• Laurences
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21:57
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? :X Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:36
Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? :X Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.
Mitsubishi geeft het nadeel dat ze de cijfers eerlijk neerzetten.
Een COP bij +7/W35 kan je bij maximaal vermogen vermelden of onder de gunstigste deellast situaties.
Veel fabrikanten doen dat laatste, Mitsubishi laat gewoon de extremen zien bij maximale belasting.
Wil je echt vergelijken download dan de rapporten van Keymark van wat verschillende units.

In de officiële test van onafhankelijk bureau Keymark komt de COP bij +7/35 op 5,84 op deellast 3,5kW

Adviseur FixClima


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? :X Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.
In de databoeken van de topic start staan COP's ook per "deellast categorie", dan zie je dat de COP niet alleen afhankelijk is van de temperatuur maar ook van het geleverde vermogen. Daarnaast kun je in het L/W topic de praktijk COP's terugvinden van een aantal gebruikers, deze zijn regelmatig gepubliceerd door Tomexergie. Even zoeken op zijn naam en je zult zien dat de ecodan's niet onderdoen voor andere warmtepomp. @Andrehj haalt op jaarbasis dacht ik altijd de hoogste COP met zijn R410A ecodan.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Mimi89
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 16:25
SebastiaanPs schreef op donderdag 24 september 2026 @ 14:10:
[...]

Ik vermoed dat het wel iets duurder is, eerder €20 per maand, @Mimi89 ?
Is per maand. Dan betaal ik liever voor de service beurt apart en hoop op geen storingen.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:19
Laurences schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:25:
Het zal menig hier herkenbaar voorkomen, afgelopen dagen (het werd vaak nachtwerk) heb ik mezelf behoorlijk verdiept in de warmtepomp discussies op tweakers. De verschillende merken die vaak voorbij komen met prijs/kwaliteit (o.a. Mitsubishi, Panasonic, Vaillant) hebben daarbij mijn grootste aandacht gehad. Nu ben ik mij in het verdiepen in de Ecodan (PUZ-WZ85 YAA). Qua dimensionering lijkt het een voltreffer, de minimale warmtevraag bij -10C geeft 9kW in de warmteverlies berekening. En deze is ook nog in 400V verkrijgbaar. Daarbij zou een PUZ-WZ85 YAA de volgende vermogens geven volgens de website:
A-10W35: 9 kW met een COP 2.5 (zoals ik het zie, zonder het backup element).
A7W35: 8.5 kW met een COP 4.32
En volgens de gegevens die ik kon vinden kan deze bij A7W35 tot ongeveer 3.5 kW terugmoduleren, elders en op het forum kom ik ook 2.5 kW tegen. Dat lijkt een heel gunstig bereik met weinig tot geen pendelen in het voor & najaar. Ons afgifte systeem op de begane grond is een vvw 10 cm HoH over 130-135m2.

De dimensionering lijkt daarbij in orde, en we willen de warmtepomp gebruiken icm een all-in-one binnenunit (ERPT20X-VM2E 200L).

Ik wil niet vloeken in de kerk, en wellicht vergelijk ik appels met peren, maar klopt het dat de COP en daarmee de efficiëntie van de Ecodan serie lager ligt dan die van de Panasonic en/of Vaillant arotherm plus? :X Of interpreteer ik dit verkeerd en stel ik vreemde vergelijkingen?

Bijvoorbeeld de Panasonic M (met T-CAP) serie 9kW uitvoering lijkt bij
A-10W35: 9 kW met een COP 3.05
A7W35: 9 kW met een COP 5.23
Het nadeel van deze serie is dan echter dat het minimale afgifte vermogen vrij hoog is bij 4.5-5kW bij hogere temperaturen.
@Laurences @Technician-

De COPs van PUZ units zouden volgens de databooks lager zijn dan de eerdere SUZ units, maar de COP van de PUZ units is bij verschillende Tweakers in de praktijk hoger dan in de databooks en vergelijkbaar met de SUZ units. Zie:

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als er PUZ eigenaars zijn met een kWh meter en warmtemeter (bijv Kamstrup), dan ben ik wel benieuwd naar je metingen van elektrisch en thermisch vermogen (en daarmee COP), om het bovenstaande verder te ondersteunen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Laurences
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21:57
Technician- schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:07:
[...]

Mitsubishi geeft het nadeel dat ze de cijfers eerlijk neerzetten.
Een COP bij +7/W35 kan je bij maximaal vermogen vermelden of onder de gunstigste deellast situaties.
Veel fabrikanten doen dat laatste, Mitsubishi laat gewoon de extremen zien bij maximale belasting.
Wil je echt vergelijken download dan de rapporten van Keymark van wat verschillende units.

In de officiële test van onafhankelijk bureau Keymark komt de COP bij +7/35 op 5,84 op deellast 3,5kW
Dank voor je reactie daar ga ik even goed naar kijken. Ik kon de officiële test voor dit model nog niet terugvinden, behalve een certificaat dat het daadwerkelijk is uitgevoerd. Ik zal er vanavond wat tijd voor vrij maken. Interessant.
Djvdb schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:32:
[...]

In de databoeken van de topic start staan COP's ook per "deellast categorie", dan zie je dat de COP niet alleen afhankelijk is van de temperatuur maar ook van het geleverde vermogen. Daarnaast kun je in het L/W topic de praktijk COP's terugvinden van een aantal gebruikers, deze zijn regelmatig gepubliceerd door Tomexergie. Even zoeken op zijn naam en je zult zien dat de ecodan's niet onderdoen voor andere warmtepomp. @Andrehj haalt op jaarbasis dacht ik altijd de hoogste COP met zijn R410A ecodan.
Dank voor je reactie, ik heb de gegevens waar je naar verwees gevonden. Het is nog even nieuw voor mij, maar bij een eerste oogopslag staan er inderdaad geen afwijkende COPs in voor de ecodan's. Daarmee dan een geschikte keuze. Dankjewel voor de verwijzing hiernaar.

Zouden jullie misschien je gedachten kort willen laten gaan over de situatie bij ons:
We hebben 130 m2 afgiftesysteem (16 mm, 10 HoH, in zandcementdekvloer die zwevend ligt op EPS isolatie). De verdieping heeft ook nog 50 m2 in droogbouw maar deze zal veelal dicht staan, enkel de badkamer draait altijd mee, 6 m2. Totaal dus 136 m2 vloerverwarming.

De warmteverlies berekening geeft 9 kW aan bij -10C. Is daarmee de PUZ-WZ85 YAA een geschikt model? Wordt geadverteerd als 8.5 kW model maar bij A-10W35 wel een vermogen van 9 kW op de alklima website. Binnen willen we als all-in-one oplossing dan de binnenunit: ERPT20X-VM2E met een 200L vat voor SWW. Overzie ik hier iets wat ik nog moet meewegen alvorens een keuze te maken? Alle hulp is welkom, ik ben al aardig ver gekomen via het forum! Dank!

Mag ik voor de capaciteit van de vloerverwarming het oppervlak vermenigvuldigen met de afgifte volgens wth bij alle buitentemperaturen? De warmtevraag zal lager zijn bij warmere buitentemperaturen, maar de capaciteit volgens die formule zal altijd hoog zijn: immers 135 x 65 watt/m2 = 8.7 kW capaciteit.

Ik kijk ook naar alternatieve installaties van Panasonic en Vaillant en deze hebben een aanzienlijk hoger minimaal afgiftevermogen (4.5 - 5 kW) doordat deze minder ver kunnen terugmoduleren. Op basis van de afgifte capaciteit zou dat passen, maar ik naam aan dat de warmtevraag ook om de hoek komt kijken, botst dat niet met elkaar en resulteert dat in (te) sterk pendelen?

Dank voor jullie tips!
@Laurences
Even wat reacties:
Ik ken de R290-modellen niet, maar historisch doet Mitsubishi het best goed, wat je bijvoorbeeld kunt zien aan de monitoring cijfers: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
Verder kun je bij Mitsubishi nog een 10 kW versie kopen, die scoort bij -10 iets beter. Nadeel daarvan is wel het veel hogere minimum vermogen bij +12....
Je hebt het steeds over 9 kW uit een warmteverliesberekening, maar heb je ook alternatieve berekeningen? Dus op basis van de koevlaasformule en het gasverbruik van een aantal koude dagen (niet 1, maar een stuk of 10) en dan teruggerekend naar je ontwerptemperatuur)?
Mag ik voor de capaciteit van de vloerverwarming het oppervlak vermenigvuldigen met de afgifte volgens wth bij alle buitentemperaturen? De warmtevraag zal lager zijn bij warmere buitentemperaturen, maar de capaciteit volgens die formule zal altijd hoog zijn: immers 135 x 65 watt/m2 = 8.7 kW capaciteit.
Geen idee wat je hier bedoelt, maar je doet dit als volgt:
Stel je hebt 9 kW nodig bij -10 en een stookgrens van 20 graden (rekent lekker makkelijk).
Dan heb je dus 6 kW nodig bij 0.
En je hebt 130 m² VVW open staan, dan is het afgiftevermogen van je vloer dus 6000 W / 130 m² = 46 W/m².
Uit de tabellen van WTH zoek je dan de watertemperatuur die daarbij past. Dan weet je dus welke watertemperatuur je WP bij 0 graden buiten moet maken om je hut warm te houden. Moeilijker is het niet.

Over pendelen: Het hangt ook van de warmtecapaciteit van je huis af. Bij mij is die heel hoog, wat resulteert in nooit meer dan 1 run per dag. Als je handig bent met natuurkunde kun je dat uitrekenen.
In je voordeel is de redelijk grote lap van 130 m², maar nadelig is weer die EPS isolatie onder de vloer, waardoor de warmtecapaciteit van de onderliggende constructieve vloer niet of veel minder meedoet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Laurences
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 21:57
Andrehj schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:32:
@Laurences
Even wat reacties:
Ik ken de R290-modellen niet, maar historisch doet Mitsubishi het best goed, wat je bijvoorbeeld kunt zien aan de monitoring cijfers: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
Verder kun je bij Mitsubishi nog een 10 kW versie kopen, die scoort bij -10 iets beter. Nadeel daarvan is wel het veel hogere minimum vermogen bij +12....
Je hebt het steeds over 9 kW uit een warmteverliesberekening, maar heb je ook alternatieve berekeningen? Dus op basis van de koevlaasformule en het gasverbruik van een aantal koude dagen (niet 1, maar een stuk of 10) en dan teruggerekend naar je ontwerptemperatuur)?

[...]

Geen idee wat je hier bedoelt, maar je doet dit als volgt:
Stel je hebt 9 kW nodig bij -10 en een stookgrens van 20 graden (rekent lekker makkelijk).
Dan heb je dus 6 kW nodig bij 0.
En je hebt 130 m² VVW open staan, dan is het afgiftevermogen van je vloer dus 6000 W / 130 m² = 46 W/m².
Uit de tabellen van WTH zoek je dan de watertemperatuur die daarbij past. Dan weet je dus welke watertemperatuur je WP bij 0 graden buiten moet maken om je hut warm te houden. Moeilijker is het niet.

Over pendelen: Het hangt ook van de warmtecapaciteit van je huis af. Bij mij is die heel hoog, wat resulteert in nooit meer dan 1 run per dag. Als je handig bent met natuurkunde kun je dat uitrekenen.
In je voordeel is de redelijk grote lap van 130 m², maar nadelig is weer die EPS isolatie onder de vloer, waardoor de warmtecapaciteit van de onderliggende constructieve vloer niet of veel minder meedoet.
Helaas heb ik geen andere gegevens, de woning is een vrijstaande woonboerderij die volledig is gerenoveerd, en geïsoleerd. Daarbij is de gasketel eruit gehaald en willen we graag over op de warmtepomp. Bedankt voor je uitleg voor de water temperaturen waarmee ik kan rekenen. Die is duidelijk. Ik realiseer me dat de EPS nadelig is eronder. Helaas valt daar niets aan te veranderen :D .

Ik trek uit onderzoek eigenlijk langzaam de conclusie dat je echt niet wilt rekenen met een situatie waarbij je ook het backup element gebruikt. De gestelde warmtevraag moet dus (in dit geval) bij -10C gehaald kunnen worden. Zoals ik het lees ook omdat je dan in de periode rond het vriespunt genoeg capaciteit hebt om tússen de defrosts de verliezen op te vangen*.

De hogere minimum afgiftes zitten bij alle systemen die ik reeds bekeken heb vrij hoog, tenzij je nét onder de warmteverlies berekening gaat dimensioneren. Daarmee lijk ik met zowel Vaillant, Panasonic of Mitsubishi eigenlijk altijd net niet ideaal te zitten met het minimum vermogen. Constant zal hij dan niet kunnen draaien, dat zou betekenen korte runs of grotere temperatuur schommelingen accepteren in de woning maar dat lijkt me comfortabel. Ik ben er nog niet helemaal heb ik het idee.

*Blijkbaar heet dit een monovalent installatie waarbij de compressor de totale warmtevraag dekt, bivalent waarbij er een temperatuurpunt (bivalentie temperatuur) is vanaf waar het backup element bijspringt, weer wat geleerd :Y)

[ Voor 4% gewijzigd door Laurences op 08-10-2026 22:58 . Reden: monovalent, bivalent toegevoegd ]


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Even een "leken" opmerking.
Gemiddeld zijn er in Nederland 0 tot 5 dagen strenge vorst, waarbij strenge vorst kouder dan -10o C is.

Moet je dus kiezen tussen overcapaciteit of lager terug kunnen moduleren zou ik persoonlijk voor het laatste kiezen.
Pendelen en vaak defrost heb je heel veel meer last van als je niet ver genoeg terug kunt moduleren.

[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 09-10-2026 09:57 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:36
Ben(V) schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:56:
Even een "leken" opmerking.
Gemiddeld zijn er in Nederland 0 tot 5 dagen strenge vorst, waarbij strenge vorst kouder dan -10o C is.

Moet je dus kiezen tussen overcapaciteit of lager terug kunnen moduleren zou ik persoonlijk voor het laatste kiezen.
Pendelen en vaak defrost heb je heel veel meer last van als je niet ver genoeg terug kunt moduleren.
Incorrect, hoe groter de wisselaar buiten en hoe minder van Pmax je verbruikt hoe meer tijd tussen de defrost.

Adviseur FixClima


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Op zich waar, maar als hij niet ver genoeg kan terug moduleren heb je dan niet in veel meer situaties een te hoge capaciteit?
Dan toch veel meer pendel gedrag?
En defrost is vaker nodig bij matige temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:36
Ben(V) schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 14:42:
Op zich waar, maar als hij niet ver genoeg kan terug moduleren heb je dan niet in veel meer situaties een te hoge capaciteit?
Dan toch veel meer pendel gedrag?
En defrost is vaker nodig bij matige temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
Als je warmteverlies bij bv -7C een forse 9kW is dan is je warmteverlies bij +7C navenant fors. Het is gewoon zaak om bij -7C/-10C te selecteren, daarbij wel kijkend naar een ruim modulatiebereik.
Een (net iets) onderbemeten WP is juist wat je niet wil, het leidt tot defrostmenia bij vochtig koud weer, waarin de meeste kWh worden verstookt in NL dec, jan, feb. Met een COP die tot onder de 2 kan zakken.

Adviseur FixClima


  • pastafan
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17:10
Vraag:

Ik heb een Warmtepomp installatie:

Buitenunit:
mitsubishi SUZ-SWM40VA2
installatie datum: 24/11/2025

Binnenunit:
mitsubishi ERST20D-VM2E

De manometer op de binnenunit geeft vandaag aan 1,4 bar :

Vragen:
  1. Wat is de geadviseerde min/max druk om zo optimaal te functioneren (van de WP installatie)
  2. Wat is het advies: bijvullen ja/nee? (zo ja, tot welke waarde)?
  3. Ik heb alle handleidingen van de unit maar gezocht op waterdruk geeft 0/onzinnige hits... Weet iemand waar in een handleiding hier iets over staat?
Dank voor het (zinvol) reageren/meedenken! :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ltebn1bbT2icGFqxQF21cNQUJ8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OIsJmlQiuxXVSSnkayRx380f.jpg?f=fotoalbum_large

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
@pastafan ergens tussen 1 en 2 is prima

Als het te snel terugloopt dan lekt het ergens en zul je moeten zoeken om het op te lossen. Verder niet naar kijken.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
@Technician- @Laurences onderbemeten wp klopt in dec, jan, feb staat ie te stampen als het richting 0gr gaat. 8kWh ipv 6 zou beter zijn geweest. Slechte cop en hoger verbruik nu.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
Is iemand al aan het verwarmen met de wp?

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:10
nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:39:
Is iemand al aan het verwarmen met ze wp?
Mensen met een wat minder geïsoleerd huis waarschijnlijk wel, de beter geïsoleerde woning wellicht nog niet. De vraag is wat kun/wil je met deze info? Heb je een specifieke vraag?

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23:15
michaelvo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:43:
[...]

Mensen met een wat minder geïsoleerd huis waarschijnlijk wel, de beter geïsoleerde woning wellicht nog niet. De vraag is wat kun/wil je met deze info? Heb je een specifieke vraag?
Mijn woning is van 1991, 950 m3, en alleen met beter glas uitgevoerd sinds 2022. Verder isolatie van destijds in de woningbouw voorgeschreven. Warmteverlies is 350-400 W/K, en ik woon in Twente. Nachten zijn al voldoende koud, 5-8 graden, om de woonkamer ‘s nachts te laten afkoelen tot onder de 19 graden. Dus de WP staat nu aan, ingesteld in tijdblokken, verbruikt 5-6 kWh per dag, COP van 5.5 tot 6, en houdt de woonkamer op 20.5 graden, de rest op 18-19.

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Technician- ik ben al aan het verwarmen. Huis is goed geïsoleerd, maar ik ben eenmaal een koukleum. Morgen ochtend is de weersverwachting ~ 3c. Dus het stook seizoen is denk ik echt begonnen

[ Voor 31% gewijzigd door xoror op 11-10-2026 22:06 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23:15
nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:05:
Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).
@nessio

Hier ook wel later dan vorig jaar, de WP draait pas sinds 3 dagen.

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
nessio schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:05:
Vorig jaar moest bij ons de wp al eind september in de ochtend een beetje bijverwarmen. En nu dus niet, binnen nog steeds 21/22. Huis staat in Wilnis en is 5 jr oud.(A++).
21,2 graden binnen en komende week wordt het hier redelijk zonnig. Ik denk dat hij iets later in oktober wel aan moet. Zal zo de vvw groep voor de badkamer weer opendraaien, die stond nog gesloten voor tijdens het vloerkoelen (al gebruik ik dat niet meer sinds ik 2 stuks L/L warmtepomp heb hangen). Ik moet ook nog even het filter van de binnenunit schoonmaken en checken of de druk voldoende is.

  • Bravertal
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 22:06
Hier nog 22 graden. Verwacht volgende week dat de wp zal gaan draaien.

2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:36
xoror schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:54:
@Technician- ik ben al aan het verwarmen. Huis is goed geïsoleerd, maar ik ben eenmaal een koukleum. Morgen ochtend is de weersverwachting ~ 3c. Dus het stook seizoen is denk ik echt begonnen
Akkoord!

Adviseur FixClima


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
Allemaal dus later, denk nog paar dagen en dan hier ook.
Esp om ecodan uit te lezen (xoror) is nu geinstalleerd. Alleen nog mooie statistiekjes maken.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Ik heb tijdsblokken ingesteld in de FTC om SWW op bepaalde momenten te verbieden. Setpoint staat ingesteld op 50 graden en weer opwarmen met een drop van 5 graden. Nu zag ik vanochtend dat de temperatuur in de boiler 48 graden was, vanaf 9 uur mag die het vat weer verwarmen en doet dat ook meteen, ondanks dat de temperatuur niet met 5 graden gezakt is en daarom eigenlijk niet zou mogen/moeten verwarmen.

Iemand een idee hoe dit werkt en hoe dit voorkomen kan worden?

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@DGR dat komt door de tijdsblokken. Op het moment dat hij 'mag' gaat hij direct, ongeacht je drop. Dat is helaas bij design.

Enige manier is volgens mij via server control en dan prohibit dhw. Als de max drop bereikt is via automation enablen.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Mooi is dat… beperk je de boel op de duurste uren, en gaat ie zodra het mag meteen aan de gang ongeacht de drop. Raar dat dat zo is geregeld. Zal eens kijken wat ik eraan kan doen via Melpump of HA. Dank in ieder geval

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Koop een Asgard, dan kun je met HA alles zelf regelen.

https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/asgard/README.md

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Gewoonaaron043
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 20:54
Afgelopen 1,5 week aan het experimenteren met de WAR. In dit topic wordt regelmatig gesteld dat de compressor zou moeten uitschakelen bij 1,5 graad stijging t.o.v. doeltemperatuur. Ik heb nu zowel bij vaste ta als bij WAR gemerkt dat hij echter gewoon rustig doordraait tot 29 graden terwijl de doeltemperatuur is ingesteld op 26 graden.

Zou het kunnen dat instelling Thermo diff adjust toch ook impact heeft op war en vaste ta?

  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
Enige oplossing is : boiler uitzetten en op gewenste tijd geforceerd starten.

[ Voor 71% gewijzigd door nessio op 13-10-2026 18:19 ]

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:49
DGR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:20:
Ik heb tijdsblokken ingesteld in de FTC om SWW op bepaalde momenten te verbieden. Setpoint staat ingesteld op 50 graden en weer opwarmen met een drop van 5 graden. Nu zag ik vanochtend dat de temperatuur in de boiler 48 graden was, vanaf 9 uur mag die het vat weer verwarmen en doet dat ook meteen, ondanks dat de temperatuur niet met 5 graden gezakt is en daarom eigenlijk niet zou mogen/moeten verwarmen.

Iemand een idee hoe dit werkt en hoe dit voorkomen kan worden?
is t niet simpeler gewoon 1 tijdsblok per dag te maken voor SWW? doe ik ook, altijd van 1200-1330. goedkope stroom en warme lucht buiten

  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Fr33z schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 18:24:
[...]

is t niet simpeler gewoon 1 tijdsblok per dag te maken voor SWW? doe ik ook, altijd van 1200-1330. goedkope stroom en warme lucht buiten
Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
DGR schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:51:
[...]

Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook
Bij ons dezelfde situatie. 200 liter vat en wij douchen altijd s’ochtends en kinderen gaan 2-3x per week s’avonds in bad. Temp staat op 48 graden met een drop van 8. Geblokkeerd tussen 21:00 en 13:00. Soms gaat het vat idd opwarmen om 13u terwijl deze nog warm genoeg is. Dit gebeurd niet wanneer het vat boven de doel temperatuur is. Wat je zou kunnen doen is in melcloud automatiseren dat om 12:58 de doeltemp naar bijvoorbeeld 45 gaat en dan om 13:05 weer naar 50. Er wordt dan alleen een sww run gedaan als het vat lager is dan 45 graden. Na de aanpassing van 13:05 reageert de warmtepomp weer op de ingestelde drop dus gaat dan pas een sww run doen wanner die is bereikt. Het kan allemaal makkelijker in home assistent maar als je het via de “officiële Mitsubishi producten” wilt doen dan is dit dacht ik de manier.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 28-10 11:57
Ik lees de laatste tijd steeds meer over slimme warmtepompen, maar wat doet die slimheid dan precies?

Ik heb mijn Mitsubishi Ecodan draaien op een stooklijn, die iets te hoog staat. Er is echter ook nog een (aan/uit) kamerthermostaat die er voor zorgt dat de WP niet te ver doorgaat met verwarmen. Dat is vooral handig als de zon langdurig in de kamer schijnt, dan gaat de WP daar niet onnodig nog wat warmte aan toe voegen.

Door het kabeltje naar de kamerthermostaat wel/niet te onderbreken kan ik dus ook schakelen of de WP wel/niet in bedrijf komt (op de stooklijn).

Ik heb een energiecontract met dynamische tarieven, dus metname de uren zo tusssen 06:00-10:00 en 17:00-21:00 zijn relatief duur. Gedurende die uren zet ik gewoon via een (via een app) schakelbaar stopcontact (dat een relais bedient) de WP uit. De massa van de vloer is ruim voldoende om die uren zonder warmteproductie op te vangen. Mocht het midden in de winter te gek worden, dan kan ik de "uit-uren" wat inkorten of eventueel kan ik via een ander relais ook zorgen dat in de goedkopere uren de stooklijn iets verhoogd wordt, om zo extra (en goedkopere) warmte te bufferen.

Al deze acties helpen natuurlijk ook nog eens om de netcongestie iets te verminderen, dus het is ook nog een (klein beetje) algemeen belang!

Dat is natuurlijk een beetje eigen hobbywerk allemaal, maar ik vraag me wel af wat een slimme warmtepomp nu eigenlijk nog meer doet.

Kan iemand iets meer zeggen over wat de "slimheid" van een "slimme warmtepomp" nu eigenlijk doet?

Zwerius Kriegsman


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Zwerius
Om het goed te doen heb je meestal een model van je woning nodig. Je moet dan weten onder welke omstandigheden (zon instraling, weer, ...) hoeveel warmte je verliest.

Als je dat weet, kan je voorspellen hoe de binnen temperatuur gaat gedragen en kan je precies genoeg bijverwarmen op de goedkoopste uren. Je kan dan bufferen als het goedkoop is vergelijkbaar wat je nu doet, maar iets slimmer. Waar het soms bij jou fout gaat is wanneer de prijzen net iets anders gedragen (weinig wind, zon, vraag) en dan kan je niet op vaste tijden stoken. De blokken veranderen ook qua duur, dus lastig vooraf vast te zetten.

Dan heb je ook nog DHW/Legionella, defrosts, zonnepanelen opbrengst, batterij, ... legio van zaken die je kan aanpakken.

Het bovenstaande wordt dan als een slimme besturing beschouwd.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 28-10 11:57
Ik heb nog niet genoemd dat de tijden dat ik de WP uit zet, natuurlijk in de loop der tijd worden aangepast. Ik kijk gewoon hoe de prijzen van elektriciteit zich gedragen en ik stel e.e.a. in, naar het deel van het seizoen. Natuurlijk klopt het dan niet elke dag precies, maar ik benader het al aardig denk ik. Wat betreft warm tapwater, daar heb ik een losse WP-boiler voor, die in dit deel van het seizoen (en 's zomers) natuurlijk 's middags draait. Midden in de winter met de laagste prijzen vaak 's nachts, wordt de WP-boiler natuurlijk 's nachts ingeschakeld.

Zwerius Kriegsman


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Zwerius Met load shiften wat je nu doet kom je al een heel eind en ben je slimmer bezig dan menig slimme regelingen van de fabrikanten :+

Sommige fabrikanten noemen hun WP al slim als hij solar kan gebruiken. De ander noemt zijn WP als slim als hij met dynamische prijzen om kan gaan. Dus het is altijd erg oppassen met wat ze claimen.

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 16-10-2026 12:54 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Slim heeft vaak meer met marketing te maken dan met echte slimme regelingen.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.

@Zwerius Je kunt je WP ook wat slimmer maken door afhankelijk ban de stroomprijs de watertemperatuur wat hoger of lager te zetten, via Melcloud, Procon of ESP.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 21:10
@Zwerius en ik regel de ingestelde thermostaat temperatuur aan de hand van de stroomprijzen via HA. In combinatie met de adaptieve regeling van @xoror geeft dat een mooi resultaat.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • indian
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 23:10
DGR schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:51:
[...]

Zo zou ik het graag doen maar in het verleden bleek dat ik hier niet mee weg kom… s’avonds meestal de kleine in bad en mijn vrouw en ik s’ochtends douchen. Dan was er s’ochtends tekort aan warm water… daar heb ik toen ook wel voor op mijn donder gehad 😅 misschien kom ik ermee weg als ik om 1300 het vat naar 55 graden stook
Ik heb 2 tijdsvakken, 1) 12:00-15-00 en 2) 5:45 - 6:15. Dan gaat hij in de middag naar 53 graden, en in de ochtend ergens in de 40 gradenreeks. Zo heb ik zowel warmte voor de ochtend en avond douch sessies van gezin. Meeste pakt die dus als de zon schijnt voor de pv.

  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Djvdb schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:16:
[...]

Bij ons dezelfde situatie. 200 liter vat en wij douchen altijd s’ochtends en kinderen gaan 2-3x per week s’avonds in bad. Temp staat op 48 graden met een drop van 8. Geblokkeerd tussen 21:00 en 13:00. Soms gaat het vat idd opwarmen om 13u terwijl deze nog warm genoeg is. Dit gebeurd niet wanneer het vat boven de doel temperatuur is. Wat je zou kunnen doen is in melcloud automatiseren dat om 12:58 de doeltemp naar bijvoorbeeld 45 gaat en dan om 13:05 weer naar 50. Er wordt dan alleen een sww run gedaan als het vat lager is dan 45 graden. Na de aanpassing van 13:05 reageert de warmtepomp weer op de ingestelde drop dus gaat dan pas een sww run doen wanner die is bereikt. Het kan allemaal makkelijker in home assistent maar als je het via de “officiële Mitsubishi producten” wilt doen dan is dit dacht ik de manier.
Jij blokkeert de boel dus voor 16 uren en zelfs dan heb je genoeg voor de kids die s’avonds in bad gaan en s’ochtends zelf nog te douchen? En dan heb jij ook nog een 200 liter vat en ik 300 liter, ik red dat niet zoals jij het doet… heeft mijn vat op de een of andere manier veel verlies ben ik bang.

Had eerst de solar modus ingesteld in Melpump, maar ik merkte dat dar niet altijd vlekkeloos werkte. Verwarmen wanneer de zon weg was en niets doen terwijl de zon scheen. Nu handmatig een blok erin gezet van 1200-1500, SWW naar 54 graden, en vanaf 1500 gaat ie weer naar 48 graden en zet de drop nu op 8 graden, en de rest van de geblokkeerde blokken laat ik eerst staan. Kijken of dat beter werkt en anders verder pielen

  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

indian schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 19:17:
[...]

Ik heb 2 tijdsvakken, 1) 12:00-15-00 en 2) 5:45 - 6:15. Dan gaat hij in de middag naar 53 graden, en in de ochtend ergens in de 40 gradenreeks. Zo heb ik zowel warmte voor de ochtend en avond douch sessies van gezin. Meeste pakt die dus als de zon schijnt voor de pv.
Heb die van 1200-1500 er nu ook in staan, kijken wat dat doet 😊 dat andere blokje laat ik even voor wat het is, hoop dat ik hiermee de avond en nacht door kan en s’ochtends nog genoeg voor douchen
@DGR, @Djvdb en @indian
Met 300 liter zou je heel gemakkelijk de dag door moeten kunnen komen. Staan jullie daadwerkelijk 's avonds onder een koude douche? Of geeft de WP aan dat het water koud is (omdat de sensor veel te ver onderin het vat zit)?
Kijk anders eens naar mijn lange lijst met tips voor SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (post is inmiddels meer dan vier jaar oud, maar nog altijd actueel)

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 17-10-2026 11:12 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Andrehj schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:12:
@DGR, @Djvdb en @indian
Met 300 liter zou je heel gemakkelijk de dag door moeten kunnen komen. Staan jullie daadwerkelijk 's avonds onder een koude douche? Of geeft de WP aan dat het water koud is (omdat de sensor veel te ver onderin het vat zit)?
Kijk anders eens naar mijn lange lijst met tips voor SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (post is inmiddels meer dan vier jaar oud, maar nog altijd actueel)
Bij ons werkt het met een 200 liter vat dus eigenlijk prima. Nooit koude douche en warmtepomp gaat naast de dagelijkse sww run alleen aan na een bad zo’n 2-3x per week. Die post heb ik gebruikt om de boel in te stellen en dat werkt dus uitstekend voor ons.

We hebben nog mogelijkheid voor een douche-wtw dus wellicht dat ik het daarmee nog iets verder zou kunnen optimaliseren. Maar vooralsnog niet nodig.

[ Voor 10% gewijzigd door Djvdb op 17-10-2026 13:04 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
DGR schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:57:
[...]

Jij blokkeert de boel dus voor 16 uren en zelfs dan heb je genoeg voor de kids die s’avonds in bad gaan en s’ochtends zelf nog te douchen? En dan heb jij ook nog een 200 liter vat en ik 300 liter, ik red dat niet zoals jij het doet… heeft mijn vat op de een of andere manier veel verlies ben ik bang.

Had eerst de solar modus ingesteld in Melpump, maar ik merkte dat dar niet altijd vlekkeloos werkte. Verwarmen wanneer de zon weg was en niets doen terwijl de zon scheen. Nu handmatig een blok erin gezet van 1200-1500, SWW naar 54 graden, en vanaf 1500 gaat ie weer naar 48 graden en zet de drop nu op 8 graden, en de rest van de geblokkeerde blokken laat ik eerst staan. Kijken of dat beter werkt en anders verder pielen
Ja omdat de kinderen altijd rond 6u in bad gaan en na een bad wordt door de ingestelde drop een sww run getriggerd. Dus dan is voor 21u het vat weer warm en daar kunnen wij prima mee douchen. Ik heb wel onze allinone unit open getrokken en alles nageïsoleerd met zo’n dikke plaat armaflex. Dus verlies is laag.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • TNThomas
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 22:09
Graag zou ik de SWW temperatuur instellen op 48 graden. Echter blijkt dit bijzonder lastig te zijn. Alle overige instellingen die ik wilde aanpassen (met de tips in dit topic) lukten prima, maar dit blijkt lastiger.

Zou iemand kunnen delen hoe ik op de FTC6 de SWW temperatuur kan aanpassen?

EDIT: Zul je altijd zien dat het nu plots wel lukt… De menu-knop 5 sec inhouden was de truc.

[ Voor 14% gewijzigd door TNThomas op 19-10-2026 09:09 ]


  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Andrehj schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:12:
@DGR, @Djvdb en @indian
Met 300 liter zou je heel gemakkelijk de dag door moeten kunnen komen. Staan jullie daadwerkelijk 's avonds onder een koude douche? Of geeft de WP aan dat het water koud is (omdat de sensor veel te ver onderin het vat zit)?
Kijk anders eens naar mijn lange lijst met tips voor SWW: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (post is inmiddels meer dan vier jaar oud, maar nog altijd actueel)
Dat zou je wel verwachten, alleen bleek dat hier anders... met name als de kleine in bad gaat s'avonds tussen 1800-1900 kon een van ons s' ochtends nog warm douchen en de ander niet.

De sensor heb ik een tijd geleden al verplaatst van onderste slot naar bovenste slot (heb er maar 2) ik heb een OSO 300 liter boiler staan. Dat leverde sowieso al een verbetering op. Heb de boiler aandachtspunten ook maar een keer bekeken, en dat lijstje volgen we al behoorlijk goed, er word in ieder geval niet overdreven lang gedoucht. Plaatsing van de boiler zou wel anders kunnen/moeten, althans verbetering van de ruimte staat op de planning. Staat nu in de garage/bijkeuken en die word afgesloten met een prachtige stalen garagedeur, isolatie natuurlijk 0! Deze staat op de nominatie voor uitbouw en dan is dat probleem ook verholpen en vermoed ik dat de boiler daar ook veel profijt van heeft, er word dan wel verwarmd met vvw.

Ook heb ik destijds het leidingwerk geisoleerd van FTC naar de boiler.

@Djvdb @indian

Heb mijn schema's nu weer aangepast. Van 1200-1500 (''goedkope'' stroom en warmste moment van de dag) mag die 54 graden water maken, daar komen we hoe dan ook de avond en nacht mee door inclusief badder beurt. Van 1700-2100 staat er sowieso een blokkade in en ook s' ochtends van 0600-0900 mag die geen warm water maken (duurste uren van de dag en dan wil je dat de vvw draait)

Maar kijken wat het zo doet

  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Twee weken geleden onderhoud laten plegen aan mijn SUZ SWM60VA. Wat ik vooral wilde was koudemiddel controle. Koelleiding lengte is 15 meter en fabrieksvulling is 1,2 KG voor 10 meter leidinglengte, er moest dus officieel meer R32 in en is niet gedaan destijds door de monteur. Er bleek wel nog keurig 1,2KG in te zitten dus geen lekkages. Daarna afgevuld naar 1,3KG koudemiddel, hoeveel invloed kan 100 gram nou hebben... maar nu klopt het in ieder geval en baat het niet schaad het niet.

Inmiddels ben ik weer aan het stoken en het valt mij op dat wanneer de WP een tijdje draait, ik een behoorlijk lage delta t heb, op zich mooi zou je zeggen maar is een delta t van 1 goed, of is dit schadelijk voor de WP? Ik kan eventueel de pomp naar standje 4 zetten dan zou de delta t groter moeten zijn, draai nu op stand 5 met 20L/min en soms doet ie 21L/min.

Al met al draait ie wel lekker rustig, grootste gedeelte wanneer die stookt doet ie dat op 20hz. Had de thermo diff ook terug gezet van +5 en -5 naar +3 en -1, maar toen kneep ie de boel wel heel erg en liep de temperatuur ook niet verder op binnen (Ta 24 Tr 22,5) nu weer terug gezet naar +5 en -1 en dan pakt ie een iets hogere Ta en max 26hz. Voorloop temperatuur heb ik op 20-35 staan.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:19
DGR schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:24:
Twee weken geleden onderhoud laten plegen aan mijn SUZ SWM60VA. Wat ik vooral wilde was koudemiddel controle. Koelleiding lengte is 15 meter en fabrieksvulling is 1,2 KG voor 10 meter leidinglengte, er moest dus officieel meer R32 in en is niet gedaan destijds door de monteur. Er bleek wel nog keurig 1,2KG in te zitten dus geen lekkages. Daarna afgevuld naar 1,3KG koudemiddel, hoeveel invloed kan 100 gram nou hebben... maar nu klopt het in ieder geval en baat het niet schaad het niet.

Inmiddels ben ik weer aan het stoken en het valt mij op dat wanneer de WP een tijdje draait, ik een behoorlijk lage delta t heb, op zich mooi zou je zeggen maar is een delta t van 1 goed, of is dit schadelijk voor de WP? Ik kan eventueel de pomp naar standje 4 zetten dan zou de delta t groter moeten zijn, draai nu op stand 5 met 20L/min en soms doet ie 21L/min.

Al met al draait ie wel lekker rustig, grootste gedeelte wanneer die stookt doet ie dat op 20hz. Had de thermo diff ook terug gezet van +5 en -5 naar +3 en -1, maar toen kneep ie de boel wel heel erg en liep de temperatuur ook niet verder op binnen (Ta 24 Tr 22,5) nu weer terug gezet naar +5 en -1 en dan pakt ie een iets hogere Ta en max 26hz. Voorloop temperatuur heb ik op 20-35 staan.
Kan je het thermische vermogen en het opgenomen vermogen nog preciezer meten, heb je eventueel een warmtemeter (wrs niet) en/of een kWh meter?

Met dT 2,5 graden en flow 20 liter per minuut kom je op een thermisch vermogen van 3,5 kW, maar dat is door de lage dT resolutie wat onnauwkeurig. Als je compressor op 20 Hz draait en je elektrische vermogen is bijv 400 W, dan is je COP ~ 8,75. Dat zou prima zijn toch?

Maar goed alles wat onnauwkeurig.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

SebastiaanPs schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:30:
[...]

Kan je het thermische vermogen en het opgenomen vermogen nog preciezer meten, heb je eventueel een warmtemeter (wrs niet) en/of een kWh meter?

Met dT 2,5 graden en flow 20 liter per minuut kom je op een thermisch vermogen van 3,5 kW, maar dat is door de lage dT resolutie wat onnauwkeurig. Als je compressor op 20 Hz draait en je elektrische vermogen is bijv 400 W, dan is je COP ~ 8,75. Dat zou prima zijn toch?

Maar goed alles wat onnauwkeurig.
Helaas geen warmtemeter en/of kwh meter… dus ik heb geen exacte gegevens wat dat betreft helaas.

Ben in die zin ook wel tevreden hoe de WP draait, COP is ook prima… volgens melpump zit ik op een COP van 7. Hoop dat ie met koudere temperaturen straks ook zo mooi blijft draaien…

Was vooral benieuwd of het kwaad kan voor het systeem dat ik met zo’n lage dT draai, is eigenlijk continu 1,5

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:19
DGR schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:33:
[...]

Helaas geen warmtemeter en/of kwh meter… dus ik heb geen exacte gegevens wat dat betreft helaas.

Ben in die zin ook wel tevreden hoe de WP draait, COP is ook prima… volgens melpump zit ik op een COP van 7. Hoop dat ie met koudere temperaturen straks ook zo mooi blijft draaien…

Was vooral benieuwd of het kwaad kan voor het systeem dat ik met zo’n lage dT draai, is eigenlijk continu 1,5
Een dT van 1,5 is dan wel weer heel laag, bij die flow.
Heb je een screenshot van Melpump van een aantal uur met verwarming?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:18
Zolang Ta - Tset < 2 graden is, is het toch prima? Dan kan hij blijkbaar zijn minimum warmte kwijt

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Eerste defrost gezien dit seizoen :+, 5c buiten temp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yTf8qVS4o1023Wn1Ha1yO5Rnm_Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/94jRhDOTrREYKXr0R2JnSrxl.png?f=fotoalbum_large

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • DoubleTweak
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 25-10 14:55
Weet iemand toevallig een goed en kundig installatiebedrijf in de regio Dordrecht voor een warmtepompinstallatie (all-electric) ter vervanging van mijn HR ketel?

Be like a duck. Calm on the surface, but always paddling like the dickens underneath.


  • Rob1710
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 23-10 21:30
Vandaag de warmtepomp ingeschakeld het onderste gedeelte van de buitenunit warmtepomp blijft bevroren.

Wat ook opvalt is dat de leiding van de binnen unit die met de blauwe dop erg warm is. De leidingen van de verwarming niet voelbaar.

Is dit een normaal verschijnsel

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RA7aF5UQhQknNKC_6-xf3-uDhhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r5tBg4xAAXsT3YKDse5TvtGM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p9LF8dF_-3kH6FopIzsWkOgJENg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjG0YG6REysoUxW46F5XvIyN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jj7HjofOGr65JcoJkCnoFs1Io1Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fiu9Zirxz4OCkmgmPWyCw8D8.jpg?f=fotoalbum_large
@Rob1710 Ja, dat een WP bij koud weer bevriest is normaal. Als ie helemaal dichtgevroren is volgt een ontdooiactie (defrost) en is ie weer schoon.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Andrehj Ik denk dat het hem gaat om het onderdeel wat bevroren blijft...

@Rob1710 Heb je iets van logging ? Verdwijnt het ijs niet en blijft de boel dus zo aan de onderkant bevroren? Kan je kijken of hij een defrost doet/gedaan heeft?

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren

@xoror Ik denk dat het bij @Rob1710 nu zodanig warm is dat de WP niet verder dan dat dichtvriest (zal ook wel op laag vermogen draaien) en dus nooit aan een defrost toekomt. Voorlopig niks aan de hand dus.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:53
Hallo allemaal. Op advies van Xoror heb ik een vraag over de legionalla runs van mijn warmtepomp. Ik heb de afgelopen 2 legionella runs al een defrost gehad, de eerste keer was bij 14 graden buitentemperatuur, de 2e keer bij 3 graden. Is dit normaal gedraag voor mijn warmtepomp of is er wellicht een probleem? Ik kan helaas geen condensortemperaturen uitlezen, DHW run doet hij in eco mode en ik gebruik asgard/ODIN die de target temperatuur verhoogt naar 60 graden.

De legionalla run die een defrost gaf bij 14 graden buiten,compressor naar 100 Hz:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AILQROEPg96oQ1L4Rsu-K8BAFqc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sRq80DKboZpruxnXLf3q90R1.png?f=fotoalbum_large

Defrost bij 3 graden tijdens legionella run naar 60, compressor naar 98 Hz:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EP5vTdK22G38sdX9Dd1i9EOuj1o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/agofXmlesfiGIKEMZbBpAWHF.png?f=fotoalbum_large

Een normale DHW run naar 50 graden, compressor komt niet hoger als 82 Hz:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yheM5UD7nN3YLCNrXqoI_Dh8tw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XGIQDqna6uHNe1u9I3aUZuix.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Quitoo op 20-10-2026 21:31 ]

WP: SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM2DR1 PV:9360WP


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:19
Quitoo schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:17:
Hallo allemaal. Op advies van Xoror heb ik een vraag over de legionalla runs van mijn warmtepomp. Ik heb de afgelopen 2 legionella runs al een defrost gehad, de eerste keer was bij 14 graden buitentemperatuur, de 2e keer bij 3 graden. Is dit normaal gedraag voor mijn warmtepomp of is er wellicht een probleem? Ik kan helaas geen condensortemperaturen uitlezen, DHW run doet hij in eco mode en ik gebruik asgard/ODIN die de target temperatuur verhoogt naar 60 graden.

De legionalla run die een defrost gaf bij 14 graden buiten,compressor naar 100 Hz:

[Afbeelding]

Defrost bij 3 graden tijdens legionella run naar 60, compressor naar 98 Hz:

[Afbeelding]

Een normale DHW run naar 50 graden, compressor komt niet hoger als 82 Hz:

[Afbeelding]
Kan je in de main controller service codes uitlezen? Zo ja, dan zou je even liquid pipe 1 temp (=verdamper intrede, service code 005) moeten uitlezen bij hoog vermogen. Plus de compressorfrequentie, Ta, Tr, flow, Tbuiten registreren en liefst ook het elektrisch vermogen.

Is je COP wel normaal, vergeleken bij eerdere jaren?

Met 100 Hz trek je wel een hoog vermogen uit de niet zo grote verdamper van de SUZ-SWM40VA - misschien is het wel normaal, maar goed om bovenstaande even te checken.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
SebastiaanPs schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:03:
[...]

Kan je in de main controller service codes uitlezen? Zo ja, dan zou je even liquid pipe 1 temp (=verdamper intrede, service code 005) moeten uitlezen bij hoog vermogen. Plus de compressorfrequentie, Ta, Tr, flow, Tbuiten registreren en liefst ook het elektrisch vermogen.

Is je COP wel normaal, vergeleken bij eerdere jaren?

Met 100 Hz trek je wel een hoog vermogen uit de niet zo grote verdamper van de SUZ-SWM40VA - misschien is het wel normaal, maar goed om bovenstaande even te checken.
En als je deze niet kunt uitlezen misschien even een keer in de ecostand proberen om te kijken of het dan niet optreedt.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs is helaas z'n unit die de liquid pipe temp verstopt.

Ik geloof dat bij 50c dhw setpoint het ook al voorkomt, dus ik neig naar issues vanwege defrost bij hoge temps, maar ik zie wel vaker (via search in dit topic) dat deze unit bij dhw zo hoog in de frequentie zit.

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 22-10-2026 09:39 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:18
Even een korte vraag waar ik waarschijnlijk het antwoord al op weet... maar is het via de Home Assistant ESPHome oplossing mogelijk om te schakelen tussen vaste Ta en WAR?

In 'mijn' ideale wereld zou ik af en toe willen schakelen.

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


  • BadConnection
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 25-10 22:22
DGR schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:24:
Twee weken geleden onderhoud laten plegen aan mijn SUZ SWM60VA.

Inmiddels ben ik weer aan het stoken en het valt mij op dat wanneer de WP een tijdje draait, ik een behoorlijk lage delta t heb, op zich mooi zou je zeggen maar is een delta t van 1 goed, of is dit schadelijk voor de WP? Ik kan eventueel de pomp naar standje 4 zetten dan zou de delta t groter moeten zijn, draai nu op stand 5 met 20L/min en soms doet ie 21L/min.
Alklima geeft voor deze warmtepomp als optimale flow 10,8l/min op. Zeker voor warmwaterbereiding lijkt de warmtepomp dit veel fijner te vinden door een goede constante temperatuur verhoging.

Ook het geluid van de circulatiepomp is veel minder.

dus zelf zou ik hem op stand 2 zetten

  • Blackraven
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 14:58
JustMyOpinion schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:43:
Even een korte vraag waar ik waarschijnlijk het antwoord al op weet... maar is het via de Home Assistant ESPHome oplossing mogelijk om te schakelen tussen vaste Ta en WAR?

In 'mijn' ideale wereld zou ik af en toe willen schakelen.
Ja.
Als je echt gewoon WAR bedoelt gaat dat prima, als je de standaard Mitsu RR gebruikt, moet ie dat opnieuw inleren en zal hij in het begin wat onrustiger zijn na omschakelen.
Overigens kun je nu op de remote ook al gewoon omschakelen ;)

[ Voor 6% gewijzigd door Blackraven op 22-10-2026 10:19 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@JustMyOpinion in deze select box:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/97JFB_l6-O4D7CAu6WfWQDtX6cM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CTPqwOjC8DbwTCW4h8cVI8F9.png?f=user_large
WAR = heat conpensation curve
vaste TA = heat flow temperature

@BadConnection Slecht advies. Tenzij je radiatoren hebt en het water langzamer moet laten circuleren. Lagere flow rate is hogere delta T, is minder efficiënt.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:18
xoror schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:19:
@JustMyOpinion in deze select box:
[Afbeelding]
WAR = heat conpensation curve
vaste TA = heat flow temperature

@BadConnection Slecht advies. Tenzij je radiatoren hebt en het water langzamer moet laten circuleren. Lagere flow rate is hogere delta T, is minder efficiënt.
Nooit geweten.... Super bedankt! Neem aan dat hij als ik wissel hij de eerder op de unit ingestelde WAR waardes gebruikt?

Probleem is dat ik eigenlijk probeer zo'n laag mogelijk Ta te krijgen. Ik had dit opgelost in HA waarbij hij als hij bij de 2C afschakelwaarde komt het setpoint wordt verhoogd. Nu draai ik WAR, maar TA (bij werkende HA) lijkt mij toch efficiënter te maken.

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Probeer mijn auto adaptive regeling, die doet ws wel wat je wilt.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren

JustMyOpinion schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:14:
Probleem is dat ik eigenlijk probeer zo'n laag mogelijk Ta te krijgen. Ik had dit opgelost in HA waarbij hij als hij bij de 2C afschakelwaarde komt het setpoint wordt verhoogd. Nu draai ik WAR, maar TA (bij werkende HA) lijkt mij toch efficiënter te maken.
Juist als je een zo laag mogelijke Ta wilt, is een zo hoog mogelijke flow nodig om toch voldoende vermogen kwijt te kunnen....
Er zijn maar twee redenen waarom je een lagere flow zou willen:
  1. Door te dun leidingwerk met flow-beperkende ventielen geeft een hogere flow geluidsoverlast.
  2. De flow is al zodanig hoog dat het meerverbruik van de waterpomp (door de hogere flow) hoger wordt dan het minderverbuik van de compressor (door de lagere Ta). Dit krijg je als je dT rond de 2K komt, maar dat haalt bijna niemand.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • JustMyOpinion
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:18
Andrehj schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:45:
[...]

Juist als je een zo laag mogelijke Ta wilt, is een zo hoog mogelijke flow nodig om toch voldoende vermogen kwijt te kunnen....
Er zijn maar twee redenen waarom je een lagere flow zou willen:
  1. Door te dun leidingwerk met flow-beperkende ventielen geeft een hogere flow geluidsoverlast.
  2. De flow is al zodanig hoog dat het meerverbruik van de waterpomp (door de hogere flow) hoger wordt dan het minderverbuik van de compressor (door de lagere Ta). Dit krijg je als je dT rond de 2K komt, maar dat haalt bijna niemand.
Ik wil helemaal geen lagere flow, heb ik dit ergens (ten onrechte dan) opgeschreven?

Probleem waar ik deze dagen tegen loop is dat de unit net te veel vermogen in het begin er in wilt stoppen waardoor Ta net bij de 2C aankomt. Dit had ik al opgelost door op deze momenten tijdelijk Tset te verhogen en die daarna weer te verlagen als de Hz weer wat lager was. Door op deze manier te werken kan de unit net wat langere runs blijven maken. Als het kouder is maakt het niet zo uit en kan ik weer op WAR draaien. Helemaal als ik dit via HA kan instellen.

Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)


  • DGR
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-10 11:23

DGR

Andrehj schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:45:
[...]

Juist als je een zo laag mogelijke Ta wilt, is een zo hoog mogelijke flow nodig om toch voldoende vermogen kwijt te kunnen....
Er zijn maar twee redenen waarom je een lagere flow zou willen:
  1. Door te dun leidingwerk met flow-beperkende ventielen geeft een hogere flow geluidsoverlast.
  2. De flow is al zodanig hoog dat het meerverbruik van de waterpomp (door de hogere flow) hoger wordt dan het minderverbuik van de compressor (door de lagere Ta). Dit krijg je als je dT rond de 2K komt, maar dat haalt bijna niemand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0zKgEBQV4WaEg5afFx5vgysC6Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/d0nukRqfUJQfXW17YEx83lU7.png?f=fotoalbum_large

Hier draait ie eigenlijk continu met een dT van 2

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
@Andrehj @SebastiaanPs Ter info: In de inbedrijfstellingshandleiding voor de FTC7 staat dat de Thermo diff adjust functie bij ftc7 modellen ook zou moeten werken voor compensatie curve en vaste Ta. Nu probeerde ik dat uit en bleek het niet te werken. Daarop contact opgenomen met Alklima. Hieronder het antwoord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dTMUDGXteUtibBnfrHY7H1lgZow=/x800/filters:strip_exif()/f/image/D001KuMbocBuYE7cxq8uQsB2.png?f=fotoalbum_large

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Quitoo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:53
@SebastiaanPs Bedankt voor je antwoordt. Helaas kan ik de liquid pipe temperature niet uitlezen bij mijn unit. COP hang nu tussen de 3 en 4 voor verwarmen en tussen de 2,5 en 3 voor warm water. Ik heb niet het idee dat dat veel anders is als vorig jaar. Ook verwarm ik al in eco modus.

Dit zijn de waarden van vorige week, ik zal morgenmiddag kijken of het weer voorkomt bij de legionella run.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vNjK_iLOU2MDAF13Fcu2rKjc8fw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YxNeWfyJrgHD76vbZiIxPdwm.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fnhPZzjaJtKTzvJlv6YPLSs-ok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5XKPXmUeJH3V9Ff905lwJbPQ.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CN_CE-OMrdRs25DT97EJHif3F0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ovUK4jkGRlfQafb1o9URUfuK.png?f=fotoalbum_large

WP: SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM2DR1 PV:9360WP

Even laten zien dat behalve in HA je ook in Domoticz nog een mooi overzicht kunt maken van je Mitsubishi Ecodan (met data vanuit Procon, Kamstrup energiemeter en ABB kWh-meter).
Vanochtend is hier de WP voor het eerst aangegaan, en die draait weer netjes. CoP mooi rond de 7 en alle elektrische energie komt direct van het dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZAqltltiii02eU5T86bBfn3-1M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/e93wIP3z3hY3s9lnC8TIGznz.png?f=fotoalbum_large
:)

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 24-10-2026 11:26 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Het is weer winter tijd, dus zet je zomer tijd uit op je MRC. (@#$%@%#%@%@#% dat dit niet kan via een commando... welke stagiaire heeft dit gemaakt)

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Ook belachelijker is dat die Ecodan niet zelf om kan schakelen tussen zomer en wintertijd.
Het meest simpele klokje kan dat al aan de hand van de ingestelde locatie, en dan heb ik het nog niet eens over een DCF77 klok.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Ben(V) schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:01:
Ook belachelijker is dat die Ecodan niet zelf om kan schakelen tussen zomer en wintertijd.
Het meest simpele klokje kan dat al aan de hand van de ingestelde locatie, en dan heb ik het nog niet eens over een DCF77 klok.
Ftc7 doet dat wel :).

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Tja er is altijd baas boven baas _/-\o_

Blijf het ook jammer vinden dat er geen firmware updates beschikbaar zijn voor eindgebruikers, is ook niet meer van deze tijd.

[ Voor 62% gewijzigd door Ben(V) op 25-10-2026 13:22 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.

@Ben(V) Helemaal mee eens. Aan de andere kant loopt de software van mijn Mitsubishi Ecodan 100% stabiel. Nog nooit gecrasht. En dat is wat mij betreft ook heel erg veel waard voor een apparaat wat gewoon 100% betrouwbaar mijn huis moet verwarmen.
Als je dan ziet hoe sommige andere fabrikanten met modieuze schermpjes werken, waarvan dan na een jaar of zo blijkt dat de geheugenchips erin versleten zijn of ergens een opslaglocatie volloopt waardoor al die schermen uitgewisseld moeten worden.... Doe mij dan maar die saaie Ecodan, die het gewoon doet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Eens dat stabiliteit voor een warmtepomp op nummer een moet staan, maar iets simpels als een automatische zomer/winter tijd zou met een firmware update te fixen zijn, zeker als ze zelf al tot de conclusie gekomen waren dat zoiets erin hoort anders was het in de FTC7 niet gefixed.

Maar helemaal stabiel is ook de ecodan niet, bij mij wilde hij niet meer van ruimteregeling naar Auto Adaptive omschakelen en moest ik hem totaal uitzetten en een tijdje uitlaten om hem geheel te resetten.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Ben(V) schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:18:
Eens dat stabiliteit voor een warmtepomp op nummer een moet staan, maar iets simpels als een automatische zomer/winter tijd zou met een firmware update te fixen zijn, zeker als ze zelf al tot de conclusie gekomen waren dat zoiets erin hoort anders was het in de FTC7 niet gefixed.

Maar helemaal stabiel is ook de ecodan niet, bij mij wilde hij niet meer van ruimteregeling naar Auto Adaptive omschakelen en moest ik hem totaal uitzetten en een tijdje uitlaten om hem geheel te resetten.
Dat is toch hetzelfde ruimteregeling en auto adaptive?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 23:22
@Djvdb ik vond het ook al een vreemde opmerking.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:11
Nee hoor.
Ruimte regeling regelt enkel op de kamer temperatuur met een vaste water temperatuur.
Auto Adaptive regelt de kamer temperatuur met de flow temperatuur van het water.

Een ecodan heeft vier regel systemen:
  1. Ruimte regeling
  2. Compensatie curve
  3. Auto Adaptive
  4. Flow Temperatuur

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Ben(V) schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:08:
Nee hoor.
Ruimte regeling regelt enkel op de kamer temperatuur met een vaste water temperatuur.
Auto Adaptive regelt de kamer temperatuur met de flow temperatuur van het water.

Een ecodan heeft vier regel systemen:
  1. Ruimte regeling
  2. Compensatie curve
  3. Auto Adaptive
  4. Flow Temperatuur
Ah die van mij maar 3. ruimteregeling = auto adaptive.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:17

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Ben(V) schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:08:
Nee hoor.
Ruimte regeling regelt enkel op de kamer temperatuur met een vaste water temperatuur.
Auto Adaptive regelt de kamer temperatuur met de flow temperatuur van het water.

Een ecodan heeft vier regel systemen:
  1. Ruimte regeling
  2. Compensatie curve
  3. Auto Adaptive
  4. Flow Temperatuur
Een ecodan heeft 3 regelsystemen:
- Ruimteregeling
- Compensation Curve (WAR)
- Flow temp

Ruimteregeling gebruikt onderliggend een instelbare stooklijn en heeft dus geen vaste watertemperatuur.

Auto Adaptive is de regeling die @xoror in zijn esphome project gebouwd heeft, wat gelijkwaardig is aan RR welke gebruik maakt van flow temp met meer controle over parameters en meer flexibiliteit. Het geeft je met het closed source Odin project een alternatief voor prijssturing.

Als het om RR vs. auto adaptive moet gaan dan werkt RR prima, is AA niet per se beter of zuiniger... maar ligt het vooral aan wat je zelf wilt en het is open source en deels closed source third party. Vergelijkbaar met het gebruik van een losse thermostaat van derden in combinatie met het uitlezen van een open poort die Mitsubishi ook gebruikt met hun procon.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22:30
Miezie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:00:
[...]


Een ecodan heeft 3 regelsystemen:
- Ruimteregeling
- Compensation Curve (WAR)
- Flow temp

Ruimteregeling gebruikt onderliggend een instelbare stooklijn en heeft dus geen vaste watertemperatuur.

Auto Adaptive is de regeling die @xoror in zijn esphome project gebouwd heeft, wat gelijkwaardig is aan RR welke gebruik maakt van flow temp met meer controle over parameters en meer flexibiliteit. Het geeft je met het closed source Odin project een alternatief voor prijssturing.

Als het om RR vs. auto adaptive moet gaan dan werkt RR prima, is AA niet per se beter of zuiniger... maar ligt het vooral aan wat je zelf wilt en het is open source en deels closed source third party. Vergelijkbaar met het gebruik van een losse thermostaat van derden in combinatie met het uitlezen van een open poort die Mitsubishi ook gebruikt met hun procon.
Instelbaar of zelflerend?

Ik geloof het laatste, hij gaat zijn eigen stooklijn bouwen op RR en gebruikt je eigen ingestelde stooklijn niet.
maar zeker weten doe ik het niet

CISSP! Drop your encryption keys!


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:17

Miezie

Niet te moeilijk doen...

laurens0619 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:45:
[...]

Instelbaar of zelflerend?

Ik geloof het laatste, hij gaat zijn eigen stooklijn bouwen op RR en gebruikt je eigen ingestelde stooklijn niet.
maar zeker weten doe ik het niet
Je geeft de bandbreedte op en daarna zelf lerende. De stooklijn van compensation curve en RR zijn twee aparte zaken.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • laurens0619
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22:30
Miezie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:47:
[...]

Je geeft de bandbreedte op en daarna zelf lerende. De stooklijn van compensation curve en RR zijn twee aparte zaken.
Je bedoelt die min en max aanvoertemp in dat servicemenu?
Ja dat gebruikt die zover ik weet wel ja. Dan had ik het verkeerd gelezen en bedoelen we denk ik hetzelfde :)

[ Voor 6% gewijzigd door laurens0619 op 25-10-2026 20:51 ]

CISSP! Drop your encryption keys!


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
Miezie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:47:
[...]

Je geeft de bandbreedte op en daarna zelf lerende. De stooklijn van compensation curve en RR zijn twee aparte zaken.
Pagina 30 van de inbedrijfstellingshandleiding geeft aan dat stooklijn wel wordt gebruikt voor RR. Overigens gebruikt Mitsubishi in die handleiding “Auto adaption” als synoniem voor RR.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:17

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Djvdb schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:32:
[...]

Pagina 30 van de inbedrijfstellingshandleiding geeft aan dat stooklijn wel wordt gebruikt voor RR. Overigens gebruikt Mitsubishi in die handleiding “Auto adaption” als synoniem voor RR.
Dan zijn het wel dezelfde stooklijnen. 👍

Het ging echter om de 3 modi ipv 4 en de stelling dat er geen stooklijn zou zijn.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 17:09
Weet iemand wat de laatste software versie voor de FTC 7 is? Ik heb op dit moment 0804 draaien, maar daar zit een bug in voor de kleinere R32 units waarbij de SWW run altijd op hoge compressor frequency gaat. Ook in Eco mode.

En is er iemand die deze kan downloaden toevallig?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/npZb2E9-zjriwcHbwZOmv_8rePE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KrcBWamx5jnmUoHffH63UBPZ.png?f=fotoalbum_large

https://alklima.nl/servic...ecodan&sort[filename]=asc

[ Voor 51% gewijzigd door usain op 26-10-2026 11:24 ]


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
usain schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:30:
Weet iemand wat de laatste software versie voor de FTC 7 is? Ik heb op dit moment 0804 draaien, maar daar zit een bug in voor de kleinere R32 units waarbij de SWW run altijd op hoge compressor frequency gaat. Ook in Eco mode.

En is er iemand die deze kan downloaden toevallig?

[Afbeelding]

https://alklima.nl/servic...ypeCode=SOF&q=ecodan&sort[filename]=asc
Ik zit op 0804 maar mijn unit draait wel gewoon op max 42hz in eco mode. Hoe weet je dat er een bug in zit?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 17:09
Djvdb schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:45:
[...]

Ik zit op 0804 maar mijn unit draait wel gewoon op max 42hz in eco mode. Hoe weet je dat er een bug in zit?
Omdat er meerdere suz40 eigenaren al hebben laten weten dat er bij deze unit geen onderscheid is compressor frequency tussen eco en non eco. Tank temperatuur aanpassen, laadtijd aanpassen, hartje zomer of nu in oktober het maakt allemaal niks uit. Hij blijft direct naar de hoge frequentie schieten om in mijn geval binnen een halfuurtje dat vat warm te stoken.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
usain schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:18:
[...]


Omdat er meerdere suz40 eigenaren al hebben laten weten dat er bij deze unit geen onderscheid is compressor frequency tussen eco en non eco. Tank temperatuur aanpassen, laadtijd aanpassen, hartje zomer of nu in oktober het maakt allemaal niks uit. Hij blijft direct naar de hoge frequentie schieten om in mijn geval binnen een halfuurtje dat vat warm te stoken.
Heb je toevallig een cylinder unit?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 17:09
Djvdb schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:21:
[...]

Heb je toevallig een cylinder unit?
Nee, de ERSD-VM2E met los vat.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
usain schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:26:
[...]


Nee, de ERSD-VM2E met los vat.
Je zou de ftc eens kunnen resetten naar de fabrieksinstellingen dan moet je namelijk opnieuw een vat grote kiezen (althans bij de cylinder units) ik kan me voorstellen dat die instelling mogelijk de compressor frequentie tijdens sww beïnvloedt.

[ Voor 5% gewijzigd door Djvdb op 26-10-2026 13:39 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 17:03
Ik heb hetzelfde maar met een FTC6 en een SUZ-SWM60VA, wel een cilinder unit (ERST20D-VM2ED), buitenunit toert snel op naar hoge frequentie en heeft dan in een korte tijd het vat weer warm. Vraag me dus af of je dit echt een bug kan noemen of dat dit normaal gedrag is voor dit type units?
Ik heb een runtime van 90 minuten ingesteld trouwens, heb nog niet geprobeerd dat eens wat hoger te zetten. De tweede grafiek heeft 1:15 uur gelopen dus dat zit wel redelijk in de buurt van zn limiet. Al heeft de eerste grafiek daar natuurlijk weer niets mee te maken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiCyCE8oaenijguLE_EMekbiuXk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y7KklScL8u3CNkV3Pdx8Wdvq.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kff1evsK0w8QkDVINsw6ZB9rs4A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/56qBtmA8z9mz4V9JlZZHXffh.png?f=fotoalbum_large

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20:29
tromphakvoort schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:43:
Ik heb hetzelfde maar met een FTC6 en een SUZ-SWM60VA, wel een cilinder unit (ERST20D-VM2ED), buitenunit toert snel op naar hoge frequentie en heeft dan in een korte tijd het vat weer warm. Vraag me dus af of je dit echt een bug kan noemen of dat dit normaal gedrag is voor dit type units?
Ik heb een runtime van 90 minuten ingesteld trouwens, heb nog niet geprobeerd dat eens wat hoger te zetten. De tweede grafiek heeft 1:15 uur gelopen dus dat zit wel redelijk in de buurt van zn limiet. Al heeft de eerste grafiek daar natuurlijk weer niets mee te maken.[Afbeelding] [Afbeelding]
Bij mij ziet het er wel echt anders uitAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Eb91OJgL-ZVEWp5VKoP9kWA3OQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/71io18Qhz6uzPyZdxMNgQim0.jpg?f=fotoalbum_large

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E

Pagina: 1 ... 233 234 Laatste

Let op:
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero