PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Op 24 november subsidie aangevraagd op auer edel water. Vandaag de toekenning gekregen voor een bedrag van 2019 dwz €2800,00. In de laatste week dat er nog iets in de snoep pot zat. Zelf gemonteerd ingediend en foto's toegevoegd. Kan dus toch!
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Hier ook de 24e november ingediend en inderdaad ook vandaag de brief met toekenning gekregen voor het hele bedrag. Blij toe. Ook hier zelf geinstalleerd.lorkeers schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 12:24:
Hoera
Op 24 november subsidie aangevraagd op auer edel water. Vandaag de toekenning gekregen voor een bedrag van 2019 dwz €2800,00. In de laatste week dat er nog iets in de snoep pot zat. Zelf gemonteerd ingediend en foto's toegevoegd. Kan dus toch!
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Wat vermoed je zelf voor die twee uurtjes per dag, misschien drie...WvM82 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 23:13:
Ik zit ook te kijken naar deze wpb. Het is voor onze nieuwe woning (in aanbouw, volgens EPC 0,4) van 145 m2 met 10 cm HOH vloerverwarming op de BG en 1e verdieping (~95 m2 vv). Onze interesse gaat ook naar het koelvermorgen in de zomer uit. Ik zie dat de doorstroming maar 250 l/u is, bij een dT tussen 3-5 graden zou dit een koelvermogen 870 - 1450 W geven. Heeft iemand ervaring of dit enigszins zoden aan de dijk zet?
1 PVoutput . Dongen NB
2 wpb achter elkaar laten draaien voor beiden 5 uur. Dan kun je overdags aardig koelen in de zomer.reneeke1970 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 00:01:
[...]
Wat vermoed je zelf voor die twee uurtjes per dag, misschien drie...
2 uur per dag draaien haal je niet. Stilstand verlies is al 2 uur per dag draaien. Dan heb je dus nog niet het verbruik meegenomen. 4-6 draaiuren per dag is realistisch.
Niet iedereen heeft er twee hi.Chris499 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:29:
[...]
2 wpb achter elkaar laten draaien voor beiden 5 uur. Dan kun je overdags aardig koelen in de zomer.
2 uur per dag draaien haal je niet. Stilstand verlies is al 2 uur per dag draaien. Dan heb je dus nog niet het verbruik meegenomen. 4-6 draaiuren per dag is realistisch.
Maar dan nog, @WvM82 rekent ook verkeerd want het koel vermogen is gelijk aan het verwarmings vermogen denk ik. En dat is geen 1400
1 PVoutput . Dongen NB
Dus (4-1) * 300W = 900W. Klopt wel aardig.
Je merkt er weinig van, en je moet voldoende douchen om je huis te koelen
Maar alle beetjes helpen en anders had die warmte er nog eens bij gekomen.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
In zomer met 22 graden water cop 3 ben ik bang?Proton_ schreef op zondag 12 januari 2020 @ 11:07:
Koelvermogen=(COP-1)*elektrisch vermogen.
Dus (4-1) * 300W = 900W. Klopt wel aardig.
Je merkt er weinig van, en je moet voldoende douchen om je huis te koelen
Maar alle beetjes helpen en anders had die warmte er nog eens bij gekomen.
1 PVoutput . Dongen NB
Vooralsnog maakt het voor @WvM82 niet uit: de 800 tot 1200 thermische watts, hooguit 4 uur lang van de warmtepompboiler maakt hem bij lange na geen airco maar haalt wel een beetje warmte uit de woning dat een airco dus niet meer hoeft te doen.
Bij nieuwbouw met ramen op het zuiden is buitenzonwering sowieso aan te raden.
In mijn hoekhuis op het noorden was deze zomer prima uit te houden, ook met de hittegolf. Dit vooral dankzij de thermische massa (de Auer is pas september gemonteerd).
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
We zijn inderdaad van plan om ook zonnewering op het zuiden te nemen (tuin is op het zuiden).
Wat betreft het koelen zul je hem kunnen gebruiken om een beetje bij te helpen maar verwacht geen noemenswaardig verschil, dan zul je echt een L/L moeten halen. Ik heb getest met een L/W WPB met 6 uur draaitijd, de temperatuur zakt ongeveer 1 graad alleen stijgt daarna vrij snel weer naar zijn originele waarde. Wil je echt een deuk in een pakje boter slaan zul je hem 24/7 moeten draaien maar dat is een beetje zonde van het water. (Of je moet een radiateur buiten zetten gevuld met tapwater
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Hebben jullie suggesties, anders dan een extra ontluchter plaatsen?
Wellicht heel domme vraag, maar staat de ontluchter wel open? Bij het installeren was het opendraaien daarvan de eerste handeling van @koevlaas2. Dat ding staat blijkbaar standaard dicht...Ep Woody schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:00:
Gebruik mijn Auer Edel Eau 150 nu een tijdje, maar ik merk dat er toch nog behoorlijk wat lucht in de leiding naar de boiler blijft zitten. De boiler is het hoogste punt van de installatie. Ook het ontluchten via de automatische ontluchter lijkt niet te werken. Het gebeurt dus regelmatig dat het backup element het overneemt met de melding Plag eleq in beeld.
Hebben jullie suggesties, anders dan een extra ontluchter plaatsen?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Geen domme vraag, maar die staat gewoon open. Momenteel helemaal, bij twijfel aan de werking. Maar als de pomp inschakelt hoor je gewoon veel water en met name lucht verplaatsen.t.oswald schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:56:
[...]
Wellicht heel domme vraag, maar staat de ontluchter wel open? Bij het installeren was het opendraaien daarvan de eerste handeling van @koevlaas2. Dat ding staat blijkbaar standaard dicht...
Loopt je leiding vanaf je aansluiting op je WPB direct omlaag?Ep Woody schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:59:
[...]
Geen domme vraag, maar die staat gewoon open. Momenteel helemaal, bij twijfel aan de werking. Maar als de pomp inschakelt hoor je gewoon veel water en met name lucht verplaatsen.
Als je leiding eerst omhoog loopt en dan omlaag, dan blijft er lucht in het hoogste gedeelte zitten.
Als dat niet het geval is, dan je WP pomp vol aanzetten, waarschijnlijk blaast deze de lucht wel uit je leidingen via het de ontluchter van je WPB.
WP pomp aanzetten heeft weinig zin, omdat het water niet naar de boiler gedrukt wordt, maar direct weer aangezogen wordt uit de retour leiding. Dan moet de wpb pomp ook aanstaan, maar die heeft maar een hele kleine water verplaatsing, en de leidingen naar de boiler zijn 26mm, dus daar zit te veel ruimte in, en kan teveel lucht in blijven zitten, cq te makkelijk lucht omhoog borrelen.
Een warmtepompboiler op een houten vloer is trouwens geen aanrader. De trillingen van de compressor / pomp worden wel erg makkelijk overgezet op de houten constructie.
[ Voor 15% gewijzigd door Ep Woody op 17-01-2020 13:59 ]
Ik had hetzelfde probleem (200 l eau): Door een luchtbel in het pompje (hoorbaar) stopt de compressor ivm te lage verdamper temperatuur.Ep Woody schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:00:
Gebruik mijn Auer Edel Eau 150 nu een tijdje, maar ik merk dat er toch nog behoorlijk wat lucht in de leiding naar de boiler blijft zitten. De boiler is het hoogste punt van de installatie. Ook het ontluchten via de automatische ontluchter lijkt niet te werken. Het gebeurt dus regelmatig dat het backup element het overneemt met de melding Plag eleq in beeld.
Hebben jullie suggesties, anders dan een extra ontluchter plaatsen?
Ik heb het eenvoudig opgelost door:
- WPB uit, CV systeem goed op druk;
- Beide afsluiters op het Auer aftakstuk dicht;
- Aansluiting WPB retour op het aftakstuk losnemen en in emmer hangen;
- Aanvoer afsluiter op het aftakstuk volledig openen zodat er een krachtige stroom water door de WPB gaat;
- Zodra er geen lucht meer uit de WPB komt afsluiter weer dicht en aansluiting weer terugbouwen;
- Druk CV systeem checken en eventueel bijvullen;
- WPB weer inschakelen.
Succes!
Maarten
En krijg je dan wel het bedrag van vorig jaar?annespruit1980 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 07:51:
Ok, eind oktober aanvraag ingediend. Eerst een brief gehad met uitstel dus ik was al bang dat het niets meer ging worden. Maar deze week toegewezen gekregen. Pak van mijn hart......
Ja, 2800 euro.... Moest wel redelijk lang wachten. Maar dus voor niets zorgen zitten te maken. Ik denk dat het moment dat je het verzoek indiende bepalend is voor het bedrag. Daar kan ik uiteraard naast zitten, is maar een idee van me.martijnr17 schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 19:37:
[...]
En krijg je dan wel het bedrag van vorig jaar?

Ik zag vanmorgen een bijzonder verloop qua verbruik van de Auer, tegelijkertijd had de warmtepomp een defrost waarna de watertemperatuur daalde. Nu vraag ik me af, wat is de optimale temperatuur om de boiler op te laten draaien. Ik heb mijn mengventiel nu op ongeveer 30 graden staan, maar als ik dit zie lijkt het zinvol om de temperatuur te verlagen zodat deze op een lagere temperatuur werkt.
Update: heb nog even de handleiding erbij gepakt.
Hoofdstuk 2.3.1 indien vloerverwarming water warmer dan 35 graden moet je een mixing valve monteren. Maar hoofstuk 3 zeggen ze dat de wpb blijft werken zolang het water tussen de 18 en 60 graden is en daarbuiten gaat het electrische element aan.
[ Voor 24% gewijzigd door martijnr17 op 07-02-2020 12:30 ]
Ik zou hem in eerste instantie ook zonder aansluiten, maar ik was in de veronderstelling dat boven de 35C het backupelement ingeschakeld zou worden. Aangezien ik voor 18 euro zo'n mengventiel kon krijgen, heb ik hem er maar tussen gezet.martijnr17 schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 12:23:
Ja ik lees dat heel veel mensen er een megventiel tussen hebben, ik heb hem gewoon direct op de vloerverwarming aangesloten als een groep. Wel een automatisch afsluiter die pas open gaat als de pomp aan gaat zodat er geen flow doorheen gaat als het niet nodig is. In de handleiding heb ik gelezen dat als het water tussen de 20 en 60 graden ofzo is dat een menger niet perse nodig is. Mijn cv water komt niet boven de 40 en heb nog geen problemen gehad.
Update: heb nog even de handleiding erbij gepakt.
Hoofdstuk 2.3.1 indien vloerverwarming water warmer dan 35 graden moet je een mixing valve monteren. Maar hoofstuk 3 zeggen ze dat de wpb blijft werken zolang het water tussen de 18 en 60 graden is en daarbuiten gaat het electrische element aan.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Ik heb sinds november mijn auer edel eau 270 liter draaiende. Nu las ik een stuk terug op dit forum dat je de pomp van de vloerverwarmingsverdeler niet perse op 24/7 aan hoeft te staan als de afstand tussen verdeler en de boiler niet te groot was en er voldoende debiet is.
Op welke wijze is dit te controleren/meten?
Ik heb namelijk tot op heden nog steeds de pompschakelaar op de verdeler van de vloerverwarming zitten maar vraag mij af of ik nu wel optimaal gebruik maak van het werkingsprincipe van deze warmtepompboiler.
Pana 12 KW J serie TCAP, Auer Edel Eau 270L, 10250 WP solar Enphase
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Als je het aansluitstuk met daarin de keerklep juist gemonteerd hebt hoeft je VVVW pomp niet te draaien om water door je WPB heen te krijgen. Door de keerklep zal het water vanuit de vloer worden aangevoerd en richting buffervat of warmtepomp afgevoerd. Je kunt controleren of de temperatuurval tussen WPB _in en WPB_uit ongeveer hetzelfde blijft als je je VVW pomp uitzet (bij uitgeschakelde verwarming). Je VVW pomp zal een extra weerstand zijn maar het pompje uit de WPB heeft daar niet heel veel last van.Daffy1982 schreef op maandag 9 maart 2020 @ 21:42:
Dag allemaal,
Ik heb sinds november mijn auer edel eau 270 liter draaiende. Nu las ik een stuk terug op dit forum dat je de pomp van de vloerverwarmingsverdeler niet perse op 24/7 aan hoeft te staan als de afstand tussen verdeler en de boiler niet te groot was en er voldoende debiet is.
Op welke wijze is dit te controleren/meten?
Ik heb namelijk tot op heden nog steeds de pompschakelaar op de verdeler van de vloerverwarming zitten maar vraag mij af of ik nu wel optimaal gebruik maak van het werkingsprincipe van deze warmtepompboiler.
[ Voor 4% gewijzigd door donzee op 10-03-2020 17:37 ]
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Ik ben in mijn antwoord uitgegaan van een systeem met gesloten verdeler waar met "de pomp" de systeem circulatiepomp bedoeld wordt (Daffy1982's post niet aandachtig genoeg gelezen en vanuit de warmtepomp gedachte geredeneerd). Bij toepassing van een open verdeler heb je helemaal gelijk en zal de WPB geen water door de VVW slangen pompen.hesselbeertje schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 17:45:
Dat ben ik niet met je eens. Als je een vloerverdeler met pomp hebt (die niet draait) circuleert de Auer alleen over het primaire systeem. Dus door de vloerslangen stroomt niets. Gevolg is dat de aanvoertemp. van de Auer vlot onder de 18 graden daalt, en hij op het element doordraait. Zonde.
Nu kan er natuurlijk verder van gedachten gewisseld worden over het nut van een VVW-WPB bij een systeem met open verdeler (en dus waarschijnlijk een gasgestookte CV ketel) maar dat is dan niet meer in antwoord op de vraag.
Het juiste antwoord is dus dat je bij een VVW verdeler met pomp inderdaad de pomp zult moeten laten lopen.
In dit topic is er al een en ander gezegd over plat vervoeren en de handleiding is er een beetje vaag over. Is er nog praktijk kennis over dit onderwerp?
Leverancier adviseert van niet voor de zekerheid maar is voor mij wel een flink pak gedoe.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Ik ben zo eigenwijs geweest om het apparaat plat te vervoeren. Gezien de werking van het systeem moet dat kunnen. En het apparaat werkt prima. Het is wel zo dat na het vervoeren het apparaat 3 weken rechtop heeft gestaan voordat deze aangesloten is.Wuursj schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 10:58:
Ik heb van de week een 200l Auder Edel Eau aangeschaft maar moet hem wel nog ophalen.
In dit topic is er al een en ander gezegd over plat vervoeren en de handleiding is er een beetje vaag over. Is er nog praktijk kennis over dit onderwerp?
Leverancier adviseert van niet voor de zekerheid maar is voor mij wel een flink pak gedoe.
Koelkasten mag je ook plat vervoeren, maar mag je pas na 24u aanzetten. Zelfde systeem, zelfde principe. Er zit olie in de warmtepomp en als je het apparaat plat vervoert kan de olie in de compressie ruimte komen. De olie is slecht samendrukbaar en dat kan de pomp beschadigen. Als het apparaat lang genoeg rechtop staat is de olie al weer weg gelekt uit de compressie ruimte.
Dus ik ben van mening dat het kan.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Nu kan ik inmiddels een camper lenen waar je rechtop in kan dus voor enkele tientjes meer zit ik helemaal safe.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Dank voor je reactie. Ik heb de pompschakelaar ertussenuit gehaald en de pomp nu 24/7 draaiende.donzee schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 16:07:
[...]
Ik ben in mijn antwoord uitgegaan van een systeem met gesloten verdeler waar met "de pomp" de systeem circulatiepomp bedoeld wordt (Daffy1982's post niet aandachtig genoeg gelezen en vanuit de warmtepomp gedachte geredeneerd). Bij toepassing van een open verdeler heb je helemaal gelijk en zal de WPB geen water door de VVW slangen pompen.
Nu kan er natuurlijk verder van gedachten gewisseld worden over het nut van een VVW-WPB bij een systeem met open verdeler (en dus waarschijnlijk een gasgestookte CV ketel) maar dat is dan niet meer in antwoord op de vraag.
Het juiste antwoord is dus dat je bij een VVW verdeler met pomp inderdaad de pomp zult moeten laten lopen.
Mbt mijn afweging om deze boiler vooralsnog icm een gasgestookte ketel te gebruiken. De eerste reden was een puur economische:
Meer subsidie dan de aanschaf (in frankrijk) mij gekost heeft.
Daarnaast was er in onze specifieke situatie sprake van een onevenredig hoog gasverbruik voor sww omdat er een kleine 30 liter boiler en circulatieleiding in de woning aanwezig was. De boiler ‘hangt’ nu aan 160 m2 vloerverwarming dus verwacht voldoende restwarmte in de vloer te hebben om de boiler efficiënt te kunnen gebruiken icm ook zonnepanelen. Ik heb er nog geen harde cijfers van maar de tijd zal het leren.
Pana 12 KW J serie TCAP, Auer Edel Eau 270L, 10250 WP solar Enphase
Buiten het stookseizoen zal de WPB zeker efficiënt zijn werk doen. Mss kan je de VVW pomp nog (draadloos?) schakelen met de pomp in de Auer?Daffy1982 schreef op maandag 16 maart 2020 @ 08:14:
[...]
Dank voor je reactie. Ik heb de pompschakelaar ertussenuit gehaald en de pomp nu 24/7 draaiende.
Mbt mijn afweging om deze boiler vooralsnog icm een gasgestookte ketel te gebruiken. De eerste reden was een puur economische:
Meer subsidie dan de aanschaf (in frankrijk) mij gekost heeft.
Daarnaast was er in onze specifieke situatie sprake van een onevenredig hoog gasverbruik voor sww omdat er een kleine 30 liter boiler en circulatieleiding in de woning aanwezig was. De boiler ‘hangt’ nu aan 160 m2 vloerverwarming dus verwacht voldoende restwarmte in de vloer te hebben om de boiler efficiënt te kunnen gebruiken icm ook zonnepanelen. Ik heb er nog geen harde cijfers van maar de tijd zal het leren.
Dat zou natuurlijk wel een hele slimme zet zijn inderdaad! Iemand op dit forum dit ook al gedaan of ideeën voor een setup hiervoor en met welke onderdelen?donzee schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 10:23:
[...]
Buiten het stookseizoen zal de WPB zeker efficiënt zijn werk doen. Mss kan je de VVW pomp nog (draadloos?) schakelen met de pomp in de Auer?
(In het kader van niet het wiel opnieuw uit willen vinden)
Pana 12 KW J serie TCAP, Auer Edel Eau 270L, 10250 WP solar Enphase
De pomp in de Auer is 24V DC, maar het relais schakelt de 230V kant van een powersupply.
Volgens mij is de print hetzelfde als de ventilatiewpb dus kan het relais zeker de 80W van de ventilator schakelen. Het pompje trekt minder dan 20 watt. Als je vloerverwarmingpomp meer dan 60 watt trekt moet je die sowieso vervangen voor een A label pomp.
Ik zou het aandurven om de vloerverwarmingpomp mee te schakelen op hetzelfde relais.
Aftakken met een setje Wago 221-413.
Zonder de kap open te doen en met behoud van garantie: een master/slave stekkerdoos die een master van 2300 watt aankan.
https://www.conrad.nl/p/b...-randaarde-stekker-401821
https://www.praxis.nl/ger...5vv-f-3g1-5/5575681#specs
Wpb op de master, vloerverwarmingpomp op de slave.
[ Voor 36% gewijzigd door Proton_ op 18-03-2020 18:43 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Waarom niet gewoon de wpb tussen 00:00 en 06:00 zijn werk laten doen. Daarnaast een tijdschakelaar op de vv pomp om aan te gaan tussen 00:00 en 06:00. Lekker simpel en even effectief.donzee schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 10:23:
[...]
Buiten het stookseizoen zal de WPB zeker efficiënt zijn werk doen. Mss kan je de VVW pomp nog (draadloos?) schakelen met de pomp in de Auer?
[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 19-03-2020 09:40 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
Volgens mij ging dit over de zomer situatie (buiten stook seizoen werd er gezegd). Verwarming staat dus uit.Wuursj schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 09:39:
Die tijdschakelaar op de VV pomp moet dan wel parallel aan de gewone voeding/aansturing geschakeld worden. Anders gaat ie niet tussen 6:00 en 00:00 lopen als de verwarming aan springt. Toch iets ingewikkelder dan je schetst
Daarom alleen rekening houdend met de wpb en vv pomp.
[ Voor 4% gewijzigd door Chris499 op 19-03-2020 13:40 ]
Is er nog enige kans om het volledige bedrag te ontvangen?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Volgens mij niet. Ik denk dat mijn aanvraag in december ook afgewezen zal worden.maartentmm schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 14:40:
Mijn aanvraag van 2-12-19 is ook afgekeurd.
Is er nog enige kans om het volledige bedrag te ontvangen?
En voor nieuw ingediende aanvragen geldt het nieuwe lagere bedrag helaas.
Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar zo lees ik het.
Met de reden dat het budget uitgeput is?maartentmm schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 14:40:
Mijn aanvraag van 2-12-19 is ook afgekeurd.
Is er nog enige kans om het volledige bedrag te ontvangen?
In dat geval opnieuw aanvragen en refereren naar de eerdere aanvraag.
Er heeft zich nog niemand op dit forum gemeld dat het bedrag definitief lager is.
Opnieuw aanvragen uiteraard.buiter schreef op donderdag 19 maart 2020 @ 20:59:
[...]
Met de reden dat het budget uitgeput is?
In dat geval opnieuw aanvragen en refereren naar de eerdere aanvraag.
Er heeft zich nog niemand op dit forum gemeld dat het bedrag definitief lager is.
Maar er heeft zich volgens mij ook nog niemand gemeld met een tweede aanvraag die is toegewezen.
Ze lopen erg achter, ik had op 27 nov ook een aanvraag ingediend, en die is deze week pas toegewezen.
Maar ik klaag niet als ze het oude bedrag toewijzen, scheelt me 2000 euro.
Die van 11 Dec is afgewezen wegens geldgebrek..........
Vervelend om te horen.annespruit1980 schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 17:56:
En inderdaad, die van 27 Nov is toegewezen, en inmiddels betaald.
Die van 11 Dec is afgewezen wegens geldgebrek..........
Ik neem aan dat het budget van 2019 op was maar dat je hem nu opnieuw in kunt dienen?
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Ja, dat klopt.alaintje schreef op dinsdag 24 maart 2020 @ 18:21:
[...]
Vervelend om te horen.
Ik neem aan dat het budget van 2019 op was maar dat je hem nu opnieuw in kunt dienen?
Dus dat scheelt me 2000 euro ben ik bang. Maar goed, de andere zijn wel toegewezen, dus het had erger kunnen zijn. En wie weet krijg ik toch het oude bedrag ( ik blijf hopen totdat ik het bijgeschreven krijg ).
Ik begrijp dat je het nieuwe ( lagere ) bedrag binnen hebt?buiter schreef op donderdag 2 april 2020 @ 12:42:
Ondertussen kan ik melden voor een subsidieaanvraag van 2020 het nieuwe tarief gaat gelden!
De brief met het nieuwe (lage)bedrag ja...annespruit1980 schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:40:
[...]
Ik begrijp dat je het nieuwe ( lagere ) bedrag binnen hebt?
Dat is jammer, ik had nog hoop. Wel tegen beter weten in. Leergeld voor een eventuele volgende keer.
Ik ga het morgen proberen. Toch verwacht ik dat er nog te weinig warmte in het beton zit om de minimale temperatuur van 18 graden te halen.
[ Voor 16% gewijzigd door Chris499 op 06-04-2020 22:07 ]
[ Voor 94% gewijzigd door Chris499 op 06-04-2020 22:04 ]
Ik heb het al wel geprobeerd, maar langer als 5 min draait de warmtepomp dan niet. Dan is de temperatuur van de verdamper al te ver gezakt. Gisteren stond er 3 graden in het display toen de compressor er mee stopte. Dus nog een paar daagjes dit weer en het zou moeten lukken.Chris499 schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:02:
Wie draait er hier al met de verwarming uit?
Ik ga het morgen proberen. Toch verwacht ik dat er nog te weinig warmte in het beton zit.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Het bijzondere is dat de vloerverwarmings temperatuur al die tijd 22 graden blijft. Dat kan helemaal niet, want zo warm is de vloer helemaal niet. Is wel te verklaren door de temperatuur van de ruimte waar de boiler staat. Onder een schuin dak dat dan vol in de zon ligt, met zwarte dakpannen en vrijwel geen isolatie. De vloerverwarmingstemperatuur begint pas te zakken als de waterpomp in de boiler zelf stopt met draaien. Dus of de sensor is stuk, of de stroming in de verdamper is rottig.hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:09:
Dan heb je geen stroming over de vloer. Anders kan de temp nooit zo snel zakken.
[ Voor 14% gewijzigd door Derby op 06-04-2020 22:34 . Reden: Aanvulling schuindak ]
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Ik waardeer je meedenken.hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:19:
Vermoedelijk dus een aansluitingsfout. Heb je de diversion valve gebruikt die er bij was? Stook je met een WP of ketel? En de verdeler, heeft die een pomp en zo ja draait die?
Ik stook met een ketel, daar zit een drie weg klep op. Met drie draden, dus ik denk pwm gestuurd. En ik ben bang dat deze standaard op de stand staat van sww door laten. Mijn plan was om de ketel aan te slingeren en dan de stekker van de driewegklep los te nemen. Totdat ik zag dat het ding 220 V. lust. Dus daar moet ik nog even onderzoek naar doen.
Voor de rest alles aangesloten wat er bij de auer hoort. De leiding die de ketel uitkomt en warmte aan de radiatoren moet leveren trilt als de waterpomp in de boiler draait. Dus dat doet mij vermoeden dat er stroming is.
De verdeler heeft een eigen pomp en die start met draaien 10 min voordat de boiler start.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Ja totdat blijkt dat het ding pwm gestuurd is, dan keert deze terug in zijn rust positie wat sww zal zijn. Voor een snelle reactie bij sww vraag.hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:34:
Inderdaad, driewegklep lijkt de boosdoener. Ketel laten branden op cv, en dan tijdens bedrijf de stekker er uit. Blijft de klep keurig staan 👍
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Is niet goed voor de WAF, die klaagde vandaag al dat de warmtepomp buiten uit staat. Maar met temperaturen buiten van boven de 20 graden en zon in huis vind ik dat het kan en mag!
Morgen om 6 uur in de ochtend gaat bij mij 1 Auer starten met de warmtepomp buiten uit. Ik heb de Auer op eco mode gezet. Daardoor gaat hij niet over op het elektrische element als de temperatuur onder de 18 graden komt.
Mochten er meer testers zijn, ik hoor graag jullie bevindingen! @t.oswald @Proton_ @annespruit1980
@Derby hier geeft de vv verdeler 18 graden aan, dus verwacht dat de Auer ook redelijk snel er mee gaat stoppen hier.
[ Voor 44% gewijzigd door Chris499 op 06-04-2020 22:51 ]
[ Voor 94% gewijzigd door Chris499 op 06-04-2020 22:38 ]
Dan heb jij de enige cv ketel in Nederland met een Pwm gestuurde driewegklep 😋Derby schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:36:
[...]
Ja totdat blijkt dat het ding pwm gestuurd is, dan keert deze terug in zijn rust positie wat sww zal zijn. Voor een snelle reactie bij sww vraag.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Oh ok. Een kenner?hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:38:
[...]
Dan heb jij de enige cv ketel in Nederland met een Pwm gestuurde driewegklep 😋
Het zou best kunnen hoor. Bij drie draden denk ik altijd aan signaaldraad, massa, en voeding.
Ik ga het eens proberen.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Als de warmwatervoorziening van de ketel uitgeschakeld is, kun je meestal de stekker er af trekken in cv stand zonder dat de ketel het merkt. Ben je direct voor zomer en winter klaar.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Oh goud.hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:55:
Al een aantal jaren actief als installateur inderdaad 😉. Dus probeer maar, het is massa, constante spanning en een signaal dat aan of uit is. Meestal 24v dc, zowel de voeding als het signaal. Stekker eraf en hij blijft staan zoals ie stond.
Als de warmwatervoorziening van de ketel uitgeschakeld is, kun je meestal de stekker er af trekken in cv stand zonder dat de ketel het merkt. Ben je direct voor zomer en winter klaar.
Ik had op de ketel al sww uit gezet in de hoop dat het ding dan automagisch de klep in de cv stand zou zetten. Maar ik denk dat het ijdele hoop is.
Ik ga het proberen. Ben benieuwd of er storingen uit komen. Niks wat een harde reset niet op kan lossen
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Al eens over nagedacht om je ketel om te wisselen voor een warmtepomp?Derby schreef op maandag 6 april 2020 @ 23:00:
[...]
Oh goud.![]()
Ik had op de ketel al sww uit gezet in de hoop dat het ding dan automagisch de klep in de cv stand zou zetten. Maar ik denk dat het ijdele hoop is.
Ik ga het proberen. Ben benieuwd of er storingen uit komen. Niks wat een harde reset niet op kan lossen
Oh ja zeker. Maar dit huis is nog niet warmtepomp klaar. Er zit iets van spouwmuur isolatie in, maar dat is ook alles. De vloer is niet te isoleren. Het dak moet nog geisoleerd worden. Er zit dubbelglas in uit 1992. Er zal eerst fors geinvesteerd moeten worden om het warmtepomp proof te maken.Chris499 schreef op maandag 6 april 2020 @ 23:03:
[...]
Al eens over nagedacht om je ketel om te wisselen voor een warmtepomp?
De Auer was meer een subsidie dingetje die me erg goed bevalt. Sneller warm water vooral.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair

spulletjes zijn er al, Auer staat nu in de gang in de weg te staan.
Maarr... Auer zit in de retour gepland, vlak voor de binnen unit. Dat zal prima gaan als de vloerverwarming loopt. En hartje zomer zal dat ook wel goed gaan. Bovenverdiepingen zijn echter 'droogsysteem' vloerverwarmingen met weinig massa.
Maar loop ik zo niet de kans dat als de vloerverwarmingpomp in de binnenunit van de warmte pomp niet loopt, er te veel warmte uit die verdieping vloertjes getrokken wordt en de Ta van de Auer (te) vaak onder de 18 graden duikt? vooral in voor- en najaar. Het pompje van de Auer zal weg van de minste weerstand volgen en het water laten circuleren over de zolder vloer denk ik. Of heb ik het mis?
Oplossing: aansluitingen in de retour stoppen tussen BG en 1e? Waar de pijl staat? Zodat ie hopelijk vooral over de BG gaat circuleren? Of heel de Auer naar BG brengen.
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
De dichterbijgelegen groepen worden dus een beetje geknepen en de Auer krijgt dus het meeste water van de benedenverdieping, omdat daar de meeste groepen zijn.
Dit is al nodig voor een goed werkende verwarming, dus dit wordt niet speciaal voor de warmtepompboiler gedaan
@Chris499 De verwarming staat hier al twee dagen uit en we hebben nog warm water
(het elektrisch element is losgehaald op de print).
Dat is met 3 verdiepingen ingestorte vloerverwarming, ca 130 m² totaal.
[ Voor 6% gewijzigd door Proton_ op 07-04-2020 15:32 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Na je suggesties over het los trekken van de stekker verbinding op de print deed de Auer het vandaag een stuk langer. De trilling is ook uit de verwarmings leidingen, dus stond de driewegklep toch nog dicht, zoals voorspelt. Nu daalde de vloerverwarmings temperatuur ook als de warmtepomp in de Auer aanstond. Er zit nog niet genoeg energie in de vloer om de warmtepomp in de Auer draaiend te houden. Bij een verdamper temp van 15 graden stopte de warmtepomp ermee.hesselbeertje schreef op maandag 6 april 2020 @ 22:55:
Al een aantal jaren actief als installateur inderdaad 😉. Dus probeer maar, het is massa, constante spanning en een signaal dat aan of uit is. Meestal 24v dc, zowel de voeding als het signaal. Stekker eraf en hij blijft staan zoals ie stond.
Als de warmwatervoorziening van de ketel uitgeschakeld is, kun je meestal de stekker er af trekken in cv stand zonder dat de ketel het merkt. Ben je direct voor zomer en winter klaar.
Bedankt dus voor je tips en meedenken.
If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear - Eric Arthur Blair
Hier nu ook. Begin vanmorgen van Auer 1 op 18.5 graden. Auer 2 heeft het overgenomen en nu 20.5. Graden. De zomermodus is dit jaar als snel ingetreden.Proton_ schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 12:53:
@Wuursj De circuits worden als het goed is zo ingeregeld dat alle groepen grofweg evenveel stroming hebben.
De dichterbijgelegen groepen worden dus een beetje geknepen en de Auer krijgt dus het meeste water van de benedenverdieping, omdat daar de meeste groepen zijn.
Dit is al nodig voor een goed werkende verwarming, dus dit wordt niet speciaal voor de warmtepompboiler gedaan
@Chris499 De verwarming staat hier al twee dagen uit en we hebben nog warm water
(het elektrisch element is losgehaald op de print).
Dat is met 3 verdiepingen ingestorte vloerverwarming, ca 130 m² totaal.
Bij 1 Auer komt er sinds installatie al een tikkend geluid uit de retourleiding. Op het begin stoorde ik me er niet zo aan, maar dit begint steeds erger te worden. Lucht kan het denk ik niet zijn, want dan zou het ook bij de 2e Auer zo moeten zijn.
Ontluchter onder de kap staat open. Wie heeft er een idee hoe ik dit op kan lossen?
Het kan thermische stress zijn, dan kan een rubbertje tussen de klemmen helpen.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Dank voor de reactie.Proton_ schreef op zondag 12 april 2020 @ 20:04:
Geen idee. Is dit altijd als de vloerverwarmingspomp loopt, of alleen als de Auer-pomp loopt? Meteen, of pas na een paar minuten draaien?
Het kan thermische stress zijn, dan kan een rubbertje tussen de klemmen helpen.
Zojuist getest. Als de vv pomp uit staat is het ook. Het blijft vreemd dat 1 Auer wel die trilling in de retour veroorzaakt en de andere niet.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Geluidsopname/ filmpje kan zeker maken. Suggesties met welk programma ik die met mijn Android telefoon kan maken en hoe die hier te posten?hesselbeertje schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 15:47:
Heb je een opname van het geluid? Herken het zo direct niet, maar een geluid omschrijven is ook heel lastig.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
@Proton_ @hesselbeertjehesselbeertje schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 23:35:
Even op YT zetten en hier de link delen?
Hierbij de video. Er zijn 3 geluiden hoorbaar. Je hoort de buren op de achtergrond die aan het schuren zijn met een schuurmachine. 1 er van is normaal, namelijk de compressor en die andere komt door de retour leiding die je hoort tikken. Iemand een idee hoe ik de tikkende retour leiding kan oplossen? Van de boiler af bewegen werkt niet.
Degene die de Auer zelf hebben weten wel welk geluid normaal is en welke niet.
YouTube: Auer Edel eau
[ Voor 21% gewijzigd door Chris499 op 18-04-2020 19:23 ]
Ik weet het helemaal niet zeker hoor, het zou ook iets heel anders kunnen zijn...
[ Voor 22% gewijzigd door Proton_ op 20-04-2020 13:36 ]
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
@Proton_Proton_ schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:34:
@Chris499 voor mijn oren is het meer een soort geratel. Kan toch lucht in de leiding zijn, of een versleten pomplager. Komt er water uit de ontluchter die open staat? Ontluchten bij stilstaande boiler.
Ik weet het helemaal niet zeker hoor, het zou ook iets heel anders kunnen zijn...
Je kunt het inderdaad een ratelend geluid noemen.
Bij nader inzien is het geluid in mindere mate ook aanwezig bij de andere wpb.
Er komt geen water uit de ontluchter. Zou het de keerklep kunnen zijn? Pomplager lijkt me niet, aangezien het wel heel toevallig zou zijn dat beide defect zouden zijn.
Nu moet ik zeggen dat dit pompje mij ook niet van bijster hoge kwaliteit lijkt. Gelukkig wordt ie met 230V gevoed (via trafo), dus altijd te vervangen voor een willekeurig ander transportpompje dat wel jaren mee gaat. Tot die tijd lekker laten lopen zou ik zeggen.
[ Voor 12% gewijzigd door hesselbeertje op 21-04-2020 09:41 ]
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Volgens de installateur en de importeur een normaal geluid.
Opgelost, bevestiging van de compressor wat verdraaid.
[ Voor 8% gewijzigd door superbikkel op 25-04-2020 14:16 ]
Bij mij komt er een ratelend geluid vandaan. Dit is een ander geluid dan de compressor. Je hoort het door ratelen in de radiatoren als je je oor er gedaan houdt. Het lijken de keerkleppen te zijn.hesselbeertje schreef op dinsdag 21 april 2020 @ 09:33:
Het lijkt mij toch uit het pompje te komen. Even de stekker eraf trekken bij een werkende Auer en je weet t zeker.
Nu moet ik zeggen dat dit pompje mij ook niet van bijster hoge kwaliteit lijkt. Gelukkig wordt ie met 230V gevoed (via trafo), dus altijd te vervangen voor een willekeurig ander transportpompje dat wel jaren mee gaat. Tot die tijd lekker laten lopen zou ik zeggen.
Stekker eruit trekken heeft geen zin. Dan stopt alles en is al het geluid uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Chris499 op 25-04-2020 10:04 ]
Dan weet je of het geluid uit het pompje komt (of idd terugslagklep dit klappert door stroming) of uit de compressor.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
Heb nog VEH benaderd om de misstand aan te kaarten.
Sta in het mei nummer bij ingezonden brief.
Als het je lukt om het recht te trekken, dan denk ik dat er een heleboel hier dat graag willen weten.Gerton1979 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:45:
Ik ben ook 2 weken te laat geweest met installeren en indienen. Moet nu nog die 650 euro toegewezen krijgen.
Heb nog VEH benaderd om de misstand aan te kaarten.
Sta in het mei nummer bij ingezonden brief.
Ik uiteraard ook. Al heb ik me er een beetje bij neergelegd.
Dus, laat maar weten als je antwoord hebt.
Ik wilde het wel aankaarten want als niemand dat doet bestaat dat probleem ook niet.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Hier ook gesloten. Pana staat al 14 dagen stand-by met 6 Wh verbruik, vloer blijft ongeveer 20 graden en Auer draait zonder problemen. Geen extra pomp in het systeem.bspans schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:25:
Dag, al enige tijd heb ik deze wpb aanstaan morgen komt de Panasonic warmtepomp. De cv-ketel wordt weggehaald, nou kreeg ik het advies om de flow van de Panasonic te verbeteren om een andere verdeler te kopen. Nu is er een met pomp dus open, als ik een verdeler zonder pomp koop(gesloten), zou er dan nog een extra pomp voor de auer nodig zijn? Heeft iemand hier ervaring mee?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Toch maar besloten je monobloc in de zomer op standby te laten staan? Dat wilde je eerst niet doen toch vanwege het sluipverbruik? Hier verbruikt hij 10 Watt in Standby, geen probleem wat mij betreft.t.oswald schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 13:13:
[...]
Hier ook gesloten. Pana staat al 14 dagen stand-by met 6 Wh verbruik, vloer blijft ongeveer 20 graden en Auer draait zonder problemen. Geen extra pomp in het systeem.
Draai nu WAR met thermostaat. Die zet ik op 10 graden en dan wordt het verbruik 6Wh. Met WAR zonder thermostaat, mijn winter instelling, blijft het stand-by verbruik rond de 30Wh. Die 30 vond ik te hoog, maar 6 is te doen.Chris499 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 00:01:
[...]
Toch maar besloten je monobloc in de zomer op standby te laten staan? Dat wilde je eerst niet doen toch vanwege het sluipverbruik? Hier verbruikt hij 10 Watt in Standby, geen probleem wat mij betreft.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
[ Voor 93% gewijzigd door maartentmm op 28-05-2020 18:26 ]
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Elektrisch verbruik: 448 kWh
Water verbruik (55gr): 34,3 m3
Blij met het resultaat van een jaargemiddelde COP van 3,6.
Nog meer van dit soort resultaten?
PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6
Dit topic over de Auer Edel Eau warmtepompboiler heeft mijn interesse gewektProton_ schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 12:53:
@Wuursj De circuits worden als het goed is zo ingeregeld dat alle groepen grofweg evenveel stroming hebben.
De dichterbijgelegen groepen worden dus een beetje geknepen en de Auer krijgt dus het meeste water van de benedenverdieping, omdat daar de meeste groepen zijn.
Dit is al nodig voor een goed werkende verwarming, dus dit wordt niet speciaal voor de warmtepompboiler gedaan
@Chris499 De verwarming staat hier al twee dagen uit en we hebben nog warm water
(het elektrisch element is losgehaald op de print).
Dat is met 3 verdiepingen ingestorte vloerverwarming, ca 130 m² totaal.

Wij hebben nu nog een flinke combigasketel - met dito gasrekening - voor warmwater en 3 verdiepingen ingestorte vloerverwarmimg met ook zo'n ca 130 m2 totaal.
Wij hebben echter ook geen aparte pomp en de nadraaitijd van de vloerverwarming is nogal kort: de actuators (merk Watts) gaan relatief snel dicht en dan valt er dus niet zoveel meer rond te pompen.
Gaat het dan nog wel werken?
Wat voor vloerwarming aansturing gebruik jij?
Kun je de regeling vrijgeven voor koeling, of een aantal groepen altijd open zetten?
Zolang de ketel warmte toevoegt, maakt het aantal m² niet zoveel uit, maar 's zomers moet er zo veel mogelijk open.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.