Dit Topic is gestart om de regelingen van de Itho Daalderop Amber beter te begrijpen en te onderzoeken.
De huidige regelingen zijn niet allemaal even duidelijk omschreven in de beknopte handleiding en de functielijst van de instellingen.
Algemene vragen over de werking, minimum vermogen, aansluitmogelijkeheden, CoP, Capaciteit, ervaringen, etc. zijn en worden uitvoerig besproken in het bestaande topic van de Itho Daaderop Amber
Om die Topic wat zuiverder te houden is deze Topic hier gestart.
Op dit moment zijn de, voor mij altans, onduidelijkheden:
• 1.03 - dT- moduleren
• Bodemplaat verwarming - blijft onnodig continu aan onder <4°C terwijl dit alleen tijdens een defrost hoort te zijn en 2 minuten erna. Update -->Wordt met de komende update in februari 2024 aangepast, maar zal waarschijnlijk nog steeds permanent (bij in bedrijf zijnde warmtepomp cq. warmtevraag) ingeschakeld zijn bij een buitentemperatuur van -5°C - 0°C --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• overige instellingen - ontbrekende vorstbeveiliging in het menu (of Uberhaupt) Update -->Zal met de komende update in februari 2024 aangepast worden en zal dan ook instelbaar zijn in de gebruikers interface. Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• 1.16 - Naregeling op basis van ruimtetemperatuursensor in ombinatie met 1.17/1.18 - Ruimtetemperatuur setpoint voor verwarmen/koelen/[l/i]
Bekend --> mischa402 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Controle --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Door Itho bevestigd
• 9.05 - Maximale laagdraaitijd compressor/li] - Nog onduidelijk, zeker nu Itho in de nieuwe beschrijving gemeld heeft het een rendement keuze is en niet voor bescherming van de compressor.[l/i]
Bekend --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• onverwacht kortstondig opregelen
Bekend --> Bij een frequentie van <49Hz gaat de compressor voor +/- 2 min. naar 61Hz om de olie weer terug te krijgen naar de compressor/carter en gaat daarna weer terug naar de frequentie waar hij op stond te draaien, het setpoint blijft tijdens deze Oil-cycle run onveranderd. Geconstateerd door verschillende Tweakers en bevestigd door de productmanager van Itho Daalderop. Carboy54 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Wanneer er meer punten bij moeten kunnen jullie dat uiteraard gewoon aangeven en mede topic owner worden
De huidige regelingen zijn niet allemaal even duidelijk omschreven in de beknopte handleiding en de functielijst van de instellingen.
Algemene vragen over de werking, minimum vermogen, aansluitmogelijkeheden, CoP, Capaciteit, ervaringen, etc. zijn en worden uitvoerig besproken in het bestaande topic van de Itho Daaderop Amber
Om die Topic wat zuiverder te houden is deze Topic hier gestart.
Op dit moment zijn de, voor mij altans, onduidelijkheden:
• 1.03 - dT- moduleren
• Bodemplaat verwarming - blijft onnodig continu aan onder <4°C terwijl dit alleen tijdens een defrost hoort te zijn en 2 minuten erna. Update -->Wordt met de komende update in februari 2024 aangepast, maar zal waarschijnlijk nog steeds permanent (bij in bedrijf zijnde warmtepomp cq. warmtevraag) ingeschakeld zijn bij een buitentemperatuur van -5°C - 0°C --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• overige instellingen - ontbrekende vorstbeveiliging in het menu (of Uberhaupt) Update -->Zal met de komende update in februari 2024 aangepast worden en zal dan ook instelbaar zijn in de gebruikers interface. Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• 1.16 - Naregeling op basis van ruimtetemperatuursensor in ombinatie met 1.17/1.18 - Ruimtetemperatuur setpoint voor verwarmen/koelen/[l/i]
Bekend --> mischa402 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Controle --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Door Itho bevestigd
• 9.05 - Maximale laagdraaitijd compressor/li] - Nog onduidelijk, zeker nu Itho in de nieuwe beschrijving gemeld heeft het een rendement keuze is en niet voor bescherming van de compressor.[l/i]
Bekend --> Carboy54 in "Itho Daalderop Amber"
• onverwacht kortstondig opregelen
Bekend --> Bij een frequentie van <49Hz gaat de compressor voor +/- 2 min. naar 61Hz om de olie weer terug te krijgen naar de compressor/carter en gaat daarna weer terug naar de frequentie waar hij op stond te draaien, het setpoint blijft tijdens deze Oil-cycle run onveranderd. Geconstateerd door verschillende Tweakers en bevestigd door de productmanager van Itho Daalderop. Carboy54 in "Itho Daalderop Amber Regelingen"
Wanneer er meer punten bij moeten kunnen jullie dat uiteraard gewoon aangeven en mede topic owner worden
[ Voor 65% gewijzigd door mischa402 op 27-01-2024 16:44 ]