Zijn er hier mensen die hun WP (1-fase, 75/6 plus) met 4mm2 hebben aangesloten?
Heb zo'n 15 meter te overbruggen van groepenkast naar WP, met 10A kom je dan uit op:
Voor 2.5mm2: verlies van 1% (zeg 30 kWh per jaar)
Voor 4mm2: verlies van 0.6% (zeg 18 kWh per jaar)
Ergo een eventuele besparing van 12 kWh per jaar , lijkt minimaal.
Andere overwegingen die ik nog mis?