Een verandering in jouw huis kunnen ze weinig tegen doen inderdaad, maar je moet wel zorgen voor het ontbreken van contactgeluiden. Je kunt dus niet zomaar een constructie neerzetten die niet akoestisch gescheiden is.
Je geeft aan dat er een verdieping onder zit. Dat betekent dat de verdiepingsvloer berekend is op een bepaalde belasting (zeg 400 kg/m2). Je wilt nu, op specifieke plaatsen, de vloer extra zwaar gaan belasten (dat zijn de draagpunten voor je entresol). De vraag is dus, kan die verdiepingsvloer die belasting op die punten hebben en wat is dan de consequentie voor de rest van de vloer? Als jouw entresol, inclusief maximale belasting, 2000 kg weegt, dan moet dat gewicht dus verdeeld worden over een oppervlak van 5 m2 om binnen de normen te blijven. Dat is natuurlijk niet realistisch, dus is extra onderzoek nodig.
Bijvoorbeeld: kunnen de woningscheidende wanden die extra belasting dragen en zo ja, kan ook de onderliggende verdieping dat hebben?
De constructeur zal moeten aantonen dat, als het een en ander volgens zijn specificaties wordt aangelegd, de boel niet instort. Die zekerheid betaal je voor.
Dit is wel eens gruwelijk mis gegaan. Denk aan de balkons in Maastricht die naar beneden kwamen omdat iemand daar een plantenbak op gezet had die veel zwaarder was dan de berekende maximale belasting. Op zo'n moment moet de constructeur kunnen zeggen: "niet mijn fout, kijk maar". En dat is duur.
De VVE komt natuurlijk wel om de hoek kijken als blijkt dat je in de onderliggende verdieping ook versterkingen aan moet gaan brengen en ik vermoed dat je daar nooit toestemming voor gaat krijgen als dat in iemand anders zijn berging terecht komt.
[
Voor 17% gewijzigd door
Blihi op 23-06-2021 15:04
]