[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie

Pagina: 1 ... 21 ... 25 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:51:
Iemand nog een briljant idee waarom hij nu niet schakelt naar 3-fase? Kan niet de vertraging zijn, genoeg zon. Heb nu puur zonneladen aangezet, geen verschil. Sessie opnieuw gestart, maakt ook niet uit.
Kan mij niet voorstellen dat 1-fase geforceerd wordt.
Zou de auto moeilijk doen? Zou wel jammer zijn! Alsnog teruglevering nu natuurlijk...
Het minimum zou zomaar 6A*3 = 18A * 230V = 4140W kunnen zijn nog zonder die 800W buffer bij smart solar. Hoeveel bruto W wordt er nu door je PV-systemen opgewekt?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
AvantBlack schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:28:
[...]


Ik neem aan dat je laadpaal ook op 3 fasen zit? Dan zijn je hoofdzekeringen toch 3x25A en is de lader een trap lager afgezekerd. (in mijn geval 3x20A). Hoe kun jij dan een laadlimiet van 30A hebben? (tenzij je natuurlijk een zwaardere netaansluiting hebt :-)
Ik heb een 22kW Peblar Business laadpaal aangesloten op 6 mm² over een meter of 25 en beveiligd met een 32A aardlekautomaat. Uiteraard heb ik load balancing ingesteld op 25A, want de netaansluiting is inderdaad 3x25. Als er genoeg zon is, kan ik een 22kW auto hier op volle snelheid laden 8)

Uit de screenshot blijkt ook dat de load balancing de bron van beperking is, want L2 zit op 25A zoals je ziet. De laadstroom kan hier hoger door PV-invoeding.

Nu heb ik zelf geen 22kW auto, maar op 1-fase is het bereik van zonneladen tussen de 1,4 kW (standaard) en loopt door tot 32A, dus 7,4 kW. Door dat grote bereik schakelt de Peblar veel minder snel over naar 3-fase laden op zon in mijn geval.

Ja, het is niet "selectief", maar:
a. door de kabel voldoende dik uit te voeren passend bij de zekering is er geen veiligheidsrisico en;
b. load balancing i.c.m. een safe current (dus, alleen meer beschikbaar stellen als er communicatie met de slimme meter mogelijk is) beschermt de stoppen van de netbeheerderm, die zijn nog niet gesprongen.

Overigens is de 32A aardlekautomaat aangesloten door een elektricien, die had er geen problemen mee na mijn uitleg.

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:55:
[...]


Het minimum zou zomaar 6A*3 = 18A * 230V = 4140W kunnen zijn nog zonder die 800W buffer bij smart solar. Hoeveel bruto W wordt er nu door je PV-systemen opgewekt?
Die berekening had ik zelf ook gemaakt. Bruto W zit bijna op 5kW

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:22:
[...]

Die berekening had ik zelf ook gemaakt. Bruto W zit bijna op 5kW
Mogelijk dat het dus 4140+800 = 4940 W die nodig is voordat die omschakelt naar 3-fasen. Wellicht dat anderen hier ervaring mee hebben, maar ik heb dit nog maar één keer gezien (ik heb de Peblar nog geen maand).

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
Ik heb begrepen dat je een gat hebt tussen 16A en 18A, maar daarboven schakelt hij naar 3-fase. Ik zal de morgen de andere auto laden, zien of dat verschil maakt.
Die 1330 Watt die ik over had, dat is bijna 6A. Zou toch genoeg moeten zijn dan!

Overigens, met puur zonneladen heb je geen 800 Watt buffer, wel? Dan zou je bij zo'n 4200 Watt al naar 3-fase moeten gaan (mits je huis verder niks verbruikt).

[ Voor 25% gewijzigd door Mike85 op 27-03-2026 13:49 ]


  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
@Mike85 1330W is bijna 6A, maar het moet minstens 6A zijn oftewel 2A per fase.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Topicstarter
KweNi schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:53:
@Mike85 1330W is bijna 6A, maar het moet minstens 6A zijn oftewel 2A per fase.
6A per fase is minimum

  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
KweNi schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:53:
@Mike85 1330W is bijna 6A, maar het moet minstens 6A zijn oftewel 2A per fase.
Lees even terug mensen... ik laad al met 15A en heb daarnaast nog 1330 Watt over. Dat is bij elkaar bijna 21A, dus genoeg voor 6A per fase!

  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
@Mike85 Het is mij niet duidelijk op welk moment de Peblar schakelt (wat de voorwaarden daarvoor zijn). Maar er zitten wel wat vertragingen in, waarbij timers waarschijnlijk ook weer worden gereset tussentijds als er op enig interval niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Ik zou het gewoon even blijven volgen.

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
Ik bedoel 2A per fase extra

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 12:05:
[...]


Als het echt moet:
  • Systeem
  • Installatie
  • Herconfigureer
En als de servers weer werken weer opnieuw koppelen, maar werkt er momenteel iets niet bij Tap dan? Ik lijk geen probleem te hebben en kan mijn Peblar via Tap op het moment gewoon uitlezen.
Ah, na het uitschakelen van de mobiele verbinding (enkel nog wifi), werkt het perfect! Redundantie is hier dus ongewenst 8)

  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
JanHenk schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:10:
@Mike85 Het is mij niet duidelijk op welk moment de Peblar schakelt (wat de voorwaarden daarvoor zijn). Maar er zitten wel wat vertragingen in, waarbij timers waarschijnlijk ook weer worden gereset tussentijds als er op enig interval niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Ik zou het gewoon even blijven volgen.
Ik heb een video gekeken waarbij over 10 seconden vertraging wordt gesproken. Net gekeken wat de ervaring is bij de commentaren. Reactie van Peblar, het moet een half uur lang boven de 4100 Watt zijn. Als dat zo is, dan was dit wellicht het "probleem" vandaag.
Iemand die hier meer van weet?
Ik houd het in de gaten, er komen ongetwijfeld meer zonnige dagen en de piek hier ligt ver boven de 5 kW, dus dat schakelen moet dan geen probleem zijn.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
Tueeut schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:56:
[...]
Peblar Business gekocht voor de ERE certificaten, om uiteindelijk een lader te hebben die lokaal niet meer gestart kan worden vanuit home assistant, of wanneer de Tap Electric servers offline zijn / mobiele netwerk eruit ligt.
Je kan in zo’n situatie toch gewoon de Peblar weer loskoppelen van Tap? Er zijn trouwens in de OCPP instellingen van de laadpaal via de Tap website een aantal opties om het lokaal cachen van RFID tags en het toestaan van laden bij OCPP uitval aan te zetten.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Infreno
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 10:35
Heeft Peblar de mogelijkheid om tarieven in te stellen en de totaalprijs van de laadbeurt te zien in de web app?

Komt er nog grafiek koppeling met Homewizard of kan dit enkel met kWh meter tussen?

Herneemt de lader automatisch de laatst gekozen laadmodus? Ik stel pure solar in en de lader gebruikt elke keer bij inpluggen deze modus (tot ik hem verander)?

Ik plug in en doe RFID vrijdag avond. Binnenshuis in mijn netwerk kies ik pure solar laden. Auto hangt aan de lader tot zondag avond. Hij steekt dan automatisch zaterdag en zondag alle zon (vanaf 6A) in de auto?

Ik wil zeker weten of deze lader geschikt is voor mij zonder externe sturing en enkel vanuit de webinterface op eigen netwerk 😅

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:40:
[...]

Ik heb een video gekeken waarbij over 10 seconden vertraging wordt gesproken. Net gekeken wat de ervaring is bij de commentaren. Reactie van Peblar, het moet een half uur lang boven de 4100 Watt zijn. Als dat zo is, dan was dit wellicht het "probleem" vandaag.
Iemand die hier meer van weet?
Ik houd het in de gaten, er komen ongetwijfeld meer zonnige dagen en de piek hier ligt ver boven de 5 kW, dus dat schakelen moet dan geen probleem zijn.
Heeft idd een goed half uur op 1f 16A geladen voordat er omgeschakeld werd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xKEv4-1RtQtCsDxnaFXaXbGAVe8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qUcL1GkZ39kTR460cKwHXffe.png?f=fotoalbum_large

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
@Infreno Het antwoord op al je vragen is: ja. Behalve over de toekomstige features zoals extra grafieken.. dat weet je pas als er een nieuwe firmware wordt uitgebracht.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • Infreno
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 10:35
RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:10:
@Infreno Het antwoord op al je vragen is: ja. Behalve over de toekomstige features zoals extra grafieken.. dat weet je pas als er een nieuwe firmware wordt uitgebracht.
Thanks, nuttig!

Tarieven ook mogelijk voor dag/nacht contract (niet dynamisch)? Ik zag enkel de mogelijkheid om een vaste kWh prijs in te geven voor export, niet bij elke laadbeurt.

Blijf het toch vooral een laadpunt vinden voor HA of EVCC sturing, niet om als standalone te gebruiken. App zou nuttig kunnen zijn of op zijn minst een gebruiksvriendelijke/cleane interface met meer inzichten. Dat doen vele concurrenten toch beter lijkt me.

  • PipelineNoise
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 19-04 18:10
Ik heb een vraag over de ERE-certificaten, in combinatie met andere functionaliteiten. Kan je nog steeds ERE-certificaten maken als je via EVCC de boel aanstuurt? Of moet je de lader aan een externe dienst zoals Tap koppelen?
Kortom, gaat er iets van de flexibiliteit van de Peblar verloren als je ERE-certificaten wilt maken?

  • avdwerf
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 18-04 17:26
Athome schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 09:51:
We hebben ook interesse in een Peblar lader maar heb nog een vraag.
De Peblar zal verborgen worden gemonteerd (in de meterkast). Waardoor een RFID pasje niet gaat werken.
Maar wil ook geen Plug&Charge optie actief hebben. Wil namelijk kunnen bepalen wanneer het laden stopt of start. Al dan niet aangevuld met iets als EVCC.
Is er een optie dat ik bijvoorbeeld in de webinterface op een knop "nu laden" kan drukken o.i.d.
Als je de mogelijkheid hebt een homeassistant systeem opstarten. Als je EVCC wil kan dat alsnog binnen home assistant. Als je de peblar in homeassistant hebt kun je laden met een switch aan/uit zetten. Homeassistant ondersteund ook NFC tags, dus je zou ergens buiten iets kunnen maken met een eigen tag, als je hem scant dat de oplaadswitch aan gaat en in home assistant een automatering als je lader is gestopt dat de switch weer uit gaat.
RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:10:
@Infreno Het antwoord op al je vragen is: ja. Behalve over de toekomstige features zoals extra grafieken.. dat weet je pas als er een nieuwe firmware wordt uitgebracht.
Kosten wel, maar niet met dynamische tarieven toch? Zie in de webinterface alleen een optie een vast bedrag per kwh in te stellen. Zou idd een mooie feature zijn als ie kijkt naar de dynamische prijzen om zo de kosten van je laadbeurt te zien.
PipelineNoise schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:54:
Ik heb een vraag over de ERE-certificaten, in combinatie met andere functionaliteiten. Kan je nog steeds ERE-certificaten maken als je via EVCC de boel aanstuurt? Of moet je de lader aan een externe dienst zoals Tap koppelen?
Kortom, gaat er iets van de flexibiliteit van de Peblar verloren als je ERE-certificaten wilt maken?
Nee de aansturing staat los van ERE certificaten. Je kunt extern gewoon de paal laten besturen, enige dat je nodig hebt voor ERE is het aantal geladen kwh en die kun je altijd uit je peblar halen.

[ Voor 17% gewijzigd door avdwerf op 27-03-2026 21:03 ]


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
avdwerf schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 21:01:
[...]


Als je de mogelijkheid hebt een homeassistant systeem opstarten. Als je EVCC wil kan dat alsnog binnen home assistant. Als je de peblar in homeassistant hebt kun je laden met een switch aan/uit zetten. Homeassistant ondersteund ook NFC tags, dus je zou ergens buiten iets kunnen maken met een eigen tag, als je hem scant dat de oplaadswitch aan gaat en in home assistant een automatering als je lader is gestopt dat de switch weer uit gaat.


[...]

Kosten wel, maar niet met dynamische tarieven toch? Zie in de webinterface alleen een optie een vast bedrag per kwh in te stellen. Zou idd een mooie feature zijn als ie kijkt naar de dynamische prijzen om zo de kosten van je laadbeurt te zien.


[...]

Nee de aansturing staat los van ERE certificaten. Je kunt extern gewoon de paal laten besturen, enige dat je nodig hebt voor ERE is het aantal geladen kwh en die kun je altijd uit je peblar halen.
Met homeassistant een simpele automation met de geolocation (van de auto bv). Als thuis dan aan, als weg dan uit >:)

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Infreno schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:46:
[...]
Blijf het toch vooral een laadpunt vinden voor HA of EVCC sturing, niet om als standalone te gebruiken. App zou nuttig kunnen zijn of op zijn minst een gebruiksvriendelijke/cleane interface met meer inzichten. Dat doen vele concurrenten toch beter lijkt me.
Dat ben ik niet met je eens, volgens mij is dit wel zo'n beetje 'de' laadpaal als je: tot 7,4kW PV-gestuurd, load balancing, MID-meter (ERE), backoffice, 11/22kW 3-fasen en 1<>3 fasen wissel ondersteuning wilt hebben.
Het enige alternatief, naar mijn weten, wat in ongeveer hetzelfde segment van €800-€1200 zit is de Alfen Eve Single Plus die heeft dan wel een app (2,6 sterren op de AppStore en 2,5 op Google Play (zelf geen ervaringen mee)) en is dan €1200. De Zaptec Go 2 (+/- €930) zou een update moeten krijgen voor PV-gestuurd laden (maar dat blijft tot het uitbrengen van de update puur marketing van de fabrikant) en de Easee Charge kan niet 1<>3 fase wisselen.
Punt is, wat de Peblar biedt heel veel dingen die eigenlijk geen enkele concurrent ook heeft voor deze prijs.

Het enige wat ik (denk ik) mis, is iets wat de Zappi heeft, dat ik namelijk kan wisselen tussen de laadopties (fast/smart/pure solar & default) met een knop op de Peblar zelf. Dan is het namelijk zo laagdrempelig dat zelfs mijn vrouw er niet meer over kan klagen.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 09:56:
[...]
In de web GUI lijkt dat niet te kunnen, wel met een omweg:
  • standaard kies je 'gepland laden' waarbij je alle tijdsloten blokkeert
  • als je de lader aansluit wissel je van 'gepland laden' naar pure/smart/fast solar of 'default'
  • als je klaar bent met het laden wissel je weer naar 'gepland laden'
In HA kan ik het wel, ik heb deze knop in HA:
[Afbeelding]

Geen garantie van mij, maar ik verwacht dat dat in evcc ook moet kunnen.
Die switch in HA zet gewoon charge_current_limit op 0. In de Peblar UI kan je inderdaad maar tot 6A instellen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
Weet iemand of en waar ik het verbruik in de tesla app in kan zien van de auto?

EDIT: SORRY verkeerde topic

[ Voor 18% gewijzigd door sender op 27-03-2026 22:04 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

sender schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 22:00:
Weet iemand of en waar ik het verbruik in de tesla app in kan zien van de auto?
Iemand weet dat vast wel in:
Het grote Tesla topic - deel 3
Het grote Tesla Model 3 & Y topic - Deel 3

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Kakola
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 15:51
Peblar is echt een heel mooi ontwikkeld product. Maar 1 iets bots ik vaak op bij klanten. Ze hebben driefasen in Vlaanderen, maar willen hun kwartierpiek zo laag mogelijk houden.
Ze zetten die dan bv. op 4-5kW Huishoudlimiet. Dan start de Peblar quasi nooit op, of pauzeert hij vaak, want je zit met de minimum van 3x6Ax230V=4,1 kW.
In zo'n geval zou ik willen dat die overschakelt van 3 naar 1 fase, zoals bij zonne-laden wel al geïmplementeerd is, maar niet voor de Huishoudlimiet.

Bizar genoeg raad ik dus mensen die 3fasen hebben, en hun kwartierpiek zo laag mogelijk willen houden, aan om de Business te nemen en op monofase 32A te laden, want dan kan je van 1.4 kW tot 7.4 kW gaan. Terwijl je bij 3fasen altijd aan dat minimum van 4.1 kW vasthangt.

Dit is een erg Vlaamse situatie, in Nederland heb je hier (nog) niet mee te maken.

Voor de prijs prachtig product, heel compleet, veel mogelijkheden, onafhankelijk van de cloud etc.


Context: in Vlaanderen betaalt je +- 50 euro per jaar voor elke kW die je gedurende een kwartier verbruikt. Dus een piek van 11 kW kost 550 euro per jaar, een piek van 5 maar 250 euro. Dat is 300 euro per jaar gespaard dus de active load balancing ook in te zetten voor Huishoudlimiet.

[ Voor 14% gewijzigd door Kakola op 27-03-2026 22:47 ]


  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
@Kakola Je zou deze use case voor de Peblar Home moeten melden bij Peblar zelf. Ik denk niet dat ze op de hoogte zijn van deze behoefte in Vlaanderen.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • boyd86
  • Registratie: Februari 2010
  • Niet online
Als ik een koppeling maak vanuit de Peblar met een ERE registrerende partij, heeft dat dan nog implicaties voor functioneren van de laadpaal?
D.w.z. is het dan nog steeds mogelijk om alle instellingen en laadmodi zelf te wijzigen, en het laden direct te laten starten als de auto ingeplugd wordt?

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 01:31:
@Kakola Je zou deze use case voor de Peblar Home moeten melden bij Peblar zelf. Ik denk niet dat ze op de hoogte zijn van deze behoefte in Vlaanderen.
Daar is de Huishoudlimiet voor bedoeld. In de instellingen te configureren.
Maar je blijft de start van 6A houden, dat is vanuit de laadstandaard opgegeven. Daar kan Peblar niets aan doen.
Dus de huishoudlimiet te laag zetten kan inderdaad resulteren in niet laden.
Je kunt wel (via HA bijvoorbeeld) de peblar op 1 fase forceren.
Of inderdaad maar op 1 fase aansluiten, maar dan mis je wel de mogelijkheid om op volle snelheid te laden als je dat toch wilt.
Wel jammer dat het zo werkt in Vlaanderen. Maar als je een EV koopt weet je toch dat er geladen moet worden?

[ Voor 43% gewijzigd door wickydude op 28-03-2026 08:04 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • avdwerf
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 18-04 17:26
boyd86 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 06:57:
Als ik een koppeling maak vanuit de Peblar met een ERE registrerende partij, heeft dat dan nog implicaties voor functioneren van de laadpaal?
D.w.z. is het dan nog steeds mogelijk om alle instellingen en laadmodi zelf te wijzigen, en het laden direct te laten starten als de auto ingeplugd wordt?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84943562

  • Infreno
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 10:35
Kakola schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 22:45:
Peblar is echt een heel mooi ontwikkeld product. Maar 1 iets bots ik vaak op bij klanten. Ze hebben driefasen in Vlaanderen, maar willen hun kwartierpiek zo laag mogelijk houden.
Ze zetten die dan bv. op 4-5kW Huishoudlimiet. Dan start de Peblar quasi nooit op, of pauzeert hij vaak, want je zit met de minimum van 3x6Ax230V=4,1 kW.
In zo'n geval zou ik willen dat die overschakelt van 3 naar 1 fase, zoals bij zonne-laden wel al geïmplementeerd is, maar niet voor de Huishoudlimiet.

Bizar genoeg raad ik dus mensen die 3fasen hebben, en hun kwartierpiek zo laag mogelijk willen houden, aan om de Business te nemen en op monofase 32A te laden, want dan kan je van 1.4 kW tot 7.4 kW gaan. Terwijl je bij 3fasen altijd aan dat minimum van 4.1 kW vasthangt.

Dit is een erg Vlaamse situatie, in Nederland heb je hier (nog) niet mee te maken.

Voor de prijs prachtig product, heel compleet, veel mogelijkheden, onafhankelijk van de cloud etc.


Context: in Vlaanderen betaalt je +- 50 euro per jaar voor elke kW die je gedurende een kwartier verbruikt. Dus een piek van 11 kW kost 550 euro per jaar, een piek van 5 maar 250 euro. Dat is 300 euro per jaar gespaard dus de active load balancing ook in te zetten voor Huishoudlimiet.
Was het niet mogelijk om Peblar software matig op 1 fase te locken? Ik heb genoeg aan laden tussen 1,4kW en 7,4kW zowel voor zonneladen als laden van het net. Wel 3x25A aansluiting.

Probleem in de winter met 3F en huishoudlimiet van 5-6kW is de warmtepomp die bij echt koude nachten al 2kW trekt. Dan gaat de lader op 3F waarschijnlijk niet eens starten.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
wickydude schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 07:54:
[...]
Daar is de Huishoudlimiet voor bedoeld.
[…]
Ik bedoel specifiek het schakelen tussen 1 en 3 fasen omdat de Huishoudlimiet heel laag staat. Het lijkt erop dat Peblar daar niet aan gedacht heeft.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:01:
[...]

Ik bedoel specifiek het schakelen tussen 1 en 3 fasen omdat de Huishoudlimiet heel laag staat. Het lijkt erop dat Peblar daar niet aan gedacht heeft.
Ah zo. Ja, misschien een feature request waard.
Alhoewel ik me afvraag waarom je geen granny charger gebruikt in zulke gevallen waar de huishoudlimiet zo laag staat.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
Even een gevalletje van zeker weten; je kan niet van de ERE regeling gebruik maken met de Peblar Home, wel? Alleen de business uitvoering.

  • TR1969
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 17-04 10:51
Mike85 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:19:
Even een gevalletje van zeker weten; je kan niet van de ERE regeling gebruik maken met de Peblar Home, wel? Alleen de business uitvoering.
correct

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
wickydude schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:17:
[...]
Alhoewel ik me afvraag waarom je geen granny charger gebruikt in zulke gevallen waar de huishoudlimiet zo laag staat.
Dat gaat je toch niet helpen? Dan heb je hetzelfde als een Peblar Home die op 1 fase is geforceerd. Je wil juist met 3 fasen laden tot de Huishoudlimiet als de rest van het huis rustig is (of als je PV lekker opwekt), maar op de krappe momenten dat de Peblar terugschakelt naar 1 fase, ook al is er geen PV opwekking.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

boyd86 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 06:57:
Als ik een koppeling maak vanuit de Peblar met een ERE registrerende partij, heeft dat dan nog implicaties voor functioneren van de laadpaal?
D.w.z. is het dan nog steeds mogelijk om alle instellingen en laadmodi zelf te wijzigen, en het laden direct te laten starten als de auto ingeplugd wordt?
Ik heb er nog geen gevonden waarbij dat daadwerkelijk kan (behalve TAP). Dat komt door het idiote dichtgetikte systeem. Peblar bepaald met welke backoffices etc je verbinding kan maken. Of zie ik iets over het hoofd.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:31:
[...]

Dat gaat je toch niet helpen? Dan heb je hetzelfde als een Peblar Home die op 1 fase is geforceerd. Je wil juist met 3 fasen laden tot de Huishoudlimiet als de rest van het huis rustig is (of als je PV lekker opwekt), maar op de krappe momenten dat de Peblar terugschakelt naar 1 fase, ook al is er geen PV opwekking.
Ja, maar als je je huishoudlimiet op 4 of 5 kW zet, zit je daar maar zo aan als je ook nog wat andere dingen in huis hebt. Wasmachine, droger, vaatwasser, ventilatie, oven, kookplaat etcetera.
Granny lader gaat volgens mij tot 2300W, dat is dan een goedkopere optie dan een Peblar Business afknijpen.
Maar goed, je houdt met een Peblar wel meer opties open ja.

[ Voor 37% gewijzigd door wickydude op 28-03-2026 10:22 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Kakola
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 15:51
RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 01:31:
@Kakola Je zou deze use case voor de Peblar Home moeten melden bij Peblar zelf. Ik denk niet dat ze op de hoogte zijn van deze behoefte in Vlaanderen.
Ik heb het zonet aan Peblar gemeld.

[ Voor 8% gewijzigd door Kakola op 28-03-2026 10:19 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

wickydude schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 10:15:
[...]


Ja, maar als je je huishoudlimiet op 4 of 5 kW zet, zit je daar maar zo aan als je ook nog wat andere dingen in huis hebt. Wasmachine, droger, vaatwasser, ventilatie, oven, kookplaat etcetera.
Granny lader gaat volgens mij tot 2300W, dat is dan een goedkopere optie dan een Peblar Business afknijpen.
Maar goed, je houdt met een Peblar wel meer opties open ja.
Granny chargers zijn er in verschillende vormen en maten. 16 A / 3,7 kW is ook mogelijk, niet veilig op een schuko WCD, maar die zijn er wel.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • fenrir
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

fenrir

——-

RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 01:31:
@Kakola Je zou deze use case voor de Peblar Home moeten melden bij Peblar zelf. Ik denk niet dat ze op de hoogte zijn van deze behoefte in Vlaanderen.
Ik zie voor deze feature ook wel mogelijkheden voor in Nederland. Zo heb ik een thuisbatterij die op financieel interessante momenten oplaadt en dit wordt extern aangestuurd zonder toegankelijke api. Het zou het voor laden van een EV interessant zijn als ik op deze momenten mee kan liften met de rest capaciteit van mijn huisaansluiting.

De omvormer van de batterij is 12kW, echter is er ook PV, dus de rest capaciteit van de huisaansluiting is variabel.

Van klussen krijg je grijze haren


  • boyd86
  • Registratie: Februari 2010
  • Niet online
pj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 10:14:
[...]


Ik heb er nog geen gevonden waarbij dat daadwerkelijk kan (behalve TAP). Dat komt door het idiote dichtgetikte systeem. Peblar bepaald met welke backoffices etc je verbinding kan maken. Of zie ik iets over het hoofd.
Bedoel je dan dat de gehele bediening in handen komt van een derde partij als er niet voor Tap gekozen wordt? Is het dan niet net zo goed mogelijk om bijvoorbeeld maandelijks naar Zeres oid te gaan uploaden?

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:06:
[...]

Je kan in zo’n situatie toch gewoon de Peblar weer loskoppelen van Tap? Er zijn trouwens in de OCPP instellingen van de laadpaal via de Tap website een aantal opties om het lokaal cachen van RFID tags en het toestaan van laden bij OCPP uitval aan te zetten.
Loskoppelen backend is nogal omslachtig om even te doen.

Cachen en laden bij OCPP uitvallen zouden perfect zijn.
AuthorizationCacheEnabled was al true (maar nog geen effect), de andere optie kan ik nog niet vinden, maar zou al mijn problemen oplossen

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 21:29:
[...]


Het enige wat ik (denk ik) mis, is iets wat de Zappi heeft, dat ik namelijk kan wisselen tussen de laadopties (fast/smart/pure solar & default) met een knop op de Peblar zelf. Dan is het namelijk zo laagdrempelig dat zelfs mijn vrouw er niet meer over kan klagen.
Ikea 4 way zigbee switch en home assistant zouden dit fixen.

[ Voor 47% gewijzigd door Tueeut op 28-03-2026 13:05 ]


  • pj
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

pj

boyd86 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 12:56:
[...]

Bedoel je dan dat de gehele bediening in handen komt van een derde partij als er niet voor Tap gekozen wordt? Is het dan niet net zo goed mogelijk om bijvoorbeeld maandelijks naar Zeres oid te gaan uploaden?
Ik bedoel dat alle aanbieders in het ERE verhaal topic zeggen dat ze peblar ondersteunen maar er is er niet een dat dat nu daadwerkelijk op orde heeft. Alleen TAP kan het maar dan gaat direct alles via hun backend (ook de authorisatie van passen etc.)

  • boyd86
  • Registratie: Februari 2010
  • Niet online
pj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:59:
[...]


Ik bedoel dat alle aanbieders in het ERE verhaal topic zeggen dat ze peblar ondersteunen maar er is er niet een dat dat nu daadwerkelijk op orde heeft. Alleen TAP kan het maar dan gaat direct alles via hun backend (ook de authorisatie van passen etc.)
Dank, dat maakt het wat duidelijker!

Tevens, volgens de site van Peblar zijn de CT spoelen van hunzelf niet geschikt om zonneladen te gebruiken, klopt dat in praktijk ook?
Die CT spoelen lijken me voor load balancing namelijk de meest betrouwbare methode maar als ik dan voor zonneladen nog een P1 meter nodig heb is dat wel wat overkill.
Misschien kan ik dan beter EVCC erbij gaan gebruiken om zonneladen te doen en ook o.b.v. dynamische tarieven te kunnen beslissen.

Het is ingewikkelder dan ik vooraf dacht, een laadpaal kiezen :p

[ Voor 12% gewijzigd door boyd86 op 28-03-2026 14:19 ]


  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 16:19
[b]boyd86 in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie"boyd86 schreef

Het is ingewikkelder dan ik vooraf dacht, een laadpaal kiezen :p
Nee hoor 8) Gewoon een peblar business met homewizard p1 meter kopen...

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
Tueeut schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:01:
[...]
Loskoppelen backend is nogal omslachtig om even te doen.
Helemaal mee eens, maar als ik hem niet gestart zou krijgen zou ik dat uiteindelijk toch wel doen.
Cachen en laden bij OCPP uitvallen zouden perfect zijn.
AuthorizationCacheEnabled was al true (maar nog geen effect), de andere optie kan ik nog niet vinden, maar zou al mijn problemen oplossen
Vreemd dat de AuthorizationCache niet heeft gewerkt.. dat zou al voldoende moeten zijn om toch te kunnen laden als het netwerk uitvalt.
Als ik de OCPP specs lees dan zijn dit de belangrijkste instellingen voor terugval naar de locale authorize lijst:
  • LocalAuthListEnabled
  • LocalAuthorizeOffline
  • LocalPreAuthorize
Die staan (als ik kijk op https://web.tapelectric.app/ ) bij mij standaard aan. Heb jij je RFID tags ook in de Peblar lokale lijst staan?

Je zou ook AllowOfflineTxForUnknownId aan kunnen zetten. Dan zou het laden moeten starten zelfs als de AuthorizationCache en LocalAuthorize niet werken.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Tueeut schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:04:
[...]


Ikea 4 way zigbee switch en home assistant zouden dit fixen.
Tuurlijk, maar het werkt niet out-of-the-box zoals bij de Zappi wel het geval is.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • NewYerk
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12:50
Zo mijn projectje is klaar voor gebruik.
Had nog een restant van een composiet paal 9x9 cm liggen. Op de achterkant een ip67 kastje gemonteerd, met daarin een ubiquiti inwall switch hd die ik nog had liggen. Nu ook in de voortuin goede wifi en een vaste verbinding voor de Peblar. Voor de bevestiging van de Peblar gebruik gemaakt van de tip van een Tweaker uit dit forum _/-\o_ om een snijplank van de action te gebruiken! Kan vanaf deze plek 2 parkeerplekken bedienen met de 5 meter kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mYyHpcm4V1K0zLHMLWW4Qpq1qYM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zABPmeNUgYOpZ4EtHQhP5FHr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R1ZpkMGvD1w1CJhReGGzSFKFUnk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WlGwnV1LgZEX66sw6JhHeJvf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXa0Ah1JPNnShgynHNRGZvz5UGk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhdKn7tiReKLdztYWGZOfvOK.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vkkuwS5AfCL-yPRdGzBuxSNWio8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B4lJ4Yn2vPLERA3YdDxWwqWe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSttUzFe_Qx8UvFELF10i04AvYI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wXTnK2Bh5bWZYE7SifOBImIs.jpg?f=fotoalbum_tile

  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
Zojuist schakelde het laden naar 3-fase. Lukt dus wel, maar waarom het nu precies gebeurde weet ik niet. Want hij was niet al een half uur met 16A aan het laden. Ben wel direct begonnen met puur laden, misschien maakt dat het verschil. Afijn, het werkt dus. Beide auto's nagenoeg vol inmiddels (80%, meer hoeft niet), luxe probleem. Maar erg fijn dat het eind maart al lukt met eigen opwekken!

  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
aard01 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 18:45:
[...]

Kijk uit met fases wisselen. Zie post hierboven
Ik snap je punt even niet. Ik denk dat je vervolg berichten 'nog' niet gezien hebt dat Liander het een en ander gecorrigeerd heeft hier in huis zodat fases ook werkelijk matchen met de output van de P1 poort.

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
[b]RichieB schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:55:
Als ik de OCPP specs lees dan zijn dit de belangrijkste instellingen voor terugval naar de locale authorize lijst:
  • LocalAuthListEnabled
  • LocalAuthorizeOffline
  • LocalPreAuthorize
Die staan (als ik kijk op https://web.tapelectric.app/ ) bij mij standaard aan. Heb jij je RFID tags ook in de Peblar lokale lijst staan?

Je zou ook AllowOfflineTxForUnknownId aan kunnen zetten. Dan zou het laden moeten starten zelfs als de AuthorizationCache en LocalAuthorize niet werken.
Geweldig, ff alles aangezet, zal deze week eens testen!

  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
Van de week druk bezig geweest om mijn automations aan te passen i.v.m. de switch naar de Peblar afgelopen November/December. Tot dusver niet de noodzaak gehad om Pure solar laden in te regelen.
Doordat ik een thuisbatterij van Zonneplan heb wordt alles gestuurt middels Home Assistant om dingen af te vangen wanneer Zonneplan besluit te laden of ontladen. Lang verhaal kort als de batterij ontlaad of juist oplaad wordt de Peblar gelimiteerd in zijn max vermogen tot het beschikbare PV vermogen. De modus blijft Pure Solar.

Vandaag een vermoeden kunnen bevestigen waarbij je ziet dat de Peblar besluit om te schakelen van 1 fase naar 3 fase in de Pure Solar mode. Opzich niet verkeerd om alle PV op te slurpen MAAR hij lijkt niet terug te schakelen naar 1 fase wanneer het PV vermogen is afgenomen. De P1 meter staat dan bijvoorbeeld 2000Watt in de plus. Niet echt gewenst tijdens de uren met hogere prijzen.

Door geforceerd naar 1 fase te schakelen schakelt die direct terug en weer netjes met 0 op de meter.
Nu kan ik dit opzich wel weer fixen met automations maar juist de Pure Solar mode zou dat toch moeten regelen zonder tussenkomst.

Zien anderen dit gedrag terug? De documentatie is helaas niet zo gedetaileerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Xy8qyQk9WNA-5m6VV24SjJLQyk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yaTz7G45caRiFpScefi9Ffoe.jpg?f=fotoalbum_large

  • Mike85
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-04 22:02
Bij mij ging hij even naar 3-fase, maar schakelde ook weer terug naar 1-fase.
Heb alleen geen mooie grafiek voor je ;)

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:02
De Peblar schakelt bij puur zonneladen inderdaad wel terug naar 1 fase als er te weinig pv is, maar daar zit wel enige vertraging in waardoor hij inderdaad wel enige tijd vermogen van het grid afneemt. Ik ben al wat aan het experimenteren met evcc om te kijken wat dat brengt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49szDwyAl_TFMshc9mECen3E3jY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BoNlzPpzt4mNNTStqZgJiMpc.png?f=fotoalbum_large

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Topicstarter
Batilan schreef op zondag 29 maart 2026 @ 14:05:
De Peblar schakelt bij puur zonneladen inderdaad wel terug naar 1 fase als er te weinig pv is, maar daar zit wel enige vertraging in waardoor hij inderdaad wel enige tijd vermogen van het grid afneemt. Ik ben al wat aan het experimenteren met evcc om te kijken wat dat brengt.

[Afbeelding]
Evcc heeft dezelfde vertraging, i.v.m. peblar api. Max 3x schakelen per 10min rolling window.

Heb evcc zelfs nog trager gezet: pas schakelen als er 5 minuten aan de conditie is voldaan (pc start, 1p —> 3p of 3p—>1p

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:02
Get!em schreef op zondag 29 maart 2026 @ 14:27:
[...]

Evcc heeft dezelfde vertraging, i.v.m. peblar api. Max 3x schakelen per 10min rolling window.

Heb evcc zelfs nog trager gezet: pas schakelen als er 5 minuten aan de conditie is voldaan (pc start, 1p —> 3p of 3p—>1p
Ok Thx. Ik wist niet dat die beperking hard ingebakken was in de Peblar. Dan gaat het dus niets opleveren. Had al wel de indruk op basis van 1 laad sessie onder evcc dat het niet veel uitmaakte, die observatie lijkt dan te kloppen :*)

  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
Dat het ingebakken is wist ik al wel. Zelfde is met die 'storing' mode als er binnen het kwartier meer dan 3x (meen ik) wel en niet geladen kan worden.

Ik stuur zelf nu gewoon via automations in home assistant zelf maar ik lees hier nu geregeld EVCC. Kan er inmiddels een lokale backend opgegeven worden die gehost wordt op home assistant? Voorheen draaide ik OCCP maar die moest eruit toen ik op de Peblar overstapte.

  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
True schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:09:
[...]


Mijn aanname: deze slimmigheid is niet ingebouwd.
Bij sommige andere EVSEs b.v. de Zappi krijg je met zo'n aanpassing direct een storing, in dat geval komt dat door de fasevolgorde wat voor de Zappi wel relevant is, maar voor de Peblar overigens niet.

Wat ik uit jouw post haal is dat load balancing bij de Peblar altijd de som van de fases pakt en niet de afzonderlijke fases, dat lijkt mij onwaarschijnlijk en ook onwenselijk.
Die aanname kan ik je bevestigen. Toen ik mijn laadpaal heb aangesloten had ik initieel een fase rotatie aangehouden omdat mijn grootste PV installatie op fase 3 zit. Als je dat in de Peblar ook insteld vervallen helaas de opties als 'Pure Solar' enzovoort... Dus uiteindelijk 'normaal' aangesloten om de opties toch te kunnen gebruiken,.

Daar heb ik destijds ook contact over gehad en heb nog steeds de stille hoop dat dit nog een keer geintroduceerd wordt. Dan kan ik 'echt' puur PV laden i.p.v. terugleveren op Fase 3 en afnemen op Fase 1.
Fase rotatie is prima maar moet natuurlijk fysiek en softwarematig wel kloppen zodat je inderdaad met load-balancing / beveiliging niet in de problemen komt. (PV omschakelen naar Fase 1 zou kunnen maar daar lijkt de gehele wijk op te zitten gezien het voltage verschil)

@RichieB 'vertrouwen' op de zekering zou ik persoonlijk niet doen.
Heb hier 'gelukkig' gezien middels mijn P1 meter (nog voor de peblar) dat een van mijn fases 38A stond te verwerken voor 10 minuten aan een stuk. Dat is niet de bedoeling en is ook vervangen door Liander destijds.

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
M.Koers schreef op zondag 29 maart 2026 @ 16:51:
[...]
Die aanname kan ik je bevestigen. Toen ik mijn laadpaal heb aangesloten had ik initieel een fase rotatie aangehouden omdat mijn grootste PV installatie op fase 3 zit. Als je dat in de Peblar ook insteld vervallen helaas de opties als 'Pure Solar' enzovoort...
Wat had je precies in de Peblar ingesteld waardoor de opties als 'Pure Solar' vervallen? Ik kan me namelijk niet herinneren dat er in de Peblar instellingen zijn om fase rotatie aan te geven.
[...]
@RichieB 'vertrouwen' op de zekering zou ik persoonlijk niet doen.
Heb hier 'gelukkig' gezien middels mijn P1 meter (nog voor de peblar) dat een van mijn fases 38A stond te verwerken voor 10 minuten aan een stuk. Dat is niet de bedoeling en is ook vervangen door Liander destijds.
38A op een 25A automaat is een factor van 1,5. Als ik dat opzoek op de C-curve dan valt 10 minuten daar prima binnen de normal reactiesnelheid. Ik heb mijn meterkast uitgevoerd voor 40A dus ik zou hier persoonlijk helemaal geen probleem mee hebben. Maar binnen 10 minuten zou de laadpaal toch echt wel zichzelf uitgeschakeld moeten hebben, dus dat is zeker ongewenst.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
@RichieB je kan dat enkel instellen als je de 'Group Loadbalancing' enabled.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LcwtaPWTVu_9paCXvSStuNp6MIs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/klaLTkukU9kFOXUfqiebptBd.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H94WF6xjyI1z1dmLFKfRqSRjJgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7qWqCKzPlNmWmGBGjlrsN9M.jpg?f=fotoalbum_large

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
@M.Koers Het is inderdaad onhandig dat de solar opties verdwijnen bij group load balancing. Bij voldoende PV lijkt me dat nog steeds een nuttige optie, ook met meerdere laders. We hebben geconcludeerd dat met een fase rotatie het load balancen met een enkele laadpaal gewoon blijft werken. Dus je kan group load balancing weer uit zetten.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
M.Koers schreef op maandag 30 maart 2026 @ 09:38:
@RichieB je kan dat enkel instellen als je de 'Group Loadbalancing' enabled.[Afbeelding][Afbeelding]
Voor de volledigheid: Het heeft dus niet met de faserotatie te maken dat de pv optie verween, maar met het instellen van group loadbalancing. Staat ook in de handleiding.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
@wickydude dat klopt. Maar fase rotatie is enkel en alleen in te stellen als je group load balancing enabled.
Doe je dat niet dan is die optie er niet. En ga je dan fases roteren dan mapped die de waardes van je P1 meter aan de verkeerde fases.
De waarde van L1 op de P1 meter mapped die dan altijd op zijn interne L1 terwijl je met fase rotatie daar bijvoorbeeld L3 op hebt zitten. Stel je group load balancing in dan kan je de fase rotate instellen en is die mapping wel correct maar vallen de laadopties weg.

Is een dingetje wat ik persoonlijk graag terug zou zien in een firmware update.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

M.Koers schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:56:
@wickydude dat klopt. Maar fase rotatie is enkel en alleen in te stellen als je group load balancing enabled.
Doe je dat niet dan is die optie er niet. En ga je dan fases roteren dan mapped die de waardes van je P1 meter aan de verkeerde fases.
De waarde van L1 op de P1 meter mapped die dan altijd op zijn interne L1 terwijl je met fase rotatie daar bijvoorbeeld L3 op hebt zitten. Stel je group load balancing in dan kan je de fase rotate instellen en is die mapping wel correct maar vallen de laadopties weg.

Is een dingetje wat ik persoonlijk graag terug zou zien in een firmware update.
Dat is 'as intended', zie ook mijn post hier: True in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie" en het heeft dus ook totaal geen effect gezien LB werkt de hoogte gemeten waarde onafhankelijk of je 1-fase of 3-fase aan het laden bent.
En daar kun je je bedenkingen bij hebben, maar het is een veilig keuze die installatiefouten door incorrecte faserotatie en/of faseverwisselingen volledig oplost.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
Als je nu op 1x16A zit met pebalr business.
(Via 1 draad op 6 a 7m van 5x4mm).

En straks 3 fase 3x20A op 3 van de 5 draden...

Gaat er dan 3x20A over de 0 (nul)?

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16:20
sender schreef op maandag 30 maart 2026 @ 11:20:
Als je nu op 1x16A zit met pebalr business.
(Via 1 draad op 6 a 7m van 5x4mm).

En straks 3 fase 3x20A op 3 van de 5 draden...

Gaat er dan 3x20A over de 0 (nul)?
Nee. Een auto laadt altijd gelijkmatig over alle 3 de fases. Doordat de fases 120 graden van elkaar verschillen tellen ze bij gelijke belasting op tot 0. De regel is dat de maximale stroom door de nul nooit hoger is dan de maximale stroom van de meest belaste fase. Bij de Peblar Business dus 32A.

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
M.Koers schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:56:
@wickydude dat klopt. Maar fase rotatie is enkel en alleen in te stellen als je group load balancing enabled.
Doe je dat niet dan is die optie er niet. En ga je dan fases roteren dan mapped die de waardes van je P1 meter aan de verkeerde fases.
De waarde van L1 op de P1 meter mapped die dan altijd op zijn interne L1 terwijl je met fase rotatie daar bijvoorbeeld L3 op hebt zitten. Stel je group load balancing in dan kan je de fase rotate instellen en is die mapping wel correct maar vallen de laadopties weg.

Is een dingetje wat ik persoonlijk graag terug zou zien in een firmware update.
Voegt alleen niets toe, zoals @True ook al aangeeft. Als je 1 Peblar hebt maakt het niets uit hoe de fases zijn aangesloten. Voor het nette zou je je P1 en Peblar direkter kunnen vergelijken, maar voor de werking is het niet interessant. Peblar heeft dat met een reden alleen bij de Group balancing gestopt.
Het staat je toe de automaat in de meterkast zo aan te sluiten dat je het zelf over de fasen kunt verdelen zoals het in jouw huis het best uitkomt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
Ik had mijn Peblar HA integratie aangepast, zodat vanuit HA de laadlimiet kon instellen in miliamperes ipv per ampere.

Sinds de firmware upgrade naar 1.9.0+1+WL-1 werkte mijn aanpassing echter niet meer.
Na een hoop troubleshooting heb ik de fout gevonden. De laapaal accepteert blijkbaar geen waardes meer met een . in. Dus 6000.0 wordt niet meer aanvaard, enkel 6000.

Ik heb mijn Peblar HA integratie hier aan aangepast.

Voor de geïnteresseerden de aanpassingen:

in number.py:
Lijn 58: Verander 1 naar 0.001
code:
58
_attr_native_step = 0.001
Lijn 88: Verander int naar float
code:
88
self.coordinator.config_entry.runtime_data.last_known_charging_limit = float(
Lijn 103: Voeg , 3 toe
code:
103
self.coordinator.data.ev.charge_current_limit / 1000, 3
Lijn 123: Verander int naar float
code:
123
self._attr_native_value = float(value)
Lijn 124: Verander int naar float
code:
124
self.coordinator.config_entry.runtime_data.last_known_charging_limit = float(
Lijn 129: Verander int naar round(float..
code:
129
await self.coordinator.api.ev_interface(charge_current_limit=round(float(value) * 1000))
in switch.py:
Lijn 43: Voeg round toe
code:
43
charge_current_limit = round(

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZlvWEE7kvIi2hm3_iKey5cCbgaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Us8CUK1JSViTU22V8miPGOp2.png?f=fotoalbum_large

Weet iemand hier waarom de Peblar Business zo ontzettend traag is met het volgen van zonopwek? Mijn eigen HA automatie + een wallbox pulsar konden op twee-seconde-basis de opwek volgen, nu duurt het ooit 1.5min voor de peblar om vermogen 'op te bouwen'.


Dit maakt zonladen bij afwisselend zonnig en bewolkt weer inefficient. Tegen de tijd dat de lader het vermogen van zon matcht, komt de volgende wolk alweer. Het voelt alsof de lader continu achter de feiten aanloopt

[ Voor 9% gewijzigd door Tueeut op 30-03-2026 12:18 ]


  • KweNi
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
@Tueeut Bij mij gaat dit redelijk strak binnen de 2 seconden.
Welke meetbrong gebruikt de Peblar?

  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
KweNi schreef op maandag 30 maart 2026 @ 12:20:
@Tueeut Bij mij gaat dit redelijk strak binnen de 2 seconden.
Welke meetbrong gebruikt de Peblar?
Homewizard P1, maar die gebruikt home assistant ook

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
Tueeut schreef op maandag 30 maart 2026 @ 12:13:
[Afbeelding]

Weet iemand hier waarom de Peblar Business zo ontzettend traag is met het volgen van zonopwek? Mijn eigen HA automatie + een wallbox pulsar konden op twee-seconde-basis de opwek volgen, nu duurt het ooit 1.5min voor de peblar om vermogen 'op te bouwen'.


Dit maakt zonladen bij afwisselend zonnig en bewolkt weer inefficient. Tegen de tijd dat de lader het vermogen van zon matcht, komt de volgende wolk alweer. Het voelt alsof de lader continu achter de feiten aanloopt
Het is juist bedoeld om de boel een beetje te dempen. Als je je pv opbrengst in hetzelfde grafiekje erbij zet is het misschien duidelijker

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Tueeut
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-04 20:19
wickydude schreef op maandag 30 maart 2026 @ 12:54:
[...]


Het is juist bedoeld om de boel een beetje te dempen. Als je je pv opbrengst in hetzelfde grafiekje erbij zet is het misschien duidelijker
Ik snap demping en control loops. Op prof gebied stuur ik megawatts aan zon + batterijen aan. Daar is de regel dat een control loop zo snel mag zijn als de meest trage datavoorzienning. Hier is dat de P1 meter, dus daar kan de loop zonder gevaren op aangepast, misschien met 10 sec demping, maar 90sec? 8)7

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
Ik kan nog wel wat meer variabelen bedenken. Je hebt bijvoorbeeld ook te maken met de hardware in de auto die misschien ook niet al te happy wordt van snelle wisselingen.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • M.Koers
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 21-04 22:01
True schreef op maandag 30 maart 2026 @ 11:07:
[...]


Dat is 'as intended', zie ook mijn post hier: True in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie" en het heeft dus ook totaal geen effect gezien LB werkt de hoogte gemeten waarde onafhankelijk of je 1-fase of 3-fase aan het laden bent.
En daar kun je je bedenkingen bij hebben, maar het is een veilig keuze die installatiefouten door incorrecte faserotatie en/of faseverwisselingen volledig oplost.
Dat het as intended werkt en ik persoonlijk dat graag anders zou zien zijn ook twee verschillende dingen. ;)
Zal hier eens kijken of die dat ook werkelijk doet want ik meen dat die dat (in iedergeval toen ik 'm net had en nog unpatched) dat niet deed. Maar heb er dan ook al maanden niet naar gekeken in detail.

Snap dat het een foutmarge inbouwd, beide hebben hun voor en tegens.

  • Serefsiz
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 15:27
Hoi,

Ik ben benieuwd welke aardlekautomaat jullie adviseren voor een Peblar Business 22kW laadpaal.
Zelf heb ik totaal geen verstand van elektra. Binnenkort komt de installateur, en in hun prijslijst kom ik alleen het volgende tegen voor 3 fase: 3Fase aardlekautomaat B16A t/m B32 A 30mA.

Mijn huisaansluiting is 3x25A, waardoor ik in de praktijk maximaal circa 11kW kan laden. De voedingskabel die wordt aangelegd is 5x6 mm².

Is het in dit geval verstandig om een aardlekautomaat te kiezen op basis van het maximale vermogen van de laadpaal (22kW / 32A), of kan ik beter uitgaan van de praktische situatie (11kW / 16A)?

Ik ben specifiek op zoek naar een aardlekautomaat van eaton, omdat ik alles in mijn meterkast van hetzelfde merk wil hebben.

Alvast bedankt,

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
Je zou voor een 20A automaat kunnen gaan. Die is wat ruimer bemeten dan een 16A versie.
En staat eventueel toe om naar een iets hoger vermogen te gaan (ca 13kW) zonder dat je je huisaansluiting moet aanpassen.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
@Serefsiz Hoe lang is de voedingskabel? Als die < 25m is, kun je prima een 32A aardlekautomaat pakken om die 6 mm² kabel te zekeren. Heeft als grootste voordeel dat, in combinatie met je 22 kW paal, je op 1-fase (met zonneladen) tot 7,4 kW kunt gaan 8)

Wel load balancing toepassen ten opzichte van de hoofdzekeringen natuurlijk.

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:55
Ik ben ook voor 32A gegaan, dan kun je bijvoorbeeld 20A van je zonnepanelen combineren met 12A van je huisaansluiting op 1 fase.
In de software geef je alsnog aan dat je huisaansluiting (3x) 25A is en dat zorgt er dan voor dat je geen 25A+ over 1 fase uit het net gaat trekken.

  • Serefsiz
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 15:27
JanHenk schreef op maandag 30 maart 2026 @ 19:58:
@Serefsiz Hoe lang is de voedingskabel? Als die < 25m is, kun je prima een 32A aardlekautomaat pakken om die 6 mm² kabel te zekeren. Heeft als grootste voordeel dat, in combinatie met je 22 kW paal, je op 1-fase (met zonneladen) tot 7,4 kW kunt gaan 8)

Wel load balancing toepassen ten opzichte van de hoofdzekeringen natuurlijk.
Gaat maar om een paar meter, thnx. Weet jij of 32A ook nog andersom nadelen heeft tegenover bijv 16/20A?

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:02
Serefsiz schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:28:
[...]


Gaat maar om een paar meter, thnx. Weet jij of 32A ook nog andersom nadelen heeft tegenover bijv 16/20A?
Belangrijkste nadeel lijkt me dat je makkelijker je 3x25A smeltzekeringen of hoofdautomaat van de netbeheerder kunt laten klappen. Bij een automaat niet direct een probleem: die kun je zelf resetten, maar bij smeltzekeringen (oudere aansluitingen) kun je de netbeheerder laten komen om ze te vervangen.

Maar als je instellingen op de Peblar en je loadbalancing goed zijn ingericht zal dat niet gebeuren. Ik had zelf ook graag een 20A (of beter nog 32A) automaat willen hebben op de laadpaalgroep, maar daar wilde mijn electricien niet aan omdat het niet conform NEN1010 is (ondanks mijn argument dat dit nu juist te enige groep in huis is die zich netjes gedraagd bij overbelasting op de hoofdaansluiting).

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
Serefsiz schreef op maandag 30 maart 2026 @ 19:34:
Hoi,

Ik ben benieuwd welke aardlekautomaat jullie adviseren voor een Peblar Business 22kW laadpaal.
Zelf heb ik totaal geen verstand van elektra. Binnenkort komt de installateur, en in hun prijslijst kom ik alleen het volgende tegen voor 3 fase: 3Fase aardlekautomaat B16A t/m B32 A 30mA.

Mijn huisaansluiting is 3x25A, waardoor ik in de praktijk maximaal circa 11kW kan laden. De voedingskabel die wordt aangelegd is 5x6 mm².

Is het in dit geval verstandig om een aardlekautomaat te kiezen op basis van het maximale vermogen van de laadpaal (22kW / 32A), of kan ik beter uitgaan van de praktische situatie (11kW / 16A)?

Ik ben specifiek op zoek naar een aardlekautomaat van eaton, omdat ik alles in mijn meterkast van hetzelfde merk wil hebben.

Alvast bedankt,
Alamat mag niet 100% continue belast worden. Vuistregel is 80%. Dus met 20A alamat zit je safe als je 3x16A laadt. Dan is ie ook nog selectief op de hoofdzekering (3x25A). Kabel tot ongeveer 8m mag 5x4mm zijn, daarboven 6mm. Althans zo begrijp ik het na veel "studeren".
Oh, dan ook nog bkar vs ckar. 95% van de installaties is met bkar uitgerust lees ik overal, ckar enkel bij hoge inschakelstroom, dat is bij een laadpaal niet nodig.

[ Voor 6% gewijzigd door sender op 30-03-2026 21:06 ]


  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
sender schreef op maandag 30 maart 2026 @ 21:05:
[...]

Alamat mag niet 100% continue belast worden. Vuistregel is 80%.
Voor zover ik weet, is dat niet een “niet mogen”, maar een vuistregel. Die vuistregel is er omdat een automaat bij hogere temperaturen eerder springt. Sommige fabrikanten publiceren ook de nominale stroom bij verschillende temperaturen. En die temperatuur is uiteraard hoger bij continue belastingen. Maar onveilig is het bij mijn weten niet; het is eerder vervelend dat een automaat eerder uitschakelt dan je denkt op basis van het label.

Dat gezegd hebbende had ik al jaren een 16A automaat achter een 16A laadpaal waar ik met name in de eerste jaren urenlang 16A heb getrokken, zonder dat ie ook maar één keer is gesprongen.

Als je ‘een trede hoger’ gaat zekeren, zorg dan ook dat je een bijpassende afgaande voedingskabel hebt (qua doorsnede).

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

JanHenk schreef op maandag 30 maart 2026 @ 23:44:
[...]


Voor zover ik weet, is dat niet een “niet mogen”, maar een vuistregel. Die vuistregel is er omdat een automaat bij hogere temperaturen eerder springt. Sommige fabrikanten publiceren ook de nominale stroom bij verschillende temperaturen. En die temperatuur is uiteraard hoger bij continue belastingen. Maar onveilig is het bij mijn weten niet; het is eerder vervelend dat een automaat eerder uitschakelt dan je denkt op basis van het label.

Dat gezegd hebbende had ik al jaren een 16A automaat achter een 16A laadpaal waar ik met name in de eerste jaren urenlang 16A heb getrokken, zonder dat ie ook maar één keer is gesprongen.

Als je ‘een trede hoger’ gaat zekeren, zorg dan ook dat je een bijpassende afgaande voedingskabel hebt (qua doorsnede).
Qua oppervlak 4mm2 of 6mm2 (millimeter kwadraat), niet doorsnede, maar ja dat is absoluut het idee.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28

  • pzijde
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 11:57
Batilan schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:52:
[...]
Ik had zelf ook graag een 20A (of beter nog 32A) automaat willen hebben op de laadpaalgroep, maar daar wilde mijn electricien niet aan omdat het niet conform NEN1010 is (ondanks mijn argument dat dit nu juist te enige groep in huis is die zich netjes gedraagd bij overbelasting op de hoofdaansluiting).
Dat is wat een elektricien standaard leert bij zijn opleiding. Maar je hebt gelijk: die norm is onzinnig als het gaat om een laadstation met loadbalancing. Ik heb wel een 32A automaat achter een 25A hoofdzekering, omdat ik de elektricien er op geselecteerd heb.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
pzijde schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:28:
[...]


Dat is wat een elektricien standaard leert bij zijn opleiding. Maar je hebt gelijk: die norm is onzinnig als het gaat om een laadstation met loadbalancing. Ik heb wel een 32A automaat achter een 25A hoofdzekering, omdat ik de elektricien er op geselecteerd heb.
Maar dit "kan" toch nooit NEN1010 zijn? Dit is niet selectief...?

  • JanHenk
  • Registratie: September 2008
  • Niet online
Tsja, de functie van een zekeringsautomaat is juist dat ie warm wordt onder belasting én dusdanig warm dat ie bij een té hoge belasting afschakelt. Ik zou zelf ook een 20A automaat pakken als je nog niets hebt en van plan bent om constant 16A te laden, hoor. Maar dan moet je er ook rekening mee houden dat jouw kabel ook 20A kan verwerken. Anders heb je eerder brandgevaar in de kabel dan in je automaat. Dat is het paard achter de wagen spannen...

@True Doorsnede is gewoon het cirkelvormige vlak. Ik bedoelde dus ook de oppervlakte van de doorsnede. Ik bedoel niet straal of diameter oid (dat zeg ik dus ook niet). Maar we snappen elkaar, dat is het belangrijkste :P

vw id.7 tourer pro s | evcc | holtkamper aero | fiscalist & prutser


  • pzijde
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 11:57
sender schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:32:
[...]
Maar dit "kan" toch nooit NEN1010 zijn? Dit is niet selectief...?
Dat 'selectief' gaat ervan uit dat je meerdere groepen combineert zonder dat je metingen uitvoert, bijvoorbeeld 2 groepen van 16A achter een 25A hoofdzekering. In feite gok je dan dat de 2 groepen niet tegelijk 16A trekken, want dat zou je op 32A uitkomen in plaats van 25A.
Bij loadbalancing meet je de inkomende stroom vanuit het net. Zodra die boven de 25A komt dan wordt er langzamer geladen. Een stuk veiliger dus dan die 2 groepen zonder metingen. Stroom van zonnepanelen die je direct gebruikt lopen niet via die 25A zekering. Je kunt dan dus veilig tot 32A gebruiken om op te laden. Mits je bekabeling en interne zekeringen op orde zijn natuurlijk.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
pzijde schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:27:
[...]

Dat 'selectief' gaat ervan uit dat je meerdere groepen combineert zonder dat je metingen uitvoert, bijvoorbeeld 2 groepen van 16A achter een 25A hoofdzekering. In feite gok je dan dat de 2 groepen niet tegelijk 16A trekken, want dat zou je op 32A uitkomen in plaats van 25A.
Bij loadbalancing meet je de inkomende stroom vanuit het net. Zodra die boven de 25A komt dan wordt er langzamer geladen. Een stuk veiliger dus dan die 2 groepen zonder metingen. Stroom van zonnepanelen die je direct gebruikt lopen niet via die 25A zekering. Je kunt dan dus veilig tot 32A gebruiken om op te laden. Mits je bekabeling en interne zekeringen op orde zijn natuurlijk.
Selectiviteit volgens NEN 1010 (rubriek 536 in de 2020-editie) zorgt ervoor dat bij een storing (kortsluiting of overbelasting) alleen de dichtstbijzijnde zekering of automaat afschakelt, waardoor de rest van de installatie in bedrijf blijft.

  • pzijde
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 11:57
sender schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:48:
[...]

Selectiviteit volgens NEN 1010 (rubriek 536 in de 2020-editie) zorgt ervoor dat bij een storing (kortsluiting of overbelasting) alleen de dichtstbijzijnde zekering of automaat afschakelt, waardoor de rest van de installatie in bedrijf blijft.
Dat werkt dus prima in dit voorbeeld:
  • Als de aansluiting van het laadstation te veel stroom trekt (overbelasting) dan schakelt de 32A zekering uit. De 25A zekering komt niet boven de 25A door de loadbalancing.
  • Selectiviteit bij kortsluiting is sowieso gebonden aan een maximum waarde. Boven die waarde kunnen beide automaten afschakelen of een van beiden.

  • sender
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 16:28
pzijde schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:14:
[...]

Dat werkt dus prima in dit voorbeeld:
  • Als de aansluiting van het laadstation te veel stroom trekt (overbelasting) dan schakelt de 32A zekering uit. De 25A zekering komt niet boven de 25A door de loadbalancing.
  • Selectiviteit bij kortsluiting is sowieso gebonden aan een maximum waarde. Boven die waarde kunnen beide automaten afschakelen of een van beiden.
Ik snap je niet, 25A gaat er toch eerder uit dan 35A? Selectief?

(Ik ben niet uit op een discussie oid, dus ik stop hier met reageren 😊)

  • Batilan
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:02
sender schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:22:
[...]

Ik snap je niet, 25A gaat er toch eerder uit dan 35A? Selectief?

(Ik ben niet uit op een discussie oid, dus ik stop hier met reageren 😊)
De 35A automaat beveiligd de laadpaal, die ook voeding krijgt van de eigen PV, naast maximaal (3x) 25A van het net (vanwege loadbalancing). Als je PV dus significant meer dan 17A levert op een fase zal de 35A automaat op de laadpaal er uitklappen terwijl de 25A automaat van de netbeheerder niet overbelast wordt.

  • pzijde
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 11:57
sender schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:22:
[...]
Ik snap je niet, 25A gaat er toch eerder uit dan 35A? Selectief?

(Ik ben niet uit op een discussie oid, dus ik stop hier met reageren 😊)
Ok, nog eentje dan (want wordt offtopic). Bij overbelasting springt 25A er eerder uit dan 32A, maar een deel van die 32A komt van de zonnepanelen en een ander deel (max. 25A) van de aansluiting via de hoofdzekering. Voor kortsluiting hebben automaten een ander fysiek mechanisme (magneet) en kunnen ze dus allebei uitschakelen, ook al ben je voor overbelasting selectief.

  • mgevart
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:29
Hi

Ik ga volgend weekend een Peblar business plaatsen aan de garage. Nu ben ik niet helemaal zeker of ik 1 of 2 UTP kabels moet voorzien tot aan de paal.
Ik heb momenteel een HomeWizard P1 meter op mijn slimme meter, in de installatiemanual wordt vermeld van p1 naar rs485 adapter?
"Energiemeter Firmware
DSMR 4/5 + HomeWizard
Wi-Fi P1 meter / P1 naar
RS485-adapter"

De locatie van de paal heeft slecht wifi bereik, dus 1 UTP kabel is wel minimum nodig begrijp ik.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:06
eentje is genoeg. de P1 meter communiceert met je router, de data gaat daarvandaan via de utp kabel naar de peblar

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Topicstarter
wickydude schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 15:59:
eentje is genoeg. de P1 meter communiceert met je router, de data gaat daarvandaan via de utp kabel naar de peblar
Een is voldoende inderdaad. 2 wel aan te bevelen als je je later bedenkt en een p1 signaal of modbus signaal naar de paal wilt brengen (en bij evt vervanging van Peblar)

  • mgevart
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16:29
Get!em schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 16:01:
[...]

Een is voldoende inderdaad. 2 wel aan te bevelen als je je later bedenkt en een p1 signaal of modbus signaal naar de paal wilt brengen (en bij evt vervanging van Peblar)
Daar had ik niet aan gedacht, ik heb genoeg kabel liggen dus voor zekerheid en binnen 5jaar niet nog eens door te muur moeten te boren zal ik er al een 2de bij leggen. Bedankt voor de tip

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

mgevart schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 16:04:
[...]


Daar had ik niet aan gedacht, ik heb genoeg kabel liggen dus voor zekerheid en binnen 5jaar niet nog eens door te muur moeten te boren zal ik er al een 2de bij leggen. Bedankt voor de tip
Let op dat je niet een standaard UTP door zand heen legt mocht je niet alleen door een muur moeten. Pak dan zoiets: https://www.sandervunderi...art-7965pe-per-meter.html
Edit: of eigenlijk: https://www.sandervunderi...grondkabel-per-meter.html met dank aan de tip van @Crusader

[ Voor 12% gewijzigd door True op 31-03-2026 16:40 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente

Pagina: 1 ... 21 ... 25 Laatste

Let op:
Heb je een "white label" peblar?
Dan is een een dedicated topic voor je vraag: [Peblar EV Charger - White label] Ervaringen en discussie