Remco Tr schreef op woensdag 20 december 2023 @ 09:18:
[...]
Even in de data gedoken tussen de SCM50ZS-W en de SCM45ZS-W.
Omdat we eigenlijk alleen gaan verwarmen met de 3.5kw komen we daar wel mee weg.
Koelen word een ''probleem'' met de SCM45ZS-W als we beide units (2.5/3.5kw) vol vermogen gaan koelen. Totaal mis je dan 500w koel capaciteit tov SCM50ZS-W.
Verwarmen 1 unit (3.5)
SCM45ZS-W min: 250w 1140w max: 1470w
SCM50ZS-W min 320w 1270w max: 1490w
Koelen 1 unit: (3.5)
SCM45ZS-W min: 340w 1000w max: 1470w
SCM50ZS-W min 430w 1010w max: 1230w
Koelen 2 units (2.5+3.5)
SCM45ZS-W min: 340w 960w max: 2300w
SCM50ZS-W min 390w 1110w max: 2150w
De SCM45ZS-W gebruikt in alle gevallen het minste energie behalve als er maximaal gekoeld moet worden. Wat denken jullie is de SCM45ZS-W een optie of kom ik in de knel met koelen?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik meen me te herinneren dat je de intentie hebt de buitenunit te combineren met srk35zs-w, niet srk35zsx-w. Beide binnenunits hebben hun eigen tabellen en het lijkt dat je nu bij de "x" zit te kijken.
Verder kan ik niets zeggen over jouw specifieke situatie en warmte- en koel behoefte van de woning. Dat ligt aan heel veel verschillende factoren.
Over het algemeen zie ik hier zelden mensen bij wie de koelcapaciteit niet voldoende is bij voldoende warmtecapaciteit. Koelen lijkt ook hier thuis veel eenvoudiger voor de airco dan verwarmen. Misschien oa doordat binnen- en buitentemperatuur meestal dichter bij elkaar zullen liggen.
Hier thuis verwarmen wij volledig met airco in een woning uit 1957, gemiddeld geïsoleerd naar huidige maatstaven, 94m2 leefruimte welke niet allemaal worden verwarmd, 120m2 totaal oppervlak. Dat met een mhi SCM60ZS-W, met daaronder een srk35zsx-w in de woonkamer, 2,5kW in het trapgat als verbindende ruimte voor gang plus overloop, en een 2kW op de slaapkamer. Wij hadden minder prettig kunnen verwarmen met minder capaciteit van de buitenunit.
De slaapkamer gebruiken we grotendeels alleen voor koelen. De overige units voor koelen en verwarmen.
Dat is voor ons voldoende warmte en koelte bij een, naar mijn mening, betrekkelijk laag verbruik. We houden hiermee bij 5 graden en meer buiten, de woning warm op 290-320W ongeveer wanneer op temperatuur.
Koelen verbruikt hier 240-320W (of minder door pendelen) wanneer op temperatuur.
Er zijn ook mensen die complete woningen warm en/of koel houden met een enkele 3,5kW singlesplit.