Zeer duidelijke uitleg, hartelijk dank.Sjamo schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 10:14:
[...]
Nee, de 2 units, of 3 units samen.
Tricky punt daarbij is dat de 2e en 3e unit vaak ergens zullen hangen waar het kouder is. Het kan zijn dat je installatie bijvoorbeeld de kamer op temperatuur heeft en wat dat betreft terug kan zakken naar bijvoorbeeld die 320Wh.
Maar, als je nu een 2e unit er bij aanzet op verwarmen heeft deze een eigen warmtevraag. Het kan dus zijn dat je verbruik dan niet daalt maar stijgt, omdat de woonkamer dan wel op temperatuur is, maar de slaapkamer waar die andere unit hangt niet.
Om dat te omzeilen heeft iemand hier dus ontdekt/uit gevonden, dat wanneer je de 2e en eventueel 3e unit niet op verwarmen zet maar op fanstand, dus zonder eigen warmtevraag, je wel het voordeel hebt van het dalende opgenomen vermogen, maar niet het nadeel van de eigen warmtevraag van de unit.
Hier staan unit 2 en 3 tegenwoordig dus altijd aan wanneer unit 1 aanstaat op verwarmen. Het blijkt dat de warmte die ulin de 2e en 3e unit ongevraagd wordt aangeboden, voldoende is om de bovenverdieping een stuk aangenamer te houden qua temperatuur. Dat scheelt echt minimaal 2, soms wel 3 a 4 graden wanneer de installatie langer aanstaat.
Bij een buitentemperatuur van rond de 10 graden geeft dat hier met 3 draaiende units een stabiel verbruik van rond de 240 a 250W.
Maar helaas zit ik dan dus blok, want met een Daikin kan je de units niet op verschillende standen zetten.
1 unit op warmen en de andere op blazen lukt helaas niet.