Nu zie ik hier heel veel runs die aan en weer uit gaan. Mijn systeem loopt op dit moment in WAR op basis van watertemperatuur.
Mijn runs zijn constant (gaan niet uit, al dagen niet).
Is dit nu iets goeds of niet. Of moet ik iets lager gaan zitten zodat hij aan (en weer uit) gaat.
Temperatuur binnen is prima in beide zones (gebruik extra print voor 2 zones)
Alle radiotaoren al waterzijdig ingeregeld.
Op dit moment verbruik zo ongeveer 190 Watt (inclusief vloerverwarmingspomp)
Varieert gedurende de dag tussen de 190 en 230 Watt (hogere is 's-nachts)
Delta T is 2 graden.
Frequentie pendelt tussen de 18 en 20Hz.
Berekende COP is zo ongeveer 6. niet uit de pana

)
Sorry berekende COP is 6.8. (Was vergeten de vloerverwarmingspomp eruit te halen)
Die moet ik nog eens vervangen, gezien het verbruik van 35W constant.
Zie hier namelijk wel eens hogere COP langskomen, of is dit bij 9-12 graden buitenlucht prima.
Ter info, woning plus zaak is zo ongeveer 170m2, (dertiger jaren hoekhuis met aparte vrijstaande zaak)
Sorry voor de print-out van de pana zelf. Heishamon moet nog komen

Eerst nog wat andere projectjes afronden.
[
Voor 9% gewijzigd door
pgeene op 09-10-2020 15:03
. Reden: COP verkeerd berekend ]
PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939