De thermostaat laat zien dat de warmtepomp naar 65 graden mág gaan. Niet dat hij dat ook daadwerkelijk altijd moet doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Gramser op 11-11-2025 13:40 ]
[ Voor 6% gewijzigd door Gramser op 11-11-2025 13:40 ]
Question Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:34:
[...]
Ik heb dit jaar vloerverwarming laten plaatsen, en verwarmde daarvoor ook met radiatoren en dat ging prima met water tussen 32 en 36 graden. Wel een huis met energielabel A, en T33 radiatoren, maar toch. 65 graden is belachelijk warm.
Je huis werd toch ook warm met de maximaal 40 graden?
Jazeker, maar de Vaillant monteur dacht met een verhoging van de aanvoer temp. de pieken op te lossen en hij gaf aan dat bij gebruik radiatoren de aanvoertemp op 65 moest
Dat is op zich raar. Een warmtepomp draait veel efficiënter als hij langdurig op een zo laag mogelijke temperatuur kan draaien. Door de aanvoertemperatuur verhogen bereik je volgens mijn boerenverstand het tegenovergestelde:Sonja12s schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:49:
[...]
Jazeker, maar de Vaillant monteur dacht met een verhoging van de aanvoer temp. de pieken op te lossen en hij gaf aan dat bij gebruik radiatoren de aanvoertemp op 65 moest
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Question Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:58:
[...]
Dat is op zich raar. Een warmtepomp draait veel efficiënter als hij langdurig op een zo laag mogelijke temperatuur kan draaien. Door de aanvoertemperatuur verhogen bereik je volgens mijn boerenverstand het tegenovergestelde:De monteur had in mijn ogen moeten achterhalen waardoor die pieken ontstaan:
- Hogere aanvoertemperatuur betekent minder efficientie
- Hogere aanvoertemperatuur betekent meer afgifte door je radiatoren, waardoor de warmtepomp minder lang hoeft te draaien om de ruimte op temperatuur te krijgen en houden.
Pas als helder is wat het probleem is, kun je in mijn ogen pas instellingen gaan aanpassen.
- Te weinig afgifte van je radiatoren, zodat de graadminuten regeling te snel ingrijpt?
- Instelling op de thermostaat, waardoor deze bij minimale onder- en overschrijding van de wenstemperatuur al ingrijpt?
Ik moest maar wat met de stooklijn gaan "spelen"
YouTube: HYBRIDE PARALLEL BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Bekijk deze eens vanaf 7.25Question Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:58:
[...]
Dat is op zich raar. Een warmtepomp draait veel efficiënter als hij langdurig op een zo laag mogelijke temperatuur kan draaien. Door de aanvoertemperatuur verhogen bereik je volgens mijn boerenverstand het tegenovergestelde:De monteur had in mijn ogen moeten achterhalen waardoor die pieken ontstaan:
- Hogere aanvoertemperatuur betekent minder efficientie
- Hogere aanvoertemperatuur betekent meer afgifte door je radiatoren, waardoor de warmtepomp minder lang hoeft te draaien om de ruimte op temperatuur te krijgen en houden.
Pas als helder is wat het probleem is, kun je in mijn ogen pas instellingen gaan aanpassen.
- Te weinig afgifte van je radiatoren, zodat de graadminuten regeling te snel ingrijpt?
- Instelling op de thermostaat, waardoor deze bij minimale onder- en overschrijding van de wenstemperatuur al ingrijpt?
Waar doel je op? Ben er even snel doorheen gescrolled, maar verwijs je naar de claim dat bij radiatoren de aanvoertemperatuur gerust op 55 graden ingesteld mag worden?Sonja12s schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:34:
[...]
YouTube: HYBRIDE PARALLEL BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Bekijk deze eens vanaf 7.25
MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B
Question Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:49:
[...]
Waar doel je op? Ben er even snel doorheen gescrolled, maar verwijs je naar de claim dat bij radiatoren de aanvoertemperatuur gerust op 55 graden ingesteld mag worden?
Klopt en kijk wat hij met de stooklijn doet > 1.50
En dat zei de Vaillant monteur gisteren ook........
Die uitspraak betwist ik namelijk gelet op mijn eigen ervaring, én dat er een groot verschil zit in de afgifte capaciteit van radiatoren. Je kunt niet alle type radiatoren maar op één hoop gooien, en zeggen dat er een "one-size-fits-all" instelling is. Radiatoren zijn er in verschillende types, varierend van specifieke laag-temperatuur, tot T11, T22 of T33. En dan haal ik fysieke afmetingen er nog niet eens bij.
Het enige wat generiek gesteld kan worden is dat bij gebruik van radiatoren er (vaak) minder afgiftecapaciteit is dan vloerverwarming waardoor de temperatuur bij radiatoren vaak wat hoger moet.
Voorbeeld: in mijn eigen woning met voorheen T33 radiatoren verwarmde ik eerst met gem. 34 graden, nu met vloerverwarming met 28 graden aanvoertemperatuur.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Ronald schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:06:
[broken record]
De behoefte van het huis is 4000m3(-douche) x 8 kWh/m3 = 32.000 kWh, ofwel rond de 11kWh per graaddag (2800/jaar). Deze begrijp ik niet.....
De 75/6 kan rond de 8x24=192 kWh per etmaal maken… minus defrosts…
Het huis kan dus volledig op de warmtepomp draaien hij 3-5 graden etmaal gemiddeld buiten. Dus bij die buiten temperatuur moet de 8kW ook echt door het afgifte systeem kunnen.
Ronald schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:06:
[broken record]
Er was een reden dat ik vroeg naar de lijst van alle radiatoren. Met die lijst is te berekenen wat de Ta moet zijn om de circa 8kW maximaal weg te kunnen zetten.
In de woonkamer hangen 3 radiatoren van 1.10X0.50 dubbelplaats. In de woonkamer hangt ook de thermostaat.
[/broken record]
De behoefte van het huis is 4000m3(-douche) x 8 kWh/m3 = 32.000 kWh, ofwel rond de 11kWh per graaddag (2800/jaar).
De 75/6 kan rond de 8x24=192 kWh per etmaal maken… minus defrosts…
Het huis kan dus volledig op de warmtepomp draaien hij 3-5 graden etmaal gemiddeld buiten. Dus bij die buiten temperatuur moet de 8kW ook echt door het afgifte systeem kunnen.
Jazeker, maar bij die lager ingestelde temp. en lagere stooklijn gaf de grafiek dat rare gedragQuestion Mark schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 13:34:
[...]
Ik heb dit jaar vloerverwarming laten plaatsen, en verwarmde daarvoor ook met radiatoren en dat ging prima met water tussen 32 en 36 graden. Wel een huis met energielabel A, en T33 radiatoren, maar toch. 65 graden is belachelijk warm.
Je huis werd toch ook warm met de maximaal 40 graden?
[ Voor 5% gewijzigd door Sonja12s op 11-11-2025 16:58 ]
VRAAG; als ik de installateur bel en vraag of hij.....(hetgeen wat jij voorsteld) gaat hij vragen: waarom en wie zegt dat. En geef jij daar eens antwoord op.Technician- schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:36:
Jongens dit heeft allemaal geen zin. Wat TS ook aanpast, zelfs een lage Stooklijn. De regeling zal SYSflow (de voeler in de buffer) gebruiken als gewenste TA. Doordat de warmtepomp zijn eigen TA teveel aanzuigt en de secundaire kant kouder blijft zal deze altijd maximaal moduleren precies zoals we dus zien.
Het positieve is, TS laat factuur zien en heeft veel meer gekregen dan op de factuur staat. Namenlijk bv de pompgroep.
Nee hoor....De Vaillant pomp heb ik contant betaald
Nu is de vraag. Hoe zitten de leidingen naar de radiatoren. Is deze dik genoeg en staan voldoende radiatoren altijd open?
Alle radiatoren staan 100% open, altijd
Zoja, zie voorgaande voorbeelden hydraulische aansluitingen:
Hybride parallel (zo zit die nu)
Hybride serie (zo moet die)
Vraag nu lief aan de monteur of tegen zachte prijs en terugname pompgroep of hij wil aanpassen naar hybride serie. En SYSflow wil afkoppelen. En misschien een kWh meter met app op de voeding van de warmtepomp zet.
Van Hybride parallel naar serie parallel kan de prestaties verbeteren, vooral in goed geïsoleerde woningen met een laag-temperatuursysteem zoals vloerverwarming.
Een serie matige opstelling is efficiënter en eenvoudiger te regelen.
De parallel opstelling biedt meer flexibiliteit voor minder geïsoleerde woningen en systemen met hoge aanvoertemperaturen.
Parallel opstelling kan beter omgaan met situaties waar de warmtepomp het in de winter niet alleen kan,en de cv-ketel moet bijspringen
BRON=google
Dan is de aanvoertemp pas de temp naar de radiatoren. Dan kan de Stooklijn en max temp terug naar normale waarden. En kan veel efficiënter gestookt worden.
Ps heb je foto’s van een paar radiatoren en leidingen ?
[ Voor 13% gewijzigd door Sonja12s op 11-11-2025 19:09 ]
Dan zeg je dat doet er niet toe.Sonja12s schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 18:56:
[...]
VRAAG; als ik de installateur bel en vraag of hij.....(hetgeen wat jij voorsteld) gaat hij vragen: waarom en wie zegt dat. En geef jij daar eens antwoord op.
[ Voor 31% gewijzigd door Technician- op 11-11-2025 19:45 ]
Dit schreef ik ook nog:Technician- schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 19:33:
[...]
Dan zeg je dat doet er niet toe.
Ik wil het zo hebben. En wil je dit uitvoeren?
Of je laat een ander het gewoon uitvoeren.
Er is nog wel een “maar”.
Is de leiding naar de warmtepomp ingegraven? Is deze helemaal 25mm dat is in principe aardig krap. Laat dan iig waar ze huis inkomen vergroten naar 32mm en evt bochten of koppelingen dus ook 32mm.
Dit is nodig bij serie bedrijf, er moet voldoende flow zijn!
Welke google is dat? De mijne komt met andere feitenSonja12s schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 22:55:
[...]
Parallel opstelling kan beter omgaan met situaties waar de warmtepomp het in de winter niet alleen kan,en de cv-ketel moet bijspringen
BRON=google
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
google chromeProton_ schreef op woensdag 12 november 2025 @ 07:57:
[...]
Welke google is dat? De mijne komt met andere feiten
(hint: google schrijft zelf geen teksten maar jat alles bij elkaar, zoek de originele bron).
[ Voor 6% gewijzigd door Sonja12s op 12-11-2025 10:11 ]
Waarom naar een ander? Ik heb toch garantie(2 jaar) En als het verkeerd is aangesloten en/of foute diameter leidingen gebruikt is valt dit onder garantie!Technician- schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 19:33:
[...]
Dan zeg je dat doet er niet toe.
Ik wil het zo hebben. En wil je dit uitvoeren?
Of je laat een ander het gewoon uitvoeren.
Er is nog wel een “maar”.
Is de leiding naar de warmtepomp ingegraven? Is deze helemaal 25mm dat is in principe aardig krap. Laat dan iig waar ze huis inkomen vergroten naar 32mm en evt bochten of koppelingen dus ook 32mm.
Dit is nodig bij serie bedrijf, er moet voldoende flow zijn!
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Fijn dat jij reageert.Andrehj schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:03:
@Sonja12s @Technician- is volgens mij zelf installateur die warmtepompen installeert, loopt hier al een tijdje mee (je kunt al zijn bijdragen zelf lezen om dat te zien) en ik schat dat hij ondertussen meer van de materie weet dan 90% van zijn collega's. Ik zou zijn raad maar ter harte nemen.
Dit onderschrijf ik helemaal, Ik kreeg er het buffervat ook niet uit en totaal niet nodig. De installateur wilde deze zo graag er in dat ik deze uiteindelijk gratis heb gekregen en met een bypass er bij zodat er niets via het buffervat gaat.Gramser schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:16:
Ik snap Sonja wat dit betreft wel. Je moet sterk in je schoenen staan om een installateur van repliek te dienen en op andere gedachten te brengen. Immers: de installateur zou de kennis in huis moeten hebben. Gewetensvraag voor @Technician- : zou jij zelf ook zomaar zonder verdere tekst en uitleg de boel gaan omgooien bij een installatie die je zelf hebt aangelegd, ondanks dat je er van overtuigd bent dat jouw manier de juiste is? En dat zou je dan ook nog vanuit eigen zak moeten betalen? De klant had hier toch voor getekend?
Enfin, ik denk dat @Sonja12s ermee geholpen kan zijn als zij zelf snapt waarom dit belangrijk is, dan kan zij dat aan haar installateur voorleggen en vragen het zo te doen. Ik denk dat @Technician- dat prima in lekentermen kan uitleggen, die Sonja dan kan gebruiken. Zou dat te doen zijn?
Want ik snap @Technician- ook wel: wat de meesten van ons adviseren, werkt eigenlijk alleen als de installatie in de basis correct is. En dat lijkt hier niet het geval te zijn.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
Wat heeft dat voor consequenties dat het niet conform schema aangesloten is?NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:54:
De aanvoer- en retourleidingen aan de linkerkant van het buffer zijn ook niet conform specificatie aangesloten (zie rode en blauwe alupex). Ze zijn nu:
1. Aanvoer WP of ketel
2. Aanvoer WP of ketel
3. Retour WP of ketel
4. Retour WP of ketel
Dit had moeten zijn:
1. Aanvoer ketel
2. Retour ketel
3. Aanvoer WP
4. Retour WP
Zoals te zien is in de schema’s die we eerder stuurden.
Is niet gebeurdNL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:54:
Ik vind persoonlijk dat de installateur (of Vaillant) dat even had moeten controleren. Wie weet hebben ze dit ook gedaan, geen idee? Dat zou beginnen bij de kap van die pompgroep eraf te halen en te kijken hoe deze staat ingesteld. Ook de waarde van die Sysflow sensor kan op het binnendeel bekeken worden.
Monteur heeft m niet spanningsloos gemaaktNL-Kasper schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 17:20:
Het kan ook nog een andere reden hebben dat hij nu wel weer moduleert. Heeft de installateur de installatie toevallig spanningsloos gemaakt?
Nog een goede tip (mocht je weer zien dat hij maximaal vebruik geeft, die 3400Watt):Hiermee kunnen we zien of de regeling niet overhoop raakt door een verkeerde SysFlow sensor. De waarde die je hier ziet staan moet (min of meer) overeen komen met de waarde die je bij Circuit 1 op je SensoCOMFORT thermostaat ziet staan onder de noemer ‘Gew. aanvoertemperatuur: ‘
- Open het menu op de VWZ-AI (tegelijk op beide bovenste knoppen drukken)
- Navigeer met de + knop naar ‘Monitoren’ en bevestig met knop rechtsboven
- Navigeer met knop rechtsboven (‘Volgende’) totdat je de waarde ‘Aanvoertemp. Gew.’ ziet staan. Noteer deze waarde en post die hier
[ Voor 15% gewijzigd door Sonja12s op 12-11-2025 11:32 ]
De consequentie kan zijn dat er meer menging van water in het buffervat plaatsvindt, wat van invloed is op het rendement. Het hangt er wel vanaf welke rode/blauwe leiding waar naartoe loopt. Het is misschien niet de hoofdreden dat het systeem nu zo presteert, maar het helpt in ieder geval zeker niet mee.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:49:
[...]
Wat heeft dat voor consequenties dat het niet conform schema aangesloten is?
Duidelijk!Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 11:18:
[...]
Monteur heeft m niet spanningsloos gemaakt
De monteur welke de Kwh-meter geplaatst heeft heeft dat wel gedaan
De Vwz-ai heb ik gedaan en de gevraagde waarde is 41,5
En zo heeft de Vaillant-monteur de kamerthermostaat gezet:
[Afbeelding]
[ Voor 39% gewijzigd door NL-Kasper op 12-11-2025 16:46 ]
Zijn allemaal aannames......maar geen zekerheid. Ook @Technician- kan mij geen zekerheid geven over verbetering bij eventuele aanpassing.NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 11:35:
[...]
De consequentie kan zijn dat er meer menging van water in het buffervat plaatsvindt, wat van impact is op het rendement. Het hangt er wel vanaf welke rode/blauwe leiding waar naartoe loopt. Het is misschien niet de hoofdreden dat het systeem nu zo presteert, maar het helpt in ieder geval zeker niet mee.
Maar mocht de installateur toch al het leidingwerk gaan aanpassen, dan denk ik dat het handiger is Technician- zijn advies op te volgen. Ik heb zelf geen ervaring met Hybride, maar het lijkt mij dat die serie-opstelling het beste resultaat geeft.
We gaan dat effect dan eens afwachten..........misschien gooi ik de stooklijn nog iets omhoog(ipv naar beneden) In de door mij geplaatste video geeft de man aan dat de stooklijn naar 1.50 moet bij radiatoren....NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 11:35:
[...]
[...]
Duidelijk!Dan klopt onze aanname dat de WP (op basis van Sysflow sensor) aan het compenseren is. Stooklijn vraagt 38 graden, maar de regeling gooit hier nu al 3,5 graad bovenop (41,5)! Is het actuele verbruik nu ook al 3400 Watt of nog niet? Effect is vaak dat die waarde op de VWZ-AI steeds verder uiteen gaat lopen t.o.v. de waarde ‘Gew. aanvoertemperatuur:’ op je thermostaat.
[ Voor 149% gewijzigd door Sonja12s op 12-11-2025 13:23 ]
[ Voor 3% gewijzigd door NL-Kasper op 12-11-2025 14:58 ]
Ben jij ook warmtepomp installateur? of?NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:11:
Om je systeem (voor nu even) rustiger te krijgen kun je het volgende doen:Je zult zien dat de WP uiteindelijk gaat moduleren en terugregelt. Dit wordt dan je uitgangspunt en vanaf dan kun je pas gaan spelen met de stooklijn om te bepalen wat je minimaal nodig hebt.
- Draai alle radiatoren behalve woonkamer dicht
- Verlaag je stooklijn flink naar bijv. 0.6
- Laat hem de rest van de dag hier op staan
[ Voor 52% gewijzigd door NL-Kasper op 12-11-2025 15:00 ]
Tot wanneer blijven de radiatoren dicht?NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:11:
Om je systeem (voor nu even) rustiger te krijgen kun je het volgende doen:Je zult zien dat de WP uiteindelijk gaat moduleren en terugregelt. Dit wordt dan je uitgangspunt en vanaf dan kun je pas gaan spelen met de stooklijn om te bepalen wat je minimaal nodig hebt.
- Draai alle radiatoren behalve woonkamer dicht
- Verlaag je stooklijn flink naar bijv. 0.6
- Laat hem de rest van de dag hier op staan
Welke radiatoren zijn er nu dichtgedraaid? Dat is goed om te weten.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 15:04:
[...]
Tot wanneer blijven de radiatoren dicht?
En dan komt Technician en die zegt "hou maar op, er moeten grotere leidingen in"
13 radiatoren en deze staan allemaal open en dat verandert niet gedurende de dagNL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 15:15:
[...]
Welke radiatoren zijn er nu dichtgedraaid? Dat is goed om te weten.
We hebben vooral meer informatie nodig, dus:Ook is het voor de beeldvorming nog goed om te weten waar de leidingen links van dat Buffervat vandaan komen. Dus genummerd 1,2,3,4 (vanaf boven gezien):
- Hoeveel radiatoren heb je totaal in de woning?
- Welke radiatoren staan er nu open?
- Verandert dit gedurende de dag?
- Gebruik je naregeling op de radiatoren, bijv. Tado?
- Foto’s van de leidingen rondom de radiatoren
https://tweakers.net/i/93...xNDXWjNo.jpg?f=user_large
:strip_exif()/f/image/i2mPwnfbNkvmfgqyTgRbNPfj.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 21% gewijzigd door Sonja12s op 12-11-2025 15:52 ]
1. gaat naar Vaillant-pompNL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 15:15:
[...]
Welke radiatoren zijn er nu dichtgedraaid? Dat is goed om te weten.
We hebben vooral meer informatie nodig, dus:Ook is het voor de beeldvorming nog goed om te weten waar de leidingen links van dat Buffervat vandaan komen. Dus genummerd 1,2,3,4 (vanaf boven gezien):
- Hoeveel radiatoren heb je totaal in de woning?
- Welke radiatoren staan er nu open?
- Verandert dit gedurende de dag?
- Gebruik je naregeling op de radiatoren, bijv. Tado?
- Foto’s van de leidingen rondom de radiatoren
https://tweakers.net/i/93...xNDXWjNo.jpg?f=user_large
Ik denk dat je niet moet eisen dit kostenloos te doen. Want gezien de achterliggende installatie zou Vaillant het ook zo adviseren. Ze houden het nogal voorzichtig aan, parallel werkt altijd.Gramser schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:16:
Ik snap Sonja wat dit betreft wel. Je moet sterk in je schoenen staan om een installateur van repliek te dienen en op andere gedachten te brengen. Immers: de installateur zou de kennis in huis moeten hebben. Gewetensvraag voor @Technician- : zou jij zelf ook zomaar zonder verdere tekst en uitleg de boel gaan omgooien bij een installatie die je zelf hebt aangelegd, ondanks dat je er van overtuigd bent dat jouw manier de juiste is? En dat zou je dan ook nog vanuit eigen zak moeten betalen? De klant had hier toch voor getekend?
Want ik snap @Technician- ook wel: wat de meesten van ons adviseren, werkt eigenlijk alleen als de installatie in de basis correct is. En dat lijkt hier niet het geval te zijn.
Tuurlijk moet de WP hard aan het werk, maar toch zou hij terug moeten moduleren op het moment dat Ta gevraag wordt behaald. Dat hij dan door blijft pruttelen op een laag vermogen prima natuurlijk. met deze temperaturen moet de WP van die 3,5 kW toch echt wel minimaal 14 kW aan warmte kunnen maken? Op een relatief lage temp. heb je daar nogal een aantal radiatoren voor nodig.NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:16:
Oké helder, dit geeft een hoop inzicht. Misschien dat iemand anders nog zin heeft om het radiatorvermogen (bij 45 aanvoer) door te rekenen, maar ik durf al wel te zeggen dat dit de hoge kWh’s per dag verklaart.
Met alle 13 radiatoren open is dit een erg groot watervolume wat verwarmd moet worden. Ik denk daarom niet dat je op koudere dagen op minder dan 100% compressorvermogen gaat uitkomen en dat hier weinig te winnen valt. Zeker wanneer de warmte flink weglekt door mindere isolatie.
De reden dat de WP zo hard aan het werk moet (3.4 kW) is simpelweg de hoge warmtevraag van het huis. Dit verklaart ook wel de 4000m3 aan gas voorheen.
Tenzij iemand anders nog een ander inzicht heeft denk ik niet dat je het verbruik verder kan optimaliseren en functioneert de WP naar behoren.
Het enige wat je kunt doen is het een tijd aankijken met een lagere stooklijn om te zien of je dan het huis nog op temperatuur kan houden en hopen dat de warmtepomp op sommige momenten nog wat kan moduleren. Maar met de aanvoertemperatuur die er nu doorheen gaat ga je niet onder die 100% uitkomen vrees ik.
[ Voor 3% gewijzigd door Switek op 12-11-2025 16:49 ]
Voor vloerverwarming moet ik:Technician- schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:28:
[...]
Ik denk dat je niet moet eisen dit kostenloos te doen. Want gezien de achterliggende installatie zou Vaillant het ook zo adviseren. Ze houden het nogal voorzichtig aan, parallel werkt altijd.
Alleen serie aansluiten kan de efficiëntie flink verhogen en de regelbaarheid verbeteren omdat Tretour radiator ook echt Tretour warmtepomp is.
Ik zeg niet perse dat er dikkere leidingen in moeten, het is te proberen met de 25mm meerlagen, alleen pak dan het stukje binnen op 32 en de koppelingen ook, dat is de grootste weerstand.
De radiatoren zijn helaas geen type 22 maar type 20.
Om echt succesvol te raken zouden de radiatoren vervangen moeten worden of vloerverwarming erin icm bijvoorbeeld HR++ glas en dergelijke.
Je kan ook zo laten en je kunt kiezen gas of WP.
Tja warmtepompen zijn geen wonder apparaten die je er zo ingooit en waarmee je dan flink bespaart. Je zult een stappenplan moeten volgen.
Klopt, die aansluitingen aan de buffer moeten inderdaad anders. Gelukkig zit de WP aanvoer wel bovenaan en WP retour onderaan, dus het kan slechter.Switek schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:46:
[...]
Tuurlijk moet de WP hard aan het werk, maar toch zou hij terug moeten moduleren op het moment dat TA gevraag wordt behaald. Dat hij dan door blijft pruttelen op een laag vermogen prima natuurlijk. met deze temperaturen moet de WP van die 3,5 kW toch echt wel minimaal 14 kW aan warmte kunnen maken? Op een relatief lage temp. heb je daar nogal een aantal radiatoren voor nodig.
Ik denk toch naar het verkeerd aansluiten van het buffer vat. in een parallel opstelling moet de WP inderdaad op aansluiting 3 (aanvoer) en 4 (retour) zitten (vanaf boven gezien).
Ik heb dezelfde opstelling met een 55/6, ook parallel en alleen radiatoren. stooklijn staat op 0,55 en de minimale Ta op 33. Zet ik deze lager dan 33 dan geven de radiatoren te weinig warmte af. Hieronder is te zien dat er wel opstartpiek is en een kleine overshoot in temp, maar daarna moduleerd de WP prima terug in vermogen.
[Afbeelding]
Jouw verhaal klopt niet (zou alleen kloppen als die 3.4 kW een continu elektrisch verbruik is. Maar dat is het niet. Het (elektrisch) vermogen van de WP varieert continu tussen 0 en 3.4 kW. En is soms dus ook langere tijd 0, zie de grafieken aan het begin van dit topic). En dat slaat nergens op. Die WP hoort gewoon op een continu vermogen te draaien. Hier is echt wel iets grondig mis.NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:16:
Oké helder, dit geeft een hoop inzicht. Misschien dat iemand anders nog zin heeft om het radiatorvermogen (bij 45 aanvoer) door te rekenen, maar ik durf al wel te zeggen dat dit de hoge kWh’s per dag verklaart.
Met alle 13 radiatoren open is dit een erg groot watervolume wat verwarmd moet worden. Ik denk daarom niet dat je op koudere dagen op minder dan 100% compressorvermogen gaat uitkomen en dat hier weinig te winnen valt. Zeker wanneer de warmte flink weglekt door mindere isolatie.
De reden dat de WP zo hard aan het werk moet (3.4 kW) is simpelweg de hoge warmtevraag van het huis. Dit verklaart ook wel de 4000m3 aan gas voorheen.
Tenzij iemand anders nog een ander inzicht heeft denk ik niet dat je het verbruik verder kan optimaliseren en functioneert de WP naar behoren.
Het enige wat je kunt doen is het een tijd aankijken met een lagere stooklijn om te zien of je dan het huis nog op temperatuur kan houden en hopen dat de warmtepomp op sommige momenten nog wat kan moduleren. Maar met de aanvoertemperatuur die er nu doorheen gaat ga je niet onder die 100% uitkomen vrees ik.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Die is bij oudere huizen pas na vele jaren aanwezig. Maar dan gaat het ook hard + de woningwaarde, vaak gelijk een modernisering stucen enzo.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:54:
[...]
Voor vloerverwarming moet ik:
-houten vloer eruit breken
-schuimbeton laten aanbrengen
-dekvloer met vloerverwarming aanbrengen
-nieuwe houten vloer of tegels
-Kostenplaatje was >€6500,-
Beetje dubbel glas door het huis, mag jij berekenen
3 nieuwe radiatoren(convectoren)in de woonkamer zijn minimaal €650,- per stuk
Ik schat in voor deze aanpassingen zo rond de €15.000,-
Wat gaat mijn besparing per jaar worden? wat is de R.O.I. ??
Duidelijk verhaal , inderdaad daalt de COP bij hogere aanvoer temp. Toch zou ik verwachten dat de WP terug moduleerd op het moment dat de gewenste Ta gehaald is.NL-Kasper schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:01:
[...]
Klopt, die aansluitingen aan de buffer moeten inderdaad anders. Gelukkig zit de WP aanvoer wel bovenaan en WP retour onderaan, dus het kan slechter.
Maar het bouwt snel op hoor qua radiator-vermogen. Een T20 van 240x40 doet op 45/40 al gauw zo’n 1800W bij een omgevingstemperatuur van 20 graden. Daar zitten er al 4 van in de woning (als je de 220 voor het gemak even meetelt). 4x 1800 = 7200W.
Dan nog (bijna) 4x een T20 van 110x50. 900W per stuk, maakt alweer 3600W extra. En dan zijn er nog 5 extra radiatoren die open staan. De 75/6 levert op A7/W45 een COP van 3,60.
Dus of de stooklijn omlaag zien te krijgen (lagere Ta) en kijken of je het er mee red. Anders inderdaad afgifte en isolatie verbeteren. Of accepteren hoe de situatie nu is
[ Voor 4% gewijzigd door Switek op 12-11-2025 17:10 ]
Ik vroeg wat de R.O.I. is.Technician- schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:05:
[...]
Die is bij oudere huizen pas na vele jaren aanwezig. Maar dan gaat het ook hard + de woningwaarde, vaak gelijk een modernisering stucen enzo.
Te overwegen is naar de bank je woning opnieuw laten taxeren na verbouwing en extra geld opnemen in de hypotheek. De toename van de hypotheek zal lager zijn dan lagere energiekosten.
Resultaat ongeveer dezelfde of lagere maandkosten en bij het toenemen van de energieprijzen wordt dit verschil steeds groter.
Optie 2 een lening in het warmtefonds. Alle maatregelen financieer je daaruit, betaalt maandelijks terug bv 5 jaar, en de afname van de energiekosten is ongeveer de toename van de lening, en na 5 jaar wordt dat dan pure winst.
Een huis van 3500-4000m3 gasverbruik gaat straks onbetaalbaar worden ben ik bang.
En het comfort neemt toe.
Volgens mij stopt/start hij telkens omdat de regeling op Uitgebreid staat. Dus woonkamer setpoint is op een gegeven moment bereikt en WP schakelt weer uit. Daarna weer aan als de binnentemperatuur zakt.Andrehj schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:03:
[...]
Jouw verhaal klopt niet (zou alleen kloppen als die 3.4 kW een continu elektrisch verbruik is. Maar dat is het niet. Het (elektrisch) vermogen van de WP varieert continu tussen 0 en 3.4 kW. En is soms dus ook langere tijd 0, zie de grafieken aan het begin van dit topic). En dat slaat nergens op. Die WP hoort gewoon op een continu vermogen te draaien. Hier is echt wel iets grondig mis.
Bovendien moet de WP bij deze buitentemperaturen zeker een COP van 6 halen. Dat zou thermisch maar liefst (6 * 3.4 =) 20 kW zijn. Dat zou beteken dat de woning bij zware vorst zeker 60 kW aan warmteverlies zou hebben, wat natuurlijk nooit kan kloppen.
[ Voor 10% gewijzigd door NL-Kasper op 12-11-2025 17:46 ]
Die weg moet je mijn inziens niet gaan.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:02:
[...]
Zijn allemaal aannames......maar geen zekerheid. Ook @Technician- kan mij geen zekerheid geven over verbetering bij eventuele aanpassing.
Ik heb de installateur een mail gestuurd met wat vragen over hoe/waarom en een garantieclaim neergelegd.. Geeft hij wederom geen reactie dan een mail naar Vaillant met verzoek om garantieafhandeling.
/f/image/TtrqDXG2H6ieoHFY93ajaxqZ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/cRWKx7pOk5Ktw1Y2MlSWQPLW.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 12-11-2025 17:20 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Dan laat je het toch lekker zo en blijf je lekker boos.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:09:
[...]
Ik vroeg wat de R.O.I. is.
En voor jouw duidelijkheid; ik heb geen D66 gestemd. Die club wil 30 miljard investeren om een besparing van 0.0006 te behalen
Lenen doe ik niet
Stucen is oubollig, behang is in
Foute aansluiting volgens jullie en te kleine diameter van de leidingen etc.Technician- schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:10:
[...]
Die weg moet je mijn inziens niet gaan.
Er is geen sprake van een claim, op basis waarvan?
Nee,nee.Technician- schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:12:
[...]
Dan laat je het toch lekker zo en blijf je lekker boos.
Het grappige is (of frappante eigenlijk) dat bij hybride parallel de WP alleen maar over de buffer draait. De installatie weerstand is dan nihil en de diameter zou dan weleens prima kunnen zijn.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:14:
[...]
Foute aansluiting volgens jullie en te kleine diameter van de leidingen etc.
Het niet correct functioneren van de Wp
[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 12-11-2025 17:33 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Pas even op dat je niet weer in hetzelfde gedrag valt alsjeblieft. Geen reden om politiek te erbij te halen en de ROI kun jij zelf het beste berekenen.Sonja12s schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:09:
[...]
Ik vroeg wat de R.O.I. is.
En voor jouw duidelijkheid; ik heb geen D66 gestemd. Die club wil 30 miljard investeren om een besparing van 0.0006 te behalen
Lenen doe ik niet
Stucen is oubollig, behang is in
Goede samenvatting. Ik denk dat het verlagen van de stooklijn nu 3 of 4 keer is geadviseerd. Een makkelijke aanpassing, zelf te doen.Proton_ schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:11:
De warmtepomp doet zijn best en bespaart €2000 per jaar.
Met deze instellingen is COP3 dan het maximale wat je mag verwachten.
Mijn theorie van iets met de sysflow sensor is intussen uitgesloten, maar met zo'n bizar hoge stooklijn lijkt de oorzaak veel eenvoudiger.
Je zit dan op het hogetemperatuurwerkpunt (waar je niet moet willen zitten, maar wat de warmtepomp wel kan).
In combinatie met de snelle afgifte van de radiatoren verwacht ik dat de kamertemperatuur in hetzelfde ritme stuitert als de vermogenspieken, de kamertemperatuur wordt dan bereikt voordat de warmtepomp aan moduleren toe komt.
Cop3 is het best haalbare met deze instellingen:
[Afbeelding]
Stooklijn 1.4 geeft met deze buitentemperaturen al een vraag van bijna 50 graden (en icm het mengvat dus 55+ graden uit de arme machine):
[Afbeelding]
Verstandig is om stap voor stap de stooklijn te verlagen tot er comfortklachten komen, en dan een stap terug nemen.
Als je dan toch boven de 1 uit komt weet je dat je betaalt voor comfort. Wil je toch minder betalen voor hetzelfde comfort, dan fans onder de radiatoren of isoleren of vloerverwarming of minder nachtverlaging of... (en dan weer de stooklijn verlagen).
Daar is ongeveer 25% te winnen en is gratis. Het voorgespiegelde verbruik is gewoon fout, daar heb je niets aan want je gasbesparing is ook veel hoger en daar moet je dus niet op blindstaren.
Het mengvat kwijtraken is een grotere operatie en met de huidige opstelling van TS te hoog gegrepen, ben ik bang. Daar ligt ~10% winst te wachten en kost serieus moeite.
Dat had ik nog niet gezegd maar wel gezien.dunklefaser schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:49:
Er zijn blijkbaar nog andere varianten van de aansluiting van een Vaillant buffervat mogelijk.
Net hier op tweakers geplaatst:
"Is deze installatie van mijn buffervat correct uitgevoerd?"
Een vrij duidelijk plaatje - ik kan het schema alleen niet zo snel in een installatiebundel van Vaillant terugvinden.
Heb je nog concrete vragen nu?????? jij bent echt aan het solliciterenGramser schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:56:
[...]
Pas even op dat je niet weer in hetzelfde gedrag valt alsjeblieft. Geen reden om politiek te erbij te halen en de ROI kun jij zelf het beste berekenen.
Wel een vraag van mijn kant: heb je verder nog concrete vragen nu? Er is een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Neem he die mee in je gestarte garantietraject?
Hoeveel schat je in dat het kan verbeteren?Technician- schreef op woensdag 12 november 2025 @ 18:05:
[...]
Dat had ik nog niet gezegd maar wel gezien.
Het buffervat is niet juist aangesloten. Denk ik.
Daar kun je wel wat mee en kan veel verbeteren wanneer aangepast.
Misschien kan TS foto’s maken met meer afstand zodat er overzicht ontstaat.
[ Voor 11% gewijzigd door Sonja12s op 13-11-2025 07:48 ]
Klopt wat je zegt over de besparing binnen 5 jaar.Proton_ schreef op woensdag 12 november 2025 @ 17:30:
@Sonja12s je klacht is me nog altijd niet duidelijk, net als je vraag om ROI.
De installatie zoals hij is verdient zich in ca 5 winters terug. Verbetering zit 'm vooral in stooklijn tuning en dat is gratis en kan je helemaal zelf.
Afhankelijk van je huis, stookgedrag en wensen zit daar tussen de 0 en 25% lagere stookkosten op je te wachten.
Het mengvatverhaal zou ik daarna pas overwegen: je hebt dan zelf ervaren hoe jouw huis en systeem reageert op aangepaste instellingen dus hoef je ons of de installateur niet op de blauwe ogen te geloven, wat een hoop wellesnietes en passief agressief posten scheelt.
Je verliest denk ik niet meer dan ca 15% in dat vat.
[ Voor 4% gewijzigd door Sonja12s op 13-11-2025 07:54 ]
:strip_exif()/f/image/4drl4pejnt3jIV9Dlb86H4qs.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Sonja12s op 13-11-2025 08:17 ]
Is inderdaad prima. Daarom heb ik de Wp gekocht in combi met 28 zonnepanelen.Rijo038 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:04:
wat je in ieder geval zou kunnen doen is ventilatieboosters op je radiatoren zetten. Dat zal iets helpen en kost je niet de kop.
Als je de investering van je warmtepomp binnen 5 of 6 jaar hebt terug verdient, dan is dat toch prima?
[ Voor 8% gewijzigd door Sonja12s op 13-11-2025 08:24 ]
Ik heb al een baan, dus absoluut geen sollicitatie hier. Maar je bedoelde denk ik een ander soort sollicitatie.Sonja12s schreef op donderdag 13 november 2025 @ 07:43:
[...]
Heb je nog concrete vragen nu?????? jij bent echt aan het solliciteren
kijk ook eens naar Heatfan. dat zijn boosters die je op de huidige radiatoren kunt klikken. Als mogelijk alternatief.Sonja12s schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:22:
[...]
Is inderdaad prima. Daarom heb ik de Wp gekocht in combi met 28 zonnepanelen.
Het gaat in dit topic over het achterlijke gedrag van het energieverbruik Aan/Uit Aan/Uit etc.....
De compressor zal dan een korte levensduur hebben.
Zal Vaillant eens vragen of de verlengde garantie nog afgesloten kan worden
En zal vandaag toch eens bellen over het installeren van 3 Jaga Strada hybrid cenvectorradiatoren voor de woonkamer
Bedankt voor je reactie.Rijo038 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:47:
[...]
kijk ook eens naar Heatfan. dat zijn boosters die je op de huidige radiatoren kunt klikken. Als mogelijk alternatief.
wat betreft het aan/uit gedrag: Staan alle radiatoren vol open? Mogelijk dat het water zo hard door het systeem stroomt dat het terugkomende water net zo warm is als het ingaande water. Dan slaat de warmtepomp ook uit. Als ze allemaal vol open staan, zou je ze eens kunnen testen hoe het systeem reageert als je alle radiatoren half open zet (helemaal dicht draaien, helemaal open, tellen hoeveel slagen dat is en dan weet je wat half open is). Bij onze installatie zie ik dat we een verschil hebben van 2 graden tussen Taanvoer en Tretour. Daar kan hij uren lang op draaien, maar ik heb dus wel alle radiatoren half open staan. Ik zou dan wel alle radiatoren in 1 keer langslopen en dan zeker een halve dag zo laten. hopelijk geeft het als effect dat de warmtepomp kan terugmoduleren voordat de retour te heet is
Slim om eerst het effect van de stooklijn aanpassing af te wachten.Sonja12s schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:24:
[...]
Bedankt voor je reactie.
Die Heatfans plaats je onder de radiatoren.....heb je dan zo'n electra draad over de vloer?
De radiatoren half open wil ik best testen zodra ik inzicht heb in het resultaat van de stooklijn aanpassing van 1.2 naar 0.8
Gewoon een poosje laten staan zo, kijken of je huis warm blijft als de buitentemp. gaat dalen. Misschien moet je nog een minimale aanvoer temperatuur instellen omdat de radiatoren niet warm worden bij deze hoge buitentemperaturen. Hier kan ik niet onder de 32-33 gr.Sonja12s schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:03:
[Afbeelding]
Vannacht om 04.00 en vanmorgen rond 06.30 pakt ie Kwh
Ik ga nu de stooklijn op 0.8 zetten en zal vanavond een screenshot plaatsen
Staat inmiddels op 0.8 Thermostaat stond vannacht op 19° en heb ik naar 21° gezet
Minimale aanvoertemp is toch ingesteld? Of bedoel je hoger instellen of??Switek schreef op donderdag 13 november 2025 @ 10:33:
[...]
Gewoon een poosje laten staan zo, kijken of je huis warm blijft als de buitentemp. gaat dalen. Misschien moet je nog een minimale aanvoer temperatuur instellen omdat de radiatoren niet warm worden bij deze hoge buitentemperaturen. Hier kan ik niet onder de 32-33 gr.
[ Voor 8% gewijzigd door Gramser op 13-11-2025 11:01 ]
Waarom op 30° ?Gramser schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:00:
Ja, ingesteld op 20 graden. Dat gaat waarschijnlijk niet zoveel doen (maar de stooklijn zal 'm waarschijnlijk wel omhoog gooien als je die op 0,8 hebt ingesteld). Je zou 'm op 30 kunnen zetten.
Dus ik hoef m niet aan te passen want dat brengt niks meer......Gramser schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:51:
Omdat minder dan dat met radiatoren niet zoveel zal doen. Maar nogmaals, met de door jou ingestelde stooklijn zal je WP zelf waarschijnlijk al een hogere Ta kiezen. Zie daarvoor de eerder geposte grafiekjes daarover.
[ Voor 56% gewijzigd door Gramser op 13-11-2025 12:06 ]
Ik heb m vanmorgen naar 0.8 gebracht zoals eerder geschrevenGramser schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:03:
Niet als je die stooklijn ongewijzigd laat. Maar als jij die naar pak 'm beet 0,6 of lager zou brengen, gaat het met deze buitentemperaturen al uitmaken.
Bedankt voor het delen van dezeSonja12s schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:34:
[...]
YouTube: HYBRIDE PARALLEL BUFFER Warmtepomp installatie in bedrijf | Deel 2 Bekijk deze eens vanaf 7.25
Hmmok, er is nogal een communicatiekloof.Sonja12s schreef op donderdag 13 november 2025 @ 07:52:
[...]
Maar nieuwe slangen-HR++glas-vloerverwarming etc.etc wat wordt geadviseerd dan praat je over een investering met een R.O.I. van 27 jaar
Wat bedoel je met "Je verliest denk ik niet meer dan ca 15% in dat vat" wat verlies ik?
Waar je je eigenlijk zorgen over maakt:De melding was dat er in de avond een zware brom uit de buitenunit kwam, derhalve heeft hij de buitenunit geopend en zag niks afwijkends(behoudens dat blokje aan tegen een leiding) Overigens was de zware brom gisteravond weer terug
Die zorgen kan ik voor je wegnemen; afgezien dat op hoge temperatuur (=stooklijn) de compressor gewoon harder moet werken en dus eerder bromt laten je grafieken iets van 3 starts in 5 uur zien. Dit is niet zorgwekkend en heeft geen nadelige invloed op de levensduur.Het gaat in dit topic over het achterlijke gedrag van het energieverbruik Aan/Uit Aan/Uit etc.....
De compressor zal dan een korte levensduur hebben.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Zie, zo help je elkaar de juiste wegÜberWicked schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:31:
[...]
Bedankt voor het delen van deze![]()
Heb sinds kort zelf een hybride installatie, maar bleef een beetje rond de 3,5 COP hangen. Nu alles ingesteld met dit filmpje en vandaag een COP van 4,8.
knip.Proton_ schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:11:
[...]
Hmmok, er is nogal een communicatiekloof.
De adviezen zijn allemaal gegeven op basis van jouw probleembeschrijving.
Als je meer rendement (technisch=COP) wil zal je de afgifte of isolatie moeten verbeteren en de stooklijn moeten tunen.
Of dat ook rendement (economisch=ROI) oplevert is aan jou.
Maar zo langzamerhand wordt de kloof gedicht.
Waar je tegen de monteur vertelt:
[...]
Waar je je eigenlijk zorgen over maakt:
[...]
Die zorgen kan ik voor je wegnemen; afgezien dat op hoge temperatuur (=stooklijn) de compressor gewoon harder moet werken en dus eerder bromt laten je grafieken iets van 3 starts in 5 uur zien. Dit is niet zorgwekkend en heeft geen nadelige invloed op de levensduur.
Met drie starts per uur zou je misschien een punt hebben, maar dat is dus gelukkig niet zo
De weg naar minder starts en langere runs is weer de stooklijn verlagen tot het punt dat het huis niet meer warm blijft (en dan een 0.1 hoger).
Overigens, wat je in het vat verliest is technisch gezien exergie maar voor jou zijn het vooral harde euro's.
[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 13-11-2025 16:08 ]
Wise enough to play the fool
Over de brom had ik al eerder melding gemaakt nl. 4 november.Proton_ schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:11:
[...]
Hmmok, er is nogal een communicatiekloof.
De adviezen zijn allemaal gegeven op basis van jouw probleembeschrijving.
Als je meer rendement (technisch=COP) wil zal je de afgifte of isolatie moeten verbeteren en de stooklijn moeten tunen.
Of dat ook rendement (economisch=ROI) oplevert is aan jou.
Maar zo langzamerhand wordt de kloof gedicht.
Waar je tegen de monteur vertelt:
[...]
[...]
[ Voor 2% gewijzigd door teacher op 13-11-2025 18:29 ]
:strip_exif()/f/image/WZC41StE12VXS37SundHLbi7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zp0mnbEVeSXfNif2o4dxvL4H.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 39% gewijzigd door Sonja12s op 14-11-2025 08:33 ]
[ Voor 17% gewijzigd door NL-Kasper op 14-11-2025 09:57 ]
[ Voor 53% gewijzigd door Sonja12s op 14-11-2025 10:58 ]
stooklijn is al aangepast naar 0.75, zie boven jouw postRijo038 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:57:
Ziet er al een stuk beter uit zo toch? Ter referentie: ik zit momenteel op stooklijn 0.45. Vrijstaand huis uit 1958. is wel nageisoleerd en overal HR++ glas. Wel houten vloeren. Ik houd de temperatuur constant op 20.5 graden. Ik verwacht dat je nog wel wat lager kunt dan de 0.8. zeker als je met een vaste temperatuur gaat werken.
Haaa leuk dat je dat vraagt.Rijo038 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:35:
en gaat het nog steeds goed? waarschijnlijk kun je de minimale temperatuur best nog wel wat lager zetten. Beetje zonde als hij lager wil, maar nu niet kan vanwege de harde grens. Scheelt aanzienlijk in stroom of je steeds 32 graden geeft, of 29 a 30.
:strip_exif()/f/image/IIsuWWglW5WaF9uoqOXetxuZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
•
Hosting door TrueFullstaq