??Dylantje2 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:41:
[...]
YEP maar heb je wel 2 groepen naar je wp?
Sorrie ik reageerde op de reactie van @jens1211
Ik heb dit wel eens gehad dacht ik, omdat mijn bh meer vermogen trok dan de zwave door kon laten, gevolg was een error op de gekste momenten
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
WAR = WeersAfhankelijke Regeling.
Dat houdt in dat de aanvoer vanuit de WP wordt bepaald door een combinatie van de buitentemperatuur en een stooklijn. Zelfs google zegt dat.
Maar als ik het mis heb hoor ik graag jouw uitleg van WAR.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Hier staat het vrij duidelijk beschreven. Zelfs zonder de afkorting WAR te gebruikensjimmie schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:13:
[...]
WAR = WeersAfhankelijke Regeling.
Dat houdt in dat de aanvoer vanuit de WP wordt bepaald door een combinatie van de buitentemperatuur en een stooklijn. Zelfs google zegt dat.![]()
Maar als ik het mis heb hoor ik graag jouw uitleg van WAR.
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik snap je niet helemaal, waar staat dan dat WAR aan/uit is?CurlyMo schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:17:
[...]
Hier staat het vrij duidelijk beschreven. Zelfs zonder de afkorting WAR te gebruiken
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Niet, het is enkel een uitnodiging aan @Dylantje2 om toch eens in dat andere topic te kijkensjimmie schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:28:
[...]
Ik snap je niet helemaal, waar staat dan dat WAR aan/uit is?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ah vandaar dat ik het niet snapte, je deed een quote van mij dus dacht ik dat je mij daarheen verwees omdat ik het mis had.CurlyMo schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:29:
[...]
Niet, het is enkel een uitnodiging aan @Dylantje2 om toch eens in dat andere topic te kijkenDaar staan dit soort dingen best duidelijk uitgelegd.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik heb iets van 8groepen beneden en 6groepen boven ofzo die allemaal openstaan.Dylantje2 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 12:41:
[...]
YEP maar heb je wel 2 groepen naar je wp?
Twee groepen stroom..... Twee aardlekschakelaar in je wpjens1211 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 17:05:
[...]
Ik heb iets van 8groepen beneden en 6groepen boven ofzo die allemaal openstaan.
1 PVoutput . Dongen NB
Ik ben een stapje verder… diverse aanbieders over de vloer gehad. De laatste was de vloerverwarming aan het meten met een hitte meter en gaf aan dat de flow rate verbeterd moet worden. Bovendien moest de verdeler (staal) vervangen worden door een rvs exemplaar. Hij gaf ook aan dat een pana / nefit niet kan omdat die een dn30 nodig hebben in de vloer en mijn vloer is dn20…
Hij raadt aan e.e.a te vervangen - en een Atlantic Aurea 5 of 8 kw monoblock te gebruiken ivm de beperkte ruimte…. Iemand hier ervaringen mee?
Hij raadt aan e.e.a te vervangen - en een Atlantic Aurea 5 of 8 kw monoblock te gebruiken ivm de beperkte ruimte…. Iemand hier ervaringen mee?
wat een onzin zit die vent te verkopen.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:22:
Ik ben een stapje verder… diverse aanbieders over de vloer gehad. De laatste was de vloerverwarming aan het meten met een hitte meter en gaf aan dat de flow rate verbeterd moet worden. Bovendien moest de verdeler (staal) vervangen worden door een rvs exemplaar. Hij gaf ook aan dat een pana / nefit niet kan omdat die een dn30 nodig hebben in de vloer en mijn vloer is dn20…
Hij raadt aan e.e.a te vervangen - en een Atlantic Aurea 5 of 8 kw monoblock te gebruiken ivm de beperkte ruimte…. Iemand hier ervaringen mee?
laat me raden, super mega toevallig heeft hij zon atlanic staan...
als je een verdeler vervangt tegenwoord (helemaal met een warmtepomp) pak je plastic, niet metaal.
[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 06-01-2022 19:30 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Mijn 9 doet rond vriespunt iets minder dan 8 KwhCees-JanH schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:34:
[...]
Hier ontstaat er bij lager dan 4 graden steeds een tekort, drie oorzaken:
-Vorige eigenaar had zich vergist , geen 2400 m3 inclusief SWW maar 3400 m3
-LG specificaties wazig, bij 2gr buitentemperatuur slechts 5,4 kW ipv 9kW
-120 m2 vloerverwarming met naregeling kan dicht lopen, defrost dan lastig(geen element)
Hamvraag is dus wat levert de 9kW pana bij die Tb met een Ta van 33 ? Is hij dan op de max of redelijk stil?
Ik stook op die dagen gas bij, omgerekend ongeveer 1,5 kW, de woning heeft dus Tb=2 ongeveer 7kW nodig.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Jazeker 5 KWH 2017 voor 900 euro. Deze koper wilde zelf monteren en ja geen subsidie. ( die zijn er ook nog hoor )paulv1973 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 20:44:
[...]
Iemand al eens een 2e handsje verkocht??
Is Duitsland geen leuke markt voor zoiets?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
En dat van die flow-rate? En het bekijken van de vloer met een hittelamp ding?flippy schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:28:
[...]
wat een onzin zit die vent te verkopen.
laat me raden, super mega toevallig heeft hij zon atlanic staan...
als je een verdeler vervangt tegenwoord (helemaal met een warmtepomp) pak je plastic, niet metaal.
de pomp van een panasonic monobloc is vele malen sterker dan die van je huidige cv/verdeler. goede gok is dat je nu een open verdeler hebt (eentje met een eigen pomp)?n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 19:57:
[...]
En dat van die flow-rate? En het bekijken van de vloer met een hittelamp ding?
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ja zo’n staal ding met 2x7 slangen. Grote pomp onder de thermostaat met 3 standen.
[ Voor 63% gewijzigd door n00bCoder op 06-01-2022 20:05 ]
die meuk moet er dus allemaal uit er word vervangen met een gesloten verdeler (eentje zonder pomp) die direct van je monoblok word gevoed. dat zelfde gebeurt dus ook op de bovenverdieping.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:00:
[...]
Ja zo’n staal ding met 2x7 slangen. Grote pomp onder de thermostaat met 3 standen.
afhankelijk van hoe alles loopt is het de moeite waard om even te kijken of je niet de bestaande stalen buis (die er al tig jaar hangt) even te vervangen met uponor. uurtje extra werk maar dan is alles wel weer fris, fruitig en nieuw.
[ Voor 22% gewijzigd door flippy op 06-01-2022 20:03 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Boven zijn radiatoren. Overigens beweert hij ook dat panasonics rommel zijn met een COP van 2.
[ Voor 62% gewijzigd door n00bCoder op 06-01-2022 20:05 ]
ok. das minder.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:03:
[...]
Boven zijn radiatoren. Overigens beweert hij ook dat panasonics rommel zijn met een COP van 2.
dan moet je eens bedenken of het te doen is om daar ook vloerverwarming te plaatsen of om jaga/fancoils op te hangen. anders moet je onnodig heet gaan stoken.
en als die vent echt denk dat je COP 2 haalt moet je zoizo niet met hem in zee gaan. die leeft nog in het 90 graden CV tijdperk.
je kan het ook in stappen doen.
erest de Cv vervangen en tijdelijk op hogere temperatuur gaan draaien en later als je financieel bij bent getrokken de bovenverdieping aanpakken....
[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 06-01-2022 20:07 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Al 5 jaar zelfs....reneeke1970 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 19:47:
[...]
Hoe gaat het met je pana ? Al drie jaar zonder problemen zeker?
Pffff. Tijd vliegt
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
We verwarmen daar nauwelijks. Hangt ook een Airco ter bijverwarming voor als het echt koud is. En heb wel al een speedcomfort getest. Doet wel iets..flippy schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:06:
[...]
ok. das minder.
dan moet je eens bedenken of het te doen is om daar ook vloerverwarming te plaatsen of om jaga/fancoils op te hangen. anders moet je onnodig heet gaan stoken.
en als die vent echt denk dat je COP 2 haalt moet je zoizo niet met hem in zee gaan. die leeft nog in het 90 graden CV tijdperk.
Ik heb overal radiatoren.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:03:
Boven zijn radiatoren. Overigens beweert hij ook dat panasonics rommel zijn met een COP van 2.
Boven moet ik ze knijpen.
Is helemaal niet fijn om daar volle bak warmte te hebben.
Ik zou hete eerst proberen met de huidige radiatoren.
En als iemand een ander merk afvrabd heb je een echte verkoper te pakken.
Je kunt hier beter met wat ervaringsdeskundigen praten....
Nu zijn we hier nogal pro Pana. Dat wel.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
fans plaatsen is een optie. al doen die wel weinig met een watertempertuur van onder de 30 wat je vloer in gaat.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:07:
[...]
We verwarmen daar nauwelijks. Hangt ook een Airco ter bijverwarming voor als het echt koud is. En heb wel al een speedcomfort getest. Doet wel iets..
probeer eerst eens de CV op 40 graden te zetten en kijk hoe warm het word boven dan 35 graden proberen. als je met 35 graden uitkomt boven komt het wel goed. helemaal als je links en rechts nog een fan in een radiator drukt en een airco hebt hangen.
dan kan je later eventueel wel gericht zaken aanpassen.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
De CV staat nu op 50. Dat gaat overal prima, maar de vloerverwarming krijgt maar 35. Ik zal hem eens aanpassen naar 35 - kijken wat het doet.
Gaat zeker werken.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:13:
De CV staat nu op 50. Dat gaat overal prima, maar de vloerverwarming krijgt maar 35. Ik zal hem eens aanpassen naar 35 - kijken wat het doet.
Anders gewoon ff de airco laten bijverwarmen
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
gaat er 35 graden de vloer in?n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:13:
De CV staat nu op 50. Dat gaat overal prima, maar de vloerverwarming krijgt maar 35. Ik zal hem eens aanpassen naar 35 - kijken wat het doet.
kan dat niet lager?
[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 06-01-2022 20:16 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ja mijn tvt is al voorbij van de hele handel.
Voorlopig doen de ouwetjes het nog prima
1 PVoutput . Dongen NB
We zetten de de thermostaat van 20 naar 18 rond 21:15 en dan terug om 7:15... dat kan dan mss beter niet?
warmtepompen werken trager. die jassen niet "ff" 20kw die vloer in. dus afhankelijk van je huis en gedrag kan het handiger zijn om dat aan te passen.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:16:
We zetten de de thermostaat van 20 naar 18 rond 21:15 en dan terug om 7:15... dat kan dan mss beter niet?
maar dat merk je snel zat.
kijk eens in de handleiding van je CV en zoek het brandervermogen op en zet die op zijn allerlaagst. dan kan je vast beetje oefenen
[ Voor 17% gewijzigd door flippy op 06-01-2022 20:19 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
probeer dat maar. en het CV vermogen omlaag. dat bespaart je zoizo een berg gas.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:19:
Ik doelde meer op de huidige situatie met de CV op 35c. Moet ik dat testen of doet dat er niet toe?
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Die tvt was na een jaar al bereikt.reneeke1970 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:16:
[...]
Ja mijn tvt is al voorbij van de hele handel.
Voorlopig doen de ouwetjes het nog prima
Aanschaf 2800.
Subsidie 2350 (geloof ik)
Beetje zakelijk boekhouden....
En dan 1500m3 gas minder. Wel 5000kwh per jaar erbij. Maar daar hebben we paneeltjes voor....
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Vloer verdeler lager zetten is hetzelfde, en blijven je radiators een hogere temperatuur behouden.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:19:
Ik doelde meer op de huidige situatie met de CV op 35c. Moet ik dat testen of doet dat er niet toe?
Zelfs zonder aanpassingen gaat dit werken
1 PVoutput . Dongen NB
5000kwh in ruil voor 1500m3... is maar een beperkte besparing met de huidige prijzen. Mijn nieuwe rekening per 11-jan is 1.38/m3 en 0.33/kwpaulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:20:
[...]
Die tvt was na een jaar al bereikt.
Aanschaf 2800.
Subsidie 2350 (geloof ik)
Beetje zakelijk boekhouden....
En dan 1500m3 gas minder. Wel 5000kwh per jaar erbij. Maar daar hebben we paneeltjes voor....
Ik heb alles op één hoop gegooid, panelen, wp en zelfs pellets ketels. Alles met 5 jaar klaar. En nu per jaar 7000 euro winst, eigenlijk meer maarja die energie prijzen zijn niet echt realistisch momenteelpaulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:20:
[...]
Die tvt was na een jaar al bereikt.
Aanschaf 2800.
Subsidie 2350 (geloof ik)
Beetje zakelijk boekhouden....
En dan 1500m3 gas minder. Wel 5000kwh per jaar erbij. Maar daar hebben we paneeltjes voor....
1 PVoutput . Dongen NB
Heeft nu wel een open verdeler... Dus nu kan dat nog. Maar straks met een warmtepomp en gesloten verdeler zonder pomp niet meer.reneeke1970 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:21:
[...]
Vloer verdeler lager zetten is hetzelfde, en blijven je radiators een hogere temperatuur behouden.
Zelfs zonder aanpassingen gaat dit werken
Nogmaals. Gaat wel werken. Zeker als je de bovenverdieping niet op 20 wil hebben.
Nachtverlaging zijn ook hele bijbels over geschreven. Ik zou het met vv zowieso niet doen. Ook niet met de cv. Nu is verlaging naar 18 ook niet de wereld.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
@reneeke1970
Met de huidige terugleververgoedingen ga ik nog een berg panelen leggen. Eneco geeft geloof ik 43cent terug....
En dan mijn energiecontract voor 10 jaar vastzetten.
Met de huidige terugleververgoedingen ga ik nog een berg panelen leggen. Eneco geeft geloof ik 43cent terug....
En dan mijn energiecontract voor 10 jaar vastzetten.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Dat mag zo zijn...n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:23:
[...]
5000kwh in ruil voor 1500m3... is maar een beperkte besparing met de huidige prijzen. Mijn nieuwe rekening per 11-jan is 1.38/m3 en 0.33/kw
Stroom kan ik zelf opwekken.
Gas helaas niet.
En.... ik hen nog voor 80% radiatoren.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
En een huis van 1905 met nu 2 kleine kinderen....paulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:27:
[...]
Dat mag zo zijn...
Stroom kan ik zelf opwekken.
Gas helaas niet.
En.... ik hen nog voor 80% radiatoren.

Als mijn telsommetje maar klopt.
Krijg niet voor niets ieder jaar 1000 knetters terug van mijn leverancier
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Ik heb te snel afgesloten voor 22 cent helaas...paulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:26:
@reneeke1970
Met de huidige terugleververgoedingen ga ik nog een berg panelen leggen. Eneco geeft geloof ik 43cent terug....
En dan mijn energiecontract voor 10 jaar vastzetten.
Maar mijn verbruik is maar factor 2 tov gas, 1350 kuub voor 2700 kWh uur. En ik heb 1800 huis, maar geen kleine kids gelukkig haha.
En volgens de zogenaamde experts hier heb ik een enorme energie slurpende systeem, een wpb die warmte uit huis zuigt, mechanise ventilatie ook erbij....
Enorm buffer vat....
Inmiddels wel gesloten verdeler maar daar heb ik best spijt van, open verdeler is veel beter te regelen, maarja ga het nu niet meer veranderen.
1 PVoutput . Dongen NB
Maaaar....reneeke1970 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:39:
[...]
Ik heb te snel afgesloten voor 22 cent helaas...
Maar mijn verbruik is maar factor 2 tov gas, 1350 kuub voor 2700 kWh uur. En ik heb 1800 huis, maar geen kleine kids gelukkig haha.
En volgens de zogenaamde experts hier heb ik een enorme energie slurpende systeem, een wpb die warmte uit huis zuigt, mechanise ventilatie ook erbij....
Enorm buffer vat....
Inmiddels wel gesloten verdeler maar daar heb ik best spijt van, open verdeler is veel beter te regelen, maarja ga het nu niet meer veranderen.
Jij woont in D...gen.
En daaar is alles beter heb ik me laten vertellen door schoonpa.
Zie je gem nog wel eens wandelen?
Heb er 2 jaar geleden nog een zonnepanelen afdakje gemaakt.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Ja zie hem af en toe wel sjokken met zijn wasborstel haha.paulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:51:
[...]
Maaaar....
Jij woont in D...gen.
En daaar is alles beter heb ik me laten vertellen door schoonpa.
Zie je gem nog wel eens wandelen?
Heb er 2 jaar geleden nog een zonnepanelen afdakje gemaakt.
Oh is dat zwarte dakje van jou, ik zei nog tegen de vrouw, kijk sommige mensen weten toch nog creatief te zijn, ik had net afdakje gemaakt van zes panelen, zelfde stijl.
1 PVoutput . Dongen NB
6??reneeke1970 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:56:
[...]
Ja zie hem af en toe wel sjokken met zijn wasborstel haha.
Oh is dat zwarte dakje van jou, ik zei nog tegen de vrouw, kijk sommige mensen weten toch nog creatief te zijn, ik had net afdakje gemaakt van zes panelen, zelfde stijl.
Weet niet of dat pastte.
Volgens mij is dit nu de breedte van het balkonnetje bij de slaapkamer.
Zal de volgende keer eens kijken.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Meer gehanteerd is een factor 2 of zelfs wat daaronder. Dus 1500 m3 wordt ongeveer 3000kWh als uitgangspunt.n00bCoder schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 20:23:
[...]
5000kwh in ruil voor 1500m3... is maar een beperkte besparing met de huidige prijzen. Mijn nieuwe rekening per 11-jan is 1.38/m3 en 0.33/kw
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ik zou uitgaan van 2.5.t.oswald schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 21:53:
[...]
Meer gehanteerd is een factor 2 of zelfs wat daaronder. Dus 1500 m3 wordt ongeveer 3000kWh als uitgangspunt.
2 haal je alleen als je echt ltv hebt.
Die 1500 kan ook zomaar 2000 zijn.
Verschilde nogal per jaar bij ons. Waardoor geen idee....
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Jij geen zes, ik heb afdakje van zes, net voor jou dak gemaakt. Dus ik zeg tegen de vrouw zie je dat ik niet enigste ben...paulv1973 schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 21:22:
[...]
6??
Weet niet of dat pastte.
Volgens mij is dit nu de breedte van het balkonnetje bij de slaapkamer.
Zal de volgende keer eens kijken.
Ik had alleen wel het idee dat het andere woning was. Maar we gaan off topic, fijne dag verder
1 PVoutput . Dongen NB
ik heb de pana vanmorgen even van watertemp regeling afgehaald en op thermostaat regeling gezet (intern, dus de bijgeleverde controller), maar ik kan dan in de timer functie geen stooklijn correctie meer opvoeren. is dat een bekend probleem? bij watertemp kan ik dat wel namelijk...
reden van wijzigen was om te kijken of ik de wp direct op de vvw kan zetten, ipv op het vat.
reden van wijzigen was om te kijken of ik de wp direct op de vvw kan zetten, ipv op het vat.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Wanneer je de interne thermostaat gebruikt dan volgt hij in de basis de stooklijn welke je instelt in het installateurs menu. Eventueel voert hij zelf dan correcties door tov de stooklijn om de ingestelde temperatuur te halen. De timer functie zal dan waarschijnlijk ook de ingestelde ruimtetemperatuur worden.Baapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:43:
ik heb de pana vanmorgen even van watertemp regeling afgehaald en op thermostaat regeling gezet (intern, dus de bijgeleverde controller), maar ik kan dan in de timer functie geen stooklijn correctie meer opvoeren. is dat een bekend probleem? bij watertemp kan ik dat wel namelijk...
reden van wijzigen was om te kijken of ik de wp direct op de vvw kan zetten, ipv op het vat.
ja de timer functie wordt dan idd de ingestelde ruimtetemperatuur.lampy25 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:48:
[...]
Wanneer je de interne thermostaat gebruikt dan volgt hij in de basis de stooklijn welke je instelt in het installateurs menu. Eventueel voert hij zelf dan correcties door tov de stooklijn om de ingestelde temperatuur te halen. De timer functie zal dan waarschijnlijk ook de ingestelde ruimtetemperatuur worden.
ok, dat is wel crap voor mijn situatie. en als je een externe thermostaat gebruik? kan je daar wel een stooklijncorrectie op aanzetten?
mijn vvw is voor hoge temperatuur en ligt vrij diep, dus met de lage temperatuur waarmee ik stook is de ruimtetemp niet echt een goede graadmeter hoeveel er gestookt moet worden. heb hem eignelijk alleen nodig om het verwarmen te stoppen als het te warm is in de kamer (tussenseizoen).
ik twijfel er over om de wired van pana zelf te kopen en die op te hangen in de woonkamer. als dat de oplossing is, dan zou dat mooi zijn!
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Dat is geen probleem, dat is hoe het werkt.Baapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:43:
ik heb de pana vanmorgen even van watertemp regeling afgehaald en op thermostaat regeling gezet (intern, dus de bijgeleverde controller), maar ik kan dan in de timer functie geen stooklijn correctie meer opvoeren. is dat een bekend probleem? bij watertemp kan ik dat wel namelijk...
reden van wijzigen was om te kijken of ik de wp direct op de vvw kan zetten, ipv op het vat.
Als je de pana instelt op de interne thermostaat dan stel je op de remote niet meer de stooklijncorrectie in, maar de gewenste ruimtetemperatuur. Je stooklijn ligt dan in feite vast zoals die is ingesteld (je kan die dan dus niet meer zelf bijstellen van -5 tot +5). Dus wordt de aanvoer temperatuur nog gewoon geregeld op basis van de buitentemperatuur. Wil je de stooklijn veranderen dan moet je dat in de settings doen.
Dat is gewoon "by design", geen "bekend probleem".
Ik denk dat het idee daarachter drieledig is.
1. Er is maar een beperkt aantal kabouters per pana beschikbaar om vanalles voor jou te regelen.
2. Als je een thermostaat gebruikt kan je de stooklijn standaard iets hoger zetten want dan zorgt de thermostaat primair voor je ruimtetemperatuur.
3. De bediening zou voor de meeste mensen te ingewikkeld worden als je zowel gewenste ruimtetemperatuur alsook stooklijncorrectie op het display kan instellen. (want helaas zijn tweakers ruimschoots in de minderheid, en tweakers lossen het wel weer op met eigen automation)
Omdat mijn pana staat ingesteld op (externe) thermostaat en ik heishamon samen met Home Assistant gebruik, heb ik in HA de mogelijkheid gebouwd om daar de stooklijn te verschuiven. Dus vanuit HA via heishamon wordt dan in de pana settings de stooklijn alsnog met -x of +x aangepast.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
@Baapje327
Euhm, misschien even terug naar het probleem zelf. Je wilt van directe regeling af omdat je de warmtepomp direct op de vloerverwarming wilt, maar wel met een watertemperatuur regeling?
Waarom laat je hem dan niet op Direct of WAR staan?
Afhankelijk of je dan ook nog SWW maakt kan je de pomp stoppen met een externe thermostaat. Zie ook evt de startpost van het 101 topic
Euhm, misschien even terug naar het probleem zelf. Je wilt van directe regeling af omdat je de warmtepomp direct op de vloerverwarming wilt, maar wel met een watertemperatuur regeling?
Waarom laat je hem dan niet op Direct of WAR staan?
Afhankelijk of je dan ook nog SWW maakt kan je de pomp stoppen met een externe thermostaat. Zie ook evt de startpost van het 101 topic
Huh? Hoe dan?lampy25 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 08:48:
[...]
Eventueel voert hij zelf dan correcties door tov de stooklijn om de ingestelde temperatuur te halen.
Of bedoel je "obv" ipv "tov"?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Half waar.lampy25 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:01:
@Baapje327
Afhankelijk of je dan ook nog SWW maakt kan je de pomp stoppen met een externe thermostaat.
Als je een externe thermostaat aansluit op de aan/uit aansluiting van de pana, dan wordt SWW een uitdaging.
Als je een externe thermostaat aansluit op de thermostaat aansluiting dan werkt SWW gewoon zoals altijd (zo heb ik het).
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
@Baapje327
Mijn thermostaat, die via een relais mijn WP op zijn officiele "thermostaat" aansluiting bedient:
:fill(white):strip_exif()/f/image/wAex0bF12G8ED1OMYEgRb5d7.png?f=user_large)
Een deel van mijn koppeling tussen Home Assistant en Heishamon waar ik dus gewoon een slider heb voor de stooklijncorrectie:
:fill(white):strip_exif()/f/image/fIGCbm1VFTw6WD1uvzMdjngr.png?f=user_large)
De HA code die via Heishamon de stooklijn naar de pana stuurt:
/f/image/67fdcmrdJf6cGAiIVJ4WOfcc.png?f=fotoalbum_large)
Daarin zie je dus dat ik uit ga van een standaard stooklijn van 28@4 en 32@-12, waarvan de aanvoer temperaturen worden aangepast met de slider.
EDIT:
Oja en in het timer programma van de pana zelf heb ik nog het programma staan wat in de middag even voor SWW zorgt. (zou ook in HA via Heishamon kunnen)
Mijn thermostaat, die via een relais mijn WP op zijn officiele "thermostaat" aansluiting bedient:
:fill(white):strip_exif()/f/image/wAex0bF12G8ED1OMYEgRb5d7.png?f=user_large)
Een deel van mijn koppeling tussen Home Assistant en Heishamon waar ik dus gewoon een slider heb voor de stooklijncorrectie:
:fill(white):strip_exif()/f/image/fIGCbm1VFTw6WD1uvzMdjngr.png?f=user_large)
De HA code die via Heishamon de stooklijn naar de pana stuurt:
/f/image/67fdcmrdJf6cGAiIVJ4WOfcc.png?f=fotoalbum_large)
Daarin zie je dus dat ik uit ga van een standaard stooklijn van 28@4 en 32@-12, waarvan de aanvoer temperaturen worden aangepast met de slider.
EDIT:
Oja en in het timer programma van de pana zelf heb ik nog het programma staan wat in de middag even voor SWW zorgt. (zou ook in HA via Heishamon kunnen)
[ Voor 6% gewijzigd door sjimmie op 07-01-2022 09:18 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Tov, hij gebruikt de curve als basis en shift afhankelijk van de thermostaat PID regeling (iig volgens de manual als ik die goed begrijp).sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:02:
[...]
Huh? Hoe dan?
Of bedoel je "obv" ipv "tov"?
:strip_exif()/f/image/kVVa8bsOqIgOQfLN1kW966Yw.jpg?f=fotoalbum_large)
Zou eerder zeggen half compleet, vandaar ook mijn verwijzing naar de startpost waar het verschil tussen beide aansluitingen wordt uitgelegd.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:04:
[...]
Half waar.
Als je een externe thermostaat aansluit op de aan/uit aansluiting van de pana, dan wordt SWW een uitdaging.
Als je een externe thermostaat aansluit op de thermostaat aansluiting dan werkt SWW gewoon zoals altijd (zo heb ik het).
Ik dacht altijd dat bij gebruik van een ruimte thermostaat de War en dus ingestelde stooklijn "vervalt"
Dat de pana dan de benodigde Ta zelf gaat regelen ahv thermostaat. Aan/uit.
Of is dat alleen bij de oudere modellen.
Ik kan die van mij alleen middels een externe bedrade thermostaat aansluiten en regelen.
En natuurlijk war.
Tot nu toe nog alles over war gedaan.
Als het koud wordt moet ik die wel bijstellen. Dan heb ik met -5 niet genoeg.
Dat de pana dan de benodigde Ta zelf gaat regelen ahv thermostaat. Aan/uit.
Of is dat alleen bij de oudere modellen.
Ik kan die van mij alleen middels een externe bedrade thermostaat aansluiten en regelen.
En natuurlijk war.
Tot nu toe nog alles over war gedaan.
Als het koud wordt moet ik die wel bijstellen. Dan heb ik met -5 niet genoeg.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
@CurlyMoCurlyMo schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 16:29:
[...]
Niet, het is enkel een uitnodiging aan @Dylantje2 om toch eens in dat andere topic te kijkenDaar staan dit soort dingen best duidelijk uitgelegd.
Wat ben je toch een heerlijk prettig persoon...



Ooit was je een groentje en smeekte je om te helpen met je wp....
En nu plots de vakaman ahaah
@sjimmie
Sorrie ik ga hier geen tijd meer in steken.
Zeker niet naar jou bedoelt.
Maar het lijkt me beter dat je @CurlyMo zijjn adviezen luistert
Of ga in het grote wp topic eens kijken, maar daar zit je ook al vaker.. Dat 101, is daar een slap aftreksel van.......
https://gathering.tweaker...ist_messages/2095684/last
WAR heeft zeker aan en uit, dat zou anders betekenen dat mijn pomp altijd aan blijft staan. [ iig bij PANA, ander merken weet ik niet ]
Vanuit dat perspectief, mijn wp zegt op zijn volledige war ga uit.
Dan kun je war met thermostaat instellen op je pana, dan zijn er heel simpel gezegd toch veel meer setpoint
En die combi is heel vaak niet wenselijk...
Ik zeg niet dat het niet kan werken, maar volledige war, zal beter werken dan war met thermostaat.
En dan zeg ik niet dat hij altijd [ voor en najaar, bepaalde dagen ] zuiniger werkt.
En stel dat je met de extra hard en software van @thehog en @edterbak andere setpoint kunt instellen zou je mss ander winsten kunnen behalen.
Dat mooie projectje heb ik helaas nog niet werkend, tijd


zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
ok, dan moet ik dus gewoon de stooklijn behouden, en hem dan echt hard laten uitgaan in de nacht. dat kan wel in de timer. (anders blijft ie altijd stoken hier. en mijn WP is te groot, dus als die 24x7 draait, dan gaat ie pendelen of overshoot.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:01:
[...]
Dat is geen probleem, dat is hoe het werkt.
Als je de pana instelt op de interne thermostaat dan stel je op de remote niet meer de stooklijncorrectie in, maar de gewenste ruimtetemperatuur. Je stooklijn ligt dan in feite vast zoals die is ingesteld (je kan die dan dus niet meer zelf bijstellen van -5 tot +5). Dus wordt de aanvoer temperatuur nog gewoon geregeld op basis van de buitentemperatuur. Wil je de stooklijn veranderen dan moet je dat in de settings doen.
Dat is gewoon "by design", geen "bekend probleem".
Ik denk dat het idee daarachter drieledig is.
1. Er is maar een beperkt aantal kabouters per pana beschikbaar om vanalles voor jou te regelen.
2. Als je een thermostaat gebruikt kan je de stooklijn standaard iets hoger zetten want dan zorgt de thermostaat primair voor je ruimtetemperatuur.
3. De bediening zou voor de meeste mensen te ingewikkeld worden als je zowel gewenste ruimtetemperatuur alsook stooklijncorrectie op het display kan instellen. (want helaas zijn tweakers ruimschoots in de minderheid, en tweakers lossen het wel weer op met eigen automation)
Omdat mijn pana staat ingesteld op (externe) thermostaat en ik heishamon samen met Home Assistant gebruik, heb ik in HA de mogelijkheid gebouwd om daar de stooklijn te verschuiven. Dus vanuit HA via heishamon wordt dan in de pana settings de stooklijn alsnog met -x of +x aangepast.
dr is niet echt direct een probleem, behalve dat ik erachter ben gekomen dat ik veel KWH per graaddag verstook.Euhm, misschien even terug naar het probleem zelf. Je wilt van directe regeling af omdat je de warmtepomp direct op de vloerverwarming wilt, maar wel met een watertemperatuur regeling?
Waarom laat je hem dan niet op Direct of WAR staan?
Afhankelijk of je dan ook nog SWW maakt kan je de pomp stoppen met een externe thermostaat. Zie ook evt de startpost van het 101 topic
de wp zit nu op watertemp op een buffervat. en een losse thermostaat onttrekt warmte uit datzelfde buffervat met een pomp naar de vvw.
nu wil ik de wp direct op de vvw zetten ipv op het buffervat maar dan moet ik wel op een thermostaat regeling instellen, anders blijft de WP altijd pompen. (meet gevolg veel verwarmen of koelen, lijkt mij ongewenst).
hij staat op WAR trouwens, en dat ga ik ook behouden. maar ik kan hem natuurlijk wel gewoon hard uitzetten, want ik stook in principe toch niet/nauwelijks in de nacht.
ow ik maak nu geen SWW. zelfde buffer (wordt dan retour) zit een hygienespiraal in. mogelijk in de toekomst nog met 3wegklep wel SWW maken, maar eerst maar eens de verwarming verder optimaliseren.
[ Voor 3% gewijzigd door Baapje327 op 07-01-2022 10:10 . Reden: toevoeging SWW ]
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
En als je alles wat je doet nu terugrekent naar graaddagen.dr is niet echt direct een probleem, behalve dat ik erachter ben gekomen dat ik veel KWH per graaddag verstook.
Dan weet je pas waar je het over hebt, en wat je aan het doen bent.
Iedere dag je graaddagen uploaden naar www.mindergas.nl
Daarna pas settings veranderen
De enige [ makkelijke] manier om te kijken waar je Kwh blijven
:fill(white):strip_exif()/f/image/6G7havTcWOgfKnFDLwryNGMn.png?f=user_large)
Of per dag, zodat je kunt zien wat het effect is per dag:
:fill(white):strip_exif()/f/image/8mB5irGrBUqJ66mxfN6L4RMC.png?f=user_large)
De rest is niet belangrijk
We hebben hier met de 5 h heel veel settings geprobeerd.
Telkens vergeleken met graaddagen, en zo kunnen zien wat elke setting deed...QUA totaal verbruik, dus incl alles. En niet vanuit pana gezien
[ Voor 25% gewijzigd door Dylantje2 op 07-01-2022 10:22 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
dat is precies wat ik zeg. ik zit boven de 1KWH per graaddag. en dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:18:
[...]
En als je alles wat je doet nu terugrekent naar graaddagen.
Dan weet je pas waar je het over hebt, en wat je aan het doen bent.
Iedere dag je graaddagen uploaden naar www.mindergas.nl
Daarna pas settings veranderen
De enige [ makkelijke] manier om te kijken waar je Kwh blijven
[Afbeelding]
Of per dag, zodat je kunt zien wat het effect is per dag:
[Afbeelding]
De rest is niet belangrijk
We hebben hier met de 5 h heel veel settings geprobeerd.
Telkens vergeleken met graaddagen, en zo kunnen zien wat elke setting deed...QUA totaal verbruik, dus incl alles. En niet vanuit pana gezien
en dat is gemeten met een youless, zoals al eerder gemeld in mn posts.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Hoog, wat is je oude verbruik?Baapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:24:
[...]
dat is precies wat ik zeg. ik zit boven de 1KWH per graaddag. en dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers.
en dat is gemeten met een youless, zoals al eerder gemeld in mn posts.
Hoe upload je het 1kwh of hou je 2kwh voor 1M³ gas aan?
Deze is voor mij 2Kwh per 1m³,
En heb je met al je settings al veranderingen gezien?
Elke dag, die je hebt checken..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Wat jouw WP verstookt kan je toch niet zomaar op basis van bv graaddagen vergelijken met iemand anders?Baapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:24:
[...]
dat is precies wat ik zeg. ik zit boven de 1KWH per graaddag. en dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers.
en dat is gemeten met een youless, zoals al eerder gemeld in mn posts.
Dat is primair afhankelijk van wat jij prettig vindt qua binnentemperatuur, hoe jouw huishouden eruit ziet, of er 24x7 verwarmd dient te worden of niet, hoe groot en hoe geisoleerd je huis is (eigenlijk wat je warmteverlies is), vloerverwarmin (ltv) of oude radiatoren (htv), en zo nog 101 andere zaken.
Een grote middeleeuwse boerderij verstookt per graaddag meer dan een nieuwbouwrijtjeswoning van 2021.
Als iedere installatie qua verbruik hetzelfde zou zijn, dan zou iedereen ook dezelfde capaciteit WP nodig hebben, maar alleen panasonic maakt al tig verschillende modellen.
Als jij 100% zuiver vergelijkt en toch vindt dat je meer verbruikt dan iemand anders dan zal je toch eerst moeten zoeken of je wel echt 100% zuiver vergelijkt.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Graaddagen is het vergelijk voor jezelf.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:30:
[...]
Wat jouw WP verstookt kan je toch niet zomaar op basis van bv graaddagen vergelijken met iemand anders?
Dat is primair afhankelijk van wat jij prettig vindt qua binnentemperatuur, hoe jouw huishouden eruit ziet, of er 24x7 verwarmd dient te worden of niet, hoe groot en hoe geisoleerd je huis is (eigenlijk wat je warmteverlies is), vloerverwarmin (ltv) of oude radiatoren (htv), en zo nog 101 andere zaken.
Een grote middeleeuwse boerderij verstookt per graaddag meer dan een nieuwbouwrijtjeswoning van 2021.
Als iedere installatie qua verbruik hetzelfde zou zijn, dan zou iedereen ook dezelfde capaciteit WP nodig hebben, maar alleen panasonic maakt al tig verschillende modellen.
Als jij 100% zuiver vergelijkt en toch vindt dat je meer verbruikt dan iemand anders dan zal je toch eerst moeten zoeken of je wel echt 100% zuiver vergelijkt.
Want die COP race zegt me niets, en mensen zijn niet eens eerlijk over het verbruik enz daarin.
Dus vandaaruit moet je juist je wp instellen, wat is de relatie tot graadagen als ik setting x aanps en wat als setting y.
Rekening houdend met RV omdat die wel bepalend is voor de werking van een wp.
In mijn beleving zijn alle andere manier om te systeem [ lees niet WP ] te checken waardeloos.
Een uitspraak, was ooit, ik kan COP 8 halen met de deuren open..
Ik weet dat ik afgelopen jaar iets meer graaddagen had......
Erg koude dagen en hoge RV in de vroeg winterdagen, waardoor mijn Backupheater er vaak bij moest komen. Aangezien ik OOK mijn verbruik van de backheater upload...
Kostte me dat graaddagen..
Ik kan geen andere settings meer vinden om mijn WP minder GD te laten gebruiken.
Op de software van @edterbak na... Maar dat het gaat deze winter helaas niet worden..
Dus van de zomer installeren. en dan kijken of dit mij vebruiks/GD voordeel op gaat leveren....
Dus graaddagen rules..... [ Alleen zijn er ander die daar anders over denken hahaha[]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Daarnaast zijn er dgen dat je vebruikt per GD gewoon hoog is..dat is precies wat ik zeg. ik zit boven de 1KWH per graaddag. en dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje
Maar je moet per seizoen kijken.
Sommige periodes hoger, en andere veel lager
Als het goed is.. En anders moet je aan die periodes sleutelen
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Maar @Baapje327 vergelijkt zijn verbruik per graaddag met iemand anders, dat is iets anders dan dat je voor jezelf vergelijkt. Want hij zegt "dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers", dus kijkt hij naar het verbruik per graaddag van anderen en dat is zinloos.
[ Voor 21% gewijzigd door sjimmie op 07-01-2022 10:49 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Mee eens... hoor.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:48:
[...]
Maar @Baapje327 vergelijkt zijn verbruik per graaddag met iemand anders, dat is iets anders dan dat je voor jezelf vergelijkt. Want hij zegt "dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers", dus kijkt hij naar het verbruik per graaddag van anderen en dat is zinloos.
Dat quote van mij...

Upload jij je graaddagen?
Aangezien je dan het verschil kunt zien tussen war only en war themostaat.
Wat me wel iets zou lijken in de software van @edterbak en de hardware van @thehog is mss de optie om je systeem om te zetten naar WAR only en WAR thermostaat. en dat evt automatisch..
In het warme voor en warme najaar kan dit soms wel eens makkelijk zijn.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Nee, ik vind comfort leidend en dan vind ik graaddagen niet relevant.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:54:
[...]
Upload jij je graaddagen?
Aangezien je dan het verschil kunt zien tussen war only en war themostaat.
Ik ga sowieso niet wisselen tussen WAR only of WAR+Thermostaat want ik heb altijd thermostaat nodig in ons huis.
heishamon TOP76 (heating mode) denk ik.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:54:
[...]
Wat me wel iets zou lijken in de software van @edterbak en de hardware van @thehog is mss de optie om je systeem om te zetten naar WAR only en WAR thermostaat. en dat evt automatisch..
In het warme voor en warme najaar kan dit soms wel eens makkelijk zijn.
EDIT: nee dat is curve/direct.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Ik vind comfort ook leidend hoor.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:15:
[...]
Nee, ik vind comfort leidend en dan vind ik graaddagen niet relevant.
Ik ga sowieso niet wisselen tussen WAR only of WAR+Thermostaat want ik heb altijd thermostaat nodig in ons huis.
Dus vandaar juist WAR en ooit heel veel tijd in fine tunen
En het verbruik is soms wel leuk om te weten dat je echt niet goedkoper kunt..:-)
Of heb jij een boom/rug die ik ook graag wil hebben


zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
WAR veroorzaakt hier teveel schommelingen omdat zonlicht en aanwezige mensen relatief veel invloed hebben, en met de laagst mogelijke Ta zijn er momenten dat de ruimte temperatuur toch te ver oploopt. Dus altijd een thermostaat die ingrijpt.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:19:
[...]
Ik vind comfort ook leidend hoor.
Dus vandaar juist WAR en ooit heel veel tijd in fine tunen
En het verbruik is soms wel leuk om te weten dat je echt niet goedkoper kunt..:-)
Of heb jij een boom/rug die ik ook graag wil hebben![]()
Met jaarlijks ca 1500kWh totaal voor verwarming en SWW en zonnepanelen die ons volledige stroomverbruik dekken hebben we geen boompje meer nodig. Dat boompje hebben we voor een mooie prijs verkocht en daarvan hebben we een mooie reis gemaakt.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
maar wel stoken met je laagste mogelijk stooklijn neem ik aan dan?sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:22:
[...]
WAR veroorzaakt hier teveel schommelingen omdat zonlicht en aanwezige mensen relatief veel invloed hebben, en met de laagst mogelijke Ta zijn er momenten dat de ruimte temperatuur toch te ver oploopt. Dus altijd een thermostaat die ingrijpt.
Met jaarlijks ca 1500kWh totaal voor verwarming en SWW en zonnepanelen die ons volledige stroomverbruik dekken hebben we geen boompje meer nodig. Dat boompje hebben we voor een mooie prijs verkocht en daarvan hebben we een mooie reis gemaakt.
En tsja geld moet rollen en gaat toch wel op hahahah
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 07-01-2022 11:26 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Allen,
ik ben voornemens over te gaan naar een warmtepomp, waarbij de voorkeur op het moment uitgaat naar een Panasonic. dat zou in mijn geval dan de WH-MXC12J9E8 zijn, uitgaande van de @koevlaas2 rekenmethode.
Hiermee zouden dan twee woningen verwarmd worden.
momenteel doe ik dat via de CV ketel die aangestuurd wordt met een Tado thermostaat met thermostaatknoppen.
Op deze manier kan ik op het moment mooi per woning de temperatuurvraag regelen.
De MCX12 heeft aansturing voor twee zones, maar dan heb je ook twee buffervaten nodig (en die heb ik nodig, aangezien de verwarming met Jaga LTV gebeurd) als ik me goed ingelezen heb.
Een van jullie ervaring met de aansturing van een dubbele ruimte/woning en de twee systemen? Wat heeft de voorkeur?
ik ben voornemens over te gaan naar een warmtepomp, waarbij de voorkeur op het moment uitgaat naar een Panasonic. dat zou in mijn geval dan de WH-MXC12J9E8 zijn, uitgaande van de @koevlaas2 rekenmethode.
Hiermee zouden dan twee woningen verwarmd worden.
momenteel doe ik dat via de CV ketel die aangestuurd wordt met een Tado thermostaat met thermostaatknoppen.
Op deze manier kan ik op het moment mooi per woning de temperatuurvraag regelen.
De MCX12 heeft aansturing voor twee zones, maar dan heb je ook twee buffervaten nodig (en die heb ik nodig, aangezien de verwarming met Jaga LTV gebeurd) als ik me goed ingelezen heb.
Een van jullie ervaring met de aansturing van een dubbele ruimte/woning en de twee systemen? Wat heeft de voorkeur?
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Dat aan en uit komt dan door een andere factor dan WAR.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 09:58:
[...]
WAR heeft zeker aan en uit, dat zou anders betekenen dat mijn pomp altijd aan blijft staan. [ iig bij PANA, ander merken weet ik niet ]
En aangezien je de heren in het algemene topic hoger aanslaat vragen we hun gewoon om duidelijkheid @Grolsch @AUijtdehaag @Andre1973
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Fine..CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:33:
[...]
Dat aan en uit komt dan door een andere factor dan WAR.
En aangezien je de heren in het algemene topic hoger aanslaat vragen we hun gewoon om duidelijkheid @Grolsch @AUijtdehaag @Andre1973
Alleen je verdraaid de stelling zoals ik hem aangaf, en waar het eigenlijk over ging.
Als je WAR en Thermostaat settings gebruikt bij een pana.
Heb je meer stetpoints dan alleen op WAR.
En die setpoints van je thermostaat kunnen je WAR in de weg zitten.
Daar was je het niet mee eens..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Je oorspronkelijke bericht was ditDylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:41:
[...]
Fine..
Alleen je verdraaid de stelling zoals ik hem aangaf, en waar het eigenlijk over ging.
@sjimmie gaf al aan dat dat niet klopt.Dylantje2 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 09:10:
[...]
war zegt net aan, thermostaat zegt uit. En vice versa.
Bij WAR loopt de pomp continue om te checken of de watertemperatuur nog klopt. Vervolgens zal de WP zo precies mogelijk proberen de ingestelde Ta te blijven leveren o.b.v. de buitentemperatuur. De binnentemperatuur doet er bij WAR only niet toe. De enige reden dat de WP stopt bij WAR is omdat hij de warmte niet kwijt kan en dus kan gaan pendelen. Anders is er geen reden waarom de WP bij WAR only aan of uit zou moeten gaan.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ik ga niet stoken in een goed huwelijk @CurlyMo / @Dylantje2 
Maar WAR betekent WeersAfhankelijkeRegeling en dat betekent helemaal niets anders dan een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer, en niet minder.
Hoe WP fabricanten dit implementeren in hun regeling verschilt per merk.
Ik heb van horen zeggen dat de Panasonic een aantal extra parameters heeft bij WAR, zoals Max buitentemp, en een minimale daling van Ta en/of Tr voordat de WP weer aangaat nadat deze is uitgegaan door te weinig afgifte.
Maar dat heeft in de basis niets met WAR te maken.
Mijn Mitsu heeft deze parameters (helaas) niet.
WAR kijkt inderdaad niet naar binnentemperatuur, maar alleen maar naar een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.
Maar WAR betekent WeersAfhankelijkeRegeling en dat betekent helemaal niets anders dan een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer, en niet minder.
Hoe WP fabricanten dit implementeren in hun regeling verschilt per merk.
Ik heb van horen zeggen dat de Panasonic een aantal extra parameters heeft bij WAR, zoals Max buitentemp, en een minimale daling van Ta en/of Tr voordat de WP weer aangaat nadat deze is uitgegaan door te weinig afgifte.
Maar dat heeft in de basis niets met WAR te maken.
Mijn Mitsu heeft deze parameters (helaas) niet.
WAR kijkt inderdaad niet naar binnentemperatuur, maar alleen maar naar een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.
[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 07-01-2022 12:13 ]
Hier geef je toch zelf aan dat er meerdere setpoint zijn.CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:57:
[...]
Je oorspronkelijke bericht was dit
[...]
@sjimmie gaf al aan dat dat niet klopt.
[/qoute]
@sjimmie geeft dat niet aan die neemt een stelling aan... Vanuit zijn systeem.
[qoute]
Bij WAR loopt de pomp continue om te checken of de watertemperatuur nog klopt. Vervolgens zal de WP zo precies mogelijk proberen de ingestelde Ta te blijven leveren o.b.v. de buitentemperatuur. De binnentemperatuur doet er bij WAR only niet toe. De enige reden dat de WP stopt bij WAR is omdat hij de warmte niet kwijt kan en dus gaat pendelen. Anders is er geen reden waarom de WP bij WAR only aan of uit zou moeten gaan.
Watertemp vs buitentemp = sp of zijn er 2 of zelfs wel meer aangezien een Backupheater er ook nog bij kan springen
Dan zeg je binnentemp doet er niet toe, mmm Als ik de deuren open zet zal hij blijven lopen maar als ik deuren dicht houd haalt hij een sp... Dus die doet er zeker wel toe
En stel dat er je dan een thermostaat erbij hebt met een hysteresis van 1 graad oid...
Stooklijn zegt opschakelen, maar straaltje zon op je themostaat zegt...
Dus zeg maar hoeveel meer sp er zijn als war met thermostaat hebt..
PS, waarom helaas :-)?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
He jij kunt niet stoken haahahGrolsch schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:13:
Ik ga niet stoken in een goed huwelijk @CurlyMo / @Dylantje2
Maar WAR betekent WeersAfhankelijkeRegeling en dat betekent helemaal niets anders dan een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer, en niet minder.
Hoe WP fabricanten dit implementeren in hun regeling verschilt per merk.
Ik heb van horen zeggen dat de Panasonic een aantal extra parameters heeft bij WAR, zoals Max buitentemp, en een minimale daling van Ta en/of Tr voordat de WP weer aangaat nadat deze is uitgegaan door te weinig afgifte.
Maar dat heeft in de basis niets met WAR te maken.
Mijn Mitsu heeft deze parameters (helaas) niet.
WAR kijkt inderdaad niet naar binnentemperatuur, maar alleen maar naar een bepaalde Ta bij een bepaalde Tb.
Dank zij jou

En tsja die extra parameters van een Pana gaat het juist over..
De war en thermostaat functie zoals hierboven uitgelegd..
Uiteindelijk begon het over de Setpoints die er zijn door WAR en WAR thermostaat te gebruiken.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Jij refereerde aan setpoint als een aan/uit regeling. Als je met setpoints sturingsinformatie bedoeld dan heb je gelijk, maar dan kan je beter dat de volgende keer zeggen.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:22:
[...]
Hier geef je toch zelf aan dat er meerdere setpoint zijn.
Watertemp vs buitentemp = sp of zijn er 2 of zelfs wel meer aangezien een Backupheater er ook nog bij kan springen
Precies dus het punt hierboven. Bij WAR only doet die deur er 0,0 toe. Behalve dat hij mogelijk kan gaan pendelen, maar dat komt omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kan.Dan zeg je binnentemp doet er niet toe, mmm Als ik de deuren open zet zal hij blijven lopen maar als ik deuren dicht houd haalt hij een sp... Dus die doet er zeker wel toe.
Dan hebben we het dus niet meer over WAR-only.En stel dat er je dan een thermostaat erbij hebt met een hysteresis van 1 graad oid...
Stooklijn zegt opschakelen, maar straaltje zon op je themostaat zegt...
Dus zeg maar hoeveel meer sp er zijn als war met thermostaat hebt..
Tsja, @Grolsch geeft precies hetzelfde antwoord als ik...Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:25:
[...]
He jij kunt niet stoken haahah
Dank zij jou![]()
![]()
Dan moet je dat zeggen, maar dat deed je aanvankelijk niet. Waardoor mensen WAR verkeerd gaan begrijpen en wat specifiek is aan de Pana.En tsja die extra parameters van een Pana gaat het juist over..
De war en thermostaat functie zoals hierboven uitgelegd..
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Dit zal ook een beetje afhangen van je systeem denk ik?CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:31:
Precies dus het punt hierboven. Bij WAR only doet die deur er 0,0 toe. Behalve dat hij mogelijk kan gaan pendelen, maar dat komt omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kan.
Draai nu WAR met digitale thermostaat correctie via Nodered, alleen die hoeft echt amper te corrigeren. Afgelopen 24u geen aanpassingen in watertemperatuur, 9 starts gehad en als die start een run van ca 1-1,5 uur.
Ingestelde hysteresis op thermostaat van 0,2 graad.
Als jij de Ta bijstuurd op basis van de thermostaat dan is dat geen WAR + thermostaat, stooklijncorrectie + thermostaat. Dat doe ik ook.lampy25 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:45:
[...]
Dit zal ook een beetje afhangen van je systeem denk ik?
Draai nu WAR met digitale thermostaat correctie via Nodered, alleen die hoeft echt amper te corrigeren. Afgelopen 24u geen aanpassingen in watertemperatuur, 9 starts gehad en als die start een run van ca 1-1,5 uur.
Ingestelde hysteresis op thermostaat van 0,2 graad.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
M'n punt was meer dat de gewenste Ta al 24u niet gewijzigd is, ondanks dat de omstandigheden wel veranderen. De pomp gaat niet pendelen, slechts moduleren in de tijd.CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:48:
[...]
Als jij de Ta bijstuurd op basis van de thermostaat dan is dat geen WAR + thermostaat, stooklijncorrectie + thermostaat. Dat doe ik ook.
Maar je zet dus zelf de WP uit o.b.v. NodeRed?lampy25 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:54:
[...]
M'n punt was meer dat de gewenste Ta al 24u niet gewijzigd is, ondanks dat de omstandigheden wel veranderen. De pomp gaat niet pendelen, slechts moduleren in de tijd.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Je zit hier in ene pana topic, dus wat anderen denk of doen, boeit wss allen jou, je wilt de hele werled beter maken, door overal alleen correct te zijn?CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:31:
[...]
Jij refereerde aan setpoint als een aan/uit regeling. Als je met setpoints sturingsinformatie bedoeld dan heb je gelijk, maar dan kan je beter dat de volgende keer zeggen.
[...]
Precies dus het punt hierboven. Bij WAR only doet die deur er 0,0 toe. Behalve dat hij mogelijk kan gaan pendelen, maar dat komt omdat hij zijn warmte niet meer kwijt kan.
[...]
Dan hebben we het dus niet meer over WAR-only.
[...]
Tsja, @Grolsch geeft precies hetzelfde antwoord als ik...
[...]
Dan moet je dat zeggen, maar dat deed je aanvankelijk niet. Waardoor mensen WAR verkeerd gaan begrijpen en wat specifiek is aan de Pana.
Ik heb het nooit over een ander systeem gehad, dat maak jij er weer van.
Ik heb geen enkel verstand van een mitsi of lg of wat voor merk dan ook.
Maar je hebt gelijk, ik zit fout, als je dat zoo graag wilt horen.
Alleen lees dan waar het over begon, en haal niet alles elke door elkaar.
Tsja helaas meer te doen... En het lijkt er op bij sommige van niet..
Waar de discussie mee gestart was is dit.
https://gathering.tweaker...message/70093544#70093544
Wat er daarna allemaal uit het verband getrokken wordt...
Dus wat mijn betreft, mag je deze discussie als gewonnen voor jezelf zien.
edit, na het lezen van
En de reden dat @Grolsch niet kan stoken zul je wss nooit snappen
En als je denkt dat hij hetzelfde zegt, negeer dan de extra settings in een Pana.
code:
1
| Dan hebben we het dus niet meer over WAR-only. |
Heb je mij niet horen als je goed gelezen had.
Dit bedoel ik met uit het verband trekken..
[ Voor 9% gewijzigd door Dylantje2 op 07-01-2022 13:31 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Wel als correct zijn er toe doet bij de gebruiker die geadviseerd wordt.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:28:
[...]
Je zit hier in ene pana topic, dus wat anderen denk of doen, boeit wss allen jou, je wilt de hele werled beter maken, door overal alleen correct te zijn?
Dat was ook precies de reactie die ik aanhaalde, dus het is me niet duidelijk waar je me op aan probeert te spreken.Alleen lees dan waar het over begon, en haal niet alles elke door elkaar.
Tsja helaas meer te doen... En het lijkt er op bij sommige van niet..
Waar de discussie mee gestart was is dit.
https://gathering.tweaker...message/70093544#70093544
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:31:
[...]
Wel als correct zijn er toe doet bij de gebruiker die geadviseerd wordt.
[...]
Heb ik het over een advies dan? Ik zeg alleen dat hij er naar moet kijken.
Nu doe je het weer, je verwijst naar een aanname die je deed, die ik hiervoor al heb uitgeled..Dat was ook precies de reactie die ik aanhaalde, dus het is me niet duidelijk waar je me op aan probeert te spreken.
CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Het punt blijft simpelweg dat jij aan/uit relateert aan WAR in die specifieke reactie. Er is nu door meerdere mensen waaronder ik aangegeven dat dat niet klopt en door meerdere mensen op dezelfde manier als ik zo geïnterpreteerd.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:33:
[...]
Nu doe je het weer, je verwijst naar een aanname die je deed, die ik hiervoor al heb uitgeled..
Ik zal het nog één keer proberen aan de hand van je eigen reactie.Dylantje2 schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 09:10:
[...]
Zou ik naar kijken.
Je hebt eigenlijk 2 setpoints..
1 thermostaat en 1 war..
Kan me voorstellen dat die 2 elkaar vaak zitten te vervelen.
war zegt net aan, thermostaat zegt uit. En vice versa.
Je noemt hier 2 setpoints. 1 koppel je aan WAR en 1 aan de thermostaat. Vervolgens zeg je dat WAR iets aan zet, waarmee je dus suggereert dat die aan/uit schakeling dus een setpoint is. Vervolgens zeg je dat de thermostaat iets uit zet, waarmee je dus opnieuw suggereert dat die aan/uit schakeling een setpoint is. Er waren volgens jou twee setpoints. Dus is het logisch te denken dat jij bij setpoints aan een aan/uit schakeling refereert. WAR schakelt alleen niet. Dat is nog steeds de kern. Als jij bij setpoints het gedrag had bedoeld dat de Ta in relatie staat tot de Tbuiten, dan heb je gelijk, maar dat schrijf je dus niet.
Je schrijft inderdaad niet WAR-only, maar doordat je een aan/uit schakeling koppelt aan WAR suggereer je WAR niet goed te begrijpen. Daarom noem ik het. Pas als je WAR begrijpt, heeft het zin om WAR uit te breiden met andere opties zoals een thermostaat of stooklijn correctie.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ja als ik lager ga kom ik onder de minimale Ta die mijn WP wil draaien.Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 11:25:
[...]
maar wel stoken met je laagste mogelijk stooklijn neem ik aan dan?
En tsja geld moet rollen en gaat toch wel op hahahah
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
Je hebt helemaal gelijk, mijn taal is niet het beste, tot 000.0 achter de komma...CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 13:48:
[...]
Het punt blijft simpelweg dat jij aan/uit relateert aan WAR in die specifieke reactie. Er is nu door meerdere mensen waaronder ik aangegeven dat dat niet klopt en door meerdere mensen op dezelfde manier als ik zo geïnterpreteerd.
[...]
Ik zal het nog één keer proberen aan de hand van je eigen reactie.
Je noemt hier 2 setpoints. 1 koppel je aan WAR en 1 aan de thermostaat. Vervolgens zeg je dat WAR iets aan zet, waarmee je dus suggereert dat die aan/uit schakeling dus een setpoint is. Vervolgens zeg je dat de thermostaat iets uit zet, waarmee je dus opnieuw suggereert dat die aan/uit schakeling een setpoint is. Er waren volgens jou twee setpoints. Dus is het logisch te denken dat jij bij setpoints aan een aan/uit schakeling refereert. WAR schakelt alleen niet. Dat is nog steeds de kern. Als jij bij setpoints het gedrag had bedoeld dat de Ta in relatie staat tot de Tbuiten, dan heb je gelijk, maar dat schrijf je dus niet.
Je schrijft inderdaad niet WAR-only, maar doordat je een aan/uit schakeling koppelt aan WAR suggereer je WAR niet goed te begrijpen. Daarom noem ik het. Pas als je WAR begrijpt, heeft het zin om WAR uit te breiden met andere opties zoals een thermostaat of stooklijn correctie.
Laten we er maar over houden.....
Ik denk dat ik al eerder door had wat WAR was voordat jij je eerst PM aan me stuurde met de vraag wat WAR was :-)
#socloseforme...



zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
@Dylantje2 Gelukkig is het geen wedstrijd en is de mens in staat om te leren. Ik heb genoeg leerlingen gehad die me binnen een jaar nieuwe inzichten toonden binnen waar ze les in kregen. Dat kan ik pareren of omarmen. Ik kies steevast voor het tweede, en dat gun ik iedereen, omdat het ook een compliment naar de leraar is. En ja, daar zit ook een verholen compliment in naar de mensen hier.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Nee, hij draait op Direct modus, dus de compressor slaat af op moment dat de Tr te hoog wordt. De waterpomp blijft lopen op een laag pitje, totdat Ta/Tr weer dusdanig ver gezakt is dat hij weer aanslaat. (weet even zo niet meer wat precies de voorwaarden zijn, geloof 3 graden zakken onder het punt dat de compressor uit ging).CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 12:56:
[...]
Maar je zet dus zelf de WP uit o.b.v. NodeRed?
Heb wel veel massa, slangen in anhydriet boven op een beste laag schuimbeton.
@lampy25 Waarmee je zelf al zegt geen WAR te draaien. Verder klopt het met wat ik al eerder zei. WAR stopt alleen als de WP zijn warmte niet kwijt kan. Zoals dus bij jou.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
ja niet helemaal zinloos. ik snap dat mijn huis niet hetzelfde is als een ander huis. maar het kan wel inzicht geven. 1 op 1 vergelijken is natuurlijk zinloos, dus eens.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 10:48:
[...]
Maar @Baapje327 vergelijkt zijn verbruik per graaddag met iemand anders, dat is iets anders dan dat je voor jezelf vergelijkt. Want hij zegt "dat is behoorlijk hoog als ik zo een beetje lees hier op tweakers", dus kijkt hij naar het verbruik per graaddag van anderen en dat is zinloos.
als ik over december kijk, dan zijn er 515 graaddagen (15 graden start de wp en 20.5 is de kamertemp). tegen 700 kwh, dan zit ik op 1.35 kwh per graaddag.
dr zit al behoorlijk wat isolatie in het huis inmiddels en ik vind het verbruik op jaar basis (vorig stookseizoen 3900 kwh) nog behoorlijk. opwek volgens pana 20000 kwh voor vorig seizoen, en dat is best wel een behoorlijk warmteverlies vind ik zelf.
door het rekenen met graaddagen en naar het kijken wat andere doen, denk ik dat er nog wel iets verbeterd kan worden. zeker ook als je kijkt naar de 'kengetallen' dat 1m3 gas = 2KWH, dan stook ik nog 2000m3 per jaar. vind dat erg veel, gezien de maatregelen die al genomen zijn.
dus ben ik mogelijkheden voor optimalisatie aan het bekijken, waarvan 1 de wp direct aan de vvw te laten verwarmen, ipv via het buffervat. retour wel via buffervat overigens, ivm collectoren. en qua aansturing is dan een externe thermostaat op aan/uit contact van de pana volgens mij een logisch gevolg.
hieronder wat stroomgrafiekjes vanuit de youless/enelogic van afgelopen dagen. WP pendelt niet, maar moduleert redelijk rustig. dit is wat ik wel vaak zie en ziet er mi niet gek uit.
/f/image/Hkrc0RyMgcmqo3yOSkoFXFPO.png?f=fotoalbum_large)
verbruik volgens youless: 22.7 kwh
opwek volgens pana: 124
COP: 5.45
/f/image/COll3eQpfaNxhhbxd3JbLNRd.png?f=fotoalbum_large)
verbruik volgens youless: 28.48 kwh
opwek volgens pana: 122
COP: 4.38
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Popcorn tijd is al vroeg vandaag....
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Mogelijk had je het al wel uitgelegd, maar er zit wat ruis op dit topic waardoor ik even niet terug ga zoeken.Baapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 14:36:
[...]
ja niet helemaal zinloos. ik snap dat mijn huis niet hetzelfde is als een ander huis. maar het kan wel inzicht geven. 1 op 1 vergelijken is natuurlijk zinloos, dus eens.
...
door het rekenen met graaddagen en naar het kijken wat andere doen, denk ik dat er nog wel iets verbeterd kan worden. zeker ook als je kijkt naar de 'kengetallen' dat 1m3 gas = 2KWH, dan stook ik nog 2000m3 per jaar. vind dat erg veel, gezien de maatregelen die al genomen zijn.
Wat voor woning heb je eigenlijk? Vrijstaande boerderij, moderne middenwoning, of iets ergens ertussen? Bouwjaar, grootte, soort en isolatie(maatregelen)+glas helpen wellicht al voor een ruwe inschatting wat "te verwachten" is. Of wellicht heb je ter vergelijking nog recent gasverbruik voordat je de WP had?
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
vrijstaande woning uit '79. spouw (redelijk) en vloer (behoorlijk goed) geïsoleerd. ramen zijn grotendeels HR++, dak is grotendeels zeer goed geïsoleerd.sjimmie schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:34:
[...]
Mogelijk had je het al wel uitgelegd, maar er zit wat ruis op dit topic waardoor ik even niet terug ga zoeken.
Wat voor woning heb je eigenlijk? Vrijstaande boerderij, moderne middenwoning, of iets ergens ertussen? Bouwjaar, grootte, soort en isolatie(maatregelen)+glas helpen wellicht al voor een ruwe inschatting wat "te verwachten" is. Of wellicht heb je ter vergelijking nog recent gasverbruik voordat je de WP had?
150m2, allemaal (oude hoge temp) vvw en daarin zit een lage flow van maar 1m3 per uur.
gasverbruik heb ik alleen van de oude bewoners, die hadden geen spouw/dak/vloer isolatie en was ruim 3300m3 per jaar. maar hadden ook een oude ketel en stookte 22 graden continu.
als ik dus beetje reken vind ik mijn huidige verbruik nog redelijk hoog. zou sowieso mooi zijn als t lager werd, want als salderen eraf gaat, dan is t natuurlijk het lekkerste als je dekkend bent met de PV.
nu op jaarbasis wel dekkend overigens.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Opwek volgens pana kun je vergeten En dus klopt je COP ook niet ga uit van je graaddagenBaapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 14:36:
[...]
ja niet helemaal zinloos. ik snap dat mijn huis niet hetzelfde is als een ander huis. maar het kan wel inzicht geven. 1 op 1 vergelijken is natuurlijk zinloos, dus eens.
als ik over december kijk, dan zijn er 515 graaddagen (15 graden start de wp en 20.5 is de kamertemp). tegen 700 kwh, dan zit ik op 1.35 kwh per graaddag.
dr zit al behoorlijk wat isolatie in het huis inmiddels en ik vind het verbruik op jaar basis (vorig stookseizoen 3900 kwh) nog behoorlijk. opwek volgens pana 20000 kwh voor vorig seizoen, en dat is best wel een behoorlijk warmteverlies vind ik zelf.
door het rekenen met graaddagen en naar het kijken wat andere doen, denk ik dat er nog wel iets verbeterd kan worden. zeker ook als je kijkt naar de 'kengetallen' dat 1m3 gas = 2KWH, dan stook ik nog 2000m3 per jaar. vind dat erg veel, gezien de maatregelen die al genomen zijn.
dus ben ik mogelijkheden voor optimalisatie aan het bekijken, waarvan 1 de wp direct aan de vvw te laten verwarmen, ipv via het buffervat. retour wel via buffervat overigens, ivm collectoren. en qua aansturing is dan een externe thermostaat op aan/uit contact van de pana volgens mij een logisch gevolg.
hieronder wat stroomgrafiekjes vanuit de youless/enelogic van afgelopen dagen. WP pendelt niet, maar moduleert redelijk rustig. dit is wat ik wel vaak zie en ziet er mi niet gek uit.
[Afbeelding]
verbruik volgens youless: 22.7 kwh
opwek volgens pana: 124
COP: 5.45
[Afbeelding]
verbruik volgens youless: 28.48 kwh
opwek volgens pana: 122
COP: 4.38
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
ik heb altijd begrepen uit de posts hier dat de opwek wel enigszins klopte...Dylantje2 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:53:
[...]
Opwek volgens pana kun je vergeten En dus klopt je COP ook niet ga uit van je graaddagen
en ik vind 4000 kwh best flink.
onder aan de streep gaat het mij om het absolute verbruik. en comfort uiteraard.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
Haha denk dat we het best met elkaar eens zijn, alleen je noemt het pendelen, wat ik altijd beschouwde als iets ernstigs. Tenminste, toen ik net begon met inlezen vond ik pendelen ernstig (horror verhalen, verkorte levensduur enz). Als de warmtepomp door de tstat werd uitgeschakeld zou hij ongeveer net zoveel starts doen. Een thermostaat voegt dus weinig waarde toe in dit specifieke geval/voorbeeld/situatie.CurlyMo schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 14:30:
@lampy25 Waarmee je zelf al zegt geen WAR te draaien. Verder klopt het met wat ik al eerder zei. WAR stopt alleen als de WP zijn warmte niet kwijt kan. Zoals dus bij jou.
Het is dus m.i. meer een nuance verschil dan dat we iets anders bedoelen.
Mijn doel is niet om een discussie te hebben, maar ik was ervan in de veronderstelling dat WAR of direct een no-go was voor een goede regeling en er een thermostaat nodig was met kleine hysteresis. Dus die gekocht en geïnstalleerd, nu na de eerste 3 maand draaien heeft die nog geen week op de stand voor de externe thermostaat gestaan. Misschien dat die later nog wel weer terug moet komen als het een periode echt koud wordt.
Van gas naar elektra is factor 2, dus jou 3300 gas word 6600 kWh stroom. Als je nu 4000 hebt doe je het fantastischBaapje327 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 16:55:
[...]
ik heb altijd begrepen uit de posts hier dat de opwek wel enigszins klopte...
en ik vind 4000 kwh best flink.
onder aan de streep gaat het mij om het absolute verbruik. en comfort uiteraard.
1 PVoutput . Dongen NB
ja vind je?reneeke1970 schreef op vrijdag 7 januari 2022 @ 17:09:
[...]
Van gas naar elektra is factor 2, dus jou 3300 gas word 6600 kWh stroom. Als je nu 4000 hebt doe je het fantastisch
die 3300m3/6600kwh was zonder isolatie maatregelen en 22 graden stoken ipv 20.5.
persoonlijk vind ik het verschil dan best klein.
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.