TweakersAddict schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 20:46:
Beste mede kruipruimte isoleerders,
Onderstaand mijn bevindingen van het na-isoleren van een betonnen huiskamervloer van 9.5 x 6.5m. De vloer had reeds volgens het toen geldende bouwbesluit een Tempex laag van 10cm.
6 bedrijven laten komen voor een offerte om de kruipruimte na te isoleren. Van Tonzon (ontiegelijk duur deze jongens) t/m Isoltrend en purschuim spuiters, uiteindelijk maar besloten om het zelf te doen. Samen met mijn buurman hebben we vervolgens de kruipruimte nageïsoleerd. Hiervan onderstaand de ervaringen:
De meeste aanbieders niet echt wisten waar ze het over hadden (om maar es wat te noemen: niet exact weten waar de Rc/Rd waardes voor staan, de formules om ze te berekenen niet kennen, opgegeven waardes nooit en te nimmer haalbaar zijn met hun producten enz), niet op papier konden garanderen dat de gestelde Rc waardes ook echt gehaald werden, isolatiemateriaal gebruikte wat niet gecertificeerd was tot en met complete onzinverhalen m.b.t. de te bereiken graad van isolatie en wat je daar nu moet van gaan merken (minder gasverbruik, warmere vloer enz).
Om nog maar niet te spreken over het bedrag wat ze durven te vragen en de manier van (niet volledig of echt goed) afwerken die ons totaal niet aanstond (in 3 a 4 uur zit alles erin hoor meneer!).
Overweging: Het is een betonnen vloer en alle 'deskundigen' waren het er over eens dat je die geheel mag opsluiten mits de vloer goed was opgedroogd. Een houtenvloer mag je niet geheel opsluiten, laat aan elke zijde een 5cm kier zodat de vloer kan ademen. (Denk met een houten vloer maar zo: beter een jas aan met open rits, dan helemaal geen jas!)
Na heel veel wikken en wegen is de onderkant van de woonkamervloer in de kruipruimte nageisoleerd met de Airtect Double Bubble folie, toegevoegde isolatie (gecertificeerde) waarde: 1.503m²K/W. Dit bovenop de bestaande 2.5K/W (volgens het toen geldende bouwbesluit) samen : Rc 4.003m²K/W.
De gereflecteerde infrarood straling is niet meegenomen in de totale Rc waarde, de formulie voorziet daar simpelweg niet in. (Wie weet hier een oplossing voor?) En is de laag bubbeltjes plastic op de grond nog van invloed?
Mijn eigen berekening komt iets hoger uit: Bouwbesluit: 2.5Rc, Alu reflectie 1.1Rd, lucht spouw 2.5cm (gemiddeld) 0.66Rd en de lucht-bubbeltjes laag in de folie 0.23Rd = Totaal Rc 4.49m²K/W.
Het materiaal is eenvoudig in allerlei vormen en maten te verwerken, de op maat gemaakte banen paste heel gemakkelijk door het mangat. Zoals onderstaand beschreven, het is vreselijk sterk spul. Als je er een gaatje in prikt per ongeluk (de folie scheuren kan bijna niet), gewoon een stukje vezelversterkte alu tape eroverheen en klaar.
Airtect Double Bubble is een zeer sterke 1cm dikke folie met aan twee kanten een zuur bestendige laag van doorzichtig plastic, vervolgens een aluminium en luchtbubbeltjes laag. Alle lagen 2 x dus.
De alu laag weerkaatst de infrarood straling direct terug de vloer in en de extra luchtlaag (2 a 3cm) tussen folie en Tempex geven nog een extra isolatie. De folie is met "zakken" lucht opgehangen (volgens het Tonzon idee) voor een geheel afgesloten luchtlaag en de ronding zorgt ervoor dat zodat zoveel als mogelijk IR straling terug de vloer ingestraald wordt die daarmee lekker opwarmt.
Eerst hebben we een dikke plastic bodemfolie aangebracht van het merk Delta, type: 4 A 15, Dampf und Windsperre GP die geel van kleur is zodat alles kon opdrogen. Onder deze bodemfolie ligt een laag bubbeltjes plastic zodat grondwater niet op de bodemfolie kan komen, die drijft er dan letterlijk bovenop. In de kruipruimte waren de betonnen vloer en bekisting twee maanden later geheel opgedroogd (beton licht grijs qua kleur).
Deze bodemfolie voorkomt verdamping van het vocht uit de grond en je blijft tevens lekker schoon als je door de kruipruimte heen rolt. Trouwens, vochtige lucht is een hele goede geleider van koude, dat wil je dus niet! De grond / bodem zoveel mogelijk uitvlakken i.v.m. tegengaan van stuk drukken van de bubbeltjes en voor welzijn van je eigen rug.
Vervolgens hebben we de ontbrekende stukken Tempex aangebracht, er zaten grote stukken aan de onderkant van de vloer waar niets gemonteerd was en/of niet aansloot op de naden. Maar liefst in totaal 3 pakken aan ontbrekend Tempex materiaal aangebracht...
TOX 5 en 8cm lange isolatiepluggen gebruikt om de folie vast te zetten aan de Tempex platen met 2 a 3 cm lucht tussen de folie en tempex platen en op de randen er strak tegenaan met om de 25 cm een TOX isolatieplug. De naden van de folie goed laten overlappen (15cm) en vervolgens dichtgeplakt met vezelversterkte Meeuwissen O2STOP alutape (veel en veel sterker dan gewone!), dit alles via de professionele bouwmarkt verkregen. Ook de TOX isolatie wokkels moeten geheel afgeplakt worden om verlies van IR straling zo veel als mogelijk tegen te gaan.
Naden van de folie bij de muur <> bekisting minitueus afgewerkt met purschuim van de bekende Toolstation winkel, merk Zwaluuw en specifiek het type voor vochtige (kruip)ruimtes. Let op: De lucht MOET je afzuigen tijdens het aanbrengen! En de alu folie mag niet het beton of de bekisting raken = koudebrug!
Bij de rioolbuizen hebben we een tussen de folie en de buis een niet al te groot stukje kunststof huishoud spons geplakt en dat verder met de verzelversterkte alu tape afgeplakt. Een beetje naar beneden toe bevestigd zodat dat het laagste punt was in de folie. Mocht ooit de buis gaan lekken dan zou het water normaal gesproken niet weg kunnen en gaan drijven op de alu folie met alle gevolgen vandien. Nu kan het water wegsijpelen indien nodig. Ja, correct als je hieraan denkt, het is een (zeer kleine) opening in de isolatie, maar dit gaf wel een heel fijn gevoel dat mocht er ooit lekkage ontstaan dat het water weg kan.
Totale arbeidsuren: 6 volle dagen werk geweest.
Vele uren noeste arbeid dus maar vooral ook plezier, mijn buurman heeft echt humor moet je weten :-) Wel een paar uur "verprutst" met (her)uitvinden van hoe de montage het beste kon plaatsvinden, maar dat hoort er nu aanmaal bij. We hadden gekozen voor korte banen die dan in de breedte werden aangebracht. Dat resulteerde in meer naden maar de verwerking van de folie was zo een stuk gemakkelijker.
Totale kosten €674,- inclusief huur luchtafzuiger (€40 voor twee dagen).
Resultaat: Normaal om deze tijd hadden we een groot vloerkleed liggen op de plavuizen want het was gewoon te koud aan de voeten / benen, maar nu dus niet meer! Vloertemperatuur is tijdens stoken met de CV huiskamer temp op 20 graden zo rond de 18.9 tot 19.3 graden, buitenmuur kant het laagst. Das 3 a 4 graden hoger dan in de jaren voorheen (ik hou dat allemaal bij LOL) en dat is ZO comfortabel. De luchtlaag net boven de vloer is merkbaar warmer. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat zal zijn tijdens de echt koude maanden januari en februari!
Gasverbruik via Mindergas.nl laat nu al een behoorlijke verlaging zien, maar ik heb geleerd over de jaren dat je het pas echt kan zeggen na volledig een jaar gasverbruik. De graaddagen methode helpt wel, maar is niet heilig.
Je zult begrijpen, we zijn met het (voorlopige) resultaat zeer content!
Foto onderkant vloer tijdens dichtpurren van de Tempex broodjes:
https://www.dropbox.com/s...%20%28Mobile%29.jpeg?dl=0
Foto van afgebroken isolatiedelen van de Tempex broodjes:
https://www.dropbox.com/s...%20%28Mobile%29.jpeg?dl=0
Foto van de koudebrug door gelekt beton in mangat:
https://www.dropbox.com/s...%20%28Mobile%29.jpeg?dl=0
Foto van ontbrekende Tempex broodjes:
https://www.dropbox.com/s...%20%28Mobile%29.jpeg?dl=0
Foto van isolatielekken in fundering:
https://www.dropbox.com/s...%20%28Mobile%29.jpeg?dl=0
Foto van afwerking mangat (eindresultaat):
https://www.dropbox.com/s...t%20%28Mobile%29.JPG?dl=0
Foto van kruipruimte tijdens werkzaamheden, onderkant vloer, keukenzijde met veel af/aanvoer/straalpijpen:
https://www.dropbox.com/s...e%20%28Mobile%29.JPG?dl=0