Caelorum schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:24:
@
Pietje555 ben wel benieuwd hoe je L/W warmtepomp gaat installeren in een gebouw dat op een lokaal warmtenet is aangesloten. Het zal vast kunnen, maar ook niet een triviaal systeem denk ik.
Zoals gezegd is er met het klimaat niets mis binnenin. Ze hebben ook gewoon de CO2 lampjes hangen. Temperatuur kan met de L/L juist ook individueel geregeld worden. Zeker omdat het allemaal L/L singlesplit warmtepompen zijn. Is ook nodig omdat in bepaalde weken van het jaar sommige lokalen juist te koud zijn en anderen te warm.
Overigens hebben ze duidelijk de instructie zoveel mogelijk passief te verwarmen/koelen.
Overigens, aangezien het gebouw van de gemeente is zal er vast iets minder naar subsidies gekeken zijn.
Haha echt he. Dat je *een* school heb met decentrale ventilatie betekent niet dat het de beste oplossing is voor alle gebouwen.
Er zijn genoeg die centrale luchtbehandeling hebben, ja met WTW en L/L (dx) warmtepomp als addon zodat je 12°C lucht kan toevoeren. Met 40 m3/uur/persoon en 24°C binnen (dT=12) kom je dan op 161W koeling, 4 kW in een lokaal met 25 mensen. Hiermee haal je dan ook makkelijk je CO2 waardes.
Of zonder koeling of verwarming, dan scheid je de taken - ventileren is voor CO2, airco (single split of VRV) voor temperatuur.
Wat wel beter is een L/W systeem op brine. Diep in de grond is het 10°C, met de vloerverwarming verdeel je het, wel knijpen/bijmengen zodat je niet onder de dauwpunt duikt, anders ligt er water op de vloer, en heb je non stop koeling zonder tocht. En met een simpele wisselaar kan je het aansluiten op de luchtbehandelingkast om dat ook zo goed als gratis te koelen. Ik was laatst tijdens de hittegolf nog bij zo 1 op bezoek geweest, heerlijk koel maar niet te, geen "airco" nodig.
CO2 gestuurd alles is echt dikke bullshit. Ja dan haal je 1 deel van de QoL maar niet temperatuurbeheersing of beheersing van andere VoC en geuren. Laat lekker ventileren op een tijdsprogramma, CO2 hoeft niet precies naar de 800, hier meet ik 400 - 550 afhankelijk van aantal mensen op de slaapkamer (0 tot 3). Luchten naar buiten ambient ppm level is de target, niet gelijk knijpen als het goed genoeg is.
Thuis als je niet anders kan door lawaai of te kleine buisjes, okay. Maar zelfs met 80 mm buisjes (ingestort in beton, nieuwbouw uit 2004) naar de ventielen en 150 mm hoofdkanaal op een Zehnder Q300 lukt het prima op 150 m2 oppervlakte. Met setpoint 180 m3/uur zitten we op 45 m3/uur/persoon.