Ik wil met dit topic graag wat afsplitsing van het grote Lucht water warmtepomp forum, omdat daar zoveel algemene [vak]kennis zit. Dus ik hoop dat we hier wat meer specifieke Pana Monoblock/Splits kennis te kunnen delen. Door bijv. aansluit- settings- tips en trucs met elkaar te delen.Bijv. stook- of koellijn of het gat tussen retour water:-). of evt. tzt specifieke problemen oplossen. Of wie weet wat er nog meer uit voort komt.
.

Graag alles in dit topic houden bij de Pana mono en split units.

<br>
Dit topic is niet bedoeld als Wiki of als vragenvuur voor aansluitingen van een systeem enz.
Je hebt een PANA en je wilt iets.
Dus vragen over randapparatuur en settings zijn zeker welkom. Bijvoorbeeld over: Heishamon, node-red, grafana, Lan box, HA en Domoticz enz

De Panasonic H versies hebben een interne COP meter, en die is RUK, dus een warmtemeter is aan te raden of een andere optie om te monitoren, bijv Graaddagen of het script van @AUijtdehaag om je COP te berekenen icm het opgeleverde vermogen aan de hand van je eigen gemeten verbruik.
Settings:
<br>
Gekalibreerde Sensoren: Ta: +2, Tr: -2, Tb: 0
[s][i]WAR ik wil nooit meer anders. De WP gaat mooi aan en uit, belangrijker een erg heerlijke constante temperatuur in huis. Dus een blije WAF...
Vloeistofsetting: Water [ omdat mijn ervaring is dat Glycol een COP killer is, dus na 2 maanden Glycol er uit ]
Pompsnelheid: 15.5L/minuut
Delta T: 2 Celcius
Backupheater: Auto en mag meedoen vanaf + 5 graden
Vorstbeveiliging: Aan
?
Mijn verbruik grafiek:
https://pvoutput.org/aggr...98&t=y&est=0&gs=3&v=0&s=1
En mijn Monitorsysteem:
Piet
Piet
http://143.176.124.13:3000
Mijn Stooklijn:
Stooklijn generator: https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0
Settings aanpassen:
Factory reset:Reset van de unit naar eprom waarden: Stroom eraf. Stroom er na 1 minuut weer op, dan tijdens initialisatie tegelijkertijd alle 4 de cursorknoppen indrukken, dan staat ie weer in fabrieksstand. (wel vooraf even alle instellingen opschrijven dus :-)
Sensoren ijken: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen
Opensource uitlees Softwar:
Nog mooiere software met een esp:
https://github.com/Egyras/HeishaMon

En het heisiamon boardje... [ om je H versie opensource uit te lezen en te bedienen ]
Afbeeldingslocatie: https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/xvY0GfCs5394oNij2vN_3n1-QAY=/p/fit-in/685x456/filters:fill(fff)/i/605502/products/2020-04-21T12%3A48%3A11.500Z-heishamon_v3.jpg
https://www.tindie.com/stores/thehognl/
.
.
Info bij @thehog
Opensource Domoticz Plugin voor de Heisamon
https://github.com/MarFanNL/HeishamonMQTT
Made by: @MarFan


En dan 2 kwh aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPvYWbug6mQInsafsslXNm2RDZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JpJ88EwPFFD2p0f0b0haBWrX.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn Nodered flow:
Om je Heishamon werkend te krijgen in Domoticz:
code:
1
[{"id":"b2e48303.56e8a","type":"tab","label":"HeishaMon","disabled":false,"info":""},{"id":"6e02aa86.084cf4","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT HeishaSensor","topic":"panasonic_heat_pump/sdc/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"f6628dbd.b9935","x":140,"y":260,"wires":[["7f464261.6a34ac"]]},{"id":"7f464261.6a34ac","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Map sensor to ID","func":"// if there's an entry in the global defined variable then \n// the value needs to be saved (send) to next function \nvar sensorsplit = msg.topic.split(\"/\");\nvar sensor = sensorsplit[sensorsplit.length-1];\n \nvar sensorvalue = msg.payload;\nfor (i = 0; i < context.global.heishamon.SensorMapping.length; i++) {\n    // when sensor is in the global settings \n    msg.sensor = sensor;\n    if(sensor == context.global.heishamon.SensorMapping[i][0]){\n//        node.warn(context.global.heishamon.SensorMapping[i]);\n        // add the home automation ID/name \n        msg.HAid = context.global.heishamon.SensorMapping[i][1];\n\n        // add type (if it exists):\n        if(context.global.heishamon.SensorMapping[i][2]){\n            msg.type = context.global.heishamon.SensorMapping[i][2];\n        }    \n        return msg;\n    }\n}\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":390,"y":260,"wires":[["34e58f38.f27b3"]]},{"id":"4878e4b3.2f90ec","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"global setup","func":"if (!context.global.heishamon) {\n  context.global.heishamon = {};\n}\n\n// write down the Home Automation applications used\n// Possible values: Domoticz, InfluxDB, openHAB, HomeAssistant\n// comma seperated and case sensitive\ncontext.global.heishamon.HAapplication = \"Domoticz, InfluxDB\";\n\n\n//This is the overview of sensors which has to be sent to the Home Automation system\ncontext.global.heishamon.SensorMapping = [\n        // [  \"name of topic\",  \"IDx in Domoticz                                                                    \"]\n         //                  Dummy IDX              -----    ------     Set--- Topic---- Custom Device name ---- Device type -- Units                           \n            //[\"Heatpump_State\",xxxx,\"Switch\"],       \t            //SET1  //  TOP0   x    WP: Aan - Uit [ NR ] -- Light/Switch \n            [\"Pump_Flow\",12524],                      \t  \t\t            //  TOP1   x    WP: Flow [ NR ] -- Custom Sensor\t-- unit= :L/m \n            //[\"Force_DHW_State\",xxx,\"Switch\"],\t\t                //SET10 //  TOP2   \n            [\"Quiet_Mode_Schedule\",12501],                    \t            //  TOP3   /    WP: Pana Stil ST -- Light/Switch\n            //[\"Operating_Mode_State\",12896,\"Selector Switch\"],     //SET9  //  TOP4   x    NR: WP-Mode State -- Selector Switch -- make 7 levels - (0=Heat only, 10=Cool only, 20=Auto, 30=DHW only, 40=Heat+DHW, 50=Cool+DHW, 60=Auto+DHW)\n            [\"Main_Inlet_Temp\",12494],                                      //  TOP5   x    WP: Instroom [ NR ] [ Retour ] -- Temp\n            [\"Main_Outlet_Temp\",12493],                                     //  TOP6   x    WP: Uitstroom [ NR ] [ Aanvoer] -- Temp\n            [\"Main_Target_Temp\",12898],                                     //  TOP7   x    WP: Stooklijn Water [ NR ] -- Temp\n            [\"Compressor_Freq\",12526],                                      //  TOP8   x    WP: Frequentie [ NR ] -- Custom Sensor -- unit= :Hz\n            //[\"DHW_Target_Temp\", null],                                    //  TOP9   \n            //[\"DHW_Temp\", null],                                           //  TOP10   \n            [\"Operations_Hours\",12499],                                     //  TOP11  x    WP: Bedrijfstijd [ NR ] -- RFXMeter counter -- unit= :Hours \n            [\"Operations_Counter\",12498],                                   //  TOP12  x    WP: Start - Stops [ NR ] -- RFXMeter counter -- unit= x :On / Off\n            [\"Main_Schedule_State\",12899,\"Switch\"],   \t                    //  TOP13  x    WP: Weektimer ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Outside_Temp\",12495],                                         //  TOP14  x    WP: Buiten [ NR ] -- Temp\n            [\"Heat_Energy_Production\",12900],                               //  TOP15  x    WP: Vermogen W [ NR ] -- Usage\n            [\"Heat_Energy_Consumption\",12901],                              //  TOP16  x    WP: Verbruik W [ NR ]\n            [\"Powerful_Mode_Time\",12955,\"Selector Switch\"],         //SET4  //  TOP17  x  idx voor time: 12902 WP: Extra Power ST [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels -- 0= off - 10= 30 Minute - 20= 60 Minute - 30= 90 Minute\n            [\"Quiet_Mode_Level\",12501,\"Selector Switch\"],                   //  TOP18  x    WP: Pana Stil ST [ NR ]-- Selector Switch - make 4 levels -- 0= off - 10= Sillent 1 - 20= Sillent 2 - 30= Sillent 3  IDX Ook bij andere flow invullen\n            [\"Holiday_Mode_State\",12903,\"Switch\"],                  //SET2  //  TOP19  x    WP: Vakantiemodus ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"ThreeWay_Valve_State\",12904,\"Selector Switch\"],               //  TOP20  x    WP: 3 Weg ST [ NR ]  -- Selector Switch -- make 2 levels -- 0=Room, 10=DHW\n            [\"Outside_Pipe_Temp\",12905],                                    //  TOP21  x    WP: Outside_Pipe_Temp [ NR ] -- Temp\n            //[\"DHW_Heat_Delta\", null],                                     //  TOP22 \n            [\"Heat_Delta\",12906],                 \t                        //  TOP23  x    WP: Cv DT SP [ NR] -- Temp\n            [\"Cool_Delta\",12907],                                           //  TOP24  x    WP: Koel DT SP [ NR ] -- Temp\n            //[\"DHW_Holiday_Shift_Temp\", null],                             //  TOP25   \n            [\"Defrosting_State\",12908,\"Switch\"],                            //  TOP26  x    WP: Defrost ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Z1_Heat_Request_Temp\",12961],         \t                    //  TOP27  x    WP: Shift W ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Cool_Request_Temp\",12962],                                 //  TOP28  x    WP: Shift K ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp\",12911],                       //  TOP29  x    WP: Curve W Hoog SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp\",12912],                        //  TOP30  x    WP: Curve W Laag SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp\",12913],                      //  TOP31  x    WP: Curve B Hoog SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp\",12914],                       //  TOP32  x    WP: Curve B Laag SP [ NR ] -- Temp\n            [\"Room_Thermostat_Temp\",12933],                                 //  TOP33  x    WP: Kamerthermostaat ST [ NR ]-- Temp\n            //[\"Z2_Heat_Request_Temp\",null],                                //  TOP34       \n            //[\"Z2_Cool_Request_Temp\",null],                                //  TOP35       \n            //[\"Z1_Water_Temp\",xxxx],                                       //  TOP36  \t\n            //[\"Z2_Water_Temp\",xxxx],                                       //  TOP37      \n\t\t\t[\"Cool_Energy_Production\",12919],                               //  TOP38  x    WP: Power Vermogen K [ NR ] -- Usage\n            [\"Cool_Energy_Consumption\",12920],                              //  TOP39  x    WP: Energie Verbruik K [ NR ] -- Usage\n\t\t\t//[\"DHW_Energy_Production\", null],                              //  TOP40   \n            //[\"DHW_Energy_Consumption\",null],                              //  TOP41  \n            [\"Z1_Water_Target_Temp\",12918],                                 //  TOP42  x\tWP: Z1 Water Doel ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Z2_Water_Target_Temp\",xxxx],                                //  TOP43   \n            [\"Error\",12954],                       \t                        //  TOP44  x\tWP: Error [ NR ] -- Alert\n            [\"Room_Holiday_Shift_Temp\",12926],                              //  TOP45  x\tWP: Vakantie ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Buffer_Temp\", null],                                        //  TOP46   \n            //[\"Solar_Temp\", null],                                         //  TOP47   \n            //[\"Pool_Temp\", null],                                          //  TOP48   \n            [\"Main_Hex_Outlet_Temp\",12927],                                 //  TOP49  x\tWP: Hex ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Discharge_Temp\", 12929],                                      //  TOP50  x    WP: Discharge ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Inside_Pipe_Temp\", 12930],                                    //  TOP51  x\tWP: Inside Pipe ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Defrost_Temp\",],                                            //  TOP52\t    Cut in Pana Mono\n            [\"Eva_Outlet_Temp\",12932],                                      //  TOP53  x\tWP: EvaOutlet ST [ NR ] -- Temp\n            //[\"Bypass Outlet_Temp\",xxxxx],                                 //  TOP54\t   \n            [\"Ipm_Temp\",12934],                                             //  TOP55  x\tWP: IPM ST [ NR ] -- Temp\n            [\"Z1_Temp\",12935],                                              //  TOP56  x    WP: Z1 Actueel ST [ NR ] -- Temp \n            //[\"Z2_Temp\",xxxxx],                                            //  TOP57       \n            //[\"DHW_Heater_State\",xxxxx,\"Switch\"],                          //  TOP58       \n            [\"Room_Heater_State\",12938],                                    //  TOP59  /\tWP: BHeater Toestaan ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Internal_Heater_State\",12587],                                //  TOP60  /    WP: InternalHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"External_Heater_State\", 12957],                               //  TOP61  /    WP: ExternalHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            [\"Fan1_Motor_Speed\",12940],                                     //  TOP62  x\tWP: Fan Speed [ NR ] -- Custom Sensor\t-- Unit = r/Minute\n            //[\"Fan2 Motor_Speed\", null],                                   //  TOP63  \n            [\"High_Pressure\",12941],                                        //  TOP64  x\tWP: High-Druk [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = Kgf/cm2\n            [\"Pump_Speed\",12942],                                           //  TOP65  x    WP: Pomp Speed [ NR ]  -- Custom Sensor -- Unit = r/min\t\n            [\"Low_Pressure\",12943],                                         //  TOP66  x    WP: Low_Druk [ NR ]\t -- Custom Sensor -- Unit = Kgf/cm2\n            [\"Compressor_Current\",12944],                                   //  TOP67  x    WP: Current [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = Ampere\n            [\"Force_Heater_State\",12945],                                   //  TOP68  x    WP: ForceHeater ST [ NR ] -- Light/Switch\n            //[\"Sterilization_State\", null],                                //  TOP69\t\n            //[\"Sterilization_Temp\", null],                                 //  TOP70      \n            //[\"Sterilization_Max_Time\", null],                             //  TOP71   \n            [\"Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp\",12931],                       //  TOP72  x    WP: Cool curve Target High [ NR ]  --- Temp\t\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp\",12988],                        //  TOP73  x    WP: Cool curve Target Low [ NR ] --- Temp\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp\",13213],                      //  TOP74  x    WP: Cool curve Out High [ NR ] --- Temp\t\n\t\t\t[\"Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp\",13263],                       //  TOP75  x\tWP: Cool curve Out Low [ NR ]  -- Temp\t\n\t\t\t[\"Heating_Mode\",12960,\"Selector Switch\"],                       //  TOP76  x    WP: Heating_Mode Curve direct [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels - (0=comp heat/direct cool, 10=comp heat+cool, 20=direct heat+cool, 30=direct heat/comp cool)\n\t\t\t[\"Heating_Off_Outdoor_Temp\",13389],  \t\t\t\t            //  TOP77  x    WP: WP Verwarmen uit SP [ NR ] --- Temp\n\t\t\t[\"Heater_On_Outdoor_Temp\",13390],                   \t        //  TOP78  x    WP: Backupheater Aan SP [ NR ] --- Temp\n\t\t\t[\"Heat_To_Cool_Temp\",13391],                    \t            //  TOP79  x    WP: Verwarm naar Koelen SP [ NR ] --- Temp\n            [\"Cool_To_Heat_Temp\",13392],                                    //  TOP80  x    WP: Koel naar Verwarm SP [ NR ] --- Temp\n            [\"Cooling_Mode\",13393],                                         //  TOP81  x    WP: Koelmode Curve/Direct ST [ NR ] --- Switch\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp\"],                           //  TOP82\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp\"],                            //  TOP83\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp\"],                          //  TOP84\n            //[\"Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp\"],                           //  TOP85\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp\"],                           //  TOP86\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp\"],                            //  TOP87\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp\"],                          //  TOP88\n            //[\"Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp\"],                           //  TOP89\n            [\"Room_Heater_Operations_Hours\",12503],                         //  TOP90   x   WP: Backupheater [ NR ] -- Custom Sensor -- Unit = hour\n            //[\"DHW_Heater_Operations_Hours\"],                              //  TOP91\n    ];\n    \ncontext.global.heishamon.ActionMapping = [\n    // actioncommand, type, \"IDx in Domoticz/Name in Home Assistant/ ?? openHAB ??\" \n    [\"SetHeatpump\",\"Switch\",13401],                                     //SET1      // TOP0 x   WP: Aan - Uit [ NR ] -- Light/Switch \n    [\"SetHolidayMode\",\"Switch\",12903],\t\t\t\t\t                //SET2      // TOP19    WP: Vakantiemodus [ NR ]\t -- Light/Switch\n\t[\"SetQuietMode\",\"Selector Switch\",12959],\t\t\t                //SET3                  WP: WP Stil [ NR ] -- Selector Switch - make 4 levels -- 0= off - 10= Sillent 1 - 20= Sillent 2 - 30= Sillent 3  \n    [\"SetPowerfulMode\",\"Selector Switch\",12955],                        //SET4      // New      WP: Extra Power [ NR ] -- Selector Switch -- make 4 levels -- 0= off - 10= 30 Minute - 20= 60 Minute - 30= 90 Minute\n    [\"SetZ1HeatRequestTemperature\",\"Thermostat\",12956],                 //SET5\t    // TOP27    WP: Shift W [ NR ] -- Thermostat SetPoint\n    [\"SetZ1CoolRequestTemperature\",\"Thermostat\",12948],                 //SET6      // TOP28    WP: Z1 Shift K [ NR ] -- Thermostat\tSetPoint\n    //[\"SetZ2HeatRequestTemperature\", \"Thermostat\",xxxx],               //SET7      // TOP34    \n    //[\"SetZ2CoolRequestTemperature\", \"Thermostat\",xxxx],               //SET8      // TOP35    \n    [\"SetOperationMode\",\"Selector Switch\",12896],\t\t\t            //SET9 \t    // TOP4     WP: Mode [ NR ] -- Selector Switch -- make 7 levels - (0=Heat only, 10=Cool only, 20=Auto, 30=DHW only, 40=Heat+DHW, 50=Cool+DHW, 60=Auto+DHW)\n    //[\"SetForceDHW\",\"Switch\",xxxx],\t\t\t\t                    //SET10\t    // \n    //[\"SetDHWTemp\",\"Thermostat\",xxxx],                                 //SET11     //      \n    [\"SetForceDefrost\",\"Switch\",12958],                                 //SET12     // New      WP: Forceer DF [ NR ] -- Light/Switch\n    //[\"SetForceSterilization\",\"Switch\",xxxxx]                          //SET14     // \n    \n    \n];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":450,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"e08e8faf.7fd75","type":"inject","z":"b2e48303.56e8a","name":"","topic":"Startup","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":210,"y":120,"wires":[["4878e4b3.2f90ec"]]},{"id":"34e58f38.f27b3","type":"switch","z":"b2e48303.56e8a","name":"Which HA app ","property":"heishamon.HAapplication","propertyType":"global","rules":[{"t":"cont","v":"Domoticz","vt":"str"},{"t":"cont","v":"HomeAssistant","vt":"str"},{"t":"cont","v":"openHAB","vt":"str"},{"t":"cont","v":"InfluxDB","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":true,"outputs":4,"x":600,"y":300,"wires":[["c233f22c.eefd1"],["e3204d9b.10c3e"],["857a1699.062408"],["ab23be16.6d1a7"]]},{"id":"c233f22c.eefd1","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Prepare Domoticz output","func":"if(msg.HAid !== null){\n    msg1 = {};\n    msg1.payload = {};\n    msg1.payload.idx = msg.HAid; \n    msg1.topic = \"domoticz/in\";\n\n    if(msg.type == \"Selector Switch\"){\n        msg1.payload.command = \"switchlight\";\n        msg1.payload.switchcmd = \"Set Level\";\n        msg1.payload.level = msg.payload * 10;\n    }else if(msg.type == \"Switch\"){\n        msg1.payload.command = \"switchlight\"\n        if(msg.payload == 1){ cmd = \"On\"; }else{ cmd=\"Off\"}\n        msg1.payload.switchcmd = cmd;\n    }else{\n        msg1.payload.svalue = msg.payload;\n    }\n    return msg1;\n}\n\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":810,"y":180,"wires":[["621c032a.31eebc","eff897d7.62a918"]]},{"id":"621c032a.31eebc","type":"mqtt out","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT publish","topic":"","qos":"1","retain":"","broker":"5f9a258f.e3a78c","x":1020,"y":380,"wires":[]},{"id":"ab23be16.6d1a7","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare InfluxDB output","func":"if(isNaN(parseFloat(msg.payload))){\n    return;\n}else{\n    \n    msg.payload = [{\n        numValue: parseFloat(msg.payload),\n        strValue: msg.sensor\n    },\n    {\n        tag1:msg.sensor\n    }];\n    return msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":400,"wires":[["3294702d.3f7fc"]]},{"id":"857a1699.062408","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare openHAB output","func":"if(msg.payload.HAid != null){\n    //do something\n}\n\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":320,"wires":[["621c032a.31eebc"]]},{"id":"e3204d9b.10c3e","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Prepare HomeAssistant output","func":"msg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload;\nmsg1.topic = \"home/\" + msg.HAid; // Example: home/Compressor_Freq (or how it is mentioned in global setup)\nreturn msg1;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":260,"wires":[["621c032a.31eebc","eff897d7.62a918"]]},{"id":"c15a594e.3f0858","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"Domoticz Publish","topic":"domoticz/out/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"153fcf5b.f22d21","x":180,"y":660,"wires":[["dae9e7aa.939bd8"]]},{"id":"ce84fbda.2f7708","type":"debug","z":"b2e48303.56e8a","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1030,"y":620,"wires":[]},{"id":"dae9e7aa.939bd8","type":"json","z":"b2e48303.56e8a","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":390,"y":660,"wires":[["53c08a90.077964"]]},{"id":"53c08a90.077964","type":"function","z":"b2e48303.56e8a","name":"Translate HomeAutomation to Heishamon","func":"//node.warn(msg.payload.idx)\nvar type;\n\nfor (i = 0; i < context.global.heishamon.ActionMapping.length; i++) {\n    if(msg.payload.idx == context.global.heishamon.ActionMapping[i][2]){\n        if(context.global.heishamon.ActionMapping[i][1]){\n            msg.topic = \"panasonic_heat_pump/\" + context.global.heishamon.ActionMapping[i][0];\n            type = context.global.heishamon.ActionMapping[i][1];\n            node.warn(msg.payload);\n            switch(type){\n                case \"Selector Switch\":\n                    msg.payload = (msg.payload.svalue1 / 10);\n                    return msg;\n                case \"Thermostat\":\n                    msg.payload = parseInt(msg.payload.svalue1);\n                    return msg;\n                case \"Switch\":\n                    msg.payload = msg.payload.nvalue;\n                    return msg;\n            }\n\n        }\n    }\n}\n\n/*\nif (msg.payload.idx===1704) {  // Silent Mode\n    //node.warn(msg.payload);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetQuietMode\";\n    msg.payload = msg.payload.svalue1 % 10;\n    return msg;\n\n} else if (msg.payload.idx===1702) {  // TargetTemp\n    \n    node.warn(msg.payload);\n    var TempInDec = parseInt(msg.payload.svalue1);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetShiftTemperature\";\n    msg.payload = TempInDec;\n    return msg;\n    \n} else if (msg.payload.idx===1703) {      // OnOff\n    \n    node.warn(msg.payload);\n    msg.topic = \"panasonic_heat_pump/SetShiftTemperature\";\n    msg.payload = msg.payload.nvalue;\n    return msg;\n} else {\n //   node.warn(\"other device\")\n}\n*/\nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":660,"wires":[["ce84fbda.2f7708","57914fbe.193ae"]]},{"id":"57914fbe.193ae","type":"mqtt out","z":"b2e48303.56e8a","name":"MQTT Publish Set-command","topic":"","qos":"","retain":"","broker":"153fcf5b.f22d21","x":1000,"y":760,"wires":[]},{"id":"eff897d7.62a918","type":"debug","z":"b2e48303.56e8a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":1050,"y":120,"wires":[]},{"id":"34737919.018776","type":"comment","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Version 02","info":"Only the 'global setup' node needs to be changed (and if you're not running on localhost you need to change those mqtt connection nodes also). ","x":160,"y":60,"wires":[]},{"id":"225f81f5.03c9ae","type":"rbe","z":"b2e48303.56e8a","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","property":"payload","x":310,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"6f2e992.1e2b768","type":"comment","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"name":"Zorgt voor geen overtollige  niet in gebruik ","info":"","x":400,"y":200,"wires":[]},{"id":"3294702d.3f7fc","type":"influxdb out","z":"b2e48303.56e8a","d":true,"influxdb":"","name":"","measurement":"heishamon","precision":"","retentionPolicy":"","x":840,"y":460,"wires":[]},{"id":"3ec0f45.d93ed0c","type":"mqtt in","z":"b2e48303.56e8a","name":"Domoticz test","topic":"domoticz/out/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"f6628dbd.b9935","x":170,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"f6628dbd.b9935","type":"mqtt-broker","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":15,"cleansession":true,"birthQos":"0","willQos":"0"},{"id":"5f9a258f.e3a78c","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.5.70","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"Domoticz","birthQos":"2","birthRetain":"true","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"153fcf5b.f22d21","type":"mqtt-broker","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":15,"cleansession":true,"birthQos":"0","willQos":"0"}]


Of vanaf mijn Git:
https://github.com/Dylant...p/blob/master/Globalsetup

Met heel veel dank aan @Lurge

Node-Red voor Dallas sensors van: @BazemanKM
code:
1
[{"id":"3c1f50c.4f56ab","type":"tab","label":"HeishaMon 1-wire","disabled":false,"info":""},{"id":"f113927e.2a81f","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonneboiler aanvoer","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/28179baa08000090","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":150,"y":160,"wires":[["f58a09e4.25cbb8","176bfc40.d82354"]]},{"id":"f58a09e4.25cbb8","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":600,"y":220,"wires":[]},{"id":"8c857705.24eaf8","type":"mqtt out","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"4d2ff189.666908","x":950,"y":260,"wires":[]},{"id":"176bfc40.d82354","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 77;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":160,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"8b5a0e87.85c27","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonneboiler retour","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/28ff03e7601603c8","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":150,"y":240,"wires":[["a5d2b0fe.2a02d","88456c51.e2c9a"]]},{"id":"a5d2b0fe.2a02d","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":600,"y":380,"wires":[]},{"id":"88456c51.e2c9a","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 78;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":670,"y":300,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"ec035bb4.c9d098","type":"mqtt in","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Zonnepaneel","topic":"panasonic_heat_pump/1wire/283e65cd04000019","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"116b5471.9dcbd4","x":130,"y":340,"wires":[["64040fd1.896bc","eaeebe93.8513c"]]},{"id":"eaeebe93.8513c","type":"debug","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":true,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":520,"y":460,"wires":[]},{"id":"64040fd1.896bc","type":"function","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"","func":"var temp = msg.payload;\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.svalue = temp;\nmsg.payload.idx = 46;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":440,"wires":[["8c857705.24eaf8"]]},{"id":"db0244e3.22381","type":"comment","z":"3c1f50c.4f56ab","name":"Informatie","info":"Aan de linkerkant dien je de nummers na panasonic_heat_pump/1wire/ aan te passen aan jouw situatie. De nummers vindt je in Heishamon webpagina.\n\nIn de gele vlakken vul je het juiste IDX nummer in.\n\nVerder pas je de juiste server nummers aan.","x":320,"y":80,"wires":[]},{"id":"116b5471.9dcbd4","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.2.13","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"4d2ff189.666908","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"verifyservercert":true,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]



Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/
Als de wifi box zijn data op aquarea service cloud zet dan maakt het kastje niet uit.
Voor zover mij bekend is er voor de H serie maar 1 kastje (pz-taw1 uit mn hoofd).

In deze uitgebreide manual vind je alles, ook de service instellingen:
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf

S0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPvYWbug6mQInsafsslXNm2RDZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JpJ88EwPFFD2p0f0b0haBWrX.jpg?f=fotoalbum_large

Aansluiten icm de Heishamon van @thehog
thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
https://tweakers.net/i/QB...JNbuhoBK.png?f=user_large


Boodschappenlijstje:
Alles aangesloten met Galva pijp. goedkoop en werkt prettig.
Gebruik geen teflon of hennep maar Loctite 55 tape, lijkt duur, maar werkt perfect en weinig tot geen lekkers
Overgang van Warmtepomp [ 1 1/4 ] naar de bestaande CV leiding [ 32 mm ] met Uponor [ kijk ook eens op MP ]
Dan weer Uponor RTM koppelingen gebruikt aangezien je die zonder pers zelf kunt aansluiten
RVS flex voor buiten, om toch minder star de pomp aan te sluiten.
Mantelbuizen van 160MM PVC met rubbers, past alles veel beter in, alleen 45 graden bochten gebruiken. [ Duitsland erg goedkoop ]
Filter F1 Uit UK om je systeem te reinigen en je WP te beschermen tegen vuil.
2x een 3x 1.5mm² grondkabel naar mijn WP die achter een 16A C allamat zitten.
2x LAN kabel er naar toe rechtstreeks naar mijn switch
1x 2 aderige elektra draad voor de bediening [ mijn thermostaat ]
1x afgeknipte LAN kabel voor de draadjes die erin zitten [ toekomstig Internet bediening ]
Buisisolatie voor buiten: https://nl.aliexpress.com...21-452e-a5c6-2daca4719150

Mooi lijstje van @Stephanoff :
https://gathering.tweaker...message/57535054#57535054

Websites
Shop in Duitsland:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2
https://shop.rjtec.eu/de/
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ausatz-fuer-Waermezaehler

Shop in UK:
https://www.pmcoppack.com...OW-TEMP/Panasonic-Aquarea

COP meter
https://zaehleronlineshop...ler-Kamstrup-MultiCal-302
https://dutch.alibaba.com...erlist.0.0.1f7b12a4NsXt4R

Mbus
https://bit.ly/3isbbOS

Tanksensor:
@pleio65
https://gathering.tweaker...message/60266800#60266800

Digitale Sensor aanvoer en retour meting
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Siemens RDE100.1 ruimteklokthermostaat, wit - S55770-T279
Ruimte thermostaat voor op de WP
https://www.installatieva...DgPW5dBedRAUaAkY7EALw_wcB

Aanvullingen tips enz enz Graag


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8yu4OhTDIV8adVpirV06zijxVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNeXi7QrwcswT4KqoUegSQMW.jpg?f=fotoalbum_large



Mijn systeem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8yu4OhTDIV8adVpirV06zijxVY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNeXi7QrwcswT4KqoUegSQMW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQPAqedLW8vKAR9XRzlFGszeL0A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8yGC1jkg9h1A1SkNVqT9t2f3.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buvhAZixUGnxpuo4_TAlqnqaOgU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WHEpBj1zUU3NXe0xuKrgfi2y.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AzctH-DVi4g05WrEvmd2Z1-hGRU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TMW6zzxxO8rSytWrNClwLVsz.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsjV-thRv3lf1lvMBe_hBjAlknY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hRjAa0JPYYBCyCQOcs0Zgy4W.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ylokw5_NjKnGICreoxfENkr05o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/41asJIQRwQUzdRgEkn74VqKV.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lm0XfV5yZQ23r3adzVwmWH95kAA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EN9QC5ZtAIlvoHBhcdHwdYKr.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQPAqedLW8vKAR9XRzlFGszeL0A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8yGC1jkg9h1A1SkNVqT9t2f3.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbnMfmp3Jn63jDY2Waes--Y8zzo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eabmGBcZQClJo5f2FEOIpgpp.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60nmHMBFg1Bm65Lft-olOdj3keQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kK6YN7Xl2He91iFY1EZvGhjw.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zs8AyFxcbGyly1HwHy2SgbkGTT0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/J86HjlSz1TxdKJIyWKO540rX.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oO_LOV_PhO_dAWu5IsQqLsgdV-8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sJNnAttItxCYfIos9BXNfAaX.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ZRWdCIlE0Fn8Hiuvmw8No0aLdA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dZy4PCQheeGQsnmt24gDPgRh.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqTTlOemulzabFxgyFc0Dz5il8o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oNUF249H1mIz2ghZLXKIDTz4.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3wHZzJXrYZa62vdbqStriJyvPY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6OPI1py5BGRkgRkiretfb4Eo.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ZaZZYEp-B6KUCpjCr0Nw6Lzv1Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Tb4n77CecD4SBF1xFQXfO32L.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/787IcsbvV1l-F81YoQfpfZIMSuc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Zp5UWmRC5X6vIZP1GVteBAB8.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWvt-C_L-Wb2C56JV4D-zps-jmM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZYklcIKxMDEKD4IkVm9fYs6w.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eev_C4Gj7z-D3fk6Qki1NubPFqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T6kEsapbqxLb5T0cuSbQDWb5.png?f=fotoalbum_large

...
Gebruikers:
High Performance H versie
- @Dylantje2 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ NL ] Heishamon and Lan box
- @JvdW WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ]
- @pleio65 WH-MDC09H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 9 kW uit France ] ?
- @luukske WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de UK ] [ BE ]
- @jeroenvervuren WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit de UK ] [ NL ]
- @Willie Wortel WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit ?? ] [ NL ]
- @rjd22 WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit France ] [ NL ]
- @javaboon WH-MDC07H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 7 KW uit NL] [ NL ]
- @t.oswald WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit ??] [NL]
- @Stephanoff WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Me Albert WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit NL ] [NL]
- @tux-87 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Kamstrup
- @JoKo WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan box
- @Gamer dénis WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @theXman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ]
- @HFman WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5Kw uit DE] [ NL ] Lan Box en PCB
- @knarf_st WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5kW uit DE] [ NL ] Lan Box
- @tweakerpip WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [import DE]
- @hannibal2206 WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit UK ] [NL]
- @Crazy- WH-MDC05H3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 kW uit DE] [NL]
T-Cap:
- @tomtommetje WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit NL ] [ NL ]
- @Baapje327 WH-MXC12H9E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 12kW uit NL ]
- @marthijnhoiting WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ DE ]
- @twain4me WH-MXC09H3E8 monoblock Aquarea T-CAP 3 Fase [ 9kW uit DE ] [ NL ]
T-Cap Split:
- @Felicia KIT-WC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit NL ] [ NL ]

Split:
- @thehog WXC09H3E8 split Aquarea warmtepomp 3 Fase [ 9 KW uit .. ] [ NL ] [ Heishamon core ]
- @BenEco WC-05H3E5 split Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit .. ] [ NL ]

Gebruikers:
High Performance J versie
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

@CurlyMo WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ 5 KW uit de DE] [ NL ] Heishamon
@burnerchief WH-MDC05J3E5 monoblock Aquarea warmtepomp 1 Fase [ rjtec DE] [ NL ]


- Graag jullie type [ zodat we van elkaar simpel kunnen zien wie welke..]

[ Voor 255% gewijzigd door Dylantje2 op 12-12-2020 19:23 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Ik heb ingesteld dat een SWW run er max 1 uur en 50 minuten over mag doen, volgens mijn beleving :+
Waarom jaagt ie dan in no time het water warm en neemt ie niet de tijd die mag ?
Warm water maken gebeurd, of mag gebeuren, van 13:45 tot 18:00

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4131z0O.png

COP SWW 2,4

-

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bWWhLoa.png

[ Voor 109% gewijzigd door JvdW op 25-09-2018 22:14 ]


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
jeroenvervuren schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 19:10:
Die was ik ook al tegen gekomen maar waar ik ook zoek nergens kan ik een plaatje vinden waar de leidingen aangesloten zitten. Wil eens kijken of andere mensen heb hebben gedaan
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8f8rh6d.jpg

Daar zie je de drie grijse dopjes waar de kabels doorgaan...(onderin)
Heb nu even geen andere foto

[ Voor 12% gewijzigd door JvdW op 08-10-2018 22:42 ]


  • tomtommetje
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03-2025
Ik kan binnenkort ook meepraten :) , zojuist een T-cap H-versie monobloc WH-MXC09H3E8 besteld bij Topaircon.eu. Benieuwd wanneer hij geleverd wordt. De uitbreidingsprint CZ-NS4P, buffervat sensor en internet bediening meteen mee besteld.

Hebben jullie een betonplaat gestort of 2 ribben zoals op de tekening van Panasonic? Condenswater is wel een dingetje heb ik begrepen. Hij komt bij ons direct naast het verwarmingshok te staan dus slechts 30cm te overbruggen naar binnen. Dit wil ik met RVS-flex gaan doen met isolatie.
Afbeeldingslocatie: http://aquarea.smallsolutions.de/images/thumb/c/ca/5kW_Fundament.png/741px-5kW_Fundament.png

Mijn plan heb ik gisteren in het L/W topic geplaatst.

8235Wp PV, 9kW Panasonic T-cap monobloc warmtepomp, 2x24CPC Heatpipes 800L buffer, 2x Clage CEX naverwarmers, Douche-WTW


  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
tomtommetje schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 20:57:
Ik kan binnenkort ook meepraten :) , zojuist een T-cap H-versie monobloc WH-MXC09H3E8 besteld bij Topaircon.eu. Benieuwd wanneer hij geleverd wordt. De uitbreidingsprint CZ-NS4P, buffervat sensor en internet bediening meteen mee besteld.

Hebben jullie een betonplaat gestort of 2 ribben zoals op de tekening van Panasonic? Condenswater is wel een dingetje heb ik begrepen. Hij komt bij ons direct naast het verwarmingshok te staan dus slechts 30cm te overbruggen naar binnen. Dit wil ik met RVS-flex gaan doen met isolatie.
[Afbeelding]

Mijn plan heb ik gisteren in het L/W topic geplaatst.
Nu met dit mooie weer vooral niet vergeten dat het in Nederland ook flink kan sneeuwen, maak je fundering voldoende hoog.
ik denk hierbij aan december 2010, toen lag er bij mij bijna 30 cm sneeuw in de tuin.
Vandaar dat onze WP aan de muur hangt op 40cm van de grond.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/e0ardy0bxw0c2.jpg

  • Simply_jeroen
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 01-04 07:12
Afgelopen donderdag is hij binnengekomen
Zeer netjes geleverd , goede communicatie vanaf Pm coppack

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MtUP3i3.jpg

Betonnen voetje gemaakt, (met fundering)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hCvewE0.jpg

Daarna unit er op. En ow wat een geluk de buizen zaten precies perfect

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ljUtCDM.jpg


Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n9zvSww.jpg

Daarna electra aangesloten en buizen binnen bevestigd

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6jIrU6O.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CjbLeym.jpg

Stroom er op en hoppa de verwarming wordt warm hoor.
Geluid: valt me heel erg mee. Op 2 meter al bijna niet hoorbaar

Morgen weer verder
Dan is het tijd voor isoleren-isoleren-isoleren
En kijken hoe ik hem ga laten werken, heb nog me tado hangen welke ik eigenlijk nog wil gebruiken?
Waar moet ik dan de controller van panasonic neerhangen?

  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
MarFan schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 11:04:
Standaard staat de ΔT op 5, welke voordelen nadelen heeft het om hem op 4 of 6 te zetten?
Naast de invloed op het vermogen, start of stopt de WP ook anders ?
Volgens het boekje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qJsWRVb.png

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Dit bedoel ik met “rustig pruttelen” op een stooklijn

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/K9Yh8kl9CC25d5UJI3dsdy4d/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/r2EjtRxdhHENfqopLj1aVC7W/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ExNsAjWOBgYuut9l7faJXm2k/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ik5S6bjEqGv7MxYEq00F5bQZ/thumb.jpg

Overigens die 264 stond er gisteravond ook al. De WP pruttelt dus zonder te pendelen.

[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 25-10-2018 10:27 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Deze plaatjes was ik nog vergeten. Het is nog niet koud, maar voor wat het waard is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2ZeHTQX8ybvurLxmYOsNfS5A/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m8IuRSBJ1ETbEpiVAtySuPUA/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Dylantje2 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:38:
[...]


MM wordt gek van mezelf van wat ik allemaal bewaard heb. maar waar staat deze weer in?
Dit is volgens mij de meest uitgebreide. Hierin staat aan het einde ook nog hoe je in het service and maintenance menu komt
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/i4TtSRRvZwuSDKJwd01o3Ve9/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
t.oswald schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:22:
[...]

Volgens mijn installateur zijn het gewoon decimalen. Bij mij maakt de WP er zelf meestal 0,97 van, dus 97%
Maar weer terug naar het boekje verwijzen :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lPAuGVb.png

0XCE (of andere setting) -> Hexadecimal

[ Voor 3% gewijzigd door JvdW op 25-10-2018 22:32 ]


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/p6ndnSO.png
Nog een knipsel :P

  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
In de herfst vorig jaar na installatie van onze WP maakte ik mij ook nerveus, ik begreep er de ballen van, maar alles heeft zijn tijd nodig, vergelijk het met je eerste autorijles.
Nu weet ik dat mijn WP zoals nagenoeg elke WP moduleert, niet alleen de flow=Debiet. L/Min. maar ook de temperatuur.

Vanmorgen vroeg, 5° C, mijn Flow / debiet 17.0 L/min, aanvoer temperatuur 35°C.

Vanmiddag bij 11.5 °C was de Flow / debiet 7.0 L/min., aanmerkelijk minder dan hedenmorgen, allemaal automatisch = modulerend
Ik kan mij niet indenken dat jouw Panasonic H Mono circulatie-pomp niet moduleert.

Hieronder een picture van mijn weersafhankelijke werkende WP

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/482b0q62.jpg

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Weet iemand of IntensisHome ook beschikbaar komt voor de H generatie? Het lukt me niet daar informatie over te vinden. In de handleiding sluiten ze hem aan met de kabel die nu naar het bedieningspaneel gaat en komt er een kabel daarvandaan naar de IntensisHome. Lijkt me eenvoudiger dan de Panasonic CZ-TAW1.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CpSI6ulp3rwBCYTRGnYf194l/thumb.png


Is er ook al bekend of het lukt bij Panasonic om als eindgebruiker van een CZ-TAW1 toegang te krijgen tot de Service-Cloud? Bij aanmelding wordt gevraagd naar een bedrijfsnaam, maar wordt die ook gecontroleerd??? Met de gegevens die je dan te zien krijgt heb je iets. De Smart-Cloud voegt volgens mij niet veel toe voor de eindgebruiker.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
Dylantje2 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 20:25:
[...]


Haha Thanks voor je tip...

ik heb mijn hele huis vol zitten met sensoren..
Maar de tijd ontbreekt me.
Ik had mijn WPboiler en de WP afgelopen week vol willen hangen met dallas, die in een proefopstelling staan..
maar ja een gezin met 2 kids.
Fiets kapot voetballen hockey vrouw lek waterbed. klusjes in huis...
Familiedingen verjaardagen...
Dus tijd te kort

Dus mijn proefopstelling staat er niog steeds werkend en wel [ 1 sonoff met 12 sensoren :-) ]
Elke radiator krijgt een dallas op zijn aanvoer en retour.
Alleen zit ik nog even of ik mijn aansluitblokken blijf houden
Of dat ik elke radiator links rechts ga aansluiten [ links boven aanvoer, rechtsonder retour, net als vroegurh ]
Beetje afhankelijk van deze winter of alles gaat werken ..
Herkenbaar. Daarom trek ik er een paar weken voor uit. Langzaam wordt enige voorgang geboekt.
Temp

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
Dylantje2 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 07:21:
[...]


Dit gaat pas werken denk ik na een nachtje slapen als de WP een hele dag werkt...En de radiatoren opgewarmd enz enz en zijn toch?
Ik neem dan ook aan, zat als ik mijn watertemp op 40 graden heb staan, het aanvoerwater in elke radiator in die geest moet zitten?

Maar dan komt de Dombo71 vraag, wat als ik niet in de buurt kom van die temperatuur?
Dus mijn aanvoer blijft ver achter bij de ingestelde aanvoer temp..

Vannacht goed aangestaan, hele huis lekker warm WAF lacht...[ pfff gelukkig ]
Dylan: maak je geen zorgen om die 40 graden ik stook niet hoger dan 36 graden aanvoerwater temperatuur in ons jaren 70 huis, wel weersafhankelijk, 24/7. Daikin 7Kw. WP pomp draait continue.
Tijdens die strenge vorst periode vorig jaar met verwarming aan op de bovenverdieping, is de CV een week lang moeten bijspringen.

Jij moet nu met dit koude weer geen hogere aanvoer Ta verwachten van jouw 6Kw Panasonic.
Daarbij, indien jouw huis redelijk geïsoleerd is, is 40 graden aanvoertemperatuur energie verspillend.

Mijn kamethermostaat staat de gehele winter permanent op 22.5 graden, dit zorgt ervoor dat de WP continue blijft draaien.
Rendement: Cop nu 4.0 . afgelopen winter aanmerkelijk minder.
Stroomverbruik?? 26 panelen op dak en achtertuin die klagen niet, ik speel kit.

Dylantje, wees geduldig, het gaat jouw ook lukken om een fijne balans te verkrijgen, het heeft mij een jaar geleden ook matige stress gekost, ik geraakte bijna aan de drank..

Op de bijgevoegde fotootjes kan je zien hoe mijn weersafhankelijke instellingen zijn, tevens wat mijn WP kamerdisplay weergeeft.
succes


Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/513byro.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/vqj9o75.jpg

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
zandstraat schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 12:22:
[...]


Hoe het precies werkt weet ik niet, ik heb de Daikin twee weken geleden weer opgestart, met dezelfde setting waarmee ik na de winter gestopt ben.
Indien gewenst kan ik de weersafhankelijke parameters probleemloos wijzigen, daarna vraagt de Daikin wel om een herstart om de nieuwe setting op te slaan.
Om de boel op te starten en te zorgen dat de WP 24/7 continue blijft draaien moet ik wel de kamerthermostaat hoger instellen.
Helder, dan gebruik je de kamerthermostaat dus defacto niet. De stooklijn bepaalt de temperatuur en alleen als het boven de 22,5 zou komen, stopt de WP.
De bijna zonloze dagen zijn super voor het instellen van de stooklijn. Mijn kamertemperatuur schommelt nu netjes ronde de 20,5 graden. De watertemperatuur van de retour uit de vloer is constant 23,5 graden en de WP draait continu met gisteren een gemiddelde COP van 7,0 en een verbruik van in totaal 2,8 kWh. De variatie in temperatuur van de kamer wordt vooral bepaald door het aantal aanwezige personen en of er gekookt wordt. Ben hier super tevreden mee. Als de zon doorbreekt loopt de temperatuur in de kamer sowieso een paar graden op, maar mijn vloerverwarming reageert daar nu niet meer op en dat was precies de bedoeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lJ253lhRF0LPiE5ukzCpUTIM/thumb.png

De slaapkamers verwarm ik niet. De badkamer en een werkkamer hebben een infrarood paneel en die verwarmen alleen als nodig bij aanwezigheid. Voor tapwater heb ik nog ongeveer 100 tot 120 m3 gas nodig. Daar ben ik nog niet uit. Een doorstroom boiler lijkt het beste, maar dan moet mijn meterkast worden aangepast. Een warmtepomp boiler is bij zo weinig gasgebruik wellicht minder voordelig en ik ben bang voor het geluid (hij moet op zolder naast een kamer waar ook geslapen wordt).

[ Voor 13% gewijzigd door t.oswald op 30-10-2018 12:53 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Rol-Co schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 15:55:
[...]

Reuze benieuwd hoe je die cop meet, 7 lijkt me onwaarschijnlijk als ik vergelijk met anderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tPonn9riILJc9sIR58oKOAPZ/thumb.jpg

Aanvoer 26-27 graden, vloer wordt 23,5, kamertemperatuur rond de 20,5
Volgens de specificatie is de COP bij +7 graden en watertemperatuur +35 graden 5,08, dus zo raar is het nu ook weer niet.

[ Voor 21% gewijzigd door t.oswald op 30-10-2018 17:18 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
pleio65 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 17:18:
[...]


De door de Panasonics aangegeven interne cop waarden zijn discutabel leid ik uit verschillende forum berichten af.
Achter de komma vast en zeker, zie ook mijn opmerking over de watertemperatuur.
Door het 24 uur per dag draaien komt het systeem steeds meer tot rust. De frequentie van de compressor daalt tot rond de 20 Hz.
Toen ik nog niet met een stooklijn werkte, was de cop veel lager en draaide de WP steeds op vol vermogen om dan weer een tijd uit te gaan. Per etmaal gebruikte ik ook veel meer stroom. Toen ik net de foto maakte heb ik per abuis de WP uitgezet. Nu duurt het een paar uur voor ik weer bij de 20Hz kom, het is nu 37Hz

Hier nog even mijn totale energiegebruik gemeten met Beeclear direct van de slimmemeter. Om 16.00 gaan de zonnepanelen voor vandaag op 0, wat rest is alles verder in huis inclusief de WP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m6XV3OkI61MIZhehuHSpa5Oi/thumb.png

[ Voor 18% gewijzigd door t.oswald op 30-10-2018 17:47 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Willie Wortel
  • Registratie: Maart 2012
  • Niet online
Dylantje2 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 21:51:
[...]


Ik heb geen circulatiepomp...
Mijn systeem zit rechtstreeks op de oude cv leidingen
bij mij zit de wp ook op de oude leidingen en ja je hebt een circulatiepomp om het cv water door de leidingen te pompen. Wat mij opviel bij jou is waarom je zo een hoge temperatuur aanhoudt.

Als je te weinig warmte afgifte met je bestaande system hebt (radiatoren) kan je overwegen om verticaal muurverwarming te hatseflatsen. Is niet duur en zo gemaakt.


hier een foto op klikken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oK6rKhvSNrnoWcaQ5kVUP6iP/medium.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PQ4bXnFD5vgwwu8qbidWN4i3/medium.jpg

eindresultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uOQlajr69MadEhPDtSKjPXg8/medium.jpg

en uitlezen van de wp etc doe ik met een raspberry en door een aantal Tweakers (Klump, Rolco, Gé, Willie, Hans en anderen) ontwikkelde software welke gratis te downloaden is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/meiCUfhtGun6UZnQce4L1Pc2/full.jpg

[ Voor 16% gewijzigd door Willie Wortel op 31-10-2018 09:35 . Reden: juiste plaatje ]


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Crosspost :P

Vandaag de langste run ooit tot nu toe na gisteravond wat instellingen te hebben veranderd.
Pomp is om 04:30 gestart en is sindsdien niet meer uit geweest.
Tussen 14:00 en 15:00 nog even SWW gemaakt voor de tank.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/I6QmhSJ.png

COP verwarming vandaag 3,4
Deze was zondag nog 2, maandag 2,3 en gisteren 2,4.
Lijkt de goede kant op te gaan.

Ben hier wel blij mee, blijkbaar een stuk zuiniger dan de voorgaande dagen.
Alleen de stooklijn veranderd (minder steil)

  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
Dylantje2 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 11:11:
[...]


@zandstraat doe een @ en selecteer mij uit de lijst krijg ik een melding.....

Unit als kamerthermostaat.
Die 24/7 op 22 staat voor de WAF...
Geen discussie over koud of warm 22 is 22 graden, zijn we overeengekomen :-)
22°C is schijnbaar de norm voor onze geliefden.

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/v0zoy9dpcf.jpg

  • luukske
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 00:30
Ik heb vannacht geen nachtverlaging toegepast, temperatuur staat nu vast op 21 graden. Nog geen apart metertje voor de Pana (ga ik waarschijnlijk vandaag installeren), dus volgend plaatje is mijn totale verbruik van de laatste nacht:
Verbruik nacht 4/11

De pieken lijken me defrosts te zijn. In de instellingen (en met error codes :o ) heb ik gezien dat dan het 3kW element wordt ingeschakeld.

Aanvoertemperatuur water ligt nu rond de 24 graden (afhankelijk van buitentemperatuur), zelfde stooklijn als bij de CV-ketel vroeger.

  • zandstraat
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-02-2023
Dylantje2 schreef op zondag 11 november 2018 @ 11:24:
[...]


Maar vannacht een cop 4.5:
https://drive.google.com/...6V1J0S2VNU29uQzdJRFdFZ0JN

Maar goed van de week ook een 2.5 gehad.. dus kijken wat het deze maand gaat worden
Bij ons draait de Daikin Mono continue, dag en nacht, met uitzondering van 4-11-2018 te warm.
hieronder een fotootje van de Excel file.
Je moet alleen naar kolom ''D'' en "E" kijken Cop en verbruik


Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0qcctq6p31oo.jpg

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Ik meet nu wel mijn verbruik met een Voltcraftsem6000. Aan het einde van het stookseizoen weet ik dan hoeveel gas is bespaard en hoeveel kWh dat gekost heeft.
Boeiend is al te zien dat de H5 rond de 27W gebruikt als hij uit is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5s4ZrM5TivrQzAJcYkvRtt9m/thumb.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WEqcYgn6P7QWTQwX8QqQ8jpi/thumb.jpg

De WP geeft voor gisteren een verbruik van 2,4 kWh aan, de Voltcraft 5,6 kWh. De WP geeft een onzinnige COP van 9,6. Op basis van gewogen graaddagen 8 en 0,4 m3/graaddag (historisch gegeven van mijn woning) zou ik voor gisteren met een natte vinger berekening op een COP van 5,5 komen. Ik ga geen warmtemeter aanschaffen, dus veel nauwkeuriger wordt het niet, maar de WP verkoopt momenteel lariekoek. Wellicht dat het bij lagere temperaturen wat meer in de richting komt.

[ Voor 30% gewijzigd door t.oswald op 12-11-2018 12:51 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
t.oswald schreef op donderdag 15 november 2018 @ 12:23:
Wat draait de WP fantastisch! Zonnetje op het dak, WP draait op 216 Watt en de zonnepanelen houden netto nog 1420 Watt over.
Staat uit, zonneboiler heeft het vandaag overgenomen. :)
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2a5dt3.jpg

[ Voor 10% gewijzigd door BenEco op 15-11-2018 17:58 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
thido schreef op donderdag 15 november 2018 @ 18:02:
[...]


Heb er in het WP draadje ook al naar gevraagd maar daar heb je niet op gereageerd.
Hoe lees jij dat verbruik precies uit?
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat de pana zover terug kan moduleren en dan nog rond de 20Hz draait.
Zijn er andere H serie gebruikers die dat kunnen bevestigen?
Dat zie je toch al op de foto’s. De pana zit met een stekker in een stopcontact en daar zit een Voltcraft sem6000 tussen, een datalogger die via Bluetooth met mijn telefoon communiceert. Zie bij Conrad als je meer wilt weten.
Nog maar eens, kijk even in het exelsheet tussen 10.00 en 12.00 vanmorgen. Ik heb vanmorgen nog even gekeken, de pana zelf geeft dan 17 Hz aan
Je boft datalogger 20.33 pana 20.38

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fYStyc7dXV1Sw7cH5HsBh4t3/thumb.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cyG6Q5y1zRj1wqrAXGKaUfL4/thumb.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cSRE5M59vOdRNdVLMPM4yqjf/thumb.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tOqKrSI0a3cCnYlE7Ch1rFJ3/thumb.jpg

[ Voor 13% gewijzigd door t.oswald op 15-11-2018 20:39 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
PeterZ(on) schreef op donderdag 15 november 2018 @ 23:51:
Ik heb mijn Pana nog nooit minder dan ongeveer een 480W zien gebruiken, en minder dan de helft daarvan lijkt mij onmogelijk.
Nog eentje dan. Dit plaatje geeft mijn totale energiegebruik rond 21.00 uur vanavond. Ik zit gezellig TV te kijken, lampjes aan, kamer lekker op 20,8 graden (gemeten met Tado, restant van voor de WP). De totale energiemeting wordt gemaakt met mijn Beeclear welke direct is gekoppeld aan mijn slimmemeter, De WP zorgt voor een Ta van 26 graden bij een buitentemperatuur van 7 graden, de watertemperatuur van de vloer is 23 graden, de Tr is 25 graden (ik heb nog een standaard Robot verdeler welke aanvoer en retour mix, zie hiervoor de discussie met mijn installateur koevlaas2 elders op het hoofdforum). Naast me ligt mijn mobiel waarop de stroommeting van het stopcontact waarop de WP draait gemeten met de Voltcraft sem6000 te zien is: 293.85 Watt. Deze waarde is de gehele weergegeven meetperiode max 3 Watt fluctuerend. Dus 560 totaal min 294 WP geeft 266 voor alle andere stroomvreters...... Dat je jouw pana nog nooit minder dan 480 W hebt zien gebruiken kan, maar je conclusie dat de 240 onmogelijk is klopt niet! Je ziet overigens dat het bij 7 graden iets meer is: 294. De buitentemperatuur is inmiddels 5 graden volgens de WP. Het verbruik is nu 304 W, WAR.
Het gemeten stroomverbruik van de WP voor de hele donderdag is uitgekomen op 6,293 kWh, dus gemiddeld 262 W per uur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mzP8Ol8LDuNKmJHoPAm9bKfN/thumb.png

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 16-11-2018 00:34 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Niks meer aan doen, 11,166 kWh en een vlakke 20,5 C in de kamer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pkcgCGXJ7sfYqSRi9X4AI0yu/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Temperatuur meten voor dummy’s. Kost me een investering van 4,05 euro via AliExpress.
Even ijken. Ziet er goed uit, ze zijn het in iedergeval met elkaar eens 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mbKvEvimpUfNDnN2ApRWMqI9/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
Dylantje2 schreef op zondag 18 november 2018 @ 14:22:
MM

Hebben de meest vann jullie de setting op water staan?
Of op woonkamer temperatuur?

Ben van mijn geloof af, ga morgen een passing doen..

Maar ga dan ook maar eens over op water [ setting: 1 in de manual ]
Alleen verlies ik dan het temperatuuroverzicht van de kamer op het display.

Is er iemand die een setting/setup heeft zodat je toch de kamertemperatuur af kunt lezen en evt. de watertemperatuur gelijktijdig kan aflezen.

Het lijkt me dat dit zou kunnen met een thermistor zoals in setting: 4

Ervaringen?
Ik heb de losse ruimte thermostaat dus ik kan ze beide aflezen ;) Maar wat bedoel je met water instelling? Dat de Ta afhankelijk is van de buitentemperatuur?

Overigens heb ik ook eens naar mijn COP gekeken, die is lang niet zo dramatisch als die van jou. Kan het zijn dat het element inschakelt omdat de Ta niet gehaald wordt?

(En ook maar ff hier gepost, dan ben ik onder de pana-vriendjes ;))
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sfK5yDU2rXKpTk4KOw2roYPk/thumb.jpg

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 01:20

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/l6LyCCkxihEblflDBLUzRN9Y/medium.png

Wat een gedoe weer hier, egaler warm dan dit kan toch niet :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02:38
t.oswald schreef op maandag 19 november 2018 @ 10:47:
[...]

We zullen even moeten wachten op een Elfstedentocht om het helemaal zeker te weten, maar de pana heeft als laatste redmiddel nog een verwarmingselement van bij mijn H5 3 kW. Je draait dan natuurlijk wel met COP 0, puur 1 op 1 electriciteit. Ik weet niet wanneer dat punt bereikt wordt, maar hij blijft werken. Er is overigens ook nog een versie die het in de winter in Scandinavië nog blijft doen, dus als we nog een ijstijd krijgen de komende 15 jaar.......

Radiatoren of zo is wel vaag. Ik neem aan dat de vraag of een WP in jouw huis een optie kan zijn al wel is beantwoord? Stel dat je het nu met 60 graden CV aanvoer pas aangenaam krijgt, dan moet er eerst nog wel wat anders gebeuren.
Ja daar ben ik nu mee bezig, ik denk dat ik eerst de radiatoren wil vervangen door jaga om het afgifte vermogen te vergroten.

Halverwege de kamer wil ik een extra radiator plaatsen. De kamer is in het verleden uitgebouwd, maar is zijn geen extra radiatoren geplaatst.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xXw8kgq.jpg
De paal rechts zou een verticale (of korte horizontale) radiator tegenaan kunnen. We hebben een kruipruimte, dus de leidingen zouden perfect onder het huis door kunnen.

ECA Verticale radiator T20 B600 H2000, 3789 watt 246,99
https://link.marktplaats.nl/a1074324281

[ Voor 24% gewijzigd door Pakhaas op 19-11-2018 11:55 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
visioncvg schreef op woensdag 21 november 2018 @ 09:35:
Hallo mede tweakers,
Ik volg dit forum al aantal maanden en ook overgegaan tot aanschaf van een Panasonic 7 kWh monoblock.
De vele materiaal en installatie tips hebben mij erg geholpen daarvoor mijn dank _/-\o_
Deze dus zelf geïnstalleerd en stuurt zonder buffervat via een LT verdeler mijn ca 60 m2 vloerverwarming aan.
Tevens op bovenverdieping aantal HT radiatoren en in de badcel vloer verwarming.

Zaken die me nu bezig houden is daadwerkelijk opgenomen vermogen van de pana.
Mijn gevoel zegt dat de pana minder aangeeft dan hij daadwerkelijk verbruikt.
Vandaag krijg in een ABB kWh meter op DIN binnen en ga er nog tussen plaatsen.
Zal mijn bevindingen hier posten.
Nog 500 kWh opgewekte zonnen-energie over tot einde van dit jaar dus ideaal deze voor de pana te gebruiken.
Sinds 3 weken staat de gasmeter stil :) dus daarvoor volg ik met veel interesse een ander forum.


Deze week uitermate geschikt om de pana te tweaken.
Drie weken al heerlijk warme vloer maar maakte me wat zorgen over de aantal aan/uit schakelingen van de compressor.
Nu 3 weken 160 draaiuren op stooklijn modus gehad waarbij de compressor 130 maal aan is geschakeld.
Gevoelsmatig zijn het tussentijds steeds defrost geweest.
Kan iemand wat zeggen of dit redelijk is ?

Gisteren heb in installateurs menu bij verwarming modus van stooklijn naar direct gezet.
Aanvoer watertemperatuur op max 26 graden gezet.
Pana draait dan hele dag door zonder dat de compressor uit is geweest verbruik 8,6 kWh.
Positief, echter met een buitentemperatuur van 4 graden warmt de woonkamer slechts +0,1 graad per uur veel te traag op.
Vandaag dus maar de maximale aanvoer temp op 33 graden gezet.
Woonkamer na 2,5 uur weer van 19,6 op de gewenste 21,0 graden.
Wel 4 extra defrost gehad maar na 2,5 uur nu nominaal verbruik van 1 kWH en 34 Hz.

Laat het even zo staan ben benieuwd wat jullie voor advies of op en aanmerkingen hebben >:)
Wel wat weinig informatie om er iets over te zeggen. Wat opvalt is dat je over vloerverwarming spreekt alsof het radiatoren zijn. Je moet de vloer de tijd geven om op temperatuur te komen en dan vervolgens met de juiste stooklijn die temperatuur zo constant mogelijk houden. 0,1 Graad per uur omhoog is toch prima. Na een etmaal ben je dan op niveau. De vloer is vervolgens dan je buffer. Als je nu met vloerverwarming in 2,5 uur je kamertemperatuur 1,5 omhoog jaagt, wat wordt de temperatuur dan na 3 uur wel niet? Of zorgt de zon vandaag voor dit effect?
Ik werk met een stooklijn en heb nauwelijks momenten waarop de H5 uitgaat. Blijft zeker bij de huidige buitentemperatuur 24 uur doordraaien rond de 0,6 kWh verbruik met een Ta rond de 28 bij buiten 4 en kamer 20,6. Defrost gisteren niet, nu vanmorgen wellicht 1 (kan ze niet meten, dus moet het toevallig zien). De pana ging toen de temperatuur eerder deze maand overdag nog richting 12 graden ging, overdag een paar uur uit. Delta T staat op 3 graden, stooklijn -5 32 +15 22
Leuk overigens, ik heb 5000 liggen en nog ca. 600 kWh over. De pana geeft bij mij ook een te laag verbruik aan. Vooral bij hogere buitentemperatuur. Als het kouder wordt klopt het nog steeds niet, maar komt wel dichterbij het gemeten stroomverbruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rVlgBjTrMEaVuq6WoLjYYd0n/thumb.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 21-11-2018 12:43 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Cees-JanH schreef op woensdag 21 november 2018 @ 21:22:
Het is een mono 5 H, ik kan m via de servicecloud instellen, heb nu op watertemperatuur gezet, Delta T=3 Ta-5 op 32 en +15 op 22, kijken wat er gaat gebeuren..
Beeld dat je schets had ik ook toen ik met temperatuur direct werkte. Vooral met de zon in de kamer erbij duurde het veel te lang voor er weer warmtevraag kwam. Na het opstarten gelijk vol gas en dan ook weer snel uit (pendelen). Nu met de WAR regeling loopt het perfect. Moduleert lekker terug en blijft bij de huidige buitentemperatuur 24/7 aan. Als je met de stooklijn gaat inregelen kan je door op de afstandsbediening de + of - verschuiving te gebruiken ook al vlot uitvogelen welke kant je op moet. Wordt het niet warm, +2 kijken wat er gebeurt. Niet te snel, maar als je vind dat de WP te lang op zich laat wachten, even +2. Omgekeerd, als het te warm wordt -1 en kijken hoever de WP terug moduleert.
Toen ik nog met CV verwarmde, had ik hetzelfde probleem. Wist direct al dat ik het met WAR moest gaan proberen bij vloerverwarming.
Plaatje huidig gebruik. Ik kan de gegevens alleen per uur tonen, maar live is er ook nauwelijks fluctuatie.

Hoe heb je toegang gekregen tot de service cloud? Komen de daar uitgelezen waarden voor kWh en COP overeen met de waarden welke de afstandsbediening geeft? Die kloppen bij mij voor geen meter. Heb je nog iets aan de Smart cloud?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/unfSqj6riRFLw6EOzdvCNXyB/thumb.jpg
Kamertemperatuur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oJT0FqAdJZefs1VecKvynh37/thumb.png

[ Voor 12% gewijzigd door t.oswald op 21-11-2018 22:56 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Nogal saai hier....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hFPeXzMXHYuZg0rm5t9Sql0d/thumb.png

En 12 uur later.... nog even saai! @koevlaas2 Dit bedoelde je zeker met zo constant mogelijk draaien? Twee etmalen Ta 28 uit de WAR stooklijn en permanent ongeveer 0,435 kWh met Tb 4 ( af en toe 6)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rjuqoWUvs3csi8vBKi1bW4xc/thumb.png

[ Voor 50% gewijzigd door t.oswald op 23-11-2018 00:31 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21:40

timovd

Voorsprong door techniek

Hier ook een Service Cloud (en Smart Cloud) gebruiker. Service Cloud is erg handig om veel gegevens uit te lezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RN5bxZaNh1PhAr745EQ4iX3Z/medium.png

Nadeel is dat alles in één grafiek moet; je kunt dus niet meerdere grafieken maken. Je kunt wel twee Y-assen (rechts als tweede as) maken. Ook is er geen open-API. Wat ik fijn vind is dat je gemakkelijk gegevens en instellingen kunt uitlezen die op de remote in het installer menu zijn uit te lezen (en je de WP dus moet uitschakelen).
Alleen de watertemperaturen kun je uitlezen per 0,25C. Andere temperaturen gaan per hele graad C.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Typisch Tb 7 dagje. Kan nu het verbruik per seconde loggen. Hij knort echt zonder stoppen en zit nu op de laagste stand met moduleren. Ta 26 en Tr 25. Kamertemperatuur 20,8 en compressor 22 Hz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hT0b9aGHIyem6LPiPWtSIGd0/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Na een wijziging van de instelling (watertemp -> direct) draait de Pana H 9kW zo nu en dan:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Z5uLfnw.png

Lager dan 400W/ 19Hz gaat geloof ik niet.

[ Voor 14% gewijzigd door JvdW op 29-11-2018 18:45 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Rol-Co schreef op donderdag 29 november 2018 @ 19:26:
@BenEco
Dan kunnen die mooi laag zeg, wat geef je af met deze temperaturen?

@t.oswald
208 lijkt me heel laag, zit daar een meetfoutje in.

@jeroenvervuren

Beetje jalours, zou hier al voldoende zijn met 2-2,4kW thermisch. Doe nu 4-4,5 minimaal.
Geen meetfout, zie grafiek vanaf 00.00 uur tot 19.30 per minuut 1172 punten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kucf7ZA0IQWNnEsD9gqf6b9h/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LGYuZ4qvG4GGFTIZPDqGShF8/thumb.jpg

[ Voor 11% gewijzigd door t.oswald op 29-11-2018 20:46 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
pleio65 schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 08:55:
[...]


@t.oswald

In oktober bijna de hele maand op stiltestand 3 gedraaid. WP gaf 16% minder opgenomen vermogen dan de S0 meter aan.
Van 1 tot 27 november geen stiltestand gebruikt. Verschil 3,4% in meting.
In lage(re) frequenties is de interne meting niet zuiver zou een voorzichtige conclusie kunnen zijn.
Ik kan er nog geen duidelijke lijn in ontdekken, behalve dan dat de pana altijd te laag zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LZ8nNorBM9VAk5HxcGVk9BdQ/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
rjd22 schreef op zondag 2 december 2018 @ 09:40:
Het minimale vermogen van de 5kw compressor is +- 450watt. Het lijkt mij dat als je minder ziet dat er iets stuk is met je meet apparatuur.

Ikzelf meet de warmtepomp met de slimme meter en deze is nog nooit onder de 535 watt gekomen (7kw). Het lijkt mij onmogelijk dat de 5 kw 200 watt trekt met de 40 watt van de pomp erbij.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/1193pft.jpg

Bij 15Hz. Ta 37, Tb 35, Tb 10, en opwek WP 1,46kW.
Gemeten met S0 en puls. :)

[ Voor 8% gewijzigd door BenEco op 02-12-2018 10:19 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
rjd22 schreef op zondag 2 december 2018 @ 09:40:
Het minimale vermogen van de 5kw compressor is +- 450watt. Het lijkt mij dat als je minder ziet dat er iets stuk is met je meet apparatuur.

Ikzelf meet de warmtepomp met de slimme meter en deze is nog nooit onder de 535 watt gekomen (7kw). Het lijkt mij onmogelijk dat de 5 kw 200 watt trekt met de 40 watt van de pomp erbij.
Met de 5H wel. Gisteren hele dag rond de 210
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tTNlZcPOyQoKoKEqe3SO6JGd/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
rjd22 schreef op zondag 2 december 2018 @ 10:43:
@Rol-Co ik heb inderdaad de 7kw mono h serie. Eerlijk gezegd geloof ik de 200watt cijfers pas als de fase gemeten wordt op de P1 poort van de slimme meter omdat dit de meter is die de eindafrekening doet.

Alle andere meters moeten gekalibreerd worden of kunnen pulses missen.

200 watt lijkt mij gewoon te weinig om een compressor mee te draaien inclusief de pomp. Dit zou betekenen dat hij kan terugtoeren naar 15% vermogen op COP 4.

Ik kan het natuurlijk fout hebben maar ik zou persoonlijk onderzoek doen naar deze cijfers als ik ze zelf zou hebben.
Niks P1 poort, gewoon direct in het stopcontact gemeten. Inmiddels ook met verschillende energiemeters, zelfde resultaat. Ta blijft de heledag tussen de 25 en 26 graden, Tr 24 en de vloer zelf in de retour 23,5. Kamertemperatuur rond de 20,8. Dat vind ik iets te hoog, heb WP vannacht -1 compensatie gegeven. Dan gaat ie uit en bij de huidige Tb van 13 ook niet meer aan. Dat vind ik minder, omdat ik nu de buffer uit de vloer kwijtraak. Als het me te lang duurt geef ik een kwartiertje +3 compensatie. De WP gaat dan weer braaf aan het werk en als ik dan weer terugga naar 0 compensatie, moduleert de WP langzaam terug en loopt over een paar uur weer op 210 - 240 kWh
Over de COP doe ik geen uitspraak, die kan ik niet meten en de waarden van de pana zijn niet zeker. Ik houd wel gegevens bij om eind december aan de hand van graaddagen en historisch gasverbruik van vorig jaar iets te kunnen zeggen. Vooralsnog komt de COP die ik daarmee bereken zelfs hoger uit dan de door de pana gegeven maand waarde.

Ik heb ook nog even mijn totale elektriciteit verbruik erbij gepakt voor de periode vannacht waar de meting in het stopcontact van de WP 207 W meet en de slimme meter voor het hele huis...... 290, met WiFi, opladers, pomp verdeler etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ptkMjP88gf08gGNMOAArnyDv/thumb.png

[ Voor 21% gewijzigd door t.oswald op 02-12-2018 11:36 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
@Rol-Co

Klopt cv Ta=29 en Tr=21 volgens Cenvax 4 uitlezing.

dagcop incl standby, pomp enz was de eerste paar maanden na installatie interessant voor het inregelen.
Doel was gasloos te worden door met minder energie verbruik en minimaal hetzelfde comfort de transitie te maken van gas naar elektrisch.
Deze doelstelling is ruimschoots gehaald aangezien er in de zomer nu ook gekoeld kan worden met de 2 samsung L/L warmtepompen en er in totaal minder energie voor benodigd is. :)

Het verbruik op jaarbasis was gemiddeld over (10+ jaren) 1000m3 gas voor sww en cv.
de laatste jaren elektrisch verbruik op jaarbasis minder dan 3000kWh voor sww, cv en koeling.

Nog even een grafiekje dan, gewoon omdat het kan. waar is er sww vraag geweest? :)
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/5zdxqb.jpg
Ramon_1984 schreef op zondag 2 december 2018 @ 11:56:
Ik ben jaloers op de nieuwe H serie :), nu nog afwachten wat het vermogen bij flinke vorst is :)
Genoeg om het 21/22 graden binnen te krijgen en te houden.

[ Voor 22% gewijzigd door BenEco op 02-12-2018 12:31 ]


  • tomtommetje
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03-2025
Hierbij enkele voorbeelden van de service-cloud
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/L70mCgO.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OR7eUgB.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ViqNFVk.jpg

[ Voor 34% gewijzigd door tomtommetje op 06-12-2018 11:07 ]

8235Wp PV, 9kW Panasonic T-cap monobloc warmtepomp, 2x24CPC Heatpipes 800L buffer, 2x Clage CEX naverwarmers, Douche-WTW


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
22 november een mailtje gestuurd naar mijn leverancier dat er continue een foutmelding op de display stond met de vraag of ze die via de Service Cloud eruit konden gooien (ik was zo snugger om hun te autoriseren). Komt er gisteren (!!) een reactie dat ze niet in mijn systeem kunnen, dus nee.

Dus, per vandaag de dienstverlening binnen de Servicecloud maar aangepast en op mijn eigen account gezet, ik wordt vooral blij van de status display daar vs. die van de Smart Cloud. Nu schuif ik geregeld een stoel aan de kant om op de binnenunit te kijken (stoel staat voor de kast zodat de kids er niet bij kunnen) en dan zit ik te colonialen totdat ik 6 schermpjes door ben om deze info ook te zien!
De log/statistiek functie vind ik ietwat onhandig maar voldoende voor mijn wensen.

Als iemand ook een makkelijke manier weet hoe je een Android widget van een webpage kan maken dan wordt ik helemaal blij :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/loPYJB8fx8fdUhBf043FHmIW/full.png

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
pleio65 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 21:37:
[...]


@t.oswald

Je draait op de water temperatuur. Is het niet dat de waterpomp van de WP dan continue blijft draaien?
Geen idee. De WP draait sowieso 24/7 en ik heb veel vertrouwen in de electronica van de H5. Volgens mij vooral niet te veel aan (tegenaan) doen. De thermostaat werkt in mijn situatie absoluut niet, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Watertemperatuur levert het eerder niet mogelijke zeer gewenste comfort.
Heerlijk plaatje toch van de woonkamer vandaag tussen 20,5 en 21,3 graden? Het is dat de Tado in tienden kan aangeven. Al eerder gezegd, met twee personen in de kamer gaan we autonoom 0,3 omhoog. Meten is hier weliswaar weten, maar voelen doe je het niet......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mRThFbMh0hkYUfmPD4tdi7QB/thumb.png

[ Voor 8% gewijzigd door t.oswald op 12-12-2018 23:09 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 12:36:
[...]


And @t.oswald Verbetering te halen bedoel je mee?
Dat de interne shit eigenlijk troep is?
En wat ik me dan afvraag, er zijn mensen die kunnen niet eiken, binnen de +2 en -2. [ dus klopt er niets van ]
Dus gaat de pana zich op verkeerde waardes instellen?


Maar dan kan ik me [ ff extreem gesteld ] voorstellen dat er eigenlijk geen settings nodig zijn?
Je zet alles op een x en dan loopt hij.
Ik weet dat er op het forum vaak gemeld verbeterde functies.
Waar is die verbetering dan, of kan ik hem vinden?
En waar kun je op letten of zijn instellingen die handig zijn om zo te zetten of juist niet.
Ik mis eigenlijk een duidelijke onderbouwing?
Ik denk dat dit voor eenvoudige installaties, dus bijvoorbeeld alleen een vloerverwarming van Ta voorzien, zeker waar is. Sensoren ijken, juiste stooklijn vinden, kijken wat het beste bij je huis past WAR met watertemperatuur of met thermostaat en dan nergens meer naar kijken. Hoe moet je anders Nederland aan de WP krijgen?
Ik hoor graag van @Stephanoff hoe het verder gaat met de warmtepompboiler. Ik doe zelf mijn SWW nog met de CV en kan nog niet kiezen. CV als reserve houden voor storingen, warmtepompboiler met veel te veel opslag en geluid of juist een moderne elektrische boiler die goed afstemt op het gebruik en 95% van de tijd een lage temp aanhoudt omdat er helemaal geen SWW vraag is, zoals deze https://www.boilermarkt.n...00-liter-ECO-SHZ-100-LCD/. Je snapt het al, ik ben in de jaren 50 van de vorige eeuw groot geworden met een teiltje als badkuip en heb geen uren regendouchende pubers in huis. >:)
Volgens mij kunnen de meesten hier wel uit met +2 tot -2. Als je pana daar buiten zit, zou ik maar eens met de installateur contact opnemen of als je die niet hebt met Panasonic.
Bij mij kloppen Ta en Tr nu perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZVLQEGZi63OQRefnbbZhSqVi/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hse4UrUylXRJYsMpMY3QRiBp/thumb.jpg

[ Voor 11% gewijzigd door t.oswald op 23-12-2018 13:56 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 11:25:
Beste H versie gebruikers..

Die evt. ook externe sensoren hebben geïnstalleerd om te monitoren.

Mag ik jullie Delta T setting en daarbij je Pomp instelling [ Setting in je display xx liters / minuut ]
Iemand die ook zijn Delta T monitort?
Mag ik dan voor langere tijd je data van de dT aanvoer retour ? [ of grafana toegang via PM ]

Kan dit kloppen, of weet iemand dit zeker:
Ik meen te begrijpen dat de waterpomp zichzelf op en af laat toeren, dus niet de huidige ingestelde waarde van xxl/m vasthoudt, maar kennelijk veel lager gaat en dat daardoor die grote deltaT ontstaat.


THANKS
Hierbij, maar je kunt er niets mee.
Elke situatie is weer anders.
Pomp staat op 7A iets van 27l/m maximaal. en de ingestelde dT op 4K.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1PnMr6t.png

  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Wat mij de laatste tijd opvalt is de reactie van de WP na het maken van SWW

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5Mhdz7Q.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w04r2H0.png

WP draait de hele dag, dag in dag uit maar na het maken van SWW moet ie altijd even raar doen.
Iemand een idee? Dit gebeurd nu al een paar dagen achter elkaar

Merk ook dat de WP tegenwoordig zo'n 1,5 a 2 graden over zijn ingestelde waarde gaat.
SWW ingesteld op 48 graden, regelmatig verwarmd ie tot 49,5 / 50.
Waarbij vandaag de Ta van de WP hierbij oploopt tot 57 graden :| , volgens mij ook de max zonder E element

[ Voor 35% gewijzigd door JvdW op 23-12-2018 20:59 ]


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
@Dylantje2 zou dit een oorzaak kunnen zijn misschien?

Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/24lmn12.jpg

@Dylantje2 deze info komt uit de Panasonic H-generatie product folder. (heb er nog eentje op m,n pc gevonden. :) )
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/nm00uc.jpg
Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 22:26:
[...]
Tsja mijn bijnaam is Dombo71..
Dus ik denk dat er vakmannen zijn dit uit kunnen leggen, adhv mijn eigenwijze aannames?

Mag ik vragen waar je dit vandaan hebt?
Je doet je bijnaam geen eer aan gezien het feit dat je monitoring in Grafana er prima uitziet en ik daar best een beetje jaloers op ben.

[ Voor 87% gewijzigd door BenEco op 23-12-2018 22:41 ]


  • rjd22
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:48
Beste @theXman ,

Ik heb zelf de 7kw op 16a zitten. Dit kan gewoon zolang de COP meer dan 1.9 is.

Ikzelf heb hem nog nooit boven de 1.5kwh zien gaan electrisch. Misschien als je bij -20 graden SWW van 55 graden wil maken dat het krap wordt.

Maar het verbruik tabel van de 7kw zegt als ik het goed heb dat hij nooit boven de 3kwh zou moeten uitkomen.

Panasonic tabel

  • Simply_jeroen
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 01-04 07:12
Dylantje2 schreef op zondag 23 december 2018 @ 11:25:
Beste H versie gebruikers..

Die evt. ook externe sensoren hebben geïnstalleerd om te monitoren.

Mag ik jullie Delta T setting en daarbij je Pomp instelling [ Setting in je display xx liters / minuut ]
Iemand die ook zijn Delta T monitort?
Mag ik dan voor langere tijd je data van de dT aanvoer retour ? [ of grafana toegang via PM ]

Kan dit kloppen, of weet iemand dit zeker:
Ik meen te begrijpen dat de waterpomp zichzelf op en af laat toeren, dus niet de huidige ingestelde waarde van xxl/m vasthoudt, maar kennelijk veel lager gaat en dat daardoor die grote deltaT ontstaat.


THANKS
Ik log alles vanuit de kamstrup , waardes zouden dus moeten kloppen
Zal morgen even me grafana open zetten
Zie hieronder in elk geval me flow. Je ziet hier heel duidelijk de defrost
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lHk9fmG.jpg
En ja ik weet het staat nog steeds liter/minute. Maar is natuurlijk liter/uur

[ Voor 3% gewijzigd door Simply_jeroen op 27-12-2018 02:58 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
jaari schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 19:54:
ja, de WP onttrekt de warmte uit de vloer dus de Tr en Ta gaan dalen. Maar omdat de vloer een aardige buffer vormt, ga je dat niet merken (althans bij mij niet). Bij radiatoren merk je dat wel.
Ik twijfel of het bij de 5 wel gaat werken. Zie de opmerkingen in het custom menu. De heater uit in het gebruikersmenu werkt alleen op het verwarmen bij lage temperatuur, dus die is het niet en tegen uitzetten in het custom menu wordt gewaarschuwd, kan H75 foutmeldingen opleveren en dan stopt de WP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iu6CrQlLhYlSVopIPhvPWl7Y/thumb.png
Word ik dan Dylantje3 @Dylantje2?
@koevlaas2 De handleiding zegt dat ik eerst jouw toestemming moet vragen >:) :*)

[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 28-12-2018 20:11 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
Ik had mij kort al eerder gemeld, maar hierbij wat uitgebreider. Vorige week heb ik een Pana 5kW geïnstalleerd, zonder buffervat rechtstreeks op de bestaande verwarmingsinstallatie (37m2 vloerverwarming met pomp die aangestuurd wordt door de Pana middels het extra pomp contact) die in open verbinding staat middels een vide naar de bovenste verdiepingen. Daar staan alle conventionele radiatoren dicht. De vloerverwarming verwarmt dus het hele huis. Beneden 22 graden, op de eerste 21 en op de slaapkamers 18-19 graden). Op de badkamer hangt een radiator met een retourlus door de vloer die vol open staat.

Los van de pana heb ik een Atlantic Explorer 270C die het warme water voor zijn rekening neemt. Ik heb bewust gekozen voor de coil versie omdat ik nogal huiverig was voor het geluid. Ik moet zeggen dat na 80mm Isover glaswol het geluid goed te doen is. Met de deur dicht van het washok is het niet luider dan de mechanische ventilatie op standje 1. Tot nu toe ruim voldoende warm water op 50 graden voor een gezin van 4. Mocht het geluid hinderlijk blijven, of als de buren gaan klagen (via de muurdoorvoer is hij namelijk wel goed hoorbaar), kan ik altijd nog een 3-wegklep installeren en de Pana inschakelen voor opwarming van het vat. Die is namelijk niet hoorbaar.

Volgende stap is de Kamstrup en de kWh-meters aan een Pi hangen aangezien ik onderstaande gegevens niet echt vertrouw:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zAonQL7gVphXn0LMsTlVY2PE/medium.jpg

Met 7 graden buitentemperatuur is Ta 28 graden, Tr 25 graden.

En zo staat ie op het dak (kostte een paneeltje, maar dat is ook een ander project: alles naar oost-west en bijplaatsen. Alles ligt nu op zuid).
Wp op dak

En zo ziet het er binnen uit (uiteraard is elektra nu af, is de opvang/overstort aangesloten op de afvoer en zit de isolatie er om):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TgydfCGQxLkb0Wf3IEK3BVdU/medium.jpg

Nog iets vergeten te melden? Of heb je vragen? Let me know! :*)

Gasloos sinds 2018.


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Felicia schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 10:04:
[...]

1. Ik zou je adviseren deze vraag in het lucht-water warmtepomp topic te droppen. Daar is meer kennis.

2. Ik heb de 9kw T-Cap (split) en ben er heel tevreden over. Hou er wel rekening mee dat deze minimaal 1kw stroom gebruikt. Deze moduleert dus niet zover terug als de reguliere 9kw (@kmf ?) of de 7kw. Ik heb alleen radiatoren dus die minimale levering zorgt bij mij voor flink pendelen, als je vloerverwarming hebt is dat waarschijnlijk veel minder.aan de orde.
Ik heb een 16kW T-Cap mono.(Ietsie meer dan 9kW.) deze moduleert terug tot min. 1.2kWh.

Met vloerverwarming kan je een hele stabiele run krijgen. Hierbij de run van gisteren. Geen gependel.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yPr4NRZ/Screenshot-2018-12-29-11-56-27.png

Heb je geen VVW, zorg dan voor een flinke buffervat.

Het is vrij moeilijk (onmogelijk) om een reguliere non-T-Cap model te vinden van meer dan 9kW. Ik zie ook niet echt een reden? Het gegarandeerde vermogen is blijkbaar een flinke pre.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
B152 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 11:58:
@Stephanoff Ziet er goed uit. Ik ben zelf ook in de markt voor een pana 5Kw maar twijfel nog of deze voldoende vermogen biedt, m.n. tijdens de wat koudere dagen. Hoe weet jij voor jou situatie of die 5kw voldoende is? Heb je een berekening laten maken of heb je gebruik gemaakt van de formules die hiervoor over het forum gaan.
De Koevlaasformule inderdaad op basis van historisch gasverbruik. In ons geval 725m3 voor verwarming, warmwater en koken: Oftewel (725 x 8 ) / 1650 = 3,5kW. Dus 5kW moest ruim voldoende zijn. Warmteafgifte van onze vloerverwarming (met gietvloer) is ook ruim voldoende. Ter controle had ik de CV voorafgaand aan dit project teruggeschroefd naar een aanvoer van 30 graden bij temperaturen onder 0. Dat ging met gemak.

Mocht het echt koud worden, dan zal de pana nog steeds ruim voldoende vermogen leveren.

Ter info, wij wonen in een nieuwbouwwoning van 400m3 gebouwd in 2014, opgeleverd begin 2015.
Dylantje2 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 12:02:
[...]
Heb je je sensoren gekalibreerd?
Nog niet, nog even uitvogelen hoe dat te doen,
Wolly schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 12:02:
[...]
Hoeveel meter lopen je leidingen over het dak voordat ze naar binnen gaan, hoe heb je ze geisoleerd? Welke koppelingen en buizen heb je gebruikt? Een boodschappenlijstje is helemaal leerzaam _/-\o_
Ik heb 2 meter flex slangen DN25 vanaf de warmtepomp tot binnen (komen net door het plafond). Ik denk ongeveer 1,2 meter over het dak. Geïsoleerd met 2 lagen Armaflex (2x19mm) waarvan de buitenstelaag de HT versie is. Was niet goedkoop overigens :9 .

Boodschappenlijstje? Zal eens wat gaan opsommen maar zie hieronder voor een impressie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9RzVZ834aZdkeolvrDzRZY8J/medium.jpg

[ Voor 32% gewijzigd door Stephanoff op 29-12-2018 12:18 ]

Gasloos sinds 2018.


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
Wolly schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 12:02:
[...]
Een boodschappenlijstje is helemaal leerzaam _/-\o_
  • 2 x Messing neusstuk FM 5/4X4/4 (WP -> RVS Flex)
  • 2 x RVS flex slang 2 x 200 cm met 90 graden bocht (WP naar binnen door dakdoorvoer)
  • 2 x 2 m original Armaflex Schlauch 13 mm x 35 mm Rohrisolierung geschlossen Armacell (voor de RVS flex)
  • 1 x 2 m HT- ARMAFLEX Schlauch 60/19 mm UV-beständig Abbildung ähnlich (Voor RVS flex tot aan de dakdoorvoer)
  • 15 meter Henco 26mm Alupex (voor al het leidingwerk binnen, plus een lading perskoppelingen. Het huidige systeem is 20mm, maar ik dacht, mocht er een buffervat tussen moeten dan is 26mm fijner)
  • Kamstrup Multical 302 (via ebay)
  • 2 x 10 m Buisisolatie rood/blauw (ook ebay)
  • 1 x Flamcovent Lucht/Vuilafscheider Clean 1
  • 1 x Flamco expensievat met Manofiller vul en aftapkraan
  • Uitbreiding voor de ABB groepenkast beneden (3-fase hoofdschakelaar + aardlek)
  • 15m 5x4mm2 YMVK kabel (meterkast naar verdeler boven)
  • Schneider Electric groepenkastje voor boven met hoofdschakelaar, 4 groepen en 4 Youless kWh meters (1 groep Pana, 1 groep Atlantic, 1 groep Pana heater, 1 groep toekomstige zonnepanelen)
  • 2 x 5m 3x2,5mm2 YMVK kabel (WP op de groepenkast boven aansluiten)
  • 1 x 7m 7x1,5mm2 (voor aansluitingen van 3-weg klep en extra pomp vanuit de WP)
  • Dubbele UTP kabel (voor aansluiten extra sensoren, thermostaat en mogelijk internet aansluiting in de toekomst)
  • Divers klein (elektra) aansluitmateriaal zoals draden voor in de groepenkast, zadelklemmen, tape, pvc buis, fiberringen, inlaatcombinatie, kogelkraan voor koudwater inlaat, etc.
  • Spirobuis 160mm + isolatie (om de Atlantic aan te sluiten op de afvoer mijn MV en voor de muurdoorvoer)
  • Cellenbetonblokken (om de Atlantic op te hogen zodat de opvang er onder kan die weer aangesloten is op een afvoer met sifon)
  • Opvangbank voor wasmachines (in geval van kleine lekkages, grote ben je sowieso de sjaak)
  • Rubberen tegel 50x50cm van 25 mm tussen de blokken en de opvangbak (om mogelijke trillingen van de Atlantic op te vangen)
  • Rol van 9m 80mm Isover glaswol ter geluidsisolatie van de Atlantic
Dit was m zo ongeveer! >:)

EDIT:
Voor de dakdoorvoer heb ik onderstaande gebruikt. DIt was nodig omdat het een 130mm doorvoer betreft van Ubbink (Rookgasafvoer van mijn voormalige CV installatie).
  • Overgangsstuk van pvc naar gietijzer, PVC, 125 x 157 mm
  • 3x PVC 45 graden bocht 125mm
  • Busje purschuim (om de ruimte tussen het PVC stuk en de dakdoorvoer op te vullen)[\li]
  • Dikke tochtstrip om de overgang van 157 -> 130 mm te overbruggen en te voorkomen dat de pur er onderuitkwam
Ziet er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JgdPndsgMRRCV184viWRQkSq/medium.jpg

Hieronder zie je aan de binnenkant een kier tussen PVC en Alu dakdoorvoer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m0fCOZCynIVSzuT9VCUVZg0i/medium.jpg

Na het uitharden zat het muurvast! Natuurlijk netjes weggesneden en vervolgens de 45 graden bochten er in geschoven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CHlSiq7jLexc2uJ0fYJ2SGzh/medium.jpg

[ Voor 15% gewijzigd door Stephanoff op 29-12-2018 14:48 ]

Gasloos sinds 2018.


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Lurge schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:51:
[...]

Ik vind de verschillen meevallen, delta T is 2 graden (beide). Verbruik wijk wel 20% af, ben wel benieuwd of het ook 20% is als hij harder draait (wordt 800W dan opeens 960W) of dat het een 'vaste opslag' / afronding is. De pana geeft alleen een meervoud van 0,2 kw verbruik weer. Dat is een erg royale afronding die Panasonic hanteert.
Je COP bij de pana zou volgens mij 6 moeten zijn als je 0,2 verbruikt en 1,2 opwekt.
Omdat bij @Stephanoff de Ta en Tr er ongeveer evenveel naast zit zal het wel niet uitmaken voor de dT. Met de stooklijn die je kiest compenseer je dan denk ik de meetfout. Bij mij was alleen de Ta fout en dan loopt het denk ik anders?
Die 0,2 verbruik is bij mij ook de standaard voor hoge Tb. Als ik dan van “huidig” naar “per dag” ga wordt het 3,4 bij mijn pana, terwijl het werkelijke verbruik 6,7 is. Dus wat eerst wel lijkt mee te vallen, huidig is bij mij ook werkelijk 0,235, wordt per dag nog heel wat, 20% wordt bijna 100%.
Bij mij geeft de pana zelfs als opwekking bij “huidig” 1,6 aan en dan wordt de COP bij een verbruik van 0,2 zelfs 8. Overigens bij “per dag” word ik pas echt slapende rijk. Pana zegt COP 12,9. Dit alles bij hoge Tb.
Als we boven de 15 gewogen graaddagen komen kloppen de cijfers ineens veel beter. En dan de laatste verrassing. Neem ik “per dag” opwekking en deel ik die door het werkelijke verbruik ,dan komt er een COP uit die zou kunnen. Voor vandaag tot 21.00 uur 6,5. Van 12/12 tot 28/12 wordt die berekening gemiddeld 5,44. Ook als ik de zo berekende COP vergelijk met die van de pana per dag in genoemde periode, komen ze behoorlijk overeen bij ggd 15 en hoger. Bij ggd 14 en lager klopt er van de pana COP werkelijk helemaal niets meer, vet 100% te hoog.
Wie kan die scherpe omslag verklaren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bLHJBrGXoOZp76aaT5LB2sEZ/thumb.jpg

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Dylantje2 schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 22:22:
[...]


Waarom dT 3?

Wat zijn je voordelen WAR op water ipv WAR op ruimte?
Bij mij dit en zie reactie op @pleio65 en al weken niet uit geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/I3Cc6xHtMBkLuGGcNIPEgJIB/thumb.png

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 29-12-2018 22:35 ]

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
Cees-JanH schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 12:10:
Heeft er iemand al de print CZ-NS4P en werkt met het externe 0-10 volt signaal ?

Dan zou je met domotica de regeling van de Pana over kunnen nemen....
Ik heb de print. Ik zie een SG (smartgrid signal) en vraagbesturing aansluiting. Er staat 10 Volt bij vermeld.


Pcb

[ Voor 31% gewijzigd door pleio65 op 03-01-2019 21:19 ]

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
Fullpower schreef op zondag 6 januari 2019 @ 15:17:
[...]


Wel 'grappig' om te lezen dat jij na het tweaken van de instelling precies de andere kant bent op gegaan. Ik denk dat ik wel wat meer afgifte heb (4,5kW @ 33 graden CV aanvoer en 36 graden WP), en heb daarom juist gemaximaliseerd op CV flow; ik zit nu op 1000l/u, met een dt van 4.

Terug moduleren doet hij hier ook wel; eerst een piek van 2000-2700 watt afh. van Tb. Na een half uur is de opname vaak al 1500 watt. Bij deze buiten temperaturen draait de WP een uur of 8 op een dag rustig op 1080 watt of iets daarboven.

Bij deze buiten temperaturen draai ik met 35 graden aanvoer. Boven de 9 graden begint hier ook het in en uit schakelen, maar vaker dan 3x per uur heb ik hier nog niet gezien.

Ik ben benieuwd wat jij zo op 40c aanvoer voor een dag COP had gisteren? Ik had 4,1 (op de externe meters). Denk niet dat dat bij mij veel beter gaat worden. Voor december zat ik op 3,7.
De mijn zit na 20 minuten al op 1kw :P COP zit rond de 3,8 volgens mij, heel december was 3,6.

En ik heb op 1200m3/uur een dT van 2 tot 2,5. Mijn radiatoren lijken het grootste deel van de flow meteen weer terug te sturen (aanvoer en afvoer aan dezelfde kant) terwijl het andere uiteinde niet voldoende warm wordt. De badkamer radiator doet 200m3/uur tegen een dT van amper 1 dus die is sowieso een probleem :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qnu01Io7jhIHSEUbnYOkSyFF/thumb.png

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
t.oswald schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 20:36:
[...]

Zijn Tb is de hele nacht onder de 2 graden geweest, dus defrosts. Ik heb er afgelopen nacht maar drie gehad, maar hier is de temperatuur niet onder nul geweest. Dus als je zelf defrosts hebt onder de 2 graden, snap ik je opmerkingen niet helemaal. Wat is je Tb geweest en hoeveel heb je er dan gehad? Hoe meet je een defrost? Grafiek? Mij is hier op het forum nog niet opgevallen dat leden met zware WPs minder defrosts hebben, maar dat kan ik gemist hebben. Ik dacht dat het om temperatuur in combinatie met luchtvochtigheid gaat.
Levensduur compressor is waarschijnlijk geen punt, volgens de forumleden die er verstand van hebben.
@mfjnab

Hier gaat die in een soort defrost cyclus. Oorzaak defrost is temperatuur ivm luchtvochtigheid zoals @t.oswald al schreef. Bij echte kou is de luchtvochtigheid laag en heb je minder defrosts. Niemand wordt blij van een defrost. Zoals in de grafiek is te zien gaat de WP na de defrost tijdelijk meer vermogen leveren. Voor mij hoeft dat niet en mag die eigenlijk weer rustig doorpruttelen.


Defrost

Defrost temp

[ Voor 6% gewijzigd door pleio65 op 11-01-2019 16:38 ]

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
CreBa schreef op zondag 13 januari 2019 @ 22:06:
Zijn er nog mensen die hun WP continu op stillestand 3 hebben lopen?
Hij lijkt me dan omgekeerd te werken..
Die begint dan op zijn laagste vermogen en gaat zo stilletjes optoeren tot zijn ta bereikt is en kan behouden worden.
In mijn geval met een 16kw pomp is dit efficienter om hem langer aant draaien te houden en minder starts/dag te krijgen want met dit warme weer start ie makkelijk 30x/dag...
1 groot nadeel, als hij toevriest duurt een defrost veel langer dan de gebruikelijke 10min omdat hij niet op vol vermogen ontdooit.
Hier al vanaf dag 1 op stille modus 3.en is er nog niet weer vanaf geweest. :) is wel een split H versie.
En start/stops heeft die momenteel geen last van.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/29p3jia.jpg

[ Voor 6% gewijzigd door BenEco op 13-01-2019 22:30 ]


  • DiGiHS
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09-05-2025
IBoat schreef op zondag 13 januari 2019 @ 22:20:
[...]

Wat betaalde je aan verzendkosten?
Is hij wel netjes afgeleverd? Hoe krijgen ze hem op een pallet uit de vrachtwagen zonder heftruck?
Verzendkosten waren 238 euro. De warmtepomp stond keurig op een pallet en de vrachtwagen was voorzien van een laadklep.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0vCfkMm.png

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
rjd22 schreef op maandag 14 januari 2019 @ 12:33:
@Sen verzwaren is echt onnodig met een 5kw warmtepomp.

Ikzelf heb ook 3x25a met een inductie plaat, oven, 7kw warmtepomp, een warmtepomp boiler en een wasmachine en warmtepomp droger.

De warmtepomp komt nooit boven de 1.5 kw uit en warmtepomp boiler niet boven de 600 watt.

3x25a is echt meer dan genoeg als je alles netjes over de groepen verdeeld.
Volgens mij vergeet je dan de defrosts. Die gaan richting 3kW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vOBGfZuI29N9C5ZIYbmF8wVG/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
@Sen Even terugkomend op jouw vraag over energieverdeling. Zie hieronder mijn hoogste piek tot nu toe. 8kW: zojuist om 23.00 een defrost met back-up heater aan en start laden van mijn ev. Los van het feit dat beiden op andere fase zitten zie je dat het maar vrij kort is (4-5 min).

Grafana

Gasloos sinds 2018.


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
Fullpower schreef op zondag 20 januari 2019 @ 15:52:
Kan iemand mij vertellen waar het precies in de manual van de WP staat dat de interne ruimte thermostaat niet gebruikt kan worden voor de PI regeling waarmee de Ta verschoven kan worden adv actuele kamertemperatuur en gewenste temperatuur?

@Felicia gaf aan deze functie alleen werkt voor een externe thermistor via een uitbreidingsprint. En dat lijkt inderdaad zo te zijn.

Maar toch, zoals ik de manual lees zou dit ook moeten werken voor 'internal room thermostaat'.

Er staat dat als de 'Zone op OFF' staat of 'Zone Room Thermo op OFF' staat, dan de 'shift' op 0 staat. In alle andere gevallen zou de 'PI regelaar' gebruikt moeten worden als shift bovenop de stooklijn.

...maar het lijkt erop dat die PI regelaar niet werkt. Ook geen idee hoe je hier wat aan in kunt stellen trouwens. Zou toch wel fijn zijn als deze shift functie wel zou werken met de interne ruimte thermostaat😀
Het kan _alleen_ als de WP draait op watertemperatuur i.p.v. de thermostaat. Dan kan je via de smartcloud de Ta aanpassen en waarschijnlijk ook met de interne thermostaat (die is voor mij niet zo toegankelijk dus nooit geprobeerd).

Als de temperatuur regeling op interne of externe kamerthermostaat staat dan lukt het niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VgZag0WYTELrZxcSQiZrmgA1/thumb.png

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Sen schreef op maandag 14 januari 2019 @ 08:16:
Mijn WH-MDC05H3E50 komt binnenkort en ik ben druk bezig met de electra aan te passen. Nu ga ik dus 2 groepen afgezekerd op 16a er naar toe brengen. Maar ik kom eigenlijk een beetje in de problemen met mijn kookgroepen (inductie plaat en oven). Is er een mogelijkheid dat als ik de oven en of inductie plaat gebruik de warmtepomp niet moet aanslaan of moet gaan ontdooien. Het is maar een half uur max per dag dat we koken en om daarvoor nou naar 3 x 35 te moeten gaan vind ik ook zonde.
Om hier nog even op terug te komen, was toevallig net aan het bladeren en kwam voor jou deze tegen:

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EiXuiS2.png

Max een verbruik van 2,9kW dus, en op de andere groep eventueel gelijktijdig het e-element van 3kW.

  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
IBoat schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:40:
[...]

Even voor de zekerheid: een pana 5 kW mono is met 94 kg niet met twee personen te verplaatsen, of in een stationwagen te tillen?
(hoe ga ik deze thuis verplaatsen? Wel iig een liftje huren om hem op het dak te krijgen)
Ja is wel te tillen met 2 man, zeker vanuit je benen. Er zitten handvatten in het karton die nog werken ook (mits je de straps eromheen laat zitten). Maar kijk uit voor je rug! En de ene kant is een stukje zwaarder dan de andere. Of je hem een station in krijgt... ik betwijfel het!

Zo werd ie bij mij voor de deur geleverd:

leveringWp

[ Voor 23% gewijzigd door Stephanoff op 23-01-2019 14:55 ]

Gasloos sinds 2018.


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 31-03 07:58
IBoat schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 14:40:
[...]

Even voor de zekerheid: een pana 5 kW mono is met 94 kg niet met twee personen te verplaatsen, of in een stationwagen te tillen?
(hoe ga ik deze thuis verplaatsen? Wel iig een liftje huren om hem op het dak te krijgen)
Ik heb hem samen met mijn vrouw achterin de Mercedes vito gezet, ging prima.

Daarna met een bouwlift omhoog naar 8 meter hoogte, vanaf daar heb ik hem samen met Randolf (hoofduitvoerder van de aannemer) vanaf de bouwsteiger over de dakrand, een muurtje van 60 cm hoog getild. Ik vond het zwaar. ;)

(Randolf deed ook mee aan sterkste man van Nederland en had ook een onderdeeltje gewonnen zei hij, overall zesde geworden) 8)7

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZyWoDWjWLLP8uhRgboyybvaK/thumb.jpg

[ Voor 12% gewijzigd door Cees-JanH op 23-01-2019 21:39 ]


  • Stephanoff
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 02-02 13:32
Ik had een week of wat geleden al in het grote topic eea. geplaatst over de defrosts van de 5H, maar hierbij op verzoek van @Dylantje2 even een volledig beeld de grafiekjes bij de verschillende silent modes.

Normal
DefrostNormal

Silent 1
DefrostSilent1

Silent 2
DefrostSilent2

Silent 3
DefrostSilent3

Gasloos sinds 2018.


  • B152
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22-03 14:55
Die 7kw heeft marginale meerwaarde inderdaad. onderstaand op volgorde 5, 7, 9 kw.

Pana vermogenverloop

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
Theo schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:11:
Met de tabel op pagina 216 valt ook de COP van de 5 kW en de 7 kW unit te bepalen bij verschillende temperaturen::
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bij 30°C water. COP voor de 5 kW en de 7 kW zijn
-15°C   2.54, 2.74
- 7°C   3.23, 2.98
  2°C   3.81, 3.72
  7°C   6.33, 5.28
 12°C   6.30, 5.40

Bij 35°C graden water
-15°C   2.27, 2.43
- 7°C   2.85, 2.70
  2°C   3.36, 3.30
  7°C   5.08, 4.52
 12°C   5.46, 4.83

Alleen rond de -15°C is de COP van de 7 kW iets hoger. Voor de rest is de 5 kW efficiënter.

Mijn woning heeft zo'n 245-255 watt aan warmte nodig per kelvin verschil tussen binnen en buiten. Dat houdt in dat als het buiten 12 graden is ik 7x250= 1750 watt aan warmte nodig heb. Het verschil tussen een 5 kW en 7 kW warmtepomp zal tot een graad of -2°C buiten ook inhouden dat deze, onafhankelijk van de temperatuur buiten, zo'n 60 watt meer verbruikt dan de 5 kW. met zo'n 4.000 draaiuren per jaar gaat de 7 kW unit dus zo'n 240 kWh meer verbruiken om dezelfde warmte af te geven. Momenteel verbruikt deze 3.500 kWh per jaar; dus in mijn situatie is de 5 kW zo'n 7% zuiniger dan de 7 kW versie.
Enig verschil is dat de 7 kW het huis warm kan houden tot -5°C buiten, ipv -2°C buiten voor de 5 kW versie. (dat stukje wordt nu door de L/L WP opgelost)

Dan kan die 260 kWh inderdaad beter gebruikt worden om op die zeldzame koude dagen een elec kacheltje aan te zetten. (dat is zo'n 80 uren de BH op volvermogen, of zo'n 40 graaddagen aan warmte)
Waarom verschilt dit dan weer van deze...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QWiletlGuYGg4PyPMvJLtHad/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:07
@Theo , @Ep Woody Ik denk dat jullie de stookgrens te hoog hebben liggen,
maar dit hangt natuurlijk af van jullie gemiddelde binnentemperatuur.
Bij @Theo is dit ca. 18°C (1750W@12°C met 250 W/K en bij @Ep Woody ca. 20,7°C (4750W@0°C met 230W/K).
Bij mijn huis bj. 1984 ligt de stookgrens bij 15,5°C met een warmteverlies van ca. 200 W/K
als ik normaal verwarm, nu gemiddeld op 18,5°C (19,3°C overdag, 23 tot 6 uur minimaal 17,5°C).
cv: gasverbruik vs. buitentemperatuur

Bij nieuwere huizen ligt de stookgrens natuurlijk nog lager, misschien voor bj. >2010 op <12°C??

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 06-02-2019 12:32 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
johnsmith schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 21:27:
[...]


De 5KW G serie kan het helaas niet maar bij de H serie kun je dT instellen.
Het lijkt me dat je bij een hogere dT (dus bijvoorbeeld 7 in plaats van 3) minder gependel hebt.
De warmtepomp wacht gewoon net zolang, totdat de watertemperatuur 7 graden is gezakt alvorens opnieuw te beginnen. En dat duurt bij 7 graden verschil natuurlijk langer dan bij 3.
Kamertemperatuur zal iets meer variëren, maar betwijfel of dit merkbaar
is.
Ik heb een H serie en bij war doet de WP helemaal niets met de dT instelling als de WP pendelt. 3 graden onder gewenste Ta en hij start weer, ook als de dT op 8 staat. Dat heb ik namelijk al eens geprobeerd, met een WP die 70x keer per dag aan/uit ging als gevolg...

[Edit]
Voorbeeld van zojuist, dT staat op 5 en Ta op 37. Bij 34 gaat de WP weer aan tijdens pendelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xfWK3T6tgRav5sbjr1m5uQ1w/thumb.png

[ Voor 13% gewijzigd door Felicia op 07-02-2019 21:34 ]

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • lolle1212
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 29-03 18:16
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9F4TD1mK/IMG20190215111150.jpgz
reneeke1970 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 12:59:
[...]

Isolatie geeft ergens condens, dat is niet te vermijden. Hoop ik voor jou dat het niet op een printplaat komt.
zitten geen printplaten onderin de WP, die zitten uitsluitend in de bovenste helft. Daarbij zorgt isolatie niet voor condens, enkel een dauwpunt. (wat je zeker met een WP altijd hebt.)

De compressor zit onderin het midden, zit ook wel isolatie omheen maar vrij karige dikte, en bijv rechts in de unit zitten gewoon 'kale' metalen koppelingen waar je retour water doorheen loopt.. imho kan het geen kwaad vanuit condens optiek om die te isoleren. Zit ook een afscheiding tussen dat deel en de electronica erboven, daarboven zal niet veel winst zijn te halen daar de electronica geen significante geluid/wamte afgeeft naar buiten, dus dat heb ik ook niet volgeduwd met isolatie.. ;)

Verder zie je ook wel compressor leidingen (koper) lopen die rechts isolatie hebben, en dan in het middelste deel doorlopen zonder, lijkt me sterk dat het kwaad kan hier wat buisisolatie omheen te doen.. Panasonic is gewoon laks geweest.

[ Voor 18% gewijzigd door lolle1212 op 18-02-2019 14:14 ]


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
lolle1212 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 12:55:
Hoe hebben jullie de buitenunit van binnen geïsoleerd? (monoblock)

Ik zag dat de unit van binnen voor groot deel slecht/niet geisoleerd is.. Ik heb zelf de compressor ingepakt in glaswol, wat buisjes geisoleerd, en bijv bij het rechtpaneel de metalen koppelingen ingepakt in glaswol.

(Glaswol had ik nog liggen)
binnenkant van de deurtjes voorzien van reflecterend schuim voor onder laminaat.

Met deze temperaturen moeilijk te meten met warmtecamera, maar iig. qua compressor geluid scheelt het meer dan ik had verwacht.

Verder zie ik dat de watertemperatuur minder snel daalt na uitschakelen bijv. gisteravond.

Verbaasde me dat de unit zo slecht of zelfs voor hele delen geen enkele vorm van isolatie had/heeft..

Betreft bij mij een 7kw H mono
Ik heb hetzelfde als jij gedaan. De compressor en omgeving voorzien van extra geluidsisolatie. Daarnaast heb ik tussen de WP ombouw en WP stevige geluidsisolerende platen aangebracht. Voor- en achterzijde, zijkant en de onder-en bovenzijde. De onderzijde alleen de compressorzijde ivm defrost water. De extra isolatie heeft tot een reductie van het compressor geluid geleid. En in de WP wordt het minder koud.

Wp isolatie

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
theXman schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 23:11:
[...]


En werkt deze naar behoren? Dan ga ik deze bestellen...
Juiste ntc waarden, zie Panasonic tabel

Ntc pana h

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • Simply_jeroen
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 01-04 07:12
theXman schreef op zondag 24 februari 2019 @ 11:01:
[...]


Dank voor je reactie, mijn kennis op gebied van deze specifieke materie is helaas beperkt

Betekend dus temp ong 57grC? Bij de 2k versie?

En @jeroenvervuren ik bestel de flex RVS, thx voor tip!

Iemand nog link naar 3-weg klep? :9
Kan ook zonder flex 👍
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n9zvSww.jpg

  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
sander788 schreef op zondag 24 februari 2019 @ 20:11:
Beste Forum leden, na drie winters zelf bouwen ben ik bijna klaar met mijn houten huisje van 60 m2 in Tienhoven Utrecht.
Tijd voor de verwarming! Afgelopen zaterdag heb ik een WH-MDC05H3E5 monoblock gekocht in Duitsland bij ImmoTec. Daar ben ik erg goed geholpen en ook een nette prijs, dat bedrijf kan ik zeker aanraden.

De warmtepomp wil ik over een paar weken in bedrijf laten stellen door een bedrijf i.v.m. de subsidie en de garantie. Wel wil ik alvast alle onderdelen in huis hebben en zo veel mogelijk zelf aansluiten om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Nu een vraag. In Duitsland heb ik gelijk een filter gekocht, een Caleffi Dirtmag 1 1/4. Dat ding is zo groot dat hij niet tussen mijn verdeler en de wand waar de leidingen naar buiten gaan past. Tussen de verdeler en de wand zit ongeveer 16 cm. Hoe kan ik dat oplossen? Mag deze ook buiten geplaatst worden,het is een geïsoleerde uitvoering en de warmtepomp staat droog onder een afdak.

Het filter lijkt mij een beetje overkill voor mijn 60 m2 vloerverwarming met kunstof buizen. Maar ik wil later ook geen problemen krijgen met garantie.

:) Sander
Je hebt deze?
Afbeeldingslocatie: https://www.caleffi.com/sites/default/files/styles/product_photo/public/file/545305.jpg?itok=WgPg0maK

Die zou toch moeten passen.
Anders klein verzetje (laten) buigen.

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-03 20:37
Ep Woody schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 09:48:
[...]


Heb je iets meer informatie over wat je hebt gebruikt om deze kast te maken en welke geluidsisolerende platen je gebruikt hebt?
@Ep Woody
@Me Albert

Omkasting gemaakt van sloophout. Geluidsisolatieplaten (vlokkenschuim) via marktplaats. Gemaakte kosten:1 pak dakshingles. Omdat het dak met shingels met twee personen eraf gehaald moet worden heb ik geen foto’s van de binnenzijde kunnen maken. Ter verkoming van evt resonantie/trillingen rust de omkasting niet op de stenen balken waar de warmtepomp op staat.

Wp1
Wp2
Iso

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp. Marstek Venus E V2. 5,12 KWh


  • B152
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 22-03 14:55
Vandaag wat materiaal voor de dakdoorvoer binnen gekregen. Mof/spie past perfect op de dakplaat maar wat een apparaat zo zeg. Misschien is 160mm toch iets te veel van het goede. Zojuist even naar de gamma gereden om te kijken hoe die er in 125mm uit ziet, dat is een stuk schappelijker. Denk dat ik maar voor de 125mm ga.

fotootje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Cka5qt67ks5ms3cS5VkEFLZ4/full.jpg

  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
B152 schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 19:02:
Vandaag wat materiaal voor de dakdoorvoer binnen gekregen. Mof/spie past perfect op de dakplaat maar wat een apparaat zo zeg. Misschien is 160mm toch iets te veel van het goede. Zojuist even naar de gamma gereden om te kijken hoe die er in 125mm uit ziet, dat is een stuk schappelijker. Denk dat ik maar voor de 125mm ga.

fotootje:
[Afbeelding]
Hier ook 160mm
Ideaal, beetje ruimte altijd makkelijk en je ziet er tocht niets weer van.


Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8f8rh6d.jpg

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 18:43:
[...]

Kan iemand uitleggen, er iets verstandigs over zeggen, wat de 'Panasonic's logica' achter grotere deltaT lagere flow is zuiniger ? Ik begrijp hier weinig van nl. Indien met COP=1 verwarmd zou worden dan zou een verdubbeling van de deltaT en een halvering van de flow nl. gelijk/identiek zijn indien de waterpomp kosten identiek zouden zijn, dat zijn ze niet dus in dat geval is inderdaad een grotere deltaT zuiniger. Echter bij een warmtepomp neemt de efficiency af als de Ta hoger wordt, bij een hogere deltaT heb je een hogere Ta en een lagere Tr. Om bijv. 30C gemiddeld in bijv. je vvw te hebben zou je dat kunnen bereiken met 31 en 29 of zoals Panasonic aangeeft met bijv. 33 en 27. Volgens mij is met een warmtepomp die 31 efficienter dan die 33. Of de waterpomp moet enorm veel minder energie gaan verbruiken indien de flow halveert.
Als je met dezelfde Ta een hogere dT hebt wordt er meer vermogen afgegeven dus gaat de flow omlaag.

Wellicht dat de stiltestand daarin effect heeft want ik merk vrijwel geen verschil in gebruik tussen de 2 settings. Maar met de stiltestand uit knalt de WP op een hogere frequentie voor de compressor bij het aan slaan (50Hz met dT 6 en 40-45 bij dT 3). Vraag is dus of het verschil in compressor frequentie wordt gecompenseerd door de waterpomp of is de waterpomp een kleinere energievreter.

Voorbeeld: Vergelijkbare buitentemperatuur, alleen bij de rechter ging de buitentemperatuur net iets omhoog waardoor de Ta de laatste 2 minuten 1 graad lager moest waardoor de Ta net te hoog was opgelopen. Bij het grafiek rechts was de WP ook al even uit en dus de temperatuur in het CV systeem iets verder gezakt.

Zie links de WP op dT6 instelling. Groene lijn is compressor frequentie (piek is 35, daarna 25 ongeveer en bij tA gehaald zakken). Rode lijn helemaal onderin is energieverbruik, buiten de initiele piek loopt het langzaam van 0,8kw tot 1,2kW.
Zie rechts de WP op dT3 instelling, groen en rood zijn vergelijkbaar maar de compressor blijft toch iets langer en harder lopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R8vSm3Th9IsXVnIBJAlqyBV7/thumb.png

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
picardo schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 04:11:
[...]


Hoe heb je gemonteerd op het platte dak ivm met vibraties e.d. ?
Of wat is de beste manier ?
Mijn platte dak is gemaakt van gasbeton platen met daarop dakleer.
Hieronder zit de bijkeuken/toilet/garage.

De unit stond eerst zoals je ziet op die twee rubbervoeten van bigfoot, 60cm.
In de zomer was dit geen probleem, maar tijdens de winter hebben we gemerkt dat het toch teveel resoneert waardoor het in de woonkamer/keuken irritant hoorbaar werdt, zeker op een bepaalde freqentie van de compressor.

Hierna heb ik onder de bestaande voeten die je op de foto ziet 2 extra kleine rubberen matjes geplaatst.
(had even geen andere) Afbeeldingslocatie: https://cdn.zilvercms.nl/http://gadero.zilvercdn.nl/uploads/webshop/rubberen-tegeldragers.png

En dat heeft de resonantie/het hoorbare geluid binnen echt stukken beter gemaakt.
Ik was eerst van plan veervoeten te bestellen maar dit was goedkoper en werkt ook.

Echter zijn wij achteraf denk ik alsnog van plan de unit toch te verplaatsen naar de tuin/op de grond.
Hij staat redelijk dichtbij de buren zo (op de foto te zien aan het blauwe houtwerk) en ik vindt de compressor daarvoor toch teveel hoorbaar, misschien nog eens kijken of ik die beter geisoleerd krijg.

  • Me Albert
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22-04-2024
Loopt de hele dag al rustig met deze grafiek als gevolg.

Warmtepomp verbruik

Gasloos sinds 10-03-2019. Panasonic 5Kw monoblok. panelen:2760 Wp ZZO en 2650 Wp zuid.


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
IBoat schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 09:18:
Hoeveel m3 gasverbruik heb je zonder SWW?
Ik zit namelijk met precies hetzelfde dilemma. Heb 1000 m3 en neig naar een 5 kW mono. Een weekje per jaar een elektrisch kacheltje vindt ik geen probleem. Het voordeel is terugmoduleren tot ca 220 w
Moet met de 5H prima kunnen. Ik kom van 1100 m2 en heb dit seizoen nooit het volledige vermogen nodig gehad. En in geval van nood zit er altijd de heater nog bij van 2 kW, wel tegen COP 1 natuurlijk. Ik gebruik hem voornamelijk voor de vloerverwarming in de huiskamer en een beetje op standaard radiatoren in werkkamer en badkamer, die daardoor rond de 17,5 graden blijven. In beide ruimten heb ik nog een infrarood paneel hangen bij gebruik. De Ta ligt bijna het hele seizoen rond de 28 tot 29 graden en de Tr op 25 tot 26. Op de koudste dagen is dat Ta 32 Tr 29 geweest voor een kamertemperatuur rond de 21 graden.
Zie ook dit plaatje, maar wellicht kende je dat al. De 5 levert bij -15 z’n hoogste vermogen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cbVgjdGrzL7pG0WRbqh7lEvY/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 31-03 10:39
Fullpower schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 20:28:
[...]


Die 9kW 1 fase heeft bij 7c buiten die 2kW extra. Bij extreme kou heeft de 9kW nog maar een paar honderd watt meer dan de 7kW. Ik heb daar naar gekeken; hij viel mij vies tegen; die kakt helemaal in. En bij 7c heb je geen 9kW nodig.. Misschien handig voor SWW.

Daarom heb ik de 3 fase uitvoering genomen. En die heeft een grotere compressor en groter warmte wisselaar. Die doet bij kou ook ook nog 8kW.

Nooit vermogen te kort. (Hoop ik😁)
..
Volgens mij zijn de verschillen wel iets groter.
Afgaande van de gegeven informatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IHcyMo7.png

Bij 7graden en 30 graden watertemperatuur:
- de 7kW geeft 6kW :+
- de 9kW geeft 9kW

Bij de 'extreme' kou van -15 en watertemp van 30 graden:
- de 7kW geeft 6,15kW
- de 9kW geeft 7,9kW

Een verschil van 1,75kW, iets meer dan een paar honderd.
Bij de meer realistische temperatuur van -7 een nog groter verschil van 2,62kW.

  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
Baapje327 schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 21:09:
[...]


Ik heb dezelfde WP staan en ik zie dit gedrag ook. Ik moet nog even uitvinden wat er gebeurt als ie 800 watt verstookt, zie dat met enige regelmaat wel, maar dan kijk ik in de aansturing van wp zelf. Ik heb geen logging van 't verbruik in een grafiekje over langere tijd. Heb jij hier ervaring mee?
Ik heb de wifi module en vervolgens mijzelf als leverancier uitgenodigd. Daar heb je de belangrijkste data in grafiek.

Mijn leverancier was initieel degene die de servicecloud gebruikte maar toen ik een vraag stelde kreeg ik na 3 weken antwoord dat hij niet in mijn systeem kon dus toen heb ik hem eruit geknald, mijzelf gemachtigd en het zelf opgelost :p Als hij er over ging zeuren kon ik simpelweg zeggen dat hij er volgens zijn eigen woorden toch niet in kon en de toegang kennelijk ook niet zou missen.


Edit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xfWK3T6tgRav5sbjr1m5uQ1w/thumb.png

[ Voor 8% gewijzigd door Felicia op 21-03-2019 21:17 ]

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • theXman
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 14-12-2025
Door de vele vragen die ik zelf had, heb ik de capaciteiten van de Design manual van de Compact systems in een grafiek gezet. De Capaciteit, P in en de COP heb ik voor de 5, 7 en 9 voor de meest gebruikelijke temperaturen grafisch weergegeven (30, 35 en 40 graden aanvoer)

Het voordeel hiervan is dat de schaalverdeling onderling nu gelijk is en nu de "dip" in de 5kW curve in het niet valt bij de afbeelding in de manual. (logisch als de schaal hier van 4600 tot 5000 loopt, en bij de andere compact versies van 4500-9500).
succes ermee, en misschien @Dylantje2 mocht je het nuttig vinden mag je m in de openingspost weergeven, evt comments voor verbetering zie ik wel tegemoet.

Monobloc graph

[ Voor 3% gewijzigd door theXman op 21-03-2019 22:58 ]

Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l


  • theXman
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 14-12-2025
als je cijfers vergelijkt servicemanual

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/al9eIECdKyaiZfQmxUkDpYVf/full.png


en design manual (volgens EN14511-2)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/b0wGPikuABP6yMqIGfXJItxf/full.png

blijft verwarring groot,

echter in service manual staat geen verwijzing naar normen of condities enkel buitentemperatuur en Tbuiten,

welke is representatief?? kan ik eventueel mijn grafiek aanpassen van 3 posts terug theXman in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help"

misschien is dit ook de verwarring @Fullpower @Verwijderd ?

[ Voor 19% gewijzigd door theXman op 22-03-2019 09:42 ]

Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l


  • theXman
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 14-12-2025
Ramon_1984 schreef op vrijdag 22 maart 2019 @ 12:16:
[...]

De 5 kan verder terug, maar mocht je willen kiezen tussen de 7 en 9 dan kan je beter voor de 9 gaan.
De 7 heeft bij koud weer bijna net zoveel vermogen als een 5kw., uit mijn hoofd scheelt dat 0.5kw
Dit klopt, bij 0 graden is er weinig verschil, , echter voor en na zitten de grote verschillen, zie aangepaste grafiek voor Vermogen, zonder COP en P(in) op basis Servicemanual

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JcDQOhxKOIVWC8tlp366DGAS/thumb.jpg

Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 29-03 20:12
BjornKoster1989 schreef op vrijdag 22 maart 2019 @ 21:49:
[...]


Waarom geen Evohome? Is er beter (goedkoper) systeem? Wil eigenlijk alle ruimtes op temperatuur kunnen houden, ongeacht wat me woonkamer temperatuur doet.

Dus zoiets als Evohome is dan wel erg mooi. Wil hem ook niet koppelen aan de pomp. Puur los systeem en dan de warmtepomp regelen op TA en TR icm WAR

Buffer extra mischien ivm als hij zou gaan pendelen, dat ik extra kan bufferen. Ook al heb ik 400m aan vloerverwarming diep in het beton leggen.
Zoiets? Met de PCB printplaat van Panasonic zelf en ruimtethermostaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ybhibatBTWYF5nm9IvTT0FWg/thumb.png

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • theXman
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 14-12-2025
En voor de liefhebber, ook de 9kW 3Fase (H)in vergelijk met de 9kW (H) mono en split 9kW(H) enkelfase
Je ziet ook dat de COP bij de 9kW 3 Fase (op max afgifte) ook het hoogst presteert bij lage temperaturen (rode gestippelde lijnen).


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/P7IH2G5ZhY7nWiCkSbO051qO/full.jpg

Hier zie je duidelijk het verschil, en begrijp je dat de keuze vanuit minimale afgifte bij lagere temperaturen een serieuze overweging waard is. @Felicia heeft dan ook nog de TCap, deze blijft ook bij -10C op 9kW presteren.

[ Voor 0% gewijzigd door theXman op 24-03-2019 10:16 . Reden: naam @wauske ]

Marstek 3 x 5,1 kW V153/CT003V116 Pana WH-MDC05H3E5 14.5000Wsolar SMA/Enphase /WPboiler Atlantic 270l


  • BjornKoster1989
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 15-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/E3B2D112-969B-4926-AC8B-948358BA2557.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/BFC2CE2D-1BC9-4520-8B39-020E0697787A.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/0FB8760D-3FB9-4939-8AC1-33A1D205A600.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/8EA93687-A574-4B9E-8FEB-71BC30C21859.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/5A8428F5-94E0-40DC-ACB7-B2EFA1EE1539.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/73CFA88B-63A0-47A5-8C0C-FE40B5FB0BFD.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/37466E31-C52E-42C9-BC56-81CCE7035264.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/A1CF8860-EEBA-4D4E-8D51-4CF7E315BB2D.jpg

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/25/D3F19609-4CA7-4058-BE49-84CC56C12895.jpg

[ Voor 13% gewijzigd door BjornKoster1989 op 25-03-2019 20:29 ]


  • Felicia
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06:20
kaasmakert schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 07:55:
Paar weken terug m'n 7kW pana geïnstalleerd, installatie was een eitje, draait inmiddels als een zonnetje.

Maar nu heb ik door een stomme actie de meegeleverde remote controller (thermostaat) van de muur af geslagen. kapot dus.
Weet iemand hier waar ik een nieuwe kan krijgen?
Bij bv havepe of andere shops vind ik alleen de PAW-A2W.
Dit is echter een andere dan de standaard meegeleverde. Iemand enig idee?
Afbeeldingslocatie: https://www.aircon.panasonic.eu/theme/aircon2018/img/2018_AQUAREA.jpg


Bedoel je de controller die nogmaal op de unit zit? Maak anders eens een foto van dat ding?

Als het de ingebouwde controller is ben ik bang dat je je moet melden bij de plek waar je 'm gekocht hebt en uitleggen wat er is gebeurt. Ik zou er vanuit gaan dat die dingen best wel duur zijn, wellicht dat je daarvoor je inboedelverzekering kan aanspreken. Ik heb ze i.i.g. nergens los te koop gezien...

Ik draag een rok, wat is jouw excuus?


  • BjornKoster1989
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 15-12-2025
Dagopbrengst genoeg 😃

Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2019/03/27/8A76B1A6-7E71-4DDE-A4F1-5B7C15F38C11.jpg

[ Voor 110% gewijzigd door BjornKoster1989 op 27-03-2019 21:28 ]


  • Lurge
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

Lurge

ActueleWind

Vandaag heeft de WP bijna de hele dag uit gestaan. Als ik kijk wat de WP doet zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cCuH3nN5w3OhDJwcgAtKLwmt/full.png
Je ziet dat de compressor vrijwel de hele dag uit is maar de waterpomp blijft constant water rondpompen. Heeft iemand een idee waarom dit is en of dit uit kan? Het lijkt me een zinloos verbruik van stroom (ook al is het verbruik waarschijnlijk beperkt).
Ik heb de WP ingesteld met op ruimtetemperatuur en gebruik de panasonic interne thermostaat hiervoor. Ik heb daarbij wel een weersafhankelijke stooklijn ingesteld.

ActueleWind