Zit ik dan, zonder centrale verwarming sinds afgelopen donderdagmiddag...ds23man schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:07:
Bijkomend probleem is dat je er niet op zit te wachten dat je verwarming met deze temperaturen langere tijd down is. Dit soort grote ingrepen doe je toch echt liever in de zomer.
https://www.legerdesheils...3tkguvEAAYASAAEgKqA_D_BwEGramser schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:15:
[...]
Zit ik dan, zonder centrale verwarming sinds afgelopen donderdagmiddag...
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Met een Morso 1010 is dat gelukkig nog niet nodig
Vandaag het hele systeem hard moeten resetten omdat de buitenunit niet meer terug wilde moduleren
/f/image/9tVNefHFLAjdboTL9A9yGfUi.png?f=fotoalbum_large)
Systeem draaide al toen de stille modus afliep. Buitenunit geeft vervolgens vol gas (groene streep).
Omdat ik de buitenunit binnen kan horen heb ik de temperaturen via de VRC 720 gecheckt. Alle huidige temperaturen ruim 4-5c boven de gewenste temp. Vervolgens op de reset knop van de VWZ AI gedrukt (rode streep). Dat maakte geen verschil en unit ging op vol vermogen verder. Daarna ruimtetemp setpoint verlaagd omdat we weg moesten en ik niet de buren in het lawaai wilde laten zitten. (roze streep)
Later op de middag nieuwe run, weer hetzelfde verhaal.
Vervolgens alle stekkers eruit getrokken en 2 min gewacht (gele streep). Daarna systeem weer opgestart en alles werkt weer naar behoren..
Ga denk ik toch maar eens contact opnemen met Vaillant, want het kan niet zo zijn dat ik mijn warmtepomp moet babysitten of deze wel blijft moduleren.

/f/image/9tVNefHFLAjdboTL9A9yGfUi.png?f=fotoalbum_large)
Systeem draaide al toen de stille modus afliep. Buitenunit geeft vervolgens vol gas (groene streep).
Omdat ik de buitenunit binnen kan horen heb ik de temperaturen via de VRC 720 gecheckt. Alle huidige temperaturen ruim 4-5c boven de gewenste temp. Vervolgens op de reset knop van de VWZ AI gedrukt (rode streep). Dat maakte geen verschil en unit ging op vol vermogen verder. Daarna ruimtetemp setpoint verlaagd omdat we weg moesten en ik niet de buren in het lawaai wilde laten zitten. (roze streep)
Later op de middag nieuwe run, weer hetzelfde verhaal.
Ga denk ik toch maar eens contact opnemen met Vaillant, want het kan niet zo zijn dat ik mijn warmtepomp moet babysitten of deze wel blijft moduleren.

Meer in de late winter of vroege voorjaar dacht ik. Wel handig als er nog wat warmtevraag in huis is. Als er totaal geen warmtevraag meer is wordt het inregelen van de verdeler wel een hele uitdaging en zou het pas in het volgend najaar/winter kunnen.ds23man schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:07:
Bijkomend probleem is dat je er niet op zit te wachten dat je verwarming met deze temperaturen langere tijd down is. Dit soort grote ingrepen doe je toch echt liever in de zomer.
@Heintje afgelopen voorjaar (na het stookseizoen en voordat de wp kwam) heb ik mijn open verdeler vervangen door een pomploze en gesloten kunststof verdeler van Variotherm. Er zijn uiteraard meerdere merken/modellen, maar deze voldeed aan mijn wensen: behalve van kunststof wilde ik er ook eentje met flowregelaars en was de prijs behapbaar.
Montage was niet heel ingewikkeld, maar wel redelijk tijdrovend. De aanvoer en retourbalken kun je flexibel in hoogte op de muurrails monteren.

Voorbeeld webshop waar ze te krijgen zijn:
https://www.installand.nl...rm%20variokomp%20verdeler
Montage was niet heel ingewikkeld, maar wel redelijk tijdrovend. De aanvoer en retourbalken kun je flexibel in hoogte op de muurrails monteren.

Voorbeeld webshop waar ze te krijgen zijn:
https://www.installand.nl...rm%20variokomp%20verdeler
Ik zie voor een RVS verdeler weinig bezwaren om niet mee te koelen. Staat zelfs in de specificaties dat deze verdeler ook geschikt is voor koelen.Heintje schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:14:
[...]
Dank voor de tip, maar als ik ga vervangen dan neem ik kunststof ivm de koelfunctie die ik wil gaan gebruiken. Goede suggesties voor een kunststof variant zijn welkom.
Kunststof verdeler is dan toch beetje overrated, en sowieso vaak overprijsd.
Dat je niet wilt koelen met een stalen verdeler kan ik begrijpen, qua condens en corrosie gevaar.
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Heb je de warmtepomp met stekkers aangesloten op stopcontacten?WallyPower schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:21:
Vervolgens alle stekkers eruit getrokken en 2 min gewacht (gele streep). Daarna systeem weer opgestart en alles werkt weer naar behoren..
Ga denk ik toch maar eens contact opnemen met Vaillant, want het kan niet zo zijn dat ik mijn warmtepomp moet babysitten of deze wel blijft moduleren.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Kleine afwijkingen zie ik bij mij ook wel, meestal wat lager dan gevraagd maar zo'n grote afwijking naar boven is volgens mij vreemd. Jij had toch ook dat hij de hele tijd volle bak draait, lijkt dus niet echt goed terug te moduleren.mydogisgone schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:42:
[...]
Gewenste aanvoer is 35 graden icm stooklijn 0.35
38.8 is nu de aanvoer en retour is 32.5
1207liter/uur
Is dat normaal dat er warmer water wordt aangevoerd dan gevraagd?
Dit zal toch wel spreekwoordelijk zijn bedoeld?busscherski schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:33:
[...]
Heb je de warmtepomp met stekkers aangesloten op stopcontacten?
Hij moduleert helemaal niet. Hij knalt elke keer bij warmte vraag naar de 100%. En als de temperatuur bereikt is dan stopt de wp met verwarmen.Marnix17 schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:36:
[...]
Kleine afwijkingen zie ik bij mij ook wel, meestal wat lager dan gevraagd maar zo'n grote afwijking naar boven is volgens mij vreemd. Jij had toch ook dat hij de hele tijd volle bak draait, lijkt dus niet echt goed terug te moduleren.
:strip_exif()/f/image/wCwuMx1RRpEqFV5NYnuK4GH7.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door mydogisgone op 18-12-2022 19:50 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
C16A automaat met daarachter enkel:busscherski schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:33:
[...]
Heb je de warmtepomp met stekkers aangesloten op stopcontacten?
- VWL 75/6 aan een stekker met een homewizard vermogensmeter ertussen
- VWZ AI aan een stekker
Op zolder op een andere groep
- VR71 met stekker
Dus ja, ik kan meerdere stekkers eruit trekken om alles krachtloos te maken, maar liever gooi ik gewoon de automaat om en trek op zolder de VR71 eruit
[ Voor 7% gewijzigd door WallyPower op 18-12-2022 19:51 ]
Bij mij vertoont hij een zelfde patroonmydogisgone schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:49:
[...]
Hij moduleert helemaal niet. Hij knalt elke keer bij warmte vraag naar de 100%. En als de temperatuur bereikt is dan stopt de wp met verwarmen.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/opgzEUgmHgaoE7XcxwVd3IoP.jpg?f=fotoalbum_large)
Bart_Denon schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:30:
[...]
Ik zie voor een RVS verdeler weinig bezwaren om niet mee te koelen. Staat zelfs in de specificaties dat deze verdeler ook geschikt is voor koelen.
Kunststof verdeler is dan toch beetje overrated, en sowieso vaak overprijsd.
Dat je niet wilt koelen met een stalen verdeler kan ik begrijpen, qua condens en corrosie gevaar.

Scheelt ruim de helft met een kunststof-versie inderdaad.
[ Voor 6% gewijzigd door Heintje op 18-12-2022 20:04 ]
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
Middenberm schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:56:
[...]
Bij mij vertoont hij een zelfde patroon
[Afbeelding]
/f/image/zs6DDW2WVhS4jSRzdfFVF49D.png?f=fotoalbum_large)
Ik zie weinig verschil, maar zal wel voor gevorderden zijn 😋
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
mydogisgone schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:49:
[...]
Hij moduleert helemaal niet. Hij knalt elke keer bij warmte vraag naar de 100%. En als de temperatuur bereikt is dan stopt de wp met verwarmen.
[Afbeelding]
Buitenom dat bij mij de top fases de hele tijd afgeplat zijn (dus een x periode op vol vermogen) waarna een heel scherp dal. Bij jou zijn het meer vloeiende golven wat m.i. een veel geleidelijker beeld laat zien waarbij hij niet de hele tijd op z'n max lijkt te draaien.Heintje schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:59:
[...]
[Afbeelding]
Ik zie weinig verschil, maar zal wel voor gevorderden zijn 😋
Ik heb al een beetje lopen spelen met de stooklijn. Maar dat heeft nog niets geholpen. Heb het idee dat het ergens anders in zit.Middenberm schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:56:
[...]
Bij mij vertoont hij een zelfde patroon
[Afbeelding]
Maar idd jij hebt precies hetzelfde beeld.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Ok. Ik zie het verschil nu (weet nu waar ik op moet letten...).Middenberm schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:10:
[...]
[...]
Buitenom dat bij mij de top fases de hele tijd afgeplat zijn (dus een x periode op vol vermogen) waarna een heel scherp dal. Bij jou zijn het meer vloeiende golven wat m.i. een veel geleidelijker beeld laat zien waarbij hij niet de hele tijd op z'n max lijkt te draaien.
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
Het is geen Quatt he?WallyPower schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:49:
[...]
C16A automaat met daarachter enkel:
- VWL 75/6 aan een stekker met een homewizard vermogensmeter ertussen
- VWZ AI aan een stekker
Op zolder op een andere groep
- VR71 met stekker
Dus ja, ik kan meerdere stekkers eruit trekken om alles krachtloos te maken, maar liever gooi ik gewoon de automaat om en trek op zolder de VR71 eruit
De buitenunit hoort een eigen groep te hebben. Echter die VWZ AI zal dermate weinig verbruiken dat het in de praktijk niet echt een probleem is.
Naamplaat elektrisch vermogen van 75/6 ligt rond 3700 W. Ook al zul je dat in de praktijk dermate kort voorkomen dat je het niet kunt meten.
Maar langdurig meer dan 2300 W trekken via een stopcontact zou ik liever niet doen.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
@WallyPower Zowel de WP als de AI absoluut NIET aan een stekker hangen. Die apparaten zijn niet fase-invariant. Ofwel, als je de stekker omdraait, frituur je de boel. Zie de posts van vanmorgen van @ds23man over ontwerpproblemen van de AI.
Kan me niet voorstellen dat de VWZ Ai fase gevoelig is. Ik heb er een stekker aanzitten en kan gewoon op beide manieren in t stopcontact hoor.Zwartoog schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:11:
@WallyPower Zowel de WP als de AI absoluut NIET aan een stekker hangen. Die apparaten zijn niet fase-invariant. Ofwel, als je de stekker omdraait, frituur je de boel. Zie de posts van vanmorgen van @ds23man over ontwerpproblemen van de AI.
Je moet alleen geen zware verbruikers aan de AI hangen...
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Gaat je condensafvoer niet (diep genoeg) de grond in?Geheugenbank schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:33:
Met de lagere temperaturen van de afgelopen dagen is een flinke bonk ijs ontstaan. Misschien is er daardoor ook veel meer herrie/ gebrom uit het systeem hoorbaar geweest in huis. Even kijken hoe de komende dagen verlopen want het geluid was irritant.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
Staat zo te zien op het dak, dus dat zal niet meevallen.Heintje schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:36:
[...]
Gaat je condensafvoer niet (diep genoeg) de grond in?
Model Y LR 2023, 11kWp ☀️.O/W. Zappi 2.1
Jij denkt dat ik de warmtepomp via de AI van prik voorzie? Weet nu niet of ik moet lachen of me beledigd moet voelenZwartoog schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:11:
@WallyPower Zowel de WP als de AI absoluut NIET aan een stekker hangen. Die apparaten zijn niet fase-invariant. Ofwel, als je de stekker omdraait, frituur je de boel. Zie de posts van vanmorgen van @ds23man over ontwerpproblemen van de AI.
Ze hangen aan dezelfde groep, maar hebben elk hun eigen stekker, dus er worden geen AI's opgeblazen in huize WallyPower..
Wel typisch dat iedereen over die stekkers valt maar niet over het feit dat een AroTherm vergeet te moduleren...
Staat inderdaad op een dak, het water vriest aan de pootjes vast.Denyo schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:39:
[...]
Staat zo te zien op het dak, dus dat zal niet meevallen.
Ik denk dat je een bus uitlees module nodig hebt om te bepalen waar het fout ging. Gaf de vwzai de opdracht niet of luisterde de arotherm er niet na?
Wat voor kabel zit er tussen en hoeveel bus deelnemers heb je?
Wat voor kabel zit er tussen en hoeveel bus deelnemers heb je?
snameroc
Nee nee, maar je zou beiden via een stekker aangesloten kunnen hebben. Elk apparaat dat een duidelijke fase- en nulaanduiding heeft, is onverstandig om via een stekker aan te sluiten.WallyPower schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:45:
[...]
Jij denkt dat ik de warmtepomp via de AI van prik voorzie? Weet nu niet of ik moet lachen of me beledigd moet voelen
Tsja, dat is een veel moeilijkere vraag. Ik heb het probleem niet gehad of over gelezen, dus kan daar weinig over adviseren. Stekkers daarentegenZe hangen aan dezelfde groep, maar hebben elk hun eigen stekker, dus er worden geen AI's opgeblazen in huize WallyPower..
Wel typisch dat iedereen over die stekkers valt maar niet over het feit dat een AroTherm vergeet te moduleren...
Enige dat ik kan bedenken, is heel de boel resetten en opnieuw configureren. En kijken of de fase inderdaad op de fase zit, en de nul op de nul (serieus).
[ Voor 8% gewijzigd door Zwartoog op 18-12-2022 22:53 ]
@WallyPower een gewone schukostekker is geschikt voor maximaal 10 of 12A continu. Je warmtepomp kan langdurig meer dan dat gebruiken.
Dit is dus echt gevaarlijk om het zo aan te sluiten!! Echt heel snel iets aan doen. Stekker en wcd kunnen hartstikke heet worden.
Alleen als je een 16A Ceeform gebruikt zou wel het kunnen denk ik. Maar het beste is gewoon zo rechtstreeks mogelijk uit je meterkast voeden, zonder of met zo weinig mogelijk lasverbindingen.
Totdat je het hebt kunnen aanpassen kun je overigens de maximale stroom begrenzen in de VWZ AI, dat zou ik zeker doen.
Dit is dus echt gevaarlijk om het zo aan te sluiten!! Echt heel snel iets aan doen. Stekker en wcd kunnen hartstikke heet worden.
Alleen als je een 16A Ceeform gebruikt zou wel het kunnen denk ik. Maar het beste is gewoon zo rechtstreeks mogelijk uit je meterkast voeden, zonder of met zo weinig mogelijk lasverbindingen.
Totdat je het hebt kunnen aanpassen kun je overigens de maximale stroom begrenzen in de VWZ AI, dat zou ik zeker doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Flail op 18-12-2022 22:57 ]
Hier heeft de installateur zowel de binnenunit als buitenunit aan een wcd gehangen.
Wel op twee nieuwe groepen dus ik ga morgen wel even bellen.
Wel op twee nieuwe groepen dus ik ga morgen wel even bellen.
[ Voor 12% gewijzigd door FNale op 18-12-2022 22:58 ]
Dat is echt heel fout en gewoon brandgevaarlijk! Zie hierboven.FNale schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:57:
Hier heeft de installateur zowel de binnenunit als buitenunit aan een wcd gehangen.
Wel op twee nieuwe groepen.
Hoe haalt een installateur dit in z'n hoofd??
Verdere toelichting: een wcd/schukostekker is weliswaar geschikt voor 16A maar niet langdurig. Thuisladers (granny chargers) van elektrische auto's gaan ook altijd maar tot 10 of 12A. En ik kan je vertellen dat een wcd daarop al behoorlijk heet kan worden.
Verdere toelichting: een wcd/schukostekker is weliswaar geschikt voor 16A maar niet langdurig. Thuisladers (granny chargers) van elektrische auto's gaan ook altijd maar tot 10 of 12A. En ik kan je vertellen dat een wcd daarop al behoorlijk heet kan worden.
ik ga morgen meteen even bellen.
Nu is het gelukkig zo dat mijn warmtepomp 75/5 het niet zo zwaar heeft (staat als hybride maar hij doet tot -15 wel al het werk) dus ik maak me nog niet zo druk. De hoogste waarde van de 75/5 buitenunit die is gemeten is 1929 Watt in de afgelopen week ons huis is zeer goed geïsoleerd. Binnenunit doet niks want geen SWW dus hoogstens wat klepjes bedienen?!
Maar dat veranderd als ik straks ga uitbreiden naar een 300 of 500 liter SWW.
Dan moet de binnen en buiten unit lange werklasten draaien dus dan moet gewoon alles op orde zijn.
En daarom mag de installateur aan de bak!
Dus thanks voor de heads up!
Nu is het gelukkig zo dat mijn warmtepomp 75/5 het niet zo zwaar heeft (staat als hybride maar hij doet tot -15 wel al het werk) dus ik maak me nog niet zo druk. De hoogste waarde van de 75/5 buitenunit die is gemeten is 1929 Watt in de afgelopen week ons huis is zeer goed geïsoleerd. Binnenunit doet niks want geen SWW dus hoogstens wat klepjes bedienen?!
Maar dat veranderd als ik straks ga uitbreiden naar een 300 of 500 liter SWW.
Dan moet de binnen en buiten unit lange werklasten draaien dus dan moet gewoon alles op orde zijn.
En daarom mag de installateur aan de bak!
Dus thanks voor de heads up!
[ Voor 10% gewijzigd door FNale op 18-12-2022 23:18 ]
Bedankt voor je bezorgdheid maar monitoring wijst uit dat de soep lang niet zo heet gegeten wordt als jij hem opdient.Flail schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:56:
@WallyPower een gewone schukostekker is geschikt voor maximaal 10 of 12A continu. Je warmtepomp kan langdurig meer dan dat gebruiken.
Dit is dus echt gevaarlijk om het zo aan te sluiten!! Echt heel snel iets aan doen. Stekker en wcd kunnen hartstikke heet worden.
Alleen als je een 16A Ceeform gebruikt zou wel het kunnen denk ik. Maar het beste is gewoon zo rechtstreeks mogelijk uit je meterkast voeden, zonder of met zo weinig mogelijk lasverbindingen.
Totdat je het hebt kunnen aanpassen kun je overigens de maximale stroom begrenzen in de VWZ AI, dat zou ik zeker doen.
Vorige week toen de temperatuur -9/-5 was was trok mijn WP op lange runs max 6,5A met een startpiek van 5-10 min op 13A. Verder maakt mijn WP geen tapwater, dus die hoge belasting is afwezig.
Het kan nog kouder worden dan het was.WallyPower schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:16:
[...]
Bedankt voor je bezorgdheid maar monitoring wijst uit dat de soep lang niet zo heet gegeten wordt als jij hem opdient.
Vorige week toen de temperatuur -9/-5 was was trok mijn WP op lange runs max 6,5A met een startpiek van 5-10 min op 13A. Verder maakt mijn WP geen tapwater, dus die hoge belasting is afwezig.
Maar ik denk niet dat we je kunnen overtuigen dus ik laat het hierbij.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Maar heb je dan niet een slang vanuit de afvoer naar een groot of riool? Of is die bevroren?Geheugenbank schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:47:
[...]
Staat inderdaad op een dak, het water vriest aan de pootjes vast.
ECOTEC plus VHR25/32cs, Arotherm VWL 55/5 AS, Arotherm VWL 57/5 IS, Buffervat 45 ltr., VR70, Sensocomfort VRC720, Vloerverwarming 11 groepen 100m2, vrijstaand, houtskelet, hr++
@WallyPower naast de al genoemde tips over uitlezen (dat zal via ebusd moeten, of je installateur via Profidialog oid) is het ook handig om een plausibiliteitscheck voor de sensoren te doen - is er een sensor die een rare waarde aangeeft? Die kan je uitlezen in het installateursmenu van de besturingsunit.
Ook kan je proberen het probleem op commando te reproduceren, al zal dat lastig zijn.
Ook kan je proberen het probleem op commando te reproduceren, al zal dat lastig zijn.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Volgens mij wordt een slang bij een platdakopstelling niet geadviseerd, en direct aansluiten op een riool is geloof ik ook niet toegestaan.Heintje schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:27:
[...]
Maar heb je dan niet een slang vanuit de afvoer naar een groot of riool? Of is die bevroren?
Bij een Plus is dat niet handig, zou kunnen betekenen dat bij een lekkage propaan het riool in kan stromen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
JA die zit er standaard in.Marnix17 schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:12:
[...]
@Adriaan71 Is die bodemplaat verwarming standaard aanwezig? Ik zie bij mijn 75/5 die september geïnstalleerd is heel dat ding niet liggen, zou kunnen verklaren waarom er nogal wat ijsvorming is. De condensafvoer zit ook grotendeels dicht gevroren. Mogelijk toch een oorzaak van de geluidsoverlast.
Het is inderdaad een plat dak met grint, het water loopt normaal naar de afvoer maar deed het met de vorst dus niet.Gramser schreef op maandag 19 december 2022 @ 07:55:
[...]
Volgens mij wordt een slang bij een platdakopstelling niet geadviseerd, en direct aansluiten op een riool is geloof ik ook niet toegestaan.
Alles lijkt nu weer ontdooit en het doorgegeven geluid in huis is weer op een normaal niveau
Maar wanneer gaat ie aan? Kan dat niet in de manual vinden.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Schakelt zelf op buiten temperatuur als het nodig is. Had afgelopen week gezien dat hij aanstond bij verschillende installatie's die ik monitor.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 12:10:
[...]
Maar wanneer gaat ie aan? Kan dat niet in de manual vinden.
*knip* we willen hier geen Marktplaats en ik vermoed dat je dat wel weet
[ Voor 88% gewijzigd door Proton_ op 20-12-2022 12:50 ]
Heuglijk nieuws: de AWB is aangesloten en draait met een mooie Ta van 28 en trekt as we speak 1133W. Hij is ingesteld op een stooklijn van 0,4 en een TaMAX van 38. Eens kijken hoe snel het huis weer op temperatuur is, dat zal wel even duren nadat het hele weekend de vloer niet is verwarmd...
Ik zal later nog wel wat fotootjes posten.
Ik zal later nog wel wat fotootjes posten.
@Gramser
Wel mooi weer voor hoge COP vandaag. Geen last van defrosts nu.
Was de woning geheel afgekoeld tot 10° C?
Wel mooi weer voor hoge COP vandaag. Geen last van defrosts nu.
Was de woning geheel afgekoeld tot 10° C?
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Yup, het was goed fris hier gisterochtend. Overigens stond de CV al sinds donderdagmiddag uit, dus vanaf toen is de warmte uit de vloer gegaan. Het gaat dus ook wel even duren voor die warmte weer terug is.
Even een vraag en een opmerking:Geheugenbank schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:33:
Met de lagere temperaturen van de afgelopen dagen is een flinke bonk ijs ontstaan. Misschien is er daardoor ook veel meer herrie/ gebrom uit het systeem hoorbaar geweest in huis. Even kijken hoe de komende dagen verlopen want het geluid was irritant.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb je wel een flexibel tussen je wp en leidingen? Verder zijn je wartels niet geïsoleerd en heb je een hoop warmteverlies.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik zou de Ta eerst even op 35 graden zien te krijgen, die temp heb je wel nodig om de handel weer warm te krijgen. Daarna pas je stooklijn aanpassen op de warmtebehoefte.Gramser schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:11:
Yup, het was goed fris hier gisterochtend. Overigens stond de CV al sinds donderdagmiddag uit, dus vanaf toen is de warmte uit de vloer gegaan. Het gaat dus ook wel even duren voor die warmte weer terug is.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Je stooklijn hoger zetten geeft een hogere Ta. Zodra je huis lekker doorgewarmd is kan je de stooklijn verlagen tot een punt dat het huis op de gewenste temperatuur blijft. En ga dan ook niet op dat moment kutten met nachtverlagingen.Gramser schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:17:
@ds23man En dat doe je door de stooklijn te verhogen? Ik kan de gewenste Ta niet aanpassen toch? Of zet ik dan minimum gewenste Ta hoger?
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Hahaha, nachtverlaging doe ik niet aan. Ik ga de stooklijn verhogen, mooie test. En vanaf einde dag dan de houtkachel maar ff laten voor wat-ie is. Ben benieuwd.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:24:
[...]
Je stooklijn hoger zetten geeft een hogere Ta. Zodra je huis lekker doorgewarmd is kan je de stooklijn verlagen tot een punt dat het huis op de gewenste temperatuur blijft. En ga dan ook niet op dat moment kutten met nachtverlagingen.
Nu de temperatuur buiten wat hoger is, gaat mijn WP ook ander gedrag vertonen.
Hij moduleert nu wel. De verhoging om 11.30 is een SWW run. Heeft iemand een verklaring? Of moet mijn WP gewoon knetterhard werken met die lage temperaturen.
:strip_exif()/f/image/biAM1zTB4qjGNsH7z8NhOTFu.jpg?f=fotoalbum_large)
Ps. er mist wat data rond 22:00 gisteravond. Toen had ik mijn AP even gereboot. Maar toen kwam de kWh meter niet direct terug op de wifi.
Hij moduleert nu wel. De verhoging om 11.30 is een SWW run. Heeft iemand een verklaring? Of moet mijn WP gewoon knetterhard werken met die lage temperaturen.
:strip_exif()/f/image/biAM1zTB4qjGNsH7z8NhOTFu.jpg?f=fotoalbum_large)
Ps. er mist wat data rond 22:00 gisteravond. Toen had ik mijn AP even gereboot. Maar toen kwam de kWh meter niet direct terug op de wifi.
[ Voor 9% gewijzigd door mydogisgone op 19-12-2022 14:54 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
@Gramser je kunt voorlopig ook een vaste Ta instellen ipv (hoge) stooklijn en WAR.
In de VRC720:
→ Circuit 1 → Soort circuit → Vaste waarde
en:
→ Aanvoertemp. wens
→ Gew.aanvoertemp.nacht: °C
In de VRC720:
→ Circuit 1 → Soort circuit → Vaste waarde
en:
→ Aanvoertemp. wens
→ Gew.aanvoertemp.nacht: °C
@mydogisgone misschien heb ik het gemist, maar heb je tijdens het "niet terug moduleren" gekeken hoe hard de compressor aan het werk was? B.v. a.d.h.v. het balkje links op het scherm op de besturingsmodule Of a.d.h.v het toerental van de compressor? Dit laatste is ook te zien in de besturingsmodule (Installateurniveau → Testmenu → sensor/werking test).
Dan zou je mijn inziens een idee kunnen krijgen of de WP inderdaad flink aan de bak moest of niet.
Dan zou je mijn inziens een idee kunnen krijgen of de WP inderdaad flink aan de bak moest of niet.
Aha! Nou ja, ik ga nu eerst even dit proberen, hij draait net twee uurtjes dus ik moet vooral niet te ongeduldig zijn. Even los van mijn situatie: wat zou het voordeel zijn van daarvoor kiezen, en niet kiezen voor WAR? Dat weersinvloeden minder van belang zijn?Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:56:
@Gramser je kunt voorlopig ook een vaste Ta instellen ipv (hoge) stooklijn en WAR.
In de VRC720:
→ Circuit 1 → Soort circuit → Vaste waarde
en:
→ Aanvoertemp. wens
→ Gew.aanvoertemp.nacht: °C
@Gramser het was vooral als aanvulling bedoeld op de post van @ds23man.
Met een vaste Ta geeft je concreter aan wat het systeem moet doen. Een vaste (relatief hoge) Ta zou je kunnen helpen de doeltemperatuur sneller te halen met minder afhankelijkheid van de buitentemperatuur/stooklijn en bijhorende Ta.
Ten koste van wat rendement verwacht ik, maar dat zal wellicht is deze opstartfase niet zo belangrijk zijn. Na het opwarmen kun je dan de WAR instellen.
Maar beide kan gewoon hoor. Het is denk ik vooral waar je jezelf prettig bij voelt in deze opwarmfase.
Met een vaste Ta geeft je concreter aan wat het systeem moet doen. Een vaste (relatief hoge) Ta zou je kunnen helpen de doeltemperatuur sneller te halen met minder afhankelijkheid van de buitentemperatuur/stooklijn en bijhorende Ta.
Ten koste van wat rendement verwacht ik, maar dat zal wellicht is deze opstartfase niet zo belangrijk zijn. Na het opwarmen kun je dan de WAR instellen.
Maar beide kan gewoon hoor. Het is denk ik vooral waar je jezelf prettig bij voelt in deze opwarmfase.
Mooi, dan begrijp ik het goed! Dank @ds23man @busscherski @Franciesco @Proton_ @Adriaan71 . Ik vind het echt geweldig dat iedereen hier zo behulpvaardig is - zo hoop ik mijn steentje ook nog te kunnen bijdragen als ik er meer van ga begrijpen!
Gister had ik daar al even een foto van gemaakt en die stond op 100%. of is dat een ander menu?Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 15:01:
@mydogisgone misschien heb ik het gemist, maar heb je tijdens het "niet terug moduleren" gekeken hoe hard de compressor aan het werk was? B.v. a.d.h.v. het balkje links op het scherm op de besturingsmodule Of a.d.h.v het toerental van de compressor? Dit laatste is ook te zien in de besturingsmodule (Installateurniveau → Testmenu → sensor/werking test).
Dan zou je mijn inziens een idee kunnen krijgen of de WP inderdaad flink aan de bak moest of niet.
Dit was om 17.38 gister middag.
:strip_exif()/f/image/r3JZ4yugDRVM77FnEVCoJuQL.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 24% gewijzigd door mydogisgone op 19-12-2022 15:21 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Dan stond ie inderdaad full power te draaien.mydogisgone schreef op maandag 19 december 2022 @ 15:19:
[...]
Gister had ik daar al even een foto van gemaakt en die stond op 100%. of is dat een ander menu?
Dit was om 17.38 gister middag.
[Afbeelding]
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
@mydogisgone Ja, die modulatie van 100% duidt er idd op dat de wp vol aan de bak was. Overeenkomend met je stroomverbruik.
Ik las even terug en eerder zei je:
Bij mij moest de wp (75/6) tijdens de afgelopen week ook regelmatig flink aan het werk. Afhankelijk van de dag/buitentemp heb ik redelijk vergelijkbare curves gezien, al werd er bij mij wel iets meer gemoduleerd lijkt het.
Voorbeeld van gisteren waarbij de minimale temperatuur in de nacht en vroeg in de zondagochtend -7,5 graden was:
:strip_exif()/f/image/TWBh31ESAxWtg58XTu0alFtc.jpg?f=fotoalbum_large)
Zeker als je wp nu (met de hogere buitentemps) wel netjes terug moduleert, dan zou ik toch denken dat het max vermogen nodig was en er daarom niet terug gemoduleerd werd. Maar misschien is er nog wel het e.e.a. te tunen waardoor dit benodigde vermogen minder wordt?
Ik las even terug en eerder zei je:
Dat zou dan een flinke ca 8,7kW thermisch vermogen zijn. Vooral door die relatief grote deltaT van 6,3 graden. Die ik overigens ook heb en waar ik wat aan het sleutelen ben om deze iets omlaag te krijgen.38.8 is nu de aanvoer en retour is 32.5
1207liter/uur
Bij mij moest de wp (75/6) tijdens de afgelopen week ook regelmatig flink aan het werk. Afhankelijk van de dag/buitentemp heb ik redelijk vergelijkbare curves gezien, al werd er bij mij wel iets meer gemoduleerd lijkt het.
Voorbeeld van gisteren waarbij de minimale temperatuur in de nacht en vroeg in de zondagochtend -7,5 graden was:
:strip_exif()/f/image/TWBh31ESAxWtg58XTu0alFtc.jpg?f=fotoalbum_large)
Zeker als je wp nu (met de hogere buitentemps) wel netjes terug moduleert, dan zou ik toch denken dat het max vermogen nodig was en er daarom niet terug gemoduleerd werd. Maar misschien is er nog wel het e.e.a. te tunen waardoor dit benodigde vermogen minder wordt?
Ik heb hier op het moment nog wel een 3 tal radiatoren er op aangesloten zitten. Welke gelimiteerd zijn qua doorstroming met een inregelafsluiter.Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 16:07:
@mydogisgone Ja, die modulatie van 100% duidt er idd op dat de wp vol aan de bak was. Overeenkomend met je stroomverbruik.
Ik las even terug en eerder zei je:
[...]
Dat zou dan een flinke ca 8,7kW thermisch vermogen zijn. Vooral door die relatief grote deltaT van 6,3 graden. Die ik overigens ook heb en waar ik wat aan het sleutelen ben om deze iets omlaag te krijgen.
Bij mij moest de wp (75/6) tijdens de afgelopen week ook regelmatig flink aan het werk. Afhankelijk van de dag/buitentemp heb ik redelijk vergelijkbare curves gezien, al werd er bij mij wel iets meer gemoduleerd lijkt het.
Voorbeeld van gisteren waarbij de minimale temperatuur in de nacht en vroeg in de zondagochtend -7,5 graden was:
[Afbeelding]
Zeker als je wp nu (met de hogere buitentemps) wel netjes terug moduleert, dan zou ik toch denken dat het max vermogen nodig was en er daarom niet terug gemoduleerd werd. Maar misschien is er nog wel het e.e.a. te tunen waardoor dit benodigde vermogen minder wordt?
Deze zorgen er voor dat de temperatuur boven iets behagelijker is. Maar goed dat geeft nog niet het gewenste resultaat. +- 18 graden boven zeg maar.
Zou ik daar nog iets mee kunnen doen? En qua tunen heb je daar nog tips voor? Of iemand anders?
Btw de WP bij jou doet daar rond de 2500 watt. De mijne gaat over de 3000 zeg maar. Dus bij jou moduleert hij nog wel iets meer.
[ Voor 3% gewijzigd door mydogisgone op 19-12-2022 16:16 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Tja naast voor de hand liggende aanpassingen als radiatoren vergroten/bijplaatsen/fans erop zetten etc. zou je de flow juist kunnen vergroten op je inregelafsluiters. Een grotere flow geeft een hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de radiator dus meer warmteafgifte. En een kleinere deltaT. Het sneller stromende water krijgt dan als het ware minder tijd om af te koelen.mydogisgone schreef op maandag 19 december 2022 @ 16:15:
[...]
Ik heb hier op het moment nog wel een 3 tal radiatoren er op aangesloten zitten. Welke gelimiteerd zijn qua doorstroming met een inregelafsluiter.
Deze zorgen er voor dat de temperatuur boven iets behagelijker is. Maar goed dat geeft nog niet het gewenste resultaat. +- 18 graden boven zeg maar.
Zou ik daar nog iets mee kunnen doen? En qua tunen heb je daar nog tips voor? Of iemand anders?
@mydogisgone
Optimaliseren van de afgifte is natuurlijk een goed idee, maar de enige manier hoe dat in dit geval gaat helpen is dat je op lagere temperatuur ietsje meer thermisch vermogen en heel misschien ietsje minder defrosts gaat hebben. Ik betwijfel of dat voldoende gaat helpen.
In de basis lijkt er teveel warmteverlies voor de opwekcapaciteit te zijn.
Optimaliseren van de afgifte is natuurlijk een goed idee, maar de enige manier hoe dat in dit geval gaat helpen is dat je op lagere temperatuur ietsje meer thermisch vermogen en heel misschien ietsje minder defrosts gaat hebben. Ik betwijfel of dat voldoende gaat helpen.
In de basis lijkt er teveel warmteverlies voor de opwekcapaciteit te zijn.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Je WP draait een deel van de dag vol gas, maar gaat 's middags bij een beetje zon al uit.mydogisgone schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:45:
Nu de temperatuur buiten wat hoger is, gaat mijn WP ook ander gedrag vertonen.
Hij moduleert nu wel. De verhoging om 11.30 is een SWW run. Heeft iemand een verklaring? Of moet mijn WP gewoon knetterhard werken met die lage temperaturen.
[Afbeelding]
Ps. er mist wat data rond 22:00 gisteravond. Toen had ik mijn AP even gereboot. Maar toen kwam de kWh meter niet direct terug op de wifi.
Tips:
- Stooklijn iets verlagen.
- Thermostaat verhangen naar een plaats zonder zon, zodat de WP gewoon de hele dag door draait.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als je bij -7 op max vermogen moet draaien ga je het echt niet redden bij -10 of lager. Ik heb in overleg met Adriaan, tegen de adviezen van de antipendelmaffia in, overgedimensioneerd. En dat pakt gewoon goed uit. De 75/6 draait hier bij -7 op max 70%. Effect? Minder herrie en vermoedelijk ook minder defrosts vanwege de grotere verdamper, al kan ik het laatste niet onderbouwen omdat ie in mijn schuur staat. Ik heb gewoon nog reserve als het echt -10/-15 wordt. En de meerkosten waren na aftrek subsidie iets van 500 euro. Als je een serieuze scheet laat bij goed restaurant tijdens het kerstdiner ben je meer kwijt....
Even wat cijfertjes.
Maand december tot gisteravond 0.00 uur:
Opwek 865 kWh, verbruik 339 kWh Cop 3,55
Maand November:
Opwek 947 kWh, verbruik 275 kWh Cop 4,4
Totaal sinds 5 november:
Opwek 1811 kWh, verbruik 614 kWh Cop 3,9
Denk dat het hele nette cijfers zijn.
Even wat cijfertjes.
Maand december tot gisteravond 0.00 uur:
Opwek 865 kWh, verbruik 339 kWh Cop 3,55
Maand November:
Opwek 947 kWh, verbruik 275 kWh Cop 4,4
Totaal sinds 5 november:
Opwek 1811 kWh, verbruik 614 kWh Cop 3,9
Denk dat het hele nette cijfers zijn.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Het nadeel daarvan is dat ik het water erg duidelijk door de radiatoren hoor lopen.Flail schreef op maandag 19 december 2022 @ 16:44:
[...]
Tja naast voor de hand liggende aanpassingen als radiatoren vergroten/bijplaatsen/fans erop zetten etc. zou je de flow juist kunnen vergroten op je inregelafsluiters. Een grotere flow geeft een hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de radiator dus meer warmteafgifte. En een kleinere deltaT. Het sneller stromende water krijgt dan als het ware minder tijd om af te koelen.

Ik denk ook dat ik teveel warmte kwijt raak door de zolder. Deze is nog niet geisoleerd en daar ben ik op het moment mee bezig om daar mee te starten binnenkort.Proton_ schreef op maandag 19 december 2022 @ 16:52:
@mydogisgone
Optimaliseren van de afgifte is natuurlijk een goed idee, maar de enige manier hoe dat in dit geval gaat helpen is dat je op lagere temperatuur ietsje meer thermisch vermogen en heel misschien ietsje minder defrosts gaat hebben. Ik betwijfel of dat voldoende gaat helpen.
In de basis lijkt er teveel warmteverlies voor de opwekcapaciteit te zijn.
Verder wordt het dubbelglas in de hal en woonkamer vervangen door modern dubbel glas. Dus dat zal ook zeker gaan helpen.
En verder ga ik nog verder isoleren. Denk aan de leidingen in de schuur en onder de vloer. Die zijn ondermaats geisoleerd. Zoals ik een heleboel posts terug al heb laten zien.
De sensor hangt hier absoluut niet in de zon. Deze heeft trouwens een afwijking van 3 graden. Dit al aangepast in de VRC720.Andrehj schreef op maandag 19 december 2022 @ 16:56:
[...]
Je WP draait een deel van de dag vol gas, maar gaat 's middags bij een beetje zon al uit.
Tips:Verder lijkt de WP inderdaad wat krap gedimensioneerd.
- Stooklijn iets verlagen.
- Thermostaat verhangen naar een plaats zonder zon, zodat de WP gewoon de hele dag door draait.
Eens. Maar goed het elektrisch element heeft tot nu toe nog niets gedaan. Dus bij nood is dat gelukkig nog een optie.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 17:16:
Als je bij -7 op max vermogen moet draaien ga je het echt niet redden bij -10 of lager. Ik heb in overleg met Adriaan, tegen de adviezen van de antipendelmaffia in, overgedimensioneerd. En dat pakt gewoon goed uit. De 75/6 draait hier bij -7 op max 70%. Effect? Minder herrie en vermoedelijk ook minder defrosts vanwege de grotere verdamper, al kan ik het laatste niet onderbouwen omdat ie in mijn schuur staat. Ik heb gewoon nog reserve als het echt -10/-15 wordt. En de meerkosten waren na aftrek subsidie iets van 500 euro. Als je een serieuze scheet laat bij goed restaurant tijdens het kerstdiner ben je meer kwijt....
Even wat cijfertjes.
Maand december tot gisteravond 0.00 uur:
Opwek 865 kWh, verbruik 339 kWh Cop 3,55
Maand November:
Opwek 947 kWh, verbruik 275 kWh Cop 4,4
Totaal sinds 5 november:
Opwek 1811 kWh, verbruik 614 kWh Cop 3,9
Denk dat het hele nette cijfers zijn.
[ Voor 80% gewijzigd door mydogisgone op 19-12-2022 18:37 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Als je elektrisch element mee moet gaan doen kan je net zo goed briefjes van 50 euro in je woonkamer verbranden.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
@ds23man
Reageer je op deze post?
Ik zie hier een warmtepomp die 22 uur op vollast loopt en 2 uur uit. Dus op dagbasis loopt de unit op 22/24 = 92% van de capaciteit.
Ik weet niet of het back up element heeft meegeholpen maar als dat niet zo is dan is dit niet bij voorbaat onvoldoende bij een etmaalgemiddelde van iets van -5 graden.
92% belasting = dus voldoende voor een dag van 18+5=23 graaddagen.
Bij 100% belasting is dat voldoende voor 25 graaddagen. Dus een 2 graden kouder etmaalgemiddelde (-7 graden).
Bij Vaillant mag je een all electric warmtepomp berekenen met beta factor van 0.8. Dus dan is de installatie voldoende om 25/0.8=31 graaddagen te stoken. Dus voldoende tot een etmaalgemiddelde van -13 graden dus.
Een andere aanpak.
Deze week heeft de warmtepomp zo`n 8 kW thermisch geproduceerd gedurende 22 uur en 10% verlies voor defrost. Dat is 0.9 * 8 kW * 22 uur = 158 kWh thermisch op die dag.
Stel het wordt nog een stuk kouder en de warmtepomp haalt dan nog maar 7 kW thermisch. Je hebt het elektrisch element ingesteld op 2.8 kW. Dus dan heb je op dagbasis ter beschikking: 0.9 * 7 kW * 24 uur + 2.8 kW * 24 uur = 151 kWh + 67 kWh = 218 kWh thermisch per dag.
Je hebt dus bij extreem koud weer nog een factor 218 kWh / 158 kWh = 1.38 meer vermogen ter beschikking.
Dus als het nu een etmaalgemiddelde van -5 graden was (23 graaddagen). Kun je naar 1.38 x 23 graaddagen toe, dat is 32 graaddagen. Dat is een etmaalgemiddelde van -13 graden.
Dus niet waar dat je het thuis koud krijgt bij -10 graden.
Mocht nu het backup element al wel zijn gebruikt dan wordt het een andere situatie. Dan moet het sommetje even overnieuw. En dan kan er uit komen dat je wellicht beter een airco bij plaatst in de woonkamer.
@ds23man heeft wel gelijk dat de upgrade van 55/6 naar 75/6 best goedkoop is. En ook van 105/6 naar 125/6 is best goedkoop. Maar van 75/6 naar 105/6 is een bedrag waar je ook nog flink wat kWh's voor kunt bijstoken.
En te grote units zijn als het heel koud is uiteraard zuiniger en stiller dan krap bemeten units. Bij warm weer is de krap bemeten unit juist weer zuiniger en stiller.
Een te grote unit geeft je de mogelijkheid om ook bij erg koud weer de unit van 19:00 tot 7:00 in stille modus te zetten. Maar al met al win je daar weinig mee bij de geluidberekening.
Reageer je op deze post?
Ik zie hier een warmtepomp die 22 uur op vollast loopt en 2 uur uit. Dus op dagbasis loopt de unit op 22/24 = 92% van de capaciteit.
Ik weet niet of het back up element heeft meegeholpen maar als dat niet zo is dan is dit niet bij voorbaat onvoldoende bij een etmaalgemiddelde van iets van -5 graden.
92% belasting = dus voldoende voor een dag van 18+5=23 graaddagen.
Bij 100% belasting is dat voldoende voor 25 graaddagen. Dus een 2 graden kouder etmaalgemiddelde (-7 graden).
Bij Vaillant mag je een all electric warmtepomp berekenen met beta factor van 0.8. Dus dan is de installatie voldoende om 25/0.8=31 graaddagen te stoken. Dus voldoende tot een etmaalgemiddelde van -13 graden dus.
Een andere aanpak.
Deze week heeft de warmtepomp zo`n 8 kW thermisch geproduceerd gedurende 22 uur en 10% verlies voor defrost. Dat is 0.9 * 8 kW * 22 uur = 158 kWh thermisch op die dag.
Stel het wordt nog een stuk kouder en de warmtepomp haalt dan nog maar 7 kW thermisch. Je hebt het elektrisch element ingesteld op 2.8 kW. Dus dan heb je op dagbasis ter beschikking: 0.9 * 7 kW * 24 uur + 2.8 kW * 24 uur = 151 kWh + 67 kWh = 218 kWh thermisch per dag.
Je hebt dus bij extreem koud weer nog een factor 218 kWh / 158 kWh = 1.38 meer vermogen ter beschikking.
Dus als het nu een etmaalgemiddelde van -5 graden was (23 graaddagen). Kun je naar 1.38 x 23 graaddagen toe, dat is 32 graaddagen. Dat is een etmaalgemiddelde van -13 graden.
Dus niet waar dat je het thuis koud krijgt bij -10 graden.
Mocht nu het backup element al wel zijn gebruikt dan wordt het een andere situatie. Dan moet het sommetje even overnieuw. En dan kan er uit komen dat je wellicht beter een airco bij plaatst in de woonkamer.
@ds23man heeft wel gelijk dat de upgrade van 55/6 naar 75/6 best goedkoop is. En ook van 105/6 naar 125/6 is best goedkoop. Maar van 75/6 naar 105/6 is een bedrag waar je ook nog flink wat kWh's voor kunt bijstoken.
En te grote units zijn als het heel koud is uiteraard zuiniger en stiller dan krap bemeten units. Bij warm weer is de krap bemeten unit juist weer zuiniger en stiller.
Een te grote unit geeft je de mogelijkheid om ook bij erg koud weer de unit van 19:00 tot 7:00 in stille modus te zetten. Maar al met al win je daar weinig mee bij de geluidberekening.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Nee joh, het hangt er allemaal vanaf hoeveel uur per jaar het is.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:39:
Als je elektrisch element mee moet gaan doen kan je net zo goed briefjes van 50 euro in je woonkamer verbranden.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Het 2kW radiatorkacheltje in de cactuskas ( van onder tot boven ingepakt met bubbeltjesplasticatie en zelfs vloerisolalatie):busscherski schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:40:
[...]
Nee joh, het hangt er allemaal vanaf hoeveel uur per jaar het is.
/f/image/3BgtVOCN1bxB6NGo5cbSt8Zy.png?f=fotoalbum_large)
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
3 graden is wel heel veel. Geeft die 3 graden te veel of te weinig aan?mydogisgone schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:33:
[...]
De sensor hangt hier absoluut niet in de zon. Deze heeft trouwens een afwijking van 3 graden. Dit al aangepast in de VRC720.
Hier is de afwijking ca 0,5 graden en daarom heb ik de VRC720 met een halve graad in de plus gecompenseerd.
PS: Vergeleken met 2 andere thermometers die op hun beurt weer erg vergelijkbare waardes geven als een 3de exemplaar die normaal gesproken buiten hangt.
@ds23man off topic, maar cactussen kunnen in de winter toch ook koel staan? Zeg een graad of tien? Of is dat al het geval in je verwarmde kas?
Thermostaat staat op 9 graden...Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:58:
@ds23man off topic, maar cactussen kunnen in de winter toch ook koel staan? Zeg een graad of tien? Of is dat al het geval in je verwarmde kas?
Gaat volgend jaar een kleine mobiele airco in die ook kan verwarmen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik zie ook regelmatig verschillen van een graad of drie, heeft te maken met de thermische massa van de muur waar hij op hangt. Op zich is dat niet erg, dempt het gedrag van de pomp omdat je huis ook een thermische massa heeft.Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:54:
[...]
3 graden is wel heel veel. Geeft die 3 graden te veel of te weinig aan?
Hier is de afwijking ca 0,5 graden en daarom heb ik de VRC720 met een halve graad in de plus gecompenseerd.
PS: Vergeleken met 2 andere thermometers die op hun beurt weer erg vergelijkbare waardes geven als een 3de exemplaar die normaal gesproken buiten hangt.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Veel split airco's hebben een minimaal setpoint van 16 graden. Ik weet niet hoe het met mobiele airco's zit maar daar zou je op kunnen letten.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 19:05:
[...]
Thermostaat staat op 9 graden...
Gaat volgend jaar een kleine mobiele airco in die ook kan verwarmen.
In de praktijk hebben mobiele airco's een lage COP vergeleken met split. Maar dat ligt er ook vaak aan hoe ze 'geinstalleerd' zijn. (buis uit het raam en klaar)
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Dat wordt dan een waanzinnige gemiste kans. Drievoudig glas isoleert nog bijna twee keer zo goed, en kost je door de subsidie nauwelijks meer. Zie Het grote HR +++ glas en kozijn topicmydogisgone schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:33:
Verder wordt het dubbelglas in de hal en woonkamer vervangen door modern dubbel glas. Dus dat zal ook zeker gaan helpen.
Dat zeg ik ook niet. Ik schreef dat ie in een ruimte hangt die snel door de zon opgewarmd wordt. Als je de sensor verplaatst naar een ruimte in je huis die dat minder heeft, kan je WP mooi rustig doorlopen. Daarom hangt bij mij de thermostaat op de overloop.De sensor hangt hier absoluut niet in de zon. Deze heeft trouwens een afwijking van 3 graden. Dit al aangepast in de VRC720.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Het is offtopic, maar die besparing is wel genuanceerder dan puur subsidie.Andrehj schreef op maandag 19 december 2022 @ 19:46:
[...]
Dat wordt dan een waanzinnige gemiste kans. Drievoudig glas isoleert nog bijna twee keer zo goed, en kost je door de subsidie nauwelijks meer. Zie Het grote HR +++ glas en kozijn topic
Hier kon ik dubbel glas van een kamer voor pakweg 150€ vervangen door HR++. Triple glas had er sowieso nog een 0 extra achter gezet, want dan had er een nieuw kozijn in gemoeten, en dat verdien je echt niet zomaar even terug.
Wat een verschil tussen gisteren (continu draaien, gemiddeld iets van 1,5kWh per uur), naar vandaag (soms uit op temperatuur, veelal op minimaal vermogen draaien). Leuk dat schaatsen, maar het kost zoveel stroom
Ja, enorm verschil. Onder nul moeite om de boel op temperatuur te houden vanwege SWW en de vele defrosts, en redelijk luidruchtig. Nu pruttelt hij rustig door._ferry_ schreef op maandag 19 december 2022 @ 20:05:
Wat een verschil tussen gisteren (continu draaien, gemiddeld iets van 1,5kWh per uur), naar vandaag (soms uit op temperatuur, veelal op minimaal vermogen draaien). Leuk dat schaatsen, maar het kost zoveel stroom
Deze stond uitgeschakeld. Dus nee.busscherski schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:39:
@ds23man
Reageer je op deze post?
Ik weet niet of het back up element heeft meegeholpen maar als dat niet zo is dan is dit niet bij voorbaat onvoldoende bij een etmaalgemiddelde van iets van -5 graden.
92% belasting = dus voldoende voor een dag van 18+5=23 graaddagen.
Te veel. Ik heb het met 2 andere thermometers gecontroleerd.Franciesco schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:54:
[...]
3 graden is wel heel veel. Geeft die 3 graden te veel of te weinig aan?
Hier is de afwijking ca 0,5 graden en daarom heb ik de VRC720 met een halve graad in de plus gecompenseerd.
PS: Vergeleken met 2 andere thermometers die op hun beurt weer erg vergelijkbare waardes geven als een 3de exemplaar die normaal gesproken buiten hangt.
Hij hangt hier aan de overkapping die van douglas is gemaakt.ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 19:09:
[...]
Ik zie ook regelmatig verschillen van een graad of drie, heeft te maken met de thermische massa van de muur waar hij op hangt. Op zich is dat niet erg, dempt het gedrag van de pomp omdat je huis ook een thermische massa heeft.
Nou dan moest ik alle kozijnen ook vernieuwen en dat ga ik nu echt niet doen.Andrehj schreef op maandag 19 december 2022 @ 19:46:
[...]
Dat wordt dan een waanzinnige gemiste kans. Drievoudig glas isoleert nog bijna twee keer zo goed, en kost je door de subsidie nauwelijks meer. Zie Het grote HR +++ glas en kozijn topic
[...]
Dat zeg ik ook niet. Ik schreef dat ie in een ruimte hangt die snel door de zon opgewarmd wordt. Als je de sensor verplaatst naar een ruimte in je huis die dat minder heeft, kan je WP mooi rustig doorlopen. Daarom hangt bij mij de thermostaat op de overloop.
Oh geen idee van de ruimte. Hij hangt aan een schuur die niet perse wordt verwarmd door de zon. Wellicht ander de sensor verplaatsen.
[ Voor 70% gewijzigd door mydogisgone op 19-12-2022 20:44 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Bij mij is het nu 10 graden en dat geeft ie nu nog aan. Bij -7,5 gaf ie -1,5 aan nadat ie eerst een tijdje op 0 heeft gestaan. Onder een overkapping is het altijd warmer trouwens.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Bij mij pruttelt-ie nu op WAR met een stooklijn van 0,6 al de hele nacht non-stop met zo’n 480W. En dat is precies wat we willen. De kou is al uit huis, de houtkachel doet niet meer mee, de vloer is warm en het is 19 graden in huis. En dat is al een graad warmer dan we met gas hadden ingesteld, dus ikke blij. COP is sinds gister 5,1 en dat is inclusief een stooklijn die nog uren op 0,8 en 0,7 stond. Buitentemperatuur is natuurlijk wel gunstig nu.
Lekker spelen, leuk!
En ik geloof dat-is net is uitgegaan, blijkbaar is-ie tevreden:
Lekker spelen, leuk!
En ik geloof dat-is net is uitgegaan, blijkbaar is-ie tevreden:
/f/image/WECneedt9IBLprovdZZ0jsC6.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 30% gewijzigd door Gramser op 20-12-2022 08:44 ]
@Gramser goed, dan nu de stooklijn zo laag mogelijk zetten
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Als het goed is zal je op 0,2 - 0,3 uitkomen.busscherski schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 08:56:
@Gramser goed, dan nu de stooklijn zo laag mogelijk zetten
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik laat 'm nu even een dagje op 0,5 en kijk wat dat doet...busscherski schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 08:56:
@Gramser goed, dan nu de stooklijn zo laag mogelijk zetten
Bij Comwo zijn de units nu op voorraad.Denyo schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 17:11:
@Nilvo Nou welkom bij de club dan. De VWZ AI plus is nergens meer zomaar te krijgen. NL,BE en DE niet te vinden en maanden levertijd.
Ik hoop er straks eind december eentje te krijgen, mijn hele installatie is compleet klaar verder. Had wel ondertussen in Denemarken wat VWZ AI plus kastjes gevonden maar geen idee of dat zomaar gaat werken....
https://www.comwo.nl/nl/2...tm_campaign=stockreminder
Bij Comwo kan je een melding aanmaken als een onderdeel op voorraad is. Heb hier mijn vwz AI plus vandaan gehaald en die draait sinds vanmorgen.
Onze warmtevraag was een beetje hoger dan het dauwpunt buiten aankon. De WP heeft dus een tijdje staan werken als wolkenmaker
@Nilvo Top!! Meteen ook daar maar eentje besteld. Gisteren nog weer eens met Wasco gebeld maar kwamen daar alweer minder binnen dan toegezegd. Zie wel wie hem nu eerder bezorgd. Bedankt voor de tip!
Model Y LR 2023, 11kWp ☀️.O/W. Zappi 2.1
Dat lijkt me wel erg positief - ik vermoed eerder 0,4-0,45...ds23man schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:05:
[...]
Als het goed is zal je op 0,2 - 0,3 uitkomen.
Uit interesse: wat voor woning (inhoud, isolatie, ligging en afgiftesysteem) heb jij @Gramser?
Of heb je dit al wel eens eerder ergens benoemd?
Of heb je dit al wel eens eerder ergens benoemd?
Bij VV met gesloten verdelers ga je tussen de 0,2-0,3 uitkomen. Staat ook in de documentatie.Gramser schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:09:
[...]
Dat lijkt me wel erg positief - ik vermoed eerder 0,4-0,45...
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Na lang studeren op dit topic (dank voor alle expertise!) en na een lastige niet-succesvolle zoektocht naar een installateur hebben we op 2 oktober bij Warmteservice een Arotherm Plus 55/6 besteld.
Nu had ik verwacht dat levering ergens in het voorjaar zou plaatsvinden maar ik werd gisteren gebeld dat ze hem willen bezorgen!!!
Dat is dus flink eerder dan gedacht, en ook de VWZ AI wordt meegeleverd.
Het plan is nu om het afgiftesysteem te vergroten dmv wandverwarming afgewerkt met met leem. Dus installatie wordt waarschijnlijk pas komende zomer. Maar wel ruim op tijd voor het stookseizoen
Wellicht dat ik mn eigen topic start als ik vragen heb over mijn specifieke situatie.
Nu had ik verwacht dat levering ergens in het voorjaar zou plaatsvinden maar ik werd gisteren gebeld dat ze hem willen bezorgen!!!
Het plan is nu om het afgiftesysteem te vergroten dmv wandverwarming afgewerkt met met leem. Dus installatie wordt waarschijnlijk pas komende zomer. Maar wel ruim op tijd voor het stookseizoen
Wellicht dat ik mn eigen topic start als ik vragen heb over mijn specifieke situatie.
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
Als je huis helemaal top geïsoleerd is, vermoed ik dan..? Da’s hier niet het geval, jaren 30 woning met na-isolatie, maar niet overal.ds23man schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:16:
[...]
Bij VV met gesloten verdelers ga je tussen de 0,2-0,3 uitkomen. Staat ook in de documentatie.
Je wil geen 40 graden in je vloer jagen. Als de VV normaal gedimensioneerd is, is 35 graden echt wel de max.Gramser schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:21:
[...]
Als je huis helemaal top geïsoleerd is, vermoed ik dan..? Da’s hier niet het geval, jaren 30 woning met na-isolatie, maar niet overal.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Ik zal dat ongetwijfeld wel eens benoemd hebben, maar hier in het kort nog eens. Ik heb niet alle exacte getallen paraat of überhaupt uitgezocht…:Franciesco schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:12:
Uit interesse: wat voor woning (inhoud, isolatie, ligging en afgiftesysteem) heb jij @Gramser?
Of heb je dit al wel eens eerder ergens benoemd?
- vrijstaande jaren 30 woning
- verwarmd oppervlak is zo’n 60m2, de begane grond in feite (op de slaapkamers zijn er geen radiatoren, op de badkamer draait er eentje mee op de aanvoer en retour van de vvw)
- dak van buitenaf geïsoleerd
- alles HR++
- uitbouw geisoleerd
- bestaande spouwen niet nageisoleerd
- nieuwe betonnen vloer is van dik pak isolatie voorzien, vvw ligt in gegoten dekvloer, plavuizen
- gasverbruik laatste paar jaar tussen de 1000 en 1200m3
- 2 volwassenen, 1 kind, ik werk 90% van de tijd thuis
Systeem nu:
- AWB GeniaAir Mono 55/6
- besturingsmodule is de AWB versie van de VWZ AI (Plus)
- systeemthermostaat is de AWB MiPro 720 (ja, de VRC720 dus)
- pomploze verdeler
En als we het daar niet mee redden, staat de houtkachel paraat.
Bizar snel. Succes!bensss schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:17:
Na lang studeren op dit topic (dank voor alle expertise!) en na een lastige niet-succesvolle zoektocht naar een installateur hebben we op 2 oktober bij Warmteservice een Arotherm Plus 55/6 besteld.
Nu had ik verwacht dat levering ergens in het voorjaar zou plaatsvinden maar ik werd gisteren gebeld dat ze hem willen bezorgen!!!Dat is dus flink eerder dan gedacht, en ook de VWZ AI wordt meegeleverd.
Het plan is nu om het afgiftesysteem te vergroten dmv wandverwarming afgewerkt met met leem. Dus installatie wordt waarschijnlijk pas komende zomer. Maar wel ruim op tijd voor het stookseizoen![]()
Wellicht dat ik mn eigen topic start als ik vragen heb over mijn specifieke situatie.
@Gramser ok!
Ter vergelijk:
Hier gebruik ik tot nu toe (eerste winter met de VWL 75/6 wp) een stooklijn van 0,30 en minimale temp op 25 en maximale temp op 35 graden.
Mijn vrijstaande woning is ook uit de jaren 30 en ligt tussen de weilanden met dus weinig beschutting. Is rondom (vloer, wanden, dak) redelijk nageisoleerd met Rc-waarden die grofweg liggen tussen 2,6 en 3,3) en HR++ glas. Ik ben aan het onderzoeken of ik m.n. het dak en 1 gevel nog wat extra kan isoleren.
De thermostaat staat meestal op 19 graden en ik verwarm vrijwel alleen beneden via vloerverwarming (slangen hoh 10cm, 120m2) en boven in de badkamer ook via vvw (helaas 15cm hoh) en een handdoekenradiator. De slaapkamers boven worden niet verwarmd al waren de radiatoren met de kou van vorige week wel een klein beetje open.
Zoals gezegd is dit mijn eerste winter met wp, dus het kan zijn dat er nog wat aangepast gaat worden aan de instellingen. Daarnaast is elk huis en stookgedrag natuurlijk anders, maar misschien geeft bovenstaande je toch een beetje inspiratie voor jouw stooklijn e.d.?
Ter vergelijk:
Hier gebruik ik tot nu toe (eerste winter met de VWL 75/6 wp) een stooklijn van 0,30 en minimale temp op 25 en maximale temp op 35 graden.
Mijn vrijstaande woning is ook uit de jaren 30 en ligt tussen de weilanden met dus weinig beschutting. Is rondom (vloer, wanden, dak) redelijk nageisoleerd met Rc-waarden die grofweg liggen tussen 2,6 en 3,3) en HR++ glas. Ik ben aan het onderzoeken of ik m.n. het dak en 1 gevel nog wat extra kan isoleren.
De thermostaat staat meestal op 19 graden en ik verwarm vrijwel alleen beneden via vloerverwarming (slangen hoh 10cm, 120m2) en boven in de badkamer ook via vvw (helaas 15cm hoh) en een handdoekenradiator. De slaapkamers boven worden niet verwarmd al waren de radiatoren met de kou van vorige week wel een klein beetje open.
Zoals gezegd is dit mijn eerste winter met wp, dus het kan zijn dat er nog wat aangepast gaat worden aan de instellingen. Daarnaast is elk huis en stookgedrag natuurlijk anders, maar misschien geeft bovenstaande je toch een beetje inspiratie voor jouw stooklijn e.d.?
Geen flexibel denk ik, maar ik heb er ook niet naast gestaan toen het werd aangelegd. Waar kan ik de wartels mee isoleren?ds23man schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:12:
[...]
Even een vraag en een opmerking:
Heb je wel een flexibel tussen je wp en leidingen? Verder zijn je wartels niet geïsoleerd en heb je een hoop warmteverlies.
Als ik het zo lees, best vergelijkbaar, dus zeker inspiratie! Ik woon op de Utrechtse Heuvelrug vlakbij een bos -hele dorp ligt eigenlijk ín het bos- en daar is het altijd net wat kouder dan de lager gelegen omgeving. Ik heb de stooklijn inmiddels naar 0,4 gezet. Maar nu moet ik er echt even vanaf blijven, anders krijg ik geen goed idee van z’n gedrag… soort puppycursus ditFranciesco schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 11:08:
@Gramser ok!
Ter vergelijk:
Hier gebruik ik tot nu toe (eerste winter met de VWL 75/6 wp) een stooklijn van 0,30 en minimale temp op 25 en maximale temp op 35 graden.
Mijn vrijstaande woning is ook uit de jaren 30 en ligt tussen de weilanden met dus weinig beschutting. Is rondom (vloer, wanden, dak) redelijk nageisoleerd met Rc-waarden die grofweg liggen tussen 2,6 en 3,3) en HR++ glas. Ik ben aan het onderzoeken of ik m.n. het dak en 1 gevel nog wat extra kan isoleren.
De thermostaat staat meestal op 19 graden en ik verwarm vrijwel alleen beneden via vloerverwarming (slangen hoh 10cm, 120m2) en boven in de badkamer ook via vvw (helaas 15cm hoh) en een handdoekenradiator. De slaapkamers boven worden niet verwarmd al waren de radiatoren met de kou van vorige week wel een klein beetje open.
Zoals gezegd is dit mijn eerste winter met wp, dus het kan zijn dat er nog wat aangepast gaat worden aan de instellingen. Daarnaast is elk huis en stookgedrag natuurlijk anders, maar misschien geeft bovenstaande je toch een beetje inspiratie voor jouw stooklijn e.d.?