Technisch werkt dit natuurlijk prima.
Echter is dit -mijns inziens- een zeer gevaarlijke en ongewenste opstelling.
Je kunt (of je buurjongetje) immers (bewust) de stekker eruit trekken als er geladen wordt.
Dit geeft echter flinke vonken en kan potentieel de boel kapot maken, of erger.
Dus wellicht nog een kastje met hangslot oid erover heen?
Komt geen vonk vanaf want:
"De schakelaar is zodanig geconstrueerd dat deze alleen bediend kan worden indien er een stekker in zit. Indien de schakelaar in de "aan"-positie staat kan de stekker niet verwijderd worden."
Weer een gevalletje wel reageren maar niet goed de context lezen.
Ik heb een Zappi V2.1 hangen thuis, aan 3-fase met zonnepanelen (4kW 3-fase voor en 3,6kW 1-fase op L2 achter). Deze laad onze auto in ECO+ modus (dus alleen zonnestroom).
Vandaag begon hij opeens langzamer te laden zonder indicatie waarom? De auto vermeld dat er maar 7A afgenomen mag worden, dus begrenzing in de laadpaal (de auto, Tesla Model Y RWD 60kWh, is ook nog lang niet vol, 55% accu).
Alle CT's langsgelopen, die kloppen en geven de juiste power factor (0.99) aan en de juiste / verwachtte hoeveelheid vermogen. Er is genoeg overschot beschikbaar, maar toch laad de Zappi langzaam?
Vanalles geprobeerd, sessie gestopt en gestart, kabel eruit / erin, nog steeds langzaam.
De groep van de Zappi uit gezet, en daarna weer aan. Toen ging hij weer sneller laden (5-6kW = PV overschot)!
Maar na een tijdje weer langzaam laden !
Zie deze grafiek waar ik de Zappi monitor, inclusief de reset waar hij het goed doet en dan weer langzamer gaat laden.
Geen foutmeldingen op de Zappi....
Phase metering netting staat aan (dus hij kijkt naar totaal overschot, niet alleen overschot op de L1 waar hij van laad in ECO+ mode). En er was genoeg stroom beschikbaar op L1. Alle fases zaten tussen de 240V en 225V (dus geen onderspanning ofzo).
Tijdens de reset ook onze (1-fase) zonnepanelen omvormer achter van L2 op L1 overgezet (wilde ik toch al een keer doen ivm zelfconsumptie), maar nog steeds het probleem dus.
Iemand een idee?
Enige vermoeden wat ik heb is temperatuur, gezien hij in de zon hangt, toen hij langzamer laadde vermeldde de Zappi zelf een "Unit temperature" van 67 graden. Wat ik zelf redelijk normaal / te verwachten vind voor een unit buiten in de zon?
[Voor 42% gewijzigd door marowi op 31-05-2023 17:57]
marowi schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 17:37:
Ik heb een Zappi V2.1 hangen thuis, aan 3-fase met zonnepanelen (4kW 3-fase voor en 3,6kW 1-fase op L2 achter). Deze laad onze auto in ECO+ modus (dus alleen zonnestroom).
Vandaag begon hij opeens langzamer te laden zonder indicatie waarom? De auto vermeld dat er maar 7A afgenomen mag worden, dus begrenzing in de laadpaal (de auto, Tesla Model Y RWD 60kWh, is ook nog lang niet vol, 55% accu).
Alle CT's langsgelopen, die kloppen en geven de juiste power factor (0.99) aan en de juiste / verwachtte hoeveelheid vermogen. Er is genoeg overschot beschikbaar, maar toch laad de Zappi langzaam?
Vanalles geprobeerd, sessie gestopt en gestart, kabel eruit / erin, nog steeds langzaam.
De groep van de Zappi uit gezet, en daarna weer aan. Toen ging hij weer sneller laden (5-6kW = PV overschot)!
Maar na een tijdje weer langzaam laden !
Zie deze grafiek waar ik de Zappi monitor, inclusief de reset waar hij het goed doet en dan weer langzamer gaat laden.
Geen foutmeldingen op de Zappi....
Phase metering netting staat aan (dus hij kijkt naar totaal overschot, niet alleen overschot op de L1 waar hij van laad in ECO+ mode). En er was genoeg stroom beschikbaar op L1. Alle fases zaten tussen de 240V en 225V (dus geen onderspanning ofzo).
Tijdens de reset ook onze (1-fase) zonnepanelen omvormer achter van L2 op L1 overgezet (wilde ik toch al een keer doen ivm zelfconsumptie), maar nog steeds het probleem dus.
Niks bijzonders, event log gewoon de regels die op het display verschijnen, allemaal normaal, en de charge log alleen wat samenvattingen van charge sessies?
Niks bijzonders, event log gewoon de regels die op het display verschijnen, allemaal normaal, en de charge log alleen wat samenvattingen van charge sessies?
Je zou verwachtend dat ie, op het moment dat ie van charge verandert, ook logt waarom ie dat doet. Er zal een factor zijn die dat bepaald. Ging je PV opbrengst niet naar beneden?
Je zou verwachtend dat ie, op het moment dat ie van charge verandert, ook logt waarom ie dat doet. Er zal een factor zijn die dat bepaald. Ging je PV opbrengst niet naar beneden?
Nope, ik heb een zeer uitgebreid power monitoring systeem, ik meet alle groepen met CT's.
Maar ik lees ook de API's van MyEnergi / Zappi uit, en ook die laat ziet dat hij wist dat er overschot was toen hij begon met afschalen.
De dip in zon tussen 16:45 en 17:05 was ik die dus de achterste PV heb omgezet van L2 naar L1, gewoon om te kijken of de Zappi misschien die "Net phases" niet goed snapte ofzo, maar maakte geen verschil.
[Voor 11% gewijzigd door marowi op 31-05-2023 18:12]
Nope, ik heb een zeer uitgebreid power monitoring systeem, ik meet alle groepen met CT's.
Maar ik lees ook de API's van MyEnergi / Zappi uit, en ook die laat ziet dat hij wist dat er overschot was toen hij begon met afschalen.
De dip in zon tussen 16:45 en 17:05 was ik die dus de achterste PV heb omgezet van L2 naar L1, gewoon om te kijken of de Zappi misschien die "Net phases" niet goed snapte ofzo, maar maakte geen verschil.
Eeeh de EV is ook een partij in het chargen. Wat zegt de Y ervan? Heb je Teslamate draaien?
Wat er mis lijkt te gaan in de software van Alfen is dat hij in bepaalde situaties de load balancing verkeerd interpreteert. Uitgaand vermogen van zonnepanelen wordt dan gezien als verbruik. Dus 3x20A terugleveren aan het net wordt dan gezien als nog maar 3x5A beschikbaar op een 3x25A aansluiting. En dat is vaak te weinig om te starten met laden.
Bij 3x10A terugleveren heb je dan 3x15.A beschikbaar voor starten met laden.
Is het laden eenmaal gestart dan lost het probleem zich vanzelf op.
Ik heb ook een keer een monteur van Alfen gehad die mijn configuratie veranderde, toen sloeg de hoofdzekering eruit omdat de load balancing niet goed was geconfigureerd…
Dank voor je reactie.
Dit verklaart alleen niet:
- als de zonnepanelen opwekken in volle zon (6250wattpiek) en ik begin met laden, dan lukt dat regelmatig, (ook) voor langere tijd.
- als ik om 23.00 begin met laden (geen zon, gering huisgebruik), begint hij met laden en soms (niet altijd) stopt laden dan na 40 minuten. Dus bij mij betekent starten van laden niet dat het probleem zich vanzelf oplost.🥲
Geen pijl op te trekken voor mij…
Kan ik iets met die ACE service installer (zie andere posts, die ik nog nooit heb gebruikt) en op welke instellingen moet ik letten?
Technisch werkt dit natuurlijk prima.
Echter is dit -mijns inziens- een zeer gevaarlijke en ongewenste opstelling.
Je kunt (of je buurjongetje) immers (bewust) de stekker eruit trekken als er geladen wordt.
Dit geeft echter flinke vonken en kan potentieel de boel kapot maken, of erger.
Dus wellicht nog een kastje met hangslot oid erover heen?
Nee hoor, daar heb ik aan gedacht. het CEE stopcontact vergrendeld zodra de schakelaar in 'aan' positie staat en zonder contrastekker er in kan de schakelaar weer niet naar 'aan' dus staat er geen spanning op de contacten (dubbelppolige schakelaar)
Er zit een opening om evt een hangslot te plaatsen maar dat is tegen diefstal.
Daarnaast is de norm voor deze 'mobiele laders' strenger dan de vast kasten en is hij naar IP67 rating ook bestand tegen overrijden door de auto zonder gevaarlijk te beschadigen.
Qua techniek en implementatie echt net zo veilig als een vaste paal.
[Voor 18% gewijzigd door GG85 op 31-05-2023 19:01]
De heetste componenten waren de 4 zwarte kastjes bovenin, 76 graden bij eerste keer meten….
Lekker slim ontwerp om dat bovenaan de print en bovenin de behuizing te hebben dan.
Drie linker kastjes vermoed ik dat het de relais zijn, en het rechter zwarte kaste is een 24V omvormer, voor alle elektronica waarschijnlijk.
Als dit het probleem is ben ik benieuwd wat MyEnergi hier mee wil doen. Het was slechts 25 graden vandaag?
Alle kabels zitten nog prima vast.
- Edit:
3 linker kastjes zijn ItaCoil web SVL101201, ook transformators dus.
CT klem spoelen?
[Voor 6% gewijzigd door marowi op 31-05-2023 19:45]
Jup, het is de temperatuur! Handig zo'n zonnelader (#sarcasm). Hij hangt ook nog geeneens vol op zuid, en toch schiet hij in de thermal protection, terwijl de buitentemperatuur nog geeneens boven de 25 graden was.
De muur kijkt naar 300 graden op het kompas, dus de zon komt er pas vrij laat op.
Dat word nog wat deze zomer. Ik weet niet of ik de Zappi nog kan aanraden nu
marowi schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:25:
Jup, het is de temperatuur! Handig zo'n zonnelader (#sarcasm). Hij hangt ook nog geeneens vol op zuid, en toch schiet hij in de thermal protection, terwijl de buitentemperatuur nog geeneens boven de 25 graden was.
De muur kijkt naar 300 graden op het kompas, dus de zon komt er pas vrij laat op.
Dat word nog wat deze zomer. Ik weet niet of ik de Zappi nog kan aanraden nu
Ugh, dit is wel matig. De mijne komt vol in de zon te hangen, praktisch de hele dag in de zomer en ik zal ook met iets van net onder de 6 kW op overschot kunnen laden. Misschien betere heatsinksjes op klussen?
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.
Dat zou best eens kunnen. Ik heb zelf een wat oudere slimme meter (Landys+Gyr ZMF120ABd) en die heeft ook geen P1 poort (schijnt via infrarood te werken). Dus ik heb de netbeheerder (Stedin) benaderd om de meter om te wisselen voor een nieuwere en dat doen ze zonder kosten (duurt wel een maand of twee). Dan kan de laadpaal van loadbalancing gebruik maken. Diezelfde meter is door andere netbeheerders inmiddels op de afkeurlijst geplaatst zag ik.
Tijdens het zoeken naar informatie over waar in godsnaam de P1 poort zat op de ZMF120ABd kwam ik je post tegen. Zelfde weg bewandeld: gisteren contact opgenomen met Stedin of deze meter binnenkort vervangen ging worden omdat geen loadbalancing toch wat zonde is met een dak vol zonnepanelen. Werd zonder verdere poespas ingepland (eind volgende week al). Loont dus absoluut de moeite.
Ugh, dit is wel matig. De mijne komt vol in de zon te hangen, praktisch de hele dag in de zomer en ik zal ook met iets van net onder de 6 kW op overschot kunnen laden. Misschien betere heatsinksjes op klussen?
Als dit niet exemplarisch is en opgelost met een nieuwe lader, en MyEnergi zegt "working as intended", dan trek ik de kabel eraf, hang ik de lader binnen neer, en doe ik de kabel door het oude gat de lader weer in.
Dan hangt hij binnen in de schuur, buiten de directe zon. Zou wel jammer zijn, ik vond het altijd wel leuk even op de display te kijken hoe alles bezig was.
marowi schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:25:
Jup, het is de temperatuur! Handig zo'n zonnelader (#sarcasm). Hij hangt ook nog geeneens vol op zuid, en toch schiet hij in de thermal protection, terwijl de buitentemperatuur nog geeneens boven de 25 graden was.
De muur kijkt naar 300 graden op het kompas, dus de zon komt er pas vrij laat op.
Dat word nog wat deze zomer. Ik weet niet of ik de Zappi nog kan aanraden nu
Als dit niet exemplarisch is en opgelost met een nieuwe lader, en MyEnergi zegt "working as intended", dan trek ik de kabel eraf, hang ik de lader binnen neer, en doe ik de kabel door het oude gat de lader weer in.
Dan hangt hij binnen in de schuur, buiten de directe zon. Zou wel jammer zijn, ik vond het altijd wel leuk even op de display te kijken hoe alles bezig was.
Lijkt mij geen "working as intended". En het hoeft ook helemaal geen "overheating" te zijn maar kan ook "incorrect reporting of overheating" zijn. Ben benieuwd wat MyEnergi zegt, zijn een paar reports over overheating op het forum en die zijn volgens mij netjes opgelost.
Dank voor je reactie.
Dit verklaart alleen niet:
- als de zonnepanelen opwekken in volle zon (6250wattpiek) en ik begin met laden, dan lukt dat regelmatig, (ook) voor langere tijd.
- als ik om 23.00 begin met laden (geen zon, gering huisgebruik), begint hij met laden en soms (niet altijd) stopt laden dan na 40 minuten. Dus bij mij betekent starten van laden niet dat het probleem zich vanzelf oplost.🥲
Geen pijl op te trekken voor mij…
Kan ik iets met die ACE service installer (zie andere posts, die ik nog nooit heb gebruikt) en op welke instellingen moet ik letten?
Dan is er iets anders aan de hand. Ik meen me te herinneren dat er ook iets was met de hoeveelheid berichtjes de slimme meter uitstuurt(dat verschilt per meter) en hoeveel de Alfen kan verwerken .
Nee hoor, daar heb ik aan gedacht. het CEE stopcontact vergrendeld zodra de schakelaar in 'aan' positie staat en zonder contrastekker er in kan de schakelaar weer niet naar 'aan' dus staat er geen spanning op de contacten (dubbelppolige schakelaar)
Er zit een opening om evt een hangslot te plaatsen maar dat is tegen diefstal.
Daarnaast is de norm voor deze 'mobiele laders' strenger dan de vast kasten en is hij naar IP67 rating ook bestand tegen overrijden door de auto zonder gevaarlijk te beschadigen.
Qua techniek en implementatie echt net zo veilig als een vaste paal.
Thx zag idd ook net de reactie van Jazsie.
Idd niet goed gelezen.
Dit is idd een mooie oplossing
marowi schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:25:
Jup, het is de temperatuur! Handig zo'n zonnelader (#sarcasm). Hij hangt ook nog geeneens vol op zuid, en toch schiet hij in de thermal protection, terwijl de buitentemperatuur nog geeneens boven de 25 graden was.
De muur kijkt naar 300 graden op het kompas, dus de zon komt er pas vrij laat op.
Dat word nog wat deze zomer. Ik weet niet of ik de Zappi nog kan aanraden nu
marowi schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 20:25:
Jup, het is de temperatuur! Handig zo'n zonnelader (#sarcasm). Hij hangt ook nog geeneens vol op zuid, en toch schiet hij in de thermal protection, terwijl de buitentemperatuur nog geeneens boven de 25 graden was.
De muur kijkt naar 300 graden op het kompas, dus de zon komt er pas vrij laat op.
Dat word nog wat deze zomer. Ik weet niet of ik de Zappi nog kan aanraden nu
gekke vraag misschien, maar heb je de donkere of lichte kap?
Zwart, neemt héél snel zonnewarmte op, wellicht een soort van (tijdelijke) líchte kap er over plaatsen?
of Zappi vragen het gratis om te wisselen?
Ik zie door de laadpaalbomen het bos niet meer. Mijn vrouw krijgt binnen 2 tot 4 weken een e-208 (privé). Hiervoor willen we een thuislader bestellen en laten installeren. We hebben een vrijstaande woning uit 2010 met eigen garage, oprit en 23 zonnepanelen. Ik zou graag load balancing willen toepassen om op die manier zo effiecient mogelijk te kunnen laden (direct van de zonnepanelen opbrengst?). Maar welke laadpaal is voor een thuissituatie als die van ons nu het slimst/beste? Ik heb diverse pagina's van dit topic doorgestruind, maar zie diverse antwoorden.
GilbertvH schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 12:59:
Ik zie door de laadpaalbomen het bos niet meer. Mijn vrouw krijgt binnen 2 tot 4 weken een e-208 (privé). Hiervoor willen we een thuislader bestellen en laten installeren. We hebben een vrijstaande woning uit 2010 met eigen garage, oprit en 23 zonnepanelen. Ik zou graag load balancing willen toepassen om op die manier zo effiecient mogelijk te kunnen laden (direct van de zonnepanelen opbrengst?). Maar welke laadpaal is voor een thuissituatie als die van ons nu het slimst/beste? Ik heb diverse pagina's van dit topic doorgestruind, maar zie diverse antwoorden.
Aangezien je geen automatische verrekening nodig hebt lijkt een Zappi V2.1 met vaste kabel me een goede optie. Heeft LB en de optie om op zonnestroomoverschot te laden. Dat laatste kan de Zappi op 1 fase zodat het laden boven de 1,4kW overschot al start. Dat is in ons klimaat handig.
Ik ben op zoek naar een laadpaal met volgende vereisten:
1. met een app de laadsnelheid instellen, mag via een cloud/internet gaan
2. dynamic load balancing, liefst een directe wired verbinding tussen laadpaal en (een) energiemeter
3. Als de zon schijnt mag die de laadsnelheid evenredig verhogen naargelang beschikbaar vermogen van de zon.
4. Mogelijkheid tot opvolging verbruik
5. 3 fasen
Ik heb een solaredge 3 fase SE5kw omvormer. Ik had gedacht om dan een 3 fase solaredge losse laadpaal te laten installeren.
Maar de laadsnelheid is daar met jumpers in te stellen en niet dynamisch?
Er moet dan een solaredge energiemeter komen die bedraad naar de omvormer gaat (modbus). Maar hoe kan de paal dan de huidige status van de energiemeter uitlezen om te kunnen loadbalancen, zover ik kan zien heeft die paal alleen maar een ethernet connectie. Communiceert omvormer en laadpaal dan via internet via de solaredge "cloud"?
Aangezien je geen automatische verrekening nodig hebt lijkt een Zappi V2.1 met vaste kabel me een goede optie. Heeft LB en de optie om op zonnestroomoverschot te laden. Dat laatste kan de Zappi op 1 fase zodat het laden boven de 1,4kW overschot al start. Dat is in ons klimaat handig.
Dank voor jullie antwoorden. Nu wordt zo'n Zappi door meerdere bedrijven aangeboden. Zijn er nog voorkeursbedrijven hier met goede recensies (en die snel kunnen leveren)?
Hoe staat het met de Coolblue laadpalen? Is dat niks voor privé?
Aangezien je geen automatische verrekening nodig hebt lijkt een Zappi V2.1 met vaste kabel me een goede optie. Heeft LB en de optie om op zonnestroomoverschot te laden. Dat laatste kan de Zappi op 1 fase zodat het laden boven de 1,4kW overschot al start. Dat is in ons klimaat handig.
En naar verwachting binnenkort ook een softwareupdate waardoor automatisch verrekenen wel mogelijk wordt.
1. met een app de laadsnelheid instellen, mag via een cloud/internet gaan
2. dynamic load balancing, liefst een directe wired verbinding tussen laadpaal en (een) energiemeter
3. Als de zon schijnt mag die de laadsnelheid evenredig verhogen naargelang beschikbaar vermogen van de zon.
4. Mogelijkheid tot opvolging verbruik
5. 3 fasen
Ik heb een solaredge 3 fase SE5kw omvormer. Ik had gedacht om dan een 3 fase solaredge losse laadpaal te laten installeren.
Maar de laadsnelheid is daar met jumpers in te stellen en niet dynamisch?
Er moet dan een solaredge energiemeter komen die bedraad naar de omvormer gaat (modbus). Maar hoe kan de paal dan de huidige status van de energiemeter uitlezen om te kunnen loadbalancen, zover ik kan zien heeft die paal alleen maar een ethernet connectie. Communiceert omvormer en laadpaal dan via internet via de solaredge "cloud"?
Ik geraak er niet helemaal wijs uit.
Bedankt
If PV then Zappi toch? Waarom niet de Zappi? OK, geen P1 ondersteuning maar verder volgens mij de beste keuze als er geen backend nodig is.
Zou ik met mijn Youless LS110 (via meetpuls-LED) i.c.m. Home Assistant voldoende snel kunnen schakelen voor loadbalancen? HA moet de Tesla API aansturen voor het afschalen van het aantal amperes.
TukkerTweaker schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 17:33:
Zou ik met mijn Youless LS110 (via meetpuls-LED) i.c.m. Home Assistant voldoende snel kunnen schakelen voor loadbalancen? HA moet de Tesla API aansturen voor het afschalen van het aantal amperes.
Dat lijkt me wel. Trippen van de zekering bij overbelasting is minuten werk.
Zijn er Zappi specialisten die mij kunnen vertellen waar ik de spanning van iedere fase kan uitlezen? Ik zie alleen maar 1 waarde voor de actuele spanning. Bedankt.
Ik had een Zappi, maar ben overgestapt op een alfen eve pro inclusief load balancing ivm auto van de zaak. Nu laadde ik met de Zappi op 7kW omdat op 11 vaak de stoppen eruit vlogen, door onder andere de warmtepomp. Op 7kW ging dat altijd zonder problemen.
Nu heb ik load balancing op 13kW max ingesteld, maar hij laadt eigenlijk niet boven de 4,5 kW. Warmtepomp staat uit, er staan geen groot verbruikers aan.. Dan zou hij toch op zijn minst richting de 11 moeten gaan.
dangerousp schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 22:10:
Ik had een Zappi, maar ben overgestapt op een alfen eve pro inclusief load balancing ivm auto van de zaak. Nu laadde ik met de Zappi op 7kW omdat op 11 vaak de stoppen eruit vlogen, door onder andere de warmtepomp. Op 7kW ging dat altijd zonder problemen.
Nu heb ik load balancing op 13kW max ingesteld, maar hij laadt eigenlijk niet boven de 4,5 kW. Warmtepomp staat uit, er staan geen groot verbruikers aan.. Dan zou hij toch op zijn minst richting de 11 moeten gaan.
Iemand ideeën?
Dan is er een kans dat hij geen verbinding heeft met de P1 / Modbus meter en dan schakelt hij over op de 'safe' modus en die beperkt het vermogen.
Dan is er een kans dat hij geen verbinding heeft met de P1 / Modbus meter en dan schakelt hij over op de 'safe' modus en die beperkt het vermogen.
Als ik de P1 stekker eruit haal, blijft hij inderdaad op dezelfde snelheid. Ze zijn al een keer terug gekomen, omdat de load balancing het niet deed.. Maar toen ging het vermogen niet naar beneden. Beetje klaar met die lui van Circet, al een paar keer afspraken verschoven of niet op komen dagen.
Als ik de P1 stekker eruit haal, blijft hij inderdaad op dezelfde snelheid. Ze zijn al een keer terug gekomen, omdat de load balancing het niet deed.. Maar toen ging het vermogen niet naar beneden. Beetje klaar met die lui van Circet, al een paar keer afspraken verschoven of niet op komen dagen.
Hoe/waar heb je die 13kW ingesteld? En waarom? Je hebt toch een aansluiting van 17kW?
Oh, en ik neem even aan dat je auto wel met 3F kan laden?
[Voor 5% gewijzigd door Inspired op 01-06-2023 22:55]
Dat heeft circet gedaan, de max zeiden ze. Mijn auto kan maar 11kW, dus leek me voor nu prima. Staat ook netjes in beeld.
ID.4 en ID. 3 beiden geprobeerd en beide 4,5 kW
Maar als de paal denkt dat je maar 13kW thuis hebt zal hij veel eerder ingrijpen. Waterkokeker aan is meteen snelheid omlaag. Ook omdat de LB in die palen best aan de voorzichtige kant zijn. Ik weet niet of je zelf in de config van de paal kan maar ik zou daar eens goed naar kijken. Al blijft max 4.5kW laden sowieso gek. Of haal je soms wel meer?
Hebben ze niet 13A ingesteld als aansluiting oid? Dan denkt de paal dat je maar 9kW hebt thuis. Dan grijpt de LB steeds in.
[Voor 8% gewijzigd door Inspired op 01-06-2023 23:06]
Ik ga er vanuit dat jouw woning met enkele zonnepanelen wordt geleverd en je deze misschien nog uitbreidt.
In dat geval zou ik een 22kW Zappi adviseren, aangesloten via een 5x6mm kabel op een Hager 32A B-kar aardlekautomaat in je meterkast. Ben je toekomstproof en kan je via 1-fase ook laden tot 7,4kW op eigen opwek.
Alternatief:
Ben nu zelf bezig met de aanleg van een tweede groepenkast in de garage. Zelfde principe, alamat in de meterkast en 5x6mm naar de garage en daar een nieuwe meterkast. Vanuit die meterkast gaat straks weer een 5x6mm naar de oprit. Voordeel van de tweede meterkast is meer flexibiliteit voor evt uitbreiding in de toekomst (bijv warmtepomp, jacuzzi, etc). In mijn geval worden er 3 heaters a 3000w per stuk op aangesloten, zonnepanelen van de overkapping, laadpaal en tuinverlichting.
Correct, 4x320Wp en ik wil nog 8x400Wp laten bijleggen verspreid over 2 dakhelften.
Die Alamat 32A B-kar zou ik het liefste van Attema of Siemens hebben, dus dat wordt nog een dingetje.. Of toch maar aardlekschakelaar en installatieautomaat los.
Die Alamat 32A B-kar zou ik het liefste van Attema of Siemens hebben, dus dat wordt nog een dingetje.. Of toch maar aardlekschakelaar en installatieautomaat los.
Waarom? Hager is absoluut een A-merk. Een vierpolige installatieautomaat en aardlek ben je 8 sloten aan kwijt. Dat is wel heel veel ruimte alleen voor het merk.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
Maar als de paal denkt dat je maar 13kW thuis hebt zal hij veel eerder ingrijpen. Waterkokeker aan is meteen snelheid omlaag. Ook omdat de LB in die palen best aan de voorzichtige kant zijn. Ik weet niet of je zelf in de config van de paal kan maar ik zou daar eens goed naar kijken. Al blijft max 4.5kW laden sowieso gek. Of haal je soms wel meer?
Hebben ze niet 13A ingesteld als aansluiting oid? Dan denkt de paal dat je maar 9kW hebt thuis. Dan grijpt de LB steeds in.
Nee het is andersom bij load balancing.. Hij kijkt hoeveel er over is aan vermogen en dat wordt de max.
Waarom? Hager is absoluut een A-merk. Een vierpolige installatieautomaat en aardlek ben je 8 sloten aan kwijt. Dat is wel heel veel ruimte alleen voor het merk.
Attema en Siemens zitten al bij oplevering in de meterkast. Ik heb niks tegen Hager, alleen 3 merken wordt voor het mooie een beetje veel.
Attema heeft de genoemde alamat niet en die van Siemens zijn sowieso in Nederland al wat duurder en slechter verkrijgbaar (ook de 16A variant). Maar voor de 32A variant is het helemaal een drama (Siemens 5SU13466FP32).
Edit: ik heb nog een mailtje gestuurd naar een grote Duitse webshop i.v.m. de leverbaarheid van de 32A variant. Anders ga ik gewoon voor de 16A versie met 5x6mm.
[Voor 9% gewijzigd door averroes1198 op 02-06-2023 07:00]
Nee het is andersom bij load balancing.. Hij kijkt hoeveel er over is aan vermogen en dat wordt de max.
Daarom is de juiste instelling van belang. Bij een 3x25 aansluiting moet je 25A ingeven. Dan krijg je 11kW (16A per fase) zolang er maximaal 9A ander verbruik is op een fase.
Zijn jullie bekend met hoe een 3-fase alamat zijn stroom verkrijgt als het vervolgens op 1 fase eruit gaat?
In de groepenkast van mijn garage heb ik namelijk mooi een 3x32 alamat geplaatst voor de Zappi straks. Dan kan ik namelijk tot 7.4kW laden via 1 fase, het bekende verhaal inmiddels. Alleen...de uitgaande kabel vanaf de woning is afgezekerd op een 3x25A alamat. En de zonnepanelen voeden in bij de hoofdgroepenkast in de woning. Mijn punt is nu...stel dat mijn panelen 6,6kW opwekken en deze 6,6kW moet naar de garage waar ook de Zappi wordt aangesloten. Trekt de 3x32A dan 3x2,2A (dus driefasig) zijn stroom aan en stuurt hij het vervolgens over 1 fase uit naar de Zappi. Of is het 1 fase uit, dan ook 1 fase in. In die situatie zou mijn 3x25A groep er namelijk uit kunnen klappen als alle stroom over 1 ader loopt.
En uiteraard is dit een non-issue als je boven de 4,5kW overschakelt naar 3-fase.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
In de groepenkast van mijn garage heb ik namelijk mooi een 3x32 alamat geplaatst voor de Zappi straks. Dan kan ik namelijk tot 7.4kW laden via 1 fase, het bekende verhaal inmiddels. Alleen...de uitgaande kabel vanaf de woning is afgezekerd op een 3x25A alamat. En de zonnepanelen voeden in bij de hoofdgroepenkast in de woning. Mijn punt is nu...stel dat mijn panelen 6,6kW opwekken en deze 6,6kW moet naar de garage waar ook de Zappi wordt aangesloten. Trekt de 3x32A dan 3x2,2A (dus driefasig) zijn stroom aan en stuurt hij het vervolgens over 1 fase uit naar de Zappi. Of is het 1 fase uit, dan ook 1 fase in. In die situatie zou mijn 3x25A groep er namelijk uit kunnen klappen als alle stroom over 1 ader loopt.
En uiteraard is dit een non-issue als je boven de 4,5kW overschakelt naar 3-fase.
Misschien snap ik je vraag niet helemaal, maar volgens mij heb je niet helemaal door wat driefase betekent. De alamat kan verschillende fases niet naar 1 combineren.
In de groepenkast van mijn garage heb ik namelijk mooi een 3x32 alamat geplaatst voor de Zappi straks. Dan kan ik namelijk tot 7.4kW laden via 1 fase, het bekende verhaal inmiddels. Alleen...de uitgaande kabel vanaf de woning is afgezekerd op een 3x25A alamat. En de zonnepanelen voeden in bij de hoofdgroepenkast in de woning. Mijn punt is nu...stel dat mijn panelen 6,6kW opwekken en deze 6,6kW moet naar de garage waar ook de Zappi wordt aangesloten. Trekt de 3x32A dan 3x2,2A (dus driefasig) zijn stroom aan en stuurt hij het vervolgens over 1 fase uit naar de Zappi. Of is het 1 fase uit, dan ook 1 fase in. In die situatie zou mijn 3x25A groep er namelijk uit kunnen klappen als alle stroom over 1 ader loopt.
En uiteraard is dit een non-issue als je boven de 4,5kW overschakelt naar 3-fase.
Je stelt de zappi in waarop ie is afgezekerd. Dus die automaat zal er niet uit klappen.
En nee, een automaat kan niet iets overhevelen van de ene fase naar de andere oid.
Misschien snap ik je vraag niet helemaal, maar volgens mij heb je niet helemaal door wat driefase betekent. De alamat kan verschillende fases niet naar 1 combineren.
Ik heb dus
Hoofdgroepenkast -> 3x25A alamat -> 5x6mm kabel naar garage -> 40A hoofdaansluiting -> 3x32 alamat -> Zappi.
Ik heb een omvormer die op 3 fasen invoedt. Stel ik heb een overschot van 6.2kW. Dan voedt de omvormer 3x 2.06kW in op elke fase. Hoe gaat deze 3x2.06kW naar mijn Zappi?
- Gaat er 3x2.06 over de kabel naar de hoofdaansluiting in de garage? Als de Zappi op 1 fase staat ingesteld, kan hij dan 2.06kW laden of 6.2kW?
- Of gaat er 1x6.5kW over de kabel naar de garage. Dit zorgt wel voor een overbelasting van mijn 25A groep.
Maar eigenlijk zeggen jullie dat er geen 3 fasen bij elkaar gevoegd kunnen worden. Dan vraag ik mij uberhaupt af of dit goed gaat met een 3 fasen omvormer en een Zappi op 1 fase. Dan zou je nooit de volledige opwek kunnen benutten. Kortom, ik moet altijd in 3 fasen opwekken?
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
Maar eigenlijk zeggen jullie dat er geen 3 fasen bij elkaar gevoegd kunnen worden. Dan vraag ik mij uberhaupt af of dit goed gaat met een 3 fasen omvormer en een Zappi op 1 fase. Dan zou je nooit de volledige opwek kunnen benutten. Kortom, ik moet altijd in 3 fasen opwekken?
Binnen de slimme meter wordt het verbruik op 1 fase en teruglevering op 3 fasen direct met elkaar verrekend.
Als je dus 3x2kW opwekt kun je met 6 kW op 1 fase laden waarbij de meter daarvoor 0 kW registreert.
Ik heb geen ervaring met de Zappi om je met zekerheid te kunnen zeggen of Zappi ook op deze wijze de beschikbare zonnestraal bij elkaar optelt, wanneer je hem in 1 fase modus hebt staan.
In jouw situatie is die 3x25A nu wel je beperking dat je op 1 fase met max +/- 5.7 kW kunt laden.
[Voor 5% gewijzigd door Jitse H op 02-06-2023 23:46]
Myenergi is bezig met dynamisch schakelen tussen 1- en 3-fasen laden afhankelijk van de hoeveelheid zonnestroom. Nu nog in beta, want blijkbaar werken niet alle auto's lekker mee in dit scenario. Ik kan me voorstellen dat de zappi dan wel 1.4kW overschot (0.46kW per fase) op 1 fase-handshake naar de auto kan sturen. Maar de vraag is dus of je dat wilt: relatief laadverlies bij 1.4kW laden is best hoog, misschien iets later op de dag gewoon op 4.2kW gaan laden? Zo ga ik het doen zodra ik 3-fase omvormer en extra panelen geplaatst heb.
@TCMR Laadverlies is wat hoger maar in de toekomst is het al snel rendabel. In het voor/naseizoen ben ik van plan om vanaf 4A of 3A om ook op die dagen toch veel weg te kunnen laden. Als je nu nog kunt salderen dan kun je beter gewoon sneller laden idd.
In de zomer is het minder van belang omdat ik de kWh’s dan toch niet allemaal weg krijg elke dag.
[Voor 18% gewijzigd door Inspired op 03-06-2023 07:58]
Ik denk eigenlijk dat dynamische tarieven de norm worden, en dan is het zaak om met een accu je huis op je eigen solar of goedkope energie te laden zodat je normale verbruik gedekt is. De zware gebruikers als EV, warm water maken moeten dan naar de uren met laagste kosten, en niet je accu leegtrekken.
Hele dag laden vanuit de overtollige solar lijkt wel een goed idee, maar afhankelijk hoe veel je nodig hebt en wat je solar opbrengst is kan dat soms hele dag duren.
Mij lijkt dat EV laden dan beter met 11kW gaat in de vroege middag uren, of in de nacht na 01:00 wanneer de energie het goedkoopst is. Misschien de solar maar gebruiken op accus op te laden en je huis de hele dag op te draaien.
jacovn schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 08:11:
Ik denk eigenlijk dat dynamische tarieven de norm worden, en dan is het zaak om met een accu je huis op je eigen solar of goedkope energie te laden zodat je normale verbruik gedekt is. De zware gebruikers als EV, warm water maken moeten dan naar de uren met laagste kosten, en niet je accu leegtrekken.
Hele dag laden vanuit de overtollige solar lijkt wel een goed idee, maar afhankelijk hoe veel je nodig hebt en wat je solar opbrengst is kan dat soms hele dag duren.
Mij lijkt dat EV laden dan beter met 11kW gaat in de vroege middag uren, of in de nacht na 01:00 wanneer de energie het goedkoopst is. Misschien de solar maar gebruiken op accus op te laden en je huis de hele dag op te draaien.
Hangt ervan af of je PV hebt of niet en hoe bij jullie in de toekomst salderen dan gaat geregeld worden.
Ik heb hier in België al geruime tijd geen salderen meer (en PV + thuisaccu) maar dan komen de dynamische tarieven nog altijd niet uit tov een variabel tarief.
Door de combinatie van PV + accu draai je immers het grootste deel van het jaar op eigen opwek.
Bij dynamisch (indien kosten niet meer salderen) krijg je dan nauwelijks nog iets voor injectie (in elk geval veel minder dan bij variabel, als je tijdens de middag al niet moet betalen om de overproductie op het net te mogen zetten). Het verlies aan TLV (bij dynamisch) weegt dan niet op tegen de winst bij afname in de wintermaanden.
Komt daar nog bij dat de energie die je van het net in je accu steekt verliezen genereert en vanuit de accu naar de verbruikers een tweede keer. Je houdt van de ingekochte dynamische energie dus maar een 80 tot 90% over om te gebruiken.
In België betaal je op de afname (ook bij dynamisch) bovenop de naakte stroomprijs alle kosten + BTW (momenteel een 12 cent/kWh) maar krijg je bij teruglevering alleen de naakte stroomprijs (minus eventueel de fee van de leverancier).
Alles hangt uiteraard af van de regeling en hoeveel de verhouding netafname/netinjectie op jaarbasis bedraagt. Wie veel meer afneemt dan teruglevert zal er waarschijnlijk wel voordeel bij doen.
Wanneer "in de toekomst" een groot deel van de verbruikers overschakelt naar een dynamisch contract zullen uiteraard de dynamische contracten ook niet meer zo gunstig uitpakken dan nu. Nu worden de DA prijzen immers 24 uur op voorhand ingesteld op de huidige te verwachten vraag en aanbod, wanneer in de toekomst iedereen op de goedkoopste uren een vraag heeft en op de duurste uren wil terugleveren werkt dat uiteraard niet meer want vraag en aanbod wijzigen dan ook.
Wanneer "in de toekomst" een groot deel van de verbruikers overschakelt naar een dynamisch contract zullen uiteraard de dynamische contracten ook niet meer zo gunstig uitpakken dan nu. Nu worden de DA prijzen immers 24 uur op voorhand ingesteld op de huidige te verwachten vraag en aanbod, wanneer in de toekomst iedereen op de goedkoopste uren een vraag heeft en op de duurste uren wil terugleveren werkt dat uiteraard niet meer want vraag en aanbod wijzigen dan ook.
Dan zijn we toch precies waar we willen zijn als je kijkt naar het grotere geheel? Energie wordt dan verbruikt al naar gelang de beschikbaarheid.
Dan zijn we toch precies waar we willen zijn als je kijkt naar het grotere geheel? Energie wordt dan verbruikt al naar gelang de beschikbaarheid.
Nee, de prijzen worden dan aangepast volgens de nieuwe vraag en aanbod.
Denk je echt dat we in de nabije toekomst gaan naar een situatie waar iedereen alleen nog maar energie mag verbruiken naargelang deze beschikbaar is? Dan zal ik mijn PV en thuisaccu maar al gaan uitbreiden.
Was dat het werkelijke doel dan hadden we dat al lang kunnen bereiken.
[Voor 6% gewijzigd door IvoB2 op 03-06-2023 11:05]
Dan zijn we toch precies waar we willen zijn als je kijkt naar het grotere geheel? Energie wordt dan verbruikt al naar gelang de beschikbaarheid.
Ten dele proberen ze dit te stimuleren
Ik ken mensen in NL die proberen om hun auto extra te laden als de prijzen negatief zijn.
De impact van bedrijven is groter. Koelwarenhuizen gaan hun thermostaat een paar graden dieper zetten etc.
Inmiddels 3 fasen thuis en de zappi ook aangesloten op 3 fasen. Even gekeken in de instellingen van de zappi en deze naar mijn mening op 3 fasen gezet en aangegeven dat de max stroom op 25 ampere staat.
De harvi (deze gebruik ik om het net te meten, dus de interne ct staat uit) ook ingesteld op 3 fasen en als ik dan kijk naar de fase zie ik: (ik heb wat zaken in huis aangezet om load te genereren.
1: 011 graden
2: 246 graden
3: 138 graden
Als ik de lader aanzet laad deze alleen nog op fase 1 en dan wel op vol vermogen (25A)
Mis ik dan iets in de config of klopt er iets qua fase rotatie niet?
Tribunus schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:11:
Inmiddels 3 fasen thuis en de zappi ook aangesloten op 3 fasen. Even gekeken in de instellingen van de zappi en deze naar mijn mening op 3 fasen gezet en aangegeven dat de max stroom op 25 ampere staat.
De harvi (deze gebruik ik om het net te meten, dus de interne ct staat uit) ook ingesteld op 3 fasen en als ik dan kijk naar de fase zie ik: (ik heb wat zaken in huis aangezet om load te genereren.
1: 011 graden
2: 246 graden
3: 138 graden
Als ik de lader aanzet laad deze alleen nog op fase 1 en dan wel op vol vermogen (25A)
Mis ik dan iets in de config of klopt er iets qua fase rotatie niet?
Zappi 2.1 zeker? Er gaat hier bijna geen week voorbij of iemand sluit de fases verkeerd om aan. MyEnergi kan duidelijk nog wat verbeteren aan de instructies.
In de 2.0 zitten de fasen van rechts naar links genummerd, is dit in de 2.1 ook zo? Misschien dat het daardoor komt. Van links naar rechts is wat je eigenlijk verwacht.
[Voor 8% gewijzigd door guido66 op 03-06-2023 14:57]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
Zappi 2.1 zeker? Er gaat hier bijna geen week voorbij of iemand sluit de fases verkeerd om aan. MyEnergi kan duidelijk nog wat verbeteren aan de instructies.
In de 2.0 zitten de fasen van rechts naar links genummerd, is dit in de 2.1 ook zo? Misschien dat het daardoor komt. Van links naar rechts is wat je eigenlijk verwacht.
2.1 inderdaad. Maar ik heb ze wel aangesloten zoals hoort. Had inderdaad gezien dat deze van rechts naar links ging.
Maar ik ben vooral ook benieuwd of er nog een instelling oid mist om de zappi op 3 fase te zetten. Of wellicht dat de waarden van de fase niet goed zijn? Rechtsdraaiend veld? Heb geen meet apparatuur on dat te controleren.
Tribunus schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:11:
Inmiddels 3 fasen thuis en de zappi ook aangesloten op 3 fasen. Even gekeken in de instellingen van de zappi en deze naar mijn mening op 3 fasen gezet en aangegeven dat de max stroom op 25 ampere staat.
De harvi (deze gebruik ik om het net te meten, dus de interne ct staat uit) ook ingesteld op 3 fasen en als ik dan kijk naar de fase zie ik: (ik heb wat zaken in huis aangezet om load te genereren.
1: 011 graden
2: 246 graden
3: 138 graden
Als ik de lader aanzet laad deze alleen nog op fase 1 en dan wel op vol vermogen (25A)
Mis ik dan iets in de config of klopt er iets qua fase rotatie niet?
Je hebt nu een links draaiveld in je huis. Dit moet rechts worden voor de zappi.
Het mooiste is onder de hoofdschakelaar fase 1 en 2 om wisselen. De ct klemmen moet je dan ook omwisselen zodat ct1 op fase 1 blijft zitten.
Zappi 2.1 zeker? Er gaat hier bijna geen week voorbij of iemand sluit de fases verkeerd om aan. MyEnergi kan duidelijk nog wat verbeteren aan de instructies.
In de 2.0 zitten de fasen van rechts naar links genummerd, is dit in de 2.1 ook zo? Misschien dat het daardoor komt. Van links naar rechts is wat je eigenlijk verwacht.
Overal staat dat ie een rechts draaiveld wil. Dit heeft niks met de handleiding van de Zappi te maken.
Wel met de monteurs van de netbeheerders, die zeggen dan dat ze m rechts hebben aangesloten maar laten t gewoon linksdraaiend achter...
Je hebt nu een links draaiveld in je huis. Dit moet rechts worden voor de zappi.
Het mooiste is onder de hoofdschakelaar fase 1 en 2 om wisselen. De ct klemmen moet je dan ook omwisselen zodat ct1 op fase 1 blijft zitten.
Die ga ik dan zo even omwisselen, kijken of dat het probleem dan oplost.
Nog een vraag:
Ik heb nu de zonnepanelen op L3 aangesloten, aangezien dat de fase is met de minste spanning (nog steeds veel te hoog maar toe maar) Kan ik dan ook zorgen dan ik via de Zappi in eco modus met fase 3 oplaad? Dat zorgt er dan voor dat ik de voltage wat naar beneden haal en meer opbrengst uit de panelen haal want nu pis ik op een dag als deze gewoon 15kWh weg. Of kan dit dan alleen met fase 1? Geen idee hoe de zappi die keuze maakt.
Ik snap dat er intern in de meter gesaldeerd wordt maar ik wil het echt doen om op dat moment meer zonnestroom te gebruiken (dus echt op dezelfde fase) Of doet de Zappi dit automatisch op basis van de CT meting (die dan dus -xxx zou zijn in dat geval)
[Voor 4% gewijzigd door Tribunus op 03-06-2023 17:51]
Die ga ik dan zo even omwisselen, kijken of dat het probleem dan oplost.
Nog een vraag:
Ik heb nu de zonnepanelen op L3 aangesloten, aangezien dat de fase is met de minste spanning (nog steeds veel te hoog maar toe maar) Kan ik dan ook zorgen dan ik via de Zappi in eco modus met fase 3 oplaad? Dat zorgt er dan voor dat ik de voltage wat naar beneden haal en meer opbrengst uit de panelen haal want nu pis ik op een dag als deze gewoon 15kWh weg. Of kan dit dan alleen met fase 1? Geen idee hoe de zappi die keuze maakt.
Ik snap dat er intern in de meter gesaldeerd wordt maar ik wil het echt doen om op dat moment meer zonnestroom te gebruiken (dus echt op dezelfde fase) Of doet de Zappi dit automatisch op basis van de CT meting (die dan dus -xxx zou zijn in dat geval)
In plaat van 1,2,3 moet je dan 3,1,2 aansluiten. Zolang je draaiveld maar juist is. En zorg dan dat de CT klemmen in je meterkast nog steeds overeenkomen met de Zappi. Dus fase 3 in de meterkast is dan 1 in de Zappi.
Edit: omdat je met 1,2,3 linksdraaiend was wordt het dan 3,2,1.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
In plaat van 1,2,3 moet je dan 3,1,2 aansluiten. Zolang je draaiveld maar juist is. En zorg dan dat de CT klemmen in je meterkast nog steeds overeenkomen met de Zappi. Dus fase 3 in de meterkast is dan 1 in de Zappi.
Edit: omdat je met 1,2,3 linksdraaiend was wordt het dan 3,2,1.
Wat zouden de waardes van die fase moeten zijn dan? Dan kan ik dat direct controleren. Heb het nu al zo vaak moeten veranderen in de groepenkast dat het nu wel fijn zou zijn het in 1 keer goed te doen haha
De Zappi ziet geen verschil tussen 132 321 en 213. Als het goed is zie je in alle 3 de gevallen ongeveer 0, 120 en 240 graden.
Aangezien je fase 3 van je huis op fase 1 van je Zappi wilt wordt het dus 321.
Als je huisaansluiting rechtsdraaiend was had je kunnen kiezen uit 123 231 en 312.
Maar hoe weet jij dan zo dat ik 321 moet aansluiten en niet 213? Ik begrijp er geen hout van, dat merk je wel maar er moet dan toch een manier zijn om dat te controleren? Ik dacht wellicht dat dan die meting die je kunt uitlezen allemaal rond dezelfde waarde zouden moeten zijn (de waardes die ik eerder aangaf)
Maar hoe weet jij dan zo dat ik 321 moet aansluiten en niet 213? Ik begrijp er geen hout van, dat merk je wel maar er moet dan toch een manier zijn om dat te controleren? Ik dacht wellicht dat dan die meting die je kunt uitlezen allemaal rond dezelfde waarde zouden moeten zijn (de waardes die ik eerder aangaf)
Omdat je fase 3 van je huis (waar je zonnepanelen op zitten) aan fase 1 van je Zappi wil koppelen om op 1 fase ECO+ te kunnen laden (dit kan de Zappi alleen op L1).
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
Omdat je fase 3 van je huis (waar je zonnepanelen op zitten) aan fase 1 van je Zappi wil koppelen om op 1 fase ECO+ te kunnen laden (dit kan de Zappi alleen op L1).
Maar dan weet ik nog steeds niet of de faserotatie nu klopt toch? Even de zonnepanelen los gelaten, de zappi laad niet op 3 fasen, maar enkel op 1 terwijl ik wel de zappi op 3 fasen heb ingesteld. Het enige wat ik kan vinden op internet is dat de meetwaarden van die ct klemmen een bepaalde PowerFactor moeten hebben (0.90 tot 0.99) en die van mij zit nu 1 op -0.5, 2 op 0.8 en 3 op -0.1
Het lijkt mij dus dat de fasen sowieso niet goed aangesloten zijn en 1 inderdaad omgeruild moet worden met 3.
Stel ik draai het zooitje om (en maak dus 321) is het dan op mijn slimme meter (die ik uitlees):
1: op de slimme meter 3
2: op de slimme meter 2
3: op de slimme meter 1
De Zappi laad in ECO dus alleen op via fase 1 (1 op de zappi althans) dus daar moet ik dan ook de panelen op aansluiten.
Heb ik het dan een beetje goed of sla ik nog steeds de plank mis.
@Tribunus De Zappi laadt pas op 3 fasen als de rotatie goed is, er zijn daar slechts 2 mogelijkheden, als je 2 draden omwisselt zal de rotatie altijd omkeren.
Je zonnepanelen zit in de meterkast op fase 3, (en dat ga je niet hoeven te wijzigen) en je wilt graag op die fase ECO+ laden. Dat kan de Zappi alleen op fase 1, dus inderdaad ga je van L3 in de meterkast naar L1 in de Zappi.
[Voor 44% gewijzigd door guido66 op 03-06-2023 20:33]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
Je zonnepanelen zit in de meterkast op fase 3, (en dat ga je niet hoeven te wijzigen) en je wilt graag op die fase ECO+ laden. Dat kan de Zappi alleen op fase 1, dus inderdaad ga je van L3 in de meterkast naar L1 in de Zappi.
Persoonlijk hou ik het altijd simpel en ga niet rotzooien met de fase volgorde in de zappi. Dan kan dat ook niet mis gaan want zoals je merkt is t niet super duidelijk...
Dus dan kan je vraagsteller de zonnepanelen in de meterkast op fase 1 zetten, de 2 fases onder de hoofdschakelaar omdraaien en verder alle instellingen zo laten.
Dan werkt het sowieso en kan t niet mis gaan qua rotatie/fase volgorde.
@Makrolon kan ook, maar ik geloof niet dat je het zo duidelijker maakt voor @Tribunus . Onder de hoofdschakelaar draden omwisselen zou ik nooit iemand aanraden.
En fasen anders in de Zappi dan in huis kan zonder problemen, ik zou dat geen rotzooien noemen, gewoon een praktische oplossing.
[Voor 3% gewijzigd door guido66 op 03-06-2023 22:16]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
En fasen anders in de Zappi dan in huis kan zonder problemen, ik zou dat geen rotzooien noemen, gewoon een praktische oplossing.
Tja, ik heb een andere mening.
De volgende keer is er iets anders mee, of hij krijgt t toch niet opgelost en dan kan de installateur eerst uitzoeken waar welke fases omgedraaid zijn...
Officieel hoort t draaiveld in de hele installatie ook t zelfde te zijn.
Als hij m zelf aangesloten heeft ga ik er van uit dat ie kundig genoeg is om de fases om te draaien..als ie t heeft laten doen moet de installateur gewoon nog even langs komen.
Maar dan weet ik nog steeds niet of de faserotatie nu klopt toch? Even de zonnepanelen los gelaten, de zappi laad niet op 3 fasen, maar enkel op 1 terwijl ik wel de zappi op 3 fasen heb ingesteld. Het enige wat ik kan vinden op internet is dat de meetwaarden van die ct klemmen een bepaalde PowerFactor moeten hebben (0.90 tot 0.99) en die van mij zit nu 1 op -0.5, 2 op 0.8 en 3 op -0.1
Het lijkt mij dus dat de fasen sowieso niet goed aangesloten zijn en 1 inderdaad omgeruild moet worden met 3.
Stel ik draai het zooitje om (en maak dus 321) is het dan op mijn slimme meter (die ik uitlees):
1: op de slimme meter 3
2: op de slimme meter 2
3: op de slimme meter 1
De Zappi laad in ECO dus alleen op via fase 1 (1 op de zappi althans) dus daar moet ik dan ook de panelen op aansluiten.
Heb ik het dan een beetje goed of sla ik nog steeds de plank mis.
Het maakt niet uit op welke fase(n) je je panelen aansluit. De Zappi zal het overschot in ECO+ modus op fase 1 laden onafhankelijk op welke fase(n) het overschot is.
@Tribunus Volgens mij heb je een rechtsom
123 of 231 of 312
Linksom
321 of 132 of 213
En zoals je ziet kom je van de ene naar de andere richting door ergens twee fasen om te wisselen.
@Makrolon heeft gelijk dat je niet willekeurig moet gaan verwisselen, dat kan onverwachte en daardoor zelfs gevaarlijke situaties opleveren.
Het maakt niet uit op welke fase(n) je je panelen aansluit. De Zappi zal het overschot in ECO+ modus op fase 1 laden onafhankelijk op welke fase(n) het overschot is.
Dat klopt, maar @Tribunus hoopt zo de spanning op de fase met de zonnepanelen wat lager te houden.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
@Makrolon @guido66 @DonJuape @sir_knudde allen dank voor de assistentie. Ik kan de fasen inderdaad zelf wel even omdraaien, kan de automaten van de leverancier gewoon uitzetten dus hoeft niet onder spanning😉.
Daarnaast zal ik de zonnepanelen dan weer aansluiten op mijn “interne fase 1” zodat de zappi de stroom van mijn zonnepanelen gebruikt op het moment van veel opbrengst!
De volgende keer is er iets anders mee, of hij krijgt t toch niet opgelost en dan kan de installateur eerst uitzoeken waar welke fases omgedraaid zijn...
Officieel hoort t draaiveld in de hele installatie ook t zelfde te zijn.
Als hij m zelf aangesloten heeft ga ik er van uit dat ie kundig genoeg is om de fases om te draaien..als ie t heeft laten doen moet de installateur gewoon nog even langs komen.
De kans is heel erg klein maar er zou nog iets anders in huis aanwezig kunnen zijn wat afhankelijk is van het draaiveld. In mijn situatie heeft bv. de garagedeur (ietwat overmaats, ik weet het) een 3 fasen installatie en dan zou die motor ineens andersom draaien. Tot 2 jaar geleden stond er hier ook nog een hefbrug op 3 fasen, zelfde verhaal.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
thunderfury schreef op zondag 14 mei 2023 @ 02:36:
Wij hebben sinds enkele dagen een alfen single pro geïnstalleerd via de leasemaatschappij. Installateur was weinig meedenkend en heeft de installatie achtergelaten zonder config of uitleg. Nu heb ik via de app een update gedaan naar de laatste firmware (6.1) aangezien de app melding maakte van solar charging.
Echter ook met de laatste firmware blijft de app zeggen dat een nieuwe versie nodig is om solar charging te kunnen gebruiken. Online vind ik praktisch niets over deze functionaliteit. Zijn er hier Tweakers die hier al ervaring met hebben?
Ik heb dezelfde ervaring. Solar charging functionaliteit wordt genoemd in de release notes maar verder niks van te zien. De backoffice wordt beheert door 50five via leasemaatschappij waardoor ik ook niet zelf in de configuratie kan rondneuzen.
Ben benieuwd naar iemand die het werkend heeft met oog op 2025 en afbouwen saldering.
Ik heb dezelfde ervaring. Solar charging functionaliteit wordt genoemd in de release notes maar verder niks van te zien. De backoffice wordt beheert door 50five via leasemaatschappij waardoor ik ook niet zelf in de configuratie kan rondneuzen.
Ben benieuwd naar iemand die het werkend heeft met oog op 2025 en afbouwen saldering.
Heeft Alfen geen klantenservice? Ik heb zelf een Shell paal en heb daar ook eens navraag gedaan. Ze zijn ermee bezig maar verder nog geen duidelijkheid. Tzt maar eens kijken, ik heb een Tesla dus anders ook wel alternatieven via software. Eigenlijk werkt dat ook nog beter aangezien ik daarmee onder de 6A kan starten.
Dit was het antwoord van Shell -
Helaas ondersteunen wij dergelijke functies nog niet. Ik weet dat er ontwikkelingen gaande zijn, maar het is nog onbekend wanneer deze uitgerold zullen worden. Helaas kan ik u dus niet een specifieke datum geven waarop deze functies beschikbaar zijn voor onze laadpalen.
[Voor 17% gewijzigd door Inspired op 04-06-2023 09:40]
Ik hoop dat ik hier in het goede topic zit. Ik ben aan het zoeken hoe mijn broer zijn auto thuis kan laden en vraag me af of ik nog ergens op moet letten.
Er is momenteel een 1 fase 35A hoofdaansluiting met een Kaifa MA105 meter.
Daarnaast zijn er twee omvormers voor zonnepanelen van 2500W aanwezig. In theorie is er dus in totaal ruim tot 55A beschikbaar.
- Klopt het dat er geen meters zijn die meer dan 32A kunnen benutten?
- 32A is niet voldoende selectief t.o.v. de hoofdzekering. Met DLB zou dat goed moeten gaan, maar is dat ook een acceptabele manier van aansluiten? Weet iemand wat de NEN daarvan vindt?
- Ik zie dat Wallbox een aparte ammeter gebruikt t.b.v. DLB. Andere merken gebruiken de data van de slimme meter. Is het één duidelijk beter dan het ander?
- Als ik op een willekeurige webshop filter op laadpunten van 32A op één fase. (bijv. hier) dan zie ik daar ook 3-fase laadpunten tussen staan. Klopt het dat die laadpunten ook op één fase kunnen werken? (uiteraard beperkt tot 7,4kW)
- Zijn er überhaupt duidelijke verschillen tussen laadpunten? Merken om te vermijden? Aanraders? Unieke functionaliteit? Ik krijg de indruk dat het allemaal redelijk hetzelfde doet, dus zou puur op prijs gaan vergelijken.
Ik heb een probleem..
Ik heb 2 maanden geleden 18x zonnepanelen a 410wp laten plaatsen op 1x 40A (had maar 1 fase).
Nu 2 weken geleden heb ik een nieuwe Ratio Solar laadpaal gekocht + installatie en deze laten zetten op 3 fase 16A want afgelopen donderdag is Enexis langs geweest om alles om te zetten naar een 3 fase groep 3x25A.
Nu wilde ik testen of alles werkte, dus heb mijn pa laten komen met zijn nieuwe Toyota B4zb.. laden op puur netstroom was 11,2KW dus prima.
Toen wou ik het testen op puur solar laden, maar deed dus niks. Wat gaat er hier fout??
Het maakt niet uit op welke fase(n) je je panelen aansluit. De Zappi zal het overschot in ECO+ modus op fase 1 laden onafhankelijk op welke fase(n) het overschot is.
Behalve als je omvormer uitvalt door te hoge spanning dan kun je het beste de omvormer aansluiten op de fase L1. Als de Zappi dan gaat laden trekt hij op L1 de spanning naar beneden waardoor je omvormer misschien niet meer boven de 253V uitkomt en dus aan blijft.
N00b vraag na al het Zapi 1 fase verhaal. Ik heb een Zappi V2.1 (nog niet aangesloten) en een Goodwe 1 fase omvormer.
Kan ik zowel op 3 fase laden alswel Eco+ vanaf 1.4KW 1 fase laten beginnen? Of is het 1 fase laden (3.6KW) en Eco+ OF 3 fase laden (11KW) maar PV overschot vanaf 3x1.4KW=4.2KW (dat haal ik nooit met mijn 4.8kWp O/W setup op 3.6KW omvormer)
038Robijno schreef op zondag 4 juni 2023 @ 20:57:
Ik heb een probleem..
Ik heb 2 maanden geleden 18x zonnepanelen a 410wp laten plaatsen op 1x 40A (had maar 1 fase).
Nu 2 weken geleden heb ik een nieuwe Ratio Solar laadpaal gekocht + installatie en deze laten zetten op 3 fase 16A want afgelopen donderdag is Enexis langs geweest om alles om te zetten naar een 3 fase groep 3x25A.
Nu wilde ik testen of alles werkte, dus heb mijn pa laten komen met zijn nieuwe Toyota B4zb.. laden op puur netstroom was 11,2KW dus prima.
Toen wou ik het testen op puur solar laden, maar deed dus niks. Wat gaat er hier fout??
je zonnepanelen leveren aan 1 fase terwijl je lader op 3 fasen verwacht en nodig zal hebben om volle poelie te kunnen laden.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details