@Gramser uit nieuwsgierigheid: maak je die ombouw vanwege cosmetische redenen of als extra bescherming voor de wp?
En kun je hem relatief gemakkelijk weghalen als er een keertje onderhoud ofzo moet plaats vinden? Lijkt mij handig.
Franciesco schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 08:09:
@Gramser uit nieuwsgierigheid: maak je die ombouw vanwege cosmetische redenen of als extra bescherming voor de wp?
En kun je hem relatief gemakkelijk weghalen als er een keertje onderhoud ofzo moet plaats vinden? Lijkt mij handig.
Cosmetisch, maar vooral als extra bescherming. Hij staat namelijk een beetje “in de loop” langs het huis. Kind en vriendjes kijken niet altijd even goed uit hoe ze met fietsen en speelgoed omgaan.
Je schuift dat hele ding zo naar voren voor onderhoud. Of wanneer blijkt dat hij niet voldoende lucht aanzuigt wanneer het wat kouder wordt.
Nu alleen nog een keertje de buitentemperatuursensor netjes ophangen. En natuurlijk de rest van de planken aan boven- en zijkant monteren, maar die waren op 🤫
Edit: nu wel af!
[Voor 47% gewijzigd door Gramser op 30-04-2023 12:00]
Touchdown! Weer nodige gedaan de afgelopen weken. Nu buiten nog netjes maken en aansluiten, daarna (opnieuw) de kruipruimte in. Verwarmen zal er komende periode waarschijnlijk niet meer inzitten, mag hij meteen laten zien of hij ook kan koelen
Ps mocht nog iemand interesse hebben in een stuk irrigatiebuis van 2,5m (heb ik gebruikt als codensafvoer), stuur een PB. Mag namelijk gratis weg.
[Voor 4% gewijzigd door Speedfight op 30-04-2023 21:30]
Thanks. Mooi klusje, nog even kabelgootje regelen. WP staat aan de noordkant dus dat was al goed. Halverwege de woning wordt ‘m niet want daarvoor is de muur te laag
Ik heb de buitenvoeler op zo’n 1,7m hoogte hangen op de Noord-West muur. Wel op een beschutte plek achter een haag.
Hij zou officieel inderdaad hoger moeten.
Speedfight schreef op zondag 30 april 2023 @ 19:56:
Ik heb de buitenvoeler op zo’n 1,7m hoogte hangen op de Noord-West muur. Wel op een beschutte plek achter een haag.
Hij zou officieel inderdaad hoger moeten.
Heb hem daarstraks nog even opgehangen. Hangt op bijna 2m hoogte, ver genoeg van de WP om niet te worden beïnvloed door koude lucht daarvan. Maar vooral bepaald op uitlijning tov raam en vensterbankje. Zo nauw luistert het gelukkig ook weer niet
Bij voorkeur niet te beschut en niet te onbeschut.
Bij voorkeur op ongeveer de helft van de hoogte van de woning.
Ik heb hem aan een noordmuur, op 2,5 meter hoogte, maar het viel me eind april op dat de zon 's ochtends vroeg er precies op schijnt, en daardoor dacht hij ineens dat het 18 graden was in plaats van 8.
Maar ik heb besloten het zo te laten, want als de zon 's in april ochtends al zo lekker schijnt, wil ik toch niet dat de warmtepomp nog aan het werk gaat, want dan warmt het huis snel genoeg op.
@NHL19 bij mij soortgelijk: hij hangt aan de Noord-Noord-Oost gevel van de woning op ca 1,5 meter hoogte. Alleen als de zon in het voorjaar en de herfst schijnt direct na zonsopkomst hangt de sensor enige tijd in de zon. Maar tot nu toe is dat geen probleem gebleken.
Mijn WP uitschakeltemperatuur (niet de ruimtetemperatuur) staat op 18 graden. Als de zon in het voorjaar en de herfst vroeg in de ochtend op de sensor staat komt hij daar vaak niet aan, en kan de wp dus gewoon ingeschakeld worden als de thermostaat daarom vraagt (met ruimtecompensatie op Uitgebreid).
Hier sinds exact 2 weken een aroTHERM 75/5 + uniTOWER + VRC720/f (draadloze) thermostaat/buiten voeler + VR921 gateway.
Werkt prima so far! Inclusief slimme aansturing door de SMA Home Manager 2.0 om bij surplus PV energie automatisch de SWW buffer 5ºC extra te verwarmen
(De multiMATIC app is wel sucky…)
Het voornaamste probleem: koelen is geactiveerd (ik heb het de technieker zien doen met mijn eigen ogen), maar … het wordt automatisch gedeactiveerd?!
Iemand enig idee hoe dat kan? Niemand in dit topic lijkt dit al gemeld te hebben…
Meest recente comment in dit topic bij wie dit wél aanstaat:
merijntjuh schreef op donderdag 13 april 2023 @ 15:39:
Thermostaat data:
Installatie
- Waterdruk - 1.4 bar (1.7 bij niet in bedrijf)
- eBUS-Componenten:
-- Thermostaat: 05.14
-- Warmtepomp 1: 06.07
-- WP-regelmodule: 06.07
-- FM3 adres 1: 01.09
- Adaptieve stooklijn gedeactiveerd
- Automatisch koelen: gedeactiveerd
- Buitentemp., 24h gem.: 10 graden
- Koelen vanaf buitentemp: 20 graden
[knip]
Werkt prima so far! Inclusief slimme aansturing door de SMA Home Manager 2.0 om bij surplus PV energie automatisch de SWW buffer 5ºC extra te verwarmen
(De multiMATIC app is wel sucky…)
Het voornaamste probleem: koelen is geactiveerd (ik heb het de technieker zien doen met mijn eigen ogen), maar … het wordt automatisch gedeactiveerd?!
Iemand enig idee hoe dat kan? Niemand in dit topic lijkt dit al gemeld te hebben…
Meest recente comment in dit topic bij wie dit wél aanstaat:
De installateur was daarnet hier. Ze zijn vergeten de koelsleutel te installeren. Ze wisten er überhaupt niet van. En blijkbaar gaan ze nu dus een resem installaties moeten gaan updaten. (Dit is een ding specifiek voor België.)
Hij heeft in mijn bijzijn de technische dienst van Vaillant gebeld, die hij zéér prees voor hun vriendelijkheid en technische kennis.
Andere dingen die gevraagd zijn aan de technische dienst van Vaillant:
Legionalla run: is het normaal dat die tot 70ºC verwarmt ipv 60ºC? → ja
Legionella run: is het normaal dat die bijna het gehele opwarmproces op de elektrische weerstand/het dompelelement doet? → ja
Green IQ: wat doet het? → niet echt iets, vooral marketing
Vermoedelijk is dit net een van de voordelen van de aroTHERM Plus t.o.v. de Split? Dat de Plus hogere temperaturen kan maken dan de Split zónder de elektrische weerstand? Gisteren 5 kWh verbruikt puur op de weerstand om de 190 liter in de unITOWER van 45ºC (onze standaardinstelling, voldoet prima) naar 70ºC te brengen (en te houden gedurende een uur). 😶🌫️
[Voor 13% gewijzigd door Wim Leers op 03-05-2023 13:31]
De installateur was daarnet hier. Ze zijn vergeten de koelsleutel te installeren. Ze wisten er überhaupt niet van. En blijkbaar gaan ze nu dus een resem installaties moeten gaan updaten. (Dit is een ding specifiek voor België.)
Hij heeft in mijn bijzijn de technische dienst van Vaillant gebeld, die hij zéér prees voor hun vriendelijkheid en technische kennis.
Andere dingen die gevraagd zijn aan de technische dienst van Vaillant:
Legionalla run: is het normaal dat die tot 70ºC verwarmt ipv 60ºC? → ja
Legionella run: is het normaal dat die bijna het gehele opwarmproces op de elektrische weerstand/het dompelelement doet? → ja
Green IQ: wat doet het? → niet echt iets, vooral marketing
Vermoedelijk is dit net een van de voordelen van de aroTHERM Plus t.o.v. de Split? Dat de Plus hogere temperaturen kan maken dan de Split zónder de elektrische weerstand? Gisteren 5 kWh verbruikt puur op de weerstand om de 190 liter in de unITOWER van 45ºC (onze standaardinstelling, voldoet prima) naar 70ºC te brengen (en te houden gedurende een uur). 😶🌫️
Zelfs bij de plus treed de elektrische weerstand in werking. Geen idee waarom...
Voor het capaciteitstarief kan 5kW al tellen. Als dan nog de wasmachine, vaatwas of droogkast draait op dat moment, zit je zo aan een piek van 7kW.
Bij mij staat hij uit, maar dat is op eigen risico natuurlijk. Ik raad je niet aan om dat ook te doen, tenzij je de risico's ervan kunt inschatten.
De installateur was daarnet hier. Ze zijn vergeten de koelsleutel te installeren. Ze wisten er überhaupt niet van. En blijkbaar gaan ze nu dus een resem installaties moeten gaan updaten. (Dit is een ding specifiek voor België.)
Hij heeft in mijn bijzijn de technische dienst van Vaillant gebeld, die hij zéér prees voor hun vriendelijkheid en technische kennis.
Andere dingen die gevraagd zijn aan de technische dienst van Vaillant:
Legionalla run: is het normaal dat die tot 70ºC verwarmt ipv 60ºC? → ja
Legionella run: is het normaal dat die bijna het gehele opwarmproces op de elektrische weerstand/het dompelelement doet? → ja
Green IQ: wat doet het? → niet echt iets, vooral marketing
Vermoedelijk is dit net een van de voordelen van de aroTHERM Plus t.o.v. de Split? Dat de Plus hogere temperaturen kan maken dan de Split zónder de elektrische weerstand? Gisteren 5 kWh verbruikt puur op de weerstand om de 190 liter in de unITOWER van 45ºC (onze standaardinstelling, voldoet prima) naar 70ºC te brengen (en te houden gedurende een uur). 😶🌫️
Het al het idee dat je in Belgenland zat. Koelen is bij jullie standaard geblokkeerd i.v.m. subsidies.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
De installateur was daarnet hier. Ze zijn vergeten de koelsleutel te installeren. Ze wisten er überhaupt niet van. En blijkbaar gaan ze nu dus een resem installaties moeten gaan updaten. (Dit is een ding specifiek voor België.)
Hij heeft in mijn bijzijn de technische dienst van Vaillant gebeld, die hij zéér prees voor hun vriendelijkheid en technische kennis.
Andere dingen die gevraagd zijn aan de technische dienst van Vaillant:
Legionalla run: is het normaal dat die tot 70ºC verwarmt ipv 60ºC? → ja
Legionella run: is het normaal dat die bijna het gehele opwarmproces op de elektrische weerstand/het dompelelement doet? → ja
Green IQ: wat doet het? → niet echt iets, vooral marketing
Vermoedelijk is dit net een van de voordelen van de aroTHERM Plus t.o.v. de Split? Dat de Plus hogere temperaturen kan maken dan de Split zónder de elektrische weerstand? Gisteren 5 kWh verbruikt puur op de weerstand om de 190 liter in de unITOWER van 45ºC (onze standaardinstelling, voldoet prima) naar 70ºC te brengen (en te houden gedurende een uur). 😶🌫️
Om die reden heb ik die legionella run snel terug uitgezet... Ook al gelezen dat als je gewoon normaal warm water gebruikt en het dus niet te lang stilstaat het ook allemaal geen probleem is. Onze installateur had in ieder geval nog nooit gehoord dat iemand er last van had gehad.
Zelf doe ik ook geen anti-legionellarun met mijn wpboiler. Behalve na een vakantie van, zeg, een paar weken.
Nadat ik de informatie op de RIVM website over de kans op een legionellabesmetting en vervolgens de kans op ziek worden gelezen heb zie ik het nut er eigenlijk niet van in om dat op regelmatige basis te doen. Ieder moet daar inderdaad zelf zijn afweging in maken. Ik kan me voorstellen dat als je b.v. jonge kinderen/baby’s hebt of juist ouder bent en/of een wat zwak gestel hebt je anders beslist.
Als je toch een anti-legionellarun wilt doen kun je die eventueel ook handmatig starten door de watertemperatuur zo hoog mogelijk op puur de compressor in te stellen? En het laatste stukje dan met het elektrische element te doen?
Als ik de anti-legionellarun draai na een vakantie, dan doe ik dat op 60 graden via de boost functie van de (Vaillant) wpboiler: dan wordt zowel het elektrische element als de compressor gebruikt. Ik ken niet alle mogelijkheden van Vaillant bij een indirect verwarmde boiler via de wp, maar misschien is een boost achtige functie daar ook op aanwezig? Of wordt dit al zo bedoeld?
70 graden en dat ook nog een tijdje vast laten houden lijkt mij trouwens overdreven. Als je het al wilt doen, dan is 60graden voldoende voor zover ik gelezen heb.
Zelfs bij de plus treed de elektrische weerstand in werking. Geen idee waarom...
Voor het capaciteitstarief kan 5kW al tellen. Als dan nog de wasmachine, vaatwas of droogkast draait op dat moment, zit je zo aan een piek van 7kW.
Bij mij staat hij uit, maar dat is op eigen risico natuurlijk. Ik raad je niet aan om dat ook te doen, tenzij je de risico's ervan kunt inschatten.
Franciesco schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:15:
Als ik de anti-legionellarun draai na een vakantie, dan doe ik dat op 60 graden via de boost functie van de (Vaillant) wpboiler: dan wordt zowel het elektrische element als de compressor gebruikt. Ik ken niet alle mogelijkheden van Vaillant bij een indirect verwarmde boiler via de wp, maar misschien is een boost achtige functie daar ook op aanwezig? Of wordt dit al zo bedoeld?
👆 Dus gewoon WW maken op een moment buiten het WW tijdvenster. Op de standaard temperatuur.
Franciesco schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:15:
70 graden en dat ook nog een tijdje vast laten houden lijkt mij trouwens overdreven. Als je het al wilt doen, dan is 60graden voldoende voor zover ik gelezen heb.
Inderdaad. Jammer dat dit niet in te stellen is.
Franciesco schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 20:15:
Zelf doe ik ook geen anti-legionellarun met mijn wpboiler. Behalve na een vakantie van, zeg, een paar weken.
Nadat ik de informatie op de RIVM website over de kans op een legionellabesmetting en vervolgens de kans op ziek worden gelezen heb zie ik het nut er eigenlijk niet van in om dat op regelmatige basis te doen. Ieder moet daar inderdaad zelf zijn afweging in maken. Ik kan me voorstellen dat als je b.v. jonge kinderen/baby’s hebt of juist ouder bent en/of een wat zwak gestel hebt je anders beslist.
Jep, dat zei de installateur hier ook al. Ik ben aan het overwegen om het hier ook af te zetten dus …
[Voor 25% gewijzigd door Wim Leers op 03-05-2023 21:29]
Volgens dit zou het toch echt 60º moeten zijn, niet 70º.
Blijkt nu dat Instellingen → Installateursniveau → Installatieconfiguratie → Warm water → Offset boilerlading op 25K staat. 45ºC (Regeling → Warm water → Warmwatertemperatuur) + 25K = 70ºC…
🤦
Lijkt dus dat de Vaillant technische dienst er ook niet bijster veel van weet? Nuja, een weekje afwachten — de volgende legionallarun gaat maar tot 60ºC hopelijk 🤞
Houdt er rekening mee dat de temperatuur sensor in de boiler vaak ongeveer halverwege de hoogte zit.
Als het bij de sensor 60 graden is dan is het op de bodem kouder, kan heel goed 50 graden of minder zijn. (In dat topic is een post van iemand die op 4 hoogtes meet)
Een Legionella run kost niet zoveel geld.
Ik weet niet goed of het in België ook noodzakelijk is omdat daar chloor in het drinkwater zit.
Houdt er rekening mee dat de temperatuur sensor in de boiler vaak ongeveer halverwege de hoogte zit.
Als het bij de sensor 60 graden is dan is het op de bodem kouder, kan heel goed 50 graden of minder zijn. (In dat topic is een post van iemand die op 4 hoogtes meet)
Een Legionella run kost niet zoveel geld.
Ik weet niet goed of het in België ook noodzakelijk is omdat daar chloor in het drinkwater zit.
Bwoa toen ik die had gedaan was er zo'n 10 kWh erdoor... Toch niet weinig om dat wekelijks te doen.
Bwoa toen ik die had gedaan was er zo'n 10 kWh erdoor... Toch niet weinig om dat wekelijks te doen.
Wel stom dat ook een Plus het element gebruikt voor legionella run.
Die 10 kWh is overigens niet allemaal verlies. Bijna de helft zal de volgende dag minder verbruikt worden.
Is het niet een idee om 'gewoon' eens per twee weken ofzo zelf handmatig de SWW temperatuur eens pop 60 a 65 graden te zetten in plaats van de legionella stand?
Geen ervaring, die van mij wordt momenteel geïnstalleerd
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600
Wel stom dat ook een Plus het element gebruikt voor legionella run.
Die 10 kWh is overigens niet allemaal verlies. Bijna de helft zal de volgende dag minder verbruikt worden.
Kees_frl schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 20:51:
Is het niet een idee om 'gewoon' eens per twee weken ofzo zelf handmatig de SWW temperatuur eens pop 60 a 65 graden te zetten in plaats van de legionella stand?
Geen ervaring, die van mij wordt momenteel geïnstalleerd
Hier neig ik ook naar, met mijn Auer. Die legionellastand lijkt zich lastig te laten sturen.
Volgens dit zou het toch echt 60º moeten zijn, niet 70º.
Blijkt nu dat Instellingen → Installateursniveau → Installatieconfiguratie → Warm water → Offset boilerlading op 25K staat. 45ºC (Regeling → Warm water → Warmwatertemperatuur) + 25K = 70ºC…
🤦
Lijkt dus dat de Vaillant technische dienst er ook niet bijster veel van weet? Nuja, een weekje afwachten — de volgende legionallarun gaat maar tot 60ºC hopelijk 🤞
Nee, dat is de extra verhoging die je WP moet aanmaken om je water op de gewenste temperatuur te krijgen. 25K is veel te hoog. Ik heb een boiler met grote spiraal en WP dichtbij, en heb aan 5K genoeg. Ik wil SWW van 48 graden hebben, de WP maakt dus tot max 53 graden aan.
Legionella-run is een dramatisch gekozen setting, dusdanig dat (bijna) iedereen hem uit zet.
Helaas is het ook niet mogelijk om het PV-contact voor de boiler te gebruiken - die is hardcoded voor een buffervat.
Er is qua aansturing nog veel te halen bij Vaillant.
Nee, dat is de extra verhoging die je WP moet aanmaken om je water op de gewenste temperatuur te krijgen. 25K is veel te hoog. Ik heb een boiler met grote spiraal en WP dichtbij, en heb aan 5K genoeg. Ik wil SWW van 48 graden hebben, de WP maakt dus tot max 53 graden aan.
Legionella-run is een dramatisch gekozen setting, dusdanig dat (bijna) iedereen hem uit zet.
Helaas is het ook niet mogelijk om het PV-contact voor de boiler te gebruiken - die is hardcoded voor een buffervat.
Er is qua aansturing nog veel te halen bij Vaillant.
Dus … welke settings zeg jij dat relevant zijn en op wat heb je ze ingesteld? 😅
💯 dat Vaillant qua aansturing nog voor véél verbetering vatbaar is!
Wel stom dat ook een Plus het element gebruikt voor legionella run.
Die 10 kWh is overigens niet allemaal verlies. Bijna de helft zal de volgende dag minder verbruikt worden.
Nee klopt inderdaad. Hier moest hij na 3 dagen terug 'normaal' opwarmen. Nu doet hij hier 1 kWh per dag om het op 45 graden te houden. Staat ingesteld dat hij vanaf 39 in gang moet schieten.
Nee klopt inderdaad. Hier moest hij na 3 dagen terug 'normaal' opwarmen. Nu doet hij hier 1 kWh per dag om het op 45 graden te houden. Staat ingesteld dat hij vanaf 39 in gang moet schieten.
1 kWh elektrisch = minimaal 3? kWh/dag thermisch verlies? bij maar 45°C/20°C?
Dit lijkt me als "warmteverlies" voor een VIH RW 400/3 MR met 375 l inhoud vrij hoog.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
1 kWh elektrisch = minimaal 3? kWh/dag thermisch verlies? bij maar 45°C/20°C?
Dit lijkt me als "warmteverlies" voor een VIH RW 400/3 MR met 375 l inhoud vrij hoog.
Ja geen idee... ik zie niets mis ofzo met de boiler of de isolatie ervan.
@Proim Opgegeven warmteverlies is 48W @60/20 als ik me niet vergis, dus ca. 1,2 kWh thermisch per etmaal te compenseren. - Energielabel is dan (theoretisch) ook A.
Grotere afwijkingen kunnen misschien door de montage/aansluitingen ontstaan?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Dit gaat mij allemaal wel heel technisch nu... Geen idee wat ik hier zie eerlijk gezegd.
Kort gezegd: als de warmwaterleiding vanuit de boiler vlak of recht omhoog loopt kan er warmte 'ontsnappen'. Kan best veel zijn. Die leiding moet dus eerst een stukje naar beneden lopen en dan pas rechtdoor of omhoog. Als je een foto van de aansluitingen uploadt is het zo te zien of dit het hoge verlies (gedeeltelijk) zou kunnen verklaren.
Dus … welke settings zeg jij dat relevant zijn en op wat heb je ze ingesteld? 😅
💯 dat Vaillant qua aansturing nog voor véél verbetering vatbaar is!
Voor je SWW: de offset op 5K en boilertemperatuur van 48 graden. Beide settings hangen erg af van je boiler en gebruik. En legionellasetting uit - run ik ééns in de zoveel tijd handmatig voor de vorm.
Afgelezen uit de SensoApp zie ik 6.3 kWh door het element voor een legionellarun van een Arotherm split icm 300 liter rvs boiler. (De Jong, effectief 300 liter, in werkelijkheid zit er iets minder water in)
Behaalde temperatuurstijging door element = 6300 Wh / 300 kg / 1.163 Wh/kg = 18 graden.
In de multiMATIC app is alles afgerond tot op gehele getallen 😳🤪
Blijkbaar is er dan tóch een verschil (tussen de apps die er visueel quasi identiek uitzien)?
Ik heb de Sensoapp van minstens 10 installaties een weekje op mijn telefoon actief gehad (met toestemming, ik kan er nu niet meer in)
De meesten rondenalles af op gehele kWh. De meesten waren ook enkelfase modellen met de verwarming staaf enkelfase aangesloten op 2.8 kW.
Die laatste (waar ik nog heel even toegang tot heb) is een 12 kW split (verwarmingstaaf 3 fase ongeveer 6 kW) die alles op gehele kWh afrond behalve het verbruik van het element.
Ik heb de Sensoapp van minstens 10 installaties een weekje op mijn telefoon actief gehad (met toestemming, ik kan er nu niet meer in)
De meesten rondenalles af op gehele kWh. De meesten waren ook enkelfase modellen met de verwarming staaf enkelfase aangesloten op 2.8 kW.
Die laatste (waar ik nog heel even toegang tot heb) is een 12 kW split (verwarmingstaaf 3 fase ongeveer 6 kW) die alles op gehele kWh afrond behalve het verbruik van het element.
Je zegt “de meesten”, dus niet allen. Wat bepaalt dan dat je meer detail te zien krijgt?
Kort gezegd: als de warmwaterleiding vanuit de boiler vlak of recht omhoog loopt kan er warmte 'ontsnappen'. Kan best veel zijn. Die leiding moet dus eerst een stukje naar beneden lopen en dan pas rechtdoor of omhoog. Als je een foto van de aansluitingen uploadt is het zo te zien of dit het hoge verlies (gedeeltelijk) zou kunnen verklaren.
Hier zijn wat foto's: https://imgur.com/a/eTrxoEY
Nu, ik denk dat het ook wel gewoon wat met de buitentemperatuur te maken heeft. Nu zie ik bijvoorbeeld dat hij voor deze maand nog maar 3 kWh heeft verbruikt voor het warm water.
busscherski schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 23:13:
Afgelezen uit de SensoApp zie ik 6.3 kWh door het element voor een legionellarun van een Arotherm split icm 300 liter rvs boiler. (De Jong, effectief 300 liter, in werkelijkheid zit er iets minder water in)
Behaalde temperatuurstijging door element = 6300 Wh / 300 kg / 1.163 Wh/kg = 18 graden.
@Proim
Je warm water leiding loopt direct horizontaal en lijkt vrij dik (22 mm buitendiameter toch?)
Tenminste niet omhoog, dan was het sowieso verkeerd geweest. Als je een tijdje geen warm water gebruikt hebt, is de buis aan halve meter van de boiler dan koud?
Op de foto lijkt het dat je een sanitair water expansievat hebt. Klopt dat? Lijkt raar of verkeerd aangesloten, heb je meer foto's van dat blauwe vaatje? En gaat er 1 buis naartoe of toch 2?
Edit:
De koudemiddelleidingen en leidingen tussen binnenunit en boiler kunnen ook nog wel iets beter geïsoleerd worden
[Voor 11% gewijzigd door busscherski op 06-05-2023 15:03]
busscherski schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 14:59:
@Proim
Je warm water leiding loopt direct horizontaal en lijkt vrij dik (22 mm buitendiameter toch?)
Tenminste niet omhoog, dan was het sowieso verkeerd geweest. Als je een tijdje geen warm water gebruikt hebt, is de buis aan halve meter van de boiler dan koud?
Op de foto lijkt het dat je een sanitair water expansievat hebt. Klopt dat? Lijkt raar of verkeerd aangesloten, heb je meer foto's van dat blauwe vaatje? En gaat er 1 buis naartoe of toch 2?
Edit:
De koudemiddelleidingen en leidingen tussen binnenunit en boiler kunnen ook nog wel iets beter geïsoleerd worden
Tot aan de splitsing (op de foto rechts) voelt het wel warm, daarna naar boven en onder niet meer: https://imgur.com/a/MeauI41
Er zit inderdaad een expansievat (Aquapresso AD 25 l. 10 bar 3/4 sanitair pneumatex)
Ik heb nog wat extra foto's genomen: https://imgur.com/a/KNjiU5C
Isolatie moet ik inderdaad nog eens voor verder kijken, was van plan gewoon elke blote buis iets te voorzien
@Proim ja ik bedoel 21.5° verschil. Dus van 48.5° naar 70° met het elektrisch element.
Dat van die horizontale warm water buis vind ik een beetje zozo. Is denk ik niet geheel goed of fout. Iig niet optimaal.
Het sanitair expansievat is met 1.5 meter koper 22 aangesloten? Het vaatje zal gedeeltelijk leegstromen wanneer je de kraan open draait maar ik vraag me af of dat voldoende doorstroomt op deze manier. Ik denk dat je een doorstroom expansievat moet hebben (waar dus al je koud water doorheen stroomt) of het expansievat met een veel kortere leiding aansluiten. Maar ik wacht even af, er zit hier vast iemand die het precieser weet.
Dat van die horizontale warm water buis vind ik een beetje zozo. Is denk ik niet geheel goed of fout. Iig niet optimaal.
Het sanitair expansievat is met 1.5 meter koper 22 aangesloten? Het vaatje zal gedeeltelijk leegstromen wanneer je de kraan open draait maar ik vraag me af of dat voldoende doorstroomt op deze manier. Ik denk dat je een doorstroom expansievat moet hebben (waar dus al je koud water doorheen stroomt) of het expansievat met een veel kortere leiding aansluiten. Maar ik wacht even af, er zit hier vast iemand die het precieser weet.
Lijkt mij te kloppen ja, dikte lijkt hetzelfde als de rest.
Ja ik verwacht niet dat er echt iets fout zou zijn... uiteindelijk een heel ervaren installateur die het heeft gedaan.
Dat van die horizontale warm water buis vind ik een beetje zozo. Is denk ik niet geheel goed of fout. Iig niet optimaal.
Het sanitair expansievat is met 1.5 meter koper 22 aangesloten? Het vaatje zal gedeeltelijk leegstromen wanneer je de kraan open draait maar ik vraag me af of dat voldoende doorstroomt op deze manier. Ik denk dat je een doorstroom expansievat moet hebben (waar dus al je koud water doorheen stroomt) of het expansievat met een veel kortere leiding aansluiten. Maar ik wacht even af, er zit hier vast iemand die het precieser weet.
Volgens mij is het niet de juiste versie expansievat. Volgens de technische specificatie kan het wel, echter bij types A…F, die hebben een flowfresh, volle doorstroming module. Dat heeft deze dus niet.
Iemand toevallig een tip hoe ik de 75/6 Aerotherm de vloerverwarming kan laten koelen zonder dat mn vloer blank komt te staan bij wijze van? Ik heb hem nu op "Enkele dagen koelen" gezet om te testen, is dit de standaard manier om dit voor bepaalde periode in te stellen?
[Voor 3% gewijzigd door Japser op 07-05-2023 21:07]
Japser schreef op zondag 7 mei 2023 @ 21:07:
Iemand toevallig een tip hoe ik de 75/6 Aerotherm de vloerverwarming kan laten koelen zonder dat mn vloer blank komt te staan bij wijze van? Ik heb hem nu op "Enkele dagen koelen" gezet om te testen, is dit de standaard manier om dit voor bepaalde periode in te stellen?
Als je de VRC720 hebt (en die heb je waarschijnlijk) dan beschik je over dauwpuntbewaking. (dat hebben de meeste andere merken niet)
De temperatuur en luchtvochtigheid worden dan gemeten door de VRC720. De standaard instelling is dat de aanvoertemperatuur daar dan 2 graden boven blijft maar dat kun je aanpassen.
Op deze manier heb je in ieder geval in de kamer waar de VRC720 hangt geen condensatie, en in de rest van de woning waarschijlijk ook niet. Denk er wel aan dat je de badkamer niet moet koelen.
[Voor 6% gewijzigd door busscherski op 07-05-2023 21:28]
Heeft iemand van jullie wel eens gebruik gemaakt van het opstook protocol in de warmtepomp?
De monteur van Vaillant gaf aan dat deze volledig op het elektrische element zou gaan. Dus beter gaan werken met hoge warmte vraag en kaderen van minimale en maximale aanvoer temperatuur.
Iemand bekend of dit inderdaad alleen met element werkt?
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600
Gramser schreef op maandag 8 mei 2023 @ 12:31:
Dat lijkt me best raar. Wat staat er in de handleiding? De mijne heeft geen element en in de thermostaat kom ik het protocol wel tegen…
Vreemd, ik kan het niet vinden, aantal keren gezocht
Ook 1001 handleidingen - misschien gewoon eens proberen en kijken wat het gebruik doet.
[Voor 13% gewijzigd door Kees_frl op 08-05-2023 13:16]
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600
Als je de VRC720 hebt (en die heb je waarschijnlijk) dan beschik je over dauwpuntbewaking. (dat hebben de meeste andere merken niet)
De temperatuur en luchtvochtigheid worden dan gemeten door de VRC720. De standaard instelling is dat de aanvoertemperatuur daar dan 2 graden boven blijft maar dat kun je aanpassen.
Op deze manier heb je in ieder geval in de kamer waar de VRC720 hangt geen condensatie, en in de rest van de woning waarschijlijk ook niet. Denk er wel aan dat je de badkamer niet moet koelen.
Ok ik heb hem nu ingesteld dat ie een weekje moet koelen en de temperatuur staat op 20 graden. Dat zou dan moeten werken.
Ik kan ook kiezen om de installatie op inactief te zetten maar dan heb ik geen SWW meer denk ik zo. We gaan het zien!
Ik heb ebusd aan de praat op mijn 75/5. Lijkt me dat mijn aanvoer en retour metingen _okayish_ zijn?
Ik zie dit nadat de verwarming al dagenlang niet gedraaid heeft en de laatste (heel korte) opwarming van de SWW voorraad bijna 24 uur eerder plaatsvond:
@Wim Leers de vraag is welk verschil de twee sensoren weergeven bij een hogere watertemperatuur. Want ik vernoed dat je niet met een Ta van 22 á 23 graden verwarmd?
Uit eerdere metingen van collega Tweakers was de afwijking groter bij een hogere temperatuur.
Theoeretisch kan de flow ook nog een variatie geven, maar als de wp voor CV altijd op dezelfde flow draait zou dat niet uit moeten maken. Een verschil tussen CV en SWW kan dan natuulijk nog wel.
Proton_ schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 15:21:
Het installatiemenu van de VWZ (ook met ebus via een PR te lezen) geeft het overigens op 0.1 K nauwkeurig, beter dan de 0.5 uit de status.
Via een PR? Een GitHub Pull Request voor de ebusd-configuration repo?
Zonet gaan kijken op de uniTOWER (geen VWZ hier, wel VWL IS78/5), en ik zag idd 70,6ºC staan i.p.v. 70,5ºC.
… dus ben wel best benieuwd naar hoe je aan die 0.1 ipv 0.5 nauwkeurigheid kan gaan…
Ik begin een donkerbruin vermoeden te krijgen dat qua energieopbrengst en COP er gerekend wordt met een resolutie van 0,5. Zal wel te maken hebben met het beperken van de datastroom en de opslag daarvan.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
“De buitendelen zijn compacter dan de huidige split-serie. Ook wordt het toestel voordeliger dan de huidige hardloper van Vaillant, de aroTHERM Plus monoblock.”
[Voor 39% gewijzigd door Speedfight op 10-05-2023 07:39]
Inderdaad… ze zullen blijkbaar wel moeten om te concurreren. Ik ben in ieder geval blij met de plus ook al is hij hier nog niet operationeel (hoop hem volgende week in bedrijf te stellen).
Ik ben nu 1,5 maand de 75/6 draaien in hybride opstelling. De eerste weken zag ik 's nachts de WP werken en daarmee hield hij het huis op 19,5 C. En flinke vermindering (> 90%) van gas.
Inmiddels heeft de WP de laatste 3 of 4 dagen niks hoeven te doen, omdat het door de zon gewoon 20,5 C in huis is. Ik zie wel (die foto) dat de WP steeds in standby modus staat, met 0,8 KwH verbruik per dag.
Stel dat ik de komende 100 dagen geen warmte vraag van de WP, dan verbruik ik toch 80 KwH (ca 35 euro) voor de standby modus.
Is daar een oplossing voor ? Dat je hem in een andere stand kunt zetten ?
Neem aan dat ik hem niet gewoon uit moet zetten ?
Of moet je dit voor lief nemen en is het onderdeel van de totaalkosten per jaar voor de WP ?
roelmertens2 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 09:18:
Ik ben nu 1,5 maand de 75/6 draaien in hybride opstelling. De eerste weken zag ik 's nachts de WP werken en daarmee hield hij het huis op 19,5 C. En flinke vermindering (> 90%) van gas.
Inmiddels heeft de WP de laatste 3 of 4 dagen niks hoeven te doen, omdat het door de zon gewoon 20,5 C in huis is. Ik zie wel (die foto) dat de WP steeds in standby modus staat, met 0,8 KwH verbruik per dag.
Stel dat ik de komende 100 dagen geen warmte vraag van de WP, dan verbruik ik toch 80 KwH (ca 35 euro) voor de standby modus.
Is daar een oplossing voor ? Dat je hem in een andere stand kunt zetten ?
Neem aan dat ik hem niet gewoon uit moet zetten ?
Of moet je dit voor lief nemen en is het onderdeel van de totaalkosten per jaar voor de WP ?
roelmertens2 schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 09:18:
Ik ben nu 1,5 maand de 75/6 draaien in hybride opstelling. De eerste weken zag ik 's nachts de WP werken en daarmee hield hij het huis op 19,5 C. En flinke vermindering (> 90%) van gas.
Inmiddels heeft de WP de laatste 3 of 4 dagen niks hoeven te doen, omdat het door de zon gewoon 20,5 C in huis is. Ik zie wel (die foto) dat de WP steeds in standby modus staat, met 0,8 KwH verbruik per dag.
Stel dat ik de komende 100 dagen geen warmte vraag van de WP, dan verbruik ik toch 80 KwH (ca 35 euro) voor de standby modus.
Is daar een oplossing voor ? Dat je hem in een andere stand kunt zetten ?
Neem aan dat ik hem niet gewoon uit moet zetten ?
Of moet je dit voor lief nemen en is het onderdeel van de totaalkosten per jaar voor de WP ?
Gezien het totale verbruik lijkt het wel of de pomp continue draait. 33 watt per uur. Ik heb geen split opstelling, maar mijn MEH + pompgroep gebruikt inactief 4 watt per uur en de Arotherm 75/6 gebruikt 9 watt. per uur.
Ik weet niet welke thermostaat hierbij is geleverd en hoe in een hybride opstelling de pomp wordt aangestuurd, maar hoe regel je de WP? Op WAR of echt op een ingestelde waarde?
Dat zal de circulatiepomp zijn. Voor de WAR zal ie heel langzaam draaien, anders kan hij de Ta niet bepalen. Als de Thermostaat op uitgebreid staat schakelt hij uit zodra de ingestelde ruimtetemperatuur is bereikt.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Gramser schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 12:06:
Ik weet niet welke thermostaat hierbij is geleverd en hoe in een hybride opstelling de pomp wordt aangestuurd, maar hoe regel je de WP? Op WAR of echt op een ingestelde waarde?
Als je mijn afbeelding bedoeld: ik heb een HomeWizard kWh meter geplaatst in de voeding van de warmtepomp, dus deze meet zuiver het verbruik van de wp. Welk onderdeel van de wp dit verbruik genereert weet ik niet, maar gezien het lage verbruik vindt ik dat ook niet zo interessant. Verder is het inderdaad een hybride systeem met de vrc720 thermostaat die momenteel ingesteld staat op uitgebreid
Dan kan ik zo die 30W niet verklaren. Alsof er iets is dat aan de WP vraagt om het water rond te blijven pompen. Het had een gevolg van WAR regeling kunnen zijn. Bij welke buitentemperatuur schakelt de VRC de buitenunit uit?
Gramser schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:22:
Dan kan ik zo die 30W niet verklaren. Alsof er iets is dat aan de WP vraagt om het water rond te blijven pompen. Het had een gevolg van WAR regeling kunnen zijn. Bij welke buitentemperatuur schakelt de VRC de buitenunit uit?
Een ander grapje is dat als je circulatiepomp van het standje auto afhaalt, deze ook blijft draaien.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Mooi @Kees_frl!
Beter 60kWh (aan warmte) in je huis gepompt, dan 60kWh uit het net gehaald
Al weet ik niet waar je met de huidige temperaturen die 60kWh warmte moet laten. Maar waarschijnlijk was het om het systeem te testen?
Franciesco schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:42:
Mooi @Kees_frl!
Beter 60kWh (aan warmte) in je huis gepompt, dan 60kWh uit het net gehaald
Al weet ik niet waar je met de huidige temperaturen die 60kWh warmte moet laten. Maar waarschijnlijk was het om het systeem te testen?
wel uit het net.
Nieuwbouwwoning, dus moet de vloeren een eerste keer opstoken
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600
Gramser schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 13:22:
Dan kan ik zo die 30W niet verklaren. Alsof er iets is dat aan de WP vraagt om het water rond te blijven pompen. Het had een gevolg van WAR regeling kunnen zijn. Bij welke buitentemperatuur schakelt de VRC de buitenunit uit?
We halen nu twee afbeeldingen door elkaar, zijn van twee verschillende gebruikers.
Ik heb minder dan de helft aan oppervlakte, maar op de koudste dagen begin dit jaar / eind vorig jaar verbruikte ik maximaal 25kWh om de hut warm te houden.
Dit klínkt veel maar ik weet niet wat dat opstookprotocol vraagt.
Gramser schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 12:06:
Ik weet niet welke thermostaat hierbij is geleverd en hoe in een hybride opstelling de pomp wordt aangestuurd, maar hoe regel je de WP? Op WAR of echt op een ingestelde waarde?
Oh dat weet ik niet. Er zit een Vaillant thermostaat bij die constant op 19,5 C staat.
En een bepaalde stooklijn.
Maar ik meet hier een bepaalde groep uit de meterkast. Ik denk dat er meer dan alleen de buitenunit op zit, maar ook het vat binnen en de module voor de aansturing. Het zullen wel paar dingen opgeteld zijn.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details