Hallo allemala,
Ik zoek even bevestiging.
Binnenkort gaan we ons huis (2006) voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Hiervoor heb ik de meterkast aangepast.
De zonnepanelen zijn 12x 375 wp. De warmtepomp is een 7kw model.
De meterkast was al een 3fase en had 2x een 3p aardlek schakelaar 16a en 7 groepen. Omdat dit niet meer aan de eisen voldoet heb ik dit aangepast naar het volgende:
- Tussen de fases en de rest is een hoofdschakelaar 40a gekomen.
- er is een kookgroep bijgekomen op 1 van de 3p aardlek.
- de 7 bestaande groepen zijn verdeeld over 2 2p aardlekschakelaars op fase 1 en 2.
Daarnaast is voor de warmtepomp en de de zonnepanelen een kast bijgeplaatst met het volgende:
- 1x 3p aardlek (40a) met daarop:
- 1x 3p 16a groep
- 1x 3p 20a groep
- 1x aardlek 2p met 2 groepen op fase 3.
De kasten zitten onderling aangesloten met 4x 6mm2 kabel.
Kan iemand hier van zeggen of dit zo correct is?