Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 224 ... 299 Laatste
Acties:
  • 2.346.148 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:22

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@KoenVW76 je hoofdzekeringen kan je een minuut lang met 32A belasten. In de praktijk zal dat wel gaan; een kookplaat gebruikt niet lang 11 kW (if at all).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Proton_ schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 08:41:
@KoenVW76 je hoofdzekeringen kan je een minuut lang met 32A belasten. In de praktijk zal dat wel gaan; een kookplaat gebruikt niet lang 11 kW (if at all).
Kan ook een 7,2kW plaat zijn toch? En het ligt er aan wat koen nog meer in huis draait, de verdeling wordt belangrijk als het een 2 fase plaat is, kookgroep zoals hij had kan niet meer en moet op een 3 fase automaat net als de doorstromer.
De doorstroomverwarmer kan je vaak begrenzen, die ik gezien heb kon 11-15-18kW en moduleert terug als de stroming lager wordt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

Septillion schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 08:32:
@leejoow Dus er ligt nu 3x16A naar de schuur? En PV, 1-fase of 3-fase? En de gebruikers, verdeelt over de fases? Hoe dik is de kabel? Want met zo'n constructie en 1-fase PV kan je nog wel eens verrast worden door de mogelijke nul-stroom.

En als ze zeggen dat het voor de Zappi niet hoeft neem ik aan dat ze wel onder de 30mA blijven... Als je de aardweerstand niet weer waarschijnlijk ook verplicht om een aardlek te plaatsen.
Er ligt inderdaad 3x16A naar de schuur. PV is 1 fase. Op dit moment is de verbruiker een enkel stopcontact waar ik af en toe een apparaat (kolomboor of circelzaag) op aansluit. De enige grotere verbruiker die er waarschijnlijk bij gaat komen is een 3 fase warmtepomp.

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchKel
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09:30
leejoow schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 09:08:
[...]


Er ligt inderdaad 3x16A naar de schuur. PV is 1 fase. Op dit moment is de verbruiker een enkel stopcontact waar ik af en toe een apparaat (kolomboor of circelzaag) op aansluit. De enige grotere verbruiker die er waarschijnlijk bij gaat komen is een 3 fase warmtepomp.
Een 3 fase warmtepomp bestaat volgens mij niet. De meeste zijn 1 fase, soms 2 fase als je elektrisch moet bijverwarmen. Maar dit laatste zou niet nodig hoeven te zijn. Mijn 9kW warmtepomp is nog nooit boven de 2000W gekomen met het elektrische verbruik.

En een warmtepomp in een schuur? Dat lijkt me behoorlijk inefficiënt verwarmen. Dan gaat de warmte die is opgewekt in de grond weer voor een deel verloren of heb je de schuur direct tegen je huis aan staan?

Don't drive faster than your guardian angel can fly.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
@leejoow Wat je eventueel aansluit is voor de veiligheid compleet irrelevant. Of het nu een 3kW heater is die 24/7 loopt of een enkele ledlamp. Maar de als je een 16A groep hebt moet deze dit onder alle omstandigheden veilig kunnen leveren.

Maar als je de 16A verbruikers op dezelfde fase als de PV zet dan mag je dat verbruik tegen elkaar wegstrepen en doet het geen gekke dingen met de N. Of je dan een 20A wilt plaatsen in de meterkast hangt nog weer af van de draaddikte en lengte.

Dingen worden wel complexer als je er ooit een tweede groep in de schuur zou aanbrengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leejoow
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online

leejoow

Dat ben ik!

@Septillion ik wil nu inderdaad de PV en de andere groep bij elkaar zetten om tegen elkaar weg te strepen. De drie fasen heb ik vooral gelegd om in de toekomst het alvast te hebben liggen. Voor nu ga ik alles op één fase aansluiten.

De kabel is een 14meter 6mm2 kabel. De 20A zou voldoende bescherming moeten zijn voor deze kabel.

Ik begrijp dat het verstandig is om een aardlek in de hoofdmeterkast te hebben ivm schade aan de kabel met werkzaamheden buiten. Maar is het nog een probleem als dit beiden 30mA aardlek is (in de hoofdkast en in de verdeler)?

LilyGo behuizingen | Ontwikkelaar Itho Daalderop Warmtepomp control module


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Met 6qmm zit je dan wel prima ja.

Vanuit veiligheid is 30mA aardlek in de meterkast geen probleem. Maar het heeft als grote nadeel dat dit dan de eerste aardlek is die gaat (in geval van een lichte aardfout) daar het de som van de gebruikers en PV ziet. Zeker omdat PV nog wel eens wat meer wil lekken zou ik daarom wel voor 300mA gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoenVW76
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 20:12
Rol-Co schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 08:51:
[...]

Kan ook een 7,2kW plaat zijn toch? En het ligt er aan wat koen nog meer in huis draait, de verdeling wordt belangrijk als het een 2 fase plaat is, kookgroep zoals hij had kan niet meer en moet op een 3 fase automaat net als de doorstromer.
De doorstroomverwarmer kan je vaak begrenzen, die ik gezien heb kon 11-15-18kW en moduleert terug als de stroming lager wordt.
Het gaat inderdaad om een 7,2kW kookplaat, die moet dus op een 3 fase automaat, ondanks dat de kookplaat maar 2 fases gebruikt? De doorstromer wordt dit model:

https://www.dwhgroep.nl/p...ex-doorstromer-11-135-kw/

Er komt ook een douche wtw ( easydrain), en een waterbesparende douchekop ( rond de 5L per minuut). Zover ik lees online moet de 11kW stand van die doorstromer dan ruim voldoende zijn.

Verder in huis heb ik deze groepen:

1. Wasmachine - Pv verdeler - pv systeem
2. Vaatwasser/oven
3. Verlichting/stopcontacten woonkamer/hal
4. Verlichting/stopcontacten slaapkamer/wc/keuken

Is vanwege de doorstromer en kookplaat dan iets van een prioriteitsschakeling nodig? De kookplaat gebruikt natuurlijk zo goed als nooit de volle 7,2kW, tot nu toe ging het prima als ik aan het koken was met de oven erbij aan op een hoofdzekering van 1x25A. Niet ideaal natuurlijk maar vanwege toekomstig gasloos wil naar 3x25a

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Xander schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 17:37:
[...]

Goede vraag. Ik heb wel eens met die Siemens automaten in mijn handen gestaan maar heb er niet op gelet. Ik denk het niet...

Bij de normale aardlekautomaten van ABB zie je het sowieso:
[Afbeelding]
Aan de blauwe verklikker.

Ook bij dit model:
[Afbeelding]

Bij het spanningsafhankelijke exemplaar van ABB GE volgens mij niet:
[Afbeelding]

Bij Eaton volgens mij ook niet. Raar eigenlijk, de concurrenten hebben dit beter voor elkaar.
Heel erg bedank! Jammer dat het zo moeilijk is om er werkelijk mee in je handen te staan. En nog stommer dat ik het gewoon niet zie in de specs van de fabrikanten :| Want niet weten of je overbelasting of een aardfout hebt is wel gewoon erg irritant...

Maar bij ABB, blauw is alleen zichtbaar na een aardfout?

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Septillion schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 11:11:
[...]

Maar bij ABB, blauw is alleen zichtbaar na een aardfout?
Klopt.

Hager heeft hier op de meeste componenten een apart venstertje voor.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • itris
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15-06 20:12
redwing schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 15:05:
[...]

Dat is makkelijker zolang je niets verandert. Voor een eerste aanleg kan het dus wel makkelijk zijn, maar zodra je iets gaat veranderen heb je toch echt liever die centraaldoos.

Het mag verder wel, maar als je opnieuw aan het aanleggen bent zou ik het wel zoveel mogelijk beperken.
Enig idee hoeveel wcd's er zo mogen worden doorgelust? Ik zit met een failliete aannemer dus mag/moet het zelf afbouwen. Deze aannemer werkte met een aangepast centraaldozen systeem waarbij de schakelaar de centraaldoos is waarvandaan de lamp en wcds worden aangesloten. Maar op 1 schakelaar passen niet meer dan 3 leidingen (1x toevoer, 1x lamp, 1 naar wcds). Echter zitten er in elke kamer 3x 2 wcd's, dus 6. Soms 8. De enige manier om die op de zelfde centraaldoos aan te sluiten is om die als een ketting aan die 'centraaldoos' hangen. Mag dat in Nederland?
Als het niet mag, enig idee waarom niet?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

KoenVW76 schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 10:58:
[...]


Het gaat inderdaad om een 7,2kW kookplaat, die moet dus op een 3 fase automaat, ondanks dat de kookplaat maar 2 fases gebruikt?
Ja inderdaad, een kookgroep kan 32A trekken en op 1 fase van 25A niet gewenst, ook heb je de kookplaat liever op 400, trek je minder ampere. Wel vereist dat een stukje ombouw bij de kookplaat en of stekker.
De doorstromer wordt dit model:

https://www.dwhgroep.nl/p...ex-doorstromer-11-135-kw/

Er komt ook een douche wtw ( easydrain), en een waterbesparende douchekop ( rond de 5L per minuut). Zover ik lees online moet de 11kW stand van die doorstromer dan ruim voldoende zijn.
Ja ik heb er 1 gehad, nooit aangesloten, het lijkt me niks en zonder dwtw ook niet fijn denk ik, dt haalbaar is 28 graden, in de winter haal je geen 10 graden aanvoer zonder dwtw dus kom je niet bij 40.

Maar goed, 11kW is 16A dus als die aan staat heb je nog een 10A over, daar past verwarmen van een vaatwasser en of wasmachine wel bij zolang die niet op dezelfde fase komen, dus verdeling is belangrijk.
Oven kan wel een ding zijn, die heb je van 3600W.
Verder in huis heb ik deze groepen:

1. Wasmachine - Pv verdeler - pv systeem
2. Vaatwasser/oven
3. Verlichting/stopcontacten woonkamer/hal
4. Verlichting/stopcontacten slaapkamer/wc/keuken

Is vanwege de doorstromer en kookplaat dan iets van een prioriteitsschakeling nodig? De kookplaat gebruikt natuurlijk zo goed als nooit de volle 7,2kW, tot nu toe ging het prima als ik aan het koken was met de oven erbij aan op een hoofdzekering van 1x25A. Niet ideaal natuurlijk maar vanwege toekomstig gasloos wil naar 3x25a
Ik denk het niet, maar misschien wel afspraken in huis om niet tijdens het koken te gaan douchen, wordt een beetje trial en error denk ik maar meestal gaat het goed.

Hier zou dat een absolute ramp worden, bij mij wordt de kookplaat met een paar pannen er op aangezet, oven aan met een schaaltje er in en omdat dat even duurt kan ze nog wel even naar boven voor een wasmachine aan te zetten en de gedane was in de droger te doen, terug beneden soms nog wat afspoelen in de keuken dus gaat de boiler van de kokend waterkraan ook aan. En dan heb ik het nog niet over de vaatwasser die dan misschien loopt. (Op enkel fase had ik een wattcher in de kamer zodat ze kon zien hoe ver te gaan zonder de hoofdzekering er uit te poppen ;) )
Tja, daar zag ik geen doorstroomverwarmer in passen dus heb ik boilers, die zijn ook leuk op de zon op te warmen in de toekomst.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 22:11
itris schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 11:57:
[...]


Enig idee hoeveel wcd's er zo mogen worden doorgelust? Ik zit met een failliete aannemer dus mag/moet het zelf afbouwen. Deze aannemer werkte met een aangepast centraaldozen systeem waarbij de schakelaar de centraaldoos is waarvandaan de lamp en wcds worden aangesloten. Maar op 1 schakelaar passen niet meer dan 3 leidingen (1x toevoer, 1x lamp, 1 naar wcds). Echter zitten er in elke kamer 3x 2 wcd's, dus 6. Soms 8. De enige manier om die op de zelfde centraaldoos aan te sluiten is om die als een ketting aan die 'centraaldoos' hangen. Mag dat in Nederland?
Als het niet mag, enig idee waarom niet?
Ik weet niet wat er in de laatste NEN1010 is aangepast, maar voorheen mocht dat doorlussen wel. Als je het nog met een normale centraaldoos kan maken is dat beter, maar als je al een bestaande situatie hebt kan dat lastig zijn.

[removed]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Richh
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 13:21
Ik heb een n00b-vraagje :)

We overwegen om onze groepenkast te upgraden van 1x 35A naar 3x 25A.

Voordat je dat kan doen, moet je geloof ik eerst de meterkast gereed maken voor de upgrade. Volgens mij heeft een verdere standaard huisinstallatie (9 groepen en een aardlekschakelaar per 3) niet veel aanpassingen nodig hiervoor (?).

Echter: we hebben ook een Bora kookplaat. Deze heeft nu zo'n dubbele kookgroep. Moet deze vervangen worden als we naar 3x 25A gaan? En zo ja, wanneer moet je die vervanging doen? Kan je dat een paar dagen van tevoren doen, of is de kookplaat dan niet te gebruiken?

☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:56

timovd

Voorsprong door techniek

@Richh een foto is gemakkelijker.
Maar waarom ga je naar 3x 25A? Een Ioniq heeft niets aan 3 fasen.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Richh
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 13:21
timovd schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:18:
@Richh een foto is gemakkelijker.
Maar waarom ga je naar 3x 25A? Een Ioniq heeft niets aan 3 fasen.
Voornamelijk om de Ioniq en de Bora tegelijkertijd te kunnen gebruiken :P en omdat het in de toekomst toch een keer moet gaan gebeuren als er een airco of warmtepomp komt; er staan meer verbouwingen op de planning.

Ben uiteindelijk vooral benieuwd naar wat de kosten ervan worden, op basis daarvan kan dit project naar voren of naar achteren verplaatst worden :+

Onder het mom van 'let niet op de rommel':
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/svdpzrnGvko-KyVS_MO_v6ZhUZ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bCXbfyPwHF43LYsR37UungdP.jpg?f=fotoalbum_large

☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:56

timovd

Voorsprong door techniek

@Richh Je hebt geen hoofdschakelaar. Op zich niet verplicht omdat je een automaat als hoofdzekering hebt (en geen smeltzekering). Ik vermoed dat de draden vanuit de de meter zitten aangesloten op een verdeelklemmenset: https://hager.com/nl/cata...menset-l1-l2-l3-n-avision

Voor 3-fasen heb je wel een hoofdschakelaar nodig, omdat je niet meer in één handeling alle stroom er af kunt halen. Omdat je een automaat hebt, heb je geen installateur nodig met zegelrecht.

Ga je een laadpaal installeren? Die zou ik sowieso voorbereiden op 3 fasen (en met load balancing). Ik kan thuis regelmatig mijn auto opladen met 1x25A en dan is 'ie snel weer vol. Hoeveel ruimte heb je nog in de breedte? Een Hager Vega kast bijvoorbeeld heeft rijen van 18 modules breed en dan kun je mooi 12 (1-fase)groepen met de ALS naast elkaar plaatsen op de bovense rij. Op de onderste rij doe je dan de hoofdschakelaar met 2 alamats voor de laadpaal en kookplaat. Als ik mij niet vergis, heeft de Bora 3 fasen nodig (2 voor het koken en 1 voor afzuiging). Dan heb je nog plek voor de beltrafo en de andere automaten. Zit de beltrafo achter de automaat rechts daarvan? Die EMAT spanningsafhankelijke (zoekterm) alamat zou ik vervangen voor een degelijk exemplaar.

Voor de 3-fasecomponenten ben je in princiepe vrij in de keuze van het merk, maar handig is wel om het bij het zelfde merk te houden, zodat je een kamrail kunt gebruiken en niet hoeft te kl***en met kabels.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 26-10 16:11
Ik heb bijna 2 weken een SmartEVSE in gebruik genomen. Ik had de max laadstroom eerst op 17A staan. Het bleek toen dat de stroom op L3 16.5A was. Omdat de EVSE met een 16A alamat is beveiligd, heb ik max laadstroom op 16A gezet. Toen was de stroom op L1, L2 nog maar 15.1A en op L3 15.4A.

Wat is wijsheid hier: is 16.5A op een fase gedurende vele uren teveel/onverstandig?

[ Voor 3% gewijzigd door cville op 16-03-2022 15:29 ]

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-10 23:38
cville schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:24:
Ik heb bijna 2 weken een SmartEVSE in gebruik genomen. Ik had de max laadstroom eerst op 17A staan. Het bleek toen dat de stroom op L3 16.5A was. Omdat de EVSE met een 16A alamat is beveiligd, heb ik max laadstroom op 16A gezet. Toen was de stroom op L1, L2 nog maar 15.1A en op L3 15.4A.

Wat is wijsheid hier: is 16.5A op een fase gedurende vele uren teveel/onverstandig?
Een automaat zal er met 16.5A waarschijnlijk (ook langdurig) wel inblijven. Maar van de andere kant bekeken, wat is het nut van de ene extra ampere? Zelfs met 3x10 is een auto met een 70kWh accu na een nachtje wel prima vol. Ik zou m mooi op 16A begrenzen, dat is immers ook de spec van de automaat en daar is ook de bekabeling op berekend.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 26-10 16:11
hesselbeertje schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:39:
[...]


Een automaat zal er met 16.5A waarschijnlijk (ook langdurig) wel inblijven. Maar van de andere kant bekeken, wat is het nut van de ene extra ampere? Zelfs met 3x10 is een auto met een 70kWh accu na een nachtje wel prima vol. Ik zou m mooi op 16A begrenzen, dat is immers ook de spec van de automaat en daar is ook de bekabeling op berekend.
Bedankt! Ik laat hem zo staan (op 16A).

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:54
hesselbeertje schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:39:
[...]


Een automaat zal er met 16.5A waarschijnlijk (ook langdurig) wel inblijven. Maar van de andere kant bekeken, wat is het nut van de ene extra ampere? Zelfs met 3x10 is een auto met een 70kWh accu na een nachtje wel prima vol. Ik zou m mooi op 16A begrenzen, dat is immers ook de spec van de automaat en daar is ook de bekabeling op berekend.
Praktijkervaring leert dat de automaat er op 18.5A vele uren nog inblijft.
Echter wordt hij dan wel behoorlijk warm. Automaten welke dus tegen elkaar aan zitten of in een warme kast zou ik dus niet permanent zwaarder belasten van 12A.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-10 23:38
Jim423 schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:52:
[...]


Praktijkervaring leert dat de automaat er op 18.5A vele uren nog inblijft.
Echter wordt hij dan wel behoorlijk warm. Automaten welke dus tegen elkaar aan zitten of in een warme kast zou ik dus niet permanent zwaarder belasten van 12A.
Ook daarvoor zijn richtlijnen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hiJhLUBzKKGCDEb0BDtD18ApY-Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0s8XTZpP7MEw0SRaNkp5DMaY.jpg?f=user_large

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cville
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 26-10 16:11
Jim423 schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:52:
[...]


Praktijkervaring leert dat de automaat er op 18.5A vele uren nog inblijft.
Echter wordt hij dan wel behoorlijk warm. Automaten welke dus tegen elkaar aan zitten of in een warme kast zou ik dus niet permanent zwaarder belasten van 12A.
Ik ben ook niet bang dat de automaat er uit vliegt maar meer bezorgd over de lange termijn effecten. Ik vind mijn meterkast al behoorlijk aan de warme kant - ongeveer 24 graden).

12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-10 23:38
Daarom alleen al zou ik een laadpaal lekker op 3x10 of 3x13 instellen. Het scheelt warmteontwikkeling (en dus verliezen), het spreidt de netbelasting en je auto is echt wel vol smorgens.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ToHiForAFly
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 27-09 15:09
Eindelijk een huis gekocht. Mooi jaren 60 huis.

Inmiddels heb ik gemerkt dat het voornamelijk originele kabels bevat. Dit wil ik dus zelf gaan aanpassen. De groepenkast, kabels en inbouwdozen worden zowiezo vervangen.

Nu ben ik in een dubio om ook de leidingen (buizen) te vervangen. Dit is deels kunststof, deels staal. Het huis wordt zowiezo opnieuw gestuct maar ik zie er tegenop om grotendeels in de muren te frezen. Het leggen van nieuwe leidingen (+centraaldozen) levert wel de mogelijkheid om:

- stopcontacten te plaatsen waar ik het zelf wil
- UTP / Fiber te plaatsen waar ik wil (future-proof)
- Extra groepen / leidingen te plaatsen voor een toekomstige nieuwe keuken. Dit ben ik over 5 jaar pas van plan though, maar dan ligt het er alvast.

Wat zijn jullie ervaringen met dit soort jaren 60 huizen? Alles maar in één keer doen of toch laten zitten? Kan het kwaad?

ps. ik weet niet of het in dit topic hoort, maar is het gebruikelijk dat dit soort oude huizen de PE via de loden leidingen deed verbinden? Dit is niet meer gebruikelijk las ik en dus moet er een aardpen in de voortuin geplaatst worden. Iemand hier idee van de complexiteit en/of kosten hiervan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

ToHiForAFly schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 16:45:
Eindelijk een huis gekocht. Mooi jaren 60 huis.

Inmiddels heb ik gemerkt dat het voornamelijk originele kabels bevat. Dit wil ik dus zelf gaan aanpassen. De groepenkast, kabels en inbouwdozen worden zowiezo vervangen.

Nu ben ik in een dubio om ook de leidingen (buizen) te vervangen. Dit is deels kunststof, deels staal. Het huis wordt zowiezo opnieuw gestuct maar ik zie er tegenop om grotendeels in de muren te frezen. Het leggen van nieuwe leidingen (+centraaldozen) levert wel de mogelijkheid om:

- stopcontacten te plaatsen waar ik het zelf wil
- UTP / Fiber te plaatsen waar ik wil (future-proof)
- Extra groepen / leidingen te plaatsen voor een toekomstige nieuwe keuken. Dit ben ik over 5 jaar pas van plan though, maar dan ligt het er alvast.

Wat zijn jullie ervaringen met dit soort jaren 60 huizen? Alles maar in één keer doen of toch laten zitten? Kan het kwaad?

ps. ik weet niet of het in dit topic hoort, maar is het gebruikelijk dat dit soort oude huizen de PE via de loden leidingen deed verbinden? Dit is niet meer gebruikelijk las ik en dus moet er een aardpen in de voortuin geplaatst worden. Iemand hier idee van de complexiteit en/of kosten hiervan?
Ligt er ook aan hoe handig je bent. Als je goed materiaal hebt en eenmaal bezig bent, gaat het best rap.
Zorg voor een goede gatenboor en sleuvenfrees.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:00
timovd schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:18:
@Richh een foto is gemakkelijker.
Maar waarom ga je naar 3x 25A? Een Ioniq heeft niets aan 3 fasen.
Ioniq 5 wel.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:20
@ToHiForAFly Als je er nog niet woont kun je beter 1 x flink rommel maken. Stalen bus wp je makkelijk uit de muur en de nieuwe pvc er weer in. Met een sleuven frees en dozenboor kun je in een paar avonden wel even doorwerken en ben je er vanaf.
Als je er al woont heb je door het hele huis dat vieze stof ondanks afplakken en afzuigen.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:56

timovd

Voorsprong door techniek

maar daar heeft hij niets aan

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
@ToHiForAFly Zelf heb ik alle ruimtes die nu op de planning stonden echt aangepakt. Maar had geen ijzer dus een deel is blijven zitten. Zeker naar centraaldoos is altijd wel tricky ivm de bewapening dus had geen zin om dat op te zoeken. Voor de keuken etc niet gewoon een kruipruimte?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mystikal
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 15:18

Mystikal

It never hurts to help!

Ik heb 2 keer 12V 5A adapters voor stroomvoorziening van 2 keer een nobsound amplifier. Kan ik hier ook 1 adapter van maken? Of geeft 1 12 5A adapter genoeg stroom voor 2x nobsound?

Specs nobsound:
Bluetooth-afstand: binnen 10 meter
Bluetooth-versie: 5.0
Luidsprekeruitgangsvermogen: 2 x 50 W
AUX-audio-ingang: 3,5 mm stereo audio-ingang
Voeding: DC 9V-24V
Afmetingen: 78 x 70 x 38 mm (l x b x h)
Nettogewicht: 154 g
Verpakkingsgewicht: 0,36 kg

Elke nobsound stuurt 2 van deze bass shakers aan:

Basement Bios ---- Exo-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:00
timovd schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 19:19:
[...]

maar daar heeft hij niets aan
Ik zag nergens staan welke auto hij heeft..

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Boefs
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 28-09 13:52
10 jaar terug een nieuwe Eaton System 55 groepenkast geplaatst, met een 4p hoofschakelaar, 3x 1fase ALS met erachter 2x 3 en 1x 4 installatie automaten. Ook een overspannings beveiligings module geplaatst.

Over 5 weken ga ik van 1x35A naar 3x25A. Volgens mij is het een kwestie van de 3 fasen door de netbeheerder op de hoofschakelaar aansluiten en ben ik (volgens NEN1010:2015) verder al klaar (als ik het destijds goed gedaan heb :+ ). Wat ik me wel afvraag is of ik volgens de kleurcodering van de fasedraden in de groepenkast aan moet gaan passen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVoqC-8ayB0EEMBrQyGL5ZpqDM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gpisjAyYmTimhcQ51R7rUJEe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CLfUjnnvHte6qpzMxfSfdC1B_bw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTBaEyQULOigjopXDsK5pPz9.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:20
@Boefs De netbeheerder sluit meestal ook gewoon aan met 3 x zwart. In je eigen kast mag dit ook, als je het leuk of handig vind mag bruin/zwart/grijs ook. Ik zou er persoonlijk gewoon vanaf blijven.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Medic
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 27-10 15:34
Kleine vraag, misschien een overdreven vraag:

In de meterkast zitten bij mij giga veel aftakkingen op groep 1 direct al in de meterkast:
Buitenlamp voor woning (Met KiKa ontvanger)
Buitenlamp zijkant woning (Met KiKa ontvanger)
Tuin verlichting zijkant woning (Dit zijn de losse draden in de lasdoos links, los ivm het verwijderen van de lampen buiten, het is veilig afgedopt!)
Deurbel + Relais voor Domoticz (In het "extra" DIN kastje links)
Stopcontact buiten
Stopcontacten meterkast
Waterontharder

Klik voor Plaatje
Voor de geinteresserden:
Rechts zit 3* krachtstroom:
1 keer voor 3 B&B's, elk een eigen aansluiting, vertakt verdop naar 3 meterkastjes, 1 per appartement.
1 keer een aansluiting voor PV met meter met YMvK 5x4mm, er ligt 5400Wp op het dak, komt nog meer bij.
1 keer een aansluiting voor een toekomstige auto (ook gemeterd), draad leg ik deze week YMvK 5x2,5.
3 Lege groepen, 1 voor de brandalarmen die ik nu aanleg en 2 haal ik weg om er een kookgroep in te zetten:
Er komt een Ikea Blixtsnabb waarschijnlijk ik, die werkt op 2 fase kookgroep (deze draad YMvK 5x2,5 is nu nog los rechts naast de meterkast).


Maar goed, de vraag:
Dit alles gaat via lasdopjes in de meterkast, en daarop weer een lasdop, etc.
Eigenlijk alles links naast de groepenkasten, wat mij weinig montage mogelijkheden geeft voor andere dingen zoals een Raspbeery Pi, en een NAS.

Aangezien ik bezig ben alles te indentificeren en eens goed te documenteren en wij de complete bovenverdieping opnieuw aanleggen en verdelen is dit misschien een mooi moment om het eens goed te doen.

Mijn idee was een 3e Eaton 330-220 Systeem 55 bij te plaatsten, om eenheid te houden in de kast, leeg nog steeds erg duur, en daarin de alles in af te monteren aan Deurbel en Relais (Is beiden DIN) en ook 3 KlikaanKlikUit schakelaars te monteren (Buiten verlichting)
Is dit overdreven of is een andere oplossing hiervoor beter?
Schijnbaar mag je lasklemmen in de groepenkast monteren.

[ Voor 29% gewijzigd door Medic op 17-03-2022 09:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 19:27

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
@Medic Voor je kookplaat gewoon een 3-fase alamat plaatsen. Geen kookgroep gedrocht in een 3-fase kast :) Dat je kookplaat er vervolgens maar 2 van gebruikt is niet relevant, alleen voor de verdeling over de fases.

Verder is alles links wel beetje ruim opgezet etc. Maar vooral door tig verschillende doosjes die overal zitten. Extra kast zou zeker kunnen maar als je het aantal doosjes reduceert en naast elkaar plaatst heb je denk ik ook al een zee meer ruimte. Of anders ziet de behuizing van de bel er ook al meer dan groot genoeg uit om de KaKu's erin te drukken. Maar goed, denk dat veel alle opties de lengte van de huidige kabels wel het meest lastige is.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Schitterend, een centraal plafonddoos in een meterkast!

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • henkNL
  • Registratie: September 2019
  • Niet online
Medic schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 09:20:
Kleine vraag, misschien een overdreven vraag:

In de meterkast zitten bij mij giga veel aftakkingen op groep 1 direct al in de meterkast:
Buitenlamp voor woning (Met KiKa ontvanger)
Buitenlamp zijkant woning (Met KiKa ontvanger)
Tuin verlichting zijkant woning (Dit zijn de losse draden in de lasdoos links, los ivm het verwijderen van de lampen buiten, het is veilig afgedopt!)
Deurbel + Relais voor Domoticz (In het "extra" DIN kastje links)
Stopcontact buiten
Stopcontacten meterkast
Waterontharder

Klik voor Plaatje
Voor de geinteresserden:
Rechts zit 3* krachtstroom:
1 keer voor 3 B&B's, elk een eigen aansluiting, vertakt verdop naar 3 meterkastjes, 1 per appartement.
1 keer een aansluiting voor PV met meter met YMvK 5x4mm, er ligt 5400Wp op het dak, komt nog meer bij.
1 keer een aansluiting voor een toekomstige auto (ook gemeterd), draad leg ik deze week YMvK 5x2,5.
3 Lege groepen, 1 voor de brandalarmen die ik nu aanleg en 2 haal ik weg om er een kookgroep in te zetten:
Er komt een Ikea Blixtsnabb waarschijnlijk ik, die werkt op 2 fase kookgroep (deze draad YMvK 5x2,5 is nu nog los rechts naast de meterkast).


Maar goed, de vraag:
Dit alles gaat via lasdopjes in de meterkast, en daarop weer een lasdop, etc.
Eigenlijk alles links naast de groepenkasten, wat mij weinig montage mogelijkheden geeft voor andere dingen zoals een Raspbeery Pi, en een NAS.

Aangezien ik bezig ben alles te indentificeren en eens goed te documenteren en wij de complete bovenverdieping opnieuw aanleggen en verdelen is dit misschien een mooi moment om het eens goed te doen.

Mijn idee was een 3e Eaton 330-220 Systeem 55 bij te plaatsten, om eenheid te houden in de kast, leeg nog steeds erg duur, en daarin de alles in af te monteren aan Deurbel en Relais (Is beiden DIN) en ook 3 KlikaanKlikUit schakelaars te monteren (Buiten verlichting)
Is dit overdreven of is een andere oplossing hiervoor beter?
Schijnbaar mag je lasklemmen in de groepenkast monteren.
Een lasdoos nemen waar de wcd gelijk op kan.
Dan heb je gelijk genoeg ruimte om ook de pijp die op die 'centraaldoos' zit, hierop aan te sluiten.
Bijv de ABB 3640 met een 3640w2 of 3640w4 erop.

EV: Tesla M3H 2024 | PV: 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | D-WTW: QB1-16 | AC: MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 | Honda CBF600SA - 2005 | Thuisaccu: 1x HW - 2,7kWh - 800w (Beta)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jfwiet
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:36
Heb eind vorige zomer met YMVK kabels het jaren 70 huis een flinke update gegeven. Om alle groepen enz aan te sluiten dacht ik toen wel genoeg te hebben aan een Eaton 1015204 aansluitblok in onze dubbele Medusa kast. Nu lees ik in de handleiding dat deze bedoeld is voor 6x 2.5-6mm en 2x 10-25mm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjfEsR2RvnZYLCN_DvEEdbIpy0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FQCuzb2XGSNenwp8ZqbDNMIN.jpg?f=fotoalbum_large

Alleen kom ik nu aansluitingen tekort voor de nul. Heb in totaal 3x een aardlek met daar achter 12 groepen, 2x een 3fase aardlekautomaat (1 daarvan installeer ik binnenkort) en wil ik eigenlijk nog 2 normale aardlekautomaten aansluiten. Met de ingang vanaf de hoofdschakelaar zit ik dan op 8 aansluitingen (precies het aantal) maar in de toekomst willen wij nog meer zware verbruikers gaan installeren (zonnepanelen, warmtepomp airco.)

Nu ben ik bezig met een laadpaal, vandaar de extra 3fase aardlek en in het laadpaal topic maken ze graag gebruik van Wago Topjob rijgklemmen. Daar heb je ook 40A bruggen voor dus dat lijkt me ook wel wat. Alleen weet ik niet of we straks dan niet in de problemen komen als er zonnepanelen aan het voeden zijn en ondertussen een aantal zware verbruikers aan staan.

Dus iemand een leuke oplossing? Zag al een groter aansluitblok bij elektramat, maar die Topjob van Wago trekken mij ook wel qua aansluitgemak en overzichtelijkheid maar weet niet of ik dan weg kom met die 40A bruggen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • LooneyTunes
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:29
Mystikal schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 20:02:
Ik heb 2 keer 12V 5A adapters voor stroomvoorziening van 2 keer een nobsound amplifier. Kan ik hier ook 1 adapter van maken? Of geeft 1 12 5A adapter genoeg stroom voor 2x nobsound?
Ondanks off-topic toch een hint:
Je hebt een DC? voeding van 12V met 5A. Het vermogen is dus 12X5 = 60Watt wat je maximaal kan trekken uit de voeding. (uiteraard in ideale toestand, zonder verliezen).
1 X nobsound trekt max 100 (2x50) Watt.
Ergo: je komt al 40 Watt tekort voor 1 nobsound.
En daar laat ik het bij. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Medic Ik denk dat je al een heel eind komt door links de boel te fatsoeneren. Dat zou bij mij sowieso gaan jeuken met 4 verschillende soorten dozen etc.

Maar je raakt ook wel een hoop plek kwijt door die oude hoofdschakelaar en rail/klemmenkast. Als je die 2x 33cm behuizingen een stukje omhoog schuift kun je daar gewoon nog zo'n extra behuizing kwijt zonder dat het je ruimte kost.

Waarom gebruik je de 8-voudige ABB buiszadels boven een Eaton kast met 10 invoeren? Dan zit alles nog precies scheef. :+

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23

martijn v o

Certified by Enphase.

Boefs schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 08:56:
10 jaar terug een nieuwe Eaton System 55 groepenkast geplaatst, met een 4p hoofschakelaar, 3x 1fase ALS met erachter 2x 3 en 1x 4 installatie automaten. Ook een overspannings beveiligings module geplaatst.

Over 5 weken ga ik van 1x35A naar 3x25A. Volgens mij is het een kwestie van de 3 fasen door de netbeheerder op de hoofschakelaar aansluiten en ben ik (volgens NEN1010:2015) verder al klaar (als ik het destijds goed gedaan heb :+ ). Wat ik me wel afvraag is of ik volgens de kleurcodering van de fasedraden in de groepenkast aan moet gaan passen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Niet helemaal. De meest linkse groep zit voor de hoofdschakelaar afgetakt, die moet achter de hoofdschakelaar, je moet de kast met een handeling spanningsvrij kunnen maken.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-10 23:38
martijn v o schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 16:39:
[...]


Niet helemaal. De meest linkse groep zit voor de hoofdschakelaar afgetakt, die moet achter de hoofdschakelaar, je moet de kast met een handeling spanningsvrij kunnen maken.
Volgens mij gaat de bedrading vanaf het meterbord rechtstreeks de HS in. De koppelblokjes onderin de kast zitten dus na de HS, en verdelen naar de aardlekschakelaars én de alamat op links. Prima zo.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:23

martijn v o

Certified by Enphase.

Oja dat kan ik, ik heb de koppelblokjes gebruikt voor de voeding vanaf de netbeheerder.
Dan heb ik niets gezegd.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Boefs schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 08:56:
Over 5 weken ga ik van 1x35A naar 3x25A. Volgens mij is het een kwestie van de 3 fasen door de netbeheerder op de hoofschakelaar aansluiten en ben ik (volgens NEN1010:2015) verder al klaar (als ik het destijds goed gedaan heb :+ ).
In principe wel ja. Het is wel wijs om even te kijken of de belasting ook netjes over de 3 fasen is verdeeld, mocht je daar eerder nog niet over hebben nagedacht.
Wat ik me wel afvraag is of ik volgens de kleurcodering van de fasedraden in de groepenkast aan moet gaan passen?
Dat mag prima allemaal zwart zijn.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Jfwiet schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 11:48:
Alleen kom ik nu aansluitingen tekort voor de nul. Heb in totaal 3x een aardlek met daar achter 12 groepen, 2x een 3fase aardlekautomaat (1 daarvan installeer ik binnenkort) en wil ik eigenlijk nog 2 normale aardlekautomaten aansluiten. Met de ingang vanaf de hoofdschakelaar zit ik dan op 8 aansluitingen (precies het aantal) maar in de toekomst willen wij nog meer zware verbruikers gaan installeren (zonnepanelen, warmtepomp airco.)
Heb je een foto van de (geopende) kast?

Kun je niet ergens met kamrails werken i.p.v. ieder component apart bedraden?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jfwiet
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 20:36
Xander schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 16:47:
[...]

Heb je een foto van de (geopende) kast?

Kun je niet ergens met kamrails werken i.p.v. ieder component apart bedraden?
Heb ik zo niet bij de hand (plus dat ik de huidige kast snel snel snel in elkaar geflanst heb om maar weer stroom te hebben, hoog schaam gehalte haha).

Morgen komt er een kamrail binnen voor de 3fase automaten dus dat zou er 1 schelen, wel nog even passen. Maar wat ik omschrijf is 1x L+N 6mm2 naar elk van de 3 aardlekschakelaars, de aansluiting van de hoofdschakelaar en 4 losse aardlekautomaat en (2x 3fase en 2x voor/achtertuin). 3+4+1 en dan zit deze verdeler vol (de N). Dus kan wel een grotere kopen als oplossing maar vind deze oplossing eigenlijk niet zo overzichtelijk en kan wel 2-1 kabelschoen gebruiken, de gaten zijn bedoeld voor 6mm2 dus ik kan niet dubbel gebruiken. De fase L1, L2, L3 zijn dus nog niet vol.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Jfwiet schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 19:17:
[...]

Maar wat ik omschrijf is 1x L+N 6mm2 naar elk van de 3 aardlekschakelaars, de aansluiting van de hoofdschakelaar en 4 losse aardlekautomaat en (2x 3fase en 2x voor/achtertuin).
Ik doelde dus bijvoorbeeld op een kamrail onder de nul van die 3 aardlekschakelaars, een kamrail onder die 2x 3-fasen aardlekautomaten, een kamrail onder die 2x 1-fase aardlekautomaten. Dat scheelt 4 nuldraden.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doppie2011
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 20-05 19:12
Snelle vraag voor jullie specialisten. Binnenkort wordt de meterkast uitgebreid door een installateur voor een krachtgroep voor de laadpaal voor de auto. Ik zorg dat de grondkabel in de meterkast terecht komt. Hoeveel aders heeft de grondkabel nodig? Dat is bij mijn weten gewoon 4 en de aardlitze? Dus bij mijn weten is een YMVK-AS GRONDKABEL 4X4 voldoende... bij Elektramat lees ik 5 aderig.. wie heeft het antwoord?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Doppie2011 schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 21:15:
Snelle vraag voor jullie specialisten. Binnenkort wordt de meterkast uitgebreid door een installateur voor een krachtgroep voor de laadpaal voor de auto. Ik zorg dat de grondkabel in de meterkast terecht komt. Hoeveel aders heeft de grondkabel nodig? Dat is bij mijn weten gewoon 4 en de aardlitze? Dus bij mijn weten is een YMVK-AS GRONDKABEL 4X4 voldoende... bij Elektramat lees ik 5 aderig.. wie heeft het antwoord?
4X4mm2 is voldoende. De aardlitze is inderdaad de '5e' ader.
Overigens is 2,5mm2 ook wel voldoende hoor, tenzij je met 3x32A gaat laden of je laadpaal 50m verderop staat.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Doppie2011
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 20-05 19:12
JackBol schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 21:20:
[...]


4X4mm2 is voldoende. De aardlitze is inderdaad de '5e' ader.
Overigens is 2,5mm2 ook wel voldoende hoor, tenzij je met 3x32A gaat laden of je laadpaal 50m verderop staat.
Kabel wordt bijna 20 meter .... ik zit er nog over te denken om toch nog naar 4x6 te gaan. Dan kunnen we in de toekomst met gemak 3 x 32A.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Doppie2011 schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 21:38:
[...]


Kabel wordt bijna 20 meter .... ik zit er nog over te denken om toch nog naar 4x6 te gaan. Dan kunnen we in de toekomst met gemak 3 x 32A.
Ik zou even in de winkel voelen hoe 4x6mm2 YMVK-AS voelt, voordat je daarvoor kiest.
Dat is echt onhandelbaar.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:45
JackBol schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 22:32:
[...]Ik zou even in de winkel voelen hoe 4x6mm2 YMVK-AS voelt, voordat je daarvoor kiest.
Dat is echt onhandelbaar.
Valt wel mee hoor; ik heb 61 meter 5 x 6 mm² gelegd voor mijn PV, waarvan een klein deel onder de grond door een stalen buis en door een fundament. Aan 1 uiteinde de werkschakelaar gemonteerd, en dààrna die schakelaar op de bodemplaat vast gezet, dat scheelt een hoop gedoe. Aan de zekeringkast zijde rechtstreeks op de apparatuur, daar heb je niet veel keuze.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lithoijen
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 16:35
Xander schreef op maandag 14 februari 2022 @ 22:48:
[...]


[...]

In principe wel, ja. Dan wel de netimpedantie (tussen L en N) meten he, de aardcircuitimpedantie (tussen L en PE) is minder interessant, die zal ongetwijfeld laag genoeg zijn gezien je 30mA aardlekbeveiliging toepast.
Vandaag al mijn wcd nagelopen en de kortsluitstroom tussen L & N gemeten met een installatietester. Alle waardes lagen boven de 400A. De netimpedantie is afhankelijk van waar ik meet 0,575 ohm of lager. De c-karakteristiek aardlekautomaten zouden mijn inziens daarmee moeten voldoen. Overigens heb ik de groep met daarop de rookmelders wel voorzien van een aardlekautomaat met een b-karakteristiek, daar kan ik niet garanderen dat de draadlengtes kort genoeg zijn.

Meteen ook maar ZL-PE gemeten, die ligt iets hoger, gemiddeld op ca 2,6 ohm, niet heel slecht volgens mij, ook omdat alles achter een aardlek dan wel aardlekautomaat zit. De aardverspreidingsweerstand heb ik nog niet gemeten, maar gezien bovenstaande waardes en de bodemgesteldheid hier verwacht ik dat dat 100% goed zit.

Alle aardlekautomaten ook in de tests meegenomen, die schakelen consequent af bij 25ma volgens de rampup test van de instalatietester.

[ Voor 6% gewijzigd door lithoijen op 18-03-2022 20:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Hoe makkelijk is het om in gestucte en geverfde muren een (en op een paar plekken een dubbele) inbouwdoos te maken, zonder de boel te beschadigen? En dus zonder opnieuw te hoeven stucen / verven / bijwerken. Gaat om boren van buiten naar binnen, door baksteen en dan een kalkzandsteen muur. En dan moet binnen natuurlijk een inbouwdoos gemaakt worden. Probleem is een beetje dat ik nu nog niet weet hoe de rolluik doorvoeren gaan uitvallen. Die komen pas over een hele tijd en wil ik dus later erbij maken, op het moment dat ik weet hoe e.e.a. aan te brengen is.

Heel voorzichtig zijn zal punt 1 zijn.
Punt 2 is dat de dozenboor die ik heb 80mm is. Ideaal om de MD4050 multidoos van ABB mee te plaatsen. Maar de ramen van het schakelmateriaal dat ik heb zijn ook 80mm. Dat betekent dus letterlijk 0mm speling.

Zou het vast zetten met roodband van een hollewanddoos van 76mm een alternatief zijn?
Dan is er 4mm speling en is het mogelijk om de inbouwdoos en het gat eromheen volledig af te dekken?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S-te-fan
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 27-10 11:16
Tanuki schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 22:56:
Hoe makkelijk is het om in gestucte en geverfde muren een (en op een paar plekken een dubbele) inbouwdoos te maken, zonder de boel te beschadigen? En dus zonder opnieuw te hoeven stucen / verven / bijwerken. Gaat om boren van buiten naar binnen, door baksteen en dan een kalkzandsteen muur. En dan moet binnen natuurlijk een inbouwdoos gemaakt worden. Probleem is een beetje dat ik nu nog niet weet hoe de rolluik doorvoeren gaan uitvallen. Die komen pas over een hele tijd en wil ik dus later erbij maken, op het moment dat ik weet hoe e.e.a. aan te brengen is.

Heel voorzichtig zijn zal punt 1 zijn.
Punt 2 is dat de dozenboor die ik heb 80mm is. Ideaal om de MD4050 multidoos van ABB mee te plaatsen. Maar de ramen van het schakelmateriaal dat ik heb zijn ook 80mm. Dat betekent dus letterlijk 0mm speling.

Zou het vast zetten met roodband van een hollewanddoos van 76mm een alternatief zijn?
Dan is er 4mm speling en is het mogelijk om de inbouwdoos en het gat eromheen volledig af te dekken?
Ik heb zo een keer een tweede doos gemaakt naast een bestaande schakelaar voor een wcd.

Ook in kalkzandsteen. Met een boortje 6 de hele cirkel boren en dan voorzichtig uitbikken.

Dan blijf je precies binnen je raam, en de doos zit er klem in.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 21:45
Tanuki schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 22:56:
Hoe makkelijk is het om in gestucte en geverfde muren een (en op een paar plekken een dubbele) inbouwdoos te maken, zonder de boel te beschadigen? En dus zonder opnieuw te hoeven stucen / verven / bijwerken. Gaat om boren van buiten naar binnen, door baksteen en dan een kalkzandsteen muur. En dan moet binnen natuurlijk een inbouwdoos gemaakt worden. Probleem is een beetje dat ik nu nog niet weet hoe de rolluik doorvoeren gaan uitvallen. Die komen pas over een hele tijd en wil ik dus later erbij maken, op het moment dat ik weet hoe e.e.a. aan te brengen is.

Heel voorzichtig zijn zal punt 1 zijn.
Punt 2 is dat de dozenboor die ik heb 80mm is. Ideaal om de MD4050 multidoos van ABB mee te plaatsen. Maar de ramen van het schakelmateriaal dat ik heb zijn ook 80mm. Dat betekent dus letterlijk 0mm speling.

Zou het vast zetten met roodband van een hollewanddoos van 76mm een alternatief zijn?
Dan is er 4mm speling en is het mogelijk om de inbouwdoos en het gat eromheen volledig af te dekken?
Als je die 76 mm boor wilt gebruiken, dan slijp je toch de uiterste punten van die doos er af, zodat die gemakkelijk het gat in gaat. en dan vastzetten met PUR schuim, dat zit als een rots; wel zorgen dat de doos bij het uitharden van de pur niet naar buiten komt; dat kan je met een latje doen en dat tegen de doos en muur drukken, maar ook met een enkele schroef door de bodem van de doos.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
Korte vraag:
Is een 30mA aardlekschakelaar/aardlekautomaat voor toepassing op een PV groep altijd toereikend?

Uitgebreidere toelichting:
Ter voorbereiding op het plaatsen van zonnepanelen wil ik alvast de groepenkast aanpassen.
Er zit nu al een 3-fase groep in die er 2 jaar geleden in is gezet specifiek voor PV maar deze heeft geen aardlekschakelaar en het lijkt me wel wenselijkheid deze te plaatsen.
Nu kan ik daarvoor een losse ALS bijplaatsten of de bestaande groep vervangen door een aardlekautomaat om ruimte te besparen, daar moet ik nog even over nadenken.

Mijn vraag is of met de huidige omvormers een 30mA aardlek altijd voldoet, want dan kan ik die alvast kopen en plaatsen, of dat er ook omvormers zijn waarvoor een 300mA aardlek nodig is?

Welke omvormer ik ga krijgen is overigens nog niet bekend aangezien ik nog offertes moet gaan opvragen. Bedoeling is minimaal 16 panelen, max 19.
Ik voel meer voor een 3-fase omvormer dan een 1-fase overigens, mocht dat relevant zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 27-10 21:40
Vliegvlug schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 09:46:
Korte vraag:
Is een 30mA aardlekschakelaar/aardlekautomaat voor toepassing op een PV groep altijd toereikend?
Heel soms niet.
Ik zou een alamat toepassen.
Uitgebreidere toelichting:
Ter voorbereiding op het plaatsen van zonnepanelen wil ik alvast de groepenkast aanpassen.
Er zit nu al een 3-fase groep in die er 2 jaar geleden in is gezet specifiek voor PV maar deze heeft geen aardlekschakelaar en het lijkt me wel wenselijkheid deze te plaatsen.
Nu kan ik daarvoor een losse ALS bijplaatsten of de bestaande groep vervangen door een aardlekautomaat om ruimte te besparen, daar moet ik nog even over nadenken.

Mijn vraag is of met de huidige omvormers een 30mA aardlek altijd voldoet, want dan kan ik die alvast kopen en plaatsen, of dat er ook omvormers zijn waarvoor een 300mA aardlek nodig is?

Welke omvormer ik ga krijgen is overigens nog niet bekend aangezien ik nog offertes moet gaan opvragen. Bedoeling is minimaal 16 panelen, max 19.
Ik voel meer voor een 3-fase omvormer dan een 1-fase overigens, mocht dat relevant zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21:26
@Tanuki als je netjes werkt valt alles net achter het afdekraampje.
boren met 80 voor de 76mm doos gaat prima, maar volgens mij maakt het niks uit of je die abb snelklemdoos erin zet die je normaal gebruikt, je gat blijft even groot en beiden zouden we moeten vallen achter je afdekraampje.
Of met in eerste instantie boren je het gat in je stuclaag ook superstrak 80mm blijft kan, maar hangt er even vanaf hoe scherp de randjes van je boor zijn. ga er maar vanuit dat je wat bij moet werken dan valt het altijd mee.

bij bijwerken met roodband zit je dus wel vast
aan het afwerkschema opzetten/sponzen/schuren je zou ook hem vast kunnen zetten met roodband dat gewoon laten harden en dan laatste stukje met uniflott afwerk kunnen doen een dag later

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

@Vliegvlug
Best wel afhankelijk van de omvormer, SMA had/heeft nog wel een 300mA nodig maar of dat met de nieuwere versie ook nog zo is, en meestal was dat een enkel fase versie dacht ik.

Een aardlek ervoor is denk ik goedkoper dan een alamat en handig als je er nog een 3 fase groep bij krijgt eventueel voor een lader of kookplaat.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
Dat is goed om te horen, en anders vraag ik de zonnepaneelleverancier wel om een andere omvormer waarbij 30mA wel volstaat ;)

Op de een of andere manier associeer ik een omvormer die een 300mA ALS nodig heeft ook als kwalitatief minder maar dat kan een vooroordeel zijn natuurlijk.
Ik zou een alamat toepassen.

[...]
Daar neig ik ook wel naar vanwege de ruimtebesparing.
Dan verkoop ik die 3 fase groep wel op Marktplaats

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:13:
@Vliegvlug
Best wel afhankelijk van de omvormer, SMA had/heeft nog wel een 300mA nodig maar of dat met de nieuwere versie ook nog zo is, en meestal was dat een enkel fase versie dacht ik.
Het wordt zeer waarschijnlijk een string omvormer.

SMA is wel een goed merk, dan was mijn aanname dat een omvormer die 300mA ALS nodig heeft dus toch een vooroordeel blijkbaar ;)
Een aardlek ervoor is denk ik goedkoper dan een alamat en handig als je er nog een 3 fase groep bij krijgt eventueel voor een lader of kookplaat.
Er zit al een aardlekschakelaar en 3-fase groep in de kast voor de inductie kookplaat en oven.
Maar ik ging er vanuit dat het niet handig was om hier de PV groep ook op te zetten.
Maar dat is geen enkel probleem dus?
Dan is het helemaal makkelijk en sluit ik de PV groep achter die ALS aan. :)
Als die dat niet nu al zit ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023

ds23man

Eenum

Alle recente SMA omvormers hebben een 6mA verklaring, net als alle andere grote merken.

17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22:00
JackBol schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 22:32:
[...]


Ik zou even in de winkel voelen hoe 4x6mm2 YMVK-AS voelt, voordat je daarvoor kiest.
Dat is echt onhandelbaar.
Is zo lekker relatief tov van de 3x120mm2 ;-), of een UTP-kabeltje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

ds23man schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:25:
Alle recente SMA omvormers hebben een 6mA verklaring, net als alle andere grote merken.
Dat geeft alleen aan dat je geen B karakteristieke versie hoeft te plaatsen dacht ik maar een gewone A.

@Vliegvlug
Dan zou ik die gebruiken, kan prima.

[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 19-03-2022 10:35 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 27-10 21:40
Ja ok maar wie heeft er nou 120mm2 in een woonhuis?
Nu vind ik 6mm2 ymvk-AS nog prima te doen, maar ok.

Een 6mA verklaring slaat inderdaad op dat je geen typeB aardlek nodig hebt.

Maar als je PV op een eigen alamat aansluit dan kan je eigenlijk altijd wel 300mA toepassen.
Mits je op die almat echt alleen de PV omvormer aansluit.

[ Voor 52% gewijzigd door leonbong op 19-03-2022 10:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Dapdodo schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:29:
[...]

Is zo lekker relatief tov van de 3x120mm2 ;-), of een UTP-kabeltje.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit 120mm² in mijn handen heb gehad :+

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:31:
[...]

@Vliegvlug
Dan zou ik die gebruiken, kan prima.
Dan gebruik ik de 30mA ALS van de 3-fase kookautomaat om de PV 3-fase groep op aan te sluiten. (y)

Moet ik alleen dat ABB document over invoeding van zonnepanelen nog eens gaan doornemen of ik niet over het maximale amperage kom van de componenten.
Al eerder gedaan maar staat me niet meer bij of het in dit geval een probleem gaat geven.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Vliegvlug schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:45:
[...]

Dan gebruik ik de 30mA ALS van de 3-fase kookautomaat om de PV 3-fase groep op aan te sluiten. (y)

Moet ik alleen dat ABB document over invoeding van zonnepanelen nog eens gaan doornemen of ik niet over het maximale amperage kom van de componenten.
Al eerder gedaan maar staat me niet meer bij of het in dit geval een probleem gaat geven.
Nee, 16A en 25A is 41.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cass Casey
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22:30
Ik ben bezig om een zolderkamer te maken. Nu zijn de stroompunten die daar zitten niet geaard. Op de voorzolder heb ik wel de groep zitten van de wasmachine e.d. Zou ik daarvan de aardedraad kunnen doortrekken naar de andere groep?

The sausage is a meat-based vegetable substitute for cucumber.


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Cass Casey schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 12:29:
Ik ben bezig om een zolderkamer te maken. Nu zijn de stroompunten die daar zitten niet geaard. Op de voorzolder heb ik wel de groep zitten van de wasmachine e.d. Zou ik daarvan de aardedraad kunnen doortrekken naar de andere groep?
Nee, dat is niet hoe het hoort. Draden van verschillende eindgroepen mogen na de groepenkast niet meer bij elkaar komen, ook niet de aardedraad.

Dit kan gevaarlijk zijn bij werkzaamheden aan de wasmachinegroep. Wanneer je deze groep uitschakelt moet je zonder problemen aan alle leidingen, verbindingen etc. die bij de groep horen kunnen werken. Maar als je doet wat jij van plan bent, kun je dan ook zonder het te weten de aarding van de zolderkamer onderbreken. En deze losgekoppelde aardedraden kunnen dan zelfs onder spanning staan ondanks dat je netjes de desbetreffende groep hebt uitgeschakeld (bijvoorbeeld door het netfilter van een toestel op de zolderkamer).

Als de woning een beetje modern is (lees betonnen plafonds met centraaldozen) is de juiste oplossing ook niet zo heel ingewikkeld: een aardedraad bijtrekken bij de andere groep. Misschien hoef je niet eens tot de meterkast en kom je halverwege in een centraaldoos al aarde tegen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cass Casey
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22:30
Zeer duidelijk beschreven, @Xander ! Gaan we dus anders oplossen. Helaas geen centraaldozen op zolder.

The sausage is a meat-based vegetable substitute for cucumber.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 22:09
Cass Casey schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 13:35:
Zeer duidelijk beschreven, @Xander ! Gaan we dus anders oplossen. Helaas geen centraaldozen op zolder.
Wellicht de verdieping eronder een centraalpunt welke opdezelfde groep zit? Dat bedoelt Xander ook denk ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 19:16
Dat is theoretisch meer dan 40, maar praktisch zal een 3F PV-omvormer die 16A nooit halen. Dus er is geen probleem.
Dit is trouwens één van de vele redenen waarom een 3-fase systeem bij PV de voorkeur heeft.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Cass Casey schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 13:35:
Zeer duidelijk beschreven, @Xander ! Gaan we dus anders oplossen. Helaas geen centraaldozen op zolder.
Dat komt idd vaak uit een centraaldoos een verdieping lager (hal, slaapkamer, badkamer). Even kijken welke dozen er op dezelfde groep zitten, die zijn "verdacht".

In een woning pakweg jonger dan 40 jaar mag je verwachten dat je dit voor elkaar krijgt zonder slopen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Andrehj schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 14:03:
[...]

Dat is theoretisch meer dan 40, maar praktisch zal een 3F PV-omvormer die 16A nooit halen. Dus er is geen probleem.
Dat ligt aan de grote van de omvormer natuurlijk, een 6 of 8kW niet maar vanaf 12kW wel
Dit is trouwens één van de vele redenen waarom een 3-fase systeem bij PV de voorkeur heeft.
Tja, bij mij niet, ik heb liever 3 enkel fase ivm uitval beperking, losse logging/bemetering.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Lochnes schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:05:
@Tanuki als je netjes werkt valt alles net achter het afdekraampje.
boren met 80 voor de 76mm doos gaat prima, maar volgens mij maakt het niks uit of je die abb snelklemdoos erin zet die je normaal gebruikt, je gat blijft even groot en beiden zouden we moeten vallen achter je afdekraampje.
Of met in eerste instantie boren je het gat in je stuclaag ook superstrak 80mm blijft kan, maar hangt er even vanaf hoe scherp de randjes van je boor zijn. ga er maar vanuit dat je wat bij moet werken dan valt het altijd mee.

bij bijwerken met roodband zit je dus wel vast
aan het afwerkschema opzetten/sponzen/schuren je zou ook hem vast kunnen zetten met roodband dat gewoon laten harden en dan laatste stukje met uniflott afwerk kunnen doen een dag later
Het idee was dus vooral om het stucwerk eromheen heel te houden, voornamelijk gezien er tegen die tijd ook verf op zit en ik niet opnieuw wil verven. :P

Ik haal een beetje uit jouw post dat je er ervaring mee hebt en eigenlijk zegt dat het moeilijk is om het zo netjes te doen dat je niet hoeft bij te werken?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Tanuki Maar hoe ga je met een leiding bij die nieuw te maken dozen komen?

Je boort vanuit je rolluik naar binnen, plaats een inbouwdoos, maar dan moet er toch ook nog een voeding naar die doos toe? Wat mis ik?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Xander schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 17:04:
@Tanuki Maar hoe ga je met een leiding bij die nieuw te maken dozen komen?

Je boort vanuit je rolluik naar binnen, plaats een inbouwdoos, maar dan moet er toch ook nog een voeding naar die doos toe? Wat mis ik?
Ik heb verschillende aanbieders zien werken met een stroomkabel via de zijgeleiders. :) Moet wel zeggen, ik kan er nu even snel geen afbeelding van vinden o.i.d.

Maar dan zou ik dus vanuit de kast in een zijgeleider een kabel naar beneden kunnen doen en vervolgens via het geboorde gat (22mm met buisje van 19mm) de kabel naar binnen doen, zodat ik daarna de inbouwdoos om dat geboorde gat kan maken.

Of klopt er iets niet aan die logica?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 16:11:
[...]

Dat ligt aan de grote van de omvormer natuurlijk, een 6 of 8kW niet maar vanaf 12kW wel
Met maximaal 19 panelen zal dat geen probleem zijn. :)
[...]

Tja, bij mij niet, ik heb liever 3 enkel fase ivm uitval beperking, losse logging/bemetering.
Waarom die voorkeur?
3 losse 1-fase omvormers, zijn die niet duurder dan één 3-fase omvormer?
Lijkt me ook meer ruimte innemen.
Of ga je dan voor 2x 1-fase

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Tanuki schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 17:15:
[...]

Ik heb verschillende aanbieders zien werken met een stroomkabel via de zijgeleiders. :) Moet wel zeggen, ik kan er nu even snel geen afbeelding van vinden o.i.d.

Maar dan zou ik dus vanuit de kast in een zijgeleider een kabel naar beneden kunnen doen en vervolgens via het geboorde gat (22mm met buisje van 19mm) de kabel naar binnen doen, zodat ik daarna de inbouwdoos om dat geboorde gat kan maken.

Of klopt er iets niet aan die logica?
En daar monteer je dan een schakelaar?

Dan heb je een verbinding tussen rolluik en schakelaar maar waar moet de voeding vandaan komen?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Vliegvlug schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 17:37:
[...]

Met maximaal 19 panelen zal dat geen probleem zijn. :)
Met de panelen van tegenwoordig kan dat ook 19x445Wp zijn dus ook behoorlijk, maar 11,2 kW haal je niet.
Waarom die voorkeur?
3 losse 1-fase omvormers, zijn die niet duurder dan één 3-fase omvormer?
Lijkt me ook meer ruimte innemen.
Of ga je dan voor 2x 1-fase
De redenen staan er bij maar voornaamste is de logging, verder is het wel iets duurder misschien maar ach dat zijn slechts maanden tvt.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 18:03:
[...]

Met de panelen van tegenwoordig kan dat ook 19x445Wp zijn dus ook behoorlijk, maar 11,2 kW haal je niet.

[...]

De redenen staan er bij maar voornaamste is de logging, verder is het wel iets duurder misschien maar ach dat zijn slechts maanden tvt.
Wat kan je beter loggen op 3x 1F?
Ik heb een Easton kWh meter (SDM630) en die meet de teruglevering per fase.

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 21:47
@Rol-Co Dan is me niet helemaal duidelijk wat je met uitval beperking bedoelt?
Dat niet je hele opbrengst wegvalt als één van de 3 fases op de 3-fase omvormer overspanning geeft en je hele omvormer uitvalt?
En dat geldt dan alleen als je 3 losse 1-fase omvormers neemt? want als je er 2 pakt heb je dan niet weer dat één van de twee eerder uitvalt vanwege hogere spanning vergeleken met een 3 fase omvormer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

JackBol schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 18:11:
[...]


Wat kan je beter loggen op 3x 1F?
Ik heb een Easton kWh meter (SDM630) en die meet de teruglevering per fase.
Per fase is niet per oriëntatie, dat heb ik nu wel.

@Vliegvlug
Ja uitval door defect, fase weg om wat voor reden dan ook enz. En inderdaad ik heb er 3, maar ook een tijdje 2 gehad.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JackBol
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

JackBol

Security is not an option!

Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 19:08:
[...]

Per fase is niet per oriëntatie, dat heb ik nu wel.
Wat bedoel je met oriëntatie?

De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchKel
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09:30
Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 19:08:
[...]

Per fase is niet per oriëntatie, dat heb ik nu wel.

@Vliegvlug
Ja uitval door defect, fase weg om wat voor reden dan ook enz. En inderdaad ik heb er 3, maar ook een tijdje 2 gehad.
Is het niet zo dat de zonnepanelen dan ook minder opwekken omdat de omvormer vaak pas start met een minimum aan voltage. Deze is uiteraard hoger als je alles bij elkaar voegt, waardoor een 3 fase omvormer eerder start met stroom opwekken dan een 3x 1 fase omvormer (met een gelijk aantal panelen).

Don't drive faster than your guardian angel can fly.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 24-10 07:28

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

JackBol schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 19:36:
[...]


Wat bedoel je met oriëntatie?
De richting van de 3 setjes, bijv zuid, oost west, en noord zoals ik heb.
DutchKel schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 19:41:
[...]

Is het niet zo dat de zonnepanelen dan ook minder opwekken omdat de omvormer vaak pas start met een minimum aan voltage. Deze is uiteraard hoger als je alles bij elkaar voegt, waardoor een 3 fase omvormer eerder start met stroom opwekken dan een 3x 1 fase omvormer (met een gelijk aantal panelen).
Nee hoor, mijn zuid heeft 900V dc dus hoog zat, 3 fase omvormers hebben ook vaak hogere dc voltage nodig, enkel fase omvormers kan al vanaf 80V.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchKel
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 09:30
Rol-Co schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 20:01:
De richting van de 3 setjes, bijv zuid, oost west, en noord zoals ik heb.
Kan ik me iets bij voorstellen echter zijn de energiemaatschappijen hier uiteraard minder blij mee. Aangezien je nog steeds voor een hogere piekbelastingen zorgt op elke fase.

Als je een 3 fase omvormer slim gebruikt dan is de opwekking evenredig verdeeld over alle fasen ipv dat er net op de kant waar de zon staat een hogere opwekking is.

Overigens is dit wel meer content voor een PV topic.

Don't drive faster than your guardian angel can fly.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:24
@DutchKel En dat hangt er dan ook weer vanaf wat de rest van de buurt doet....

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardappelnoot
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-07 17:29
Ik geraak er even niet meer aan uit. Hopelijk kan ik hier wat raad vinden.
Sinds een stroomuitval doen 8 spotjes in de woonkamer het niet meer. De andere 4 doen het wel nog. De 8 en 4 worden apart bediend met een drukknop dimmer wisselschakelaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcm5VLQhmSyFbQn8pt6QyRdOLOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k8lAlSDuuq6vaVmSKGSaeW1A.jpg?f=fotoalbum_large

L1 voor de 4 spotjes, L2 voor de 8 spotjes.

Ik heb even het schema proberen tekenen van hoe de draden lopen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0y3QzfCI1_D_bU25QqPZQL4k32k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xkGXYK48hnNEOFII2jhUHng6.jpg?f=fotoalbum_large

Wat kan hier het probleem zijn? Alle draden zijn nog correct aangesloten, de spotjes zijn niet stuk, ze krijgen alleen geen stroom.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:24
@Aardappelnoot Je hebt dus hotelschakeling icm met dimmers.

heb je de bedrading niet gewijzigd? Het lijkt hotelschakeling, maar dan had ik ook bedrading verwacht op aansluiting 1' en 2'.


Als je op 1 van de schakelaars L1 en L2 wisselt wat werkt er dan wel en niet?

[ Voor 32% gewijzigd door BarryH op 19-03-2022 20:30 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardappelnoot
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-07 17:29
BarryH schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 20:28:
@Aardappelnoot Je hebt dus hotelschakeling icm met dimmers.

heb je de bedrading niet gewijzigd? Het lijkt hotelschakeling, maar dan had ik ook bedrading verwacht op aansluiting 1' en 2'.


Als je op 1 van de schakelaars L1 en L2 wisselt wat werkt er dan wel en niet?
Goed om de term te weten.
Nee ik heb niets van bedrading gewijzigd, de spots werkten plots niet meer.
Als ik op 1 van de schakelaars L1 en L2 wissel, dan blijven enkel de 4 spotjes werken, dan wel via de rechtse schakelaar ipv de linkse.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Aardappelnoot Je hebt dus pulsdrukkers. Tussen de pulsdrukkers en de spots moet nog ergens een dimmodule zitten. Grote kans dat hier iets aan mankeert.

Je vindt deze als je het stukje bij de 2 vraagtekens verder uitzoekt. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardappelnoot
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-07 17:29
Xander schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 20:48:
@Aardappelnoot Je hebt dus pulsdrukkers. Tussen de pulsdrukkers en de spots moet nog ergens een dimmodule zitten. Grote kans dat hier iets aan mankeert.

Je vindt deze als je het stukje bij de 2 vraagtekens verder uitzoekt. ;)
Ik ben een leek als het op elektriciteit aan komt :X
Maar bedankt voor de info! Ik ga eens op zoek naar die dimmodule.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Aardappelnoot schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 20:51:
[...]

Ik ben een leek als het op elektriciteit aan komt :X
Maar bedankt voor de info! Ik ga eens op zoek naar die dimmodule.
Je moet dan bijvoorbeeld aan zoiets denken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KRTBvXOhWItBrmuSpQ9WBi9_MI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OBltOZjbTg7Hp8LKQPIlsE6M.jpg?f=user_large

Zijn natuurlijk nog tig andere merken behalve Eltako die dat maken.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pentaw1nz
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 21:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDr32ie1pcABBAv5md785twZ-Do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H99ELulNGTQzLS4oSIzz3xzc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-U7J1b02qnpS9pbhwbayeSxoKjk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SPMKhkBlJU6KhjGv7lg0O1xP.jpg?f=fotoalbum_large

Ben bezig met elektra voor keuken, maar nou heb ik 2 situaties waarvan ik niet helemaal zeker weet hoe ik dit netjes maak voor de Stukadoor. De hele wand blijf in het zicht en wordt gestuukt.

Betreft 1: een centraal doosje vanuit waar wcd op 3 verschillende punten zijn aangesloten.
Centraaldoos zat achter de wandtegels. zou normaal in het zicht moeten blijven I know, maar is geen optie. Wat voor plaatje kan ik hier het best over maken om daarna te laten stuken ?


En 2: een buis met draden met kroonsteen. Zat niets op aangesloten en kwam ook achter de wandtegels vandaan. Buis verdwijnt diep in de muur. Ik ga niets op deze draden aansluiten.
De stuuk over de kroonsteen smeren lijkt me geen goed idee. Maar wat wel?

PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Xander schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 17:49:
[...]

En daar monteer je dan een schakelaar?

Dan heb je een verbinding tussen rolluik en schakelaar maar waar moet de voeding vandaan komen?
Ik heb al pvc buisjes lopen van de bovenkant van mijn ramen naar de knieschotten op zolder. Dat voor zowel de ramen beneden, als de ramen op de eerste verdieping. Dus daar zou dan de stroomtoevoer geregeld kunnen worden. Die voorbereiding kon ik al wel doen, want ik wist zeker dat de kast een x aantal centimeter boven het raam uit zou komen, zodat mijn buisjes altijd achter de kast zouden komen en dus uit zicht zouden zitten.

Dat had ik er initieel ook even bij kunnen zetten natuurlijk. 🙈

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?

Pagina: 1 ... 224 ... 299 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit topic gaat over huisinstallaties. Denk daarbij aan groepenkasten, wandcontactdozen en bekabeling.

Alles waarbij een stekker aan te pas komt is dus offtopic.

Zaken zoals elektriciteitsmeters, zonnepanelen, omvormers, domotica en overige apparaten horen hier dus niet thuis.