Om te proberen de WP wat rustiger te laten lopen. Bij mij, en ook bij andere gebruikers heeft de WP nog wel eens de neiging om een soort aan/uitgedrag te vertonen met een overschoot in aanvoertemp. Blijkbaar is het advies in de UK inmiddels om de betreffende sensor niet te gebruiken zodat er geregeld wordt op de sensor in de WP zelf. Gaat inderdaad om de sensor in/aan het buffervat. Deze sensor is verplicht om een niet vaillant cv-ketel te schakelen in een hybride opstelling. Zoek maar eens op "VF1" in dit forum.Heintje schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 12:14:
[...]
Ik heb dezelfde setup.
Was die sensor aan het buffervat gekoppeld?
Wat is de reden voor het loskoppelen?
WP draait nu al uren op een laag vermogen en een stabiele aanvoer temp.
Gaat hier wel om een opstelling met alleen radiatoren en de thermostaat op de stand uitgebreid. Met vloerverwarming zal het waarschijnlijk vanzelf al wat rustiger reageren allemaal.
[ Voor 16% gewijzigd door Switek op 28-02-2024 12:52 ]