Zou je primair en secundair in balans brengen:
Dan kom ik primair op een vermogen van 7000W, een delta T van 5K en een benodigde debiet van 1207 l/h.
Secundair kom ik op ongeveer 37Watt/m2 (afgerond) bij een delta T van 5K en een benodigde debiet van 1203,6 l/h. (Door afronding iets lager als primair)
Verdeler 1a: (37 Watt/m2)
- 1: 3,69m2 = 136,53W = 0,39 l/m
- 2: 6,43m2 = 237,91W = 0,68 l/m
- 3: 7,38m2 = 273,06W = 0,79 l/m
- 4: 9,28m2 = 343,36W = 0,99 l/m
- 5: 9,28m2 = 343,36W = 0,99 l/m
- 6: 9,39m2 = 347,43W = 1,00 l/m
- 7: 9,28m2 = 343,36W = 0,99 l/m
- 8: 9,18m2 = 339,6W = 0,98 l/m
- 9: 9,86m2 = 364,82W = 1,05 l/m
- 10: 9,18m2 = 339,6W = 0,98 l/m
- 11: 8,33m2 = 308,21W = 0,89 l/m
- 12: 5,91m2 = 218,67W = 0,63 l/m
- Totaal debiet: 10,36 l/m
Verdeler 2a: (37 Watt/m2)
- 1: 6,61m2 = 244,57W = 0,70 l/m
- 2: 7,27m2 = 268,99W = 0,77 l/m
- 3: 7,49m2 = 277,13W = 0,80 l/m
- 4: 8,15m2 = 301,55W = 0,87 l/m
- 5: 7,71m2 = 285,27W = 0,82 l/m
- 6: 8,70m2 = 321,9W = 0,93 l/m
- 7: 7,27m2 = 268,99W = 0,77 l/m
- 8: 9,69m2 = 358,53W = 1,03 l/m
- 9: 9,58m2 = 354,46W = 1,02 l/m
- 10: 9,47m2 = 350,39W = 1,01 l/m
- 11: 9,25m2 = 342,25W = 0,98 l/m
- Totaal debiet: 9,7 l/m
Ik ga er even vanuit dat de watt/m2 per ruimte gelijk is om het simpel te houden.
Ik ben bang dat de andere partij (installateur) er niet mee akkoord zal gaan dat ik de boel zelf ga inregelen.
Al verwacht ik dat de huidige contactpersoon dat prima zal vinden, maar intern schijnt er al wat gedoe te omtrent gemaakte kosten en dat dit probleem nog steeds niet opgelost is (volgens ons).
Zoals @
overhyped al aangeeft, je krijgt vanaf een bepaald punt zo’n welles/nietus discussie.
Ook begrijp ik @
Andrehj zijn antwoord, inregelen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Echter in de praktijk zie je dat toch best veel installateurs hier moeite mee hebben.
Dat youtube kanaal is het enige medium (buiten dit) dat ik serieus kan nemen

Er zijn er nog wel een aantal hoor, uiteindelijk kunnen we allemaal van elkaar blijven leren

@
flippy - Ik zal zo de verdelers eens op 2l/m per groep gaan zetten (ongeveer aan de hand van de leidinglengte.
Het systeem staat nu immers toch te draaien. Alleen nu wel netjes modulerend want het is boven de 6 graden..

Edit zojuist geprobeerd om dit te doen. Dit gaat niet, halverwege de eerste verdeler zie je al dat de flow terug gaat lopen per groep met de pomp op standje maximaal. Denk dat ik eerder iets van 1800 liter per uur over het hele systeem moet gaan aanhouden om het haalbaar te houden voor de pomp

Warmtepomp zijde (primair) moet sowieso niet de overhand nemen.
Edit:
Heb je echt 8901W bij -10 nodig? Dan kom ik op 47,5 Watt/m2 en een totaal benodigde debiet van 1535 l/h (secundair) dan kun je bovenstaande vergeten.
[
Voor 6% gewijzigd door
DutchWing op 28-12-2023 21:35
]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu