@ Gramser

Adaptief uit en dan wel op uitgebreid laten staan of actief bij binnencompensatie?

Ik heb pas adaptief 2 dagen uit gezet en binnencompensatie van uitgebreid naar actief. Merkte wel meer comfort door constant warme vloer maar wel een stuk meer stroom verbruik.

[ Voor 4% gewijzigd door Jansen1987 op 03-11-2025 18:40 ]


  • Siro
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 11-11 19:29
Franciesco schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:01:
@Siro je geeft aan een goed geisoleerde woning te hebben met overal vloerverwarming. Dan kan de stooklijn best lager dan 0.35 verwacht ik. Maar zal ook afhangen van of je wisselende kamertemperaturen wilt hebben.

Ter vergelijk: mijn VWL 75/6 WP staat op een stooklijn van 0.15 in een gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 met voornamelijk vloerverwarming. Voor de volledigheid: ik pas meestal geen nachtverlaging toe en mijn wens temperatuur is 19-19,5 graden. Tijdens de koude periodes waarbij de temperatuur ook overdag beneden de ca 3 graden blijft laat ik de WP doorgaans continu draaien op Actief (ipv Uitgebreid).
Bedankt voor de info. Dus de stooklijn kan eventueel nog iets lager. Zal er wat mee experimenteren.

Nog iemand eventueel aanmerkingen op de instellingen?

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
@Jansen1987 De rekening is vrij simpel - elk graad aanvoertemperatuur kost je ca. minimaal 2% COP.
Extra pomp: 25 W x 24h x 31 dagen = 18,6 kWh extra stroom in oktober

Mijn mCOP all-electric voor oktober: 7,27
(bijverwarmende vloerverwarming zonder mengende verdeler en verder "een vermogen" aan gebooste convectoren/radiatoren.
Actueel: Aanvoer 24,5 °C / retour 22,5 °C - kamertemperatuur 20,0°C / buiten 11°C

Natuurlijk loopt de wp bij 11°C niet continu door - het zou veel te warm worden hier.

@Siro De BT uitschakelgrens (=stookgrens) kan je vermoedelijk op 15°C (of lager) zetten,

theoretisch! Carnotrendement:
bron 10 °C - aanvoer 25 °C: 298,15 K / 15 K = 19,88
bron 10 °C - aanvoer 26 °C: 299,15 K / 16 K = 18,70
19,88/18,70 = 1,06

[ Voor 11% gewijzigd door dunklefaser op 03-11-2025 19:35 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@dunklefaser

Moet er wel bij zeggen dat we de thermostaat op 22 graden hebben staan. Zet ik hem lager vind ik het toch minder comfortabel aanvoelen.

Denk dat ik tot nu toe niet mag klagen dan. Misschien als het kouder gaat worden adaptief uitzetten en actieve binnen temperatuur compensatie aanzetten. Om te voorkomen dat hij volledig uitgaat met gevolg regelmatig koud aanvoelende vloer. Heb hier thuis vloerverwarming ingefreesd. Niet traditioneel dus houdt natuurlijk minder lang warmte vast.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
Jansen1987 schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:30:
@dunklefaser

Moet er wel bij zeggen dat we de thermostaat op 22 graden hebben staan. Zet ik hem lager vind ik het toch minder comfortabel aanvoelen.

Denk dat ik tot nu toe niet mag klagen dan. Misschien als het kouder gaat worden adaptief uitzetten en actieve binnen temperatuur compensatie aanzetten. Om te voorkomen dat hij volledig uitgaat met gevolg regelmatig koud aanvoelende vloer. Heb hier thuis vloerverwarming ingefreesd. Niet traditioneel dus houdt natuurlijk minder lang warmte vast.
22 °C kamertemperatuur is zeker een andere basis voor het benodigde temperatuurregime.
De retour krijg je dan niet onder de 23-23,5°C en de aanvoer is dan evenredig hoger.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Jansen1987 schreef op maandag 3 november 2025 @ 18:39:
@ Gramser

Adaptief uit en dan wel op uitgebreid laten staan of actief bij binnencompensatie?

Ik heb pas adaptief 2 dagen uit gezet en binnencompensatie van uitgebreid naar actief. Merkte wel meer comfort door constant warme vloer maar wel een stuk meer stroom verbruik.
Eén aanpassing tegelijk is aan te bevelen, dan weet je welke aanpassing welk effect heeft. Wat ik doe: adaptief uit, binnencompensatie aan bij buitentemperaturen overdag boven de 8 graden. Onder die 8 graden schakel ik handmatig over naar actief. Dat levert bij mij het meest rustige - en zuinige - gedrag op.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Gramser

Dit ga ik ook hanteren en dan ff zien wat het verschil gaat zijn.

Voorheen met de cv ketel en hogere aanvoer temperatuur had ik de thermostaat op 20-20,5 staan en was voldoende.

Nu met de arotherm merk ik dat 20-20,5 te koud aanvoelt nog (als je stil zit 🤣)

21,5-22 is nu nodig

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Dat is raar. Want 20 graden is 20 graden. Heb je er al eens een andere thermometer naast gezet, om te kijken of de oude/nieuwe thermostaat een afwijking heeft?
Is de hoogte waarop de thermostaat is gemonteerd anders, of in een andere ruimte wellicht?

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Gramser

Thermostaat hangt op de zelfde hoogte en zelfde plek. Andere thermostaat ernaast heb ik nog niet geprobeerd maar is wel een idee om even te checken.

In mijn airco app geeft hij wel bijna dezelfde temperatuur aan als de thermostaat. Scheelt 1 graad meestal. Thermostaat geeft dan 1 graad warmer als de airco. Kun je de thermostaat kalibreren. Met een graad minder afstellen bv?

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Volgens mij kun je de thermostaat inderdaad van een offset voorzien, maar hoe dat precies werkt weet ik niet. Daarvoor zou je even in de handleiding moeten duiken. Maar ik zou eerst eens een thermometertje ernaast zetten.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Gramser

Ga dat idd even checken met een thermostaat ernaast. Zal daar later nog op terug komen.

Misschien ook een idee om hem op 20.5-21 te zetten en dan op actief zodat de vloer constant warmte afgeeft ipv tussendoor afkoelt.

Blijft toch een beetje puzzelen in het begin 🤓

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Klopt! Maar geef jezelf de tijd, en doe één aanpassing per keer. Plus, het wordt pas echt goed testen en afstellen als de buitentemperaturen een graad of 5-10 lager zijn.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
Gramser schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:02:
Dat is raar. Want 20 graden is 20 graden. Heb je er al eens een andere thermometer naast gezet, om te kijken of de oude/nieuwe thermostaat een afwijking heeft?
Is de hoogte waarop de thermostaat is gemonteerd anders, of in een andere ruimte wellicht?
Gevoelstemperatuur doet meer dan werkelijke temperatuur.

Om die reden pas ik ook nachtverlaging toe want het voelt dan warmer dan het werkelijk is, vlak voor thuiskomst gaat de thermostaat een halve graad omhoog zodat de vloer "warm" is

En nog wat factoren zoals luchtvochtigheid, kouval, tocht.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 04-11-2025 13:21 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Ja, maar die lijken me niet veranderd door puur en alleen de komst van een warmtepomp toch?

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
Ik ga het deze week even testen met een andere thermostaat ernaast. Ben benieuwd.

Ik ga trouwens starten met adaptief uit te zetten en een vaste stooklijn van 0.30 beginnen. Zal dan wss langere runs krijgen ook. Adaptief staat soms 0,29 soms 0,52. Te veel schommelingen in buitentemperatuur deze tijd van het jaar.

Als de temperaturen structureel onder de 8 graden blijven zet ik de binnencompensatie op actief ipv uitgebreid zodat er constant warmte afgifte is.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
Gramser schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 13:23:
Ja, maar die lijken me niet veranderd door puur en alleen de komst van een warmtepomp toch?
Jawel, Gasketel doet het in stoten terwijl de warmtepomp continue op lager temperatuur kan aanleveren.

En andere factoren zoals meer isolatie creër je minder stralingswarmte van de vloerverwarming.

Stralingswarmte doet heel veel, bijv zon op de ramen voelt direct warmer dan het is.

En spelen nog eens rits factoren mee, zoals gasketel werd toch vaak aan nachtverlaging gedaan dan straalt de vloer meer overdag.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 04-11-2025 18:48 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Je zou zomaar gelijk kunnen hebben, maar het matcht in mijn hoofd niet met het -permanent- anderhalve graad hoger moeten zetten van de thermostaat. Maar, dat is aan TS om te ervaren en verder uit te zoeken.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:34
Ieder wat wils, maar zowel ik als mijn vrouw vinden onze woning bij dezelfde kamertemperatuur veel aangenamer verwarmd sinds we de WP hebben. Behalve de switch naar een andere (pomploze) verdeler is er niets aangepast aan het afgiftecircuit zelf. Het is dus puur de lagere aanvoertemperatuur over langere tijd en/of over meerdere intervallen die een constantere temperatuur geeft wat wij fijn vinden.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
Jansen1987 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:15:
Ik ga het deze week even testen met een andere thermostaat ernaast. Ben benieuwd.

Ik ga trouwens starten met adaptief uit te zetten en een vaste stooklijn van 0.30 beginnen. Zal dan wss langere runs krijgen ook. Adaptief staat soms 0,29 soms 0,52. Te veel schommelingen in buitentemperatuur deze tijd van het jaar.

Als de temperaturen structureel onder de 8 graden blijven zet ik de binnencompensatie op actief ipv uitgebreid zodat er constant warmte afgifte is.
Interessant - dat met de adaptieve stooklijn bij jou. Bij mij is sinds het begin van het stookseizoen niets (meer) veranderd aan de parameters van de stooklijn, m.n. de steilheid blijft hetzelfde op 0,20.
De andere instellingen zoals gebruikelijk: "actief" & "uitgebreid" (Vaillant speak)
Ik pas verder geen zoneregeling toe en een temperatuurregeling bij de convectoren/radiatoren gebeurd beperkt per vertrek met ventilatoren (niet meer via thermostaatkranen - de flow is dus constant).

[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 04-11-2025 23:16 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@dunklefaser

Ik heb ook geen idee hoe dat komt. Hij meet de buitentemperatuur en binnen temperatuur en aan de had daarvan past de de stooklijn aan.
Heb adaptief nu uit en de stooklijn op 0.35
Wenstemperatuur 22 en die wordt tot nu toe wel gehaald.

Probleem
Met adaptief was dat als het overdag naar 17-18 graden buiten schiet de stooklijn omlaag gaat. Vervolgens koelt het rond 16.00-17.00 weer snel af en duurt het lang voordat alles weer begint met verwarmen.
Als het straks kouder gaat worden zet ik uitgebreid ook uit en zet ik hem op actief zodat er constant warmte afgifte is.

Het is ook niet realistisch om met deze dag temperaturen een constant warme vloer te hebben. Heb het hier ingefreesd en hebben tegels en lopen niet met schoenen in de woning dus kan met de wat hogere temperaturen buiten en een afkoelende vloer soms nog koud aanvoelen(vloer)

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
@Jansen1987 Misschien ligt het aan de ingestelde stookgrens?
(definitie "Heizgrenze" - helaas geen NL-artikel)

Bij mij gaat boven een buitentemperatuur van 15°C de verwarming (=wp) uit
en pas bij onderschrijden van 14 °C gaat de verwarming (=wp) weer aan.
(Bij de stookgrens is de gemiddelde warmteafgifte van de interne warmtebronnen (mensen, koken, PC TV, etc.) even groot dan het warmteverlies. - De stookgrens hangt van de gekozen binnentemperatuur af)

De adaptieve stooklijn wordt waarschijnlijk alleen aangepast als de wp ook mag draaien
dus bij mij bij een gemiddelde buitentemperatuur < 15°C.

[ Voor 32% gewijzigd door dunklefaser op 05-11-2025 20:54 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:34
In combinatie met Uitgebreid zie ik het nut niet zo van een relatief lage stookgrens. De WP gaat dan immers toch niet aan als de wenstemperatuur bereikt is, ongeacht buitentemperatuur.

Zelf heb ik de stookgrens op 18 graden staan. Dus mag de WP, op Uitgebreid, ook bv gisteren en vandaag overdag aan gaan mocht de kamertemperatuur onder de wenstemperatuur komen. Dat gaat dan met een erg hoog rendement en dus veel warmte voor weinig elektriciteit. Dat heb ik liever dan dat hij gedurende de nacht met 7 graden ofzo aan gaat. Dit forceer ik trouwens soms ook handmatig als het verschil tussen dag- en nachtemperatuur relatief groot is: dan laat ik de WP overdag een paar uur extra draaien en laat ik de temp in huis wat oplopen zodat hij (een stuk van) de avond en de gehele nacht uit kan blijven.
Een extra voordeel is dat dit met een beetje mazzel dan ook op directe PV opwek kan.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Franciesco

Wat ik een beetje met de lage stookgrens probeer te bereiken is wat langere runs. Hoge stooklijn wordt de wens temperatuur sneller bereikt en maakt hij dus kortere runs. Als vervolgens de gewenste temperatuur lang op temperatuur blijft zonder een poos warmte verlies gaat de vloer weer afkoelen en krijg ik teveel schommelingen.

Met een lage stooklijn krijg ik langere runs dus langere warmte afgifte door de vloer die dus over het algemeen gezien langer warm is.

Hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel.

Mvg

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:34
@Jansen1987 bedoel je lage stookgrens of lage stooklijn? Dit is namelijk niet hetzelfde: de stookgrens bepaald onder welke buitentemperatuur de WP uberhaupt mag gaan verwarmen. De stooklijn is de relatie tussen de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur (Ta). Deze laatste wil je doorgaans inderdaad zo laag mogelijk hebben in combinatie met een ingestelde minimale Ta en maximale Ta.

In mijn bovenstaande verhaal staan dus 4 verschillende los instelbare parameters benoemd.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Franciesco
Sorry stooklijn idd. Heb net een nieuwe telefoon die geeft soms een eigen invulling.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
Technician- schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:42:
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager
Betreft dit alle plus modellen? Dus ook de "split plus" types?

Het laagste opgenomen vermogen vertaalt zich waarschijnlijk direct naar de compressorfrequentie, of niet?
Anekdotisch:
Het minimumvermogen van ca. 220 W vertaalt zich bij mijn "split pure" naar ca. 1.900 W (ca. 13 °C/24,2 °C)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Misschien iets om de topicstart mee bij te werken, @Proton_ ?: AWB biedt geen rebranded Vaillant warmtepompen meer aan, kijk maar: https://www.awb.nl/home/producten/warmtepompen/

Ik geloof dat ik zo'n beetje de enige ben hier op tweakers die er eentje heeft. Werkt overigens prima en helemaal hetzelfde als een arotherm plus.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Technician- schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:42:
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager
Ben ik het zeker mee eens. In de algemene zin werkt de regeling erg goed (met inactief, actief en uitgebreid). Alleen het minimale vermogen is nog vrij hoog wat de dimensionering soms lastig maakt. Geldt in mijn geval ook voor de oude Split (75/5).

Onder de 5 graden draait ie perfect en heb je het vermogen soms ook echt nodig, zeker met de nodige defrosts. Daar boven moet de minimale Ta omhoog omdat het minimale vermogen al gauw zo’n 2.7 kW wordt. In zo’n geval zou je eigenlijk een custom stooklijn willen zodat je juist bij hogere Tbuiten een hogere Ta kan kiezen.

Gelukkig gaan binnenkort de vvw lussen bij mij op zolder mee doen, dus dat gaat vast helpen :)

  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 17-12 14:20

silverball

De wagen voor moderne mensen

NL-Kasper schreef op donderdag 6 november 2025 @ 15:20:
[...]


Ben ik het zeker mee eens. In de algemene zin werkt de regeling erg goed (met inactief, actief en uitgebreid). Alleen het minimale vermogen is nog vrij hoog wat de dimensionering soms lastig maakt. Geldt in mijn geval ook voor de oude Split (75/5).

Onder de 5 graden draait ie perfect en heb je het vermogen soms ook echt nodig, zeker met de nodige defrosts. Daar boven moet de minimale Ta omhoog omdat het minimale vermogen al gauw zo’n 2.7 kW wordt. In zo’n geval zou je eigenlijk een custom stooklijn willen zodat je juist bij hogere Tbuiten een hogere Ta kan kiezen.

Gelukkig gaan binnenkort de vvw lussen bij mij op zolder mee doen, dus dat gaat vast helpen :)
Zou je dan niet gewoon de minimale aanvoertemperatuur omhoog kunnen zetten, of zie ik dat verkeerd?

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
silverball schreef op donderdag 6 november 2025 @ 15:48:
[...]

Zou je dan niet gewoon de minimale aanvoertemperatuur omhoog kunnen zetten, of zie ik dat verkeerd?
Dat doe ik nu inderdaad ook en dat lost het deels op. Maar als je hem (op koudere dagen) daar op laat staan gaat dat wel wat ten koste van je COP.

Voor mijn woning met VVW past stooklijn 0.15 á 0.20 het best. Maar in het tussenseizoen (nu) moet ik al snel naar een minimale Ta van 28 á 29 om langere runs te maken. Volgens de stooklijn zou je die Ta anders pas bij -5 gebruiken.

  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 17-12 14:20

silverball

De wagen voor moderne mensen

NL-Kasper schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:02:
[...]


Dat doe ik nu inderdaad ook en dat lost het deels op. Maar als je hem (op koudere dagen) daar op laat staan gaat dat wel wat ten koste van je COP.

Voor mijn woning met VVW past stooklijn 0.15 á 0.20 het best. Maar in het tussenseizoen (nu) moet ik al snel naar een minimale Ta van 28 á 29 om langere runs te maken. Volgens de stooklijn zou je die Ta anders anders pas bij -5 gebruiken.
Ik onderschrijf het issue hoor, ik zet bij temperaturen boven de 10 graden ook altijd de binnentemperatuurcompensatie op uitgebreid i.p.v. actief zodat hij in de middag ook echt een keer stopt met korte runs maken als de zon de woonkamer in schijnt. Nu zit ik wel op 0.30 omdat de vloerverwarming beneden ook aardig verantwoordelijk is voor de verwarming van de bovenverdieping, die radiatoren doen niet heel veel op ltv; dat betekent vandaag runs van 20 a 30 minuten.

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 21:34
@NL-Kasper die extra vvw lussen gaan dan vast helpen.

Ter vergelijk: met de huidige weersomstandigheden kan ik met mijn VWL 75/6 heel wat uren draaien op een Ta van 25 graden voordat de graadminutenregeling ingrijpt. Ik heb hoofdzakelijk vloerverwarming (ca 130m2, 10cm hoh 15mm slangen). Dit is overigens met een kamertemperatuur van 19-19,5 graden, dat speelt natuurlijk ook een rol. Met b.v. een kamertemperatuur van 22 graden zou dat vast anders zijn.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Franciesco schreef op donderdag 6 november 2025 @ 16:25:
@NL-Kasper die extra vvw lussen gaan dan vast helpen.

Ter vergelijk: met de huidige weersomstandigheden kan ik met mijn VWL 75/6 heel wat uren draaien op een Ta van 25 graden voordat de graadminutenregeling ingrijpt. Ik heb hoofdzakelijk vloerverwarming (ca 130m2, 10cm hoh 15mm slangen). Dit is overigens met een kamertemperatuur van 19-19,5 graden, dat speelt natuurlijk ook een rol. Met b.v. een kamertemperatuur van 22 graden zou dat vast anders zijn.
Ja, ik denk dat ik met de zolder erbij de sweetspot qua vermogen wel kan bereiken. Dan is het zo’n 88m2 vloerverwarming met een h.o.h. van 10 cm. En de bovenverdiepingen ook nog Briza’s die op de lage temperaturen meedraaien.

Een Ta van 25 zou inderdaad perfect zijn. :)

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:44

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@NL-Kasper Lange runs zijn (naar mijn mening) overrated. Tot twee starts per uur is prima en heeft geen meetbare gevolgen voor levensduur en de lagere temperatuur heeft een positief effect op de COP - althans, uit mijn logging haal ik geen echte opstart-penalty op COP. Na twee minuten is de COP stabiel.
Volgens de beschikbare tabellen gaat lager moduleren geen lagere stookkosten opleveren, het is dus alleen zinvol voor hoger comfort met snelle afgifte (fancoils).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 17-12 14:20

silverball

De wagen voor moderne mensen

Technician- schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:42:
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager
Sowieso ben ik met mijn plus wel blij, erg set and forget wanneer de juiste stooklijn is gevonden. Mooie thermostaat, makkelijk werken met die busdraad, Blij dat ik de Chinese Nederlandse warmtepomp met de letter A niet heb genomen met de buggy software.

Zaterdag gaan vaderlief en ik een begin maken bij hem om een 75/6 met unitower te installeren; leuke uitdaging weer.

@Proton_ Ik neem aan dat je de eigenaren lijst in de TS niet meer uitbreid? Anders mag ik er ook wel bij als je wilt.

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Proton_

Heb jij een oplossing voor mijn issue?
Vind met deze buiten temperaturen de vloer te vaak afkoelen door de behaalde wens temperatuur. (Vloerverwarming ingefreesd hoh 10 cm 16x2 buis)
Weet niet of het realistisch is om met deze buitentemperatuur een bijna constant warme vloer te verwachten.
Om hem nu op binnencompensatie actief te zetten vind ik nog te vroeg. Weet ook niet of stand actief voor relatief meer stroomverbruik gaat zorgen. En de stooklijn staat nu op 0.35. Heb iig nog niet de ideale instelling gevonden. Adaptieve stooklijn heb ik inmiddels uitgezet. Dit gaf te weinig comfort door schommelende temperaturen.

Nu bijvoorbeeld is het 21.8 graden binnen en gaan de warmtepomp even aan tot 22 en slaat dan uit. Vervolgens zakt hij weer een half graadje en springt hij weer aan.

Voor mijn gevoel is het ook geen 22 graden binnen wat de senso comfort aangeeft. Moet hier nog even een andere thermostaat naast plaatsen om te vergelijken.

Hoor graag tips!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:44

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@Jansen1987 Als je warme voeten wil en toch het hoofd koel wil houden, dan weet ik geen andere oplossing dan stoken met de ramen open. Dat doen ze bij tomaten ook...
Het lijkt me geen warmtepomptechnisch probleem. Een lagere stooklijn zorgt voor langere warmtevraag en minder overshoot (niet per sé langere runs, veel korte kan ook) maar dat had je al geprobeerd geloof ik?
Misschien dat een dun kleedje op de vloer helpt?

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
@Jansen1987 Je kunt een wat lagere stooklijn proberen (bijv. 0.25) en dan eerst eens actief proberen. Dan heb je kans dat je warmteafgifte wat constanter is. Zolang je op actief dan je doeltemperatuur nog haalt is het goed en kun je later altijd weer terug gaan naar uitgebreid.

Ook zou nachtverlaging nog kunnen helpen (mocht je dat nog niet toepassen).

@Proton_ Klopt! Het lijkt mij dat 2x starten/stoppen in het uur voor de compressor levensduur zeker geen probleem is :)

Maar voor COP en comfort is langere runs in mijn geval wel echt zinvol. Als de graadminutenregeling na iedere 30 minuten zijn werk doet zakt je temperatuur in je leidingwerk tijdens die wachttijd. Dat heeft tot gevolg dat je fancoils ook niks meer doen en dat voel je wel echt, met name bij koeling. Dan is het wel lekker als je je runs kan verlengen en de WP lekker doorpruttelt.

Met alleen vloerverwarming merk je er minder van en is het allemaal prima.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@Proton_ denk dat er voor deze tijd van het jaar niet veel anders op zit. Zal straks met koude temperaturen wel anders zijn.

Het is igg een stuk aangenamer en goedkoper dan dat we vorig jaar 4 airco’s gebruikten voor verwarmen in het voor en na jaar.

@NL-Kasper
Actief ga ik binnenkort proberen als de temperaturen wat lager gaan. Het is geen ramp hoe het nu draait. 22 graden binnen gehele dag op 22 en verbruik ongeveer 8-16kw per dag.

Draait hier sinds 3 oktober dus ben nog een beetje zoekende. Hier een foto van totaal plaatje tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9OgDdOERr6w0OLGde3jtpRacBU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/A6j3wA3ifLY7KIriHls81vCh.png?f=fotoalbum_large

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
Proton_ schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:10:
@NL-Kasper Lange runs zijn (naar mijn mening) overrated. Tot twee starts per uur is prima en heeft geen meetbare gevolgen voor levensduur en de lagere temperatuur heeft een positief effect op de COP - althans, uit mijn logging haal ik geen echte opstart-penalty op COP. Na twee minuten is de COP stabiel.
Volgens de beschikbare tabellen gaat lager moduleren geen lagere stookkosten opleveren, het is dus alleen zinvol voor hoger comfort met snelle afgifte (fancoils).
Is ook zo. En ik denk zelfs dat het beter is voor de compressor. Hele lage toerentallen zijn slecht voor de smering, denk ik, van andere merken wel defecte compressoren gezien en nog nooit bij Vaillant.
Alleen krijg best veel vragen van mensen die zich blindstaren op het grafiekje, en een strakke lijn willen zien. (Eik nergens op gebaseerd)

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Jansen1987 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 18:26:
@NL-Kasper
Actief ga ik binnenkort proberen als de temperaturen wat lager gaan. Het is geen ramp hoe het nu draait. 22 graden binnen gehele dag op 22 en verbruik ongeveer 8-16kw per dag.

Draait hier sinds 3 oktober dus ben nog een beetje zoekende. Hier een foto van totaal plaatje tot nu toe:
[Afbeelding]
Je krijgt het goed warm (22 graden) en je gemiddelde COP ziet er prima uit, dus daarover niks te klagen zou ik zeggen. Persoonlijk vind ik 8-16 kWh p/d wel wat aan de hoge kant voor deze tijd van het jaar, maar heb geen idee hoeveel m2 je verwarmd en hoe de isolatie is? Je gaf namelijk eerder aan dat je normaal iets van 900m3 gas verbruikte.

Ter vergelijk: Mijn thermostaat staat overdag tussen de 20.5-21 graden en heb de laatste 3 dagen van November telkens een verbruik van iets minder dan 2 kWh p/d. Alleen op 2 en 3 november 4 kWh vanwege iets koudere buitentemperaturen. WP staat hier wel op nachtverlaging tussen 23:00-6:00, maar waarschijnlijk is het appels met peren vergelijken qua verwarmd oppervlak en afgiftesysteem.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 17-12 15:45
Technician- schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:42:
Ik vind de regeling van Vaillant erg goed vergeleken met de A merken concurrentie.
Maar waar Vaillant aandacht aan moet schenken is de minimum compressor frequentie van de plus modellen, die kan in mijn ogen een stuk lager
De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@NL-Kasper

Klopt 900m3 op ongeveer 3 maanden voorheen. Dec-Jan-feb
Na en voorjaar gebruikten we voorheen airco’s. Anders zouden we op zo’n 1400m3 zitten.


Het gaat om ongeveer 70m2 b.g.g. vloerverwarming hoh 10 ingefreesd.
Isolatie is wel aanwezig in de vloer vanuit de bouw van het huis uit. Denk piepschuim 30cm ofzo zie ik in de kruipruimte. Muren niet extra geïsoleerd en vrij veel raampartijen. Ramen wel allemaal nieuw hr++ glas.

Moet wel zeggen ik nog een kunststof verdeler
Met pomp en flowmeters heb. Deze kon ik laten hangen volgens de installateur omdat we boven nog normale radiatoren hebben.
Weet even niet als ik de verdeler vervang voor een pomploze of er dan een extra pomp tussen moet en hoe dat gaat werken als mijn ketel bij moet springen in de koudere winterdagen. Laagste stand van de ketel is 60 graden cv (oude itho daalderop) dus is wel een risico om een pomploze verdeler te nemen zonder beveiliging.

Werkt op zich allemaal prima maar als ik jou stroom verbruik zie zit ik wel aan de hoge kant. Hij maakt naar mijn idee vrij veel runs hier dus elke keer opnieuw aanslaan dan springt hij naar 800 watt en dan zakt die langzaam naar 550-600 watt totdat die weer afslaat en opnieuw begint.

Kan het zijn dat hij zijn warmte/vermogen niet kwijt kan en aan het pendelen is?

[ Voor 13% gewijzigd door Jansen1987 op 07-11-2025 09:15 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
@Jansen1987
Op basis van deze aanvullende info klinkt het verbruik dan wel aan de hoge kant ja. Ik woon zelf in een jaren ‘80 hoekwoning met ook alleen de basisisolatie vanuit de bouw. Glas (en kozijnen) wel vervangen naar HR+++ en red het prima met alleen de 75/5, die vaak zelfs overbemeten is. Ik draai wel overal op LTV in huis.

Het klinkt inderdaad alsof je systeem qua flow niet optimaal in balans is (door meerdere pompen) en je daardoor de afgifte moeilijker kwijt kan.

Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Een open verdeler zou zeker een verbetering zijn, maar ik begrijp dat je er nog normale radiatoren (zonder fans) naast hebt? Dat maakt het direct complexer omdat je boven eigenlijk een hogere temperatuur nodig hebt dan beneden. Dat is waarschijnlijk de reden dat je installateur die verdeler met pomp heeft laten hangen. Daarmee kun je de temperatuur naar beneden mengen zodat het water wat je vloer in gaat kouder kan zijn dan wat er door je radiatoren gaat.

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien. Of je ketel alleen voor tapwater gebruiken mocht je geen plek hebben voor een boilervat. Met dat gasvebruik zou je met een 75/6 een heel eind moeten komen, desnoods met wat aanpassingen aan je afgifte boven.

Je zou voor nu nog even kunnen kijken wat de flow is van de pomp op je vvw verdeler. En even checken of er ook nog een losse pompgroep naast je buffervat hangt (parallel) en wat daar de flow van is.

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Parallel buffervat zonder extra pomp, pomp zit op de verdeler

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien.

Over nagedacht maar moest teveel aangepast worden. Leidingen zouden vervangen moeten worden en alles is compleet afgewerkt. Leidingen zijn nu 22 mm cv buis. Misschien dat het daar aan zit dat hij niet de juiste hoeveelheid flow kan leveren en hij daarom harder moet werken?

Pomp op de verdeler is een alpha 2L grundfoss staat op stand constant curve:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YOWcai_LCcFgC4PQql75X72qaI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/68meZQ9aIIH50PFqZZzSKtzt.png?f=fotoalbum_large

En dan rechts op het 3e streepje.(laagste constant curve)

Ja het dingetje is dus als de (oude) ketel bij gaat springen en die knalt er 60 graden in de vloer dit problemen kan opleveren. Mocht ik een nieuwe ketel plaatsen is dit denk ik geen probleem want die kun je meestal lager afstellen.


Groepen van de vloerverwarming zijn ongeveer even groot allemaal 80-100 maximaal en flowmeters staan op ongeveer 2 liter per minuut.

[ Voor 7% gewijzigd door Jansen1987 op 07-11-2025 10:35 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Jansen1987 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 10:28:
Draai je met een parallel buffer met ook nog een extra pomp (naast de pomp van je verdeler)?

Parallel buffervat zonder extra pomp, pomp zit op de verdeler

Eerlijk gezegd zou ik op basis van jou gegevens geprobeerd hebben full-electric te draaien.

Over nagedacht maar moest teveel aangepast worden. Leidingen zouden vervangen moeten worden en alles is compleet afgewerkt.

Pomp op de verdeler is een alpha 2L grundfoss staat op stand constant curve:
[Afbeelding]

En dan rechts op het 3e streepje.

Ja het dingetje is dus als de (oude) ketel bij gaat springen en die knalt er 60 graden in de vloer dit problemen kan opleveren. Mocht ik een nieuwe ketel plaatsen is dit denk ik geen probleem want die kun je meestal lager afstellen.


Groepen van de vloerverwarming zijn ongeveer even groot allemaal 80-100 maximaal en flowmeters staan op ongeveer 2 liter per minuut.
Ik zou dan denk ik eerst de koudere wintermaanden afwachten en je Bivalentiepunt van je ketel zeer laag zetten (bijv. -10) en eens kijken of je de hut nog warm krijgt. Zo ja, dan heb je geen probleem en kun je veilig naar een open verdeler :)

Je ketel helpt dan immers toch niet meer mee. Als je bang bent voor hoge temperatuur door je vloer, dan zou je zelfs nog een maximaal thermostaat op je leiding kunnen aansluiten op de aanvoer van je (open) verdeler. Dan schakel je gewoon een klep dicht als het te warm wordt. Maar ja, je blijft hoe dan ook met 2 verschillende temperatuur behoeften zitten ivm boven.

Maar het klopt wat je zegt: je hebt wel een pompgroep na je buffer nodig als je je verdeler pomploos maakt en met een parallel buffer blijft draaien. Stand van die vvw pomp is verder in orde op basis van wat je beschrijft.

Misschien offtopic, maar qua leidingwerk: is het vanaf je buffer richting je vloerverwarming verdeler wel gewoon grote diameter? Als je alleen je bovenverdieping op bijv. 22mm hebt zitten, dan hoeft dat niet direct een probleem te zijn.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:47:
[...]

De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.
Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 07-11-2025 11:11 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.
Ik zie na een compressor stop, maar niet altijd, een korte piek in compressor frequentie.
Bedoel je deze?

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
@Technician- Machine gaat op 120 toeren draaien als CV water afgekoelt is.
Normaal geen probleem maar wel ongewenst direct bij een koude start doordat het CV water vlot weer op temperatuur is(in mijn situatie dan, ook met fluisterbedrijf 60% geen probleem dan werkt de begrenzing wel).
De 35/6 broertje kan max 80 toeren terwijl zelfde machine is dus kennerlijk kan het wel.

Energiemeter geeft dan +/- 2100 watt opgenomen vermogen aan voor een paar minuten.

[ Voor 34% gewijzigd door mr_evil08 op 07-11-2025 11:19 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@NL-Kasper

Ja precies, ga het eerst even deze winter aankijken.
En alle leidingen zijn 22mm cv.
Voorheen verwarmde we met 4 airco’s die per stuk 0,6-1 kw gebruikten dus zit ik nu een stuk lager voor het gehele huis en comfortabelere warmte.

  • sytam
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17-12 13:18
robin15243 schreef op maandag 31 maart 2025 @ 12:54:
Vaillant heeft zojuist de opvolger van haar Arotherm Plus uit 2020 aangekondigd:

https://www.vaillant-grou...lant-at-the-ish-2025.html

TLDR;
- Arotherm Perform 15 & 20kW
- Arotherm Pro 5, 7 & 11 kW
- Arotherm Plus next gen ?kW

Makkelijker te installeren, minder restricties bij plaatsen, alles R290, nieuwe binnen units, en niet onbelangrijk: stiller dan vorige generatie!

Ze lanceren ook een aantal slimme platformen die service op afstand, integratie met zonnepanelen, slim gebruik van dynamische tarieven en een internetverbinding mogelijk maken.

Verder nog weinig over te vinden, ben benieuwd naar de specsheet met COP, dB, afmetingen etc.
https://www.bouwenwonen.n...et-R290-op-ISH-2025/52881

Is er inmiddels al meer bekend over de nieuwe generatie arotherm plus? O.a. wanneer beschikbaar, prijzen én of het slimme energiemanagement ook op de huidige generatie arotherm plus komt.


Achterliggende vraag: in mijn langdurige zoektocht naar een geschikte WP (om FE te gaan) heb ik inmiddels nog twee kanshebbers ,de vaillant arotherm plus of de weheat sparrow.
Van deze laatste ben ik vooral gecharmeerd omdat deze (op korte termijn...) om kan gaan met smartgrid functionaliteiten als het weer en een dynamisch energiecontract.
Qua bouwkwaliteit, stilte en omdat Vaillant een gerenommeerd merk is heb ik toch lichte voorkeur voor de Arotherm plus. Ik vraag mij af, wanneer ik nu de huidige generatie arotherm plus koop, ik (op termijn) toch gebruik kan maken van de slimmigheden die weheat op papier gaat bieden. Of dat ik beter kan wachten tot de nieuwe generatie Arotherm plus (met wellicht hogere kosten). Kan iemand mij verlossen uit mij zoektocht? :P

Bij voorbaat dank.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
sytam schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 12:12:
[...]


https://www.bouwenwonen.n...et-R290-op-ISH-2025/52881

Is er inmiddels al meer bekend over de nieuwe generatie arotherm plus? O.a. wanneer beschikbaar, prijzen én of het slimme energiemanagement ook op de huidige generatie arotherm plus komt.


Achterliggende vraag: in mijn langdurige zoektocht naar een geschikte WP (om FE te gaan) heb ik inmiddels nog twee kanshebbers ,de vaillant arotherm plus of de weheat sparrow.
Van deze laatste ben ik vooral gecharmeerd omdat deze (op korte termijn...) om kan gaan met smartgrid functionaliteiten als het weer en een dynamisch energiecontract.
Qua bouwkwaliteit, stilte en omdat Vaillant een gerenommeerd merk is heb ik toch lichte voorkeur voor de Arotherm plus. Ik vraag mij af, wanneer ik nu de huidige generatie arotherm plus koop, ik (op termijn) toch gebruik kan maken van de slimmigheden die weheat op papier gaat bieden. Of dat ik beter kan wachten tot de nieuwe generatie Arotherm plus (met wellicht hogere kosten). Kan iemand mij verlossen uit mij zoektocht? :P

Bij voorbaat dank.
In mijn ogen een Chinese import met andere sticker of een in Duitsland gebouwd kwaliteitsproduct.
Je kan met Vaillant alles aansturen door een directe integratie met home automation of via EEbus bedraad.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.
Hier loop ik ook regelmatig tegenaan. Als hij na de wachttijd weer begint en je water is afgekoeld gaat hij met volle kracht weer naar je setpoint. Maar door die hoge compressorfrequentie schiet hij daar overheen en gaat (naar mijn idee) te laat pas weer naar beneden toeren. Je zit dan alweer een tijd over de gewenste aanvoertemperatuur waardoor je sneller in de graadminutenregeling komt.

Ik los dat nu (ook) op door constant op fluisterstand te draaien. Dan zie je dat nog amper gebeuren en heb je minder last van overshoot. Eigenlijk zou je een soort “slow start” functie willen waarbij hij wat rustiger naar die target Ta gaat.

Ik kan me vaag herinneren dat iemand op Tweakers daar ooit een scriptje voor had gebouwd met ebusd waarmee je geleidelijk de gewenste aanvoertemperatuur ophoogt en zo de WP wat langzamer laat optoeren.

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 17:42
Ik probeer nog steeds de logica achter het opwarmen van het warm water te doorgronden. Zoals op het schema te zien is, wordt er enkele keren opnieuw gestart met het opwarmen van het warme water. Echter gaat het warmen niet voldoende ver door (in dit geval naar 60 graden) en blijft de drieweg klep zo ver ik kan beoordelen op de verkeerde stand staan (opwarmen boiler( en koelt telkens het water in het vat weer af. Dit kost onnodig veel stroom en is vervelend. In het huidige voorbeeld kan het best zijn dat pas weer ergens einde middag of soms in de nacht het warmen wel doorzet naar 60 graden. Daarna blijft het vat wel op temperatuur en lijkt de driewegklep normaal te werken en dicht te blijven (op de verwarmings-stand).
Waarom dus de ene keer maar tot bijvoorbeeld 53 graden opwarmen en dan weer stoppen en waarom dan op een ander moment wel door naar 60 graden die gewenst is? Ook zou je denken dat dan na het weer afkoelen en bij zakken van de temperatuur onder de hysterese waarde, het warmen juist weer opnieuw zou moeten beginnen?
Dit zijn de huidige settings:
- modus: normaal (via de vwz ai plus ingesteld)
- gebruiksmodus manueel (is actief in de app)
- via de vrc 720f/3 ingesteld
- hysterese 7 k
- offset 10 k (hij warmt dus als het goed is op 70 graden)
- max boiler lading 90 min ( ga ook nog met 120 proberen)
- blokkertijd boiler lading 15 minuten (wat doet deze instelling nu precies?) ik ging er van uit dat een hoger aantal minuten het opwarmen juist blokkeert? klopt dat?

- weet niet of het van invloed kan zijn maar ik heb geen sensorkabel op VF1 van de VWZ ai aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F34xNm4NSLP4XBHXAYmJMVIqgWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3W92lFPvPGZ3bygUnHHPZgTY.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door pc_slopert op 07-11-2025 13:38 ]

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262


  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 17-12 15:45
mr_evil08 schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 11:05:
[...]

Nachtmodus is niets meer dan op niet geplande tijden(als planner actief is) naar de ingestelde nachttemperatuur gaan als de buitentemperaturen beneden 4 graden is, het heeft verder geen functie.

Dat steeds naar 100% gaan is inderdaad een irritatiepunt, je kan het oplossen met fluisterbedrijf maar dat kost weer rendement doordat de ventilator welke eigenlijk altijd al stil is(bij Arotherm plus tenminste) ook geknepen wordt.

Hier heb ik het via de planner "verholpen", exact op de tijdstip van 1e start is fluisterbedrijf actief voor 30 minuten.
Vorige modellen hadden een compressor begrenzing paramater, dit model niet meer in de installateursmenu.

na 20 minuten is CV water dusdanig heet dat de warmtepomp wel gedwongen wordt om een stapje lager te gaan.
Sorry, ik bedoelde fluisterbedrijf inderdaad. Al te lang niet meer hoeven tunen (gelukkig) :) Dus een fluisteroptie voor 's nachts en een andere fluisteroptie daarbuiten.

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 17-12 15:45
NL-Kasper schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 12:49:
[...]

Hier loop ik ook regelmatig tegenaan. Als hij na de wachttijd weer begint en je water is afgekoeld gaat hij normaal gezien met volle kracht weer naar je setpoint. Maar door die hoge compressorfrequentie schiet hij daar overheen en gaat (naar mijn idee) te laat pas weer naar beneden toeren. Je zit dan alweer een tijd over de gewenste aanvoertemperatuur waardoor je sneller in de graadminutenregeling komt.

Ik los dat nu (ook) op door constant op fluisterstand te draaien. Dan zie je dat nog amper gebeuren en heb je minder last van overshoot. Eigenlijk zou je een soort “slow start” functie willen waarbij hij wat rustiger naar die target Ta gaat.

Ik kan me vaag herinneren dat iemand op Tweakers daar ooit een scriptje voor had gebouwd met ebusd waarmee je geleidelijk de gewenste aanvoertemperatuur ophoogt en zo de WP wat langzamer laat optoeren.
Dat was ik :) Geen idee of ik het script ooit gedeeld heb, maar bij deze. Is voor Domoticz, met een ebusd adapter op de RPi.

maximise_WP_temp_diff.lua
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
return {
    active = true,
    on = {
      devices = {
        'WP Retour Ebusd'
      }
    },
        logging =   {   
                         level          =   domoticz.LOG_DEBUG
},
    execute = function(domoticz)
    local TRetour      = domoticz.devices('WP Retour Ebusd')._state
    local Tmax         = TRetour+6
    local TmaxCurrent  = domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd')._state
    domoticz.log(TRetour)
    domoticz.log(Tmax)
    domoticz.log(TmaxCurrent)

    domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').updateSetPoint(Tmax)
--        domoticz.openURL('http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx='..domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').idx..'&setpoint='..Tmax)

    end
}

Dus continu Tmax = Tr + 6 configureren, dat houdt hem gedeist. Je merkt dat de tijd na een defrost wat langer duurt, maar niets ongemakkelijks. Ook loop je het risico dat als het écht hard vriest, dat de Tdiff te beperkt is. Zien we dan wel.

Enfin, de +6 zal dus afhangen van jouw stooklijn, afgifte en wat je acceptabel vindt als max herrie.

  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 17:33:
[...]

Dat was ik :) Geen idee of ik het script ooit gedeeld heb, maar bij deze. Is voor Domoticz, met een ebusd adapter op de RPi.

maximise_WP_temp_diff.lua
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
return {
    active = true,
    on = {
      devices = {
        'WP Retour Ebusd'
      }
    },
        logging =   {   
                         level          =   domoticz.LOG_DEBUG
},
    execute = function(domoticz)
    local TRetour      = domoticz.devices('WP Retour Ebusd')._state
    local Tmax         = TRetour+6
    local TmaxCurrent  = domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd')._state
    domoticz.log(TRetour)
    domoticz.log(Tmax)
    domoticz.log(TmaxCurrent)

    domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').updateSetPoint(Tmax)
--        domoticz.openURL('http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx='..domoticz.devices('WP MaxFlowTempDesired Ebusd').idx..'&setpoint='..Tmax)

    end
}

Dus continu Tmax = Tr + 6 configureren, dat houdt hem gedeist. Je merkt dat de tijd na een defrost wat langer duurt, maar niets ongemakkelijks. Ook loop je het risico dat als het écht hard vriest, dat de Tdiff te beperkt is. Zien we dan wel.

Enfin, de +6 zal dus afhangen van jouw stooklijn, afgifte en wat je acceptabel vindt als max herrie.
Ah top, dank voor het delen! Dan had ik het toch goed onthouden ;) Als ik er ooit eens aan toe kom zal ik iets vergelijkbaars bouwen met HA/Node-RED, dan is dit alvast een mooie basis. (y)

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:25
Zwartoog schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 08:47:
[...]

De enige regeling die ik echt mis, is een maximum buiten de nachtmodus. Op 100%, na een defrost of bij opstarten, maakt een giga-kabaal, terwijl 80-90% alweer bijna stil is. Ja, opwarmen duurt iets langer, maar soit. Heb dit nu geregeld met een eigen aansturing via de ebus, maar dit zou dus eigenlijk via normale wegen configureerbaar moeten zijn.
Geeft begrenzen op 13Ampere niet het gewenste resultaat?
Bij mij staat hij daar vanaf dag 1 op dus geen idee of hij minder stil is op 16ampere.

snameroc


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
snameroc schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 21:53:
[...]

Geeft begrenzen op 13Ampere niet het gewenste resultaat?
Bij mij staat hij daar vanaf dag 1 op dus geen idee of hij minder stil is op 16ampere.
Die setting zag ik ook maar als ik het omreken 13A x 230V= 2.990 watt dat kan de warmtepomp niet eens leveren want dat is rond 2100watt.

Ik heb het idee dat je daar alleen iets mee kan als er ook een back-up element aanwezig is, of zie ik dat verkeerd?
Vorige modellen heeft er wel een optie om bijvoorbeeld tot 70% te zetten ingezeten, dat mis ik echt wel.

[ Voor 29% gewijzigd door mr_evil08 op 08-11-2025 09:49 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Murphy78
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 23-11 19:18
Weet iemand of de stooklijn bij de Split Plus+VRC720 overschreven kan worden als de gevraagde temperatuur ver boven de huidige kamertemperatuur ligt?

Situatie:
• De afgelopen zonnige dagen zet ik de thermostaat van 9h00 - 16h30 op 28 graden, zodat de warmtepomp
hard werkt tijdens de gratis zonnestroom. De kamer is 's ochtends rond de 20 graden, en wordt uiteindelijk 23.5 graden bij zonsondergang. Daarna gaat ie uit.
• Ik heb een stooklijn van 0.3. Bij 10 graden buiten is Ta 29 graden, bij 0 graden buiten is Ta 32 graden. Ik heb deze ingesteld via de app. Ik doe niets via de e-bus of andere "hacks". Hij meet buiten nu 11.2 graden.
• Binnentemp.comp. staat op "uitgebreid". Ik dacht dat dit alleen invloed heeft op de hysterese?
• Ik zie dat Ta al ongeveer een uur op 40 graden staat. Hij staat op "heating mode", dus er loopt geen SWW-run.

  • Rijo038
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:23
Murphy78 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:43:
Weet iemand of de stooklijn bij de Split Plus+VRC720 overschreven kan worden als de gevraagde temperatuur ver boven de huidige kamertemperatuur ligt?

Situatie:
• De afgelopen zonnige dagen zet ik de thermostaat van 9h00 - 16h30 op 28 graden, zodat de warmtepomp
hard werkt tijdens de gratis zonnestroom. De kamer is 's ochtends rond de 20 graden, en wordt uiteindelijk 23.5 graden bij zonsondergang. Daarna gaat ie uit.
• Ik heb een stooklijn van 0.3. Bij 10 graden buiten is Ta 29 graden, bij 0 graden buiten is Ta 32 graden. Ik heb deze ingesteld via de app. Ik doe niets via de e-bus of andere "hacks". Hij meet buiten nu 11.2 graden.
• Binnentemp.comp. staat op "uitgebreid". Ik dacht dat dit alleen invloed heeft op de hysterese?
• Ik zie dat Ta al ongeveer een uur op 40 graden staat. Hij staat op "heating mode", dus er loopt geen SWW-run.
De stooklijn is volgens mij gebaseerd op 21 graden setpoint. Als je boven de 21 graden gaat, zal de gevraagde watertemperatuur ook omhoog gaan. Je krijgt dan dus stooklijn+wat er nodig is om de kamer op je gewenste temperatuur te krijgen

  • Murphy78
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 23-11 19:18
Dat verklaart een hoop, en is hele waardevolle informatie! Dank je @Rijo038.

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Ter vergelijk, althans een beetje: hier ook een jaren 30 vrijstaand huis met redelijke na-isolatie (alles behalve muren). Verbruik deze dagen zo’n 5-7 kWh per dag. Temperatuur 20 graden. Maakt dan hele lange runs van zo’n 450-500W.
Ik heb geen naverwarmer (elektrisch element). Die wordt meestal ingezet als backup voor als de WP het zelf niet trekt, of bijvoorbeeld bij een sww-vat voor een legionella-cyclus. In principe is hij niet nodig.
Voorbeeldje:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GjV5SkISZ8LxdnCxXZMrbtFTtVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EV2i6HLDSCKHkbqvAeK4KAHF.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Gramser op 08-11-2025 12:17 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Sonja12s schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:29:
[...]


Dat ziet er een stuk gezonder uit als mijn beeld. Staat hier gewoon op 3400Kwh te blazen......
Installateur zou ooit nog eens terugkomen om in te stellen. Zit al bijna 1½ jaar te wachten.
As. Maandag komt er een Vaillant monteur om de nare brom eruit te halen welke met name in de avond te horen is. Zal hem dan eens vragen om naar de instellingen te kijken op basis van de grafieken.
Staat met 3,4kW te blazen, bedoel je. Het helpt om de terminologie een beetje te snappen en te gebruiken ;)

Dat is dan een duur jaartje geweest… zonde. Goede zet van die kWh-meter van HW. Heeft mij ook veel inzicht gegeven.

Edit: over jouw isolatie lezende, zou ik beginnen ‘m eens op 1 temp te laten staan en de binnemcompensatie op actief te zetten. Stooklijn iets van 0,5 doen. En dan eens een weekje laten draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door Gramser op 08-11-2025 13:18 ]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 01:04
Technician- schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:23:
Ik denk niet dat je daar nou megaveel aan kunt winnen met andere instellingen.
Denk je dat echt?
Haar Arotherm plus 75/6 staat intermitterend te verwarmen met een opgenomen vermogen van 3.4 kW, dat lijkt me toch niet normaal?
Zie Sonja12s in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
NL-Kasper schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:41:
@Sonja12s Ik begreep eerder dat het gasvebruik in jouw woning 4000+ m3 was? Aangezien je nu een screenshot van de kWh meter laat zien denk ik niet dat dit je naverwarmer is. Die zit namelijk in je binnendeel. Zo te zien is het buitendeel nu al met vol vermogen aan de gang om het warmteverlies van je huis op te vangen.

Als je op een ochtend zoals deze al 9,6 kWh wegstookt belooft dat geen prettige winter en zou ik die app op een winterdag maar niet openen :|
Als je naar zijn grafiek kijkt, zie je het is alles of niks...
Dat hoort niet de warmtepomp hoort rustig terug te gaan en niet continue starten en op vollast blijven draaien(lijkt het op of de naverwarmer).

@Sonja12s Heb je ook een systeemvoeler aanwezig?
Bij fout gemonteerd kan dit gedrag ook vertonen, moet op de aanvoer en geïsoleerd zijn, aan/in het buffervat kan het ook.

Monteurs willen nog eens op (retour)buis monteren en/of in koude ruimte met een ti-rip aan de buis dan krijgt de warmtepomp lagere waardes door en gaat volle bak.

Zou ook nog een fouttief stooklijn kunnen zijn, vooral als je sochtends aanslingert letop dat de WP niet naar maximaal aanvoertemperatuur gaat, desnoods als test maximaal aanvoer flink naar beneden zetten.
En afhankelijk van je afgiftesysteem de minimaal aanvoertemperatuur niet te laag.

Verder het blijft wel gokken, de naverwarmer kun je in installateursmenu uitzetten.
Iets in de regeling gaat niet helemaal goed.

@dunklefaser Nee vandaag niet. :o

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
Technician- schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:26:
[...]

Hij komt binnen 2 dagen de storing repareren.
Dat is juist positief de wachttijd in de markt is snel een werkweek.
Mijn ervaring met Valliant dat ze wel snel zijn.
Tijdens plaatsing een kap beschadigd, de volgende dag stond de installateur er al voor vervanging.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-11 17:06
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:44

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

er zijn een aantal niet ter zake doende berichten verwijderd: zie je iets wat niet in de haak is? Niet reageren, maar reporten! Thanks!

[ Voor 73% gewijzigd door teacher op 08-11-2025 23:49 ]

Wise enough to play the fool


  • Switek
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 17-12 11:47
wernerhof schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:07:
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner
Ja hier wel de VR32/3 geïnstalleerd. Deze was de installateur in eerste instantie vergeten en dan wordt de CV-ketel of WP niet net herkend omdat ze beide als hoofd verwarming gelden. De app zal wel werken zolang de internetgateway op de bus is aangesloten. Maar zie je in de app zowel de WP als de CV-ketel?

[ Voor 5% gewijzigd door Switek op 09-11-2025 07:35 ]


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:05
Zou @Sonja12s die grafiek waarin het intermitterend verwarmen op 3.4 kW blijkt nog eens willen posten?

@Sonja12s maakt een eigen topic.

[ Voor 70% gewijzigd door teacher op 09-11-2025 09:58 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
knip
Maar stel je een homewizard grafiekje voor waar ij over de dag verdeeld een aantal pieken te zien waren, die per twee uur durende piek continu 3,4kW waren. Niet modulerend, gewoon meteen naar 3,4kW en aan het eind van de piek ook meteen naar nul.

[ Voor 25% gewijzigd door teacher op 09-11-2025 09:59 ]


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-11 17:06
wernerhof schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 20:07:
Hallo allemaal,

Voor degenen met een hybride installatie: Is bij jullie de VR32/3 buskoppelaar geinstalleerd? Ik heb zelf de VR940f (de My Connect Gateway, voor de app) geinstalleerd en die op de e-Bus aangesloten met een eigen draad. DIt werkt. Echter ik vond een installatiehandleiding voor installateurs waarin staat dat in hybride systemen de VR32/3 buskoppelaar in de Ecotec ketel moet worden geplaatst en de ketel via de VR32/3 op eBus wordt aangesloten. Ik heb mijn installateur nu gevraagd alsnog de vR32/3 te installeren, want dat hadden ze niet gedaan. Wel gek dat de app via de VR940f ook werkt zonder dat de VR32/3 is geinstalleerd.
Was benieuwd or meer mensen hier ervaring mee hebben.

Dank,
Werner
Excuses! De module VR32/3 is ook bij mij (hybride installatie) wel degelijk geinstalleerd. Ik dacht dat hij in een doosje naast de ketel lag maar in dat dooesje gemarkeerd VR32/3 blijkt een reserver opentherm VR33 module te zitten. :o De VR32/3 is waarschijnlijk noodzakelijk in elke opstelling waar er naast de ecotec gasketel een 2e warmtebron is. Wel vreemd dat er een vaillant handleiding bestaat waarin de installatie van de vr32/3 module in hybride installaties wordt gekoppeld aan de installatie van de VR940f my connect gateway terwijl de vr32/3 dus sowieso al geinstalleerd moet zijn in een hybride installatie, los van de vr940f. Affijn, weer wat geleerd.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
Arotherm pure 65/7.2 bij het laagste elektrische vermogen van ca. 205-210 W:
momentane COP bij ca. 12°C buiten en een flowtemp. van 23,5°C: 8,7
(1983 Wthermisch/(207 W buitenunit + 22 W circulatiepomp)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBfQXn3qqS_-FWalksJAYcA7XbE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TjKNoTXLgUiSfSV1WNnBs9p9.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQ3ZOnvlkSeOPvWunLt4PDMu8yY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bEepw2jaDpzKKVmCW8fkDBM4.jpg?f=user_large
Actuele COP: 2275 W / 255 W = 9,0 @12,5°C/25,1°C

[ Voor 44% gewijzigd door dunklefaser op 09-11-2025 14:21 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:44

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Voor de geïnteresseerden: het topic van @Sonja12s staat hier: Vaillant aroTHERM energieverbruik

Wise enough to play the fool


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
Bij ca. 6,5 °C buiten en een aanvoer van 24,7 °C is de COP natuurlijk een stuk lager:
Bijvoorbeeld 2051 W / 279 W = 7,35 - gaat snel dalen.
Plaatje van aanvoer en retour bij de wp:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZHgpUiPj0AcUlvEuETtvZvUsFU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/LwjznYMqVL7KN7eW2zjg4E3q.jpg?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door dunklefaser op 10-11-2025 11:50 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Isdatzo
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 17-12 13:13
Met dit soort weer houdt de warmtepomp met 's middags een paar uurtjes draaien de hut warm. COP over november tot nu toe dik in de 7.

[ Voor 4% gewijzigd door Isdatzo op 09-11-2025 22:43 ]


  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 22:06
Bij mij koelt het huis ‘s nachts toch teveel af om alleen overdag te draaien. COP vijnogwat.

Maar wat vergelijken we nu eigenlijk? Appels van appelbomen van hetzelfde ras die in heel andere omstandigheden moeten groeien?

  • Sonja12s
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 18:40
knip, offtopic

[ Voor 90% gewijzigd door teacher op 10-11-2025 07:49 ]


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Gramser schreef op maandag 10 november 2025 @ 05:39:
Bij mij koelt het huis ‘s nachts toch teveel af om alleen overdag te draaien. COP vijnogwat.

Maar wat vergelijken we nu eigenlijk? Appels van appelbomen van hetzelfde ras die in heel andere omstandigheden moeten groeien?
Ik kijk tegenwoordig ook liever naar kWh verbruik p/d dan naar de COP in mijn geval. :) Heb gemerkt dat ik een prachtige COP kan hebben, maar dat dit niet persé de goedkoopste manier van verwarmen is.

Voorbeeld is dat ik nu vroeg in de ochtend (6:00) eerst alleen mijn Fancoil wat warmte in de woonkamer laat blazen met een hogere aanvoer (lagere COP, maar ook veel lager verbruik door minder afgifte). Dan pas later (als de Tbuiten hoger is) laat ik de massa (vloerverwarming) pas meedoen. Dit kost me minder kWh dan vroeg in de ochtend alles open te gooien om de afgekoelde massa weer geheel op te warmen.

Het is een experiment, maar verloopt tot dusver best goed.

[ Voor 4% gewijzigd door NL-Kasper op 10-11-2025 14:12 ]


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
@NL-Kasper Gisteren met 2,86 kWhelektrisch 20,4 kWhthermisch het huis in gepompt
aanvoer 24-25°C/buiten 10,0°C - kamertemperaturen bij de sensoComfort 19,3°C - 20,2°C
Jaarverbruikthermisch ca. 75-80 kWh/m²
Hopelijk binnenkort de mCOP's voor oktober 2025 van @Tomexergie in het algemene L/W-wp topic

[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 10-11-2025 15:11 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
@dunklefaser nette score! Dan zitten we qua verbruik aardig op één lijn. Gisteren met een hogere binnentemperatuur (20.8°C in de avond):
3,5 kWh elektrisch 22,4 kWh thermisch
Ta wisselend tussen 26-30°C.
Begon al wel om 6:00 met verwarmen. Fancoils op bovenverdieping en badkamer (vvw) draaien dan ook mee.

Maar genoeg appels vergeleken ondertussen zeg ik! ;) laten we het weer lekker over Vaillant hebben :*)

[ Voor 3% gewijzigd door NL-Kasper op 10-11-2025 16:23 ]


  • jjonkie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10-12 15:07
Arotherm 75/6 op 180m2 vrijstaande woning, Rc 3.5 of meer rondom op T22 radiatoren zonder na regeling. Alles open. SWW gaat via aparte WP boiler
Temp continu 20.5 graden, wat meestal iets hoger uitvalt zeker als de zon schijnt. Veel glas HR++
Mechanische afzuiging
COP rond de 4.3 gemiddeld tot nu.
Ik zie dit gedrag. Runs van een half uur max. Kan dit niet mooier, met minder start stops ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2pstzanr5KLckB4flT6NEX0P5c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SyaMCJOSDRwJZlzVYp6N7x8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-WbNxRSuRdcSr6bYLGxYEGO0PdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5MIQvByx9uPjViL2j77KBrYB.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
@jjonkie

Misschien stooklijn iets lager zetten zodat hij er wat langer over doet om de wens temperatuur te halen?
Zou je minimale temperatuur wel hoger zetten. 21 graden gaat niks doen.
27-28 graden zou ik als minimaal zetten.

Heb zelf ook de 75/6 en ook aardig wat start en stops maar dat is wel omdat ik hem bijna gehele dag op 22 graden heb staan. Zet ik hem op 21 graden gaat hij minder werken dus minder start en stops.
Je wenstemperatuur wordt wss snel behaald waardoor hij uitgaat en weer aangaat als de temperatuur een beetje gezakt is.

Het zal in het najaar en voorjaar lastig blijven om hem constant soepel te laten draaien.
Zal in de winter wel beter gaan verwacht ik.

Mag ik vragen hoeveel stroom je nu per dag verbruikt?

Ik zit nu de laatste dagen gemiddeld op 7-8 kw verbruik en 45kw thermisch

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
@jjonkie Radiatoren doen niks bij 21c aanvoer.
Minimaal temperatuur flink verhogen.

Wellicht kijken of nachtverlaging nog interessant is.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Bensherman
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 16-12 22:19
NL-Kasper schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:39:
[...]

Ik kijk tegenwoordig ook liever naar kWh verbruik p/d dan naar de COP in mijn geval. :) Heb gemerkt dat ik een prachtige COP kan hebben, maar dat dit niet persé de goedkoopste manier van verwarmen is.

Voorbeeld is dat ik nu vroeg in de ochtend (6:00) eerst alleen mijn Fancoil wat warmte in de woonkamer laat blazen met een hogere aanvoer (lagere COP, maar ook veel lager verbruik door minder afgifte). Dan pas later (als de Tbuiten hoger is) laat ik de massa (vloerverwarming) pas meedoen. Dit kost me minder kWh dan vroeg in de ochtend alles open te gooien om de afgekoelde massa weer geheel op te warmen.

Het is een experiment, maar verloopt tot dusver best goed.
Omdat de pomp en instellingen voor mij ook nieuw zijn en er best veel pv op het dak ligt gooi ik bij sommige tijden en dagen met veel opwekking de temperatuur omhoog. Voor de COP misschien niet goed, maar daarna blijft het wel lang warm waardoor ik verder in de avond en nacht niks meer aan heb staan. Vanaf wanneer is het tussen seizoen ongeveer voorbij?
Dan kan je beter continue draaien? Heb nu in de nacht er een halve graad vanaf en om 6 uur weer aan. 21 overdag en 20.5 in de nacht. De runs lijken mooi door te gaan, al zijn ze kort omdat de temperatuur al snel bereikt wordt

  • Kees_frl
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:08
Keek even in de app en zag dat nu precies de eerste 5000 draai uren er op zitten met 1445 start/stops. Bijna 3,5 uur per keer, dus tevreden. :)

WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
Bensherman schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:04:
[...]


Omdat de pomp en instellingen voor mij ook nieuw zijn en er best veel pv op het dak ligt gooi ik bij sommige tijden en dagen met veel opwekking de temperatuur omhoog. Voor de COP misschien niet goed, maar daarna blijft het wel lang warm waardoor ik verder in de avond en nacht niks meer aan heb staan. Vanaf wanneer is het tussen seizoen ongeveer voorbij?
Dan kan je beter continue draaien? Heb nu in de nacht er een halve graad vanaf en om 6 uur weer aan. 21 overdag en 20.5 in de nacht. De runs lijken mooi door te gaan, al zijn ze kort omdat de temperatuur al snel bereikt wordt
Dat is helemaal geen slechte gedachte :) hoe meer PV je gebruikt, des te beter. Zeker als straks in 2027 het salderen stopt. Ik verhoog hem ook altijd iets na 12:00 ‘s middags. Dan is de buitentemperatuur weer wat hoger dan ‘s ochtends en je gebruikt mooi je PV opwek, win-win

Of en wanneer je overschakelt op continue verwarmen hangt erg af van je warmteverlies en afgiftesysteem. Meestal als het gedurende de dag echt koud is (bijv. continu <7 graden) kan het handig zijn om over te schakelen naar actief (constant verwarmen).

Het is dan wel van belang een stooklijn te kiezen waarmee hij het net red en daardoor constant kan blijven verwarmen zonder dat het te heet wordt in huis.

Maar in bijv. een slecht geïsoleerde woning met alleen radiatoren zou ik persoonlijk niet zo snel 24/7 actief draaien. De tijdelijke warmte lekt dan toch weg, en je verbruik schiet alleen maar omhoog.

  • gebruiker001
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 15-12 11:56
Ik draai overdag op uitgebreid onderstaand programma met nachtverlaging van 18 graden. Tijdens pv opwekking weet ik dan vrijwel zeker dat de warmtepomp draait met lange runs. En het is comfortabel in huis met 19,5-21 graden als de zon schijnt.

Zo lang het comfortabel blijft wil ik dit programma blijven draaien. Kan het kwaad dat als het straks in de nacht onder het vriespunt komt dat de warmtepomp dan niet draait omdat het in huis nog warm genoeg is? Gaan de Caleffi vorstkleppen dan niet open?

Kortom, is het een probleem als door nachtverlaging de waterpomp (vwl 55/6) niet draait tijdens vorst?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lzzs_OxMtrDagQjNVrr7Ie_7x7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AhltXxzD6JVEz6y0uBxMY7l1.jpg?f=fotoalbum_large

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 19:44

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Topicstarter
@gebruiker001 de circulatiepomp wordt regelmatig aangeschopt, dus het water zou boven de vorstkleptriggertemperatuur moeten blijven.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • wernerhof
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-11 17:06
Hoi,
Ik heb 2 vraagjes over de instellingen:
  • 1) Bestaat er naast de helling ook een instelling voor de verticale verschuiving (aka offset / hoogte) van de stooklijn?
  • 2a) Gebruiken jullie de instelling: " Max. waarde VL-temp.correctie" of staat die op 0K?
  • 2b) En heeft deze waarde invloed op de werking van "Binnentemp. Comp."? (heb ik op Actief staan)
  • Opm bij 1: De minimale aanvoertemp doet wat anders en ook de offsets voor binnen- en buitentemp doen wat anders)
  • Opm bij 2a: Als ik de uitleg in het menu goed begrijp dan staat deze instelling het toe dat de regelaar aan de warmtepomp een hogere aanvoertemp vraagt dan de op basis van de stooklijn en binnentem.compensatie bepaalde aanvoertemp om een verschil tussen aanvoertemp naar radiatoren en aanvoertemp net achter de warmtepomp te compenseren. BIj mij zit tussen die twee aanvoertemps een buffervat dus misschien handig deze parameter een paar graden boven 0K te zetten?
  • Opm bij 2b: Ik denk dat het antwoord 'nee' is: Mijn begrip is: De binnentemp comp zorgt ervoor dat de gewenste aanvoertemp. die bepaald is op basis van de stooklijn wordt aangepast op basis van de binnentemp. Als gevraagde binnentemp hoger is dan actuele binnentemp dan wordt gevraagde aanvoertemp verhoogd bovenop de stooklijn. Maar het maximum daarvoor wordt niet gegeven door de instelling "Max. waarde VL-temp.correctie".
Dank,
Werner

[ Voor 3% gewijzigd door wernerhof op 11-11-2025 09:01 ]


  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 21:16
Stookseizoen begonnen, tweaktijd :-)

Sinds mei 2023 draait onze Arotherm plus 75. Draait naar behoren, zuinig en krijgt het huis warm.
Er is echter 1 punt dat ik maar moeizaam opgelost krijg en dat is de flow over de vloerverwarming op de benedenverdieping, die blijft aan de lage kant ook al heb ik de rest in huis geknepen. (de rest is normale radiatoren boven en een stukje vloerverwarming in de badkamer).

De lage flow heeft tot gevolg dat 2 van de kringen niet goed warm worden, de delta t is daar te hoog. Maar het lukt niet goed om er meer water heen te krijgen zonder de rest volledig dicht te zetten.

De vloerverwarming met weinig flow is een Uponor Minitec systeem met 10mm buizen, deze liggen 10cm hoh en de 8 kringen zijn korter dan 70mtr. Er zit een open verdeler op. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de weerstand van de kleine buisjes te hoog is tov de rest van het systeem.

De pomp van de Arotherm op 100% flow zetten maakt geen verschil, het debiet wijzigt niet. (Zo uit het hoofd zo rond de 900ltr tot 1.100ltr)

Wat ik mij afvraag, is het mogelijk om een extra pomp op te nemen voor het Minitec deel? Heeft dat nut?

Edit: de leidingen van warmtepomp naar verdeler(s) zijn 32mm. (Alle hoofdleidingen hebben die diameter)

[ Voor 11% gewijzigd door Acadiane op 11-11-2025 10:18 ]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 01:04
Acadiane schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:07:
Stookseizoen begonnen, tweaktijd :-)

Sinds mei 2023 draait onze Arotherm plus 75. Draait naar behoren, zuinig en krijgt het huis warm.
Er is echter 1 punt dat ik maar moeizaam opgelost krijg en dat is de flow over de vloerverwarming op de benedenverdieping, die blijft aan de lage kant ook al heb ik de rest in huis geknepen. (de rest is normale radiatoren boven en een stukje vloerverwarming in de badkamer).

De lage flow heeft tot gevolg dat 2 van de kringen niet goed warm worden, de delta t is daar te hoog. Maar het lukt niet goed om er meer water heen te krijgen zonder de rest volledig dicht te zetten.

De vloerverwarming met weinig flow is een Uponor Minitec systeem met 10mm buizen, deze liggen 10cm hoh en de 8 kringen zijn korter dan 70mtr. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de weerstand van de kleine buisjes te hoog is tov de rest van het systeem.

De pomp van de Arotherm op 100% flow zetten maakt geen verschil, het debiet wijzigt niet. (Zo uit het hoofd zo rond de 900ltr tot 1.100ltr)

Wat ik mij afvraag, is het mogelijk om een extra pomp op te nemen voor het Minitec deel? Heeft dat nut?
Er was laatst iemand met een Mitsubishi Electric warmtepomp die een tweede circulatiepomp in serie heeft geplaatst. Zie: stin00 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar dat was direct bij de binnenunit.

Misschien zou het bij jou logischer zijn om de tweede circulatiepomp in de aanvoer te zetten vlak voor de vvw verdeler met de kleine buisjes?

Als je in het Mitsubishi topic (link hierboven) zoekt naar "serie parallel" dan vind je wat nuttige bijdragen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Jansen1987
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 29-11 19:53
Sinds gisteren een week programma ingesteld voor onze arotherm 75/6

22.00-15.00 21 graden
15.00-22.00 22 graden

Werkt prima alleen heb ik het idee dat hij nu niet uitgaat bij gehaalde temperatuur.

Binnencompensatie staat wel gewoon op uitgebreid en stooklijn vast op 0,40

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXkU7-sk8z_UySez29mXZW2leAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8vheVxtxlndZHwSm02oYajuS.png?f=fotoalbum_large

Iemand een idee wat er met week planner anders is dan zonder? Gister zonder die planner gaat de Arotherm gewoon uit bij wens temperatuur.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:32
jjonkie schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:27:
Arotherm 75/6 op 180m2 vrijstaande woning, Rc 3.5 of meer rondom op T22 radiatoren zonder na regeling. Alles open. SWW gaat via aparte WP boiler
Temp continu 20.5 graden, wat meestal iets hoger uitvalt zeker als de zon schijnt. Veel glas HR++
Mechanische afzuiging
COP rond de 4.3 gemiddeld tot nu.
Ik zie dit gedrag. Runs van een half uur max. Kan dit niet mooier, met minder start stops ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Minimum cv water temperatuur zet maar eens op 27C

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:35
@wernerhof Uit de handleiding van de sensoCOMFORT 720/3 p. 127:
"Max. waarde VL-temp.correctie: K
Instellen van de hoogste waarde voor de aanvoertemperatuurcorrectie.
De functie aanvoertemperatuurcorrectie compenseert de afwijking
van de niet bereikte systeemaanvoertemperatuur door verhoging
van de gewenste aanvoertemperatuur voor de warmteopwekker"
Alles duidelijk? O-)

@Proton_ Bij mijn aroTherm pure binnenunit gaat zonder warmtevraag de circulatiepomp een keer per 23 uur op max. vermogen draaien (ca. 10 sec lang) - goed zicht- meet- en ook hoorbaar in de zomer.
Natuurlijk geen problemen met vorst bij een split :Y

[ Voor 26% gewijzigd door dunklefaser op 11-11-2025 11:33 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 19:12
gebruiker001 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 06:45:
Kortom, is het een probleem als door nachtverlaging de waterpomp (vwl 55/6) niet draait tijdens vorst?

[Afbeelding]
Zolang de stroom erop blijft niks aan de hand, je kan zelfs de installatie uitzetten via thermostaat.

Eerst zal de circulatiepomp het boven vorstpunt houden lukt dat niet meer dan gaat de warmtepomp starten tot +/- 25c het CV water opwarmen en dan weer uit.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • NL-Kasper
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 01:11
dunklefaser schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 11:25:
@wernerhof Uit de handleiding van de sensoCOMFORT 720/3 p. 127:
"Max. waarde VL-temp.correctie: K
Instellen van de hoogste waarde voor de aanvoertemperatuurcorrectie.
De functie aanvoertemperatuurcorrectie compenseert de afwijking
van de niet bereikte systeemaanvoertemperatuur door verhoging
van de gewenste aanvoertemperatuur voor de warmteopwekker"
Alles duidelijk? O-)
Grappig, ik heb deze waarde helemaal niet op mijn SensoCOMFORT. Is dat een specifieke setting die niet op het oudere Split model zit? Kan misschien ook nog met de versie van de VRC 720 te maken hebben. Ik heb geloof ik de 720/2.

Trouwens, die ‘BT doorverwarmen’ is ook nog wel een leuke! :) Daarmee kun je de WP automatisch naar (een soort van) ‘Inactief’ laten gaan als je normaal op Uitgebreid draait als de Tbuiten onder de ingestelde waarde komt.

BT doorverwamen:
Wanneer de buitentemperatuur de ingestelde temperatuurwaarde onderschrijdt, wordt buiten het tijdsvenster met behulp van de Stooklijn: op 20 °C geregeld.

[ Voor 22% gewijzigd door NL-Kasper op 11-11-2025 15:25 ]


  • Nomen_Nescio
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16-12 13:12
Beste Tweakers,

Sinds 2020 heb ik de Arotherm plus 125 tot grote tevredenheid in gebruik. Vorige week kreeg ik een mail van energieleverancier FRANK over hun nieuwe dienst Slim verwarmen. Zij stellen dat ze door mijn warmtepomp slim aan te sturen, financiële besparingen kunnen realiseren. Via hun app heb ik ingelogd bij Vaillant. Ze claimen eerst data te moeten verzamelen om hun dienst te gaan verlenen.

Iemand hier die weet hoe dit werkt, wat ik kan verwachten, voor- en nadelen, etc? Hoor graag!

Groet, Rik