Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 23 ... 121 Laatste
Acties:
  • 581.996 views

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:00:
@t.oswald Wat bedoel je met die waardes van 212 of 187kWh? Voor wat periode is dat?
Sorry Wh natuurlijk

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 06-11 09:17
@t.oswald Bedoel je niet gewoon Watt en niet Wh? Dus actueel opgenomen vermogen?
Grolsch schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:12:
[...]


Bij zulke lage verbruiken kan ik me dat voorstellen.
Als je een kaars aansteekt in je woning hou je hem waarschijnlijk ook warm :P

Een Waxinelichtje geeft 30 Watt af las ik voorlaatst :P

http://www.energie-minder...armen-met-waxinelichtjes/
Oh inderdaad, wel eens 1 of 2 van die grote kaarsen aangezet (die geven nog een stuk meer af) in donkere dagen en die hielden het dan ook wel op temperatuur (samen met ons, want mensen doen ook 100W)

Maarja, met kaarsen moet je eigenlijk harder ventileren en gaat het weer niet helemaal op denk ik? :+

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:09:
@Grolsch Ik ben 1 van die mensen die heel blij is dat hij terug kan naar 200W!
(Maar ik kwam ook van maar 400m3 gasverbruik)
Ik kom van de 1000 m3 voor verwarming. En ja, twee gasten extra in huis en de kamertemperatuur stijgt 0,6 graad

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 31-10 18:03
!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:18:
@t.oswald Bedoel je niet gewoon Watt en niet Wh? Dus actueel opgenomen vermogen?


[...]


Oh inderdaad, wel eens 1 of 2 van die grote kaarsen aangezet (die geven nog een stuk meer af) in donkere dagen en die hielden het dan ook wel op temperatuur (samen met ons, want mensen doen ook 100W)

Maarja, met kaarsen moet je eigenlijk harder ventileren en gaat het weer niet helemaal op denk ik? :+
Tabelletjes geven het opgenomen vermogen per uur, dus Wh. Op de meter zie ik uiteraard Watts, overigens behoorlijk constant.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 11:05
Fullpower schreef op maandag 14 januari 2019 @ 19:33:
[...]


Ik heb hier zo'n Pana H-serie. Ook mijn apparaat heb ik nog geen wonderen zien doen: bij W35A7 doet hij iets boven de 4. Die mooie COP van 4,84 is vast gemeten met hun eigen monitoring😂

Eergisteren deed hij een dag COP van 4,3, en dat vond ik best mooi.👍

[===]

(Zelfde verhaal over wat die 3 stille modi nou precies doen: niemand kan het mij vertellen. Ook de installateur niet.)
Die van mij deed gisteren COP 4,8 met Ta37 en tb8 op stiltemodus 3.

Sinds de stiltemodus 3 aanstaat valt op dat de compressor bij opwarmen richting de 25Hz gaat i.p.v. 35/40Hz ervoor (de ventilatoren lijken ook rustiger te draaien). Hierdoor warmt de Ta rustiger op en haal ik circa 20-30 minuten runtijd voordat de Ta/Tr te hoog wordt. Bijbehorende COP is volgens de Panasonic ook beter want 1,2kw input en 5 tot 6 output is beter als 2,4 in en 8 tot 9 uit :+
Maar het mooiste is vooral dat de input van die 20 tot 30 minuten run vaak genoeg is dat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is. Als ie na 20 minuten stopt blijft hij nog even uit de buffer circuleren en vaakt stopt de thermostaat hem dan. Voor de stiltemodus had ik pendel gedrag van 5 tot 10 minuten lopen en 10 minuten uit voor een paar uur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qLd85XXpbof5aAAktjbwUs6P/thumb.jpg


Ta is 38
Tb is 3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iabasXFNsJNNbFF1uBFXtBbw/thumb.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MSB9AAcDoX01s6J7JVlrtpf5/thumb.png

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:00
!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:09:
@Grolsch Ik ben 1 van die mensen die heel blij is dat hij terug kan naar 200W!
(Maar ik kwam ook van maar 400m3 gasverbruik)
Netjes. Als je dat vermogen de hele dag kunt aanhouden dan verwarm je voor weinig. Wat wil je nog meer.
Hier zat die hele dag rond de 500 Watt. Vanaf 19:00 op rond de 1500 Watt omdat het buiten een stuk kouder wordt en de WAR de Ta aan het verhogen is.
Tb 3 graden en de derde defrost is bezig,

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 06-11 09:17
@pleio65 Meestal draait de warmtepomp maar een deel van de dag. Heb weinig nodig. Vandaag met zonnetje erbij maar 1.2 kwh en dat is dan voornamelijk omdat er ook nog een tapwater run bij zat :P

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 06-11 19:35
pleio65 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:41:
[...]


Netjes. Als je dat vermogen de hele dag kunt aanhouden dan verwarm je voor weinig. Wat wil je nog meer.
Hier zat die hele dag rond de 500 Watt. Vanaf 19:00 op rond de 1500 Watt omdat het buiten een stuk kouder wordt en de WAR de Ta aan het verhogen is.
Tb 3 graden en de derde defrost is bezig,
Zo zie je maar weer :)
Hier ook een 9kW (mono)
Hele ochtend rond de 450W, vanaf een uur of drie rond de 600W en vanaf vijf uur tot nu rond de 800W.
Tb 3,5 graden en Ta rond de 34 graden, maar nog geen defrost gehad vandaag.

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 11:05
!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:55:
@pleio65 Meestal draait de warmtepomp maar een deel van de dag. Heb weinig nodig. Vandaag met zonnetje erbij maar 1.2 kwh en dat is dan voornamelijk omdat er ook nog een tapwater run bij zat :P
Heb je dan ook ventilatie wtw? Lijkt me heel moeilijk om je huis de hele dag warm te houden met maar 1,2kwh :o

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 06-11 09:17
Felicia schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:03:
[...]

Heb je dan ook ventilatie wtw? Lijkt me heel moeilijk om je huis de hele dag warm te houden met maar 1,2kwh :o
Nee gewone mechanische ventilatie.
Ik denk ook dat 1.2 kWh op zichzelf niet genoeg zou zijn. Als ik het display bekijk lijkt het zelfs alleen maar tapwater te zijn en niks voor verwarming (maar weet ik niet 100% zeker).
Hoe dan ook, ik zie nu dat hij gisteravond tot middernacht een paar uur op 200W de verwarming heeft gedraaid.
Dus dat zet natuurlijk wel door in vandaag.

En een triple glas schuifpui met de zon erop helpt natuurlijk enorm.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:07:
[...]


Nee gewone mechanische ventilatie.
Ik denk ook dat 1.2 kWh op zichzelf niet genoeg zou zijn. Als ik het display bekijk lijkt het zelfs alleen maar tapwater te zijn en niks voor verwarming (maar weet ik niet 100% zeker).
Hoe dan ook, ik zie nu dat hij gisteravond tot middernacht een paar uur op 200W de verwarming heeft gedraaid.
Dus dat zet natuurlijk wel door in vandaag.

En een triple glas schuifpui met de zon erop helpt natuurlijk enorm.
Dat had je beter een zak waxinelichtjes kunnen kopen ipv een warmtepomp :)
Wat is dan je kamer temp? 20 of zo?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:00
JvdW schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:03:
[...]

Zo zie je maar weer :)
Hier ook een 9kW (mono)
Hele ochtend rond de 450W, vanaf een uur of drie rond de 600W en vanaf vijf uur tot nu rond de 800W.
Tb 3,5 graden en Ta rond de 34 graden, maar nog geen defrost gehad vandaag.
Beetje vergelijkbaar beeld. Nu is die de temperatuur in de buffervaten aan het opwarmen merk ik. Vandaar dat op dit moment meer vermogen wordt geleverd. Tb inmiddels 2 graden. Ta32.

14012019

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 06-11 09:17
Rol-Co schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:17:
[...]

Dat had je beter een zak waxinelichtjes kunnen kopen ipv een warmtepomp :)
Wat is dan je kamer temp? 20 of zo?
Weet niet wat het overdag was. Maar hij staat 24/7 op 21 graden. Heb het idee dat het in de praktijk 20,5 is.
En ik heb ook het idee dat hij het rustig ook naar 20 graden laat afzakken, want dat staat soms gewoon op het display ook al is de gewenste temperatuur 21. Maar hij zal het wel doen om niet continu aan en uit te hoeven.
Hoe dan ook, het is prima.

Huis uit 2014 met triple glas en rc5.0. Alleen beneden verdieping van circa 40m2 wordt verwarmd.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:23

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Grolsch schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:25:

@Dylantje2 het wordt tijd je stooklijn iets aan te passen, een lagere Ta bij deze Tb, want je kamer temperatuur loopt op van 21 graden naar boven de 22 graden :P Je bent nu kWh's aan het weggooien 8)

En kijk ik er nu overheen, of staat nergens het totale dagverbruik vermeld in je Grafana :?
MMm totale dagverbruik...
Waar kan ik die vinden? In domoticz/grafana?
Zie wel een actueel en een overall totaal maar een dagelijkse mmm?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Hier een mitsubishi SW100YAA, dus het 2018 model. Die doet bij Tb7 TA28 rond de 700 watt minimaal.

Vandaag liep hij ook mooi lang, waarbij hij steeds iets verder terug moduleert:
Energie verbruik SW100YAA

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

!null schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:26:
[...]


Weet niet wat het overdag was. Maar hij staat 24/7 op 21 graden. Heb het idee dat het in de praktijk 20,5 is.
En ik heb ook het idee dat hij het rustig ook naar 20 graden laat afzakken, want dat staat soms gewoon op het display ook al is de gewenste temperatuur 21. Maar hij zal het wel doen om niet continu aan en uit te hoeven.
Hoe dan ook, het is prima.

Huis uit 2014 met triple glas en rc5.0. Alleen beneden verdieping van circa 40m2 wordt verwarmd.
Zonnetje er op doet wel wat, ik heb dat hier ook maar laat het als "extra" verwarmen, anders op een dag als vandaag dat het in de avond vrij rap naar 1 graad buiten gaat heb je de hele dag de vloer laten afkoelen, in de avond druk met warmen en in de nacht een perfecte kamer temp terwijl ik in mijn mandje lig. :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:00
Felicia schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:35:
[...]

Die van mij deed gisteren COP 4,8 met Ta37 en tb8 op stiltemodus 3.

Sinds de stiltemodus 3 aanstaat valt op dat de compressor bij opwarmen richting de 25Hz gaat i.p.v. 35/40Hz ervoor (de ventilatoren lijken ook rustiger te draaien). Hierdoor warmt de Ta rustiger op en haal ik circa 20-30 minuten runtijd voordat de Ta/Tr te hoog wordt. Bijbehorende COP is volgens de Panasonic ook beter want 1,2kw input en 5 tot 6 output is beter als 2,4 in en 8 tot 9 uit :+
Maar het mooiste is vooral dat de input van die 20 tot 30 minuten run vaak genoeg is dat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is. Als ie na 20 minuten stopt blijft hij nog even uit de buffer circuleren en vaakt stopt de thermostaat hem dan. Voor de stiltemodus had ik pendel gedrag van 5 tot 10 minuten lopen en 10 minuten uit voor een paar uur.

[Afbeelding]


Ta is 38
Tb is 3
[Afbeelding]

[Afbeelding]
De stilte modus heeft wat jij al noemde meerdere voordelen. Compressor en fan(s) draaien rustiger, langere runs, minder geluid en COP lijkt hoger. Vermogen wordt getemperd. Zolang veel vermogen niet nodig is hou ik de WP in de maximale stilte modus stand.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
roelzadh schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:41:
Hier een mitsubishi SW100YAA, dus het 2018 model. Die doet bij Tb7 TA28 rond de 700 watt minimaal.

Vandaag liep hij ook mooi lang, waarbij hij steeds iets verder terug moduleert:
[Afbeelding: Energie verbruik SW100YAA]
Waar staat die 700 W dan; lijkt me meer op 1300>>1000W?

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Naalroc schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:46:
[...]

Waar staat die 700 W dan; lijkt me meer op 1300>>1000W?
Bij iets hogere Tb kan het wel, 650watt voor meerdere uren:
650watt

Wat @Grolsch zei lijkt hier te kloppen, dat het opgenomen vermogen stijgt als de COP daalt :-)

[ Voor 10% gewijzigd door roelzadh op 14-01-2019 21:57 ]

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
Mmmmmm, ik kom nooit onder de 1300W met een 14kWh unit

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
roelzadh schreef op maandag 14 januari 2019 @ 21:51:
[...]

Bij iets hogere Tb kan het wel, 650watt voor meerdere uren:
[Afbeelding: 650watt]

Wat @Grolsch zei lijkt hier te kloppen, dat het opgenomen vermogen stijgt als de COP daalt :-)
Het klopt allemaal aardig precies met de COP tabellen.

Bij Tb 7, Ta 25 min. vermogen 3.6, COP 5.38, E-vermogen = 670Watt
Is ook wel zo'n beetje het minimum wat je kunt halen met de SW100 als ik de tabellen zo lees.
Naalroc schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:02:
Mmmmmm, ik kom nooit onder de 1300W met een 14kWh unit
Die van jou zou ook zo'n 900W moeten kunnen halen, Ta 35 @ Tb +12 = 4.4/4.88=+-900Watt

mijn 11,2KW heb ik wel eens achter in de 800Watt gezien, 4.4/4.92 bij Ta 35 / Tb +12 = 895Watt

Op dagen als vandaag "pruttelt" de WP vrolijk en rustig op zo'n 1400 á 1500Watt bij Tb max 4 graden geweest vandaag in Twente.

Gisteren was het warmer (max 9 graden) toen pruttelde de WP op zo'n 1200Watt.

Er wordt eindelijk winterweer voorspelt, ik kan niet wachten *O* *O* oOo oOo

[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 14-01-2019 22:10 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Lager dan 630watt heb ik niet gezien. Tot nu toe had de SW75YAA ook prima geweest. Maar echt koud is het nog niet geweest deze winter....

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Nu online
Welk deel van het minimum vermogen is via software geregeld en wat zijn de hardware limieten? De meeste compressors kunnen op 25Hz minimaal draaien en bij 8 a 10 graden buiten en een gewenste Ta van 25 graden heb je dan al een grandioze COP. Maar de fan en de CV pomp kosten ook nogal energie, dus wanneer het temperatuurverschil groter wordt en de COP dus inzakt, dan kun je beter wat hoger in frequentie draaien, want dan tellen de vaste lasten minder hard mee. Af en toe een keer aan en uit is voor een inverter gestuurde compressor ook al een stuk minder erg.Vroeger gingen de startcondensatoren stuk, maar die zitten er nu dus niet meer in. Of je bij de lagere temperaturen een hogere frequentie nodig hebt om de olie voldoende vloeibaar te houden is verwacht ik maar heel beperkt nodig. Dus ik denk dat dit met name via software geregeld wordt om de COP voldoende hoog te houden.
Op die manier is het minimum modulatie niveau ook minder interressant voor een LW WP. Het draait dan meer om de COP bij een bepaalde warmtevraag (zeg bij Tb=2 en de helft van het vermogen bij -10), waar het pendelgedrag in is meegenomen. Hoewel ik het niet echt pendelen zou noemen als hij een half uur aan en uit gaat. Dit zit echter niet in de specs. Zou ook nogal lastig zijn want sommigen pendelen echt en anderen weten hem wel een uur aan te houden.

Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 06-11 18:45
roelzadh schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:23:
Lager dan 630watt heb ik niet gezien. Tot nu toe had de SW75YAA ook prima geweest. Maar echt koud is het nog niet geweest deze winter....
De 75VHA komt bij mij eigenlijk niet onder de 900W, maar dat komt door mijn oneindig bufferende vloer en redelijk hoge flow van 21 L per minuut.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
LangeFries schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:27:... Hoewel ik het niet echt pendelen zou noemen als hij een half uur aan en uit gaat. Dit zit echter niet in de specs. Zou ook nogal lastig zijn want sommigen pendelen echt en anderen weten hem wel een uur aan te houden.
Hier zie ik pendelen als de TA te laag is en de warmtepomp niet verder terug kan moduleren, hij gaat dan echter maar enkele minuten uit. TA met een graad verhogen helpt, dat is zo een kw extra afgifte :-)

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 03-11 10:12

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

koevlaas2 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:28:
[...]


De 75VHA komt bij mij eigenlijk niet onder de 900W, maar dat komt door mijn oneindig bufferende vloer en redelijk hoge flow van 21 L per minuut.
Oneindig bufferend of slecht geïsoleerd? Een vloer komt uiteindelijk toch gewoon op temperatuur? Tenzij je de kruipruimte voor de muizen aan het verwarmen bent. :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 06-11 18:45
Rol-Co schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:38:
[...]

Oneindig bufferend of slecht geïsoleerd? Een vloer komt uiteindelijk toch gewoon op temperatuur? Tenzij je de kruipruimte voor de muizen aan het verwarmen bent. :)
Ogenschijnlijk oneindig, de vloer word lekker warm en de WP gaat de hele dag uit. In de nacht slaat het spektakel weer aan.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 08-11 18:00

BlueTooth76

Let the sun shine!

Naalroc schreef op maandag 14 januari 2019 @ 22:02:
Mmmmmm, ik kom nooit onder de 1300W met een 14kWh unit
Nee, precies, ik ook niet, 1240Watt is de afgelopen weken het laagst, gisteren 1274 als laagst.

Al heb ik een Ta van 35 bij Tb van 12 nog niet getest :P
Dan moet het eerst wat warmer worden.

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Grolsch schreef op maandag 14 januari 2019 @ 18:44:
Allemaal leuk die cijfers, maar laat ze je maar eens exact uitleggen in welk verband en in welke omstandigheden die percentages van toepassing zijn.

Eigenlijk moesten ze gewoon alle WP leveranciers verplichten van die uitgebreide tabellen te maken zoals Mitsubishi doet. Dat zou het vergelijken een stuk makkelijker maken. Zelfde als het noemen van vermogens bij sommige fabricanten. Het slaat als een k*t op een drumstel af en toe. De 7,5KW variant van Mitsu levert bijvoorbeeld meer vermogen als de 10KW van Fujitsu als het er toe doet (-10).

Maar we worden steeds wijzer in dit topic, en hoe goed gebekt de verkoper/importeur ook is, wij komen wel achter de feiten >:)

@Jan Treur wat is het minimale e vermogen wat jij gezien hebt bij welke Ta en welke Tb :?
Ik heb helaas geen meters waarmee ik (instantane) vermogens kan meten.

Ik heb wel even gezocht op Internet inmiddels en in deze grafiek blijkt een vrijwel lineair verband tussen compressorfrequentie en opgenomen input vermogen. Zie https://www.mdpi.com/1996-1073/9/4/240/htm. Als je zo'n lineair verband aanneemt dan zouden die percentages die genoemd of getoond worden ook gezien kunnen worden als percentages van de maximale input vermogens die de WP kan verwerken in dezelfde omstandigheden. Wat eigenlijk ook wel een logische uitleg is: hoe hard zet je de WP.

Afbeeldingslocatie: https://www.mdpi.com/energies/energies-09-00240/article_deploy/html/images/energies-09-00240-g002.png

[ Voor 12% gewijzigd door Jan Treur op 15-01-2019 04:39 ]

Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Jan Treur schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 04:31:
[...]


Ik heb helaas geen meters waarmee ik (instantane) vermogens kan meten.

Ik heb wel even gezocht op Internet inmiddels en in deze grafiek blijkt een vrijwel lineair verband tussen compressorfrequentie en opgenomen input vermogen. Zie https://www.mdpi.com/1996-1073/9/4/240/htm. Als je zo'n lineair verband aanneemt dan zouden die percentages die genoemd of getoond worden ook gezien kunnen worden als percentages van de maximale input vermogens die de WP kan verwerken in dezelfde omstandigheden. Wat eigenlijk ook wel een logische uitleg is: hoe hard zet je de WP.

[Afbeelding]
Bij dezelfde Tb / Ta heb je gelijk, maar daar zit de crux.
Hoe lager de Ta en hoe hoger de Tb, hoe hoger de COP, dus hoe hoger het minimale vermogen.
Daarom is het goed om te kijken naar de minimale vermogens bij hoge buitentemperaturen, want dat is nu eenmaal een "zwak" punt bij WP's waar onderling dus veel verschil in zit.

Door het toepassen van een kleinere compressor (zoals bij de Panasonic 5H) kun je verder terug, MAAR in koude omstandigheden heb je dan weer minder vermogen.

Het blijft kiezen / middelen tussen 2 kwaden, maar voor mensen die de keuze nog moeten maken is dit zeker een aandachtspunt.

En daarom zeggen percentages mij helemaal niets. Ik wil graag weten hoeveel (thermisch) vermogen, bij welke Tb en welke Ta en de bijbehorende COP. Zonder deze gegevens zegt het allemaal niets, want we hebben niets aan een WP die bij een Ta van 60 graden en bij een Tb van 20 graden kan terugmoduleren tot 16% van het max vermogen. Dat gebruikt niemand :P

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2019 08:01 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Die 16% hangt niet af van Tb of Ta, die is universeel.

Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Volgens mij zijn de percentages, waarmee de WP leveranciers werken gewoon de percentages van het motortoerental (frequentie).
16% is dus 16% van de nominale frequentie c.q. 16% van het nominale toerental.
Zoals @Grolsch al aangaf, zegt dit niet alles.
Als de Tb hoger is, zijn ook de temperatuur en druk van het koelmiddel in de verdamper hoger.
Daardoor is de dichtheid groter. M.a.w. er zitten meer kg in een m3 koelgas.
De compressor zuigt echter bij een bepaald toerental een bepaald vast aantal m3/h aan.
Dus bij dat zelfde toerental en een hogere buitentemperatuur worden meer kg/u aan koelmiddel rondgepompt.
Daardoor stijgt dus het afgegeven thermische vermogen. Maar overigens ook het opgenomen elektrische vermogen. Er moeten immers meer kg/uur worden rondgepompt.
Het afgegeven thermische vermogen stijgt echter harder dan het opgenomen elektrische vermogen.
M.a.w. de COP stijgt.

Maar.....
Als je toerental naar 16% daalt betekent dat dus nog lang niet, dat je thermische vermogen ook tot 16% daalt. Immers wanneer daalt je toerental zo ver? Dat is bij een hogere Tb en een lagere Ta. Maar dan neemt ook juist het geleverde thermische vermogen toe. Het kan dus best zo zijn, dat je toerental naar 16% is afgeregeld, maar dat je WP bijv. nog 30% (of meer!) van zijn nominale thermische vermogen levert!

Zwerius Kriegsman


  • psy
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 03-11 16:23

psy

psy schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 19:19:
Na een dag lang zoeken naar mijn sluipverbruik heb ik de schuldige gevonden.

Mijn warmtepomp :-(

Het blijkt, dat deze zelfs in de UIT stand, gewoon 50 Watt vraagt.
Dus via het menu uitschakelen. Systeem staat dan UIT, ook volgens het display (wat technisch niet kan, want het display staat immers aan).
In IDLE vind ik dat al een zeer discutabele waarde, maar in UIT stand???

Pas als ik de groep helemaal afschakel, zakt het verbruik met 50 Watt, en dat waren ongeveer mijn missende Watts.

Dat is toch niet normaal. 100 euro in de goot elk jaar 8)7

@Oxellaar is dat "normaal" bij Daikin's? Weet jij dat misschien?
Na een half jaar heb ik dan toch antwoord van Daikin.


U heeft gelijk, de unit verbruikt ongeveer 55 W per uur, dit wordt verbruikt door de carterverwarming, die zorgt voor het wegblijven van vloeistof in de compressor. Het is toegelaten om, als u het buitendeel langere tijd niet gebruikt, de werkschakelaar uit te zetten. Maar deze unit heeft natuurlijk wel de functie om ook tapwater te maken.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EFe5CmWAXYuK8D3Q1qX8JGQQ/full.png

8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
psy schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:35:
[...]



U heeft gelijk, de unit verbruikt ongeveer 55 W per uur, dit wordt verbruikt door de carterverwarming, die zorgt voor het wegblijven van vloeistof in de compressor. Het is toegelaten om, als u het buitendeel langere tijd niet gebruikt, de werkschakelaar uit te zetten. Maar deze unit heeft natuurlijk wel de functie om ook tapwater te maken.
Ik had al niet al te veel vertrouwen in de kennis van veel installateurs.
Nu blijkt het ook bij WP-importeurs nogal tegen te vallen.
55W per uur........
Zucht! :'(

Zwerius Kriegsman


  • psy
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 03-11 16:23

psy

Ja ik vind het ook erg veel. Gewoon altijd he. Ongeacht buitentemperatuur. Daar lees je niks over in foldertjes. Maar het drukt het jaarrendement toch behoorlijk in negatieve zin.


481 Kwh op een jaar.

[ Voor 6% gewijzigd door psy op 15-01-2019 11:41 ]

8.960 Wp - 16 kW Daikin L/W - 2 x MHI L/L - gasloos sinds 2017 - Loxone - SAP/IS-U/ABAP - rijdt nog LPG ;-)


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Ik vind dat de Mitsu al veel standby verbruik heeft met 25Wh, maar het kan dus nog gekker.

@Zwerius dat is precies wat ik ook probeer aan te geven.

Kent iemand hier het vakblad warmtepompen (www.vakbladwarmtepompen.nl) :?

Nog niets over gelezen hier, maar staan toch interessante zaken / ontwikkelingen in!

[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2019 12:21 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 11:05
Zwerius schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:37:
[...]


Ik had al niet al te veel vertrouwen in de kennis van veel installateurs.
Nu blijkt het ook bij WP-importeurs nogal tegen te vallen.
55W per uur........
Zucht! :'(
En in de zomermaanden, moet ie dan ook de Carter verwarming aan? Zo ja, dan zou ik een tijdschakelaar erop zetten die een uur voor SWW bereiding.de unit weer aanzet.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • IBoat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-10-2022
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:47:
Ik vind dat de Mitsu al veel standby verbruik heeft met 25Wh, maar het kan dus nog gekker.

@Zwerius dat is precies wat ik ook probeer aan te geven.

Kent iemand hier het vakblad warmtepompen (www.vakbladwarmtepompen.nl) :?

Nog niets over gelezen hier, maar staan toch interessante zaken / ontwikkelingen in!
Ja, die lees ik (af en toe). Stond pas een interessant artikel over compressor ontwikkelingen in (tussengasinjectie bij scroll compressoren). Maar dat is vooralsnog alleen interessant bij grotere WP, van bijv 200 kWth

4420 Wp SF170 op Oost - Atlantic Explorer 270 - Panasonic monoblock 5 kW H-serie - gasloos sinds juni 2019


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
IBoat schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 13:20:
[...]


Ja, die lees ik (af en toe). Stond pas een interessant artikel over compressor ontwikkelingen in (tussengasinjectie bij scroll compressoren). Maar dat is vooralsnog alleen interessant bij grotere WP, van bijv 200 kWth
Wat is dan het verschil tussen "tussengasinjectie" en de flash injectie zoals die nu al in bijv. Zubadan's zit?

Zwerius Kriegsman


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Als ik het artikel goed lees bedoelen ze met "tussengasinjectie" hetzelfde als wat de Zubadan's doen.
TUSSENGASINJECTIE
Om meer warmte te produceren, effici-
enter te werken en een grotere tempe-
ratuurtrap te kunnen maken, kunnen
scrollcompressoren worden uitgerust
met tussengasinjectie (voor een twee-
traps compressie-effect). Middels een
elektronisch expansieventiel wordt hier-
bij halverwege de scroll koudemiddel
geïnjecteerd. Halverwege de compres-
sie wordt het koudemiddel daarbij weer
teruggebracht naar de verzadigde
damp lijn, waardoor de persgas-eind-
temperatuur lager wordt. De compres-
sor kan zo in een hoger toerental draai-
en, zonder dat het kritisch punt van het
koudemiddel wordt overschreden.
Hierdoor kan meer vermogen worden
ge-reëerd en verbetert de verwarmings-
capaciteit.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 17:23:
Als ik het artikel goed lees bedoelen ze met "tussengasinjectie" hetzelfde als wat de Zubadan's doen.


[...]
Dat lijkt me ook hetzelfde als in een Zubadan.
Ik zou dan ook niet weten waarom dat pas vanaf 200 kW zinvol zou zijn.
Ik weet wel, dat veel WP fabrikanten die dit niet toepassen, maar dan een elektrisch element gebruiken als de WP bij koud weer te weinig vermogen levert.
Ze stellen dan altijd, dat die slechts enkele dagen per jaar nodig is. Dat is op zich juist. Maar in die enkele dagen worden er wel heel veel extra kWh's doorheen gejaagd.
Ik heb een presentatie van Vaillant (Nederland) gezien, waarin ze zelf aangeven, dat ongeveer een kwart van het jaarverbruik aan deze elementen opgaat......
Ik ben dus een groot voorstander/liefhebber van flash injectie :)

Zwerius Kriegsman


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Ik vind het zelf ook een echte toegevoegde waarde. Vooral als je WP only draait, zonder CV ondersteuning en geen zin hebt in houtkachels / palletkachels / elektrische hulpmiddelen. Ook als je je SWW bereid met de WP is het wel prettig dat bij -15 nog steeds volle bak vermogen aanwezig is.

Maar zoals bij elk voordeel hebben de "flash injectie" compressoren ook een nadeel, namelijk het ver kunnen terugmoduleren bij een lage Ta.

Die cijfers zijn bij de Zubadans niet zo positief.

Minimum vermogen SHW112YHA Ta 25 @ Tb 12 = 10,5KW

Fatsoenlijk terugmoduleren kan pas bij Ta 30, en dat is exact de reden dat pendelgedrag bij "Flash injectie" WP's vaak wordt opgelost door Ta te verhogen.

De nieuwe Zubadans doen dit trouwens al wel aanzienlijk beter.

Minimum vermogen SHW112YAA Ta 25 @ Tb 12 = 4,3KW

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:20:
Ik vind het zelf ook een echte toegevoegde waarde. Vooral als je WP only draait, zonder CV ondersteuning en geen zin hebt in houtkachels / palletkachels / elektrische hulpmiddelen. Ook als je je SWW bereid met de WP is het wel prettig dat bij -15 nog steeds volle bak vermogen aanwezig is.

Maar zoals bij elk voordeel hebben de "flash injectie" compressoren ook een nadeel, namelijk het ver kunnen terugmoduleren bij een lage Ta.

Die cijfers zijn bij de Zubadans niet zo positief.

Minimum vermogen SHW112YHA Ta 25 @ Tb 12 = 10,5KW

Fatsoenlijk terugmoduleren kan pas bij Ta 30, en dat is exact de reden dat pendelgedrag bij "Flash injectie" WP's vaak wordt opgelost door Ta te verhogen.

De nieuwe Zubadans doen dit trouwens al wel aanzienlijk beter.

Minimum vermogen SHW112YAA Ta 25 @ Tb 12 = 4,3KW
Heeft niks met flashinjectie te maken, want de SW100YAA heeft tot Tb2 dezelfde specs.

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:20:
Ik vind het zelf ook een echte toegevoegde waarde. Vooral als je WP only draait, zonder CV ondersteuning en geen zin hebt in houtkachels / palletkachels / elektrische hulpmiddelen. Ook als je je SWW bereid met de WP is het wel prettig dat bij -15 nog steeds volle bak vermogen aanwezig is.

Maar zoals bij elk voordeel hebben de "flash injectie" compressoren ook een nadeel, namelijk het ver kunnen terugmoduleren bij een lage Ta.

Die cijfers zijn bij de Zubadans niet zo positief.

Minimum vermogen SHW112YHA Ta 25 @ Tb 12 = 10,5KW

Fatsoenlijk terugmoduleren kan pas bij Ta 30, en dat is exact de reden dat pendelgedrag bij "Flash injectie" WP's vaak wordt opgelost door Ta te verhogen.

De nieuwe Zubadans doen dit trouwens al wel aanzienlijk beter.

Minimum vermogen SHW112YAA Ta 25 @ Tb 12 = 4,3KW
Maar dat heeft niet met de flash injectie te maken.
Deze is immers uitgeschakeld bij hogere buitentemperaturen. Bij de Zubadan is de buitentemperatuur waarbij de flash injectie begint te werken instelbaar. Ik dacht uit mijn hoofd: +3, 0, -3, of -6.
Het zal eerder te maken hebben met de bouw van de scroll compressor zoals die in de (oudere) Zubadan zit.
Bij scroll compressoren kun je verliezen krijgen door over- of ondercompressie afhankelijk van het moment waarop de uitlaatpoort wordt vrij gegeven. Dat doet zich bij een zuigercompressor niet voor. Die comprimeert precies tot de druk in de condensor (+drukverliezen in de leiding van compressor naar condensor) en vervolgens opent de uitlaatklep (meestal een buigzaam flapje).

Overigens gaat ook de flash injectie wel iets ten koste van de COP. Ik heb hem dan ook op -6 staan. Maar mijn (11 kW) Zubadan is sowieso te groot (geworden).
Dat komt omdat er na het plaatsen nog een aantal isolerende maatregelen zijn genomen. O.a. extra vloerisolatie (zie: https://geen-energiereken...vloer--kelderplafond.html) en plaatsing van drievoudig glas (zie: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html)

Zwerius Kriegsman


  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:24
Felicia schreef op maandag 14 januari 2019 @ 20:35:
[...]

Die van mij deed gisteren COP 4,8 met Ta37 en tb8 op stiltemodus 3.

Sinds de stiltemodus 3 aanstaat valt op dat de compressor bij opwarmen richting de 25Hz gaat i.p.v. 35/40Hz ervoor (de ventilatoren lijken ook rustiger te draaien). Hierdoor warmt de Ta rustiger op en haal ik circa 20-30 minuten runtijd voordat de Ta/Tr te hoog wordt. Bijbehorende COP is volgens de Panasonic ook beter want 1,2kw input en 5 tot 6 output is beter als 2,4 in en 8 tot 9 uit :+
Maar het mooiste is vooral dat de input van die 20 tot 30 minuten run vaak genoeg is dat de thermostaat zegt dat het warm genoeg is. Als ie na 20 minuten stopt blijft hij nog even uit de buffer circuleren en vaakt stopt de thermostaat hem dan. Voor de stiltemodus had ik pendel gedrag van 5 tot 10 minuten lopen en 10 minuten uit voor een paar uur.

[Afbeelding]


Ta is 38
Tb is 3
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Wat ik dan niet begrijp is waarom de Pana dan uiteindelijk zelf de instellingen van stille modus 3 pakt als het huis eenmaal warm is voor de beste COP?

Mijn installateur zei dat een stille modus altijd COP kost, omdat er minder lucht over verdamper gaat.

Wel mooi dat jij wel die 4,8 wel haalt! Ben wel benieuwd hoe je dat dan meet (interne logging?😉).

Bij relatief warme dag (ik dacht zondag), deed hij hier een dag COP van 4,2 ofzo. Als ik kijk naar de momentane COP's, dan is dat ook nooit ver boven die 4,2. Bij het aanwarmen levert de Pana een half uur 9kW en daarna langdurig 6kW met een COP van stel 4,2 ofzo. Als hij dan uiteindelijk terugregeld blijft de COP dan 4,2. Ik heb bij Tb=8 een aanvoer van 35 graden.

De Pana kan hier bij Tb=8 uren achtereen draaien op ca. 1kW. Op een gegeven gaat hij uit op de kamer thermostaat.
Bij Tb=4 draait hij hier een uur of 5 achtereen op laag vermogen (1,1kW) om op te warmen naar 21 graden in de kamer. Om 16u zet ik de thermostaat op 22 en draait hij weer een uur of 4.

Ik weet vrijwel zeker dat de WP koeltechnisch wel goed is; hij doet zo 10kW bij SWW. Maar die mooie 4,8 bij W35A7 wil hij hier gewoon niet doen. (Okay, 4,2 is ook mooi, maar meer is in dit geval beter😀).

Ik heb wel 20 meter koelleiding, maar volgend de datasheet zou dat niet zoveel verschil mogen maken.

Editt: testje gedaan:
Normale modus:
Pelek = 1,103kW
Pth = 4,6kW
COP = 4,17
Ta = 35c, Tb=7
Koelgas: in=39c, uit=34,9c

Stille modus 3:
Pelek = 1,097kW
Pth = 4,6
COP = 4,2
Verder alles hetzelfde.

Nadat ik de normale modus heb ingeschakeld gaat ingangsvermogen weer naar 1,103kW

Hier is de COP winst 0,03😂. Waarschijnlijk doordat fan wat langzamer loopt. Compressor lijkt op 20Hz te blijven.

[ Voor 7% gewijzigd door Fullpower op 15-01-2019 20:11 ]

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
@Zwerius / @roelzadh jullie hebben gelijk, blijkbaar geen Zubadan (flash injectie) "probleem", maar een "karakter" eigenschap van de "oude" *HA modellen van Mitsubishi.

@Zwerius hoe kom je erbij dat flash injectie de COP negatief zou beïnvloeden :? Ik heb dit voorlaatst nagevraagd hier en toen kwam er weinig concreets uit.

Standaard is inderdaad aan bij +3, te wijzigen naar 0, -3 of -6.

@Fullpower hoe meet jij die COP waarde uit / af :? de interne pana meter staat nu niet echt bekend als betrouwbaar als ik alle berichten hier lees.

[ Voor 17% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2019 20:01 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:24
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:58:

@Fullpower hoe meet jij die COP waarde uit / af :? de interne pana meter staat nu niet echt bekend als betrouwbaar als ik alle berichten hier lees.
Ik heb een Kamstrup 302 en een MID kwh uur meter. Je moet ergens van uit kunnen gaan😀 (op lage vermogens gaat dit met de interne logging van Pana idd niet zo goed..)

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Fullpower schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:04:
[...]


Ik heb een Kamstrup 302 en een MID kwh uur meter. Je moet ergens van uit kunnen gaan😀 (op lage vermogens gaat dit met de interne logging van Pana idd niet zo goed..€
Dan is jouw meting in ieder geval wel goed :P 20 meter koelleiding kan niet zorgen voor zoveel verlies in COP..

@Zwerius m.b.t. het flash verhaal "Pronkt" mitsu met teksten als "33% sneller ontdooien door de flash technology". Ik vraag me dan ook af of het wijsheid is om de temperatuurinstelling aan te passen naar -6 ipv de standaard +3.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 11:05
Fullpower schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:49:
[...]


Wat ik dan niet begrijp is waarom de Pana dan uiteindelijk zelf de instellingen van stille modus 3 pakt als het huis eenmaal warm is voor de beste COP?

Mijn installateur zei dat een stille modus altijd COP kost, omdat er minder lucht over verdamper gaat.
De mijne is zover overpowered dat ik hooguit een paar minuten de 8 á 9kw aantik, daarna zakt ie terug of valt ie uit bij te hoge buitentemperatuur.

De stiltemodus zal niet direct een positief effect hebben op de COP, lijkt me. Alleen vanwege mijn situatie helpt het de WP om minder te pendelen en dat is dan weer wel goed voor de COP :)

Meeting is inderdaad met de interne meting maar die gaf ervoor een cop van 3,2 tot 3,6 vanwege het gependel.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:58:
@Zwerius / @roelzadh jullie hebben gelijk, blijkbaar geen Zubadan (flash injectie) "probleem", maar een "karakter" eigenschap van de "oude" *HA modellen van Mitsubishi.

@Zwerius hoe kom je erbij dat flash injectie de COP negatief zou beïnvloeden :? Ik heb dit voorlaatst nagevraagd hier en toen kwam er weinig concreets uit.

Standaard is inderdaad aan bij +3, te wijzigen naar 0, -3 of -6.

@Fullpower hoe meet jij die COP waarde uit / af :? de interne pana meter staat nu niet echt bekend als betrouwbaar als ik alle berichten hier lees.
SHW112YAA vs SW100YAA scheelt de COP wel een beetje, meestal in het voordeel van de SW100, maar wel bij iets lagere vermogens (kan best zijn dat de zubadan zonder injectie hetzelfde werkt). Qua Kw output zie je eigenlijk pas vanaf -15c echt grote verschillen optreden.

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07:41
Boosten van radiatoren en convectoren om de COP te verbeteren.

Stelling: Hoe lager de lucht uitstroom temperatuur hoe meer warmte er wordt afgegeven, hoe beter de boost. Klinkt tegenstijdig want voor je gevoel denk je hoe warmer de lucht hoe beter .

Bij lage aanvoertemperaturen de CV zal een convectorput nauwelijks werken omdat er weinig convectie en geen straling is. De warmte afgifte kan worden versterkt door mechanische ventilatie. Ik heb een rekenmodel gemaakt om een eerste schatting te hebben welke ventilator capaciteit er nodig is om de convectorput te boosten. Als er weinig lucht door een convector stroomt zal de uitstroom temperatuur bijna gelijk zijn aan de CV water temperatuur maar ook weinig opleveren. Bij veel lucht zal de temperatuur dalen en het vermogen toenemen. Je kunt immers met 24C je huis verwarmen zoals bij vloerverwarming.

Afbeeldingslocatie: https://farm8.staticflickr.com/7892/46755390971_0f6d8c5346_b.jpg


Ik heb 7 Arctic Silent120mm per stuk 60m3/uur in de put geplaatst= 430 m3/h maal de inductiefactor 1,5=630 m3/h . Totale investering c.a. 60 euro. Dus goedkoop boosten
De aanvoertemperatuur daalde met c.a. 5 C dus 10% betere COP. Ik ben nu een platen radiator aan het boosten. 6 Arctic Silent 90 mm op een aluminium frame van 2 meter.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 19:58:
@Zwerius / @roelzadh jullie hebben gelijk, blijkbaar geen Zubadan (flash injectie) "probleem", maar een "karakter" eigenschap van de "oude" *HA modellen van Mitsubishi.

@Zwerius hoe kom je erbij dat flash injectie de COP negatief zou beïnvloeden :? Ik heb dit voorlaatst nagevraagd hier en toen kwam er weinig concreets uit.
Doordat een deel van het koelmiddel niet de hele koelcyclus doorloopt, maar direct weer wordt ingespoten in de compressor, levert dat deel van de koelmiddelstroom geen bijdrage aan de warmteopname. Maar er is wel vermogen voor nodig om het eerst op druk te brengen zodat het weer in de scroll kan worden gespoten. Het kost dus wel aandrijfvermogen. Gevolg: lagere COP

Zwerius Kriegsman


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:07:
[...]


@Zwerius m.b.t. het flash verhaal "Pronkt" mitsu met teksten als "33% sneller ontdooien door de flash technology". Ik vraag me dan ook af of het wijsheid is om de temperatuurinstelling aan te passen naar -6 ipv de standaard +3.
Dat verhaal ken ik niet. Moet ik even over nadenken.

Zwerius Kriegsman


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 11:05
Tomexergie schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:20:
Stelling: Hoe lager de lucht uitstroom temperatuur hoe meer warmte er wordt afgegeven, hoe beter de boost. Klinkt tegenstijdig want voor je gevoel denk je hoe warmer de lucht hoe beter .
Ik neem aan dat het voordeel van boosten zit in meer temperatuurdaling van het aangevoerde water dus een grotere dT waardoor de Ta omlaag kan om te compenseren?

Maar hier is het zelfde als de formule kW = dT x 4,2 x liter/seconde van toepassing, hogere stromingssnelheid is meer vermogensafgifte. Op zich wel logisch, als je CPU te warm wordt laat je de fan ook harder draaien i.p.v. zachter.
Nadeel is dat de Climateboosters die ik heb regelt op Ta en omgevingstemperatuur, hoe groter dat verschil hoe harder die gaat blazen. Eigenlijk wil je dus bij lage Ta dat die ook hard gaat blazen maar dat levert comfort verlies op. Lucht van 22 graden kan fris aanvoelen heb ik gemerkt. Ik heb zelfs de Climatebooster sensor iets naar beneden verplaatst omdat deze te lang bleef doorblazen terwijl de WP al lang weer uit stond. Climatebooster gaf daarop als reactie dat de fans pas stoppen met blazen als de radiator temperatuur gelijk is aan de omgevingstemperatuur. De sensor zit op circa 10cm van de onderkant dus dat deel van de radiator is al wel iets koeler maar toch.

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Zwerius schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:33:
[...]


Dat verhaal ken ik niet. Moet ik even over nadenken.
http://www.zubadan.sk/na-stahnutie/stahnout/4/1

Defrosts zijn blijkbaar sneller omdat de unit eerder het hele cirquit weer van koelmiddel heeft voorzien....

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:24
Tomexergie schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:20:
Boosten van radiatoren en convectoren om de COP te verbeteren.

Stelling: Hoe lager de lucht uitstroom temperatuur hoe meer warmte er wordt afgegeven, hoe beter de boost. Klinkt tegenstijdig want voor je gevoel denk je hoe warmer de lucht hoe beter .

Bij lage aanvoertemperaturen de CV zal een convectorput nauwelijks werken omdat er weinig convectie en geen straling is. De warmte afgifte kan worden versterkt door mechanische ventilatie. Ik heb een rekenmodel gemaakt om een eerste schatting te hebben welke ventilator capaciteit er nodig is om de convectorput te boosten. Als er weinig lucht door een convector stroomt zal de uitstroom temperatuur bijna gelijk zijn aan de CV water temperatuur maar ook weinig opleveren. Bij veel lucht zal de temperatuur dalen en het vermogen toenemen. Je kunt immers met 24C je huis verwarmen zoals bij vloerverwarming.

[Afbeelding]


Ik heb 7 Arctic Silent120mm per stuk 60m3/uur in de put geplaatst= 430 m3/h maal de inductiefactor 1,5=630 m3/h . Totale investering c.a. 60 euro. Dus goedkoop boosten
De aanvoertemperatuur daalde met c.a. 5 C dus 10% betere COP. Ik ben nu een platen radiator aan het boosten. 6 Arctic Silent 90 mm op een aluminium frame van 2 meter.
Ik heb ook zelfbouw DBE's op de alle convectoren.

Bij boosten van mijn T21 convector van 160cm merk ik dat er een begrenzing zit in de aanvoer van warmte. De 15mm leidingen zijn in de vloer ingestord en zit het verste weg. Verder verhogen van lucht flow helpt niet. Geeft alleen meer herrie, maar de WP gaat op een moment niet veel meer leveren (na half uur wachten). Meer water flow krijg ik er ook niet doorheen.

Meer herrie van de DBE is weer zeer nadelig voor de WAF. Dus ze draaien op een laag pitje, zodra de Ta warmer is dan 27 graden. Automatische extra boost na nachtverlaging (even iets meer gezuis mag wel). Ook automatisch naar koelstand; ik ben benieuwd in de zomer😎

De fans doen wel degelijk wat; op de kinderkamer kan het zonder fans 22 graden worden en 24 graden met fans. (Voor de test).

Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online
@Tomexergie Eindelijk iemand die DBE op de enige juiste manier gebruikt.
Zoveel mogelijk airflow bij de gegeven aanvoertemperatuur zonder dat het geluid hinderlijk wordt.
Temperatuurgestuurde ventilatoren (PWM)? flauwe kul! (hooguit invers gestuurd :+ )
Bij mij dus altijd de "maximaal mogelijke" rpm,
(uiteraard met de randvoorwaarden: niet storend geluid, niet voelbaar tocht)
Als de TV loopt kan de fan rustig wat meer geluid maken - dus misschien een per omgevingsgeluid gestuurde DBE O-) ?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 11:00
dunklefaser schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 21:55:
@Tomexergie Eindelijk iemand die DBE op de enige juiste manier gebruikt.
Zoveel mogelijk airflow bij de gegeven aanvoertemperatuur zonder dat het geluid hinderlijk wordt.
Temperatuurgestuurde ventilatoren (PWM)? flauwe kul! (hooguit invers gestuurd :+ )
Bij mij dus altijd de "maximaal mogelijke" rpm,
(uiteraard met de randvoorwaarden: niet storend geluid, niet voelbaar tocht)
Als de TV loopt kan de fan rustig wat meer geluid maken - dus misschien een per omgevingsgeluid gestuurde DBE O-) ?
En de waterflow? Wordt die ook hoog verwacht? Ik zou denken van wel, maar omdat er wel tijd moet zijn om warmte over te dragen.

[ Voor 6% gewijzigd door pleio65 op 15-01-2019 22:21 ]

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Nu toch wèl, zie later:

Ik begrijp mij wp toch nog niet helemaal: het is me wel bekend dat bij veel lussen open hij mooi loopt op 30* Ta en nogal 'ruig' bij 35*
Maar op 1 lus (badkamer) pendelt hij stevig bij Ta=30 en redelijk rustig bij Ta=35

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VAtLrnX06pQgfFAGO8NgZ8Mv/full.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/i5txVeY4KU5tBgTRYO3vyIUR/full.jpg

Tot 11 uur stond de Ta op 35* en daarna op 30*; tot 4 uur dus 9 lussen op 35*, vanaf 4 uur tot 5:45 1 lus op 35 gevolgd door dhw run, daarna weer 9 lussen op 35
Echter nadat er weer grotere vraag was, pas om 13:00 uur, liep de pomp mooi rustig tot 17:15, met een korte onderbreking vanwege -geen vraag-.Daarna de enkele lus, met veel gependel bij 30*, totdat ik om 19:30 de vraag in de woonkamer had verhoogd met 0,2*, waarna de wp weer redelijk rustig ging lopen, wèl met een iets hoger vermogen.
Het frappante is hier dat in de namiddag de pomp op slechts 1160W draaide, nooit zo laag gezien, voor zover ik me herinner.

Mijn probleem lijkt dus dat ik te weinig afgifte heb; blijft de vraag wat te doen: Ta op 30* en het pendelen voor lief nemen (10 x afslaan in 2,5 uur vanaf 17:15) , of het agressiever gedrag bij grotere vraag bij Ta=35* accepteren?

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Je zit met je afgifte op het kantelpunt van pendelen door te weinig afgifte.

Je weet dat je per graad kunt regelen ? ;)

30 naar 35 is direct zo'n grote stap, er zitten er nog 4 tussen ;)

Flow in je afgifte verhogen ?

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • BlueTooth76
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 08-11 18:00

BlueTooth76

Let the sun shine!

Naalroc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:12:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Nu toch wèl, zie later:

Ik begrijp mij wp toch nog niet helemaal: het is me wel bekend dat bij veel lussen open hij mooi loopt op 30* Ta en nogal 'ruig' bij 35*
Maar op 1 lus (badkamer) pendelt hij stevig bij Ta=30 en redelijk rustig bij Ta=35

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot 11 uur stond de Ta op 35* en daarna op 30*; tot 4 uur dus 9 lussen op 35*, vanaf 4 uur tot 5:45 1 lus op 35 gevolgd door dhw run, daarna weer 9 lussen op 35
Echter nadat er weer grotere vraag was, pas om 13:00 uur, liep de pomp mooi rustig tot 17:15, met een korte onderbreking vanwege -geen vraag-.Daarna de enkele lus, met veel gependel bij 30*, totdat ik om 19:30 de vraag in de woonkamer had verhoogd met 0,2*, waarna de wp weer redelijk rustig ging lopen, wèl met een iets hoger vermogen.
Het frappante is hier dat in de namiddag de pomp op slechts 1160W draaide, nooit zo laag gezien, voor zover ik me herinner.

Mijn probleem lijkt dus dat ik te weinig afgifte heb; blijft de vraag wat te doen: Ta op 30* en het pendelen voor lief nemen (10 x afslaan in 2,5 uur vanaf 17:15) , of het agressiever gedrag bij grotere vraag bij Ta=35* accepteren?
Draai je nu WAR (+ thermostaat)?

Ik ben aan het experimenteren met alleen op thermostaat draaien.
Heb de Ta tussen 30 en 40 graden ingesteld. Hij mag pas weer actief worden bij 25 graden (-5 dus) en eventueel blijven doordraaien tot 45 graden (+5).

Ta is nog niet boven de 35 geweest, omdat de kamer dan alweer op temperatuur was.
De runs zijn nu gemiddeld zo'n 1 uur en 15 minuten, de pauzes tussen de runs 1,5 uur.
Verbruik is gevoelsmatig nog niet zo laag geweest, al is het weer vrij veranderlijk.

De secundaire pomp heb ik nog steeds 24/7 over het buffervat draaien op stand PP2.

Als ik op deze manier ook de koude dagen door kom, denk ik dat ik redelijk tevreden aan het worden ben :)

[ Voor 9% gewijzigd door BlueTooth76 op 15-01-2019 22:26 ]

2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:20:
Je zit met je afgifte op het kantelpunt van pendelen door te weinig afgifte.

Je weet dat je per graad kunt regelen ? ;)

30 naar 35 is direct zo'n grote stap, er zitten er nog 4 tussen ;)

Flow in je afgifte verhogen ?
30 naar 35 is direct zo'n grote stap, er zitten er nog 4 tussen ;) Ècht? >:)
Maar ik zal morgen eens op 33* proberen, kijken wat er dan gebeurd; en zal een 50- of 75% regeling nog iets kunnen doen als er wèl grotere vraag is, maar bij een hogere Ta?

Nee, de flow van de secunaire pomp staat op max .

Maar wat denk je hiervan:
blijft de vraag wat te doen: Ta op 30* en het pendelen voor lief nemen (10 x afslaan in 2,5 uur vanaf 17:15) , of het agressiever gedrag bij grotere vraag bij Ta=35* accepteren?
@BlueTooth76 Nee ik draai niet op WAR, alleen constante Ta zolang ik dat niet goed krijg, is er geen punt, dacht ik.

[ Voor 6% gewijzigd door Naalroc op 15-01-2019 22:36 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Naalroc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:12:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

Nu toch wèl, zie later:

Ik begrijp mij wp toch nog niet helemaal: het is me wel bekend dat bij veel lussen open hij mooi loopt op 30* Ta en nogal 'ruig' bij 35*
Maar op 1 lus (badkamer) pendelt hij stevig bij Ta=30 en redelijk rustig bij Ta=35

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot 11 uur stond de Ta op 35* en daarna op 30*; tot 4 uur dus 9 lussen op 35*, vanaf 4 uur tot 5:45 1 lus op 35 gevolgd door dhw run, daarna weer 9 lussen op 35
Echter nadat er weer grotere vraag was, pas om 13:00 uur, liep de pomp mooi rustig tot 17:15, met een korte onderbreking vanwege -geen vraag-.Daarna de enkele lus, met veel gependel bij 30*, totdat ik om 19:30 de vraag in de woonkamer had verhoogd met 0,2*, waarna de wp weer redelijk rustig ging lopen, wèl met een iets hoger vermogen.
Het frappante is hier dat in de namiddag de pomp op slechts 1160W draaide, nooit zo laag gezien, voor zover ik me herinner.

Mijn probleem lijkt dus dat ik te weinig afgifte heb; blijft de vraag wat te doen: Ta op 30* en het pendelen voor lief nemen (10 x afslaan in 2,5 uur vanaf 17:15) , of het agressiever gedrag bij grotere vraag bij Ta=35* accepteren?
Ta35 is meer afgifte, als de Tr naar de Ta kuipt gaat hij verder terug moduleren. Kunst is de laagste TA te vinden waarbij hij mooi constant loopt. Ook neemt de afgifte af als je kamertemperatuur toeneemt.

Kun je iets meer basis afgifte creëren zodat je het minimale vermogen beter kwijt kan? Bijvoorbeeld lussen een beetje open laten zodat er iets aan flow door kan?

Bij de vlakke run is bij 7 graden, daarbij levert mijn ecodan het laagste vermogen. Bij 2 graden stijgt het vermogen al 300watt.

[ Voor 3% gewijzigd door roelzadh op 15-01-2019 23:04 ]

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:31
Meten stroomverbruik

Op zoek naar een 3-fasen meter om het stroomverbruik van de warmtepomp te meten loop ik tegen de minimale meetwaardes aan, zeker omdat ik aan een 3x10A meter meer dan genoeg heb, maar er alleen 3x80A meters worden verkocht.
Van de beste (betaalbare) meter die ik kon vinden, de Finder 7E.78.8.400.0112, zijn dit de technische gegevens:
Finder 7E.78.8.400.0112 specificaties
Ten eerste: Wat is het verschil tussen startstroom en minimale stroom? Wat wordt er minimaal gemeten?
Want als de startstroom van 20 mA bepalend is, dan betreft dit nog een vermogen van 3x0.02*230 = 14 Watt.
Maar zou de minimale stroom het laagste zijn wat de meter kan meten, dan is dat maar liefst 172 Watt!

Mijn vraag is dus: Met welke meter meten jullie de standby-verbruiken van je 3-fasen warmtepomp? Ik weet dat ik ze hier al vaak voorbij heb zien komen, maar vraag me nu af hoe betrouwbaar die metingen zijn...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
ik heb hier de meter die op de youless site wordt aangeboden, en dat tegen een prima prijs, naar mijn idee.
http://www.youless.nl/win...e-din-rail-kwh-meter.html

[ Voor 24% gewijzigd door Naalroc op 15-01-2019 23:37 ]

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • sgsdebruijn
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 08-01 02:44
Grolsch schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:47:
Ik vind dat de Mitsu al veel standby verbruik heeft met 25Wh, maar het kan dus nog gekker.

@Zwerius dat is precies wat ik ook probeer aan te geven.

Kent iemand hier het vakblad warmtepompen (www.vakbladwarmtepompen.nl) :?

Nog niets over gelezen hier, maar staan toch interessante zaken / ontwikkelingen in!
Loria 6008 Duo 6.7 watt, daar mag ik dus tevreden mee zijn

#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-11 21:31
roelzadh schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:53:
[...]

Ta35 is meer afgifte, als de Tr naar de Ta kuipt gaat hij verder terug moduleren. Kunst is de laagste TA te vinden waarbij hij mooi constant loopt. Ook neemt de afgifte af als je kamertemperatuur toeneemt.

Kun je iets meer basis afgifte creëren zodat je het minimale vermogen beter kwijt kan? Bijvoorbeeld lussen een beetje open laten zodat er iets aan flow door kan?

.............
Dat laatste zal lastig zijn, want ik gebruik open/dicht motortjes op de groepen; en wat de woonkamer betreft: die staan allemaal tegelijk open of dicht, afhankelijk van de thermostaat vraag in de woonkamer.
En ik heb al een aantal radiatoren open staan, in ruimtes waar ik eigenlijk geen warmtebehoefte heb, dus die altijd een vraag/ verlies creëren.
Dit is juist om de afgifte te vergroten, als er weinig vraag is (lees: afgifte in de enkele lus in de badkamer, die ik warm wil houden; anders had ik geen probleem....)

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07:41
Felicia schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:44:
[...]

Ik neem aan dat het voordeel van boosten zit in meer temperatuurdaling van het aangevoerde water dus een grotere dT waardoor de Ta omlaag kan om te compenseren?

Maar hier is het zelfde als de formule kW = dT x 4,2 x liter/seconde van toepassing, hogere stromingssnelheid is meer vermogensafgifte. Op zich wel logisch, als je CPU te warm wordt laat je de fan ook harder draaien i.p.v. zachter.
Nadeel is dat de Climateboosters die ik heb regelt op Ta en omgevingstemperatuur, hoe groter dat verschil hoe harder die gaat blazen. Eigenlijk wil je dus bij lage Ta dat die ook hard gaat blazen maar dat levert comfort verlies op. Lucht van 22 graden kan fris aanvoelen heb ik gemerkt. Ik heb zelfs de Climatebooster sensor iets naar beneden verplaatst omdat deze te lang bleef doorblazen terwijl de WP al lang weer uit stond. Climatebooster gaf daarop als reactie dat de fans pas stoppen met blazen als de radiator temperatuur gelijk is aan de omgevingstemperatuur. De sensor zit op circa 10cm van de onderkant dus dat deel van de radiator is al wel iets koeler maar toch.
De waterkant is van minder belang als de gebooste radiatoren voor de basisverwarming dienen, dan alles vol open. Verder is de dT bij een WP systeem beperkt , maar het systeem moet altijd hydraulisch goed ingeregeld zijn. De het luchtdebiet en VO zijn bepalend. Ook als je er veel water doorheen pompt dan zonder luchtflow geen warmte afgifte.

  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Naalroc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 23:45:
[...]

Dat laatste zal lastig zijn, want ik gebruik open/dicht motortjes op de groepen; en wat de woonkamer betreft: die staan allemaal tegelijk open of dicht, afhankelijk van de thermostaat vraag in de woonkamer.
En ik heb al een aantal radiatoren open staan, in ruimtes waar ik eigenlijk geen warmtebehoefte heb, dus die altijd een vraag/ verlies creëren.
Dit is juist om de afgifte te vergroten, als er weinig vraag is (lees: afgifte in de enkele lus in de badkamer, die ik warm wil houden; anders had ik geen probleem....)
Ik heb van die honeywell motortjes, maar door ze een beetje los te draaien blijft er flow.

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Naalroc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:34:
[...]

30 naar 35 is direct zo'n grote stap, er zitten er nog 4 tussen ;) Ècht? >:)
Maar ik zal morgen eens op 33* proberen, kijken wat er dan gebeurd; en zal een 50- of 75% regeling nog iets kunnen doen als er wèl grotere vraag is, maar bij een hogere Ta?

Nee, de flow van de secunaire pomp staat op max .

Maar wat denk je hiervan:

[...]


@BlueTooth76 Nee ik draai niet op WAR, alleen constante Ta zolang ik dat niet goed krijg, is er geen punt, dacht ik.
Je hebt met 2 factoren te maken, namelijk je afgifte, en het minimaal vermogen van je WP bij een bepaalde Tb.

In de COP tabellen zie je dat jouw WP minimaal 9KW doet bij Ta 25/Tb7 en minimaal 5,5KW bij TA35/Tb7.
Bij Tb 12 is dit verschil nog groter (10,5KW@Ta25 / 4,4KW@Ta35).
Het zal dus even zoeken zijn naar de "sweetspot", en badkamer only gaat gegarandeerd pendelen, dat is niet te voorkomen met zo'n 14KW Zubadan.

Dat de grafiek bij Ta 35 wat "grilliger" is, komt omdat je aanzienlijk meer afgifte creeert door het verhogen van je Ta. Als de WP wat langer loopt wordt dit vanzelf minder grillig.

Ik heb ook dat het eerste uurtje op een wat hoger vermogen begint, maar wordt vanzelf minder "grillig"

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/gualb5.jpg

Ik zou eens proberen elke dag de Ta 1 graad te verhogen, dus probeer eens 31, vervolgens 32, 33, etc. net zo lang tot je de sweetspot bereikt hebt.
Andrehj schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 22:57:
Meten stroomverbruik

Op zoek naar een 3-fasen meter om het stroomverbruik van de warmtepomp te meten loop ik tegen de minimale meetwaardes aan, zeker omdat ik aan een 3x10A meter meer dan genoeg heb, maar er alleen 3x80A meters worden verkocht.
Van de beste (betaalbare) meter die ik kon vinden, de Finder 7E.78.8.400.0112, zijn dit de technische gegevens:
[Afbeelding: Finder 7E.78.8.400.0112 specificaties]
Ten eerste: Wat is het verschil tussen startstroom en minimale stroom? Wat wordt er minimaal gemeten?
Want als de startstroom van 20 mA bepalend is, dan betreft dit nog een vermogen van 3x0.02*230 = 14 Watt.
Maar zou de minimale stroom het laagste zijn wat de meter kan meten, dan is dat maar liefst 172 Watt!

Mijn vraag is dus: Met welke meter meten jullie de standby-verbruiken van je 3-fasen warmtepomp? Ik weet dat ik ze hier al vaak voorbij heb zien komen, maar vraag me nu af hoe betrouwbaar die metingen zijn...
Ik gebruik ook de 3 fasen kWh meter die Youless aanbiedt, en dit zijn de specs
Technische specificaties:

Montage DIN rail EN50022 / 4,2TE=76mm (DIN 43880)
Afmetingen 76x100x65mm
Aansluitingen 3x230V/400V AC
Bedrijfsbereik 184-265 VAC / 0,1 ~ 80A
Frequentie 50Hz of 60Hz ± 10%
Energieverbruik <10VA, 2W
Max Rel. Luchtvochtigheid 95% non condensing
Display LCD, kWh aanduiding 6+2 digits
Temperatuur (operationeel) -20 – 50 °C
LED puls 1000 Imp/kWh, zichtbaar rood
Nauwkeurigheidsklasse 1
Output S0 pulsen 1000 Imp/kWh, DIN 43864, ti=90 msec, 27V, 27mA
Fasen 3-fase
Hij meet bij mij aardig nauwkeurig standbyverbruik (25 á 26 Watt) en ook "piekjes" naar 80/90 Watt (carterverwarming) neemt hij goed waar.

Deze meter doet 1000 pulsen per kWh, wat ruim voldoende is voor een nauwkeurige aflezing.

Zelf heb ik deze meter gekoppeld aan een Youless LS120 i.c.m. Enelogic, maar aangezien deze meter een S0 uitgang heeft kun je hier alle kanten mee op.

De prijs is ook nog eens gunstig, namelijk € 53,00.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • sgsdebruijn
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 08-01 02:44
WP Techneco Loria 6008 DUO pruttelt lekker door. Moet het op 18.5graden houden

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/AdMCi5emKrjts3aCKRsamPcT/full.jpg

Ik heb trouwens een legionella run van 24kWh :?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bu737gDQJJTNYL6RbDPRCjlP/full.jpg

Advies uitzetten?

[ Voor 32% gewijzigd door sgsdebruijn op 16-01-2019 09:01 ]

#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
sgsdebruijn schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 08:54:
WP Techneco Loria 6008 DUO pruttelt lekker door. Moet het op 18.5graden houden

[Afbeelding]

Ik heb trouwens een legionella run van 24kWh :?

[Afbeelding]

Advies uitzetten?
Je kunt je beter afvragen hoe deze log van 24 kWh ontstaat ipv domweg uit zetten

1 PVoutput . Dongen NB


  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 09:23
reneeke1970 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 09:48:
[...]

Je kunt je beter afvragen hoe deze log van 24 kWh ontstaat ipv domweg uit zetten
Dit lijkt mij meer een domoticz dingetje. Ik zie dit ook voorbij komen op de apparatuur die ik meet qua verbruik.

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


  • sgsdebruijn
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 08-01 02:44
reneeke1970 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 09:48:
[...]

Je kunt je beter afvragen hoe deze log van 24 kWh ontstaat ipv domweg uit zetten
Was idd wat kort door de bocht. Heb zondag wel nog instellingen aangepast i.r.l. het buffervat om dat na een douchesessie eerder op te warmen.
Mijn vermoeden was dat de temp van het buffervat vrij laag was doordat de run om het op te warmen voor SWW nog niet had gelopen.

#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:31
Naalroc schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 23:35:
ik heb hier de meter die op de youless site wordt aangeboden, en dat tegen een prima prijs, naar mijn idee.
http://www.youless.nl/win...e-din-rail-kwh-meter.html
Dankjewel, ook @Grolsch _/-\o_ . Ik ben eigenlijk niet zo voor zo'n noname meter, vandaar dat ik naar een A-merk zat te kijken. Is ook de support beter. Net namelijk maar gewoon Finder gebeld, en de minimaal te meten stroom is daar toch 0.02 A, wat een factor 5 beter is dan de meter van Youless.
Helaas heeft de meter van Finder nog een ander probleem: Deze geeft maar 100 pulsen per kWh. Dat is geen probleem als de WP draait, maar als het standby-verbruik bijvoorbeeld 20 Watt is, betekent dat dat er per uur maar 5 pulsen uit gaan, wat natuurlijk veel te weinig is om dat lekker te kunnen meten of om korte piekjes te kunnen registreren. Dus de Finder is toch exit.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Andrehj schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 10:14:
[...]


Dankjewel, ook @Grolsch _/-\o_ . Ik ben eigenlijk niet zo voor zo'n noname meter, vandaar dat ik naar een A-merk zat te kijken. Is ook de support beter. Net namelijk maar gewoon Finder gebeld, en de minimaal te meten stroom is daar toch 0.02 A, wat een factor 5 beter is dan de meter van Youless.
Helaas heeft de meter van Finder nog een ander probleem: Deze geeft maar 100 pulsen per kWh. Dat is geen probleem als de WP draait, maar als het standby-verbruik bijvoorbeeld 20 Watt is, betekent dat dat er per uur maar 5 pulsen uit gaan, wat natuurlijk veel te weinig is om dat lekker te kunnen meten of om korte piekjes te kunnen registreren. Dus de Finder is toch exit.
Volgens mij is de aanloopstroom van de Youless meter ook 0,02A (anlaufstrom)

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/52s9jx.jpg

Het gaat naar mijn mening ook niet om het feit of het weergegeven getal op 6 cijfers achter de komma klopt, maar dat je trends kunt signaleren.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-09 20:11
Andrehj schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 20:32:
Nog een "dingetje" met die warmtepomp LWDV van Alpha Innotec:
Check die vermogenslijnen dan:
[Afbeelding: Vermogenscurves LWDV]
Bij 65° watertemperatuur (de 70° wordt niet eens vermeld) is het vermogen van de 8 kW warmtepomp bij -10° nog maar 4.7 kW. Wil je meer vermogen? Dat kan wel, maar dan alleen als je dat met een watertemperatuur van 55 of zelfs 35 af kan. Maar had je niet net die 70° watertemperatuur nodig als het buiten koud is? 8)7 :?

@RobertV70 : Zeker weten dat je dit wilt?
Nee dat is niet wat ik wil idd. Het is lastig genoeg om met gewone radiatoren in combinatie met een warmtepomp te kunnen werken. Heb ook maar besloten om over te gaan op Jaga's, dat scheelt een hoop geld (de LWDV is erg kostbaar) en ook het COP bij 35 graden is stukken beter als bij55 graden. Wil me nu gaan orienteren op een Panasonic en heb recent een offerte binnen van een Remeha Eria. Iemand enige ervaring hiermee by the way?

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-09 20:11
Andrehj schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:41:
[...]

Voordat je deze aanschaft zou ik toch eerst eens heeeeel goed gaan rekenen. Want die watertemperatuur van 70 graden wordt volgens mij met een bijzonder beroerde COP geproduceerd, eentje waarbij het waarschijnlijk goedkoper is om gewoon op gas te stoken (omslagpunt ligt ergens net onder de 3). En dan heb je het alleen nog maar over je variabele kosten, nog voor je überhaupt maar iets van die waanzinnige investering van 20.000 euro (voor alleen de warmtepomp?) hebt terugverdiend.
Kun je in de topic eens vermelden welke COP-getallen Alpha Innotec opgeeft bij het verwarmen van je CV-water naar bijv 40, 50, 60 en 70 graden (en dat alles bij een buitentemperatuur van 0 graden, dus niet eens heel spannend)? Ik ben wel benieuwd namelijk.

Edit: Even de specs opgezocht: Alpha Innotec specificeert alleen een COP bij 2/35° bij deellast van 4.61. En hoe groot die deellast is, staat er niet bij... Ik zou op zijn minst willen weten wat de COP is bij nominaal vermogen, en vooral ook bij de hogere watertemperaturen, want dat is waar ze mee adverteren.
Vooralsnog vind ik het op zijn minst misleiding, maar je mag het ook gerust oplichting noemen.

Edit2: In de gebruikershandleiding van de buitenunit blijken nog wat cijfers te staan: COP bij -7/55 (zal wel ongeveer gelijk zijn aan de COP bij 0/62 graden, want zelfde deltaT) is slechts 2.13... 8)7 |:(
Zoals verwacht kun je beter gewoon op gas blijven stoken, want dit wordt em niet...

Mijn idee: Investeer netto 6000 euro in je WP, en de rest in je afgiftesysteem (wat kost achteraf vloerverwarming eigenlijk?)
Vloerverwarming of Jaga's kosten ongeveer 1500 euro. Niet heel spannend dus, kan zat uit als je bedenkt dat je dan wel met een fatsoenlijk COP kunt draaien.

  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 06-11 18:45
RobertV70 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 11:37:
[...]

Nee dat is niet wat ik wil idd. Het is lastig genoeg om met gewone radiatoren in combinatie met een warmtepomp te kunnen werken. Heb ook maar besloten om over te gaan op Jaga's, dat scheelt een hoop geld (de LWDV is erg kostbaar) en ook het COP bij 35 graden is stukken beter als bij55 graden. Wil me nu gaan orienteren op een Panasonic en heb recent een offerte binnen van een Remeha Eria. Iemand enige ervaring hiermee by the way?
Geluidsniveau binnen 53db 8)7

https://www.remeha.nl/-/m...707BA7859291D6CFC84526B5A

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Die dB staat er niet bij vermeld ;) Dus het kan van alles zijn. Maar inderdaad, mocht het 53 dB(A) zijn dan is het wel schandalig...

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:31
Zolang ze er niet bij vermelden hoe dat gemeten wordt (standaard is om het geluidsniveau op 1 meter afstand en op 1 meter hoogte te meten, maar er wordt nogal eens van afgeweken), en wat het geluidsvermogen is, zegt dit niet zoveel...
Ik zou wel eens willen weten hoeveel geluid een HR CV-ketel eigenlijk binnen produceert, want die ventilator is ook niet bepaald stil. Zal wel vergelijkbaar zijn.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Een CV ketel maakt veel meer geluid, vooral bij een redelijk vermogen.

Bij een WP hoor je alleen de waterpomp lopen, en als de boel verder goed is aangesloten helemaal niets anders.
Zwerius schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:33:
[...]


Dat verhaal ken ik niet. Moet ik even over nadenken.
En heb je erover nagedacht :? Ik ben toch benieuwd wat "beter" is. Flashinjectie bij +3 i.v.m. snelle defrosts, of bij -6 i.v.m. mogelijke betere COP.

Misschien iemand anders hier ook ideeën over :?

[ Voor 51% gewijzigd door Grolsch op 16-01-2019 12:31 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
dbblpst

[ Voor 97% gewijzigd door Grolsch op 16-01-2019 12:31 ]

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 06-11 18:45
Grolsch schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 12:27:
Een CV ketel maakt veel meer geluid, vooral bij een redelijk vermogen.

Bij een WP hoor je alleen de waterpomp lopen, en als de boel verder goed is aangesloten helemaal niets anders.
Bij monoblock hoor je niks, maar een split met lange koelleidingen binnen hoor je de leidingen wel suizen, zeker als er een behoorlijk vermogen gegenereerd word.

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
koevlaas2 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 12:32:
[...]


Bij monoblock hoor je niks, maar een split met lange koelleidingen binnen hoor je de leidingen wel suizen, zeker als er een behoorlijk vermogen gegenereerd word.
Heb ik nog nooit gehoord, ook niet als er vol vermogen gevraagd wordt, en heb echt m'n best gedaan iets te horen.

Als ik m'n oor tegen de binnenunit aanleg hoor ik de waterpomp, maar voor "normale" mensen is dat ook niet hoorbaar.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Grolsch schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 12:27:

En heb je erover nagedacht :? Ik ben toch benieuwd wat "beter" is. Flashinjectie bij +3 i.v.m. snelle defrosts, of bij -6 i.v.m. mogelijke betere COP.
Als de flash injectie ook gebruikt wordt tijdens een defrost (maar ik zou eigenlijk niet weten waarom je dat zou doen), dan draait de WP ook tijdens defrost met een slechtere COP en wordt er dus meer elektriciteit (via de compressor) gebruikt om te ontdooien.
Maar waarom zou je dat doen. Tijdens een defrost heb je al een geweldige COP. Immers de condensor wordt verdamper en heeft een hoge temperatuur en de verdamper wordt condensor en heeft een lage temperatuur. Dus de COP tijdens ontdooien is per definitie al heel hoog. Waarom zou je dat lager maken door te flash-injecteren.
Flash injectie is in principe bedoeld om bij heel hoge compressieverhoudingen (lage verdamperdruk/temp. en hoge condensordruk/temp.) te zorgen dat het gecomprimeerde gas niet zo heet wordt, dat er smeringsproblemen kunnen ontstaan.
Maar dat hele fenomeen speelt niet tijdens een defrost.
Dus ik twijfel er sterk aan of de flash-injectie überhaupt wel gebruikt wordt tijdens een defrost. Maar goed misschien hebben we hier in de groep iemand die exact weet hoe het zit.
Misschien is het ook nog mogelijk om er een meting aan te hangen en te kijken of tijdens een defrost de flash-injectie klep wordt aangestuurd? Of temp. meting aan de flash-injectie leiding? Bij die laatste, dan natuurlijk wel opletten dat er niet te dicht bij de compressor gemeten wordt, anders zou van daaruit een wijziging in compressortemperatuur in de leiding kunnen doortrekken en zo de indruk geven dat er iets doorstroomt.

Zwerius Kriegsman


  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 07-11 18:58
Zwerius schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:37:
[...]


Ik had al niet al te veel vertrouwen in de kennis van veel installateurs.
Nu blijkt het ook bij WP-importeurs nogal tegen te vallen.
55W per uur........
Zucht! :'(
Aii..! Welk type heb jij?

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 04-11 21:00
Ik heb een Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YHA.
Maar die is inmiddels eigenlijk (veel) te groot geworden. Ik zou nu aan ongeveer 5 kW genoeg hebben.
De Zubadan staat dan ook zo ingesteld, dat die max. op 50% kan draaien.

Zwerius Kriegsman


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Zwerius schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 13:52:
[...]


Ik heb een Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YHA.
Maar die is inmiddels eigenlijk (veel) te groot geworden. Ik zou nu aan ongeveer 5 kW genoeg hebben.
De Zubadan staat dan ook zo ingesteld, dat die max. op 50% kan draaien.
Ook al vaker ter discussie geweest hier, het is 50% van max vermogen, het kabeltje verandert niets aan het minimale vermogen.

Dus de hamvraag, waarom gebruik je het kabeltje :? Geluidsreductie ?

P.S. ik laat de flashinjectie maar ff staan zoals hij default staat. Tot dat iemand mij overtuigd heeft dat anders beter is :P

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 07-11 18:58
Zwerius schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 13:52:
[...]


Ik heb een Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YHA.
Maar die is inmiddels eigenlijk (veel) te groot geworden. Ik zou nu aan ongeveer 5 kW genoeg hebben.
De Zubadan staat dan ook zo ingesteld, dat die max. op 50% kan draaien.
Ahh dank! Ik dacht dat je een Daikin monoblock had. (Met 50w sluipverbruik?!)

Ik twijfel momenteel tussen bijvoorbeeld een Daikin mono 5kW of een extra L/L multisplit met 1 Daikin Nexura plus een wandmodel..

Reden: onze hal, berging (en logeerkamer) zijn niet direct verwarmd.

Gezien ik zeer grote en oversized radiatoren heb (1972) die het huis zelfs met enkel glas warm konden stoken, zou een l/w wp goedkoper zijn door de subsidie. (Heb al een Daikin monoblock wp-b)

Enige nadeel: heb nergens vloerverwarming.

Is er iemand met een Daikin monoblock a 5kW? Gezien de app etc lijkt mij dat een mooie optie als aanvulling op de LL wp

**edit**
FYI: Zaten op 980-1050m3 gas voor alles.

Veranderingen:
- 200L monoblock wp-boiler
- 4.4kW Multisplit L/L woonkamer+ 1e etage

Binnenkort:
- IR spiegel badkamer
- Vloerisolatie van niets naar Rd5
- 27m2 spouwmuur van aanwezige 2cm EPS naar 2cm eps plus 3-4cm parels
- Laatste 4/5 decentrale WTW’s aangesloten op stroom (voor een soort balansventilatie effect)

Dus aan een 5kW monoblock, zou ik al genoeg moeten hebben, maar zit dan vast aan de oude HT radiatoren. (Die een toenmalig slecht geisoleerd huis uit 1972 warm kon stoken). Ik zou bijvoorbeeld een Daikin L/W/L binnenunit kunnen kiezen voor extra afgifte op de bestaande leidingen.

Anders alternatief is een 4kW multisplit voor onze hal/wc en de logeerkamer (al is de logeerkamer nooit echt koud)

Mocht ik in de winter een keer een dag hebben dat ik net niet genoeg zou hebben aan een L/W monoblock, kan ik dus prima de LL gebruiken, gezien we het daar ook altijd al 20c mee kunnen houden. (Helemaal na isoleren vloer 56m2 en de spouw 26m2)

[ Voor 33% gewijzigd door Stef87 op 16-01-2019 15:50 ]

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:50
Ik denk datje goed moet kijken naar de Ta. Als die nog laag is, dan kan er best een monoblocqje bij.
Ik heb ook alleen radiatoren en tot nul graden red ik het op de elga/carrier L/W WP (Ta ca 33 graden).
Hoekhuis uit 1975 met spouwmuur iso/dubbel glas later: dak iso, vloer iso, HR++. Zat toen op 1500m3. Nu nog 250m3 en mn kinderen zijn naar de middelbare school gegaan en houden nu ook hun kamer warm

[ Voor 17% gewijzigd door BarryH op 16-01-2019 15:50 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 07-11 18:58
BarryH schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 15:48:
Ik denk datje goed moet kijken naar de Ta. Als die nog laag is, dan kan er best een monoblocqje bij.
Ik heb ook alleen radiatoren en tot nul graden red ik het op de elga/carrier L/W WP (Ta ca 33 graden).
Hoekhuis uit 1975 met spouwmuur iso/dubbel glas later: dak iso, vloer iso, HR++. Zat toen op 1500m3. Nu nog 250m3 en mn kinderen zijn naar de middelbare school gegaan en houden nu ook hun kamer warm
Ik heb geen gas meer. Huidige aanwezige radiatoren zijn dus op het moment “nutteloos”

Nadeel kiezen voor extra LL split: onze “waskamer” van 4x2.5m en computerkamer 4x2.5m zijn dan nog steeds niet direct verwarmd. Al lijkt/is dat geen probleem gezien het daar vrijwel net zo warm is als in de woonkamer.

[ Voor 15% gewijzigd door Stef87 op 16-01-2019 15:54 ]

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Grolsch schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 14:16:
[...]
Dus de hamvraag, waarom gebruik je het kabeltje :? Geluidsreductie ?
Heb het kabeltje ook besteld om het volgas opstart scenario de nek om te draaien. Dan is die s'nachts wel ff binnen hoorbaar helaas :(

Ook bij met defrosts schijnt het te helpen omdat die dan niet volgas (>2000watt opgenomen vermogen) aan de bak gaat om de TA te halen volgens @koevlaas2. Kabeltje voor 26 euro op ebay inclusief bezorgen.

Neem aan dat de COP dan ook hoger uitvalt *O*

[ Voor 4% gewijzigd door roelzadh op 16-01-2019 15:59 ]

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
roelzadh schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 15:57:
[...]

Heb het kabeltje ook besteld om het volgas opstart scenario de nek om te draaien. Dan is die s'nachts wel ff binnen hoorbaar helaas :(

Ook bij met defrosts schijnt het te helpen omdat die dan niet volgas (>2000watt opgenomen vermogen) aan de bak gaat om de TA te halen volgens @koevlaas2. Kabeltje voor 26 euro op ebay inclusief bezorgen.
Ik heb het kabeltje ook, maar gebruik het alleen zomers i.v.m. geluidsreductie tijdens SWW.

Als je op 50% wil draaien had je beter direct een 6KW WP kunnen kopen :P

Hij geeft "ff" gas, tot Ta bereikt is en moduleert dan terug, dat is toch wat je zou moeten willen.

Een 11,2KW WP kopen en vervolgens begrenzen op 50% voelt een beetje als de borsten amputeren van een mooie vrouw, of een supersnelle Porsche kopen en de laatste 3 versnellingen demonteren :P

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • koevlaas2
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 06-11 18:45
roelzadh schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 15:57:
[...]
Ook bij met defrosts schijnt het te helpen omdat die dan niet volgas (>2000watt opgenomen vermogen) aan de bak gaat om de TA te halen volgens @koevlaas2.
Huh, heb ik dat gezegd ?

13,1 kWp, Ecodan R32 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M(R) (5x), Doorstroomverwarmer, Douche WTW, Emco Novette Twin met LFP accu 51.2V 40Ah, Opel Vivaro DC L3H1 75kW (12-2022).


  • roelzadh
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 07-11 18:48
Toch wel fijn dat als het echt koud wordt je makkelijk die laatste 2.5kw kan vrij geven. M'n wvb was 9.7kw dus wat dat betreft is die op het juiste formaat (nieuwbouw dus geen gas verbruik bekend).

Had denk ik ook met de SW75YAA af gekunt :-)

PUHZ-SW100YAA & 7440wp


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 10:50
Stef87 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 15:52:
[...]

Ik heb geen gas meer. Huidige aanwezige radiatoren zijn dus op het moment “nutteloos”

Nadeel kiezen voor extra LL split: onze “waskamer” van 4x2.5m en computerkamer 4x2.5m zijn dan nog steeds niet direct verwarmd. Al lijkt/is dat geen probleem gezien het daar vrijwel net zo warm is als in de woonkamer.
Het korte antwoord: als die radiatoren het vroeger warm hielden, je warmteverlies is gehalveerd (Wellicht zelfs meer) en je hebt ook je LL WP, dan lukt het vast met de radiatoren.
ter referentie: ik heb mijn warmteverlies gehalveerd door isolatie.

Het nauwkeurige antwoord:
Ik denk dat je kan terugredeneren:
1/ Welke radiatoren ga ik open zetten
2/ Hoeveel capaciteit hebben die met welk temperatuur regime (paar grote radiator fabrikanten hebben excels die je kan downloaden. Eventueel kijk je naar de grafiekjes bij climatebooster.nl
3/ En dan kan je afleiden bij welke Ta je LW WP zn vermogen helemaal kwijt kan. Ga uit van Ta-Tr = ca. 3 graden.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Grolsch schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 16:00:
[...]


Ik heb het kabeltje ook, maar gebruik het alleen zomers i.v.m. geluidsreductie tijdens SWW.

Als je op 50% wil draaien had je beter direct een 6KW WP kunnen kopen :P

Hij geeft "ff" gas, tot Ta bereikt is en moduleert dan terug, dat is toch wat je zou moeten willen.

Een 11,2KW WP kopen en vervolgens begrenzen op 50% voelt een beetje als de borsten amputeren van een mooie vrouw, of een supersnelle Porsche kopen en de laatste 3 versnellingen demonteren :P
Ik heb het kabeltje ook en vind het heel fijn dat ik hem 90% van de tijd op 50 of 75% kan draaien, hij draait dan vele malen efficienter dan op 100% en op momenten dat het echt nodig is (mogelijk volgende week weer eens een kans) heb je het vermogen wel achter de hand. Maar ik zie echt grote verschillen in efficientie tussen momenten dat ik per ongeluk even de begrenzing eraf haal en momenten dat hij juist begrenst is. En dat terwijl de buitentemperaturen dan niet extreem verschillend zijn.

Deze week keurig een COP van net geen 5 terwijl ik dat op 100%-stand denk ik niet gehaald zou hebben...

  • Grolsch
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 10:37
Goed, ieder z'n ding, ik heb een WP om m'n huis warm te krijgen, en ik heb liever dat hij 's morgens ff een half uur gas geeft (met bijbehorende slechtere COP) als dat hij 2 uur op 50% loopt te pruttelen en Ta niet haalt.

Ook SWW bereiding gaat dan een keer zo lang duren. Op 100% duurt dit bij een leeg vat al een goed uur, op 50% zou dit dan ruim 2 uur duren.

@godfriedd Dat vele malen efficiënter geloof ik niet, geef maar eens aan wat er in onderstaande grafiek anders wordt als ik op 50% zou draaien. Ik denk dat alleen de SWW run er anders uit ziet, en de rest niet namelijk :P

Iets efficiënter zou kunnen, maar zeker geen vele malen.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/wil83acnagd4.jpg

Maar meten is weten, ik zal hem vanavond op 50% zetten, temperaturen voor morgen zijn redelijk gelijk aan die van vandaag.

PVOUPUT - 13.400WP - Twente


  • godfriedd
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-10 14:18
Grolsch schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 16:23:
Goed, ieder z'n ding, ik heb een WP om m'n huis warm te krijgen, en ik heb liever dat hij 's morgens ff een half uur gas geeft (met bijbehorende slechtere COP) als dat hij 2 uur op 50% loopt te pruttelen en Ta niet haalt.

Ook SWW bereiding gaat dan een keer zo lang duren. Op 100% duurt dit bij een leeg vat al een goed uur, op 50% zou dit dan ruim 2 uur duren.

@godfriedd Dat vele malen efficiënter geloof ik niet, geef maar eens aan wat er in onderstaande grafiek anders wordt als ik op 50% zou draaien. Ik denk dat alleen de SWW run er anders uit ziet, en de rest niet namelijk :P

Iets efficiënter zou kunnen, maar zeker geen vele malen.

[Afbeelding]

Maar meten is weten, ik zal hem vanavond op 50% zetten, temperaturen voor morgen zijn redelijk gelijk aan die van vandaag.
Zoals je zelf vaak zat aangeeft: Iedere situatie is anders. Bij jou zal het mogelijk geen verschil maken. Bij mij draait de warmtepomp enkel op een rustig niveau omdat ik hem hardwarematig begrens. Heeft ook met het niet hebben van een buffer te maken. Daardoor duurt het heel lang totdat mijn wp de Ta omhoog ziet gaan en tot die tijd gaat hij maximaal. Ik heb mijn hele regelsysteem dus juist zo ingericht dat ik dmv het beperken van het vermogen zorg dat hij in 4-5 uur rustig aan opwarmt waar hij anders waarschijnlijk 2-3u vol gas was gaan brullen om tot dezelfde warmteafgifte te komen. Ik snap ook wel dat je hetzelfde kunt bereiken met het terugregelen van groepen of de flow lager te zetten maar zo zit mijn afgiftesysteem niet in elkaar.

Overigens is mijn hoofdreden voor het terugregelen het beperken van het geluid. Ik vind hem op 100% gewoon onacceptabel luidruchtig. En dat vind ik dat net zo goed van het nieuwe type (de V/YAA-serie) die ik inmiddels in levende lijve uitgebreid heb kunnen beoordelen. Het is een hele grote verbetering (vooral op laag vermogen) maar op vol vermogen hoor ik nog steeds op 30 meter afstand de ventilator (compressor niet echt, dat is een grote verbetering).
Pagina: 1 ... 23 ... 121 Laatste

Dit topic is gesloten.