Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 53 ... 103 Laatste
Acties:
  • 1.356.990 views

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Ophidian schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:55:
@sjibbie

Dan ben ik bang dat je al laat bent. Ik heb in december 2019 installateurs aangeschreven. In maart 2020 eindelijk bezoeken en alle offertes rond. In maart geaccepteerd, wordt eind juni geinstalleerd. Dus het nog geïnstalleerd krijgen deze zomer, moet je heel veel geluk hebben.

Ik blijf mijn twijfels houden bij één unit op de overloop, zeker als de overloop niet zo groot is. Die heb je dan vrij snel gekoeld en dan moet je maar voldoende luchtstroom hebben om de warmte uit de kamers te krijgen. Ik snap de overweging wel, andere hier hebben daar wel ervaring mee, maar veel echte cijfers zijn er nog niet langsgekomen.
Eens. Climasense januari akkoord gegeven, 10 maart geinstalleerd. Indien je nu bij mij Climasense akkoord geeft ben je medio/eind augustus gesteld. Heb me nieuwe zonnescherm in november laten plaatsen en het haardhout voor de winter heb ik alweer gestapeld. Je moet nu ook niet gaan kijken voor een cabrio bijvoorbeeld. Ik probeer altijd precies het tegenovergestelde te doen wat de massa doet. Ik ga dus ook niet dit jaar op vakantie en zeker niet in Nederland. Dat willen er nu 13 miljoen of zo met zijn allen tegelijk. Ik ga wel genieten van mijn airco's. O-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Ophidian schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:55:
@sjibbie

Dan ben ik bang dat je al laat bent. Ik heb in december 2019 installateurs aangeschreven. In maart 2020 eindelijk bezoeken en alle offertes rond. In maart geaccepteerd, wordt eind juni geinstalleerd. Dus het nog geïnstalleerd krijgen deze zomer, moet je heel veel geluk hebben.

Ik blijf mijn twijfels houden bij één unit op de overloop, zeker als de overloop niet zo groot is. Die heb je dan vrij snel gekoeld en dan moet je maar voldoende luchtstroom hebben om de warmte uit de kamers te krijgen. Ik snap de overweging wel, andere hier hebben daar wel ervaring mee, maar veel echte cijfers zijn er nog niet langsgekomen.
Probleem op zo'n overloop is dat hij moduleert op zijn omgeving en dus heel snel terugdraait. Verder is de flow naar de andere kamers gewoon hopeloos want de uitgeblazen lucht "pers" je niet door smalle deuropeningen. Ik heb het hier opgelost door de warme kamer op zuid te voorzien van koeling want daar komt de warmte vandaan en bouw zo een buffer. Met de deur open en unit op zolder koelt de rest wel wat mee, maar optimaal is het niet. Maar zoon bijna klaar met MBO en die gaat HBO doen en wellicht op kamers daar ga ik niet alle kamers a ugh € voor volhangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChiMan
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Graag jullie advies voor 2 offertes die ik heb ontvangen voor 4 binnenunits en 2 buiten units van het merk Daikin.

Plan is voor elke slaapkamer (3 x) en zolder 1 binnenunit te plaatsen. Zomers verkoelen en in de winter verwarmen.

Er hoeft op zich niet veel veranderd te worden. De buiten units komen op de platte dak.
4 gaten moeten er geboord te worden van buiten en elektriciteit kabels vanaf de meterkast naar boven ligt er al.

Beide bedrijven hebben exact hetzelfde producten aangeboden maar prijs verschilt wel.

- 4 x Daikin Perfera FTXM20N WiFi 60m3 2.0kW binnenunit
- 2 x Daikin 2MXM40M buitenunit

- Bedrijf A = 8600 euro
- Bedrijf B = 8400 euro

Wat vinden jullie van de geoffreerde prijzen?

Bedrijf A is een allround bedrijf dat naast airco ook andere klimaat producten aanbied.
B is gespecialiseerd in airco alleen.

Daarnaast bieden beide bedrijven een onderhoudsservice aan voor 400 euro per keer.
Advies is om de 2 jaar een beurt.

Heb gelezen hier dat een onderhoudsbeurt niet nodig is elke 2 jaar. Is om de 4/5 jaar een betere optie?

[ Voor 10% gewijzigd door ChiMan op 23-05-2020 18:45 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@ChiMan Valt zo niets over te zeggen want de hoeveelheid arbeid die erin moet meldt je niet. Veel breken, gaat boren, leidingen meters leggen etc. Ik had 3 units binnen en 2 buiten voor €5600,- dus op eerste gezicht ben je duur uit.

Advies Daikin monteur hier: zelf de buitenunit jaarlijks schoonmaken, aanzuiggedeelte en binnenunits filters zelf doen en af en toe een reinigingstablet in de condensbak en eens in de 5 jaar de binnenunit goed reinigen. Kan je zelf, maar dat moet je willen en scheelt een bak geld.

https://www.aircovent.nl/...ced-eng-condensor-cleaner en https://www.aircovent.nl/product/pro-treat-lekbak-tabletten

[ Voor 46% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 23-05-2020 18:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ChiMan
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Anoniem: 1294558 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 18:34:
@ChiMan Valt zo niets over te zeggen want de hoeveelheid arbeid die erin moet meldt je niet. Veel breken, gaat boren, leidingen meters leggen etc. Ik had 3 units binnen en 2 buiten voor €5600,- dus op eerste gezicht ben je duur uit.

Advies Daikin monteur hier: zelf de buitenunit jaarlijks schoonmaken, aanzuiggedeelte en binnenunits filters zelf doen en af en toe een reinigingstablet is de condensbak en eens in de 5 jaar de binnenunit goed reinigen. Kan je zelf, maar dat moet je willen en scheelt een bak geld.

https://www.aircovent.nl/...ced-eng-condensor-cleaner en https://www.aircovent.nl/product/pro-treat-lekbak-tabletten
Thanks!

Heb inmiddels mijn bericht aangepast met het volgende:

Er hoeft op zich niet veel veranderd te worden. De buiten units komen op de platte dak.
4 gaten moeten er geboord te worden van buiten en elektriciteit kabels vanaf de meterkast naar boven ligt er al.


Moet je niet om de zoveel jaar vloeistof bijvullen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@ChiMan Heb even snel gekeken bij Climasense (mijn leverancier) en daar kom je rond de €5500,- uit. Zal wellicht iets duurder zijn met wat extra materiaal (was prijs standaard montage) en extra reisuren maar dan zit jouw prijs er wel heel fors boven.

Vloeistof vullen is volgens monteur Daikin onzin. Gesloten systeem en hij zei dat er na 10 jaar wellicht iets minder is maar nooit dramatisch. Ik heb mijn koelkast ook nog nooit bijgevuld. :+

[ Voor 27% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 23-05-2020 18:55 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • harrybeuker
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:50
ChiMan schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 18:01:
Graag jullie advies voor 2 offertes die ik heb ontvangen voor 4 binnenunits en 2 buiten units van het merk Daikin.

Plan is voor elke slaapkamer (3 x) en zolder 1 binnenunit te plaatsen. Zomers verkoelen en in de winter verwarmen.

Er hoeft op zich niet veel veranderd te worden. De buiten units komen op de platte dak.
4 gaten moeten er geboord te worden van buiten en elektriciteit kabels vanaf de meterkast naar boven ligt er al.

Beide bedrijven hebben exact hetzelfde producten aangeboden maar prijs verschilt wel.

- 4 x Daikin Perfera FTXM20N WiFi 60m3 2.0kW binnenunit
- 2 x Daikin 2MXM40M buitenunit

- Bedrijf A = 8600 euro
- Bedrijf B = 8400 euro

Wat vinden jullie van de geoffreerde prijzen?

Bedrijf A is een allround bedrijf dat naast airco ook andere klimaat producten aanbied.
B is gespecialiseerd in airco alleen.

Daarnaast bieden beide bedrijven een onderhoudsservice aan voor 400 euro per keer.
Advies is om de 2 jaar een beurt.

Heb gelezen hier dat een onderhoudsbeurt niet nodig is elke 2 jaar. Is om de 4/5 jaar een betere optie?
Ik zou nooit zoveel geld uitgeven voor een airco. Als je het uit portugal haalt bespaar je 3400-3600 euro. Daar ben je voor 3k klaar. Voor dat bedrag kun je heel wat installatiewerk laten verrichten. 500 aan materiaal ruim geschat. Koelmonteur a 65 euri per uur. 50 euro voor het rapportje van in bedrijf stellen. Tel uit je winst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
harrybeuker schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 19:06:
[...]

Ik zou nooit zoveel geld uitgeven voor een airco. Als je het uit portugal haalt bespaar je 3400-3600 euro. Daar ben je voor 3k klaar. Voor dat bedrag kun je heel wat installatiewerk laten verrichten. 500 aan materiaal ruim geschat. Koelmonteur a 65 euri per uur. 50 euro voor het rapportje van in bedrijf stellen. Tel uit je winst.
Moet je natuurlijk wel een koelmonteur kunnen vinden die dat wilt doen. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Prutzertje schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 19:11:
[...]


Moet je natuurlijk wel een koelmonteur kunnen vinden die dat wilt doen. :)
En je garantie willen opgeven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrybeuker
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:50
Ophidian schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:55:
@sjibbie

Dan ben ik bang dat je al laat bent. Ik heb in december 2019 installateurs aangeschreven. In maart 2020 eindelijk bezoeken en alle offertes rond. In maart geaccepteerd, wordt eind juni geinstalleerd. Dus het nog geïnstalleerd krijgen deze zomer, moet je heel veel geluk hebben.

Ik blijf mijn twijfels houden bij één unit op de overloop, zeker als de overloop niet zo groot is. Die heb je dan vrij snel gekoeld en dan moet je maar voldoende luchtstroom hebben om de warmte uit de kamers te krijgen. Ik snap de overweging wel, andere hier hebben daar wel ervaring mee, maar veel echte cijfers zijn er nog niet langsgekomen.
Ligt eraan waar je woont. Ken nog wel wat partijen die sneller kunnen plaatsen.ga je zelf de set bestellen en laten plaatsen of een packagedeal bij eem bedrijf!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrybeuker
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:50
Prutzertje schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 19:11:
[...]


Moet je natuurlijk wel een koelmonteur kunnen vinden die dat wilt doen. :)
Die zijn er wel. Garantie is nog een grijs gebied! Voor die 3400 die je goedkoper uit bent, kun je die hele set nogmaals aanschaffen. Daarom heb ik zelf ook alles besteld via het buitenland. Je krijgt wel een rapportje dat die door een stekmonteur is geinstalleerd en in bedrijf gesteld. Denk dat het wel goed zal komen. Daarnaast is daikin goed spul!

[ Voor 4% gewijzigd door harrybeuker op 23-05-2020 19:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
ChiMan schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 18:01:
Graag jullie advies voor 2 offertes die ik heb ontvangen voor 4 binnenunits en 2 buiten units van het merk Daikin.

Plan is voor elke slaapkamer (3 x) en zolder 1 binnenunit te plaatsen. Zomers verkoelen en in de winter verwarmen.

Er hoeft op zich niet veel veranderd te worden. De buiten units komen op de platte dak.
4 gaten moeten er geboord te worden van buiten en elektriciteit kabels vanaf de meterkast naar boven ligt er al.

Beide bedrijven hebben exact hetzelfde producten aangeboden maar prijs verschilt wel.

- 4 x Daikin Perfera FTXM20N WiFi 60m3 2.0kW binnenunit
- 2 x Daikin 2MXM40M buitenunit

- Bedrijf A = 8600 euro
- Bedrijf B = 8400 euro

Wat vinden jullie van de geoffreerde prijzen?

Bedrijf A is een allround bedrijf dat naast airco ook andere klimaat producten aanbied.
B is gespecialiseerd in airco alleen.

Daarnaast bieden beide bedrijven een onderhoudsservice aan voor 400 euro per keer.
Advies is om de 2 jaar een beurt.

Heb gelezen hier dat een onderhoudsbeurt niet nodig is elke 2 jaar. Is om de 4/5 jaar een betere optie?
Ligt er aan hoeveel werk de installatie is. Ik vind de prijs nogal fors, maar ik heb ook niet echt vergelkijkingsmateriaal.

Kan je een beetje in beeld brengen hoe de installatie er precies uit ziet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stefxx
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17:27
Iemand enig idee of de beeper van LG wandunits (PC09SQ en PC12SQ) uit te schakelen zijn? Of desnoods waar die beeper te vinden is om de nek om te draaien? Voordat ik ze helemaal opentrek en van alles sloop...

Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23-07 09:19
Volgens mij is het niet mogelijk om die piepjes uit te schakelen. Als ik dan toch een nadeel moet noemen is het dat inderdaad.

Met name vervelend als je 's nachts de airco aanzet dan is dat best hard. Enige manier is denk ik het speakertje zoeken en afplakken zodat het niet zo luid is, of helemaal laten zwijgen door het onschadelijk te maken. Mocht jij een manier gevonden hebben dan hoor ik dat graag :)

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
harrybeuker schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 19:06:
[...]

Ik zou nooit zoveel geld uitgeven voor een airco. Als je het uit portugal haalt bespaar je 3400-3600 euro. Daar ben je voor 3k klaar. Voor dat bedrag kun je heel wat installatiewerk laten verrichten. 500 aan materiaal ruim geschat. Koelmonteur a 65 euri per uur. 50 euro voor het rapportje van in bedrijf stellen. Tel uit je winst.
Je neemt toch ook niet je eigen biefstuk mee naar het restaurant :?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
rupsen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 08:28:
[...]


Je neemt toch ook niet je eigen biefstuk mee naar het restaurant :?
Als dat stukje biefstuk 200 euro kost en er een restaurant is waar dit kan: jazeker wel.

In de praktijk zijn er altijd wel monteurs die hier aan meewerken.

Vind je dat prijsverschil overigens ook niet een beetje belachelijk? Komt er vast ook nog onderhoud a 100 euro per jaar bij om de garantie te behouden :p

[ Voor 18% gewijzigd door Glashelder op 24-05-2020 08:54 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GAEvakYD
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:56
Hoe denken jullie over een airco op de overloop hangen in een huis met een WTW? De afzuiging op de eerste verdieping zit in de badkamer en de deur daarvan zit tegenover de plek waar de split unit zou komen te hangen.

Waar ik ben bang voor ben is dat de de kamers op overdruk staan omdat daar alle inblaaspunten zitten en er daardoor amper kou in de kamers trekt. Ik verwacht dat de lucht naar de afzuiging gaat in de badkamer. Nu heb je in de zomer twee opties:
1) Overdag is het buiten warmer dan binnen. Dan zou een WTW als het goed is de kou van binnen gebruiken om de warme lucht van buiten af te koelen. Waardoor je bijv geen lucht van 30 graden maar 25 graden de kamers inblaast. In dit geval is het enige effect van de airco de delta t op de inblaas temperatuur.
2) In de avonden /nacht is het buiten kouder dan binnen en dan zou de bypass in werking moeten gaan. In dit geval zou de koude afgezogen lucht denk ik direct naar buiten worden gegooid en is het effect van de airco minimaal.

Delen jullie deze analyse of zit ik ergens fout met de gedachten. Helaas is er online weinig te vinden over WTW met Airco. Alles hits gaan over mensen die de Airco op de WTW willen aansluiten, maar dat gaat niet lukken met niet geïsoleerde kanalen.

Ik begin nu toch te overwegen om op de slaapkamers maar losse split units te hangen, maar dat is al heel gauw overkill. Mijn huis heeft al vloerkoeling via een warmtepomp met bron in de grond en mijn zoektocht naar een airco was puur om de binnentemperatuur een paar graden te laten zakken (2-4) graden.

Dit is een plaatje van de situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/znBCzsEPYmkSqllKT3UUID7tOA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xpj5Ja02WNeC9TK9UkWkILny.png?f=fotoalbum_large

Lekker duurzaam. Skoda Enyaq EV - First edtion, Alpha Innotec Brine warmtepomp (MSW2-6S), Totaal 12135 Wp aan Zonnepanelen geïnstalleerd.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:29
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 08:52:
[...]

Als dat stukje biefstuk 200 euro kost en er een restaurant is waar dit kan: jazeker wel.

In de praktijk zijn er altijd wel monteurs die hier aan meewerken.

Vind je dat prijsverschil overigens ook niet een beetje belachelijk? Komt er vast ook nog onderhoud a 100 euro per jaar bij om de garantie te behouden :p
Lastig te zeggen. Nederland vs de zuidelijke landen is wel wat lastig te vergelijken. Daar verkopen ze meer airco's dan hier, dus de marge kan per airco wat naar beneden. De lasten zijn hier in NL wel aardig hoog, dus om een bedrijfje draaiend te houden heb je natuurlijk wel een beetje marge nodig. Hoe is de garantie daar, 2 jaar vs verwachte levensduur hier? Appels en peren dus.

Ik zelf kijk niet meer zo op de prijs, natuurlijk heb ik de mazzel dat het ook niet nodig is. Maar als een bedrijf meer service of hogere kwaliteit biedt (objectief of subjectief), dan betaal ik daar graag wat meer voor. :+

@GAEvakYD

Je vraag is inmiddels heel vaak voorbij gekomen. Ervaringen zijn erg wisselend, @Greenisthebest heeft zijn ervaring opgeschreven in dit topic. Komt er op neer dat je met een airco op de overloop eventueel een paar graden kouder kan, maar verwacht niet heel veel. Je WTW werkt inderdaad tegen. Hier dezelfde situatie, alle slaapkamers met inblaasventielen.

Gezien je warmtepomp met koeling heb je een vrij nieuw huis? Ons vorige huis was uit 2014, kon nog wel redelijk lang de warmte buiten houden, maar als het er eenmaal in zat kreeg je het er amper uit. Bij dat huis ervoor gekozen voor rolluiken op de zuidkant. Slaapkamers aan de voorkant gingen van 30 graden --> 22 graden. Is het niet effectiever om wat tegen zoninstraling te doen? Mensen die ik ken met vloerkoeling kunnen hun huis prima op een beetje normale temperatuur houden. En eventueel rolluiken slaapt heerlijk in de zomer ;) Ons huidige huis is uit 2002. Warmt sneller op, terwijl het raamoppervlak vele malen kleiner is met dezelfde zonwering. Echter ook de hele zijkant (2-onder-1 kap) staat op zuidoost, dus dat bakt lekker.

[ Voor 4% gewijzigd door Ophidian op 24-05-2020 09:43 ]

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • harrybeuker
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 06:50
rupsen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 08:28:
[...]


Je neemt toch ook niet je eigen biefstuk mee naar het restaurant :?
Als ik een maandsalaris goedkoper ben door zelf een beetje moeite te doen dan is die keus snel gemaakt. En wat een vergelijk met een restaurant haha. Als het om een paar 100 euro gaat dan ben ik de beroerdste niet. Dit gaat om een paar duizend pieterballen. Dan ben je al snel een dief van je eigen portomonee. Ik geef alleen aan dat er ook andere mogelijkheden zijn dan de offertes die hij gekregen heeft. Ik nam trouwens eerder wel een zakje m&ms mee naar de bios. Tegenwoordig niet meer hoor ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GAEvakYD
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:56
Ophidian schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:41:
[...]


Lastig te zeggen. Nederland vs de zuidelijke landen is wel wat lastig te vergelijken. Daar verkopen ze meer airco's dan hier, dus de marge kan per airco wat naar beneden. De lasten zijn hier in NL wel aardig hoog, dus om een bedrijfje draaiend te houden heb je natuurlijk wel een beetje marge nodig. Hoe is de garantie daar, 2 jaar vs verwachte levensduur hier? Appels en peren dus.

Ik zelf kijk niet meer zo op de prijs, natuurlijk heb ik de mazzel dat het ook niet nodig is. Maar als een bedrijf meer service of hogere kwaliteit biedt (objectief of subjectief), dan betaal ik daar graag wat meer voor. :+

@GAEvakYD

Je vraag is inmiddels heel vaak voorbij gekomen. Ervaringen zijn erg wisselend, @Greenisthebest heeft zijn ervaring opgeschreven in dit topic. Komt er op neer dat je met een airco op de overloop eventueel een paar graden kouder kan, maar verwacht niet heel veel. Je WTW werkt inderdaad tegen. Hier dezelfde situatie, alle slaapkamers met inblaasventielen.

Gezien je warmtepomp met koeling heb je een vrij nieuw huis? Ons vorige huis was uit 2014, kon nog wel redelijk lang de warmte buiten houden, maar als het er eenmaal in zat kreeg je het er amper uit. Bij dat huis ervoor gekozen voor rolluiken op de zuidkant. Slaapkamers aan de voorkant gingen van 30 graden --> 22 graden. Is het niet effectiever om wat tegen zoninstraling te doen? Mensen die ik ken met vloerkoeling kunnen hun huis prima op een beetje normale temperatuur houden. En eventueel rolluiken slaapt heerlijk in de zomer ;) Ons huidige huis is uit 2002. Warmt sneller op, terwijl het raamoppervlak vele malen kleiner is met dezelfde zonwering. Echter ook de hele zijkant (2-onder-1 kap) staat op zuidoost, dus dat bakt lekker.
True, goed punt. Het huis is inderdaad twee jaar oud. Het nadeel is dat we een vrij donkere baksteen hebben. Die stralen heel veel warmte naar binnen en omdat het huis vrijstaand is heb ik de hele dag zon instraling naar binnen. Dat kan de vloerkoeling niet aan op de warme dagen 28+ graden voor langere tijd. De eerste dagen houden we de warmte nog wel buiten maar als het eenmaal binnen is dan hebben we het rond de 24 graden binnen. We twijfelen nog over zonwering in de vorm van screens op de slaapkamers op de zuid kant. Misschien moeten we toch eerst die investering doen en dan kijken wat de zomer ons gaat brengen. We hebben wel overal tripple glas zitten, maar dan komt er volgens mij nog steeds wel warmte doorheen.

Lekker duurzaam. Skoda Enyaq EV - First edtion, Alpha Innotec Brine warmtepomp (MSW2-6S), Totaal 12135 Wp aan Zonnepanelen geïnstalleerd.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
harrybeuker schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 19:15:
[...]

Die zijn er wel. Garantie is nog een grijs gebied! Voor die 3400 die je goedkoper uit bent, kun je die hele set nogmaals aanschaffen. Daarom heb ik zelf ook alles besteld via het buitenland. Je krijgt wel een rapportje dat die door een stekmonteur is geinstalleerd en in bedrijf gesteld. Denk dat het wel goed zal komen. Daarnaast is daikin goed spul!
Meende dat er mensen hier waren die moeilijk iemand konden vinden.

Heb de mijne zelf in bedrijf gesteld. Garantie interesseert me niet zo. :P

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

rupsen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 08:28:
[...]


Je neemt toch ook niet je eigen biefstuk mee naar het restaurant :?
Kromme vergelijkingen zijn krom. Als ik een auto bij ene particulier koop, mag ik hem toch ook naar de dealer brengen voor onderhoud?

Ik begrijp de instalatiebranche wat dat betreft niet. Aan de ene kant roepen dat er te weinig personeel bij komt om de vraag te kunnen beantwoorden, maar aan de andere kant wel klagen als iemand iets zelf doet. In plaats van accepteren dat mensen tegenwoordig meer informatie kunnen ophalen van het www en je dienstverlening erop aanpassen, probeert men zich angstig terug te trekken achter 'installateuraccounts'. Zo heb ik hier een alarminstallatie in huis die ik middels een extra module aan mijn Smart Home kan toevoegen. Maar de module kan ik alleen kopen als installateur en ik kan als particulier geen gebruikers aan de app toevoegen zonder dit via de installateur te laten verlopen. Allemaal omdat de branch bang is dat we te slim worden en dingen zelf gaan doen. Zo jammer.

/rant

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Je moet ook nagaan dat je als installateur dan niet weet waar die machine vandaan komt. Als je hem als installateur zelf leverd kun je er iig ook garantie op geven.

Hoe het zit met garantie op onderdelen weet ik niet. Je hebt best kans dat Daikin Nederland aan de hand van het serienummer niks doet met garantie omdat hij niet door Daikin Nederland is geleverd.

Ik heb wel eens een airco voor iemand geinstalleerd die hem zelf had gekocht maar dan kan ik geen garantie geven dat hij het ook daadwerkelijk doet

Ook moet je niet vergeten dat je als bedrijf zijnde op f-gassen gebied aan gigantisch veel regels en wetgeving moet voldoen.
Je meetgereedschap moet elk jaar gekeurd worden, en eventueel gekalibreerd. Dan heb je het al snel over een stuk of 4 a 5 apparaten
Je bus moet betaald worden, bedsrijfspand (waaronder speciaal ingerichte plaats voor al je koudemiddelen en gas opslag), boekhouding en elektrisch gereedschap wat gekeurd moet worden.

[ Voor 52% gewijzigd door rupsen op 24-05-2020 11:44 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Edmin schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:27:
[...]

Kromme vergelijkingen zijn krom. Als ik een auto bij ene particulier koop, mag ik hem toch ook naar de dealer brengen voor onderhoud?

/rant
Onderhoud is natuurlijk een ander verhaal. Dan komt er niks geen garantie oid bij kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

de Peer

under peer review

GAEvakYD schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:24:
Hoe denken jullie over een airco op de overloop hangen in een huis met een WTW? De afzuiging op de eerste verdieping zit in de badkamer en de deur daarvan zit tegenover de plek waar de split unit zou komen te hangen.

Waar ik ben bang voor ben is dat de de kamers op overdruk staan omdat daar alle inblaaspunten zitten en er daardoor amper kou in de kamers trekt. Ik verwacht dat de lucht naar de afzuiging gaat in de badkamer. Nu heb je in de zomer twee opties:
1) Overdag is het buiten warmer dan binnen. Dan zou een WTW als het goed is de kou van binnen gebruiken om de warme lucht van buiten af te koelen. Waardoor je bijv geen lucht van 30 graden maar 25 graden de kamers inblaast. In dit geval is het enige effect van de airco de delta t op de inblaas temperatuur.
2) In de avonden /nacht is het buiten kouder dan binnen en dan zou de bypass in werking moeten gaan. In dit geval zou de koude afgezogen lucht denk ik direct naar buiten worden gegooid en is het effect van de airco minimaal.

Delen jullie deze analyse of zit ik ergens fout met de gedachten. Helaas is er online weinig te vinden over WTW met Airco. Alles hits gaan over mensen die de Airco op de WTW willen aansluiten, maar dat gaat niet lukken met niet geïsoleerde kanalen.

Ik begin nu toch te overwegen om op de slaapkamers maar losse split units te hangen, maar dat is al heel gauw overkill. Mijn huis heeft al vloerkoeling via een warmtepomp met bron in de grond en mijn zoektocht naar een airco was puur om de binnentemperatuur een paar graden te laten zakken (2-4) graden.

Dit is een plaatje van de situatie.
[Afbeelding]
Houd die hele wtw buiten beschouwing. Debiet is veel te laag om iets bij te kunnen dragen. Daar kun je simpelweg niet mee koelen. Ook niet op de hoogste stand. In hoogste stand gebruikt hij bovendien meer energie dan de airco,dus kun je beter de airco aanzetten.

Over de (on)zin van de bypass van een wtw is op dit forum wel aardig wat geschreven. Het is meer een marketing dingetje.

(ja ik heb zelf ook wtw)

[ Voor 6% gewijzigd door de Peer op 24-05-2020 11:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
rupsen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:31:
Je moet ook nagaan dat je als installateur dan niet weet waar die machine vandaan komt. Als je hem als installateur zelf leverd kun je er iig ook garantie op geven.

Ik heb wel eens een airco voor iemand geinstalleerd die hem zelf had gekocht maar dan kan ik geen garantie geven dat hij het ook daadwerkelijk doet
Als de consument dat prima vind dan is het toch allemaal OK?
Ophidian schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:41:
[...]


Lastig te zeggen. Nederland vs de zuidelijke landen is wel wat lastig te vergelijken. Daar verkopen ze meer airco's dan hier, dus de marge kan per airco wat naar beneden. De lasten zijn hier in NL wel aardig hoog, dus om een bedrijfje draaiend te houden heb je natuurlijk wel een beetje marge nodig. Hoe is de garantie daar, 2 jaar vs verwachte levensduur hier? Appels en peren dus.

Ik zelf kijk niet meer zo op de prijs, natuurlijk heb ik de mazzel dat het ook niet nodig is. Maar als een bedrijf meer service of hogere kwaliteit biedt (objectief of subjectief), dan betaal ik daar graag wat meer voor. :+
Dus je doet eerst allerlei aannames en gaat daar vervolgens conclusies aan verbinden? Right.. :)

Ik kan dat ook andersom: voor die garantie hier moet je vaak jaarlijks onderhoud laten plegen (en betalen). Het gevolg daarvan plus de hoge installatieprijs is dat je vaak gewoon 2 keer zoveel kwijt bent. Gaat het apparaat stuk, dan kan je alsnog een nieuwe kopen en dan ben je nog steeds niet meer geld kwijt (als bonus heb je een moderner apparaat met misschien wel weer een verbeterd rendement en nieuwe functies). Kijk je naar de goedkopere AC uit het buitenland, dan betaal je het apparaat binnen een jaar of 5 gewoon nóg een keer aan onderhoudskosten :+

Buiten dat: de installateurs hier _bulken_ van het werk. Dat is de reden dat je zo lang moet wachten hier. Dus tenzij er meer installatiebedrijven (of personeel) komen kunnen ze er volgens mij niet veel meer verkopen :p Uiteraard worden er in de zuidelijke landen meer apparaten verkocht, maar is het dan minder werk om ze daar te monteren? Nee tuurlijk niet. Ze hebben daar dus gewoon veel meer installatiebedrijven.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

de Peer

under peer review

Idd. Het gaat de installateur niets aan waar ik de unit vandaan heb. Het is mijn unit. Enige wat van de installateur gevraagd wordt is om zijn werk te doen : de installatie.
Uiteraard wil ik dan geen garantie op zaken die duidelijk terug te leiden zijn tot de unit zelf (en niet de installatie).
Het staat de installateur natuurlijk vrij om daar niet akkoord mee te gaan. Levert mss niet genoeg inkomsten op.

Met andere woorden: wel zo fair om als consument zelf de risico's te dragen.

[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 24-05-2020 12:03 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

rupsen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:31:
Je moet ook nagaan dat je als installateur dan niet weet waar die machine vandaan komt. Als je hem als installateur zelf leverd kun je er iig ook garantie op geven.

Hoe het zit met garantie op onderdelen weet ik niet. Je hebt best kans dat Daikin Nederland aan de hand van het serienummer niks doet met garantie omdat hij niet door Daikin Nederland is geleverd.

Ik heb wel eens een airco voor iemand geinstalleerd die hem zelf had gekocht maar dan kan ik geen garantie geven dat hij het ook daadwerkelijk doet

Ook moet je niet vergeten dat je als bedrijf zijnde op f-gassen gebied aan gigantisch veel regels en wetgeving moet voldoen.
Je meetgereedschap moet elk jaar gekeurd worden, en eventueel gekalibreerd. Dan heb je het al snel over een stuk of 4 a 5 apparaten
Je bus moet betaald worden, bedsrijfspand (waaronder speciaal ingerichte plaats voor al je koudemiddelen en gas opslag), boekhouding en elektrisch gereedschap wat gekeurd moet worden.
Daikin Nederland geeft geen garantie op units uit het buitenland. Heb ik specifiek bij ze nagevraagd.

Ben wel blij dat iedereen erachter is gekomen dat je haarknippen ook een vak is tijdens de lockdown. Daarvan dacht ook iedereen dat je dat makkelijk zelf kunt doen en iedereen is weer zo blij met mijn vrouw die zelfstandig kapster is. ;) Ieder zijn vak en zijn bron van inkomsten en wat jij hier noemt heb ik zelf ook al eerder genoemd. De meeste hier zijn waarschijnlijk in loondienst hebben geen enkel benul wat het kost om een bedrijf te laten draaien, dan nog wat winst te mogen draaien en dat daar nu eenmaal een prijs aanhangt. Dat kan je niet vergelijken met een beunhaas die even snel de boel bij je komt afpersen, waarschijnlijk contant afrekenen (lees zwart werk) en de rest zelf doen. Appels en peren.....

@de Peer Mijn vrouw verft ook geen klanten die hun verf voor hun haar zelf kopen. En gelijk heeft ze. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:29
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:56:
[...]

Als de consument dat prima vind dan is het toch allemaal OK?

[...]

Dus je doet eerst allerlei aannames en gaat daar vervolgens conclusies aan verbinden? Right.. :)

Ik kan dat ook andersom: voor die garantie hier moet je vaak jaarlijks onderhoud laten plegen (en betalen). Het gevolg daarvan plus de hoge installatieprijs is dat je vaak gewoon 2 keer zoveel kwijt bent. Gaat het apparaat stuk, dan kan je alsnog een nieuwe kopen en dan ben je nog steeds niet meer geld kwijt (als bonus heb je een moderner apparaat met misschien wel weer een verbeterd rendement en nieuwe functies). Kijk je naar de goedkopere AC uit het buitenland, dan betaal je het apparaat binnen een jaar of 5 gewoon nóg een keer aan onderhoudskosten :+

Buiten dat: de installateurs hier _bulken_ van het werk. Dat is de reden dat je zo lang moet wachten hier. Dus tenzij er meer installatiebedrijven (of personeel) komen kunnen ze er volgens mij niet veel meer verkopen :p Uiteraard worden er in de zuidelijke landen meer apparaten verkocht, maar is het dan minder werk om ze daar te monteren? Nee tuurlijk niet. Ze hebben daar dus gewoon veel meer installatiebedrijven.
Nou nou, mag wel iets minder op de man spelen he? |:( Volgens mij doe je zelf hier net zoveel aannames. Het staat je vrij om met een installateur in zee te gaan die jij wil. Ik kan alleen wel redenen bedenken waarom het in de zuidelijke landen goedkoper is, alles wat ik ermee wil zeggen. Appels en peren dus nog steeds wat mij betreft. Wat betreft garantie, knappe installateur die onder de garantie uit komt omdat je de service niet hebt laten doen. Leuke casus voor je rechtsbijstand...

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tverhoeven82
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-12-2022
hoi iedereen, ik ben net nieuw op dit forum en ik kom al direct met een vraagje. heeft iemand ervaring met volgende website en is dit merk iets goed ja of neen.
https://www.airco-swinkel...unit-voor-zelfinstallatie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Anoniem: 1294558 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:56:
[...]


Daikin Nederland geeft geen garantie op units uit het buitenland. Heb ik specifiek bij ze nagevraagd.

Ben wel blij dat iedereen erachter is gekomen dat je haarknippen ook een vak is tijdens de lockdown. Daarvan dacht ook iedereen dat je dat makkelijk zelf kunt doen en iedereen is weer zo blij met mijn vrouw die zelfstandig kapster is. ;) Ieder zijn vak en zijn bron van inkomsten en wat jij hier noemt heb ik zelf ook al eerder genoemd. De meeste hier zijn waarschijnlijk in loondienst hebben geen enkel benul wat het kost om een bedrijf te laten draaien, dan nog wat winst te mogen draaien en dat daar nu eenmaal een prijs aanhangt. Dat kan je niet vergelijken met een beunhaas die even snel de boel bij je komt afpersen, waarschijnlijk contant afrekenen (lees zwart werk) en de rest zelf doen. Appels en peren.....

@de Peer Mijn vrouw verft ook geen klanten die hun verf voor hun haar zelf kopen. En gelijk heeft ze. ;)
Je punt proberen te maken met een enorme overdrijving is echt niet nodig. Ik gun iedereen zijn boterham, maar uiteindelijk heeft de markt altijd gelijk. Ik heb hier al de meest bizarre dingen meegemaakt als het gaat om 'professionals' die langs komen om een offerte op te maken. Werken met fictieve kortingen op dealerprijzen die niet bestaan, simpel voegwerk 3x over de kop laten gaan omdat ze inschatten dat iemand met mijn soort huis dat toch wel blind betaalt, enz. Ik ben meer dan bereid een goede vakman een eerlijke uurprijs te betalen, maar 1) ik laat me niet belazeren en 2) ik doe graag ook dingen zelf. Gelukkig heb ik in de loop der jaren op heel wat vlakken betrouwbare vakmensen leren kennen die ik blind inschakel indien nodig.

Bovendien: stel nou dat je als installateur de marge over de verkoop mist en alleen uren kan maken, dan gooi je toch gewoon een tientje bovenop je uurtarief? Gratis marge, want je hoeft er geen aftersales voor te leveren. Geen gelazer met importeurs en groothandels.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Airco is echt hot. Zelfs de Gamma springt nu in de markt: https://www.gamma.nl/asso...clusief-montage/p/B112086

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Edmin schreef op zondag 24 mei 2020 @ 13:10:
[...]

Je punt proberen te maken met een enorme overdrijving is echt niet nodig. Ik gun iedereen zijn boterham, maar uiteindelijk heeft de markt altijd gelijk. Ik heb hier al de meest bizarre dingen meegemaakt als het gaat om 'professionals' die langs komen om een offerte op te maken. Werken met fictieve kortingen op dealerprijzen die niet bestaan, simpel voegwerk 3x over de kop laten gaan omdat ze inschatten dat iemand met mijn soort huis dat toch wel blind betaalt, enz. Ik ben meer dan bereid een goede vakman een eerlijke uurprijs te betalen, maar 1) ik laat me niet belazeren en 2) ik doe graag ook dingen zelf. Gelukkig heb ik in de loop der jaren op heel wat vlakken betrouwbare vakmensen leren kennen die ik blind inschakel indien nodig.

Bovendien: stel nou dat je als installateur de marge over de verkoop mist en alleen uren kan maken, dan gooi je toch gewoon een tientje bovenop je uurtarief? Gratis marge, want je hoeft er geen aftersales voor te leveren. Geen gelazer met importeurs en groothandels.
Ik overdrijf helemaal niet. De markt heeft altijd gelijk, eens. Dus jij hebt ongelijk want de meeste laten gewoon een normale installateur komen en gaan niet zelf pielen. Je punt wat betreft boefjes in de markt ben ik het wel mee eens. Dat snap ik ook niet want als je eerlijk advies geeft en een eerlijke prijs geeft besta je het langst en heb je de beste en goedkoopste reclame....mond tot mond reclame.

En ja mijn vrouw maakt ook marge op de verf, maar rijk worden we daar niet van. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JaNuZz
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 22-05 21:49
Ik heb een Daikin multi-split uit Portugal besteld en ben nu bezig met de overige onderdelen als de wandgoot bezig te bestellen.
Wie kan me vertellen wat de minimale goot afmetingen moeten zijn als je 2 paar geisoleerde koelleidingen (1/3x3/8) en een condens afvoer vanaf de buiternunit door 1 buitengoot wilt hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

JaNuZz schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:32:
Ik heb een Daikin multi-split uit Portugal besteld en ben nu bezig met de overige onderdelen als de wandgoot bezig te bestellen.
Wie kan me vertellen wat de minimale goot afmetingen moeten zijn als je 2 paar geisoleerde koelleidingen (1/3x3/8) en een condens afvoer vanaf de buiternunit door 1 buitengoot wilt hebben?
ik ben voor 75mm gegaan. Moet zich nog wel bewijzen :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwin3
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
JaNuZz schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:32:
Ik heb een Daikin multi-split uit Portugal besteld en ben nu bezig met de overige onderdelen als de wandgoot bezig te bestellen.
Wie kan me vertellen wat de minimale goot afmetingen moeten zijn als je 2 paar geisoleerde koelleidingen (1/3x3/8) en een condens afvoer vanaf de buiternunit door 1 buitengoot wilt hebben?
In mijn installatie heeft het installatie bedrijf hiervoor Indac ne-100 goot (=10 cm) toegepast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HgweV6o3FDPWet-5bG797kLYqqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lxiUrGHBoydbLyl7RGdgIbJp.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Edwin3 op 24-05-2020 14:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • evtje
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 18-05 20:25
Ik had gisteren met mijn Daikin Emura het volgende.Het werd niet lekker koel op mijn slaapkamer bleef hangen 23 graden ook bij de opstart viel hij uit. Daarna begint hij na een paar minuten. Na de opstart had ik niet het gevoel dat het erg koud wordt. Uren koelen maar krijg het niet koel. Op de ab staat op auto en 18 graden . Nadat ik ben opgestaan naar buitenunit gelopen en hoor bijna de compressor niet dus loopt op een lage frequentie. Ik heb de kracht knop ingedrukt maar compressor gaat iets sneller maar niet veel. Wat is hier aan de hand?
Nu heb ik ac stroomloos gemaakt en de batterij uit de a.b. Na 3 uur stroom erop en a.b en batterij erin.
Nu vandaag het zelfde gedaan . Gaat aan en wordt snel koud ik had de a.b op 19 staan in de slaapkamer z,n 24 graden . Slaapkamer wordt 19 graden en na een aantal uur staat hij af op 18.5c .
Kan er nu een soort van reset zijn geweest? Ik heb de ac al een jaar of 4 . De temperatuur was altijd vanaf het begin 2 graden offset. Dus instel 19,gemeten 21. Nu 19, gemeten 18.5.

Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JaNuZz
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 22-05 21:49
Edwin3 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:41:
[...]


In mijn installatie heeft het installatie bedrijf hiervoor Indac ne-100 goot (=10 cm) toegepast.
Thanks! dan ga ik daar ook voor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • evtje
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 18-05 20:25
JaNuZz schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:55:
[...]


Thanks! dan ga ik daar ook voor.
Bij mij ook 10cm.

Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Het "nadeel" van een goed geisoleerd huis wordt vandaag weer bewezen. Buiten 14 graden en ramen staan toch al lang open nu. Nog steeds 21,5 graden op alle verdiepingen.Dan blijkt toch wel dat de warmte wordt gebufferd in de muren en verklaart ook dat bij uitzetten van de airco binnen no time de temperatuur binnen weer oploopt. Ben ik blij dat met warm weer hier airco nu is. Zeer benieuwd wat de boel doet als het een paar dagen 30 plus wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Ophidian schreef op zondag 24 mei 2020 @ 13:04:
[...]


Nou nou, mag wel iets minder op de man spelen he? |:( Volgens mij doe je zelf hier net zoveel aannames. Het staat je vrij om met een installateur in zee te gaan die jij wil. Ik kan alleen wel redenen bedenken waarom het in de zuidelijke landen goedkoper is, alles wat ik ermee wil zeggen. Appels en peren dus nog steeds wat mij betreft. Wat betreft garantie, knappe installateur die onder de garantie uit komt omdat je de service niet hebt laten doen. Leuke casus voor je rechtsbijstand...
Nou nou.. op de man spelen, dat valt toch wel mee? :). Wat die aannames betreft: klopt, maar dat geef ik toch ook aan:
Ik kan dat ook andersom
Hoewel het wel meevalt hoor. Ik ben al 11 installaties verder en de 12e volgt binnen een paar weken dus ik weet wel een beetje waar ik het over heb wat prijzen betreft bij zelfinstallatie :).

Ik zie zo snel niet in waar ik op de man inspeel maar als dat zo overkomt, sorry, dat was niet de bedoeling.
Anoniem: 1294558 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:39:
Het "nadeel" van een goed geisoleerd huis wordt vandaag weer bewezen. Buiten 14 graden en ramen staan toch al lang open nu. Nog steeds 21,5 graden op alle verdiepingen.Dan blijkt toch wel dat de warmte wordt gebufferd in de muren en verklaart ook dat bij uitzetten van de airco binnen no time de temperatuur binnen weer oploopt. Ben ik blij dat met warm weer hier airco nu is. Zeer benieuwd wat de boel doet als het een paar dagen 30 plus wordt.
Inderdaad hier ook 22 graden ;( Net in de tuin zitten buffelen, zonder AC zou ik hier nu zitten zweten :p

[ Voor 28% gewijzigd door Glashelder op 24-05-2020 15:46 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PcPirate
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22-07 20:16
ChiMan schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 18:01:
Graag jullie advies voor 2 offertes die ik heb ontvangen voor 4 binnenunits en 2 buiten units van het merk Daikin.

Plan is voor elke slaapkamer (3 x) en zolder 1 binnenunit te plaatsen. Zomers verkoelen en in de winter verwarmen.

Er hoeft op zich niet veel veranderd te worden. De buiten units komen op de platte dak.
4 gaten moeten er geboord te worden van buiten en elektriciteit kabels vanaf de meterkast naar boven ligt er al.

Beide bedrijven hebben exact hetzelfde producten aangeboden maar prijs verschilt wel.

- 4 x Daikin Perfera FTXM20N WiFi 60m3 2.0kW binnenunit
- 2 x Daikin 2MXM40M buitenunit

- Bedrijf A = 8600 euro
- Bedrijf B = 8400 euro

Wat vinden jullie van de geoffreerde prijzen?

Bedrijf A is een allround bedrijf dat naast airco ook andere klimaat producten aanbied.
B is gespecialiseerd in airco alleen.

Daarnaast bieden beide bedrijven een onderhoudsservice aan voor 400 euro per keer.
Advies is om de 2 jaar een beurt.

Heb gelezen hier dat een onderhoudsbeurt niet nodig is elke 2 jaar. Is om de 4/5 jaar een betere optie?
Zijn deze bedrijven bij je langs geweest om de situatie te bekijken? Zoals anderen het al aangeven komt het gevoelsmatig erg duur over.

Je kunt verder rondkijken in Nederland zoals @Greenisthebest aangeeft of bijvoorbeeld in Portugal. Bij Keroclima heb je het thuis voor rond €3000. Dan alleen nog een lokale installateur vinden en je kan het voor de helft krijgen van de 2 offertes die je hebt ontvangen. Bij Keroclima kun je ook nog eens ex-btw kopen als je kan.

Ik zou me niet zo druk maken om garantie en onderhoud. In principe hoort een airco niet kapot te gaan binnen de 10 jaren. Vwb onderhoud: gewoon met een stofzuiger en borstel zelf doen. Een airco hoor je ook niet na 1 jaar al bij te vullen zelfs als je hem 1x24 uur draait en 365 dagen per jaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

PcPirate schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:45:
[...]
Ik zou me niet zo druk maken om garantie en onderhoud. In principe hoort een airco niet kapot te gaan binnen de 10 jaren.
In principe? Ja duuuuuuuuh. Wat is dat voor onderbouwing? Dan kan iedereen wel garantie tot aan de voordeur gaan geven. Dat geldt namelijk voor alle producten dat je van een normale gebruiksduur moet kunnen uitgaan. Daar is het hele consumentenrecht ook op gebaseerd (als je in Nederland koopt 8) ).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
De buitenlandse leverancier geeft in principe ook garantie, alleen heeft niemand hier tot nu toe een beroep op hoeven doen. Er was hier één iemand met een defecte compressor, maar die heeft nooit meer wat laten horen :? Heb die persoon zelfs nog een DM gestuurd maar geen reactie.

Er kan dus wel gezegd worden dat je geen garantie hebt, maar die is er dus wel. En net zoals in NL worden dan bepaalde eisen gesteld aan de installatie.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@Glashelder 1) Zie je garantie maar te verhalen (Portugal is een takke eind rijden), 2) Fabrieksgarantie is meestal gemaximeerd op 2 jaar en 3) Consumentenrecht in Nederland geeft je na de fabrieksgarantie een veel ruimere tijd om te claimen waarbij je weliswaar niet alles vergoedt krijgt maar naar rato van leeftijd bepaald wordt wat er vergoedt wordt cq kosteloos gerepareerd wordt. Doet je leverancier dat niet (die is altijd het aanspreekpunt want daar heb je een koopovereenkomst mee, niet met de fabrikant) heb je altijd nog de mogelijkheid je tot je rechtsbijstand te wenden en die doet niets als je in het buitenland je zaken koopt want daar geldt het Nederlands consumentenrecht niet op.

Een ieder is vrij in zijn keuze en afwegingen maar ik neem het risico niet. Al teveel ellende met auto's en tv gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:33:
De buitenlandse leverancier geeft in principe ook garantie, alleen heeft niemand hier tot nu toe een beroep op hoeven doen. Er was hier één iemand met een defecte compressor, maar die heeft nooit meer wat laten horen :? Heb die persoon zelfs nog een DM gestuurd maar geen reactie.

Er kan dus wel gezegd worden dat je geen garantie hebt, maar die is er dus wel. En net zoals in NL worden dan bepaalde eisen gesteld aan de installatie.
Er wordt ook niet gezegd dat er geen garantie is. Via Daikin Nederland kan je geen garantie claimen. Het wordt een stuk lastiger om een bv in Portugal je garante te gaan krijgen lijkt me

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
@rupsen jawel, gisteren om 19:12 nog :p En @Greenisthebest helemaal mee eens. We zullen de eerste echte casus af moeten wachten :).

En misschien dat daar een belangrijk verschil zit tussen ons: ik heb vaak niet zoveel pech met spullen. Hoef eigenlijk zelden garantie te claimen :p. In de 15 jaar dat ik AC’s heb nog nooit een defecte gehad. Maar ooit zal vast de eerste keer zijn.

[ Voor 48% gewijzigd door Glashelder op 24-05-2020 16:57 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12:28

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
evtje schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:47:
Ik had gisteren met mijn Daikin Emura het volgende.Het werd niet lekker koel op mijn slaapkamer bleef hangen 23 graden ook bij de opstart viel hij uit. Daarna begint hij na een paar minuten. Na de opstart had ik niet het gevoel dat het erg koud wordt. Uren koelen maar krijg het niet koel. Op de ab staat op auto en 18 graden . Nadat ik ben opgestaan naar buitenunit gelopen en hoor bijna de compressor niet dus loopt op een lage frequentie. Ik heb de kracht knop ingedrukt maar compressor gaat iets sneller maar niet veel. Wat is hier aan de hand?
Nu heb ik ac stroomloos gemaakt en de batterij uit de a.b. Na 3 uur stroom erop en a.b en batterij erin.
Nu vandaag het zelfde gedaan . Gaat aan en wordt snel koud ik had de a.b op 19 staan in de slaapkamer z,n 24 graden . Slaapkamer wordt 19 graden en na een aantal uur staat hij af op 18.5c .
Kan er nu een soort van reset zijn geweest? Ik heb de ac al een jaar of 4 . De temperatuur was altijd vanaf het begin 2 graden offset. Dus instel 19,gemeten 21. Nu 19, gemeten 18.5.
Waarom gebruik je de auto stand? Aangeraden wordt dat je de unit op verkoelen óf verwarmen (of iets anders dat je wilt) zet met eventueel de Auto fanstand. Ik zou daar eerder het probleem aan toewijzen dan je andere acties.

Aan de andere kant; bekende IT oplossing he. Have you tried turning it off and on again? :+

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Niet gezien :z
En misschien dat daar een belangrijk verschil zit tussen ons: ik heb vaak niet zoveel pech met spullen. Hoef eigenlijk zelden garantie te claimen :p. In de 15 jaar dat ik AC’s heb nog nooit een defecte gehad. Maar ooit zal vast de eerste keer zijn.
In de 14 jaar dat ik airco's installeer heb ik denk ik 2 of 3 keer gehad dat een unit vanuit de fabriek een defecte print oid had. Ik zou me er dus niet te druk om maken inderdaad

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • evtje
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 18-05 20:25
Notna schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:56:
[...]


Waarom gebruik je de auto stand? Aangeraden wordt dat je de unit op verkoelen óf verwarmen (of iets anders dat je wilt) zet met eventueel de Auto fanstand. Ik zou daar eerder het probleem aan toewijzen dan je andere acties.

Aan de andere kant; bekende IT oplossing he. Have you tried turning it off and on again? :+
Ik bedoelde Auto Fanstand.
Hij staat uiteraard op koelen.

Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 24-07 21:42
evtje schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:47:
Ik had gisteren met mijn Daikin Emura het volgende.Het werd niet lekker koel op mijn slaapkamer bleef hangen 23 graden ook bij de opstart viel hij uit. Daarna begint hij na een paar minuten. Na de opstart had ik niet het gevoel dat het erg koud wordt. Uren koelen maar krijg het niet koel. Op de ab staat op auto en 18 graden . Nadat ik ben opgestaan naar buitenunit gelopen en hoor bijna de compressor niet dus loopt op een lage frequentie. Ik heb de kracht knop ingedrukt maar compressor gaat iets sneller maar niet veel. Wat is hier aan de hand?
Nu heb ik ac stroomloos gemaakt en de batterij uit de a.b. Na 3 uur stroom erop en a.b en batterij erin.
Nu vandaag het zelfde gedaan . Gaat aan en wordt snel koud ik had de a.b op 19 staan in de slaapkamer z,n 24 graden . Slaapkamer wordt 19 graden en na een aantal uur staat hij af op 18.5c .
Kan er nu een soort van reset zijn geweest? Ik heb de ac al een jaar of 4 . De temperatuur was altijd vanaf het begin 2 graden offset. Dus instel 19,gemeten 21. Nu 19, gemeten 18.5.
Vuile condensor misschien? Het is nu ook een stuk frisser buiten waardoor hij het makkelijker heeft. Te weinig koelmiddel is ook een optie, dat komt vaak door een lek. Kijk of je ergens olie ziet op de aansluitpunten

[ Voor 3% gewijzigd door Speedfightserv op 24-05-2020 18:28 ]

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-07 17:50
Ik wil een ombouw maken voor de nog te plaatsen airco. Nu zie je op het internet diverse kasten, met lamellen ala louvre deurtjes en met rechte latjes voor de opening van ventilator. Nu is het maken met de latjes wat eenvoudiger dan de lamellen. Zou dat voor de uitstroom van de lucht nog wat uitmaken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B2
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 11:52

B2

wa' seggie?

fmrama schreef op zondag 24 mei 2020 @ 19:37:
Ik wil een ombouw maken voor de nog te plaatsen airco. Nu zie je op het internet diverse kasten, met lamellen ala louvre deurtjes en met rechte latjes voor de opening van ventilator. Nu is het maken met de latjes wat eenvoudiger dan de lamellen. Zou dat voor de uitstroom van de lucht nog wat uitmaken?
Andere toepassing, maar voor mijn radiatoren maar ik gebruik van webbing. Moet bij de uitstraling van je huis / interieur passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

fmrama schreef op zondag 24 mei 2020 @ 19:37:
Ik wil een ombouw maken voor de nog te plaatsen airco. Nu zie je op het internet diverse kasten, met lamellen ala louvre deurtjes en met rechte latjes voor de opening van ventilator. Nu is het maken met de latjes wat eenvoudiger dan de lamellen. Zou dat voor de uitstroom van de lucht nog wat uitmaken?
Zit met hetzelfde dilemma maar ik vrees dat latten veel te veel weerstand geven aan de flow.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
fmrama schreef op zondag 24 mei 2020 @ 19:37:
Ik wil een ombouw maken voor de nog te plaatsen airco. Nu zie je op het internet diverse kasten, met lamellen ala louvre deurtjes en met rechte latjes voor de opening van ventilator. Nu is het maken met de latjes wat eenvoudiger dan de lamellen. Zou dat voor de uitstroom van de lucht nog wat uitmaken?
Lucht restrictie zal natuurlijk wel ietjes uitmaken maar denk dat dat allemaal wel mee valt. Als de condensor zijn warmte niet kwijt kan dan zal de fan wel harder gaan draaien verwacht ik.

Zoiets wil je maken?

https://global.rakuten.com/en/store/e-kurashi/item/457533/

Heb ook wel eens in Japan gezien dat een buiten unit op de stoep voorzien was van louvres direct op de unit zelf. Zodat de warme lucht niet tegen voorbij lopense mensen geblazen werd. Maar direct omhoog. Zal ook wel een bepaalde restrictie geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 24-07 21:42
@Bz

Ik heb een kooi gemaakt van een zwarte gaasmat. Daar maak ik de plankjes tegenaan. Gat van de ventilator laat ik open. Wellicht een idee :)

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Prutzertje schreef op zondag 24 mei 2020 @ 20:43:
[...]


Lucht restrictie zal natuurlijk wel ietjes uitmaken maar denk dat dat allemaal wel mee valt. Als de condensor zijn warmte niet kwijt kan dan zal de fan wel harder gaan draaien verwacht ik.

Zoiets wil je maken?

https://global.rakuten.com/en/store/e-kurashi/item/457533/

Heb ook wel eens in Japan gezien dat een buiten unit op de stoep voorzien was van louvres direct op de unit zelf. Zodat de warme lucht niet tegen voorbij lopense mensen geblazen werd. Maar direct omhoog. Zal ook wel een bepaalde restrictie geven.
Zoiets kan wel als je alleen koelt. Als je gaat verwarmen zou ik zoiets niet over de unit heen plaatsen.

Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12:28

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Anoniem: 1294558 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 20:26:
[...]


Zit met hetzelfde dilemma maar ik vrees dat latten veel te veel weerstand geven aan de flow.
Ik heb er zelf 1 gemaakt voor mijn vorige huis, en het had/heeft echt 0 negatieve invloed op airflow.

Je moet natuurlijk niet teveel lamellen eropzetten en dus goed ruimte laten tussen de lamellen. (En de achterkant helemaal open)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Csnq9BnWoe_XMlpr28EJ0zS7oFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MLXd5YBoeWg3WCcCBVEfScpZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdI9RQCGq-c66lj8OtpVoPnVEG0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NIq5ZL3gtB8fWAz13Hprz1bS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9PKfttNsmACG_CnBMDyd_tJ4wn0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhIRZnjsoRsXZl8XCQzXvOGB.jpg?f=fotoalbum_large

Ga voor mijn huidige units ook soort gelijke kisten weer maken. Niet omdat ze in het zicht staan in de nieuwe situatie, maar het beschermt de units wel meer tegen weersinvloeden (hagel bijv.)

[ Voor 6% gewijzigd door Notna op 24-05-2020 20:54 ]

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 17:29
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:41:
Ik zie zo snel niet in waar ik op de man inspeel maar als dat zo overkomt, sorry, dat was niet de bedoeling.
Dan heb ik niets gezegd :+

Hoe ver staat zo'n buitenunit overigens van de muur af? Zal wel zo'n 50cm diepte in beslag nemen? Zit even te plannen hoe de extra zonnepanelen moeten komen namelijk ;)

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-07 17:50
Zoiets als @Notna .
En met latjes ziet het er dan zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yi-Uwj58gTkdxxSEKcjsWOzJKEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IB4HJNuuFzK8TEiBp2YoGkGO.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
Heb je daar eigenlijk het elektra verbruik van bijgehouden? De temperatuur zou daar naar mijn idee onvermijdelijk hoger of lager moeten worden onder bedrijf..

Anders ben ik wel benieuwd of je tempertuursverschillen kan meten tussen buiten of in de kast.

Wel een zeer strak werkje! Nijs. Geldt voor beiden trouwens (@Notna )

[ Voor 12% gewijzigd door Glashelder op 24-05-2020 22:16 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 16:46
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:14:
Heb je daar eigenlijk het elektra verbruik van bijgehouden? De temperatuur zou daar naar mijn idee onvermijdelijk hoger of lager moeten worden onder bedrijf..

Anders ben ik wel benieuwd of je tempertuursverschillen kan meten tussen buiten of in de kast.

Wel een zeer strak werkje! Nijs. Geldt voor beiden trouwens (@Notna )
Uitblaas temperatuur met of zonder ombouw, ik denk dat je een kortsluit luchtstroming in de ombouw krijg als je de ingaande en de uitgaande luchtstromen niet van elkaar gast scheiden.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12:28

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Glashelder schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:14:
Heb je daar eigenlijk het elektra verbruik van bijgehouden? De temperatuur zou daar naar mijn idee onvermijdelijk hoger of lager moeten worden onder bedrijf..

Anders ben ik wel benieuwd of je tempertuursverschillen kan meten tussen buiten of in de kast.

Wel een zeer strak werkje! Nijs. Geldt voor beiden trouwens (@Notna )
Ik heb de data van die units op dagelijkse basis bijgehouden en waren compleet in de lijn der verwachting in de 3 jaar dat ik die unit heb gebruikt.

Nu stond deze unit vol op het zuiden; het was er hoe dan ook enorm warm. Toch had ik niet het idee dat het er veel warmer werd om en bij de unit.
wizzopa schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:20:
[...]


Uitblaas temperatuur met of zonder ombouw, ik denk dat je een kortsluit luchtstroming in de ombouw krijg als je de ingaande en de uitgaande luchtstromen niet van elkaar gast scheiden.
Daarom had ik (niet zichtbaar op de foto) tussen de unit en de ombouw op de zijkant én op de hoel een lat aangebracht waardoor de lucht niet kon recirculeren. Zo trok de unit 'verse' lucht aan de achterkant binnen en blies het dit aan de voorkant er weer uit.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TimMorten
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20-04-2021
Kan iemand iets zeggen over afdichtingspasta op schroefdraad of flare?
Wel? Niet doen?

Waarschijnlijk zijn de tegenstanders bang dat de pasta in de leiding komt ...
Maar ik zou ook willen weten of het echt helpt als je het gebruikt.

Dank
Tim

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-07 17:50
Een andere versie . Die is opener. En stast ook wat meer van de muur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pPLL_DnM1KLuyGZotRHeFlZ8OzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrDOQqOkTP3Z2O4xYsW1WFqr.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GAEvakYD
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:56
de Peer schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:53:
[...]


Houd die hele wtw buiten beschouwing. Debiet is veel te laag om iets bij te kunnen dragen. Daar kun je simpelweg niet mee koelen. Ook niet op de hoogste stand. In hoogste stand gebruikt hij bovendien meer energie dan de airco,dus kun je beter de airco aanzetten.

Over de (on)zin van de bypass van een wtw is op dit forum wel aardig wat geschreven. Het is meer een marketing dingetje.

(ja ik heb zelf ook wtw)
True, ik had het ook meer over het nadeling effect van de Wtw ipv iets positiefs. :).

Lekker duurzaam. Skoda Enyaq EV - First edtion, Alpha Innotec Brine warmtepomp (MSW2-6S), Totaal 12135 Wp aan Zonnepanelen geïnstalleerd.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedfightserv
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 24-07 21:42
TimMorten schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:36:
Kan iemand iets zeggen over afdichtingspasta op schroefdraad of flare?
Wel? Niet doen?

Waarschijnlijk zijn de tegenstanders bang dat de pasta in de leiding komt ...
Maar ik zou ook willen weten of het echt helpt als je het gebruikt.

Dank
Tim
Solderen en stekkoppelingen gebruiken :)
Flare zit er aan maar het is beter om ze niet te gebruiken.

Betreft de pasta/loctite op een flare,
De Amerikanen zweren er wel bij als ik zo de YouTube filmpjes bekijk.

Grote installaties worden daar overigens wel allemaal gesoldeerd.

30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

Notna schreef op zondag 24 mei 2020 @ 20:52:
[...]


Ik heb er zelf 1 gemaakt voor mijn vorige huis, en het had/heeft echt 0 negatieve invloed op airflow.

Je moet natuurlijk niet teveel lamellen eropzetten en dus goed ruimte laten tussen de lamellen. (En de achterkant helemaal open)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ga voor mijn huidige units ook soort gelijke kisten weer maken. Niet omdat ze in het zicht staan in de nieuwe situatie, maar het beschermt de units wel meer tegen weersinvloeden (hagel bijv.)
De mijne staan naast een serre en zie vanaf binnen de units maar ik mag dus niet dezelde latten/lamellen aan de achterkant plaatsen? Want? Zou wel balen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12:28

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Anoniem: 1294558 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 23:35:
[...]


De mijne staan naast een serre en zie vanaf binnen de units maar ik mag dus niet dezelde latten/lamellen aan de achterkant plaatsen? Want? Zou wel balen zijn.
Niet mogen is een groot woord. Echter heb ik bewust gekozen dat de aanzuig aan de achterkant onbelemmerd blijft. Als ik naar de voorbeelden kijk die verkocht worden, dan zetten ze de ombouw strak tegen de buitenmuur en belemmeren ook zij dus de aanzuig in mijn optiek.
Mij lijkt de aanzuig immers het belangrijkste; die lucht wordt er aan de voorkant wel goed uitgeblazen (met of zonder lamellen)

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-07 17:50
Ik heb de installatie handleiding van daikin effe gezocht. Als ik zo de afmetingen zie op de afbeeldingen, dan lijkt me een open kast , met latjes of lamellen geen probleem. Zolang je met de afmetingen rekening houdt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igMDwRhoHbZLe_pSz7Z8VabM8Xc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BCluKAtIhwXb4YzGQNng7g8s.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
TimMorten schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:36:
Kan iemand iets zeggen over afdichtingspasta op schroefdraad of flare?
Wel? Niet doen?

Waarschijnlijk zijn de tegenstanders bang dat de pasta in de leiding komt ...
Maar ik zou ook willen weten of het echt helpt als je het gebruikt.

Dank
Tim
Daikin manual kon ik me iets herinneren dat er alleen op het schroefdraad smeermiddel mocht komen en niet op de flare. Of het was precies andersom :P 100% zeker weet ik niet meer.

Heb even gekeken en ze zeggen juist ombevriesbare olie binnenkant flare, en niks daar buiten.

En afdichting pasta op schroefdraad is niet nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door Prutzertje op 25-05-2020 12:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Michael-Pr
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 26-03-2021
TimMorten schreef op zondag 24 mei 2020 @ 22:36:
Kan iemand iets zeggen over afdichtingspasta op schroefdraad of flare?
Wel? Niet doen?

Waarschijnlijk zijn de tegenstanders bang dat de pasta in de leiding komt ...
Maar ik zou ook willen weten of het echt helpt als je het gebruikt.

Dank
Tim
Ik heb Nylog gebruikt op de flare en schroefdraad, door Hvac monteurs al jaren toegepast en als het in de leiding komt geeft dat niets, de afdichting is veel beter als zonder .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
"Veel beter"

Als iets lekdicht is dan is het lekdicht toch? :)

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Christiaan_
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 14-07 19:51

_Christiaan_

Master of SOG

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met ComfortKlimaat.

Ik heb vorige week gebeld voor een 3.5 kW MHI SRK ZS, de telefoon werd meteen opgenomen en de unit was leverbaar. Echter ik wilde mijn order veranderen in een 2.5 kW model en de telefoon wordt niet meer opgenomen en mails worden niet meer beantwoord. Als ik op Google kijk dan zie ik her en der dezelfde ervaringen. Ik ben dus bang dat dit nog een lange rit gaat worden. Jammer genoeg heb ik betaald met iDeal en niet met Paypal.

Wat zijn jullie ervaringen met dit bedrijf?

edit: na een paar dagen kreeg ik toch reactie en is de unit inmiddels verzonden :) Lijkt erop dat het een klein bedrijfje is en hebben het heel erg druk.

[ Voor 12% gewijzigd door _Christiaan_ op 26-05-2020 16:14 ]

NOSIG


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raymond
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 15:41
Zo te zien een eenmanszaakje. Het kan zijn dat die persoon het gewoon ff druk heeft. Probeer het gewoon nog eens een paar keer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
@_Christiaan_

Ik ben daar geweest en het is een of ander loods bij een boerenbedrijf. De eigenaar heet geloof ik Leo. Aardige kerel die inderdaad wel heel druk is. Ik had zelfs een afspraak gemaakt om mijn spullen op te halen en toen ik daar aan kwam was er niemand te bekennen :D

Uiteindelijk toch te pakken gekregen via iemand die ik daar tegen kwam. Hele loods vol met airco's daar en alle toebehoren.

Zal wel goedkomen uiteindelijk.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tverhoeven82
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 29-12-2022
Hoi, heeft iemand ervaring met HAIER airco? Ik heb een wasmachine thuis waar ik wel tevreden over benvan Haier, maar geen idee over de airco's. Ik zoek een systeem /multisplit voor 2-3 slaapkamers (haier of ander merk) . 2 kamers zijn rond de 35m³ en 1 kamer(zolder) is rond de 86m³. Kan iemand me beetje helpen of de juiste richting opsturen. Ik was aan het denken om alles zelf te plaatsen, buiten de gas. Ik heb ook gelezen dat er al voorgevulde leidingen bestaan. Is misschien ook een optie. Ik zou ook graag een integratie met google assistent willen indien mogelijk. Alle hulp is welkom. alvast bedankt iedereen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
@tverhoeven82 ik heb een Flexis Plus 35. Wat wil je weten?

Ik heb geen klachten over het systeem op een klein probleempje met de app na. Verder is het gewoon ‘een airco’ dus wat leidingen en montage betreft is het gewoon hetzelfde als andere merken.

In dit topic staat veel info. Je kan ook dit topic nog bekijken: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp. Staat ook heel veel info. Beetje eigen inzet mag best ;)

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryAllen2
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 13-04 03:15
Ik wil een mobiele airco kopen maar wat ik eerst wil oplossen voor ik een mobiele airco koop is de afvoerslang naar buiten.

Heeft iemand ervaring met raamafdichtingssetjes voor mobiel airco's en een naar (buiten) openslaande raam met in het midden de hendel met gaatjes zodat je het raam vast kan zetten. Dat lijkt mij een probleem voor standaard setjes met klittenband zoals Duux Coolseal Raamafdichtingsset voor Mobiele Airco (https://www.coolblue.nl/p...t-voor-mobiele-airco.html). Dit afdichtingssetje werkt wel naar binnendraaiende ramen en met een naar buiten draaiende deur maar een naar buiten openslaand raam heeft nog een hendel in het midden. De enige oplossing die ik gevonden heb op youtube is in het engels voor een casement windows (openslaande ramen). Dus zo een houten of plexiglas bord dat in het kozijn past met een gat voor de afvoerslang van de mobiele airco. Is iemand op een andere mogelijkheid gekomen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Vandaag nog maar weer eens het nut van aarding ondervonden.

Een klant had een storing op z'n 2 maanden oude airco (Daikin Multi Split)
U0 (Koudemiddel te kort)

Meterset aangesloten en aan de temperatuur van het koudemiddel leek de vulling goed te zijn.
Het koudemiddel neemt bij een stilstaande machine (ongeveer) de omgevingstemperatuur aan, en dus de daarbij horende druk.
Het was buiten 13 graden en daar hoort ongeveer 11 bar bij. (R32)
Dit is overigens een indicatie en natuurlijk geen garantie op een goeie vulling.

Bij een storing begin ik meestal met de voeding en na het meten tussen de fase en de aarde was de storing snel gevonden :*)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otMVoNC2q8O5q3FOrSU23lWmbEk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f6LacAe99P7kdNpkwiMfuxtv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-07 17:50
Vraagje van een leek. En waardoor kwam die 24 volt tussen fase en aarde?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

@rupsen de storing wel, maar wat was de oorzaak? Zat die aarde er voor de kat z'n viool? Ergens een open verbinding in een doos?



Het begint bij mij nu aardig te lopen. Heb de units opgehangen en de goten geplaatst. Komende week komt er iemand de gaten zagen in de muren. Tegen zijn tarief (wit!) kan ik de huur van de machines niet eens betalen, dus kom maar op. Met een f-gassen monteur lijkt het ook te lukken. Nu nog wel de volgende vragen:

De muurdoorvoer heeft Daikin op 65mm aanbevolen. Hoe groot moet hij zijn als er 2 units door 1 gat naar buiten gaan?
Ik heb een doorvoerbuis op het oog voor de buitenmuren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DF8wwjXwbY1m-lQAKMYJcmnNW3I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/E6FWVcqtaXwdYMe4ge2rrbPF.jpg?f=user_large
Hoe heben jullie dat geisoleerd? Beetje stopverf?

Voor de doorvoer door de binnenmuren (enkelsteens muren) ben ik nog op zoek naar een goede oplossing. Tips welkom!

[ Voor 83% gewijzigd door Edmin op 25-05-2020 23:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@Edmin Bij mij liggen de leidingen gewoon door de muur en afgepurt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FeaR
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 16:54

FeaR

In GoT we trust

Die melding had ik ook de eerste keer dat ik mijn Daikin aanzette. Keertje schakelen van koelen naar verwarmen en de melding was weg.
Edmin schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:56:
Hoe heben jullie dat geisoleerd? Beetje stopverf?
Pur :)

[ Voor 23% gewijzigd door FeaR op 26-05-2020 00:34 ]

Some people just need a high-five.... In the face.... With a chair.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • OsiriS.nl
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 16-07 15:03
rupsen schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 15:57:
[...]


Het kan zijn dat het expantieventiel van die unit dicht zit. Waarschijnlijk niet gesoldeert met stikstof als backinggas (wordt vaak niet gedaan)
Bij een multi split heeft elk binnendeel zijn eigen expantieventiel in de buitenunit. In verwarmingsmodus werkt dit expantie ventiel anders waardoor het wel zou kunnen werken

Wat je nog kan proberen als je al zegt dat de ruimte die je wilt koelen niet heel warm wordt is de sensor op het binnendeel even vasthouden tussen je vingers en eventueel even op blazen zodat die warm wordt.
Als hij dan nog niks doet is waarschijnlijk het expantieventiel stuk

[...]

De koel of verwarmklep noemen we de vierwegklep. Daar zit er maar 1 van in in een multisplit unit. Als die kapot zou zijn deed geen 1 unit het meer in de koelmodus.
Monteur is langs geweest. Motor op expansieventiel zat er niet meer helemaal opgeklikt.
Opnieuw erop geklikt en airco deed het weer, niet op 100% zoals je zou verwachten (inblaastemp.) gemeten.
Dus besloten toch een nieuwe te bestellen onder garantie en te vervangen indien binnen gekomen. d:)b

[ Voor 14% gewijzigd door OsiriS.nl op 26-05-2020 07:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

Anoniem: 1294558 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 23:33:
@Edmin Bij mij liggen de leidingen gewoon door de muur en afgepurt.
Ah, geen buis gebruikt verder? Wel zo makkelijk :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Notna
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 12:28

Notna

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Where are you?®

Topicstarter
Edmin schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:56:
@rupsen de storing wel, maar wat was de oorzaak? Zat die aarde er voor de kat z'n viool? Ergens een open verbinding in een doos?



Het begint bij mij nu aardig te lopen. Heb de units opgehangen en de goten geplaatst. Komende week komt er iemand de gaten zagen in de muren. Tegen zijn tarief (wit!) kan ik de huur van de machines niet eens betalen, dus kom maar op. Met een f-gassen monteur lijkt het ook te lukken. Nu nog wel de volgende vragen:

De muurdoorvoer heeft Daikin op 65mm aanbevolen. Hoe groot moet hij zijn als er 2 units door 1 gat naar buiten gaan?
Ik heb een doorvoerbuis op het oog voor de buitenmuren:
[Afbeelding]
Hoe heben jullie dat geisoleerd? Beetje stopverf?

Voor de doorvoer door de binnenmuren (enkelsteens muren) ben ik nog op zoek naar een goede oplossing. Tips welkom!
65mm is prima voor 2 sets leidingen. Ik heb, om de leidingen van 2 units door een verdieping/vloer, een gat gemaakt van 80mm (8x8cm in een vierkant). Daar kan met gemak nog een 3de unit aan leidingen doorheen :+ Was iets te fanatiek :9

En nee; je hebt geen buis nodig. Gewoon een gat door de muur, alles er doorheen (even het gedeelte wat je door het gat gaat steken aftapen ivm eventuele scherpe randen/zodat het makkelijker door het gat gaat/je de isolatie van de buis wat kan indrukken)en als alles op de juiste lengte is (ik zou dus even wachten totdat alles in bedrijf is) het gat opvullen met wat isolatie en kit of enkel pur (helemaal makkelijk maar niet te veel doen :+ ) en dan netjes een kapje er overheen indien het in het zicht is.

Xbox Live ID:Notna8310


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Edmin schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:56:
@rupsen de storing wel, maar wat was de oorzaak? Zat die aarde er voor de kat z'n viool? Ergens een open verbinding in een doos?
De voeding is niet door mij aangelegd. Daar moet hij zn elektricien voor laten komen.

Waarschijnlijk een lek spanning van een apparaat oud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edmin
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 22-07 17:19

Edmin

Crew Council

get on my horse!

rupsen schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 10:08:
[...]


De voeding is niet door mij aangelegd. Daar moet hij zn elektricien voor laten komen.

Waarschijnlijk een lek spanning van een apparaat oud.
Het zou je installatie maar slopen... blijkt maar dat het een goed idee is om ook je elektrische installatie af en toe na te lopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Prutzertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-07-2023
rupsen schreef op maandag 25 mei 2020 @ 22:09:
Vandaag nog maar weer eens het nut van aarding ondervonden.

Een klant had een storing op z'n 2 maanden oude airco (Daikin Multi Split)
U0 (Koudemiddel te kort)

Meterset aangesloten en aan de temperatuur van het koudemiddel leek de vulling goed te zijn.
Het koudemiddel neemt bij een stilstaande machine (ongeveer) de omgevingstemperatuur aan, en dus de daarbij horende druk.
Het was buiten 13 graden en daar hoort ongeveer 11 bar bij. (R32)
Dit is overigens een indicatie en natuurlijk geen garantie op een goeie vulling.

Bij een storing begin ik meestal met de voeding en na het meten tussen de fase en de aarde was de storing snel gevonden :*)

[Afbeelding]
Stomme vraag misschien maar hoe/waar vind je fout meldingen terug?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
Prutzertje schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 11:12:
[...]


Stomme vraag misschien maar hoe/waar vind je fout meldingen terug?
Even de daikin service app downloaden. Daar staat precies wat je moet doen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • McMark
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 16:23
-MD- schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 22:08:
@InterCC Aan een beugel aan de muur. Ziet er kaarsrecht uit vanaf de zijkant. Nu is het koel zat inmiddels dus ik hoor dat de compressor ook regelmatig in- en uitschakelt (dat gaat ook langzaam af- en opbouwend, het is niet 'aan/uit' zeg maar). Maar ik hoor precies wanneer de compressor aan is en wanneer niet. Ik zie de schaduw van de fan dan met regelmaat rustig draaien, dus daar komt het geluid niet van.

@Anoniem: 1056527 In silent-mode lijkt het ritme af te nemen, niet de geluidssterkte. Het idee dat de compressor dan op halve kracht werkt. I.c.m. het geluidsfragmentje begrijp je dan denk ik wel wat ik bedoel? Het is echt op een meter afstand vanaf het apparaat.

Ik denk dat ik morgen even het geluidsfragmentje opstuur naar de installateur. Even kijken wat hij er van vind, hij heeft er als het goed is vaker naast gestaan.

In ieder geval allen bedankt voor het meedenken. :)
En wat heeft de installateur laten weten?
Ik ben toch eens gaan kijken bij mijn unit
Bemerk ook dat de unit wat langer dan wenselijk dat geluid blijft maken.
De Fan blijft zachtjes ronddraaien terwijl de compressor full power aan het pompen is. Met name wanneer de temp van 1 binnnenunit op 18 graden staat. (Lekker koud die slaapkamer)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • -MD-
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 21-07 03:16
@McMark Helaas nog helemaal niets. Inmiddels ook een mail gestuurd en nog geen reactie.

Best vervelend. Er staat nog een deel van de factuur open die nog voldaan moet worden binnen twee weken na plaatsing. Ik moet me nog even verdiepen of dat kan/mag, maar ik ben voornemens om de betaling niet te doen. Heb totaal niet de behoefte om die kant op te gaan (ik snap dat het misschien best druk is), maar zelfs een simpele 'ik heb je bericht gelezen, ik kom er nog op terug' ofzo blijft uit. To be continued.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BastaRhymez
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Hier zijn ze vandaag weer bezig met de montage. Gisteren waren ze al begonnen met de montage en zijn drie (van de vier) binnen units, incl. leidingwerk, gemonteerd. Vandaag dus de laatste unit plaatsen en dan alles inbedrijf stellen.

Helaas gisteren moeten constateren dat ik een andere buitenunit krijg dan dat we hadden besproken. Met het uitladen, zag ik dat er op een doos R410a stond. Dat verbaasde mij, aangezien ik twee R32 units besteld had. Meteen aangegeven bij ze, maar helaas was de besproken unit niet meer leverbaar op korte termijn (levertijd > 3 maanden vanaf nu). Gevraagd wat de verschillen zijn tussen beide units en hoe dit op te lossen, aangezien ik (on)bewust een R32 model had uitgevraagd.
Verschil is dus het koelmiddel (R410a ipv R32) en een triple split ipv een duo split. Verder is het (R410a) model iets stiller. Qua capaciteit zijn ze qua ondergrens en nominaal vermogen gelijk aan elkaar, de bovengrens van de triple unit is wat hoger, maar verwacht dat niet nodig te gaan hebben (mits we alsnog gaan uitbreiden, maar dat verwacht ik niet).

Een andere optie was om de montage van deze unit uit te stellen, totdat het juiste model weer leverbaar zou zijn. Dat zou betekenen dat ze eind augustus / medio september pas terug zouden komen. Aangezien de temperatuur gisterochtend (rond 7 uur) binnen nog 24,5 graad was, was dat voor ons eigenlijk geen optie.

Bij de mannen ook aangegeven, dat ik het jammer vind dat ik zelf moet constateren dat er iets afwijkends wordt geleverd. Zij dachten echter mee te denken, door ons een ander (vergelijkbaar / beter) model aan te bieden en alles door te kunnen laten gaan. De meerkosten neemt hij voor zijn rekening (dat had er nog eens bij moeten komen 8)7 ).

Verder ben ik overigens zeer tevreden over het werk dat ze tot op heden hebben geleverd. Alles wordt (zoals te verwachten is) netjes afgeplakt, geboord met de stofzuiger er bij en alles wordt daarna keurig netjes schoongemaakt. Voordat ze gisteren vertrokken, zag alles er netjes en schoon uit.

Foto's en de overige ervaringen zal ik later vandaag / deze week met jullie delen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1294558

@BastaRhymez 24,5 graden? Ik heb een huis uit de jaren 70 met een open serre op zuid en boven grote ramen op zuid en het is nu 21,4 graden binnen zonder airco. Heb je totaal geen zonwering? Dat belooft niet veel goeds voor je stroomverbruik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23-07 09:19
Hmmm ik zou daar toch niet mee akkoord zijn gegaan. Ze hebben namelijk op eigen initiatief iets anders geleverd dan afgesproken. Als ze dat op voorhand hadden voorgelegd en je zou ermee akkoord gaan dan is het een eigen keuze natuurlijk. En dan de verschillen:

Het gebruik van R32 biedt ten opzichte van R410A verschillende voordelen:
  • R32 biedt een 10% hogere efficiëntie dan R410A. Dit leidt tot een hogere prestatiecoëfficiënt en hogere score op de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).
  • R32 is weliswaar ontvlambaarder dan R410A, maar biedt een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h. Om te ontbranden is daarnaast een concentratie van 0,3 tot 0,6 kg per m3 nodig en een ontstekingsbron met directe vlam van meer dan 640°C.
  • R32 biedt betere prestaties dan R410A bij extreme buitentemperaturen.
  • Het aardverwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van R32 (675) bedraagt slechts een derde van de GWP van R410A (2.090).
  • R32 bestaat uit slechts één bestandsdeel, waardoor het koudemiddel eenvoudig kan worden gerecycled en hergebruikt.
  • R32 is makkelijker in gebruik voor installateurs en onderhoudsmonteurs dan R410A. Het koudemiddel kan zowel als vloeistof als gas worden gevuld.
  • De werkdruk van R32 is vrijwel gelijk aan die van R410A.

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
@renzo4000 zijn dat nou echt allemaal voordelen voor jou als consument of.. ? ;)

Alleen die 10% lijkt me als consument echt interessant.

Volgens mij is het allemaal niet zo'n drama. Als ik in de schoenen van @BastaRhymez had gestaan had ik waarschijnlijk hetzelfde besloten. Stukje korting zou misschien nog wel op zijn plaats zijn.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • renzo4000
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23-07 09:19
@Glashelder lees mijn bericht nu nog eens? Het gaat niet eens persé om de verschillen tussen r32 en r410 maar de manier waarop de leverende partij zelf besluit iets te doen en dan een mooi verhaal op te hangen zodat het lijkt in het voordeel te zijn van de afnemer.

Maar goed, dat is mijn zienswijze, prima dat jij en anderen er anders over denken. Zeker als BastaRhymez er vrede mee heeft is natuurlijk het belangrijkste in dit geval. Maar reageren en van gedachten wisselen staat vrij toch? En eens, een korting zou op z'n minst toegepast mogen worden (eigenlijk al op initiatief van de leverende partij).

PVOUTPUT | 5400W | 15 PANELEN 360W ZUID 38° | ENPHASE ENVOY S | MICRO OMVORMERS 290W


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rupsen
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 15-06 13:25
R32 is makkelijker in gebruik voor installateurs en onderhoudsmonteurs dan R410A. Het koudemiddel kan zowel als vloeistof als gas worden gevuld.
R410a kan ook als vloeistof en gas gevuld worden. Het is geen zeotroop zoals bijvoorbeeld R407c

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Topicstarter
renzo4000 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:56:
@Glashelder lees mijn bericht nu nog eens? Het gaat niet eens persé om de verschillen tussen r32 en r410 maar de manier waarop de leverende partij zelf besluit iets te doen en dan een mooi verhaal op te hangen zodat het lijkt in het voordeel te zijn van de afnemer.
Daar ben ik het verder mee eens, niet netjes. Ik reageerde alleen op de opsomming :).
renzo4000 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:56:
Maar reageren en van gedachten wisselen staat vrij toch?
Uiteraard :) d:)b

[ Voor 16% gewijzigd door Glashelder op 26-05-2020 13:01 ]

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc

Pagina: 1 ... 53 ... 103 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland

Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"