• Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:29
pleio65 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 23:21:
[...]


Dat is mij bekend. Ik noemde binnen omdat deze min of meer parallel loopt aan die van buiten die vaak 10% hoger is dan die in huis. In huis was die 25%. Veel te laag eigenlijk.
In de winter is de luchtvochtigheid binnen een stuk lager dan buiten, zeker geen 10%. Eerder 30-40%.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 00:00
Oké, dan had ik dat verkeerd begrepen. Toch heb ik mijn twijfels of het defrosts zijn. Defrosts zijn afhankelijk van de bevriezing van de buitenunit (luchtvochtigheid icm opgenomen vermogen) en niet tijd afhankelijk.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Dsbwouter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 00:13
@pleio65

100% zeker dat het defrost zijn. De tijd van het dichtvriezen van de verdamper is inderdaad afhankelijk van de buiten temperatuur en luchtvochtigheid. De suz modellen hebben echter een wat simpele defrost regeling waardoor die snel in een vaste interval raakt(ook met een schone verdamper).

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 00:31
pleio65 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 23:42:
Oké, dan had ik dat verkeerd begrepen. Toch heb ik mijn twijfels of het defrosts zijn. Defrosts zijn afhankelijk van de bevriezing van de buitenunit (luchtvochtigheid icm opgenomen vermogen) en niet tijd afhankelijk.
Nee, de temperatuur van de verdamper is bepalend.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 00:00
koevlaas2 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 23:46:
[...]


Nee, de temperatuur van de verdamper is bepalend.
En natuurlijk ook de temperatuur. Welke soort sensoren bevinden zich op/ nabij de verdamper ? Temperatuur en ook luchtvochtigheid? Kortom wat triggered een defrost ?

[ Voor 5% gewijzigd door pleio65 op 31-01-2026 00:00 ]

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 00:31
pleio65 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 23:59:
[...]


En natuurlijk ook de temperatuur. Welke soort sensoren bevinden zich op/ nabij de verdamper ? Temperatuur en ook luchtvochtigheid? Kortom wat triggered een defrost ?
Als het erg luchtvochtig is slipt je verdamper dicht waardoor de temperatuur sneller daalt, alleen de temperatuur van je verdamper is dus bepalend.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).

Pagina: 1 ... 216 217 Laatste

Let op:
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero