Wat dat betreft kun je dan beter naar de BCRG verklaringen van de fabrikanten kijken. Dan kun je daadwerkelijk een goed vergelijk maken tussen de verschillende merken en typen warmtepompen. Gewoon gratis inzichtelijk overigens: https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/. Hierin worden berekende SCOP's vermeld voor ruimteverwarming en gemeten COP's voor tapwater. Die berekeningen worden gedaan op basis van verschillende metingen bij verschillende temperatuurstrajecten volgens EN14511 en EN14825. Tapwater gaat volgens EN16147. Dan gaat het om bijvoorbeeld metingen bij (volgens mij) A7/W35, maar ook A2/W30 of A-7/W55. Op al die metingen wordt een rekenmethode los gelaten om SCOP's te berekenen. Gezien dat voor alle fabrikanten hetzelfde is kun je een prima vergelijking maken.Tomexergie schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 07:17:
[...]
Het meten van de prestatie (COP) per merk geeft een onbetrouwbaar beeld omdat het aantal beperkt is. Bovendien hangt de COP in grote mate af van het afgifte systeem en installatie en regeling. Ik zou wel conclusie durven trekken over het gemiddelde van 40 WP's. Individuele verschillen zijn interessant voor de deelnemer om zijn installatie te toetsen t.o.v. het gemiddelde. Een (te) lage COP kan allerlei redenen hebben die we niet in de lijst vermelden.
We hebben bij de meting doelbewust gekozen voor eenvoud, dus alleen de prestatie van de WP als een black box. Geen bijstook elektrisch of aardgas. Een hybride systeem dat de WP uitschakelt onder Tb=4C heeft een hogere gemiddelde COP. Als je dit soort effecten wil vermelden dan hebben we meer meetgegevens nodig, meer vragen, meer verificatie en dus meer werk.
Voor een voorbeeld hier een verklaring van een Mitsubishi unit, de prestaties bij alle temperatuurstrajecten staan op pagina 7 voor woningen met laag energieverbruik. De pagina er na gaat over woningen met een hoog energieverbruik: https://mijn.bcrg.nl/medi...GK/20240121GK_g2c5dPS.pdf
ηH;gen;hp;si [-] is de SCOP
FH;gen;si,gpref [-] is de dekkingsgraad van de wp, dus zonder back-up heater
WH;aux [kWh/a] is het verbruik van de electronica in de unit en eventuele bijstook van de back-up heater bij een dekkingsgraad lager dan 1.
Op pagina 5 staan onderin bij ɳW;gen;prac;si;gi;mi de gemeten COP's bij de tapwatertest in tapprofielen M en L. Alle typen warmtepompen die bij nieuwbouwwoningen geplaatst worden staan in deze database. Zonder deze testresultaten en verklaringen kan een warmtepomp simpelweg niet gebruikt worden in de BENG berekening en dus ook niet bij een nieuwbouwwoning geplaatst worden.