Acties:
  • +1 Henk 'm!
@Airw0lf Via modbus kan je zo instellen zoals je wilt (weet niet of V3 al zover is)
Dus dan stel je per batterij 1840 watt in, dan past het altijd op 16A groep met zijn tweeen

Maar waarom zou je je beperken als je het nog moet aanleggen?
Zet ze gewoon op een eigen 16A groep

[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-10-2025 12:07 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gely
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 12:41
AUijtdehaag schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:04:
@Airw0lf Via modbus kan je zo instellen zoals je wilt (weet niet of V3 al zover is)
Dus dan stel je per batterij 1840 watt in, dan past het altijd op 16A groep met zijn tweeen
Daar valt natuurlijk één en ander voor te zeggen. Een software beveiliging is er namelijk geen...

.BE [#] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op ZW / Praktijk 4.3 kWp - 2 x SMA - 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 - 2x Marstek 5.12 kWh (v153) / BMS v215 - CT003 (v117) - HW P1 [#] Domotica: Homey Pro 2023 + Home Assistant / Influxdb / Grafana


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13:44
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:54:
[...]


Per 2 batterijen een eigen groep. En per batterij een eigen wc-doos.
Ik heb een standaard 3 fase aansluiting (d.w.z. 3x 25A).
Waarom zou je überhaupt 2 batterijen op 1 groep plaatsen als je een 3 fase net hebt? Met ontladen ga je dan sowieso vermogen mislopen want als de batterijen niet op aparte groep staan mag je maar ontladen aan 800W. Buiten dat gaat je zekering dat niet houden als ze beiden volop gaan laden (afhankelijk van je PV omvormer). Veilig is het alleszins niet, aangezien je in worstcase 5000W trekt. Indien je in de mogelijkheid bent: gewoon 2 aparte groepen met enkel de MT erop. Dan benut je alles optimaal.

Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Gely schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:06:
[...]

Daar valt natuurlijk één en ander voor te zeggen. Een software beveiliging is er namelijk geen...
In Marstek app hebben ze er ook een

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gely
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 12:41
AUijtdehaag schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:09:
[...]

In Marstek app hebben ze er ook een
Ja maar dat is gewoon een instelling, geen beveiliging. Neem de verkeerde waarde en je zit gelijk aan 2500W.

.BE [#] Solar: 4.6 kWp / 20x Sanyo 230W op ZW / Praktijk 4.3 kWp - 2 x SMA - 1.8 kWp / 4x JA Solar 455Wp op Z - 2x APS EZ1 - 2x Marstek 5.12 kWh (v153) / BMS v215 - CT003 (v117) - HW P1 [#] Domotica: Homey Pro 2023 + Home Assistant / Influxdb / Grafana


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13:44
AUijtdehaag schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:04:
@Airw0lf Via modbus kan je zo instellen zoals je wilt (weet niet of V3 al zover is)
Dus dan stel je per batterij 1840 watt in, dan past het altijd op 16A groep met zijn tweeen
Ben ik het niet helemaal mee eens. Je moet altijd bedenken ''wat als er softwarematig iets mis gaat?''
Daarbuiten loop je op die manier 3400W ontladingsvermogen mis.

Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:03
Druppeltje_ schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:08:
[...]


Waarom zou je überhaupt 2 batterijen op 1 groep plaatsen als je een 3 fase net hebt? Met ontladen ga je dan sowieso vermogen mislopen want als de batterijen niet op aparte groep staan mag je maar ontladen aan 800W. Buiten dat gaat je zekering dat niet houden als ze beiden volop gaan laden (afhankelijk van je PV omvormer). Veilig is het alleszins niet, aangezien je in worstcase 5000W trekt. Indien je in de mogelijkheid bent: gewoon 2 aparte groepen met enkel de MT erop. Dan benut je alles optimaal.
Het vertrekpunt van de vraag was 6 Venus E batterijen gelijk verdeeld over 3 fases.
En dan weer elk met hun eigen eindgroep en WC-doos => 6 eindgroepen met 6 wc-dozen.

makes it run like clockwork


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13:44
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:13:
[...]


Het vertrekpunt van de vraag was 6 Venus E batterijen gelijk verdeeld over 3 fases.
En dan weer elk met hun eigen eindgroep en WC-doos.
Dat had ik dan verkeerd gelezen, my bad. Ik dacht dat het over 2 MT's ging. Al veranderd dat mijn uitgangspunt eigenlijk niet. Plaats ze gewoon alle 6 op een aparte groep. Nooit problemen mee. Het moet natuurlijk elektrotechnisch mogelijk zijn om deze groepen te trekken, maar indien dat is zou ik het altijd doen. Automaatje van 16A kost € 6,53

Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik1805
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 17:06
suave1234 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:52:
Heb gisteren 2x MT venus e 3.0 geinstalleerd en op tibber ai gezet. Maar afgezien van beetje compensatie van eigen gebruik gebeurt er helemaal niks. Er wordt niet geladen en ontladen. Heeft dat tijd nodig ? Of moet ik nog iets doen?
Als het goed is niet. Zou direct moeten werken

Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17:04
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:13:
[...]


Het vertrekpunt van de vraag was 6 Venus E batterijen gelijk verdeeld over 3 fases.
En dan weer elk met hun eigen eindgroep en WC-doos => 6 eindgroepen met 6 wc-dozen.
Nvm

[ Voor 22% gewijzigd door Magicw00b op 12-10-2025 12:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Airw0lf
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:03
Magicw00b schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:36:
[...]

Hoe je het ook doet, op een 3x 25a aansluiting word het praktisch onmogelijk om 2x 2500 Watt op een fase de zetten. Je zit met je selectiviteit die je dan in de weg zit.
Wat bedoel je precies met de passage "selectiviteit die je dan in de weg zit"?

makes it run like clockwork


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:02

S2S

Laadt nu wel op dit moment, dus dat klopt , maar inderdaad met 800 watt.

[ Voor 63% gewijzigd door S2S op 12-10-2025 12:51 ]

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17:04
Airw0lf schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:38:
[...]


Wat bedoel je precies met de passage "selectiviteit die je dan in de weg zit"?
Ik heb net mijn tekst geedit omdat ik teveel vanuit mijn eigen situatie redeneerde.

Ik heb namelijk ook en 3x25a hoofdaansluiting. Echter heb ik in de garage waar de Venusen hangen een onderverdeelkast.
In de hoofdkast een 3P+N C20 300ma aardlekautomaat, een 5x4mm2 kabel naar de onderverdeelkast, waar een hoofdschakelaar en 3x B16 30ma alamat’s in zitten.

Ff stukje chatGPT:

Selectiviteit (in de elektrotechniek) betekent simpel gezegd:

“Alleen dat deel van de installatie waarin de fout zit schakelt uit — de rest blijft gewoon werken.”

Voorbeeld om het eenvoudig te maken:

Stel je hebt twee aardlekschakelaars achter elkaar:
• Hoofdaardlekschakelaar in de meterkast
• Aardlekschakelaar voor de keuken

👉 Als er nu een fout optreedt in een keukenapparaat, wil je dat alleen de keuken-ALS uitschakelt en niet de hele installatie via de hoofdaardlekschakelaar.
➡️ Dat noemen we selectiviteit: de beveiliging die het dichtst bij de fout zit grijpt als eerste in.

Als beide aardlekschakelaars tegelijk zouden uitschakelen, dan is er géén selectiviteit.
Dat is onhandig, want dan valt misschien ook de koelkast, verlichting of verwarming uit terwijl de storing alleen in de keuken zat.


De vuistregel voor selectiviteit is een factor 1,6. Echter was dit gebaseerd op smeltzekeringen. Tegenwoordig worden ook vaker C20 of B20 aardelekautomaten toegeslaan, bijvoorbeeld voor een laadpaal of onderverdeelkast.
Waarbij de C en B iets zeggen over de reactiesnelheid op hoge stromen.
Voor een huisinstallatie met eindgroepen is B karakteristiek de norm.
Dus bij een 25a hoofdzekering, max een 16a groep.
Dus als je niet naar een onderverdeelkast hoeft, en je de groepen rechtstreeks naar je meterkast kunt trekken, dan kun je het best 6 losse groepen maken, verdeeld over 3 alamats.

Moet je met een onderverdeelkast gaan werken, dan wordt het een lastiger verhaal.

[ Voor 6% gewijzigd door Magicw00b op 12-10-2025 12:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 15:41
pascallj schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:05:
[...]


De kans is ook aanwezig dat de Venus C kwalitatief wat minder is ondertussen. Volgens mij zijn ze vrij snel gestopt met het maken van deze variant, dus als je hem net hebt is het maar de vraag hoe lang die in het magazijn heeft gestaan. Als dat bij een slechte spanning (helemaal leeg) is geweest kan het de batterij hebben gedegradeerd, maar überhaupt kan lang stilstaan ook gezorgd hebben dat de cellen uit balans zijn geraakt. Dan krijg je er ook minder capaciteit uit.

Daar heb je zelf geen boodschap aan, want je hebt natuurlijk gewoon recht op een goed product.

Dat laatste probleem is inderdaad precies wat we op de laatste pagina's veel gezien hebben. Je SoC is nu (nog meer) incorrect want bij 3,2 V zit er veel meer in dan 11 procent. Je zal zien dat hij bij de eerstvolgende lading tot 100 procent eerder vol is dan normaal. Vervelend, maar niet iets om je zorgen om te maken.
Was verwonderd dat deze nog 80% geladen kwam, maar in realiteit (na bijladen tot 100%), was wel duidelijk dat maar een 50% meer in zat ofzo. Na enkele keren 11% tot 100% en terug nog geen beterschap, hopelijk komt het inderdaad in orde met de capaciteit. Gok inderdaad dat de cellen wat uit balans zijn geraakt. Laten we hopen dat er toch enige cell-balancing in zit om dit terug goed te krijgen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13:44
Magicw00b schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:50:
[...]

Ik heb net mijn tekst geedit omdat ik teveel vanuit mijn eigen situatie redeneerde.

Ik heb namelijk ook en 3x25a hoofdaansluiting. Echter heb ik in de garage waar de Venusen hangen een onderverdeelkast.
In de hoofdkast een 3P+N C20 300ma aardlekautomaat, een 5x4mm2 kabel naar de onderverdeelkast, waar een hoofdschakelaar en 3x B16 30ma alamat’s in zitten.

Ff stukje chatGPT:

Selectiviteit (in de elektrotechniek) betekent simpel gezegd:

“Alleen dat deel van de installatie waarin de fout zit schakelt uit — de rest blijft gewoon werken.”

Voorbeeld om het eenvoudig te maken:

Stel je hebt twee aardlekschakelaars achter elkaar:
• Hoofdaardlekschakelaar in de meterkast
• Aardlekschakelaar voor de keuken

👉 Als er nu een fout optreedt in een keukenapparaat, wil je dat alleen de keuken-ALS uitschakelt en niet de hele installatie via de hoofdaardlekschakelaar.
➡️ Dat noemen we selectiviteit: de beveiliging die het dichtst bij de fout zit grijpt als eerste in.

Als beide aardlekschakelaars tegelijk zouden uitschakelen, dan is er géén selectiviteit.
Dat is onhandig, want dan valt misschien ook de koelkast, verlichting of verwarming uit terwijl de storing alleen in de keuken zat.


De vuistregel voor selectiviteit is een factor 1,6. Echter was dit gebaseerd op smeltzekeringen.
Dus bij een 25a hoofdzekering, max een 16a groep.
Dus als je niet naar een onderverdeelkast hoeft, en je de groepen rechtstreeks naar je meterkast kunt trekken, dan kun je het best 6 losse groepen maken, verdeeld over 3 alamats.

Moet je met een onderverdeelkast gaan werken, dan wordt het een lastiger verhaal.
Beetje offtopic maar selectiviteit is in de elektrowereld niet zo makkelijk te hanteren als je op het eerste zicht zou denken vanuit een logische redenering. Het is niet per se zo dat de beveiliging het dichtst bij de ''fout'' het eerste ingrijpt. Het is de beveiliging die de fout het eerst detecteert die ingrijpt. En dat is niet per se degene die er het dichtste bij staat. Bij een grote verliesstroom kan het zelfs even goed dat ze evenzeer allemaal ingrijpen. Hier zelf meegemaakt met een defecte, ingebouwde grondspot in de oprit.
Waterinfiltratie in de spot -> 30mA verliesstroomschakelaar + 300mA verliesstroomschakelaar + 16A automaat gingen alle 3 uit.

Edit: bij een verliesstroom van pakweg 50mA zal inderdaad alleen die van 30mA uitgaan. Maar dat heeft niets te maken dat die er korter bij staat dan de andere.

[ Voor 3% gewijzigd door Druppeltje_ op 12-10-2025 13:10 ]

Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pdruijt
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 15:54
bloek schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:55:
[...]


Ik kreeg eerder ook verschillende updates voor mijn 3 MT Venus 2. Toen heb ik expliciet om dezelfde updates voor alle batterijen gevraagd. Ging overigens heel snel: overdag aangevraagd en bericht in de nacht dat updates beschikbaar zijn.
Op beide werkt nu AI weer en wordt er volop geladen met 2 x 2500 W sinds 13 uur.
Helaas nog geen rekening gehouden met kwartier prijzen maar voor nu helemaal prima zo.
Zo komen we de winter wel door.

Nog een tip de update die klaar stond op 1 batterij was alleen zichtbaar met een oudere Samsung a52 die gelijk een bluetooth verbinding maakte. De iphone 12 en de Samsung A55 maken geen BT connectie.

[ Voor 15% gewijzigd door pdruijt op 12-10-2025 13:08 ]

3500WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 154, BMS 215|2 x lilygo |HA| Hewalex 2.5 tbv CV | HW P1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:02

S2S

pdruijt schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:04:
[...]

Op beide werkt nu AI weer en wordt er volop geladen met 2 x 2500 W sinds 13 uur.
Helaas nog geen rekening gehouden met kwartier prijzen maar voor nu helemaal prima zo.
Zo komen we de winter wel door.

Nog een tip de update die klaar stond op 1 batterij was alleen zichtbaar met een oudere Samsung a52 die gelijk een bluetooth verbinding maakte. De iphone 12 en de Samsung A55 maken geen BT connectie.
Hier niet , 800 watt, ontlaad jij normaal op 2500 watt? Zou me niets verbazen dat er zo’n fout in zit ..

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17:04
Druppeltje_ schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:04:
[...]


Beetje offtopic maar selectiviteit is in de elektrowereld niet zo makkelijk te hanteren als je op het eerste zicht zou denken vanuit een logische redenering. Het is niet per se zo dat de beveiliging het dichtst bij de ''fout'' het eerste ingrijpt. Het is de beveiliging die de fout het eerst detecteert die ingrijpt. En dat is niet per se degene die er het dichtste bij staat. Bij een grote verliesstroom kan het zelfs even goed dat ze evenzeer allemaal ingrijpen. Hier zelf meegemaakt met een defecte, ingebouwde grondspot in de oprit.
Waterinfiltratie in de spot -> 30mA verliesstroomschakelaar + 300mA verliesstroomschakelaar + 16A automaat gingen alle 3 uit.

Edit: bij een verliesstroom van pakweg 50mA zal inderdaad alleen die van 30mA uitgaan. Maar dat heeft niets te maken dat die er korter bij staat dan de andere.
Eens maar leg het maar eens uit in “jip en janneke taal” 😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pdruijt
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 15:54
S2S schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:13:
[...]

Hier niet , 800 watt, ontlaad jij normaal op 2500 watt? Zou me niets verbazen dat er zo’n fout in zit ..
Ja ik kan op 2 keer 2500 ontladen via HA maar ga voor NOM.
Manuel via de app nog niet geprobeerd.
Ik kan ook 5000 watt onttrekken indien nodig voor bijv koken.

3500WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 154, BMS 215|2 x lilygo |HA| Hewalex 2.5 tbv CV | HW P1


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 13:44
Magicw00b schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:23:
[...]

Eens maar leg het maar eens uit in “jip en janneke taal” 😉
Denk dat de uitleg tamelijk eenvoudig was eigenlijk :+
De opbouw zoals jij hem beschrijft was zeker niet verkeerd en sowieso 100% veilig. Alleen kan je op die manier nooit zeggen: die beveiliging in de onderverdeelkast zal uitvallen, die in mijn hoofdkast niet. Dan zou je al met verliesstroomschakelaars type ''S'' moeten werken. Daar zit een tijdsvertraging op. Die kan je selectief laten werken. Maar dat is een heel ander kostenplaatje en eigenlijk volledige overkill in een residentiële woning. Het moet veilig zijn, maar in normale omstandigheden worden die veiligheden niet aangesproken. Vanaf het moment dat je 4x per maand zonder stroom zit in je hele huis als je batterij aan het laden is, dan heb je andere problemen dan een niet-selectieve verliesstroomschakelaar

Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 7200wp / 2x MT Venus 5,12kW V154 BMS V216 CT003 V117 / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Het lijkt erop dat AI weer werkt.

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erik1805
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 17:06
PNARI schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:09:
Het lijkt erop dat AI weer werkt.
Werkt bij mij wel, het laden alleen nog steeds op 800w

Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Marstek Venus E 5.12 kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ekops
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 15:27
Erik1805 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:20:
[...]

Werkt bij mij wel, het laden alleen nog steeds op 800w
Bij mij ook, ik heb mijn marstek nog maar eens helemaal uitgezet en opnieuw gestart, maar nog steeds laden met 800w

12 x 370wp, Solis S6-GR1P3.6K, 1 x Marstek Venus-E (153.212), HW P1


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Erik1805 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:20:
[...]

Werkt bij mij wel, het laden alleen nog steeds op 800w
Vreemd, bij mij laden aan 2500W voor de beide batterijen.

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:02

S2S

PNARI schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:48:
[...]

Vreemd, bij mij laden aan 2500W voor de beide batterijen.
Hier ook niet , ontlaad jij op 2500 watt?

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • berri
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 16:16
Erik1805 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 10:48:
[...]

Hier net zo. Beter iets dan niets 😅
Hmm, bij niets geladen via het net, wel vanmiddag via de panelen.
We wachten het af

1900Wp ZO, 3200Wp ZW, Collector vlakkeplaat 80l, EcolutionSolo warmtepomp 1.2kW, 1000kg Speksteen houtkachel, Marstek Venus V2 5.12, Atag Lydos WPboiler, GEEN gas, HWp1


Acties:
  • 0 Henk 'm!
AUijtdehaag schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 12:04:
@Airw0lf Via modbus kan je zo instellen zoals je wilt (weet niet of V3 al zover is)
Dus dan stel je per batterij 1840 watt in, dan past het altijd op 16A groep met zijn tweeen

Maar waarom zou je je beperken als je het nog moet aanleggen?
Zet ze gewoon op een eigen 16A groep
Ondanks dat het niet meer van toepassing is, mag dit dus nog steeds niet. Niet zo zeer vanwege de genoemde selectiviteit (dat is niet van toepassing hier), maar dat je nu alsnog met een te groot vermogen op 1 groep. Je kan dan (zelf als de software van 1 batterij goed blijft werken) ergens een 3680 + 1840 Watt door de kabels trekken in een foutsituatie, dus het is niet toegestaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
S2S schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:51:
[...]

Hier ook niet , ontlaad jij op 2500 watt?
Ja , maar ontladen zou toch niets met laden te maken moeten hebben . Denk soms dat MT aanpassingen doet op userniveau zonder change log.......Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TX41yD94M6nSMdSN_6qbcXttrA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aQFPoPHM6LOrZokISpYPIHYg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/COZdL-F00NY4KPVe8OR-d7DQu04=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m63juoV44Kq4FSU9OKWTQpCk.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 76% gewijzigd door PNARI op 12-10-2025 16:30 ]

4000Wp Oost, 5000Wp west, 2x 5.12 kWh, 2xBMS V153, HWP1 V1.1903, CT003 V117 App V1.6.32, Shelly 3PRoEM, 3mfase, electrisch koken en boiler,maat 43 in de schoenen.😅


Acties:
  • 0 Henk 'm!
pdruijt schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 13:04:
[...]

Nog een tip de update die klaar stond op 1 batterij was alleen zichtbaar met een oudere Samsung a52 die gelijk een bluetooth verbinding maakte. De iphone 12 en de Samsung A55 maken geen BT connectie.
Het zal niet door de leeftijd van de telefoon komen. Houd er rekening mee dat je maar met 1 apparaat tegelijk verbinding kan maken (dus de app echt moet wegswipen om hem af te sluiten) en dat locatievoorzieningen aan moet staan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • S2S
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17:02

S2S

PNARI schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 16:25:
[...]

Ja , maar ontladen zou toch niets met laden te maken moeten hebben . Denk soms dat MT aanpassingen doet op userniveau zonder change log.......[Afbeelding]

[Afbeelding]
Geen idee. Maar ik heb ze het laten weten.

2 MT 5.12 KWh (v 151) , Shelly Pro EM CT-63, HW-P1, 1 fase. 12 x 340 WP Solar.

Pagina: 1 ... 281 282 Laatste

Let op:
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.

Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .

Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.