Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 83 ... 101 Laatste
Acties:
  • 635.972 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17-10 22:04

Pixelmagic

Ubergeek

Segafreak83 schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:27:
[...]

. Maargoed, de producent heeft de webportal de nek omgedraaid, dus ik kan nu sowieso niets meer zien.. ;(.
Welk merk is dat ?

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Segafreak83
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 12-12-2024
Mastervolt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 08:54
-- edit: in verkeerde topic geplaatst ---

[ Voor 91% gewijzigd door Glenfiddich op 26-01-2020 14:12 ]

Catch a smile out there!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Dre schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 22:47:
De mijne is 3×240mm2 >:) . Ok, ok, met aluminium is het een beetje vals spelen :P

@redwing
Waarom niet 5×70mm2 trekken als je de boel toch open hebt liggen.

5000 Watt 3 fase = 7,2A per fase
De nul wordt niet belast dus je hebt de helft spanningsval ten opzichte van een fase-nul systeem (1 fase).
Lijkt me dat ze de spanning voor het afschakelen gewoon L-PE meten...?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 09:00
Rol-Co schreef op zondag 26 januari 2020 @ 11:48:
@redwing

Kijk, nu is het zinnig, jij hebt het over 35m, dan zou ik misschien wel verzwaren vanwege de lengte, al is dat boven 45m.
In de meeste huizen is die kabel niet langer dan een 10 meter en heeft het voor 7,5A per fase echt geen zin om dat dikker te doen.
De oorspronkelijke vraag ging over een afstand van 30 meter. Als dat over 10 meter was gegaan hoef je er inderdaad niet zo over na te denken.

[removed]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:37
kabeltjekabel schreef op zondag 26 januari 2020 @ 14:33:
[...]
Lijkt me dat ze de spanning voor het afschakelen gewoon L-PE meten...?
Lijkt me beter L-N, als je 10V op je nul heb vlieg je er nogal gauw uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 09:04
Wie weet waar je Alu profielen kan kopen om een carport mee te bouwen waar het dak uit zonnepanelen bestaat?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-10 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

BarryH schreef op zondag 26 januari 2020 @ 18:40:
Wie weet waar je Alu profielen kan kopen om een carport mee te bouwen waar het dak uit zonnepanelen bestaat?
Dit bedoel je?

https://solargarant.nl/mo...fiel-boven-h50mm-l3323mm/

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppatrick
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19-10 16:41
Ik kwam laatst deze panelen tegen JA Solar (Mono-PERC°-halfcell) KINGSIZE 400w voor 154 euro. Lijkt me scherpe prijs alleen zie ik het hier weinig voorbij komen zit hier rede achter ( toch niet zo goede panelen bijv)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 19-10 00:40

BlueTooth76

Let the sun shine!

ppatrick schreef op zondag 26 januari 2020 @ 21:22:
Ik kwam laatst deze panelen tegen JA Solar (Mono-PERC°-halfcell) KINGSIZE 400w voor 154 euro. Lijkt me scherpe prijs alleen zie ik het hier weinig voorbij komen zit hier rede achter ( toch niet zo goede panelen bijv)
Zijn vast 200x100cm panelen, dus een slagje groter.
Verder niet zo'n probleem als dat handig uitkomt voor jouw dak.

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppatrick
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19-10 16:41
Klopt idd maar mijn dak is 430 hoog dus dacht kan handig zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 07-10 19:15

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

BarryH schreef op zondag 26 januari 2020 @ 18:40:
Wie weet waar je Alu profielen kan kopen om een carport mee te bouwen waar het dak uit zonnepanelen bestaat?
Zoek op BIPV en carpoort.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-10 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

ppatrick schreef op zondag 26 januari 2020 @ 21:22:
Ik kwam laatst deze panelen tegen JA Solar (Mono-PERC°-halfcell) KINGSIZE 400w voor 154 euro. Lijkt me scherpe prijs alleen zie ik het hier weinig voorbij komen zit hier rede achter ( toch niet zo goede panelen bijv)
Deze bedoel je?
https://www.solar-bouwmarkt.nl/405wp-perc-silver-frame.html

Lijkt me niets mis mee, maar 2 meter inderdaad.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ppatrick
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19-10 16:41
Ja was ze zelf hier tegen gekomen http://www.solarwindbioshop.com/EnerShop-ZONNEPANELEN.htm nog iets goedkoper.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Dapdodo schreef op zondag 26 januari 2020 @ 15:21:
[...]

Lijkt me beter L-N, als je 10V op je nul heb vlieg je er nogal gauw uit.
Dus als al je buren met hun PV op L1 dumpen en de nul in de richting van L1 trekken en jij je PV op L3 hebt mag je de spanning op L3 minder ver opdrijven dan wanneer de nul daadwerkelijk nul is? Dat slaat toch nergens op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-10 23:45

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ja inderdaad, heel apart dat de canadian solars erboven identiek zijn in maatvoering. Zelfs in prijs.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:37
kabeltjekabel schreef op zondag 26 januari 2020 @ 23:10:
[...]
Dus als al je buren met hun PV op L1 dumpen en de nul in de richting van L1 trekken en jij je PV op L3 hebt mag je de spanning op L3 minder ver opdrijven dan wanneer de nul daadwerkelijk nul is? Dat slaat toch nergens op.
Ging mij over het verschil tussen L-PE en L-N. Waar ik op reageerde was dat ik hoopte dat er niet L-PE gemeten wordt maar L-N anders lig je er nog veel sneller uit. Maar een scheef net is helemaal niet vreemd, mocht je dus er veelvuldig uitgaan door te dunne kabels van de netwerkbeheerder, dan is terugvoeding op 1 fase misschien interessant om op een andere fase te gaan zitten. Zie bij mij in de nacht al 3V verschil tussen de fasen. Straks heb ik 3 systemen (zuidoost-zuidwest-noordwest) en elk op een fase. In het voorjaar ga ik inderdaad kijken welke volgorde het beste werkt. Want in de buurt ligt er veel op Zuid-West en 1 grote op ZuidOost. Normaal corrigeert dan de netbeheerder de spanning, maar in het voorjaar heb ik hier al een keer 248V gezien. Ze kunnen alleen de driehoek L1,L2,L3 groter en kleiner maken (dus alle tegelijk). De nul verschuiving is afhankelijk van de ongelijke belasting op het net.
Dus invoeden op de meest belaste fase, geeft je de kleinste kans op uitval. Hogere belasting verlaagt spanning. Meer invoeden verhoogt de spanning.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 19-10 20:09
kabeltjekabel schreef op zondag 26 januari 2020 @ 23:10:
[...]


Dus als al je buren met hun PV op L1 dumpen en de nul in de richting van L1 trekken en jij je PV op L3 hebt mag je de spanning op L3 minder ver opdrijven dan wanneer de nul daadwerkelijk nul is? Dat slaat toch nergens op.
Inderdaad zo werkt het nu eenmaal, met een goed netwerk en juiste verdeling mag dit niet gebeuren. Het enige wat de netwerk beheerder kan doen is dikkere bekabeling en indien je maar 1 fase aangesloten hebt een betere verdeling door de netwerkbeheerder.
Ik zou een klacht indienen als het (te) vaak gebeurt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
DjAntoon schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:12:
[...]


Inderdaad zo werkt het nu eenmaal, met een goed netwerk en juiste verdeling mag dit niet gebeuren. Het enige wat de netwerk beheerder kan doen is dikkere bekabeling en indien je maar 1 fase aangesloten hebt een betere verdeling door de netwerkbeheerder.
Ik zou een klacht indienen als het (te) vaak gebeurt.
In wijktrafo's is zeer zeker wel de wijkspanning aan te passen, is bij mij in de wijk ook gedaan
toen ik 10 jaar geleden met zonnepanelen begon was de enkel fase spanning rond de 235v
sinds een paar jaar is het aangepast naar 225v
Ik heb inmiddels in het hoog seizoen hier 4 omvormers die allemaal hun energie op dat net
moeten kwijt zien te raken, en dat gaat prima,de hoogste spanning die ik tegenwoordig
meet is rond de 235v bij invoeden en weer ~225v na zonsondergang
Daarbij nog dat de hoeveelheid pv installaties in de wijk hier vertienvoudigd is sinds 10 jaar terug ;)

https://phasetophase.nl/boek/boek_2_8.html#_8.3.2
"De meeste transformatoren zijn voorzien van een trappenschakelaar, waarmee de overzetverhouding in stappen geregeld kan worden. Indien de trappenschakelaar in de neutrale stand staat, heeft de transformator de nominale overzetverhouding."

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 19-10 20:09
PClop schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:40:
[...]


In wijktrafo's is zeer zeker wel de wijkspanning aan te passen, is bij mij in de wijk ook gedaan
toen ik 10 jaar geleden met zonnepanelen begon was de enkel fase spanning rond de 235v
sinds een paar jaar is het aangepast naar 225v

https://phasetophase.nl/boek/boek_2_8.html#_8.3.2
"De meeste transformatoren zijn voorzien van een trappenschakelaar, waarmee de overzetverhouding in stappen geregeld kan worden. Indien de trappenschakelaar in de neutrale stand staat, heeft de transformator de nominale overzetverhouding."
Maar dat geld voor de 3 fase ineens, of het zouden 1 fase output trafo's moeten zijn, maar die ken ik niet...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Viper®
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Inmiddels zijn de zonnepanelen aangesloten en werkt ook de Growatt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ur1CURZDlGjahjTJ7PvVci5D/full.jpg

Nu had ik nog een vraag. De installateur moet blijkbaar de Growatt nog registreren, daar heeft hij internet voor nodig. Of via wifi of via netwerk kabel.
Kan ik hiervoor niet tijdelijk een wifi hotspot maken?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 16:01
Krijg net een vraag uit de vriendenkring. Op een tuinhuisje 2 panelen neergelegd, maar de omvormer start vaak niet op (volgens mij logisch omdat 'ie de startspanning niet haalt). Wat zou een snelle oplossing kunnen zijn? Willekeurig merk/type paneel erbij hangen of moet er echt goed naar de paneel V en A gekeken worden?
2 x Canadian Solar CS6K-300MS-BF
1 x Omnik Omniksol-1k-TL2-M

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:28

RvV

Of een (micro)omvormer pakken die er wel bij past.

Y'24


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
DjAntoon schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:50:
[...]


Maar dat geld voor de 3 fase ineens, of het zouden 1 fase output trafo's moeten zijn, maar die ken ik niet...
Ja natuurlijk voor alle 3 fasen, maar ik heb maar een 1 fase aansluiting die hier de MK binnen komt
met een antieke GPLK van rond de 60 jaar oud, wat dus ook geen probleem is bij invoeden hier.
Als de spanning vanaf de wijkkast cq wijk trafo maar is aangepast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Niek_ schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:21:
Krijg net een vraag uit de vriendenkring. Op een tuinhuisje 2 panelen neergelegd, maar de omvormer start vaak niet op (volgens mij logisch omdat 'ie de startspanning niet haalt). Wat zou een snelle oplossing kunnen zijn? Willekeurig merk/type paneel erbij hangen of moet er echt goed naar de paneel V en A gekeken worden?
2 x Canadian Solar CS6K-300MS-BF
1 x Omnik Omniksol-1k-TL2-M
Snelle oplossing is panelen op marktplaats zetten en 2 panasonics gaan halen. (3 is nog beter)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Noord27
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 00:58
Viper® schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:54:
Inmiddels zijn de zonnepanelen aangesloten en werkt ook de Growatt.
[Afbeelding]

Nu had ik nog een vraag. De installateur moet blijkbaar de Growatt nog registreren, daar heeft hij internet voor nodig. Of via wifi of via netwerk kabel.
Kan ik hiervoor niet tijdelijk een wifi hotspot maken?
Heeft hij niet meteen een data kabel mee naar de meterkast getrokken als er toch vanaf de meterkast naar de omvormer een stroomkabel moet?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Viper® schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:54:
Inmiddels zijn de zonnepanelen aangesloten en werkt ook de Growatt.
[Afbeelding]

Nu had ik nog een vraag. De installateur moet blijkbaar de Growatt nog registreren, daar heeft hij internet voor nodig. Of via wifi of via netwerk kabel.
Kan ik hiervoor niet tijdelijk een wifi hotspot maken?
🤔 Ik zou ondanks het tijdelijke karakter van de registratie toch eens kijken om iets permanent van internetverbinding daar te voorzien. Of boeit de opbrengst-data kunnen inkijken in het appje je niet zo?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:37
Viper® schreef op maandag 27 januari 2020 @ 13:54:
Nu had ik nog een vraag. De installateur moet blijkbaar de Growatt nog registreren, daar heeft hij internet voor nodig. Of via wifi of via netwerk kabel.
Kan ik hiervoor niet tijdelijk een wifi hotspot maken?
Dat die installateur geen mobiel routertje met kabeltje bij heeft. Dan heb je er zo 4G op en kun je het werk in een keer afmaken. Heen en weer rijden kost al meer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Dapdodo schreef op maandag 27 januari 2020 @ 07:18:
[...]

Ging mij over het verschil tussen L-PE en L-N. Waar ik op reageerde was dat ik hoopte dat er niet L-PE gemeten wordt maar L-N anders lig je er nog veel sneller uit. [...]
Dat weet je dus niet. Als de nul richting een andere fase is opgetrokken vlieg je er bij L-N meting juist eerder uit.

En hoe verder de N van het nulpunt is weggetrokken des te eerder schakelt je aardlekschakelaar af als je N-PE sluiting maakt :+ .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06:37
kabeltjekabel schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:44:
En hoe verder de N van het nulpunt is weggetrokken des te eerder schakelt je aardlekschakelaar af als je N-PE sluiting maakt :+ .
Aardlek heeft niets te maken met spanningsverschil tussen N en PE.
Aardlek is een differentiaal schakelaar tussen L en N

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gerry1982
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 02-10 09:02
Ik ben dus ook aan het shoppen voor een zonnepanelen installatie er is echter 1 ding waar ik niet uitkom:

Situatie: Plat dak oost-west opstelling 23 panelen a 330w geen schaduw.

Het gaat dus op de keuze van de omvormer:

1x 3 fase SMA Sunny Tripower 6.0 3AV-40 = 1479 Euro

of

2x 1 fase Goodwe GW3000-XS WiFi = 2x 449 = 898 Euro

Wat is efficiënter?
Zijn de features van de SMA het extra geld waard?
Verbruiken 2 van die 1 fase omvormers veel meer stroom dan 1 van 3 fase?

Wat is wijsheid? alvast bedankt.

23x Trina 340Wp | 7820Wp | Plat dak ZO-NW opstelling | SMA Sunny Tripower 6.0 3AV40 - Hé wat gebeurt er op de financiële markten daar moet ik ook bij zijn!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Viper®
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Noord27 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 17:50:
[...]

Heeft hij niet meteen een data kabel mee naar de meterkast getrokken als er toch vanaf de meterkast naar de omvormer een stroomkabel moet?
Ja ik heb 2 cat6 naar de zolder. Maar ik woon er nog niet dus nog geen internet op het adres.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Ik was vandaag even aan het freewheelen voor een PV setup van familie en ik kwam wat dingen tegen, met name bij de configuratie van een SMA STP en 40 panelen (20p ZuidOost en 20p ZuidWest) waarbij ik omwille van het prosumententarief de omvormer wou onderdimensioneren.

In België mag de maximale DC-spanning bij PV-installaties buiten elektrische installatieruimten niet groter zijn dan 750 V. In de praktijk wil dat zeggen dat ik geen strings met > 16 à 17 panelen mag configureren.
Ik gebruikte nu JA Solar JAM60S12-310/PR.

In België moet je (totale) omvormer-vermogen onder de 10kW blijven, anders wordt er een aparte meter gezet die injectie en verbruik meet (noot: dit is niet de digitale meter), met andere woorden: je kan dan niet salderen, ongeacht analoge of digitale meter van de netbeheerder.

Als ik de automatische config doe van SDW kom ik uit op een 15000 TL met een opbrengst van 11.400kWh op jaarbasis. Veel te zware omvormer imo...

De nieuwe STP's ondersteunen blijkbaar het parallel schakelen van de twee MPPT's, even voor de duidelijkheid, dat wil dan zeggen dat je A+ en B+ mag samenknopen en A- en B- ook om op die manier een of meerdere strings op die twee uiteindes aan te sluiten? Dat was me nog niet bekend.

Ik heb nu twee configs om wat te vergelijken

2 x SB 3.6
MPPT A : 10p Zo
MPPT B: 10p ZW
Opbrengst 11.106 kWh

Of

Een STP 8.0 (ik kan geen 6.0 kiezen want de max kortsluitstroom van een STP 6.0 ligt op 36 A en met 37.1A kom ik er daarmee over, verder is een 6.0 wel HEEL sterk ondergedimensioneerd)
MPPT A en B parallel
Polystringen 2 x 10 en 2 x 10
Opbrengst 11.280 kWh
Alleen maak ik me dan wat zorgen dat de stringspanning voor zo een zware omvormer eigenlijk wat te laag ligt.

Mij lijkt 2 omvormers duurzamer, beter belast. Ideale balans tussen overdimensioneren en prosumenten (ikzelf zit met 6720Wp 50/50 op ZO en ZW ook op 64%). Nadeel: feed in is maar op 2 fases, ik vind het netter als het op 3fase kan gebeuren

1 omvormer is technisch minder uitgebreid maar is volgens mij niet ideaal qua stringspanning en optimale belasting. Uitbreiden naar 12 panelen per string kan eigenlijk niet zo eenvoudig (ZuidWest is gecapped op max 20 panelen). Op ZuidOost kunnen er 24 + 15 + 40. Ik heb ZuidOost nog niet uitgebreid omdat dit daken zijn die later pas voltooid zullen worden (renovatie hoeve) en omdat dit de balans heel scheef trekt als ik wil overdimensioneren. Maar ik sta open voor een andere approach.

Ideeën of meningen? Ik kijk vooral naar de specialisten à la @migjes @AUijtdehaag @reneeke1970 @onetime of andere professionals, vooral dat parallel schakelen van de MPPT's vind ik iets speciaals?

[ Voor 3% gewijzigd door HyperBart op 28-01-2020 11:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:17

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

kabeltjekabel schreef op zondag 26 januari 2020 @ 23:10:
[...]


Dus als al je buren met hun PV op L1 dumpen en de nul in de richting van L1 trekken en jij je PV op L3 hebt mag je de spanning op L3 minder ver opdrijven dan wanneer de nul daadwerkelijk nul is? Dat slaat toch nergens op.
Hier ga je even de verkeerde kant op ;) Verbruikers kunnen inderdaad de nul richting L1 trekken. Echter, PV zal de nul wegduwen richting de andere fases. Daarnaast is dit enkel van toepassing indien een gedeelte van de nul gedeeld is tot aan de verdeler (of ander punt wat redelijk stabiel in de spanning is), anders merk je er helemaal weinig van.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Rimco schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:37:
[...]


Hier ga je even de verkeerde kant op ;) Verbruikers kunnen inderdaad de nul richting L1 trekken. Echter, PV zal de nul wegduwen richting de andere fases. Daarnaast is dit enkel van toepassing indien een gedeelte van de nul gedeeld is tot aan de verdeler (of ander punt wat redelijk stabiel in de spanning is), anders merk je er helemaal weinig van.
Huh, voor de edit had ik het er andersom in staan 8)7 .

Maar mijn redenering klopt op meer punten niet B) , want het is juist wel logisch L-N te meten, dat is tenslotte ook wat andere verbruikers zien.

Die nul is natuurlijk bijna overal gedeeld. Meestal gewoon overal 3 fase en indien de huizen enkelfase zijn aangesloten gaat het haasje over.
Dapdodo schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:01:
[...]

Aardlek heeft niets te maken met spanningsverschil tussen N en PE.
Aardlek is een differentiaal schakelaar tussen L en N
En zodra je achter de aardlekschakelaar N en PE met elkaar verbind bied je een parallel nulpad buiten de aardlekschakelaar om en schakelt die dus af als daar genoeg doorheengaat. Dat gaat makkelijker naarmate de nul meer 'zweeft' en je aarding beter is. Of in het geval dat je aarding zweefde ook :+

Voor de Britten en Duitsers is dit ook heel fijn bij het vervangen van lamparmaturen gezien hun enkelpolige groepsautomaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-10 19:36
Advies gevraagd:
ik heb een paar offertes, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, er worden Growatt, en SMA aangeboden, maar ook een "SOLIS 8kW 3 fase 4G 2MPPT DC 9600W" zoals op de offerte staat, in combi met JA Solar panelen van 340Wp.

Enig commentaar over deze omvormer? Ik kan er weinig over vinden, en geen gebruikers ervaringen.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Naalroc de keuze hangt voornamelijk van het “monitoring” verhaal af, denk ik.
En wat je daarmee wilt gaan doen.

[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-01-2020 03:05 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jur
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Jur

Dus....

Naalroc schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:08:
Advies gevraagd:
ik heb een paar offertes, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, er worden Growatt, en SMA aangeboden, maar ook een "SOLIS 8kW 3 fase 4G 2MPPT DC 9600W" zoals op de offerte staat, in combi met JA Solar panelen van 340Wp.

Enig commentaar over deze omvormer? Ik kan er weinig over vinden, en geen gebruikers ervaringen.
Hier draait een kleinere Solis (3.6K) sinds een paar weken, duurzaamheid kan ik nog niets over zeggen, de portal en de app werken echt prima bij mij, vind het overzichtelijker en krijg meer info dan de SMA app die ik zie van een collega.

Zelf ook nog een vraagje, ik heb een string over (Mppt range 90-520 opstart spanning 120) echter nog maar plek voor 2 panelen dat moeten dus Panasonics worden (thanks auijtdehaag)

Als ik de Panasonics uitzoek met de hoogste Vpmax en Voc zijn de getallen (bij notc) 56,8V en 67,6V dit is voldoende voor de tracker maar onvoldoende om de inverter op te starten, deze is echter al opgestart door de eerste string toch? Of moet de opstart spanning van 120V op beide strings gehaald worden? (wat zou het dan voor nut hebben om de tracker vanaf 90V te laten lopen....)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:56
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:12:
[...]


Hier draait een kleinere Solis (3.6K) sinds een paar weken, duurzaamheid kan ik nog niets over zeggen, de portal en de app werken echt prima bij mij, vind het overzichtelijker en krijg meer info dan de SMA app die ik zie van een collega.

Zelf ook nog een vraagje, ik heb een string over (Mppt range 90-520 opstart spanning 120) echter nog maar plek voor 2 panelen dat moeten dus Panasonics worden (thanks auijtdehaag)

Als ik de Panasonics uitzoek met de hoogste Vpmax en Voc zijn de getallen (bij notc) 56,8V en 67,6V dit is voldoende voor de tracker maar onvoldoende om de inverter op te starten, deze is echter al opgestart door de eerste string toch? Of moet de opstart spanning van 120V op beide strings gehaald worden? (wat zou het dan voor nut hebben om de tracker vanaf 90V te laten lopen....)
Hij start eerst op met 120 volt en daarna gaat de tracker zoeken naar optimaal punt. En dat zou wel eens kunnen dalen naar 90 volt.
Zolang er dan maar beetje stroom blijft lopen zal omvormer gewoon aan blijven. (Per string gezien )

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:28

RvV

Maar dan heb je nog steeds kans op een trage start. Sunpower Maxeon 3 dan. ;)

Y'24


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jur
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Jur

Dus....

Die zijn een beetje te duur 😂 op Mppt tracker 1 zit onbelast 461V dus dat opstarten komt wel goed, de hamvraag is of Mppt 2 los opgestart moet worden met ook 120V

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 18-09 14:00
Naalroc schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:08:
Advies gevraagd:
ik heb een paar offertes, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, er worden Growatt, en SMA aangeboden, maar ook een "SOLIS 8kW 3 fase 4G 2MPPT DC 9600W" zoals op de offerte staat, in combi met JA Solar panelen van 340Wp.

Enig commentaar over deze omvormer? Ik kan er weinig over vinden, en geen gebruikers ervaringen.
Heel hoge efficientie (98,1% euro) en vrij lage startup
Aparte wifi stick. Basic logging via standaard site (en app).
Geen schaduwmanagement.
Zit waarschijnlijk kwalitatief iets boven de Growatt en onder de SMA hoewel de efficientie wel top is.

Documentatie:
https://www.ginlong.com/4g_3p_inverter2/11102.html

[ Voor 4% gewijzigd door TWyk op 28-01-2020 10:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
HyperBart schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:09:
De nieuwe STP's ondersteunen blijkbaar het parallel schakelen van de twee MPPT's, even voor de duidelijkheid, dat wil dan zeggen dat je A+ en B+ mag samenknopen en A- en B- ook om op die manier een of meerdere strings op die twee uiteindes aan te sluiten? Dat was me nog niet bekend.

vooral dat parallel schakelen van de MPPT's vind ik iets speciaals?
dit is niks nieuws onder de zon.
en eigenlijk geen vooruitgang maar een achteruitgang. ;)

normaal hebben (vooral de goedkope omvormers) vaak een beperking wat ze kunnen verwerken per mpp.
zo zie je vaak dat een 3000W omvormer maar 2000W per mpp verwerkt.
(en dit word dan vaak even vergeten te melden in de handleiding of specs, verkoopt beter natuurlijk. ;) )

maar ook de mogelijkheid om de 2 mpp's samen te koppelen (parallel) tot 1 grote mpp die wel het hele vermogen van 3000W aan kan.
soms moet je daar een dipswitch in de omvormer voor omzetten, soms ziet hij het vanzelf etc etc...
zoveel merken zoveel methodes om het in te stellen. ;)

ben dus bang dat de nieuwe SMA's dus straks ook een beperking gaan krijgen wat ze per mpp gaan verwerken. (dat maakte ze voor oost-west vaak zo prettig, maar goed we zullen zien wat er echt gaat gebeuren.)

de rest, daar moet ik ook even over na denken.
de zuiderburen, soms begrijp je ze maar soms ook niet. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:12:
[...]
Zelf ook nog een vraagje, ik heb een string over (Mppt range 90-520 opstart spanning 120) echter nog maar plek voor 2 panelen dat moeten dus Panasonics worden (thanks auijtdehaag)

Als ik de Panasonics uitzoek met de hoogste Vpmax en Voc zijn de getallen (bij notc) 56,8V en 67,6V dit is voldoende voor de tracker maar onvoldoende om de inverter op te starten, deze is echter al opgestart door de eerste string toch? Of moet de opstart spanning van 120V op beide strings gehaald worden? (wat zou het dan voor nut hebben om de tracker vanaf 90V te laten lopen....)
de opstart spanning van 120V dat is de Voc. ;)
en die word gecheckt of hij niet te hoog of te laag is net voordat de mpp word ingeschakeld.

de 90V dat is dus de Vmpp.
hij moet dus boven de 90Vmpp blijven om aan te zijn.
en vergeet niet de temperatuur mee te rekenen.
(vaak zie je wel dit: stel dat het paneel niet de 90V haalt, dan nog gaat de mpp niet lager als 90V en zal het paneel dus minder Ampp gaan leveren, dus niet helemaal in zijn optimum punt staan.
zie de IVcurve van je paneel, een voorbeeld van random paneel:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/curve%205inc.jpg
dit kan ik instellen op mijn omvormer, en kan ik ook verlagen naar +/-50V, maar goed dat kunnen maar heel weinig omvormers, die van jouw geen idee.)

probleem is eigenlijk (voor vrijwel alle TL omvormers): tussen de mpp en de DC/AC omvormer, daar heb je 350V nodig.
de mpp maakt van de DC die van de panelen af komt altijd 350V voor het gedeelte wat de omvorming doet naar AC.
(de 350V is wel afhankelijk van de V die je krijgt van de netbeheerder, is die wat hoger als normaal dan is de 350V dat ook, maar dit kun je negeren is mieren seksueel mishandelen. ;) )
90Vmpp converteren naar 350Vdc en dan er 230Vac van maken, is niet het efficiënt zal ik maar zeggen.

dus kun je dit doen, ja ik denk het wel, maar je levert wel een aardige hoeveelheid in aan efficiëntie (op allen die 2 panelen, andere mpp werkt gewoon). maar meer kWh zal het wel opleveren.

weet je ook dat als je werkt met panasonic, dat je dan panelen van 250 of 300 of 330Wp gewoon kunt mixen in 1 string op 1 mpp :?
mischien kun je wel 4x 250Wp leggen en zo toch een hogere Vmpp hebben.
of een 1x330Wp + 3x250Wp etc etc...
dat kan ik toch wel aanraden omdat in ieder geval tot het uiterste te proberen te doen.
elke Vmpp extra is wel een aanrader ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jur
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Jur

Dus....

@Migjes dank voor de heldere uitleg! Ik denk dat ik 'm helemaal snap, helaas heb ik echt niet meer ruimte voor meer panelen, of de orientatie wordt weer anders... en dan kom ik een tracker te kort :) ,het idee was juist om "goedkoop" extra KwH te krijgen omdat de 2de tracker nu niet wordt gebruikt en "over" is, er hoeft dan niet geinvesteerd te worden in een extra inverter.

Samengevat: 2 x panasonic in serie doen bij normale omstandigheden 113,6V (Spanning bij max. vermogen (Vpmax) [V] is 56,8V) de inverter maakt daar dan eerst 350V van (is verlies) en daarna weer de grid spanning (+- 230V is wederom verlies).
Aangezien de V altijd boven de 90 blijft zal dit gewoon werken alleen niet efficient, ik ga het gewoon proberen en ben benieuwd hoeveel extra KwH dit oplevert :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:56
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 16:06:
@Migjes dank voor de heldere uitleg! Ik denk dat ik 'm helemaal snap, helaas heb ik echt niet meer ruimte voor meer panelen, of de orientatie wordt weer anders... en dan kom ik een tracker te kort :) ,het idee was juist om "goedkoop" extra KwH te krijgen omdat de 2de tracker nu niet wordt gebruikt en "over" is, er hoeft dan niet geinvesteerd te worden in een extra inverter.

Samengevat: 2 x panasonic in serie doen bij normale omstandigheden 113,6V (Spanning bij max. vermogen (Vpmax) [V] is 56,8V) de inverter maakt daar dan eerst 350V van (is verlies) en daarna weer de grid spanning (+- 230V is wederom verlies).
Aangezien de V altijd boven de 90 blijft zal dit gewoon werken alleen niet efficient, ik ga het gewoon proberen en ben benieuwd hoeveel extra KwH dit oplevert :)
Scoor gewoon een paar gebruikte dunne film panelen, iets minder opbrengst waarschijnlijk, maar wel prima voltage want die panelen zitten zomaar op 85 volt per stuk.
Hoeveel oppervlakte heb je precies?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jur
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Jur

Dus....

reneeke1970 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:24:
[...]

Scoor gewoon een paar gebruikte dunne film panelen, iets minder opbrengst waarschijnlijk, maar wel prima voltage want die panelen zitten zomaar op 85 volt per stuk.
Hoeveel oppervlakte heb je precies?
:) Moet op een dakkappelletje komen van 2 x 2 meter heb nu een schansje op het oog van 15 graden pal op het zuiden 2 x landscape boven elkaar past dan keurig

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:30

hnq

Sjonge, ik heb dus een flink kapitaal op mn dak liggen 😏

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 22:56
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:44:
[...]


:) Moet op een dakkappelletje komen van 2 x 2 meter heb nu een schansje op het oog van 15 graden pal op het zuiden 2 x landscape boven elkaar past dan keurig
Ja das te klein, met 2.25×2.25 had je meer opties

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Weset92
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 29-09 21:36
Ben al even aan het overwegen om zonnepanelen te kopen.
Nu door beperkte dak oppervlakte kan ik maar 8 panelen plaatsen. De panelen zijn gericht naar het Zuiden en hebben geen schaduw.

De panelen zou ikzelf plaatsen want 6a7jaar geleden heb ik voor een aantal jaar een studentenjob gehad in het plaatsen van zonnepanelen. Maar in de tussen tijd zijn er nieuwere panelen en omvormers op de markt gekomen. Dus zou iemand mij kunnen helpen of volgende combinatie goed is?

Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/2WlRTP9

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:28

RvV

Is er een specifieke reden dat je Canadian in de winkelwagen hebt zitten? Zo niet, bij Winkelman staan nog leuke panelen voor een aardige prijs.

Qcells: 325-340W
Ja-Solar: 340W
Jinko: 340W

Y'24


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@Weset92
Een 2500 is groot zat voor 2600 Wp
https://www.solar-bouwmarkt.nl/gw2500-xs-wifi.html
En hier zit net wat meer power in
https://www.solar-bouwmarkt.nl/340wp-perc-silver-frame.html
https://www.solar-bouwmarkt.nl/340-wp-perc.html
Ga je de omvormer 30 mtr van de panelen vandaan plaatsen?

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-01-2020 19:25 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PClop
  • Registratie: Augustus 2003
  • Niet online
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:44:
[...]


:) Moet op een dakkappelletje komen van 2 x 2 meter heb nu een schansje op het oog van 15 graden pal op het zuiden 2 x landscape boven elkaar past dan keurig
Je zou ook een paar panelen kunnen afsplitsen van de bestaande set naar de 2 gewenste extra panelen
en de 2 dakkapel panelen voorzien van elk een tigo, je huidige totaal spanning laat dat wel toe
en is zelfs wat aan de hoge kant ( 360v is vaak ideaal )
Ik doe dit vaker om panelen van een afwijkend pluimage toch in een set te kunnen integreren.
Zie Tigo sig hier onder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Weset92
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 29-09 21:36
Bedankt voor de feedback.

De 2500 lijkt inderdaad voldoende.
De 30m is een foutje, de omvormer komt op een max afstand van 5m

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 16:01
AUijtdehaag schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:56:
[...]

Snelle oplossing is panelen op marktplaats zetten en 2 panasonics gaan halen. (3 is nog beter)
Snap ik :)
Kan voor relatief weinig aan een Phono Solar PS320M-20/UH komen en vraag me af of dat het gewenste effect gaat bereiken. Heb echter te weinig kennis van stringomvormers om daar iets zinnigs over te kunnen roepen, dus heb m'n hoop op jullie gevestigd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jur
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

Jur

Dus....

PClop schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:27:
[...]


Je zou ook een paar panelen kunnen afsplitsen van de bestaande set naar de 2 gewenste extra panelen
en de 2 dakkapel panelen voorzien van elk een tigo, je huidige totaal spanning laat dat wel toe
en is zelfs wat aan de hoge kant ( 360v is vaak ideaal )
Ik doe dit vaker om panelen van een afwijkend pluimage toch in een set te kunnen integreren.
Zie Tigo sig hier onder.
Combineren wordt lastig omdat de bestaande panelen 60 cells zijn en een veel lagere V hebben, ga fijn hobby' en :) kabels al binnen, morgen schansje ophalen, dan ballast scoren (en inlezen voordat alles weer naar beneden valt met de eerste de beste storm :)) en de panelen bestellen (kan alles nog mee met de BTW teruggaaf).
Als het echt niet wil kan ik altijd nog 2 micro omvormertjes aanschaffen.Ik houd jullie op de hoogte als alles draait!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 00:17

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Jur Als ik het goed heb onthouden kan je 60 en 72 prima combineren zolang je maar dezelfde cellen in beide panelen hebt. Het gaat namelijk niet om de spanning, maar om de stroom in de kring. Omdat je hoek anders is heb je alsnog wel een optimizer of 2 nodig gok ik, maar daar heb ik nog geen kaas van gegeten.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flanky
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-07-2022
een vriend van mij heeft zonnepanelen laten plaatsen.
Alleen het webportaal werkt niet zo best, in de grafiek van de opbrengst begint de logging om 22.00 en de stroomopbrengst stopt om 11.00 weer.
Dus volgens het portaal levert hij 's nachts stroom :))
Nu is mijn vraag waar kan ik dit veranderen, zodat de tijd synchroon loopt met het opwekken?

De gegeven op het webportaal staan goed, de plaats en tijd staat goed ingesteld op het portaal, moet er nog iets veranderd worden in de omvormer zelf?
De omvormer is een Goodwe gw3600d-ns

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 07-10 19:15

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Flanky schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 23:23:
een vriend van mij heeft zonnepanelen laten plaatsen.
Alleen het webportaal werkt niet zo best, in de grafiek van de opbrengst begint de logging om 22.00 en de stroomopbrengst stopt om 11.00 weer.
Dus volgens het portaal levert hij 's nachts stroom :))
Nu is mijn vraag waar kan ik dit veranderen, zodat de tijd synchroon loopt met het opwekken?

De gegeven op het webportaal staan goed, de plaats en tijd staat goed ingesteld op het portaal, moet er nog iets veranderd worden in de omvormer zelf?
De omvormer is een Goodwe gw3600d-ns
De tijd goed zetten in de omvormer? Bij Fronius (Goodwe ken ik niet) zit er noch een extra geintje in dat je de netwerkkaart op tijd moet zetten, APART van de omvormer. Misschien heeft Goodwe ook zoiets.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Highfive95
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06:44
Flanky schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 23:23:
De gegeven op het webportaal staan goed, de plaats en tijd staat goed ingesteld op het portaal, moet er nog iets veranderd worden in de omvormer zelf?
De omvormer is een Goodwe gw3600d-ns
Nu weet ik niet hoe het bij een Goodwe werkt. Maar bij mijn Omnik stond de datum van de omvormer ook verkeerd. Stond nog ergens in 2017 en verkeerde tijd. Kon ik eenvoudig op de omvormer veranderen.

Vandaag komen ze eindelijk de string fixen die vanaf begin nog niet werkt. Ligt pas bijna 2 weken op het dak. :X Althans dat hoop ik. String is wel actief maar levert maar 110/120V en zou 230/240 moeten zijn.

Ben benieuwd wat het probleem is. We zullen zien vanmiddag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pep_82
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 17-10 12:14
Flanky schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 23:23:
een vriend van mij heeft zonnepanelen laten plaatsen.
Alleen het webportaal werkt niet zo best, in de grafiek van de opbrengst begint de logging om 22.00 en de stroomopbrengst stopt om 11.00 weer.
Dus volgens het portaal levert hij 's nachts stroom :))
Nu is mijn vraag waar kan ik dit veranderen, zodat de tijd synchroon loopt met het opwekken?

De gegeven op het webportaal staan goed, de plaats en tijd staat goed ingesteld op het portaal, moet er nog iets veranderd worden in de omvormer zelf?
De omvormer is een Goodwe gw3600d-ns
Een paar keer kort drukken in het menu, totdat je time ziet. Dan lang indrukken om te veranderen.
Goodwe_menu_time
Vanaf bladzijde 12 in de handleiding

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
Rimco schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 23:07:
@Jur Als ik het goed heb onthouden kan je 60 en 72 prima combineren zolang je maar dezelfde cellen in beide panelen hebt. Het gaat namelijk niet om de spanning, maar om de stroom in de kring. Omdat je hoek anders is heb je alsnog wel een optimizer of 2 nodig gok ik, maar daar heb ik nog geen kaas van gegeten.
jep, 60 cel of 72 cel, het is gewoon goed te combineren.
zolang de cellen maar een beetje het zelfde zijn.
(alleen lastig te zeggen wat "een beetje het zelfde" is.
je kunt stiekem meer combineren als je zou zeggen, maar vreemde bij verschijnselen kunnen wel om de hoek komen kijken.
voorbeeld: zo weet ik dat mono en dunne film (totaal ander type cell) perfect te combineren zijn op het eerste gezicht, maar de mono kan wel teveel A leveren waar de dunne film van weg brand.)

dit geld ook voor de hoeken, zolang het de zelfde kant op kijkt en op de zelfde momenten zon vangt en niet te gek veel verschil in hoek heeft.
dan is het eigenlijk nog best goed te doen en is het verlies eigenlijk niet al te groot.

maar ja dan kom je op de eigenwijze tweakers uit, en dan moet het toch perfect zijn.
en worden ze soms al bang als ze 100Wp op 3000Wp gaan onderdimensioneren.
terwijl eigenlijk er erg veel mogenlijk is, zeker nu de prijzen zo laag zijn, dat het eigenlijk allemaal geen bal meer uit maakt terug verdienen doe je het toch wel. ;)
Jur schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 21:43:
[...]


Combineren wordt lastig omdat de bestaande panelen 60 cells zijn en een veel lagere V hebben, ga fijn hobby' en :) kabels al binnen, morgen schansje ophalen, dan ballast scoren (en inlezen voordat alles weer naar beneden valt met de eerste de beste storm :)) en de panelen bestellen (kan alles nog mee met de BTW teruggaaf).
Als het echt niet wil kan ik altijd nog 2 micro omvormertjes aanschaffen.Ik houd jullie op de hoogte als alles draait!
toch eens goed checken die tigo optie.
het zou jammer zijn als je nu de verkeerde beslissing neemt en dat die straks niet meer mogenlijk is.
(daar is ook een long string mogelijkheid b.v.
daar mee kun je met vrij veel gemak 14 panelen in plaats van 12 in een string aan je omvormer koppelen.
dit geeft wel een erg hoog rendement voor jouw omvormer.
de 2xmpp moet je dan samen koppelen tot 1 grote mpp.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
HyperBart schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:09:
Ik was vandaag even aan het freewheelen voor een PV setup van familie en ik kwam wat dingen tegen, met name bij de configuratie van een SMA STP en 40 panelen (20p ZuidOost en 20p ZuidWest) waarbij ik omwille van het prosumententarief de omvormer wou onderdimensioneren.
[...]
Als ik de automatische config doe van SDW kom ik uit op een 15000 TL met een opbrengst van 11.400kWh op jaarbasis. Veel te zware omvormer imo...
[...]
Ik heb nu twee configs om wat te vergelijken

2 x SB 3.6
MPPT A : 10p Zo
MPPT B: 10p ZW
Opbrengst 11.106 kWh

Of

Een STP 8.0 (ik kan geen 6.0 kiezen want de max kortsluitstroom van een STP 6.0 ligt op 36 A en met 37.1A kom ik er daarmee over, verder is een 6.0 wel HEEL sterk ondergedimensioneerd)
MPPT A en B parallel
Polystringen 2 x 10 en 2 x 10
Opbrengst 11.280 kWh
Alleen maak ik me dan wat zorgen dat de stringspanning voor zo een zware omvormer eigenlijk wat te laag ligt.

Mij lijkt 2 omvormers duurzamer, beter belast. Ideale balans tussen overdimensioneren en prosumenten (ikzelf zit met 6720Wp 50/50 op ZO en ZW ook op 64%). Nadeel: feed in is maar op 2 fases, ik vind het netter als het op 3fase kan gebeuren

1 omvormer is technisch minder uitgebreid maar is volgens mij niet ideaal qua stringspanning en optimale belasting. Uitbreiden naar 12 panelen per string kan eigenlijk niet zo eenvoudig (ZuidWest is gecapped op max 20 panelen). Op ZuidOost kunnen er 24 + 15 + 40. Ik heb ZuidOost nog niet uitgebreid omdat dit daken zijn die later pas voltooid zullen worden (renovatie hoeve) en omdat dit de balans heel scheef trekt als ik wil overdimensioneren. Maar ik sta open voor een andere approach.

Ideeën of meningen? Ik kijk vooral naar de specialisten à la @migjes @AUijtdehaag @reneeke1970 @onetime of andere professionals, vooral dat parallel schakelen van de MPPT's vind ik iets speciaals?
topicstart: omvormer gelezen? Nee? Doen! En deze: analyse antonboonstra
Kan je de MPPT's niet apart gebruiken en dan onder de max kortsluitstroom blijven?
Dan toch de 6.0 gebruiken? Ik heb geen details opgezocht.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Ik ben heel bekend met die post en het algemene concept over zeer beperkte verliezen bij overdimensioneren en "een omvormer vaker op vollast laten draaien", maar het is goed dat je het nog even benoemd hebt. ;)
Kan je de MPPT's niet apart gebruiken en dan onder de max kortsluitstroom blijven?
Dan toch de 6.0 gebruiken? Ik heb geen details opgezocht.
Die 8 zit dan bv. in de problemen met kortsluitstroom als ik ze apart op de MPPT's hang, heel raar, op ingang A is het geen probleem dat het 20.1A is maar bij ingang B wel.
Parameters Omvormer Ingang A Ingang B Ingang C
Max. DC-vermogen 8,16 kW 6,20 kWp 6,20 kWp
Min. DC-spanning 125 V 284 V 284 V
Typische PV-spanning 304 V 304 V
Max. DC-spanning (PV) 1000 V 443 V 443 V
Max. ingangsstroom per MPP-regeling 20/12 A 19,0 A 19,0 A
Max. kortsluitstroom per MPP-regeling 30/18 A 20,1 A 20,1 A

Installatierichtlijnen aanhouden

De kortsluitstroom van de PV-generator is voor de gekozen omvormer te hoog. Bedrijf in deze combinatie is alleen toegestaan bij toepassing van geschikte maatregelen voor stroombegrenzer (bijv. DC-zekeringen).

Oplossingen

Reduceer het aantal strings.
Kies een andere verdeling van de strings over de ingangen A en B.
Kies een andere omvormer.
Geschikte maatregelen voor de stroombegrenzing nemen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cijU4FI.png

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Dapdodo schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:01:
[...] Aardlek heeft niets te maken met spanningsverschil tussen N en PE.
Aardlek is een differentiaal schakelaar tussen L en N
[/offtopic] Bij een sluiting tussen N en PE gaat de aarlek er heel snel uit als er spannings verschil is. Dat zou zomaar zelfs kunnen gebeuren als de automaat of zekering ook in de N zit/meet. Daarvoor hoeft er zelfs verder NIETS op de sluiting makende groep aangesloten te zijn.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 09:00
onetime schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 12:25:
[...]

[/offtopic] Bij een sluiting tussen N en PE gaat de aarlek er heel snel uit als er spannings verschil is. Dat zou zomaar zelfs kunnen gebeuren als de automaat of zekering ook in de N zit/meet. Daarvoor hoeft er zelfs verder NIETS op de sluiting makende groep aangesloten te zijn.
Een aardlek meet de ingaande en terugkomende stroom. Zit daar teveel verschil in schakelt ie uit. Bij een sluiting tussen N en PE zal een 30mA-aardlek er daarom uitgaan zodra er meer dan 15-30mA tussen die 2 loopt. De stroom die via de L erin gestopt wordt komt dan nl. niet via de N terug

Maar ontopic, hier komt de installatie er ook. 24*320Wp met een SE6k omvormer (O-W opstelling). Nog wat dingen voorbereiden en dan over een paar maanden worden ze geinstalleerd.

[removed]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wurkdeturk
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 24-09 14:43
Hallo allen,
ik heb een vraagje gaande de: 'JA Solar JAM60S10-340PR 340WP Perc Silver Frame' icm met een optimizer en een omvormer.
Zover ik kan ontdekken kunnen hier de p600 t/m p730 optimizers aan gekoppeld worden. Echter lees ik ook dat deze optimizers omvormers van solar egde vanaf 15k ondersteunen. klopt dit? Of kan ik deze panelen ook op een andere manier op bijvoorbeeld een SE4000Wave aansluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
redwing schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:03:
[...] Een aardlek meet de ingaande en terugkomende stroom. Zit daar teveel verschil in schakelt ie uit. Bij een sluiting tussen N en PE zal een 30mA-aardlek er daarom uitgaan zodra er meer dan 15-30mA tussen die 2 loopt. De stroom die via de L erin gestopt wordt komt dan nl. niet via de N terug
Mijn punt: ook zonder dat er iets is aangesloten op de groep, en er dus geen stroom via L vloeit, door sluiting tussen N en PE en spannings verschil gaat er een HOGE stroom tussen die twee lopen. Dus grote aardlek...
Maar ontopic, hier komt de installatie er ook. 24*320Wp met een SE6k omvormer (O-W opstelling). Nog wat dingen voorbereiden en dan over een paar maanden worden ze geinstalleerd.
_/-\o_

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flanky
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-07-2022
pep_82 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 09:27:
[...]


Een paar keer kort drukken in het menu, totdat je time ziet. Dan lang indrukken om te veranderen.
[Afbeelding: Goodwe_menu_time]
Vanaf bladzijde 12 in de handleiding
Bedankt voor de antwoorden, ik kom er wel uit denk ik van de week eens een bezoekje af gaan leggen.
Ik koppel nog even terug of het gelukt is.

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Highfive95
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06:44
Gisteren hebben ze eindelijk de 2e string hersteld maar nu weet ik niet of het nu wel goed functioneert. Hieronder de data zoals de omvomer deze nu weergeeft.

omvormer

Functioneert de omvormer nu zoals zou moeten? Het gaat via 1 fase dus ik neem aan dat het klopt dat bij AC uitgaand niks staat bij L2.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Highfive95 Even afwachten, met zulke lage stroom kan de MPPT nog niet goed optimaliseren, en staan de strings wel exect dezelfde kant op? Dit kan het verschil voor nu wel verklaren...

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Highfive95
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 06:44
onetime schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:31:
@Highfive95 Even afwachten, met zulke lage stroom kan de MPPT nog niet goed optimaliseren, en staan de strings wel exect dezelfde kant op? Dit kan het verschil voor nu wel verklaren...
Liggen op hetzelfde dakvlak. Alleen de PV2 ligt lager. Als ik nu kijk is PV1 230V met 0,6A en PV2 224V ook met 0,6A. Dus het lijkt erop dat het functioneert, toch?

Het klopt toch dat bij AC uitgaand 0 staat bij L2 aangezien het via 1 fase gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Zelfde aantal panelen, verschil in instraling verklaart, bij zelfde stroom, spanningsverschil.
Eigenlijk zouden de stroommeters voor de MPPT's een extra digit moeten hebben...

edit: alleen L1 voor 1fase ja.

[ Voor 8% gewijzigd door onetime op 30-01-2020 09:58 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _-= Erikje =-_
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 19-10 12:04
Highfive95 schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 09:37:
[...]

Het klopt toch dat bij AC uitgaand 0 staat bij L2 aangezien het via 1 fase gaat.
Klopt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
HyperBart schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 12:23:
[...]
Ik ben heel bekend met die post en het algemene concept over zeer beperkte verliezen bij overdimensioneren en "een omvormer vaker op vollast laten draaien", maar het is goed dat je het nog even benoemd hebt. ;)
[...]
Die 8 zit dan bv. in de problemen met kortsluitstroom als ik ze apart op de MPPT's hang, heel raar, op ingang A is het geen probleem dat het 20.1A is maar bij ingang B wel.
[...]
[Afbeelding]
De oplossing staat al in de screenprint; gewoon een zekering er tussen...
@migjes heeft gezien wat ik heb gemist... zie onder

[ Voor 4% gewijzigd door onetime op 30-01-2020 11:26 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
onetime schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 10:27:
[...]

De oplossing staat al in de screenprint; gewoon een zekering er tussen...
Ja, maar hoe zit dat dan precies, welke zekering moet daar dan tussen?

Want: als ik dit lees:
https://www.sma-benelux.c...gen-volgens-nen-1010.html
Dan staat daar tegenstrijdige info:
Als dit voorvalt, dient er een stringzekering te worden geplaatst op de gehele stroom die toekomt op de MPP tracker van de omvormer.

Installateurs kunnen dit o.a. oplossen door middel van y-adapter aan te sluiten tussen de zonnepanelen en de omvormer (vaak op het dak). De stringzekering wordt vervolgens geplaatst tussen de y-adapter en de omvormer, met op deze string de beveiliging. (zie tekening)
VS:
Stringzekeringen? Moet dit voor de panelen, en zo ja wanneer?

[Hoofdstuk 712.43 van de NEN-1010: beveiliging tegen overstroom]
1 of 2 strings aangesloten per MPP tracker: geen stringbeveiliging nodig
1 of 2 strings aangesloten per MPP tracker: geen stringbeveiliging nodig

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@HyperBart Ik zie geen tegenspraak, de ene tekst is norm-technisch en dus algemeen, en de andere is omvormer/situatie specifiek. Dus wel een zekering om eventueel een beroep op garantie te kunnen doen.

edit: een zekering die kleiner is dan wat de omvormer max mag hebben, maar groter dan de max die de panelen in een normale situatie kunnen gaan leveren.

@migjes heeft gezien wat ik heb gemist... zie onder

[ Voor 34% gewijzigd door onetime op 30-01-2020 11:28 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
@HyperBart
ik zou even kijken of je niet beter een andere omvormer kunt gebruiken. ;)

hier om:
Max. ingangsstroom per MPP-regeling 20/12 A 19,0 A 19,0 A

dit betekend:
mpp1 krijgt straks 304Vmpp en 19Ampp en die zal dus 304x19=5776W gaan leveren.
mpp2 krijgt straks 304Vmpp en 19Ampp, maar die stopt bij 12A dus 304x12=3648W en meer komt er niet uit.

dus dit lijkt mij niet de juiste omvormer voor je planning. ;)
(of je planning klopt niet. gewoon 2x20 doen ipv 4x10, dat kan ook zelfs in België. ;) )

[ Voor 9% gewijzigd door migjes op 30-01-2020 11:23 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Ha, ook @migjes heeft eerst de oplossing gemist, voor een 3fase omvormer moet de spanning idealiter omhoog. Inderdaad, geen 4x 10 maar 2x 20.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
migjes schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 11:21:
dus dit lijkt mij niet de juiste omvormer voor je planning. ;)
Ik dacht het al ja, daarom dat ik eventueel met 2 x een SB 3.6 zou kunnen werken, ligt qua stringspanning dan ook wat beter.
(of je planning klopt niet. gewoon 2x20 doen ipv 4x10, dat kan ook zelfs in België. ;) )
Kan je dat eens wat uitleggen? Gewoon "doen" net zoals een normale installatie? Of de omvormer dan in een aparte afsluitbare kast hangen met sleutel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
Je gaf die 3fase omvormer een te lage spanning, als je dat oplost (2x20) zit het met de stroom ook goed.
Met normaal 608V zit je onder de 750V die ik ergens voor België heb zien langs komen. @HyperBart
Vul maar in, dan komt het helemaal goed. Toch de juiste omvormer. En als je de 6.0 invult?

[ Voor 23% gewijzigd door onetime op 30-01-2020 11:55 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Nu online
Ja, typische spanning is dan 608V maar de max spanning is dan 886V en daar struikelt ie toch over, zie hieronder:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZSaIzhJ.png

6kW met 20/20 kan niet want die kan maar stringspanningen aan van 850V en dat komt niet goed met de max ingangstroom.

Daarom vond ik 2 x een SB 3.6 ook een heel goede optie (niet?) omdat die dezelfde geschatte opbrengst heeft als de STP 8.0 maar wel met 60 EUR/jaar minder prosumententarief/taks en een optimalere stringspanning.

[ Voor 4% gewijzigd door HyperBart op 30-01-2020 12:26 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
HyperBart schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:22:
Ja, typische spanning is dan 608V maar de max spanning is dan 886V en daar struikelt ie toch over, zie hieronder:

[Afbeelding]

6kW met 20/20 kan niet want die kan maar stringspanningen aan van 850V en dat komt niet goed met de max ingangstroom.

Daarom vond ik 2 x een SB 3.6 ook een heel goede optie (niet?) omdat die dezelfde geschatte opbrengst heeft als de STP 8.0 maar wel met 60 EUR/jaar minder prosumententarief/taks en een optimalere stringspanning.
de geschatte opbrengst van SMA, daar hebben we een prullenbak voor uit gevonden, gewoon negeren. ;)

van mij mag je ook gewoon 4x10 op een 3fase hangen.
is de inspectie weg, dan gewoon om pluggen naar 2x20, klaar. (geneuzel regeltjes waar ik echt niks mee kan, als het nu ergens voor was, dan oke. maar dit is onzin.)

ik vind de 2xSB 3.6 ook wel leuk hoor.
geen enkel echt voordeel of echt nadeel, kan gewoon allemaal. kies maar wat je wil ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 07-10 19:15

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

migjes schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:33:
[...]

de geschatte opbrengst van SMA, daar hebben we een prullenbak voor uit gevonden, gewoon negeren. ;)

van mij mag je ook gewoon 4x10 op een 3fase hangen.
is de inspectie weg, dan gewoon om pluggen naar 2x20, klaar. (geneuzel regeltjes waar ik echt niks mee kan, als het nu ergens voor was, dan oke. maar dit is onzin.)

ik vind de 2xSB 3.6 ook wel leuk hoor.
geen enkel echt voordeel of echt nadeel, kan gewoon allemaal. kies maar wat je wil ;)
En een 6kW Fronius? die kan wel 1000 VDC max input aan.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-10 15:50
@Andre1973
probleem is niet de omvormer, maar de België regels die het anders maken als je over de 750Vdc heen gaat. ;)

dus @HyperBart moet gewoon kijken of hij niet gewoon aan die regels kan voldoen.
of dat hij gewoon voor 2x 1fase gaat.

(tja en dan denk ik. 1fase = +/-300Vmpp, dat is maar 10x dodelijk.
3fase en 750Vmpp is dan 25x dodelijk.
dus het moet allemaal veilig, ik vind 1x dood genoeg.
vreemde regels soms. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • exroosje
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 17-10 12:24
Zo gek is dat toch niet? In Nederland zijn er toch ook aparte regels voor hogere voltages? Bv "Medewerkers die in de buurt werken van een elektrische installatie voor hoogspanning (boven 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning) moeten altijd met twee personen zijn."

Alleen hebben ze kennelijk in België een grens op 750V liggen voor een bepaalde regel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niek_
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 18-10 16:01
Niek_ schreef op maandag 27 januari 2020 @ 14:21:
Krijg net een vraag uit de vriendenkring. Op een tuinhuisje 2 panelen neergelegd, maar de omvormer start vaak niet op (volgens mij logisch omdat 'ie de startspanning niet haalt). Wat zou een snelle oplossing kunnen zijn? Willekeurig merk/type paneel erbij hangen of moet er echt goed naar de paneel V en A gekeken worden?
2 x Canadian Solar CS6K-300MS-BF
1 x Omnik Omniksol-1k-TL2-M
Even heel concreet de vraag of ik, zonder negatieve gevolgen voor de bestaande 2 Canadian Solar panelen, de volgende 2 type panelen kan combineren:
2 x Canadian Solar CS6K-300MS-BF (300W / Vmp 32,5 / Imp 9,24A / Voc 39,7V / Isc 9,83A)
1 x Phono Solar PS330M1-20/UH (330W / Vmp 34,24 / Imp 9,64A / Voc 41,41V / Isc 9,99A)
De Omniksol-1k-TL2-M heeft een DC startvoltage van 70V en met 1 x Phono Solar erbij zou het beter moeten werken denk ik.
Enige negatieve dat volgens mij kan gebeuren is dat het Phono Solar paneel niet op z'n max zal werken, maar dat is dan even niet anders.
Klopt mijn redenering?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Niek_ Ja, dat heb je goed. En zo ver uit het optimum zal het niet zijn.

edit: je trekt alle panelen een fractie uit hun optimum, maar dat is echt maar weinig in dit geval.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/3aeb584aaf231eac142710d66514ea3283d04184/?url=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fvreeburg%2Fimglang%2Ftweakers%2Fcurve%25205inc.jpg

[ Voor 73% gewijzigd door onetime op 31-01-2020 16:02 ]

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 21:29
Ik zag vandaag dat de overbuurman zonnepanelen heeft laten plaatsen. Echter waren dit 28 halve paneeltjes geplaatst per 2.
Wat zou de reden hiervan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:28

RvV

Zijn dat niet gewoon half-cut cells? Foto?

Y'24


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • com2,1ghz
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 21:29
Hmm daar ziet het er wel naar uit. Ik zal morgen even een fototje maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:28

RvV

De laatste tijd zie ik ze overigens ook steeks vaker. Inmiddels lijkt het steeds meer mainstream te worden vanwege de iets hogere opbrengst en in sommige schaduw situaties kan het ook net een fractie beter uitpakken. Op google zijn genoeg artikelen te vinden.

Y'24


Acties:
  • +18 Henk 'm!

  • jvhaarst
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 12-10 12:34

jvhaarst

Eendracht maakt macht

Ik heb even van een paar webshops de prijzen voor panelen in een grafiek gezet, misschien voor anderen ook interessant : https://vpn.vanhaarst.net/~jvhaarst/panelen-2020-01-31.html

Zijn er nog interessant shops die ik gemist heb ?

If you don’t have enough time, stop watching TV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 18-10 19:36
DAT was even een klus! @jvhaarst

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jvhaarst
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 12-10 12:34

jvhaarst

Eendracht maakt macht

Dat valt wel mee hoor, ik heb alleen solarwindbioshop met de hand moeten doen, de rest was een kwestie van uitzoeken hoe de webpagina in elkaar steekt, en het dan door de computer er uit laten trekken:
https://gist.github.com/j...856f58203aca60bcb6c8d5bf3
Het plaatje maken was nog het meeste uitzoekwerk :)

If you don’t have enough time, stop watching TV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!
@jvhaarst
Misschien kan je sunpower ook toevoegen, nu ze onlangs de prijzen verlaagd hebben :+
https://www.abczonnepanel...se-zonnepanelen/sunpower/

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-02-2020 08:40 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixelmagic
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 17-10 22:04

Pixelmagic

Ubergeek

jvhaarst schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 23:36:
Ik heb even van een paar webshops de prijzen voor panelen in een grafiek gezet, misschien voor anderen ook interessant : https://vpn.vanhaarst.net/~jvhaarst/panelen-2020-01-31.html

Zijn er nog interessant shops die ik gemist heb ?
Jammer dat niet elke ondernemer (al) zijn prijzen online heeft staan, ik heb het idee dat er nog een aantal zijn die een stuk voordeliger leveren dan in de grafiek (tenzij niet alles juist toont op de ipad). Ik kan op dit moment 330wp voor nog geen €115,- kopen.

Maar zeker mooi werk, ga je code eens bekijken of ik er wat van kan leren !

PVoutput van mijn 4950Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:24
Pixelmagic schreef op zaterdag 1 februari 2020 @ 09:30:
[...]
Jammer dat niet elke ondernemer (al) zijn prijzen online heeft staan, ik heb het idee dat er nog een aantal zijn die een stuk voordeliger leveren dan in de grafiek (tenzij niet alles juist toont op de ipad). Ik kan op dit moment 330wp voor nog geen €115,- kopen.
Dat klinkt interessant. Ik moet binnenkort ook de knoop doorhakken voor de inkoop van zo'n 50 panelen, en heb eigenlijk nog geen idee welke ik precies zal kopen.
Enige eisen zijn een redelijke kwaliteit, zo zwart mogelijk en van standaard afmetingen (ca 1m x 1m66).
Heb jij een link naar de website waar je die voor € 115 kunt kopen?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Pagina: 1 ... 83 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen topic met als scope "opwekken met pv". Kijk voordat je een vraag stelt altijd in de topicstart, daar staat veel info in.

~[font size=20]~[bgcolor=white]Eigen offertes / specifieke situaties horen in een eigen topic~[/bgcolor]~[/font]. :Y
Hier een berichtje maken en verwijzen naar je eigen topic is ok.

elektrapraat (kabeltjes, zekeringen, etc) kan hier: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
opscheppen over je productie? dat kan hier: Topicreeks: Het grote "jouw productie" topic
Precies je opbrengst loggen? Dat kan op: Datalogging: PV systemen
Loggen naar PV output? hier: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
en hoe zit het dan met de BTW? Nieuws: Zonnepanelen en de btw