2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Dit kan ik perfect invoeren via de KNX regeling.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:28:
[...]
Kun je niet gewoon eenvoudig met een thermostaat werkenRuimtetemperatuur bereikt = WP stop ?
De kunst is om inderdaad de WP zo lang mogelijk op een zo laag mogelijk vermogen te laten draaien.
Waar ik vorig jaar nog aardig wat inregelproblemen en pendelgedrag had ben ik er voor mijn woning nu helemaal uit.
Mijn streven is om een temperatuur in de 2 verblijfsvertrekken (Keuken / woonkamer) tussen de 21 en 21,5 graden te hebben, en dat gaat me nu goed af na 1 stookseizoen testen.
Gisteren bijvoorbeeld vrij warm, maar toch een mooie lange run, eigenlijk aan 1 ruk. Alleen iets na 21:00 was de temperatuur in de woonkamer 21,5, dus ging die groep dicht, vandaar 1 start>stopje
[Afbeelding]
Op dagen waar de zon mee helpt schakelt de thermostaat de WP uit.
[Afbeelding]
Voor mijn situatie heb ik nu het gevoel dat ik de ideale settings heb gevonden.
Het is dus uiteindelijk de bedoeling dat de stooklijn zodanig staat dat de badkamers 22graden halen. Verder is elke lichtschakelaar per ruimte ook meteen de temperatuursensor.
Hierdoor wordt in elke ruimte een apparte temperatuur gevraagd. Deze wordt dan geregeld via de modulerende ventielen op de collectoren. Dit wil zeggen dat de badkamers meestel 100% zullen openblijven en de living/keuken kringen ergens zullen schommelen tussen 80% open.
Ik kan hierbij een extra parameter invoer van het moment dat nergens warmtevraag is dat de WP wordt uitgeschakeld. Zodra 1 punt warmte vraagt schakelt deze terug aan.
Dankzij de KNX kan ik tot elk detail programeren, eenige nadeel is natuurlijk dat dit een eeuwig lang test proces zal worden naar perfectie...
Er zit een Grundfos UPM3K flex AS pomp in, alle leds branden dus hij zal wel op max flow staan.
Ik hoor geen geruis door de leidingen dus ik denk met mijn lekenverstand dat de flow niet abnormaal hoog is.
Maar moet ik de flow lager instellen ?
@BlueTooth76
Wat is een verkeerd ingestelde bypass ?
Naja, ik ben geen expert. Maar in mijn systeem is een bypass opgenomen. Als mijn pomp z'n flow niet kwijt kan in het CV-systeem, bijvoorbeeld omdat er enkele (thermostaat)kranen dicht staan, dan zal de druk iets toenemen en stroomt het "teveel" via de bypass direct van de aanvoer terug in de retour.CJG schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:05:
@Grolsch Ik kan vzv ik weet de flow niet aflezen bij mijn WP.
Er zit een Grundfos UPM3K flex AS pomp in, alle leds branden dus hij zal wel op max flow staan.
Ik hoor geen geruis door de leidingen dus ik denk met mijn lekenverstand dat de flow niet abnormaal hoog is.
Maar moet ik de flow lager instellen ?
@BlueTooth76
Wat is een verkeerd ingestelde bypass ?
Ik kan die bypass op een lage stand zetten, dan gaat bijna de hele flow direct weer terug maar dat is natuurlijk niet de bedoeling
Mijn Grundfos pomp deed gisteren overigens ook wat raar, ik had maar een flow van 0.4 en daardoor een dT van zo'n 10 graden. Heb 'm maar op een handmatige stand gezet (PP2) en nu is de dT zo'n 5 graden. Bij een hogere stand is je dT weer lager, lijkt me ook niet goed. Maar als je niets in de leidingen hoort, is dat ook wel weer gek.
[ Voor 25% gewijzigd door BlueTooth76 op 20-12-2018 15:16 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Als de flow over een bypass gaat komt die warme Ta in de retour van de WP.
Dat zou de kleine dT kunnen verklaren, maar ik kan dat nog niet matchen aan 2000Watt opgenomen vermogen, want met een COP van 4 is dit 8KW thermisch vermogen.
Een hogere flow en kleinere dT is in principe "beter" mits je geen problemen krijgt zoals suizende leidingen.
@CJG welke 8KW WP heb je
[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 20-12-2018 15:20 ]
Ik gebruik zelf ook KNX voor al mijn domotica (inclusief temperatuurmeting en luchtkwaliteit om aan de hand daarvan ventilatie en wp aan of uit te schakelen). Mag ik vragen wat voor knx-componenten jij gebruikt om de ventielen te regelen? En welke lichtschakelaars gebruik je die standaard temperatuursensoren in zich hebben? Dat hebben die van mij helaas niet...CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:57:
[...]
Dit kan ik perfect invoeren via de KNX regeling.
Het is dus uiteindelijk de bedoeling dat de stooklijn zodanig staat dat de badkamers 22graden halen. Verder is elke lichtschakelaar per ruimte ook meteen de temperatuursensor.
Hierdoor wordt in elke ruimte een apparte temperatuur gevraagd. Deze wordt dan geregeld via de modulerende ventielen op de collectoren. Dit wil zeggen dat de badkamers meestel 100% zullen openblijven en de living/keuken kringen ergens zullen schommelen tussen 80% open.
Ik kan hierbij een extra parameter invoer van het moment dat nergens warmtevraag is dat de WP wordt uitgeschakeld. Zodra 1 punt warmte vraagt schakelt deze terug aan.
Dankzij de KNX kan ik tot elk detail programeren, eenige nadeel is natuurlijk dat dit een eeuwig lang test proces zal worden naar perfectie...
Dat is ook wel weer zo, die energie verdwijnt niet in het niets.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:19:
@BlueTooth76 een bypass kan verkeerd staan, maar verklaart nog niet waar al die energie heen gaat.
Als de flow over een bypass gaat komt die warme Ta in de retour van de WP.
Dat zou de kleine dT kunnen verklaren, maar ik kan dat nog niet matchen aan 2000Watt opgenomen vermogen, want met een COP van 4 is dit 8KW thermisch vermogen.
Een hogere flow en kleinere dT is in principe "beter" mits je geen problemen krijgt zoals suizende leidingen.
@CJG welke 8KW WP heb je
Het lijkt me iig een hoog verbruik voor een dag als gisteren.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Max verwarmings vermogen 11kW, volgens de ENERG sticker in ons land 8 KW.
Opgenomen vermogen tussen 900 en 3000W
Draait de buitenunit wel ? Loopt hij niet toevallig op E-element van 2KW ?CJG schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:25:
@Grolsch ES AWH 11 V5 +
Max verwarmings vermogen 11kW, volgens de ENERG sticker in ons land 8 KW.
Opgenomen vermogen tussen 900 en 3000W
Monitor je met de Youless alleen P1 (alles) of log je de WP zelf ook nog ?
En als je de WP niet los logt, hoe weet je dan dat je WP 2KW verbruikt?
Op mijn Mitsu kan ik op het bedieningspaneel zien of het element ingeschakeld is, maar ik ken je WP niet. Wel een stoer ding om te zien trouwens!
[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 20-12-2018 15:29 ]
Bij een dT onder de 4 zakt de COP van een WP enorm in. Ik verwacht niet dat er meer dan 5kW opgewekt wordt. Waar dit blijft begrijp ik ook niet. Ideaal is een dT boven de 5. Veel hoger kost niet veel, veel lager wel.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:19:
@BlueTooth76 een bypass kan verkeerd staan, maar verklaart nog niet waar al die energie heen gaat.
Als de flow over een bypass gaat komt die warme Ta in de retour van de WP.
Dat zou de kleine dT kunnen verklaren, maar ik kan dat nog niet matchen aan 2000Watt opgenomen vermogen, want met een COP van 4 is dit 8KW thermisch vermogen.
Een hogere flow en kleinere dT is in principe "beter" mits je geen problemen krijgt zoals suizende leidingen.
@CJG welke 8KW WP heb je
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Voor de thermische motors op de collectoren gebruik ik 2x Heatbox van Zennio (1gelijkvloers/1verdiep)godfriedd schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:20:
[...]
Ik gebruik zelf ook KNX voor al mijn domotica (inclusief temperatuurmeting en luchtkwaliteit om aan de hand daarvan ventilatie en wp aan of uit te schakelen). Mag ik vragen wat voor knx-componenten jij gebruikt om de ventielen te regelen? En welke lichtschakelaars gebruik je die standaard temperatuursensoren in zich hebben? Dat hebben die van mij helaas niet...
Voor de lichtschakelaars hebben we ook de TMD’s van Zennio, deze komen met ingebouwde temperatuurmeting.
Tussen de warmtepomp staat een Intensis box die de taal van de wp omzet naar knx, hiermee kan ik de wp via de knx bedienen
Ik durf hier gerust te zeggen dat de mijne nog nooit gependeld heeft, kwestie van de juiste installatie aan (willen )leggen....hanev001 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:39:
Wat ik uit de vaak voorkomende discussie over pendelen opmaak is dat warmtepompen een ernstige technische tekortkoming hebben.
Pendelen is niet te vermijden, maar waarom heeft een warmtepomp geen instelbare anti-pendel interval.
Het is een standaard optie op elke CV-ketel dus waarom deze techniek niet is terug te vinden op warmtepompen is mij een raadsel.
En ik heb ook nog niet in de kou gezeten.
1 PVoutput . Dongen NB
De Enelogic is voor totalen maar ik kan met YouLess wel ongeveer mijn verbruik monitoren, ik weet ongeveer het verbruik wanneer de WP uit is en er geen grootverbuikers aan staan.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:28:
[...]
Draait de buitenunit wel ? Loopt hij niet toevallig op E-element van 2KW ?
Monitor je met de Youless alleen P1 (alles) of log je de WP zelf ook nog ?
En als je de WP niet los logt, hoe weet je dan dat je WP 2KW verbruikt?
Op mijn Mitsu kan ik op het bedieningspaneel zien of het element ingeschakeld is, maar ik ken je WP niet. Wel een stoer ding om te zien trouwens!
Op het scherm van de binnenunit staat een compressor indicator, 1 streepje is low range 30-46 %, 2 streepjes middel range 47-76 % en 3 streepjes high range 66-100 procent.
Ik neem aan dat met het moduleren te maken heeft.
Als het wat kouder wordt staat hij altijd op high range, en soms wordt auxillary heating ingeschakeld.
De buitenunit draait zeker wel.
Nu bv draait de compressor in de middle range.
Ingestelde Ta is 29 *, volgens mijn Aliexpress temp meters die ik op de leidingen heb geplakt is de feitelijke Ta 31 * en de T retour 29.2*.
Dus de Ta van de stooklijn klopt niet met wat ik meet.
Ik heb de stooklijn al eens verlaagd maar dat beviel niet.
Hoe zou ik mijn dT kunnen vergroten ?LangeFries schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:42:
[...]
Bij een dT onder de 4 zakt de COP van een WP enorm in. Ik verwacht niet dat er meer dan 5kW opgewekt wordt. Waar dit blijft begrijp ik ook niet. Ideaal is een dT boven de 5. Veel hoger kost niet veel, veel lager wel.
Ik heb vloerverwarming met een (grote) platenwisselaar die nu goed werkt, de Ta van het warme circuit is nagenoeg gelijk aan de Ta van het vloercircuit.
[ Voor 16% gewijzigd door CJG op 20-12-2018 15:56 ]
Ik betwijfel of bovenstaande juist is, waar baseer je dat opLangeFries schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:42:
[...]
Bij een dT onder de 4 zakt de COP van een WP enorm in. Ik verwacht niet dat er meer dan 5kW opgewekt wordt. Waar dit blijft begrijp ik ook niet. Ideaal is een dT boven de 5. Veel hoger kost niet veel, veel lager wel.
@jaari (onze COP koning
Als je de pompsnelheid eens lager zet, wat gebeurt er danCJG schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:52:
[...]
De Enelogic is voor totalen maar ik kan met YouLess wel ongeveer mijn verbruik monitoren, ik weet ongeveer het verbruik wanneer de WP uit is en er geen grootverbuikers aan staan.
Op het scherm van de binnenunit staat een compressor indicator, 1 streepje is low range 30-46 %, 2 streepjes middel range 47-76 % en 3 streepjes high range 66-100 procent.
Ik neem aan dat met het moduleren te maken heeft.
Als het wat kouder wordt staat hij altijd op high range, en soms wordt auxillary heating ingeschakeld.
De buitenunit draait zeker wel.
Nu bv draait de compressor in de middle range.
Ingestelde Ta is 29 *, volgens mijn Aliexpress temp meters die ik op de leidingen heb geplakt is de feitelijke Ta 31 * en de T retour 29.2*.
Dus de Ta van de stooklijn klopt niet met wat ik meet.
Ik heb de stooklijn al eens verlaagd maar dat beviel niet.
Eerst afvragen of hij wel hoog moet zijn, mijn wp regelt op 2/3 graden, de limiet is 5 graden, dan stopt hij met extra vermogen bij geven, lees frequentie compressor verhogen....
1 PVoutput . Dongen NB
Maar het zal wel even duren voor dat een effect te merken is ?
Ik heb het mss gemist maar heb je radiatoren, vloerverwarming, convectoren?CJG schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:58:
@Grolsch ik heb de pomp nu naar de lage medium stand gezet, 2 LEDs in plaats van 4.
Maar het zal wel even duren voor dat een effect te merken is ?
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
https://w3-mediapool.hm.e...hme_der_Hilfsantriebe.pdfGrolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:55:
[...]
Ik betwijfel of bovenstaande juist is, waar baseer je dat op
...
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Ja vloerverwarming maar wel met een eigen circuit met platenwisselaar.BlueTooth76 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:02:
[...]
Ik heb het mss gemist maar heb je radiatoren, vloerverwarming, convectoren?
4 convectoren , waarvan 2 grote van 300 cm met Jaga DBE.
Ongeveer 18 radiatoren, ze staan niet allemaal maximaal open.
En de radiatoren zijn nog niet waterzijdig ingeregeld.
Vrij groot grotendeels vrijstaand huis uit 1991, 270 m2. Veel glas, dit jaar grotendeels / op de begane grond vervangen door HR++.
Aanvoer temperatuur heeft invloed op de cop.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:55:
[...]
Ik betwijfel of bovenstaande juist is, waar baseer je dat op
@jaari (onze COP koning) welke dT heb jij
Ik dacht juist dat "men" beweerde dat een lagere dT beter was voor de COP.
[...]
Als je de pompsnelheid eens lager zet, wat gebeurt er dan(Hiermee vergroot je dus de dT)
Panasonic draait bij de meeste met een delta t van 2/3c
Maar @LangeFries beweert dat een grote dT beter is voor de COP. Mijn Duits is niet zo super, maar ik zal het artikel eens proberen te lezen
Ik zie het nut daar niet van in.....Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:18:
Maar het ging niet om de aanvoertemperatuur, daar zijn we het allemaal wel over eens dat dit beter is voor de COP (hoe lager, hoe beter).
Maar @LangeFries beweert dat een grote dT beter is voor de COP. Mijn Duits is niet zo super, maar ik zal het artikel eens proberen te lezen
Zo werkt het bij mij ook exact (ook via KNX)CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:57:
[...]
Dit kan ik perfect invoeren via de KNX regeling.
...
Hier voor mij exact dezelfde opstelling: MDT vloerverwarming controller, Ekinex FF tasters + temperatuur sensoren.godfriedd schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:20:
[...]
Ik gebruik zelf ook KNX voor al mijn domotica (inclusief temperatuurmeting en luchtkwaliteit om aan de hand daarvan ventilatie en wp aan of uit te schakelen). Mag ik vragen wat voor knx-componenten jij gebruikt om de ventielen te regelen? En welke lichtschakelaars gebruik je die standaard temperatuursensoren in zich hebben? Dat hebben die van mij helaas niet...
Ik zie op de tabel op pagina 5 de hoogste COP bij een dT van 4, hoe groter de dT hoe slechter de COP.
Interpreteer jij dit anders
En mijn vriend google translate vertelt mij dit:
Daarin zegt men volgens mij ook dat het verhogen van de flow (stroomsnelheid) de COP verbetert. de flow verhogen betekent altijd kleinere dT bij hetzelfde afgegeven vermogen volgens mijn gegevens.In het geval van een gekoppeld geothermisch warmtepompsysteem moet er rekening mee worden gehouden dat bij het verhogen van de brijnstroomsnelheid bij
Overgang van laminaire naar turbulente stromingsomstandigheden door de betere
Warmteoverdracht in het warmtebron-systeem, de brijntemperatuur stijgt met ongeveer 2 K.
Dit zou de COP verder verbeteren.
In de tabel op pagina 8 zie je ook dat een kleinere dT bij R410A gas zorgt voor een betere COP.
Ja, heb ik ook last van, maar ze lopen nu eenmaal een stuk voor op ons en gaan op een heleboel aspecten diep in. Dit artikel werd met instemming naar gerefereert. Omdat Duitsland een stuk kouder is en men meestal een flinke tuin heeft, zie je daar een sterke focus op een horizontale waterbron,omdat die redelijk voordelig zelf aan te leggen zijn en beter presteren dan lucht. De SCOP daarvan ligt dan ook een stuk hoger. Dan ga je van 4.5 a 5 voor een goede LWP naar tussen 6 en 7, met ook nog de "gratis" koelmogelijkheid wat meteen de bron mee helpt regenereren. Overigens is dat bij een horizontale bron minder een probleem dan bij een verticale. Heb ik vorig jaar ook nog naar gekeken, maar mijn tuin is te klein en dan kun je er ook niet alles meer inzetten.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:18:
Maar het ging niet om de aanvoertemperatuur, daar zijn we het allemaal wel over eens dat dit beter is voor de COP (hoe lager, hoe beter).
Maar @LangeFries beweert dat een grote dT beter is voor de COP. Mijn Duits is niet zo super, maar ik zal het artikel eens proberen te lezen
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Tabel 8 gaat over de bron zijde. Plaatje 10 over de afgifte kant bij verschillende Ta. Daar volgt uit dat 5.2 de beste is en dat vanwege de pomp energie de grafiek sterk afvalt voor een kleinere dT. Dit is ook de conclusie in de daarop volgende samenvatting.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:34:
[...]
Ik zie op de tabel op pagina 5 de hoogste COP bij een dT van 4, hoe groter de dT hoe slechter de COP.
Interpreteer jij dit anders
En mijn vriend google translate vertelt mij dit:
[...]
Daarin zegt men volgens mij ook dat het verhogen van de flow (stroomsnelheid) de COP verbetert. de flow verhogen betekent altijd kleinere dT bij hetzelfde afgegeven vermogen volgens mijn gegevens.
In de tabel op pagina 8 zie je ook dat een kleinere dT bij R410A gas zorgt voor een betere COP.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Ik lees zo gauw niet wat je beweert.
De grafiek abb 5 laat de COP zien tegen de dT maar er wordt niet weergegeven wat de COP is bij een kleine dT.
Ook Abb 5. gaat over de bron dT. Die wordt in een LWP met de ventilator geregeld.CJG schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:46:
@LangeFries
Ik lees zo gauw niet wat je beweert.
De grafiek abb 5 laat de COP zien tegen de dT maar er wordt niet weergegeven wat de COP is bij een kleine dT.
Zie voorgaande post. Abb. 10 is de grafiek waar je naar moet kijken.
Overigens is niet de Ta maar de (Ta+Tr)/2 bepalend voor de COP. Een lagere flow en hogere dT zorgt over het algemeen ook voor een lagere Tr, waardoor de COP niet veel verandert bij een grotere dT. Daardoor heeft het verbruik van de pompen een significante impact.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Hebben ze het daar niet over een bronwater bron? Lijkt alsof ze zeggen dat de bron temperatuur 2 graden stijgt bij het verhogen van de stroming snelheid daar?Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:34:
[...]
Daarin zegt men volgens mij ook dat het verhogen van de flow (stroomsnelheid) de COP verbetert. de flow verhogen betekent altijd kleinere dT bij hetzelfde afgegeven vermogen volgens mijn gegevens.
In de tabel op pagina 8 zie je ook dat een kleinere dT bij R410A gas zorgt voor een betere COP.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Heb net een lasagne in m'n oven gezet, kruip lekker terug op de bank, open m'n domoticz om te kijken hoe de WP het doet, zie ineens dat er dubbel zoveel stroom getrokken wordt.
Het duurde 15 seconden voordat ik dacht "oh ja, de oven".
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Het zal inderdaad voor iedereen anders zijn. Ik heb alleen vloerverwarming aan de WP hangen. De 5H pana draait bij de huidige hoge buitentemperatuur een Ta 29 en een Tr 26 waarvoor hij 24/7 rond de 310 kWh vraagt met 26 Hz. Wordt het nog iets warmer dan gaat ie nog verder terug naar 240 kWh en 17 Hz. Ik heb er twee leuke plaatjes bij van het temperatuurverloop in mijn huiskamer gisteren en een jaar geleden nog met CV op een qua buitentemperatuur vergelijkbare dag. Daarom ben ik zo tevreden met de WAR op watertemperatuur t.o.v. de regeling van de Tado thermostaat naar de moderne HR+ ketel (ook al met vloerverwarming toen)CreBa schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:02:
[...]
Is er zo geen vuistregeltje bij warmtepompen hoeveel starts deze max op een dag zou mogen maken(stookseizoen) om toch een mooie levensduur te behouden?
[...]
Awel dat is de nagel op de kop wat ik probeerde te bereiken en hoe het uiteindelijk niet mogelijk is met enkel WAR
WP op laagste vermogen is met dit weer nogsteeds te veel tegenover mijn minimale warmteverliezen.
Dus tword nog even zoeken en de thermische motors op de collector kringen terug in dienst zetten om hiermee een zeer goede naregeling te hebben.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Bij mij WAF en zonnebank....BlueTooth76 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 17:49:
De menselijke geest werkt niet altijd helemaal zoals het hoort.
Heb net een lasagne in m'n oven gezet, kruip lekker terug op de bank, open m'n domoticz om te kijken hoe de WP het doet, zie ineens dat er dubbel zoveel stroom getrokken wordt.
Het duurde 15 seconden voordat ik dacht "oh ja, de oven".
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ik zit natuurlijk met een 16Kw... die ik wel zal nodig hebben bij -10... maar op het moment totaal niett.oswald schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:03:
[...]
Het zal inderdaad voor iedereen anders zijn. Ik heb alleen vloerverwarming aan de WP hangen. De 5H pana draait bij de huidige hoge buitentemperatuur een Ta 29 en een Tr 26 waarvoor hij 24/7 rond de 310 kWh vraagt met 26 Hz. Wordt het nog iets warmer dan gaat ie nog verder terug naar 240 kWh en 17 Hz. Ik heb er twee leuke plaatjes bij van het temperatuurverloop in mijn huiskamer gisteren en een jaar geleden nog met CV op een qua buitentemperatuur vergelijkbare dag. Daarom ben ik zo tevreden met de WAR op watertemperatuur t.o.v. de regeling van de Tado thermostaat naar de moderne HR+ ketel (ook al met vloerverwarming toen)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nuja als hij uit ligt kan hij ook niks verbruiken natuurlijk
@OxellaarGrolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 08:04:
[...]
Ik denk dat het "Grillige" gedrag wordt veroorzaakt door relatief weinig systeeminhoudHoeveel liter zit er in je CV circuit?
Na een defrost wil de WP ASAP weer op Ta zitten (zoals het hoort naar mijn mening) en geeft daarom ff gas. Bij weinig systeeminhoud krijg je dan ff een overshoot qua CV temperatuur als je niet zo veel systeeminhoud hebt. Op het moment dat de regeling denk van laat ik eens terugmoduleren is het al "te laat" en is de temperatuur te hoog.
Mijn systeem heeft ongeveer 125 liter inhoud, waarvan 100 liter actief meewerkt, de rest in radiatoren die uit staan.
Na een defrost snap ik hem/ zou ik hem kunnen snappen.
Maar als je vaker kijkt zie je ook daar bij 1-2 graden verhoging deze bulten in de grafiek..
Afgifte zou op het randje kunnen zijn.
Maar inhoud eigenlijk niet..
Zou dit ergens met een setting te maken kunnen hebben? dT of pompsnelheid [ 16l/m ] , of stooklijn dat er een temperatuur en bepaalde activatie geeft in de pomp?
Zijn er meer Pana [ H ]gebruikers die dit beeld zien/herkennen?
https://drive.google.com/...v34L4VIw/view?usp=sharing
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Plaatje niet zichtbaar, kun je niet gewoon rechtstreeks in je post uploaden?Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 18:37:
[...]
@Oxellaar
Mijn systeem heeft ongeveer 125 liter inhoud, waarvan 100 liter actief meewerkt, de rest in radiatoren die uit staan.
Na een defrost snap ik hem/ zou ik hem kunnen snappen.
Maar als je vaker kijkt zie je ook daar bij 1-2 graden verhoging deze bulten in de grafiek..
Afgifte zou op het randje kunnen zijn.
Maar inhoud eigenlijk niet..
Zou dit ergens met een setting te maken kunnen hebben? dT of pompsnelheid [ 16l/m ] , of stooklijn dat er een temperatuur en bepaalde activatie geeft in de pomp?
Zijn er meer Pana [ H ]gebruikers die dit beeld zien/herkennen?
https://drive.google.com/...v34L4VIw/view?usp=sharing
1 PVoutput . Dongen NB
@BlueTooth76 @Grolsch de curve die Bluetooth76 is dat op de warmte pomp gemeten of is dat van je centrale energie meter?Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:19:
@BlueTooth76 een bypass kan verkeerd staan, maar verklaart nog niet waar al die energie heen gaat.
Als de flow over een bypass gaat komt die warme Ta in de retour van de WP.
Dat zou de kleine dT kunnen verklaren, maar ik kan dat nog niet matchen aan 2000Watt opgenomen vermogen, want met een COP van 4 is dit 8KW thermisch vermogen.
Een hogere flow en kleinere dT is in principe "beter" mits je geen problemen krijgt zoals suizende leidingen.
@CJG welke 8KW WP heb je
Lijkt het laatste omdat je PV teruggave van je panelen er
foutje is al gemeld
[ Voor 7% gewijzigd door Wimhaw op 20-12-2018 19:18 ]
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
Sorry,reneeke1970 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:12:
[...]
Plaatje niet zichtbaar, kun je niet gewoon rechtstreeks in je post uploaden?
https://drive.google.com/...v34L4VIw/view?usp=sharing
Dagje eerder:
https://snapshot.raintank...VjoIY7uyANmsJuihETELoTbQf
Tsja maar telkens als je wat rechtstreeks upload is het te groot..
Ik vind het forum systeem toch al oldskoel here,
Misschien dat detelevaag groep eens gaat investeren in een normaal deze tijds forum outlook met de bijbehorende opties..
En die online shit wil ik niet al mijn spullen op gooien..
ooit druk ik op 1 knop en wordt er niets meer gedeeld.
[ Voor 11% gewijzigd door Dylantje2 op 20-12-2018 20:02 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Manual zegt niets..
Google zal ik zeker verkeerd zoeken..
En tsja..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Even uit mijn hoofd:Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:32:
Weet iemand hoe je een pana H kunt resetten naar factory..
Manual zegt niets..
Google zal ik zeker verkeerd zoeken..
En tsja..
Als je het opstart (of spanning van unit af een dan er op of alleen de controller)
Staat er initialiseren op het display. Op dat moment de 4 pijltjes ingedrukt houden.
Hij komt dan in de fabriekstand
Dat blok patroon zoals jij het noemt zie ik dagelijks. Wat is de vraag daar over?Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:29:
[...]
Sorry,
https://drive.google.com/...v34L4VIw/view?usp=sharing
Dagje eerder:
[url]https://snapshot.raintank...XUD6GfmSGza5gLQNO2nkDbCbt[/url]
Tsja maar telkens als je wat rechtstreeks upload is het te groot..
Ik vind het forum systeem toch al oldskoel here,
Misschien dat detelevaag groep eens gaat investeren in een normaal deze tijds forum outlook met de bijbehorende opties..
En die online shit wil ik niet al mijn spullen op gooien..
ooit druk ik op 1 knop en wordt er niets meer gedeeld.
1 PVoutput . Dongen NB
Panasonic controller ver weg gestopt om nooit meer naar om te kijken, blijft natte vinger werk waardes aangeven.
Heb nu een kamstrup 602 er tussen. Welke ik uitlees via een Rpi (met dank aan @AUijtdehaag voor het script )
En wat blijkt: de panasonic werkt boven verwachting.

En dat allemaal over normale radiatoren.
[ Voor 10% gewijzigd door Simply_jeroen op 20-12-2018 20:01 ]
Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:32:
Weet iemand hoe je een pana H kunt resetten naar factory..
Manual zegt niets..
Google zal ik zeker verkeerd zoeken..
En tsja..
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Eigenlijk is hier inzichtelijker.reneeke1970 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:55:
[...]
Dat blok patroon zoals jij het noemt zie ik dagelijks. Wat is de vraag daar over?
https://snapshot.raintank...VjoIY7uyANmsJuihETELoTbQf
Telkens als mijn wp iets gas geeft krijg ik eerst een bult in mijn aanvoer en niet een mooie geleidelijke oploop
Zoals het wel bij de terugloop gaat.
Het zou toch mooi geleidelijk omhoog moeten tot de stooklijn. Nu gaat hij er eerst overheen om daarna weer terug te gaan.
Dat kost energie..
Als je kijkt bij de snapshot roond 19.00 - 19.10 uur zie je dat hij eerst een bultje maakt, daarna afzakt naar de stooklijn
En de verhoging v.d. Ta is uiteindelijk slecht 0.5C.
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Inzichtelijk? Die plaatjes zeggen me helemaal niks met zon grote schaal.Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:09:
[...]
Eigenlijk is hier inzichtelijker.
https://snapshot.raintank...VjoIY7uyANmsJuihETELoTbQf
Telkens als mijn wp iets gas geeft krijg ik eerst een bult in mijn aanvoer en niet een mooie geleidelijke oploop
Zoals het wel bij de terugloop gaat.
Het zou toch mooi geleidelijk omhoog moeten tot de stooklijn. Nu gaat hij er eerst overheen om daarna weer terug te gaan.
Dat kost energie..
Als je kijkt bij de snapshot roond 19.00 - 19.10 uur zie je dat hij eerst een bultje maakt, daarna afzakt naar de stooklijn
En de verhoging v.d. Ta is uiteindelijk slecht 0.5C.
Maar ik denk dat ik weet wat je bedoeld, dat hij gas geeft komt of door een retour daling, of door een herberekening van de war omdat buiten temp zakt, dan moet plots de ta wat omhoog. Dat hij eroverheen schiet komt waarschijnlijk omdat je de delta t te ruim hebt ingesteld.
1 PVoutput . Dongen NB
Je kunt inzoemen...reneeke1970 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:22:
[...]
Inzichtelijk? Die plaatjes zeggen me helemaal niks met zon grote schaal.
Maar ik denk dat ik weet wat je bedoeld, dat hij gas geeft komt of door een retour daling, of door een herberekening van de war omdat buiten temp zakt, dan moet plots de ta wat omhoog. Dat hij eroverheen schiet komt waarschijnlijk omdat je de delta t te ruim hebt ingesteld.
dT staat op 5...
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Tja, doet die van mij ook, ongeacht de instellingen die ik heb geprobeerd (hogere ta, lagere ta, hogere en lagere dT). De Ta loopt op tot 1 graad boven instelling en gaat daarna pas echt serieus terugmoduleren.Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:09:
[...]
Eigenlijk is hier inzichtelijker.
https://snapshot.raintank...VjoIY7uyANmsJuihETELoTbQf
Telkens als mijn wp iets gas geeft krijg ik eerst een bult in mijn aanvoer en niet een mooie geleidelijke oploop
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Misschien op een PC, maar die heb ik niet.
Probeer je eens 4 of 3. Je hebt de luxe dat het instelbaar is
1 PVoutput . Dongen NB
Welke heb je geprobeerd dan?Felicia schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:36:
[...]
Tja, doet die van mij ook, ongeacht de instellingen die ik heb geprobeerd (hogere ta, lagere ta, hogere en lagere dT). De Ta loopt op tot 1 graad boven instelling en gaat daarna pas echt serieus terugmoduleren.
[Afbeelding]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ta 27 tot en met 40, dT 3,4,5,7 en 10.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Hierbij ingezoomdreneeke1970 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:36:
[...]
Misschien op een PC, maar die heb ik niet.
Probeer je eens 4 of 3. Je hebt de luxe dat het instelbaar is
https://drive.google.com/...V07gkY_1jj9M4cDChoKEqaZfl
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
lijkt op daling buiten temp dus ta gaat omhoog. Mijne doet het ook zo mede omdat een wp niet traploos is, hij neemt stappen in frequentie.
Misschien kun je hem dwingen om kleinere stappen te nemen met delta t op 2.
Maar dan wel continu gaan verwarmen want opwarmen gaat dan heul traag.
1 PVoutput . Dongen NB
Hij staat op war..reneeke1970 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:13:
[...]
lijkt op daling buiten temp dus ta gaat omhoog. Mijne doet het ook zo mede omdat een wp niet traploos is, hij neemt stappen in frequentie.
Misschien kun je hem dwingen om kleinere stappen te nemen met delta t op 2.
Maar dan wel continu gaan verwarmen want opwarmen gaat dan heul traag.
@Felicia
Zegt dat hij de dT al veranderd heeft en geen verschil maakt..
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik heb niet gekeken van wanneer het document is, maar pompen zijn natuurlijk wel veel energiezuiniger geworden, dus of dat nu nog opgaat. Mijn bronpomp trekt 40 tot 80 watt en de vv pompen doen iets van 7 watt. Dat zet weinig zoden aan de dijk versus de rest van de wp.LangeFries schreef op donderdag 20 december 2018 @ 16:58:
[...]
Ook Abb 5. gaat over de bron dT. Die wordt in een LWP met de ventilator geregeld.
Zie voorgaande post. Abb. 10 is de grafiek waar je naar moet kijken.
Overigens is niet de Ta maar de (Ta+Tr)/2 bepalend voor de COP. Een lagere flow en hogere dT zorgt over het algemeen ook voor een lagere Tr, waardoor de COP niet veel verandert bij een grotere dT. Daardoor heeft het verbruik van de pompen een significante impact.
Jeroen klopt het echt wel allemaal?jeroenvervuren schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:59:
Sinds gisteren eindelijk de juiste meet waardes zichtbaar vanuit domoticz /grafana.
Panasonic controller ver weg gestopt om nooit meer naar om te kijken, blijft natte vinger werk waardes aangeven.
Heb nu een kamstrup 602 er tussen. Welke ik uitlees via een Rpi (met dank aan @AUijtdehaag voor het script )
En wat blijkt: de panasonic werkt boven verwachting.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
En dat allemaal over normale radiatoren.
met 583l/min
en 2800W input
3.24GJ / 900kWh output
en dan een COP van 4.63
Mag ik de rekensom zien?
Al dan niet van het script?
Mijn pomp staat op 16l / minuut ik kan geen 583/minuut mijn max is achter in de 30 ergens [ ook met radiatoren ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Nou je het zegt.Dylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:18:
[...]
Jeroen klopt het echt wel allemaal?
met 583l/min
en 2800W input
3.24GJ / 900kWh output
en dan een COP van 4.63
Mag ik de rekensom zien?
Al dan niet van het script?
Mijn pomp staat op 16l / minuut ik kan geen 583/minuut mijn max is achter in de 30 ergens [ ook met radiatoren ]
Hangt een verkeert label aan . Moet natuurlijk uur zijn. Kan bij mij max 1800l uur pompen.
Meteen aangepast
Het is thermische vermogen van 2800wDylantje2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:18:
[...]
Jeroen klopt het echt wel allemaal?
met 583l/min
en 2800W input
3.24GJ / 900kWh output
en dan een COP van 4.63
Mag ik de rekensom zien?
Al dan niet van het script?
Mijn pomp staat op 16l / minuut ik kan geen 583/minuut mijn max is achter in de 30 ergens [ ook met radiatoren ]
Ingaande stroom is ongeveer 580
Een compressor in een WP moet het thermische verschil tussen verdamper en condensor overbruggen, hoe groter die afstand, hoe hoger de druk om te condenseren. Dus hoe groter het opgenomen vermogen.LangeFries schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:42:
[...]
Bij een dT onder de 4 zakt de COP van een WP enorm in. Ik verwacht niet dat er meer dan 5kW opgewekt wordt. Waar dit blijft begrijp ik ook niet. Ideaal is een dT boven de 5. Veel hoger kost niet veel, veel lager wel.
Hierbij gaat het over de gemiddelde temperatuur tussen verdamper en condensor. Op de verdamper heb je geen invloed, doet de ventilator in de buitenunit in samenwerking met het expansie ventiel.
Waar je wel invloed op hebt is de gemiddelde condensor temperatuur. Deze is het laagst bij een zo hoog mogelijke water flow. Je zet dan het vermogen weg met meer flow en minder dT.
De vraag rijst in hoeverre het extra pomp vermogen in relatie staat met de COP winst. Het is mijn inschatting dat de moderne energie zuinige pompen dit heel goed doen (met slechts een beetje meer vermogen). Maar wellicht zie ik dat verkeerd.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Het probleem is dat al de Ta iets omhoog moet, door lagere buitenT, dat dat dan gepaard gaat met even +3C te maken vervolgens weer terug te gaan waardoor de verhoging uiteindelijk slecht 0.5C is.
Dit gedrag kost nogal wat energie, voor de verhoging is het 607W, na de verhoging 639W, maar in de tussentijd gaat hij naar 1100W. Totaal onzinnig in mijn ogen.
https://drive.google.com/...eDCQxKCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...oy4PKtsl/view?usp=sharing
En tsja als iedereen het heeft..
Dan nog is het raar gedrag toch?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Maar praktisch krijg je geen nieuwe garantietermijn.Noord27 schreef op woensdag 19 december 2018 @ 22:58:
Ik ben nog wachtende op een werkbon of uitleg wat er nu exact en waarom vervangen is. Daarop zou ik theoretisch weer 2 jaar garantie moeten krijgen namelijk.
13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).
Wel op de zaken die gerepareerd of vervangen zijn, aldus rechtsbijstand. Maar wat er precies vervangen is komt geen reactie op. Anders is het ondeugdelijk gerepareerd.koevlaas2 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 22:57:
[...]
Maar praktisch krijg je geen nieuwe garantietermijn.
Mijn dT is ongeveer 2,5oC onder de huidige omstandigheden. Dan levert hij 3,6 kW thermisch en trekt 565W electrisch. De flow is 1150.Grolsch schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:55:
[...]
Ik betwijfel of bovenstaande juist is, waar baseer je dat op
@jaari (onze COP koning) welke dT heb jij
Ik dacht juist dat "men" beweerde dat een lagere dT beter was voor de COP.
[...]
Als je de pompsnelheid eens lager zet, wat gebeurt er dan(Hiermee vergroot je dus de dT)
De dT kan zakken tot ongeveer 2 graden, dan gaat de WP standby.
Mijn ervaring is dat de COP beter wordt bij lagere dT. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij elke WP anders is, afhankelijk van de constructie van compressor en verdamper.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
In de praktijk tijdens CV bedrijf zit de dT dus tussen de 2,5 en 4 in de praktijk. Alleen het eerste half uurtje bij de opstart wordt vaak wat meer vermogen gevraagd.
Dat zou toch alleen maar gunstig moeten zijn voor het stroomverbruik van de WP?
Of is dat te simpel gedacht.....
Stroomverbruik != COP.CJG schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 10:07:
Maar wanneer de dT heel klein is hoeft de WP toch maar heel weinig energie toe te voegen om de gewenste Ta te bereiken?
Dat zou toch alleen maar gunstig moeten zijn voor het stroomverbruik van de WP?
Of is dat te simpel gedacht.....
Heel veel mensen hier willen de COPkampioenen worden.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
In mijn visie ben ik het met je eens maar er zit een sweet-spot qua verbruik. Te hard werken is niet goed maar te zacht werken ook niet.CJG schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 10:07:
Maar wanneer de dT heel klein is hoeft de WP toch maar heel weinig energie toe te voegen om de gewenste Ta te bereiken?
Dat zou toch alleen maar gunstig moeten zijn voor het stroomverbruik van de WP?
Of is dat te simpel gedacht.....
Voorbeeld:
Als je auto 80 rijdt is deze effectief het meest efficiente, dan rijd ie misschien 1 op 20 waardoor je 4 liter per uur verbruikt.
Als je auto continue 50 rijdt gebruikt ie minder benzine per uur maar rijdt ie misschien 1 op 18 waardoor je 2,7 liter per uur gebruikt.
Totaal verbruik is lager ondanks dat je opbrengst per liter minder efficient is.
Zelfde met de warmtepomp, zeg dat je effectief 5000kwh per jaar aan verwarmingsvermogen nodig hebt. Je gemiddelde COP bepaald dan hoeveel energie je in totaal in moet brengen om tot het totaal te komen, 1000kwh bij COP=5 en 1666 bij COP=3.
Zoals @Grolsch zegt, je systeem moet in totaal in balans zijn. Leuk als je WP COP 10 haalt maar je woonkamer blijft steken op 18
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
https://www.frijduurzaam....-zuid-holland-t-m-9-2018/
kwam ik een recentere versie van de ook in de openingspost gebruikte Graaddagen tabel grafiek tegen:
Elga 3.0 met Anna thermostaat, Remaha Tzerra 28, Daalderop Monosolar.
Nieuwe instellingen toegepast. Op vergelijkbare dagen nu 10kwh minder gebruik!
En die zijn?_Alkaline schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 11:54:
Update;
Nieuwe instellingen toegepast. Op vergelijkbare dagen nu 10kwh minder gebruik!
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
wat voor instellingen_Alkaline schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 11:54:
Update;
Nieuwe instellingen toegepast. Op vergelijkbare dagen nu 10kwh minder gebruik!
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp
En ook beter te doen qua temperatuur?_Alkaline schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 11:54:
Update;
Nieuwe instellingen toegepast. Op vergelijkbare dagen nu 10kwh minder gebruik!
Is er iemand die in grafana een berekening heeft staan? Ta - Tr = dT
En dat in 1 overzicht
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
_Alkaline schreef op woensdag 19 december 2018 @ 20:41:
...
Aanpassingen nu gedaan:
Alle jaga convectoren op "warmtepomp modus" gezet.
Curve in warmtepomp aangepast op gebruikt van convectoren met DBE.
Elektrisch element voorlopig uitgeschakeld
Warmtepomp zonder nachtverlaging ingesteld
...
Even afwachten, buiten is het nog te warm om hier over te oordelen. Ik merk wel dat ik de pieken in mijn energieverbruik kwijt ben en dat ik met een instelling van 20.5 graden voor de woonkamer continu op 21 graden zit zonder fluctuaties.
[ Voor 23% gewijzigd door _Alkaline op 21-12-2018 13:31 ]
Je wilt een bepaald vermogen in je huis afgeven. Als de CV pomp te snel loopt, loopt de retour op en moet de WP dus de Ta verhogen omdat hij anders dat vermogen niet kwijt kan. Als de pomp te langzaam loopt, dan moet de Ta van af het begin iets hoger zijn, maar als die dan constanter blijft, doordat alle energie in je woonkamer opgenomen wordt kan ook gunstig zijn.CJG schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 10:07:
Maar wanneer de dT heel klein is hoeft de WP toch maar heel weinig energie toe te voegen om de gewenste Ta te bereiken?
Dat zou toch alleen maar gunstig moeten zijn voor het stroomverbruik van de WP?
Of is dat te simpel gedacht.....
Dus een dT van 1K bij Ta =27 en Tr =26 met 30l/m, dus (Ta+Tr)/2 = 26.5 is uiteindelijk minder gunstig dan
een dT van 4K bij Ta = 28 en Tr = 24 met 7.5l/m en dus (Ta+Tr)/2 = 26. Dit ondanks een iets hogere Ta. Zowel de WP als de CV pomp heeft het makkelijker in het 2e voorbeeld.
@_Alkaline Als het iets te warm is, kan de stooklijn ook nog wat naar beneden...
_Alkaline schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:29:
Even afwachten, buiten is het nog te warm om hier over te oordelen. Ik merk wel dat ik de pieken in mijn energieverbruik kwijt ben en dat ik met een instelling van 20.5 graden voor de woonkamer continu op 21 graden zit zonder fluctuaties.
[ Voor 18% gewijzigd door LangeFries op 21-12-2018 13:37 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Kan je met een lua of python script, dat niet uitrekenen en naar een dummy sturen in domoticz en influxdb?Dylantje2 schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 12:58:
uhm dan ook maar even hier..
Is er iemand die in grafana een berekening heeft staan? Ta - Tr = dT
En dat in 1 overzicht
Of nog beter: koop een kamstrup met M-bus
Dat hoeft niet. Als je een hydraulische ontkoppeling gebruikt kan de dT tussen je levering en afgifte verschillen met stromingsverschillen als gevolg. Daarnaast kan met dezelfde flow de compressor frequentie nog aangepast worden tenzij die al op z'n minimale zit. Bij mij kan bij gelijkblijvende flow over het buffervat een dT van 1 tm 5 te zien zijn waarbij voornamelijk de compressor frequentie varieert.LangeFries schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:32:
[...]
Je wilt een bepaald vermogen in je huis afgeven. Als de CV pomp te snel loopt, loopt de retour op en moet de WP dus de Ta verhogen omdat hij anders dat vermogen niet kwijt kan. Als de pomp te langzaam loopt, dan moet de Ta van af het begin iets hoger zijn, maar als die dan constanter blijft, doordat alle energie in je woonkamer opgenomen wordt kan ook gunstig zijn.
Dus een dT van 1K bij Ta =27 en Tr =26 met 30l/m, dus (Ta+Tr)/2 = 26.5 is uiteindelijk minder gunstig dan
een dT van 4K bij Ta = 28 en Tr = 24 met 7.5l/m en dus (Ta+Tr)/2 = 26. Dit ondanks een iets hogere Ta. Zowel de WP als de CV pomp heeft het makkelijker in het 2e voorbeeld.
Ik draag een rok, wat is jouw excuus?
Warmtepompstand heeft zeker een postieif effect op de afgifte, je DBE wordt er wel iets minder stil van (fans draaien iets sneller) en ze blijven ook veel langer doordraaien (omdat ze de kamertemperatuur negeren). Voor mij was het iets teveel afgifte_Alkaline schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:29:
[...]
[...]
[...]
[...]
Even afwachten, buiten is het nog te warm om hier over te oordelen. Ik merk wel dat ik de pieken in mijn energieverbruik kwijt ben en dat ik met een instelling van 20.5 graden voor de woonkamer continu op 21 graden zit zonder fluctuaties.
Mocht de warmtepompstand onplezierig zijn, dan zou je er voor kunnen kiezen om terug te gaan naar de normale stand en dan 24 graden aanvoer, 22 graden kamertemperatuur te kiezen. Ze blijven dan ook langer draaien (omdat je die kamertemperatuur nooit haalt) maar ze zijn dan wel stiller en gaan toch wel uit zodra de aanvoer onder de 24 graden zakt.
Ik ben wel blij met die DBE, je kan daardoor leuk per ruimte met je afgifte spelen.
[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 21-12-2018 13:49 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Hij zou het zo moeten kunnen..AUijtdehaag schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:37:
[...]
Kan je met een lua of python script, dat niet uitrekenen en naar een dummy sturen in domoticz en influxdb?
Of nog beter: koop een kamstrup met M-bus
https://github.com/GoshPosh/grafana-meta-queries
Die Kamstrup als dan pas voorjaar als hij uit gaat.. blijf anders aan het sleutelen..
Moet ook andere radiator op dus..
alles op zijn tijd
Hij draait nu op COP 9...
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 21-12-2018 13:50 ]
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Lees dan ipv "woonkamer" "buffervat". De secondaire kringloop is niet zo interessant, behalve dat hij liefst zo draait dat hij alle geladen energie opneemt, dan neemt de Tr niet toe.Felicia schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:37:
[...]
Dat hoeft niet. Als je een hydraulische ontkoppeling gebruikt kan de dT tussen je levering en afgifte verschillen met stromingsverschillen als gevolg. Daarnaast kan met dezelfde flow de compressor frequentie nog aangepast worden tenzij die al op z'n minimale zit. Bij mij kan bij gelijkblijvende flow over het buffervat een dT van 1 tm 5 te zien zijn waarbij voornamelijk de compressor frequentie varieert.
De frequentie is een goede maat voor het gegenereerde vermogen (neemt natuurlijk iets af in functie van Tb). Bij een hoog vermogen hoort ook een hogere dT (en een hogere flow als de WP die stuurt). Door toenemende Tr zal de WP of terugmoduleren of op een bepaald moment uitgaan afhankelijk van de mogelijkheden. Daarbij neemt de efficientie als functie van de Tr (bij gelijke Ta) dus geleidelijk af.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Zoek even naar een van mijn oude postings waar ik dat uitgelegd heb (volgens mij meer dan 1 keer zelfs)Dylantje2 schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 12:58:
uhm dan ook maar even hier..
Is er iemand die in grafana een berekening heeft staan? Ta - Tr = dT
En dat in 1 overzicht
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV
MM dat bedoel ik met verouderde forum software..cville schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:51:
[...]
Zoek even naar een van mijn oude postings waar ik dat uitgelegd heb (volgens mij meer dan 1 keer zelfs)
Welke # forum zit hij?
1-2-3-4-5-6
War zou ik moeten zoeken?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ik denk in 'Gas besparen door middel van CV tuning deel II'Dylantje2 schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:53:
[...]
MM dat bedoel ik met veroudere furm sofware..
Welke # forum zit hij?
1-2-3-4-5-6
War zou ik moeten zoeken?
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV
Ik wil een eitje koken.
Ta is 100 *.
Ik doe water uit de quooker in het pannetje, dT is ongeveer 5*, de inductiekookplaat kan op stand 4 staan.
Wanneer ik water uit de kraan neem, is de dT 75*, en moet de inductiekookplaat op stand 10.
Wat is nu goedkoper, afgezien van de kosten van de quooker ?
Mijn probleem is denk ik niet dat mijn WP zijn warmte niet kwijt kan, maar 2000 W nodig heeft om water 1 of 2 * te verwarmen.
Kan de oorzaak niet in de WP zelf zitten, bv te weinig koudemiddel ?
@Grolsch Ik heb gisteren de circulatiepomp op een lage stand gezet, maar geen duidelijk verschil, dT blijft rond de 1,5 tot 2 graden.
Wel moduleert de pomp nu terug naar de lage compressor stand en is het opgenomen vermogen nu rond de 900 W, maar het zijn bijna lente-achtige temperaturen.
[ Voor 33% gewijzigd door CJG op 21-12-2018 15:16 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Ik heb de w-installateur meegegeven dat ik belangrijk aan een warmtepomp vind: 1. prijs (een eerder aangeboden Stiebel Eltron gaat hem jammer genoeg niet worden, scheelde >5000 euro excl) - 2. geluidsnivo - 3. COP.
Op deze pagina https://www.klimate.nl/fu...rmtepomp-singlesplit.html staat dat de geluidsdruk van de buitenunit 54 dB is.
Maar hier https://www.fujitsu-gener...yg140dg6-woyg112lcta.html staat dat de geluidsdruk van de buitenunit 68 dB is. Dat is een enorm groot verschil, en 68 bD klinkt me enorm luid. Wat is op dit moment een prima haalbaar geluidsnivo van een buitenunit?
Verder lees ik hier: https://www.mijnduurzaamr...epomp-ht-3fase-wh11f.html dat je boven de 7 kW beter 3-fasen kunt aanhouden. Klopt dit? De 3 fasen variant van deze warmtepomp is namelijk ook nog eens 3 dB stiller.
Verder heb ik ook ergens gelezen dat moduleren erg belangrijk is, en dat een 1 fase zich beter laat moduleren dan een 3 fasen warmtepomp. Is moduleren alleen belangrijk om het aantal starts te verminderen, of draagt dit ook positief bij aan een stillere buitenunit?
En tenslotte een open vraag... welke warmtepomp in deze prijsklasse zou in jullie ogen een interessant alternatief zijn voor mij?
Ja , waterzijdig inregelen moet ik inderdaad nog gaan doen.LangeFries schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 16:54:
@CJG Als je nu eens die 18 radiatoren bijna dicht draait, dan denk ik dat je een betere Tr krijgt en dus ook een lagere Ta. Radiatoren hebben heel weinig weerstand, waardoor daar nu de meeste flow doorgaat, terwijl maar een klein deel van de energie wordt afgegeven. De warmte afgifte van een radiator neemt maar heel langzaam af tot je ze bijna dicht hebt.Idealiter is de retour ongeveer gelijk van temperatuur als de retour van de convectoren en de vloerverwarming. Als het goed is gaat het dan beter draaien.
Ta is nu 26* , volgens de stooklijn.
Hieronder de gegevens van vorige week toen het tussen 0 en 4 graden was.
Bijna voortdurend maximaal opgenomen vermogen van rond de 3000 W.
We waren niet thuis die dag .......
Hou mijn hart vast hoe het wordt als het echt gaat vriezen.
Volgens mij is @Grolsch zeer te spreken over zijn zubadan in nieuwbouw woning. Wellicht kan hij je helpen bij ook het bepalen van juiste vermogen. Hoe groot bouw je?R Kuipers schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 17:25:
In februari/maar start de bouw van mijn huis, en ik zit momenteel in de installatiekeuze fase. Ben me aan alle kanten aan het inlezen nu. Van mijn installateur heb ik een Fujitsu Waterstage WSYG140DG6 / WOYG112LCTA met WAH300SH buffervat aangeboden gekregen. Ik vind op internet nergens informatie over het geluidsnivo van de binnenunit en afwijkende informatie over het geluidsnivo van de buitenunit.
Ik heb de w-installateur meegegeven dat ik belangrijk aan een warmtepomp vind: 1. prijs (een eerder aangeboden Stiebel Eltron gaat hem jammer genoeg niet worden, scheelde >5000 euro excl) - 2. geluidsnivo - 3. COP.
Op deze pagina https://www.klimate.nl/fu...rmtepomp-singlesplit.html staat dat de geluidsdruk van de buitenunit 54 dB is.
Maar hier https://www.fujitsu-gener...yg140dg6-woyg112lcta.html staat dat de geluidsdruk van de buitenunit 68 dB is. Dat is een enorm groot verschil, en 68 bD klinkt me enorm luid. Wat is op dit moment een prima haalbaar geluidsnivo van een buitenunit?
Verder lees ik hier: https://www.mijnduurzaamr...epomp-ht-3fase-wh11f.html dat je boven de 7 kW beter 3-fasen kunt aanhouden. Klopt dit? De 3 fasen variant van deze warmtepomp is namelijk ook nog eens 3 dB stiller.
Verder heb ik ook ergens gelezen dat moduleren erg belangrijk is, en dat een 1 fase zich beter laat moduleren dan een 3 fasen warmtepomp. Is moduleren alleen belangrijk om het aantal starts te verminderen, of draagt dit ook positief bij aan een stillere buitenunit?
En tenslotte een open vraag... welke warmtepomp in deze prijsklasse zou in jullie ogen een interessant alternatief zijn voor mij?
https://poceni-toplotna.s...0-kw-z-locenim-bojlerjem/
In Polen Slovenië voor een zacht prijsje. https://www.alklima.nl/pr...n-en-verwarmen/phr100yaa/
[ Voor 2% gewijzigd door Murkmans op 21-12-2018 17:49 . Reden: Polen =Slovenië ]
Rond de 53 dB is momenteel de norm. Die Nibe F2120 van mij is meestal stiller, maar bij het ontdooien haalt hij toch ongeveer dit niveau. Ik geloof overigens niet dat deze bij jouw past (namelijk niet goedkoop).R Kuipers schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 17:25:
In februari/maar start de bouw van mijn huis, en ik zit momenteel in de installatiekeuze fase. Ben me aan alle kanten aan het inlezen nu. Van mijn installateur heb ik een Fujitsu Waterstage WSYG140DG6 / WOYG112LCTA met WAH300SH buffervat aangeboden gekregen....
Gaandeweg mijn orientatie vorig jaar werd me duidelijk, dat ik ook andere aspecten belangrijk vond. Namelijk comfort en gemak van de regeling (uiteindelijk mijn #1) en toch ook een hoge COP en degelijk merk, want als je dan toch veel geld uitgeeft uit ideeele gronden, dan aan iets waar je over 5 a 10 jaar nog steeds achter staat. Als de leverancier over 3 jaar niet meer bestaat en je hebt een nieuw onderdeel nodig (voorbeelden te over, want nog een zeer gefragmenteerde markt), dan sta je daar met je goede bedoelingen.
@CJG Weet je zeker dat 8kW genoeg is? 270m^2 uit 1991 met HR++ is denk ik meer dan mijn huis uit 2001 van ongeveer 160m^2 en ik heb met 8kW bij -10 weinig over. Een zuinige WP met scroll compressor zal rond de 75Hz werken bij de temperaturen die je noemt. Dan komt er ongeveer 6 a 7 kW uit met een COP van 4.5. Als hij harder gaat werken kost het snel meer.
12 december was ik 21kWh kwijt met een opbrengst van 94kWh. Dus jouw 36kWh met een geschatte COP van 3.5 levert dan 126kWh en dat zou best eens kunnen voor jouw huis ervan uitgaande dat je je huis ook bij afwezigheid ongeveer warm houdt. Ik denk dat het qua grootte meer die van @Grolsch is, maar dan met wat mindere isolatie en hij heeft een 11kW Zubudan op overschot.
[ Voor 24% gewijzigd door LangeFries op 21-12-2018 18:09 ]
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
op 12 december was jij 21 kWh kwijt en ik bijna 60 kWh, zonder andere verbruikers als vaatwasser, oven, inductiekookplaat etc.
Dan klopt er toch iets niet bij mij ?
Dat kan toch niet alleen maar pompsnelheid of inregelen van de radiatoren zijn?
Het is een split WP, dus een lekkage van koelvloeistof ?
Er branden geen Error meldingen op het display.
@cvillecville schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 13:54:
[...]
Ik denk in 'Gas besparen door middel van CV tuning deel II'
Deze:
https://gathering.tweaker...message/54316809#54316809
Krijg je dan de 2 lijnen te zien?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Ah, dat is wat anders. Ik had de 57kWh in de grafiek afgelezen als 37 en daarna ook nog verkeerd onthouden.CJG schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 18:29:
@LangeFries
op 12 december was jij 21 kWh kwijt en ik bijna 60 kWh, zonder andere verbruikers als vaatwasser, oven, inductiekookplaat etc.
Dan klopt er toch iets niet bij mij ?
Dat kan toch niet alleen maar pompsnelheid of inregelen van de radiatoren zijn?
Het is een split WP, dus een lekkage van koelvloeistof ?
Er branden geen Error meldingen op het display.
Waar ik mee zit is, dat als ik 1.5 graad dT heb en de flow op 40l/m zou zitten, wat al dubbel zoveel is als mijn max, maar voor die van jou misschien zou kunnen, dan krijg ik maar 40*1.5*4.2/60 = 4.2kW die WP uit. Weet je zeker dat je temperatuursensoren kloppen? Gezien de defrosts moet er minstens 8kW gemaakt worden en waarschijnlijk tegen de 11 als hij zijn specs haalt gegeven de input en dan moet de dT dus 4 zijn. Dat moet je makkelijk met je hand kunnen voelen of het klopt.
Als die dT inderdaad weinig is, blijven er maar een paar dingen over. Of hij maakt het niet, maar dan komt er ook geen koudere lucht uit (paar graden verchil) en ook geen ijs erop als het vochtig weer is met 2 graden. Of je leiding tusssen binnen en buitenunit is te slecht geisoleerd (natte isolatie doet ook heel weinig).
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Welke 2 lijnen bedoel je? Je wilde toch Ta - Tr?Dylantje2 schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 18:43:
[...]
@cville
Deze:
https://gathering.tweaker...message/54316809#54316809
Krijg je dan de 2 lijnen te zien?
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Tibber | EV
Nu ben ik nog opzoek naar een juiste verdeler.
Situatie als volgt, wanden gaat met WARP, de vloer weet ik nog niet zeker,
Slaapkamer
- 1 wand verwarmen en koelen 100x270cm
Badkamer
- 1 wand verwarmen en koelen 230x240cm
- Vloer verwarmen en koelen 240x320cm
Nu wil een 3-groeps verdeler plaatsen waarbij ik de slaapkamer nog wel wil kunnen regelen.
Ik zat aan deze verdeler te denken,
https://www.warmteservice...afsluiters-M30/p/33721502
Nu zitten hier volgens mij thermostatische kranen op, zou ik daar met z'n remote voeler met draad toch de slaapkamer mee kunnen regelen (ik weet dat het LT is en dus traag gat reageren op inregelen met het handje).
https://www.badkamerwinke...vrupElh3HZKBoCjHgQAvD_BwE
Of zijn er mensen met slimmere oplossingen
#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz
Die had je toch bij warp.kunnen bestellen?sgsdebruijn schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 20:54:
Inmiddels m'n WARP-system Speetile onderdelen binnen om wandverwarming te gaan plaatsen.
Nu ben ik nog opzoek naar een juiste verdeler.
Situatie als volgt, wanden gaat met WARP, de vloer weet ik nog niet zeker,
Slaapkamer
- 1 wand verwarmen en koelen 100x270cm
Badkamer
- 1 wand verwarmen en koelen 230x240cm
- Vloer verwarmen en koelen 240x320cm
Nu wil een 3-groeps verdeler plaatsen waarbij ik de slaapkamer nog wel wil kunnen regelen.
Ik zat aan deze verdeler te denken,
https://www.warmteservice...afsluiters-M30/p/33721502
Nu zitten hier volgens mij thermostatische kranen op, zou ik daar met z'n remote voeler met draad toch de slaapkamer mee kunnen regelen (ik weet dat het LT is en dus traag gat reageren op inregelen met het handje).
https://www.badkamerwinke...vrupElh3HZKBoCjHgQAvD_BwE
Of zijn er mensen met slimmere oplossingen
Klopt Ta -Trcville schreef op vrijdag 21 december 2018 @ 20:40:
[...]
Welke 2 lijnen bedoel je? Je wilde toch Ta - Tr?
maar ik was benieuwd omdat je rekent met Ta en Tr of er dan 2 lijnen zichtbaar zijn/waren met als uitkomst dT.
Maar deze bedoel je dus?
zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520
Dit topic is gesloten.
![]()