Black Friday = Pricewatch Bekijk onze selectie van de beste Black Friday-deals en voorkom een miskoop.

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 81 ... 126 Laatste
Acties:
  • 614.044 views

Verwijderd

@palh Voor wat het waard is, commentaar welkom. Gemiddelde uurT afkomstig van weerstation De Bilt en geschat op het blote oog, https://www.buienradar.nl...ericht/weergrafieken/6260
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/41k4fvkq8s.25.43.png

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2020 14:28 ]


  • beumer
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-07 11:23
Noord27 schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 20:35:
[...]

Merk je verschil tussen AI of normale verwarmingsmodus?
Tot nu toe blijft het huis iets kouder bij de AI modus, maar draait wel rustiger.

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12-11 22:03
Copitano schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 13:31:
[...]

19 kWh in een nacht is redelijk veel. Maar hangt ook heel erg af van hoe goed je huis geïsoleerd is. Ik heb hier een ELGA van 5 kW. Gister hele dag 13,71 kWh (via een tussen meter voor alleen de ELGA). Isolatieniveau Bouwbesluit dat geldig was in 2000. Binnentemperatuur hier over de hele dag tussen 21,0 en 21,5. Als de zon er in komt hoger, tot ca. 22,5. Dat je s'nachts meer verbruikt dan overdag heeft onder andere te maken met het feit dat de zon flink bijdraagt aan het opwarmen van het huis. Gisternacht was het hier buiten heel helder (sterrenhemel). Je hebt dan flink straling van je woning naar de hemel. Die koelt dan dus ook iets sneller af dan bij bewolkte hemel. Stroom verbruik zag er gister hier zo uit:[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]
Hier ook Isolatieniveau bouwbesluit 2000 met ±140m2.. volgens mij zat jij bijna aan het dubbele kwa oppervlak?
Gisteren slechts 4.11kw verbruikt.. Jouw ELGA heeft het een stuk zwaarder zo te zien (wat logisch is)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/P1hhYpN.png

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 06-11 01:41

Copitano

Hoorn NH

Daannn1987 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 15:15:
[...]

Hier ook Isolatieniveau bouwbesluit 2000 met ±140m2.. volgens mij zat jij bijna aan het dubbele kwa oppervlak?
Gisteren slechts 4.11kw verbruikt.. Jouw ELGA heeft het een stuk zwaarder zo te zien (wat logisch is)
[Afbeelding]
Ja, 235 m² en 760m³ over 4 verdiepingen. ELGA was hier bedoeld om samen met de ketel de boel warm te houden, maar kon het de afgelopen twee winters bijna zonder CV. Alleen januari en februari door weggelekt koelmiddel pech gehad met de COP. Ondanks dat, toch nog minder gas gebruikt dan vorig jaar januari en februari :)

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 17:58
Daannn1987 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 15:15:
[...]

Hier ook Isolatieniveau bouwbesluit 2000 met ±140m2.. volgens mij zat jij bijna aan het dubbele kwa oppervlak?
Gisteren slechts 4.11kw verbruikt.. Jouw ELGA heeft het een stuk zwaarder zo te zien (wat logisch is)
[Afbeelding]
Hier en daar nog ff een eenheidje aanpassen in je Grafana dashboard: ;)
Totaal opgewekt: MWh ipv MW
Flow zal liters/uur zijn. 599 l/min. is best veel.
Verbruik so far: kWh ipv kW
Warmte geproduceerd: kWh ipv kW

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
kipragout schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 08:33:
[...]


Ik heb mijn WP niet aan Nibe Uplink hangen, dus denk niet dat hij daardoor gereboot is. Ik heb inmiddels zowel de binnenunit als de WP van de spanning gehaald zonder verbetering. Lastige is dat ik hem zelf heb geinstalleerd en dat het niet door een monteur is gedaan.

Ik ga maandag op zoek naar een monteur die mij wil helpen. Wat een ellende :(
Dan zou ik eerst even checken of alle draadjes van de data verbinding nog netjes vast zitten in de buitenunit en ook dat er niet een draadbreukje zit vlak voor die aansluiting. Ding trilt nogal namelijk. Je hebt die kabel aan een kant geaard zoals dat hoort?

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12-11 22:03
Fullpower schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 15:57:
[...]


Hier en daar nog ff een eenheidje aanpassen in je Grafana dashboard: ;)
Totaal opgewekt: MWh ipv MW
Flow zal liters/uur zijn. 599 l/min. is best veel.
Verbruik so far: kWh ipv kW
Warmte geproduceerd: kWh ipv kW
Dank! Heb het inderdaad allemaal aangepast en nog even een kort opfris wiki'tje gelezen :+
Zo lastig is het niet.. alleen even onthouden hoe het zit

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • kipragout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-03 08:50
LangeFries schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 18:38:
[...]

Dan zou ik eerst even checken of alle draadjes van de data verbinding nog netjes vast zitten in de buitenunit en ook dat er niet een draadbreukje zit vlak voor die aansluiting. Ding trilt nogal namelijk. Je hebt die kabel aan een kant geaard zoals dat hoort?
Draadjes lijken wel goed te zitten. Ik kan via het menu b.v. wel de fan aanzetten en het toerental instellen. Communicatie lijkt dus goed te gaan.

  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
kipragout schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 19:58:
[...]


Draadjes lijken wel goed te zitten. Ik kan via het menu b.v. wel de fan aanzetten en het toerental instellen. Communicatie lijkt dus goed te gaan.
Het helpt ook niet de software er nog eens opnieuw op te zetten (bij mij versie 530)?

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • kipragout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-03 08:50
LangeFries schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 20:04:
[...]

Het helpt ook niet de software er nog eens opnieuw op te zetten (bij mij versie 530)?
Ik heb gezocht naar een (nieuwe) firmware versie, maar kwam alleen wat tegen voor de SMO40, niet voor de F2120. De SMO40 is inmiddels geupdate maar zonder succes :/

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
koevlaas2 schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 21:36:
Was vandaag een Mitsubishi aan het aansluiten met een FTC6 moederbord erin, hier is dus eea aan veranderd tov het vorige model, zo past de DWH sensor niet meer in de witte socket maar zou deze nu 4 polig en in de blauwe socket moeten ?
Ik belde met Alklima en die wisten het eigenlijk ook niet precies, konden mij zelfs geen typenummer (pac...) noemen, weet iemand hier dit ?
@Oxellaar wellicht ?
Ik heb geen idee, ben het nog niet tegen gekomen in ieder geval. Welk type had je precies?

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • kipragout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-03 08:50
kipragout schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 20:07:
[...]


Ik heb gezocht naar een (nieuwe) firmware versie, maar kwam alleen wat tegen voor de SMO40, niet voor de F2120. De SMO40 is inmiddels geupdate maar zonder succes :/
@LangeFries was zo vriendelijk de laatste firmware van de WP op te sturen. Deze geupdate, maar het probleem is nog steeds hetzelfde helaas.
Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 21:43:
[...]

Ik heb geen idee, ben het nog niet tegen gekomen in ieder geval. Welk type had je precies?
Ben ik ook benieuwd naar.

@koevlaas2 wtf, 4 polen voor een temperatuur sensor?

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Grolsch schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 09:10:
[...]


Maar misschien dat @Oxellaar wel eens anders heeft meegemaakt in de praktijk bij LTV systemen waar slechts 1 aanvoertemperatuur gebruikt wordt :?
Zonder heel de discussie te hebben gelezen.... één aanvoerT bij meerdere groepen of zones, of voor woonhuizen?
Maar zou niet weten waarom je op een vast setpoint zou verwarmen.
WA, RA, of een combi van die twee is gebruikelijk en het meest economisch qua energieverbruik.
Grolsch schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:14:
[...]


Ben ik ook benieuwd naar.

@koevlaas2 wtf, 4 polen voor een temperatuur sensor?
Kan zijn dat er meerdere sensoren op één connector zitten, of niet alle pins zijn gebruikt.
Maar normaal gesproken zijn twee polen genoeg voor één sensor
kipragout schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 21:59:
[...]


@LangeFries was zo vriendelijk de laatste firmware van de WP op te sturen. Deze geupdate, maar het probleem is nog steeds hetzelfde helaas.
De updates voor firmware kun je toch via Nibe Uplink binnen halen?

@Nibe bezitters.. Heeft Uplink bij jullie ook kuren gehad afgelopen tijd? Met kuren bedoel ik, Uplink niet te bereiken en opnieuw koppelen van warmtepomp aan Uplink

[ Voor 46% gewijzigd door Oxellaar op 14-03-2020 22:52 ]

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • kipragout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-03 08:50
Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:45:
[...]

De updates voor firmware kun je toch via Nibe Uplink binnen halen?

@Nibe bezitters.. Heeft Uplink bij jullie ook kuren gehad afgelopen tijd? Met kuren bedoel ik, Uplink niet te bereiken en opnieuw koppelen van warmtepomp aan Uplink
Heb uplink pas sinds vanavond draaien. Updates zijn via Uplink te downloaden, echter om een of andere magische reden, niet voor de F2120 (wel voor de SMO).

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 21:43:
[...]

Ik heb geen idee, ben het nog niet tegen gekomen in ieder geval. Welk type had je precies?
Een -VM2D binnenunit.
Edit: Onder en bovenin de boiler een sensor dus betere meting denk ik.

[ Voor 13% gewijzigd door koevlaas2 op 14-03-2020 23:02 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
@koevlaas2 dat is een all in one... Die kom ik zelden tegen. Vaak is het een solo, of met losse grotere boiler.
Weet niet of dat nog uitmaakt in dit geval.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
Oxellaar schreef op zondag 15 maart 2020 @ 00:25:
@koevlaas2 dat is een all in one... Die kom ik zelden tegen. Vaak is het een solo, of met losse grotere boiler.
Weet niet of dat nog uitmaakt in dit geval.
?? ERSC-VM2D of ERSD-VM2D dat zijn geen all in ones, alle machines zijn losse hydroboxen in mijn geval.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).

Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:45:
[...]

Zonder heel de discussie te hebben gelezen.... één aanvoerT bij meerdere groepen of zones, of voor woonhuizen?
Maar zou niet weten waarom je op een vast setpoint zou verwarmen.
WA, RA, of een combi van die twee is gebruikelijk en het meest economisch qua energieverbruik.
De discussie ging over naregeling.
Zover ik weet worden er dan van die motortjes gebruikt die aan/uit gestuurd worden.
Er waren anderen met ideeën om dat procentueel te doen om zo de flow over desbetreffende kring te knijpen, en ik gaf aan dat ik dat in de praktijk nog niet eerder gezien had.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 06:55
Ecodan, waterdruk en opgenomen vermogen/ frequentie compressor buitendeel. Ik ben er inmiddels achter dat om een of andere manier de waterdruk in mijn systeem het op en neer gaan van het vermogen / frequentie beïnvloed. De waterdruk was 1,3 bar ( unit hangt boven op zolder) en op de grafiek zag ik de laatste tijd het vermogen regelmatig op en neer gaan soms enige tijd stabiel maar vervolgens begon de unit een soort pendelgedrag te vertonen waarbij het vermogen 200 tot 400 watt fluctueerde. Ik heb de waterdruk nu naar 1,7 bar gebracht en zie nu weer het normale patroon terug wat ik ken, bij de start een piek, teruglopen naar bijv 900 watt ( afhankelijk van de buitentemperatuur) en vervolgens stijgen naar 970 watt en stabiel gedrag. Bij mij is de druk dus duidelijk van invloed op ee nstabie gedrag van de wp.

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Grolsch schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:14:
[...]


Ben ik ook benieuwd naar.

@koevlaas2 wtf, 4 polen voor een temperatuur sensor?
4 polen voor een temperatuur sensor is niet vreemd hoor, bij een pt100-1000 bijv kan dat ook en kan je via de andere 2 draden de weerstand van de kabel meten voor lange afstanden, bijv met 50m kabel zou je anders een verkeerde waarde krijgen.
Vaak heb je dan 2x rood en 2x wit, beide zijn dezelfde draden maar het aangesloten apparaat kan er dus verschil aan meten en moet dat ondersteunen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pj66-udKugh8XAd4l9iisJXo14k=/f/image/9lYH4xf06htjpoZpuu2piW3k.jpg

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • palh
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 02-02-2021
Bedankt voor alle reacties!
Eerst over isolatie, het betreft een nieuwbouwwoning met een EPC 0,15 en Rc muren = 5,06 en Rc dak = 6,5.

Gisteren de thermostaat op 21 graden laten staan, vannacht 12kwh verbruikt (gem.temp. vannnacht hier was 7,7 graden), ons sluipverbruik (als alles uitstaat en de WP niet "aanslaat") is meestal onder de 200W, uitgaande van 200W is dit voor 10 uur, ca. 2 KWh, dus alsnog 10 kwh verbruikt. Bijzonder is dat vanochtend (om 08:00) de thermostaat aangeeft dat het al 21,5 is. Daarnaast geeft deze thermostaat door de dag heen een andere temperatuur dan een andere thermostaat, zelfs als ze bij elkaar in de buurt staan, verschil is soms wel 1,5-2 graden. Ik heb gisteren de afwijking van de kamersensor steeds bijgesteld, zodat hij gisteren niet om 19:00 alweer ging verwarmen. Dit voldeed en het was niet koud...'s nachts wordt het lastig om dat steeds te doen.
Overdag hebben we 20kwh opgewekt en 16 teruggeleverd, naast het teruggeleverde van 08:00-22:15 nog 7 kwh verbruikt en 's nachts nog 12 dus, totaal (4+7+12=23 kwh). Ik vind dit nogal een verschil met de 4kwh die ik hierboven lees, op een koudere dag. Het is ook uitgesloten dat het andere apparaten betreft die zoveel vragen, want ik kan het stroomverbruik van de WP op de WP globaal aflezen.

@Verwijderd Bedoel je met jouw grafiek dat het, door lagere temperaturen te verwachten was, dat de WP 9kwh meer zou vragen? Vreemde is, dat als het overdag 6 graden is de WP geen 10 KWh vraagt, maar 's nachts dus wel. Of zie ik dat verkeerd?

@reneeke1970 De compressor draait dan wel, want we horen hem en het verbruik schommelt 's nachts best wel, overdag niet, maar met dit weer hoeft hij ook niet te verwarmen. Ik kan één functie met stil vinden en die staat uit (kan nog kiezen uit stil-stiller-stilst-automatisch)

Hierbij ook afbeeldingen van de stooklijn en het verbruik van 13 en 14 maart, 14 maart om 20:00 genomen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qwWSqxNXGZyUgpTy3L4rzlGFHD4=/800x/filters:strip_icc()/f/image/cSrnEbti5Hp0QIt5FeF5hpP3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PvPZBBwMw6yy8O-VYutsBBiQ7f8=/800x/filters:strip_icc()/f/image/HeBAH3nUBQGoFNOMJZdbjKZJ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door palh op 15-03-2020 09:03 ]


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:58:
Bedankt voor alle reacties!
Eerst over isolatie, het betreft een nieuwbouwwoning met een EPC 0,15 en Rc muren = 5,06 en Rc dak = 6,5.

Gisteren de thermostaat op 21 graden laten staan, vannacht 12kwh verbruikt (gem.temp. vannnacht hier was 7,7 graden), ons sluipverbruik (als alles uitstaat en de WP niet "aanslaat") is meestal onder de 200W, uitgaande van 200W is dit voor 10 uur, ca. 2 KWh, dus alsnog 10 kwh verbruikt. Bijzonder is dat vanochtend (om 08:00) de thermostaat aangeeft dat het al 21,5 is. Daarnaast geeft deze thermostaat door de dag heen een andere temperatuur dan een andere thermostaat, zelfs als ze bij elkaar in de buurt staan, verschil is soms wel 1,5-2 graden. Ik heb gisteren de afwijking van de kamersensor steeds bijgesteld, zodat hij gisteren niet om 19:00 alweer ging verwarmen. Dit voldeed en het was niet koud...'s nachts wordt het lastig om dat steeds te doen.
Overdag hebben we 20kwh opgewekt en 16 teruggeleverd, naast het teruggeleverde van 08:00-22:15 nog 7 kwh verbruikt en 's nachts nog 12 dus, totaal (4+7+12=23 kwh). Ik vind dit nogal een verschil met de 4kwh die ik hierboven lees, op een koudere dag. Het is ook uitgesloten dat het andere apparaten betreft die zoveel vragen, want ik kan het stroomverbruik van de WP op de WP globaal aflezen.

@Verwijderd Bedoel je met jouw grafiek dat het, door lagere temperaturen te verwachten was, dat de WP 9kwh meer zou vragen? Vreemde is, dat als het overdag 6 graden is de WP geen 10 KWh vraagt, maar 's nachts dus wel. Of zie ik dat verkeerd?

@reneeke1970 De compressor draait dan wel, want we horen hem en het verbruik schommelt 's nachts best wel, overdag niet, maar met dit weer hoeft hij ook niet te verwarmen. Ik kan één functie met stil vinden en die staat uit (kan nog kiezen uit stil-stiller-stilst-automatisch)
Wat voor type ventilatie en hoe 'hard' staat deze ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • palh
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 02-02-2021
koevlaas2 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 09:01:
[...]


Wat voor type ventilatie en hoe 'hard' staat deze ?
Mechanische ventilatie, staat op zachtst, alleen tijdens en na douchen even op automatisch. Op moment van "hard" neemt dit niet zoveel stroom en 's nachts dus op het zachtst.

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 09:04:
[...]


Mechanische ventilatie, staat op zachtst, alleen tijdens en na douchen even op automatisch. Op moment van "hard" neemt dit niet zoveel stroom en 's nachts dus op het zachtst.
Gaat ook niet om de stroom die de ventilator verbruikt maar wel de hoeveelheid warmte die weggeblazen word maar dit is zo te lezen geen onderdeel van je probleem.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
@palh je zegt dat overdag je wp uit is, kan best zo zijn dat daardoor wel al je water en vooral beton afkoelt, en dat zodra hij s'nachts aan gaat hij eerst alles moet opwarmen voordat het huis zelf pas warm word. Dit kost veel energie. Velen hier kiezen daarom voor war only en laten hem hele dag door pruttelen, ook als de zon schijnt. Thermostaat grijpt dan vaak nog wel in bij 22/23 graden anders word sauna.
Maar of dit verhaal ook voor jou opgaat.....
En je mist goeie logging op je wp, dus word lastig experimenteren, zeker omdat je denk ik de kennis mist van het gebruik van een wp

PS mijn rc3 huisje heeft vannacht 3 kWh gebruikt om warm te blijven op ruim 20 graden

[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 15-03-2020 09:32 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • palh
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 02-02-2021
reneeke1970 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 09:24:
@palh je zegt dat overdag je wp uit is, kan best zo zijn dat daardoor wel al je water en vooral beton afkoelt, en dat zodra hij s'nachts aan gaat hij eerst alles moet opwarmen voordat het huis zelf pas warm word. Dit kost veel energie. Velen hier kiezen daarom voor war only en laten hem hele dag door pruttelen, ook als de zon schijnt. Thermostaat grijpt dan vaak nog wel in bij 22/23 graden anders word sauna.
Maar of dit verhaal ook voor jou opgaat.....
En je mist goeie logging op je wp, dus word lastig experimenteren, zeker omdat je denk ik de kennis mist van het gebruik van een wp
Dat laatste is 1 ding wat zeker is, ik ben een totale leek...

Met war only bedoel je alleen verwarmen? Daar staat de WP nl. op. Moet ik dan nog iets anders instellen om hem de hele dag door te laten pruttelen? Wat opvalt is idd dat het nooit warmer in huis wordt (tot nu toe) dan 23 graden, toen het buiten 6 graden was, werd het 23 en gisteren met 10-12 graden ook.

Morgen ga ik een installateur bellen, ik twijfel alleen nog of ik degene bel die hem geïnstalleerd heeft, heb nl. het idee dat men er nog niet veel van afweet, ze konden nl. niet eens goed uitleggen wat het betekent als de thermostaat blauw licht geeft...dit staat duidelijk in de handleiding. Misschien even een second opinion, want als ik het goed begrijp, zijn jullie (met meer kennis van WP dan ik!!) het er mee eens dat dit verbruik nogal hoog is, zeker als ik het vergelijk mer RC=3 en 3 KWh...oppervlakte is trouwens ca. 77m2 wat verwarmd moet worden, hoogte 2,60m.

[ Voor 3% gewijzigd door palh op 15-03-2020 09:36 ]


  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 12-11 20:32
corsat schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:37:
Ecodan, waterdruk en opgenomen vermogen/ frequentie compressor buitendeel. Ik ben er inmiddels achter dat om een of andere manier de waterdruk in mijn systeem het op en neer gaan van het vermogen / frequentie beïnvloed. De waterdruk was 1,3 bar ( unit hangt boven op zolder) en op de grafiek zag ik de laatste tijd het vermogen regelmatig op en neer gaan soms enige tijd stabiel maar vervolgens begon de unit een soort pendelgedrag te vertonen waarbij het vermogen 200 tot 400 watt fluctueerde. Ik heb de waterdruk nu naar 1,7 bar gebracht en zie nu weer het normale patroon terug wat ik ken, bij de start een piek, teruglopen naar bijv 900 watt ( afhankelijk van de buitentemperatuur) en vervolgens stijgen naar 970 watt en stabiel gedrag. Bij mij is de druk dus duidelijk van invloed op ee nstabie gedrag van de wp.
Toevallig had ik afgelopen nacht/deze ochtend een soortgelijk gedrag terwijl dat de vorige dagen niet zo was:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U88fbMCxQscnYcTVlfDvB6gnfT0=/f/image/ilZSKm4pAPAljjB1yMt6tlhd.png

Echter: mijn waterdruk (unit hangt op de eerste verdieping) bedraagt 1,8 bar.
Vermogen van de WP schommelde tussen 905 W en 1130 W, dus delta 225 W.
Heb de waterdruk verhoogd naar 2 bar, maar ik vraag me af of het daar aan ligt.

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)

@Remco45 / @corsat

Dat bij @corsat het opgenomen vermogen schommelt tussen de 200 tot 400 Watt kan geen modulerend gedrag zijn van de Mitsu, volgens mij is er geen Mitsu die zo ver kan terug moduleren.

@Remco45 ik verwacht ook niet dat het aan de waterdruk ligt, ik zou niet weten wat de invloed van de waterdruk zou kunnen zijn.

Ik zie bij mijn Mitsu het volgende gedrag. Hij gaat naar setpoint, houdt het E-vermogen stabiel, en bij 0,5 graad overschrijding van setpoint moduleert hij een stapje terug.

Ik zie in je grafiek geen schaalverdeling.

Misschien dat je vanwege weinig systeem inhoud een te snel reagerend systeem hebt waardoor hij constant loopt bij te regelen :?

Aan de andere kant, het is geen pendelen, en hij moduleert lekker, heb je er last van :?

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 09:34:
[...]


Dat laatste is 1 ding wat zeker is, ik ben een totale leek...

Met war only bedoel je alleen verwarmen? Daar staat de WP nl. op. Moet ik dan nog iets anders instellen om hem de hele dag door te laten pruttelen? Wat opvalt is idd dat het nooit warmer in huis wordt (tot nu toe) dan 23 graden, toen het buiten 6 graden was, werd het 23 en gisteren met 10-12 graden ook.

Morgen ga ik een installateur bellen, ik twijfel alleen nog of ik degene bel die hem geïnstalleerd heeft, heb nl. het idee dat men er nog niet veel van afweet, ze konden nl. niet eens goed uitleggen wat het betekent als de thermostaat blauw licht geeft...dit staat duidelijk in de handleiding. Misschien even een second opinion, want als ik het goed begrijp, zijn jullie (met meer kennis van WP dan ik!!) het er mee eens dat dit verbruik nogal hoog is, zeker als ik het vergelijk mer RC=3 en 3 KWh...oppervlakte is trouwens ca. 77m2 wat verwarmd moet worden, hoogte 2,60m.
Ik heb zelfs nog iets groter oppervlak en ik neem boven ook mee. War only is thermostaat uit schakelen en aan de hand van de buiten temperatuur je water temperatuur bepalen.
Buiten -10 heb je bv water nodig van 35 graden.
En buiten +10 dan misschien maar 25 graden water. De temperatuur sensor in je buiten unit regelt dan de water temperatuur.
Het is alleen even kwestie van instellen en daar zit het probleem. Ik ken jou merk ook niet.
En je verbruik moet minstens halveren denk ik.

1 PVoutput . Dongen NB


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12-11 09:57
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:58:
Bedankt voor alle reacties!
Eerst over isolatie, het betreft een nieuwbouwwoning met een EPC 0,15 en Rc muren = 5,06 en Rc dak = 6,5.

Gisteren de thermostaat op 21 graden laten staan, vannacht 12kwh verbruikt (gem.temp. vannnacht hier was 7,7 graden), ons sluipverbruik (als alles uitstaat en de WP niet "aanslaat") is meestal onder de 200W, uitgaande van 200W is dit voor 10 uur, ca. 2 KWh, dus alsnog 10 kwh verbruikt. Bijzonder is dat vanochtend (om 08:00) de thermostaat aangeeft dat het al 21,5 is. Daarnaast geeft deze thermostaat door de dag heen een andere temperatuur dan een andere thermostaat, zelfs als ze bij elkaar in de buurt staan, verschil is soms wel 1,5-2 graden. Ik heb gisteren de afwijking van de kamersensor steeds bijgesteld, zodat hij gisteren niet om 19:00 alweer ging verwarmen. Dit voldeed en het was niet koud...'s nachts wordt het lastig om dat steeds te doen.
Overdag hebben we 20kwh opgewekt en 16 teruggeleverd, naast het teruggeleverde van 08:00-22:15 nog 7 kwh verbruikt en 's nachts nog 12 dus, totaal (4+7+12=23 kwh). Ik vind dit nogal een verschil met de 4kwh die ik hierboven lees, op een koudere dag. Het is ook uitgesloten dat het andere apparaten betreft die zoveel vragen, want ik kan het stroomverbruik van de WP op de WP globaal aflezen.

@Verwijderd Bedoel je met jouw grafiek dat het, door lagere temperaturen te verwachten was, dat de WP 9kwh meer zou vragen? Vreemde is, dat als het overdag 6 graden is de WP geen 10 KWh vraagt, maar 's nachts dus wel. Of zie ik dat verkeerd?

@reneeke1970 De compressor draait dan wel, want we horen hem en het verbruik schommelt 's nachts best wel, overdag niet, maar met dit weer hoeft hij ook niet te verwarmen. Ik kan één functie met stil vinden en die staat uit (kan nog kiezen uit stil-stiller-stilst-automatisch)

Hierbij ook afbeeldingen van de stooklijn en het verbruik van 13 en 14 maart, 14 maart om 20:00 genomen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Als ik zo zie een water temperatuur van 35 graden bij 15 graden buiten, of je hebt een buffervat, of je stooklijn staat te hoog.

  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 06-11 19:44
Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:45:

@Nibe bezitters.. Heeft Uplink bij jullie ook kuren gehad afgelopen tijd? Met kuren bedoel ik, Uplink niet te bereiken en opnieuw koppelen van warmtepomp aan Uplink
Ja, die doet het al een tijdje niet, maar boeit mij persoonlijk niet. Behalve dat dit weer een illustratie is dat je als je een techniek (WP) leverancier bent, je nog geen software partij bent. Ze hadden moeten partneren met een pure play software platform partij i.p.v. met een paar eigen programmeurs hobbyen. Met toenemende aansluitingen neemt complexiteit software platform exponentieel toe.

Ding (WP) doet het, kijk er al maanden niet meer naar. Die paar cent besparing die er nog uitgehaald kan worden weegt niet op tegen de gevolgen van de beursellende.

  • corsat
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 06:55
[quote]Grolsch schreef op zondag 15 maart 2020 @ 10:02:
@Remco45 / @corsat

Dat bij @corsat het opgenomen vermogen schommelt tussen de 200 tot 400 Watt kan geen modulerend gedrag zijn van de Mitsu, volgens mij is er geen Mitsu die zo ver kan terug moduleren.

Mijn vermogen is bijv 800 watt en piekt dan ineens naar 1100 watt en daarna weer terug naar 850 of 705Watt, hier zit over de runningperiode geen patroon in. Verder merk ik op dat bij het vullen van de installatie bij 1,5 bar lijkt alsof het oplossen van de druk veel langzamer gaat wat mij doet vermoeden dat het expansievat bij die druk een rol gaat spelen.
Dit totale gedrag heb ik ook in januari waargenomen en vervolgens het systeem bijgevuld waarna ik hetzelfde effect waarnam, een rustig draaiend systeem. Ik heb overigens een koppeling die iets lekt en nog vervangen moet worden waardoor de druk langzaam zakt.
Bij Remco45 zie ik blokvorming, bij mij is het een zaagtand.

[ Voor 3% gewijzigd door corsat op 15-03-2020 10:37 ]

Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 06-11 19:44
kipragout schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 21:59:
[...]


@LangeFries was zo vriendelijk de laatste firmware van de WP op te sturen. Deze geupdate, maar het probleem is nog steeds hetzelfde helaas.
Ik zou even kap WP eraf halen en checken of de ledjes op de printplaat van de buitenunit met juiste frequentie en kleuren knipperen (zie handleiding), zie je gelijk ook of het een communicatie-issue is, c.q. of er aan WP zijde iets schort. Als aan WP zijde alles ok is zou ik de communicatiekabel tussen WP en SMO vervangen. Helpt dat niet, heb je in ieder geval weer een oorzaak uitgesloten. De monteur die je zoekt zou volgens mij niet veel anders doen. Wel even checken in de SMO of de compressor van de buitenunit niet ergens via settings geblokkeerd is, absoluut of relatief (als 82hz gevraagd wordt maar een geblokkeerde frequentie buitenunit is gaat ie het niet doen). Ook checken of compressor for whatever reason in beveiligingsmodus staat, dan kun je ook lang wachten.

Ik had vorig jaar zomer ook iets raars met de communicatiekabel, WP ging steeds in storing nadat ik de kabel "netjes" had weggewerkt. Na een beetje duwen en trekken met de kabel deed ie het weer, techniek 8)7

[ Voor 4% gewijzigd door LittleTycoon op 15-03-2020 10:56 ]


  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 12-11 20:32
[b]Grolsch schreef op zondag 15 maart 2020 @ 10:02:
[...]
@Remco45 ik verwacht ook niet dat het aan de waterdruk ligt, ik zou niet weten wat de invloed van de waterdruk zou kunnen zijn.
Ik zie in je grafiek geen schaalverdeling.
Misschien dat je vanwege weinig systeem inhoud een te snel reagerend systeem hebt waardoor hij constant loopt bij te regelen :?
Aan de andere kant, het is geen pendelen, en hij moduleert lekker, heb je er last van :?
Ter info: de vermogensbeperking staat op 75%.
Frequentie varieerde tussen 28 en 36 Hz.
De Ta varieerde tussen 30,9 en 31,6 graden en Tr schommelde heel licht mee:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xf7LAUr9ViqqhNhlgcogLbzJYSg=/f/image/k04cLdBQTw035dgOZCVsdEuQ.jpg

De Delta-T is erg laag: rond 05:00 vanochtend tussen de 2,8 en de 3,5 graden.
Mogelijk is er vanuit de woonkamer warmtevraag door stevige wind (beetje tocht of zo) terwijl de vloer nog lekker warm was.
Andere verklaring heb ik (nog) niet.
Heb er geen last van: WP draait lekker stil en het huis en de SWW-boiler zijn warm 8)

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
Oxellaar schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 22:45:
[...]

Zonder heel de discussie te hebben gelezen.... één aanvoerT bij meerdere groepen of zones, of voor woonhuizen?
Maar zou niet weten waarom je op een vast setpoint zou verwarmen.
WA, RA, of een combi van die twee is gebruikelijk en het meest economisch qua energieverbruik.


[...]

Kan zijn dat er meerdere sensoren op één connector zitten, of niet alle pins zijn gebruikt.
Maar normaal gesproken zijn twee polen genoeg voor één sensor


[...]

De updates voor firmware kun je toch via Nibe Uplink binnen halen?

@Nibe bezitters.. Heeft Uplink bij jullie ook kuren gehad afgelopen tijd? Met kuren bedoel ik, Uplink niet te bereiken en opnieuw koppelen van warmtepomp aan Uplink
Nieuwere firmware is inderdaad simpel, maar de huidige (en oudere) versie hebben ze aardig verstopt. De VVM loopt bij mij op 8801R4 die wel mooi loopt in mijn situatie, er is een nieuwe 9085R5, is die ook OK? Er is volgens de changelog weinig aan de buitenkant verandert, maar mijn ervaring is dat er wel verschillen lijken te zijn in op en af toeren van de compressor.

Kuren ja. Ze hebben het nog niet geheel opgelost geloof ik. Opnieuw koppelen heb ik nog niet gedaan. De data loopt een dag achter.Ook hebben ze mijn WP gereboot rond middernacht ergens afgelopen week. Wel eerst netjes mijn USB logging afgesloten. Op de USB kan ik ook wel zien of hij loopt zoals het hoort. Dat hoeft toch eigenlijk niet meer. Toen het online meeliep was het wel verleidelijk om dat af en toe toch even te bekijken.

Volgende week wordt dat weer iets anders. De combinatie nachtvorst, thuiswerken en veel opwarming in de ochtend door de zon kan ingrijpen nodig maken. Normaal zette ik hem rond deze tijd dan 's nachts uit en liet hem rustig rond de middag weer opkomen. Nu misschien 's ochtends een half uurtje als het buiten nog koud is. Dan vliegt hij er extra hard in vanwege de compressor frequentie curve en dan even de Jaga boosten. Daar zit ik toch vlak voor :)

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • palh
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 02-02-2021
@reneeke1970 ik hoop dat ik je goed begrijp: er is een functie weersafhankelijk op de WP, die staat aan.

@Cees-JanH is de volgende stooklijn beter? Heb het anders ingesteld. Zo ja, gaan we dat vannacht proberen!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUViL5veLa17OPMTI-v14hGs2YI=/800x/filters:strip_icc()/f/image/wA10B8B2zUzq5ScrbFKSlSBX.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door palh op 15-03-2020 12:16 ]


  • Heeg77
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 04-03 15:17
@LangeFries

Ik heb versie 9061R7, werkt goed. SMO 40.
Bij mij ook Nibe-Uplink kuren.
Ook mijn WP gereboot door Nibe s'nachts, 11 maart.

[ Voor 5% gewijzigd door Heeg77 op 15-03-2020 12:49 ]


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 12:13:
@reneeke1970 ik hoop dat ik je goed begrijp: er is een functie weersafhankelijk op de WP, die staat aan.

@Cees-JanH is de volgende stooklijn beter? Heb het anders ingesteld. Zo ja, gaan we dat vannacht proberen!

[Afbeelding]
Als de war functie aan staat, kan het alsnog zijn dat die genegeerd word omdat thermostaat aan staat. Maar dat is merk gebonden, kan ik je niet bij helpen. Misschien anderen als je je type nog even roept.
Stook lijn is nu beter ja voor goed geïsoleerd huis. Zodra je te laag zit, blijft het vanzelf koud in huis.

1 PVoutput . Dongen NB


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12-11 09:57
Stooklijn lijkt beter, ik draai -15,34 graden en 15, 23 graden water blijft altijd rond de 23 graden daar (vind mijn vrouw lekker, is haar kantoor dus prima)

Als de stooklijn goed staat dan heb je eigenlijk geen thermostaat nodig, zon inval en/of veel wind kunnen je temperatuur binnen dan wel laten fluctueren.

  • kipragout
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19-03 08:50
LittleTycoon schreef op zondag 15 maart 2020 @ 10:52:
[...]

Ik zou even kap WP eraf halen en checken of de ledjes op de printplaat van de buitenunit met juiste frequentie en kleuren knipperen (zie handleiding), zie je gelijk ook of het een communicatie-issue is, c.q. of er aan WP zijde iets schort. Als aan WP zijde alles ok is zou ik de communicatiekabel tussen WP en SMO vervangen. Helpt dat niet, heb je in ieder geval weer een oorzaak uitgesloten. De monteur die je zoekt zou volgens mij niet veel anders doen. Wel even checken in de SMO of de compressor van de buitenunit niet ergens via settings geblokkeerd is, absoluut of relatief (als 82hz gevraagd wordt maar een geblokkeerde frequentie buitenunit is gaat ie het niet doen). Ook checken of compressor for whatever reason in beveiligingsmodus staat, dan kun je ook lang wachten.

Ik had vorig jaar zomer ook iets raars met de communicatiekabel, WP ging steeds in storing nadat ik de kabel "netjes" had weggewerkt. Na een beetje duwen en trekken met de kabel deed ie het weer, techniek 8)7
Ik heb zojuist even gekeken, alle LEDs doen het zoals je zou verwachten, behalve enkele K-LEDs (de K2 en K5 branden, de rest niet). Alleen geen idee wat dat betekent :? Enig idee hoe dat bij jullie zit?

Heb trouwens ook een nieuwe kabel aangesloten (0.5mm2 telefoondraad), met hetzelfde resultaat als eerst.

[ Voor 3% gewijzigd door kipragout op 15-03-2020 15:24 ]


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Grolsch schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:27:
[...]


De discussie ging over naregeling.
Zover ik weet worden er dan van die motortjes gebruikt die aan/uit gestuurd worden.
Er waren anderen met ideeën om dat procentueel te doen om zo de flow over desbetreffende kring te knijpen, en ik gaf aan dat ik dat in de praktijk nog niet eerder gezien had.
Dat bestaat wel. Zelfs die thermische motoren zijn er met 0-10v sturing. Alleen voor woonhuizen wat overdreven
Die worden nogal eens gebruikt voor inductie-units met ruimteregeling bijvoorbeeld.

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


Verwijderd

palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:58:

@Verwijderd Bedoel je met jouw grafiek dat het, door lagere temperaturen te verwachten was, dat de WP 9kwh meer zou vragen? Vreemde is, dat als het overdag 6 graden is de WP geen 10 KWh vraagt, maar 's nachts dus wel. Of zie ik dat verkeerd?
Inderdaad, wat mij betreft precies wat je zou mogen verwachten. LuchtT wordt standaard in de schaduw gemeten, maar overdag ontvangt jouw woning wel de energie van de zon-instraling, vergelijk het met het 'zonnebaden' op de ski-pistes, terwijl op dat moment de temperatuur in de schaduw nauwelijks boven 0C is. Ander voorbeeld, okt-2018 en okt-2019 was de gemiddelde maandT in de Bilt 11,9 resp. 11,6C. Je zou mogen verwachten dat het verbruik van de warmtepompen van forumleden nauwelijks zou verschillen. Echter in 2018 was het gemiddelde verbruik 108 en in 2019 136kWh een verschil van ruim 25%. De verklaring voor dit forse verschil is te vinden in het aantal zonuren tussen beide periodes, in 2018 179 en in 2019 99 uur, een daling van 45%. Je PV-opbrengst variatie levert daarmee een indicatie voor meer/minder benodigd vermogen van je WP. De zeer ruwe berekening van mij geeft aan dat jouw verbruik als redelijk normaal valt in te schatten, niet iets om je zorgen over te maken volgens mij. De verlaging, beetje fors wellicht, v.d. stooklijn zal e.e.a. nog enigszins verbeteren. Ik kon gisteren niet de specs van je Daikin vinden, wat is de capaciteit van die WP, cq. heb je een link ? Je 77m2 verwarmde oppervlakte * 45W/m2 geeft een maximale afgiftecapaciteit van ~ 3,5kW.

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 17:07
Grolsch schreef op zondag 15 maart 2020 @ 08:27:
[...]


De discussie ging over naregeling.
Zover ik weet worden er dan van die motortjes gebruikt die aan/uit gestuurd worden.
Er waren anderen met ideeën om dat procentueel te doen om zo de flow over desbetreffende kring te knijpen, en ik gaf aan dat ik dat in de praktijk nog niet eerder gezien had.
Ik weet van de nieuwe Danfoss regeling (Icon) dat je die op aan/uit, of PWM kunt zetten. De stelmotertjes worden dan pulsgewijs aangestuurd, waardoor ze gedeeltelijk openen. Ervaring heb ik er nog niet mee, komende zomer ga ik het spul hier installeren.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • space-one
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 03-07-2024
Een vraag om een kleine ventilatiewarmtepomp parallel in een cv installatie te plaatsen zijn er 3 mogelijkheden voor de keerklep

1. Bevindt de driewegklep zich in de aanvoer van de ketel, plaats dan de terugslagklep in de aanvoerleiding van de CV-ketel.
2. Bevindt de driewegklep zich in de retour van de ketel, plaats dan de terugslagklep in de retourleiding van de CV-ketel.
3. Bevindt zich er geen driewegklep in de CV-ketel, plaats dan de terugslagklep in de aanvoerleiding.

De CV ketel is een intergas hre 24/18 en heeft al een keerklep in de retour net onder de ketel. Deze ketel heeft geen driewegklep dus geldt optie 3.

Levert een keerklep in de aanvoer geen problemen op omdat er in de retour ook al een keerklep zit?

Omdat de keerklep vertikaal moet worden geinstalleerd is deze dan te gebuiken.
https://www.cvkoopjes.nl/...klep-kf-2x-22mm-knel.html

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:31
koevlaas2 schreef op zaterdag 14 maart 2020 @ 23:01:
[...]
Een -VM2D binnenunit.
Edit: Onder en bovenin de boiler een sensor dus betere meting denk ik.
Dat is inderdaad een goeie. De connector CNW5 is veranderd van 2-, naar 4-polig.
De DHW sensor Die nu THW5B heet, hangt nu tussen pin 3 en 4 en heeft ook een nieuw typenummer met een "2" erin:
PAC-TH011TK2-E en PAC-TH011TKL2-E (met de lange kabel).
Geen idee waar pin 1 en 2 voor worden gebruikt, die worden nergens in de manual beschreven.

Heb jij ergens een bron waardoor je denkt dat er twee sensoren op connector CNW5 kunnen worden aangesloten?
En kun je niet gewoon de oude sensor (met tweepolige connector) gewoon op pennen 3 en 4 aansluiten? Eventueel de connector iets aanpassen?

Edit: In een oud databook van 2016 wordt THW5A wel genoemd als upper DHW sensor, maar recentere databooks kennen deze niet.

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 15-03-2020 15:31 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Link123
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 10-09 21:26
Mensen, hoe zit dat nou met die techniek. Ik hoor dat het water veel sneller door de leidingen gepompt wordt (5gr verschil aan afvoer) waardoor bestaand leidingwerk snel beschadigd met gevolg lekkage en kosten aanpassing. Klopt dat? Mijn situatie, bestaande woning 250m2 helft voorzien van vloerverwarming uit 1999.

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 17:07
Leidingen die beschadigen en gaan lekken doordat het water er sneller door gaat? Zou je kunnen vertellen waar je dat gehoord hebt want ik houd ook wel van een grapje!

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


  • hrt
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 03-11 16:59

hrt

hesselbeertje schreef op zondag 15 maart 2020 @ 15:39:
Leidingen die beschadigen en gaan lekken doordat het water er sneller door gaat? Zou je kunnen vertellen waar je dat gehoord hebt want ik houd ook wel van een grapje!
Kassa, Radar? ;)

24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017


  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 12:13:
@reneeke1970 ik hoop dat ik je goed begrijp: er is een functie weersafhankelijk op de WP, die staat aan.

@Cees-JanH is de volgende stooklijn beter? Heb het anders ingesteld. Zo ja, gaan we dat vannacht proberen!

[Afbeelding]
Is het mogelijk dat naast het verwarmen van je huis, jouw warmtepomp ook het sanitair water opwarmt? zo ja, dan verklaart dat mogelijk het hoge verbruik.

Verwijderd

@palh Nog een kleine aanvulling, stel er zijn tussen 08:00 en 22:00 3 personen op de eerste verdieping aanwezig dan zullen deze 16 * 3 * 120W = 5.76kWh aan warmte aan deze verdieping afgeven, dit ontbreekt op die verdieping tussen 22:00 en 08:00.
EDIT: Bij een gloednieuwe woning kan het verdampen van 'bouwvocht' ook nog een rol spelen, waardoor het verbruik x% hoger is dan 'normaal'.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2020 19:57 ]


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
Andrehj schreef op zondag 15 maart 2020 @ 15:31:
[...]


Dat is inderdaad een goeie. De connector CNW5 is veranderd van 2-, naar 4-polig.
De DHW sensor Die nu THW5B heet, hangt nu tussen pin 3 en 4 en heeft ook een nieuw typenummer met een "2" erin:
PAC-TH011TK2-E en PAC-TH011TKL2-E (met de lange kabel).
Geen idee waar pin 1 en 2 voor worden gebruikt, die worden nergens in de manual beschreven.

Heb jij ergens een bron waardoor je denkt dat er twee sensoren op connector CNW5 kunnen worden aangesloten?
En kun je niet gewoon de oude sensor (met tweepolige connector) gewoon op pennen 3 en 4 aansluiten? Eventueel de connector iets aanpassen?

Edit: In een oud databook van 2016 wordt THW5A wel genoemd als upper DHW sensor, maar recentere databooks kennen deze niet.
Als je het nieuwe type googled dan zie je de oude sensor met een ander stekkertje eraan waarvan alleen 2 pinnen gebruikt worden.
Eea lijkt dus wel dit tweakbaar TOV de oude situatie.
De wijsheid van 2 sensoren had ik van Alklima, maar die weten het blijkbaar ook niet.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
Verwijderd schreef op zondag 15 maart 2020 @ 19:03:
@palh Nog een kleine aanvulling, stel er zijn tussen 08:00 en 22:00 3 personen op de eerste verdieping aanwezig dan zullen deze 16 * 3 * 120W = 5.76kWh aan warmte aan deze verdieping afgeven, dit ontbreekt op die verdieping tussen 22:00 en 08:00.
Ik heb gisteren ook ruim 10 kWh verstookt, @palh betaald leergeld denk ik (te hoge ta het eerste jaar oid).

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Syp
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 28-11-2024

Syp

palh schreef op zondag 15 maart 2020 @ 12:13:
@reneeke1970 ik hoop dat ik je goed begrijp: er is een functie weersafhankelijk op de WP, die staat aan.

@Cees-JanH is de volgende stooklijn beter? Heb het anders ingesteld. Zo ja, gaan we dat vannacht proberen!

[Afbeelding]
War bepaald de aanvoertemperatuur van je cv op basis van de buitentemperatuur.
Dit stond bij jou te hoog, maar nu beter.

Vervolgens kan je ook nog instellen of de thermostaat de wp aan/uit schakelt (danwel moduleert), OF je draait op retourwater
Dit kan je ook instellen, ik praat je er graag even doorheen, zie mn bericht aan jou

Gasloos sinds: 21-11-2019 Daikin Altherma 3 LT 4KW 180L+ MHI SRK25ZSX-W


  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
koevlaas2 schreef op zondag 15 maart 2020 @ 19:08:
[...]


Ik heb gisteren ook ruim 10 kWh verstookt, @palh betaald leergeld denk ik (te hoge ta het eerste jaar oid).
Wat voor weer was het bij jullie gisteren??

Ik heb gisteren 0.9kWh verstookt op 24 uur. vrijdag 6.5kWh, vandaag 2kWh

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
Hier de hele week elke dag 10 - 11 kWh, alleen wo 4 kWh en maandag bijna 8kWh. De zon doet wel iets als hij 's ochtends schijnt, maar heb toch beperkt ramen.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Me Albert
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22-04-2024
Woensdag 4, donderdag 6, vrijdag 8,4, zaterdag 9,1(koude nacht) en vandaag 4

Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.


Verwijderd

Oxellaar schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:07:
[...]

Wat voor weer was het bij jullie gisteren??

Ik heb gisteren 0.9kWh verstookt op 24 uur. vrijdag 6.5kWh, vandaag 2kWh
Vraagt de man die zowel in 2018 als 2019 het laagste verbruik van alle forumleden heeft.

  • Oxellaar
  • Registratie: April 2007
  • Niet online
Verwijderd schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:25:
[...]

Vraagt de man die zowel in 2018 als 2019 het laagste verbruik van alle forumleden heeft.
Daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit naar gekeken :)

Maar ik heb wel hulp van een houtkachel die regelmatig in de avond aan gaat.
Dat is nooit een geheim geweest, maar vermeld ik niet iedere keer natuurlijk.
Meestal gaat de houtkachel om 1900 aan, tot een uur of 2300. Dus zoveel is dat niet.

Maar afgelopen donderdag is de houtkachel niet aan geweest en zit ik op 5.3kWh, vandaar dat de vrijdag erna ook wat hoog is voor mijn doen.

Maar voor een huis uit 1970 mag ik niet klagen

MG4 Luxury - Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond


  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09-11 20:42
Afgelopen week 24h/dag 2 mensen thuis, Thermisch (Met CV ketel):

ma = 76.3 kWh
di = 69.6 kWh
wo = 48.5 kWh
do = 54.7 kWh
vr = 64.6 kWh
za = 65.3 kWh
zo = 66.7 kWh

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
Oxellaar schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:07:
[...]

Wat voor weer was het bij jullie gisteren??

Ik heb gisteren 0.9kWh verstookt op 24 uur. vrijdag 6.5kWh, vandaag 2kWh
Blijkbaar niet veel soeps, maar in mijn herinnering viel het wel mee.
Maar het verbruik was best wel veel.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Oxellaar schreef op zondag 15 maart 2020 @ 22:32:
[...]
Maar afgelopen donderdag is de houtkachel niet aan geweest en zit ik op 5.3kWh, vandaar dat de vrijdag erna ook wat hoog is voor mijn doen.

Maar voor een huis uit 1970 mag ik niet klagen
Die zijn er wel meer met 5,3 kWh maar dan met een huis uit 2001 en een ZB i.p.v. een houtkachel. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N7paWyVxyWDvRD72dYInhOrDOHo=/f/image/PFWyobDS6eQnpYXoWmdATlKM.jpg

  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12-11 22:03
BenEco schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:05:
[...]

Die zijn er wel meer met 5,3 kWh maar dan met een huis uit 2001 en een ZB i.p.v. een houtkachel. :)
[Afbeelding]
4,6 kwh huis uit 2002 (wel met wtw-d )
Bij een dagcop van 4.9
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uKocS8B.png

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik lees niets over de temperatuur binnen :) met 19,5 zou mijn verbruik 0 zijn bijv, maar dat vind ik niet erg lekker. ;)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12-11 22:03
Rol-Co schreef op maandag 16 maart 2020 @ 07:55:
Ik lees niets over de temperatuur binnen :) met 19,5 zou mijn verbruik 0 zijn bijv, maar dat vind ik niet erg lekker. ;)
24/7 21,5 of meer hier ;) Niets te klagen
Maar eens; met 19,5 zou het hier ook een stuk lager zijn

[ Voor 9% gewijzigd door Daannn1987 op 16-03-2020 08:00 ]

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • palh
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 02-02-2021
@zandstraat ook het sanitairwater wordt verwarmd door de WP, maar dit verbruik is apart af te lezen en niet meegenomen in het verbruik wat ik doorgeef.

@koevlaas2 de Ta is ingesteld door de installateur, als leek, heb ik daar dus alle vertrouwen in gehad.

Vannacht 7kwH verbruikt door de WP, ik kan aflezen dat hij pas begonnen is met "stoken" om een uur of 4 (normaal om 23:00) en deze 7 kwh tot ca. 8 uur heeft verbruikt. Gisteren van 00:00 - 00:00 heeft de WP totaal 14 KWh verbruikt. 11 voor verwarmen, 3 voor sanitair. Van die 11 dus 10 's nachts.

Wat me opvalt is dat ik de stooklijn bij +10 veranderd heb naar 25 graden, maar dat de buitenunit 11 graden aangeeft, maar het water in de hoofdzone 35 is. Zie afbeeldingen.

@Verwijderd Bouwvocht: kan dat nog steeds zo zijn als de woning drooggestookt is door WP? Op dit moment beneden ook geen vocht meer op de ramen, boven (geen vvw, maar elektr. radiatoren) wel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPcIyd_PTB6oI2HrzL2K88-8Yw8=/800x/filters:strip_icc()/f/image/t2bc08Hjk4SEgBFKrJNWN67v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcvi98f2lsKF3qy7a8dILCH5X2o=/800x/filters:strip_icc()/f/image/PMQB0Gzb5RCH86GlWIYkWIFS.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 21% gewijzigd door palh op 16-03-2020 08:53 ]


Verwijderd

palh schreef op maandag 16 maart 2020 @ 08:53:
[
@Verwijderd Bouwvocht: kan dat nog steeds zo zijn als de woning drooggestookt is door WP? Op dit moment beneden ook geen vocht meer op de ramen, boven (geen vvw, maar elektr. radiatoren) wel.
Geen idee of dat zo is, ik noem 'mogelijke' oorzaken die een enigszins hoger verbruik zouden 'kunnen' verklaren. Wat zijn de specs van je WP ?

  • Bo0bz
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:20
In mijn zoektocht naar een WP komt ik veel tegen over de ideale combinatie met VV. Nu heb ik op de BG vloerverwarming met een verdeler van robot. Standaard is deze gaan gesloten als hydraulisch-neutrale uitvoering en kan ik deze ook hydraulisch actief aansluiten. Is dat beter voor een WP. Betreft een verdeler die uitgerust is met een pomp en deze mengt op dit moment bij. Hij werkt overigens prima op dit moment op 38 graden aanvoer. Of is het beter om de verdeler te vervangen voor een LTV model?

7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW


  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 12-11 21:00
Ik heb een vraag voor de mensen die een LG monoblock hebben besteld: Hebben jullie ook meteen de boilervat/buffervat/installatiepakket etc. van LG besteld?

Of alleen de monoblock van LG en dan de rest van andere merken?

  • Syp
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 28-11-2024

Syp

palh schreef op maandag 16 maart 2020 @ 08:53:
@zandstraat ook het sanitairwater wordt verwarmd door de WP, maar dit verbruik is apart af te lezen en niet meegenomen in het verbruik wat ik doorgeef.

@koevlaas2 de Ta is ingesteld door de installateur, als leek, heb ik daar dus alle vertrouwen in gehad.

Vannacht 7kwH verbruikt door de WP, ik kan aflezen dat hij pas begonnen is met "stoken" om een uur of 4 (normaal om 23:00) en deze 7 kwh tot ca. 8 uur heeft verbruikt. Gisteren van 00:00 - 00:00 heeft de WP totaal 14 KWh verbruikt. 11 voor verwarmen, 3 voor sanitair. Van die 11 dus 10 's nachts.

Wat me opvalt is dat ik de stooklijn bij +10 veranderd heb naar 25 graden, maar dat de buitenunit 11 graden aangeeft, maar het water in de hoofdzone 35 is. Zie afbeeldingen.

@Verwijderd Bouwvocht: kan dat nog steeds zo zijn als de woning drooggestookt is door WP? Op dit moment beneden ook geen vocht meer op de ramen, boven (geen vvw, maar elektr. radiatoren) wel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
we hebben allereerst de stooklijn aangepast. Op de Daikin kan je een offset van de stooklijn aangeven, deze stond op +10 graden, waardoor de stooklijn in praktijk van 35 bij 10 graden naar 45 bij -10 graden liep, in plaats van 25 naar 35

Verder ingesteld dat de backupheater alleen bij het SWW mag helpen, dat is nodig voor de desinfectierun
De desinfectierun ook op woensdag 2 uur 's middags gezet, ipv 1 uur 's nachts

ook nog de delta T omlaag gezet naar 3, ipv 5, en dus niet meer de thermostaat gebruiken, maar regelen op retourwater.

Dat laatste twijfel ik nog wat over, we proberen het een nachtje en evalueren morgen even hoe het lijkt, mogelijk kunnen we de thermostaat toch gebruiken.
Wat er waarschijnlijk gebeurde met de thermostaat + het veel te warme water: telkens als er warmtevraag kwam vloog de watertemperatuur omhoog omdat de warmtepomp dus veel te warm stookte. Vervolgens vindt de thermostaat het welletjes -->uit
En dan even later weer.
We gaan het zien hoe het nu zich ontwikkeld

Gasloos sinds: 21-11-2019 Daikin Altherma 3 LT 4KW 180L+ MHI SRK25ZSX-W


  • EdwinC
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14:20
Bij ons vandaag de installatie van onze Pana afgerond. Helaas is t stookseizoen voorbij dus kan ik pas bij t begin van t nieuwe stookseizoen gaan spelen met de stooklijn. Maar er is er fijne basis om mee te starten? T betreft een vrijstaande woning uit 2001 met vvw 15cm hoh.

48x 315WP (oost-west orientatie), 20x400WP (zuid orientatie) 9kw Pana Bi-bloc, All-electric


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
Bij mij ook zoiets. Bij -10 ongeveer 42 graden en bij +2 34 graden naar 25 graden bij +15

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
LangeFries schreef op maandag 16 maart 2020 @ 20:21:
Bij mij ook zoiets. Bij -10 ongeveer 42 graden en bij +2 34 graden naar 25 graden bij +15
Wat voor afgiftesysteem heb je dan dat je bij -10c 42 graden nodig hebt ?
Idealiter verlaag je de aanvoertemperatuur juist bij koudere dagen.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).

Ben toch blij met mijn na regeling.

Ivm het corona virus moet mijn vrouw thuis werken (ambtenaar), met 1 druk op de knop vd thermostaat is de leeg staande slaapkamer nu ingesteld op 21 graden ipv 18 graden en omgetoverd tot kantoor :+

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 16-03-2020 21:34 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • LittleTycoon
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 06-11 19:44
Grolsch schreef op maandag 16 maart 2020 @ 21:34:
Ben toch blij met mijn na regeling.

Ivm het corona virus moet mijn vrouw thuis werken (ambtenaar), met 1 druk op de knop vd thermostaat is de leeg staande slaapkamer nu ingesteld op 21 graden ipv 18 graden en omgetoverd tot kantoor :+
Je kunt haar ook gewoon aan de keukentafel zetten, kan ze ook het eten doen }:O

  • beumer
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-07 11:23
rolandmegens schreef op maandag 16 maart 2020 @ 16:58:
Ik heb een vraag voor de mensen die een LG monoblock hebben besteld: Hebben jullie ook meteen de boilervat/buffervat/installatiepakket etc. van LG besteld?

Of alleen de monoblock van LG en dan de rest van andere merken?
Alleen de warmtepomp. Boilervat heb ik niet, daarvoor heb ik de Atlantic Explorer die apart draait. Buffervat heb ik ook niet en geen idee wat er in het installatiepakket zit maar dat ligt toch echt aan hoe je het aan wilt sluiten.

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
rolandmegens schreef op maandag 16 maart 2020 @ 16:58:
Ik heb een vraag voor de mensen die een LG monoblock hebben besteld: Hebben jullie ook meteen de boilervat/buffervat/installatiepakket etc. van LG besteld?

Of alleen de monoblock van LG en dan de rest van andere merken?
Hoeft niet persé, je kan ook allemaal 3e partij spullen (behalve temperatuursensor ) eraan hangen.

[ Voor 10% gewijzigd door koevlaas2 op 16-03-2020 21:42 ]

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
koevlaas2 schreef op maandag 16 maart 2020 @ 21:32:
[...]


Wat voor afgiftesysteem heb je dan dat je bij -10c 42 graden nodig hebt ?
Idealiter verlaag je de aanvoertemperatuur juist bij koudere dagen.
Dat begrijp ik niet. De afgifte neemt toe met de aanvoertemperatuur en dat is bij mij bepalend. Ik zit ook precies op de standaard stooklijn offset van Nibe. Ik heb alleen een kleine tilt nodig voor de hogere temperaturen. Ik stop pas bij 17 graden Tb over een etmaal met verwarmen.
Huis uit 2001, vloerverwarming aangelegd als bijverwarming (vermoedelijk 15 hoh), 2 kleine radiatoren en een Jaga van 80cm op de begane grond en badkamer boven met designradiator en vloerverwarming, de garage en de schuur worden respectievelijk licht verwarmd en vorstvrij gehouden. Dan heb ik bij -10 ongeveer 8kW nodig. Waarvan de vloerverwarming 75m2 * 65W = 4.9kW, de Jaga 1kW, de badkamer 1kW en de rest nog ongeveer 1kW. Natuurlijk is het bijna nooit -10, dus in de praktijk komt het setpoint voor de Ta zelden ver boven de 35 graden uit. Dan is het vloeroppervlak lekker aan de voeten.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12-11 09:57
rolandmegens schreef op maandag 16 maart 2020 @ 16:58:
Ik heb een vraag voor de mensen die een LG monoblock hebben besteld: Hebben jullie ook meteen de boilervat/buffervat/installatiepakket etc. van LG besteld?

Of alleen de monoblock van LG en dan de rest van andere merken?
Ik heb ook alleen de LG besteld,in Italië, deze staat nu ruim een week in een warehouse 20 km zuid van Milaan. Coronavirus...
Ik hoop dat de mensen daar de tijd goed doorkomen, bizarre tijden..

  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 24-10 10:08
Aangezien ik nu zo'n modulerende thermostaat heb verkregen door een inruilactie van Techneco... Is dit dan een gevolg van het zelflerend vermogen? Omstreeks 0600 uur gaat de WP aan voor een bepaalde periode, terwijl hij op continu verwarmen is ingesteld.

(de korte piekjes zijn SWW)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d01v-l4K1oLt1JBCpmxjDnV27ug=/800x/f/image/5aLSenSumVDU0zFdb6gU8C7R.png?f=fotoalbum_large

  • RVMarion
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 09-11 18:19
Ik lees al een tijd mee vanuit interesse maar kan nog niet een goede oplossing vinden voor mijn huidige situatie.
Korte intro, ons huishouden bestaat 2 volwassenen en 4 kinderen (kinderen de helft van de week aanwezig, leeftijden tussen de 4 en 8 ) Het verbruik afgelopen jaar was +- 900m3 gas en 3300 kWh.

Een LG monobloc lijkt qua specificaties momenteel aantrekkelijk vooral omdat het ook mogelijk is om nog relatief efficiënt in SWW te voorzien.

De uitdaging zit hem met name in het SWW (bad en douche aanwezig), er is eigenlijk maar plek voor 1 vat (ruimte is 240cm hoog 70cm breed en 100cm diep). Het SWW verbruik zal in te toekomst waarschijnlijk toenemen en twijfelen tussen : warmtepompboiler (met/zonder spiraal), een los SWW tank of een all-in-one oplossing (LG centower, Panasonic PAW-TD20B8E3-1)
Ik kon bij LG niet zo exact vinden wat er nog extra aangeschaft moet worden bij het gebruiken van hun Monobloc icm SWW, heeft iemand een duidelijk overzicht voor een dergelijke opstelling?

Verwijderd

Energie verbruik in relatie tot buitenT maar dan op iets andere schaal:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0lvncgjem.22.48.png
RVMarion schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:06:
Ik lees al een tijd mee vanuit interesse maar kan nog niet een goede oplossing vinden voor mijn huidige situatie.
Korte intro, ons huishouden bestaat 2 volwassenen en 4 kinderen (kinderen de helft van de week aanwezig, leeftijden tussen de 4 en 8 ) Het verbruik afgelopen jaar was +- 900m3 gas en 3300 kWh.

Een LG monobloc lijkt qua specificaties momenteel aantrekkelijk vooral omdat het ook mogelijk is om nog relatief efficiënt in SWW te voorzien.

De uitdaging zit hem met name in het SWW (bad en douche aanwezig), er is eigenlijk maar plek voor 1 vat (ruimte is 240cm hoog 70cm breed en 100cm diep). Het SWW verbruik zal in te toekomst waarschijnlijk toenemen en twijfelen tussen : warmtepompboiler (met/zonder spiraal), een los SWW tank of een all-in-one oplossing (LG centower, Panasonic PAW-TD20B8E3-1)
Ik kon bij LG niet zo exact vinden wat er nog extra aangeschaft moet worden bij het gebruiken van hun Monobloc icm SWW, heeft iemand een duidelijk overzicht voor een dergelijke opstelling?
Qua verbruik is de kleinste 5KW WP voldoende, 900m3 - +- 200 voor SWW is 700m3 x 8 / 1650 = 3,39KW, dus ga vooral op zoek naar een WP die ver terug kan moduleren.

Wat ik mis in je verhaal, wat is je afgiftesysteem?

Qua SWW zal een geintregeerd SWW vat te klein zijn, want die zijn allemaal 200 liter zover ik weet.
Aangezien jij zowel bad als douche hebt lijkt mij dat krap bemeten.

De grootste WP boiler die ik ken is 270 liter, dat zou een idee kunnen zijn.
Losse SWW boiler icm je WP zou ook nog kunnen, maar aangezien je op een 5KW WP uit gaat komen verwacht ik dat een losse WP boiler een betere optie is.

400 liter SWW water verwarmen met een 5KW WP duurt wel ruim 2 uur.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
RVMarion schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:06:
Ik lees al een tijd mee vanuit interesse maar kan nog niet een goede oplossing vinden voor mijn huidige situatie.
Korte intro, ons huishouden bestaat 2 volwassenen en 4 kinderen (kinderen de helft van de week aanwezig, leeftijden tussen de 4 en 8 ) Het verbruik afgelopen jaar was +- 900m3 gas en 3300 kWh.

Een LG monobloc lijkt qua specificaties momenteel aantrekkelijk vooral omdat het ook mogelijk is om nog relatief efficiënt in SWW te voorzien.

De uitdaging zit hem met name in het SWW (bad en douche aanwezig), er is eigenlijk maar plek voor 1 vat (ruimte is 240cm hoog 70cm breed en 100cm diep). Het SWW verbruik zal in te toekomst waarschijnlijk toenemen en twijfelen tussen : warmtepompboiler (met/zonder spiraal), een los SWW tank of een all-in-one oplossing (LG centower, Panasonic PAW-TD20B8E3-1)
Ik kon bij LG niet zo exact vinden wat er nog extra aangeschaft moet worden bij het gebruiken van hun Monobloc icm SWW, heeft iemand een duidelijk overzicht voor een dergelijke opstelling?
Ik denk dat voor iedere wp geld dat de benodigheden zijn om een boiler te verwarmen, een temperatuur sensor in de boiler en een drie weg klep om naar boiler te schakelen. En wat extra leiding werk, en eventueel een expansie vat. En nog een inlaat combinatie.
Iets wat met een all in one allemaal niet nodig is.

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 15:04

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Grolsch schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:26:
[...]


Qua verbruik is de kleinste 5KW WP voldoende, 900m3 - +- 200 voor SWW is 700m3 x 8 / 1650 = 3,39KW, dus ga vooral op zoek naar een WP die ver terug kan moduleren.

Wat ik mis in je verhaal, wat is je afgiftesysteem?

Qua SWW zal een geintregeerd SWW vat te klein zijn, want die zijn allemaal 200 liter zover ik weet.
Aangezien jij zowel bad als douche hebt lijkt mij dat krap bemeten.

De grootste WP boiler die ik ken is 270 liter, dat zou een idee kunnen zijn.
Losse SWW boiler icm je WP zou ook nog kunnen, maar aangezien je op een 5KW WP uit gaat komen verwacht ik dat een losse WP boiler een betere optie is.

400 liter SWW water verwarmen met een 5KW WP duurt wel ruim 2 uur.
.

WPboilers in cascade...
2x 200 of 270 en 200

Ik zou zeker voor gescheiden systemen gaan...
Kun je ook koelen in de zomer.. met je wp..

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Dylantje2 schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:28:
[...]
.

WPboilers in cascade...
2x 200 of 270 en 200

Ik zou zeker voor gescheiden systemen gaan...
Kun je ook koelen in de zomer.. met je wp..
Ik denk dat twee wp cascade(met boiler ) goedkoper is dan twee wpb

1 PVoutput . Dongen NB


  • RVMarion
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 09-11 18:19
Grolsch schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:26:
[...]


Wat ik mis in je verhaal, wat is je afgiftesysteem?
Momenteel reguliere radiatoren begaande grond en Jaga radiatoren in slaapkamers (cv staat al 2 jaar op aanvoer 40 graden).
Vloerverwarming zal later worden aangelegd op de BG maar het huis is op zich al warm te krijgen icm een WP

[ Voor 7% gewijzigd door RVMarion op 17-03-2020 12:49 ]

RVMarion schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:48:
[...]


Momenteel reguliere radiatoren begaande grond en Jaga radiatoren in slaapkamers (cv staat al 2 jaar op aanvoer 40 graden).
Vloerverwarming zal later worden aangelegd op de BG maar het huis is op zich al warm te krijgen icm een WP
Dan zul je op dit moment (met radiatoren) gebruik moeten maken van een wat hogere watertemperatuur, maar gezien je geringe gasverbruik verwacht ik daar geen problemen mee, helemaal niet als je 24*7 gaat verwarmen.

Je zou wellicht afgifteproblemen kunnen verwachten met radiatoren, maar aangezien je al 2 jaar draait op Ta 40 zijn die problemen er blijkbaar niet. 40 graden kan een WP goed maken, COP wordt dan wel aanzienlijk minder.

@Dylantje2 en @reneeke1970 , @RVMarion geeft aan weinig ruimte te hebben, dus een cascade opstelling van 2 boilervaten zal dan helemaal wel niet lukken, hij heeft al problemen om 1 vat kwijt te raken. Beschikbare ruimte = 240cm hoog 70cm breed en 100cm diep.

[ Voor 30% gewijzigd door Grolsch op 17-03-2020 14:57 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
@Grolsch ik zeg twee wp, niet twee boilers.
Één boiler met privé wp, is goedkoper dan wpb

1 PVoutput . Dongen NB

reneeke1970 schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 15:54:
@Grolsch ik zeg twee wp, niet twee boilers.
Één boiler met privé wp, is goedkoper dan wpb
Dan heb ik je post verkeerd begrepen :P

Je mag haast wel subsidiedeskundige zijn om een betaalbaar advies te geven op WP gebied tegenwoordig :P

Maar 2 WP's is wellicht financieel interessant, maar dan zit je weer met 2 buitenunits.... Moet je ook maar willen.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Grolsch schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 15:59:
[...]


Dan heb ik je post verkeerd begrepen :P

Je mag haast wel subsidiedeskundige zijn om een betaalbaar advies te geven op WP gebied tegenwoordig :P

Maar 2 WP's is wellicht financieel interessant, maar dan zit je weer met 2 buitenunits.... Moet je ook maar willen.
Is ook zo, dan is buffer met hygiëne spiraal en doorstroom verwarmer misschien wel handiger. Maar dan weer drie fase nodig, altijd wa hè

1 PVoutput . Dongen NB


  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09-11 20:42
Verwijderd schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:25:
Energie verbruik in relatie tot buitenT maar dan op iets andere schaal:
[Afbeelding]
Dat middeld natuurlijk wel lekker de ruis van afwijkend stookgedrag van individule huishoudens eruit.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR


  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 12-11 21:00
koevlaas2 schreef op maandag 16 maart 2020 @ 21:41:
[...]


Hoeft niet persé, je kan ook allemaal 3e partij spullen (behalve temperatuursensor ) eraan hangen.
Op een manier vind ik het wel wat hebben als alles van hetzelfde merk is, mooi uniform.
Alleen niet als dit een reusachtig prijs verschil is.

Ik heb alleen nogal moeite om echt concreet te kijken wat ik nodig zou hebben van de LG spullen


@Cees-JanH :
Ga je ook een boiler/buffervat etc. installeren? Zo ja: alles van LG? Of toch van andere merken?

[ Voor 11% gewijzigd door rolandmegens op 17-03-2020 21:21 ]


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
LangeFries schreef op maandag 16 maart 2020 @ 21:51:
[...]

Dat begrijp ik niet. De afgifte neemt toe met de aanvoertemperatuur en dat is bij mij bepalend. Ik zit ook precies op de standaard stooklijn offset van Nibe. Ik heb alleen een kleine tilt nodig voor de hogere temperaturen. Ik stop pas bij 17 graden Tb over een etmaal met verwarmen.
Huis uit 2001, vloerverwarming aangelegd als bijverwarming (vermoedelijk 15 hoh), 2 kleine radiatoren en een Jaga van 80cm op de begane grond en badkamer boven met designradiator en vloerverwarming, de garage en de schuur worden respectievelijk licht verwarmd en vorstvrij gehouden. Dan heb ik bij -10 ongeveer 8kW nodig. Waarvan de vloerverwarming 75m2 * 65W = 4.9kW, de Jaga 1kW, de badkamer 1kW en de rest nog ongeveer 1kW. Natuurlijk is het bijna nooit -10, dus in de praktijk komt het setpoint voor de Ta zelden ver boven de 35 graden uit. Dan is het vloeroppervlak lekker aan de voeten.
Je afgifte neemt ook toe als je de draaiuren van je wp groter maakt, dit kan dan op lagere temperatuur en met hogere cop. Probeer maar eens.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
rolandmegens schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 21:19:
[...]


Op een manier vind ik het wel wat hebben als alles van hetzelfde merk is, mooi uniform.
Alleen niet als dit een reusachtig prijs verschil is.

Ik heb alleen nogal moeite om echt concreet te kijken wat ik nodig zou hebben van de LG spullen


@Cees-JanH :
Ga je ook een boiler/buffervat etc. installeren? Zo ja: alles van LG? Of toch van andere merken?
Verwacht geen LG 3wegklep en boiler, die zijn hoogstwaarschijnlijk onderhuids van een ander merk.
Je kan dus net zo goed je eigen artikelen (merken) verzamelen.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 12-11 22:22
koevlaas2 schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 22:52:
[...]


Je afgifte neemt ook toe als je de draaiuren van je wp groter maakt, dit kan dan op lagere temperatuur en met hogere cop. Probeer maar eens.
Dat zou zo kunnen werken, echter niet bij die van mij. De frequentie van de compressor is buitentemperatuur gestuurd. Ergens bij -7 Tb bereikt hij zijn max, de gerealiseerde Ta gaat daarmee meestal voorbij het setpoint.
Eigenlijk is het gewoon een deeltijd WP in ons huidige klimaat. Mijn voorkeur is om hem die uren naar verhouding veel overdag te laten maken. Dan blijft hij ook langer dan 45 tot 60 minuten per run lopen.
Waarom die regeling zo werkt weet ik niet. Een reden kan zijn, dat een LW/WP een fractie zuiniger is bij grofweg 60% van het maximum vermogen, maar waarom dat bij stevige vorst nog verder oploopt is mij niet duidelijk.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 12-11 09:57
Ik ga vooralsnog 106 m2 vloerverwarming, een muurverwarming van 8m2 en enkele m2 vloer in badkamer verwarmen.

Ik twijfel erg over een buffervat, dan kan ik de temperatuur wat hoger wegzetten en ook 90 m2 tyleen vloerverwarming slang in de kelder gaan verwarmen.

Bovenverdieping standaard radiatoren.

Ik ga eerst zonder vat en met platenwisselaar werken. LG maakt warmtepomp, de randapparatuur haal ik daar niet.

Bijna vergeten, ondanks track tracé stond de transporteur vandaag op de stoep met de LG :)

[ Voor 10% gewijzigd door Cees-JanH op 17-03-2020 23:22 ]


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 12-11 22:16
LangeFries schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 23:07:
[...]

Dat zou zo kunnen werken, echter niet bij die van mij. De frequentie van de compressor is buitentemperatuur gestuurd. Ergens bij -7 Tb bereikt hij zijn max, de gerealiseerde Ta gaat daarmee meestal voorbij het setpoint.
Eigenlijk is het gewoon een deeltijd WP in ons huidige klimaat. Mijn voorkeur is om hem die uren naar verhouding veel overdag te laten maken. Dan blijft hij ook langer dan 45 tot 60 minuten per run lopen.
Waarom die regeling zo werkt weet ik niet. Een reden kan zijn, dat een LW/WP een fractie zuiniger is bij grofweg 60% van het maximum vermogen, maar waarom dat bij stevige vorst nog verder oploopt is mij niet duidelijk.
In de instellingen kan je de stooklijn vast wel vlakker trekken.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Chip2710
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09-11 08:00
Airflex A exp.vat.
Door ruimte gebrek kan mijn Airflex alleen naar boven gericht gemonteerd worden, is dat een probleem?

SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1


  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 16:25

Wuursj

want worst is al bezet

RVMarion schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 12:06:
[..]
De uitdaging zit hem met name in het SWW (bad en douche aanwezig), er is eigenlijk maar plek voor 1 vat (ruimte is 240cm hoog 70cm breed en 100cm diep). Het SWW verbruik zal in te toekomst waarschijnlijk toenemen en twijfelen tussen : warmtepompboiler (met/zonder spiraal), een los SWW tank of een all-in-one oplossing (LG centower, Panasonic PAW-TD20B8E3-1)
Hier ongeveer gelijke situatie: 2 badkamers waarvan een met een bad dat waarschijnlijk niet veel gebruikt gaat worden als bad (wel als douche). Ik heb gekozen voor één losse Warmtepompboiler en om de afname kant te beperken door 5l/min douche koppen (geen regen douche dus) en een douche WTW. Die vergroten in feite je boilervat maar nemen geen/nauwelijks ruimte in.

Daarnaast hou ik ruimte en leg ik alvast bekabeling voor een 11kw doorstroom verwarmer. Mocht het warme water iets meer dan incidenteel op zijn, kan ik er nog zo een ophangen. Die zijn goedkoop in aanschaf, nemen weinig ruimte in en wordt als het goed is toch maar weinig gebruikt dus maakt die COP=1 minder uit.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst

Pagina: 1 ... 81 ... 126 Laatste

Dit topic is gesloten.