2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Je kan ook zelf nadenken zonder overal een stempeltje van de overheid voor te willen (c.q. doen alsof de overheid van de oosterburen achterlijk is op dit vlak). Dit ding is een simpel klepje gemaakt van RVS en standaard leidingseals, goedgekeurd door de fabrikant én een wereldwijd hoog aangeschreven en door de lokale overheid erkende Duitse keuringsinstantie, dat is voor mij genoeg. Was ik installateur, dan was het misschien een ander verhaal.marnie schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:45:
[...]
Totdat je een Salmonella besmetting krijgt die wordt veroorzaakt door deze niet KIWA gekeurde Schwerkraftbremse. En Samonella kan dodelijk zijn.
Je bent als installateur en ook als zelfinstallerend huiseigenaar hiervoor zelf verantwoordelijk lees ik hier; https://www.technea.nl/ki...ert-drinkwaterveiligheid/
Ik vemoed dat je vervolgt gaat worden en dat de verzeraar ook niet thuis geeft als er een besmetting met gezondheids/dodelijke gevolgen veroorzaakt wordt door niet KIWA gekeurd materiaal.
Wees voorzichtig met 'het kan me geen zak schelen'. Mij kan het wel een zak schelen en ik wil mijn familie en mijn mensen die mijn huis bezoeken hier niet aan bloot stellen.
Bovendien is het risico op een legionella besmetting (niet salmonella, dat zit in rauwe dierlijke etenswaren) niet zo zwart wit, die bacterie komt in elke waterhoudende installatie voor, de vraag is alleen hoe je de groei onder controle houdt bij stilstand en bepaalde temperatuur ranges. Zie bijv. de tig pagina's discussie hierover in het legionella in boilers topic. Dat is ook helemaal geen enkele factor bij de bepaling of onderdelen die wel/niet in het drinkwatercircuit mogen, dat gaat dan om corrosievorming (e.g. gebruik van geschikte metalen) en bepaalde chemische smeermiddelen of stoffen in rubbers e.d. die niet in het drinkwater mogen komen.
[ Voor 3% gewijzigd door RonJ op 03-09-2025 15:29 ]
All-electric.
Alleen in Duitsland wordt je opgeknoopt voor verwijtbare fouten. Ze zijn daar erg voor zichtig met wat ze doen. Ik zou er niet zo bang voor zijn.marnie schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:45:
[...]
Totdat je een Salmonella Legionella besmetting krijgt die wordt veroorzaakt door deze niet KIWA gekeurde Schwerkraftbremse. En Samonella Legionella kan dodelijk zijn.
Je bent als installateur en ook als zelfinstallerend huiseigenaar hiervoor zelf verantwoordelijk lees ik hier; https://www.technea.nl/ki...ert-drinkwaterveiligheid/
Ik vemoed dat je vervolgt gaat worden en dat de verzeraar ook niet thuis geeft als er een besmetting met gezondheids/dodelijke gevolgen veroorzaakt wordt door niet KIWA gekeurd materiaal.
Wees voorzichtig met 'het kan me geen zak schelen'. Mij kan het wel een zak schelen en ik wil mijn familie en mijn mensen die mijn huis bezoeken hier niet aan bloot stellen.
Maar als het niet om een drinkwaterinstallatie of bad/douche installatie gaat kan je het gebruiken. BV in een CV of WP installtie: niet met het water knoeien graag.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Het gaat volgens mij niet om fouten maar om veiligheid. Van je huisgenoten oa.Seafarer schreef op woensdag 3 september 2025 @ 15:46:
[...]
Alleen in Duitsland wordt je opgeknoopt voor verwijtbare fouten. Ze zijn daar erg voor zichtig met wat ze doen. Ik zou er niet zo bang voor zijn.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Ik bedoelde het iets anders.marnie schreef op woensdag 3 september 2025 @ 16:18:
[...]
Het gaat volgens mij niet om fouten maar om veiligheid. Van je huisgenoten oa.
Als het in Duitsland op de markt gebracht wordt dan kun je er vanuit gaan dat het veilig te gebruiken is.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Mits het daar ook goedgekeurd is voor drinkwater door een DVGW-certificering, natuurlijkSeafarer schreef op donderdag 4 september 2025 @ 06:47:
[...]
Ik bedoelde het iets anders.
Als het in Duitsland op de markt gebracht wordt dan kun je er vanuit gaan dat het veilig te gebruiken is.
Ik koop ook vele koppelingen via Heima24.de. Overzichtelijke webshop, goeie prijzen.
Dus we kunnen dit hoofdstuk gewoon afsluiten en weer on topic gaan.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Met de aankomende warmtepomp ga ik alle groepen open zetten door de stelmotoren te verwijderen. En dit waterzijdig inregelen (dmv 3D geprinte versie van de oranje dopjes) met temperatuursensoren van ali.
-Kan ik bij deze verdeler flow-meters installeren?
-De warmtepomp kan ook koelen. De badkamer wil ik al een enkele (en enige) zone uitsluiten van het koelen. Hoe kan ik dit bewerkstelligen?
-Zijn er nog ideen wat ik met de oude kamer/zone themosstaat kan doen? Of iets met de aansluiting op die plek?

ID4.1M Honey Yellow. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE
- flowmeters in de leiding aan de retourbalk? ? - koelstop zou kunnen. Ik weet niet hoe betrouwbaar die zijn. Je zou ook je naregeling op je badkamerzone kunnen instellen, weet niet of dat met je huidige setup mogelijk is;ReseT schreef op donderdag 4 september 2025 @ 14:13:
De huidige situatie is dat ik met deze lage temp verdeler en WTH stel/thermomotoren de zoneregeling bedien. De stel motoren worden door een WTH UMR eco-sense zoneaansturing.
Met de aankomende warmtepomp ga ik alle groepen open zetten door de stelmotoren te verwijderen. En dit waterzijdig inregelen (dmv 3D geprinte versie van de oranje dopjes) met temperatuursensoren van ali.
-Kan ik bij deze verdeler flow-meters installeren?
-De warmtepomp kan ook koelen. De badkamer wil ik al een enkele (en enige) zone uitsluiten van het koelen. Hoe kan ik dit bewerkstelligen?
-Zijn er nog ideen wat ik met de oude kamer/zone themosstaat kan doen? Of iets met de aansluiting op die plek?
[Afbeelding]
Al met al, misschien handiger en goedkoper om een nieuwe 4 pits vloerverwarmingsverdeler te kopen met alles erop en eraan?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Vraag: wat is het effect van dagverhoging & nachtverlaging vs. continu vaste temp verwarmen op:
- Warmteproductie
- Electriciteitsverbruik
- COP
- Dynamische energieprijzen
- Nov, jan en mrt dagverhoging en nachtverlaging: 10:00u 20.0 gr, 14:00u 20.5 gr, 01:00u 19.5 gr
- Okt, dec en feb continu verwarmd op 20.0 gr
Per dag de volgende data:
- Heat produced
- Energy consumed
- COP excl. standby
- Dynamische energieprijs index*
Alleen de maanden nov t/m feb vergeleken, want in okt en mar minder warmtevraag (andere regressielijn), ik vermoed door meer zoninstraling
:strip_exif()/f/image/KTrmAabrVnXOuGw9Ojhv0q2a.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZFOTAUCrPVbhUH4WY1jLOumR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8DM0liAB6Qr8AY5yDz44HCyh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AEwDQkRo8v7w3iWleIi9xziC.jpg?f=fotoalbum_large)
Conclusie
Tussen dagverhoging en nachtverlaging versus continu verwarmen, in mijn situatie in de maanden november tot en met februari:
- Geen verschil in warmteproductie
- Geen verschil in energieverbruik
- COP vergelijkbaar, bij dagverhoging & nachtverlaging misschien subtiel slechter bij lage buitentemp
- Je betaalt subtiel iets hogere dynamische energieprijzen bij dagverhoging & nachtverlaging, ik vermoed doordat je vaker in de avondpiek verwarmd. Het verschil is klein.
In oktober en maart blijf ik dagverhoging en nachtverlaging hanteren zodat ik met mijn WP op PV verwarm.
Komend stookseizoen eens kijken naar slimme aansturing om de dure avondpiek te vermijden.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
De discussie in dit forum kan met het oog op dynamische tarieven (voor veel warmtepomp & zonnepaneel bezitters nu al interessant) en einde saldering (2027) inderdaad overgaan van beste COP naar laagste kosten. Vorig seizoen ben ik druk geweest met COP optimalisatie middels adapatieve regeling (kabouter stooklijn Mitsubishi) vs. vaste Ta, komend seizoen inderdaad beginnen met optimaliseren naar tarieven! Leuk.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO/ZW + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
- Proton_
- Registratie: November 2011
- Laatst online: 12:34
:strip_icc():strip_exif()/u/430617/crop601acfe4153b3_cropped.jpeg?f=community)
Op mijn werk knalden de warmtepompen altijd ~8:00 aan als de roldeuren omhoog gaan om een oplegger naar binnen te rijden, wat a. zinloos met een traag systeem en b. duur is.
Omdat de warmtepompen zwaar overbemeten zijn kunnen we makkelijk de duurste zes uur overslaan, wat het volgende plaatje geeft met de groene stippellijn:
/f/image/FKjTaa3J25VIc4JXle4gudSN.png?f=fotoalbum_large)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
@SebastiaanPsSebastiaanPs schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 14:11:
Experimentje gedaan
Vraag: wat is het effect van dagverhoging & nachtverlaging vs. continu vaste temp verwarmen op:Hiervoor afgelopen stookseizoen afwisselend:
- Warmteproductie
- Electriciteitsverbruik
- COP
- Dynamische energieprijzen
Huis: tussenwoning in stad provincie ZH, bouwjaar 1931, deels nageisoleerd, warmtepomp in signature, afgifte beneden 41 m2 vvw, boven radiatoren.
- Nov, jan en mrt dagverhoging en nachtverlaging: 10:00u 20.0 gr, 14:00u 20.5 gr, 01:00u 19.5 gr
- Okt, dec en feb continu verwarmd op 20.0 gr
Per dag de volgende data:* het gemiddelde tarief wat ik die dag heb betaald / gemiddelde dynamische energieprijs die dag = dynamische energieprijs index. Dus betaal je meer of minder dan gemiddeld?
- Heat produced
- Energy consumed
- COP excl. standby
- Dynamische energieprijs index*
Alleen de maanden nov t/m feb vergeleken, want in okt en mar minder warmtevraag (andere regressielijn), ik vermoed door meer zoninstraling
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Conclusie
Tussen dagverhoging en nachtverlaging versus continu verwarmen, in mijn situatie in de maanden november tot en met februari:Dus kies in de maanden november tot en met februari vooral wat je het meest comfortabel vindt!
- Geen verschil in warmteproductie
- Geen verschil in energieverbruik
- COP vergelijkbaar, bij dagverhoging & nachtverlaging misschien subtiel slechter bij lage buitentemp
- Je betaalt subtiel iets hogere dynamische energieprijzen bij dagverhoging & nachtverlaging, ik vermoed doordat je vaker in de avondpiek verwarmd. Het verschil is klein.
In oktober en maart blijf ik dagverhoging en nachtverlaging hanteren zodat ik met mijn WP op PV verwarm.
Komend stookseizoen eens kijken naar slimme aansturing om de dure avondpiek te vermijden.
Mooie metingen. Dank voor je visie.
Ik heb, gebaseerd op mijn situatie, wel een mogelijke aanvulling.
Mijn ervaring met nachtverlaging leidde er in het vochtige “rond -2 tot +2” seizoen toe dat door de opgelopen “achterstand” bij het ingaan van de periode met hogere temperaturen dus na de nachtverlaging de WP aanzienlijk meer moeite had met defrosts, tot zelfs elke 30-35 minuten een defrost. Na die defrost gaat de WP ook weer op vol vermogen aan de gang, om de achterstand in te halen, waardoor de verdamper weer snel volloopt. De WP komt hier pas weer uit rond het middaguur, als de temperatuur boven de 3-4 graden komt.
Mijn metingen (elke dag m.b.v. MELcloud data) geven aan dat de COP hieronder lijdt.
Zeker geen systematische analyse zoals jij hebt gedaan, maar voor mijn huis, groot, flinke warmtebehoefte, (warmtelek 350-400 W/K), alleen radiatoren en in een windluw bos gelegen is gevoelsmatig continu verwarmen zeker in de periode december-februari wat efficiënter. Gelukkig hebben we geen last van het geluid, maar de defrosts laten zich ook wel horen als je in de buurt van de buitenunit bent.
Just my 2 cents.
Heb je in je analyse nog gegevens van defrost mania dagen kunnen separeren?
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
- het normale ontwerp is deltaT=5 bij vol vermogen.
- bij defrosts gaan veel warmtepompen naar een hoge flow, soort maximale pomp stand.
MAAR:
Als je nu in een bestaande situatie zit met geluidsoverlast bij deze situatie kan je dan efficientieverlies voor lief nemen en gewoon op deltaT=10 gaan werken of krijg je dan problemen?
En: welke warmtepompen laten je toe om ook de defrost flow te limiteren
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
@SebastiaanPs de tijd van warmtepomp 2.0 komt eraan. Onze eigen NL Weheat neemt hierin het voortouw met Weheat Intellicence. Ook AI doet zijn intrede om zonder tussenkomst van de installateurs of Weheat zelf een deel van de geregistreerde problemen zelf op te lossen.Proton_ schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 16:51:
@SebastiaanPs zoals ik ook in het dynamische topic postte, is uurprijzen+vloerverwarming+warmtepomp een interessante combi.
Op mijn werk knalden de warmtepompen altijd ~8:00 aan als de roldeuren omgaan om een oplegger naar binnen te rijden, wat a. zinloos met een traag systeem en b. duur is.
Omdat de warmtepompen zwaar overbemeten zijn kunnen we makkelijk de duurste zes uur overslaan, wat het volgende plaatje geeft met de groene stippellijn:
[Afbeelding]
https://www.weheat.nl/en/weheat-intelligence
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
- Proton_
- Registratie: November 2011
- Laatst online: 12:34
:strip_icc():strip_exif()/u/430617/crop601acfe4153b3_cropped.jpeg?f=community)
Zeker als het resultaat van één model voor sturing van duizenden warmtepompen wordt gebruikt, dan wil je zeker een voorspelbaar, deterministisch algoritme.
Maar onder de motorkap LP gebruiken en voor de marketing AI roepen kan natuurlijk ook
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ik heb alles demontabel gemaakt, de lamellen zitten in een frame die met 4 schuifjes volledig te demonteren is. Het dak zit ook in een frame en kan er in enkele minuten afgehaald worden.
De foto's, die anderen mogelijk als inspiratiebron kunnen gebruiken als ze ook een ombouw willen maken.
:strip_exif()/f/image/8DMbSiBWJhNqTzlaQkIlvebo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/m8zwfqvMQBHOfblXZqx4LgCR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/14H0AJyVJawUiw6Xw4zSGIPI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cukl7dZ4ejjB04xM10eWfm4C.jpg?f=fotoalbum_large)
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Ik durf het bijna niet te vragen.. stuurbare lamellen met bewegings sensor dat je ze vol open kan zetten als er niemand in de buurt is? Zou super cool zijn!! Dit ziet er al geweldig uit. Hardstikke mooi werk!ConQuestador schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:33:
De warmtepomp draait al 2 jaar, maar nu er vorig jaar ook nog 2 airco's bij kwamen te hangen werd het toch eens tijd voor een nette ombouw. Het geheel is wat groter dan je normaal ziet het is uiteindelijk een ombouw van 2.5x2.5m geworden, en heeft me dik 400 euro aan hout gekost. Maar uiteindelijk ben ik erg tevreden.
Ik heb alles demontabel gemaakt, de lamellen zitten in een frame die met 4 schuifjes volledig te demonteren is. Het dak zit ook in een frame en kan er in enkele minuten afgehaald worden.
De foto's, die anderen mogelijk als inspiratiebron kunnen gebruiken als ze ook een ombouw willen maken.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Aangezien het zo groot is, en er enorm veel ruimte tussen de lamellen zit. Heb ik het "simpel" gehouden, ik weet vrij zeker dat het geen invloed gaat hebben op de luchtstroom, dus instelbare lamellen win ik niks mee.Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:46:
[...]
Ik durf het bijna niet te vragen.. stuurbare lamellen met bewegings sensor dat je ze vol open kan zetten als er niemand in de buurt is? Zou super cool zijn!! Dit ziet er al geweldig uit. Hardstikke mooi werk!
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Ziet er qua locatie ook niet uit dat je geluidsisolatie nodig hebt. Dat is iets waar ik met mijn installateur over in gesprek ben. Moet ‘s nachts maximaal 40db zijn in de tuin van de buren, en een lamellen kast zou kunnen helpen.ConQuestador schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:51:
[...]
Aangezien het zo groot is, en er enorm veel ruimte tussen de lamellen zit. Heb ik het "simpel" gehouden, ik weet vrij zeker dat het geen invloed gaat hebben op de luchtstroom, dus instelbare lamellen win ik niks mee.
De Vaillant warmtepompen werken standaard op een vast debiet, ook bij defrosts. Bij de Arotherm Plus modellen is dat 860 L/h voor de 55/6 en 1200 L/h voor de 75/6.BarryH schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:59:
Vraagje over flow / deltaT
- het normale ontwerp is deltaT=5 bij vol vermogen.
- bij defrosts gaan veel warmtepompen naar een hoge flow, soort maximale pomp stand.
MAAR:
Als je nu in een bestaande situatie zit met geluidsoverlast bij deze situatie kan je dan efficientieverlies voor lief nemen en gewoon op deltaT=10 gaan werken of krijg je dan problemen?
En: welke warmtepompen laten je toe om ook de defrost flow te limiteren
Je kan inderdaad een hogere delta T (lager debiet) voor lief nemen, maar dat betekent een hogere Ta bij gelijkblijvende afgifte. Een laag debiet zul je dus moeten compenseren met een iets hogere stooklijn.
ok. MAAR: kan ik dan ook die flow omlaag stellen? want met 860L zal het wel dT=5 zijn en kan je dan ook nog b.v. halveren en naar dT=10 gaan?marcop23 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:18:
[...]
De Vaillant warmtepompen werken standaard op een vast debiet, ook bij defrosts. Bij de Arotherm Plus modellen is dat 860 L/h voor de 55/6 en 1200 L/h voor de 75/6.
Je kan inderdaad een hogere delta T (lager debiet) voor lief nemen, maar dat betekent een hogere Ta bij gelijkblijvende afgifte. Een laag debiet zul je dus moeten compenseren met een iets hogere stooklijn.
[ usecase is woningeigenaar onzeker over geluidsissues en geen zin in verbouwgedoe...]
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Je kunt alle individuele datapunten in de grafieken zien in mijn eerdere post. Beneden de daggemiddelde temperatuur van 3 graden lijkt de COP bij dagverhoging & nachtverlaging iets lager dan bij continu verwarmen, maar het aantal datapunten is beperkt.EVfan schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 17:02:
[...]
@SebastiaanPs
Mooie metingen. Dank voor je visie.
Ik heb, gebaseerd op mijn situatie, wel een mogelijke aanvulling.
Mijn ervaring met nachtverlaging leidde er in het vochtige “rond -2 tot +2” seizoen toe dat door de opgelopen “achterstand” bij het ingaan van de periode met hogere temperaturen dus na de nachtverlaging de WP aanzienlijk meer moeite had met defrosts, tot zelfs elke 30-35 minuten een defrost. Na die defrost gaat de WP ook weer op vol vermogen aan de gang, om de achterstand in te halen, waardoor de verdamper weer snel volloopt. De WP komt hier pas weer uit rond het middaguur, als de temperatuur boven de 3-4 graden komt.
Mijn metingen (elke dag m.b.v. MELcloud data) geven aan dat de COP hieronder lijdt.
Zeker geen systematische analyse zoals jij hebt gedaan, maar voor mijn huis, groot, flinke warmtebehoefte, (warmtelek 350-400 W/K), alleen radiatoren en in een windluw bos gelegen is gevoelsmatig continu verwarmen zeker in de periode december-februari wat efficiënter. Gelukkig hebben we geen last van het geluid, maar de defrosts laten zich ook wel horen als je in de buurt van de buitenunit bent.
Just my 2 cents.
Heb je in je analyse nog gegevens van defrost mania dagen kunnen separeren?
Ik heb hieronder 8 koude dagen met dagverhoging & nachtverlaging vergeleken met 8 koude dagen met continu verwarmen. De dagen links en rechts hebben telkens een vergelijkbare daggemiddelde temperatuur (max 0.1 graad verschil). Daggemiddelden van -1 tot 3 graden ongeveer.
:strip_exif()/f/image/yhpaBe6fwvlkbMM0ADZAOspG.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus inderdaad veel defrosts als de warmtepomp opstart na nachtverlaging, maar de dagen met continu verwarmen vertonen ook veel defrosts.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
De warmtepompen van Mitsubishi Electric hebben een fixed flow, die apart is in te stellen voor SWW en verwarmen: pompstand 1 tot en met 5. De flow neemt niet toe bij defrosts. Bij zeer lage flow geeft de warmtepomp een error (dit lijkt me ook goed). De minimale flow is afhankelijk van het model: bij de kleinste modellen 6.5 L/min en bij de grootste modellen 18 L/min.BarryH schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 18:59:
Vraagje over flow / deltaT
- het normale ontwerp is deltaT=5 bij vol vermogen.
- bij defrosts gaan veel warmtepompen naar een hoge flow, soort maximale pomp stand.
MAAR:
Als je nu in een bestaande situatie zit met geluidsoverlast bij deze situatie kan je dan efficientieverlies voor lief nemen en gewoon op deltaT=10 gaan werken of krijg je dan problemen?
En: welke warmtepompen laten je toe om ook de defrost flow te limiteren
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ik wil nog wel stuurbare lamellen van zweeds rabat maken, zodat ze alleen open staan als er iets aan staat. Zodoende loopt de bestaande bekleding van zweeds rabat zogenaamd door (zie rechterkant van de foto). Maar voor nu staan ze allemaal nog open en bloot. Het is onderdeel van de achterkant van een aangebouwde garage, ze staan daardoor wel al overdekt met een dubbele deur er achter voor onderhoud en om ze er met een pompwagen uit te rijden:Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:46:
[...]
Ik durf het bijna niet te vragen.. stuurbare lamellen met bewegings sensor dat je ze vol open kan zetten als er niemand in de buurt is? Zou super cool zijn!! Dit ziet er al geweldig uit. Hardstikke mooi werk!
:strip_exif()/f/image/8IX9LV96DjnZ1hqn0OmsMD4D.jpg?f=fotoalbum_large)
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
@SebastiaanPsSebastiaanPs schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:56:
[...]
Je kunt alle individuele datapunten in de grafieken zien in mijn eerdere post. Beneden de daggemiddelde temperatuur van 3 graden lijkt de COP bij dagverhoging & nachtverlaging iets lager dan bij continu verwarmen, maar het aantal datapunten is beperkt.
Ik heb hieronder 8 koude dagen met dagverhoging & nachtverlaging vergeleken met 8 koude dagen met continu verwarmen. De dagen links en rechts hebben telkens een vergelijkbare daggemiddelde temperatuur (max 0.1 graad verschil). Daggemiddelden van -1 tot 3 graden ongeveer.
[Afbeelding]
Dus inderdaad veel defrosts als de warmtepomp opstart na nachtverlaging, maar de dagen met continu verwarmen vertonen ook veel defrosts.
Dank voor deze data. Het verschil voor jouw woning is dus marginaal, wellicht koelt het minder snel af dan ons huis, waardoor de “achterstand” door nachtverlaging minder groot is?
Hier, bij Tb nul graden is de temperatuur in de woonkamer al na 3-5 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en wind) een graad gedaald.
Ik zal komende winter systematisch en meten.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Bij de Arotherm Plus kan je de pomp op "auto" zetten, dan regelt 'ie op 860 L/h, of handmatig op een bepaald percentage van het pompvermogen. Als je met dat laatste aan de onderkant van het debiet gaat zitten, loop je wel een risico dat het dichtdraaien van een radiator gaat leiden tot een flow error.BarryH schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:38:
[...]
ok. MAAR: kan ik dan ook die flow omlaag stellen? want met 860L zal het wel dT=5 zijn en kan je dan ook nog b.v. halveren en naar dT=10 gaan?
[ usecase is woningeigenaar onzeker over geluidsissues en geen zin in verbouwgedoe...]
Het minimum is zo te lezen 35% van nominaal, dus 35% van 860 L/h = 300 L/h voor de 55/6.
860 L/m is overigens al prima te doen door 22mm leidingen. Tenzij je misschien bramen hebt bij de buizen, waar de stroom turbulent door wordt, bijvoorbeeld.
430 L/m vind ik eigenlijk wel echt weinig voor een warmtepomp.
Mooi experiment!SebastiaanPs schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 14:11:
Experimentje gedaan
Vraag: wat is het effect van dagverhoging & nachtverlaging vs. continu vaste temp verwarmen op:Hiervoor afgelopen stookseizoen afwisselend:
- Warmteproductie
- Electriciteitsverbruik
- COP
- Dynamische energieprijzen
Huis: tussenwoning in stad provincie ZH, bouwjaar 1931, deels nageisoleerd, warmtepomp in signature, afgifte beneden 41 m2 vvw, boven radiatoren.
- Nov, jan en mrt dagverhoging en nachtverlaging: 10:00u 20.0 gr, 14:00u 20.5 gr, 01:00u 19.5 gr
- Okt, dec en feb continu verwarmd op 20.0 gr
Per dag de volgende data:* het gemiddelde tarief wat ik die dag heb betaald / gemiddelde dynamische energieprijs die dag = dynamische energieprijs index. Dus betaal je meer of minder dan gemiddeld?
- Heat produced
- Energy consumed
- COP excl. standby
- Dynamische energieprijs index*
Alleen de maanden nov t/m feb vergeleken, want in okt en mar minder warmtevraag (andere regressielijn), ik vermoed door meer zoninstraling
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Conclusie
Tussen dagverhoging en nachtverlaging versus continu verwarmen, in mijn situatie in de maanden november tot en met februari:Dus kies in de maanden november tot en met februari vooral wat je het meest comfortabel vindt!
- Geen verschil in warmteproductie
- Geen verschil in energieverbruik
- COP vergelijkbaar, bij dagverhoging & nachtverlaging misschien subtiel slechter bij lage buitentemp
- Je betaalt subtiel iets hogere dynamische energieprijzen bij dagverhoging & nachtverlaging, ik vermoed doordat je vaker in de avondpiek verwarmd. Het verschil is klein.
In oktober en maart blijf ik dagverhoging en nachtverlaging hanteren zodat ik met mijn WP op PV verwarm.
Komend stookseizoen eens kijken naar slimme aansturing om de dure avondpiek te vermijden.
Ik was van plan om eens te proberen dit jaar ipv nachtverlaging constant te stoken, maar dan ook de stooklijn met een paar graden omlaag. Ik denk dat jij dat niet hebt gedaan?
Dan kan ik denk ik concluderen dat als je ook de stooklijn nog met een paar graden omlaag kan gooien het efficiënter is om de temperatuur constant te houden.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
@Makrolon ik gebruik de ruimteregeling van Mitsubishi Electric. Die past de Ta automatisch aan, ik vermoed o.b.v. de buitentemperatuur en het verschil tussen de huidige en ingestelde binnentemperatuur. Werkt uitstekend.
[ Voor 11% gewijzigd door SebastiaanPs op 06-09-2025 22:43 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Poah, lekker om het in grafiekjes te zien.SebastiaanPs schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 14:11:
Conclusie
Tussen dagverhoging en nachtverlaging versus continu verwarmen, in mijn situatie in de maanden november tot en met februari:
- Geen verschil in warmteproductie
- Geen verschil in energieverbruik
- COP vergelijkbaar, bij dagverhoging & nachtverlaging misschien subtiel slechter bij lage buitentemp
- Je betaalt subtiel iets hogere dynamische energieprijzen bij dagverhoging & nachtverlaging, ik vermoed doordat je vaker in de avondpiek verwarmd. Het verschil is klein.
Zelf moet ik mijn warmtepomp in de avonduren ook naar "silent/eco" zetten. Mede omdat dat ding onder t raam van m'n dochter staat en, ook met raam dicht, toch nog wel te horen is. In silent/eco modus mag die doen wat die wilt, maar is die toch gelimiteerd maar ook enorm stil.
Afgelopen winter eigenlijk niet gemerkt dat de woning significant kouder werd of dat de energiekosten bij het opstarten om 08:00 sochtends gigantisch stegen door dat ding op silent/eco te zetten (nachtverlaging), het was altijd maar een minimale opstart.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
860 l/h is hier deltaT 3 bij de Arotherm Plus 55/6BarryH schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 21:38:
[...]
ok. MAAR: kan ik dan ook die flow omlaag stellen? want met 860L zal het wel dT=5 zijn en kan je dan ook nog b.v. halveren en naar dT=10 gaan?
[ usecase is woningeigenaar onzeker over geluidsissues en geen zin in verbouwgedoe...]
Als je de circulatiepomp wil verlagen naar deltaT7 dan wijzig je de parameter deltaP
circulatiepomp op handmatig zetten i.p.v automatisch hoor je niet aan te zitten.
DeltaT 10 zou ik overgens niet doen want dat kost wel heel veel rendement als dat überhaupt al mogelijk is.
@LongTimeAgo Kwa geluid met de Arotherm Plus 55/6 niks gemerkt als die in fluisterbedrijf staat, maar dat komt omdat de warmtepomp al op laaglast draait, wellicht vragen jullie meer van de warmtepomp waardoor het merkbaar is.
De ventilator is al erg stil en geen idee waarom ze die nog eens 10% knijpen als fluisterbedrijf actief wordt, als hier al "geluidsoverlast" is, komt dat altijd van de compressor.
(Overgens staat die hier snacht's uit want de zaak kan de ochtend erop snel weer opwarmen omdat de warmtepomp genoeg kan leveren, ofwel vollast komt vrijwel nooit voor behalve de belabberde regeling als CV water nog koud is de warmtepomp gewoon 100% wil draaien terwijl dat niet hoeft).
Gaan de temperaturen beneden 4c dan laat ik hem aan, niet vanwege vermogen te kort maar vorstpreventie.
[ Voor 39% gewijzigd door mr_evil08 op 07-09-2025 13:16 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Best goed idee. En misschien dicht tijdens een defrost, als je dan toch bezig bent...Rimco schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 22:12:
[...]
Ik wil nog wel stuurbare lamellen van zweeds rabat maken, zodat ze alleen open staan als er iets aan staat. Zodoende loopt de bestaande bekleding van zweeds rabat zogenaamd door (zie rechterkant van de foto). Maar voor nu staan ze allemaal nog open en bloot. Het is onderdeel van de achterkant van een aangebouwde garage, ze staan daardoor wel al overdekt met een dubbele deur er achter voor onderhoud en om ze er met een pompwagen uit te rijden:
[Afbeelding]
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Ok, Ik wil ook het principe goed begrijpen. In theorie zou ik zeggen: een WP kan met lage flow maar je moet het niet willen. INDIEN een specifieke situatie er om vraagt, dan is het een optie, mits de warmtepomp aansturing het toelaat. Goed om te weten dat je met de vaillant daar ruimte voor hebt en met mitsubishi ookmr_evil08 schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:07:
[...]
860 l/h is hier deltaT 3 bij de Arotherm Plus 55/6
Als je de circulatiepomp wil verlagen naar deltaT7 dan wijzig je de parameter deltaP
circulatiepomp op handmatig zetten i.p.v automatisch hoor je niet aan te zitten.
DeltaT 10 zou ik overgens niet doen want dat kost wel heel veel rendement als dat überhaupt al mogelijk is.
@LongTimeAgo Kwa geluid met de Arotherm Plus 55/6 niks gemerkt als die in fluisterbedrijf staat, maar dat komt omdat de warmtepomp al op laaglast draait, wellicht vragen jullie meer van de warmtepomp waardoor het merkbaar is.
De ventilator is al erg stil en geen idee waarom ze die nog eens 10% knijpen als fluisterbedrijf actief wordt, als hier al "geluidsoverlast" is, komt dat altijd van de compressor.
(Overgens staat die hier snacht's uit want de zaak kan de ochtend erop snel weer opwarmen omdat de warmtepomp genoeg kan leveren, ofwel vollast komt vrijwel nooit voor behalve de belabberde regeling als CV water nog koud is de warmtepomp gewoon 100% wil draaien terwijl dat niet hoeft).
Gaan de temperaturen beneden 4c dan laat ik hem aan, niet vanwege vermogen te kort maar vorstpreventie.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Oja hier ook hoor, de silent/eco modus is enorm stil en niet merkbaar binnenshuis als die draait.mr_evil08 schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:07:
[...]
@LongTimeAgo Kwa geluid met de Arotherm Plus 55/6 niks gemerkt als die in fluisterbedrijf staat, maar dat komt omdat de warmtepomp al op laaglast draait, wellicht vragen jullie meer van de warmtepomp waardoor het merkbaar is.
Tevens staat die daar ook het merendeel van de tijd op te draaien in de herfst, winter en lente. Pas als de temp buiten onder de 2 graden komt gaat die naar "normal" modus en zal dan elke avond om 20:00 op eco/silent gaan.
Heb een hybride opstelling met CV nog. Dus hij staat eigenlijk de hele zomer gewoon uit/pompt water rond.
Heb hem ook gebruikt om te koelen, maar dit had minimaal effect.
Zonnepanelen: 9 stuks, 3300wp op west. | Warmtepomp: Adlar Aurora II 6kw | Tussenwoning - 45m² vloerverwarming - 125m² totaal woning - HR++ (bijna) overal | Thuisaccu: Homewizard 2,7kWh |
Ja, twee van die dingen is een wel een uitdaging. En vocht is natuurlijk ook weer voeding voor de volgende defrost. Vooral leuk in theorie misschienRimco schreef op zondag 7 september 2025 @ 15:42:
@verkeerslicht Daar had ik ook al aan gedacht, maar dan wordt het allemaal wel wat vochtig (al is het wel al met dik rubber afgewerkt). Echter is de grootste uitdaging dat er 2 staan. Zeker als het zo koud is dat we gaan defrosten draaien ze dan allebei. En dan moet ik ofwel de andere snel stoppen of geforceerd tegelijk defrosten. Goeie kans dat ik het maar gewoon open laat staan op dat moment, maar wie weet verzin ik nog wat leuks
Staat hier altijd op eco, op normaal hoeft niet bij kou.LongTimeAgo schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:57:
[...]
Oja hier ook hoor, de silent/eco modus is enorm stil en niet merkbaar binnenshuis als die draait.
Tevens staat die daar ook het merendeel van de tijd op te draaien in de herfst, winter en lente. Pas als de temp buiten onder de 2 graden komt gaat die naar "normal" modus en zal dan elke avond om 20:00 op eco/silent gaan.
Heb een hybride opstelling met CV nog. Dus hij staat eigenlijk de hele zomer gewoon uit/pompt water rond.
Heb hem ook gebruikt om te koelen, maar dit had minimaal effect.
Indien buitentemperatuur beneden 4c komt gaat hij regelen op nacht kamertemperatuur en start de warmtepomp sowieso tenzij ik de nacht kamertemperatuur parameter bewust laag zet.
Fluisterbedrijf staat de eerste 20 minuten aan bij de koude start daarna niet meer want het kost rendement doordat de ventilator altijd extra geknepen wordt ongeacht werklast.
Koelbedrijf werkt hier goed maar moet de aanvoerbuis nog dampdicht isoleren.
Je kan namelijk veel verder koelen voordat er condens op de vloer komt.
[ Voor 15% gewijzigd door mr_evil08 op 07-09-2025 20:51 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
De laatste winter had ik nogal wat defrosts wat het nodige geluid veroorzaakte.
Zelf de buren begonnen er over.......
Alleen bij defrosts is mijn 9J hoorbaar.
Hij weegt 105 kilo en staat op een plat dak waar tegels op liggen.
De 9J staat op bigfoots met veren er tussen. Mijn foto heb ik bijgevoegd.
:strip_exif()/f/image/J0fPYiLtTjqtemjbnaFIEDbK.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu wil ik met de trillingsdempers gaan experimenteren. Wat ik mij afvraag is of degenen die trillingsdempers onder de WP hebben en daar te tevreden over zijn kunnen melden welke trillingsdempers worden gebruikt en eventuele mitsen en maren willen vertellen?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Een test die Daikin eist bij inbedrijfstelling is:ConQuestador schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:33:
De warmtepomp draait al 2 jaar, maar nu er vorig jaar ook nog 2 airco's bij kwamen te hangen werd het toch eens tijd voor een nette ombouw. Het geheel is wat groter dan je normaal ziet het is uiteindelijk een ombouw van 2.5x2.5m geworden, en heeft me dik 400 euro aan hout gekost. Maar uiteindelijk ben ik erg tevreden.
Ik heb alles demontabel gemaakt, de lamellen zitten in een frame die met 4 schuifjes volledig te demonteren is. Het dak zit ook in een frame en kan er in enkele minuten afgehaald worden.
De foto's, die anderen mogelijk als inspiratiebron kunnen gebruiken als ze ook een ombouw willen maken.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zet de warmtepomp in gedwongen verwarmingsbedrijf via test modus.
Lees de buitentemperatuur af bij start.
En na 50min.
Als de buitentemperatuur sensor een merkbaar koudere temperatuur aangeeft is er sprake van recirculeren.
Ben heel benieuwd wat jouw ombouw dan doet aan de buitentemperatuur sensor.
Ik monitor altijd alles met heishamon, dus ik weet vrij nauwkeurig wat de te verwachten COP is bij bepaald weer. Als ik een duidelijke drop in COP zie, dan zie ik dat heel snel komende winter.Technician- schreef op maandag 8 september 2025 @ 23:08:
[...]
Een test die Daikin eist bij inbedrijfstelling is:
Zet de warmtepomp in gedwongen verwarmingsbedrijf via test modus.
Lees de buitentemperatuur af bij start.
En na 50min.
Als de buitentemperatuur sensor een merkbaar koudere temperatuur aangeeft is er sprake van recirculeren.
Ben heel benieuwd wat jouw ombouw dan doet aan de buitentemperatuur sensor.
Maar jouw testje kan ik zeker een keer doen, komt in de herfst wel een keer.
Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce
Hier een heel topic vol: Trillingen warmtepomp dempennokiaan958GB schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:43:
Nu wil ik met de trillingsdempers gaan experimenteren. Wat ik mij afvraag is of degenen die trillingsdempers onder de WP hebben en daar te tevreden over zijn kunnen melden welke trillingsdempers worden gebruikt en eventuele mitsen en maren willen vertellen?
(Hint: het rijtje topics met onderwerpen gerelateerd aan warmtepompen in de TS van dit topic is er met een reden...)
[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 09-09-2025 12:33 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Montage instructies niet gelezen van de fabrikant .. Dit was een van de eerste types waar duidelijk in stond niet monteren op veren.nokiaan958GB schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:43:
Mijn Panasonic 9J monoblock gaat straks het derde stookseizoen in.
De laatste winter had ik nogal wat defrosts wat het nodige geluid veroorzaakte.
Zelf de buren begonnen er over.......
Alleen bij defrosts is mijn 9J hoorbaar.
Hij weegt 105 kilo en staat op een plat dak waar tegels op liggen.
De 9J staat op bigfoots met veren er tussen. Mijn foto heb ik bijgevoegd. [Afbeelding]
Nu wil ik met de trillingsdempers gaan experimenteren. Wat ik mij afvraag is of degenen die trillingsdempers onder de WP hebben en daar te tevreden over zijn kunnen melden welke trillingsdempers worden gebruikt en eventuele mitsen en maren willen vertellen?
En inderdaad in het topic Trillingen warmtepomp dempen moet je zijn.
Dankje!Andrehj schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:32:
[...]
Hier een heel topic vol: Trillingen warmtepomp dempen
(Hint: het rijtje topics met onderwerpen gerelateerd aan warmtepompen in de TS van dit topic is er met een reden...)
Nee had nog nooit van dit topic gehoord
Zal daar mijn licht opsteken. Even de 63 pagina's doorlezen

Idd. vaker tegen zo'n issue aangekomen als je in een lang topic iets zoekt over bv. koeling met vvw, een specifieke WP, of overwegingen rond dynamische prijzen. Zou toch fijn zijn als je het hele topic kon down & uploaden en AI kon vragen naar samenvatting, oplossingsrichtingen, aandachtspunten.... Iets voor de moderator om met Tweakers.net te bespreken?nokiaan958GB schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 22:24:
[...]
Dankje!
Nee had nog nooit van dit topic gehoord![]()
Zal daar mijn licht opsteken. Even de 63 pagina's doorlezen
(via de rss-feed kun je alleen de laatste 50 posts knippen/plakken, maar 50 posts en 64 pagina's is helaas toch wat anders. ik ken geen API waarmee het kan en een MsWord macro die het html scrape-t lukt ook niet, de messages worden met javascript opgehaald)
https://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1834273
[ Voor 20% gewijzigd door tonwes99 op 10-09-2025 08:55 ]
Zit er verschil in rendement tussen een horizontaal of verticaal geplaatste boiler?
staande boiler indien gelaagd tov liggende boiler gelaagd +x% extra vanwege het grotere oppervlak
staande boiler indien niet gelaagd tov liggende boiler niet gelaagd = geen verschil
rendement in de zin van opslagverlies door liggend in plaats van staand: ja dat is er hoeveel hangt af van de grootte van de boiler en het gebruik.
PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4
Wellicht ben ik niet heel duidelijk. Ik wel berekenen hoeveel warmwater (40c) ik echt uit een horizontale boiler kan halen en of dit verschilt tov een verticale variant.omweersbui schreef op woensdag 10 september 2025 @ 19:21:
Weet iemand hoeveel het rendement is van een boiler die horizontaal geplaatst is.
Zit er verschil in rendement tussen een horizontaal of verticaal geplaatste boiler?
De meeste berekeningen die ik zie gaan uit van een rendement van 100% en dat lijkt me niet reeel.
Het hangt er vanaf hoe laag je onderste temperatuurmeting en de verwarmingsspiraal in de boiler zitten. Het water wat lager zit dan de spiraal zal slecht verwarmd worden (alleen door geleiding van de warmte naar beneden). Door de ronding van de boiler, zal er ook bij een horizontale boiler niet veel volume onder de spiraal zitten. Ik denk dat in beide gevallen >>90% van het water in de boiler door de spiraal opgewarmd zal worden. Bij een volledig opgewarmde boiler zal er dus niet veel verschil zitten tussen de 2.omweersbui schreef op donderdag 11 september 2025 @ 07:51:
[...]
Wellicht ben ik niet heel duidelijk. Ik wel berekenen hoeveel warmwater (40c) ik echt uit een horizontale boiler kan halen en of dit verschilt tov een verticale variant.
De meeste berekeningen die ik zie gaan uit van een rendement van 100% en dat lijkt me niet reeel.
Het enige verschil wat ik kan bedenken, kan ontstaan als een deel van het water gebruikt wordt, maar nog niet genoeg om een volgende opwarming te starten. In dat geval zal het bovenste deel van een horizontale boiler meer warmte verliezen naar de onderkant dan een verticale boiler, omdat het geleidingsoppervlak tussen het warme bovendeel, en het koude onderdeel groter is, en de afstand korter. Maar het hangt helemaal af van het specifieke geval (met name temperatuur instellingen) of dat een probleem wordt. Ik kan me zelfs voorstellen dat je in een specifiek geval meer water van 40 grC uit 1 lading haalt. Met name als je tot boven de 50 grC opwarmt en niet te veel verbruikt, waardoor dat warme water het inkomende water ook nog tot boven 40 grC opwarmt.
Als het alleen gaat over een bad vullen: het effectieve volume als percentage van het totale volume zal niet veel afwijken tussen de twee.
Een "berekening" (randvoorwaarden?) lijkt me bijna onmogelijk en is waarschijnlijk sowieso overkill.omweersbui schreef op donderdag 11 september 2025 @ 07:51:
[...]
Wellicht ben ik niet heel duidelijk. Ik wel berekenen hoeveel warmwater (40c) ik echt uit een horizontale boiler kan halen en of dit verschilt tov een verticale variant.
De meeste berekeningen die ik zie gaan uit van een rendement van 100% en dat lijkt me niet reeel.
Het enige wat ik hier zie zijn maximaal "educated guesses".
- een echte experimentele vergelijking zal je nooit krijgen.
Rendement in dit geval? Misschien eerder een verschil in verlies aan warmte.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ik begrijp dat de installatie 'volledig' door een installateur gedaan moet worden. Wordt er ook om een betalingsbewijs gevraagd? Is het mogelijk om zelf een warmtepomp aan te schaffen of moet de bestelling op naam van de installateur staan?
Doel van mijn vraag is natuurlijk niet om de boel te besodemieteren maar om het de warmtepompmonteurs zo makkelijk mogelijk te maken he
:strip_exif()/f/image/4jqQ7VMmlSAxsrM4TMI5H5bP.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/LgKh28V7x7LyGCRSLmFtD9mz.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/KddcGf6njxgErVxPMM11HUAm.png?f=fotoalbum_large)
Het duurde even maar mijn Aquaro is binnen. Ziet er top ontwikkeld uit!
Heb hem op de buis naar m'n watervat gezet.
Maar ik zie niet echt voordeel ten opzichte van esphome en een halsensor op je watermeter. Kost 25€ max en geeft nagenoeg geen kans op meetfouten.
Heeft trouwens weinig met warmtepompen te maken 😇
Zooo leuk dingetje.Whiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:47:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het duurde even maar mijn Aquaro is binnen. Ziet er top ontwikkeld uit!
Heb hem op de buis naar m'n watervat gezet.
Je snapt al wat ik ga vragen. 😀 flow van cv of warmtepomp kan die ook meten?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Had hem op Kickstarter gekocht voor een stuk minder.master1104 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:53:
Apart ding! Wordt wel altijd een beetje kriegelig van termen als ‘protect your home from leaks!’ etc.
Maar ik zie niet echt voordeel ten opzichte van esphome en een halsensor op je watermeter. Kost 25€ max en geeft nagenoeg geen kans op meetfouten.
Heeft trouwens weinig met warmtepompen te maken 😇
Ding is voor de wereldwijde markt, dan is die kreet wel weer relevant.
Maar ik gebruik hem om het water te meten dat door m'n 240L sanitair vat heen gaat. ... Maar idd, meer omdat het kan zeg maar
Yup, zou kunnen. Ook met HA te koppelenSeafarer schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:58:
[...]
Zooo leuk dingetje.
Je snapt al wat ik ga vragen. 😀 flow van cv of warmtepomp kan die ook meten?
We wachten op je praktijk test.Whiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 23:00:
[...]
Yup, zou kunnen. Ook met HA te koppelen
Edit: Weinig reviews te vinden of zoek ik niet goed?
[ Voor 12% gewijzigd door Seafarer op 15-09-2025 06:57 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
De regels zijn volgens mij de laatste paar jaar onveranderd gebleven. Je mag de unit zelf aanschaffen inclusief alle materialen maar de installatie moet door een bevoegd installateur gedaan worden. Het begrip "installatie" is niet heel duidelijk gedefinieerd. Ik heb er over gebeld met de rijksoverheid, maar die konden geen definitie geven. Dan komt het er volgens mij op neer dat het alleen om de warmtepomp zelf gaat en niet alles er omheen. Net als bij het geval dat het apparaat na een aantal jaar vervangen wordt.Kanoet schreef op zondag 14 september 2025 @ 21:38:
Hoe staat het tegenwoordig met het aanvragen van de subsidie voor de warmtepompen?
Ik begrijp dat de installatie 'volledig' door een installateur gedaan moet worden. Wordt er ook om een betalingsbewijs gevraagd? Is het mogelijk om zelf een warmtepomp aan te schaffen of moet de bestelling op naam van de installateur staan?
Doel van mijn vraag is natuurlijk niet om de boel te besodemieteren maar om het de warmtepompmonteurs zo makkelijk mogelijk te maken he
Natuurlijk kan de ultrasone sensor de flow van cv-water meten,Seafarer schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:58:
[...]
Zooo leuk dingetje.
Je snapt al wat ik ga vragen. 😀 flow van cv of warmtepomp kan die ook meten?
ook is het iets warmer dan leidingwater, bij voorkeur in de retour van de wp.
Hopelijk kan je nog wat finetunen/kalibreren in de app.
Maar de vraag is natuurlijk - wat is de normale prijs?
En je hebt ook nog 2 temperatuursensoren (NTC) en HA op een NUC o.i.d nodig.
Als ik het compleet kostenplaatje vergelijk met een (geijkt) warmtemeter . . .
en je moet er nog wat configuratiewerk in HA verrichten (geen probleem voor een tweaker natuurlijk).
Bij mijn twee Kamstrups weet ik wat ze meten.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Jazeker, nu nog even afwachten met welke nauwkeurigheid dit gaat.dunklefaser schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:47:
[...]
Natuurlijk kan de ultrasone sensor de flow van cv-water meten,
ook is het iets warmer dan leidingwater, bij voorkeur in de retour van de wp.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Hiervoor zou ik in eerste instantie de technische specs willen zien.Seafarer schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:59:
[...]
Jazeker, nu nog even afwachten met welke nauwkeurigheid dit gaat.
(en misschien een schets van het meetgedeelte)
@Whiskey48 Ben je bereid voor een meetreeks?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Ben idd. benieuwd wat je betaald hebt. De huidige prijs is best fors. De website noemt dat de unit (vooral) gebruikt kan worden om lekken in je watersysteem op te sporen. Dan moet je heel wat water lekken om die eur300 goed te maken. Je watermeter bekijken (of op je HomeWizard aansluiten) lijkt dan beter.Whiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:59:
[...]
Had hem op Kickstarter gekocht voor een stuk minder.
Ding is voor de wereldwijde markt, dan is die kreet wel weer relevant.
Maar ik gebruik hem om het water te meten dat door m'n 240L sanitair vat heen gaat. ... Maar idd, meer omdat het kan zeg maar
Als het betaalbaar is/wordt (of voor jou was) dan is het een leuke optie om sww of cv-flow te meten. Normaal is ultrasoon niet goedkoop. Alleen al de kale ultrasoon-meter vind je niet onder de eur80, zelfs niet bij Ali.
Maar... Ali heeft een unit die compleet clamp-on warmte meet, jammer dat "jouw" kickstarter deze twee PTC's niet toegevoegd heeft...
https://nl.aliexpress.com/item/1005006165149770.html
De nauwkeurigheid van ultrasoon meetsystemen wordt beter als de flow groter is, Bij 500L/min en 35mm gaat het nog net (5% afwijking), bij 1000L/h icm 28mm meet hij beter (1% afwijking), althans, als in Chatgpt mag geloven.
Die 5% afwijking heb je ook met de goedkope Hall turbine-oplossingen, eur15, die je op een @Leej00w module aansluit. Maar ja, die zit dan wel vast ingebouwd.
Als je warmte, en dus je COP, wilt meten dan moet je oom het temperatuurdebiet vastleggen. De warmtemeter doet dat standaard, MAAR... hij meet wel bij je CV-systeem. Dus warmteverlies tussen je WP en je systeem leidt tot een lagere COP. Je kunt ook de T uit je WP gebruiken (evt. na calibratie), dan weet je wel hoeveel kWh je WP levert, maar niet hoeveel er je verdeler ingaat. DIt is een voodeel en een nadeel.
[ Voor 6% gewijzigd door tonwes99 op 15-09-2025 14:10 ]
ik heb er net ook 3 besteld. scheelde een boel in leverkosten. leuk om mee te experimenterenWhiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:47:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het duurde even maar mijn Aquaro is binnen. Ziet er top ontwikkeld uit!
Heb hem op de buis naar m'n watervat gezet.
Ook eens eentje op de buis van de (toekomstige) warmtepomp plaatsen om te zien wat de flow daarvan is.
Recente ervaring; Ik heb de factuur + betalingsbewijs (noodzakelijk!) geupload en kreeg vrij vlot geld overgemaakt. Mijn factuur (en de werkelijkheid) was incl werk door erkende installateur trouwens. Maar dat is niet anders gechecked.Kanoet schreef op zondag 14 september 2025 @ 21:38:
Hoe staat het tegenwoordig met het aanvragen van de subsidie voor de warmtepompen?
Ik begrijp dat de installatie 'volledig' door een installateur gedaan moet worden. Wordt er ook om een betalingsbewijs gevraagd? Is het mogelijk om zelf een warmtepomp aan te schaffen of moet de bestelling op naam van de installateur staan?
Doel van mijn vraag is natuurlijk niet om de boel te besodemieteren maar om het de warmtepompmonteurs zo makkelijk mogelijk te maken he
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
Blijft onduidelijk. Voorheen was een factuur voor inbedrijfstellen voldoende, maar ik begrijp zo hier en daar dat men toch kritischer wordt.soepah schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:30:
[...]
Recente ervaring; Ik heb de factuur + betalingsbewijs (noodzakelijk!) geupload en kreeg vrij vlot geld overgemaakt. Mijn factuur (en de werkelijkheid) was incl werk door erkende installateur trouwens. Maar dat is niet anders gechecked.
De rijksoverheid meldt "Een erkende installateur moet het apparaat plaatsen"
De rvo site verwoordt: "De volledige installatie doet een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen."
Duidelijk is natuurlijk wel dat je alles aan de CV-installatie mag voorbereiden. Pomploze verdeler plaatsen, expansievat, eventueel een buffervat, kleppen, magneetfilters en microbelontluchters. Ook het leggen van de grondleidingen is volgens mij niet het plaatsen of installeren van een warmtepomp. Het voorbereiden van krachtstroom met werkschakelaar is ook niet installeren of plaatsen.
Het opstellen van de warmtepomp (grindbed, big foots, of hijsen aan een muurbeugel met dempers) zou je "plaatsen" of "volledige installatie" kunnen noemen maar lijkt DIY ook verdedigbaar. In de industrie-wereld bij grotere apparatuur is dit inhuizen ook vaak een verhuis-firma, en volgt het aansluiten en inbedrijfstellen door de installateur.
Aansluiten, zowel elektrisch als water, dat lijkt, althans formeel, toch wel 100% installateur. Deze is het meest helder.
Met inbedrijfstellen lijkt het net andersom. Dit wordt NIET genoemd door de rvo/rijksoverheid-site, maar juist het inbedrijfstellen is essentieel. Dit is juist de historische reden dat ooit de erkende installateur als voorwaarde is opgenomen. Om te voorkomen dat besparingen in de praktijk niet gehaald werden. Dus een installateur zou plaatsing/inbedrijfstellen kunnen weigeren als de verdere installatie (diameters, verdeler, dimensionering) niet tot een energiezuinige opstelling leidt. Maar het inbedrijfstellen (en evenzo, het voorafgaande advies of warmteberekening) wordt juist niet genoemd, "plaatsen" is voldoende...
[ Voor 6% gewijzigd door tonwes99 op 15-09-2025 15:06 ]
Ik heb ook nog weinig verhalen gehoord dat zoiets geweigerd werd. Maar ja: je hebt geen garantie. Ze kunnen van de ene dag op de andere kritischer gaan worden.
[ Voor 17% gewijzigd door marcop23 op 15-09-2025 14:56 ]
Per 1 januari zijn ze veel strenger geworden en wordt er actief steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij weten hier na uitgebreide discussies over de interpretatie van de onduidelijke voorwaarden met de RVO meer dan genoeg van.marcop23 schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:54:
Het blijft, met de huidige regels, een beetje een gok. Een factuur van €0,01 is niet voldoende, dat heeft iemand hier al eens geprobeerd. Een factuur van €400 (een dag hulp voor een vriendenprijs) met daarop "Installatiewerkzaamheden warmtepomp xxx, meldcode yyy", in combinatie met een factuur van de warmtepomp zelf, werd bij mij wel geaccepteerd. Ik denk dat je een factuur van het afmonteren van een split-WP ook wel kunt gebruiken voor dit doel, vooral als ze het op het factuur verwoorden als "installatiewerkzaamheden" en het model WP er bij zetten.
Ik heb ook nog weinig verhalen gehoord dat zoiets geweigerd werd. Maar ja: je hebt geen garantie. Ze kunnen van de ene dag op de andere kritischer gaan worden.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
@marcop23 van wanneer is jouw ervaring?
Oktober 2024, dus niet heeeel recent.
Stuur even een DM stuur ik je de met de RVO afgesproken voorwaarden.Kanoet schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:24:
@Carboy54
Kan je aangeven of een betalingsbewijs voor WP en 700 euro voor montage/inbedrijfstelling met jouw recente ervaringen wordt geaccepteerd?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Is dit niet enorm duur voor iets simpels als een watermeter op je hoofd meter ?Whiskey48 schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:47:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het duurde even maar mijn Aquaro is binnen. Ziet er top ontwikkeld uit!
Heb hem op de buis naar m'n watervat gezet.
Als je warm water gebruikt gaat die teller lopen, en dan kan je ook wel flow/min uitrekenen?
Wat mis ik, want een water meter is gewoon paar tientjes en die heb ik ook aan home assistant met realtime monitoring.
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32
Lijkt me hartstikke leuk, alleen gebruik ik hem echt enkel om m'n douche en bad verbruikt een beetje in de gaten te houden. Hij zit niet op een CV buis.dunklefaser schreef op maandag 15 september 2025 @ 11:10:
[...]
Hiervoor zou ik in eerste instantie de technische specs willen zien.
(en misschien een schets van het meetgedeelte)
@Whiskey48 Ben je bereid voor een meetreeks?
Hij was trouwens €120
Dat je de hoeveelheid bij de kraan/douche kan meten is juist prima.Whiskey48 schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:27:
[...]
Lijkt me hartstikke leuk, alleen gebruik ik hem echt enkel om m'n douche en bad verbruikt een beetje in de gaten te houden. Hij zit niet op een CV buis.
Hij was trouwens €120
Meten door wegen - misschien met een digitale keukenweegschaal? - deze gaan vaak tot 5 kg met 5 g resolutie.
Graag meten met verschillende doorstromsnelheden, indien makkelijk mogelijk (10 - 20 l/min ??).
[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 15-09-2025 18:36 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Mijn panasonic WP heeft een max. flow ingesteld staan en bedenkt het verder zelf (bij defrosts gaat ie wel helemaal los op een maximale flow die zelfs boven de ingestelde waarde ligt)TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 11:24:
Nu het voorseizoen van het stookseizoen dichterbij komt: verlagen jullie de flow als de warmtepomp in het voorseizoen op laag vermogen draait?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
De Arotherm Plus houdt altijd zijn max flow aan ongeacht warmtevraag, tenzij ik parameter deltaP wijzig maar waarom zou je als energieverbruik van de circulatiepomp in de buitenunit al laag is.
DeltaT is altijd 3 hier.
[ Voor 100% gewijzigd door mr_evil08 op 16-09-2025 12:19 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Wat is parameter deltaP?mr_evil08 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:08:
@TeslaNerd Nee draait altijd op max flow(860l/h), dat is 40% pompvermogen doordat de zaak hier op orde is zoals juiste diameter leidingen en kleine vloerverwarmingsgroepen en geen haakse bochten(kniekoppelingen) in het traject.
De Arotherm Plus houdt altijd zijn max flow aan ongeacht warmtevraag, tenzij ik parameter deltaP wijzig maar waarom zou je als energieverbruik van de circulatiepomp in de buitenunit al laag is.
DeltaT is altijd 3 hier.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Drukverschil in het CV systeem, hoger mbar instellen betekent dat de circulatiepomp ook harder gaat draaien, zeg maar hoor je ruisende leidingen dan zet je die lager.
[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 16-09-2025 12:23 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Interessant. De delta P is dan het verschil tussen de waterdruk in het CV systeem in bedrijf wanneer de waterpomp draait en de waterdruk in rust? En wat jij met de parameter deltaP kan instellen is het maximale drukverschil in mbar?mr_evil08 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:21:
[...]
Drukverschil in het CV systeem, hoger mbar instellen betekent dat de circulatiepomp ook harder gaat draaien, zeg maar hoor je ruisende leidingen dan zet je die lager.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Met een ΔT van 3,0 K en een flow van 860 l/h worden natuurlijk altijd 3,0 kW getransporteerd, of niet?mr_evil08 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:08:
@TeslaNerd Nee draait altijd op max flow(860l/h), dat is 40% pompvermogen doordat de zaak hier op orde is zoals juiste diameter leidingen en kleine vloerverwarmingsgroepen en geen haakse bochten(kniekoppelingen) in het traject(huis had heteluchtverwarming dus moest sowieso alles nieuw aanleggen).
De Arotherm Plus houdt altijd zijn max flow aan ongeacht warmtevraag, tenzij ik parameter deltaP wijzig maar waarom zou je als energieverbruik van de circulatiepomp in de buitenunit al laag is.
DeltaT is altijd 3 hier.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Veiligheid?Speedfight schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:32:
Mijn ervaring is dat de pomp niet harder gaat draaien met het verhogen van deze waarde. Het zorgt er enkel voor dat de pomp juist uit veiligheid afslaat als de druk hoger is dan wat je als waarde instelt.
Voor wat?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Geen idee, ontploffende leidingen?
Zie hier mijn bevindingen:
Speedfight in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Kia EV6 GT-line RWD
Klopt, afgifte is altijd tussen 2 tot 3 KW.dunklefaser schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:31:
[...]
Met een ΔT van 3,0 K en een flow van 860 l/h worden natuurlijk altijd 3,0 kW getransporteerd, of niet?
ΔT verhogen vind de warmtepomp minder fijn doordat de afgifte minder wordt, klein afgiftesysteem hier, ΔT kan wel naar 5 dan moet de aanvoertemp omhoog.
@Speedfight Je hebt het al een keer uitgezocht zie ik, gedrag is hier hetzelfde, mijn CV systeem is iets kleiner, ga ik DeltaP verlagen dan verlaagt het de circulatiepomp snelheid, doet precies wat beschreven staat in het boekje.
De DeltaP instelling lijkt hetzelfde te doen als een bypass, komt de druk boven ingestelde mbar waarde dan gaat de circulatiepomp langzamer draaien i.p.v wat een bypass doet door open te gaan.
Omdat de circulatiepomp al op zijn maximaal waarde draait volgens specificatie (860l/h).Speedfight schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:32:
Mijn ervaring is dat de pomp niet harder gaat draaien met het verhogen van deze waarde. Het zorgt er enkel voor dat de pomp juist uit veiligheid afslaat als de druk hoger is dan wat je als waarde instelt.
[ Voor 199% gewijzigd door mr_evil08 op 16-09-2025 13:15 ]
WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M
Ik heb de verwarming nog niet aanstaan en mijn sensordata hiervoor wordt niet zolang bewaard. Over een maandje oid zou ik dit voor je kunnen bekijken.TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:35:
@RonJ en @BarryH dank voor de snelle reacties. Wat zijn de verschillende waarden voor de flow icm waarden voor het geleverde vermogen die jullie waarnemen bij de Daikin en Panasonic warmtepompen?
Ik weet wel dat de flow niet zo'n lineaire relatie heeft met het (afgegeven) vermogen, maar meer met de ingestelde delta-T.
[ Voor 11% gewijzigd door RonJ op 16-09-2025 12:46 ]
All-electric.
Voorkomen van ruisende leidingen is bij deze drukwaarden wellicht meer de doelstelling dan ontploffende leidingen 💥Speedfight schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:42:
[...]
Geen idee, ontploffende leidingen?
Zie hier mijn bevindingen:
Speedfight in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
👍 interessante link naar jouw analyse en bevestigt mijn vermoeden dat met de parameter deltaP een maximale waarde voor de waterdruk wordt ingesteld
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Het betreft het drukverschil over de circulatiepomp, dus tussen aanvoer en retour. Het is inderdaad vooral bedoeld om het ruisen van leidingen te voorkomen.TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:31:
[...]
Interessant. De delta P is dan het verschil tussen de waterdruk in het CV systeem in bedrijf wanneer de waterpomp draait en de waterdruk in rust? En wat jij met de parameter deltaP kan instellen is het maximale drukverschil in mbar?
En het betreft een maximum: in normale omstandigdheden zul je nooit aan die Delta P zitten, tenzij je hele dunne leidingen hebt of die parameter gewoon laag instelt. Normaal wordt het debiet dus bepaald door de instelling van de pomp: 860 L/h op "auto" (voor de 55/6), of een bepaald pompvermogen als je het handmatig instelt.
Maar waarom wil je hier meer van weten. In de basis is meer flow is beter (want lagere Ta mogelijk), echter soms is de winst kleiner dan de extra stroom voor de circulatiepomp.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Meer flow is in de basis beter als het afgiftesysteem de extra warmte in de extra flow ook kwijt kan. Mijn goed geisoleerde 120m2 met 6 radiatoren (vol open) en een kleine vvw in de badkamer lukt dat niet en dan loopt de Ta snel op naar 40 graden op de laagste compressorfrequentie van 30Hz en de vaste flow van 800l/uBarryH schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 13:04:
@TeslaNerd De pomp doet tot 26l/minuut obv max vermogen 7,5kW (bij -10). Bij defrost gaat ie naar 33-35l/minuut
Maar waarom wil je hier meer van weten. In de basis is meer flow is beter (want lagere Ta mogelijk), echter soms is de winst kleiner dan de extra stroom voor de circulatiepomp.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik denk dat er een ander probleem is en dat je nog niet alle facetten van warmteafgifte en warmtepompen kent:TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 13:33:
[...]
Meer flow is in de basis beter als het afgiftesysteem de extra warmte in de extra flow ook kwijt kan. Mijn goed geisoleerde 120m2 met 6 radiatoren (vol open) en een kleine vvw in de badkamer lukt dat niet en dan loopt de Ta snel op naar 40 graden op de laagste compressorfrequentie van 30Hz en de vaste flow van 800l/u
- de wp heeft een minimum vermogen van x (30hz? blijkbaar), stel 2000watt
- de eerste vraag is nu: welk temperatuur regime is ervoor nodig zodat alle radiatoren samen met de vloerverwarming in totaal deze 2000watt aan warmte afgeven? b.v. de hytools app en Warmteafgifte vloerverwarming helpen je dat uit te rekenen. Is 35/30/20 voldoende, of 45/40/20 nodig?
- nb hoe hoger de flow hoe lager de deltaT: b.v. 35/33/20 ipv 35/30/20 en hoe hoger de gemiddelde temperatuur van de radiator of vloer (32,5 of 34) hoe hoger de warmteafgifte
- als je met een stooklijn werkt moet je er voor zorgen dat je minimaal de Ta vraagt die voldoende warmteafgifte toelaat.
ps dacht dat een quatt minimaal iets van 1900 watt deed?
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Met een Ta tot 30 graden kan de Quatt op 270Watt en 1500 Watt warmte draaien. Met een Ta boven de 30 gaat de Ta inderdaad minimaal naar 2000 Watt.BarryH schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:20:
[...]
Ik denk dat er een ander probleem is en dat je nog niet alle facetten van warmteafgifte en warmtepompen kent:
- de wp heeft een minimum vermogen van x (30hz? blijkbaar), stel 2000watt
- de eerste vraag is nu: welk temperatuur regime is ervoor nodig zodat alle radiatoren samen met de vloerverwarming in totaal deze 2000watt aan warmte afgeven? b.v. de hytools app en Warmteafgifte vloerverwarming helpen je dat uit te rekenen. Is 35/30/20 voldoende, of 45/40/20 nodig?
- nb hoe hoger de flow hoe lager de deltaT: b.v. 35/33/20 ipv 35/30/20 en hoe hoger de gemiddelde temperatuur van de radiator of vloer (32,5 of 34) hoe hoger de warmteafgifte
- als je met een stooklijn werkt moet je er voor zorgen dat je minimaal de Ta vraagt die voldoende warmteafgifte toelaat.
ps dacht dat een quatt minimaal iets van 1900 watt deed?
Op de Quatt zelf is de Ta, de flow noch de stooklijn nu niet zelf in te stellen. Er is via het tweakers Quatt forum contact met @Quatt Support voor het bespreken van gebruikerswensen voor een betere besturing van de Quatt
[ Voor 3% gewijzigd door TeslaNerd op 16-09-2025 14:44 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Eind 2023 zijn wij van het gas gegaan, en overgestapt naar een Toshiba Estia 11kW all electric warmtepomp. Dit gecombineerd met een 300L RVS boiler en een 125L buffervat.
Tijdens de aanschaf heb ik kritische vragen gesteld over o.a. de noodzaak van een buffervat en de thermosifon. Het antwoord was echter dat zij zich aan de voorgeschreven standaard van Toshiba houden. Daarom ziet de installatie er op dit moment als volgt uit:
:strip_exif()/f/image/uNUcJFzfCH7q1Gh1hwSUuT8K.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu hebben we de installatie ruim 1,5 jaar gebruikt, en ben ik zelf (o.a. door het lezen van dit topic) ook heel wat wijzer geworden. Daarom zou ik graag het systeem optimaliseren, om dit efficiënter te laten draaien.
Wat informatie over ons huis:
- 195m2 vloeroppervlak, volledig met vloerverwarming. Hiervan staat 110m2 continu open, en is uitgevoerd in 10cm hart-op-hart en 18mm buisdiameter verdeeld over 21 groepen, waarvan 16 altijd open.
- De warmtepomp staat beneden in de bijkeuken opgesteld. De aanvoerleidingen voor de vloerverwarmingverdelers lopen met 28mm stalen buis eerst naar de technische ruimte boven. Van hieruit voor de begane grond weer naar beneden.
- De boiler wordt enkel gebruikt voor de badkamer. Deze staat ook op de begane grond, de leidingen lopen met 12mm koperbuis naar boven.
Welke verbeterpunten zie ik zelf:
- Het buffervat en de extra pomp (verborgen op de foto achter het boilervat) kunnen uit het systeem verwijderd worden. De vloer heeft met 110m2 continu open genoeg buffer voor het uitvoeren van de defrosts.
- De installateur heeft mijn opmerking over de thermosifon geprobeerd op te lossen met het plaatsen van een terugslagklep. Dit is mijns inziens geen oplossing voor een thermosifon.
- Het plaatsen van een beluchter op het boilervat. De vraag is of dit nodig is, aangezien het buffervat beneden staat en er enkel water naar boven wordt gevoerd.
- Wellicht het plaatsen van enkele kogelkranen en een aftappunt bij het boilervat.
Ben ik op de goede weg met bovenstaande verbeterpunten? En hebben jullie wellicht nog andere zaken die eigenlijk anders zouden moeten/kunnen?
Alvast bedankt voor jullie input!
Maar wat is het probleem op dit moment? pendelen?TeslaNerd schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:42:
[...]
Met een Ta tot 30 graden kan de Quatt op 270Watt en 1500 Watt warmte draaien. Met een Ta boven de 30 gaat de Ta inderdaad minimaal naar 2000 Watt.
Op de Quatt zelf is de Ta, de flow noch de stooklijn nu niet zelf in te stellen. Er is via het tweakers Quatt forum contact met @Quatt Support voor het bespreken van gebruikerswensen voor een betere besturing van de Quatt
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Dat bedoel ik dus. "Geen idee, ontploffende leidingen?". Hoe kun je nu op een technisch forum als tweakers zo'n opmerking maken????Speedfight schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:42:
[...]
Geen idee, ontploffende leidingen?
Zie hier mijn bevindingen:
Speedfight in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Als een centrifugaal pomp een maximale druk kan maken volgens fabrikant specificaties van 0,9 bar wat gebeurt er dan als je de pers afsluiter dichtdraait?
Precies hij maakt 0,9 bar bij een flow van nul en verder niets. Geen ontploffing, geen scheuren en ook geen zekeringen die eruit knallen.
Maar houd je deze toestand voor langere tijd aan dan staat de rondraaiende waaier continue op dezelfde water moleculen te rammen totdat ze zelfs het kookpunt kunnen bereiken en de verf aan de buitenkant begint te verkleuren. (vooral pompen die hogere drukken kunnen leveren, dan kan de verf zelfs eraf bladderen)
Een centrifugaal pomp die een bepaalt toerental draait heeft niet een bepaalde opbrengst. Toerental en tegendruk zul je moeten weten en met de juiste grafiek van de fabrikant om aan de flow te komen.
(Overigens grootte centrifugaal pompen worden met een gesloten persafsluiter gestart. Om te voorkomen dat je relais vebranden of dat op een schip je hulpmotor door zijn knieën gaat omdat er teveel startstroom is).
Hopenlijk heb ik hiermee voor de zoveelste keer centrifugaal pomp fabels kunnen wegwerken.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Het probleem zijn overshoots en inderdaad lange pendelpauzes waar mijn gezinsleden koude benen krijgen.BarryH schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 18:16:
[...]
Maar wat is het probleem op dit moment? pendelen?
Ik heb het vorig stookseizoen opgelost met een eigen pendelregelaar in Home Assistant die de thermostaat omlaag zet voordat de Ta te hoog wordt en de thermostaat weer omhoog zet voordat de gezinsleden door hebben dat zij kouden benen hebben.
Ik probeer hier wat extra kennis te vergaren voor de wensenlijst die wij bij @Quatt Support kunnen inleveren
[ Voor 39% gewijzigd door TeslaNerd op 16-09-2025 18:57 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Bij posten in dit topic wordt aangenomen dat je Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic al gelezen hebt