danny.s schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 16:23:
Ik heb hier al regelmatig gelezen dat een buffervat overkill is als je (genoeg) vvw hebt. Deze week weer 2 offertes ontvangen waar een buffervat op staat. Eerder deze week was het antwoord van de intstallateur "dat doe ik altijd", maar verder niet op doorgevraagd omdat hij verder toch te duur was. Maar gister nog een interessante offerte ontvagen van een Vaillant AroTherm VWL 75/5 AS, waar wederom een buffervat op staat.
Situatie hier:
- woonkamer/keuken 40-45m2 vloerverwarming
- badkamer: op dit moment radiator, maar wordt in het najaar vvw.
- werkkamer: overbemeten T22 radiator.
Overige ruimtes hoeven niet door WP verwarmd te worden.
Zou in deze situatie een buffervat
1. compleet overbodig zijn, werkt alleen nadelig
2. het maakt niet uit (behalve kosten), geen voor- of nadelen verder
3. wel nodig zijn.
Dan weet ik of ik deze optie nog kan laten schrappen uit de offerte.
Buffervat parallel op Aanvoer slokt in 1e aanleg plm. 15% van het WP vermogen op
om het daarna beetje bij beetje grotendeels terug te geven
Serieel in de Retour speelt dat niet.
40 + 10 m2 VVW is niet veel en 1 radiator maakt dat weinig meer.
5kW komt mogelijk meer in aanmerking
Overigens hoe ernstig is het pendelen ?
J 9kW staat hier ingesteld op WAR en aan/uit thermostaat.
Stooklijn 28/15 en 38/-6*c; Delta T 5*C en pompsnelheid keuze WP
Setpoint T kamer 23*C; overdag met zon WP uit door thermostaat
Vandaag 8:00 uur: Ta 31*C, Tr 29*C , Zone 1 30*C, Hz 20, pomp 26L/min
afgelopen 55 dagen: gem. draaitijd per Start 3,4 uur, min. 1uur, max 9,2 uur
over deze periode geen pendelen
Thermische productie 17/9/2022 - 11/04/2023 18.600kWh
voorheen 2300m3 gas a 8,8kWh
[
Voor 16% gewijzigd door
Gary199 op 11-05-2023 09:34
]