Introductie
Ik heb dit topic aangemaakt om mijn ervaring te delen met de keuze, aanschaf, installatie en bediening van mijn Panasonic WH-MDC07J3E5 warmtepomp. De installatie van de warmtepomp is zo ongeveer de laatste stap in het verduurzamingsproces en gasloos maken van ons huis, een proces dat we in 2011 zijn gestart.In de loop van de tijd zal ik dit topic verder aanvullen. Ik hoop met dit Topic weer anderen te kunnen helpen/inspireren.
Dank
Zonder de diverse Tweakers forums en mensen die hun kennis hier delen was 't allemaal niet gelukt. 't Zijn er natuurlijk te veel om op te noemen maar speciale dank gaat uit naar:- @koevlaas2, @klump4u, @Carboy54, @FransvWoerkom, @CurlyMo, @ErikVers, @Andrehj, @sjimmie voor o.a. alle feedback en tips om tot het installatieschema te komen.
- @thehog voor de ontwikkeling van Heishamon
- @edterbak als ontwikkelaar voor het NodeRed Dashboard
- @AUijtdehaag voor de mbus uitlezing van de Kamstrup warmtemeter
Beschrijving huis, gasverbruik, CV & afgiftesysteem voor installatie warmtepomp
HuisFlink verduurzaamd jaren 50 hoekhuis met 130 m² woonoppervlakte en 450m³ inhoud. Een overzicht van alle maatregelen die we genomen hebben staat op duurzamehuizenroute.nl
Gasverbruik voor warmtepomp
In 2021 en 2022 was ons gasverbruik ~680 m³ voor verwarming en ~ 70 m³ voor warm water. Voordat we 't huis flink geïsoleerd hadden zaten we op een jaarlijks gasverbruik van 2200-2400 m³.
Afgiftesysteem
Afgiftesysteem heb ik zelf in 1997 (volledig nieuw) aangelegd toen het huis nog niet nageïsoleerd was (alleen in de woonkamer zat gewoon dubbel glas). Hierdoor is 't nu, uitgaande van het toen gebruikelijke Ta/Tr regime 80/65 ⁰C fors overgedimensioneerd. Het systeem bestaat uit 1 convectorput en verder alleen radiatoren, het leidingwerk bestaat uit 2 28mm standleidingen van zolder naar kruipruimte waarop op elke verdieping aftakkingen van 22mm en aansluiting naar alle individuele afgifte-elementen van 15mm. De radiatoren zijn bijna allemaal van het type T22, alleen in de WC's hangen T11 en in 1 van de badkamers een badkamer/handdoeken-radiator. Voor de temperatuurregeling per vertrek maken we gebruik van het Honeywell evohome zonesysteem waarmee de meeste (maar niet alle) radiatoren bediend worden.
Warmtepompstagelopen
De grote vraag is natuurlijk of we het huis ook warm kunnen krijgen met een fijn lage temperatuur waar een warmtepomp blij van wordt. Op de oude CV ketel (een Daaldrop combifort +34/80 uit 2006) kon de Ta niet lager dan 60 ⁰C ingesteld worden dus uitproberen was eigenlijk niet mogelijk. Vandaar dat ik voor het stookseizoen 21/22 deze ketel vervangen heb door een 2de hands remeha Atlanta waarop de Ta op 40 ⁰C kon worden ingesteld. Zo konden we in 21/22 gaan warmtepompstagelopen. En die stage was (gelukkig) succesvol, we hebben 't de hele 'winter' gered met 40 tot 45 ⁰C. Die 40 ⁰C lukte juist niet bij hogere buitentemperaturen en dus een lage warmtevraag omdat door het hoge minimale vermogen van de ketel (4 kW) deze gigantisch ging pendelen. Maar goed, 't was dus duidelijk dat zelfs zonder boosters 't mogelijk is om 't huis met 40 ⁰C te verwarmen. Op naar de warmtepomp!Keuze (lucht/water)warmtepomp
In eerste instantie was het plan om een water/water warmtepomp te gaan gebruiken. De belangrijkste overwegingen hiervoor waren de hogere sCOP, het lagere geluidsniveau en de mogelijkheid passief te koelen.We zijn hier uiteindelijk toch vanafgestapt vanwege de volgende redenen:
- Noodzaak aanleg vloerverwarming ivm noodzaak te koelen in de zomer om de bron te regenereren *);
Dit komt natuurlijk met extra kosten, veel extra CO₂ uitstoot (beton) en veel rompslomp. - Extra boringen nodig (dus extra kosten) omdat in Utrecht maar 50 meter diep geboord mag worden;
- Inzicht dat de sCOP van een lucht/water warmtepomp niet heel veel slechter is omdat in midden-nederland alleen in december, januari en februari de gemiddelde buitentemperatuur onder de gemiddelde bodemtemperatuur ligt.
- De mogelijkheid om een lucht/water warmtepomp (monoblok) zelf te installeren wat:
1) leuk is (als je er je hobby van maakt);
2) veel goedkoper is;
3) de mogelijkheid geeft alles precies zo te doen zoals je zelf wenst;
Keuze Panasonic Monoblok
De wetenschap dat veel DHZers een Panasonic warmtepomp installeren, de kennis in de diverse topics hier op Tweakers en de mogelijkheid om deze middels HeishaMon aan te kunnen sturen (en dus niet afhankelijk te zijn van een cloud service) heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voor een Panasonic warmtepomp te gaan.Model, bestellen, ontwerp, levertijd
Na de knoop te hebben doorgehakt dat 't een Panasonic warmtepomp moest worden nog een tijdje gezocht naar een ouder H model (ivm lager minimaal vermogen) maar die was nergens meer te vinden en dus voor een J model gegaan van 7 kW. Mogelijk had ik aan 5 kW voldoende *) gehad maar gezien de geringe meerkosten en 't feit dat 't minimum vermogen gelijk is toch maar een iets zwaarder model gekozen. Een extra overweging hiervoor is dat we op dit moment voornamelijk de woonkamer/keuken stoken en dat altijd op een redelijk lage temperatuur van 19 ⁰C. Stel dat we 't hele huis willen verwarmen op 20 ⁰C of zelfs 21 ⁰C dan wordt 't met een 5 kW waarschijnlijk wel wat krapjes.*) Koevlaas formule: 750 * 8 /1650 = 3,6 kW
Op 1 april 2022 de bestelling geplaatst, het was toen al wel duidelijk dat de levertijden flink waren opgelopen en 't zeker maanden zou gaan duren voordat hij binnen zou zijn. De hoop was natuurlijk wel dat hij ruim voordat 't stookseizoen zou beginnen bezorgd zou worden maar dat werd dus uiteindelijk half november 2022.
Die al vanaf 't begin bekende lange levertijd gaf wel de tijd om goed te kijken hoe 't geheel er uit moest komen te zien, waar de WP exact geplaatst moest gaan worden en alle overige materialen te bestellen.
Met behulp van een hoop Tweakers in de bovengenoemde Topics uiteindelijk tot het onderstaande ontwerp gekomen en in de loop van de tijd steeds meer spullen besteld.
Schema installatie
Uitgangspunt was - natuurlijk - het bestaande afgiftesysteem:
Behoud Evohome naregeling
Omdat 't huis wel redelijk goed nageïsoleerd (en kierdicht) is maar niet uitstekend is er toch altijd een relatief groot warmteverlies waardoor 't m.i. (nog steeds) zin heeft om met nachtverlaging te werken en niet alle ruimten op dezelfde temperatuur te houden. Ook zijn we in huis allemaal gewend dat we ruimtes individueel kunnen verwarmen en slaapkamers redelijk koel te houden. Om deze redenen heb ik dus besloten de evohome naregeling te behouden. Dit heeft dus wel als consequentie dat 't afgiftesysteem niet altijd dezelfde flow kan verwerken en daar moet dus rekening mee worden gehouden, zie verderop.Plaatsing & aansluiten Warmtepomp op bestaande installatie
LeidingloopVaak is een probleem dat de CV installatie op zolder start - bij de CV ketel) en dat vervolgens de leidingen naar beneden toe gesplitst worden langs achtergevel en voorgevel en steeds dunner worden. Het is dan dus lastig om een warmtepomp beneden aan te sluiten. Zoals hierboven al aangegeven heb ik van zolder naar de kruipruimte een hoofdleiding van 28mm waardoor 't dus wel heel eenvoudig is om de warmtepomp in de kruipruimte op de bestaande installatie aan te sluiten.
Gebruik kruipruimte
De kruipruimte is redelijk hoog en redelijk goed bereikbaar en omdat er verder niet al te veel ruimte (over) is heb ik besloten de aansluiting dus in de kruipruimte te realiseren. Voordeel is ook dat de hoofdleidingen langs de zijmuur lopen en met de plaatsing van de warmtepomp naast 't huis is de afstand extreem kort.
Grindbed, afwerking buiten, afstand tot buitenmuur
Ik heb op de plaats waar de WP staat een gat van zo'n 100 x 50 x 50 cm gegraven en vervolgens vanuit de kruipruimte een gat van 110 mm geboord en hier alle leidingen en kabels via een 110 mm mantelbuis doorgevoerd. Het gat buiten gevuld met grind (na plaatsing anti-worteldoek) en de bovenkant weer afgewerkt met de klinkers die er al lagen, dit x zonder de voegen te vullen zodat hopelijk het water tijdens defrosts tussen de klinkers door in het grindbed zakt. Dit blijkt tot nu toe prima te gaan. De WP staat op bigfoots op de klinkers, behoorlijk strak tegen de buitenmuur aan. Volgens de 2018 designmanual mag de afstand tussen muur en WP 10 cm zijn, in de latere Service Manual wordt 30 cm genoemd. Bij mij is 't zo'n 12cm en dit geeft voor zover ik kan overzien geen problemen.
Leidingisolatie
Alle nieuwe leidingen en de flexibele slangen in de kruipruimte heb ik geïsoleerd met standaard leidingisolatie van 13mm dikte. In de mantelbuis is geen ruimte voor isolatie rond de flexibele slangen, het zij zo. Dit gaat om een stukje van ongeveer 80 cm. Buiten heb ik de flexibele slangen t/m de aansluitingen op de WP ook geïsoleerd met standaard leidingisolatie van maar 9 cm dikte; ik zal later nog eens kijken of ik er wat extra materiaal omheen kan doen. 't Gaat hier ook maar om zeer korte stukjes, nog geen 50 cm. De WP staat heel dicht tegen de buitenmuur aan, ik denk dat 't risico op bevriezende leidingen hier midden in de stad Utrecht erg klein zal zijn.
(Extra) magneetfilter, expansievat
Omdat mijn installatie uit (25 jaar) oud staal bestaat zit er behoorlijk wat vuil/metaaldeeltjes/roest in de installatie en daar kunnen moderne DC pompen niet goed tegen. in de Panasonic WP zit een magneetfilter maar deze heeft een vrij lage capaciteit. Vandaar dus - op advies van 't forum - een extra magneetfilter opgenomen in de retour van de installatie. In de WP zit ook een - compact - expansievat die geschikt is voor een beperkt systeemvolume en tot maximaal 7 meter opvoerhoogte. Bij mij zit dit allemaal op de grens dus maar besloten 't al bestaande expansievat te behouden maar deze te verplaatsen van zolder naar de kruipruimte om zo ook weer ruimte vrij te maken voor de boiler.
Seriebuffer met bypass: perfect tijdens defrosts
Omdat ik dus gebruik maak van naregeling en de systeeminhoud met radiatoren niet overhoud kwam ik - na overleg op de diverse Topics tot een ontwerp met een seriebuffer in de retour en een bypass, zie schema. Dit blijkt in de praktijk anders maar eigenlijk nog veel beter te werken dan ik voor ogen had. 't Oorspronkelijke idee was dat de bypass z'n werk zou doen als er veel radiatoren dicht zijn gelopen en er toch nog warmtevraag is. Zoals in 't schema aangegeven heb ik een aantal radiatoren altijd open staan (keuken, gang, WC's, badkamer) en 't blijkt in de praktijk dat dit voldoende is om een minimale flow te garanderen waarbij de WP niet uitschakelt vanwege een flow-storing.De bypass hoeft hiervoor dus niet open. Wat echter wel bleek - onbekend als ik was met warmtepompen - is dat tijdens een defrost de pompsnelheid flink omhoog gaat waardoor er flink wat stromingsgeluiden te horen waren; dat krijg je nu eenmaal met een hoge flow door thermostaatventielen met een beperkte doorlaatopening. En deze pompsnelheid is - voor zover mijn kennis nu gaat - niet in te stellen. Het blijkt nu dat de bypass hier uitstekend van pas komt, ik heb deze nu zo ingesteld dat bij de normale flow door mijn installatie (tot zo'n 15l/min) de bypass gesloten blijft maar daarboven (tijdens defrost gaat de flow omhoog naar 35l/min) gaat hij behoorlijk open en stroomt een groot deel van de flow vanaf de Outlet via de buffer naar de Inlet en blijven daardoor de stromingsgeluiden enorm binnen de perken.
Achteraf gezien had dit mogelijk nog mooier aangestuurd kunnen worden door een 3-wegklep te plaatsen die wordt aangestuurd door 't defrost contact van de WP. Maar 't werkt nu zo ook prima.
Warm water, gebruik oude gasleiding voor aansluiting boiler
De CV ketel verzorgt zoals gebruikelijk ook het warme water en daarvoor moet dus ook een alternatief komen. De keuze was een boiler op de warmtepomp of een warmtepompboiler. De enige realistische plek voor de boiler is de zolder, liefst op de plek waar nu de CV ketel hangt omdat daar (ook wel beperkt) ruimte aanwezig is en dat daarvandaan de warmwaterleidingen lopen. Het water in de boiler moet verwarmd worden door de WP, hiervoor zit in de boiler als warmtewisselaar een verwarmingsspiraal. Door deze spiraal stroomt dus geen sanitair water maar CV water. De retourleiding van deze spiraal kan gewoon op de CV retour worden aangesloten maar de aanvoer moet apart (want je wil alleen de boiler verwarmen), hiervoor is dus een aparte leiding nodig tussen WP (vanaf de 3-wegklep) en boiler. Er is zeer weinig ruimte voor een nieuwe leiding maar als de CV weg gaat is de huidige 22mm koperen gasleiding die vanuit de kruipruimte naar de zolder loopt over en die kan ik hier dus voor gebruiken. Helaas is deze leiding niet geïsoleerd maar het is niet anders. De keuze is dus op een op de warmtepomp aangesloten boiler gevallen omdat deze:- Iets compacter (lager) is en daardoor net onder 't schuine dak past;
- Geen risico op geluidsoverlast op zolder;
- Geen extra kanalen (naar buiten) waar weinig ruimte voor is;
Op dit moment (februari 2023) wordt 't warm water nog verzorgd door de CV ketel, de bedoeling is dat deze maand nog de boiler wordt aangesloten.
Update 20230219: De boiler is aangesloten! 't was een forse klus, mede vanwege de beperkte ruimte waar eerst de CV ketel hing en omdat het laatste stukje van de gasleiding 15 mm was met een koppeling op een onmogelijke plek tussen vloer en plafond. Er moet nog wat afgewerkt worden maar de gaskraan is definitief dicht.
Update 20230228: Inmiddels is de boiler een aantal x opgewarmd. Ik heb niet 't idee dat die 22 mm leiding een bottleneck is; de flow is tijdens DWH bereiding < 15 l/minuut en dat gaat uitstekend met een 22 mm leiding. In deze leiding zit ook verder geen vernauwingen (zoals radiatorkranen in 't CV circuit) dus je hoort ook totaal geen stromingsgeluid.
Update 20230327: Het viel mij op dat de opwarming van mijn boiler altijd erg rustig (35 Hz) verloopt terwijl toch iedereen altijd meld dat DHW met maximaal vermogen wordt geproduceerd. Ik ben er nu achter gekomen dat dit komt opdat ik de pompsnelheid op max 12 l/min heb staan. Door deze vooraf op een hogere snelheid te zetten (tijdens de DHW run reageert de WP niet op) gaat deze wel met een veel hoger (maximum) vermogen en 75 Hz warmte produceren. Ik ga hier nog eens over nadenken wat ik hiermee wil/kan.
Meten = weten
Vanuit de verschillende topics kwam naar voren dat de Panasonic warmtepompen 't opgenomen & gegenereerde vermogen niet al te nauwkeuring weergeven. Vandaar dat ik besloten heb de 2 elektriciteitsgroepen te voorzien van kWh meters, een Kamstrup Multical warmtemeter op te nemen in de installatie en op diverse plaatsen nog extra temperatuursensoren te plaatsen. De Kamstrup warmtemeter kan ik uitlezen via de bedrade mbus aansluiting.Nu de installatie inmiddels bijna 2 maanden draait blijk dat de afwijking van de vermogens/energiegegevens van de warmtepomp redelijk meevalt. De grootste afwijking is 't opgenomen vermogen, dit is eenvoudig te meten met een kWh meter.
Onderdelen, kosten, subsidie
Hieronder 't overzicht van de onderdelen die ik heb aangeschaft en de kosten. Ik heb ook een lijst toegevoegd van alle bekabeling die ik naar de warmtepomp heb lopen. Ik heb op 16 december 2022 op rvo.nl de ISDE subsidie aangevraagd (op basis van de aanschaffactuur van de WP en een inbedrijfstellingsfactuur), op 2 februari 2023 een bericht ontvangen dat de beslistermijn verlengd is met 8 weken, op 19 februari een bericht dat de subsidie is toegekend en een week later stond het geld op mijn rekening.- 2 x 3 aderige YMVK 2,5 mm² voor voeding WP naar groepenkast;
- 1 x 3 aderige YMVK 2,5 mm² naar verwarmingselement boiler op zolder;
- 1 x 3 aderige rubber 1,5 mm² naar driewegklep(pen) in kruipruimte;
- 1 x 2 aderige kabel 0,8 mm² naar controler in meterkast;
- 1 x 2 aderige kabel 0,8 mm² naar temperatuursensor boiler op zolder;
- 1 x 4 aderige kabel 0,8 mm² naar thermostaatmodule in meterkast (niet (meer) in gebruik);
- 1 x 4 aderige kabel 0,5 mm² naar Heishamon in meterkast tbv 1-wire sensoren;
- 1 x UTP naar heishamon in meterkast (communicatie met Pana, 1 aderpaar voor GND, 1 aderpaar voor +5V;
- 1 x UTP naar netwerk switch in meterkast tbv Cloudmodule in Pana (niet (meer) in gebruik);
- 1 x UTP voor toekomstig gebruik naar meterkast;
- 1 x 4 aderige kabel 0,8 mm² voor toekomstig gebruik naar meterkast.
Elektrische aansluitingen
Aansturing & bediening: HeishaMon, NodeRed Dashboard en Evohome
Het uitgangspunt is dat de dagelijkse bediening van het verwarmingssysteem gewoon via de Evohome thermostaat blijft verlopen maar dat de WP wel wat intelligenter aangestuurd kan worden dan de 'kabouters' uit zichzelf doen. Zoals al aangegeven is mijn keuze voor een Panasonic WP mede ingegeven door de mogelijkheid deze via HeishaMon uit te lezen en aan te sturen. HeishaMon is een interface tussen de WP en MQTT en daardoor enorm flexibel. Er zijn dan ook diverse initiatieven om de WP vanuit verschillende (home) automation systemen/tool te monitoren en aan te sturen. Ik heb er gekozen om het Node Red Dashboard te gebruiken en Evohome weer te integreren binnen het NodeRed Dashboard.HeishaMon
Zie voor alle details het HeishaMon topic. Heishamon is 1 van de doorslaggevende redenen om voor Panasonic te kiezen; geweldig dat dit ontwikkeld is!NodeRed Dashboard
Zie voor alle de details het Node Red Dashboard topic. Het NodeRed Dashboard kent een aantal modules waarvan in mijn ogen (en nog zonder warm water te bereiden met de WP) de meest belangrijke: WAR, RTC en SoftStart. Ik heb daar in 't NodeRed Dashboard topic uitgebreid over geschreven maar hier een korte samenvatting:WAR
Bijna elke WP stuur je aan met een stooklijn op basis van de buitentemperatuur, dit is Weers Afhankelijke Regeling, WAR dus. Dit zit ook in de Panasonic maar binnen het NodeRed Dashboard zitten meer mogelijkheden waaronder ook 't gebruik van een eigen (nauwkeurige) buitentemperatuursensor. WAR geeft de basis (water) aanvoertemperatuur (Ta). Alleen WAR zal bijna nooit een comfortable regeling geven, de warmtebehoefte is niet alleen afhankelijk van de buitentemperatuur, er is dus eigenlijk altijd een correctie nodig.
RTC
Room Temperature Control (RTC) geeft een correctiemogelijkheid van de Ta op basis van 't temperatuurverschil tussen de gewenste woonkamertemperatuur en de huidige woonkamertemperatuur. Als 't te koud is geeft dit een verhoging van Ta waardoor de gewenste temperatuur sneller bereikt wordt, als 't te warm is geeft 't een verlaging van Ta. voor RTC heb je dus de gewenste en de huidige woonkamertemperatuur nodig. Nu is er voor Evohome een NodeRed Contrib dus het was redelijk eenvoudig om deze 2 temperaturen door te geven aan de RTC functie, mede omdat in het NodeRed Dashboard al rekening is gehouden met 't gebruik van externe thermostaat.
Softstart
De Softstart functie zijn eigenlijk 2 functies in 1:
- Het natuurlijke gedrag van de WP (de 'Kabouters') om bij een start zo snel mogelijk Ta te bereiken en daardoor een hoog vermogen te leveren met het daarbij behorende geluidsvolume te onderdrukken/temmen;
- De runtime te verlengen door de gewenste Ta zo aan te passen dat de WP niet uitgaat omdat de Ta te veel boven het setpoint uitkomt.
Geen aan/uit thermostaat maar Opentherm icm OpenTherm GateWay en Heishamon
20230211 aangepast met meer uitleg waarom Opentherm en vorderingen Heishamon-OT
Aan/uit vs OpenTherm (OT)
Een thermostaat kan nog zo slim zijn (aansturen op basis van verschil gewenste temperatuur en huidige temperatuur, opwarmgedrag woning, buitentemperatuur enz. maar met een aan/uit protocol is alleen wel/geen warmtevraag naar de warmtebron te communiceren. Alle overige zaken (aanvoertemperatuur, warm water instellingen enz) moet op de warmtebron (i.c.m. een eventuele controller) zelf worden ingesteld. Met OpenTherm is volledige integratie tussen warmtebron en thermostaat mogelijk; alle instellingen kunnen in principe middels de thermostaat gedaan worden. Bij CV ketels is OT gemeengoed, bij Warmtepompen (helaas) niet. Dit is waarschijnlijk omdat OT een Nederlandse ontwikkeling is en veel CV ketels ook in NL ontwikkeld zijn. Er zijn maar weinig NLse warmtepompen. m.i. zou OT ideaal zijn voor WP's, bijna alle instellingen zouden via the Thermostaat ingesteld kunnen worden. Een WP stuur je meestal op basis van WAR (stooklijn) aangevuld met een (thermostaat). Een OT-thermostaat met een buitentemperatuurvoeler zou via OT een WP zonder problemen direct kunnen aansturen. Een OT-thermostaat kan de gewenste watertemperatuur (TA setpoint) doorgeven en dit setpoint (naast de buitentemperatuur) ook laten afhangen van andere zaken zoals opwarmgedrag woning en - meest interessant - ook van 't verschil tussen gewenste temperatuur in de woning en de daadwerkelijke temperatuur.Er zijn 3 belangrijke OT berichten voor aansturing van de warmtevraag:
[list]
• Max CH setpoint; de warmtebron kan hiermee aangeven wat de maximale watertemperatuur voor verwarming mag zijn;
• CHEnable; de thermostaat geeft hiermee aan of er wel of niet warmtevraag is;
• CH setpoint; de thermostaat geeft hiermee de gewenste watertemperatuur door aan de warmtebron (op basis van de warmtevraag).
[/list]
Waarom mijn keuze voor Opentherm
Mijn CV ketel stuurde in aan via OT, de Panasonic WP ondersteund dat echter niet. Vandaar dat ik in eerste instantie een aan/uit 'ketel'module (geschikt voor WP) heb gebruikt maar een aan/uit regeling is niet fijn; als de thermostaat uit gaat gaat de WP ook direct uit en als Tweakers willen we meestal veel langere aan tijden dan waarvoor een thermostaat normaal gesproken geprogrammeerd is. Daarom ben ik weer snel terug gegaan naar OT in combinatie met een OpenTherm GateWay. Middels de OTGW kan je alle OT berichten omzetten naar MQTT en op die manier ook integreren binnen het NodeRed Dashboard. Nu met de laatste firmwareversie (20230210: 3.2-beta) Heishamon ook OT ondersteund is de CV ketel niet meer nodig. Mogelijk is over enige tijd de OTGW ook niet meer nodig omdat Heishamon de OT berichten ook via MQTT beschikbaar stelt en via MQTT ook aanpassingen te maken zijn. Het grootste voordeel voor mij is dat de Evohome zonethermostaat het gewenste CH setpoint ook laat afhangen van de warmtevraag in alle zones (kamers) en niet alleen van de warmtevraag in de woonkamer. Ik heb de koppeling met 't NodeRed dashboard op dit moment als volgt:Max CH setpoint wordt aangepast aan 't door NodeRed Dashboard berekende WAR setpoint. Dit is dan de maximale watertemperatuur die de thermostaat mag vragen;
CH setpoint is de minimale waarde die wordt doorgegeven aan de WP (Heishamon berekend gewenste Setpoint op basis van WAR, RTC en Softstart. Als 't resultaat van die berekening lager is dan 't CH setpoint wordt 't CH setpoint gebruikt. Hiermee bereik ik dat alle kamers (waar ook naregeling is met Evohome thermostaatkraan) de gewenste temperatuur kunnen bereiken en niet alleen de Woonkamer. Dit geeft volledige vrijheid om elke ruimte op elke gewenste temperatuur in te stellen.
Tip: Ik heb een 1 µF elco over de Heishamon voedingsspanning gezet om OT fouten te voorkomen; Heishamon heeft 't zwaar met OT, er komen zeer veel berichten binnen en 't OT protocol is gevoelig voor spanningsverschillen.
Lessons learned
Nu, terugkijkend op 't gehele traject ben ik behoorlijk tevreden over het behaalde resultaat. Er zal altijd wel wat te optimaliseren blijven maar in grote lijnen werkt 't allemaal naar tevredenheid en hebben we gewoon een warm en comfortabel huis en comfortabel veel warm water en zal in mei de gasleiding worden afgesloten. Daar is 't tenslotte allemaal om te doen.Zou ik 't achteraf heel anders doen? Nee, ik denk 't niet. 't Heeft veel tijd gekost, maar zoals al gezegd, als je er je (nieuwe) hobby van maakt dan mag 't tijd (en geld) kosten. Zou ik de installatie anders uitvoeren? Ook dat denk ik van niet. Mogelijk dat ik geen Kamstrup had geplaatst met de kennis van nu maar die extra kosten vallen ook wel weer mee op 't geheel. Mogelijk zou ik nu een 3-wegklep plaatsen ipv of parallel aan de bypass om tijdens een defrost al het water over de buffer te laten lopen ipv gedeeltelijk over het afgiftesysteem.
[Voor 255% gewijzigd door blb4 op 27-03-2023 15:38. Reden: Aanpassing voeding Heishamon, boiler nu operatationeel]
Panasonic WH-MDC07J3E5/PAW-TD20C1E5 met Heishamon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 6,5kWh batterijsysteem, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia e-niro MY20