Als de orientatie hetzelfde is zal het verschil minimaal zijn. Ik heb het ook zo, en vooral om te kunnen monitoren of beide strings een gelijke opbrengst hebben, mocht er in de toekomst een verschil gaan ontstaan, dan heb ik iets om iemand het dak op te sturen.nietnormaal schreef op donderdag 26 september 2019 @ 20:30:
Ok. Benieuwd hoe het morgen gaat, Vandaag door het sombere weer maar 1,2 kwh met 8 panelen oost en 8 op west. Hopelijk gaat het beter met ieder een aparte MPPT.
@ebk71
Als je de string(s) los koppelt (of de DC schakelaar omzet) knalt de ALS er dan nog steeds uit?
Als je de string(s) los koppelt (of de DC schakelaar omzet) knalt de ALS er dan nog steeds uit?
Op de vliering. Is daar kurkdroog. Of heb je iets anders in gedachten?
Is dit trouwens ook te verwachten gevolg als er vocht in de stekkers van de panelen komt? Of kan dat niet wanneer het donker is?
Nooit zo opgelet maar het valt mij nu op dat een deel van kabels en ook de connectors open tussen panelen en dakpannen inliggen.
[ Voor 4% gewijzigd door ebk71 op 27-09-2019 12:16 ]
Kurkdroge vliering, Vanochtend nog geen tijd gehad om rustig te proberen. Omvormer gaf wel aan NO GRID, maar das logisch want ik heb de pv groep uitgezet. Even geprobeerd of ik de omvormer in test kon zetten maar ik was wat te gehaast, dus morgen uitvoeriger naar kijken.PClop schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 11:17:
[...]
En hoe is het vandaag, zelfde probleem of is de aardlek nog steeds niet in te schakelen.
Hangt de omvormer binnen of buiten, wat meer info is wel handig.
Eerste idee is vocht idd,ebk71 schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:08:
[...]
Op de vliering. Is daar kurkdroog. Of heb je iets anders in gedachten?
Is dit trouwens ook te verwachten gevolg als er vocht in de stekkers van de panelen komt? Of kan dat niet wanneer het donker is?
Nooit zo opgelet maar het valt mij nu op dat een deel van kabels en ook de connectors open tussen panelen en dakpannen inliggen.
heb je een multimeter? Zet hem op toon en kijk of de behuizing sluiting maakt met de fase (altijd de stroom uitschakelen!!!!)
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Ook even uitsluiten of het niet aan de aardlek zelf ligt.
Wise enough to play the fool
Wat is de mening hier over birdblockers tegen vogelnesten onder de panelen? Meerkosten voor aanleg rondom 14 panelen is 300 euro.
Gun die vogels gewoon een lekker nestje, van mij mogen zeKixpo schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 14:54:
Wat is de mening hier over birdblockers tegen vogelnesten onder de panelen? Meerkosten voor aanleg rondom 14 panelen is 300 euro.
1 PVoutput . Dongen NB
Ondertussen heeft de installateur bijna alles hersteld, maar ook weer nieuwe vragen opgeroepen.Marked schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 00:23:
Inmiddels ben ik ook voorzien van zonnepanelen; alleen de installateur heeft belabberd werk geleverd. Krassen op zonnepanelen, paneel scheef op de schans, schans niet in goed hoek, afgezaagde alu profielen los op het dak en nog meer ellende. Echt...is dit de standaard in zonnepanelen land?
![]()
Weet iemand hoe erg krassen in zonnepanelen zijn? Ze zijn niet diep, maar het lijken wel echt krassen. En het lijkt me dat micro-omvormers zoveel mogelijk onder het paneel gemonteerd moeten toch? Ze zijn nu soms aan de achterzijde van de schans gemonteerd, vol in het weer.

Vandaag is namelijk de Envoy- S metering unit geïnstalleerd, maar omdat ik geen monitoring per paneel zag ben ik wat gaan prutsen met de configuratie en na vervolgens eens in de meterkast en naar het installatiemanual gaan kijken. Nu zie in het manual dat er 1/2 trafo's (CT's) aangesloten moet(en) zijn in de meterkast, maar deze is/zijn helemaal niet geïnstalleerd.
Zou het ook zonder deze CT's kunnen werken, of hoort er sowieso een CT aangesloten te zijn en is het zinloos om verder te configureren?
In de offerte staat incl. "Envoy monitoring΅. Ik zou het wel erg sneu vinden als ze hiermee alleen het totaal bedoelen.
Iemand ervaringen met dit systeem?
[ Voor 8% gewijzigd door Marked op 28-09-2019 00:23 ]
Is n ramp om aan te leggen Mijn persoonlijke mening na plaatsen bij een bestaand systeem en 1 bij aanleg) , met die borstels kruipen ze er alsnog onder, die plastic tanden moet je vast zetten met zelfborende schroeven in het paneel, niet met die klemmetjes, die springen er af tijdens montage.Kixpo schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 14:54:
Wat is de mening hier over birdblockers tegen vogelnesten onder de panelen? Meerkosten voor aanleg rondom 14 panelen is 300 euro.
Ik zie en hoor zelden klachten van vogels onder PV. Heb je geen klachten, plaats dan niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Andre1973 op 28-09-2019 00:53 ]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Volgens mij geven de Enphase micro's hun info door via de AC kabel aan de Envoy en deze stuurt deze info het net op, en dat kan jij dan per stuk uitlezen. Maar dan moet je wel weten welke waar ligt. Als het goed is maakt de installateur daar een overzichtje van online waarvan jij de inlog krijgt.Marked schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:20:
[...]
Ondertussen heeft de installateur bijna alles hersteld, maar ook weer nieuwe vragen opgeroepen.![]()
Vandaag is namelijk de Envoy- S metering unit geïnstalleerd, maar omdat ik geen monitoring per paneel zag ben ik wat gaan prutsen met de configuratie en na vervolgens eens in de meterkast en naar het installatiemanual gaan kijken. Nu zie in het manual dat er 1/2 trafo's (CT's) aangesloten moet(en) zijn in de meterkast, maar deze is/zijn helemaal niet geïnstalleerd.![]()
Zou het ook zonder deze CT's kunnen werken, of hoort er sowieso een CT aangesloten te zijn en is het zinloos om verder te configureren?
In de offerte staat incl. "Envoy monitoring΅. Ik zou het wel erg sneu vinden als ze hiermee alleen het totaal bedoelen.
Iemand ervaringen met dit systeem?
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Je zou zonder de CT's wel gewoon monitoring moeten hebben per paneel, Het "signaal" voor de monitoring sturen de micro's samen met de opgewekte stroom mee naar meterkast. Als je envoy dan op dezelfde groep zit, kan hij het extra signaal uitlezen en naar Enphase enlighten sturen, zodat jij dat weer op je app kunt zien.Marked schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:20:
[...]
Ondertussen heeft de installateur bijna alles hersteld, maar ook weer nieuwe vragen opgeroepen.![]()
Vandaag is namelijk de Envoy- S metering unit geïnstalleerd, maar omdat ik geen monitoring per paneel zag ben ik wat gaan prutsen met de configuratie en na vervolgens eens in de meterkast en naar het installatiemanual gaan kijken. Nu zie in het manual dat er 1/2 trafo's (CT's) aangesloten moet(en) zijn in de meterkast, maar deze is/zijn helemaal niet geïnstalleerd.![]()
Zou het ook zonder deze CT's kunnen werken, of hoort er sowieso een CT aangesloten te zijn en is het zinloos om verder te configureren?
In de offerte staat incl. "Envoy monitoring΅. Ik zou het wel erg sneu vinden als ze hiermee alleen het totaal bedoelen.
Iemand ervaringen met dit systeem?
De CT''s meten het eigen gebruik. En de teruglevering.
[ Voor 3% gewijzigd door Basement op 28-09-2019 01:01 ]
Als je een fout zou hebben in de DC dan zou je een isolatiefout verwachten op de omvormer.ebk71 schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:12:
[...]
Kurkdroge vliering, Vanochtend nog geen tijd gehad om rustig te proberen. Omvormer gaf wel aan NO GRID, maar das logisch want ik heb de pv groep uitgezet. Even geprobeerd of ik de omvormer in test kon zetten maar ik was wat te gehaast, dus morgen uitvoeriger naar kijken.
Wat voor waarde heeft de ALS? 30 mA of hoger? 30 mA kan gezeur geven, ook na lage tijd. Dunne film (Solar Frontier, en waarschijnlijk TSMC ook) heeft daar typisch wat meer last van, zeker bij veel water / onweer.
Er zijn er bij die dagelijks uit slaan met een 30 mA, maar ook 1 a 2 keer per jaar.
Even DC los koppelen voor de zekerheid, dan AC in de MK weer aan, kijken of ie blijft zitten, dan de DC weer er op zetten (met de omvormer uit)
Connectoren zouden altijd opgebonden moeten zijn tegen de rails of tegen het paneel, en niet in het water mogen liggen / tegen de pannen. dat geeft op den duur isolatiefouten.ebk71 schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 12:08:
[...]
.......
Nooit zo opgelet maar het valt mij nu op dat een deel van kabels en ook de connectors open tussen panelen en dakpannen inliggen.
[ Voor 18% gewijzigd door Andre1973 op 28-09-2019 01:05 ]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Ik heb een Solaredge omvormer van 4kw en voor 5kw panelen met optimizers op het dak. Ik heb schaduwval op de panelen. Ik zit meestal niet het maximum van de omvormer en wil er daarom nog 4 panelen bij op leggen. Afgelopen jaar heb ik 13 dagen gehad dat de omvormer het maximale vermogen heeft bereikt en heeft moeten aftoppen.
Nu wil mijn installateur niet 4 extra panelen installeren omdat er al meer panelen aangesloten zijn dan dat de omvormer aan zou kunnen, over gedimensioneerd.
Weet iemand ook hoe het de overtollige energie wordt afgevoerd? Wordt de omvormer door het aftoppen extra heet of wordt dit op een andere manier afgevoerd. Is het verstandig om 4 extra panelen te installeren of zou het beter zijn om de 4 panelen met microomvormers aan te sluiten?
Nu wil mijn installateur niet 4 extra panelen installeren omdat er al meer panelen aangesloten zijn dan dat de omvormer aan zou kunnen, over gedimensioneerd.
Weet iemand ook hoe het de overtollige energie wordt afgevoerd? Wordt de omvormer door het aftoppen extra heet of wordt dit op een andere manier afgevoerd. Is het verstandig om 4 extra panelen te installeren of zou het beter zijn om de 4 panelen met microomvormers aan te sluiten?
@Cavemania , kom je met het voltage wel uit met extra panelen? Het zou een beetje jammer zijn wanneer je voltage van een string te hoog wordt en daarmee je omvormer opblaast.
Pv: 3kWp, ozo, 5°
@Geert h ik heb eigenlijk geen idee.
Hoe kan ik dat bekijken, ben een n00b op dit gebied.
Heb Recom Black Panther panelen van 280wp en een SolarEdge 4000 HD wave.
Omvormer opblazen heb ik geen zin in natuurlijk.
Mijn installateur komt voor mij niet met een logisch verhaal waarom het niet kan. Vandaar mijn vraag ook hier.
Hoe kan ik dat bekijken, ben een n00b op dit gebied.
Heb Recom Black Panther panelen van 280wp en een SolarEdge 4000 HD wave.
Omvormer opblazen heb ik geen zin in natuurlijk.
Mijn installateur komt voor mij niet met een logisch verhaal waarom het niet kan. Vandaar mijn vraag ook hier.
@Cavemania
Heb je een HDwave 4000 ?
Daar mag 6200 wattpeak DC volgens de datahseet: https://www.solaredge.com...nverter-datasheet-nld.pdf
Zal voor de oude ook ongeveer dat geweest zijn.
Zou je nog 1200 wattpeak bij kunnen plaatsen.
Heb je een HDwave 4000 ?
Daar mag 6200 wattpeak DC volgens de datahseet: https://www.solaredge.com...nverter-datasheet-nld.pdf
Zal voor de oude ook ongeveer dat geweest zijn.
Zou je nog 1200 wattpeak bij kunnen plaatsen.
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Dank, ik vond de meerprijs ook wel fors voor 30 meter plastic.Andre1973 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:48:
[...]
Is n ramp om aan te leggen Mijn persoonlijke mening na plaatsen bij een bestaand systeem en 1 bij aanleg) , met die borstels kruipen ze er alsnog onder, die plastic tanden moet je vast zetten met zelfborende schroeven in het paneel, niet met die klemmetjes, die springen er af tijdens montage.
Ik zie en hoor zelden klachten van vogels onder PV. Heb je geen klachten, plaats dan niet.
Ja klopt dat had ik zelf ook al geconcludeerd. Echter de installateur zegt dat het niet kan. Geen idee waarom niet. Dus ben op zoek naar de juiste informatie zeg maar.jacovn schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:35:
@Cavemania
Heb je een HDwave 4000 ?
Daar mag 6200 wattpeak DC volgens de datahseet: https://www.solaredge.com...nverter-datasheet-nld.pdf
Zal voor de oude ook ongeveer dat geweest zijn.
Zou je nog 1200 wattpeak bij kunnen plaatsen.
Die hebben een VoC van 39,2V per stuk volgens de datasheet:Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:34:
@Geert h ik heb eigenlijk geen idee.
Hoe kan ik dat bekijken, ben een n00b op dit gebied.
Heb Recom Black Panther panelen van 280wp
https://recom-solar.com/w...Bxxx280-315_M-L_01-19.pdf
Nu ben ik geen solar-edge specialist, maar die mogen maximaal 480V binnen krijgen. Meer dan 12 panelen in een string kan dan bij een normale string-omvormer problemen geven, maar ik weet niet hoe solar-edge hiermee omgaat.Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:34:
en een SolarEdge 4000 HD wave.
Pv: 3kWp, ozo, 5°
Wat voor optimizers heb je ? Wellicht iets met maximale stroom als je dan een keer piekt op 6000 watt ?Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:46:
[...]
Ja klopt dat had ik zelf ook al geconcludeerd. Echter de installateur zegt dat het niet kan. Geen idee waarom niet. Dus ben op zoek naar de juiste informatie zeg maar.
Er kan maar 11.5 A lopen in de string maximaal. Het is nominaal 380 volt en dan kom je op 4370 Watt.
Dus alles erboven zou dan aftopping zijn denk ik.
Edit: alle p3xx optimizers kunnen 11A aan paneel kant hebben, en 15A aan de “string” kant, dus qua optimizer zou je 5700 watt door de string kunnen hebben lopen, maar dat ondersteund het 4000 model niet, die wil maar 11.5A max.
Ik denk dat je daar de reden moet zoeken dat je instalateur het niet wil doen.
Ik wil ook uitbreiden dicht tegen de limiet aan met een 3 fase SE. Maar ik hoor de instalateur er niet over.
Wel dat ik er dan later niet meer panelen op kan zetten, maar niet of ik net tegen de grens aan zit.
Nu heb ik allemaal verschillende orientaties. Dus vol vermogen komt er hier niet.
[ Voor 15% gewijzigd door jacovn op 28-09-2019 13:24 ]
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Het is ongetwijfelt goed bedoeld, maar mag ik even opmerken dat uitspraken in de trant van "ik denk" of "het zal wel zus of zo" niet echt iets bijdragen? Tenzij ze van mensen met kennis van zaken afkomstig zijn met onderbouwing?
Domme vragen bestaan niet, wel vragen die in de topicstart al zijn beantwoord.
Goede vragen vermelden alle relevante feiten.
Een goed antwoord is goed en zeker, liefst met onderbouwing.
Ik verkeer in de veronderstelling dat we elkaar hier proberen te helpen, niet verder te verwarren.
sorry, dit moest ik even kwijt. misschien heb ik mijn dag niet.
Domme vragen bestaan niet, wel vragen die in de topicstart al zijn beantwoord.
Goede vragen vermelden alle relevante feiten.
Een goed antwoord is goed en zeker, liefst met onderbouwing.
Ik verkeer in de veronderstelling dat we elkaar hier proberen te helpen, niet verder te verwarren.
sorry, dit moest ik even kwijt. misschien heb ik mijn dag niet.
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
Dan moet je toch uitleg aan de installateur vragen waarom dat dan niet kan?Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:46:
[...]
Ja klopt dat had ik zelf ook al geconcludeerd. Echter de installateur zegt dat het niet kan. Geen idee waarom niet. Dus ben op zoek naar de juiste informatie zeg maar.
In je eerdere bericht zeg je dat ze met een voor jouw niet logisch verhaal komen, wat is dat verhaal dan?
Max power per string op een HD-Wave is 5700W, zie de optimizer datasheet.
De SE4000H mag max 6200Wp aan panelen hebben (is 155%).
Heb je nu dan 18 panelen van 280W (5040Wp) op p300 optimizers?
Liggen deze 18 dan op hetzelfde dakvlak en komen die 4 daar dan ook, want hoe de situatie precies is omschrijf je niet.
Dat kunnen er dan max 22 worden (6160Wp), maar dan moeten het wel 2 stringen worden van elk 11 panelen/optimizers.
[ Voor 7% gewijzigd door Rouske op 28-09-2019 14:06 ]
Precies wat hierboven staat.
De se4000 is de eerste met 2 ingangen. Dus 2 strings. 6200wp maximaal
De se4000 is de eerste met 2 ingangen. Dus 2 strings. 6200wp maximaal
Ik heb de installateur gevraagd maar die kwam alleen met het verhaal dat ik voor 5000 wp op het dak heb liggen en een omvormer van 4000w. Ik heb nog gevraagd hoe en waarom maar heb nog geen reactie gehad.Rouske schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 14:02:
[...]
Dan moet je toch uitleg aan de installateur vragen waarom dat dan niet kan?
In je eerdere bericht zeg je dat ze met een voor jouw niet logisch verhaal komen, wat is dat verhaal dan?
Max power per string op een HD-Wave is 5700W, zie de optimizer datasheet.
De SE4000H mag max 6200Wp aan panelen hebben (is 155%).
Heb je nu dan 18 panelen van 280W (5040Wp) op p300 optimizers?
Liggen deze 18 dan op hetzelfde dakvlak en komen die 4 daar dan ook, want hoe de situatie precies is omschrijf je niet.
Dat kunnen er dan max 22 worden (6160Wp), maar dan moeten het wel 2 stringen worden van elk 11 panelen/optimizers.
Ik heb 18 panelen op het zuiden liggen waarop schaduw valt. In de ochtend tussen 10:00 en 12:00 draait er schaduw over en in de middag van 16:00 tot zonsondergang.
Hoe de panelen aangesloten zijn weet ik niet maar heb het vermoeden in een string van 12 en in een string van 6. Als ik in de app kijk zie ik een blok van 12 en een blok van 6.
Op dit moment ben ik niet thuis en kan dus niet kijken wat voor omvormer ik heb. Op de offerte staat een 4000 HD Wave en in de app staat SE4000. Optimizers zijn inderdaad P300 kon ik terug vinden op de foto's van de installatie.
Maar blijf ook nog zitten met de vraag hoe de overtollige energie wordt afgevoerd als de omvormer aftopt. Weet iemand hoe dat gaat?
Overigens erg blij met de antwoorden, nu kan ik de installateur ook wat gerichter bevragen.
[ Voor 6% gewijzigd door Cavemania op 28-09-2019 15:53 ]
@Cavemania:
Er wordt niets mee gedaan met het 'overtollige' energie.
De voltage gaat omhoog (maar niet hoger dan de voc) omdat de panelen meer stroom kunnen leveren dan gevraagd. De omvormer neemt enkel wat hij nodig heeft.
Wat wel zo is dat de omvormer veel vaker aan zijn max zit en dus meer belast en dat kan wel weer de levensduur verkorten. Ook zou de leverancier moeilijk kunnen doen met garantie als je buiten de aanbevolen waardes gaat en weten dat je meer eraan hebt hangen.
Zelf hier 1200wp op soladin 600 getest en dat ging zonder problemen terwijl het maximale wp vermogen volgens de specs 700wp is, was wel bijna de hele tijd aftoppen.
Zolang je maar niet boven de max voltage komt, werkt het gewoon.
Of te veel vermogen problemen geeft met de optimizers weet ik niet. Daar heb ik geen kennis/ervaring mee.
Er wordt niets mee gedaan met het 'overtollige' energie.
De voltage gaat omhoog (maar niet hoger dan de voc) omdat de panelen meer stroom kunnen leveren dan gevraagd. De omvormer neemt enkel wat hij nodig heeft.
Wat wel zo is dat de omvormer veel vaker aan zijn max zit en dus meer belast en dat kan wel weer de levensduur verkorten. Ook zou de leverancier moeilijk kunnen doen met garantie als je buiten de aanbevolen waardes gaat en weten dat je meer eraan hebt hangen.
Zelf hier 1200wp op soladin 600 getest en dat ging zonder problemen terwijl het maximale wp vermogen volgens de specs 700wp is, was wel bijna de hele tijd aftoppen.
Zolang je maar niet boven de max voltage komt, werkt het gewoon.
Of te veel vermogen problemen geeft met de optimizers weet ik niet. Daar heb ik geen kennis/ervaring mee.
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
@Cavemania Hmm, kijk dat inderdaad dan even goed na op de omvormer zelf, want de se4000 (niet HD-Wave) mag maar tot 5000Wp!
En de string dan maar tot 5250W.
Een string van 6 lijkt me niet, want dat voldoet niet aan de minimale eis van 8.
Je kan het zien aan de paneel/optimizer nummering in de app bijv. 1.1.x
(Omvormer nummer.string nummer.optimizer nummering)
Of zie de aansluitingen op de omvormer zelf of je 1 string (2 kabels) of 2 stringen (4 kabels) aangesloten hebt zitten.
Details hoe het precies werkt bij aftopping met SolarEdge heb ik niet. Wat ik zelf zie is dat de stringspanning bij aftopping verhoogd wordt tot rond 440V.
En dat de optimizers de Vmpp van de panelen dan ook verhoogd en zo de panelen forceert om slechter te gaan werken.
En de string dan maar tot 5250W.
Een string van 6 lijkt me niet, want dat voldoet niet aan de minimale eis van 8.
Je kan het zien aan de paneel/optimizer nummering in de app bijv. 1.1.x
(Omvormer nummer.string nummer.optimizer nummering)
Of zie de aansluitingen op de omvormer zelf of je 1 string (2 kabels) of 2 stringen (4 kabels) aangesloten hebt zitten.
Details hoe het precies werkt bij aftopping met SolarEdge heb ik niet. Wat ik zelf zie is dat de stringspanning bij aftopping verhoogd wordt tot rond 440V.
En dat de optimizers de Vmpp van de panelen dan ook verhoogd en zo de panelen forceert om slechter te gaan werken.
er word geen overtollige energie afgevoerd als de omvormer aftopt.Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 15:29:
[...]
Maar blijf ook nog zitten met de vraag hoe de overtollige energie wordt afgevoerd als de omvormer aftopt. Weet iemand hoe dat gaat?
(ik vertel een beetje versimpeld. mischien niet helemaal correct door versimpeling.)
een paneel heeft een IV curve.
een voorbeeld van een 60x6" cellen paneel (zoals meest gebruikt word in dit geval van een 240Wp paneel.):

we gaan er vanuit dat de zon op dat moment 1000W/m2 levert, dus de blauwe lijn.
word er geen A uit het paneel gehaald dan levert het paneel +/-38V (dit noemen we Voc).
op dat moment heb je 0A x 38V = 0W.
de mpp neemt een klein beetje A uit het paneel, en dan zakt de V.
en dan een beetje meer A en een beetje meer A.
tot de mpp de de top heeft bereikt wat het paneel op dat moment kan leveren.
in dit voorbeeld is dat 8A en 30V (dit noemen we de Vmpp).
8 x 30 = 240W (en dit noemen we de Wp)
op een moment dat de omvormer het niet meer kan verwerken.
dan zal hij gewoon minder A uit de panelen halen, de Vmpp gaat dan iets omhoog.
b.v. als hij 5A uit de panelen haalt, dan levert hij 35V.
5 x 35 = 175W.
zo kan de optimizer met zijn mpp dus regelen hoeveel W er uit een paneel word gehaald.
probleem bij solaredge is meer dat de mpp niet in de omvormer zit, maar "ver" weg in de optimizers.
dus een wat minder snelle communicatie als in een string omvormer die hier heel direct op reageren.
solaredge stelt hier best strenge eisen aan, maar af dat verkoop praat is of echt een technische grens?
geen idee.
ik zelf heb 6430Wp op mijn 4000VA omvormer zitten (geen solaredge maar gewone string omvormer).
maar heb nog wel de ruimte op de omvormer om er nog een keer 4x+/-300Wp bij te kunnen hangen.
als ik echt de grens zou willen op zoeken van mijn omvormer, dan kan ik 2x12x330Wp=+/-8kWp op mijn omvormer hangen zonder problemen.
of zelfs 2x2x7x330Wp (met bv panasonic) = +/- 9kW.
dat past allen niet op mijn dak.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Wat is het 'probleem' dan?migjes schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 16:21:
[...]
probleem bij solaredge is meer dat de mpp niet in de omvormer zit, maar "ver" weg in de optimizers.
dus een wat minder snelle communicatie als in een string omvormer die hier heel direct op reageren.
solaredge stelt hier best strenge eisen aan, maar af dat verkoop praat is of echt een technische grens?
geen idee.
Of wat versta je onder 'minder snelle communicatie'... tientallen seconden?
Want als in het voorjaar de wolk voor de zon weg gaat zie ik op de SE omvormer dat die in een paar seconden naar max schiet en dat de stringspanning ook de stap maakt van 380V -> rond 440V.
Inmiddels contact gehad met het thuisfront en die vertelde me dat het een SE4000H is. Volgens de Datasheet kan daar dus 6200wp op. Het betreft 1 string zag ik in de app. Kan er dus nog 4 panelen van 290wp op gooien.Rouske schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 16:13:
@Cavemania Hmm, kijk dat inderdaad dan even goed na op de omvormer zelf, want de se4000 (niet HD-Wave) mag maar tot 5000Wp!
En de string dan maar tot 5250W.
Een string van 6 lijkt me niet, want dat voldoet niet aan de minimale eis van 8.
Je kan het zien aan de paneel/optimizer nummering in de app bijv. 1.1.x
(Omvormer nummer.string nummer.optimizer nummering)
Of zie de aansluitingen op de omvormer zelf of je 1 string (2 kabels) of 2 stringen (4 kabels) aangesloten hebt zitten.
Details hoe het precies werkt bij aftopping met SolarEdge heb ik niet. Wat ik zelf zie is dat de stringspanning bij aftopping verhoogd wordt tot rond 440V.
En dat de optimizers de Vmpp van de panelen dan ook verhoogd en zo de panelen forceert om slechter te gaan werken.
Kijk wel even naar maximum stringvermogen; dat is 5700w.
Heeft de se4000h twee string ingangen?
Heeft de se4000h twee string ingangen?
[ Voor 8% gewijzigd door teacher op 28-09-2019 21:05 ]
Wise enough to play the fool
Denk het wel, met mijn beperkte kennis zag ik bij DC input staan 2 x MC4 pair. Ga er dan van uit dat dit een aansluiting voor 2 strings is. Er is op het moment een aangesloten.teacher schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 18:25:
Kijk wel even naar maximum stringvermogen
[ Voor 12% gewijzigd door teacher op 28-09-2019 21:05 ]
En dat heeft niks met het vermogen te maken welk 6200 wp voor de SE4000H op DC ingang.
De maximale string voltage voltage voor de SE4000H is 480 volt.
De maximale string voltage voltage voor de SE4000H is 480 volt.
Klopt 2x MC4 pair. Echter bij DC ingang zie ik maar 1x ingang stroom staan, ik lees daarop uit dat het gewoon gekoppeld/gedeeld is. Wellicht dat iemand dit kan verifiëren.Cavemania schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 18:51:
[...]
Denk het wel, met mijn beperkte kennis zag ik bij DC input staan 2 x MC4 pair. Ga er dan van uit dat dit een aansluiting voor 2 strings is. Er is op het moment een aangesloten.
[ Voor 21% gewijzigd door teacher op 28-09-2019 21:06 ]
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
Ik heb in ieder geval inmiddels voldoende informatie gekregen van iedereen. Ik wil jullie bedanken. Zal maandag eens even contact opnemen met de installateur
Storende typo gefixt...
Maar, ik lees hieronder:
https://www.solaredge.com...timizer-datasheet-nld.pdf
5700watt ?
Maar, ik lees hieronder:
https://www.solaredge.com...timizer-datasheet-nld.pdf
5700watt ?
Wise enough to play the fool
Allereerst even melden, eind van de ochtend de pv groep weer aangezet. Omvormer kwam netjes op. Niets aan de hand. Vanmiddag weer een hele harde regenbui en weer sloeg de aardlek uit.Andre1973 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:59:
[...]
Als je een fout zou hebben in de DC dan zou je een isolatiefout verwachten op de omvormer.
Wat voor waarde heeft de ALS? 30 mA of hoger? 30 mA kan gezeur geven, ook na lage tijd. Dunne film (Solar Frontier, en waarschijnlijk TSMC ook) heeft daar typisch wat meer last van, zeker bij veel water / onweer.
Er zijn er bij die dagelijks uit slaan met een 30 mA, maar ook 1 a 2 keer per jaar.
Even DC los koppelen voor de zekerheid, dan AC in de MK weer aan, kijken of ie blijft zitten, dan de DC weer er op zetten (met de omvormer uit)
[...]
Connectoren zouden altijd opgebonden moeten zijn tegen de rails of tegen het paneel, en niet in het water mogen liggen / tegen de pannen. dat geeft op den duur isolatiefouten.
Wat is een ALS?
Ik was even vergeten dat er een DC switch op zit..... Omvormer kan ik niet apart uit zetten, die gaat aan op het moment dat ik de aparte pv groep aanzet.
Dat iets 7 jaar goed gaat zegt niets maar als vocht in de connectors in de bekabeling dit gedrag kan veroorzaken moet het dat wel zijn ? Het heeft al vaker kneiterhard geregend. Maar vocht kan er in kruipen.
Of er heeft een beest zitten knagen.
AardLekSchakelaar.ebk71 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 21:37:
Wat is een ALS?
Ik heb hier ook zoiets gehad.Dat iets 7 jaar goed gaat zegt niets maar als vocht in de connectors in de bekabeling dit gedrag kan veroorzaken moet het dat wel zijn ?
Een MC4steker die in een plasje was komen te liggen. (plat dak)
Maar omdat bij mij de omvormer niet via de ALS gaat, kreeg ik een aardfout melding op de omvormer. (die dan niet meer werkt).
Hier heb ik dat tijdelijk opgelost door de omvormer los te trekken van de aarde zodat-ie weer verder ging met opwekken. (niet aan te raden als de omvormer aan te raken is).
[ Voor 58% gewijzigd door LooneyTunes op 28-09-2019 21:55 ]
Recent via een tweedehands dealtje 10 x Trina Solar 235Wp panelen op de kop kunnen tikken voor een prikje. In combinatie met een SMA 1.5kW erbij kom ik op 0.37 EUR/Wp
. Had nog wat bevestigingsmateriaal liggen. Kom op het tuinhuis op ZW. Geschatte jaar-opbrengst zou rond de 2000kWh moeten liggen. Ging normaal terugverdiend zijn op max 2 jaar door terugdraaiende teller met een EV maar dat plan is even in de ijskast gestopt. In het allerslechtste geval is dit een investering om bij het invoeren van de digitale meter mijn zelfconsumptie-ratio omhoog te trekken in de avond. Maar ik verwacht wel een EV in de volgende jaren...
@Cavemania : overdimensioneren kan dus heel vaak en prima. Ik heb hier bv. door ZuidOost en ZuidWest te combineren op een 4kW omvormer 6720Wp 50/50 verdeeld over twee dakhelften. En dat gaat prima.
Op de een of andere manier denken veel installateurs die er EIGENLIJK te weinig van af kennen dat een omvormer die heel de tijd tegen zijn maximum aanligt is zoals een motor van een auto die je continue in het rood rijdt, maar dit is dus absoluut niet het geval. Zo een omvormer draait namelijk op zijn meest efficiënte als hij op vollast opwekt.

@Cavemania : overdimensioneren kan dus heel vaak en prima. Ik heb hier bv. door ZuidOost en ZuidWest te combineren op een 4kW omvormer 6720Wp 50/50 verdeeld over twee dakhelften. En dat gaat prima.
Op de een of andere manier denken veel installateurs die er EIGENLIJK te weinig van af kennen dat een omvormer die heel de tijd tegen zijn maximum aanligt is zoals een motor van een auto die je continue in het rood rijdt, maar dit is dus absoluut niet het geval. Zo een omvormer draait namelijk op zijn meest efficiënte als hij op vollast opwekt.
[ Voor 17% gewijzigd door HyperBart op 29-09-2019 23:05 ]
Zorg alleen wel voor goede koeling voor een goede levensduur Want een omvormer op vol vermogen moet wel het meeste absolute watts aan rendementsverlies dissiperen,
bv een 3000W omvormer draait op 98% bij 3000W en op 97.5% bij 2000W. Bij 3000W moet hij dus 2% = 60W aan warmte kwijtraken, bij 2.5% van 2000W 50W .
Electronica heeft een hekel aan hitte....
Ik draaide 3700W op een 3000W omvormer en die werd vorige zomer aardig warm. Paneeltje erbij en upgrade naar 4200W omvormer en deze werd ondanks de record temperatuur deze zomer toch minder warm, Nu heeft het 4200 model ook aanzienlijk grotere koelribben (Goodwe).
bv een 3000W omvormer draait op 98% bij 3000W en op 97.5% bij 2000W. Bij 3000W moet hij dus 2% = 60W aan warmte kwijtraken, bij 2.5% van 2000W 50W .
Electronica heeft een hekel aan hitte....
Ik draaide 3700W op een 3000W omvormer en die werd vorige zomer aardig warm. Paneeltje erbij en upgrade naar 4200W omvormer en deze werd ondanks de record temperatuur deze zomer toch minder warm, Nu heeft het 4200 model ook aanzienlijk grotere koelribben (Goodwe).
Ik heb een vraag over mijn voltage; ik zie heel vaak erg grote schommelingen in voltage, maar weet niet waar ik naar moet kijken om hier meer kennis over te krijgen (bijv google termen oid)
Als voorbeeld vandaag heb ik schommelingen tussen de 251.1V en 316.8V.
Ik heb dit eigenlijk 'altijd' al, maar gezien de opbrengsten kom ik wel rond de verwachtte hoeveelheid uit op zonnige dagen.
Dit ligt erop:
9x JAM60S-03-325-PR-BF 325Wp
1x Growatt 3000-S
1x Tigo Optimizer TS4-R-O
Als voorbeeld vandaag heb ik schommelingen tussen de 251.1V en 316.8V.
Ik heb dit eigenlijk 'altijd' al, maar gezien de opbrengsten kom ik wel rond de verwachtte hoeveelheid uit op zonnige dagen.
Dit ligt erop:
9x JAM60S-03-325-PR-BF 325Wp
1x Growatt 3000-S
1x Tigo Optimizer TS4-R-O
haha, je spreekt jezelf tegen... vermoedelijk draait je nieuwe (grotere) omvormer dus op een lager rendement, omdat ie niet op vol vermogen draait. Er wordt dan dus meer gedissipeerd. Vermoedelijk is je conclusie dus terecht, en heeft de grotere omvormer simpel meer koelvermogen waardoor ie, ondanks meer dissipatie, toch minder heet wordt.exroosje schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:32:
Zorg alleen wel voor goede koeling voor een goede levensduur Want een omvormer op vol vermogen moet wel het meeste absolute watts aan rendementsverlies dissiperen,
bv een 3000W omvormer draait op 98% bij 3000W en op 97.5% bij 2000W. Bij 3000W moet hij dus 2% = 60W aan warmte kwijtraken, bij 2.5% van 2000W 50W .
Electronica heeft een hekel aan hitte....
Ik draaide 3700W op een 3000W omvormer en die werd vorige zomer aardig warm. Paneeltje erbij en upgrade naar 4200W omvormer en deze werd ondanks de record temperatuur deze zomer toch minder warm, Nu heeft het 4200 model ook aanzienlijk grotere koelribben (Goodwe).
Kijk even in de data sheet, bijna alle omvormers hebben tussen 30 en 70 procent belasting het hoogste rendement.borft schreef op maandag 30 september 2019 @ 15:31:
[...]
haha, je spreekt jezelf tegen... vermoedelijk draait je nieuwe (grotere) omvormer dus op een lager rendement, omdat ie niet op vol vermogen draait. Er wordt dan dus meer gedissipeerd. Vermoedelijk is je conclusie dus terecht, en heeft de grotere omvormer simpel meer koelvermogen waardoor ie, ondanks meer dissipatie, toch minder heet wordt.
1 PVoutput . Dongen NB
fair point, helemaal mee eens, en daar spreekt ie dus zichzelf tegenreneeke1970 schreef op maandag 30 september 2019 @ 15:35:
[...]
Kijk even in de data sheet, bijna alle omvormers hebben tussen 30 en 70 procent belasting het hoogste rendement.
[ Voor 22% gewijzigd door borft op 30-09-2019 15:39 ]
Hij blijft inderdaad koeler, zou ik wel fijn vinden, als omvormer op 90 procent draait hoor ik hem al kreunen hahaborft schreef op maandag 30 september 2019 @ 15:39:
[...]
fair point, helemaal mee eens, en daar spreekt ie dus zichzelf tegen(en draait zijn grotere omvormer dus inderdaad op een hoger rendement, omdat ie minder belast wordt, dus heeft ie naast meer koelvermogen, ook nog minder vermogen om te moeten koelen)
1 PVoutput . Dongen NB
Dat is normaal, tik even op fp4all onder deze post, tik op winschoten2 in het linker tabel, daarin op overzicht per dag, via status zonnepanelen kun je dan ook mijn jojo spanningen zien in rood en oranje, en ik heb er ook een paar tigos tussen, zie de link voor tigos, ook onderaan deze post.Deshmir schreef op maandag 30 september 2019 @ 14:55:
Ik heb een vraag over mijn voltage; ik zie heel vaak erg grote schommelingen in voltage, maar weet niet waar ik naar moet kijken om hier meer kennis over te krijgen (bijv google termen oid)
Als voorbeeld vandaag heb ik schommelingen tussen de 251.1V en 316.8V.
Ik heb dit eigenlijk 'altijd' al, maar gezien de opbrengsten kom ik wel rond de verwachtte hoeveelheid uit op zonnige dagen.
Dit ligt erop:
9x JAM60S-03-325-PR-BF 325Wp
1x Growatt 3000-S
1x Tigo Optimizer TS4-R-O
Ten eerste de temperatuur.Deshmir schreef op maandag 30 september 2019 @ 14:55:
Ik heb een vraag over mijn voltage; ik zie heel vaak erg grote schommelingen in voltage, maar weet niet waar ik naar moet kijken om hier meer kennis over te krijgen (bijv google termen oid)
Als voorbeeld vandaag heb ik schommelingen tussen de 251.1V en 316.8V.
Ik heb dit eigenlijk 'altijd' al, maar gezien de opbrengsten kom ik wel rond de verwachtte hoeveelheid uit op zonnige dagen.
Dit ligt erop:
9x JAM60S-03-325-PR-BF 325Wp
1x Growatt 3000-S
1x Tigo Optimizer TS4-R-O
Bij een "gewoon" paneel zakt de spanning met 1% bij 3 graden C temperatuur stijging van de cel temperatuur.
Daarnaast is de instraling en de relatieve opwek van belang. Hoe meer instraling, hoe meer er opgewekt kan worden.
De opwek gaat in Watt en dat is het product van stroom en spanning. Om het aantal Watt zo hoog mogelijk te krijgen gaat de MPP aan het werk om een zo hoog mogelijk product te krijgen moet de stroom omhoog en worden de panelen belast en gaat de spanning wat omlaag.
Bij een relatief lage opwek t.o.v. het aantal Wp zal je meestal een hoge spanning zien en lage stroom.
Een zonnecel is een stroombron. Elke silicium cel geeft ongeveer 0,5 V belast en 0,6 V onbelast, of deze nu groot of klein is. Meer instraling geeft meer (mogelijke) stroom.
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Volgens mij blijft mijn punt staan: Als je een omvormer onderdimensioneert tov je panelen moet je goed letten op hitte.
Een omvormer die langdurig op 100% draait moet meer hitte afvoeren tov waar deze voor ontworpen is dan eentje die het op zijn sloffen aan kan. Ook al draait die laatstgenoemde op 80-90% dus potentieel met iets slechter rendement.
Voorbeeld:
Het 3000W model is gemaakt om 60W hitte af te kunnen voeren, het 4200 model is gemaakt om 85W hitte af te kunnen voeren. Met 3700Wp aangesloten op de ene, levert deze 3000W, dus 60W hitte. dat is 100% van zijn ontworpen afvoer, dus draait hij (langdurig) op maximale ontworpen temperatuur. Het 4200 model levert 3500W, zeg dat deze iets rendementsverlies heeft en 75W hitte produceert . Dan is dat tov de 85W ontworpen afvoer gunstiger en zal deze dus niet op de hoogst ontworpen temperatuur draaien. In mijn geval had ik niet 3700 maar 4000Wp aangesloten, en toch bleef de 4200 nog steeds ruim koeler.
Dus als de omstandigheden ook nog slecht zijn (warme dag, warme locatie, veel zon), zou een kleine omvormer tov de panelen meer moeite kunnen hebben zijn warmte kwijt te raken. En dus heter worden.. Ergo zorg er voor dat deze goed gekoeld hangt. Dus niet vlak onder een afdak en een goed geventileerde ruimte met veel natuurlijke airflow . En hou het vervolgens goed in de gaten. Kan dat niet, wordt ie toch heet, zet er dan een fannetje op. Goed voor de levensduur.
Een omvormer die langdurig op 100% draait moet meer hitte afvoeren tov waar deze voor ontworpen is dan eentje die het op zijn sloffen aan kan. Ook al draait die laatstgenoemde op 80-90% dus potentieel met iets slechter rendement.
Voorbeeld:
Het 3000W model is gemaakt om 60W hitte af te kunnen voeren, het 4200 model is gemaakt om 85W hitte af te kunnen voeren. Met 3700Wp aangesloten op de ene, levert deze 3000W, dus 60W hitte. dat is 100% van zijn ontworpen afvoer, dus draait hij (langdurig) op maximale ontworpen temperatuur. Het 4200 model levert 3500W, zeg dat deze iets rendementsverlies heeft en 75W hitte produceert . Dan is dat tov de 85W ontworpen afvoer gunstiger en zal deze dus niet op de hoogst ontworpen temperatuur draaien. In mijn geval had ik niet 3700 maar 4000Wp aangesloten, en toch bleef de 4200 nog steeds ruim koeler.
Dus als de omstandigheden ook nog slecht zijn (warme dag, warme locatie, veel zon), zou een kleine omvormer tov de panelen meer moeite kunnen hebben zijn warmte kwijt te raken. En dus heter worden.. Ergo zorg er voor dat deze goed gekoeld hangt. Dus niet vlak onder een afdak en een goed geventileerde ruimte met veel natuurlijke airflow . En hou het vervolgens goed in de gaten. Kan dat niet, wordt ie toch heet, zet er dan een fannetje op. Goed voor de levensduur.
[ Voor 3% gewijzigd door exroosje op 01-10-2019 10:17 ]
Ik trek je punt ook niet in twijfel. Wat mij betreft heb je meer gelijk dan je denkt. Namelijk, bij een grotere omvormer spelen 2 effecten:exroosje schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:06:
Volgens mij blijft mijn punt staan: Als je een omvormer onderdimensioneert tov je panelen moet je goed letten op hitte.
Een omvormer die langdurig op 100% draait moet meer hitte afvoeren tov waar deze voor ontworpen is dan eentje die het op zijn sloffen aan kan. Ook al draait die laatstgenoemde op 80-90% dus potentieel met iets slechter rendement.
Voorbeeld:
Het 3000W model is gemaakt om 60W hitte af te kunnen voeren, het 4200 model is gemaakt om 85W hitte af te kunnen voeren. Met 3700Wp aangesloten op de ene, levert deze 3000W, dus 60W hitte. dat is 100% van zijn ontworpen afvoer, dus draait hij (langdurig) op maximale ontworpen temperatuur. Het 4200 model levert 3500W, zeg dat deze iets rendementsverlies heeft en 75W hitte produceert . Dan is dat tov de 85W ontworpen afvoer gunstiger en zal deze dus niet op de hoogst ontworpen temperatuur draaien. In mijn geval had ik niet 3700 maar 4000Wp aangesloten, en toch bleef de 4200 nog steeds ruim koeler.
Dus als de omstandigheden ook nog slecht zijn (warme dag, warme locatie, veel zon), zou een kleine omvormer tov de panelen meer moeite kunnen hebben zijn warmte kwijt te raken. En dus heter worden.. Ergo zorg er voor dat deze goed gekoeld hangt. Dus niet vlak onder een afdak en een goed geventileerde ruimte met veel natuurlijke airflow . En hou het vervolgens goed in de gaten. Kan dat niet, wordt ie toch heet, zet er dan een fannetje op. Goed voor de levensduur.
- grotere omvormer, dus meer koelcapaciteit, bij gelijke belastin zal ie koeler zijn
- grotere omvormer, lagere belasting, en dus hoger rendement (optimum rendement ligt dichter in de buurt van de 30% belasting dan bij de 100%), en dus zal ie nog koeler zijn
Even een vraagje over omvormers voordat ik uiteindelijk een keuze ga maken:
Ik lees al een tijdje mee hier, maar toch is mij iets nog niet duidelijk mbt MPPT en meerdere strings.
Situatie:
Omvormer van 4000 Wp met 2 MPPT, 3 fase (Goodwe of SMA)
1 dakhelft op zuid (42 graden) waar ik graag 18 panelen (300/320 Wp, afhankelijk van legplan) op wil plaatsen zonder schaduw met een beetje overdimensioneren.
In het midden van het dak zit een dakraam. De panelen komen dan dus aan beide kanten van het dakraam.
Is er toegevoegde waarde om 9 panelen per aansluiting (MPPT) aan te sluiten omdat het zo beter uitkomt qua bekabeling of kun je de 18 panelen beter direct allemaal in 1 string hangen omdat dat mogelijk een hogere opbrengst heeft?
Misschien dat iemand hier duidelijkheid over kan geven :-)
Ik lees al een tijdje mee hier, maar toch is mij iets nog niet duidelijk mbt MPPT en meerdere strings.
Situatie:
Omvormer van 4000 Wp met 2 MPPT, 3 fase (Goodwe of SMA)
1 dakhelft op zuid (42 graden) waar ik graag 18 panelen (300/320 Wp, afhankelijk van legplan) op wil plaatsen zonder schaduw met een beetje overdimensioneren.
In het midden van het dak zit een dakraam. De panelen komen dan dus aan beide kanten van het dakraam.
Is er toegevoegde waarde om 9 panelen per aansluiting (MPPT) aan te sluiten omdat het zo beter uitkomt qua bekabeling of kun je de 18 panelen beter direct allemaal in 1 string hangen omdat dat mogelijk een hogere opbrengst heeft?
Misschien dat iemand hier duidelijkheid over kan geven :-)
[ Voor 1% gewijzigd door Freez op 01-10-2019 16:47 . Reden: 3 fase toegevoegd, vergeten ]
1 fase omvormer? Dan zou ik sowieso geen 18 panelen in 1 string op aansluiten. Kan een te hoge spanning veroorzaken voor je omvormer.
[ Voor 26% gewijzigd door GioStyle op 01-10-2019 16:45 ]
Ah, sorry, vergeten erbij te zetten, het wordt een 3 fase omvormer in ieder geval.GioStyle schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 16:44:
1 fase omvormer? Dan zou ik sowieso geen 18 panelen in 1 string op aansluiten.
18x320 Wp = 5760 Wp. Is een 4000 Wp omvormer dan niet een beetje nadelig? Lagere efficiëntie bij lagere belasting was toch ook iets van het verleden?
Wellicht is dat inderdaad een beetje erg veel overdimensioneren, maar ook bij een 5000 Wp omvormer blijft mijn vraag een beetje hetzelfde.kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:27:
18x320 Wp = 5760 Wp. Is een 4000 Wp omvormer dan niet een beetje nadelig? Lagere efficiëntie bij lagere belasting was toch ook iets van het verleden?
Is er een reden om te kiezen om 9 panelen per string aan te sluiten ten opzichte van alle panelen op 1 string
Ik zou zelfs voor een 6000 gaan.Freez schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:33:
[...]
Wellicht is dat inderdaad een beetje erg veel overdimensioneren, maar ook bij een 5000 Wp omvormer blijft mijn vraag een beetje hetzelfde.
Is er een reden om te kiezen om 9 panelen per string aan te sluiten ten opzichte van alle panelen op 1 string
De Stringomvormer boys mogen op je string vraag verder gaan
Als je panelen hebt die 60V uitsturen en een omvormer die 1kV max DC heeft heb je je antwoord alFreez schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:33:
[...]
Wellicht is dat inderdaad een beetje erg veel overdimensioneren, maar ook bij een 5000 Wp omvormer blijft mijn vraag een beetje hetzelfde.
Is er een reden om te kiezen om 9 panelen per string aan te sluiten ten opzichte van alle panelen op 1 string
De meeste panelen die ik had gezien van tussen de 300Wp en 320Wp kwamen zo een beetje uit tussen de 32 en 38V.kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:38:
[...]
Als je panelen hebt die 60V uitsturen en een omvormer die 1kV max DC heeft heb je je antwoord al
Ik ben de panelen van 60V nog niet tegengekomen eigenlijk.
Eerste de beste specsheet die ik opende (van een Panasonic 320 Wp paneel) geeft 59V bij maximaal vermogen.
https://cdn.webshopapp.co...onic-hit-kuro-320-325.pdf
https://cdn.webshopapp.co...onic-hit-kuro-320-325.pdf
[ Voor 32% gewijzigd door kabeltjekabel op 01-10-2019 17:46 ]
Je hebt gelijk, excuses, Panasonic Kuro had ik eigenlijk nog niet naar gekeken.kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:46:
Eerste de beste specsheet die ik opende (van een Panasonic 320 Wp paneel) geeft 59V bij maximaal vermogen.
https://cdn.webshopapp.co...onic-hit-kuro-320-325.pdf
Ik zat meer in de richting van Trina of JA Solar te kijken in eerste instantie.
Trina: https://cdn.webshopapp.co...m-dd06m05ii-en-2019-a.pdf
JA Solar: https://static.webshopapp...ar-jam6k-60-280-300wp.pdf
Sorry voor de late reactie, even een weekje op vakantie geweest.OMX2000 schreef op woensdag 25 september 2019 @ 16:06:
[...]
Mag ik vragen watvoor je setup is? Want zo klinkt het ook dat inclusief aanleg het ook voor 5000 zou moeten kunnen.
Ik heb 16x Trina's all black + een clickfit evo set besteld bij solar bouwmarkt en een Sunny Tripower 5.0 uit duitsland maar die is tegenwoordig goedkoper bij winkelman-zonnepanelen.
En dan met btw aftrek zat ik op €0.74 per WP.
Dat is met zelf leggen, als je het laat doen dan komt dat er nog overheen natuurlijk maar even goed kijken waar wat het goedkoopst is kan je best wat geld besparen.

Zal niet zoveel uitmaken of je 1 of 2 MPPT doet. Je kan beide strings ook parallel op 1 MPPT plaatsen als je wilt. (met een Y-splitter MC4)Freez schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 16:39:
Even een vraagje over omvormers voordat ik uiteindelijk een keuze ga maken:
Ik lees al een tijdje mee hier, maar toch is mij iets nog niet duidelijk mbt MPPT en meerdere strings.
Situatie:
Omvormer van 4000 Wp met 2 MPPT, 3 fase (Goodwe of SMA)
1 dakhelft op zuid (42 graden) waar ik graag 18 panelen (300/320 Wp, afhankelijk van legplan) op wil plaatsen zonder schaduw met een beetje overdimensioneren.
In het midden van het dak zit een dakraam. De panelen komen dan dus aan beide kanten van het dakraam.
Is er toegevoegde waarde om 9 panelen per aansluiting (MPPT) aan te sluiten omdat het zo beter uitkomt qua bekabeling of kun je de 18 panelen beter direct allemaal in 1 string hangen omdat dat mogelijk een hogere opbrengst heeft?
Misschien dat iemand hier duidelijkheid over kan geven :-)
Zelf heb ik 5080 Wp op een StecaGrid 4200. Nauwelijks piekverliezen, en wel de meest efficiënte omvormer die er volgens mij is. 6 kWp is een mooi setje op een StecaGrid 4200, iets van 3% piekverliezen is te overzien. En je omvormer zal wat efficiënter draaien omdat je minder in het gebied 0-30% zit.
Bij de meeste panelen is de stroom 10A. 20A op 1 MPPT kunnen ze meestal niet aan dacht ik.Dre schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 18:01:
[...]
Je kan beide strings ook parallel op 1 MPPT plaatsen als je wilt. (met een Y-splitter MC4)
Als ik de specsheets er bij haal (voor SMA in dit geval) draaien die dingen zoals ik het begrijp toch nog steeds het meest efficient als ze op hun optimale voltage zitten en dat is doorgaans bij minimaal 8 gewone panelen (die Kuro's staan heel hoog in voltage) en het optimale lag meestal rond de 12 à 13 panelen (voor mijn SMA bv.).kabeltjekabel schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 17:27:
18x320 Wp = 5760 Wp. Is een 4000 Wp omvormer dan niet een beetje nadelig? Lagere efficiëntie bij lagere belasting was toch ook iets van het verleden?
Ik heb net een opstelling op NO en ZW gemaakt voor een bevriende dakwerker en daar leggen we 5,44kWp op een SMA 2.5. Volgens Sunny Design Web resulteert het verlagen van 3.6kW omvormer naar 2.5 in een opbrengstverlies van 129kWh, verwaarloosbaar imo en al helemaal als je naar het prosumententarief in BE kijkt... In principe is zelfs een 2kW omvormer nog genoeg maar dat vond ik wat te extreem omdat SMA eigenlijk maar 50% onderdimensioneren/overdimensioneren 200% toelaat. Nu zaten we op 49%
Een vraagje: ik wil 2 van die Trina panelen op een muur hangen als een afdakje in het verlengde van mijn dak als het ware (dus zelfde hoek). Welk materiaal kan ik best gebruiken om dat op die muur te bevestigen? En waar kan ik dat halen? zou onder een hoek van circa 40° moeten komen aan de muur. Ik was aan het denken om wat te maken met wat scharnieren en overschot van profielen? Als er iets kant en klaar bestaat graag natuurlijk.
[ Voor 63% gewijzigd door HyperBart op 02-10-2019 14:24 ]
Van der valk solar had ooit een de valkcanope https://www.valksolarsyst...en/kits/gevels/valkcanopy weet niet of ze die nog steeds voeren.HyperBart schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 14:15:
[...]
Als ik de specsheets er bij haal (voor SMA in dit geval) draaien die dingen zoals ik het begrijp toch nog steeds het meest efficient als ze op hun optimale voltage zitten en dat is doorgaans bij minimaal 8 gewone panelen (die Kuro's staan heel hoog in voltage) en het optimale lag meestal rond de 12 à 13 panelen (voor mijn SMA bv.).
Ik heb net een opstelling op NO en ZW gemaakt voor een bevriende dakwerker en daar leggen we 5,44kWp op een SMA 2.5. Volgens Sunny Design Web resulteert het verlagen van 3.6kW omvormer naar 2.5 in een opbrengstverlies van 129kWh, verwaarloosbaar imo en al helemaal als je naar het prosumententarief in BE kijkt... In principe is zelfs een 2kW omvormer nog genoeg maar dat vond ik wat te extreem omdat SMA eigenlijk maar 50% onderdimensioneren/overdimensioneren 200% toelaat. Nu zaten we op 49%volgens de tool (zal nog wel wat marge ook in zitten).
Een vraagje: ik wil 2 van die Trina panelen op een muur hangen als een afdakje in het verlengde van mijn dak als het ware (dus zelfde hoek). Welk materiaal kan ik best gebruiken om dat op die muur te bevestigen? En waar kan ik dat halen? zou onder een hoek van circa 40° moeten komen aan de muur. Ik was aan het denken om wat te maken met wat scharnieren en overschot van profielen? Als er iets kant en klaar bestaat graag natuurlijk.
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Pas geleden nog toegepast bij me thuis. Werkt prima. Meteen afdakje voor de WP's.Andre1973 schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 23:07:
[...]
Van der valk solar had ooit een de valkcanope https://www.valksolarsyst...en/kits/gevels/valkcanopy weet niet of ze die nog steeds voeren.
Waar heb je die gehaald? Kost dat veel?Noord27 schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 07:23:
[...]
Pas geleden nog toegepast bij me thuis. Werkt prima. Meteen afdakje voor de WP's.
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8HyperBart schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 08:51:
[...]
Waar heb je die gehaald? Kost dat veel?
2e hit
heb je er een foto van? ik ben altijd zo bang dat het er lelijk uit gaat zien.....Noord27 schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 07:23:
[...]
Pas geleden nog toegepast bij me thuis. Werkt prima. Meteen afdakje voor de WP's.
Weg
[ Voor 100% gewijzigd door com2,1ghz op 03-10-2019 09:54 ]
Of je maakt het zelf, het is geen raketwetenschap.HyperBart schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 08:51:
[...]
Waar heb je die gehaald? Kost dat veel?

@com2,1ghz maak even een eigen topic aan, zie topic warning
En voeg dan gelijk iets duidelijkere foto's toe om te zien hoe de daken in elkaar steken.
[ Voor 41% gewijzigd door Tsurany op 03-10-2019 09:50 ]
SMA SB5.0 + 16x Jinko 310wp OWO + 10x Jinko 310wp WNW |--|--| Daikin 4MXM68N + 1x FTXA50AW + 3x FTXM20N
@com2,1ghz Prijs lijkt me veel te hoog. Ik betaal 100,- meer voor een installatie met 21 panelen à 370Wp en een 8kW SMA omvormer (incl. installatie). Geen optimizers dus, maar heb je die daadwerkelijk nodig?
EDIT: Never mind, bericht is al weg
EDIT: Never mind, bericht is al weg
[ Voor 8% gewijzigd door Marc O. op 03-10-2019 18:31 ]
Tesla Model 3 LR 2022 | PVOutput
zou iemand mij kunnen vertellen wat precies de afstand is tussen de panelen wanneer je clickfit evo gebruikt? (de breedte van de klem dus eigenlijk)
heb deze week de hele set gekregen (26 canadian solar panelen met SMA STP6.0 omvormer), maar ze zijn vergeten de klemmen erbij te sturen. nu wilde ik wel alvast de rails op maat maken, maar daar moet ik wel de totale lengte voor weten
edit: laat maar.... blijkbaar overheen gelezen. in de handleiding staat 12mm
heb deze week de hele set gekregen (26 canadian solar panelen met SMA STP6.0 omvormer), maar ze zijn vergeten de klemmen erbij te sturen. nu wilde ik wel alvast de rails op maat maken, maar daar moet ik wel de totale lengte voor weten
edit: laat maar.... blijkbaar overheen gelezen. in de handleiding staat 12mm
[ Voor 9% gewijzigd door ferrykoets op 03-10-2019 21:49 ]
Nee hoor, heb het alu profiel er onder tegenaan gebout en in de zijkant van het hoekprofielHyperBart schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 19:31:
[...]
Snorrie, ik gebruik duck duck go op de telefoon en die blinkt niet uit in shopping artikels. My bad.
Die oplossing van @PClop vind ik wel heel elegant. Wat alu hoekprofieltjes, wat zagen en klaar.
Zie ik dat goed @PClop , heb je een boutje en moertje door je paneel? Gewoon voorzichtig in geboord?
de gaten geboord voor de steun.
[ Voor 6% gewijzigd door PClop op 03-10-2019 23:46 ]
ferrykoets schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 21:40:
zou iemand mij kunnen vertellen wat precies de afstand is tussen de panelen wanneer je clickfit evo gebruikt? (de breedte van de klem dus eigenlijk)
heb deze week de hele set gekregen (26 canadian solar panelen met SMA STP6.0 omvormer), maar ze zijn vergeten de klemmen erbij te sturen. nu wilde ik wel alvast de rails op maat maken, maar daar moet ik wel de totale lengte voor weten
edit: laat maar.... blijkbaar overheen gelezen. in de handleiding staat 12mm

12mm dus. Let op dat je bij de uit eindes wat meer rail hebt ivm de eindkap die erop geschoven wordt.
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
Dan kun je eigenlijk nooit panelen parallel schakelen, omdat je dan altijd op 20A uitkomt?jobr schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 19:04:
[...]
Bij de meeste panelen is de stroom 10A. 20A op 1 MPPT kunnen ze meestal niet aan dacht ik.
Kunnen jullie ook een kijkje nemen naar mijn offerte? Dit keer met iets gedetaileerdere foto's
com2,1ghz in "Offerte zonnepanelen voor mijn woning"
com2,1ghz in "Offerte zonnepanelen voor mijn woning"
[ Voor 65% gewijzigd door com2,1ghz op 04-10-2019 12:32 ]
zeker wel, bijvoorbeeld als ze een andere orientatie hebben (oost-west), waardoor ze niet gelijktijdig 10A leveren.jogaa schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 10:54:
[...]
Dan kun je eigenlijk nooit panelen parallel schakelen, omdat je dan altijd op 20A uitkomt?
Ja wel, niet alle panelen geven 10 A. Bijv panasonic HIT Kuro geeft bijv iets van 5-6A.jogaa schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 10:54:
[...]
Dan kun je eigenlijk nooit panelen parallel schakelen, omdat je dan altijd op 20A uitkomt?
En er zijn zwaardere omvormers die dat wel aan kunnen.
Deze doet 33A per ingang.jogaa schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 10:54:
[...]
Dan kun je eigenlijk nooit panelen parallel schakelen, omdat je dan altijd op 20A uitkomt?
https://www.mg-solar-shop...lrichter-mit-Display.html
Je omvormer kan maximaal 10A aan op de ingang (in deze context) maar je kan zoveel eraan hangen als je wilt. Panelen geven gewoon enkel wat gevraagd wordt door de omvormer. Het is niet zo dat wanneer de panelen op volle vermogen werken dat ze dan 20A geven terwijl de omvormer 10A vraagt.jogaa schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 10:54:
[...]
Dan kun je eigenlijk nooit panelen parallel schakelen, omdat je dan altijd op 20A uitkomt?
-Voltage en kortsluitstroom even buiten beschouwing gelaten.-
Zie post van @migjes voor meer info:
migjes in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8"
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
Wat mag je eigenlijk afleiden als je twee identieke strings hebt en de ene string ligt consequent een 20 à 30V lager dan de andere? Ik zou denken dat er een paneeltje defect is omdat de spanning zo dicht in de buurt ligt van wat één paneel veroorzaakt. (Bisol 280Wp)
@migjes @AUijtdehaag
Op een dag zoals gisteren ziet dat er dan zo uit:
https://snapshot.raintank...D0iozAFSZa1486ThyncbLWKsS
Op een dag met aftopping in de zomer:
https://snapshot.raintank...ljNiBCL98u2l8uDRnEXgjA4lk
@migjes @AUijtdehaag
Op een dag zoals gisteren ziet dat er dan zo uit:
https://snapshot.raintank...D0iozAFSZa1486ThyncbLWKsS
Op een dag met aftopping in de zomer:
https://snapshot.raintank...ljNiBCL98u2l8uDRnEXgjA4lk
@HyperBart
een fabrikant probeert de beste cellen te maken die hij kan.
daar mee maakt hij de beste panelen die zijn techniek kan maken.
als hij daar helemaal mee klaar is, dan gaat het paneel onder een speciale test machine.
daar stralen ze 1000W/m2 licht op het paneel (met bepaalde temperatuur, wint etc etc, zie de specsheet van de panelen voor de volle lijst.)
de test machine meet dan de Voc Vmpp en Ampp.
er kan uit komen dat een paneel 32Vmpp doet en 8,75Ampp = 280Wp
maar ook: 31Vmpp en 9,03Ampp = 280Wp
of: 33Vmpp en 8,48Ampp = 280Wp.
iedere cel heeft gewoon een afwijking, en met 60cellen in een paneel en 720 cellen in een string, kan die afwijking aardig oplopen.
(als je 280Wp panelen koopt, dan krijg je bij de meeste merken dus iets tussen de 280Wp en de 285Wp.)
als je een beetje mazzel hebt, dan heb je de flash data van de panelen, daar staan die gegevens in vermeld.
hier gebruiken we vaak een hypothetische berekenings-geneuzel.
en niet onbelangrijk, maar in de praktijk liggen ze niet onder een test machine, maar op het dak.
en in de natuur is de hypothetische berekenings-geneuzel niet werkend.
de natuur doet niet het zelfde als de test machine.
als ik het goed heb, gaat dit dus over 12 panelen serieel.
30V verschil / 12 panelen = 2,5V verschil.
dit is best wel veel, maar nog niet overtuigend voor mij om te zeggen paneel stuk.
wind die uit het oosten komt en zo de oost panelen wel koelt en de west niet, dat geeft ook een afwijking.
in de ochtend is het kouder als in de middag, reflexi van daken in de buurt (of water zoals grote vijver) etc etc etc..
dus ik trek er geen conclusies uit.
het kan wat mij betreft alle kanten nog op.
een fabrikant probeert de beste cellen te maken die hij kan.
daar mee maakt hij de beste panelen die zijn techniek kan maken.
als hij daar helemaal mee klaar is, dan gaat het paneel onder een speciale test machine.
daar stralen ze 1000W/m2 licht op het paneel (met bepaalde temperatuur, wint etc etc, zie de specsheet van de panelen voor de volle lijst.)
de test machine meet dan de Voc Vmpp en Ampp.
er kan uit komen dat een paneel 32Vmpp doet en 8,75Ampp = 280Wp
maar ook: 31Vmpp en 9,03Ampp = 280Wp
of: 33Vmpp en 8,48Ampp = 280Wp.
iedere cel heeft gewoon een afwijking, en met 60cellen in een paneel en 720 cellen in een string, kan die afwijking aardig oplopen.
(als je 280Wp panelen koopt, dan krijg je bij de meeste merken dus iets tussen de 280Wp en de 285Wp.)
als je een beetje mazzel hebt, dan heb je de flash data van de panelen, daar staan die gegevens in vermeld.
hier gebruiken we vaak een hypothetische berekenings-geneuzel.
en niet onbelangrijk, maar in de praktijk liggen ze niet onder een test machine, maar op het dak.
en in de natuur is de hypothetische berekenings-geneuzel niet werkend.
de natuur doet niet het zelfde als de test machine.
als ik het goed heb, gaat dit dus over 12 panelen serieel.
30V verschil / 12 panelen = 2,5V verschil.
dit is best wel veel, maar nog niet overtuigend voor mij om te zeggen paneel stuk.
wind die uit het oosten komt en zo de oost panelen wel koelt en de west niet, dat geeft ook een afwijking.
in de ochtend is het kouder als in de middag, reflexi van daken in de buurt (of water zoals grote vijver) etc etc etc..
dus ik trek er geen conclusies uit.
het kan wat mij betreft alle kanten nog op.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
@HyperBart
Als de Voc wel hetzelfde is, dan zou ik me zorgen gaan maken. Daarmee haal je temperatuurverschillen er ongeveer uit.
Als je een enkel paneel kunt doormeten (in bedrijf), dan kan je dingen uitsluiten.
Als de Voc wel hetzelfde is, dan zou ik me zorgen gaan maken. Daarmee haal je temperatuurverschillen er ongeveer uit.
Als je een enkel paneel kunt doormeten (in bedrijf), dan kan je dingen uitsluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 06-10-2019 16:14 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Duidelijk, thanks.migjes schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 15:34:
@HyperBart
een fabrikant probeert de beste cellen te maken die hij kan.
daar mee maakt hij de beste panelen die zijn techniek kan maken.
als hij daar helemaal mee klaar is, dan gaat het paneel onder een speciale test machine.
daar stralen ze 1000W/m2 licht op het paneel (met bepaalde temperatuur, wint etc etc, zie de specsheet van de panelen voor de volle lijst.)
de test machine meet dan de Voc Vmpp en Ampp.
er kan uit komen dat een paneel 32Vmpp doet en 8,75Ampp = 280Wp
maar ook: 31Vmpp en 9,03Ampp = 280Wp
of: 33Vmpp en 8,48Ampp = 280Wp.
iedere cel heeft gewoon een afwijking, en met 60cellen in een paneel en 720 cellen in een string, kan die afwijking aardig oplopen.
(als je 280Wp panelen koopt, dan krijg je bij de meeste merken dus iets tussen de 280Wp en de 285Wp.)
Nopeals je een beetje mazzel hebt, dan heb je de flash data van de panelen, daar staan die gegevens in vermeld.
Snap ik, ok.hier gebruiken we vaak een hypothetische berekenings-geneuzel.
en niet onbelangrijk, maar in de praktijk liggen ze niet onder een test machine, maar op het dak.
en in de natuur is de hypothetische berekenings-geneuzel niet werkend.
de natuur doet niet het zelfde als de test machine.
Correct, 12 panelen ZO en 12 panelen ZWals ik het goed heb, gaat dit dus over 12 panelen serieel.![]()
30V verschil / 12 panelen = 2,5V verschil.
Vond ik dus ook, daarmee, was maar een ballonnetje oplaten.dit is best wel veel, maar nog niet overtuigend voor mij om te zeggen paneel stuk.
Dat lijkt me wat sterker, want als doorheen de dag de zon pal op zuid staat dan blijft het verschil aanhouden, maar ok, ik laat hetwind die uit het oosten komt en zo de oost panelen wel koelt en de west niet, dat geeft ook een afwijking.
in de ochtend is het kouder als in de middag, reflexi van daken in de buurt (of water zoals grote vijver) etc etc etc..
Ik merk er nu ook niks van hoor, alles gaat goed, het was eerder een check.dus ik trek er geen conclusies uit.
het kan wat mij betreft alle kanten nog op.
Gaat moeilijk gaan, dan moet ik ze allemaal afzonderlijk gaan doormeten, kans is klein dat ik die moeite ga doen...Proton_ schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 16:11:
@HyperBart
Als de Voc wel hetzelfde is, dan zou ik me zorgen gaan maken. Daarmee haal je temperatuurverschillen er ongeveer uit.
Als je een enkel paneel kunt doormeten (in bedrijf), dan kan je dingen uitsluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door HyperBart op 06-10-2019 16:59 ]
@HyperBart Voc van de string is makkelijk te meten, gewoon de AC kant uitschakelen
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Verhip zeg, ik dacht dat bij verlies van AC spanning de boordcomputer van de omvormer ook uitviel, dat is dus niet het geval. Weer wat bijgeleerd. Zonet even afgezet en volgende waardes:Proton_ schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
@HyperBart Voc van de string is makkelijk te meten, gewoon de AC kant uitschakelen
code:
1
2
3
4
5
6
| Vermogen [A] 0 W Vermogen [B] 0 W Spanning [A] 388,40 V Spanning [B] 358,20 V Stroom [A] 0,000 A Stroom [B] 0,000 A |
@migjes : trek jij ook dezelfde conclusie als @Proton_ ?
[ Voor 10% gewijzigd door HyperBart op 06-10-2019 20:41 ]
@HyperBart Je mist inderdaad ongeveer een paneel aan spanning, 11/12 * 388V is 356V.
Het is dus geen schaduw, want dan was het weggegaan zonder belasting.
Iets anders dat je uit kunt sluiten is een afwijking in de meting van de omvormer, door de twee ingangen om te draaien.
Als je daarna nog meer wil weten, dan wordt het tijd om een IR-camera te huren of het dak op te gaan
Het is dus geen schaduw, want dan was het weggegaan zonder belasting.
Iets anders dat je uit kunt sluiten is een afwijking in de meting van de omvormer, door de twee ingangen om te draaien.
Als je daarna nog meer wil weten, dan wordt het tijd om een IR-camera te huren of het dak op te gaan
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Proton_ schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:26:
@HyperBart Je mist inderdaad ongeveer een paneel aan spanning, 11/12 * 388V is 356V.
Het is dus geen schaduw, want dan was het weggegaan zonder belasting.
Die moeite ga ik niet doen, ik ga een FLIR oid regelen.Iets anders dat je uit kunt sluiten is een afwijking in de meting van de omvormer, door de twee ingangen om te draaien.
Zie je dat ook op koude/grijzere dagen of moet ik dan wachten op een zonnig dagje? Ik kan snel een IR thermometer op afstand regelen (dus zonder beeld), een warmtebeeldcamera moet ik even rondhoren...Als je daarna nog meer wil weten, dan wordt het tijd om een IR-camera te huren of het dak op te gaan
[ Voor 10% gewijzigd door HyperBart op 06-10-2019 21:00 ]
@HyperBart Het zou op zich ook nog wel vals alarm kunnen zijn door meetonnauwkeurigheden in de omvormer en/of paneeltoleranties.
Het makkelijkst schijnt een IR-inspectie te zijn bij heldere koude lucht.
Voorbeeldjes
Het makkelijkst schijnt een IR-inspectie te zijn bij heldere koude lucht.
Voorbeeldjes
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Op een heldere winter-dag dus bv(?)Proton_ schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 21:08:
@HyperBart Het zou op zich ook nog wel vals alarm kunnen zijn door meetonnauwkeurigheden in de omvormer en/of paneeltoleranties.
Het makkelijkst schijnt een IR-inspectie te zijn bij heldere koude lucht.
Voorbeeldjes
foeilelijk, en zo te zien de gevel aan de straatkant? Dat is toch echt niet vergunningsvrij.PClop schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 09:50:
[...]
Of je maakt het zelf, het is geen raketwetenschap.
[Afbeelding]
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Was dit in het begin ook al? of liggen ze net?HyperBart schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:15:
[...]
Verhip zeg, ik dacht dat bij verlies van AC spanning de boordcomputer van de omvormer ook uitviel, dat is dus niet het geval. Weer wat bijgeleerd. Zonet even afgezet en volgende waardes:
code:
1 2 3 4 5 6 Vermogen [A] 0 W Vermogen [B] 0 W Spanning [A] 388,40 V Spanning [B] 358,20 V Stroom [A] 0,000 A Stroom [B] 0,000 A
@migjes : trek jij ook dezelfde conclusie als @Proton_ ?
Zo ja, dan hebben ze gewoon n paneeltje vergeten aan te sluiten, ik zie dat wel vaker (bijna) gebeuren.
Ik zie bij strings tot 20 panelen in een string bijna nooit verschik als je ze echt tegelijke tijd meet, met 2-3 minuten er tussen kan er best een 30-40 V DC tussen zitten door een windje of doorprikkend zonnetje, maar tegelijk en continu....
Na het bekijken van je grafieken:
Is er een reden dat de panelen van B warmer kunnen zijn dan van A? minder ventilatie?
Meet eens, of bekijk de spanningen eens op een bewolkte dag rond het middag uur, ik begrijp dat ze met 90 graden verschil liggen op ZO en ZW. op zo'n dag moet te verschil miniem zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door Andre1973 op 06-10-2019 23:21 ]
ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!
Het ging om het voorbeeld niet om een schoonheidsprijs, zwart frame met allblack panelen is chiquer ja.No Hands schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 22:15:
[...]
foeilelijk, en zo te zien de gevel aan de straatkant? Dat is toch echt niet vergunningsvrij.
Wat is julie opinie over *TEVEEL* opwek?
Mijn dak staat (bijna) haaks op het zuiden. Ik kan 10 panelen kwijt op het westen. Ik kan echter ook 10 panelen kwijt op het oosten. Ik verbruik ongeveer 3500 kWh/jaar.
Wat is jullie mening over 10 panelen op het oosten?
Nadelen:
- Het kost geld
- Over x jaar het oosten uitbreiden leidt tot nog goedkopere panelen (hoger rendement) maar wel extra omvormer.
Voordelen:
- Maar 1 omvormer nodig.
- Geld op spaarrekening levert niks op
- Nog 2 jaar salderen
- In de winter waarschijnlijk opbrengst die je wel kunt gebruiken (wassen, etc timer)
- In de zomer waarschijnlijk teveel dat we dan 'gratis' moeten terugleveren.
- Stroomverbruik zal toe gaan nemen door transitie gas, b.v. warmtepomp/airco
Bedankt
Mijn dak staat (bijna) haaks op het zuiden. Ik kan 10 panelen kwijt op het westen. Ik kan echter ook 10 panelen kwijt op het oosten. Ik verbruik ongeveer 3500 kWh/jaar.
Wat is jullie mening over 10 panelen op het oosten?
Nadelen:
- Het kost geld
- Over x jaar het oosten uitbreiden leidt tot nog goedkopere panelen (hoger rendement) maar wel extra omvormer.
Voordelen:
- Maar 1 omvormer nodig.
- Geld op spaarrekening levert niks op
- Nog 2 jaar salderen
- In de winter waarschijnlijk opbrengst die je wel kunt gebruiken (wassen, etc timer)
- In de zomer waarschijnlijk teveel dat we dan 'gratis' moeten terugleveren.
- Stroomverbruik zal toe gaan nemen door transitie gas, b.v. warmtepomp/airco
Bedankt
Precies dat!traders schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 07:10:
Wat is julie opinie over *TEVEEL* opwek?
Mijn dak staat (bijna) haaks op het zuiden. Ik kan 10 panelen kwijt op het westen. Ik kan echter ook 10 panelen kwijt op het oosten. Ik verbruik ongeveer 3500 kWh/jaar.
Wat is jullie mening over 10 panelen op het oosten?
Nadelen:
- Het kost geld
- Over x jaar het oosten uitbreiden leidt tot nog goedkopere panelen (hoger rendement) maar wel extra omvormer.
Voordelen:
- Maar 1 omvormer nodig.
- Geld op spaarrekening levert niks op
- Nog 2 jaar salderen
- In de winter waarschijnlijk opbrengst die je wel kunt gebruiken (wassen, etc timer)
- In de zomer waarschijnlijk teveel dat we dan 'gratis' moeten terugleveren.
- Stroomverbruik zal toe gaan nemen door transitie gas, b.v. warmtepomp/airco
Bedankt
Meer opbrengst over de dag, dus beter als salderen weg valt.... als!
En teveel lever je niet gratis terug, hoe kom je daar bij?
Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging
Volgooien @traders, heb je gelijk je opwekking mooi verspreid over de dag. Ook omdat je nu nog kan salderen.
En alles in 1x plaatsen is goedkoper dan apart.
En alles in 1x plaatsen is goedkoper dan apart.
3600 Wp op 0° (vrijwel plat) | 3900Wp op 10°
@traders volleggen, helemaal. Zoals @Jazsie zegt, productie spreiden over de dag en jullie in NL krijgen er nog extra voor terug.
Oorspronkelijk lagen ze in een configuratie 14p ZO en 9p ZW, maar dit is moeten aangepast worden, ik heb er eentje bij aangeschaft en ben op 12/12 uitgekomen. De string met het probleem is die van 9p oorspronkelijk waar ik 2p (die ik van ZO heb afgehaald) en 1p (bijgekocht) heb bij laten aangesloten.
De 3 panelen die er bij zijn gekomen op ZuidWest die liggen wel op een lager gelegen dak (een verdiep lager als de 9p erboven of de 12p die aan de andere kant liggen) maar die dakstructuur, helling en orientatie is exact hetzelfde en ook het dakbevestigingsmateriaal.
Neen, huizen staan vrijstaand en het symptoom stelt zich continu, ook over een heel jaar over een hele maand net even zitten kijken. Metingen gebeuren trouwens instant en per seconde gelijktijdig. Dan zou ik toch wat verschillen moeten zien?Andre1973 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 23:09:
[...]
Was dit in het begin ook al? of liggen ze net?
Zo ja, dan hebben ze gewoon n paneeltje vergeten aan te sluiten, ik zie dat wel vaker (bijna) gebeuren.
Ik zie bij strings tot 20 panelen in een string bijna nooit verschik als je ze echt tegelijke tijd meet, met 2-3 minuten er tussen kan er best een 30-40 V DC tussen zitten door een windje of doorprikkend zonnetje, maar tegelijk en continu....
Na het bekijken van je grafieken:
Is er een reden dat de panelen van B warmer kunnen zijn dan van A? minder ventilatie?
Meet eens, of bekijk de spanningen eens op een bewolkte dag rond het middag uur, ik begrijp dat ze met 90 graden verschil liggen op ZO en ZW. op zo'n dag moet te verschil miniem zijn.
Oorspronkelijk lagen ze in een configuratie 14p ZO en 9p ZW, maar dit is moeten aangepast worden, ik heb er eentje bij aangeschaft en ben op 12/12 uitgekomen. De string met het probleem is die van 9p oorspronkelijk waar ik 2p (die ik van ZO heb afgehaald) en 1p (bijgekocht) heb bij laten aangesloten.
De 3 panelen die er bij zijn gekomen op ZuidWest die liggen wel op een lager gelegen dak (een verdiep lager als de 9p erboven of de 12p die aan de andere kant liggen) maar die dakstructuur, helling en orientatie is exact hetzelfde en ook het dakbevestigingsmateriaal.
[ Voor 15% gewijzigd door HyperBart op 07-10-2019 09:42 ]
Ik heb een vraagje over de woonverzekering/opstalverzekering mbt zonnepanelen.
Situatie
Sinds afgelopen zaterdag ben ik eigenaar van een zonnepanelen installatie: 15 stuks (Sunpower, 320 wp) met een SolarEdge omvormer. Deze zijn geinstalleerd op het platte dak van de garage op een zonneschans (3x5, 10 graden), die verzwaard is met betonblokken.
Vraag
Ik ben erachter gekomen dat mijn huidige woonverzekering (ANWB) alleen zonnepanelen verzekerd die nagelvast zitten. Dat is bij mij dus niet het geval. Op deze website wordt verteld dat een aantal verzekeraars "loszittende" zonnepanelen wel vergoeden:
https://www.zonnefabriek....-verzekering-hoe-zit-het/
Wat is jullie ervaringen op dit gebied? Welke verzekeraar gebruiken jullie voor een soortgelijke situatie (plat dak, "loszittende" zonnepanelen)?
Situatie
Sinds afgelopen zaterdag ben ik eigenaar van een zonnepanelen installatie: 15 stuks (Sunpower, 320 wp) met een SolarEdge omvormer. Deze zijn geinstalleerd op het platte dak van de garage op een zonneschans (3x5, 10 graden), die verzwaard is met betonblokken.
Vraag
Ik ben erachter gekomen dat mijn huidige woonverzekering (ANWB) alleen zonnepanelen verzekerd die nagelvast zitten. Dat is bij mij dus niet het geval. Op deze website wordt verteld dat een aantal verzekeraars "loszittende" zonnepanelen wel vergoeden:
https://www.zonnefabriek....-verzekering-hoe-zit-het/
Wat is jullie ervaringen op dit gebied? Welke verzekeraar gebruiken jullie voor een soortgelijke situatie (plat dak, "loszittende" zonnepanelen)?
"I think there is a world market for maybe five computers." - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
Dit topic is gesloten.
Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
~[font size=20]~[bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic~[/bgcolor]~[/font].
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.
~[font size=20]~[bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic~[/bgcolor]~[/font].

Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.
elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw