RobertMaes schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 13:26:
Ik heb vandaag een offerte ontvangen van het eerste bedrijf.
Daikin 3MXM68N: €3758,26 (multi-split buiten-unit)
Daikin FTXM25N: €1022,45 (slaapkamer 1)
Daikin FTXM20N: €969,21 * 2 = €1938,42 (slaapkamer 2 & 3)
Condens afvoerpomp: €151,25 (tbv slaapkamer 1)
Daikin FTXA50BT: €4584,- (zwarthout) (incl buitenunit, geen idee welke).
Dit is een totaal van €11.454 incl montage enz.
Ik heb een paar vragen hier over.
De installateur geeft aan dat het niet mogelijk is om de 4 binnendelen (benodigd koelvermogen 3x2kw + 5kw) in één buitenunit te combineren en heeft dus aanbevolen om voor één multisplit te gaan tbv slaapkamers 3x2 en één buitenunit voor de Stylish á 5kw.
Volgens mij zou een Daikin buitenunit 4MXM80N wel alle 4 de binnendelen moeten kunnen voorzien (mits niet alle units op vol vermogen staan uiteraard). Is er een berekening om het benodigd vermogen van de buitenunit te bepalen a.d.h.v. het opgetelde vermogen van de binnen units?).
Verder lijken de prijzen mij exorbitant. Ik heb zelf ook een berekening gemaakt a.d.h.v. prijzen van 123klimaatshop.nl.
Daikin 3MXM68N - €1719
Daikin FTXM25N - €475
Daikin FTXM20N - €449 *2 = €898
Condenspomp prijs overgenomen - €151,25
Daikin FTXA50BT zwart hout incl buitenunit (set) - €3.330
Dit is een totaal van €6.573. Met een marge van 10% kom ik op €7.230.
Ervan uitgaande dat ze met 2 man een dag bezig zijn en een uurtarief van €65 kom ik op arbeid €1.040
Uiteindelijk diverse schat ik op €500 (aansluitmateriaal enz.)
Totaal kom ik dan op €8.770. Dit is een verschil van €2.684 met de geoffreerde prijs.
Als ik gebruik maak van de grotere buitenunit 4MXM80N kom ik op de volgende berekening.
Daikin 4MXM80N - €2.305
Daikin FTXA50BT (zwart hout) - €914
Totaal apparaat prijs zou dan komen op €4.743. Met een marge van 10% €5.217.
Incl. diverse & arbeid is het totaal €6.757. Een verschil van €2.013 met de hierboven door mij berekende prijs en een verschil van €4.697 met de geoffreerde prijs.
Kan iemand mij vertellen of mijn eigen berekeningen realistisch zijn en de 4MXM80N buitenunit voldoende is voor de 4 binnendelen?
Ben ik zo slecht aan het rekenen of rekent dit bedrijf wel heel veel marge?