Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 30 ... 121 Laatste
Acties:
  • 582.046 views

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48
Geronimoos schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:44:
Klopt dit met jullie situatie? of zijn er anderen die een 9kw hebben draaien op een 25A zekering.... ?
Ik heb een 3 fase genomen omdat ik ook een 8kw kookplaat (2 fase) en 13kw Clage heb.

Of een 1 fase zou kunnen weet ik niet, ligt eraan of dat 1 groep of 2 moet zijn want 2 kan je verdelen over 2 fasen.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10-11 21:28

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

@Stephanoff
Wanneer je de spierballen aanzet.
Gaat je backupheater dan ook aan?
Zou je die AUB willen checken? Kan ik kijken of dat bij mij ook zo is

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
Stephanoff schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:38:
[...]

Het is mij gelukt om het gemiddelde te bepalen van de WP en de heater van begin tot eind van de defrost cyclus, 21 minuten in onderstaand geval (dit was de eerste defrost van vandaag).
WP opgenomen vermogen van 280watt, heater 597watt. Totaal 877watt voor onderstaand grafiekje.

[Afbeelding]

Maar geen 100% zekerheid dat dit ook klopt...
ik heb vandaag tussen de defrosts door lange perioden gehad met een totaal verbruik van 1000 W op de slimme meter. Ik kan ook twee keer een uurmeting vinden met daar binnen één defrost: 1334 Wh en 1368 Wh. zo kom ik op rond de 350 Wh extra voor een defrost.
Die 877 daar zou nog het normale verbruik in de 21 minuten van afgetrokken moeten worden. Met jouw 500 W zou dat -175 W worden. Blijft er toch wel veel over?

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:22:
[...]

Dat is inderdaad de enige oplossing, de stekker van de print af trekken.
Maar dan geen vorst beveiliging meer....
En hoe lang zou een defrost wel niet gaan duren met koud water in de pijpen??
Ja of een schakelaar er tussen die je binnen aan of uit kan zetten, dan kan je zelf bepalen, van mij part een klik aan klik uit. :)

Een defrost duurt hier zonder heater ook slechts 2-3 minuten dus waarom zou dat met element korter zijn? Het is bedoeld om afkoeling van je systeem te voorkomen maar als je dat makkelijk kan inhalen doordat er "over" is hoeft dat niet.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09-11 19:51
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:22:
[...]
Maar dan geen vorst beveiliging meer....
Alleen al water rondpompen wat ook door je huis systeem gaat is al genoeg om de boel vorstvrij te houden.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
koevlaas2 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:00:
[...]


Alleen al water rondpompen wat ook door je huis systeem gaat is al genoeg om de boel vorstvrij te houden.
Ook als huis 6 maanden leeg staat?

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Rol-Co schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:59:
[...]

Ja of een schakelaar er tussen die je binnen aan of uit kan zetten, dan kan je zelf bepalen, van mij part een klik aan klik uit. :)

Een defrost duurt hier zonder heater ook slechts 2-3 minuten dus waarom zou dat met element korter zijn? Het is bedoeld om afkoeling van je systeem te voorkomen maar als je dat makkelijk kan inhalen doordat er "over" is hoeft dat niet.
Ja maar jou water is voldoende warm. Als je maar net boven twintig zit word het toch anders. En anders heeft pana gewoon een stomme regeling bedacht..

1 PVoutput . Dongen NB


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09-11 19:51
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:08:
[...]

Ook als huis 6 maanden leeg staat?
Ook dan zal je je huis moeten verwarmen, het antwoord is dus ja.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09-11 19:51
Van je koffers pakken krijg je het ook warm :+

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
koevlaas2 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:12:
[...]


Ook dan zal je je huis moeten verwarmen, het antwoord is dus ja.
Waarom? Misschien vergeet bewoner dat wel vanuit zijn tweede huis uit Spanje....
Als pana zich dus wil beschermen heeft hij toch intern kacheltje nodig.
Maar oke het is ver gezocht....
Maar alsnog geen reden om goedkeuring te geven aan het feit van ach gooi dat kabeltje maar los.

1 PVoutput . Dongen NB


  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 24-10 10:08
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:27:
[...]

Als loria hetzelfde denkt als de pana dan is het eenvoudig, hij wil 40,hij haalt maar 32,dat is 8 graden verschil en dat is één voorwaarde die in ieder geval gehaald moet worden. Als je als test je gewenste temp op 35 zet gaat het element misschien weer uit omdat verschil dan slechts drie graden is.
Op basis van die logica kan ik enkel mijn stooklijn aanpassen. Buiten dat heb ik geen opties om de Ta in te stellen.
Erwin_83 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:28:
[...]


Hier een Loria duo 10kw. Kan ik zien dat het elektrisch element helpt in de instellingen?

Ik meet alleen het totale stroom verbruik van de 3 aansluitingen van de wp. Voor vandaag 15 kWh (ongeveer 17 uur verwarming en een sww run na het douchen)
In het display van de Loria komt dan een soort staafje te staan. Maar met een verbruik van 15 kWh op een bijna volledige dag zit je zeker de helft lager als ik. Nieuwbouw ?

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
koevlaas2 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:15:
[...]


Van je koffers pakken krijg je het ook warm :+
Of met WAF voor de pelletkachel.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

pleio65 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:16:
[...]


Of met WAF voor de pelletkachel.
Hoe ga je met een factor iets doen?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 01-11 16:56
t.oswald schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:56:
[...]

ik heb vandaag tussen de defrosts door lange perioden gehad met een totaal verbruik van 1000 W op de slimme meter. Ik kan ook twee keer een uurmeting vinden met daar binnen één defrost: 1334 Wh en 1368 Wh. zo kom ik op rond de 350 Wh extra voor een defrost.
Die 877 daar zou nog het normale verbruik in de 21 minuten van afgetrokken moeten worden. Met jouw 500 W zou dat -175 W worden. Blijft er toch wel veel over?
Ja, wat ik aangaf, niet heel betrouwbaar. Overigens log ik ook de backup-heater in Domoticz en die geeft 390Wh bij de eerste cyclus aan, 273Wh bij de tweede en 73Wh bij de derde. Daar klopt niets van aangezien ze alle drie ongeveer even lang waren.
Dylantje2 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:24:
[...]


Op het display staat een fluiterend koppie met ene vinger voor zijn mond.
Daarbij staat 1 2 of 3 of een timer. zet je hem op timer moet je ook tijden instellen.

Verschil, weet je misschien het verschil tussen handmatig in de backupheater of de auto setting?
Thanks, nu staat ie pas aan. Eerder dus niet :X .
En nee, geen idee wat het verschil is.
Dylantje2 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:50:
@Stephanoff
Wanneer je de spierballen aanzet.
Gaat je backupheater dan ook aan?
Zou je die AUB willen checken? Kan ik kijken of dat bij mij ook zo is
Heb ik nu aanstaan en de thermostaat even 2 graden verhoogd. Pana springt aan en klimt naar 1.6 kW opgenomen vermogen (85Hz), om vervolgens weer langzaam terug te zakken. Backup doet vooralsnog niets. Dit is trouwens voor het eerst dat ik m zo z'n best heb zien doen. En ik verbaas mij erover dat ik hem totaal niet hoor (staat op een platdak, beton, dat dan wel :9 ).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CTmDl4lAxBevmCLFB7Rqs6MG/medium.png

[ Voor 13% gewijzigd door Stephanoff op 22-01-2019 22:26 ]

Gasloos sinds 2018.


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:11:
[...]

Ja maar jou water is voldoende warm. Als je maar net boven twintig zit word het toch anders. En anders heeft pana gewoon een stomme regeling bedacht..
Ja die lui doen maar wat..... Bij Tb tussen 15 en 5 heerlijk enorm terug moduleren en nu met matige vorst geen enkel probleem om mijn huis op temperatuur te houden. Nog meer dan genoeg vermogen over voor echte vorst. Verheug me al op het kWh verbruik over januari. Zondag was tot nu toe de duurste dag met 25 kWh plus 3 kWh voor de defrosts met heater.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09-11 19:51
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:16:
[...]

Waarom? Misschien vergeet bewoner dat wel vanuit zijn tweede huis uit Spanje....
Als pana zich dus wil beschermen heeft hij toch intern kacheltje nodig.
Maar oke het is ver gezocht....
Maar alsnog geen reden om goedkeuring te geven aan het feit van ach gooi dat kabeltje maar los.
Iemand die dat vergeet haalt ook geen kabeltjes los, is meer iets voor types als @t.oswald oid.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 09-11 19:51
pleio65 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:16:
[...]


Of met WAF voor de pelletkachel.
Wellicht heeft hij een hond idd :+

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:40
Scherp!

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos

Hier is de teller geëindigd op ruim 38kWh vandaag, nieuw record dit stookseizoen

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
t.oswald schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:28:
[...]

Ja die lui doen maar wat..... Bij Tb tussen 15 en 5 heerlijk enorm terug moduleren en nu met matige vorst geen enkel probleem om mijn huis op temperatuur te houden. Nog meer dan genoeg vermogen over voor echte vorst. Verheug me al op het kWh verbruik over januari. Zondag was tot nu toe de duurste dag met 25 kWh plus 3 kWh voor de defrosts met heater.
Ach.... Volgens mij is het best een aardig werkende regeling. Liever iets overbodig doen dan iets achterwege laten.

25 kWh?? Zou zeggen dat jij met je lage ta wat minder zou gebruiken. Ik zat op 32 kWh inc sww. Ta 33 op de piek

@Grolsch misschien dat ik vandaag net 35 haal met sww erbij, en dat met een 6 kW.....

[ Voor 6% gewijzigd door reneeke1970 op 22-01-2019 22:53 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10-11 21:28

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

grrrr

Krijg de S0 niet werkend dus andere keer weer verder.


helaas...

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:17
Grolsch schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:45:
Hier is de teller geëindigd op ruim 38kWh vandaag, nieuw record dit stookseizoen
Maal 21 ct/kWh is € 7.98.
Ik heb vandaag (in een jaren 70 twee-onder-1-kap) 14.2 m3 gas verstookt. Maal 75 cent, is € 10.65.
Dus ik denk dat je het nog niet zo slecht hebt gedaan.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 15:12
@Grolsch en wat is je recordverbruik van je WP sinds je in je huidige huis woont?

Ik probeer nog steeds, naast een wvb die ik inmiddels heb, een gevoel te krijgen hoe groot een WP bij mij zou moeten worden. Zondag jl. heb ik 11m3 verstookt en vandaag 10,5m3, waarbij we de verwarming vandaag een halve graad lager stond dan zondag.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:17
@Cranberry Ik heb al eens uitgerekend dat ik in mijn woning (stel dat die een geschikt afgiftesysteem zou hebben...) aan 7.5 kW (@ -10 ) genoeg zou hebben. Jij hebt nog minder gas verstookt dan ik, dus ik schat zo'n 6 kW.
Maar dat kun je zelf ook eenvoudig uitrekenen:
- Doe je aantal kuubs maal 9, dan weet je het aantal kWh wat je bij deze temp (-2?) nodig hebt.
- Doe hier een factor overheen om bij -7 (aan de kust) of -10 (binnenland) de benodigde warmte te weten.
- Deel dit door het aantal uren wat je WP per dag kan draaien (hou rekening met SWW verwarmen, en evt. defrosts).
- De uitkomst is je minimale WP vermogen.

Edit: Uitgaande van je 11 m3, thermostaat op 20, vandaag -2, vermogen nodig bij -10 en 22 uur per dag kom ik op 6.1 kW.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 22-01-2019 23:02 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

Cranberry schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:55:
@Grolsch en wat is je recordverbruik van je WP sinds je in je huidige huis woont?

Ik probeer nog steeds, naast een wvb die ik inmiddels heb, een gevoel te krijgen hoe groot een WP bij mij zou moeten worden. Zondag jl. heb ik 11m3 verstookt en vandaag 10,5m3, waarbij we de verwarming vandaag een halve graad lager stond dan zondag.
Record is ruim 72kWh op 28 02 2018.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 10-11 22:51
@blauwemac
Klopt, maar ik heb een workaround met melcloud om toch tot 58c met de warmtepomp te komen:
- van 23:00 tot 15:00 SWW setpoint op 60c (SWW verboden)
- van 15:00 tot 23:00 SWW setpoint op 45c (SWW toegestaan)
- LLP draai ik om 10:00 en pakt het 60c setpoint.

Dit doe je door events in melcloud de maken, maar voor je het event aanmaakt zet eerst in de unitsettings het gewenste SWW setpoint. Melcloud laad namelijk ook de unitsettings in bij een event (maar die kan je niet meer bewerken).

Tip:
Gebruik altijd een curve ook al is die vlak, dan kan je die op de binnenunit instellen en veranderd die niet door de events :)
Grolsch schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:39:
[...]


Dit noem ik nou nog eens een mooie defrost _/-\o_ _/-\o_

@Andrehj / @blauwemac

Het LPP van de Mitsu heb ik ook niet altijd begrepen, maar volgens mij werkt deze als volgt.

WP gaat op eigen kracht naar Setpoint T-boiler en gaat daarna verder op element.
Als je setpoint T-boiler 45 graden is gaat hij dus met element van 45 naar ruim 60 graden wat bakken met energie kosten, en ook nog eens erg lang duurt met het ingebouwde 2KW element.

Wat de WP met CV bedrijf doet als je via een element in de boiler werkt weet ik eigenlijk niet.

Logischer was wat mij betreft geweest dat de WP op eigen kracht (Ta 55~60 graden) het vat verwarmd, en de laatste 5 á 10 graden met element doet.

Zelf niet veel ervaring mee, ik doe al 1,5 jaar niet aan LPP, en iedereen leeft hier nog (N=4).

The soap continues, WP is weer gereanimeerd, Ta staat nu wel op een 8-0 achterstand, dat wordt ff buffelen (tot de volgende defrost) >:)

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
Grolsch schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:05:
[...]


Record is ruim 72kWh op 28 02 2018.
Hoeveel kWh had jij zondag? Graaddagen hier 20/2/19 22,55 en op 28/2/18 26,62

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10-11 10:44
Geronimoos schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:44:
@Felicia @Fullpower
Jullie hebben volgens mij beide een Pana 9kW split, nu zit ik met het volgende:

Volgens mij bepaald je het type huisaansluiting al de keuze die je moet maken voor een 1ph of 3ph uitvoering van de 9kW pomp.
De 1ph heeft een aansluitwaarde van ~28A, dat gaat dus niet op een 3x25 huisaansluiting, maar wel op een 1x35.
Op een 3x25 huisaansluiting kan dus alleen een 3Ph 9kW Pana.

Klopt dit met jullie situatie? of zijn er anderen die een 9kw hebben draaien op een 25A zekering.... ?
Ik heb hier een Pana H 9kW monoblock enkelfase op een 3x25A huisaansluiting.
Gaat tot nu toe prima.

Maar het kán wel mis gaan als....
Bij het maken van een watertemperatuur van 55 graden bij Tb -7 graden een opgenomen vermogen van 5.05kW volgens het boekje.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oZDFqVm.png

Hij zit achter een standaard B16 automaat en dat gaat tot nu toe goed :P
De Wp zit samen met de vaatwasser en nog wat klein grut in de meterkast (modem etc) op fase 2.
Het max opgenomen vermogen op L2 is tot nu toe 5728W geweest.
Met 25A (smeltpatroon) gaat dat nog.....maar daar is het ook wel mee gezegd.
Heb het geluk dat er verder niets op zit, het 3kW element kan er niet gelijktijdig bij :+

[ Voor 5% gewijzigd door JvdW op 23-01-2019 00:17 ]


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 06:48
Chris_82 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:35:
@Tomexergie @Zwerius
Jullie berichten sluiten goed aan bij wat ik me voor ogen heb.
Hoeveel vermogen moet de WP leveren, hoeveel lucht is daarvoor nodig, en hoe ver moet die lucht daarvoor afgekoeld worden. Hiermee kun je een goede schatting maken hoeveel water er condenseert en aanvriest.
Het oppervlak en volume van de WP-verdamper(condensor) bepaalt hoeveel ijs er kan aangroeien voordat er niet meer genoeg lucht doorheen gezorgen wordt.
Op een gegeven moment kan de ventilator niet meer harder, wordt het gas te ver oververhit om Ta te bereiken en is het tijd voor een defrost. (of dT over de verdamper/condensor)

Oftewel, de verhouding van verdamper(condensor) tov het gevraagde vermogen bepalen hoe lang het duurt voordat de condities bereikt zijn voor een defrost.

Minder vermogen vragen, betekent Ta verlagen van je CV.
De warmtevraag van de woning verandert helaas niet veel. Stel bij 20 graden binnen, 0 graden buiten heb je op 1 dag 80kWh nodig, dan zijn dit bij 19.5 graden binnen, 0 graden buiten nog steeds 78kWh nodig.
Die 80kWh kun je in 16h opwekken met 5kW gemiddeld vermogen (en nachtverlaging)
of 78kWh in 23h op 3.4kW gemiddeld vermogen (geen nachtverlaging, 1h voor SWW)
Het aanvriezen gaat langzamer, maar je moet ook veel langer verwarmen om het niet te koud te krijgen.

Zijn er verder nog effecten die er voor kunnen zorgen dat er minder water aanvriest per kWh geleverd vermogen bij verder gelijkblijvende condities? Anders heb je namelijk vrijwel evenveel defrosts nodig op 1 dag, alleen niet evenveel per uur.
We hebben op dit forum veel items gehad over de defrost. Met de Kamstrup(E2 koelmode) kun je de verliezen meten en die vallen reuze mee. @Bram-Bos geeft die zelfs op bij de monitoring en dan moet je denken aan 1-2 van de geleverde warmte. Daarvoor bokkesprongen maken via nachtverlaging heeft weinig zin. Ik denk dat de COP zelfs slechter wordt.
Via het Mollier diagram kun je zien bij welke oppervlakte temperatuur condensatie e dus bij T<0C ijsvorming optreedt. Als dT van de verdamper 10C is dan kan er bij TB=3C al condensatie optreden bij vintemperatuur van -7C.

  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 06:48
Zwerius schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:13:
[...]

Theoretisch is er nog een andere manier om te constateren dat een defrost nodig is:
Als de verdamper langzaam dicht vriest, neemt bij een bepaald toerental van de ventilator(en) langzaam de luchtflow af. Immers de luchtzijdige weerstand over de verdamper neemt toe. Dat betekent dat de opgenomen stroom van de ventilatormotor langzaam afneemt. In principe zou dat ook nog een signaal kunnen zijn voor defrosten.
Maar zoals al eerder gezegd, de dT tussen Tb en Tuitlaat verdamper (koelmiddelzijdig) lijkt me de betrouwbaarste om als signaal te gebruiken.
Het is best complex om zonder visuele controle ijsvorming vast te stellen. Verdamping vindt plaats bij constante temperatuur. Als alles verdampt is zal het gas door de buitenlucht verwarmd(oververhit) worden en geen ijsvorming meer. Dit gebeurt vooral bij deellast. De temperatuur loopt dan op bij de uittrede.Bij de Elga zie ik dan dat alleen het onderste deel ijsvorming heeft. Dus de ventilator heeft op het oververhitte deel minder luchtweerstand.

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

t.oswald schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:28:
[...]

Ja die lui doen maar wat..... Bij Tb tussen 15 en 5 heerlijk enorm terug moduleren en nu met matige vorst geen enkel probleem om mijn huis op temperatuur te houden. Nog meer dan genoeg vermogen over voor echte vorst. Verheug me al op het kWh verbruik over januari. Zondag was tot nu toe de duurste dag met 25 kWh plus 3 kWh voor de defrosts met heater.
Ik vind het veel :) nog geen 1 dag met 25 verbruik hier met mijn 7kW.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 15:39
wervisser schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:16:
[...]


Op basis van die logica kan ik enkel mijn stooklijn aanpassen. Buiten dat heb ik geen opties om de Ta in te stellen.


[...]


In het display van de Loria komt dan een soort staafje te staan. Maar met een verbruik van 15 kWh op een bijna volledige dag zit je zeker de helft lager als ik. Nieuwbouw ?
Nop, de hut is 30 jaar oud en isolatie deels verbeterd. Ik heb geen nachtverlaging, wel stopt de wp in de avond en de nacht zelf als de pelletkachel aan staat. Dit vertekend het verbruik.

Zit nu met de kou te spelen met de instellingen en de stooklijn staat op 0,2 en een plus 2 verschuiving. Op de bg 45m2 vloerverwarming en op badkamer een radiator die open staat (geen LTV uitvoering)

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • Diazepam
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 07:56
Diazepam schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 16:40:
Voor een woning uit 1978 ben ik op zoek naar een deskundige installateur die ook nog een beetje wil meedenken. Onze nieuwe woning is matig geïsoleerd; wordt volledig gestript en nageisoleerd (vloer/dak en HR++ beglazing; spouw is waarschijnlijk niet na te isoleren). Daarnaast wordt op de 1e en 2e etage overal h.o.h. 10 CM vloerverwarming aangebracht.

Voor deze situatie wil ik eigenlijk een aantal scenario's een keer laten doorrekenen:
1. Scenario CV
2. Scenario bodem-water warmtepomp
3. Scenario lucht-water warmtepomp.

Het valt echter niet mee om door de waas van marketing, goede bedoelde informatiewebsites en andere stromen een installateur te vinden.

Hebben jullie een suggestie voor een installateur in regio Kennemerland die mee kan rekenen en mij een deskundig advies kan geven? Mag ook in een PB.
Even een bump gegeven hoe hard dit topic gaat. Iemand een suggestie/tip?

  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:03
Geronimoos schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:44:
@Felicia @Fullpower
Jullie hebben volgens mij beide een Pana 9kW split, nu zit ik met het volgende:

Volgens mij bepaald je het type huisaansluiting al de keuze die je moet maken voor een 1ph of 3ph uitvoering van de 9kW pomp.
De 1ph heeft een aansluitwaarde van ~28A, dat gaat dus niet op een 3x25 huisaansluiting, maar wel op een 1x35.
Op een 3x25 huisaansluiting kan dus alleen een 3Ph 9kW Pana.

Klopt dit met jullie situatie? of zijn er anderen die een 9kw hebben draaien op een 25A zekering.... ?
Wij hadden 1x35A, maar heb deze omgebouwd naar 3x25A ivm 'all-electric'. We hebben ook een Clage 11kW naverwarmer en binnenkort een kookplaat. Met 3x25A heb je in totaal het dubbele aan vermogen in totaa. Wel moet je alles goed over de fasen verdelen.

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Diazepam schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 07:04:
[...]


Even een bump gegeven hoe hard dit topic gaat. Iemand een suggestie/tip?
Als jij een deskundige kunt vinden mag je gerust tracteren, ons is het nog niet gelukt.

1 PVoutput . Dongen NB


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
kmf schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:19:
[...]


Hoe ga je met een factor iets doen?
Ja, huuuu, ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. :)

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh

t.oswald schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 23:28:
[...]

Hoeveel kWh had jij zondag? Graaddagen hier 20/2/19 22,55 en op 28/2/18 26,62
Zondag had ik 35,7kWh

Rekenen met gewogen graaddagen zegt op hoofdlijnen wel iets ,maar op detail (dag) niveau zegt het (bij mij in ieder geval) lang niet alles.

Gewogen graaddagen houdt alleen rekening met temperatuur met een aantal correcties. Waar ik veel "last" van heb is de wind, die bepaalt veel meer het warmteverlies als temperatuur.
Waar ik veel "gemak" van heb is de zon

28-02-2018 - GGD = 32,01 - Verbruik = 72kWh (2.25 kWh / GGD)
01-03-2018 - GGD = 27,20 - Verbruik = 50kWh (1.84 kWh / GGD)
20-01-2019 - GGD = 27,39 - Verbruik = 36kWh (1.31 kWh / GGD)
21-01-2019 - GGD = 26,95 - Verbruik = 29kWh (1.08 kWh / GGD)

Informatie van gisteren is nog niet beschikbaar op de website.

Zoals je kunt zien kan de verhouding verbruik in kWh tov GGD zo maar 100% verschillen op dagniveau.
Als je het goed wil vergelijken moet je ook rekenen met Thermische energie i.p.v. elektrische energie, maar dan moet je op dat niveau de COP bij houden en dat doe ik niet.

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 23-01-2019 07:53 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Andrehj schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 20:51:
@godfriedd Nog even gespeurd naar de functie van de CNDM connector op een een 75YAA en dit gevonden in een erg oude Service Manual (uit 2017), waar de 75YAA dus net in genoemd wordt):
[Afbeelding: CNDM 75YAA]
Volgens deze manual dus slechts 1 silent mode mogelijk.

Máár:

Tijdens dezelfde zoektocht vond ik ook deze service manual van de 75VHA uit 2012, en daarin dit plaatje (op pagina 45):
[Afbeelding: 75VHA CNDM]
Precies dezelfde tekst erbij! En dat terwijl volgens mij o.a. jij al hebt ervaren dat met deze connector wel degelijk de vier vermogenstanden (0, 50, 75 en 100%) kunnen worden geselecteerd. (Dat klopt toch?).

Ik heb dus goede hoop dat hetzelfde bij de 75YAA ook kan.

Zo. Ik heb mijn zoekwerk gedaan. Nu aan jou de mooie taak om dit te verifiëren ;) (en vergeet niet even de connector pitch te meten, dan kan ik een goedkoop kabeltje zoeken) :*)
Ik vind de condities er nu niet zo geschikt voor maar ga op korte termijn even verifiëren of het kabeltje ook gewoon werkt op het nieuwe model Ecodan (75YAA). Dan zal ik ook even de pitch opmeten.]

Ik heb overigens naar mijn weten nooit in een 'officiële' handleiding zien staan dat dat kabeltje voor 0%/50%/75%/100% werkt voor de 75VHA of 75VAA. Mogelijk @Grolsch of @koevlaas2 wel??

In de installatiehandleidinen en databook wordt telkens alleen gesproken over die silent mode die je kunt bereiken met kabeltje pac-sc36na-e. Alleen in documentatie van dat kabeltje zelf wordt gesproken over verschillende toepassingen waarvoor het kabeltje gebruikt kan worden, namelijk 'low noise mode' en 'step demand' waarvan ik dus die laatste gebruik. Echter staat mijn model helemaal niet genoemd als zijnde compatible en wordt er enkel gesproken over airco-modellen en niet over warmtepompen. Ik vermoed dat al die documentatie gewoon erg gedateerd is en dat de nieuwe modellen gewoon geschikt zijn omdat ze intern voor grote delen dezelfde firmware hebben.

Dit staat in de handleiding van het kabeltje zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OidMgEXZq0ogLFDoAacenZfG/thumb.jpg

In een andere documentatie van een airco (PUHZ-ZRP•HA) vond ik volgende schema en daar heb ik het op gebaseerd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LwllJGmSxy3C5OeZtr7sLy7x/thumb.jpg

[ Voor 4% gewijzigd door godfriedd op 23-01-2019 08:26 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Diazepam schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 07:04:
[...]


Even een bump gegeven hoe hard dit topic gaat. Iemand een suggestie/tip?
Misschien moet je even aankloppen bij https://larsboelen.nl/
Je praat namelijk eigenlijk over 3 stromingen en dan is het moeilijk om 1 persoon daarvoor te vinden.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp

godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 08:24:
[...]


Ik vind de condities er nu niet zo geschikt voor maar ga op korte termijn even verifiëren of het kabeltje ook gewoon werkt op het nieuwe model Ecodan (75YAA). Dan zal ik ook even de pitch opmeten.]

Ik heb overigens naar mijn weten nooit in een 'officiële' handleiding zien staan dat dat kabeltje voor 0%/50%/75%/100% werkt voor de 75VHA of 75VAA. Mogelijk @Grolsch of @koevlaas2 wel??

In de installatiehandleidinen en databook wordt telkens alleen gesproken over die silent mode die je kunt bereiken met kabeltje pac-sc36na-e. Alleen in documentatie van dat kabeltje zelf wordt gesproken over verschillende toepassingen waarvoor het kabeltje gebruikt kan worden, namelijk 'low noise mode' en 'step demand' waarvan ik dus die laatste gebruik. Echter staat mijn model helemaal niet genoemd als zijnde compatible en wordt er enkel gesproken over airco-modellen en niet over warmtepompen. Ik vermoed dat al die documentatie gewoon erg gedateerd is en dat de nieuwe modellen gewoon geschikt zijn omdat ze intern voor grote delen dezelfde firmware hebben.

Dit staat in de handleiding van het kabeltje zelf:
[Afbeelding]

In een andere documentatie van een airco (PUHZ-ZRP•HA) vond ik volgende schema en daar heb ik het op gebaseerd:

[Afbeelding]
Ik weet alleen dat er veel documentatie over is, en dat het ook nog eens afhankelijk is van type buitenunit, en dat de boekjes lang niet altijd kloppen.

Waar voor mij werkte kun je vinden in onderstaande posts

Hier zat ik ook te puzzelen, als je de hele discussie wilt volgens moet je lezen vanaf onderstaande link

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

En hier had ik de oplossing (voor mijn situatie)

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 09:02:
[...]


Ik weet alleen dat er veel documentatie over is, en dat het ook nog eens afhankelijk is van type buitenunit, en dat de boekjes lang niet altijd kloppen.

Waar voor mij werkte kun je vinden in onderstaande posts

Hier zat ik ook te puzzelen, als je de hele discussie wilt volgens moet je lezen vanaf onderstaande link

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

En hier had ik de oplossing (voor mijn situatie)

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"
Heerlijke nostalgie, het komt allemaal weer terug :) Maar als ik het goed begrijp komen die afbeeldingen uit jouw laatste post wel écht uit de (installatie-)handleiding van buitenunit van de warmtepomp? Ik heb namelijk gisteren een stuk of 10 verschillende (digitale) handleidingen doorgespit van mijn type en ik kan nergens dat stukje over "demand function" vinden, alleen stukjes over 'low noise' en zelfs dat stukje is komen te vervallen in de handleidingen van de nieuwe types (VAA en YAA) waardoor je zou kunnen concluderen dat ze mogelijk niet meer op deze manier terug te relegelen zijn. Anyway, ik ga het gewoon proberen en dan zien we het wel...
godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 09:32:
[...]


Heerlijke nostalgie, het komt allemaal weer terug :) Maar als ik het goed begrijp komen die afbeeldingen uit jouw laatste post wel écht uit de (installatie-)handleiding van buitenunit van de warmtepomp? Ik heb namelijk gisteren een stuk of 10 verschillende (digitale) handleidingen doorgespit van mijn type en ik kan nergens dat stukje over "demand function" vinden, alleen stukjes over 'low noise' en zelfs dat stukje is komen te vervallen in de handleidingen van de nieuwe types (VAA en YAA) waardoor je zou kunnen concluderen dat ze mogelijk niet meer op deze manier terug te relegelen zijn. Anyway, ik ga het gewoon proberen en dan zien we het wel...
Ik weet niet meer waar het weg komt, maar ik weet wel dat het laatste linkje voor mij werkte, en daarom heb ik die post gebookmarked :+

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Help me eens even interpreteren.

Vorige maand heb ik met de kamerstaat nachtverlaging ingesteld. Normaal is setpoint 20,5C. Nachtverlaging zit op 19C.
De afgelopen nachten moest de WP aanspringen. Dan krijg je zoiets:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qyicXvb.png

Ik heb gisternacht gespeeld met nachtverlaging middels temp-shifting. Dus via de controller van de warmtepomp een timer ingesteld. De stooklijn wordt dan 2 graden lager (Ta 25C, dus minimaal vermogen)

Dat levert dit plaatje op:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zSEkJjL.png

De temperatuur blijft dan 20C. 20,5 haalt ie niet, maar lager wordt het ook niet.

Conclusie:
Voor dat "comfort" betaal ik wel de dubbele stroomkosten. Tussen "" omdat we er weinig van merken als we slapen.

Een combinatie van thermostaat+shifting zal wellicht mooi uitpakken? in de nacht hoeft de WP niet met alle macht de temp bereiken. Als het lager wordt dan 19C, dan 19C aanhouden is ook prima. Met beetje geluk gaat het zelfs omhoog?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:17
godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 08:24:
[...]


Ik vind de condities er nu niet zo geschikt voor maar ga op korte termijn even verifiëren of het kabeltje ook gewoon werkt op het nieuwe model Ecodan (75YAA). Dan zal ik ook even de pitch opmeten.]

Ik heb overigens naar mijn weten nooit in een 'officiële' handleiding zien staan dat dat kabeltje voor 0%/50%/75%/100% werkt voor de 75VHA of 75VAA. Mogelijk @Grolsch of @koevlaas2 wel??

In de installatiehandleidinen en databook wordt telkens alleen gesproken over die silent mode die je kunt bereiken met kabeltje pac-sc36na-e. Alleen in documentatie van dat kabeltje zelf wordt gesproken over verschillende toepassingen waarvoor het kabeltje gebruikt kan worden, namelijk 'low noise mode' en 'step demand' waarvan ik dus die laatste gebruik. Echter staat mijn model helemaal niet genoemd als zijnde compatible en wordt er enkel gesproken over airco-modellen en niet over warmtepompen. Ik vermoed dat al die documentatie gewoon erg gedateerd is en dat de nieuwe modellen gewoon geschikt zijn omdat ze intern voor grote delen dezelfde firmware hebben.

Dit staat in de handleiding van het kabeltje zelf:
[Afbeelding]

In een andere documentatie van een airco (PUHZ-ZRP•HA) vond ik volgende schema en daar heb ik het op gebaseerd:

[Afbeelding]
Nog even voor de duidelijkheid: Op jouw VHA (of YHA?) unit werkt het kabeltje dus wel (alle 4 de standen) en dit heb je ook aan de hand van het stroomverbruik kunnen verifiëren?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:40
Ga maar gewoon uit van 3 standen, want 1 stand is een niet-werkende wp, en dat kan ook op veel andere, en betere manieren.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48
kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:27:
De temperatuur blijft dan 20C. 20,5 haalt ie niet, maar lager wordt het ook niet.

Conclusie:
Voor dat "comfort" betaal ik wel de dubbele stroomkosten. Tussen "" omdat we er weinig van merken als we slapen.

Een combinatie van thermostaat+shifting zal wellicht mooi uitpakken? in de nacht hoeft de WP niet met alle macht de temp bereiken. Als het lager wordt dan 19C, dan 19C aanhouden is ook prima. Met beetje geluk gaat het zelfs omhoog?
Ik heb bij de mijne met de externe thermostaat een dag/nacht instelling. Dag is 20,5 en nacht is 19,5. Hierdoor gaat de WP vanaf 22:00 uit tot het onder de 19,3 is en warmt dan met dezelfde Ta de woonkamer.

Dus, vraag 1 is: Waar in de controller stel je die temperatuur shift in? Of heb jij je WP op watertemperatuur draaien?

Wat betreft je resultaat, ik zou de shift iets groter maken als hij nu de 19 graden niet haalt. Zeker met dit weer kan je er goed mee spelen al lijkt het me dat je bij warmer weer meer gependel krijgt.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 25-10 10:40
Drie-standen dubbelpolig

Tip voor aansluiten vermogenskeuzeschakelaar op de Mitsubishi:
als de aansluitkabel niet langer is dan 10 m, kan je de vermogenskeuze eenvoudig middels een drie-standen dubbelpolige schakelaar doen.

Verbind 2 en 5 door met Orange en sluit Red aan op contact 1 en Brown op contact 4.

Links = 100%; midden is 75% en rechts is 50%

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 23-01-2019 10:37 ]

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Felicia schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:33:
[...]

Ik heb bij de mijne met de externe thermostaat een dag/nacht instelling. Dag is 20,5 en nacht is 19,5. Hierdoor gaat de WP vanaf 22:00 uit tot het onder de 19,3 is en warmt dan met dezelfde Ta de woonkamer.

Dus, vraag 1 is: Waar in de controller stel je die temperatuur shift in? Of heb jij je WP op watertemperatuur draaien?

Wat betreft je resultaat, ik zou de shift iets groter maken als hij nu de 19 graden niet haalt. Zeker met dit weer kan je er goed mee spelen al lijkt het me dat je bij warmer weer meer gependel krijgt.
De shift wordt op de controler zelf ingesteld. Ik begrijp niet wat doel is van je vraag. Wil je hetzelfde gaan doen?

De huidige shift is goed om de temp vast te houden. 20C dus. 20,5C haalt ie niet meer.

Ik had de externe thermostaat op 20,5C gehouden (en dus nachtverlaging daar uitgeschakeld) om dit geheel te testen en meten.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp

kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:27:
Help me eens even interpreteren.

Vorige maand heb ik met de kamerstaat nachtverlaging ingesteld. Normaal is setpoint 20,5C. Nachtverlaging zit op 19C.
De afgelopen nachten moest de WP aanspringen. Dan krijg je zoiets:

[Afbeelding]

Ik heb gisternacht gespeeld met nachtverlaging middels temp-shifting. Dus via de controller van de warmtepomp een timer ingesteld. De stooklijn wordt dan 2 graden lager (Ta 25C, dus minimaal vermogen)

Dat levert dit plaatje op:
[Afbeelding]

De temperatuur blijft dan 20C. 20,5 haalt ie niet, maar lager wordt het ook niet.

Conclusie:
Voor dat "comfort" betaal ik wel de dubbele stroomkosten. Tussen "" omdat we er weinig van merken als we slapen.

Een combinatie van thermostaat+shifting zal wellicht mooi uitpakken? in de nacht hoeft de WP niet met alle macht de temp bereiken. Als het lager wordt dan 19C, dan 19C aanhouden is ook prima. Met beetje geluk gaat het zelfs omhoog?
Zoals @Felicia aangeeft zou ik ook alleen voor optie 1 gaan, ziet er toch goed uit :?
Ik neem aan dat die 7KW piek SWW is :?

Ik zie de laatste dagen dat mijn WP ook 's nachts begint te verwarmen omdat bepaalde ruimtes meer dan 1 graad afkoelen.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/7n67t8br5xe5.jpg

Dat kleine runnetje voor een run lijkt mij thermostaat gedrag, maar is niet hinderlijk.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Boeie
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10-11 21:25
Gister bij thuiskomst was mijn thermostaat in de woonkamer nog steeds 19.5, Loria stond aardig te horren. Maar heb er even een analoge thermometer bijgepakt in de ruimte op dezelfde plek als de thermostaat, en het was netjes 20,5 (ingestelde waarde van de T6R). Later sprong hij opeens naar 20,5 en toen werd het rustig.

@Chris_82 Ik heb de parameter 31 en 51 aangepast naar +4.5, in mijn software (27.33) kan ik niet verder dan dat. Stooklijn blijft 0.3 Ta op 35 van zone 1 en 30 van zone 2. Garage groepen volledig dichtgedraaid.

Huis voelt gewoon comfortabel en warm. Ben benieuwd naar de grafiek van gister, die Youless kan mij niet snel genoeg binnenkomen :P

Overigens vraag ik mij nog af, ik heb de parameter van het elec. CV element uitstaan, zou het verstandig zijn om die nu aan te zetten (dat hij sneller zn temp haalt en dus minder verbruikt) met dit weer?

Nog even geluid van de BU vergeleken, ik wil wel iets van een afdak gaan maken om het meer te richten. Bij buren verderop hangt een Daikin BU en die maakte opmerkelijk meer lawaai. Heb er alleen geen (app) db meter bijgehouden.

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48
kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:46:
[...]


De shift wordt op de controler zelf ingesteld. Ik begrijp niet wat doel is van je vraag. Wil je hetzelfde gaan doen?

De huidige shift is goed om de temp vast te houden. 20C dus. 20,5C haalt ie niet meer.

Ik had de externe thermostaat op 20,5C gehouden (en dus nachtverlaging daar uitgeschakeld) om dit geheel te testen en meten.
Ik wil die shift inderdaad ook wel eens proberen maar ik weet niet waar ik die kan instellen, dat was dus voornamelijk de vraag. Externe thermostaat op 20,5 houden is voor mij ook geen probleem, moet ik alleen kijken hoe dat qua pendelen gaat :+

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Andrehj schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:31:
[...]

Nog even voor de duidelijkheid: Op jouw VHA (of YHA?) unit werkt het kabeltje dus wel (alle 4 de standen) en dit heb je ook aan de hand van het stroomverbruik kunnen verifiëren?
Ja het werkt gewoon zoals het hoort. Behalve dat je de exacte waardes wel met een korreltje zout moet nemen. Het is in principe het beperken van het thermische vermogen geloof ik dus het klopt dat dat niet 1 op 1 overeenkomt met elektrisch vermogen maar ter demonstratie heb ik zojuist even op afstand de beperking veranderd. Standaard draait hij bij mij altijd op 75%. Vervolgens heb ik hem om 08:10 naar 50% gezet en zojuist om 10:45 naar 100%. Het thermisch vermogen kan ik nu nog niet zo makkelijk op afstand inzichtelijk maken maar elektrisch komt het voor CV-bedrijf neer op het volgende:

50%: ca 700-900W (niet heel constant)
75%: ca 1100W (wel heel constant)
100%: ca 2000-2300W (ook niet echt constant)

Ik heb hem eigenlijk altijd op 75% staan want dan loopt hij het mooist en is hij stil en efficient. Bovendien is het bij het niet toepassen van nachtverlaging voldoende voor mijn woning. In mijn geval is de COP een stuk hoger op 75% dan wanneer ik hem vol laat gaan maar dat komt door mijn setup.

Overigens heb ik vrijwel altijd veel defrosts dus daar moet je even niet op letten...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nSXtx0T2AtxHXqwMCiOa2FZq/thumb.jpg

[ Voor 12% gewijzigd door godfriedd op 23-01-2019 11:17 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:47:
[...]


Zoals @Felicia aangeeft zou ik ook alleen voor optie 1 gaan, ziet er toch goed uit :?
Ik neem aan dat die 7KW piek SWW is :?

Ik zie de laatste dagen dat mijn WP ook 's nachts begint te verwarmen omdat bepaalde ruimtes meer dan 1 graad afkoelen.

[Afbeelding]

Dat kleine runnetje voor een run lijkt mij thermostaat gedrag, maar is niet hinderlijk.
Nee. De 8kW piek is voor defrosten.

Helaas betekent de lage Ta van mij ook dat de Pana altijd mode2 gebruikt:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wzYGPBT.png


Ik heb geprobeerd om de Ta op 30C te zetten. Maar dat voorzaakte veel meer defrost en overall meer verbruik dan dat er 10 minuten even op 8kWh ontdooit wordt. Het aantal defrost met een lage Ta is ook veel kleiner, dus over het algemeen goedkoper.

(maar 30C Ta is wel lekker warme voeten. Met een lage Ta a 27-28C is het "vloer is niet koud")


Optie 1 lijkt mij ook het verstandigst. Wel in combinatie met tempshift zodat het geluid en defrosts snachts beperkt wordt
Felicia schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:11:
[...]

Ik wil die shift inderdaad ook wel eens proberen maar ik weet niet waar ik die kan instellen, dat was dus voornamelijk de vraag. Externe thermostaat op 20,5 houden is voor mij ook geen probleem, moet ik alleen kijken hoe dat qua pendelen gaat :+
Heb je ook een pana?
Zo doe je dat op de G-serie in ieder geval:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cWMKcQj.png

Het heeft me wel even tijd gekost om de timer te begrijpen...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gKQVjvQ.png

[ Voor 49% gewijzigd door kmf op 23-01-2019 11:21 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11:40
Remco45 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 10:35:
[Afbeelding: Drie-standen dubbelpolig]

Tip voor aansluiten vermogenskeuzeschakelaar op de Mitsubishi:
als de aansluitkabel niet langer is dan 10 m, kan je de vermogenskeuze eenvoudig middels een drie-standen dubbelpolige schakelaar doen.

Verbind 2 en 5 door met Orange en sluit Red aan op contact 1 en Brown op contact 4.

Links = 100%; midden is 75% en rechts is 50%
Dat is wel een heel bijzondere schakelaar; geef eens een linkje waar je zoiets kan kopen, want dat je slechts 1 schakelaar omschakelt naar de andere kant, daar ben ik wel erg benieuwd naar; zelf heb ik dat gedaan (en het werkt prima) met een roterende schakelaar.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:17
godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:12:
[...]

50%: ca 700-900W (niet heel constant)
75%: ca 1100W (wel heel constant)
100%: ca 2000-2300W (ook niet echt constant)
Hartstikke mooi. Het werkt dus heel aardig. Ben benieuwd hoe dit bij de 75YAA uitpakt (maar eerst maar even wachten tot de sneeuw gesmolten is).

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 07:52:
[...]

Rekenen met gewogen graaddagen zegt op hoofdlijnen wel iets ,maar op detail (dag) niveau zegt het (bij mij in ieder geval) lang niet alles.

Gewogen graaddagen houdt alleen rekening met temperatuur met een aantal correcties. Waar ik veel "last" van heb is de wind, die bepaalt veel meer het warmteverlies als temperatuur.
Waar ik veel "gemak" van heb is de zon
@Grolsch Ik lees telkens weer dat jij veel last hebt van wind als oorzaak van een hoger verbruik.
Ik denk dat we even duidelijk moeten maken, dat wind nauwelijks invloed heeft op transmissieverliezen in redelijk geïsoleerde woningen. Als je kijkt naar de warmtestroom en het temperatuurverloop door een wand, dan zie je dat de overgangsweerstand van buitenmuur naar buitenlucht, maar een klein deel van het geheel is. En alleen dat kleine deel kan beïnvloed worden door de wind.
In onderstaand plaatje zie je het temperatuurverloop over de wandconstructie van mijn huis. Alleen het laatste kleine stukje rechts van de buitenmuur wordt beïnvloed door de wind. Eventueel ook nog iets in de geventileerde spouw.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/ZYcc1kT3/temperatuurverloop-wand.jpg
Ook in de opsomming van R-waardes, zie je dat de warmteovergang van buitenmuur naar buitenlucht, met 0,04 van in totaal 3,878 feitelijk maar heel klein is. En dat is het enige stukje dat beïnvloed wordt door de wind.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/W37HWhWq/R-waardes-over-wanddoorsnede.jpg
Als je echt zo veel last hebt van de wind, dan komt dat door overmatige ventilatie.
Dat kan komen door kieren en naden (ongecontroleerde ventilatie). Maar dan is je huis niet goed luchtdicht gebouwd.
Het kan ook komen door ventilatieroosters. Vaak wordt nog "Dauerlüftung" toegepast. Dus Roosters bijv. boven de ramen. Dat geeft wel voldoende (of veel te veel) verse lucht als het waait, maar te weinig bij windstil weer.
Daarom wil ik jouw observatie van veel invloed van wind op je verbruik nog eens aangrijpen om te pleiten voor gebalanceerde ventilatie met WTW.
Bij nieuwbouw zou je helemaal niet meer anders moeten willen, maar ook in bestaande bouw is dat vaak nog wel in te passen. Als er geen ruimte is voor luchtkanalen zijn er tegenwoordig ook modules die e.e.a. per vertrek kunnen regelen.
Voordeel: Veel minder ventilatieverliezen, dus lager verbruik. Daardoor gaat je WP ook nog eens met een hogere COP werken (de Ta kan immers omlaag), dus nog weer lager verbruik. Ander voordeel: Ook voldoende ventilatie (en dus luchtkwaliteit) als het niet waait.
Wat betreft de invloed van de zon, die de nauwkeurigheid van de graaddagenmethode beïnvloedt: helemaal mee eens. Laten we er blij mee zijn. Allemaal gratis warmte. Wel van belang is dat je dan (met name aan de zuidkant van de woning) kiest voor glas met een hoge ZTA (zontoetredingsfactor).
Op de website over ons huis, zie je dat de benodigde warmte per gewogen graaddag het hoogst is in de periode nov-feb. Daarvoor en daarna gaat de zon al weer flink in betekenis toenemen en hoef je dus minder bij te verwarmen. Zie 2e grafiek op: https://geen-energiereken...esse-wat-verder-gaat.html

Zwerius Kriegsman


  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 10-11 15:41
t.oswald schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 21:05:
[...]

Dat vergat ik nog te vragen of je silent mode draait. Het verloop van de defrost vond ik al zoals bij de silent modus! Bij mij silent 1.Silent uit geeft bij mij een ander patroon.
Ik blijf van mening dat het inschakelen van de heater voor defrosts bij de H5 niet is te sturen als je de WP alleen een vloerverwarming laat bedienen. Kan jij exact bepalen hoeveel Wh er in de defrost gaat zitten? Ik kom bij benadering op 350 Wh voor vandaag per defrost.
Ik heb ook de ervaring (weliswaar bij de F5) dat het gebruik van de heater bij defrosts niet is te sturen via de afstandsbediening. Alleen het element niet aansluiten werkt.
Ik heb een stookseizoen de heater niet aangesloten gehad en de defrost energie (afkomstig uit het VV-circuit en afgelezen op de Kamstrup) was ongeveer 400Wh per defrost. Nu heb ik de heater wel aangesloten en zie ik dat de defrost-energie ongeveer 50/50 uit het verwarmingscircuit en van de heater komt. Maar de som lijkt wel iets hoger (richting 500Wh per defrost). Toch maar eens het element afkoppelen...

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


  • Chris_82
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 20:58
Boeie schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:03:
Gister bij thuiskomst was mijn thermostaat in de woonkamer nog steeds 19.5, Loria stond aardig te horren. Maar heb er even een analoge thermometer bijgepakt in de ruimte op dezelfde plek als de thermostaat, en het was netjes 20,5 (ingestelde waarde van de T6R). Later sprong hij opeens naar 20,5 en toen werd het rustig.

@Chris_82 Ik heb de parameter 31 en 51 aangepast naar +4.5, in mijn software (27.33) kan ik niet verder dan dat. Stooklijn blijft 0.3 Ta op 35 van zone 1 en 30 van zone 2. Garage groepen volledig dichtgedraaid.

Huis voelt gewoon comfortabel en warm. Ben benieuwd naar de grafiek van gister, die Youless kan mij niet snel genoeg binnenkomen :P

Overigens vraag ik mij nog af, ik heb de parameter van het elec. CV element uitstaan, zou het verstandig zijn om die nu aan te zetten (dat hij sneller zn temp haalt en dus minder verbruikt) met dit weer?

Nog even geluid van de BU vergeleken, ik wil wel iets van een afdak gaan maken om het meer te richten. Bij buren verderop hangt een Daikin BU en die maakte opmerkelijk meer lawaai. Heb er alleen geen (app) db meter bijgehouden.
Die begrenzing zal dan bij de nieuwe software horen (v27). Of de verschuiving nog lager kan is pas goed te bepalen met warmer weer (>10 C) samen met de Youless info.

Het element zorgt er inderdaad voor dat de WP beter de temperatuur kan houden, wat ik gezien heb gaat deze meedoen in de tijd voordat een defrost gestart wordt omdat Ta_doel niet behaald wordt (niet tijdens een defrost voor de Loria). Echter, alleen met WP, zonder element is altijd zuiniger. Comfort-kwestie.

14.4kWp, Loria Duo 6010, VWTW, DWTW, full-electric, MY RWD


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 08:17
@Zwerius : @Grolsch heeft ventilatiesysteem C. Voor hem was dat een bewuste keuze, maar dan heb je inderdaad meer last van de wind. In mijn huidige woning heb ik dat ook, en dat is voor mij ook zeker de reden om van de wind-afhankelijke ventilatie af te willen, en naar systeem D te gaan voor de nieuwe woning.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

@Zwerius ik heb inderdaad ventilatie type C, en ondanks dat de roosters boven het kozijn zitten achter de stenen zal dit wel de oorzaak zijn dat mijn woning veel meer energie nodig heeft bij harde wind.

Over het nut, voordelen en nadelen van ventilatie type C vs D ga ik liever niet opnieuw de discussie aan, die is al zo vaak gevoerd, laten we het erop houden dat het een persoonlijke keuze is.

Ik wil in ieder geval en onder geen beding ventilatie type D voor redenen die voor mij valide zijn, en NEE, ik ben niet te overtuigen :P

Ik heb wel CO2/vocht gestuurde ventilatie per ruimte, dus CO2 wordt gemeten en adh daarvan wordt er afgezogen. Dus de extra ventilatieverliezen vallen erg mee t.o.v. type D.

Alleen op winderige dagen, dan ben ik inderdaad in het nadeel, maar die 5 dagen per jaar dat het extreem hard waait neem ik voor lief.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48
kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:14:
[...]
Heb je ook een pana?
Zo doe je dat op de G-serie in ieder geval:
[Afbeelding]

Het heeft me wel even tijd gekost om de timer te begrijpen...
[Afbeelding]
Ja, maar wel een H-serie 9kw T-Cap dus andere afstandsbediening. Zal eens kijken of ik iets vergelijkbaars kan vinden in de documentatie ervan.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:19

timovd

Voorsprong door techniek

Mijn 7kw Pana split heeft iedere 60-90 minuten een defrost. Tb is -1C/0C. De inverter begint met 5kW afgegeven vermogen en zakt daarna rustig naar beneden om vervolgens weer een defrost uit te voeren. Overdag heb ik geen silence mode aan; inverter draait 70Hz. Gaat het ding met deze buitentemperaturen niet meer dan 5kW leveren? Ik ben bang dat het te koud gaat worden als het nog kouder wordt.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Remco45
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 25-10 10:40
@Naalroc http://www.supermoduul.co...nten/schakel/schakel.html
Kies op deze bladzijde bij de eerste schakelaar de A-A-A versie van 4,80.

Enig voordeel van deze schakelaar is dat je van de ene kant naar de andere kant van 100 > 75 > 50% gaat. Maar deze is wel wat duurder dan de normale versie.

Je kan dit dus ook met een normale drie-standen tuimelschakelaar doen welke in de middenstand niets schakelt (alles open).
Verbind dan weer 2+5 = Orange en verbind 6+4 = Brown en sluit Red aan op 3.
Dan is links 50%, midden 100% en rechts 75%.

PS: ben benieuwd naar @godfriedd experiment met de YAA :)

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 23-01-2019 12:39 ]

Mitsubishi Zubadan 11,2 kW; 14500 Wp (6100 Oost en 8400 West)


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:38
timovd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 12:36:
Mijn 7kw Pana split heeft iedere 60-90 minuten een defrost. Tb is -1C/0C. De inverter begint met 5kW afgegeven vermogen en zakt daarna rustig naar beneden om vervolgens weer een defrost uit te voeren. Overdag heb ik geen silence mode aan; inverter draait 70Hz. Gaat het ding met deze buitentemperaturen niet meer dan 5kW leveren? Ik ben bang dat het te koud gaat worden als het nog kouder wordt.
Vermogen van de 7 zakt in, bij -7 @35C heb je nog maar 5.15KW tot je beschikking
Met dit vuile weer zal het ook ergens rond de 5kw zitten.

Maar liever -7 en mooi vries weer, dan dit vochtig weer,

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:19

timovd

Voorsprong door techniek

Die defrost zorgen ook voor dat warmte uit de woning onttrokken wordt en met dit vochtige weer gebeurt dit te vaak. Toch maar vaker de houtkachel (met uiteraard een goed filter) aan; die heeft geen last van defrosts.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
timovd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 12:57:
Die defrost zorgen ook voor dat warmte uit de woning onttrokken wordt en met dit vochtige weer gebeurt dit te vaak. Toch maar vaker de houtkachel (met uiteraard een goed filter) aan; die heeft geen last van defrosts.
Ik heb de vele defrost ook maar gecompenseerd met shift +1

1 PVoutput . Dongen NB


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 15:19

timovd

Voorsprong door techniek

Bij mij komt ook nog het opwarmen van de SWW-tank er bij kijken. Doet 'ie wel steeds voor een periode van 60 minuten.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • Diazepam
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 07:56
kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 08:43:
[...]


Misschien moet je even aankloppen bij https://larsboelen.nl/
Je praat namelijk eigenlijk over 3 stromingen en dan is het moeilijk om 1 persoon daarvoor te vinden.
Top, dankjewel. Ik ga zijn website doorneuzen.

  • blauwemac
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 23-06 13:57
Ik wil wel even meedoen met het rondje, hoe hoog is je dagverbruik?
Mijn hoogste van de afgelopen tijd:
- thuis, Pana 5Kw: 25Kwh (meeste dagen veel minder door bijstook houtkachel)
- schoonouders, Mitsu 11,2Kw: 104Kwh (Oeps!)(wel inclusief SWW)
Beide wp's lopen op dit soort dagen op hun maximum. Ik heb dus 2x voor een te lichte wp gekozen. Oplossing zoek ik voorlopig in beter isoleren en kieren dichten.

[ Voor 6% gewijzigd door blauwemac op 23-01-2019 14:38 ]

Pana WH-MDC05f3e5 / 2700Wp / Nefit gasketel 2000 voor SWW / Vermont Castings Encore


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
blauwemac schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:37:
Ik wil wel even meedoen met het rondje, hoe hoog is je dagverbruik?
Mijn hoogste van de afgelopen tijd:
- thuis, Pana 5Kw: 25Kwh (meeste dagen veel minder door bijstook houtkachel)
- schoonouders, Mitsu 11,2Kw: 104Kwh (Oeps!)(wel inclusief SWW)
Beide wp's lopen op dit soort dagen op hun maximum. Ik heb dus 2x voor een te lichte wp gekozen. Oplossing zoek ik voorlopig in beter isoleren en kieren dichten.
Die 104 kWh is wel echt bizar! Ook een 11,2 kW verbruikt toch elektrisch max ca 3/3,5 kW lijkt me? Hoe krijgt die 104 weggestookt in 24H?

Mijn max was zondag, 27,9 incl SWW. Vandaag zal ook wel op 24/25 uitkomen verwacht ik... (Ecodan 7,5 kW). Vorig jaar was het erger, toen zat ik met 34,4 kWh op 1 maart op het max verbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2T2BV6XGbChiQDoBfKgan8gn/thumb.jpg

[ Voor 4% gewijzigd door godfriedd op 23-01-2019 14:43 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:43:
@Zwerius ik heb inderdaad ventilatie type C, en ondanks dat de roosters boven het kozijn zitten achter de stenen zal dit wel de oorzaak zijn dat mijn woning veel meer energie nodig heeft bij harde wind.

Over het nut, voordelen en nadelen van ventilatie type C vs D ga ik liever niet opnieuw de discussie aan, die is al zo vaak gevoerd, laten we het erop houden dat het een persoonlijke keuze is.

Ik wil in ieder geval en onder geen beding ventilatie type D voor redenen die voor mij valide zijn, en NEE, ik ben niet te overtuigen :P
Good choice, heb ik thuis ook 8)

Maar welke roosters heb je in het kozijn eigenlijk dat je last van wind heb? Ik heb duco roosters en kan redelijk goed mee regelen. De open haard heeft meer last van de wind....

(roosters zijn volgens de thermische foto's wel een koudebrug.)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:41:
[...]


Die 104 kWh is wel echt bizar! Ook een 11,2 kW verbruikt toch elektrisch max ca 3/3,5 kW lijkt me? Hoe krijgt die 104 weggestookt in 24H?

Mijn max was zondag, 27,9 incl SWW. Vandaag zal ook wel op 24/25 uitkomen verwacht ik... (Ecodan 7,5 kW). Vorig jaar was het erger, toen zat ik met 34,4 kWh op 1 maart op het max verbruik.

[Afbeelding]
Een hoge Ta, 24uur verwarmen met veel defrost en je komt heel ver.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ywMrsp2.png
Ik heb de afgelopen dagen flink zitten experimenteren. Raad eens welke dag ik een hoge Ta heb genomen.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 24-10 10:08
Als ik jullie defrosts zo hoor is bijgevoegde afbeelding niet zo raar O-)

Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/kS0zCYX.jpg
godfriedd schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:41:
[...]


Die 104 kWh is wel echt bizar! Ook een 11,2 kW verbruikt toch elektrisch max ca 3/3,5 kW lijkt me? Hoe krijgt die 104 weggestookt in 24H?

Mijn max was zondag, 27,9 incl SWW. Vandaag zal ook wel op 24/25 uitkomen verwacht ik... (Ecodan 7,5 kW). Vorig jaar was het erger, toen zat ik met 34,4 kWh op 1 maart op het max verbruik.

[Afbeelding]
Als het koud wordt (-10) is de COP van de 11,2KW 2,65, dus 4200Watt bij Ta 35 * 24 = 100kWh
Bij Ta 45 is de COP 2, dus 5,6kWh * 24 = 134,4kWh

Van bovenstaande getallen moeten natuurlijk nog wel de defrosts van af, en verbruik van +100kWh per dag kan wel, maar dan draait de WP echt maximaal.
kmf schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:45:
[...]


Good choice, heb ik thuis ook 8)

Maar welke roosters heb je in het kozijn eigenlijk dat je last van wind heb? Ik heb duco roosters en kan redelijk goed mee regelen. De open haard heeft meer last van de wind....

(roosters zijn volgens de thermische foto's wel een koudebrug.)
Ik heb ook duco roosters, en er zit een soort van stormbeveiliging op, en je kunt ze inderdaad heel goed regelen. Maar ik heb ze altijd open staan, al staan ze 's winters half open, en zomers helemaal open. Ik zou de windkant dicht kunnen zetten, maar dat vergeet ik eigenlijk altijd :P Ik heb er ook nagenoeg geen last van eigenlijk, alleen aan het aantal kWh's kan ik altijd goed zien dat het winderig is geweest :+

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07-11 17:20
wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:55:
Als ik jullie defrosts zo hoor is bijgevoegde afbeelding niet zo raar O-)

[Afbeelding]
Zeker voor een ELGA niets raars aan :+
Zie hier:

https://snapshot.raintank...aCJF1rdptA4asWq8Q3628K0aU

Datum Eindstand Verbruik
08-01-19 1839,4 6,6 KW
09-01-19 1847,6 8,2 KW
11-01-19 1862,4 14,8 KW
12-01-19 1869,1 6,7 KW
13-01-19 1874,7 5,6 KW
14-01-19 1881,9 7,2 KW
15-01-19 1888,6 6,7 KW
16-01-19 1896,3 7,7 KW
17-01-19 1904,3 8 KW
18-01-19 1913,6 9,3 KW
19-01-19 1925,2 11,6 KW
20-01-19 1938,1 12,9 KW
21-01-19 1951,7 13,6 KW
22-01-19 1967,8 16,1 KW

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12:11

thido

Tilburg

Zo'n Elga is meer aan het defrosten dan aan het draaien zowat. Als je met een redelijk lage Ta af kan kom je er wel mee weg.

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:55:
Als ik jullie defrosts zo hoor is bijgevoegde afbeelding niet zo raar O-)

[Afbeelding]
Als ik dat zie, begrijp ik zulke klachten wel...

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Daannn1987
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07-11 17:20
thido schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 15:35:
Zo'n Elga is meer aan het defrosten dan aan het draaien zowat. Als je met een redelijk lage Ta af kan kom je er wel mee weg.
Daar is niets aan gelogen... worst case is 23 minuten stoken > 4 min defrost > 23 minuten stoken > 4 min defrost..

21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j


  • Cyber.
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 08-11 17:28
Het defrost gedrag van een Daikin Hybride 8Kw is in ieder geval voorspelbaar..

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vZtgR6J.jpg

  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Vorig jaar heb ik voor het opstoken van de vloerverwarming een boilertje met simpele CV pomp gebruikt, om zonder warmtepomp alvast aan de slag te kunnen gaan. Nu staat deze 'COP=1 warmtepomp' al een tijdje in m'n kelder en wil ik er vanaf. De vraag is alleen, hoe? Volgens mij is er niemand op marktplaats die specifiek zoekt naar zoiets. Iemand een idee waar ik dit nog kwijt kan? Hier iemand interesse? Het is een mooie backup voor je warmtepomp ;)

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/A4UeChF.jpg

V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal


  • Boeie
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10-11 21:25
Chris_82 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 11:37:
[...]


Die begrenzing zal dan bij de nieuwe software horen (v27). Of de verschuiving nog lager kan is pas goed te bepalen met warmer weer (>10 C) samen met de Youless info.

Het element zorgt er inderdaad voor dat de WP beter de temperatuur kan houden, wat ik gezien heb gaat deze meedoen in de tijd voordat een defrost gestart wordt omdat Ta_doel niet behaald wordt (niet tijdens een defrost voor de Loria). Echter, alleen met WP, zonder element is altijd zuiniger. Comfort-kwestie.
Verbruik binnen:
verbruik 22 jan

Het verbruik valt mij tegen, ik neem hetzelfde af als andere dagen en blijft piekerig (door de defrosts? Denk het wel). Vanavond schakel ik het elec. element voor de CV weer aan om te kijken of dit het iets meer zal stabiliseren.

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48
--Erik-- schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:20:
Vorig jaar heb ik voor het opstoken van de vloerverwarming een boilertje met simpele CV pomp gebruikt, om zonder warmtepomp alvast aan de slag te kunnen gaan. Nu staat deze 'COP=1 warmtepomp' al een tijdje in m'n kelder en wil ik er vanaf. De vraag is alleen, hoe? Volgens mij is er niemand op marktplaats die specifiek zoekt naar zoiets. Iemand een idee waar ik dit nog kwijt kan? Hier iemand interesse? Het is een mooie backup voor je warmtepomp ;)

[Afbeelding]
Volgens mij was er iemand in het oosten van het land die dit als "uitvinding" aan de man probeert te brengen. Wellicht heeft hij interesse :+ >:)

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
--Erik-- schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:20:
Vorig jaar heb ik voor het opstoken van de vloerverwarming een boilertje met simpele CV pomp gebruikt, om zonder warmtepomp alvast aan de slag te kunnen gaan. Nu staat deze 'COP=1 warmtepomp' al een tijdje in m'n kelder en wil ik er vanaf. De vraag is alleen, hoe? Volgens mij is er niemand op marktplaats die specifiek zoekt naar zoiets. Iemand een idee waar ik dit nog kwijt kan? Hier iemand interesse? Het is een mooie backup voor je warmtepomp ;)

[Afbeelding]
Boiler doet 20 en de pomp doet 30 euro, mits het een energie zuinige is dan 60 euro

1 PVoutput . Dongen NB


  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
reneeke1970 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:46:
[...]

Boiler doet 20 en de pomp doet 30 euro, mits het een energie zuinige is dan 60 euro
Los verkopen zou ook kunnen ja, maar het mooiste is als 1 geheel. Zijn vast mensen op zoek naar zoiets, maar waar zoeken ze dan?

V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
--Erik-- schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:48:
[...]


Los verkopen zou ook kunnen ja, maar het mooiste is als 1 geheel. Zijn vast mensen op zoek naar zoiets, maar waar zoeken ze dan?
Gewoon op marktplaats, ik heb er zo ook al gekocht daar. Gewoon los verkopen dat gaat sneller. Expansie is ook tien euro als ie nog goed is.

Wel goed idee overigens, gewoon via spiraal op je buffer aansluiten, of als radiator in je systeem opnemen. Heb je toch extra verwarming. @Dylantje2 ??

[ Voor 16% gewijzigd door reneeke1970 op 23-01-2019 16:54 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
reneeke1970 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 16:51:
[...]

Gewoon op marktplaats, ik heb er zo ook al gekocht daar. Gewoon los verkopen dat gaat sneller. Expansie is ook tien euro als ie nog goed is.
Misschien wel de slimste keus ja. Expansievat was nieuw en heeft nog geen week gedraaid. Boiler (Daalderop Close-up 15) en pomp (Wilo DHU25/70) heb ik ook allebei van Marktplaats gehaald destijds.

V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal

Woei, het gaat echt koud worden binnenkort zegt men *O* *O* oOo oOo
De komende nachten gaat het vriezen en flink ook. Volgens Piet Paulusma moet je rekening houden met -10 tot -13 graden vorst.

“De komende avond en nacht droog, kans op nevel en mist, opklarend en -4 tot -8 graden,” schrijft de weerman. In de Zuidwestelijke kustgebieden wordt het iets minder koud.

Daarna trekt de extreme kou over Nederland. “Plaatselijk in het noorden, oosten en midden en zuiden tijdens langdurige opklaringen en onder een laag sneeuw kan het wel eens streng gaan vriezen -10 tot -13 graden,” volgens Paulusma.
De ultieme test >:) >:) Laat maar komen die kou, wij zijn er klaar voor oOo *O* :Y

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:05:
Woei, het gaat echt koud worden binnenkort zegt men *O* *O* oOo oOo


[...]


De ultieme test >:) >:) Laat maar komen die kou, wij zijn er klaar voor oOo *O* :Y
Zijn we iedergeval van die defrosts af, rond 0 is erger.

@Grolsch
Houtkachel uitlaten he ;)

[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 23-01-2019 17:28 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging

Rol-Co schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:16:
[...]

Zijn we iedergeval van die defrosts af, rond 0 is erger.
Dat vraag ik mij af gezien de opmerking "Nevel en Mist" van onze grote vriend Piet Paulusma.

Valt hier wel mee trouwens met Defrosts, 6 stuks vandaag tot nu toe.

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 23-01-2019 17:20 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:19:
[...]


Dat vraag ik mij af gezien de opmerking "Nevel en Mist" van onze grote vriend Piet Paulusma.

Valt hier wel mee trouwens met Defrosts, 6 stuks vandaag tot nu toe.
Mist is niet goed :) maar we zien wel, met -6 draaide hij nog steeds op zijn laagst dus kan nog wel een beetje gas geven.
8 defrosts vandaag vanaf 0:00, de hele dag net onder of net boven 0.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • wervisser
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 24-10 10:08
Mijn defrost grafiekje is van een Loria.

Draait momenteel in noodloop, aangezien het 'warm' water niet boven de 29 graden uitkomt. Heb een beetje het idee dat ik een maandagochtend modelletje heb :'(
Of ik moet mijn verwachtingspatroon aanpassen en bedenken dat als het koud buiten is, dan ook koud binnen :X

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:38
wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:25:
Mijn defrost grafiekje is van een Loria.

Draait momenteel in noodloop, aangezien het 'warm' water niet boven de 29 graden uitkomt. Heb een beetje het idee dat ik een maandagochtend modelletje heb :'(
Of ik moet mijn verwachtingspatroon aanpassen en bedenken dat als het koud buiten is, dan ook koud binnen :X
Koud buiten = tussen de lakens met de waf. :)

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 12:38
Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:19:
[...]


Dat vraag ik mij af gezien de opmerking "Nevel en Mist" van onze grote vriend Piet Paulusma.

Valt hier wel mee trouwens met Defrosts, 6 stuks vandaag tot nu toe.
https://www.wetteronline....im-wetter-201901235324087

Vanaf volgende week komen we in een leuke situatie terrecht
wervisser schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 17:25:
Mijn defrost grafiekje is van een Loria.

Draait momenteel in noodloop, aangezien het 'warm' water niet boven de 29 graden uitkomt. Heb een beetje het idee dat ik een maandagochtend modelletje heb :'(
Of ik moet mijn verwachtingspatroon aanpassen en bedenken dat als het koud buiten is, dan ook koud binnen :X
Ik weet niet hoe jij je WP hebt uitgekozen, ik heb gekeken naar thermisch vermogen bij -10 :P

Volgens sommigen was dat geen slim plan, want in NL wordt het nooit geen -10 zei men toen 8)

Aangezien ik Full-Electric draai thuis, en geen zin heb om noodmaatregelen te nemen toch maar voor zekerheid gekozen.

@Dylantje2 Ik zie stuiptrekkingen van de palletkachel O-) Heb je nog een verklaring voor de plotselinge stijging van ruimtetemperatuur en CO2 meting, of hou je het echt voor jezelf :? :+

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik zie volgende week nog niets bijzonders.
http://www.weerstation-go...l.nl/fb-fanpage-liker.php

@Grolsch

Pellet,.......pellet......met een eeeeeeeeeee!

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 23-01-2019 18:13 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 07-11 18:58
Ik heb eigenlijk nu ook zo’n beetje besloten dat ik een 5kW Daikin monoblock wil hebben.

Ik ga het gewoon proberen met WAR regeling op de oude HT radiatoren (t/m 4800+w p/s o.b.v HT specs) misschien als bijverwarming of als hoofdverwarming, nog geen idee.

Aansluiten lijkt me iig erg makkelijk:
Oude plek CV ketel recht omhoog door rookgasafvoer op het platte dak = klaar.

Tapwater ben ik al mee voorzien (standalone WP-boiler van Daikin)

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10-11 21:28

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

reneeke1970 schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 13:11:
[...]

Ik heb de vele defrost ook maar gecompenseerd met shift +1
Wat zijn vele?
https://snapshot.raintank...fUtGxtO5hp1Xg736g50BDj7qh

Meer of minder ....:-)

[ Voor 22% gewijzigd door Dylantje2 op 23-01-2019 18:31 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10-11 21:28

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Grolsch schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 18:11:
[...]


Ik weet niet hoe jij je WP hebt uitgekozen, ik heb gekeken naar thermisch vermogen bij -10 :P

Volgens sommigen was dat geen slim plan, want in NL wordt het nooit geen -10 zei men toen 8)

Aangezien ik Full-Electric draai thuis, en geen zin heb om noodmaatregelen te nemen toch maar voor zekerheid gekozen.

@Dylantje2 Ik zie stuiptrekkingen van de palletkachel O-) Heb je nog een verklaring voor de plotselinge stijging van ruimtetemperatuur en CO2 meting, of hou je het echt voor jezelf :? :+
Uhm van gisteren of wat bedoel je?

Gister ja de pellet even aan gehad.. Aangezien ik er vanuit ging dat de s0 er tussen zou krijgen.
en ff zonder zou zitten. maar om de eea of andere reden krijg ik 2 S0 meters niet goed [ tijdelijk ] aangesloten [ hoe moeilijk kan het zijn ] grrrr.
Dus toch maar wachten op de expert

Maar vandaag op shift -2 en ook bijna de Tbinnen gehaald...
Met minder vermogen en naar mijn idee minder DF...

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Iets minder, ik zit vandaag op negen stuks. Temp zakte naar 20.2 en is nu weer terug 20.8 ,dat is wel te doen.
Zou hem nog iets kunnen verhogen want heb nog snufje vermogen over, maar ach voor dat ene koude nachtje wat schijnt te komen.
Ik zit op 29 in en 32 graden uit op 50 hertz. 1400/1500 watt
Vannacht zal hij wel naar 34 willen klimmen

1 PVoutput . Dongen NB

Pagina: 1 ... 30 ... 121 Laatste

Dit topic is gesloten.