Acties:
  • +1 Henk 'm!
Carldb schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:04:
In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?
Je kunt in de databooks grafieken vinden van de max Ta bij verschillende buitentemperaturen.

R290 monoblocks:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5XLrx4gD2bYJK2WzzaNFNSg08A8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i04AtbqU4GhHnRBNlIs3p35s.jpg?f=fotoalbum_large

R32 split units:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/owKEMh_tYMHMUupF_HOaL63Eg_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KKak0CGbdR0fqJAmm1wS7bX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dt8nHDV3O1euoHJahyBplnCE_8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yjpGKJS0AAir1AR18M3GFhuX.jpg?f=fotoalbum_large

Wat ik niet begrijp is dat de PUZ R32 units tot 68 graden halen en de SUZ R32 units tot 60 graden. Weet iemand hoe dat zit? Ligt dat aan het compressor type (hermetic twin rotary in de SUZ-SWM80VA2 versus hermetic scroll in de PUZ-SWM units) of aan andere factoren?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@SebastiaanPs Als ik het moet gokken denk ik aan de verdamper + compressor. Grotere oppervlakte is wellicht meer extractie mogelijk

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Carldb schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:04:
In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?
Nee. Gelukkig niet. Maar er is wel een beperking. Als het buiten te warm wordt, wordt de maximale watertemperatuur van de WP begrensd.
Dit grafiekje heb ik ooit gevonden voor R410a:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kunb6cZXdaMZSBnA6RQi2SV5F9Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/i9UwWp4YLMp7FQglVADd22DQ.jpg?f=user_large
(en voor de rest was @SebastiaanPs mij alweer voor ;) )

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 04-05-2025 19:37 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Andrehj schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:24:
[...]

Nee. Gelukkig niet. Maar er is wel een beperking. Als het buiten te warm wordt, wordt de maximale watertemperatuur van de WP begrensd.
Dit grafiekje heb ik ooit gevonden voor R410a:
[Afbeelding]
(en voor de rest was @SebastiaanPs mij alweer voor ;) )
@Andrehj ja ho even. Ik hoopte eigenlijk dat jij een antwoord hebt op de vraag die ik onderaan mijn post stelde ;)

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@SebastiaanPs
Nee, sorry, geen idee. Wist niet eens dat er wat dit betreft een verschil tussen mono en split was.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Andrehj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:31:
@SebastiaanPs
Nee, sorry, geen idee. Wist niet eens dat er wat dit betreft een verschil tussen mono en split was.
Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.

@koevlaas2 @flippy @DutchWing @Technician- heeft een van jullie een verklaring misschien?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Berdyn
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 05-05 08:56
Wij hebben een Mitsubishi Ecodan EHST20 serie warmtepomp. Deze verwarmd echter alleen maar. Weten jullie of het mogelijk is deze warmtepomp zo te modificeren om het ook te laten koelen?

[ Voor 3% gewijzigd door Berdyn op 05-05-2025 08:56 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Berdyn schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:56:
Wij hebben een Mitsubishi Ecodan EHST20 serie warmtepomp. Deze verwarmd echter alleen maar. Weten jullie of het mogelijk is deze warmtepomp zo te modificeren om het ook te laten koelen?
Zoek in dit topic even op “EHST koelen” :)
De vraag is al meermaals voorbij gekomen

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockster
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:16
xoror schreef op zondag 4 mei 2025 @ 12:20:
[...]


Nergens voor nodig :P Als je thermostaat luchtvochtigheid meet kan je dauwtemp bepalen. Ik monitor van alle kamers de dauw temps hoor. (Ik kan behoorlijk ver gaan vandaan, maar vandaag is koeling niet nodig)

[Afbeelding]
Cool! :) Welke thermostaten heb je in gebruik?

Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Rockster schreef op maandag 5 mei 2025 @ 09:13:
[...]


Cool! :) Welke thermostaten heb je in gebruik?
uponor t-149

Al moet ik toegeven dat ik niet zo tevreden ben over het platform waar deze aan hangen (uponor matrix gevallen)

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:34:
[...]

Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.

@koevlaas2 @flippy @DutchWing @Technician- heeft een van jullie een verklaring misschien?
Waarom verbaast het je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
In eerdere Mitsu databooks kwamen alle R32 series tot max Ta 59 of 60 graden. De PUZ-WM, SUZ-SWM**VA, de SUZ-SWM**VA2, PUD-SWM: al deze series.
Daarnaast wordt er op Tweakers vaak als argument voor R290 aangedragen dat je dan je legionella run op de compressor haalt.
Ik dacht daarom dat het iets met het koudemiddel R32 te maken had. Maar blijkbaar kan je met R32 toch ruim hogere temperaturen halen dan Ta 60 gr.

Waar hangt dat dan van af? Het compressor type? Is het een keuze van de fabrikant om de Ta wel/niet te beperken ivm nadelen voor de olie? Andere factoren?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:32:
[...]

In eerdere Mitsu databooks kwamen alle R32 series tot max Ta 59 of 60 graden. De PUZ-WM, SUZ-SWM**VA, de SUZ-SWM**VA2, PUD-SWM: al deze series.
Daarnaast wordt er op Tweakers vaak als argument voor R290 aangedragen dat je dan je legionella run op de compressor haalt.
Ik dacht daarom dat het iets met het koudemiddel R32 te maken had. Maar blijkbaar kan je met R32 toch ruim hogere temperaturen halen dan Ta 60 gr.

Waar hangt dat dan van af? Het compressor type? Is het een keuze van de fabrikant om de Ta wel/niet te beperken ivm nadelen voor de olie? Andere factoren?
Door ontwikkeling, grotere verdampers, andere compressoren, iets hogere drukken toestaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
Ik heb laatst ook wat gelezen dat er hogere temperaturen gehaald kunnen worden d.m.v. een techniek genoemd 'vapor injection'. Vraag me niet hoe of wat, maar misschien een interessante Google.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
pascallj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:29:
Ik heb laatst ook wat gelezen dat er hogere temperaturen gehaald kunnen worden d.m.v. een techniek genoemd 'vapor injection'. Vraag me niet hoe of wat, maar misschien een interessante Google.
Dat is wat de Zubadans doen, en is vooral een manier om bij erg lage temperaturen extra vermogen te krijgen. Dat het ook wordt gebruikt om watertemperaturen (ver) boven de 60 graden te kunnen halen is nieuw voor mij. Heb je een bron voor deze info?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
Andrehj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 18:13:
[...]

Dat is wat de Zubadans doen, en is vooral een manier om bij erg lage temperaturen extra vermogen te krijgen. Dat het ook wordt gebruikt om watertemperaturen (ver) boven de 60 graden te kunnen halen is nieuw voor mij. Heb je een bron voor deze info?
Ik bedoelde meer dat er met bepaalde koelmiddelen toch hogere temperaturen gehaald kunnen worden met die techniek. Je komt het meer in industriële omgevingen tegen. Hier bijvoorbeeld een gigantische R410A warmtepomp die door middel van EVI een watertemperatuur van 65 graden kan halen: https://myaic.eu/product/aurax-evi-2tube/77

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:34:
[...]

Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.
Ik heb mijn SUZ-SWM80VA gaat steevast over op de backup-heater zodra de aanvoertemperatuur op 57,5 zit. Dan kan het best zo zijn dat de R32 die uit de buiten-unit komt op 60(+?) graden zit, maar voor warmteoverdracht heb je ook nog temperatuurverschil nodig. Laatste stukje gaat dus altijd met COP1.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudolf181
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 26-05 21:15
Dames en heren van het forum,
Ik heb eerder gevraagd hoe om te gaan met instellingen voor omschakelen en de wifi module.
Toen gaven een aantal van jullie aan de omschakelmodule er uit te halen.
Ik had hem los gehaald maar dan schakelt het systeem op de vloerverwarming (watts)niet mee met de koel/verwarming instellingen die ik aanpas in mijn app (melcloud).
Klopt het dat ik de draadjes van de omschakelmodule in de input 1 moet doen en dat ik aan de dipswitches niks hoef te veranderen.
Dat dan nu de instelling van de warmtepomp doorgeeft aan het watts systeem van de vloerverwarming dat hij moet verwarmen of koelen?
Foto’s ter verduidelijkingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKqYGrj0Z53I7ClXGPpgCXEXVH8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XGvi1AH2q7GqPdhREJXociat.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z62TuOBk0Z3b-0C8rSTjl9uBbFc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4dDRhdBxIgY66J7MuJLP0wRq.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahrW79hrRlzsCfNuuLQgwZGi7Dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GN977LvGl2BohB7kfaZucp1k.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jozi
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 05-06 08:48
Misschien een stomme vraag maar het valt mij op dat mijn WP nogal laag in de frequently blijft met het DWH verwarmen. Meestal net boven de 40 Hz.

Op zich erg fijn (weinig stroom), maar wel een issue wanneer het buiten vriest afgelopen winter. Deze is dat de hele dag bezig met het switchen tussen defrost en DWH modus en dus niet met verwarmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iqCKLshYRBc9oC8osEagwZuaEtY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UPy5Cvo7AiwIshye9Oe11jBx.png?f=fotoalbum_large

De DWH mode staat op Normal en de pompsnelheid voor DWH op de default.

Dit heeft ie eerder niet gedaan en zal wel een instelling hebben aangepast, maar weet niet welke.
Enig idee naar welke setting ik zou kunnen kijken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:26
Rudolf181 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:38:
Dames en heren van het forum,
Ik heb eerder gevraagd hoe om te gaan met instellingen voor omschakelen en de wifi module.
Toen gaven een aantal van jullie aan de omschakelmodule er uit te halen.
Ik had hem los gehaald maar dan schakelt het systeem op de vloerverwarming (watts)niet mee met de koel/verwarming instellingen die ik aanpas in mijn app (melcloud).
....
hi, weet je ook wat voor reactie je verwacht van de Watts? Staan deze nog niet op handmatig (als dat kan) zodat deze een gelijkmatige flow geven en er een voorspelbare warmte transport is? (die transport geld ook voor koelen)
Ik denk, zonder terug te zoeken, dat toen ook het advies was om de motoren van je vloerverwaming op handmatig te zetten of los te draaien, tenzij je in een huis woont van 400+m2 en er misschien nog te werken valt meer meerdere zones.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:26
jozi schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 20:48:
Misschien een stomme vraag maar het valt mij op dat mijn WP nogal laag in de frequently blijft met het DWH verwarmen. Meestal net boven de 40 Hz.

Op zich erg fijn (weinig stroom), maar wel een issue wanneer het buiten vriest afgelopen winter. Deze is dat de hele dag bezig met het switchen tussen defrost en DWH modus en dus niet met verwarmen.

[Afbeelding]

De DWH mode staat op Normal en de pompsnelheid voor DWH op de default.

Dit heeft ie eerder niet gedaan en zal wel een instelling hebben aangepast, maar weet niet welke.
Enig idee naar welke setting ik zou kunnen kijken?
Op de foto zie ik geen gekke dingen. Blijkbaar heb je in de ochtend 3 uurtjes nodig om het huis op de gewenste temperatuur te krijgen. Draaien op 40Hz is ook niet gek, het kan blijkbaar het minimum vermogen kwijt omdat het niet telkens uitschakelt. Afhankelijk van je vraag kan het misschien nog zakken naar 32Hz

Als het buiten vriest gaat bij mij de frequentie een tikke omhoog. Dit maakt dat de defrosts eerder komen. Daar hoort een lang verhaal bij met uitleg waarom dat zo is en wat de daadwerkelijke oorzaak is, maar ga ik niet uitleggen omdat dat niet de vraag is denk ik. Defrosten gebeurt gewoon omdat het moet. Bij mijn tpye WP soms iets teveel, maar als het een keer niet start met een defrost heb ik pas echt een probleem. 8)

Heb je nog een vraag behalve waarom de frequentie nu zo laag is?


Het was vroeg vanochtend. Euh ja, 3 uur is lang. De frequentie is ook laag.
Het zou het niet zo erg moeten maken maar, heb je een omschakelmodule die het tussen 3 maximale vermogens laat schakelen?

Als je het handmatig start, komt het dan hoger? bij handmatig starten zou het op vol vermogen moeten gaan.

Anders komen de vragen zoals, sinds wanneer merk je dat het zo lang duurt? Zie je vettigheid bij de slangen tussen binnen en buitenunit?

[ Voor 12% gewijzigd door gr8-jen op 08-05-2025 07:51 ]

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
gr8-jen schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 06:58:
[...]


Op de foto zie ik geen gekke dingen. Blijkbaar heb je in de ochtend 3 uurtjes nodig om het huis op de gewenste temperatuur te krijgen. Draaien op 40Hz is ook niet gek, het kan blijkbaar het minimum vermogen kwijt omdat het niet telkens uitschakelt. Afhankelijk van je vraag kan het misschien nog zakken naar 32Hz

[...]
Voor verwarmen zou het prima zijn, maar ik vind 3 uur voor DHW toch ook wel heel lang.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jozi
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 05-06 08:48
@gr8-jen @pascallj En dit is een DWH run van deze week. Wordt alleen maar langer met kouder weer.

Eerder ging de buitenunit ook gewoon naar 86 Hz maar nu niet meer. Ik zal ergens een instelling hebben aangepast afgelopen jaar maar zou niet weten welke dit kan veroorzaken.

Met een force DWH doet deze exact hetzelfde.

Het is mij opgevallen sinds ik de binnenunit heb verplaatst waardoor ik van 10m leiding naar 5m kom gaan. Deze had ik eerder een een grote krul om de binnenunit heen liggen maar geen vettigheid en lekt niet. De druk Heb mijn koeltechniek buurman zijn meter ook laten aansluiten en alles komt netjes op druk en bij het opnieuw aansluiten eerst doorgeblazen met stikstof en daarna vacuum gezet.

[ Voor 45% gewijzigd door jozi op 08-05-2025 08:26 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!
jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 08:23:
@gr8-jen @pascallj En dit is een DWH run van deze week. Wordt alleen maar langer met kouder weer.

Eerder ging de buitenunit ook gewoon naar 86 Hz maar nu niet meer. Ik zal ergens een instelling hebben aangepast afgelopen jaar maar zou niet weten welke dit kan veroorzaken.

Met een force DWH doet deze exact hetzelfde.

Het is mij opgevallen sinds ik de binnenunit heb verplaatst waardoor ik van 10m leiding naar 5m kom gaan. Deze had ik eerder een een grote krul om de binnenunit heen liggen maar geen vettigheid en lekt niet. De druk Heb mijn koeltechniek buurman zijn meter ook laten aansluiten en alles komt netjes op druk en bij het opnieuw aansluiten eerst doorgeblazen met stikstof en daarna vacuum gezet.
Je vermeldt niet welk type buitenunit je hebt.
Maar het gedrag is zeker niet normaal. Aangezien je problemen zijn ontstaan na het knutselen aan de koudemiddelleiding, lijkt mij dat je daar ook de oorzaak moet zoeken. Is die leiding niet te kort? De minimale lengte staat in de installatiehandleiding.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jozi
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 05-06 08:48
Andrehj schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 09:04:
[...]

Je vermeldt niet welk type buitenunit je hebt.
Maar het gedrag is zeker niet normaal. Aangezien je problemen zijn ontstaan na het knutselen aan de koudemiddelleiding, lijkt mij dat je daar ook de oorzaak moet zoeken. Is die leiding niet te kort? De minimale lengte staat in de installatiehandleiding.
Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19:41
jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:46:
[...]


Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.
Stille mode ?

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!
Nee dat is het helaas niet, ik heb hetzelfde model en de silent mode beperkt veel minder.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:46:
[...]


Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.
Een paar dingen die mij te binnen schieten na het lezen van de handleiding die het misschien helpen voor anderen om je vraag te beantwoorden. Misschien zijn sommige dingen heel erg voor de hand liggend...

* Heb je ook de DIP switches weer teruggezet naar wat het was? SW1-3 to OFF, SW2-1 to OFF, SW2-4 to ON en SW6-3 to OFF is volgens de handleiding de procedure om de pump-down in te schakelen, dus omgekeerd om het terug te zetten tenzij ze al zo stonden.
* De instellingen veranderd in de FTC zou moeten zijn 'Cooling Target Flow naar 5 graden' en 'Cooling ON' en 'Freeze stat function' naar *(asterisk). Dit lijkt me geen invloed hebben op de werking van DHW.
* Heb je ook gebruik gemaakt van Running Information Reference address 351 en 350?
* Heb je het systeem hiervoor bijgevuld gehad? Voor 10 meter leiding had eigenlijk 140 gram R32 toegevoegd moeten worden. Zoja kan het zijn dat er nu te veel koudemiddel in de leiding zit nu deze korter is? Ik heb geen idee of dat verschil kan maken.

Misschien kan je tijdens het runnen van een DHW ook Request code 52 uitlezen. Als ik het goed begrijp zou dit kunnen aangeven waarom de compresser gelimiteerd is in frequentie. Ik zou dit dan doen vanaf het moment dat hij daalt in frequentie in plaats van stijgt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

Maandag begint hier de installatie van Mitsubishi Electric Ecodan ERST30F-VM2E + PUZ-SWM120YAA + 100L boilerbuffervat. Zeer benieuwd hoe het gaat worden. Laat ook 2 tapkranen aanleggen bij de vaatwasser en de wasmachine, kijken of dat zin heeft (voor warmwater input). @Andrehj mag me in de TS opnemen. Donderdag moet alles werkend wezen. Buiten alles al voorbereid, meterkast voorbereid door elektricien incl 2 HomeWizard metes (voor buiten en binnen unit).

Heb de benodigde modules besteld bij @AUijtdehaag met de proxy, zodat ik de wifimodule kan blijven gebruiken en HA lekker kan klooien! Nu is mijn vraag: ik wil gewoon weer een thermostaat aan de muur (heb nu een Nest V3), bij voorkeur draadloos (de kabels lopen naar de ketel op de 1e verdieping en de wtp komt in de garage). Hebben jullie tips? Netamo zie ik voorbij komen maar ik wil ook kunnen koelen. Mitsubishi zelf heeft er ook een aantal, de par 60/61 lijn (60 is de display, 61 de ontvanger). Ik zou graag een overzichtje hebben van symbolen wat de wtp doet. Nu zie in soms een grotere (rechthoek breed ipv vierkante) thermostaat van Mitsubishi zelf. Maar ik kom niet achter het typenummer.

Het idee is om de waarde van de kamerthermostaat ook de waarde voor het stoken te laten wezen. 2 zones zou leuk zijn voor zover mogelijk (boven radiatoren (6 kamers) + vloerverwarming (badkamer) en die op een losse zone.

Benedenverblijf is open keuken, open eetkamer en open woonkamer (90m2 zonder afsluiting). 9 groepen vloerverwarming erin van de 12 beneden, 80 meter. Vandaar is de wens 1 apparaat aan de muur (ook voor de vrouw). Iemand tips? Ik kan bij Alklima bestellen maar ook ergens anders.

[ Voor 6% gewijzigd door Kecin op 09-05-2025 22:59 ]

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07-06 22:19
De Netatmo is juist ideaal om mee te koelen, alleen hebben ze daar een vreemde naam voor bedacht (het is tenslotte een Frans apparaat!) ze noemen het ompolen/polariteit, zo uit mijn hoofd.

maar wat anders: zo'n grote wp en maar een 100 L boiler? erg klein, zelfs met z'n tweetjes..

[ Voor 20% gewijzigd door Naalroc op 09-05-2025 21:48 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Mooi vooruitzicht @Kecin !

@Naalroc ik denk dat hij met “boiler” een buffervat bedoelt, want de ERST30F-VM2E heeft een geïntegreerde boiler.

@Kecin
Paar details:

1. HomeWizard meters zijn niet voor binnen- en buitenunit, maar 1x voor binnen+buitenunit en 1x voor de BUH. De binnenunit wordt vanuit de buitenunit gevoed. Je hebt denk ik 1x 3 fase HomeWizard meter voor binnen+buitenunit (YAA) en 1 x 1 fase HomeWizard meter voor de BUH?

2. Netatmo wordt hier inderdaad vaak gebruikt vanwege de instelbare hysterese (per 0.1 gr) en je kan er ook mee koelen, zoals @Naalroc al aangeeft. Werkt draadloos met een relais, moet je wel de oranje variant hebben. Als je een bedieningspaneel wil waarop je kan zien wat de warmtepomp doet, dan zul je iets van Mitsubishi moeten kiezen, of je moet zelf wat knutselen met HA.

3. Zones: anderen hebben daar meer ervaring mee, maar als dat je wens is, is het dan een optie om (A) beneden altijd alles open te hebben en (B ) boven 1 grote zone te hebben die dicht gaat als het setpoint is bereikt? Er vanuit gaande dat je het beneden warm wil hebben en boven minder. Alternatief is waterzijdig inregelen: werkt bij velen hier prima, is qua benodigde spullen het goedkoopst en daarmee draait je warmtepomp het meest efficiënt.

4. Weet je zeker dat je hot fill wil voor je vaatwasser en wasmachine? Afhankelijk van leidinglengte is de winst vaak afwezig of heel beperkt; waardoor je onnodig complexiteit en kosten introduceert.

5. Wat is het plan met dat 100 liter buffer(?)vat? Ik hoop niet parallel? In de retour lijkt niet nodig met zoveel m2 vloerverwarming, dat is een vele malen grotere buffer als het geen droogbouw is.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 09-05-2025 22:39 ]

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

Naalroc schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 21:44:
De Netatmo is juist ideaal om mee te koelen, alleen hebben ze daar een vreemde naam voor bedacht (het is tenslotte een Frans apparaat!) ze noemen het ompolen/polariteit, zo uit mijn hoofd.

maar wat anders: zo'n grote wp en maar een 100 L boiler? erg klein, zelfs met z'n tweetjes..
Thanks voor de tip :). Vindt hem er vrij "simpel" uitzien en zou stiekem meer info willen op het scherm. Nerd he, haha. Misschien toch eens een HA dashboard/kiosk ophangen, maar dat is toekomstmuziek.
Het gaat inderdaad om een buffervat, ik zei perongeluk boiler :X
SebastiaanPs schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:05:
Mooi vooruitzicht @Kecin !

@Naalroc ik denk dat hij met “boiler” een buffervat bedoelt, want de ERST30F-VM2E heeft een geïntegreerde boiler.

@Kecin
Paar details:

1. HomeWizard meters zijn niet voor binnen- en buitenunit, maar 1x voor binnen+buitenunit en 1x voor de BUH. De binnenunit wordt vanuit de buitenunit gevoed. Je hebt denk ik 1x 3 fase HomeWizard meter voor binnen+buitenunit (YAA) en 1 x 1 fase HomeWizard meter voor de BUH?

2. Netatmo wordt hier inderdaad vaak gebruikt vanwege de instelbare hysterese (per 0.1 gr) en je kan er ook mee koelen, zoals @Naalroc al aangeeft. Werkt draadloos met een relais, moet je wel de oranje variant hebben. Als je een bedieningspaneel wil waarop je kan zien wat de warmtepomp doet, dan zul je iets van Mitsubishi moeten kiezen, of je moet zelf wat knutselen met HA.

3. Zones: anderen hebben daar meer ervaring mee, maar als dat je wens is, is het dan een optie om (A) beneden altijd alles open te hebben en (B ) boven 1 grote zone te hebben die dicht gaat als het setpoint is bereikt? Er vanuit gaande dat je het beneden warm wil hebben en boven minder. Alternatief is waterzijdig inregelen: werkt bij velen hier prima, is qua benodigde spullen het goedkoopst en daarmee draait je warmtepomp het meest efficiënt.

4. Weet je zeker dat je hot fill wil voor je vaatwasser en wasmachine? Afhankelijk van leidinglengte is de winst vaak afwezig of heel beperkt; waardoor je onnodig complexiteit en kosten introduceert.

5. Wat is het plan met dat 100 liter buffer(?)vat? Ik hoop niet parallel? In de retour lijkt niet nodig met zoveel m2 vloerverwarming, dat is een vele malen grotere buffer als het geen droogbouw is.
Dankjewel voor je antwoord, daar kan ik wat mee (en duidelijker op antwoorden).

1. BUH ga ik even vanuit dat het de boiler is die bijstookt in geval van leeg buffer/boilervat? Ik heb nu een 3fase 16A groep lopen naar de buitenunit met daarvoor een HomeWizard 3 fase meter, voor de binnen-unit een 230v groep met daarvoor een HomeWizard enkele groep meter. Die 2 bij elkaar is volgens mij de totale elektra van de WTP. Nu geeft echter jouw opmerking mij wel een twijfel, tussen de binnen en buiten unit heb ik geen elektra laten leggen omdat het principeschema dat eigenlijk niet duidelijk maakte. Toch nog nodig? Want dan zorg ik dat dat vandaag nog snel gebeurd. De koelleiding gaat er toch onderdoor, maar als de buiten-unit de binnen-unit van stroom voorziet en de aansluiting binnen alleen voor de boiler dient dan heb ik een "probleem".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmqPgxXCK65eqUmL-BoiFs9tsUo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VGAn8rR5oCSLBOABN9M8fS6g.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vewujk4BAADlBOZuGW8MEDx6Y4M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/pjcw8inhDl2bIQCl2TtipC6v.png?f=fotoalbum_tile

2. Duidelijk, iemand hier ervaringen met een thermostaat van Mitsubishi zelf? Ik zag zelf de PAR-41 MAA, maar die is volgens mij alleen voor airco's en niet voor mijn combinatie ERST30F-VM2E + PUZ-SWM120YAA.
https://alklima.nl/leveri...eningen/design/par-41-maa
Afbeeldingslocatie: https://alklima.nl/storage/webp/PPI/Afbeelding-PAR-41MAA.webp
Zoiets zoek ik dus, draadloos (op batterijen) met een RF of Wifi ontvanger aan de binnenunit kant. Misschien de PAR-WT60R-E + PAR-WR61R-E? (Of zelfs misschien 2 maal de PAR-WR61R-E, voor in de woonkamer en op de 1e etage om 2 zonen te regelen, maar eerst eens zien of 2 zone qua diameter buis te doen is, het vervangen van bestaande leidingen)
https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/par-wt60-r-e
Afbeeldingslocatie: https://alklima.nl/storage/webp/PPI/Afbeelding-PAR-WT60-R-E.webp
De Ecodan FTC7 controller vindt ik top, maar is enorm duur en ik kom er niet achter of die draadloos is.
Afbeeldingslocatie: https://les.mitsubishielectric.co.uk/assets/Product/FTC7-Controller-Detail-Page-v2__FillWzEwMDAsNjY2XQ.png
https://les.mitsubishiele...ol/ecodan-ftc7-controller

Ik heb overigens de MelCloud wifi module "Mitsubishi WiFi Module MAC 587 IF" gekocht voor 99 ipv 159 euro.
Samen met de proxy variant van de v&a aangeboden: M5stack Atom voor besturing via CN105 Mitsubishi Electric war... , die 2 moeten samen goedkomen.

3. Ja klopt! Beneden warm, boven de kou eraf. Waterzijdig inregelen gaat goedkomen!

4. Ja, voor het proberen wel, op beide locaties ligt al een warmwaterleiding die gebruikt gaat worden. De kraantjes kosten de hele wereld niet en ik wil het gewoon eens testen (keuken zal 10 meter wezen, wasmachine een stuk verder). De ketel staat nu waar de wasmachine staat en ook warm tapwater voor de badkamer doorheen komt (en aansturing vloerverwarming voor de badkamer). In de keuken is het ook makkelijk te plaatsen. Dus dat is gewoon een testje voor de fun. Werkt het niet, dan zet ik het weer terug op de koude tapwater leiding.

5. Daarmee ben ik overvraagd, stond gisteren ineens in de garage :*) :+ . Volgens mij om het dauwpunt te regelen o.i.d.? Daar ben ik ik niet in thuis. Ik begreep wel van de installateur dat er al veel buffer in het huis aanwezig was door de vloerverwarming e.d.

[ Voor 5% gewijzigd door Kecin op 10-05-2025 08:41 ]

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • +2 Henk 'm!
@Kecin Je bent toegevoegd aan de OP.
Over je zones: Hou wel in de gaten dat je daar in alle gevallen ook extra hardware voor nodig hebt. Wat heb je hierover met je installateur afgesproken?
Over dat buffervat: Een buffervat regelt geen dauwpunt. Dat doet je ventilatiesysteem in combinatie met het weer. Zorg dat je weet of je die wel of niet nodig hebt. Ik denk van niet. Maar lees je in! Anders zit je vanaf donderdag met een systeem wat je niet wilt of wat niet optimaal functioneert. De FAQ is een mooie samenvatting: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" (maar ook de andere posts uit dat topic).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +2 Henk 'm!
1. De BUH is de back-up heater, een elektrisch element (COP=1) die de warmtepomp als back-up gebruikt om bijv. hoge temperaturen te bereiken (legionella run) of als de CV watertemperatuur teveel daalt tijdens defrosts.
Zoals je het beschrijft lijkt het in orde en is die 2e HomeWizard meter voor de BUH.

5. Ik zou dit toch even goed nagaan: hoe de zones gepland zijn, hoeveel thermostaten, wat voor naregeling en hoe dat buffervat opgesteld wordt. Een parallel buffervat wordt vaak geadviseerd bij een naregeling met meerdere zones, maar maakt je installatie duurder, complexer en minder efficient (lagere COP, hogere stookkosten). Zie ook: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.
Een goed alternatief is waterzijdig inregelen. Met radiatoren zal het boven in je slaapkamers sowieso al niet zo warm als beneden worden waar je vloerverwarming hebt. Met waterzijdig inregelen kun je het dan verder afstemmen op je wensen. Voorwaarden zijn wel: voldoende diameter cv leidingen, voldoende diameter slangen vvw, niet te lange vvw groepen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Kecin Je kan mijn ander project gebruiken als je een willekeurige thermostaat wil gebruiken over wifi/netwerk

Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
Kecin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:16:
[...]

Dankjewel voor je antwoord, daar kan ik wat mee (en duidelijker op antwoorden).

1. BUH ga ik even vanuit dat het de boiler is die bijstookt in geval van leeg buffer/boilervat? Ik heb nu een 3fase 16A groep lopen naar de buitenunit met daarvoor een HomeWizard 3 fase meter, voor de binnen-unit een 230v groep met daarvoor een HomeWizard enkele groep meter. Die 2 bij elkaar is volgens mij de totale elektra van de WTP. Nu geeft echter jouw opmerking mij wel een twijfel, tussen de binnen en buiten unit heb ik geen elektra laten leggen omdat het principeschema dat eigenlijk niet duidelijk maakte. Toch nog nodig? Want dan zorg ik dat dat vandaag nog snel gebeurd. De koelleiding gaat er toch onderdoor, maar als de buiten-unit de binnen-unit van stroom voorziet en de aansluiting binnen alleen voor de boiler dient dan heb ik een "probleem".
[Afbeelding][Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBe-NB8UPUUBGsBpkA-67tIwi8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FjiKQIdRW2YR2JMWtPJyVkem.png?f=fotoalbum_large

Dit is het aansluitschema dat ze bij jou toegepast hebben in de tekening. Inderdaad 3x400V naar de buitenunit. Deze voedt de binnenunit (vandaar die 4x 1,5mm in de tekening). Vervolgens nog 1x230V naar de binnenunit voor de BUH (BackUp Heater). Er staat 3x230V naar de BUH op het plaatje, maar de VM2E heeft een heater met een vermogen van 2 kW, dus daarvoor is 1x230V voldoende.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:27:
[...]


[Afbeelding]

Dit is het aansluitschema dat ze bij jou toegepast hebben in de tekening. Inderdaad 3x400V naar de buitenunit. Deze voedt de binnenunit (vandaar die 4x 1,5mm in de tekening). Vervolgens nog 1x230V naar de binnenunit voor de BUH (BackUp Heater). Er staat 3x230V naar de BUH op het plaatje, maar de VM2E heeft een heater met een vermogen van 2 kW, dus daarvoor is 1x230V voldoende.
Duidelijk dankjewel. Die kabels liggen dan gelukkig goed. De kabel tussen de binnen en de buiten unit trekken ze samen met de koelleiding, dat deed de elektricien niet.
xoror schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:26:
@Kecin Je kan mijn ander project gebruiken als je een willekeurige thermostaat wil gebruiken over wifi/netwerk
Ik begrijp uit het project niet zo goed wat dan als thermostaat dient in de ruimte zelf. Wel leuk om te kunnen "prutsen".
SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:25:
[...]


1. De BUH is de back-up heater, een elektrisch element (COP=1) die de warmtepomp als back-up gebruikt om bijv. hoge temperaturen te bereiken (legionella run) of als de CV watertemperatuur teveel daalt tijdens defrosts.
Zoals je het beschrijft lijkt het in orde en is die 2e HomeWizard meter voor de BUH.

5. Ik zou dit toch even goed nagaan: hoe de zones gepland zijn, hoeveel thermostaten, wat voor naregeling en hoe dat buffervat opgesteld wordt. Een parallel buffervat wordt vaak geadviseerd bij een naregeling met meerdere zones, maar maakt je installatie duurder, complexer en minder efficient (lagere COP, hogere stookkosten). Zie ook: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.
Een goed alternatief is waterzijdig inregelen. Met radiatoren zal het boven in je slaapkamers sowieso al niet zo warm als beneden worden waar je vloerverwarming hebt. Met waterzijdig inregelen kun je het dan verder afstemmen op je wensen. Voorwaarden zijn wel: voldoende diameter cv leidingen, voldoende diameter slangen vvw, niet te lange vvw groepen.
1. Duidelijk, ik dacht al dat de H stond voor Heater. Het klopt inderdaad dat 1 meter voor de buitenunit+binnen is en 1 voor de BUH. Dan kan ik alles samenbrengen dat het gas vervangt (ook voor de inductie is er een HomeWizard aangesloten)

5. Ja, dit is dus nog wel even een dingetje, ik heb dit zo bedacht in mijn hoofd en dat het vrij simpel zou wezen, maar met waterzijdig inregelen kom ik waarschijnlijk veel verder. Slaapkamers wil ik eigenlijk amper verwarmen ook, het is slechts in de winter wanneer het echt langere tijd enorm koud is dat we daar stoken. Het huis is enorm geïsoleerd en met een beetje zon houden we makkelijk 19c binnen in de winter (!)
Mocht het nu helemaal niet lukken om de ruimtes warm te krijgen (badkamer is een must) dan kan het best wezen dat ik de slaapkamer van mijn zoontje laat voorzien van een lucht/lucht airco en op de rest van de kamers zou ik nog elektrische elementen kunnen laten ophangen. Maar eens zien. Bedankt voor de tips!

Al veel info weer gekregen zo!
Andrehj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:21:
@Kecin Je bent toegevoegd aan de OP.
Over je zones: Hou wel in de gaten dat je daar in alle gevallen ook extra hardware voor nodig hebt. Wat heb je hierover met je installateur afgesproken?
Over dat buffervat: Een buffervat regelt geen dauwpunt. Dat doet je ventilatiesysteem in combinatie met het weer. Zorg dat je weet of je die wel of niet nodig hebt. Ik denk van niet. Maar lees je in! Anders zit je vanaf donderdag met een systeem wat je niet wilt of wat niet optimaal functioneert. De FAQ is een mooie samenvatting: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" (maar ook de andere posts uit dat topic).
Ik ga het wat beter doorlezen. Hoe of wat met het bufffervat heb ik verder niet zo begrepen waarom het nodig was, ik moet ook eerlijk vertellen dat ik er zeer weinig verstand van heb. De installateur is vrij flexibel en heeft ervaring met het plaatsen van WTP'en, echter normaliter alleen Mitsubishi Heavy Industries, ik wou dus een Mitsubish Electric model gezien dit topic zo populair is :o
Edit: ben er al wel achter, het buffervat hebben ze er gewoon bij besteld omdat ze dat "normaal ook" doen gok ik zo. Zal het er eens met ze over hebben maandag...

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Kecin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:16:
De Ecodan FTC7 controller vindt ik top, maar is enorm duur en ik kom er niet achter of die draadloos is.
P.s. nog even hierover. Het goede nieuws is dat je die controller niet hoeft te kopen, omdat je hem al hebt: hij bij je binnnenunit :) . Is wel bedraad. De controller kan je als thermostaat gebruiken. Dan moet je wel de ruimteregeling gebruiken, wat prima is.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:52:
[...]

P.s. nog even hierover. Het goede nieuws is dat je die controller niet hoeft te kopen, omdat je hem al hebt: hij bij je binnnenunit :) . Is wel bedraad. De controller kan je als thermostaat gebruiken. Dan moet je wel de ruimteregeling gebruiken, wat prima is.
Maar wel met een regeling van hele graden ipv halve. Hier ook een goed geïsoleerde woning (maar lang niet zo groot als de jouwe) maar merk wel verschil tussen wanneer hij net is afgeslagen (22) of wanneer hij nog moet gaan opwarmen (21). En dat komt niet door de aanvoertemperatuur van 24/25 graden 😉. Maar niet per se een oncomfortabel verschil.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 13:25:
[...]


Maar wel met een regeling van hele graden ipv halve. Hier ook een goed geïsoleerde woning (maar lang niet zo groot als de jouwe) maar merk wel verschil tussen wanneer hij net is afgeslagen (22) of wanneer hij nog moet gaan opwarmen (21). En dat komt niet door de aanvoertemperatuur van 24/25 graden 😉. Maar niet per se een oncomfortabel verschil.
Klopt die grote hysterese zie ik ook als een nadeel, maar zijn wel oplossingen voor:
1. Met een klokschema bijv 2x per dag thermostaat gedurende 1 uur met 0.5 graad naar beneden. Dan stop je de warmtepomp op die momenten als de overschoot 0.5 graden of meer is, waardoor je effectieve hysterese richting 0.5 graden is ipv 1.0 graden.
2. Met HA en de ESP oplossing van @xoror wat regelen, ook vrij eenvoudig.
3. De thermostaat oplossing van @xoror

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascallj
  • Registratie: Mei 2011
  • Nu online
SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:04:
[...]

Klopt die grote hysterese zie ik ook als een nadeel, maar zijn wel oplossingen voor:
1. Met een klokschema bijv 2x per dag thermostaat gedurende 1 uur met 0.5 graad naar beneden. Dan stop je de warmtepomp op die momenten als de overschoot 0.5 graden of meer is, waardoor je effectieve hysterese richting 0.5 graden is ipv 1.0 graden.

[...]
Kan dit ook met de FTC6? Mijn klokprogramma kan alleen hele graden. Via Melcloud of externe sturing kan het idd wel, naar zou mooi zijn als het ook autonoom kan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:08:
[...]


Kan dit ook met de FTC6? Mijn klokprogramma kan alleen hele graden. Via Melcloud of externe sturing kan het idd wel, naar zou mooi zijn als het ook autonoom kan.
Ik heb de FTC6 maar kan daarmee inderdaad alleen hele graden instellen. Halve graden kan in de MElCloud of met de ESP bijv

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudolf181
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 26-05 21:15
gr8-jen schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 06:47:
[...]


hi, weet je ook wat voor reactie je verwacht van de Watts? Staan deze nog niet op handmatig (als dat kan) zodat deze een gelijkmatige flow geven en er een voorspelbare warmte transport is? (die transport geld ook voor koelen)
Ik denk, zonder terug te zoeken, dat toen ook het advies was om de motoren van je vloerverwaming op handmatig te zetten of los te draaien, tenzij je in een huis woont van 400+m2 en er misschien nog te werken valt meer meerdere zones.
Ik wil eigenlijk dat de wp aan watts doorgeeft dat hij moet omschakelen naar koelen.
De kleppen staan of open of dicht is verder niks op geregeld. Wil de omschakelmodule er dus tussenuit halen maar dan moet de watts dus van de wp het signaal krijgen ipv deze module en ik kan niet vinden op welke uitgang dit dan zou moeten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19:41
Rudolf181 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:30:
[...]


Ik wil eigenlijk dat de wp aan watts doorgeeft dat hij moet omschakelen naar koelen.
De kleppen staan of open of dicht is verder niks op geregeld. Wil de omschakelmodule er dus tussenuit halen maar dan moet de watts dus van de wp het signaal krijgen ipv deze module en ik kan niet vinden op welke uitgang dit dan zou moeten
Het beste een simpelste blijft om alle zone motoren te verwijderen en in het koelseizoen de natte ruimte(s) handmatig dicht te draaien.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rudolf181
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 26-05 21:15
En dan zou ik het watts systeem ook moeten kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen.
Of moet ik dan alle thermostaten verwijderen en er alleen een nieuw in de woonkamer ophangen die wel bij de wp hoort?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:26
Inderdaad, 1 thermostaat die aan/uit regelt zoals een oranje (sticker) Netatmo. Die zet je wat jij handig vind. Sommige doen woonkamer, ik ook, maar dan ver van de keuken vandaan zodat het niet reageert op de oven of de zon.
De rest van de thermostaten haal je los of zet je op een temp waarop ze niet meer regelen.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Knowbody schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 18:08:
Het beste een simpelste blijft om alle zone motoren te verwijderen en in het koelseizoen de natte ruimte(s) handmatig dicht te draaien.
Dat kun je ook automatiseren. De binnenunit heeft daarvoor een uitgang "cooling on", als je daar (een) NO klep(pen) aan hangt voor de zone(s) in de natte dan worden die zones automatisch dicht gezet als de WP gaat koelen.
Zo heb ik dat hier gedaan en dat werkt prima.

Ik had dat bij de aanleg van de VVW al zo in het hoofd en die zones een eigen verdeler gegeven. Voor die verdeler heb ik zo'n klep gemonteerd: https://tameson.com/produ...-1inch-2-way-230vac-relay
Voordeel van deze klep is de grote doorlaat en dat ie alleen tijdens het bewegen stroom verbruikt.

Bovendien is de actuator hetzelfde als van hun 3-weg klep, zodat ik altijd een reserve heb, mocht de actuator van de driewegklep (CV / SWW) ooit stuk gaan.

[ Voor 32% gewijzigd door Andrehj op 11-05-2025 09:53 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niekste
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 07-06 22:47
Hoi Allen,

Ik ben vandaag het 'koelen' van de WP aan het uitproberen. Heb 'm in de koelmodus gezet op 18 graden. Het valt me echter op dat de flow ronde 14 graden zit. Is dit as designed of moet ik wellicht wat aanpassen in de instellingen? Aangezien ik ervan uit ging dat de temp niet onder 18 mag zitten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lzh0nDGHYQv0axyG8z-gelSoSac=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/IJPVF9fGpHYdNsnsVt2iQVWQ.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:26
Als het correct is aangesloten ben je met 14 graden aan het koelen en krijg je 18 graden terug. Dan krijg je op den duur natte vloer en leidingen.
Als je dat niet wil, moet je het een paar graden hoger zetten.
Je kan hier zoeken naar hoe je berekent bij welke luchtvochtigheid je hoeveel kan koelen

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19:41
gr8-jen schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:17:
Als het correct is aangesloten ben je met 14 graden aan het koelen en krijg je 18 graden terug. Dan krijg je op den duur natte vloer en leidingen.
Als je dat niet wil, moet je het een paar graden hoger zetten.
Je kan hier zoeken naar hoe je berekent bij welke luchtvochtigheid je hoeveel kan koelen
Vooral in juli augustus heb je last van klam weer, dan speelt dat pas. Je kunt nu nog lekker koel koelen ;-)

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:43
@Kecin hotfill :
1 vaatwasser is alleen zinvol als heet water er meteen bij zit. Dus geen lange leiding.
2 wasmachine dat gaat alleen goed met machines met een heet en koud water aansluiting. Want anders ga je ook spoelen met heet water. Is niet slim en de rubbermanchet krijgt veel te verduren. Bel de wasmachine fabrikant voor advies.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

nessio schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:10:
@Kecin hotfill :
1 vaatwasser is alleen zinvol als heet water er meteen bij zit. Dus geen lange leiding.
2 wasmachine dat gaat alleen goed met machines met een heet en koud water aansluiting. Want anders ga je ook spoelen met heet water. Is niet slim en de rubbermanchet krijgt veel te verduren. Bel de wasmachine fabrikant voor advies.
Goede tips! Danku!

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:20
Heb persoonlijk de loodgieter het om laten klussen toen ze het een keer bij me zo hadden gedaan met hotfill. Het gebruik is dermate laag en tot de leiding op temperatuur is, is ie waarschijnlijk al klaar met pompen… doe me dan maar gewoon koude fill en niet meer warmwater maken met de warmtepomp.

IMHO een onzinnige feature… ook omdat wij nooit heel heet vaat wassen

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 11-05-2025 16:29 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kecin
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Kecin

Je keek.

Miezie schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:24:
[...]

Heb persoonlijk de loodgieter het om laten klussen toen ze het een keer bij me zo hadden gedaan met hotfill. Het gebruik is dermate laag en tot de leiding op temperatuur is, is ie waarschijnlijk al klaar met pompen… doe me dan maar gewoon koude fill en niet meer warmwater maken met de warmtepomp.

IMHO een onzinnige feature… ook omdat wij nooit heel heet vaat wassen
Duidelijk. Laat hier er een kraan naast zetten, de leidingen liggen er toch al. Hier was ik tussen de 40-60c. Wel nieuw type “ai” wasmachine, ja ja. Maar gezien de thuisaccu draai ik hem vaak wat hoger. Met 32.2kWh op voorraad en zonnige dagen dan moet ik er aan werken om hem leeg te krijgen :’) - vaatwasser is altijd standaard snelprogramma op 65c hier. Wel voorspoelen.

I am not a number, I am a free man! Geld over? Check m'n V&A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niekste
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 07-06 22:47
Knowbody schreef op zondag 11 mei 2025 @ 12:08:
[...]

Vooral in juli augustus heb je last van klam weer, dan speelt dat pas. Je kunt nu nog lekker koel koelen ;-)
Dus als ik het goed begrijp werkt ie conform spec als ik koeling op 18 graden zet ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 17:56
Ik ben van plan om de eerste keer te gaan koelen.
Ik heb vloerverwarming en 1 radiator in de badkamer. Moet ik deze radiator dichtzetten?

Ook lag ik hier over dat nu koelen geen probleem zou zijn op 18 graden, maar dat het over 2 maanden in hoog zomer wel problemen zou kunnen geven ivm lucht vochtigheid.

Iemand hier wat meer info over? Linkje naar posts, blogs of videos?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
@The Source De radiator moet niet dicht, het is wel de vraag of je in de badkamer wilt koelen en hoe effectief dat is.

Hier ook een aantal radiatoren, dat kan prima.

Wat wel handig is, is het dauwpunt berekenen en daarboven blijven zitten zodat het geen natte bende wordt.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 17:56
DaWizza schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 05:26:
@The Source De radiator moet niet dicht, het is wel de vraag of je in de badkamer wilt koelen en hoe effectief dat is.

Hier ook een aantal radiatoren, dat kan prima.

Wat wel handig is, is het dauwpunt berekenen en daarboven blijven zitten zodat het geen natte bende wordt.
Wat ik was vergeten te vermelden is dat mijn badkamer ook vloerverwarming heeft, naast de radiator. Dus beter beide dicht zetten zodat het niet gekoeld wordt in de badkamer en enkel de beneden verdieping gekoeld wordt dmv de vloerverwarming lijkt mij dan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07-06 22:19
Als jij je badkamer wilt koelen, dan moet je die vloerverwarming en radiator lekker open laten staan, geen probleem!

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19:41
Naalroc schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:58:
Als jij je badkamer wilt koelen, dan moet je die vloerverwarming en radiator lekker open laten staan, geen probleem!
Condensatie. De ruimte wordt traag of niet droog dan.

Daarnaast wanneer de douche rechtstreeks op de vloer sproeit stop je warmte in het koelsysteem. Ook niet echt handig.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:20
Knowbody schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 13:44:
[...]

Condensatie. De ruimte wordt traag of niet droog dan.

Daarnaast wanneer de douche rechtstreeks op de vloer sproeit stop je warmte in het koelsysteem. Ook niet echt handig.
Die condensatie valt ook wel weer wat mee… voordat die vloer zo fris is dat dat gebeurt pendelt de warmtepomp waarschijnlijk al en dan wil je het wel stoppen (als je het een beetje op realistische momenten doet, nu is het lang niet warm genoeg).

Met dat douchen… er liggen hopelijk geen verwarmingsbuizen onder de douche… en die warmte erin lijkt me toch juist de bedoeling? Wat bedoel je er mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 17:56
Miezie schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 13:49:
[...]

Die condensatie valt ook wel weer wat mee… voordat die vloer zo fris is dat dat gebeurt pendelt de warmtepomp waarschijnlijk al en dan wil je het wel stoppen (als je het een beetje op realistische momenten doet, nu is het lang niet warm genoeg).

Met dat douchen… er liggen hopelijk geen verwarmingsbuizen onder de douche… en die warmte erin lijkt me toch juist de bedoeling? Wat bedoel je er mee?
Dank je.

En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen? Want ik neem aan dat je maar 2x per jaar hoeft te switchen tussen cooling/verwarmen,niet?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
The Source schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:06:
En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen?
Nee. Zo werkt het niet. Als je wilt verwarmen draait de cyclus van de WP precies andersom als bij koelen. Je moet de WP dan dus op verwarmen instelleen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@The Source bovebdien ga je het met een Ta van 18 gr niet erg warm krijgen in huis, brrrr

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:20
The Source schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:06:
[...]

Dank je.

En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen? Want ik neem aan dat je maar 2x per jaar hoeft te switchen tussen cooling/verwarmen,niet?
Ik schakel automatisch om wanneer ik wil koelen, (boven de 23 graden in de woonkamer) en schakel dan weer terug bij 20 graden in de woonkamer. Het koelen stop ik al bij 22,5 dacht ik… het schakelen kan rustig meerdere keren per seizoen zijn. Vandaag ging de warmtepomp nog verwarmen…

Voor het pendelen met koelen heb ik wat automatiseringen met de esp van @xoror. Het gaat allemaal net zo automatisch als de zonwering aan en uit :-). Ik ben niet zo van het koelen, vorig jaar maar een dag of 3 nodig geweest oid. De zonwering moet het eerst doen zegmaar :-)

[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 16-05-2025 22:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TerminalNL
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 17:58
Om de trillingen te dempen van mijn SUZ-SWM80va wou ik hem op veren zetten. Maar, nu is de vraag weet iemand de gewichtsverdeling? Totaal gewicht is met 54kg niet hoog. Maar zit net met de veren in de range 4-20kg en 15-45kg dat ik twijfel over de compressor zijde.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
TerminalNL schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:02:
Om de trillingen te dempen van mijn SUZ-SWM80va wou ik hem op veren zetten. Maar, nu is de vraag weet iemand de gewichtsverdeling? Totaal gewicht is met 54kg niet hoog. Maar zit net met de veren in de range 4-20kg en 15-45kg dat ik twijfel over de compressor zijde.
Als je hem op veren wil zetten, dan zou ik een H frame maken (zie Trillingen warmtepomp dempen) zodat je een brede basis hebt, dan gaat je warmtepomp niet heen en weer zwaaien met wind. Van boven naar beneden: warmtepomp, H frame van RVS kokers, veren, bigfoots.

Vervolgens twee opties (of ja… vast nog veel meer):
1. Weegschalen onder de bigfoots links en rechts, warmtepomp zo op het frame monteren dat het gewicht links en rechts gelijk verdeeld is.
2. Warmtepomp in het midden op het frame monteren, dit geheel op de bigfoots zetten met weegschalen eronder links en rechts; veren zo kiezen dat deze passen bij de belasting.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TerminalNL
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 17:58
SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:13:
[...]

Als je hem op veren wil zetten, dan zou ik een H frame maken (zie Trillingen warmtepomp dempen) zodat je een brede basis hebt, dan gaat je warmtepomp niet heen en weer zwaaien met wind. Van boven naar beneden: warmtepomp, H frame van RVS kokers, veren, bigfoots.

Vervolgens twee opties (of ja… vast nog veel meer):
1. Weegschalen onder de bigfoots links en rechts, warmtepomp zo op het frame monteren dat het gewicht links en rechts gelijk verdeeld is.
2. Warmtepomp in het midden op het frame monteren, dit geheel op de bigfoots zetten met weegschalen eronder links en rechts; veren zo kiezen dat deze passen bij de belasting.
Ik zit nu te kijken naar de Senor TBFM veren gezien ik geen ruimte heb voor een frame. Hiermee zou die ook niet moeten gaan staan dansen in de wind. Hij staat nu op 2 bigfoots in de lengte van de pomp om zo min mogelijk ruimte in te nemen en dat gaat ook al 2 jaar meer dan prima.

Gewoon een weegschaal onder de bestaande bigfoots schuiven is geen gek idee. Eens zien of dat kan lukken.

[ Voor 4% gewijzigd door TerminalNL op 17-05-2025 22:19 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!
TerminalNL schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:18:
[...]


Ik zit nu te kijken naar de Senor TBFM veren gezien ik geen ruimte heb voor een frame. Hiermee zou die ook niet moeten gaan staan dansen in de wind. Hij staat nu op 2 bigfoots in de lengte van de pomp om zo min mogelijk ruimte in te nemen en dat gaat ook al 2 jaar meer dan prima.

Gewoon een weegschaal onder de bestaande bigfoots schuiven is geen gek idee. Eens zien of dat kan lukken.
Ik zag jouw post in het andere topic. Zo te horen gaat het vooral om het placebo effect van de veren, gezien de positie van jouw buitenunit op de grond en de grote afstand tot degenen die overlast ervaren. In dat geval zou ik zéér stijve veren kiezen, als je het al wil doen. Je wil niet dat je warmtepomp straks met een zware storm een keer staat te zwaaien en daardoor bijv de connectie met je koudemiddelleidingen kapot gaat (!).

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Sinds het lekker weer is, ben ik wat vaker in de tuin. Het viel me opeens op dat mijn wp (14kW) een sissend geluid maakt als de ssw run eindigt, een beetje als een stoomlocomotief die stopt. Is dat normaal? Ik heb net een opname kunnen maken, dat kan ik op verzoek wel ergens neerzetten.

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19:41
KabouterSuper schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:18:
Sinds het lekker weer is, ben ik wat vaker in de tuin. Het viel me opeens op dat mijn wp (14kW) een sissend geluid maakt als de ssw run eindigt, een beetje als een stoomlocomotief die stopt. Is dat normaal? Ik heb net een opname kunnen maken, dat kan ik op verzoek wel ergens neerzetten.
4 wegklep die omschakelt. Mogelijk vanwege koelstand.

0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Knowbody schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:04:
[...]

4 wegklep die omschakelt. Mogelijk vanwege koelstand.
Mijn wp kan niet koelen. Het is trouwens de buitenunit die het geluid maakt.

When life gives you lemons, start a battery factory


Acties:
  • 0 Henk 'm!
KabouterSuper schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:07:
Mijn wp kan niet koelen. Het is trouwens de buitenunit die het geluid maakt.
De vierwegklep zit ook in de buitenunit.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 07-06 22:19
Werkt die 4-wegklep niet alleen voor een defrost, wat nu niet aan de orde is?

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 17:29
De onbekrachtigde positie van de 4weg-klep is koelen.
Voor verwarmen wordt de klep bekrachtigd. Na verwarmen van je SWW, waarbij de druk in je systeem hoog kan oplopen, wordt de klep weer losgelaten en kan er dus een sissend geluid zijn. Net als bij een defrost, zelfde idee maar doorgaans wat minder.
Niks om bezorgd om te zijn

PV: 7205Wp. LW-WP: LG ThermaV HU051MR.U44 + HN0916T.NB1. LL-WP: 4x 2,5kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Padvinder
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04-06 12:00

Padvinder

doet z'n best

Ik sta voor enkele keuzes, en heb wat input nodig.

Ik ben een appartement (begane grond) van 120m2 uit 1930 compleet aan het verbouwen. Vloer, plafond worden geïsoleerd, en er wordt nieuw HR++ glas geplaatst. Ook leggen we vloerverwarming door het gehele appartement en wordt de muur voor en achter geïsoleerd met voorzetwanden.

De vaste installateur van mijn aannemer komt met een Remeha Mercuria Ace + 300L boiler of een Remeha Eria Tower Ace S (dus met 190L vat geïntegreerd). De buitenunits daarvan zijn volgens mij de Mitsubishi SUZ-SWM80 VA(2?).

Nu twijfel ik over dit aanbod en heb een ander aanbod van een installateur voor de PUZ-SWM80YAA
(in PCR-M80Y-300E SET variant). Volgens mij is deze veel stiller? Omdat ik aan alle kanten buren heb (en ook voor mezelf) vind ik geluid een van de belangrijkste factoren van m'n buitenunit (en in mindere mate ook het geluid van de binnenunit).

Daarnaast de vraag: is 300 liter nodig? We zijn een gezin van 4, er komt een regendouche en bad in de badkamer. De keuken krijgt sww uit de Quooker Combi.
Ik heb geen zin om een douchebeurt of bad te moeten plannen, daarom vond ik het aanbod van de Remeha met 190L niet aantrekkelijk. Maar ben ik met 300L niet teveel water aan het verwarmen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!
@Padvinder
De PUZ-SWM80YAA lijkt wel groot voor een nageisoleerd appartement van 120 m2.
Qua dimensionering van een warmtepomp wel lastig: het huidige warmteverlies zal niet representatief zijn door de flinke verbouwing met na isolatie.
Weet je wat het huidige gasverbruik per jaar is en wat de huidige isolatie is?
Evt een warmteverliesberekening maken in een online tool (Ubakus kan dacht ik?)?

Waar zou de buitenunit moeten komen te staan? Hoe ver van huizen en ramen van buren?

300 liter is goed voor een gezin met een bad.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Padvinder
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04-06 12:00

Padvinder

doet z'n best

@SebastiaanPs
Er is een behoorlijke voortuin, waardoor die unit op afstand van ca. 2-3 meter van mijn slaapkamerraam staat, en bijna 6 meter van de gevel van de buren. Volgens de WPAC excel die ik heb ingevuld gaat dat geen issues opleveren.

Gas heb ik geen idee van. Ik heb het appartement gekocht van een oudere heer die overleden is, en die stookte flink warm met enorme radiatoren, maar woonde alleen. Ik ga de hele boel na-isoleren, ltv installeren en woon met gezin van 4. Dus volgens mij kan ik niets met gasverbruik.
Ik zal nog eens kijken naar Ubakus.

Ik twijfelde ook nog over 6 of 8 kW. Wil het uiteraard niet koud hebben, maar overdimensioneren is ook niet de bedoeling.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
@Padvinder heb je een warmteverliesberekening? Hoe kom je bij die 6 à 8 kW? Want ik denk dat al ie warmtepompen veel te groot zijn. Naar boven heb je al geen warmteverlies. En je zult ook geen 4 verliesgevende muren hebben. Dan blijven alleen de vloer en een paar gevels over. Ik schat dat je aan de kleinste WP al meer dan voldoende zult hebben. De SUZ-SWM40 (5 kW) zal best voldoen.
En met een gezin van 4 altijd voor 300 liter SWW gaan.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Padvinder schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:26:
Ik sta voor enkele keuzes, en heb wat input nodig.

Ik ben een appartement (begane grond) van 120m2 uit 1930 compleet aan het verbouwen. Vloer, plafond worden geïsoleerd, en er wordt nieuw HR++ glas geplaatst. Ook leggen we vloerverwarming door het gehele appartement en wordt de muur voor en achter geïsoleerd met voorzetwanden.

De vaste installateur van mijn aannemer komt met een Remeha Mercuria Ace + 300L boiler of een Remeha Eria Tower Ace S (dus met 190L vat geïntegreerd). De buitenunits daarvan zijn volgens mij de Mitsubishi SUZ-SWM80 VA(2?).

Nu twijfel ik over dit aanbod en heb een ander aanbod van een installateur voor de PUZ-SWM80YAA
(in PCR-M80Y-300E SET variant). Volgens mij is deze veel stiller? Omdat ik aan alle kanten buren heb (en ook voor mezelf) vind ik geluid een van de belangrijkste factoren van m'n buitenunit (en in mindere mate ook het geluid van de binnenunit).
Binnenunit hebben vaak een maximale dB van 30-35.
Van de buitenunits is Vaillant na mijn mening de stilste, maar ik vind vooral de 300 liter binnenunit een mooie strakke oplossing wat de andere merken niet hebben.
Daarnaast de vraag: is 300 liter nodig? We zijn een gezin van 4, er komt een regendouche en bad in de badkamer. De keuken krijgt sww uit de Quooker Combi.
Ik heb geen zin om een douchebeurt of bad te moeten plannen, daarom vond ik het aanbod van de Remeha met 190L niet aantrekkelijk. Maar ben ik met 300L niet teveel water aan het verwarmen?
Dan kun je altijd nog de boilertemperatuur doen zakken… Wat weer beter is voor het rendement tijdens SWW bedrijf.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Padvinder schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:53:
@SebastiaanPs
Er is een behoorlijke voortuin, waardoor die unit op afstand van ca. 2-3 meter van mijn slaapkamerraam staat, en bijna 6 meter van de gevel van de buren. Volgens de WPAC excel die ik heb ingevuld gaat dat geen issues opleveren.

Gas heb ik geen idee van. Ik heb het appartement gekocht van een oudere heer die overleden is, en die stookte flink warm met enorme radiatoren, maar woonde alleen. Ik ga de hele boel na-isoleren, ltv installeren en woon met gezin van 4. Dus volgens mij kan ik niets met gasverbruik.
Ik zal nog eens kijken naar Ubakus.

Ik twijfelde ook nog over 6 of 8 kW. Wil het uiteraard niet koud hebben, maar overdimensioneren is ook niet de bedoeling.
Houdt rekening met het feit dat Mitsubishi hun dB opgeven bij ca 80% van z’n maximale capaciteit.
Voor de juiste dB kijk op:

Bijvoorbeeld de PUZ-SWM60VAA heeft een maximale dB van 58. En de PUZ-SWM80YAA heeft een maximale dB van 60.

Duitse website geeft deze waardes vaak accurater weer, link

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sinterklaas1975
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 03-06 22:57
Korte vraag, binnenkort zal bij mij de ME SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2E worden geinstalleerd. Ik wil deze graag meten met de HomeWizard kWh meter. Ik heb thuis 3 fase, maar wordt de warmtepomp aangesloten op alle fasen of alleen op 1? (om dan de juiste kWh meter te bestellen). Waarom HomeWizard - omdat ik daar al eea van heb, past dus prima in mijn eco systeem

Moet er nog komen: WP: ME SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2E + 300l Boilervat | Vloerverwarming (44 m2) + Jaga Strada Hybrid (73 m2) + Tempo (54 m2) | PV: 2650 Wp | Huis 1932 | 2-1 kap | Gezin van 5 | Zuid-Limburg | Lees veel, snap niet alles 😊


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@sinterklaas1975
Waarschijnlijk op 2 fasen.
Warmtepomp 1-fase en inwendige 1-fase heater beiden op een aparte groep

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-05-2025 12:33 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!
@sinterklaas1975 Dit is een 1-fase WP, dus over drie fasen verdelen gaat sowieso niet.
Aangezien de backup-heater en de WP normaliter nooit parallel draaien, zou ik er altijd voor kiezen om beide op dezelfde fase te laten zetten. Dan kun je de andere twee fasen voor de rest van je woning gebruiken.

Overigens zou ik in een 3-fasen woning ook altijd een 3-fasen WP willen en dan combineren met een 3-fasen dompelelement in het SWW vat (en de booster uitzetten), dat verdeelt gewoon veel mooier. Maar daar heb jij nu niks meer aan.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Andrehj schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 12:59:
Aangezien de backup-heater en de WP normaliter nooit parallel draaien, zou ik er altijd voor kiezen om beide op dezelfde fase te laten zetten. Dan kun je de andere twee fasen voor de rest van je woning gebruiken.
Ik heb het zelf ook nog niet anders meegemaakt dan dat ze nooit parallel draaien, maar volgens mij zou de backupheater ook tegelijk met de compressor aan moeten gaan als het erg koud is en hij langdurig de temperatuur niet haalt.

Om die reden zou ik ze altijd op verschillende fases zetten. Zou "een beetje jammer" zijn als het een keer echt koud is (-10 of -15 of zo) en je hoofdzekering knalt er dan uit terwijl je het toch al niet lekker warm kreeg....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xmoo
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 12:29
Ik zie dat de informatie mbt stille modus half dood is. Links die niet werken en afbeeldingen die niet werken.

8 Pagina’s gelezen en voor mij nog steeds onduidelijk.
Wel of niet stille modus aanzetten in de avond uren. De reactie hier zijn mixed.

Dus als ik het goed begrijp werkt de fan op lagere snelheden als je stille modus aanzet? Heeft dit ook invloed op de compressor? Onduidelijke of het bij de FTC 6+ units ook de compressor zachter laat werken? 3 strepen is normale modus, 2 strepen is stilte niveau 1 en 1 streepje is stilte niveau 2 (zo stil mogelijk). Verder lees ik dat je het handmatig kunt doen, maar is dat dan ook van toepassing op FTC6 en/of nieuwere units? Of kun je daarmee het eenvoudig via het schermpje doen?

Ik zou graag het geluid van de binnen unit willen verzachten tijdens avond uren. Sommige kamers hebben nog geen deuren, dan hoor je het “gezeur” geluid goed (als hij aan het opwarmen is). Buiten unit stoor ik mij niet zo erg aan.

Dank je wel

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Stille modus heeft zover ik weet alleen betrekking op de buitenunit. De binnenunit is bij mij erg stil, wat hoor je dan? Eventueel kun je de pompsnelheid verlagen, maar hoe lager de stroomsnelheid, hoe inefficiënter je stookt.

Effect van de stille modus hangt ook af van de buitenunit die er aan hangt. 2 streepjes doet bijvoorbeeld helemaal niks bij de SUZ* serie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Xmoo schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:18:
Sommige kamers hebben nog geen deuren, dan hoor je het “gezeur” geluid goed (als hij aan het opwarmen is). Buiten unit stoor ik mij niet zo erg aan.

Dank je wel
Misschien dat je idd de pomp of het ruisen door leidingen hoort.
Verschillende opties die je kunt doen:
1) Pompsnelheid verlagen, met deze buitentemperaturen zal dat wss weinig uitmaken. Aangezien er (neem ik aan) wel deuren inkomen, kan de snelheid daarna weer omhoog.
2) oordoppen gebruiken/doek ophangen/andere tijdelijk manier van geluidsisolatie toepassen
3) deuren plaatsen :+

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Fresh-r on the wall compac WTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!
ocaj schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:13:
Ik heb het zelf ook nog niet anders meegemaakt dan dat ze nooit parallel draaien, maar volgens mij zou de backupheater ook tegelijk met de compressor aan moeten gaan als het erg koud is en hij langdurig de temperatuur niet haalt.
Die functie moet je uiteraard uit zetten in de instellingen, zoals in dit topic al vaak is geadviseerd. De WP moet de verwarming van je huis gewoon zelfstandig aankunnen.
Om die reden zou ik ze altijd op verschillende fases zetten. Zou "een beetje jammer" zijn als het een keer echt koud is (-10 of -15 of zo) en je hoofdzekering knalt er dan uit terwijl je het toch al niet lekker warm kreeg....
-15 als etmaalgemiddelde? Dat is volgens mij sinds 1963 niet meer voorgekomen...

Bovendien: Een SUZ-SWM80VA2 heeft bij Ta 35 een max opgenomen vermogen van 3.4 kW. Zelfs als de backupheater van 2 kW daarbij komt (wat dus nooit het geval zou moeten zijn) zit je nog maar op 5.4 kW op die fase.
Dat is met 23.4 A nog steeds ruim binnen de max van 25 A (+ 17%).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!
Xmoo schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:18:
Ik zou graag het geluid van de binnen unit willen verzachten tijdens avond uren. Sommige kamers hebben nog geen deuren, dan hoor je het “gezeur” geluid goed (als hij aan het opwarmen is). Buiten unit stoor ik mij niet zo erg aan.
Stille modus doet niks met de binnenunit. Maar ik snap het probleem niet.
Verwarmen hoeft tot oktober (of, als je het goed doet, november) toch niet, dus het gaat alleen om SWW. Dan plan je toch tot die deuren hangen elke middag om 13 uur een SWW-cyclus? Dan hoeft je WP tijdens de avonduren niet te draaien en is je probleem opgelost.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:20
Padvinder schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:26:
Ik sta voor enkele keuzes, en heb wat input nodig.

Ik ben een appartement (begane grond) van 120m2 uit 1930 compleet aan het verbouwen. Vloer, plafond worden geïsoleerd, en er wordt nieuw HR++ glas geplaatst. Ook leggen we vloerverwarming door het gehele appartement en wordt de muur voor en achter geïsoleerd met voorzetwanden.

De vaste installateur van mijn aannemer komt met een Remeha Mercuria Ace + 300L boiler of een Remeha Eria Tower Ace S (dus met 190L vat geïntegreerd). De buitenunits daarvan zijn volgens mij de Mitsubishi SUZ-SWM80 VA(2?).

Nu twijfel ik over dit aanbod en heb een ander aanbod van een installateur voor de PUZ-SWM80YAA
(in PCR-M80Y-300E SET variant). Volgens mij is deze veel stiller? Omdat ik aan alle kanten buren heb (en ook voor mezelf) vind ik geluid een van de belangrijkste factoren van m'n buitenunit (en in mindere mate ook het geluid van de binnenunit).

Daarnaast de vraag: is 300 liter nodig? We zijn een gezin van 4, er komt een regendouche en bad in de badkamer. De keuken krijgt sww uit de Quooker Combi.
Ik heb geen zin om een douchebeurt of bad te moeten plannen, daarom vond ik het aanbod van de Remeha met 190L niet aantrekkelijk. Maar ben ik met 300L niet teveel water aan het verwarmen?
300L met bad is aan te raden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ocaj
  • Registratie: Juli 2011
  • Niet online
Andrehj schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:11:
[...]

Die functie moet je uiteraard uit zetten in de instellingen, zoals in dit topic al vaak is geadviseerd. De WP moet de verwarming van je huis gewoon zelfstandig aankunnen.
Ik ben meer van het type "Design for worst-case", die instelling staat dus lekker aan, zodat ik klaar ben voor het geval er een echte winter komt en dat ik me daar dan niet druk over hoef te maken.
-15 als etmaalgemiddelde? Dat is volgens mij sinds 1963 niet meer voorgekomen...
In de Bilt hadden we in 2012 nog een etmaalgemiddelde van -12.1....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17:26
Xmoo schreef op zondag 25 mei 2025 @ 13:18:
Ik zie dat de informatie mbt stille modus half dood is. Links die niet werken en afbeeldingen die niet werken.

8 Pagina’s gelezen en voor mij nog steeds onduidelijk.
Wel of niet stille modus aanzetten in de avond uren. De reactie hier zijn mixed.

Dus als ik het goed begrijp werkt de fan op lagere snelheden als je stille modus aanzet? Heeft dit ook invloed op de compressor? Onduidelijke of het bij de FTC 6+ units ook de compressor zachter laat werken? 3 strepen is normale modus, 2 strepen is stilte niveau 1 en 1 streepje is stilte niveau 2 (zo stil mogelijk). Verder lees ik dat je het handmatig kunt doen, maar is dat dan ook van toepassing op FTC6 en/of nieuwere units? Of kun je daarmee het eenvoudig via het schermpje doen?

Ik zou graag het geluid van de binnen unit willen verzachten tijdens avond uren. Sommige kamers hebben nog geen deuren, dan hoor je het “gezeur” geluid goed (als hij aan het opwarmen is). Buiten unit stoor ik mij niet zo erg aan.

Dank je wel
Je hebt een suz, dus dan hou je 2 modes over. En zoals anderen aangeven dat werkt alleen voor de buitenunit op je dakkapel.

Je had nog veel vragen over je instellingen, kan het zijn dat er iets nog niet goed staat waardoor er nu meer wordt gedaan dan nodig? Heb je een energieverlies berekening zodat je weet of het normaal is als je nu nog stookt?

Als je het over de SWW hebt die dan aangaat omdat net iemand heeft gedouched: Waar staat de binnenunit ? is het in een ruimte waar een deur mist? Kan er tijdelijk een deken opgehangen? dan weet je ook beter of het daarna minder doorklinkt. Ook weet ik niet zeker of er genoeg hengt om geluid te dempen. Zijn de gordijnen enzo er al.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xmoo
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 12:29
gr8-jen schreef op maandag 26 mei 2025 @ 08:11:
[...]


Je hebt een suz, dus dan hou je 2 modes over. En zoals anderen aangeven dat werkt alleen voor de buitenunit op je dakkapel.

Je had nog veel vragen over je instellingen, kan het zijn dat er iets nog niet goed staat waardoor er nu meer wordt gedaan dan nodig? Heb je een energieverlies berekening zodat je weet of het normaal is als je nu nog stookt?

Als je het over de SWW hebt die dan aangaat omdat net iemand heeft gedouched: Waar staat de binnenunit ? is het in een ruimte waar een deur mist? Kan er tijdelijk een deken opgehangen? dan weet je ook beter of het daarna minder doorklinkt. Ook weet ik niet zeker of er genoeg hengt om geluid te dempen. Zijn de gordijnen enzo er al.
Inmiddels is energieverbruik door al jullie hulp in orde. Mei tot gisteren, hot water 32kWh en heating 38,7kWh. Heating staat nog steeds netjes op de compensation curve. 20 graden bij 15 en 25 graden bij -10 (zo uit mijn hoofd). Binnen unit staat in de gang op de 2e verdieping, buiten unit dakkapel 2,5/3e verdieping. Ik hoor het enkel in de gang van de 1e verdieping en 2e verdieping zelf. Op de begaande grond hoor ik het gelukkig niet. Ben sowieso van plan om iets van een kastachtig iets te bouwen voor de binnen unit. Andere die dat hier ook gedaan hebben en voorbeeld(en) hebben?

Het is een combi van sww en vloerverwarming. Want mijn kantoor is op de 2e, hoor ik het geluid, loop ik daarheen, zie ik bv dat sww op pauze staat en hij juist met de vloeren bezig is. Ik heb een beetje het gevoel dat het zoals @DaWizza zei Pompgeluid is. Want op de warme dagen waar de vloerverwarming bijna niet aan is gegaan, heb ik het nog niet opgemerkt.

Gordijnen (plisse's) komen als het goed is in 4 weken :'(

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Xmoo schreef op maandag 26 mei 2025 @ 09:07:
Het is een combi van sww en vloerverwarming. Want mijn kantoor is op de 2e, hoor ik het geluid, loop ik daarheen, zie ik bv dat sww op pauze staat en hij juist met de vloeren bezig is. Ik heb een beetje het gevoel dat het zoals @DaWizza zei Pompgeluid is. Want op de warme dagen waar de vloerverwarming bijna niet aan is gegaan, heb ik het nog niet opgemerkt.'(
Dit gaat toch over nieuwbouw? Hoe kan je dan in mei nog steeds warmtevraag hebben? Het is immers de hele maand mooi weer geweest....
Hier is sinds half maart de WP al niet meer aan geweest voor verwarmen.

Gaat er niet iets fout in je instellingen?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Xmoo schreef op maandag 26 mei 2025 @ 09:07:
[...]


Inmiddels is energieverbruik door al jullie hulp in orde. Mei tot gisteren, hot water 32kWh en heating 38,7kWh. Heating staat nog steeds netjes op de compensation curve. 20 graden bij 15 en 25 graden bij -10 (zo uit mijn hoofd). Binnen unit staat in de gang op de 2e verdieping, buiten unit dakkapel 2,5/3e verdieping. Ik hoor het enkel in de gang van de 1e verdieping en 2e verdieping zelf. Op de begaande grond hoor ik het gelukkig niet. Ben sowieso van plan om iets van een kastachtig iets te bouwen voor de binnen unit. Andere die dat hier ook gedaan hebben en voorbeeld(en) hebben?

Het is een combi van sww en vloerverwarming. Want mijn kantoor is op de 2e, hoor ik het geluid, loop ik daarheen, zie ik bv dat sww op pauze staat en hij juist met de vloeren bezig is. Ik heb een beetje het gevoel dat het zoals @DaWizza zei Pompgeluid is. Want op de warme dagen waar de vloerverwarming bijna niet aan is gegaan, heb ik het nog niet opgemerkt.

Gordijnen (plisse's) komen als het goed is in 4 weken :'(
@Xmoo
Check tijdens verwarmen even wat je flow is met de pomp op stand 3, 4 en 5. En wanneer je geluid hoort van de binnenunit. Dan wordt het snel duidelijk denk ik en kan je besluiten op welke stand je de pomp zet.

@Andrehj nee geen nieuwbouw maar renovatie.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xmoo
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-06 12:29
SebastiaanPs schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:33:
[...]

@Xmoo
Check tijdens verwarmen even wat je flow is met de pomp op stand 3, 4 en 5. En wanneer je geluid hoort van de binnenunit. Dan wordt het snel duidelijk denk ik en kan je besluiten op welke stand je de pomp zet.

@Andrehj nee geen nieuwbouw maar renovatie.
Pomp staat nu beide op 5. Zal het van de week eens controleren. Thx.

Idd renovatie, rijtjeshuis uit 1970.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Xmoo schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:52:
[...]

Pomp staat nu beide op 5. Zal het van de week eens controleren. Thx.

Idd renovatie, rijtjeshuis uit 1970.
Kijk dat verklaart een hoop: op stand 5 (hoogste) hoor je die circulatiepomp wel ja.
Zet maar eens op stand 4. Of zelfs stand 3, hangt af van je flow. Zo’n 15 liter per minuut is een mooie flow voor jouw SUZ-SWM60VA. Dan heb je op minimumvermogen een dT van ~ 3 gr en op maximumvermogen (dat doet ie bijna nooit) ~ 6.5 gr.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08:20
Andrehj schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:17:
[...]

Dit gaat toch over nieuwbouw? Hoe kan je dan in mei nog steeds warmtevraag hebben? Het is immers de hele maand mooi weer geweest....
Hier is sinds half maart de WP al niet meer aan geweest voor verwarmen.

Gaat er niet iets fout in je instellingen?
Kan prima, hebben een paar koude natte dagen gehad en in het noorden veel frisse noordenwind met lage nachttemperatuur… als dan de warmtepreventie ook gewoon zijn werk goed doet wordt het niet bijzonder warm…

Het lukte hier vorig jaar juni ook nog, afgelopen weekend ook…

Acties:
  • +1 Henk 'm!
Bij mij ging de wp zondag ook weer aan voor een paar uur, wat een guur weer. Wind, regen, het leek wel herfst :+

Zaterdag avond zelfs de houtkachel weer aangezet voor het eerst sinds maanden!

[ Voor 26% gewijzigd door Grolsch op 26-05-2025 23:29 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente

Pagina: 1 ... 183 184 Laatste

Let op:
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero