Jef61 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 18:58:
[...]

Maar als je in de web browser van de module naar de status kijkt van: 'Cloud Server Connection'?
Die staat waarschijnlijk op 'disconnected'.

(Hij is nog wel 'lokaal' te bedienen via Domoticz of Dashticz).
Ik kan via de web browser alle drie de MHI's bereiken. Er staat o.a. daar het volgende:

Cloud Server Connection - Disconnected
Air Conditioner Communication Status - Ok

Wireless Firmware Version - 1.2.0

Probleem zit dus echt aan de cloud server kant van Aircondwithme.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Glashelder schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:19:
[...]

Ik betwijfel oprecht of soda net zo goed werkt ;)
Ik niet. Had vorig jaar een verstopping in de lekbak en druppelende lekbak (precies ieder jaar reinigen, ik weet het :Y ). Had niets voorhanden en een paar klontjes soda erin en opgelost binnen 5 minuten. Als je een wondje aan je vinger hebt gebruik ik ook altijd soda om de boel te desinfecteren en Climasense bevestigde ook dat het top werkt. (en die verkopen notabene die tabletten). https://www.climasense.nl...lus-lekbak-tabletten.html 31 zakjes soda. :+

NB: en anders gooi je er wat bleekmiddel/chloor in. Wordt niet voor niets in zwembaden gebruikt. Alleen uitkijken voor je kleren en waar je lekslang uitloopt buiten. Niet soda en chloor bij elkaar gooien.

[ Voor 21% gewijzigd door MotorBeast op 08-05-2022 19:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
MotorBeast schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:39:
[...]


Ik niet. Had vorig jaar een verstopping in de lekbak en druppelende lekbak (precies ieder jaar reinigen, ik weet het :Y ). Had niets voorhanden en een paar klontjes soda erin en opgelost binnen 5 minuten. Als je een wondje aan je vinger hebt gebruik ik ook altijd soda om de boel te desinfecteren en Climasense bevestigde ook dat het top werkt. (en die verkopen notabene die tabletten). https://www.climasense.nl...lus-lekbak-tabletten.html 31 zakjes soda. :+

NB: en anders gooi je er wat bleekmiddel/chloor in. Wordt niet voor niets in zwembaden gebruikt. Alleen uitkijken voor je kleren en waar je lekslang uitloopt buiten. Niet soda en chloor bij elkaar gooien.
Soda werkt perfect, word ook voor de condensafvoer voor de koelkast geadviseerd het reinigt en desinfecteert. Hier gaat al jaren eens in de zoveel tijd een halve tot hele zak per elk willekeurige afvoer van keuken, badkamer én doucherooster op advies van een loodgieter. Nog nooit een verstopping gehad.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
MotorBeast schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:39:
[...]


Ik niet. Had vorig jaar een verstopping in de lekbak en druppelende lekbak (precies ieder jaar reinigen, ik weet het :Y ). Had niets voorhanden en een paar klontjes soda erin en opgelost binnen 5 minuten. Als je een wondje aan je vinger hebt gebruik ik ook altijd soda om de boel te desinfecteren en Climasense bevestigde ook dat het top werkt. (en die verkopen notabene die tabletten). https://www.climasense.nl...lus-lekbak-tabletten.html 31 zakjes soda. :+

NB: en anders gooi je er wat bleekmiddel/chloor in. Wordt niet voor niets in zwembaden gebruikt. Alleen uitkijken voor je kleren en waar je lekslang uitloopt buiten. Niet soda en chloor bij elkaar gooien.
Punt met zwembaden is dat metaal dat in aanraking komt met zwembadwater van titanium is. Je aircocondensor bestaat voor een groot gedeelte uit aluminium. Aluminium en soda zijn geen vrienden van elkaar. Soda lost aluminumoxide op waardoor het blijft roesten :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Glashelder schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:00:
[...]

Punt met zwembaden is dat metaal dat in aanraking komt met zwembadwater van titanium is. Je aircocondensor bestaat voor een groot gedeelte uit aluminium. Aluminium en soda zijn geen vrienden van elkaar. Soda lost aluminumoxide op waardoor het blijft roesten :p
Het gaat hier toch om het lekbakje met afvoer? Zou überhaupt geen alternatieve reiniging middelen gebruiken op de condensor dan cleaning foam.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Servee schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:05:
[...]


Het gaat hier toch om het lekbakje met afvoer? Zou überhaupt geen alternatieve reiniging middelen gebruiken op de condensor dan cleaning foam.
Ja, maar het water wat erin staat komt in aanraking met de aluminium condensor. Als je daar soda in gooit dan komt die soda onherroepelijk in aanraking met je condensor.

Uit ervaring kan ik je zeggen dat installateurs echt van alles gebruiken voor de condensor.. zelfs glassex :X :X

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Glashelder schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:09:
[...]

Ja, maar het water wat erin staat komt in aanraking met de aluminium condensor. Als je daar soda in gooit dan komt die soda onherroepelijk in aanraking met je condensor.

Uit ervaring kan ik je zeggen dat installateurs echt van alles gebruiken voor de condensor.. zelfs glassex :X :X
Glassex? 8)7 lekkere amateurs |:(

Lekbakje sowieso eerst droog maken, anders heeft soda sowieso weinig zin met koud water. Als je niks anders voor handen hebt prima oplossing voor een keer.

[ Voor 5% gewijzigd door Servee op 08-05-2022 20:24 ]

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 17:23
Beste specialisten :)
Ik lees al even mee op dit forum (maar ben nog maar op pagina 60 of zo...)
Inmiddels heb ik een redelijk idee wat wij in huis willen.
Om het allemaal een beetje mooi in de kamer te houden willen we een Toshiba Haori installeren. Maar nu is mijn vraag, kan iemand mij vertellen of hier ook een condens pomp in kan? Ik kan het nergens terug vinden...
Ik weet dat ik hem beter kan vermijden, maar waarschijnlijk gaat dit niet lukken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
hfolkers schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:23:
Beste specialisten :)
Ik lees al even mee op dit forum (maar ben nog maar op pagina 60 of zo...)
Inmiddels heb ik een redelijk idee wat wij in huis willen.
Om het allemaal een beetje mooi in de kamer te houden willen we een Toshiba Haori installeren. Maar nu is mijn vraag, kan iemand mij vertellen of hier ook een condens pomp in kan? Ik kan het nergens terug vinden...
Ik weet dat ik hem beter kan vermijden, maar waarschijnlijk gaat dit niet lukken.
Condens pomp staat los van je airco, pompje komt in de leiding waar deze naar boven gaat en dus waar het natuurlijke afschot onderbroken word.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Glashelder schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:00:
[...]

Punt met zwembaden is dat metaal dat in aanraking komt met zwembadwater van titanium is. Je aircocondensor bestaat voor een groot gedeelte uit aluminium. Aluminium en soda zijn geen vrienden van elkaar. Soda lost aluminumoxide op waardoor het blijft roesten :p
Ik zei de lekbak reinigen. Ik spuit het niet op de condensor. ;) En mijn condensor hangt toch echt ruim boven de lekbak. Ik laat me niet gek maken door de industrie die zijn zakken wil vullen. €150,- voor een beurtje en een doosje pillen voor 3 tientjes. Waar denk je dat ze die Q7 van rijden?

[ Voor 20% gewijzigd door MotorBeast op 08-05-2022 20:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Servee schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:59:
[...]


Soda werkt perfect, word ook voor de condensafvoer voor de koelkast geadviseerd het reinigt en desinfecteert. Hier gaat al jaren eens in de zoveel tijd een halve tot hele zak per elk willekeurige afvoer van keuken, badkamer én doucherooster op advies van een loodgieter. Nog nooit een verstopping gehad.
Nog een offtopic tip: Wasmachine er periodiek mee reinigen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 17:23
Servee schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:27:
[...]


Condens pomp staat los van je airco, pompje komt in de leiding waar deze naar boven gaat en dus waar het natuurlijke afschot onderbroken word.
Ah ok, ik dacht bij meerdere units gezien te hebben dat het in de unit ergens geplaatst kon worden.
Zo zie je ik ben zeker nog niet uitgeleerd :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Is dat enkel nodig als je een pompje hebt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
Waah schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:46:
Is dat enkel nodig als je een pompje hebt?
Wat bedoel je precies?

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Servee
  • Registratie: Januari 2021
  • Niet online
hfolkers schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:44:
[...]

Ah ok, ik dacht bij meerdere units gezien te hebben dat het in de unit ergens geplaatst kon worden.
Zo zie je ik ben zeker nog niet uitgeleerd :)
Wellicht is het mogelijk bij sommige modellen dat deze in de unit weggewerkt kan worden, de afvoer zit altijd onder in de airco, ligt aan de ruimte in de kast maar is geen vast onderdeel.

Daikin FTXM35R/RXM35R


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
MotorBeast schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:32:
[...]


Ik zei de lekbak reinigen. Ik spuit het niet op de condensor. ;) En mijn condensor hangt toch echt ruim boven de lekbak. Ik laat me niet gek maken door de industrie die zijn zakken wil vullen. €150,- voor een beurtje en een doosje pillen voor 3 tientjes. Waar denk je dat ze die Q7 van rijden?
Punt van dat tabletje is juist dat het je lekbak schoon houdt ;)

En ik laat die dure monteurs hier nooit aan mijn installaties werken. Eentje reedt met een Opel Astra en degene die ik nu heb rijdt geloof ik met een Yaris oid :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 27-05 21:37
nvm

[ Voor 99% gewijzigd door Bonzo2009 op 08-05-2022 22:33 ]

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 13:06
Bonzo2009 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 22:28:
[...]

Toevallig Ziggo? Had meerdere kennissen die ipv6 gezeur hadden met apparaten in hun netwerk.
Ik heb wel Ziggo, maar op de data van m'n mobiel heb ik precies hetzelfde dus daar heeft het niks mee te maken. Ook via de wifi van m'n familie en werkgever werkt het niet. Voor de rest werken al m'n andere devices in mijn netwerk prima, waaronder de Zonneplan app, IP-camera, etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:14
Servee schreef op zondag 8 mei 2022 @ 19:59:
[...]


Soda werkt perfect, word ook voor de condensafvoer voor de koelkast geadviseerd het reinigt en desinfecteert. Hier gaat al jaren eens in de zoveel tijd een halve tot hele zak per elk willekeurige afvoer van keuken, badkamer én doucherooster op advies van een loodgieter. Nog nooit een verstopping gehad.
Bedoel je baking soda (natriumbicarbonaat naHCO3) of kristalsoda (reinigingsproduct Na2CO3)?

Kristalsoda is veel sterker, maar dus ook corrosiever.
Ik gebruik baking soda ook om de douche te poetsen, en het is niet giftif. Ik koop het in emmers van 3 kg omdat je er zo veel mee kan doen.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Servee schreef op zondag 8 mei 2022 @ 20:52:
[...]


Wat bedoel je precies?
Laat ik het anders vragen: waar moet je dat lekbak tablet in doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThaBEN
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:47
Waah schreef op zondag 8 mei 2022 @ 23:40:
[...]

Laat ik het anders vragen: waar moet je dat lekbak tablet in doen?
En voordat iemand zegt "In de lekbak". Hoe ziet de lekbak er uit? 8)

PSVR Owner | PSN ID: ThaBEN_NL


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
De lekbak is gewoon dat deel dat direct onder de condensor zit en waar het vocht in opgevangen/afgevoerd wordt. Als je de kappen verwijderd, kan je (bij mijn units) links naast de condensor een tabletje in het diepere gedeelte laten vallen.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:27
Bij MHI is de lekbak niet direct zichtbaar na het verwijderen van de kappen en moet je het geheel iets meer demonteren om de lekbak goed schoon te maken. Zag zo snel geen manier om ergens een tabletje oid in te gooien. Enige filmpje dat ik kon vinden was van een ouder model, maar lijkt redelijk hetzelfde in elkaar te zitten als meer recente units.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SyNtf1xl4UY-i15HIPFLs6hgVJs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dZWXE5BZ371iS5M7EbMRPYpI.png?f=user_large

[ Voor 57% gewijzigd door GermanPivo op 09-05-2022 08:14 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 27-05 21:37
AUijtdehaag schreef op zondag 8 mei 2022 @ 10:48:
De ESPhome versie van MHI-AC-Ctrl sensors-versie is weer bijgewerkt..
Deze geeft meer info nu.
Zie plaatje (heb er nog geen buitenunit aanhangen dus niet alle info)
Deze opstelling wil ik ook gaan draaien, zijn er mensen die dit al hebben?
Zo ja wat is de ervaring, stroom uitlezen lijkt mij ook wel handig(werkt dit al wel?)
Dit scheelt weer een lelijke stekker maken met een energie meter er tussen.

Bedankt alvast.

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 26-05 15:45
Hebben anderen hier toevallig ervaring mee gehad? Ik heb hier een FTX25C die vrijwel perfect lange uren op verwarmen draaide zonder problemen, maar met koelen merk ik het volgende.

Na een aantal uren draaien begint de ventilator met onregelmatige toeren te lopen waardoor je dus steeds irritante windvlagen hoort alsof hij tussen silent en fanstand 1 willekeurig klappert. Dat gedrag blijft zich voortzetten als je de unit op fan only zet en een korte onderbreking van de stroomtoevoer lost het niet onmiddellijk op. Alleen als de unit weer een paar uur uit heeft gestaan met stroom erop lijkt hij zich weer normaal te gedragen, hoewel het steeds blijft terugkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
AUijtdehaag schreef op zondag 8 mei 2022 @ 10:48:
De ESPhome versie van MHI-AC-Ctrl sensors-versie is weer bijgewerkt..
Deze geeft meer info nu.
Zie plaatje (heb er nog geen buitenunit aanhangen dus niet alle info)
Hoe update je dit OTA?
Want ik heb wel een buitenunit en wil wel ff kijken hoe het eruit ziet mét info. Maar op de github pagina zie ik geen handleiding waar ik veel wijzer uit word voor een update :+

Ik kan een zip downloaden met alle files erin (.h en .yaml files) en ik snap dat ik die Yaml-file niet wil updaten want dan zit ik met mijn wachtwoord en wifi settings te prutsen straks. Maar hoe ik die .h code-files update is mij nog een raadsel O-)

[ Voor 16% gewijzigd door Waah op 09-05-2022 09:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 27-05 21:37
Waah schreef op maandag 9 mei 2022 @ 09:47:
[...]

Hoe update je dit OTA?
Want ik heb wel een buitenunit en wil wel ff kijken hoe het eruit ziet mét info. Maar op de github pagina zie ik geen handleiding waar ik veel wijzer uit word voor een update :+
Geen ervaring mee maar kan je dit niet gewoon via de ESPHome interface doen?
https://esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
Ik lees ook dat als ze geen verbinding meer hebben er een soort van webinterface actief is(AP modus),of zou je niet rechtstreeks dit IP kunnen benaderen?
Ben hier zelf ook wel benieuwd na :)

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Bonzo2009 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 09:59:
[...]

Geen ervaring mee maar kan je dit niet gewoon via de ESPHome interface doen?
https://esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
Ik lees ook dat als ze geen verbinding meer hebben er een soort van webinterface actief is(AP modus),of zou je niet rechtstreeks dit IP kunnen benaderen?
Ben hier zelf ook wel benieuwd na :)
Er zit inderdaad een update-knop als je hem direct benaderd. Maar dan moet je wel weten wát je moet uploaden :+
Meestal is er dan een .bin file of iets dergelijks. Maar omdat het niet in de master branche zit, is er geen .bin of .ino file.

Stroomverbruik heb ik altijd gemeten met zo'n lelijke stekker. Maar als ik de nieuwe sensors zie zou dat misschien niet meer hoeven :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:09
@Waah Even compileren met Arduino of C/C++-compiler? Er zit vast een Makefile bij.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 12:57
VikeeVeekie schreef op maandag 9 mei 2022 @ 08:27:
Hebben anderen hier toevallig ervaring mee gehad? Ik heb hier een FTX25C die vrijwel perfect lange uren op verwarmen draaide zonder problemen, maar met koelen merk ik het volgende.

Na een aantal uren draaien begint de ventilator met onregelmatige toeren te lopen waardoor je dus steeds irritante windvlagen hoort alsof hij tussen silent en fanstand 1 willekeurig klappert. Dat gedrag blijft zich voortzetten als je de unit op fan only zet en een korte onderbreking van de stroomtoevoer lost het niet onmiddellijk op. Alleen als de unit weer een paar uur uit heeft gestaan met stroom erop lijkt hij zich weer normaal te gedragen, hoewel het steeds blijft terugkomen.
Een willekeurige ingeving, het lijkt er een beetje op alsof de aansturing van de ventilator oververhit raakt en de power transistor daarin voor korte momenten in de overtemperatuurbeveiliging schiet. Met een contactloze IR-thermometer of warmtecamera kun je wellicht, met de kappen eraf, zien of er sprake is van plaatselijke oververhitting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • illya89
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 12-05 06:01
Hallo,

Na het installeren van zonnepanelen denken we aan de installatie van lucht-lucht warmtepomp aka een airco in de living.

Momenteel hebben wij convectoren radiatoren die zijn ingebouwd in de grond (ca 1m20 diep). Zijn er airco modellen die we kunnen inbouwen ipv de convectoren? Heeft iemand dit al ingebouwd? Voor ons is het vooral om te verwarmen. Cooling gaan we vermoedelijk niet gebruiken.

Ik vind het moeilijk terug op internet en wil voor dat de vakman langskomt mij nog wat inlezen.

Alvast bedankt
Groeten
Illya

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • VikeeVeekie
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 26-05 15:45
FrankHe schreef op maandag 9 mei 2022 @ 10:51:
[...]

Een willekeurige ingeving, het lijkt er een beetje op alsof de aansturing van de ventilator oververhit raakt en de power transistor daarin voor korte momenten in de overtemperatuurbeveiliging schiet. Met een contactloze IR-thermometer of warmtecamera kun je wellicht, met de kappen eraf, zien of er sprake is van plaatselijke oververhitting.
Is zeker het proberen waard! Is het niet alleen vreemd dat het probleem zich alleen voordoet na langere periodes koelen? Bij verwarmen had het probleem zich nooit voorgedaan en draaide hij met gemak de gehele dag. Afgelopen nacht deed het zich wel voor omdat ik de hele nacht aan het koelen was en het me opviel toen ik op een gegeven moment wakker werd. In de overgang van winter naar lente deed ik af en toe een uurtje koelen en daarna de hele nacht de ventilator draaien om de warmtewisselaar te drogen, dan deed het zich ook nooit voor 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Martin7182 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 10:32:
@Waah Even compileren met Arduino of C/C++-compiler? Er zit vast een Makefile bij.
Voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft, makkelijker gezegd dan gedaan :+
Heb visual studio code, maar zie geen optie tot compile...

In de manual staat ook:
Just put all these files in your ESPHome folder, flash once, and you're good to go!
Maar hoe ik in die ESPHome folder kom is mij een raadsel.

Maar dit gaat wel wat off-topic. Ik wacht wel even met updaten O-) of vraag het in het ESP topic :+

[ Voor 21% gewijzigd door Waah op 09-05-2022 11:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 12:57
VikeeVeekie schreef op maandag 9 mei 2022 @ 11:03:
[...]

Is zeker het proberen waard! Is het niet alleen vreemd dat het probleem zich alleen voordoet na langere periodes koelen? Bij verwarmen had het probleem zich nooit voorgedaan en draaide hij met gemak de gehele dag. Afgelopen nacht deed het zich wel voor omdat ik de hele nacht aan het koelen was en het me opviel toen ik op een gegeven moment wakker werd. In de overgang van winter naar lente deed ik af en toe een uurtje koelen en daarna de hele nacht de ventilator draaien om de warmtewisselaar te drogen, dan deed het zich ook nooit voor 8)7
Je zou inderdaad verwachten dat het gedrag consistent is maar dat is het blijkbaar niet. Wanneer het zich uitsluitend voordoet bij koelen dan vermoed ik dat een NTC thermistor (inrush limiter) in het voedingsgedeelte van de ventilator te koud wordt waardoor de weerstand oploopt en de voeding eventjes terug wordt gezet in opstartmodus. Een thermistor is een klein component van 50 cent maar je moet deze maar net weten te lokaliseren op de printplaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 12:57
illya89 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 10:58:
Hallo,

Na het installeren van zonnepanelen denken we aan de installatie van lucht-lucht warmtepomp aka een airco in de living.

Momenteel hebben wij convectoren radiatoren die zijn ingebouwd in de grond (ca 1m20 diep). Zijn er airco modellen die we kunnen inbouwen ipv de convectoren? Heeft iemand dit al ingebouwd? Voor ons is het vooral om te verwarmen. Cooling gaan we vermoedelijk niet gebruiken.

Ik vind het moeilijk terug op internet en wil voor dat de vakman langskomt mij nog wat inlezen.

Alvast bedankt
Groeten
Illya
Er bestaan kanaalunits maar die worden normaal gesproken horizontaal gemonteerd. In jouw geval zou het om verticale montage gaan. Ik weet niet of je een monteur zult vinden die dit wil doen.

Je zou kunnen overwegen om het idee van een lucht/lucht warmtepomp te laten varen en in plaats daarvan te kijken naar een lucht/water warmtepomp die op een hoge temperatuur werkt. Het nadeel is dat de buitenunit wat forser zal worden maar het voordeel is dat je binnen niets hoeft te wijzigen. Een ander voordeel is dat je hiermee ook tapwater kunt verwarmen in een boilervat. Wanneer je de mogelijkheid hebt om een hoge temperatuur water/water warmtepomp te monteren dan zou dat helemaal geweldig zijn. Het vergt een hogere investering maar dit ga je terugverdienen in je energiegebruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:14
illya89 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 10:58:
Hallo,

Na het installeren van zonnepanelen denken we aan de installatie van lucht-lucht warmtepomp aka een airco in de living.

Momenteel hebben wij convectoren radiatoren die zijn ingebouwd in de grond (ca 1m20 diep). Zijn er airco modellen die we kunnen inbouwen ipv de convectoren? Heeft iemand dit al ingebouwd? Voor ons is het vooral om te verwarmen. Cooling gaan we vermoedelijk niet gebruiken.

Ik vind het moeilijk terug op internet en wil voor dat de vakman langskomt mij nog wat inlezen.

Alvast bedankt
Groeten
Illya
Er bestaan 'inbouwmodellen', maar het zal ter plaatse moeten bekeken worden of dat kan.
Een moelijk punt is zeker de leidingen van de buitenunit naar de convectorput.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:14
FrankHe schreef op maandag 9 mei 2022 @ 11:36:
[...]


Je zou kunnen overwegen om het idee van een lucht/lucht warmtepomp te laten varen en in plaats daarvan te kijken naar een lucht/water warmtepomp die op een hoge temperatuur werkt. Het nadeel is dat de buitenunit wat forser zal worden maar het voordeel is dat je binnen niets hoeft te wijzigen. Een ander voordeel is dat je hiermee ook tapwater kunt verwarmen in een boilervat. Wanneer je de mogelijkheid hebt om een hoge temperatuur water/water warmtepomp te monteren dan zou dat helemaal geweldig zijn. Het vergt een hogere investering maar dit ga je terugverdienen in je energiegebruik.
Het nadeel van convectoren is net dat het pas echt goed werkt boven de 70 graden, dan is een L/W WP niet echt een besparing. En een W/W WP op hoge temperatuur is ook niet echt gekend voor hoge rendementen.

Ik zou dan eerder die putten vol gooien, en toch kijken of een L/L unit kan passen.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PVPaneel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18:13
@illya89 1.20m klink als een serieuze convectorput/afgrond? Ik ken vanuit het L/W topic eigenlijk alleen maar de optie om bestaande convectoren met een radiatorfan (heatfan/Speedcomfort) te boosten. Hoeveel stookwinst je dat gaat opleveren kan ik niet zeggen; mij viel het heel erg mee (met een ouderwetse T33 maatje titanic met 4 speedcomforts lukt het bij ons om de woonkamer met 45 ipv 65 graden te verwarmen). Het idee van een (öndergrondse) airco ben ik nog niet tegengekomen. Hoewel warme lucht stijgt, vraag ik me wel af hoe gemakkelijk zo'n unit z'n eigen uitblaas uit de put krijgt, Anderszijds met 1.20 diep zou je er een vloermodel airco in kunnen gooien ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • errox
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:01
Heeft iemand ervaring met de koelfunctie van een Daikin luchtwarmtepomp? Hier staat de functie op koelen (met sneeuwvlok icoon) en ingestelde temperatuur van 18, maar binnen blijft het stabiel 22,5 (overigens volledig opgewarmd door de zon/ramen etc).

Iemand tips?

(goede isolatue, volledig vloerverwarming etc)

[ Voor 8% gewijzigd door errox op 09-05-2022 12:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • illya89
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 12-05 06:01
PVPaneel schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:04:
@illya89 1.20m klink als een serieuze convectorput/afgrond? Ik ken vanuit het L/W topic eigenlijk alleen maar de optie om bestaande convectoren met een radiatorfan (heatfan/Speedcomfort) te boosten. Hoeveel stookwinst je dat gaat opleveren kan ik niet zeggen; mij viel het heel erg mee (met een ouderwetse T33 maatje titanic met 4 speedcomforts lukt het bij ons om de woonkamer met 45 ipv 65 graden te verwarmen). Het idee van een (öndergrondse) airco ben ik nog niet tegengekomen. Hoewel warme lucht stijgt, vraag ik me wel af hoe gemakkelijk zo'n unit z'n eigen uitblaas uit de put krijgt, Anderszijds met 1.20 diep zou je er een vloermodel airco in kunnen gooien ;)
Ja dat was ik mij aan het bedenken. Het zou leuk zijn. Geen bak aan het plafond en die put brengt dan nog op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • illya89
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 12-05 06:01
Tommie12 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 11:48:
[...]


Het nadeel van convectoren is net dat het pas echt goed werkt boven de 70 graden, dan is een L/W WP niet echt een besparing. En een W/W WP op hoge temperatuur is ook niet echt gekend voor hoge rendementen.

Ik zou dan eerder die putten vol gooien, en toch kijken of een L/L unit kan passen.
Idd, LW gaat niet rendabel zijn. het zijn convectoren van eind jaren '80. Dus inveteren in die oude radiatoren lijkt me niet aan de orde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:27
illya89 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:21:
[...]


Ja dat was ik mij aan het bedenken. Het zou leuk zijn. Geen bak aan het plafond en die put brengt dan nog op.
Hier wel aan de muur gehangen omdat we dan de putten kunnen verwijderen (als het verwarmen goed gaat, als het ooit nog koud wordt :P ), maar anders zou ik ook een vloermodel hebben genomen. Zijn 60 hoog, dus dat past makkelijk en ook geen last van eventuele koudeval.

[ Voor 4% gewijzigd door GermanPivo op 09-05-2022 12:43 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:22
errox schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:21:
Heeft iemand ervaring met de koelfunctie van een Daikin luchtwarmtepomp? Hier staat de functie op koelen (met sneeuwvlok icoon) en ingestelde temperatuur van 18, maar binnen blijft het stabiel 22,5 (overigens volledig opgewarmd door de zon/ramen etc).

Iemand tips?

(goede isolatue, volledig vloerverwarming etc)
Is het een lucht/lucht-warmtepomp aka airco? Want anders zit je in het verkeerde draadje. Het probleem met lucht/water is dat je niet lager mag gaan dan een setpoint van 18 graden ivm condens en dat het niet ontvochtigt. Om het ook daadwerkelijk 18 graden te krijgen moet het setpoint volgens mij wel lager. Mijn Daikin LLWP heeft een uitblaastemperatuur van rond de 14-16 graden ofzo als ik het setpoint op 18 zet als ik me goed herinner.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jorn87
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 26-05 20:23
Jorn87 schreef op zaterdag 7 mei 2022 @ 11:56:
Help: ik heb een flareverbinding kapot gedraaid, want blijkbaar is mijn momentsleutel kapot. Nu krijg ik de koppeling niet van elkaar afgedraaid. Hij blijft zeg maar doordraaien.

Is er een trucje om dit op te lossen? Of moet ik de hele koppeling er afhalen en dan lassen?
Bump :/

Weet alles over Crypto en Crypto.com #CROFAM


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • errox
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:01
HarmoniousVibe schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:24:
[...]

Is het een lucht/lucht-warmtepomp aka airco? Want anders zit je in het verkeerde draadje. Het probleem met lucht/water is dat je niet lager mag gaan dan een setpoint van 18 graden ivm condens en dat het niet ontvochtigt. Om het ook daadwerkelijk 18 graden te krijgen moet het setpoint volgens mij wel lager. Mijn Daikin LLWP heeft een uitblaastemperatuur van rond de 14-16 graden ofzo als ik het setpoint op 18 zet als ik me goed herinner.
Het is de centrale verwarming inderdaad (geen formele airco). Even kijken waar ik dan terecht kan, toch bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
illya89 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 10:58:
Hallo,

Na het installeren van zonnepanelen denken we aan de installatie van lucht-lucht warmtepomp aka een airco in de living.

Momenteel hebben wij convectoren radiatoren die zijn ingebouwd in de grond (ca 1m20 diep). Zijn er airco modellen die we kunnen inbouwen ipv de convectoren? Heeft iemand dit al ingebouwd? Voor ons is het vooral om te verwarmen. Cooling gaan we vermoedelijk niet gebruiken.

Ik vind het moeilijk terug op internet en wil voor dat de vakman langskomt mij nog wat inlezen.

Alvast bedankt
Groeten
Illya
De ruimte in een convectorput is vaak niet diep/breed genoeg om een binnenunit te plaatsen en je zit met overmatig veel stof en smeer waardoor de unit snel vervuild zal raken.

Daiking heeft bijvoorbeeld wandmodellen.
Je hebt kanaal airco.s dan plaats je de unit elders en gebruik je de convectorputten als roosters met een slang daar naar toe, dit is mogelijk met aardig wat aanpassingen, vereist dat je op een fatsoenlijke manier in de kelder/kruipruimte erbij kan.

Koelen zou ook wel willen ondanks je van beneden blaast, echter het is minder optimaal maar wil wel.
Veel mensen gebruiken de airco als verwarming hier en daar blaas je de warmte van boven naar beneden dan moet het bij koelen ook kunnen, de ventilator moet alleen wat harder staan.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 09-05-2022 12:44 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Waah @Bonzo2009
Gaat inderdaad wat ver om hier te bespreken, maar ik draai esphome in hassio.
Dan kan je alles inladen en bewerken naar je eigen wifi.
Maar dan nog krijg je wat afwijkingen bij nieuwere versies van esphome, die je dan zelf moet oplossen in de code.
Eenmaal geflashed op de esp, draai je daar de webserver op en kan je OTA doen met een bin file gemaakt door esphome.
Eind deze week heb ik iemand waarbij het volledig draait.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
errox schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:21:
Heeft iemand ervaring met de koelfunctie van een Daikin luchtwarmtepomp? Hier staat de functie op koelen (met sneeuwvlok icoon) en ingestelde temperatuur van 18, maar binnen blijft het stabiel 22,5 (overigens volledig opgewarmd door de zon/ramen etc).

Iemand tips?

(goede isolatue, volledig vloerverwarming etc)
Vaak duid dat op onvoldoende druk in de installatie, ofwel een lek.
De unit werkt dan nog wel maar heeft onvoldoende capaciteit meer om het werkelijk koeler te krijgen.

Schakel eens powerfull in dan moet het koeler worden, zo niet dan monteur bellen want echt warm is het nog niet geweest buiten.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 09-05-2022 12:48 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 12:57
Ik denk dat afzagen en solderen hier wellicht de enige oplossing is. Maar ik ben geen expert op dit gebied.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
AUijtdehaag schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:47:
@Waah @Bonzo2009
Gaat inderdaad wat ver om hier te bespreken, maar ik draai esphome in hassio.
Dan kan je alles inladen en bewerken naar je eigen wifi.
Maar dan nog krijg je wat afwijkingen bij nieuwere versies van esphome, die je dan zelf moet oplossen in de code.
Eenmaal geflashed op de esp, draai je daar de webserver op en kan je OTA doen met een bin file gemaakt door esphome.
Eind deze week heb ik iemand waarbij het volledig draait.
Toch zelf een poging gewaagd, aangezien we de airco de komende tijd niet echt nodig hebben voor verwarmen of koelen (en we nog een afstandsbediening hebben):

Er zit nog een foutje in de code inderdaad (nou ja, nieuwe versie ESPHome gooit roet in het eten) die je moet aanpassen. En de YAML moet je wat aanpassen. Maar het lijkt gelukt.

Zou een korte tutorial schrijven, maar dat is handiger als er een stable release is :+

Ik zal zo wel ff foto's maken, aangezien ik hem er nu toch uit heb. Dan kunnen mensen zien hoe ik hem geplaatst heb in de unit.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:22
Oh ja, firmware 1_14_60 voor de FTXM-N heeft nog steeds gewoon een lokale API. Voor de geïnteresseerden.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 27-05 21:37
Waah schreef op maandag 9 mei 2022 @ 13:47:
[...]

Toch zelf een poging gewaagd, aangezien we de airco de komende tijd niet echt nodig hebben voor verwarmen of koelen (en we nog een afstandsbediening hebben):

Er zit nog een foutje in de code inderdaad (nou ja, nieuwe versie ESPHome gooit roet in het eten) die je moet aanpassen. En de YAML moet je wat aanpassen. Maar het lijkt gelukt.

Zou een korte tutorial schrijven, maar dat is handiger als er een stable release is :+

Ik zal zo wel ff foto's maken, aangezien ik hem er nu toch uit heb. Dan kunnen mensen zien hoe ik hem geplaatst heb in de unit.
Top! Ik heb wel interesse hier in, aangezien ik ook met dit systeem wil gaan werken volgende maand _/-\o_

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Scooper
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:14
Ik gebruik Arduino IDE om mijn MHI-AC-Ctrl te configgen en bij te werken.
De eerste keer moet je de settings van je Wifi goed in de config opnemen en schrijf je het gecompileerde programma via USB naar je ESP.

Vervolgens kwam automatisch de ESP via Wifi als poort beschikbaar in Arduino IDE. Het wegschrijven van aanpassingen kan tegen die poort.

Ik had voor mezelf dit gedocumenteerd:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Arduino IDE 1.8.19

Pubsubclient library installeren:
https://pubsubclient.knolleary.net
Versie 2.8 werkt niet met MHI-Ac-Ctrl. Versie 2.7 gebruiken. Plaatsen in arduino/libraries-dir.

In Arduino IDE:
File -> Preferences:
Additional Boards Manager URLs: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

In Boards Manager ‘esp8266’ installeren. Ik gebruik nu versie 3.0.2.
Kies board: LOLIN(Wemos) D1 R2 & mini


Uitgebreidere documentatie is natuurlijk altijd welkom.

SRK35ZS-W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • objectief2
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:45
Al enige tijd lees ik geïnteresseerd hier mee en het is nu tijd geworden om ook zelf aan de slag te gaan met een multi-split van Daikin;)

Ik heb de startpost gelezen en daarbij gelezen dat het vermogen het liefst zo laag mogelijk moet zijn.

Daarom een vraag aan de kenners hier, heb gemeten op 3 etages en kom uit op de volgende getallen voor koel- en verwarmingsvraag in een matig geïsoleerde woning.

Nodig om etage te koelen/// Nodig om etage te verwarmen

bg: 3.75 kW en 4.7 kW

1e: 3,4 kW en 4.25 kW

2e: 2,1 kW en 2.65 kW


Welke buitenunit zouden jullie op basis van bovenstaande koel- en warmtevraag kiezen en hoe zouden jullie de kW verdelen over de 3 binnenunits, alvast bedankt voor de input. Ik neig zelf naar de de eerste buitenunit (3MXM52N) met 3.5kW, een 2.5kW en een 2kW als binnenunits:)

Ik heb het zelf niet snel koud, maar van het vooruitzicht om tijdelijk op de bank te moeten slapen omdat de vrouw des huizes het niet warm genoeg vindt in de woonkamer ben ik geen fan 8) En dan zou ik natuurlijk nog met infrarood iets kunnen doen en vloerverwarming leggen, maar liever kies ik in 1 keer goed ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDVt_XxD1HYWZQqJCelyRD_tCqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UtnuHHMvLPzi2IEaYgX6CrBP.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 137% gewijzigd door objectief2 op 09-05-2022 17:06 ]


Acties:
  • +17 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46

Installeren ESPHome voor MHI-ZS(X)

Voorbereiding Home Assistant
Als je de ESP al hebt toegevoegd in Home Assistant zonder de ESPHome Dashboard te gebruiken, verwijder deze dan eerst! Anders krijg je vage errors en ben je uren bezig (guilty)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NskR2BheDyNkKvI8pb8Dc-FXkKc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5C3FrPxY2rmdpUtVAAMQBNGU.png?f=user_large
Installeren ESPHome Dashboard in Home Assistant
- Voor de eerste keer, moet je je board verbinden met de PC

- Deze link: https://esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
En vervolgens Add Repository, en dan Add Addon. Zo voeg je de repository to en ESPHome Dashboard.

- Je krijgt dan de addon ESPHome. Deze staat onder Addons in Home Assistant. Dit is dus wat anders als de ESPHome integratie (die heb je verwijderd als het goed is)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/561T614JH_bN8DU5iLiP8XmNLUE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J8yVlewSmb5U4bjYfPEE8Xei.png?f=fotoalbum_large

- Open Web UI,je krijgt de vraag om iets aan de Secrets.yaml toe te voegen dacht ik. Daar komt je Wifi en je wifi wachtwoord. Elke board die je nu toevoegt zal die wifi-gegevens gebruiken. Al kun je dit in de YAML later nog veranderen.
Downloaden files van github en in ESPHome folder zetten
- De files vind je hier: https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
- Groene Code knop, download zip
- Unzip de bestanden
- In Home assistant, met Visual Code Studio ga je naar Config/ESPHome. In die map upload je de files eindigend met .h en .ccp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5tAn0oobRs5_MEGsBasLUiTfk6o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1WeuSsyTtYMDthEJStQhGETm.png?f=user_large

LET OP: Voor nu zul je een aanpassing moeten maken aan de file mhi_ac_ctrl.h
Onderaan is er een regel over BinarySensor Defrost. Vervang deze door:
code:
1
BinarySensor defrost_;

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KolR_NVhnuhtqFOh1TkTMSwtDkw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mKGKA7H0DiJyDUhzQjQnQV2j.png?f=user_large

Hopelijk wordt dit nog aangepast in de originele code. Als je dit niet doet krijg je een error bij het installeren van ESPHome
Installeren ESPHome
- Ga naar de ESPHome Dashboard, kies voor Add Device, en vervolgens kan je een naam geven aan je device.

- Vervolgens wil die verbinden en vraagt die welke COM-poort (check dat je de goede poort kiest!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CDTj8WwJA0eEhZoEeWty8vayPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZHF4NxF7IyHEOOzcoSakI0tB.png?f=fotoalbum_large
Als je geen poort kiest, zal die aangeven dat je drivers moet installeren. Als je die nog niet hebt kun je dat dan doen.

- Vervolgens gaat die ESPHome installeren (dat duurt even.... Dus als die minutenlang niet verder lijkt te komen geen paniek). Als alles goed gaat krijg je: "Configuration created!" Nu heb je enkel de basis-configuratie. Nu moeten we dus de code gaan aanroepen via een YAML file. De YAML die in de ZIP zit van github. Deze moet wel aangepast nog.

- Doe Edit bij je nieuwe ESPHome device, en hier kan je de YAML inplakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7SWP4epKoV73t8NgbOvPNG-c2s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LtZMbIGBRkGQ55UZL4jyiCIY.png?f=fotoalbum_large
Je moet wat dingetjes aanpassen maar hier mijn versie.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
substitutions:
  # Unique device ID in HA
  deviceid: "**mhiwoonkamer**"
  # Unique device name in HA (sensor names will be prefixed by this name)
  devicename: "**mhiwoonkamer**"

esphome:
  name: **mhiwoonkamer**
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
  platformio_options:
    # Run CPU at 160Mhz to fix mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2
    board_build.f_cpu: 160000000L
  includes:
    - mhi_ac_ctrl.h
    - MHI-AC-Ctrl-core.h
    - MHI-AC-Ctrl-core.cpp

wifi:
  ssid: "**Secret of je Wifi SSID**"
  password: "**Je Wachtwoord*"
  
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "**SSIDvanBoard**"
    password: "**wachtwoord**"
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0

# Enable Web server.
web_server:
  port: 80

globals:
  - id: room_temp_api_timeout
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '120'

ota:

climate:
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto mhi_ac_ctrl = new MhiAcCtrl();
      App.register_component(mhi_ac_ctrl);
      return {mhi_ac_ctrl};
    climates:
      - name: "${devicename}"
        id: ${deviceid}

api:
  reboot_timeout: 0s
  services:
    # Call the set_api_room_temperature service from HA to override the room temperature
    # If a new value has not been received after room_temp_api_timeout seconds, it will fall back to internal sensor
    - service: set_api_room_temperature
      variables:
        value: float
      then:
        - lambda: |-
            return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->set_room_temperature(value);
sensor:
  - platform: uptime
    name: ${devicename} Uptime
  - platform: wifi_signal
    name: ${devicename} WiFi Signal
    update_interval: 60s
  - platform: custom
    lambda: |-
      return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->get_sensors();
    # Sensor names in HA, you can change these if you want
    # Don't delete them or change their position in the list
    sensors:
      - name: ${devicename} error code
      - name: ${devicename} outdoor temperature
      - name: ${devicename} return air temperature
      - name: ${devicename} outdoor unit fan speed
      - name: ${devicename} indoor unit fan speed
      - name: ${devicename} current power
      - name: ${devicename} compressor frequency
      - name: ${devicename} indoor unit total run time
      - name: ${devicename} compressor total run time

binary_sensor:
  - platform: custom
    lambda: |-
      return ((MhiAcCtrl*)id(${deviceid}))->get_binary_sensors();
    binary_sensors:
      - name: ${devicename} defrost

text_sensor:
  - platform: version
    name: ${devicename} ESPHome Version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ${devicename} IP
    ssid:
      name: ${devicename} SSID
    bssid:
      name: ${devicename} BSSID

Alles met **xxxx** moet je vervangen (inclusief de **. Het gaat om de volgende info:
- DeviceID. Word gebruikt voor Home Assistant. Hier mogen géén streepjes in zitten, wel underscores
- DeviceName. Dit is de naam binnen Home Assistant
- esphome name: Dit is de naam die je in ESPHome Dashboard ziet.
- Wifi: Hier vul je je Wifi en wachtwoord in van je thuis-wifi.
- ap: de SSID en Password hier is voor wanneer het board geen wifi-verbinding kan maken. Dan kun je direct verbinden met het board en zo de instellingen aanpassen.

Na het aanpassen van mijn YAML, doe je Save en vervolgens Install. Hij zal nu hopelijk succesvol installeren. Als het succesvol gelukt is, zou je hem binnen Home Assistant al moeten zien!

Je kan hem toevoegen bij Integrations als die niet automatisch gevonden word. En als die info laat zien over IP adres etc, dan kan die in de binnenunit geplaatst worden. Veel sensors zijn nog unavailable natuurlijk, tot we hem installeren in de airco.
Kappen loshalen
Eerst open je de voorklep door hem naar boven te scharnieren. Je kan hem dan verwijderen maar dat hoeft niet.

Vervolgens verwijder je 2 schroeven om de rechter zijkap te verwijderen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-31KDtopvld9kQPhqM-Or3LOcqs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Anjw48gO21nw2ccdsJp65Ba8.png?f=user_large

Nu moet je nog de shield verwijderen, 1 schroefje en je kan hem zo loshalen. Hierachter zit de printplaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Bxd8jKnkf8007KEmr8PPb0maP8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pTn5Pz93DsgNZi4kiUwYBL9M.png?f=fotoalbum_large

Nu kun je het bordje inpluggen. Als je geen verlengkabel hebt kan dat direct. Als je er later makkelijker bij wil kunnen, kan je een kabel gebruiken met connector. Deze voer je dan door de sleuf bij de pijl en zo hoef je enkel de zijkap te verwijderen, niet de shield.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAly2viM7rzTMIlYyUugf0qPG8Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TZYexaAsHo7yBSCvCeUO4yGL.png?f=fotoalbum_large

Na terugplaatsen van de shield ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sa6Enq5l6J3krj9nko2abRpBAbI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2kf8T9ZXNH9sAIL3WglpcJ2S.png?f=user_large

Vervolgens plaats je de zijkap weer terug (dat mag met gepast geweld).

Wanneer je de klep sluit, let op 2 punten. Zorg dat de 2 clips (links en rechts) van de voorplaat aan de bracket haken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RslOnijzd0kpAqT0TRttCgUXmhA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R2A98fEg7ySafFGCthnBZk5X.png?f=user_large

Als deze er goed inzitten, sluit de kap en druk deze in de hoeken bij de onderstaande haken goed aan zodat deze vast klikken. Anders kan de voorkap niet "open" gaan staan. Als je het goed doet, zal de kap omhoog schuiven zodat je de pir-sensor ziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aHIq6bbHrS2InTiPeVXDLgzlF-k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/75C4JgBsBrQNenPScSNd147E.png?f=fotoalbum_large

En klaar! Als je later wilt updaten kan dit dus via ESPHome addon via WIFI. dus in theorie hoef je hem er niet meer uit te halen :+
Resultaat:
Met de nieuwe sensoren, krijg je de volgende info!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HeqvfNp8L-klEXc2Vh5qwbpYsYo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GQuy3nxvMoRF6WXwte95PCi2.png?f=fotoalbum_large
en ook de volgende bedieningsmogelijkheden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tn1kSM1ZYHDc9Mm9Ve_dVX2QO38=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3mxuU5kmZ0FtHihUEjkhn3p2.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8LZpBfJsLQ_FL6lfOKzjm0mG3g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tqrJTEqkqJYRf4ySA4czrEcr.png?f=user_large

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Bonzo2009 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 08:13:
[...]

Deze opstelling wil ik ook gaan draaien, zijn er mensen die dit al hebben?
Zo ja wat is de ervaring, stroom uitlezen lijkt mij ook wel handig(werkt dit al wel?)
Dit scheelt weer een lelijke stekker maken met een energie meter er tussen.

Bedankt alvast.
Stroom uitlezen lijkt een optie, maar dat doet die in ampère. Niet in watt. Ik heb er een stekker tussen dus ik zal de komende week eens kijken of het verbruik wat de unit meld overeen komt met wat die daadwerkelijk volgens die stekker verbruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonzo2009
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 27-05 21:37
Waah schreef op maandag 9 mei 2022 @ 16:49:
[...]

Stroom uitlezen lijkt een optie, maar dat doet die in ampère. Niet in watt. Ik heb er een stekker tussen dus ik zal de komende week eens kijken of het verbruik wat de unit meld overeen komt met wat die daadwerkelijk volgens die stekker verbruikt.
Super vet dat je die handleiding hebt gemaakt!

Ja zo kan je het verschil wel mooi meten, ben benieuwd. :*)
Ik ben nog beginner met HA maar kan je de sensor dan niet converten op een of andere manier richting Wattage?

MHI 3.5 ZSX-W Enphase IQ7+12x 400wp Zuid IQ7+ 4x 425wp Oost


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Waah
Je kan de webserver ook nog aanzetten
code:
1
2
3
# Enable Web server.
web_server:
  port: 80

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
AUijtdehaag schreef op maandag 9 mei 2022 @ 18:51:
@Waah
Je kan de webserver ook nog aanzetten
code:
1
2
3
# Enable Web server.
web_server:
  port: 80
Ah, daarom kon ik niet meer inloggen via het op adres :+

Zal de handleiding zo ff updaten met de juiste YAML. O-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
HarmoniousVibe schreef op maandag 9 mei 2022 @ 13:50:
Oh ja, firmware 1_14_60 voor de FTXM-N heeft nog steeds gewoon een lokale API. Voor de geïnteresseerden.
Ik gebruik nog steeds de oude app. Hebben die nieuwe firmwares enige meerwaarde? De mijne zijn denk ik 3 jaar geleden voor het laatst geupdate. Moet er overigens niet aan denken dat de lokale API er niet meer zou zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Bonzo2009 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 18:33:
[...]


Super vet dat je die handleiding hebt gemaakt!

Ja zo kan je het verschil wel mooi meten, ben benieuwd. :*)
Ik ben nog beginner met HA maar kan je de sensor dan niet converten op een of andere manier richting Wattage?
ja, je kan een template sensor aanmaken in HA, en daar dan het omrekenen naar watt (sensor.mhi_watt=sensor.mhi_ampere * 230v). De daadwerkelijke code zal iets ingewikkelder zijn maar ja dat kan in HA. Maar daar hebben we een prachtig topic voor op Tweakers.

Over een week laat ik weten of het wat betrouwbaar is :+

[ Voor 8% gewijzigd door Waah op 09-05-2022 19:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Christiaan_
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 19-05 20:18

_Christiaan_

Master of SOG

Jef61 schreef op zondag 8 mei 2022 @ 18:58:
[...]

Maar als je in de web browser van de module naar de status kijkt van: 'Cloud Server Connection'?
Die staat waarschijnlijk op 'disconnected'.

(Hij is nog wel 'lokaal' te bedienen via Domoticz of Dashticz).
Bij mij staat er nu op dit moment "connected". Maar ik kom er nu achter dat de app weer goed werkt :)

NOSIG


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ytr81
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 17:56
Ik ben ook al een tijdje aan het oriënteren voor een Airco oplossing die ons huis (met groot deel op zuid) op de beneden verdieping en 1 slaapkamer boven kan koelen. De bedoeling is dat we met de Airco in de winter de benedenverdieping ook kunnen verwarmen om zo het gasverbruik wat te drukken. Dit laatste is voor de slaapkamer niet relevant, daar verwarmen we eigenlijk nooit. Ons huis betreft een nieuwbouw woning uit 2017 en is goed geïsoleerd. (alles dubbel glas etc)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DG_WLrsf4L0LhFxx2L-wvfZVBU0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/un8MJU6QQlasG6BlBUKtapWU.png?f=user_large

De benedenverdieping die we willen koelen en kunnen verwarmen heeft een volume van 150m3 (woonkamer en keuken is dus eigenlijk 1 grote ruimte)

De slaapkamer boven heeft een volume van 40m3.

Gezien dit volume en de isolatie kwam ik voor beneden uit op 150 x 30 = 4,5kW en boven 40 x 30 = 1,2kW

Hiervoor heb ik inmiddels een offerte ontvangen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1HH9r28826-BfbYxcz1NcEZslB8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KMWktK7YZZ1v9uJSDyqQh5Rh.png?f=user_large

Buiten dat de genoemde oplossing technisch wel lijkt te kloppen met mijn inschatting, vind ik hem wat aan de hoge kant qua prijs... Het aansluiten is wat betreft leidingwerk simpel. De buitenunit zal niet ver van de binnenunits komen en het leidingwerk is ook beperkt qua afstand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nooberke
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16:31
ytr81 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 22:19:
Ik ben ook al een tijdje aan het oriënteren voor een Airco oplossing die ons huis (met groot deel op zuid) op de beneden verdieping en 1 slaapkamer boven kan koelen. De bedoeling is dat we met de Airco in de winter de benedenverdieping ook kunnen verwarmen om zo het gasverbruik wat te drukken. Dit laatste is voor de slaapkamer niet relevant, daar verwarmen we eigenlijk nooit. Ons huis betreft een nieuwbouw woning uit 2017 en is goed geïsoleerd. (alles dubbel glas etc)

[Afbeelding]

De benedenverdieping die we willen koelen en kunnen verwarmen heeft een volume van 150m3 (woonkamer en keuken is dus eigenlijk 1 grote ruimte)

De slaapkamer boven heeft een volume van 40m3.

Gezien dit volume en de isolatie kwam ik voor beneden uit op 150 x 30 = 4,5kW en boven 40 x 30 = 1,2kW

Hiervoor heb ik inmiddels een offerte ontvangen:

[Afbeelding]

Buiten dat de genoemde oplossing technisch wel lijkt te kloppen met mijn inschatting, vind ik hem wat aan de hoge kant qua prijs... Het aansluiten is wat betreft leidingwerk simpel. De buitenunit zal niet ver van de binnenunits komen en het leidingwerk is ook beperkt qua afstand.
Kan je beneden niet met minder vermogen af in een woning die dermate goed geïsoleerd is? Zou een unit van dit formaat eerder verwachten in een wat minder goed geïsoleerde woning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Als je wilt verwarmen, neem dan geen 68. Teveel slechte ervaringen met dat model (al moet ik toegeven dat we de 2-poorts hier volgens mij niet zo vaak zien). Ik zou voor een 52 gaan, wellicht 4,2 beneden. Al maakt dat met een multi volgens mij niet zoveel uit. Liefst heb je gewoon geen multi met verwarmen :p

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ytr81
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 17:56
nooberke schreef op maandag 9 mei 2022 @ 22:22:
[...]


Kan je beneden niet met minder vermogen af in een woning die dermate goed geïsoleerd is? Zou een unit van dit formaat eerder verwachten in een wat minder goed geïsoleerde woning.
Glashelder schreef op maandag 9 mei 2022 @ 22:23:
Als je wilt verwarmen, neem dan geen 68. Teveel slechte ervaringen met dat model (al moet ik toegeven dat we de 2-poorts hier volgens mij niet zo vaak zien). Ik zou voor een 52 gaan, wellicht 4,2 beneden. Al maakt dat met een multi volgens mij niet zoveel uit. Liefst heb je gewoon geen multi met verwarmen :p
Thanks. Had ook al mn twijfel of het misschien niet teveel was voor beneden.

Eigenlijk, als ik het goed begrijp, zou het dus verstandiger zijn om zowel beneden als boven een single-split te kiezen omdat het ook ingezet gaat worden om te verwarmen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Voor verwarmen is dat vaak wat beter ja. Voor koelen is naar mijn idee een multi vaak voordeliger: koelen gebruikt niet zoveel energie en twee of meer units profiteren dan van een lager verbruik dan met twee of meer singles. Mijn 3 singles doen zo’n 130W minimaal: maal 3 is dat gewoon 390W.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HereIsTom
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 04-02-2023
ytr81 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 22:32:
[...]


[...]


Thanks. Had ook al mn twijfel of het misschien niet teveel was voor beneden.

Eigenlijk, als ik het goed begrijp, zou het dus verstandiger zijn om zowel beneden als boven een single-split te kiezen omdat het ook ingezet gaat worden om te verwarmen.
Voor beneden zou ik een MHI SRK/SRC 35 ZS-W single split en voor boven een MHI 20 ZS-W single split aanbevelen, groot genoeg en beter apart omdat je er beneden ook mee wilt verwarmen, wordt de offerte ook stuk goedkoper.

 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
@ytr81 Wat jij betaalt betaalde ik drie jaar geleden voor 3 units met 1 single en 1 multi.
I
k doe met een 4,2 160 m3 op zijn sloffen dus een 3,5 zou ik jouw geval ook nog lukken. Mijn huis is uit jaren 70. Niet slecht geisoleerd maar nooit zoals het van jou. Een 5 van Daikin maakt ook meer herrie binnen. Ook een overweging.

En singles nemen als het kan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 18:14
ytr81 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 22:19:
Ik ben ook al een tijdje aan het oriënteren voor een Airco oplossing die ons huis (met groot deel op zuid) op de beneden verdieping en 1 slaapkamer boven kan koelen. De bedoeling is dat we met de Airco in de winter de benedenverdieping ook kunnen verwarmen om zo het gasverbruik wat te drukken. Dit laatste is voor de slaapkamer niet relevant, daar verwarmen we eigenlijk nooit. Ons huis betreft een nieuwbouw woning uit 2017 en is goed geïsoleerd. (alles dubbel glas etc)

[Afbeelding]

De benedenverdieping die we willen koelen en kunnen verwarmen heeft een volume van 150m3 (woonkamer en keuken is dus eigenlijk 1 grote ruimte)

De slaapkamer boven heeft een volume van 40m3.
Je gaat de woonkamer en keuken niet warm krijgen met 1 unit, een afstand van 10 meter is te breed. Heel misschien als je van rechts-boven op de plattegrond naar de woonkamer blaas.

Groot + klein kan je beter installeren als 2x single split, duo is eigenlijk alleen aan te raden bij twee keer ongeveer dezelfde vermogen, 2x 2.5 / 2.5 + 3.5.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:27
w00key schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 00:23:
[...]


Je gaat de woonkamer en keuken niet warm krijgen met 1 unit, een afstand van 10 meter is te breed. Heel misschien als je van rechts-boven op de plattegrond naar de woonkamer blaas.
Het lukt mij zelfs om ons huis uit '78 (soortgelijke afmetingen/inhoud BG) met een binnenunit warm te houden, maar die hangt in ons geval inderdaad in de hoek van de woonkamer en blaast richting de keuken. We draaien in nov-feb wel 24/7 bij verwarmen, dat helpt waarschijnlijk wel.

Maar met een huis uit 2017 moet dat zeker lukken, maar ben het wel met je eens dat de binnenunit dan wel in een hoek zou moeten. En dat wanneer het kan, twee binnenunits beter zijn ;) Wij hebben er rekening mee gehouden dat er in de keuken ooit nog een unit komt, maar lijkt vooralsnog niet nodig te zijn.
w00key schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 00:23:
[...]

Groot + klein kan je beter installeren als 2x single split, duo is eigenlijk alleen aan te raden bij twee keer ongeveer dezelfde vermogen, 2x 2.5 / 2.5 + 3.5.
En als je de ruimte hebt en twee binnenunits op de BG hangt, doe dit dan ook met 2x single split. Dan zit je nooit in de kou als een van de twee even niet wilt werken. :)

[ Voor 20% gewijzigd door GermanPivo op 10-05-2022 06:58 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Jullie zijn zo te zien niet echt fan van multi-split? Hoe doe je dat dan in een woning met 6 kamers? Dan staan er 6 buitenunits? Lijkt me niet ideaal.

Ik heb bv 3 slaapkamers vlak bij elkaar, qua koeling behoefte zal dat vrijwel altijd alle 3 gelijk zijn, 1 kamer is ietsjes groter.

Een multi-split met 3 binnen units lijkt me dan mooier toch?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rwijnhov
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 24-05 09:10
1 zware airco op de overloop en de slaapkamer deuren open.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:27
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:04:
Jullie zijn zo te zien niet echt fan van multi-split? Hoe doe je dat dan in een woning met 6 kamers? Dan staan er 6 buitenunits? Lijkt me niet ideaal.

Ik heb bv 3 slaapkamers vlak bij elkaar, qua koeling behoefte zal dat vrijwel altijd alle 3 gelijk zijn, 1 kamer is ietsjes groter.

Een multi-split met 3 binnen units lijkt me dan mooier toch?
Woning met 6 kamers hier en inderdaad kunnen/willen we geen 6 buitenunits aan de gevel :+. En een enorme wirwar van leidinggoten buiten was ook geen optie. Multi kan goed werken, maar is afhankelijk van de combinatie en hoe je het gaat gebruiken. Hier een multi met drie kamers, waarvan we vrijwel altijd minimaal 2 kamers tegelijk verwarmen of koelen. In de winter woonkamer/werkkamer verwarmen en in de zomer werkkamer/slaapkamer (zolder) koelen.

Systeem uitgezocht op verwarmen en we raken het minimale vermogen makkelijk kwijt, dus vrijwel geen last van pendelen in onze situatie.

Twee exact gelijke slaapkamers naast elkaar zitten op een duo-split (gelijke verwarmingsbehoefte) en de thuisbios heeft een single (incidenteel verwarmen/koelen)

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Navi
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
GermanPivo schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:13:
[...]


Woning met 6 kamers hier en inderdaad kunnen/willen we geen 6 buitenunits aan de gevel :+. En een enorme wirwar van leidinggoten buiten was ook geen optie. Multi kan goed werken, maar is afhankelijk van de combinatie en hoe je het gaat gebruiken. Hier een multi met drie kamers, waarvan we vrijwel altijd minimaal 2 kamers tegelijk verwarmen of koelen. In de winter woonkamer/werkkamer verwarmen en in de zomer werkkamer/slaapkamer (zolder) koelen.

Systeem uitgezocht op verwarmen en we raken het minimale vermogen makkelijk kwijt, dus vrijwel geen last van pendelen in onze situatie.

Twee exact gelijke slaapkamers naast elkaar zitten op een duo-split (gelijke verwarmingsbehoefte) en de thuisbios heeft een single (incidenteel verwarmen/koelen)
Het is dus wel van belang bij een multi-split dat het liefst alle units tegelijk aan staan?

Bv 1 van de 2 is niet handig?

Zat nu te denken aan 2 multi-splits, 1 voor 3 slaapkamers, die zijn altijd wel tegelijk aan. Maar 1 met 2 kamers erop, een kantoor die altijd aan is, maar de 2e kamer zelden.

[ Voor 9% gewijzigd door Navi op 10-05-2022 09:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Team-RiNo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 18:20
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:14:
[...]


Het is dus wel van belang bij een multi-split dat het liefst alle units tegelijk aan staan?

Bv 1 van de 2 is niet handig?

Zat nu te denken aan 2 multi-splits, 1 voor 3 slaapkamers, die zijn altijd wel tegelijk aan. Maar 1 met 2 kamers erop, een kantoor die altijd aan is, maar de 2e kamer zelden.
Als je verwacht dat alle units vaak tegelijk aanstaan dan is een multisplit over het algemeen beter alleen mijn ervaring is zeker wanneer je het over bijv. slaapkamers hebt daar eigenlijk nooit verwarmt. Het nadeel van één grote buitenunit is simpelweg dat het minimumvermogen over het algemeen hoog is wat kan leiden tot oncomfortabel verwarmingsgedrag (wat uiteraard weer geen probleem is als alle units tegelijk aan staan).

5440Wp O/W op plat dak | 3MXM52N2V1B8 i.c.m. 1xFTXM35M2V1B + 2xFTXM25M2V1B | RTX4090+7800X3D


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GermanPivo
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 14:27
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:14:
[...]


Het is dus wel van belang bij een multi-split dat het liefst alle units tegelijk aan staan?

Bv 1 van de 2 is niet handig?

Zat nu te denken aan 2 multi-splits, 1 voor 3 slaapkamers, die zijn altijd wel tegelijk aan. Maar 1 met 2 kamers erop, een kantoor die altijd aan is, maar de 2e kamer zelden.
Niet allemaal tegelijk, maar in ieder geval meer dan één (tenzij je in één ruimte het minimale vermogen bijna altijd kwijt kan). Het minimale vermogen van een multi is stuk hoger.

Een betere combinatie zou dan zijn een kleine multi met 2 slaapkamers die altijd aanstaan + 1 kamer zelden. En dan een duo-split met 2 kamers die altijd aanstaan. Maar dat moet natuurlijk wel passen in de situatie.

Maar dan ben je misschien weer beter af met een 5x multi. Voordeel van meerdere buitenunits is wel dat je, in het zeldzame geval van een storing, in de andere ruimtes wel kan koelen/verwarmen.

[ Voor 13% gewijzigd door GermanPivo op 10-05-2022 09:28 ]

9040 Wp | Zendure 11,5 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Switek
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:46
rwijnhov schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:12:
1 zware airco op de overloop en de slaapkamer deuren open.
Werkt prima inderdaad, zie je hier in de buurt ook veel geïnstalleerd worden. Wij hebben met 2 opgroeiende kinderen toch voor een multisplit gekozen ivm met ook in de zomer nog een klein beetje privacy. Werkt prima, en staat sinds een week of 2 weer bijna iedere nacht te draaien. Op hele hete dagen overdag de duren open en dan houd je het hele huis lekker koel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:04:
Jullie zijn zo te zien niet echt fan van multi-split? Hoe doe je dat dan in een woning met 6 kamers? Dan staan er 6 buitenunits? Lijkt me niet ideaal.

Ik heb bv 3 slaapkamers vlak bij elkaar, qua koeling behoefte zal dat vrijwel altijd alle 3 gelijk zijn, 1 kamer is ietsjes groter.

Een multi-split met 3 binnen units lijkt me dan mooier toch?
Volgens mij is hier niemand tegen multisplit. Alleen wel als men de woonkamer gaat combineren met de slaapkamers :+ Dat is gewoon geen goede ideale combi.

Alle slaapkamers op 1 multi is vaak prima. Want toch tegelijk aan en uit. En als het in de ene kamer een graad warmer is... niet zo'n punt. Plus dat het misschien inefficienter is als je bij uitzondering 1 kamer verwarmt/koelt, maar dat je absoluut gezien het een druppel op de gloeiende plaat is op je energieverbruik vergeleken met je woonkamer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 26-05 10:28
Waah schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:29:
[...]

Volgens mij is hier niemand tegen multisplit. Alleen wel als men de woonkamer gaat combineren met de slaapkamers :+ Dat is gewoon geen goede combi.
Er zijn er hier genoeg die een multisplit hebben met 2 of 3 binneunits, die ook woonkamer/slaapkamer(s) combineren.
Het is geen perfecte combi, dat klopt, maar het kan wel gewoon.
Als je dan 1 unit aan hebt, verbruikt hij vergeleken met single split (iets) meer Watt. Daar moet je dan rekening mee houden.
Voor de rest werkt het gewoon.

Ik ben het wel eens met wat hierboven wordt benoemd: een grote multi heeft als nadeel een hoog minimumvermogen. Dus zorg dat hij niet te groot wordt, tenzij je sowieso meerdere units aan hebt.

[ Voor 13% gewijzigd door Plenkske op 10-05-2022 10:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waah
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 14:46
Plenkske schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 10:16:
[...]


Er zijn er hier genoeg die een multisplit hebben met 2 of 3 binneunits, die ook woonkamer/slaapkamer(s) combineren.
Het is geen perfecte combi, dat klopt, maar het kan wel gewoon.
Als je dan 1 unit aan hebt, verbruikt hij vergeleken met single split (iets) meer Watt. Daar moet je dan rekening mee houden.
Voor de rest werkt het gewoon.
Heb het aangepast. Het is inderdaad niet fout, maar minder efficient. En meer risico op pendelen (want meer verbruik betekent meer warmte je woning in = meer risico op pendelen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Plenkske
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 26-05 10:28
Waah schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 10:18:
[...]

Heb het aangepast. Het is inderdaad niet fout, maar minder efficient. En meer risico op pendelen (want meer verbruik betekent meer warmte je woning in = meer risico op pendelen).
Ik heb ook nog een dit gedaan :)

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:22
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:14:
[...]


Het is dus wel van belang bij een multi-split dat het liefst alle units tegelijk aan staan?

Bv 1 van de 2 is niet handig?

Zat nu te denken aan 2 multi-splits, 1 voor 3 slaapkamers, die zijn altijd wel tegelijk aan. Maar 1 met 2 kamers erop, een kantoor die altijd aan is, maar de 2e kamer zelden.
Correct. Ik vind de antipathie tegen multisplits hier vaak overdreven en gebaseerd op verkeerde aannames. Een single split heeft afhankelijk van de grootte een min afgiftevermogen van laten we zeggen 800-1200W. Dat is inderdaad lager dan een duo of triple split die misschien 1200-1800W doet. Dus als je dan een duo of multi hebt en je hebt er maar 1 aan hebt staan, dan moet die ene unit al die warmte/koelte kwijt kunnen om niet te gaan pendelen. Tot dusver klopt het verhaal. Lager min vermogen = meer pendelen = slechter

Echter, als je dus 2 of zelfs 3 units tegelijkertijd aan hebt staan dan kunnen die 2-3 units dat min vermogen verdelen over allen binnenunits. Daardoor kom je met een multi op een gemiddeld min vermogen uit van bijvoorbeeld 1500/3 = 500W. Terwijl je met 3 single splits het min vermogen van élke buitenunit kwijt moet kunnen. Dus dan kom je uit op 800*3 = 2400W!

Dus ik zou inderdaad de units die meestal tegelijkertijd aan staan proberen om 1 buitenunit te zetten en units die vaak los aan staan op een single.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • objectief2
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 16:45
@ HarmoniousVibe Bedankt voor de post hierboven, weer wat geleerd. Heb je toevallig nog advies voor mij ten aanzien van onderstaande vraag? Alvast bedankt! :)
objectief2 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 16:13:
Al enige tijd lees ik geïnteresseerd hier mee en het is nu tijd geworden om ook zelf aan de slag te gaan met een multi-split van Daikin;)

Ik heb de startpost gelezen en daarbij gelezen dat het vermogen het liefst zo laag mogelijk moet zijn.

Daarom een vraag aan de kenners hier, heb gemeten op 3 etages en kom uit op de volgende getallen voor koel- en verwarmingsvraag in een matig geïsoleerde woning.

Nodig om etage te koelen/// Nodig om etage te verwarmen

bg: 3.75 kW en 4.7 kW

1e: 3,4 kW en 4.25 kW

2e: 2,1 kW en 2.65 kW


Welke buitenunit zouden jullie op basis van bovenstaande koel- en warmtevraag kiezen en hoe zouden jullie de kW verdelen over de 3 binnenunits, alvast bedankt voor de input. Ik neig zelf naar de de eerste buitenunit (3MXM52N) met 3.5kW, een 2.5kW en een 2kW als binnenunits:)

Ik heb het zelf niet snel koud, maar van het vooruitzicht om tijdelijk op de bank te moeten slapen omdat de vrouw des huizes het niet warm genoeg vindt in de woonkamer ben ik geen fan 8) En dan zou ik natuurlijk nog met infrarood iets kunnen doen en vloerverwarming leggen, maar liever kies ik in 1 keer goed ;)

[Afbeelding]

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 10:42:
[...]

Correct. Ik vind de antipathie tegen multisplits hier vaak overdreven en gebaseerd op verkeerde aannames. Een single split heeft afhankelijk van de grootte een min afgiftevermogen van laten we zeggen 800-1200W. Dat is inderdaad lager dan een duo of triple split die misschien 1200-1800W doet. Dus als je dan een duo of multi hebt en je hebt er maar 1 aan hebt staan, dan moet die ene unit al die warmte/koelte kwijt kunnen om niet te gaan pendelen. Tot dusver klopt het verhaal. Lager min vermogen = meer pendelen = slechter

Echter, als je dus 2 of zelfs 3 units tegelijkertijd aan hebt staan dan kunnen die 2-3 units dat min vermogen verdelen over allen binnenunits. Daardoor kom je met een multi op een gemiddeld min vermogen uit van bijvoorbeeld 1500/3 = 500W. Terwijl je met 3 single splits het min vermogen van élke buitenunit kwijt moet kunnen. Dus dan kom je uit op 800*3 = 2400W!

Dus ik zou inderdaad de units die meestal tegelijkertijd aan staan proberen om 1 buitenunit te zetten en units die vaak los aan staan op een single.
Dat is ook gewoon gebaseerd op praktijkervaringen. Als het werkt - prima. Maar er zijn die gevallen waar het zo'n pendelfeest is met verwarmen dat het nagenoeg onbruikbaar is of waar het opgenomen vermogen dusdanig hoog is dat het echt het feestje verpest. We doen dit tenslotte om geld te besparen, toch?

Ik vind het belangrijk om dat te benoemen. Want om eerlijk te zijn moet ik volgens mij de eerste multi set-up nog zien die in de buurt komt van de kosten-batenverhouding van een goede single.

Verder is er nog een andere nuance te maken wat betreft het verdelen van warmte: dat gaat dus lang niet altijd goed. Elke ruimte heeft een unieke warmtevraag en op basis van wat ik hier allemaal lees, heb ik nou niet het idee dat die multi's heel intelligent met elkaar afstemmen. Dat lijkt toch best met enige regelmaat voor vreemd regelgedrag te zorgen. Ik heb het idee dat multi's vooral ontworpen worden voor koelen - daar werkt het doorgaans perfect en zijn ze zuiniger dan meerdere singles. Verwarmen lijkt nog altijd meer bijzaak te zijn.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mwk
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21-05 19:07

mwk

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 10:42:
[...]


Echter, als je dus 2 of zelfs 3 units tegelijkertijd aan hebt staan dan kunnen die 2-3 units dat min vermogen verdelen over allen binnenunits. Daardoor kom je met een multi op een gemiddeld min vermogen uit van bijvoorbeeld 1500/3 = 500W. Terwijl je met 3 single splits het min vermogen van élke buitenunit kwijt moet kunnen. Dus dan kom je uit op 800*3 = 2400W!

[...]
Je vergelijkt hier wel het vermogen per unit (500) met het totaalvermogen (2400). Je komt dan op 1500 vs 2400 minimum vermogen. Dat is nog steeds een fors verschil.

Wij hebben hier ook 2 multi splits. Dat bevalt prima. Je merkt wel dat eind april/begin mei het pendelen begint in de woonkamer (5Kw op een 4MXM68). Gewoon omdat het niet meer zo hard afkoelt.

De multisplit opstelling bevalt ons verder prima.

Maarten


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 15:59
Hier ook een 6kW Multi met 3 binnenunits. Met verwarmen van de woonkamer met maar 1 binnenunit aan, zie ik dat die vaak rond de 350 watt verbruikt eenmaal op temperatuur. Valt me heel erg mee.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:14
Ik heb gekozen voor een 8kW unit buiten, en dan in woonkamer 5kW, Keuken 3.5 kW en 2x 2.5kw voor de slaapkamers.

In de winter verwarmen we de slaapkamers vrijwel niet, tenzij als ik thuis werk, dan zal er 1 kamer draaien.
En beneden in WK + keuken (samen 200m3) gaan die toch samen werken.
Volgens de installateur was dit heel goed te doen juist omdat beneden de units samen gaan draaien.

Koelen in de zomer gaan we waarschijnlijk enkel doen als het binnen boven de 24 graden wordt.

Ik kan het nog wijzigen naar 2 buitenunits, maar dat kost me ca 1000€ meer.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
Waah schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:29:
[...]

Volgens mij is hier niemand tegen multisplit. Alleen wel als men de woonkamer gaat combineren met de slaapkamers :+ Dat is gewoon geen goede ideale combi.

Alle slaapkamers op 1 multi is vaak prima. Want toch tegelijk aan en uit. En als het in de ene kamer een graad warmer is... niet zo'n punt. Plus dat het misschien inefficienter is als je bij uitzondering 1 kamer verwarmt/koelt, maar dat je absoluut gezien het een druppel op de gloeiende plaat is op je energieverbruik vergeleken met je woonkamer.
Ik heb hier boven een 2 en een 2,5 op een multi. Koelen geen enkel probleem, maar verwarmen??? :X Niet echt ideaal. Compressor heeft nooit een constant toerental en erger heeft veel meer/sneller defrost dan mijn 4,2 beneden. Als ik plek had had ik toch liever alleen singles gehad.

@Tommie12 Ik koel nu al in de avond. 21/22 graden binnen is me toch te warm om te slapen en koelen kost bijna niets. Zeker met zonnepanelen niet.

[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 10-05-2022 11:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jpandriesse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 19-03 10:51
Wat is de beste plek/hoogte om de binnen units op te hangen? Rekening houdende met de wens om zowel te kunnen verwarmen als koelen, waarbij verwarmen de nadruk zal hebben.

Voor verwarmen zou ik namelijk zeggen zo laag mogelijk (warme lucht stijgt op), terwijl je voor koelen de unit weer zo hoog mogelijk wil hebben. Wat is wijsheid?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
jpandriesse schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:12:
Wat is de beste plek/hoogte om de binnen units op te hangen? Rekening houdende met de wens om zowel te kunnen verwarmen als koelen, waarbij verwarmen de nadruk zal hebben.

Voor verwarmen zou ik namelijk zeggen zo laag mogelijk (warme lucht stijgt op), terwijl je voor koelen de unit weer zo hoog mogelijk wil hebben. Wat is wijsheid?
Aan de muur! :+ Zo hoog mogelijk en centraal in de ruimte zonder dat je in de windflow zit. Ik heb de horizontale flap in 45 graden staan bij verwarmen. Lucht verspreidt zich toch wel. Swing gebruik ik nooit.

[ Voor 9% gewijzigd door MotorBeast op 10-05-2022 11:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 18:14
jpandriesse schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:12:
Wat is de beste plek/hoogte om de binnen units op te hangen? Rekening houdende met de wens om zowel te kunnen verwarmen als koelen, waarbij verwarmen de nadruk zal hebben.

Voor verwarmen zou ik namelijk zeggen zo laag mogelijk (warme lucht stijgt op), terwijl je voor koelen de unit weer zo hoog mogelijk wil hebben. Wat is wijsheid?
Vooral niet te hoog. Koelen is easy peasy. 30 cm vrij boven de unit hier is te weinig, intake krijgt teveel warme lucht, ik heb een ventilator nodig om warmte goed te verdelen. Misschien een halve meter?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 18:14
Multi is niet perse slecht. Een 3.5/2.5/2.5 combo hier werkt prima, maar een 5.0 + 2.0 betekent dat die 2.0 nooit alleen kan werken, dat grote buitenunit produceert veel te veel hitte of kou op de minimale stand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11-2024
w00key schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:23:
[...]

Vooral niet te hoog. Koelen is easy peasy. 30 cm vrij boven de unit hier is te weinig, intake krijgt teveel warme lucht, ik heb een ventilator nodig om warmte goed te verdelen. Misschien een halve meter?
Halve meter tussen unit en plafond bedoel je neem ik aan? Hier 20 cm en geen enkel probleem. Belangrijkste is dat je unit vrij hangt links en rechts en zijn uitgeblazen lucht goed kwijt kan. Heb hier ook geen enkel issue met gemeten temperatuur en ingesteld temperatuur. Klopt op een 0,5 graad nauwkeurig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Soullancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 15:06
Navi schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 09:14:
[...]


Het is dus wel van belang bij een multi-split dat het liefst alle units tegelijk aan staan?

Bv 1 van de 2 is niet handig?

Zat nu te denken aan 2 multi-splits, 1 voor 3 slaapkamers, die zijn altijd wel tegelijk aan. Maar 1 met 2 kamers erop, een kantoor die altijd aan is, maar de 2e kamer zelden.
Dat hangt maar net van het vermogen van je buiten unit af. Als jij vermogen van 3 units tegelijk pakt als buitenunit, en er steeds maar een gelijktijdig aanzet gaat het fout. In de regel is een single split zuiniger en efficienter.

Andersom als je de buitenunit berekent op een binnenunit aan tegelijkertijd en je zet er 3 aan, gaat hij dat ook niet trekken en dus middelen/verdelen.

Kortom het is een compromis in ruimte, vermogen, efficiëntie en gemak :)

Ik heb bijv ipv telkens geadviseerde 6.8kw en 8 kw buitenunit op basis van 'totaal maximaal gelijktijdig vermogen' een 5.2 genomen die beter past in mijn plaatje. Hiermee kan ik de woonkamer volle bak of minimaal gebruiken zonder problemen
Maar ook de twee units op de bovenverdieping tegelijkertijd. Of de woonkamer en slaapkamer...

(Solo slaapkamer gaat ook nog net net net aan... Met.soms pendel afh van het weer)

Dat kon ook met een single en een andere multi gekund of met drie singles. Efficiënter.. ja.... Maar wel 2 of 3 buitenunits.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:22
mwk schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:03:
[...]


Je vergelijkt hier wel het vermogen per unit (500) met het totaalvermogen (2400). Je komt dan op 1500 vs 2400 minimum vermogen. Dat is nog steeds een fors verschil.

Wij hebben hier ook 2 multi splits. Dat bevalt prima. Je merkt wel dat eind april/begin mei het pendelen begint in de woonkamer (5Kw op een 4MXM68). Gewoon omdat het niet meer zo hard afkoelt.

De multisplit opstelling bevalt ons verder prima.
Klopt, ik had inderdaad de 1500 met de 2400 moet vergelijken.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HarmoniousVibe
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:22
Glashelder schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 10:59:
[...]

Dat is ook gewoon gebaseerd op praktijkervaringen. Als het werkt - prima. Maar er zijn die gevallen waar het zo'n pendelfeest is met verwarmen dat het nagenoeg onbruikbaar is of waar het opgenomen vermogen dusdanig hoog is dat het echt het feestje verpest. We doen dit tenslotte om geld te besparen, toch?

Ik vind het belangrijk om dat te benoemen. Want om eerlijk te zijn moet ik volgens mij de eerste multi set-up nog zien die in de buurt komt van de kosten-batenverhouding van een goede single.

Verder is er nog een andere nuance te maken wat betreft het verdelen van warmte: dat gaat dus lang niet altijd goed. Elke ruimte heeft een unieke warmtevraag en op basis van wat ik hier allemaal lees, heb ik nou niet het idee dat die multi's heel intelligent met elkaar afstemmen. Dat lijkt toch best met enige regelmaat voor vreemd regelgedrag te zorgen. Ik heb het idee dat multi's vooral ontworpen worden voor koelen - daar werkt het doorgaans perfect en zijn ze zuiniger dan meerdere singles. Verwarmen lijkt nog altijd meer bijzaak te zijn.
Geen idee, ik kan me er niet in herkennen, maar goed mijn punt is dat veel gebruikers hier roepen dat je als het even kan altijd singles moet nemen. Niet met het voorbehoud dat dit het beste is voor units die vaak alleen draaien, of met het argument dat er bij bepaalde merken in bepaalde situaties raar regelgedrag kan optreden. Nee, gewoon, "neem geen multi". Zonder dat er überhaupt duidelijk is wat de situatie van de vraagsteller is.

12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 18:14
MotorBeast schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 11:31:
[...]


Halve meter tussen unit en plafond bedoel je neem ik aan? Hier 20 cm en geen enkel probleem. Belangrijkste is dat je unit vrij hangt links en rechts en zijn uitgeblazen lucht goed kwijt kan. Heb hier ook geen enkel issue met gemeten temperatuur en ingesteld temperatuur. Klopt op een 0,5 graad nauwkeurig.
Met een IR thermometer zie ik een duidelijke temperatuurverschil op plafond vs iets daaronder. Hij zal het heus doen, hangt boven de tv meters van andere wanden, maar je wilt koude lucht opwarmen, niet lucht dat al warm is vlakbij het plafond nog heter maken.

Ik zou het volgende keer lager plaatsen. Of voor een vloermodel kiezen, die zuigt natuurlijk koudste aan vlakbij de grond.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Faece
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 16:30
Ik heb een offerte voor 2x3.5 beneden en 2x2.5 en een 2 boven. Beneden en boven zullen eigenlijk nooit samen draaien. Alles op 1 buitenunit van 9 kw. (alles daikin)

kies ik niet beter voor 2 buitenunits ? Ik denk zelfs dat de 2x3.5 al wat teveel is (180m3). En hoe zwaar neem ik die buitenunits dan ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mwk
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21-05 19:07

mwk

Faece schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 12:18:
Ik heb een offerte voor 2x3.5 beneden en 2x2.5 en een 2 boven. Beneden en boven zullen eigenlijk nooit samen draaien. Alles op 1 buitenunit van 9 kw. (alles daikin)

kies ik niet beter voor 2 buitenunits ? Ik denk zelfs dat de 2x3.5 al wat teveel is (180m3). En hoe zwaar neem ik die buitenunits dan ?
Lijkt me vrij zware buitenunit. Ik heb een 5+2+2+2 op een 4MXM68.
EDIT: Zie nu dat je 5 binnenunits hebt. Dan kom je automatisch op die 90.
Als je twee buitenunits neemt kom je op 8Kw (2x4). Dat is niet zo veel minder.

[ Voor 13% gewijzigd door mwk op 10-05-2022 12:26 ]

Maarten

Pagina: 1 ... 138 ... 319 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Een vraag over een offerte, plaatsing of uitzoeken van een L/L WP bij jou thuis hoort in een nieuw, eigen topic.
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.