Ben ondertussen met jullie hulp een stuk verder!
Denk nu aan deze Setup:
Mitsubishi H.I. Multi-split Buitenunit SCM50ZS-W 5,0 kW Cop 5,17 Scop 4,7
Mitsubishi H.I. Wandunit Luxe uitvoering SRK25ZSX 2,5 kW Cop 5,42 Scop 5,20 Zolder 73m3
Mitsubishi H.I. Wandunit Luxe uitvoering SRK25ZSX 2,5 kW Cop 5,42 Scop 5,20 Woonkamer 73m3
Mitsubishi H.I. Wandunit Luxe uitvoering SRK20ZSX 2,0 kW Cop 5,74 Scop 5,20 Slaapkamer 67m3
had al eens de Koevlaas gedaan: (700m3 x 8kW/m3):1650 = 3,4 kW aan warmtecapaciteit
Verdeling per ruimte op basis van radiatorcapaciteit- en instelling zou ik zeggen 1,3 - 1,3 - 0,8
(of misschien 1,3 - 1,4 - 0,7)
Is het nu heel gek als ik het volgende stel:
Ons
maximale gasverbuik in 1 etmaal is 6 m3, kan je dan stellen dat de
maximale warmtevraag per etmaal 6m3 x 8kW/m3 = 48 kW is? (ofwel 2kW continu )
Of zit ik er dan compleet naast?
Hoor natuurlijk graag jullie opinie over de voorlopige uitkomst
Nog een vraag: wat wordt nu de SCOP van de installatie? 4,7 - 5,2 of een beetje ertussenin?