Casestudy Eenpijpscirculatie
In onze nieuwbouwwoning hebben we een 300 L boiler + warmtepomp in de kelder staan (~ 15 C, buiten die isolatieschil). Tijdens voorbesprekingen met de installateur, mede door dit topic, hebben we het gehad over eenpijps-circulatie en dat de buizen eerst naar beneden moeten gaan bij de aansluitingen op de boiler. Toegezegd, maar helaas niet in het werk gemaakt, dus dat mochten ze komen oplossen.Dit biedt tevens een mooie kans om te vergelijken hoe het warmteverlies voor en na de aanpassingen zijn en de verschillen zijn niet mals.
Situatie Voor
![]() | ![]() |
Zoals jullie kunnen zien gaat het warme water helemaal omhoog mee in de buis en loopt zelfs nog horizontaal door.
Met behulp van de temperatuursensor in de boiler kunnen we een indicatie van het warmteverlies krijgen, in werkelijkheid zal dit nog meer zijn doordat door de gelaagdheid van de boiler het warmteverlies van de onderste buis niet terug te zien is op de sensor. Onze boiler wordt in de middag altijd tot 56 graden opgewarmd.
Door de inhoud van de boiler, soortelijke warmte, delta T en tijd mee te nemen komen we in bovenstaande situatie op een warmteverlies van tussen de 150 en 200 W. Dat is een factor 3 meer dan alleen het stand-verlies op het energielabel van de boiler (60 W). Dit is gemeten direct na een SWW-run zodat de hele boiler nog warm is.
Een ruwe inschatting voor een gemiddelde temperatuur van de bovenste buis van 40 graden over 2 meter buis en 30 graden over de onderste buis geeft een warmteverlies van 45, respectievelijke 30 W.
Verder hebben we nog een warmwater uitgang bovenop met hetzelfde probleem, en natuurlijk de koud-waterinvoer, deze mag ook niet vergeten worden als er nog geen heet water is gebruikt na een SWW-run.
![]() | ![]() |
En ook voor mij verrassend, de koud-waterinvoer laat het probleem ook goed zien.
![]() | ![]() |
Situatie Na
Alle buizen zijn eerst rond 20x de diameter (of waar de vloer begint) naar beneden gelegd en geïsoleerd. Hier kun je ook goed zien dat alleen het bovenste gedeelte van de buis warm wordt en niet meer de hele buis.In de nieuwe situatie met pijpen naar beneden waar het kon en buisisolatie op alle aansluitingen komen we op een warmteverlies van rond de 50 W, weer berekend na een SWW-run met de delta T en tijd. Dit is dus een factor 3-4 minder dan wanneer de buizen niet geïsoleerd en onjuist aangesloten zijn.
Bijkomend voordeel van de isolatie is dat ook tijdens de SWW-run het warmteverlies naar de omgeving een stuk minder is.
![]() | ![]() |
:strip_exif()/f/image/B23o6kGMBwSpCD7QaLOXMUVp.jpg?f=fotoalbum_large)
Financiële Impact
Concluderend zorg het niet goed aansluiten van de buizen dus voor een gemiddeld constant extra warmteverlies van 100 W (de boiler is natuurlijk niet altijd helemaal vol en warm). Buiten dat het slecht is voor het milieu, heeft het ook een financiële impact.Het betekent dat je op jaarbasis bijna 900 kWh thermisch verliest, met een SWW COP van 3.5 is dat rond de 250 kWh elektrisch oftewel zo’n 80 euro per jaar.
Hopelijk vonden jullie dit interessant, op of aanmerkingen hoor ik graag!
[ Voor 9% gewijzigd door peeter123 op 28-11-2024 14:09 ]
28x 430Wp ZW | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV