2x naar je meterkast met de AC kabel.DeadLock schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 09:15:
Dit weekend wil ik aanvatten met de installatie van mijn panelen, met APS QS1 omvormers. Nu was ik nog een training video van APS aan het kijken op youtube tijdens het ontbijt en daar vermelden ze dat er maar 3x een QS1 op een bus mogen.
Mijn installatie zou bestaan uit 4x QS1 (telkens met 4x 340W Boviet panelen). 1 QS1 met 4 panelen op het oosten (30 graden), de overige 3 op het zuiden op 10 graden. Nu vraag ik me af of ik dat wel mag combineren op 1 buskabel? Het lijkt me sterk als ik in totaal de 4800W ga halen? Idem voor de kabel naar de zekeringkast, een gewone 2.5mm2? Of toch 4mm2? (en past dat op de connector?). Of moet ik het toch opsplitsen naar 2 aparte "strings" (eentje op oosten, eentje op zuiden) en 2 AC kabels van 2.5mm2 naar binnen trekken? In dat geval moet ik nog enkele extra stekkers bijkopen...
Het is niet de vraag of je 4800W gaat halen, maar 3600W (3x1200W max op bus). Dit laatste gaat gebeuren.
Die 3 QS1 op zuid gaan 300W AC echt wel aantikken door je 340Wp panelen. En dan is Oost nog op 1kW ongeveer 70-80% van max. Dan wordt de bus van 2,5mm2 overbelast.
Welke zekering had je trouwens in gedachte?
Lasdoos op dak met alle sq1 tezamen en dan met 4mm2 naar de meterkast niet doen ivm kortsluitvastheid.
Als je met 4mm2 naar de meterkast kan (2x) is het afhankelijk van je lengte, maar normaal niet nodig. Scheelt een paar volt.