Verander die aanvoer van Ta 18 bij 18 graden eens naar Ta 25 of 30, dan wordt het wel warmervisie schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 08:15:
[...]
Oeps, toch het verkeerde topic aangeklikt.
Het is een vrij groot huis met grote ruimtes en veel ramen, zo heeft de woonkamer een plafond tot in de nok 8m.
Alle ruimtes hebben vloerverwarming en de 2 badkamers hebben een radiator (bypass). De ruimtes hebben ieder een eigen sensor die de verdeler weer aanstuurt.
Het probleem is dat bij deze buitentemperatuur het niet behagelijk voelt. Volgens een sensor in de afstandsbediening van de gashaard is het 19,5 graad. Ook de handdoeken in de badkamers worden niet droog doordat het niet warm wordt.
De laatste monteur heeft nog gekeken en het volgende ingesteld:
Bij -20 een aanvoer van 39 graden en bij 18 een aanvoer van 18. De nachtverlaging staat uit.
Afgelopen nacht een test uitgevoerd met nachtverlaging, omdat de buitentemperatuur voor de tijd van het jaar behoorlijk hoog is.
Tussen 23:00 en 06:00 heb ik automatisch de insteltemperatuur 2°C lager gezet.
Thermostaat wk ging van 22°C naar 20°C. T-wk om 23:00 was 21.4°C en de om 5 uur vanochtend was deze 20.8. Was van plan om tot 6 uur. (waarschijnlijk een type fout :-) )
Delta 0.6°C wat behoorlijk laag is.
Afgelopen nacht was het wel behoorlijk warm. 10°C om 23:00 en 6°C om 6:00 vanochtend. Het heeft afgelopen nacht behoorlijk geregend met een windkracht tussen de 3 en 4.
Om eerlijk te zeggen was ik verrast dat de woning maar 0.6°C was afgekoeld.
Op de 1ste verdieping en zolder koelde het vergelijkbaar af.
Had meer verwacht.
Energie verbruik tot nu toe vandaag is 2.5kWh (van 5 tot half 9) was gisteren 6kWh zonder nachtverlaging. De omstandigheden waren vergelijkbaar. Als ik straks thuis kom dan ben ik benieuwd of de WAF
gaat reageren dat het zo koud..... vanochtend was in huis .
Wat ik net zag is dat nu de Ta 28°C met een dT van 4°C is tov normaal Ta 27°C/ dT 3°C
Ga dit een week volhouden en dit vergelijk ik met de waarden van afgelopen week.
Toch een makkelijke manier van besparing.
Tussen 23:00 en 06:00 heb ik automatisch de insteltemperatuur 2°C lager gezet.
Thermostaat wk ging van 22°C naar 20°C. T-wk om 23:00 was 21.4°C en de om 5 uur vanochtend was deze 20.8. Was van plan om tot 6 uur. (waarschijnlijk een type fout :-) )
Delta 0.6°C wat behoorlijk laag is.
Afgelopen nacht was het wel behoorlijk warm. 10°C om 23:00 en 6°C om 6:00 vanochtend. Het heeft afgelopen nacht behoorlijk geregend met een windkracht tussen de 3 en 4.
Om eerlijk te zeggen was ik verrast dat de woning maar 0.6°C was afgekoeld.
Op de 1ste verdieping en zolder koelde het vergelijkbaar af.
Had meer verwacht.
Energie verbruik tot nu toe vandaag is 2.5kWh (van 5 tot half 9) was gisteren 6kWh zonder nachtverlaging. De omstandigheden waren vergelijkbaar. Als ik straks thuis kom dan ben ik benieuwd of de WAF

Wat ik net zag is dat nu de Ta 28°C met een dT van 4°C is tov normaal Ta 27°C/ dT 3°C
Ga dit een week volhouden en dit vergelijk ik met de waarden van afgelopen week.
Toch een makkelijke manier van besparing.
[ Voor 3% gewijzigd door Wimhaw op 10-01-2020 08:55 ]
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Help me even, wat zoek jekoevlaas2 schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 21:36:
[...]
Zie ik het nou goed, je hebt geen inlaatcombinatie ?
Inlaatcombinatie is een soort overdruk ventiel die te hoge druk in je boiler afvoert naar een afvoer.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Klopt, maar bij een WP die een boiler verwarmd dmv warmtewisselaar (spiraal) wordt de druk flink hoog, en deze moet je "afblazen" dmv een inlaatcombinatie of een andere overdrukbeveiliging want anders "ploft" je vat een keer.Wimhaw schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:37:
@Grolsch @wervisser je hebt dan ook een afvoer nodig want als deze open gaat dan wordt het toch behoorlijk nat daaronder.
En inderdaad, die inlaatcombinatie druppelt flink tijdens een SWW run.
[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 10-01-2020 10:39 ]
Verwijderd
Dat kun je op deze manier onmogelijk betrouwbaar meten, kijk bijv. eens in het maandelijks overzicht en vergelijk 10-18 eens met 10-19 over de hele groep, gemiddeldeT slechts enkele 0,1C verschil en toch een behoorlijk groot verschil in verbruik. Je loopt het risico verkeerde conclusies te trekken.Wimhaw schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 08:43:
Afgelopen nacht een test uitgevoerd met nachtverlaging, omdat de buitentemperatuur voor de tijd van het jaar behoorlijk hoog is.
Tussen 23:00 en 06:00 heb ik automatisch de insteltemperatuur 2°C lager gezet.
Thermostaat wk ging van 22°C naar 20°C. T-wk om 23:00 was 21.4°C en de om 5 uur vanochtend was deze 20.8. Was van plan om tot 6 uur. (waarschijnlijk een type fout :-) )
Delta 0.6°C wat behoorlijk laag is.
Afgelopen nacht was het wel behoorlijk warm. 10°C om 23:00 en 6°C om 6:00 vanochtend. Het heeft afgelopen nacht behoorlijk geregend met een windkracht tussen de 3 en 4.
Om eerlijk te zeggen was ik verrast dat de woning maar 0.6°C was afgekoeld.
Op de 1ste verdieping en zolder koelde het vergelijkbaar af.
Had meer verwacht.
Energie verbruik tot nu toe vandaag is 2.5kWh (van 5 tot half 9) was gisteren 6kWh zonder nachtverlaging. De omstandigheden waren vergelijkbaar. Als ik straks thuis kom dan ben ik benieuwd of de WAFgaat reageren dat het zo koud..... vanochtend was in huis .
Wat ik net zag is dat nu de Ta 28°C met een dT van 4°C is tov normaal Ta 27°C/ dT 3°C
Ga dit een week volhouden en dit vergelijk ik met de waarden van afgelopen week.
Toch een makkelijke manier van besparing.
Ta + 1C betekent 1,5-2% slechtere COP en deltaT 4 vs 3 wil zeggen 33,3% meer vermogen. Maar dat zegt helemaal niets.
In de koudwater invoer MOET een inlaatcombinatie van 6 bar oid onderandere voor de wettelijk verplichte terugstroom beveiliging en garantie van de boiler.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Maar zonder terug stroom beveiliging gaat de overdruk gewoon terug het net in, met de boiler gebeurt nikskoevlaas2 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 12:38:
[...]
In de koudwater invoer MOET een inlaatcombinatie van 6 bar oid onderandere voor de wettelijk verplichte terugstroom beveiliging en garantie van de boiler.
1 PVoutput . Dongen NB
Toch kan je zonder de juiste spullen garantie op je buik schrijven.reneeke1970 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 12:39:
[...]
Maar zonder terug stroom beveiliging gaat de overdruk gewoon terug het net in, met de boiler gebeurt niks
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
@Verwijderd Snap helemaal wat je bedoeld. Ik moet toch ergens mee beginnen.
Ik ben namelijk van plan om te onderzoeken of er grote verschillen in verbruik zijn en COP is dan niet altijd heilig. Je kunt met 24/7 een mooie COP waarde hebben, terwijl het verbruik hoog is. Misschien kan ik met een iets lagere COP waarde minder kWh verbruiken. Wooncomfort en portemonnee zijn leidend. Wat ook niet onbelangrijk is is hoe mijn WAF het vind, want ze weet van niets. Het weer zelf moet wel vergelijkbaar zijn geen mist (vergelijkbare vochtigheid) en rond vergelijkbare temperaturen.
Dus als het haar niet opvalt en de verschillen lijken groot te zijn ga ik het een langere periode uittesten, mits het niet vriest.
Ik ben namelijk van plan om te onderzoeken of er grote verschillen in verbruik zijn en COP is dan niet altijd heilig. Je kunt met 24/7 een mooie COP waarde hebben, terwijl het verbruik hoog is. Misschien kan ik met een iets lagere COP waarde minder kWh verbruiken. Wooncomfort en portemonnee zijn leidend. Wat ook niet onbelangrijk is is hoe mijn WAF het vind, want ze weet van niets. Het weer zelf moet wel vergelijkbaar zijn geen mist (vergelijkbare vochtigheid) en rond vergelijkbare temperaturen.
Dus als het haar niet opvalt en de verschillen lijken groot te zijn ga ik het een langere periode uittesten, mits het niet vriest.
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
@Wimhaw je slaat de spijker op z'n kop.
Bekijk maar eens de grafieken van "real live soap @Dylantje2 "
Pasgeleden is zijn "doeltemperatuur" aangepast naar 21 graden, je ziet dat zijn WP gewoon blijft lopen en de ruimtetemperatuur oploopt naar 21,5 graden. Wel met een "prachtige" theoretische COP uiteraard (ruim een COP van 8 vannacht!
).
In mijn beleving is 5kWh verbruikt met een COP van 8 nog altijd meer energie als 0kWh verbruikt met een COP van 0
Op dagen als de laatste dagen begint mijn WP om 10.00 met verwarmen en ergens rond 16:00 á 20:00 stopt hij ermee na 1 lange run omdat de ruimtetemperaturen in huis bereikt zijn.
Bekijk maar eens de grafieken van "real live soap @Dylantje2 "
Pasgeleden is zijn "doeltemperatuur" aangepast naar 21 graden, je ziet dat zijn WP gewoon blijft lopen en de ruimtetemperatuur oploopt naar 21,5 graden. Wel met een "prachtige" theoretische COP uiteraard (ruim een COP van 8 vannacht!
In mijn beleving is 5kWh verbruikt met een COP van 8 nog altijd meer energie als 0kWh verbruikt met een COP van 0
Op dagen als de laatste dagen begint mijn WP om 10.00 met verwarmen en ergens rond 16:00 á 20:00 stopt hij ermee na 1 lange run omdat de ruimtetemperaturen in huis bereikt zijn.
Verwijderd
Je woning verliest linksom of rechtsom energie, welke je naar ik aanneem met je WP zo comfortabel en efficient mogelijk wilt compenseren. Dat laatste lees je af aan de behaalde COP.Wimhaw schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 12:57:
@Verwijderd Snap helemaal wat je bedoeld. Ik moet toch ergens mee beginnen.
Ik ben namelijk van plan om te onderzoeken of er grote verschillen in verbruik zijn en COP is dan niet altijd heilig. Je kunt met 24/7 een mooie COP waarde hebben, terwijl het verbruik hoog is. Misschien kan ik met een iets lagere COP waarde minder kWh verbruiken. Wooncomfort en portemonnee zijn leidend. Wat ook niet onbelangrijk is is hoe mijn WAF het vind, want ze weet van niets. Het weer zelf moet wel vergelijkbaar zijn geen mist (vergelijkbare vochtigheid) en rond vergelijkbare temperaturen.
Dus als het haar niet opvalt en de verschillen lijken groot te zijn ga ik het een langere periode uittesten, mits het niet vriest.
Als je woning 0,6C verliest in zeg 8 uur, dan is over die 8 uur de gemiddeldeT 0,3C lager geweest en daarmee over 24h een gemiddeld verschil van 0,1C. Tel uit je winst.
Ik denk dat de leidingen wel goed lopen, maar de blauwe mantel is misleidend daarbij alles loopt dicht op het doorvoer gat in de vloer. Bij wijzingen weinig ruimte! De aanvoerleiding uit de WP (ongeveer midden) kun je in een lus langs de boiler leiden met een warmtemeter. Leiding loshalen bij de driewegklep en WP en een complete lus (goed opmeten met ruime soldeer bochten) van koperen leiding 22mm WM en demonteerbare fittingen maken. De 2e temperatuur sensor op de retour van de WP klemmen(met isolatie er om heen).wervisser schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 18:27:
@Tomexergie
Misschien dat dit iets verduidelijkt.
Zilveren buis vanaf links boven gaat boven in de driewegklep = CV warm
Koperen buis vanaf links boven gaat rechts de vloer in = SWW warm
Zilveren buis vanaf links onder = CV retour
Koperen buis links onder = SWW koud
Zilveren buis 2e links boven = WP aanvoer
Zilveren buis rechts naar beneden = WP retour
Onderzijde driewegklep hoort volgens mij een rode mantel te hebben. Is tenslotte de aanvoer van de CV.
Correct me if I'm wrong![]()
[Afbeelding]
Even een vraag tussen door.
Onderstaande warmwater tank kan ik met mijn WP gebruiken en later ook ook met een solar inst.?
Is dit een kwalitatief goede tank?
https://kotly.com.pl/prod...zschlangen-3977.html?l=de
Onderstaande warmwater tank kan ik met mijn WP gebruiken en later ook ook met een solar inst.?
Is dit een kwalitatief goede tank?
https://kotly.com.pl/prod...zschlangen-3977.html?l=de
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Helaas heeft de watermeter een keerklep. Als die goed afsluit, loop je gewoon het risico op een gescheurde boiler.reneeke1970 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 12:39:
[...]
Maar zonder terug stroom beveiliging gaat de overdruk gewoon terug het net in, met de boiler gebeurt niks
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
@Wimhaw @Grolsch @koevlaas2 @reneeke1970
Ja, die heb ik er in zitten, maar die zit in de meterkast aan de andere kant van de gang. Daar loopt inderdaad voldoende uit tijdens een SWW run. Waarom die aan die zijde zit weet ik niet, maar zal waarschijnlijk makkelijker zijn geweest voor het monteren.
@Tomexergie
Ok, dus het mooie bochtenwerk wordt dan vervangen door een bocht naar links uit de WP die overgaat naar een recht stuk met hierin de warmtemeter. Vervolgens draait die terug naar rechts om weer op dezelfde positie van de driewegklep uit te komen?
Is het niet beter om die tweede temperatuursensor waarover je schrijft, te plaatsen IN de leiding in plaats van erop?
Ja, die heb ik er in zitten, maar die zit in de meterkast aan de andere kant van de gang. Daar loopt inderdaad voldoende uit tijdens een SWW run. Waarom die aan die zijde zit weet ik niet, maar zal waarschijnlijk makkelijker zijn geweest voor het monteren.
@Tomexergie
Ok, dus het mooie bochtenwerk wordt dan vervangen door een bocht naar links uit de WP die overgaat naar een recht stuk met hierin de warmtemeter. Vervolgens draait die terug naar rechts om weer op dezelfde positie van de driewegklep uit te komen?
Is het niet beter om die tweede temperatuursensor waarover je schrijft, te plaatsen IN de leiding in plaats van erop?
Ik heb ook een Joules vat via bovenstaande website, en ik heb er geen problemen mee.Chip2710 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:27:
Even een vraag tussen door.
Onderstaande warmwater tank kan ik met mijn WP gebruiken en later ook ook met een solar inst.?
Is dit een kwalitatief goede tank?
https://kotly.com.pl/prod...zschlangen-3977.html?l=de
Maar @koevlaas2 heeft al 2 lekkende Joules vaten gehad.
Waar je wel op moet letten is dat de Poolse Joulesvaten een inlaatcombinatie van 6 bar vereisen, terwijl 8 in NL standaard is.
Beter is misschien wel om er zo'n overdrukvat op aan te sluiten (@koevlaas2 hoe heette zo'n ding ook alweer
Expansie vat?
Of in de hydrauliek een accumulator.
Of in de hydrauliek een accumulator.
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Bedankt voor de reactie.Grolsch schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:40:
[...]
Ik heb ook een Joules vat via bovenstaande website, en ik heb er geen problemen mee.
Maar @koevlaas2 heeft al 2 lekkende Joules vaten gehad.
Waar je wel op moet letten is dat de Poolse Joulesvaten een inlaatcombinatie van 6 bar vereisen, terwijl 8 in NL standaard is.
Beter is misschien wel om er zo'n overdrukvat op aan te sluiten (@koevlaas2 hoe heette zo'n ding ook alweer) Dit schrijft men namelijk voor in de handleiding.
Zo een 6 bar overdrukventiel heb ik wel.
Dat dit vat 2 spiralen heeft, is geen probleem? De 2de spiraal is voor het geval er een solar unit op aangesloten gaat worden in de toekomst.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Ik heb ook 2 spiralen, maar heb ze in serie staan op dit moment.Chip2710 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:55:
[...]
Bedankt voor de reactie.
Zo een 6 bar overdrukventiel heb ik wel.
Dat dit vat 2 spiralen heeft, is geen probleem? De 2de spiraal is voor het geval er een solar unit op aangesloten gaat worden in de toekomst.
Als je voorlopig maar 1 spiraal wilt aansluiten, pak dan de onderste, anders wordt niet heel je vat warm.
@Verwijderd Als je het alleen maar theoretisch gaat berekenen is dat inderdaad zo.
Wat jij ook aangeeft is dat comfort leidend moet zijn en dat vind ik ook.
Tot op heden hebben we altijd 24/7 gedraaid en daar zijn we helemaal tevreden over. Daarom begin ik eerst met een klein vergelijkend waren onderzoek
Aan de hand van de warmte beleving kijken ik hoe we verder gaan. Daar zijn we toch Tweakers voor of niet soms. Proberen en ondervinden, aanpassen en weer verder gaan.....
Wat jij ook aangeeft is dat comfort leidend moet zijn en dat vind ik ook.
Tot op heden hebben we altijd 24/7 gedraaid en daar zijn we helemaal tevreden over. Daarom begin ik eerst met een klein vergelijkend waren onderzoek
Aan de hand van de warmte beleving kijken ik hoe we verder gaan. Daar zijn we toch Tweakers voor of niet soms. Proberen en ondervinden, aanpassen en weer verder gaan.....
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Of inderdaad voor die periode de 2 spiralen in serie zetten. Goed idee!Grolsch schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:56:
[...]
Ik heb ook 2 spiralen, maar heb ze in serie staan op dit moment.
Als je voorlopig maar 1 spiraal wilt aansluiten, pak dan de onderste, anders wordt niet heel je vat warm.
Gewoon de 2 spiralen koppelen?
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Verwijderd
Zoek eens op PentaClover die heeft daar uitgebreid met zeer nauwkeurige meetapparatuur buitenT zoninstraling etc etc onderzoek naar gedaan, met een gas CV-ketel, en is van nachtverlaging naar 24h stoken gegaan met een opmerkelijk hoge besparing, compleet in tegenspraak met het nachtverlagings-geloof. Ergens begin november staat zijn verslag daar over. Maar je bent uiteraard vrij om het zelf ook te doen.Wimhaw schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:59:
@Verwijderd Als je het alleen maar theoretisch gaat berekenen is dat inderdaad zo.
Wat jij ook aangeeft is dat comfort leidend moet zijn en dat vind ik ook.
Tot op heden hebben we altijd 24/7 gedraaid en daar zijn we helemaal tevreden over. Daarom begin ik eerst met een klein vergelijkend waren onderzoek![]()
Aan de hand van de warmte beleving kijken ik hoe we verder gaan. Daar zijn we toch Tweakers voor of niet soms. Proberen en ondervinden, aanpassen en weer verder gaan.....
Vandaag de sleutels ontvangen! 🏠🎉Rol-Co schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 10:46:
[...]
Heb ik ook, 3x80 meter van 18mm en verwarm ik de hele benedenverdieping mee, heb echter geen houten vloer maar plavuis.
Welk jaar is dit systeem? De donkere slangen vermoeden niet diffusie dicht namelijk. Heb je geen gegevens er van?
Gelijk gekeken verdeler heeft:
2x woonkamer slang
1x keuken+hal
16mm slang hebben ze gebruikt
Dit allemaal op +- 55m2
De bovenverdieping heeft elke kamer & de zolder een Jaga LTV
Badkamer heeft ook vloerverwarming (ook 16mm2) afgetakt vanaf leiding CV-ketel
Nadeel nu: een 3-weg klep voor BGG & verdieping/zolder.... dat is niet ideaal
[ Voor 19% gewijzigd door Crazy- op 10-01-2020 14:22 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Yup, kun je inderdaad gewoon doorlussen, bovenaan bovenste spiraal beginnen, onderkant bovenste spiraal aansluiten op bovenkant onderste spiraal, en onderkant onderste spiraal terug naar de WP. Zo heb ik het tenminste gedaan.Chip2710 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:04:
[...]
Of inderdaad voor die periode de 2 spiralen in serie zetten. Goed idee!
Gewoon de 2 spiralen koppelen?
Je bovenste spiraal is 2,5m2, de onderste spiraal is 0,7m2, dat maakt samen 3,2m2 aan spiraaloppervlakte, en dat is ruim voldoende voor WP's met een vermogen tot 10KW.
Je WP alleen op de onderste spiraal aansluiten (van 0,7m2) gaat wel problemen geven, ik verwacht dat je WP niet zijn volledige vermogen kwijt kan over deze spiraal, daar is de spiraal te klein voor.
[ Voor 29% gewijzigd door Grolsch op 10-01-2020 14:22 ]
Tja, erin is beter, maar dan moet je een T-stuk plaatsen in de retour leiding rechts met een aansluiting voor een nippel. Bij de Kamstrup wordt een nippel geleverd. Misschien dat er forumleden zijn die weten waar je een T-stuk met passende schroefdraad voor de nippel kunt kopen.wervisser schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:35:
@Wimhaw @Grolsch @koevlaas2 @reneeke1970
Ja, die heb ik er in zitten, maar die zit in de meterkast aan de andere kant van de gang. Daar loopt inderdaad voldoende uit tijdens een SWW run. Waarom die aan die zijde zit weet ik niet, maar zal waarschijnlijk makkelijker zijn geweest voor het monteren.
@Tomexergie
Ok, dus het mooie bochtenwerk wordt dan vervangen door een bocht naar links uit de WP die overgaat naar een recht stuk met hierin de warmtemeter. Vervolgens draait die terug naar rechts om weer op dezelfde positie van de driewegklep uit te komen?
Is het niet beter om die tweede temperatuursensor waarover je schrijft, te plaatsen IN de leiding in plaats van erop?
Ik zou niet zou er niet zo zeker van zijn dat je de resultaten van een gasketel van @PentaClover zo over kunt nemen naar een warmtepomp. Er zijn namelijk een paar grote verschillen:Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:17:
[...]
Zoek eens op PentaClover die heeft daar uitgebreid met zeer nauwkeurige meetapparatuur buitenT zoninstraling etc etc onderzoek naar gedaan, met een gas CV-ketel, en is van nachtverlaging naar 24h stoken gegaan met een opmerkelijk hoge besparing, compleet in tegenspraak met het nachtverlagings-geloof. Ergens begin november staat zijn verslag daar over. Maar je bent uiteraard vrij om het zelf ook te doen.
- COP van een warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperatuur. De buitentemperatuur in de nacht is gemiddeld zo'n 2 graden lager dan het daggemiddelde gedurende de stookperiode (althans in Rotterdam in 2019). Dit betekend dat je dus ook een lagere COP hebt gedurende de nacht en een hogere gedurende de dag dan iemand die 24/7 stookt
- COP gaat omlaag bij een hogere aanvoertemperatuur. Bij 24/7 stoken kan je waarschijnlijk met een lagere aanvoertemperatuur uit. Dit zorgt voor een hogere COP. Dit effect zit deels wel in de verhoging van de efficiëntie van een gasketel bij lagere retourtemperaturen (meer warmte uit condensatie terug winnen).
Laten we bijvoorbeeld in de Panasonic design manual kijken voor de befaamde 5kW monoblock: https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
Als we die als voorbeeld nemen dan zie je bijvoorbeeld dat 7 graden buitenlucht en 45 graden aanvoer temperatuur gelijk staat qua COP aan 2 graden buitenlucht en 30 graden aanvoer (3.97 vs 3.93).
Nemen we nu een systeem met 5 graden deltaT tussen aanvoer en retour aan, dan is in het ene geval de delta tussen de binnentemperatuur van 20 graden en de gemiddelde temperatuur van je vloer zo'n 7.5 graden en in het andere geval zo'n 22.5 graden. Daar zit dus een factor 3 tussen qua vermogen. Dit betekent dat je in plaats van 24u stoken naar 8u stoken zou kunnen in theorie met dezelfde COP.
Conclusie, afhankelijk van hoe stevig je temperatuur op en neer gaat gedurende de dag is het wel/niet de moeite waard om een nachtverlaging toe te passen.
De aansluitset van de Kamstrup (ca. € 29,-) omvat een passtuk, twee kogelkranen en een kogelkraan (hier PN25 3/4 DN20) met een schroefdraad voor de 2de temperatuursensor.Tomexergie schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:48:
[...]
Tja, erin is beter, maar dan moet je een T-stuk plaatsen in de retour leiding rechts met een aansluiting voor een nippel. Bij de Kamstrup wordt een nippel geleverd. Misschien dat er forumleden zijn die weten waar je een T-stuk met passende schroefdraad voor de nippel kunt kopen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Net als @Grolsch heb ik ook een 400 ltr vat met beide spiralen in serie.Chip2710 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:55:
[...]
Bedankt voor de reactie.
Zo een 6 bar overdrukventiel heb ik wel.
Dat dit vat 2 spiralen heeft, is geen probleem? De 2de spiraal is voor het geval er een solar unit op aangesloten gaat worden in de toekomst.
De handleiding vereist behalve een inlaatcombinatie ook een expansievat voor drinkwater (met een lager ingestelde druk van 4 bar) en die zijn best prijzig. Daarom heb ik tussen vat en inlaatcombinatie een overdrukventiel voor drinkwater (herkenbaar aan de lichtblauwe knop) van 4 bar geïnstalleerd. Dat is een stuk goedkoper en geeft dezelfde veiligheid.
Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)
Verwijderd
Bedankt voor het zoeken en vinden van een voorbeeld situatie, echter een deltaT van 22,5 tussen kamer en vloer is niet echt praktijkgeralateerd om het maar niet over de mogelijke comfort-issues te hebben. PentaClover zijn metingen gaan over een langere periode.Heronimo schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:47:
[...]
Ik zou niet zou er niet zo zeker van zijn dat je de resultaten van een gasketel van @PentaClover zo over kunt nemen naar een warmtepomp. Er zijn namelijk een paar grote verschillen:
- COP van een warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperatuur. De buitentemperatuur in de nacht is gemiddeld zo'n 2 graden lager dan het daggemiddelde gedurende de stookperiode (althans in Rotterdam in 2019). Dit betekend dat je dus ook een lagere COP hebt gedurende de nacht en een hogere gedurende de dag dan iemand die 24/7 stookt
- COP gaat omlaag bij een hogere aanvoertemperatuur. Bij 24/7 stoken kan je waarschijnlijk met een lagere aanvoertemperatuur uit. Dit zorgt voor een hogere COP. Dit effect zit deels wel in de verhoging van de efficiëntie van een gasketel bij lagere retourtemperaturen (meer warmte uit condensatie terug winnen).
Laten we bijvoorbeeld in de Panasonic design manual kijken voor de befaamde 5kW monoblock: https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
Als we die als voorbeeld nemen dan zie je bijvoorbeeld dat 7 graden buitenlucht en 45 graden aanvoer temperatuur gelijk staat qua COP aan 2 graden buitenlucht en 30 graden aanvoer (3.97 vs 3.93).
Nemen we nu een systeem met 5 graden deltaT tussen aanvoer en retour aan, dan is in het ene geval de delta tussen de binnentemperatuur van 20 graden en de gemiddelde temperatuur van je vloer zo'n 7.5 graden en in het andere geval zo'n 22.5 graden. Daar zit dus een factor 3 tussen qua vermogen. Dit betekent dat je in plaats van 24u stoken naar 8u stoken zou kunnen in theorie met dezelfde COP.
Conclusie, afhankelijk van hoe stevig je temperatuur op en neer gaat gedurende de dag is het wel/niet de moeite waard om een nachtverlaging toe te passen.
M.b.t. efficiency COP vs. CV-verbetering door condensatiewinst, hij meet middels een Kamstrup de geproduceerde warmte. Hij hoeft minder warmte, en daarmee niet alleen minder m3 gas, te produceren. Het afkoelen en weer opwarmen lijkt een sterk negatief effect te hebben in zijn situatie. Een soortgelijk ervaring heb ik als ik mijn historisch gasverbruik, gecorrigeerd voor buitenT, en indertijd met nachtverlaging relateer aan de benodigde kWh voor mijn WP en 24/24 gebruik.
EDIT: aanvulling meerjarig GAS-CV met nachtverlaging vs meerjarig WP 24/24

Ik heb het identiek behalve de jaga op zolder en de 3weg klep, waar is dat goed voor?Crazy- schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:19:
[...]
Vandaag de sleutels ontvangen! 🏠🎉
Gelijk gekeken verdeler heeft:
2x woonkamer slang
1x keuken+hal
16mm slang hebben ze gebruikt
Dit allemaal op +- 55m2
De bovenverdieping heeft elke kamer & de zolder een Jaga LTV
Badkamer heeft ook vloerverwarming (ook 16mm2) afgetakt vanaf leiding CV-ketel
Nadeel nu: een 3-weg klep voor BGG & verdieping/zolder.... dat is niet ideaal
Je weet natuurlijk niet hoe lang de slangen zijn?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Indien het beoogde doel een voor jou acceptabel comfort niveau is (=een aangename temperatuur in de woonruimten waar je dit wil hebben) dan is de CoP een resultante en geen doel op zich. In de onderhavige discussies mis ik vaak de context waarop iemand baseert bij welke kamertemperatuur men zich comfortabel voelt.Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:05:
[...]
Je woning verliest linksom of rechtsom energie, welke je naar ik aanneem met je WP zo comfortabel en efficient mogelijk wilt compenseren. Dat laatste lees je af aan de behaalde COP.
Als je woning 0,6C verliest in zeg 8 uur, dan is over die 8 uur de gemiddeldeT 0,3C lager geweest en daarmee over 24h een gemiddeld verschil van 0,1C. Tel uit je winst.
Bij ons in huis is de beoogde kamertemperatuur in de woonruimten die wij gebruiken 22 C (als je ouder wordt ervaar je meer behoefte aan een wat hogere T ; mijn vrouw en ik zijn beiden 65 jaar). De maandelijkse overzichten die ik met belangstelling volg hoe de verschillende wp-systemen zich verhouden qua CoP zijn weliswaar informatief maar er ontbreekt naar mijn bescheiden mening een belangrijke parameter namelijk de beoogde ruimtetemperatuur.
Of mis ik een belangrijke andere zienswijze/parameter?
@Ron6363 Ik ben ook een voorstander van zoveel relevante parameters als mogelijk te vermelden.
De (gemiddelde) ruimtetemperatuur is er een heel belangrijke, lijkt mij.
Maar er zijn zeker meer
.
De (gemiddelde) ruimtetemperatuur is er een heel belangrijke, lijkt mij.
Maar er zijn zeker meer

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Verwijderd
@Ron6363 @dunklefaser Speciaal voor jullie

Aanvullend dat is zeker 1C hoger dan vroeger met de Gas-CV ketel en nachtverlaging.
ter controle een andere meter.

Om nog even aan te geven dat ik geen jonkie meer ben en ook behoefte aan wat hogere temperaturen heb:


Aanvullend dat is zeker 1C hoger dan vroeger met de Gas-CV ketel en nachtverlaging.
ter controle een andere meter.

Om nog even aan te geven dat ik geen jonkie meer ben en ook behoefte aan wat hogere temperaturen heb:


[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2020 19:35 ]
3-weg is zover ik kan nagaan om te wisselen tussen de begane grond & verdieping/zolderRol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 18:34:
[...]
Ik heb het identiek behalve de jaga op zolder en de 3weg klep, waar is dat goed voor?
Je weet natuurlijk niet hoe lang de slangen zijn?
Op de overloop zit nog een thermostaat namelijk
Deze had ik vanmiddag geactiveerd als in warmte vraag; toen koelde de leiding beneden af bij verdeler en verdieping alles warm
Lengte slangen (en dus HoH) nog geen idee. Ik ontvang hopelijk spoedig nog de foto’s van de bouw
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Heel aparte constructie.Crazy- schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 19:52:
[...]
3-weg is zover ik kan nagaan om te wisselen tussen de begane grond & verdieping/zolder
Op de overloop zit nog een thermostaat namelijk
Deze had ik vanmiddag geactiveerd als in warmte vraag; toen koelde de leiding beneden af bij verdeler en verdieping alles warm
Lengte slangen (en dus HoH) nog geen idee. Ik ontvang hopelijk spoedig nog de foto’s van de bouw
Overall wel gunstig voor een wp
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nou zo ver ben ik niet maar loop graag in T-shirt en shorts, wil er niet als een eskimo in huis lopen.Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 19:01:
@Ron6363 @dunklefaser Speciaal voor jullie
[Afbeelding]
Aanvullend dat is zeker 1C hoger dan vroeger met de Gas-CV ketel en nachtverlaging.
ter controle een andere meter.
[Afbeelding]
Om nog even aan te geven dat ik geen jonkie meer ben en ook behoefte aan wat hogere temperaturen heb:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nou.... tot nu toe is het slecht haha. Gekkigheid; maar er hangt een ThermoSmart thermostaat (...) kende ik niet. Maar wat een onding is dat dan 😮 dat terzijdeRol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 19:59:
[...]
Heel aparte constructie.
Overall wel gunstig voor een wp
Vanmorgen om 11:00 aangezet & op 20gr gezet ipv 11 waar ie op stond (& ketel was uitgezet....) al 2 weken ruim.
Hele middag /avond in de gaten gehouden. Ta stond op 50 😔 & op verdeler 45. maar even beide naar 40 gezet voorlopig.
Wat blijkt? Hele dag heeft de ketel staan pendelen; standje 5 (actief) tot standje 1 (vraag, maar geen opwarmen). Leidingen aanvoer zijn gelijke temp retour; en stuk koeler dan de 40/45 zoals ingesteld.
Geen idee hoe thermostaat ingesteld staat (login moet ik nog krijgen, kan nu zowat niets). Geen idee of deze opentherm stuurt ofzo... drama.
Ondertussen was het half 9 en nog steeds maar 14,5/15gr.
Dus dat nog even uitzoeken .... WP kan ik pas eind volgende week definitief bestellen; dus nog even geduld....
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
@Chip2710 Flamco airfix a vat 25/4, die moet tussen je inlaatcombinatie en de boiler.Grolsch schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:40:
[...]
Ik heb ook een Joules vat via bovenstaande website, en ik heb er geen problemen mee.
Maar @koevlaas2 heeft al 2 lekkende Joules vaten gehad.
Waar je wel op moet letten is dat de Poolse Joulesvaten een inlaatcombinatie van 6 bar vereisen, terwijl 8 in NL standaard is.
Beter is misschien wel om er zo'n overdrukvat op aan te sluiten (@koevlaas2 hoe heette zo'n ding ook alweer) Dit schrijft men namelijk voor in de handleiding.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Was jij niet degene met de ketel die pendelde als de Ta te laag was?Crazy- schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 20:50:
[...]
Nou.... tot nu toe is het slecht haha. Gekkigheid; maar er hangt een ThermoSmart thermostaat (...) kende ik niet. Maar wat een onding is dat dan 😮 dat terzijde
Vanmorgen om 11:00 aangezet & op 20gr gezet ipv 11 waar ie op stond (& ketel was uitgezet....) al 2 weken ruim.
Hele middag /avond in de gaten gehouden. Ta stond op 50 😔 & op verdeler 45. maar even beide naar 40 gezet voorlopig.
Wat blijkt? Hele dag heeft de ketel staan pendelen; standje 5 (actief) tot standje 1 (vraag, maar geen opwarmen). Leidingen aanvoer zijn gelijke temp retour; en stuk koeler dan de 40/45 zoals ingesteld.
Geen idee hoe thermostaat ingesteld staat (login moet ik nog krijgen, kan nu zowat niets). Geen idee of deze opentherm stuurt ofzo... drama.
Ondertussen was het half 9 en nog steeds maar 14,5/15gr.
Dus dat nog even uitzoeken .... WP kan ik pas eind volgende week definitief bestellen; dus nog even geduld....
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Nope. Betreft een nieuw aangekochte woning; spoedig een WP maar nu wat stook issues lijkt het 👀Felicia schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:18:
[...]
Was jij niet degene met de ketel die pendelde als de Ta te laag was?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Mjah, OK. Maar wat doet ie dan met Ta 50? 4 graden verwarmen in 10 uur tijd lijkt me niet helemaal goed gaan, heb je wel genoeg flow in je vloerverwarming?Crazy- schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:19:
[...]
Nope. Betreft een nieuw aangekochte woning; spoedig een WP maar nu wat stook issues lijkt het 👀
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
50 Ta is “best” hoog voor VV; zeker als ik straks de WP heb welke “maar” 35 zal gaan doen waarschijnlijk.Felicia schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:21:
[...]
Mjah, OK. Maar wat doet ie dan met Ta 50? 4 graden verwarmen in 10 uur tijd lijkt me niet helemaal goed gaan, heb je wel genoeg flow in je vloerverwarming?
maar zal morgen even kijken/verhogen.
Qua flow werkelijk geen idee...
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Ja, @Crazy-, dat is hoog.
Máár, wat voor verdeler heb je (post eens een foto?). Ik meen dat hier altijd geroepen wordt naar een gesloten RVS verdeler omdat je dan kan verwarmen en koelen en geen perikelen hebt dat er veel te veel langs de bypass gaat.
Heb je een 2e waterpomp bij je verdeler, welke stand?
Heb je een thermometer om de temperaturen van de aanvoer en retour bij de vloerverwarming en de ketel eens te meten? Koorts thermometer kan ook maar die moet je dan niet op de aanvoerleiding vanaf de ketel stoppen
Máár, wat voor verdeler heb je (post eens een foto?). Ik meen dat hier altijd geroepen wordt naar een gesloten RVS verdeler omdat je dan kan verwarmen en koelen en geen perikelen hebt dat er veel te veel langs de bypass gaat.
Heb je een 2e waterpomp bij je verdeler, welke stand?
Heb je een thermometer om de temperaturen van de aanvoer en retour bij de vloerverwarming en de ketel eens te meten? Koorts thermometer kan ook maar die moet je dan niet op de aanvoerleiding vanaf de ketel stoppen
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Deze verdeler. 16x2mm leidingen, verdeeld over 3 groepen BGG a 54m2 (lengte onbekend nog)Felicia schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:35:
Ja, @Crazy-, dat is hoog.
Máár, wat voor verdeler heb je (post eens een foto?). Ik meen dat hier altijd geroepen wordt naar een gesloten RVS verdeler omdat je dan kan verwarmen en koelen en geen perikelen hebt dat er veel te veel langs de bypass gaat.
Heb je een 2e waterpomp bij je verdeler, welke stand?
Heb je een thermometer om de temperaturen van de aanvoer en retour bij de vloerverwarming en de ketel eens te meten? Koorts thermometer kan ook maar die moet je dan niet op de aanvoerleiding vanaf de ketel stoppen

Pomp stand 3 (wellicht te hoge flow; wat afgifte kan verkleinen & pendel gedrag veroorzaakt? Ingeving ...)
Heb momenteel geen directe meet-mogelijkheid helaas om Ta/Tr te zien op de leidingen bij de ketel. Zal even eentje scoren. Zal morgen even foto’s maken bij de ketel
Bij de verdeler zag ik (daar ik Ta op 40 gezet had) een temperatuur rond de 37/38 graden
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Gewone open verdeler met pomp, 3 groepen, foto is al gepost,Felicia schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:35:
Ja, @Crazy-, dat is hoog.
Máár, wat voor verdeler heb je (post eens een foto?). Ik meen dat hier altijd geroepen wordt naar een gesloten RVS verdeler omdat je dan kan verwarmen en koelen en geen perikelen hebt dat er veel te veel langs de bypass gaat.
Heb je een 2e waterpomp bij je verdeler, welke stand?
Heb je een thermometer om de temperaturen van de aanvoer en retour bij de vloerverwarming en de ketel eens te meten? Koorts thermometer kan ook maar die moet je dan niet op de aanvoerleiding vanaf de ketel stoppen
Hij zegt een 3Weg klep voor onder / boven dus dan met 50 graden cv zal hij wel pendelen en niet warmen omdat die vvw niet veel kan met 50 graden water.
En boven staat dicht....
Kan wel denk ik maar alles moet goed open....
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Ja inderdaad op zolder bij de ketel een 3-weg. Maar die 3 weg staat vol open op de BGG (vloerverwarming). Ik zal kijken of de verdeler wel volledig open staat.Rol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:44:
[...]
Gewone open verdeler met pomp, 3 groepen, foto is al gepost,
Hij zegt een 3Weg klep voor onder / boven dus dan met 50 graden cv zal hij wel pendelen en niet warmen omdat die vvw niet veel kan met 50 graden water.
En boven staat dicht....
Kan wel denk ik maar alles moet goed open....
Let wel; de ketel heb ik terug geschroefd naar 40 graden Ta. Dus die 50 komt er niet
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
@Crazy-
Oh 40 zelfs, en wat zijn de temperaturen in en uit vloer op dat moment?
Oh 40 zelfs, en wat zijn de temperaturen in en uit vloer op dat moment?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nog even na zitten denken. Een mogelijke verklaring bij warmtepompen zou kunnen zitten in de COP bij deellast. Eigenlijk alle tabellen die je kan vinden laten de COP, vermogen en elektriciteitsverbruik bij vollast zien.Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 17:36:
[...]
Bedankt voor het zoeken en vinden van een voorbeeld situatie, echter een deltaT van 22,5 tussen kamer en vloer is niet echt praktijkgeralateerd om het maar niet over de mogelijke comfort-issues te hebben. PentaClover zijn metingen gaan over een langere periode.
M.b.t. efficiency COP vs. CV-verbetering door condensatiewinst, hij meet middels een Kamstrup de geproduceerde warmte. Hij hoeft minder warmte, en daarmee niet alleen minder m3 gas, te produceren. Het afkoelen en weer opwarmen lijkt een sterk negatief effect te hebben in zijn situatie. Een soortgelijk ervaring heb ik als ik mijn historisch gasverbruik, gecorrigeerd voor buitenT, en indertijd met nachtverlaging relateer aan de benodigde kWh voor mijn WP en 24/24 gebruik.
EDIT: aanvulling meerjarig GAS-CV met nachtverlaging vs meerjarig WP 24/24
[Afbeelding]
Dit is wat ik zo snel wat ik wel kon vinden: https://www.researchgate....er_heat_pumps_with_TRNSYS
Het lijkt er op dat bij deellast de COP hoger is dan wanneer de pomp voluit moet draaien. Daarmee lijkt de lagere aanvoer temperatuur en hogere COP bij deellast het te winnen van de hogere COP als je overdag stookt in jouw geval.
35-38 ongeveer Ta op de thermometer van de verdeler.Rol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:01:
@Crazy-
Oh 40 zelfs, en wat zijn de temperaturen in en uit vloer op dat moment?
Uitvoer geen idee; morgen ga ik een even een losse thermometer scoren. Bij de Action 12€ voor een infrarood; zal niet helemaal nauwkeurig wezen maar zal ook geen 5 graden afwijken neem ik aan ;-)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Ja beter, kan je aanvoer en retour meten, 38 graden de vloer in? Of 38 graden de balk van de verdeler, lijkt me hoog voor een mengverdeler, die ligt vaak een graad of 10 lager.Crazy- schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:05:
[...]
35-38 ongeveer Ta op de thermometer van de verdeler.
Uitvoer geen idee; morgen ga ik een even een losse thermometer scoren. Bij de Action 12€ voor een infrarood; zal niet helemaal nauwkeurig wezen maar zal ook geen 5 graden afwijken neem ik aan ;-)
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Verwijderd
Je gaat behoorlijk diep 👍. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat die deellast een v.d. redenen is, maar volgens mij speelt er nog iets anders, waar geen WP in het spel is. Lees dit maar eens, en de daar aan gerelateerde posts Verwijderd in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8" Ik kom er nog niet uit, maar wellicht heb jij ideeen.Heronimo schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:04:
[...]
Nog even na zitten denken. Een mogelijke verklaring bij warmtepompen zou kunnen zitten in de COP bij deellast. Eigenlijk alle tabellen die je kan vinden laten de COP, vermogen en elektriciteitsverbruik bij vollast zien.
Dit is wat ik zo snel wat ik wel kon vinden: https://www.researchgate....er_heat_pumps_with_TRNSYS
Het lijkt er op dat bij deellast de COP hoger is dan wanneer de pomp voluit moet draaien. Daarmee lijkt de lagere aanvoer temperatuur en hogere COP bij deellast het te winnen van de hogere COP als je overdag stookt in jouw geval.
--------------
De verwarming is daar lange tijd uit geweest en de thermostaat stond naar ik meen op 11C, duurt waarschijnlijk een paar dagen voor je een enigszins 'normaal' beeld qua temperaturen mag verwachten.Rol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:11:
[...]
Ja beter, kan je aanvoer en retour meten, 38 graden de vloer in? Of 38 graden de balk van de verdeler, lijkt me hoog voor een mengverdeler, die ligt vaak een graad of 10 lager.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2020 22:17 ]
Ok, interessant
Ja het is lang uit geweest maar 38 graden op een mengverdeler met 40 graden aanvoer lijkt mij een utopie.
[ Voor 28% gewijzigd door Rol-Co op 10-01-2020 22:23 ]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
28c op mijn mengverdeler met 28c aanvoer.Rol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:21:
[...]
Ok, interessant![]()
Ja het is lang uit geweest maar 38 graden op een mengverdeler met 40 graden aanvoer lijkt mij een utopie.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Maar die mengt niet (meer)koevlaas2 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:30:
[...]
28c op mijn mengverdeler met 28c aanvoer.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Bedankt voor je advies!koevlaas2 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 21:18:
[...]
@Chip2710 Flamco airfix a vat 25/4, die moet tussen je inlaatcombinatie en de boiler.
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
Pomp staat op stand II
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Hier alvast wat foto’s :Rol-Co schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:21:
[...]
Ok, interessant![]()
Ja het is lang uit geweest maar 38 graden op een mengverdeler met 40 graden aanvoer lijkt mij een utopie.
solar | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ga straks even wat metingen verrichten....
Volgens thermometer:
Gemeten op messing koppeling, pomp op stand 3:
Ta bij verdeler : 32
Tr bij verdeler: 21,8
verdeelblok temp geeft 38 aan
Verdeelblok gemeten :
Ta: 36,4
Tr: 22,0
Metingen bij ketel wat lastig ivm buizen/vreemde waardes. Ik moet ff wat tape plakken :-)
Metingen geven daar ongeveer Ta 39 Tr 20
Waar ik even aan denk:

Waarom zou hier een bypass zitten op aanvoer/retour? Ik zou persoonlijk deze dicht hebben... geen idee wanneer deze open is naar de retour (volledig open of dicht...)
[ Voor 21% gewijzigd door Crazy- op 11-01-2020 11:47 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
@Crazy- Als je WAR stookt moet je ketel zijn druk kwijt kunnen over de bypass. Als het goed is zit daar een druk regelaar op, die alleen open gaat als de druk te hoog wordt. Anders gaat de ketel in storing
Geen idee of ie WAR gestuurd isDapdodo schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 12:16:
@Crazy- Als je WAR stookt moet je ketel zijn druk kwijt kunnen over de bypass. Als het goed is zit daar een druk regelaar op, die alleen open gaat als de druk te hoog wordt. Anders gaat de ketel in storing
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
@Crazy- Je hebt een huis met geschiedenis, misschien is het ooit geprobeerd en niet bevallen. Was je voorganger ook een Tweaker?
Wat bedoel je er mee? Je hebt deze verdeler toch gesloten gemaakt? Of ging je nou een gesloten kopen?
@Crazy-
Je temperaturen..... Ta 32 maar bij verdeelblok 36, die snap ik even niet. Is er kans om echt de vvw slangen te meten? Aanvoer en retour.
[ Voor 23% gewijzigd door Rol-Co op 11-01-2020 15:13 ]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Tja temperaturen beetje irritant en lastig. Bleek ook dat de ketel weer pendelde (stand 1) daarom afwijkend.Rol-Co schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 15:09:
[...]
Wat bedoel je er mee? Je hebt deze verdeler toch gesloten gemaakt? Of ging je nou een gesloten kopen?
@Crazy-
Je temperaturen..... Ta 32 maar bij verdeelblok 36, die snap ik even niet. Is er kans om echt de vvw slangen te meten? Aanvoer en retour.
Ondertussen (....) is het 18,5 graden in de woning
Gaat nog wat uitzoek werk worden dus
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Bij een mengverdeler die, min of meer, geschikt is voor LTV, is er haast geen menging als de aanvoer/thermostaat volledig open staat.
Als de pomp op de verdeler, op een te hoog debiet draait, dan heb je altijd te veel bijmenging van retourwater.
Dus flowmeters ver open zetten en pomp op een laag, maar juist debiet instellen.
[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 11-01-2020 21:42 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ja daar zeg je wat bij, geschikt voor ltv.Oxellaar schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 21:39:
[...]
Bij een mengverdeler die, min of meer, geschikt is voor LTV, is er haast geen menging als de aanvoer/thermostaat volledig open staat.
Als de pomp op de verdeler, op een te hoog debiet draait, dan heb je altijd te veel bijmenging van retourwater.
Dus flowmeters ver open zetten en pomp op een laag, maar juist debiet instellen.
Meeste mengverdelers gooien alles bij elkaar en de pomp zorgt voor een flow dóór de vloer, dan is het heel lastig om de aanvoer temperatuur cv ook als aanvoer vloer te krijgen.
Daarom ben ik ook fan van de gesloten verdelers, de temperatuur die aan komt gaat ook de vloer in.
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
@Rol-Co Klopt helemaal.
Het valt mij ook op dat veel vloerboeren die infrezen bij particulieren, standaard een ouderwetse HTV verdeler aanbieden.
Tegen meerprijs kan dan wel voor een professionele LTV verdeler gekozen worden, maar wat doe je als leek....
Een gesloten verdeler is sowieso beter, maar niet iedereen heeft een systeem wat volledig geschikt is voor LTV.
Wij zetten al een paar jaar alleen maar gesloten verdelers, ook als er een ketel hangt.
Voorwaarde is wel dat de hele woning LTV heeft.
Ketel instellen op max 35 en pomp flink opschroeven, gaat prima
En projectleiders zijn er dol op, want gesloten verdelers zijn flink goedkoper
Het valt mij ook op dat veel vloerboeren die infrezen bij particulieren, standaard een ouderwetse HTV verdeler aanbieden.
Tegen meerprijs kan dan wel voor een professionele LTV verdeler gekozen worden, maar wat doe je als leek....
Een gesloten verdeler is sowieso beter, maar niet iedereen heeft een systeem wat volledig geschikt is voor LTV.
Wij zetten al een paar jaar alleen maar gesloten verdelers, ook als er een ketel hangt.
Voorwaarde is wel dat de hele woning LTV heeft.
Ketel instellen op max 35 en pomp flink opschroeven, gaat prima
En projectleiders zijn er dol op, want gesloten verdelers zijn flink goedkoper
[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 11-01-2020 22:38 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Terwijl in de basis een gesloten verdeler eenvoudiger EN goedkoper is vanwege het ontbreken van een pomp toch?
In onze nieuwbouw woning heb ik ook een gesloten verdeler (BG en eerste verdieping) en voor nu op een CV ketel. We krijgen een Intergas Xtreme ketel. Zijn er problemen met de vloerverwarming te verwachten als die van tapwater naar CV schakelt, i.v.m. de nog hete warmtewisselaar na tapwaterbedrijf?Oxellaar schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:38:
@Rol-Co Klopt helemaal.
Het valt mij ook op dat veel vloerboeren die infrezen bij particulieren, standaard een ouderwetse HTV verdeler aanbieden.
Tegen meerprijs kan dan wel voor een professionele LTV verdeler gekozen worden, maar wat doe je als leek....
Een gesloten verdeler is sowieso beter, maar niet iedereen heeft een systeem wat volledig geschikt is voor LTV.
Wij zetten al een paar jaar alleen maar gesloten verdelers, ook als er een ketel hangt.
Voorwaarde is wel dat de hele woning LTV heeft.
Ketel instellen op max 35 en pomp flink opschroeven, gaat prima
En projectleiders zijn er dol op, want gesloten verdelers zijn flink goedkoper
Ja de project-installateur casht lekker met de gesloten verdelers, die wilde ons ook geen korting geven toen wij om een gesloten i.p.v. open verdeler vroegen.
[ Voor 6% gewijzigd door WvM82 op 11-01-2020 23:24 ]
Overshoot is ongeveer 10 graden voor 5 sec ofzo na omschakelen.
Niet genoeg om iets te beschadigen lijkt me. Bovendien hebben de verdeler/leidingen ook nog massa
Niet genoeg om iets te beschadigen lijkt me. Bovendien hebben de verdeler/leidingen ook nog massa
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
In theorie is het niet meer dan dit met flow meters, alleen vaak rvs.Grolsch schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:46:
Terwijl in de basis een gesloten verdeler eenvoudiger EN goedkoper is vanwege het ontbreken van een pomp toch?
https://www.cvkoopjes.nl/...18_QJpEAQYASABEgKsNfD_BwE
Dus goedkoper? Hell yeah!
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Ja ze zijn wel wat goedkoper, vergeleken binnen de zelfde kwaliteitsklasse natuurlijk.Grolsch schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 22:46:
Terwijl in de basis een gesloten verdeler eenvoudiger EN goedkoper is vanwege het ontbreken van een pomp toch?
En natuurlijk niet vergeleken met een radiator groepenverdeler, @Rol-Co
Het weglaten van een pomp, betekend niet direct dat de boel geflest word.
Nee, die restwarmte is zo kortstondig. Wel is een aanlegthermostaat, die de maximale temperatuur bewaakt, aan te raden. ?Bij te hoge aanvoertemp, schakelt die de ketel uit.WvM82 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 23:22:
[...]
In onze nieuwbouw woning heb ik ook een gesloten verdeler (BG en eerste verdieping) en voor nu op een CV ketel. We krijgen een Intergas Xtreme ketel. Zijn er problemen met de vloerverwarming te verwachten als die van tapwater naar CV schakelt, i.v.m. de nog hete warmtewisselaar na tapwaterbedrijf?
Nee, ik zou je ook geen korting geven. Heb je waarschijnlijk helemaal geen recht op ook.Ja de project-installateur casht lekker met de gesloten verdelers, die wilde ons ook geen korting geven toen wij om een gesloten i.p.v. open verdeler vroegen.
Want, korting, op basis van wat?
In het bestek staat zelden of nooit, specifiek genoemd, welke verdeler er toegepast gaat worden.
Alleen als de installateur daar vanaf wijkt, dan zou je hem om uitleg kunnen vragen.
Uitleg...en dan misschien ook korting.
[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 12-01-2020 10:39 ]
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
.
[ Voor 255% gewijzigd door Maikie18 op 14-01-2020 20:08 ]
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
@Oxellaar Die verdeler uit je link is iets wat je aan zou raden bij overstap naar WP?Oxellaar schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:31:
Ja ze zijn wel wat goedkoper, vergeleken binnen de zelfde kwaliteitsklasse natuurlijk.
En natuurlijk niet vergeleken met een radiator groepenverdeler, @Rol-Co![]()
Het weglaten van een pomp, betekent niet direct dat de boel geflest wordt.
Ik moet wil m'n eigen HT verdeler (WTH) vervangen voor een LT verdeler, moeten daar dan nog van die euro-conus koppelingen bij, of kan ik de VVW buizen zo 1 op 1 weer terug aansluiten?
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
@Oxellaar
Wat is het verschil dan buiten flowmeters, ventielen in de retour en rvs?
Zoals deze oventrop 8 groeps
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html
Verdeler
https://www.pumpendiscoun...Fussbodenheizungszub.html
Aansluitkraan met meter aanvoer
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Kugelhahn-1.html
Aansluitkraan met meter retour
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Kugelhahn-1.html
Wat is het verschil dan buiten flowmeters, ventielen in de retour en rvs?
Zoals deze oventrop 8 groeps
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html
Kijk eerst wat je nu voor aansluitingen hebt, ik moest ze naar euroconus aanpassen omdat dit op de oventrop verdeler zat.Blackraven schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:23:
[...]
@Oxellaar Die verdeler uit je link is iets wat je aan zou raden bij overstap naar WP?
Ik moet wil m'n eigen HT verdeler (WTH) vervangen voor een LT verdeler, moeten daar dan nog van die euro-conus koppelingen bij, of kan ik de VVW buizen zo 1 op 1 weer terug aansluiten?
Verdeler
https://www.pumpendiscoun...Fussbodenheizungszub.html
Aansluitkraan met meter aanvoer
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Kugelhahn-1.html
Aansluitkraan met meter retour
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Kugelhahn-1.html
[ Voor 68% gewijzigd door Rol-Co op 12-01-2020 12:27 ]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Nog even een losse gedachte:
Ik heb nu 2x15mm vanaf de CV voor de radiatoren, en een VVW-verdeler.
Kan ik dat ook combineren als ik een LT-verdeler neem, dus 2 extra groepen op de nieuwe verdeler en daar die 2x15mm op aansluiten?
Dan heb ik namelijk verder niet meer koppelingen/verloopjes nodig en kan direct met 28mm van de WP naar de verdeler.
Ik heb nu 2x15mm vanaf de CV voor de radiatoren, en een VVW-verdeler.
Kan ik dat ook combineren als ik een LT-verdeler neem, dus 2 extra groepen op de nieuwe verdeler en daar die 2x15mm op aansluiten?
Dan heb ik namelijk verder niet meer koppelingen/verloopjes nodig en kan direct met 28mm van de WP naar de verdeler.
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Ja doen! Enige is dat je die wel goed moet afregelen straks, die van de vloer kunnen gewoon vol open blijven.Blackraven schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:29:
Nog even een losse gedachte:
Ik heb nu 2x15mm vanaf de CV voor de radiatoren, en een VVW-verdeler.
Kan ik dat ook combineren als ik een LT-verdeler neem, dus 2 extra groepen op de nieuwe verdeler en daar die 2x15mm op aansluiten?
Dan heb ik namelijk verder niet meer koppelingen/verloopjes nodig en kan direct met 28mm van de WP naar de verdeler.
Ik heb hem zelf ook.

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 12-01-2020 13:41 ]
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Waarom zo'n dure lt..Blackraven schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:29:
Nog even een losse gedachte:
Ik heb nu 2x15mm vanaf de CV voor de radiatoren, en een VVW-verdeler.
Kan ik dat ook combineren als ik een LT-verdeler neem, dus 2 extra groepen op de nieuwe verdeler en daar die 2x15mm op aansluiten?
Dan heb ik namelijk verder niet meer koppelingen/verloopjes nodig en kan direct met 28mm van de WP naar de verdeler.
Gewoon een dubbele met daarop wat kranen...en mooiste thermometers, of dat digitaal erop gaan zetten
De kraantjes die Rolcolaat zien, wordt ik wel warm van.... Elke groep apart kunnen knijpen en meteen zien welke temp er uit komt.. Dus in mijn ogen een kraan in je aanvoer en een meter in je retour..
15mm is dat goed voor de flow?
Zo dik mogelijk, krijg je wss geen spijt van..
@Rol-Co
Weet je zeker dat die vloer helemaal open kan blijven?
Elke groep apart apart regelen voor een mooie Tr...
[ Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 12-01-2020 13:36 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Wat ik zeg, waarom niet alle groepen van je vvw apart...Rol-Co schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:42:
@Dylantje2
Helemaal open ja, vloer is prio, rad niet.
Ene groep kan veel korter zijn dan andere terwijl je TR gelijk wilt hebben.
Hierdoor 1 groep veel warmer dan andere
Of je moet je hele vvw verdeler als 1 lichaam zien, en je de TR van je verdeler gaat tweaken..
Toch
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
@Dylantje2 @Rol-Co
Het hoeft niet zo duur hoor
Die uit de link van Rol-Co vind ik ook een interessante optie.
Edit: met deze verdeler kan ik toch alle groepen apart regelen, zodat ik ook VVW/radiatoren t.o.v. elkaar kan inregelen?
Tja, die 15mm heb ik ook niet bedacht, maar dat is de maximum diameter die hier vanaf de CV naar de radiatoren gaat, dus daar kan ik verder niks aan veranderen zonder extreme ingrepen.
Maar aangezien dat (zo te zien) qua diameter overeenkomt met de VVW buizen, leek het mij dat dat ook ook wel op dezelfde verdeler kan. Ta wordt straks met WP toch hetzelfde voor het hele systeem.
Het hoeft niet zo duur hoor
Die uit de link van Rol-Co vind ik ook een interessante optie.
Edit: met deze verdeler kan ik toch alle groepen apart regelen, zodat ik ook VVW/radiatoren t.o.v. elkaar kan inregelen?
Tja, die 15mm heb ik ook niet bedacht, maar dat is de maximum diameter die hier vanaf de CV naar de radiatoren gaat, dus daar kan ik verder niks aan veranderen zonder extreme ingrepen.
Maar aangezien dat (zo te zien) qua diameter overeenkomt met de VVW buizen, leek het mij dat dat ook ook wel op dezelfde verdeler kan. Ta wordt straks met WP toch hetzelfde voor het hele systeem.
[ Voor 10% gewijzigd door Blackraven op 12-01-2020 13:47 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Growatt
Is ook mijn ervaring... Ik heb wel wat wisselende retour temperaturen onder de verschillende groepen.Rol-Co schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:42:
@Dylantje2
Helemaal open ja, vloer is prio, rad niet.
Toen ik deze echter ging knijpen om ze gelijk te krijgen had dat een (heel) negatief effect..
Ik kreeg simpelweg te weinig afgifte.
Uiteindelijk heb ik gewoon alle retouren van alle radiatoren hetzelfde laten worden als de algehele retour van de VVW.
[ Voor 17% gewijzigd door Daannn1987 op 12-01-2020 13:47 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
De vraag is hoe veel knijp je welke en hoe snelDaannn1987 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:45:
[...]
Is ook mijn ervaring... Ik heb wel wat wisselende retour temperaturen onder de verschillende groepen.
Toen ik deze echter ging knijpen om ze gelijk te krijgen had dat een (heel) negatief effect..
Ik kreeg simpelweg te weinig afgifte
Ik heb ze binnen een graad, en dat was echt millimeter werk.[ op twee die zitten op mijn uiterste en moeten iets warmere TR hebben ]
En dan een vvw zal uren duren voordat het verschil merkbaar is.
Iedere groep zal een andere afgifte hebben
Dus iedere groep regelen, of accepteren dat ze wisselend kunnen zijn
@Blackraven Ta is niet van belang
Tretour moet gelijk komen
[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 12-01-2020 13:50 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Je noemt zelf de verschillen, dus wat moet ik hier op zeggenRol-Co schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:23:
@Oxellaar
Wat is het verschil dan buiten flowmeters, ventielen in de retour en rvs?
Zoals deze oventrop 8 groeps
https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html
Ja, die verdeler is prima icm een warmtepomp.Blackraven schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:23:
[...]
@Oxellaar Die verdeler uit je link is iets wat je aan zou raden bij overstap naar WP?
Ik moet wil m'n eigen HT verdeler (WTH) vervangen voor een LT verdeler, moeten daar dan nog van die euro-conus koppelingen bij, of kan ik de VVW buizen zo 1 op 1 weer terug aansluiten?
WTH gebruikt ook euroconus, maar ik zou ze vervangen als je de boel toch los hebt.
Kans op lekkage door verdroogde o-ringen is aanwezig als je ze een keer los gehad hebt.
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Na wat tegenslag met kapotte electronica draait de windmolen bij mij vader nu, hij had afgelopen week zowaar een dag die 1.6 kWh opbracht.Dylantje2 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 22:27:
[...]
ik ben ook zoekende naar een stille kleine.. heb nog een dakje/meerdere
Alle beetjes helpen en 24=7 tochtplekken hier, lijkt me best wel wat op te leveren...
Als de wp hobby over is moet ik toch wat ander he..:-)
Een relatie met nominale spanning die de molen opwekt lijkt dus wel key voor succes.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Het zit bij mij ook binnen een graad.. maar een graad bij mij betekend iets anders als een graad bij jou denk ikDylantje2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 13:49:
[...]
De vraag is hoe veel knijp je welke en hoe snel
Ik heb ze binnen een graad, en dat was echt millimeter werk.[ op twee die zitten op mijn uiterste en moeten iets warmere TR hebben ]
En dan een vvw zal uren duren voordat het verschil merkbaar is.
Iedere groep zal een andere afgifte hebben
Dus iedere groep regelen, of accepteren dat ze wisselend kunnen zijn
@Blackraven Ta is niet van belang
Tretour moet gelijk komen
TR komt niet hoger dan 25 hier.. misschien een keer 26 maar dan houd het wel op
[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 12-01-2020 14:27 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Ok bedankt voor de tip.Oxellaar schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:31:
[...]
Nee, die restwarmte is zo kortstondig. Wel is een aanlegthermostaat, die de maximale temperatuur bewaakt, aan te raden. ?Bij te hoge aanvoertemp, schakelt die de ketel uit.
De eerste offerte was op basis van een verdeler met pomp, de tweede voor een gesloten verdeler zonder, vandaar had ik gehoopt een een kleine korting. Maar ik zag al dat er best wel wat prijsverschil tussen de verdelers zat. De eerste offerte was ook voor een stalen verdeler, de tweede voor een kunststof verdeler. Ik las dat voor koeling een kunststof verdeler handiger is i.v.m. condensvorming?Nee, ik zou je ook geen korting geven. Heb je waarschijnlijk helemaal geen recht op ook.
Want, korting, op basis van wat?
In het bestek staat zelden of nooit, specifiek genoemd, welke verdeler er toegepast gaat worden.
Alleen als de installateur daar vanaf wijkt, dan zou je hem om uitleg kunnen vragen.
Uitleg...en dan misschien ook korting.
Dat is nog niet veel.... Als je met 20 ct per dag zo'n molen terug moet verdienen gaat dat waarschijnlijk lang duren. Maar heb een link naar de fabrikant van zo'n ding? Ben eigenlijk wel benieuwd.koevlaas2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:21:
[...]
Na wat tegenslag met kapotte electronica draait de windmolen bij mij vader nu, hij had afgelopen week zowaar een dag die 1.6 kWh opbracht.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Voor een eerste test al best een aardig resultaat, als je gaat googlen en die verhalen mag geloven....Andrehj schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:28:
[...]
Dat is nog niet veel.... Als je met 20 ct per dag zo'n molen terug moet verdienen gaat dat waarschijnlijk lang duren. Maar heb een link naar de fabrikant van zo'n ding? Ben eigenlijk wel benieuwd.
Wij hebben een 500W 48V versie, maar the bigger the better dus als je groter kan
https://www.banggood.com/...16146325&cur_warehouse=CN
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Nog meer elektronica nodig??koevlaas2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:54:
[...]
Voor een eerste test al best een aardig resultaat, als je gaat googlen en die verhalen mag geloven....
Wij hebben een 500W 48V versie, maar the bigger the better dus als je groter kan
https://www.banggood.com/...16146325&cur_warehouse=CN
En tsja terug verdienen of de lol van :-)
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
3 fasen gelijkrichter en omvormer 1 fase.Dylantje2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:20:
[...]
Nog meer elektronica nodig??
En tsja terug verdienen of de lol van :-)
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
tvt bij 20 cent per dag is 0.5 jaar niet interessant dus.....Andrehj schreef op zondag 12 januari 2020 @ 15:28:
[...]
Dat is nog niet veel.... Als je met 20 ct per dag zo'n molen terug moet verdienen gaat dat waarschijnlijk lang duren. Maar heb een link naar de fabrikant van zo'n ding? Ben eigenlijk wel benieuwd.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Voor het gemak even zonder omvormer gerekend of met?koevlaas2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:57:
[...]
tvt bij 20 cent per dag is 0.5 jaar niet interessant dus.....
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Bij 20 cent per dag, heb je in een half jaar 182 dagen maal 20 cent = 36 euro verdiend...koevlaas2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:57:
[...]
tvt bij 20 cent per dag is 0.5 jaar niet interessant dus.....
Waar kan ik zo'n windmolen, de omvormer en de bekabeling voor 36 euro kopen?
Blijft natuurlijk wel een leuk ding, maar ik zou dan eigenlijk iets groters willen monteren.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Andrehj schreef op zondag 12 januari 2020 @ 17:02:
[...]
Bij 20 cent per dag, heb je in een half jaar 182 dagen maal 20 cent = 36 euro verdiend...
Waar kan ik zo'n windmolen, de omvormer en de bekabeling voor 36 euro kopen?
Blijft natuurlijk wel een leuk ding, maar ik zou dan eigenlijk iets groters willen monteren.
Ik heb de berekening zeker slecht uitgevoerd, maar zonder mast meegerekend is de investering niet heel hoog (paar 100 €).Daannn1987 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 17:02:
[...]
Voor het gemak even zonder omvormer gerekend of met?
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Zag net deze link op LinkedIn.
https://www.saluscontrols.nl/thb-thermische-inreglaar
Volgens de leverancier regeld deze de temperatuur binnen de diverse groepen van je verdeler. Misschien handig om te hebben als je temperatuur verschillen hebt tussen de diverse groepen van je vvw.
Heb geen ervaring ermee maar lijkt wel interessant.
https://www.saluscontrols.nl/thb-thermische-inreglaar
Volgens de leverancier regeld deze de temperatuur binnen de diverse groepen van je verdeler. Misschien handig om te hebben als je temperatuur verschillen hebt tussen de diverse groepen van je vvw.
Heb geen ervaring ermee maar lijkt wel interessant.
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Ik zat aan zo'n ding te denken:koevlaas2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:54:
[...]
3 fasen gelijkrichter en omvormer 1 fase.
https://nl.aliexpress.com...1602_8,searchweb201603_55
En dan:
https://nl.aliexpress.com...1602_8,searchweb201603_55
3 fase gelijk richter?
Ik dacht hij neemt me in de mailing...
heb je linkjes, wat jij hebt....
En die tvt kan me biet zijn maar alles wat hij doet in herfst en winter en voorjaar.. is voor de wp..
24-7 alle beetjes helpen zei de mug..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Met dit model bladen niet aan beginnen, maakt gruwelijke herrie met die hoge toerenDylantje2 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 17:07:
[...]
Ik zat aan zo'n ding te denken:
https://nl.aliexpress.com...1602_8,searchweb201603_55
En dan:
https://nl.aliexpress.com...1602_8,searchweb201603_55
3 fase gelijk richter?
Ik dacht hij neemt me in de mailing...
heb je linkjes, wat jij hebt....
En die tvt kan me biet zijn maar alles wat hij doet in herfst en winter en voorjaar.. is voor de wp..
24-7 alle beetjes helpen zei de mug..
1 PVoutput . Dongen NB
Dit topic is gesloten.