Met de komst van veel grotere boilers voor warmtepompen is het goed om na te denken over het voorkomen van legionella in de grote boilers/buffervaten. Zeker bij warmtepompen wordt vaak gekozen voor een lagere watertemperatuur vanwege het warmteverlies en de efficientie bij het opwarmen van het water tot een lagere temperatuur. Doordat er water op een lagere temperatuur bewaard wordt, ontstaat er een risico op legionella. De vraag is, wat is veilig en wat niet.
Edit: Na de discussie zijn voor mij dit de belangrijkste uitkomsten:
Legionella kan groeien onder de 50 graden en sterft pas af boven de 50 graden, en sommige stammen op nog hogere temperaturen.
De risico's in boilers komen doordat er langere tijd water opgeslagen wordt op semi hoge temperaturen. Zeker met warmtepompboilers, waarbij de boiler ook vaak niet van boven tot onder volledig op de gewenste temperatuur is door gelaagdheid. Hierdoor heeft legionella ruimte om te groeien terwijl je denkt dat het water op een veilige temperatuur zou moeten zijn.
Ook vormt zich een biofilm aan de zijkant/onderkant van de boiler die niet goed verwarmt wordt tot de veilige temperaturen waardoor daar ook legionella kan vormen.
@WackoH en @de Peer bedankt voor de wakeupcall!
De rest van het topic, bedankt voor jullie bijdrage!
Waterwerkblad uit 2018:
https://www.infodwi.nl/ID...WB-4-4-C-DEF-OKT-2018.pdf
http://www.who.int/water_...h/emerging/legionella.pdf
[/quote] "The temperature of hot water reached within one minute at the tap should not be less than 50 ºC".[/quote]
Pagina 66.
Afstervingssnelheid
Volgens de WHO hebben stammen Legionella pneumophilahave een decimal reduction time (D) (vermindering met 90%) van 80-124 minuten op 50 graden Celcius en van 2 minuten op 60 graden Celcius (pagina 30). Deze daling gaat met een logaritmische schaal. (pagina 49)
Aerosolen
Besmetting van legionella komt door inademing van besmet water.
Edit: Na de discussie zijn voor mij dit de belangrijkste uitkomsten:
Waarom zou je zonder anti legionella cyclus willen?
Een (warmtepomp)boiler warmt het water vaak niet hoger dan maximaal 55 graden op. Een antilegionella cyclus warmt het water dan verder tot minimaal 60 graden. Deze opwarming kost 5.8 Wh per liter water. (5 graden * 4.18 kJ / 3600 seconden * 1000). Een 80 liter boiler opwarmen van 55 naar 60 graden kost dan 464 Wh per run. Aangezien een legionella run iedere week moet gebeuren, kost dat op jaarbasis 24 kWh. Een 400 liter vast kost ook maar 120 kWh per jaar om die 5 graden extra met een elektrisch element te verwarmen. Deze warmte is niet weg, maar kan gewoon gebruikt worden om te douchen/bad, en zelfs als de warmte niet gebruikt wordt in de vorm van warm water, wordt het alsnog gebruik om het huis op te warmen. Het is dus geen verspilde energie.De bronnen van legionella
Jaarlijks zijn er ongeveer 500 gevallen van de veteranenziekte. De bronnen varieren van:- Sproeien van water zoals bij douches, fonteinen of hogedrukspuiten.
- Luchtbellen brengen in water zoals bij bubbelbaden.
- Bepaalde type afvalwaterzuiveringsinstallaties waar ook lucht aan het water wordt toegevoegd.
- Luchtbevochtiging door apparaten die water vernevelen. Voorbeelden zijn apneuapparatuur en sommige luchtkoelers.
- Natte koeltorens. Waterinstallaties die gebouwen of industriële processen koelen door vernevelen van water.
- Tuinieren.
- vermoedelijk ook opspattend regenwater, bijvoorbeeld in het verkeer.
Risico's in boilers
In dit onderwerp kijken we alleen naar boilers.Legionella kan groeien onder de 50 graden en sterft pas af boven de 50 graden, en sommige stammen op nog hogere temperaturen.
De risico's in boilers komen doordat er langere tijd water opgeslagen wordt op semi hoge temperaturen. Zeker met warmtepompboilers, waarbij de boiler ook vaak niet van boven tot onder volledig op de gewenste temperatuur is door gelaagdheid. Hierdoor heeft legionella ruimte om te groeien terwijl je denkt dat het water op een veilige temperatuur zou moeten zijn.
Ook vormt zich een biofilm aan de zijkant/onderkant van de boiler die niet goed verwarmt wordt tot de veilige temperaturen waardoor daar ook legionella kan vormen.
Conclusie
Los van de werkelijke risico's, is de besparing door het niet doen van een legionellarun maar enorm beperkt en weegt, wat mij betreft, niet op tegen de risico's. Oftewel, draai, conform de richtlijnen, wekelijks een anti legionella run!@WackoH en @de Peer bedankt voor de wakeupcall!
De rest van het topic, bedankt voor jullie bijdrage!
Originele vraag
RichtlijnenWaterwerkblad uit 2018:
https://www.infodwi.nl/ID...WB-4-4-C-DEF-OKT-2018.pdf
WHO:De temperatuur aan het mengtoestel of aan het tappunt in een woninginstallatie zonder circulatie moet bij gebruik conform de ontwerpcondities ten minste 55°C zijn.
http://www.who.int/water_...h/emerging/legionella.pdf
[/quote] "The temperature of hot water reached within one minute at the tap should not be less than 50 ºC".[/quote]
Pagina 66.
Afstervingssnelheid
Volgens de WHO hebben stammen Legionella pneumophilahave een decimal reduction time (D) (vermindering met 90%) van 80-124 minuten op 50 graden Celcius en van 2 minuten op 60 graden Celcius (pagina 30). Deze daling gaat met een logaritmische schaal. (pagina 49)
Aerosolen
Besmetting van legionella komt door inademing van besmet water.
Dan het discussiepunt, hoe voorkom je legionella en hoe verhoudt zich dat tot het energieverbruik van warm water. Welke temperaturen zijn veilig, en welke routines zijn reeel.Tap diffusers reduce water use but can increase aerosol production
[ Voor 46% gewijzigd door Ep Woody op 27-12-2020 13:28 ]