Sinds begin oktober hangt bij ons thuis een Remeha Mercura 6kW hybride warmtepomp.
Warmtepomp pendelt regelmatig, ongever 2 tot 3 keer per 2 uur. Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Algemene gegevens:
Halfvrijstaand woonhuis, bouwjaar 1991, 7 groeps vloerverwarming op begane grond, alle groepen staan open. Oppervlakte begane grond is 5,5 m bij 13,5 m. Alle radiatoren staan dicht, behalve radiator op badkamer.
Gegevens warmtepomp:
Ruimteregeling
Stooklijn: 20 graden bij temperatuur 20C, 48 graden bij temperatuur -20C
Aanvoer: 40,3 graden
Retour: 33,8 graden
Delta T: 6,5 graden
Warmtepomp kan blijkbaar effectiever werken gezien waarde Delta T?
Welke acties kan ik doen om delta T te verbeteren en tevens pendelen van warmtepomp zoveel mogelijk voorkomen?
[
Voor 7% gewijzigd door
TweakersOnly op 08-01-2020 16:01
]