Werd verleden keer ook gek. Deed alles goed niet niet compatibel met thermostaat.mydogisgone schreef op maandag 18 juli 2022 @ 19:14:
[...]
Haha. Heel bijzonder. Maar ik ga het afwachten
Je hebt gelijk. Hij doet het al! Dankjewel!
Is dit niet de "Boilerlading offset"? 70 graden vond ik inderdaad ook erg veel, kan ik bijna een week op draaien.Flail schreef op maandag 18 juli 2022 @ 11:43:
Sinds enkele maanden een Arotherm plus VWL 75/6 in gebruik, met een VWZ AI+ besturingsmodule en een Sensocomfort VRC 720 kamerthermostaat.
Voor het anti-legionellaprogramma kan ik een dag en tijdstip instellen. De frequentie (wekelijks) lijkt niet aanpasbaar, evenals de temperatuur (70°C).
Heeft iemand enig idee of die waarden, met name de temperatuur, ergens aan te passen zijn? Kan het nergens vinden.
Zal het morgen eens navragenZwartoog schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:06:
[...]
Is dit niet de "Boilerlading offset"? 70 graden vond ik inderdaad ook erg veel, kan ik bijna een week op draaien.
Hmm, die optie is toch wat anders:
:fill(white):strip_exif()/f/image/uQjYfJMx9YTMvpbITvNFICio.png?f=user_large)
Zoals ik het lees, gaat dit niet alleen over legionella, maar over boilertemperatuur algemeen. Denk dat als de afstand tussen unit en vat erg groot is, je deze hoog moet zetten? Ik heb hem zelf op 10K gezet (stond op 25).
Hoe kun je deze het beste tunen?
Qua legionella lijkt het erop dat je de temperatuur niet kunt aanpassen. 60 graden zou ook mogen voor een boilervat, mits het maar een tijdje die temperatuur houdt.
Kan natuurlijk een weerstandje in serie op de PT100 sensor zetten, om de temperatuurmeting kunstmatig 5K hoger te laten meten

Ik zou eerst maar eens de Duitse versie lezen van de manual. De vertalingen zijn hier en daar zo krom als een haupel.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
wie ein wiepelds23man schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:29:
Ik zou eerst maar eens de Duitse versie lezen van de manual. De vertalingen zijn hier en daar zo krom als een haupel.
Eerder een siepel in je boiler geladen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Daar stel je je laad temperatuur mee in. Dus inderdaad je gewenste boiler temperatuur bv 50 graden en als je die inderdaad op 10K heb staan dan gaat het water aan het eind naar 60 graden toe om die 50 graden te bereiken. Staat bij mij op 5K.Zwartoog schreef op maandag 18 juli 2022 @ 22:19:
[...]
Hmm, die optie is toch wat anders:
[Afbeelding]
Zoals ik het lees, gaat dit niet alleen over legionella, maar over boilertemperatuur algemeen. Denk dat als de afstand tussen unit en vat erg groot is, je deze hoog moet zetten? Ik heb hem zelf op 10K gezet (stond op 25).
Hoe kun je deze het beste tunen?
Qua legionella lijkt het erop dat je de temperatuur niet kunt aanpassen. 60 graden zou ook mogen voor een boilervat, mits het maar een tijdje die temperatuur houdt.
Kan natuurlijk een weerstandje in serie op de PT100 sensor zetten, om de temperatuurmeting kunstmatig 5K hoger te laten meten
Maar mijn boiler staat op 45 graden en heb deze maand een COP van 4,4 en heb hem op ECO staan. En een sCOP van 3,2 nu.
Ok, maar die 45 graden is je normale niet-legionella-temperatuur neem ik aan? Legionellatemperatuur zelf nog niet gevonden. Terwijl veelvuldig in de boekjes staat "Leg aan de gebruiker het belang van legionella-bescherming uit", terwijl je er niets aan kunt instellenAdriaan71 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 06:48:
[...]
Daar stel je je laad temperatuur mee in. Dus inderdaad je gewenste boiler temperatuur bv 50 graden en als je die inderdaad op 10K heb staan dan gaat het water aan het eind naar 60 graden toe om die 50 graden te bereiken. Staat bij mij op 5K.
Maar mijn boiler staat op 45 graden en heb deze maand een COP van 4,4 en heb hem op ECO staan. En een sCOP van 3,2 nu.
Die offset op 5K stellen ipv standaard 25K zal de COP zeker ten goede komen.
Temperatuur legionella run is niet aan te passen.Zwartoog schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 10:49:
[...]
Ok, maar die 45 graden is je normale niet-legionella-temperatuur neem ik aan? Legionellatemperatuur zelf nog niet gevonden. Terwijl veelvuldig in de boekjes staat "Leg aan de gebruiker het belang van legionella-bescherming uit", terwijl je er niets aan kunt instellen
Die offset op 5K stellen ipv standaard 25K zal de COP zeker ten goede komen.
Dan maar zo voor wie wil. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. We zijn tenslotte tweakersAdriaan71 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:05:
[...]
Temperatuur legionella run is niet aan te passen.
:strip_exif()/f/image/Hnr7O7p0Xzc98vYdPlbDVvoT.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu is alles klaar. Nog geen warmwater, Vaillant start morgenochtend alles op. Aansluiting op de warm- en koudwaterleiding wat minder leuk gedaan. Het was wel afgesproken dat het in het zicht kan zijn omdat wij ooit een inbouwreservoir in een muurtje plaatsen en dan kunnen daar alle leidingen in worden verwerkt. Maar ik heb gewoon een enorm hekel aan de flexbuizen. Het ziet er gewoon niks uit.ben2513 schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:44:
[...]
De mannen zijn klaar voor vandaag. De installatie binnen is al aangesloten op de vloerverwarming, maar nog niet met de buitenunit. Boiler moet nog met koud/warm water worden verbonden. Zie foto met de rode lijntjes erop, daar komen de leidingen. Direct achter de muur is de wc met daarin de bestaande leidingen. Komen morgen terug, Vaillant komt woensdag.
[Afbeelding] [Afbeelding]
Anders enorm tevreden met alles. Ben benieuwd!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
P.s. de tuintafel staat normaliter niet direct voor de warmtepomp. Staat nu nog alles opgeborgen.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Mooi dat je weer een stap verder bent @ben2513!
De bijkeuken waar oa de boiler staat is ongeisoleerd toch? Zo ja, dan neem ik aan dat je de cv leidingen nog gaat isoleren?
Volgens de handleiding moet de buitenunit minimaal 20-25cm van de achterwand staan. Wat lastig inschatten, maar bij jouw opstelling lijkt de afstand nét aan deze minimumeisen te voldoen. Of valt dit mee?
De bijkeuken waar oa de boiler staat is ongeisoleerd toch? Zo ja, dan neem ik aan dat je de cv leidingen nog gaat isoleren?
Volgens de handleiding moet de buitenunit minimaal 20-25cm van de achterwand staan. Wat lastig inschatten, maar bij jouw opstelling lijkt de afstand nét aan deze minimumeisen te voldoen. Of valt dit mee?
En zit er nog drainage onder?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Inderdaad ongeisoleerd en de cv leidingen zal ik nog isoleren.Franciesco schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 17:07:
Mooi dat je weer een stap verder bent @ben2513!
De bijkeuken waar oa de boiler staat is ongeisoleerd toch? Zo ja, dan neem ik aan dat je de cv leidingen nog gaat isoleren?
Volgens de handleiding moet de buitenunit minimaal 20-25cm van de achterwand staan. Wat lastig inschatten, maar bij jouw opstelling lijkt de afstand nét aan deze minimumeisen te voldoen. Of valt dit mee?
Buitenunit is op 23cm afstand van de achterwand.
@Proton_ geen drainage helaas. Is mij niet opgevallen, maar je hebt gelijk..
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Jammer van die leidingen! Net een kerstboom zo... Maar er loopt een leiding tegen de CV leidingen aan, ondanks isolatie. Mag dat wel?ben2513 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 16:57:
[...]
Nu is alles klaar. Nog geen warmwater, Vaillant start morgenochtend alles op. Aansluiting op de warm- en koudwaterleiding wat minder leuk gedaan. Het was wel afgesproken dat het in het zicht kan zijn omdat wij ooit een inbouwreservoir in een muurtje plaatsen en dan kunnen daar alle leidingen in worden verwerkt. Maar ik heb gewoon een enorm hekel aan de flexbuizen. Het ziet er gewoon niks uit.
Anders enorm tevreden met alles. Ben benieuwd!
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
P.s. de tuintafel staat normaliter niet direct voor de warmtepomp. Staat nu nog alles opgeborgen.
Inderdaad jammer van de flex inderdaad. Ze hebben wel een TA ventiel geplaatst voor de juiste instroom volume af te stellen.ben2513 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 16:57:
[...]
Nu is alles klaar. Nog geen warmwater, Vaillant start morgenochtend alles op. Aansluiting op de warm- en koudwaterleiding wat minder leuk gedaan. Het was wel afgesproken dat het in het zicht kan zijn omdat wij ooit een inbouwreservoir in een muurtje plaatsen en dan kunnen daar alle leidingen in worden verwerkt. Maar ik heb gewoon een enorm hekel aan de flexbuizen. Het ziet er gewoon niks uit.
Anders enorm tevreden met alles. Ben benieuwd!
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
P.s. de tuintafel staat normaliter niet direct voor de warmtepomp. Staat nu nog alles opgeborgen.
Ze hebben hier vanmiddag de leidingen geïsoleerd. Maar ik ben niet helemaal tevreden over hoe het er uit ziet.
Hebben jullie eventueel foto’s van hoe jullie installatie is geïsoleerd?
Hebben jullie eventueel foto’s van hoe jullie installatie is geïsoleerd?
[ Voor 11% gewijzigd door mydogisgone op 23-12-2022 00:00 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
In het kader van installatiefoto’s, ook nog het resultaat na de plaatsing van een nieuw keukenblok met aanrecht in mijn bijkeuken. Het rechter kastje plus stuk aanrechtblad rondom de warmtepompboiler (aroSTOR 150) kan ik relatief gemakkelijk weghalen mocht dat een keer nodig zijn voor onderhoud o.i.d.
Het was best even gepruts, maar ik ben tevreden met het uiteindelijke resultaat.
Voor:
:strip_exif()/f/image/C0HkbPH9oxKfoJ1SQ4JKDXCO.jpg?f=fotoalbum_large)
Na:
:strip_exif()/f/image/yCn2AuxYO5QTZSsNlSUY0msT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hvnRUZLljEryejlMAmTr9m0c.jpg?f=fotoalbum_large)
Het was best even gepruts, maar ik ben tevreden met het uiteindelijke resultaat.
Voor:
:strip_exif()/f/image/C0HkbPH9oxKfoJ1SQ4JKDXCO.jpg?f=fotoalbum_large)
Na:
:strip_exif()/f/image/yCn2AuxYO5QTZSsNlSUY0msT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hvnRUZLljEryejlMAmTr9m0c.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nxs0FZTE9DjHgkho24YlTZYE.jpg?f=fotoalbum_large)
@Franciesco de ultieme close in boiler
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Met lekbakje....
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Heb je mooi gedaan.Franciesco schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 18:52:
In het kader van installatiefoto’s, ook nog het resultaat na de plaatsing van een nieuw keukenblok met aanrecht in mijn bijkeuken. Het rechter kastje plus stuk aanrechtblad rondom de warmtepompboiler (aroSTOR 150) kan ik relatief gemakkelijk weghalen mocht dat een keer nodig zijn voor onderhoud o.i.d.
Het was best even gepruts, maar ik ben tevreden met het uiteindelijke resultaat.
Voor:
[Afbeelding]
Na:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
mydogisgone schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 18:25:
Ze hebben hier vanmiddag de leidingen geïsoleerd. Maar ik ben niet helemaal tevreden over hoe het er uit ziet.
Hebben jullie eventueel foto’s van hoe jullie installatie is geïsoleerd? Dan kan ik even kijken of mijn ontevredenheid klopt
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FqyahdBJL0rsLDSF2tzJR53H.jpg?f=user_large)
Welke leidingen bedoel je die tegen de cv aanloopt? De elektra buizen? In de buis ligt buitenkabel.Zwartoog schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 17:19:
[...]
Jammer van die leidingen! Net een kerstboom zo... Maar er loopt een leiding tegen de CV leidingen aan, ondanks isolatie. Mag dat wel?
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
In mijn geplande configuratie met 2x Arotherm 75/6 in cascade staat in de planning om 2 x een VWZ AI aan te sluiten en een elektrisch element Eloblock VE 6/14 als backup, Uit eerdere opmerkingen lees ik dat een VWZ MEH 97 wellicht een betere optie is. Dez kan de VWZ AI vervangen en ook de backup. Klopt dat? De VWZ AI is ook slecht leverbaar. Is dat voor de MEH97 ook het geval?
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Oeps, die jaben2513 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 20:13:
[...]
Welke leidingen bedoel je die tegen de cv aanloopt? De elektra buizen? In de buis ligt buitenkabel.

Wat moet je met 2 VWZ AI in een cascade? 1 is genoeg.adbeze schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 20:32:
In mijn geplande configuratie met 2x Arotherm 75/6 in cascade staat in de planning om 2 x een VWZ AI aan te sluiten en een elektrisch element Eloblock VE 6/14 als backup, Uit eerdere opmerkingen lees ik dat een VWZ MEH 97 wellicht een betere optie is. Dez kan de VWZ AI vervangen en ook de backup. Klopt dat? De VWZ AI is ook slecht leverbaar. Is dat voor de MEH97 ook het geval?
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Nee, in cascade heb je voor elk Warmtepomp een besturing nodig.ds23man schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:23:
[...]
Wat moet je met 2 VWZ AI in een cascade? 1 is genoeg. En een ebus koppelaar. En je kan ook inderdaad 1 MEH97 nemen. En de rest VWI AI
En je kan ook inderdaad 1 MEH97 nemen. En de rest VWZ AI
/f/image/GCbcKbDCKO0BtzsvY2bD4QZr.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 8% gewijzigd door Adriaan71 op 19-07-2022 21:38 ]
mydogisgone schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 20:45:
[...]
Zou ik niet accepteren. Beetje snel afgemaakt
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dank voor het nagaan. Dan klopte m'n vermoeden. Wel jammer, want 70 vind ik wel fors en de wp moet er aardig voor op z'n tenen lopen.Adriaan71 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:05:
[...]
Temperatuur legionella run is niet aan te passen.
Die buitenvoeler (met antenne voor de tijd) wijkt trouwens knap af, plaatsing is wellicht een factor, maar hij zit ook in de behuizing, zonder stroming van buitenlucht. Eenmaal opgewarmd blijft die warmte dan veel te lang hangen. Ga het sensortje verlengen en buiten de behuizing brengen.
Gisteren ook het koelen geprobeerd, maar aangezien het VV circuit en buffer er nog niet aan zitten kon hij zijn vermogen denk ik niet goed kwijt. Alhoewel er wel een fijn koel briesje uit de 2 convectoren (met fans) kwam.
Ga er ook nog extra fans bij plaatsen, nu afgifte wat meer van belang is dan voorheen met de CV.
En ook nog een probleempje in het SWW circuit ontdekt dankzij de flow meter die ik heb geplaatst. Zo zie je maar dat inzicht best handig is.
Ergens is een kraan die wat warm water doorlaat op het moment dat de druk in het koude circuit even daalt door het openen van een kraan. Ik denk dat het bad de boosdoener is. Keerklepje plaatsen dan maar. Uit de inlaat combinatie komt ook geen drupje water. De druk verdwijnt via dat bad.
Gisteren ook het koelen geprobeerd, maar aangezien het VV circuit en buffer er nog niet aan zitten kon hij zijn vermogen denk ik niet goed kwijt. Alhoewel er wel een fijn koel briesje uit de 2 convectoren (met fans) kwam.
Ga er ook nog extra fans bij plaatsen, nu afgifte wat meer van belang is dan voorheen met de CV.
En ook nog een probleempje in het SWW circuit ontdekt dankzij de flow meter die ik heb geplaatst. Zo zie je maar dat inzicht best handig is.
Ergens is een kraan die wat warm water doorlaat op het moment dat de druk in het koude circuit even daalt door het openen van een kraan. Ik denk dat het bad de boosdoener is. Keerklepje plaatsen dan maar. Uit de inlaat combinatie komt ook geen drupje water. De druk verdwijnt via dat bad.
@Flail de sensor zit met een kroonsteen vast, daar kan eenvoudig een 3k4 weerstand bij, als het je echt dwars zit 
Zwartoog in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Zwartoog in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen"
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Mooi bedacht, leuke oplossing. Tnx!Zwartoog schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 14:24:
[...]
Dan maar zo voor wie wil. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. We zijn tenslotte tweakers
In dat geval moet je ook de gewenste temperatuur boiler met 5K verhogen, anders is je water te koud
Temperatuur is volgens mij trouwens 65 graden, en de boileroffset kun je flink omlaag zetten als het goed is (mits afstand WP en vat niet te groot is).
Overigens is dit geheel op eigen risico: er is een reden dat je de temperatuur van 65 graden niet kunt aanpassen. Bovendien lukt het dan misschien niet om de onderkant van je vat heet genoeg te krijgen.
Ben ook wel benieuwd naar de netto winst op jaarbasis van de 5 graden verschil. Zal je de kop niet kosten, en je hebt iets meer warm water tot je beschikking.
@Zwartoog goed punt inderdaad over de onderkant van de boiler, dat is ook mijn grootste twijfelpunt.
Wat risico betreft zitten dit soort instellingen op installateursniveau, dus vind ik eigenlijk dat je daar een instelling zou moeten hebben wat ontsmettingstemperatuur betreft.
Ik meen eerder gelezen te hebben dat voor andere types andere (lagere) temperaturen gelden, of zelfs wel instelbaar zijn (Arotherm split?). Voor mijn systeem is het in elk geval 70°C (75/6 met VWZ AI+ en VRC720).
Instelling boileroffset heeft trouwens tegen het einde van de run nauwelijks invloed meer; als het water richting de 70°C zit blijft Ta=75°C omdat dat de max is.
Offset is denk ik met name van belang als je een spiraal hebt met beperkte oppervlakte. Dan heb je meer offset nodig om het opwarmen van de boiler binnen redelijke tijd te kunnen doen. Bij een grote spiraal is 5K inderdaad wel geschikt.
Wat risico betreft zitten dit soort instellingen op installateursniveau, dus vind ik eigenlijk dat je daar een instelling zou moeten hebben wat ontsmettingstemperatuur betreft.
Ik meen eerder gelezen te hebben dat voor andere types andere (lagere) temperaturen gelden, of zelfs wel instelbaar zijn (Arotherm split?). Voor mijn systeem is het in elk geval 70°C (75/6 met VWZ AI+ en VRC720).
Instelling boileroffset heeft trouwens tegen het einde van de run nauwelijks invloed meer; als het water richting de 70°C zit blijft Ta=75°C omdat dat de max is.
Offset is denk ik met name van belang als je een spiraal hebt met beperkte oppervlakte. Dan heb je meer offset nodig om het opwarmen van de boiler binnen redelijke tijd te kunnen doen. Bij een grote spiraal is 5K inderdaad wel geschikt.
@_ferry_ de buitensensor is inderdaad trager dan het weerstation op het schuurtje, maar dat zorgt wel voor een veel rustiger regelgedrag.
/f/image/mpmYyoIB67V2k5RWjKjsRa5C.png?f=fotoalbum_large)
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Vaillant was vanochtend hier. Ze vinden dat het niet kan dat het condenswater zomaar de tegels op vloeit (van de binneninstallatie én de buitenunit). Wel raar, want in dezelfde ruimte zit een rioolaansluiting dus de installateur had hem daar ook op aan kunnen sluiten. Bovendien ontbreekt er een werkschakelaar. De twee heren waren het niet erover eens of het wel moest, maar Vaillant raadt het blijkbaar aan.ben2513 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 16:57:
[...]
Nu is alles klaar. Nog geen warmwater, Vaillant start morgenochtend alles op. Aansluiting op de warm- en koudwaterleiding wat minder leuk gedaan. Het was wel afgesproken dat het in het zicht kan zijn omdat wij ooit een inbouwreservoir in een muurtje plaatsen en dan kunnen daar alle leidingen in worden verwerkt. Maar ik heb gewoon een enorm hekel aan de flexbuizen. Het ziet er gewoon niks uit.
Anders enorm tevreden met alles. Ben benieuwd!
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
P.s. de tuintafel staat normaliter niet direct voor de warmtepomp. Staat nu nog alles opgeborgen.
De boiler is nu aan het opwarmen. Hij is nu zo ingesteld dat ie over de dag altijd nieuw warmwater maakt als er verbruik is. Is het niet logischer om het tijdschema zo aan te passen dat de boiler één keer per dag wordt opgevuld? Temperatuur is 50 graden met het standaard legionella programma
Stooklijn 0.3 denk ik, maximum vv-temperatuur staat op 40. Koelen uitgeschakeld. Heeft iemand de installateurcode toevallig? Hij staat vast ergens, en ik zal straks ook nog de startpost lezen.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Heb het even nagelezen, Vaillant schrijft een werkschakelaar voor maar dat mag ook de automaat in de stoppenkast zijn. Verder mag je geen schakelaars vlak bij de buitenunit gebruiken (propaan).
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Een automaat is wel een beetje riskant als je aan de buiten unit aan het werk ben. Iemand anders kan de automaat omzetten in de meterkast.ds23man schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 11:05:
Heb het even nagelezen, Vaillant schrijft een werkschakelaar voor maar dat mag ook de automaat in de stoppenkast zijn. Verder mag je geen schakelaars vlak bij de buitenunit gebruiken (propaan).
Maar een installatieautomaat mag je eigenlijk niet onder last afschakelen, dus is geen echte werkschakelaar. Anderzijds mag je sowieso je unit niet in serieus bedrijf afschakelen.ds23man schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 11:05:
Heb het even nagelezen, Vaillant schrijft een werkschakelaar voor maar dat mag ook de automaat in de stoppenkast zijn. Verder mag je geen schakelaars vlak bij de buitenunit gebruiken (propaan).
Dus ja....
Waarom zou dat niet mogen? Zo'n automaat is toch juist bedoeld om iets onder (over)belasting af te schakelen?Zwartoog schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 14:31:
Maar een installatieautomaat mag je eigenlijk niet onder last afschakelen, dus is geen echte werkschakelaar.
Bovendien zet een normaal denkend mens de WP eerst softwarematig uit. Dan is het door de automaat af te schakelen vermogen nog maar erg laag.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Een automaat kan dat probleemloos schakelen. Het is meer een arbo verhaal en in de NEN1010 staat ergens dat je een werkschakelaar moet hebben bij een mechanisch apparaat tenzij er een stekker aan zit. Maar volgens Vaillant moet die dan weer op een minimale afstand zitten ivm het propaan als koudemiddel. Allemaal leuk, maar ik zet mijn drie pompen binnen in de grote schuur en er komen netjes werkschakelaars naast. Mijn oldtimer met lpg staat ook gewoon binnen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Wat ik uit het elektra-topic hier heb opgepikt is dat het niet goed is voor de levensduur/bedrijfszekerheid van die automaten. Tuurlijk zullen ze onder last automatisch afschakelen bij sluiting, maar werken ze daarna nog betrouwbaar?Andrehj schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 14:33:
[...]
Waarom zou dat niet mogen? Zo'n automaat is toch juist bedoeld om iets onder (over)belasting af te schakelen?
Bovendien zet een normaal denkend mens de WP eerst softwarematig uit. Dan is het door de automaat af te schakelen vermogen nog maar erg laag.
Heb hier een keer harde kortsluiting gehad, en later gemerkt dat één automaat niet lekker meer werkte. Weet helaas niet meer of dat direct aan elkaar gerelateerd was. Automaat voor de leuk opengemaakt, en de restanten van een flinke vlamboog waren zichtbaar.
Een werkschakelaar is gemaakt om last mee te schakelen. Een installatieautomaat is een beveiligingsschakelaar.
Maar zoals je zegt: als de WP "uit" staat is de last dusdanig laag dat schakelen met een installatieautomaat geen probleem is. Stuk rode tape over schakelaar zodat een onverlaat deze niet zomaar omhoog klikt, en dan zal het wel goed komen.

Zoiets ligt bij onze monteurs standaard in de bus.
Zelden nodig, maar toch een veilig idee en voor €2 kan je niet zonder zitten.
Wel vreemd trouwens dat antilegionella niet uit te zetten is, met een hygiëneboiler bijvoorbeeld is het niet nodig.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Je kan de legionella run gewoon uitzetten als je dat wil.Proton_ schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 16:49:
[Afbeelding]
Zoiets ligt bij onze monteurs standaard in de bus.
Zelden nodig, maar toch een veilig idee en voor €2 kan je niet zonder zitten.
Wel vreemd trouwens dat antilegionella niet uit te zetten is, met een hygiëneboiler bijvoorbeeld is het niet nodig.
Over een aantal dagen mag ik de sleutel van ons nieuwe huis in ontvangst nemen.
Met daarin een Vaillant Arotherm VWL75/6 en 300 liter boilervat. Verwarming volledig via vloerverwarming en daarbij een 9250wp PV systeem.
:strip_exif()/f/image/laxXwFX7vTXpbtNWSp7Y2u2y.jpg?f=fotoalbum_large)
Onze installateur is erg beknopt geweest met uitleg over de systemen.
Zijn er dingen waar ik zeker op moet letten tijdens de eerste periode, vanuit jullie expertise?
Zijn er bijvoorbeeld bepaalde instellingen die de moeite waard zijn om gelijk te veranderen? Stookprotocollen?
En wat is jullie advies m.b.t. onderhoud en service? Gelijk een jaarlijks contract voor afsluiten?
Ik ben een leek op gebied van deze installaties. Ik hoop in de toekomst genoeg over de installatie te leren om deze een beetje te optimaliseren qua instellingen.

Met daarin een Vaillant Arotherm VWL75/6 en 300 liter boilervat. Verwarming volledig via vloerverwarming en daarbij een 9250wp PV systeem.
:strip_exif()/f/image/laxXwFX7vTXpbtNWSp7Y2u2y.jpg?f=fotoalbum_large)
Onze installateur is erg beknopt geweest met uitleg over de systemen.
Zijn er dingen waar ik zeker op moet letten tijdens de eerste periode, vanuit jullie expertise?
Zijn er bijvoorbeeld bepaalde instellingen die de moeite waard zijn om gelijk te veranderen? Stookprotocollen?
En wat is jullie advies m.b.t. onderhoud en service? Gelijk een jaarlijks contract voor afsluiten?
Ik ben een leek op gebied van deze installaties. Ik hoop in de toekomst genoeg over de installatie te leren om deze een beetje te optimaliseren qua instellingen.
Leidingwerk is wat aan de dunne kant, hoop dat je genoeg flow krijgt.j0ren schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 10:10:
Over een aantal dagen mag ik de sleutel van ons nieuwe huis in ontvangst nemen.![]()
Met daarin een Vaillant Arotherm VWL75/6 en 300 liter boilervat. Verwarming volledig via vloerverwarming en daarbij een 9250wp PV systeem.
[Afbeelding]
Onze installateur is erg beknopt geweest met uitleg over de systemen.
Zijn er dingen waar ik zeker op moet letten tijdens de eerste periode, vanuit jullie expertise?
Zijn er bijvoorbeeld bepaalde instellingen die de moeite waard zijn om gelijk te veranderen? Stookprotocollen?
En wat is jullie advies m.b.t. onderhoud en service? Gelijk een jaarlijks contract voor afsluiten?
Ik ben een leek op gebied van deze installaties. Ik hoop in de toekomst genoeg over de installatie te leren om deze een beetje te optimaliseren qua instellingen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
@j0ren met alleen vloerverwarming kan je controleren of de stooklijn op 0,2 staat. Mocht je merken dat je het daar niet warm mee krijgt, 0,25 of 0,3.
Hooguit 1 graad nachtverlaging inprogrammeren.
Sanitair setpoint staat meestal op 55, ook daar geldt dat lager veel zuiniger is, dus dat kan je ook met wat trial and error uitproberen. De 75/6 heeft de boel zo weer warm
Het zijn wel gesloten verdelers?
Hooguit 1 graad nachtverlaging inprogrammeren.
Sanitair setpoint staat meestal op 55, ook daar geldt dat lager veel zuiniger is, dus dat kan je ook met wat trial and error uitproberen. De 75/6 heeft de boel zo weer warm
Het zijn wel gesloten verdelers?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
![]() |
De boiler moet het water verwarmen tot 50 graden, maar hij blijft altijd op net een lagere temperatuur hangen. Warmtepomp houdt indd gewoon op met verwarmen hoor, dus hij blijft niet doordraaien.
Is dit normaal? Ik kijk later ook nog eens of ik de temperatuur op de binnenunit kan uitlezen .
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Het is maar de vraag hoe nauwkeurig dat metertje is.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Je kan je warm water temperatuur toch ook uitlezen op je VRC720ben2513 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 11:02:
[Afbeelding]
De boiler moet het water verwarmen tot 50 graden, maar hij blijft altijd op net een lagere temperatuur hangen. Warmtepomp houdt indd gewoon op met verwarmen hoor, dus hij blijft niet doordraaien.
Is dit normaal? Ik kijk later ook nog eens of ik de temperatuur op de binnenunit kan uitlezen .
Even voor de experts hier.
Vorige week bij installatie van de WP had ik op het display nog wel het verbruik van zoveel kwh/d. Maar nu blijven de cijfers op 0 staan. Is er iets wat ik hiervoor kan controleren, waarom dat niet meer zichtbaar is?
Verder heb ik het idee dat de WP steeds verwarmt met het verwarmingselement en niet met de WP zelf. Hoe kan ik dat zien of controleren? De WP is wel zo ingesteld dat hij alleen voor SWW wordt gebruikt op het moment.
Vorige week bij installatie van de WP had ik op het display nog wel het verbruik van zoveel kwh/d. Maar nu blijven de cijfers op 0 staan. Is er iets wat ik hiervoor kan controleren, waarom dat niet meer zichtbaar is?
Verder heb ik het idee dat de WP steeds verwarmt met het verwarmingselement en niet met de WP zelf. Hoe kan ik dat zien of controleren? De WP is wel zo ingesteld dat hij alleen voor SWW wordt gebruikt op het moment.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Ja je hebt gelijk, daar staat ie ook op 47 graden. Ik zal later eens kijken of hij echt op 50 graden is ingesteld, maar 47 lijkt mij een raar getal. Vaillant monteur zei wel dat hij hem op 50 heeft gezet.Adriaan71 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 11:21:
[...]
Je kan je warm water temperatuur toch ook uitlezen op je VRC720
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Kan je zelf aanpassen. FF boekje erbij pakken. Is zo gebeurd.ben2513 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:06:
[...]
Ja je hebt gelijk, daar staat ie ook op 47 graden. Ik zal later eens kijken of hij echt op 50 graden is ingesteld, maar 47 lijkt mij een raar getal. Vaillant monteur zei wel dat hij hem op 50 heeft gezet.
22 mm koper kan nog wel met enkelfase machines als het niet heel ver is tot de vloerverwarming verdeler, er niet heel veel knietjes in zitten en er minstens 4 vloerverwarming groepen zijn die altijd open staan.ds23man schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 10:15:
[...]
Leidingwerk is wat aan de dunne kant, hoop dat je genoeg flow krijgt.
De CV pomp zal dan wel op 100% gaan draaien bij vollast CV bedrijf en mogelijk geen delta T van 5 graden halen maar dat is niet echt een probleem.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Beste tweakers,
Ik heb jullie advies nodig. Ik sta op het punt om de volgende installatie aan te schaffen:
- Vaillant - aroTHERM (VWL 75/6 A)
- Vaillant - Elektrische naverwarmer VWZ MEH 97/6
- Vaillant - uniSTOR VIH RW 300/3 BR
- Vaillant - VPS R 100/1
De installateur twijfelde over de VWL75/6 met naverwarmer en de (VWL 105/6 A zonder naverwarmer.
Ik ben benieuwd naar jullie mening. Zie ook de afbeelding voor de samenvatting van de warmteverliesberekening.
Ik ben benieuwd en dank alvast!
Ik heb jullie advies nodig. Ik sta op het punt om de volgende installatie aan te schaffen:
- Vaillant - aroTHERM (VWL 75/6 A)
- Vaillant - Elektrische naverwarmer VWZ MEH 97/6
- Vaillant - uniSTOR VIH RW 300/3 BR
- Vaillant - VPS R 100/1
De installateur twijfelde over de VWL75/6 met naverwarmer en de (VWL 105/6 A zonder naverwarmer.
Ik ben benieuwd naar jullie mening. Zie ook de afbeelding voor de samenvatting van de warmteverliesberekening.
Ik ben benieuwd en dank alvast!
/f/image/kNP6bAfbxhXIDSyAMxBKk2GD.png?f=fotoalbum_large)
Bedankt voor jouw reactie. Ga ik zeker controleren. Ik ken wel stooklijnen op basis van graden. Maar wat zegt de 0,2 in dit geval?
Verder ben ik nog erg benieuwd naar jullie ervaringen wat betreft service/onderhoud. Laten jullie dit jaarlijks doen, gelijk vanaf de installatie?Proton_ schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 10:17:
@j0ren met alleen vloerverwarming kan je controleren of de stooklijn op 0,2 staat. Mocht je merken dat je het daar niet warm mee krijgt, 0,25 of 0,3.
Hooguit 1 graad nachtverlaging inprogrammeren.
Sanitair setpoint staat meestal op 55, ook daar geldt dat lager veel zuiniger is, dus dat kan je ook met wat trial and error uitproberen. De 75/6 heeft de boel zo weer warm
Het zijn wel gesloten verdelers?
@j0ren De info over de stooklijn kun je vinden in o.a. de handleiding van de VRC720. Zie onderstaande afbeelding.
0.2 is dus de hoogte van de stooklijn t.o.v. de referentie 1.0 (die tot max 65 graden (water)aanvoertemperatuur gaat bij een buitentemp van -20 graden en een gewenste kamertemp van 20 graden).
0.2 is dus de hoogte van de stooklijn t.o.v. de referentie 1.0 (die tot max 65 graden (water)aanvoertemperatuur gaat bij een buitentemp van -20 graden en een gewenste kamertemp van 20 graden).
/f/image/yJGTmG8bCxF9HoGIAhvw8dyd.png?f=fotoalbum_large)
[dubbelop]
[ Voor 98% gewijzigd door Proton_ op 22-07-2022 11:44 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
@Franciesco Helder, bedankt!
Een lagere stooklijnwaarde betekend dus een lagere aanvoertempratuur en dus hogere efficiënte.
Hoe verhoudt dit zich tot de inschakelduur / aantal start van de warmtepomp?
Ik kan me voorstellen dat bij een hoge stooklijn er vaak moet worden opgestart en bij een lage stooklijnwaarde dus niet. Maar het systeem moet ook niet onnodig veel draaiuren maken?
Een lagere stooklijnwaarde betekend dus een lagere aanvoertempratuur en dus hogere efficiënte.
Hoe verhoudt dit zich tot de inschakelduur / aantal start van de warmtepomp?
Ik kan me voorstellen dat bij een hoge stooklijn er vaak moet worden opgestart en bij een lage stooklijnwaarde dus niet. Maar het systeem moet ook niet onnodig veel draaiuren maken?
Is er ook iets bekend over het gasverbruik van de woning. En welk bouwjaar is de woning en M2.Freo schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 10:01:
Beste tweakers,
Ik heb jullie advies nodig. Ik sta op het punt om de volgende installatie aan te schaffen:
- Vaillant - aroTHERM (VWL 75/6 A)
- Vaillant - Elektrische naverwarmer VWZ MEH 97/6
- Vaillant - uniSTOR VIH RW 300/3 BR
- Vaillant - VPS R 100/1
De installateur twijfelde over de VWL75/6 met naverwarmer en de (VWL 105/6 A zonder naverwarmer.
Ik ben benieuwd naar jullie mening. Zie ook de afbeelding voor de samenvatting van de warmteverliesberekening.
Ik ben benieuwd en dank alvast!
[Afbeelding]
Het rapport geeft inderdaad 10kw aan bij -10. Hoewel ik over het algemeen de rapporten wel aan de veilige kant vind.
Je kan je ook af vragen hoevaak je de 10kw nodig hebt bij -10 per jaar. Een 7kw levert ook 7,6kw bij -10 en de MEH97 kan je ook instellen als back up element van 3kw op 1 fase.
Dan beschik je in het ergste geval over 10,6kw bij -10 in combinatie.
En 10 kw warmtepomp zou in het voor en najaar meer moeite hebben zijn vermogen kwijt te raken dan een 7kw. Dus de 7kw zou veel betere runs maken omdat zijn minimale vermogen stuk lager is.
Bij 7kw zit je bij 12 graden op 3,4kw en bij de 10kw op 5,8kw. Bijna het dubbele. En de 10kw levert 9,1kw bij -10.
Dus zonder MEH97 heb je dan nog minder.
Dus mijn keus zou zijn een 7kw i.c.m. een MEH97.
Het gaat om een woning uit 2008, van 200m2 en een gasverbruik van ongeveer 1500m3. Het verbruik is een schatting (op basis van 10 van de 12 maanden) omdat we er nog geen jaar wonen.Adriaan71 schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:09:
[...]
Is er ook iets bekend over het gasverbruik van de woning. En welk bouwjaar is de woning en M2.
Ik vond de warmteverliesberekening ook aan heel veilige kant, met name omdat 2 vertrekken nauwelijks gebruikt worden en dus ook geen warmtebehoefte is. Sterker nog, in geen enkel scenario zullen meer dan 3 vertrekken tegelijk warmtevraag hebben. Dus in uiterste geval zal de (vloer)verwarming in de woonkamer standaard aanstaan en twee slaapkamers.
Of mag ik dat niet zo zien?
Ze gaan ervan uit dat de hele woning warmte kan verliezen. Zodoende rekenen ze dat mee.Freo schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:34:
[...]
Het gaat om een woning uit 2008, van 200m2 en een gasverbruik van ongeveer 1500m3. Het verbruik is een schatting (op basis van 10 van de 12 maanden) omdat we er nog geen jaar wonen.
Ik vond de warmteverliesberekening ook aan heel veilige kant, met name omdat 2 vertrekken nauwelijks gebruikt worden en dus ook geen warmtebehoefte is. Sterker nog, in geen enkel scenario zullen meer dan 3 vertrekken tegelijk warmtevraag hebben. Dus in uiterste geval zal de (vloer)verwarming in de woonkamer standaard aanstaan en twee slaapkamers.
Of mag ik dat niet zo zien?
Maar met een 7kw aroTHERM plus kan je zeker 1550m3 gas vervangen. Zonder back-up element van je MEH 97.
1550m3 x 8kWh = 12.400 kWh / 1650 draaiuren is 7,51kw bij -10. Dus dat heb je nodig om je 1550m3 gas te vervangen aan vermogen warmtepomp.
Dus dan heb je echt wel genoeg aan die 7kw. En met je Back-up in je MEH zit je zeker veiling. Die kan je instellen als bivalentpunt bij -10 dat hij dan pas mag bij verwarmen bij je warmtepomp.
Dank! Zeer verhelderend!Adriaan71 schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 16:50:
[...]
Ze gaan ervan uit dat de hele woning warmte kan verliezen. Zodoende rekenen ze dat mee.
Maar met een 7kw aroTHERM plus kan je zeker 1550m3 gas vervangen. Zonder back-up element van je MEH 97.
1550m3 x 8kWh = 12.400 kWh / 1650 draaiuren is 7,51kw bij -10. Dus dat heb je nodig om je 1550m3 gas te vervangen aan vermogen warmtepomp.
Dus dan heb je echt wel genoeg aan die 7kw. En met je Back-up in je MEH zit je zeker veiling. Die kan je instellen als bivalentpunt bij -10 dat hij dan pas mag bij verwarmen bij je warmtepomp.
Nou de SWW legionella run is nog steeds met elektrische element.
Hij start er meteen mee op, berekende aanvoer 67,nogwat (wisselt wat). Als hij daar komt schakelt de buitenunit uit, en dan blijft hij draaien op elektrisch element.
Warm water temperatuur is 60, en gewenste aanvoertemperatuur onder de warmwater instellingen berekend hij op 75. Waarom snap ik niet helemaal, want als ik het goed heb berekend hij water van 65°c + 5°c offset = aanvoer van 70 gewenst. Zou je denken.
Nu zou ik nog 2 dingen kunnen doen om wat te testen;
- ik heb er buffersensensoren aan hangen maar de buffer zelf schittert nog in afwezigheid. Sensoren heb ik tussen de isolatie van de aanvoer gestoken. Misschien moet ik ze gewoon afsluiten.
- greenIQ staat aan. Misschien doet die op de achtergrond dingen. Die dus als test uitgezet, kijken of het iets doet.
Edit: de warm water modus staat op gebalanceerd, kan ik op Eco proberen.
Bijverwarming staat op uit.
Edit: in de handleiding van de sensocomfort lijkt het er op dat in de uit-stand de bijverwarming voor alles uit is, behalve vorst beveiliging, ontdooien of legionellabescherming. Maar daar hebben ze het over de extra CV ketel. Niet zozeer over het elektrische element. Dus betwijfel of het relevant is
Hij start er meteen mee op, berekende aanvoer 67,nogwat (wisselt wat). Als hij daar komt schakelt de buitenunit uit, en dan blijft hij draaien op elektrisch element.
Warm water temperatuur is 60, en gewenste aanvoertemperatuur onder de warmwater instellingen berekend hij op 75. Waarom snap ik niet helemaal, want als ik het goed heb berekend hij water van 65°c + 5°c offset = aanvoer van 70 gewenst. Zou je denken.
Nu zou ik nog 2 dingen kunnen doen om wat te testen;
- ik heb er buffersensensoren aan hangen maar de buffer zelf schittert nog in afwezigheid. Sensoren heb ik tussen de isolatie van de aanvoer gestoken. Misschien moet ik ze gewoon afsluiten.
- greenIQ staat aan. Misschien doet die op de achtergrond dingen. Die dus als test uitgezet, kijken of het iets doet.
Edit: de warm water modus staat op gebalanceerd, kan ik op Eco proberen.
Bijverwarming staat op uit.
Edit: in de handleiding van de sensocomfort lijkt het er op dat in de uit-stand de bijverwarming voor alles uit is, behalve vorst beveiliging, ontdooien of legionellabescherming. Maar daar hebben ze het over de extra CV ketel. Niet zozeer over het elektrische element. Dus betwijfel of het relevant is
[ Voor 17% gewijzigd door _ferry_ op 24-07-2022 14:01 ]
![]() |
Kleine tuin, maar hij past er wel goed bij. Echt een leuk uitziende warmtepomp imho.
Ps. De warmwater run heeft vanmiddag slechts 4 minuten geduurd. Boiler is 290l, buitentemperatuur 27. Temperatuur van het water was op 37, nu op 48. Vind ik wel heel snel. Buitenunit stond aan. Dus ik ga ervan uit dat de bijverwarming niet aan is geweest? Hoe lees ik dat uit?
[ Voor 4% gewijzigd door ben2513 op 24-07-2022 14:31 ]
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Tijdens de run kan je op je display van je binnen unit zien of het element mee stookt aan het symbool van het element.ben2513 schreef op zondag 24 juli 2022 @ 14:09:
[...]
[Afbeelding]
Kleine tuin, maar hij past er wel goed bij. Echt een leuk uitziende warmtepomp imho.
Ps. De warmwater run heeft vanmiddag slechts 4 minuten geduurd. Boiler is 290l, buitentemperatuur 27. Temperatuur van het water was op 37, nu op 48. Vind ik wel heel snel. Buitenunit stond aan. Dus ik ga ervan uit dat de bijverwarming niet aan is geweest? Hoe lees ik dat uit?
Ja hij staat er leuk.ben2513 schreef op zondag 24 juli 2022 @ 14:09:
[...]
[Afbeelding]
Kleine tuin, maar hij past er wel goed bij. Echt een leuk uitziende warmtepomp imho.
Ps. De warmwater run heeft vanmiddag slechts 4 minuten geduurd. Boiler is 290l, buitentemperatuur 27. Temperatuur van het water was op 37, nu op 48. Vind ik wel heel snel. Buitenunit stond aan. Dus ik ga ervan uit dat de bijverwarming niet aan is geweest? Hoe lees ik dat uit?
In 4 minuten wordt dat vat niet gemiddeld 11 graden warmer, als dat een 75/6 is haalt die met deze buitentemperaturen ongeveer 10 kW. Hoe het backup element is afgesteld weet ik niet.
4 minuten lang 10 kW = 2400 kJ
2400 kJ is 2 graden opwarming van 290 liter water. (over het vat verdeeld)
Waar heb je dat afgelezen en hoe weet je dat het 4 minuten duurde?
Ik doe er altijd DIN rail kWh metertjes bij. Kun je ook alsnog doen.
Verbruik van de buitenunit is dan met name de compressor. Verbruik van de binnenunit met name de CV pomp en back up heater.
Of de VR920 internetmodule, al vind ik de Sensoapp niet heel informatief (qua info en duidelijkheid niet zoveel beter of slechter dan Daikin).
Hoe gaat het met de condensafvoer van de buitenunit?
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Mijn fout... ik had het tijdschema eerst op 14 uur staan maar uiteindelijk aangepast naar 13:30 uur. Ik weet wanneer hij is gestopt, want ik zat dan buiten. Dus 34 minuten.busscherski schreef op zondag 24 juli 2022 @ 15:21:
[...]
Waar heb je dat afgelezen en hoe weet je dat het 4 minuten duurde?
Ik doe er altijd DIN rail kWh metertjes bij. Kun je ook alsnog doen.
Verbruik van de buitenunit is dan met name de compressor. Verbruik van de binnenunit met name de CV pomp en back up heater.
Of de VR920 internetmodule, al vind ik de Sensoapp niet heel informatief (qua info en duidelijkheid niet zoveel beter of slechter dan Daikin).
Hoe gaat het met de condensafvoer van de buitenunit?
Ik heb een kWh meter hangen, maar helaas beide groepen op één.
Het Condenswater probleem wordt opgelost, maar pas over een paar weken. Geeft nu nog niks natuurlijk, maar de tegels worden wel best nat.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Is er een correcte manier om 2 groepen op 1 kWh meter aan te sluiten?ben2513 schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:22:
[...]
Mijn fout... ik had het tijdschema eerst op 14 uur staan maar uiteindelijk aangepast naar 13:30 uur. Ik weet wanneer hij is gestopt, want ik zat dan buiten. Dus 34 minuten.
Ik heb een kWh meter hangen, maar helaas beide groepen op één.
Het Condenswater probleem wordt opgelost, maar pas over een paar weken. Geeft nu nog niks natuurlijk, maar de tegels worden wel best nat.
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Ik gebruik op het moment 1kWh per dag om mijn 300 liter weer op 45 graden te krijgen. COP deze maand van 4,5busscherski schreef op zondag 24 juli 2022 @ 16:35:
Met deze buitentemperatuur zal een warm water run van 34 minuten met de compressor iets meer dan een kW verbruiken.
Met het elektrisch element wat meer, afhankelijk op welk vermogen die ingesteld is.
@busscherski een beetje meter gaat tot 45/100A en mag dus direct achter je hoofdschakelaar.
Met een duo-adereindhuls kan je dan twee eindgroepen voeden/meten.
Misschien kan @Anoniem: 1608730 het elementgebruik bij antilegionella bij @_ferry_ verklaren?
Met een duo-adereindhuls kan je dan twee eindgroepen voeden/meten.
Misschien kan @Anoniem: 1608730 het elementgebruik bij antilegionella bij @_ferry_ verklaren?
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Op die manier moet je dan wel binnen en buitenunit op dezelfde fase aansluiten.Proton_ schreef op zondag 24 juli 2022 @ 20:31:
@busscherski een beetje meter gaat tot 45/100A en mag dus direct achter je hoofdschakelaar.
Met een duo-adereindhuls kan je dan twee eindgroepen voeden/meten.
Misschien kan @Anoniem: 1608730 het elementgebruik bij antilegionella bij @_ferry_ verklaren?
7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)
Hoe kom jij zo snel aan een warmtepomp dan? Binnen een paar maand binnen? Hoe en waar?AJA schreef op zondag 24 juli 2022 @ 20:46:
De buitenunit staat, binnenkort binnen verder. [Afbeelding]
Oost west, 127.0.0.1 best!
Wel vreemd gedrag. Volgens het boekje moet het element pas wat gaan doen als de WP niet vooruit komt in vermogen._ferry_ schreef op zondag 24 juli 2022 @ 13:02:
Nou de SWW legionella run is nog steeds met elektrische element.
Hij start er meteen mee op, berekende aanvoer 67,nogwat (wisselt wat). Als hij daar komt schakelt de buitenunit uit, en dan blijft hij draaien op elektrisch element.
Warm water temperatuur is 60, en gewenste aanvoertemperatuur onder de warmwater instellingen berekend hij op 75. Waarom snap ik niet helemaal, want als ik het goed heb berekend hij water van 65°c + 5°c offset = aanvoer van 70 gewenst. Zou je denken.
Nu zou ik nog 2 dingen kunnen doen om wat te testen;
- ik heb er buffersensensoren aan hangen maar de buffer zelf schittert nog in afwezigheid. Sensoren heb ik tussen de isolatie van de aanvoer gestoken. Misschien moet ik ze gewoon afsluiten.
- greenIQ staat aan. Misschien doet die op de achtergrond dingen. Die dus als test uitgezet, kijken of het iets doet.
Edit: de warm water modus staat op gebalanceerd, kan ik op Eco proberen.
Bijverwarming staat op uit.
Edit: in de handleiding van de sensocomfort lijkt het er op dat in de uit-stand de bijverwarming voor alles uit is, behalve vorst beveiliging, ontdooien of legionellabescherming. Maar daar hebben ze het over de extra CV ketel. Niet zozeer over het elektrische element. Dus betwijfel of het relevant is
Is je regelunit misschien van slag?
Denk dat de aanwezige sensoren voor een missend buffervat roet in het eten gooien, afkoppelen die dingen en opnieuw proberen.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
Is het normaal als ik steeds de volgende foutmelding krijg: F.823. Heetgastemepratuur schakelaar
geopend.
Als ik in de VRC720 kies voor alleen de WP voor het verwarmen, krijg ik deze melding nog sneller en moet ik het hele systeem resetten om hem weer in werking te krijgen.
Is dit iets wat vaker voorkomt? Of is dit een melding wat zegt dat er iets niet helemaal jofel is in mijn installatie?
Heb verder geen instellingen veranderd en heb het systeem alleen in gebruik voor warmwater op het moment.
Als ik hier iets meer mee moet, dan neem ik contact op met de installateur.
geopend.
Als ik in de VRC720 kies voor alleen de WP voor het verwarmen, krijg ik deze melding nog sneller en moet ik het hele systeem resetten om hem weer in werking te krijgen.
Is dit iets wat vaker voorkomt? Of is dit een melding wat zegt dat er iets niet helemaal jofel is in mijn installatie?
Heb verder geen instellingen veranderd en heb het systeem alleen in gebruik voor warmwater op het moment.
Als ik hier iets meer mee moet, dan neem ik contact op met de installateur.
[ Voor 9% gewijzigd door mydogisgone op 23-12-2022 00:01 ]
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
@mydogisgone klinkt niet best, misschien een verband met je vorige storing (bv beide veroorzaakt door een fout met transport oid)?
S.286 Hot gas temperature switch open
If the hot gas temperature is above 119 °C +5 K, the heat pump is switched off for one hour and then restarted again. If the hot gas temperature has not fallen after three unsuccessful restarts, the heat pump is switched off and the fault message F.823 is displayed.
F.823 Hot gas temperature switch open
– The hot gas thermostat shuts down the heat pump if the temperature in the refrigerant circuit is too high.
Following a waiting period, the heat pump attempts to start once more.
After three failed start attempts in succession, a fault message is displayed.
– Max. refrigerant circuit temperature:
110 °C
– Waiting period: 5 mins (after it first occurs)
– Waiting period: 30 mins (after it occurs a second time and any other time after that)
– The fault counter is reset if both of the following conditions are met:
– Heat requirement without switching off prematurely
– 60 mins uninterrupted operation
Remedy
– Check the EEV
– Replace the dirt filter in the refrigeration circuit, if required
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ik ben er ook bang voor.Proton_ schreef op maandag 25 juli 2022 @ 14:32:
@mydogisgone klinkt niet best, misschien een verband met je vorige storing (bv beide veroorzaakt door een fout met transport oid)?
[...]
[...]

Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Dat ga ik inderdaad proberen en de regeling van gebalanceerd naar eco zetten. 1 van de 2 zal het wel oplossen.ds23man schreef op maandag 25 juli 2022 @ 09:42:
Denk dat de aanwezige sensoren voor een missend buffervat roet in het eten gooien, afkoppelen die dingen en opnieuw proberen.
Edit; hmm als ik de sensoren loshaal krijg ik een foutmelding, mismeting op de betreffende adressen. Dus heb ze weer aangesloten, maar nu gewoon los hangen ipv tussen de isolatie van de aanvoer leiding.
Trouwens, in de unitower zit een plek rond de boiler waar de isolatie nogal schaars is:
![]() | ![]() |
Heb daar wel mooi de temperatuur sensor voor mijn domotica tegen de tank kunnen schuiven
[ Voor 71% gewijzigd door _ferry_ op 25-07-2022 21:41 ]
Wij hebben een woning uit 1967 en verbruiken 1400m3 gas (tijdens Covid-periode, dus permanent minstens 1 iemand thuis)…, in “normale” tijden 1250m3.
Ik zit nu toch voor 99% te denken aan een 75/6 ZONDER MEH maar met een aparte WPB.
Dat is volgens mij de zuinigste en goedkoopste + eenvoudigste oplossing. Veel minder zaken die fouten kunnen gaan geven.
Bovendien kan je de BM270/5 nemen, de versie met extra wisselaar die die WP kan aansturen indien je snel en veel SWW nodig hebt.
iPhone 12 | Switch Lite | Sony 55A89 | Passat Variant GTE | Tesla MY RWD
Ik ben nu aan het nadenken hoe ik de buisisolatie het best aanpak. Zouden jullie de retourleiding van de vloerverwarming (er zit nog een buffervat op de retour) ook isoleren? Lijkt mij wel verstandig eigenlijk. Wat sww betreft zal ik de leiding tussen 'binnenunit' en boiler isoleren én de warmwater-leiding indd. Ik kwam er recent nog achter dat de warmwater-leiding door de kruipruimte loopt, zonder isolatie. Dus dat kleine stukje (ca. 2 meter) pak ik ook nog aan.
Heeft het zin om zelfklevende buisisolatie te kopen, of voldoet de goedkope van bijvoorbeeld de praxis (zie hier) ook?
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
@ben2513 uittapleidingen voor warm tapwater (dus vanaf je boiler) niet isoleren. Die moet namelijk vlot kunnen afkoelen om legionellavorming te voorkomen (binnen 45 minuten naar 25°C).
Retourleidingen zou ik wel ook isoleren inderdaad.
Retourleidingen zou ik wel ook isoleren inderdaad.
Mooi, erg leerzaam. Leuk ook, zo'n waterontharder in ATX Tower model.Adriaan71 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 22:37:
Zo na wat knutselen weer een installatie op 2m2. All Electric met hydraulische scheiding op 3 verdiepingen VV. Naverwarmer MEH60 en pompgroep.
En een aroSTOR 270ltr. En een water ontharder![]()
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Een vraagje mbt de plaatsing van de VWZ Ai module. Moet je vaak in deze module zijn voor aanpassingen oid? Of is dat alleen maar voor de eerste opstart en algemene eenmalige instellingen? Ik heb deze gepland in mijn trapkast ergens naast de verdeler. Maar als ik hier "dagelijks" bij moet zijn dan verplaats ik hem liever naar een gangbare plek.
De meeste/belangrijke instellingen kan ik dan toch doen via de VRC 720?
De meeste/belangrijke instellingen kan ik dan toch doen via de VRC 720?
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
@Bart_Denon daar hangt hij bij mij ook.
De servicedingen doe je daar (sensorcheck, pompsnelheid, waterdruk checken), de rest op de VRC720.
De servicedingen doe je daar (sensorcheck, pompsnelheid, waterdruk checken), de rest op de VRC720.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Ik kijk net op mijn VRC720 en daar valt me op dat het scherm in rust iets zegt over 5.0ºC wenstemperatuur, maar als ik op het hamburgermenu eronder tik, dan is de gewenste temperatuur opeens de ingestelde 22ºC. Waarom staat die 22 niet op het eerste display als ‘wens’?
Iemand een idee hoe dit komt?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/N1HastQjSsFO6kubmv3g0aqz.jpg?f=user_large)
Iemand een idee hoe dit komt?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/N1HastQjSsFO6kubmv3g0aqz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nfJzBr7gH0pJGbXyVVVOh13S.jpg?f=user_large)
[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 26-07-2022 13:15 ]
Verdraagzaamheid is het hoogste gebod
en wie dat niet eert die schoppen we rot.
<John O`Mill>
Jep, Daar leg je je lint rond in en dan naar beneden toe. Zodat het niet kan bevriezen de afvoer buis in.Gramser schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 08:18:
Lijkt wel een winkelpand? Anyway, supernetjes weer @Adriaan71 . Hoop dat ze bij mij ook zo geordend gaan werken.
Wat is trouwens het gat in het folie? Komt daar condens door naar buiten?
Verwarmingsleidingen binnen je geïsoleerde schil isoleren heeft geen zin. Is alleen maar nadelig, want een leiding is ook afgifteoppervlak.ben2513 schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 09:22:
Ik ben nu aan het nadenken hoe ik de buisisolatie het best aanpak. Zouden jullie de retourleiding van de vloerverwarming (er zit nog een buffervat op de retour) ook isoleren? Lijkt mij wel verstandig eigenlijk.
Alleen de leidingen tussen je WP en je SWW-vat moet je wel isoleren, omdat die tijdens de SWW-cyclus (en vooral de legionellacyclus) extra warm worden. Die met lage COP opgewekte warmte wil je wel in je SWW-vat hebben en niet onderweg verliezen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dank je wel. De boiler staat (helaas) in een (nog?) ongeïsoleerde ruimte, dus een paar meter aan verwarmingsbuizen zal ik dan ook meeisoleren. Wat voor tape zou je aanraden? Maakt dit veel uit? Ik heb hier nog veel aluminiumtape liggen.Andrehj schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 17:26:
[...]
Verwarmingsleidingen binnen je geïsoleerde schil isoleren heeft geen zin. Is alleen maar nadelig, want een leiding is ook afgifteoppervlak.
Alleen de leidingen tussen je WP en je SWW-vat moet je wel isoleren, omdat die tijdens de SWW-cyclus (en vooral de legionellacyclus) extra warm worden. Die met lage COP opgewekte warmte wil je wel in je SWW-vat hebben en niet onderweg verliezen.
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
Je kunt zelf kiezen hoe je het doet, bij de bouwmarkt/Hornbach heb je de voordelige buizen die je er omheen schuift (plakstrip heeft weinig nut).
Of je kunt de duurdere versie kopen van armaflex, dat is ook het spul wat bijvoorbeeld binnenin de unitower zit.
Ik heb zelf de dunne versie van de bouwmarkt genomen (9mm wanddikte), want dan kon er nog weer een grotere maat overheen die ook de koppelingen isoleert, want ook bij mij staat hij in de onverwarmde garage:
Of je kunt de duurdere versie kopen van armaflex, dat is ook het spul wat bijvoorbeeld binnenin de unitower zit.
Ik heb zelf de dunne versie van de bouwmarkt genomen (9mm wanddikte), want dan kon er nog weer een grotere maat overheen die ook de koppelingen isoleert, want ook bij mij staat hij in de onverwarmde garage:
:strip_exif()/f/image/dCcWob5HckuCBc8fIy5ZMlyF.jpg?f=fotoalbum_large)
Een iets algemenere vraag mbt aansluiten verdeler en komst warmtepomp.
De ketel boven verdwijnt en op het circuit boven zitten 3x een jaga en 6m2 vloerverwarming in de badkamer. Nu denk ik eraan om de leidingen die daarvoor naar boven gaan over 1 groep te laten lopen van mijn nieuwe gesloten verdeler beneden.
Kan dat gewoon of zou de flow te beperkt zijn? Huis is van 2017 en hartje winter staan de jaga's nauwelijks aan...
Zijn er bezwaren om dit gewoon op de verdeler aan te sluiten?
(De verdeler zit er nog los op en niets is nog aangesloten, dus kan nog alle kanten op)
De ketel boven verdwijnt en op het circuit boven zitten 3x een jaga en 6m2 vloerverwarming in de badkamer. Nu denk ik eraan om de leidingen die daarvoor naar boven gaan over 1 groep te laten lopen van mijn nieuwe gesloten verdeler beneden.
Kan dat gewoon of zou de flow te beperkt zijn? Huis is van 2017 en hartje winter staan de jaga's nauwelijks aan...
Zijn er bezwaren om dit gewoon op de verdeler aan te sluiten?
(De verdeler zit er nog los op en niets is nog aangesloten, dus kan nog alle kanten op)
![]() |
[ Voor 4% gewijzigd door Bart_Denon op 26-07-2022 19:15 ]
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Persoonlijk zou ik de Jaga's en vv aansluiten voor de verdeler met een T-stuk ertussen en dan de verdeler aansluiten.Bart_Denon schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 19:13:
Een iets algemenere vraag mbt aansluiten verdeler en komst warmtepomp.
De ketel boven verdwijnt en op het circuit boven zitten 3x een jaga en 6m2 vloerverwarming in de badkamer. Nu denk ik eraan om de leidingen die daarvoor naar boven gaan over 1 groep te laten lopen van mijn nieuwe gesloten verdeler beneden.
Kan dat gewoon of zou de flow te beperkt zijn? Huis is van 2017 en hartje winter staan de jaga's nauwelijks aan...
Zijn er bezwaren om dit gewoon op de verdeler aan te sluiten?
(De verdeler zit er nog los op en niets is nog aangesloten, dus kan nog alle kanten op)
[Afbeelding]
Let op:
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic