geerttttt schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:05:
[...]

Ik snap je antwoord niet helemaal, bedoel je dat ze even goed zijn waarschijnlijk? Of allemaal slecht?

[...]

Ok, ja 2x7 was ik idd van plan. Is dat dan slim? Of juist een andere opstelling? Of eentje van 6 en een van 8 panelen?

[...]

Die Steca ga ik bekijken , die hebben winkels als solar-outlet.nl enzo niet voor zover ik kon zien... :)
https://www.ikwilzonneene...21+omvormer"&Locale=nl_NL

Dat is de andere.
Nee de truc is om je string spanning optimaal te maken voor je omvormer. Die drie die jij noemt kunnen geen 14×33 volt aan, dus moet je verplicht naar 7 ×33=231 volt, en de meeste omvormers hebben beste rendement bij 350 volt, daarom krijg jij beetje verlies.
In principe vind ik het de extra prijs niet waard voor die andere twee omvormers. Maar misschien jij wel want op de prijzen van de panelen bezuinig je ook niet haha
Maar die presteren wel optimaal met die 14×33 volt, vandaar...

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Winkelman heeft ook steca's.
http://www.winkelman-zonn...?display=tiles&merk=Steca
Let wel op welke je moet hebben...ivm Vmpp spanning

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
AUijtdehaag schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:26:
Winkelman heeft ook steca's.
http://www.winkelman-zonn...?display=tiles&merk=Steca
Let wel op welke je moet hebben...ivm Vmpp spanning
Ik wist wel dat ie ergens goedkoper was, maar was wat gehaast tijdens wachten op mijn nasi.......

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:23:
[...]

https://www.ikwilzonneene...21+omvormer"&Locale=nl_NL

Dat is de andere.
Nee de truc is om je string spanning optimaal te maken voor je omvormer. Die drie die jij noemt kunnen geen 14×33 volt aan, dus moet je verplicht naar 7 ×33=231 volt, en de meeste omvormers hebben beste rendement bij 350 volt, daarom krijg jij beetje verlies.
Is een kleinere omvormer dan niet beter? Of is dat weer te weinig voor de pieken?
In principe vind ik het de extra prijs niet waard voor die andere twee omvormers. Maar misschien jij wel want op de prijzen van de panelen bezuinig je ook niet haha
Maar die presteren wel optimaal met die 14×33 volt, vandaar...
Tja mijn oppervlakte is beperkt, vandaar de zwaardere panelen.

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jron667
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:41
Bah, er is een stekker doorgebrand bij mij. Precies de start (of einde) van een string van 14 panelen ( 175 WP). Heb dus een stuk minder opbrengst. Het is de stekker die van de omvormer naar het eerste paneel gaat. Installateur email gestuurd maar ja, hoe snel die gaat zijn moet ook nog maar blijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:00
reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:23:
[...]

https://www.ikwilzonneene...21+omvormer"&Locale=nl_NL

Dat is de andere.
Nee de truc is om je string spanning optimaal te maken voor je omvormer. Die drie die jij noemt kunnen geen 14×33 volt aan, dus moet je verplicht naar 7 ×33=231 volt, en de meeste omvormers hebben beste rendement bij 350 volt, daarom krijg jij beetje verlies.
In principe vind ik het de extra prijs niet waard voor die andere twee omvormers. Maar misschien jij wel want op de prijzen van de panelen bezuinig je ook niet haha
Maar die presteren wel optimaal met die 14×33 volt, vandaar...
Die Sunny boy heeft ook 2 trackers met stringbereik van 100-500 volt. Net als de solis, goodwe en omnik. Dus die zal ook bij 350V optimaal presteren.
En de Sunny boy heeft 15 ampere per MPT ingang dus die moet je bij meer dan 3500 Watt ook verdelen over twee MPT ingangen.

Overigens zullen die omvormers het ook met 7x33= 231 volt per ingang best goed doen. Zal misschien een kwart procent efficiëntie schelen maar om daar 300 euro extra voor uit te trekken

[ Voor 10% gewijzigd door TWyk op 09-05-2018 19:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

AUijtdehaag schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:26:
Winkelman heeft ook steca's.
http://www.winkelman-zonn...?display=tiles&merk=Steca
Let wel op welke je moet hebben...ivm Vmpp spanning
Gewoon de 3600 coolcept ;) die heeft een mppt van 360-750V en 850v max.
Draait hier ook op 720V in de winter.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:00
Rol-Co schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:59:
[...]
Gewoon de 3600 coolcept ;) die heeft een mppt van 360-750V en 850v max.
Draait hier ook op 720V in de winter.
Dan verlies je meer rendement door onderdimensionering dan je wint door de optimale efficientie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

TWyk schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:10:
[...]

Dan verlies je meer rendement door onderdimensionering dan je wint door de optimale efficientie
Wat plakt ie er op dan? 14 x300 of zo? 4200 - een 1000W dus topt niks af, alleen piekjes.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

AUijtdehaag schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 15:26:
[...]

En als je iedere SF apart een optimizer geeft? (Zoals @DJKroon )
Gaan ze dan nog stuk?
Hieronder mn niet zo korte antwoord/ervaring mbt tot dit onderwerp.
Heb het topic niet terug gelezen, dus misschien wel een spuit11 post :Y)

Ik heb 1 optimizer defect gehad bij dag 2 van de installatie.
Eerste dag heeft hij het goed gedaan, echter misde ik toen 1 volt mbt safeDC, maar alle optimizers werden wel gevonden en vond ik dus al best.
Volgende dag had de optimizer zich gemeld, deze dag niets opgewekt op het betreffende paneel, dmv monitoring zeer snel gevonden.
Leverancier gebeld, nieuwe optimizer op laten sturen (deze heb ik gewoon betaald ivm reserve voor op de plank en afwachting van garantie).
Bij het loshalen en doormeten van de defecte optimizer, de net nieuwe optimizer meteen geinstalleerd/vervangen.
Oude opgestuurd en heb hiervan netjes onder garantie en zonder gemaar een nieuwe gekregen.
Deze zit nu nog netjes in de doos voor als de volgende zich meld.
Alleen tot nu toe, ongeveer anderhalf jaar later no problemo ermee en alles werkt zeer goed.

Hoogste piek die een SF170 aan mn p405 heeft gegeven was meer dan 240wp zeker, misschien zelfs nog meer.
Doe dit maal 2, weet dat een p405 maar maximaal 405 watt kan verwerken.
Dan ben ik zelf van mening dat 2 panelen op 1 (p405) optimizer teveel vermogen geeft als SF (flink) piekt.
Nominaal zou het kunnen, maar met 2 panelen piek je makkelijk over de (maximale) 405 watt wat de optimizer kan hebben.
Hierdoor kan de elektronica overlijden, iets wat ik wel vaker hoor met 2x sf op 1 optimizer systeem.
Ander voordeel een enkele panaal per optimizer is ook dat je elektronica niet continu vol belast wordt en hierdoor zeker langer mee gaat.
Kost wel geld, maar als je voor TVT ging, nam je geen SolarEdge tenslotte ;)

Screenshot SF170 @ 245wp
https://drive.google.com/...WHhhZ2s/view?usp=drivesdk

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Rol-Co schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:17:
[...]

Wat plakt ie er op dan? 14 x300 of zo? 4200 - een 1000W dus topt niks af, alleen piekjes.
Boven grens van spanning / mpp bedoelt ie denk

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
TWyk schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:51:
[...]

Die Sunny boy heeft ook 2 trackers met stringbereik van 100-500 volt. Net als de solis, goodwe en omnik. Dus die zal ook bij 350V optimaal presteren.
En de Sunny boy heeft 15 ampere per MPT ingang dus die moet je bij meer dan 3500 Watt ook verdelen over twee MPT ingangen.

Overigens zullen die omvormers het ook met 7x33= 231 volt per ingang best goed doen. Zal misschien een kwart procent efficiëntie schelen maar om daar 300 euro extra voor uit te trekken
Mpp tot 500 ,maar de voc tot 750
Maar inderdaad steca is beter passend

[ Voor 3% gewijzigd door reneeke1970 op 09-05-2018 19:46 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:43:
[...]

Boven grens van spanning / mpp bedoelt ie denk
Met 14 panelen zit je toch niet op de bovengrens?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Jron667 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:50:
Bah, er is een stekker doorgebrand bij mij. Precies de start (of einde) van een string van 14 panelen ( 175 WP). Heb dus een stuk minder opbrengst. Het is de stekker die van de omvormer naar het eerste paneel gaat. Installateur email gestuurd maar ja, hoe snel die gaat zijn moet ook nog maar blijken.
Ik neem aan dat niet alle 14x SF-175S in 1 string staan?

Zitten er op het dak y-connectoren zeker?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Nu online
Cavemania schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:37:
Even een vraag aan de technici hier. Ik heb een mooi zonneenergiesysteem sinds september vorig jaar. Nu het echt mooi weer begint te worden valt het systeem op mooie dagen zoals nu om de haverklap uit. Dit is bij sowieso bij 3 buren ook zo (ik denk dus dat het aan het energienet ligt).

Omvormer: Solaredge SE4000H
Panelen: Recom BlackPather 280 Wp
Kabellengte van omvormer naar groepenkast 20m 4mm2

Voor de beeldvorming een weergave van de grafiek van eergisteren, gister en vandaag en een filmpje van de omvormer tijdens uitval.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[video]
Oh ja de wasmachine stond aan >:) eigen energie opmaken

Wie kan mij een logische verklaring geven voor deze uitval.
wat hier gebeurd is dat je netspanning boven de 253v ac komt. hij klapt er dan direct uit.
3 optie,s

optie 1 heb je 3 fase? meet dan de fase spanning op de andere 2 fase,s eens rond 2200. hebben deze een lagere spanning? sluit dan hierop de omvormer aan.

optie 2 , Dikkere AC kabels. volgens mij berekening verlies je 2,8Volt AC over die 20M met 4mm2.
ik heb een SE5000H en deze heeft een 3x6mm2 over 3m kabel lengte. in jou geval had ik gekozen voor een 5x6mm2 en dan 2 aders parallel.

optie 3 omvormer verhuizen en vlakbij je meterkast hangen. langere DC kabels geven minder verlies dan lange AC kabels ivm de hogere spanning.

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Nu online
Iemand hier ervaring met het wisselen van Solaredge omvormers?

Ik heb zelf een solaredge installateurs portal login waarmee in 2 installatie,s monitor

echter nu heb ik zelf een se5000H waar nu 6465wp aan hangt.
ik wil nog 2 panelen bij leggen waardoor ik naar 7Kw pv vermogen ga.
orientatie is +- zuid.
op sommige dagen heb ik nu dus wat aftopping.
( op de dagen dat het koeler is en vol zonnig gemiddeld valt de aftopping wel mee )

nu hangt er bij mijn ouders een SE7K 3 fase unit met 21st 285wp 6kw pv
echter deze is gehangen door een bedrijf.

nu vraag ik me af. kan ik deze zo wisselen en dan die SE7K bij mij aanmelden? of moet hij eerst worden afgemeld bij het bedrijf wat hem geïnstalleerd heeft ?

[ Voor 6% gewijzigd door Wodan89 op 09-05-2018 20:13 ]

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:00
Rol-Co schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:17:
[...]

Wat plakt ie er op dan? 14 x300 of zo? 4200 - een 1000W dus topt niks af, alleen piekjes.
14 x 320 Watt LG Neon 2. Dat is 4480 Watt.
Dan kan je met een 3600 watt omvormer makkelijk een paar procent aan aftoppen verliezen en zo veel efficiëntie voordeel boek je toch niet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

TWyk schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:30:
[...]

14 x 320 Watt LG Neon 2. Dat is 4480 Watt.
Dan kan je met een 3600 watt omvormer makkelijk een paar procent aan aftoppen verliezen en zo veel efficiëntie voordeel boek je toch niet
Neem je de 4200 maar ik vermoed dat de 3600 best kan.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Rol-Co schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 19:58:
[...]

Met 14 panelen zit je toch niet op de bovengrens?
Nee maar jij wel met je 720 haha

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jron667
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:41
AUijtdehaag schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:02:
[...]


Ik neem aan dat niet alle 14x SF-175S in 1 string staan?

Zitten er op het dak y-connectoren zeker?
Nah dat niet nee.. maar het was toch wat minder opbrengst.

het zijn inderdaad y-connectoren...

https://1drv.ms/f/s!Ahlxb1LKQBOMh6R9g19GBuyfPKm9oA

Is dat makkelijk zelf te herstellen?

[ Voor 4% gewijzigd door Jron667 op 09-05-2018 20:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Jron667 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:50:
[...]


Nah dat niet nee.. maar het was toch wat minder opbrengst.

het zijn inderdaad y-connectoren...

https://1drv.ms/f/s!Ahlxb1LKQBOMh6R9g19GBuyfPKm9oA
Maar die zijn niet kapot, het is de stekker van de verleng kabel, draai hem maar open, dat pennetje is er uit geschoten en dan krijg je vonken.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jron667
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:41
reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:53:
[...]

Maar die zijn niet kapot, het is de stekker van de verleng kabel, draai hem maar open, dat pennetje is er uit geschoten en dan krijg je vonken.
maar de rechterkant is duidelijk weggesmolten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Afknippen, nieuwe stekker er aan en klaar, 10 min werk.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jron667
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:41
Rol-Co schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:57:
Afknippen, nieuwe stekker er aan en klaar, 10 min werk.
Mooi klusje voor zaterdag.. eerst dan maar eens zo'n stekker bestellen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Jron667 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:58:
[...]


Mooi klusje voor zaterdag.. eerst dan maar eens zo'n stekker bestellen...
Bestel het deel waar hij in zat ook mee, die zal vast ook niet best zijn.

Ik knijp ze aan en soldeer ze altijd, nooit slecht contact van kabel naar plug.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Jron667
Mogelijk een slecht gemaakte stekker.. (en pinnetje niet geheel in de behuizing geduwd)
Waar de pinnetjes niet mooi kontakt maken.
Je kan ze zelf maken:
https://www.marktplaats.n...abe740c1b&previousPage=lr

Of nieuw kopen met stekkers eraan:
https://www.groepenkastbe...p?Show=Search&KeyWord=mc4

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-05-2018 21:34 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Jron667 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:58:
[...]


Mooi klusje voor zaterdag.. eerst dan maar eens zo'n stekker bestellen...
Heb je wel een tang?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jron667
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:41
Nee, gezien de prijs van zo'n ding bel ik vrijdag eerst even naar onze leverancier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Jron667 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 21:26:
[...]


Nee, gezien de prijs van zo'n ding bel ik vrijdag eerst even naar onze leverancier.
Dat is wel degene die het verprutst heeft, vraag een gratis tang aan hem via post, is goedkoper voor hem dan uurtje rijden

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

TvanW schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:09:
Ik heb nu na 1,5 jaar de 3e Solar Edge P405 optimizer (1 per 2 SF170) die defect is. :(
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Deze optimizers hebben volgens mij een hoog uitvals percentage. Een productiefout of ontwerpfout zou ik dan denken.

Wordt nog leuk als Solar Edge ooit besluit om een terugroepactie te doen voor die optimizers. Zullen de installateurs blij mee zijn :X

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

jacovn schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 06:05:
[...]

Er zal een gebogen bocht naar buiten komen, schuin naar beneden door de muur. Die wordt dan gebogen met een buigveer. Waar de buis de koof uit komt is er ruimte inde breedplaatvloer om weer een bocht te maken in de vloer en dan moet hij ergens omhoog gaan onder de inverter.
Dus 3 flauwe bochten.

Beter maar 3 buizen laten maken dan ?
Yup, die solarkabel is in tegenstelling tot de kabel die je normaal in huis door een buis trekt nogal rubberachtig.
Dus hoe minder wrijving hoe beter, en zeker een speciaal daarvoor geschikt glijmiddel gebruiken.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 07:06:
[...]


ik heb hem inderdaad ook geattendeerd dat er veel vuil op blijft liggen en dat hij dus wel om de x tijd het dak op moet om het schoon te maken. Dit was echter geen probleem voor hem. Mocht hij alsnog zoiets hebben dat het te veel; werk is, dan kan hij er alsnog een helling bij aanmaken :)

@migjes Ik zou dus eigenlijk beiden mmpt ingangen moeten gaan gebruiken? En dan aan beiden ingangen 6 panelen plaatsen?
Maar ook vorst kan een probleem gaan geven bij vlakke opstelling.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Dre schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 22:02:
[...]


Deze optimizers hebben volgens mij een hoog uitvals percentage. Een productiefout of ontwerpfout zou ik dan denken.

Wordt nog leuk als Solar Edge ooit besluit om een terugroepactie te doen voor die optimizers. Zullen de installateurs blij mee zijn :X
Dan heb ik een paar maanden extra werk.... Hoop maar dat e in dat geval goed betalen!
Die P405 heeft idd met SF redelijk wat uitval, meer dan 6,5% bij ons.
Heb er afgelopen weekend ook een bij mij o het schuurdak vervangen, zat ook aan 2 SF170.

[ Voor 15% gewijzigd door Andre1973 op 09-05-2018 23:50 ]

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
Wodan89 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 20:11:
Iemand hier ervaring met het wisselen van Solaredge omvormers?

Ik heb zelf een solaredge installateurs portal login waarmee in 2 installatie,s monitor

echter nu heb ik zelf een se5000H waar nu 6465wp aan hangt.
ik wil nog 2 panelen bij leggen waardoor ik naar 7Kw pv vermogen ga.
orientatie is +- zuid.
op sommige dagen heb ik nu dus wat aftopping.
( op de dagen dat het koeler is en vol zonnig gemiddeld valt de aftopping wel mee )

nu hangt er bij mijn ouders een SE7K 3 fase unit met 21st 285wp 6kw pv
echter deze is gehangen door een bedrijf.

nu vraag ik me af. kan ik deze zo wisselen en dan die SE7K bij mij aanmelden? of moet hij eerst worden afgemeld bij het bedrijf wat hem geïnstalleerd heeft ?
Je kan onder admin > logische layout kiezen voor "vervangen".

Aangezien je bij je ouders een omvormer verwisselt zal dat door de betreffend installateur moeten worden aangepast.

Je kan overwegen om deze installatie door Solaredge te laten weghalen bij de originele installateur, en dan in jou installateursaccount te laten bijvoegen.

ik weet dat het kan, en dat ze dat ook doen. Beste kan je hier de service van Solaredge over bellen, met de gegevens van de installatie van je ouders. ( sitenaam, serienummer omvormer, site id.)

RUB

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
TvanW schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:09:
Ik heb nu na 1,5 jaar de 3e Solar Edge P405 optimizer (1 per 2 SF170) die defect is. :(
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Het percentage uitval van de P405's ligt erg hoog.

Ondanks het feit dat solaredge nog nooit een uitspraak heeft gedaan over de oorzaak, maar ze wel erkennen dat het een probleem is, heb ik de indruk dat de SE in het verleden de spanning en het vermogen van de Solar Frontierpanelen te rooskleurig hebben ingeschat.

We zagen in de zonnige koudeperiode in februari nog veel meer optimizers dan normaal stuk gaan bij klanten. Aangezien door deze kou, de spanningen van het paneel aanzienlijk hoger werden ( Temperatuurs coëfficiënt van 0,3%), zie ik dit wel als een bevestiging dat het één met het ander te maken heeft.

RUB


Zeker in het geval van twee panelen per optimizers gaan ze vaker stuk, maar zeker niet alleen maar. Ook bij een enkel SF170-paneel gaan ze stuk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Opperhoof
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online
De laatste tijd ben ik me ook aan het oriënteren op zonnepanelen. Ons dak ligt met 185* prachtig op het zuiden. Op het dak hebben we ook een dakkapel. De maten van het dak zijn net niet helemaal ideaal, maar ik denk het volgende erop kwijt te kunnen.

- Boven de dakgoot van links naar rechts 6 standaard panelen in portrait.
- Op de dakkapel 3 grote panelen in landscape.

Hiermee kom ik dan op ongeveer 6*295 + 3*350 = 2820 WP.
Het dak heeft een hellingshoek van 38 graden, en de dakkapel heeft een hellingshoek van 18 graden. Allebei met dakpannen erop.

De panelen die ik voor ogen heb zijn de all black panelen van Phono Solar. De PS350MBB-24/T (350 WP) en de PS295MBB-20/U (295 WP). Hiermee zit ik qua aanschaf op € 0,58 / WP.

Nu heb ik 3 vragen:
1) welke omvormer past hierbij? Kan dat gewoon met de SolarEdge HD-Wave SE3000H?
2) welke strings moet ik maken?
3) op het noorden (5 graden) heb ik een gelijke dakkapel waar 3 grote panelen op passen. Ook met de hellingshoek van 18 graden. Hoe interessant is het om hier ook gelijk 3 panelen te plaatsen?

Feedback is welkom.

[ Voor 14% gewijzigd door Opperhoof op 10-05-2018 12:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@Opperhoof
meerdere opties zijn mogenlijk.

1. gewoon alles in 1 string hangen. 6*295 + 3*350
(dit kan met je gekozen panelen zonder problemen.)
en dan een simpele 1fase TL omvormer van rond de 2,5kW.
(goodwe/omnik/sma etc etc etc ....)
de hoek verschillen zijn niet te groot dat komt wel goed.

2. solaredge gebruiken.
en dan mag je gerust nog een stapje kleinere omvormer pakken als je dat wil.
3000VA is wel erg krachtig voor 2820Wp en verschillende hoeken. ;)

3. andere panelen gebruiken, als voorbeeld panasonic/sunpower panelen.
die hebben meer Wp en een hogere Vmpp.
dan kun je een omvormer gebruiken met 2x een mpp.

alles heeft zijn voor en nadelen.
1. is goedkoop, maar wel iets verlies door verschillende hoeken (+/-2%)
2. is best duur spul dat solaredge, wel leuk maar voor die 2% extra amper kosten effectief te noemen.
3. dure panelen, duurdere omvormer(maar niet zo duur als solaredge), maar wel extra veel opbrengst, dus die zou ik zelf leuker vinden als optie 2. ;)

edit:
ook op noord no prob, dat kan alleen met optie 2 en 3. ;)

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 10-05-2018 12:45 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goverman
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 17-09 18:59

Goverman

not loaded

LooneyTunes schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:02:
[...]


Om je gerust te stellen, mijn laatste input op Omnikportal was 14:32.
Daarna was de site onbereikbaar.
Kijk maar bij andere (publieke) omvormers op 8 mei.

https://www.omnikportal.c...lDefault.aspx?come=Public

Edit: De f*ckup bij Omnik heeft mij wél opeens een beter zonnesysteem opgeleverd:
Ik heb 2200Wp liggen en zie dat mijn systeem een piek heeft van over de 3K 8)7
[afbeelding]
Da's nog eens gratis energie! >:)
Bij mij deed de installatie het ook al weer de volgende dag. Zal inderdaad wel iets met de server zijn geweest. Het scheelde in ieder geval weer de leverancier bellen...

Ik keek net nog even in de Oxxio app. Er is gewoon 19 kWh teruggeleverd, op een opwekking van ongeveer 23 kWh. Dat klinkt vrij normaal en logisch gezien de eerdere, vergelijkbare dagen.

[ Voor 10% gewijzigd door Goverman op 10-05-2018 13:33 ]

Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Opperhoof schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 12:13:
De laatste tijd ben ik me ook aan het oriënteren op zonnepanelen. Ons dak ligt met 185* prachtig op het zuiden. Op het dak hebben we ook een dakkapel. De maten van het dak zijn net niet helemaal ideaal, maar ik denk het volgende erop kwijt te kunnen.

- Boven de dakgoot van links naar rechts 6 standaard panelen in portrait.
- Op de dakkapel 3 grote panelen in landscape.

Hiermee kom ik dan op ongeveer 6*295 + 3*350 = 2820 WP.
Het dak heeft een hellingshoek van 38 graden, en de dakkapel heeft een hellingshoek van 18 graden. Allebei met dakpannen erop.

De panelen die ik voor ogen heb zijn de all black panelen van Phono Solar. De PS350MBB-24/T (350 WP) en de PS295MBB-20/U (295 WP). Hiermee zit ik qua aanschaf op € 0,58 / WP.

Nu heb ik 3 vragen:
1) welke omvormer past hierbij? Kan dat gewoon met de SolarEdge HD-Wave SE3000H?
2) welke strings moet ik maken?
3) op het noorden (5 graden) heb ik een gelijke dakkapel waar 3 grote panelen op passen. Ook met de hellingshoek van 18 graden. Hoe interessant is het om hier ook gelijk 3 panelen te plaatsen?

Feedback is welkom.
De panelen op noord zou ik vanwege de kleine helling hoek zeker mee nemen. Ik gok dat ze 70/75 procent doen. Je krijgt dan wel een rommeltje met richtingen en verschillende hellingshoek dus ik zou toch wel se met optimisers aanraden. Normaal best aan de prijs maar jij hebt er wel baat bij.
Heb je ook naar kleinere panelen gekeken zoals panasonic hit/kuro en sunpower x21/22?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Markos
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 25-09-2024

Markos

FKA > Ik_ben_Mark3

Een vervolg op mijn bericht in het vorige topic:
Markos schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 12:44:
Ik kan misschien 2 Shell RSM 105 panelen aankomen, wat ik heb kunnen vinden zijn dit (erg) oude panelen. En er zit verder niets bij. Is dit de moeite waard om tijd, energie ( :9 ) en geld in te steken?

Ik vond bijvoorbeeld dit topic waarin dezelfde panelen staan:
Omvormer zonnepaneel vervangen

Ik begrijp dat 2 panelen niet voldoende zullen zijn om een significante bijdrage te kunnen leveren aan stroomvoorziening. Het is meer uit interesse om te kijken wat ik er mee kan doen en om kennis op te doen,
want ik ben 100% nieuw tot zonnepanelen (ik ben ook student dus heb niet eens een eigen woning, wel een plat dak ;) ) Of zeggen jullie beter later liggen want de kosten om het werkend te krijgen zijn veel te hoog? (ook met tweedehands onderdelen)

Hier wat info dat ik over de panelen kon vinden: http://www.posharp.com/rs...l-solar_p1916667888d.aspx
migjes schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 11:15:
@Markos
een omvormer, tja, je hebt geen eigen huis.
en elke omvormer die meer levert als 500W moet eigenlijk op een eigen groep in de meter kast.
(of je splitst de wasmachine groep.
officieel is de regel van 500W nu afgeschaft, maar in jouw geval gewoon doen. ;) )

dus je bent wel gebonden aan max 500W.

verder je panelen leveren 32Voc, en de Voc mag nooit hoger zijn als de max die de omvormer aan kan.
(de meeste omvormers starten gewoon weg niet als de Voc te hoog is.)
maar de Voc is helaas wel onder hevig aan de temperatuur van de cellen.
standaard is 25 graden, dus even uit rekenen hoeveel het is bij -1 of -10. ;)

de temperatuur geld ook voor de Vmpp, maar dan reken wel dat de temperatuur in de volle zon best hoog kan oplopen. een 80 graden is geen vreemde uitzondering. ;)

en dan heb je nog de keuze: die ik de panelen serieel dus 2x25Vmpp=50Vmpp met 4.1Ampp
of doe ik ze parallel dus 2x 4.1Ampp = 8,2Ampp met 25Vmpp.

in principe heb je panelen die 100Wp leveren, je hebt er 2 dus 200W.
doe je dat 5 uur achter elkaar heb je 1kWh.
maar ja de zon draait om de aarde heen (zoals sommige idioten nog steeds geloven. >:) ) dus die schijnt niet altijd recht op het paneel.
en soms is het bewolkt of hebben we andere lucht vervuiling.
grof gezegd, kun je in een perfecte situatie met 1 Wp per jaar 1kWh opwekken.
dus met 200Wp doe je een 200kWh per jaar.
Deze panelen liggen nu stof te vergaren op het werk en moeten eigenlijk weg. Een omvormer is best prijzig, ook tweedehands. Dus ik ben aan het kijken of het wel nut heeft voor mij om die panelen mee te nemen. Als ik er een los systeem van maak, dus niet verbonden aan de meterkast maar bijvoorbeeld aan een (paar) huishoudaccu's. Zou dat kunnen? Zo ja, kan ik daarmee dan de kosten drukken van een goedkopere omvormer? Ik vind die panelen wel interessant om te gebruiken, want op die manier leer ik denk ik het beste wat je ermee kunt. Alleen als student zijnde is het mij te prijzig om er mee aan de slag te gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bvuaemal
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09-09 15:03
We zijn er bijna ....
Hopelijk de laatste vragen voor dat ik mijn offerte teken:

1 - Mijn installateur wil eigenlijk geen gecombineerde zekeringsautomaat met ALS installeren ivm aardlekfout tijdens de opstart fase. Wat ik in het forum lees is dat 30mA problemen kan geven maar dat dit opgelost is door 100 of 300mA te nemen. (Ik weet dat dit niet wettelijk verplicht is maar voel me niet comfortable als ik nog wat werk in de kruipruimte moet doen met een grondkable die niet door een ALS beveiligd is)

Vraag heeft iemand daar ervaring mee voor grotere SE omvormers dat die trippen op een aardlek fout > 300mA (3 fase 16kW SE omvormer met 18kW zonnepanelen) ?

2 - Ik schat dat er tussen de 150-200m draad in een string tussend de panelen moet worden gelegd. Is een dikte van 6mm2 genoeg ?

3 - Zijn er goedkopere oplossingen dan SE for een modbus meter (die van SE gaat rond de E500 kosten = modbus plus 3 meetklemmen)


Geplande Installatie
1 - 58 * 310W panelen - 28 panelen op West en 30 panelen op Oost
2 - 16kW SE omvormer (gelimiteerd op 24A)
3 - 29 * P700 optimizers
4 - 25A combiautomaat die tript 300mA lekstroom
5 - 3* 25A hoofd zekering
5 - Afhankelijk van de nieuwe salderings regeling will ik in de toekomst nog wat meer panelen bij plaatsen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@bvuaemal
100 mA, 3x 25A
https://superflink.nl/isk...-100ma-b-type-a-10ka.html

https://nl.aliexpress.com...e-8bf7-7d124eceb048&tpp=1
Deze kan ook, maar iets duurder
https://www.elektrobode.n...odbus-so-7e-78-8-400-0212
(ik gebruik zelf de M-Bus versie = meterbus, met een pi en usb adapter)
Er komt daar ook nog een modbus TCP/IP versie van. (over ethernet dus)

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-05-2018 15:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Ik heb ook een modbus elektrameter in mijn meterkast zitten, echter is deze niet van SE maar van Eastron sdm220.
Nu heb ik wel is gelezen dat je met de modbusmeter van SE alles kan loggen.
Kan mijn modbus meter op de SE omvormer aangesloten worden?
En hebben mensen misschien ervaring op dit gebied?

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Markos schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 14:24:
Een vervolg op mijn bericht in het vorige topic:

[...]


[...]

Deze panelen liggen nu stof te vergaren op het werk en moeten eigenlijk weg. Een omvormer is best prijzig, ook tweedehands. Dus ik ben aan het kijken of het wel nut heeft voor mij om die panelen mee te nemen. Als ik er een los systeem van maak, dus niet verbonden aan de meterkast maar bijvoorbeeld aan een (paar) huishoudaccu's. Zou dat kunnen? Zo ja, kan ik daarmee dan de kosten drukken van een goedkopere omvormer? Ik vind die panelen wel interessant om te gebruiken, want op die manier leer ik denk ik het beste wat je ermee kunt. Alleen als student zijnde is het mij te prijzig om er mee aan de slag te gaan.
Wat jij nodig hebt is een soladin120 ,maar die kom je zelden tegen. Of anders een stecgrid300,en anders die twee panelen verkopen voor 35 per stuk en iets nieuws aanschaffen....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ovaal
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-08 12:17

ovaal

Een balletje kan vreemd rollen

Gisteren een offerte besproken met een installateur, maar daar heb ik nog wel wat vragen over die ik nog niet terug heb kunnen vinden. Dat kan ook aan mijn nog beperkte kennis liggen....

We hebben een schuin pannendak op het zuid-oosten met een gewone (halve gevelbreedte) dakkapel voor en een grote (bijna hele gevel) achter. Het voorstel is om 13 panelen op het dak te leggen
- 5 onder de dakkapel,
- 2 er naast,
- 2 er op, onder een andere hoek
- 4 op de dakkapel achter in dezelfde hoek als voor.

Door de verschillende hoeken en schaduw van de dakkapel van de buren later op de dag wordt geadviseerd met optimizers te werken van Solaredge. Het verhaal klinkt logisch, maar sommige mensen raden het toch af. Wat is wijsheid?

Het maximale rendement is 4160 Wp, met een SolarEdge SE-3500H omvormer. Dat lijkt een mismatch, maar misschien vergelijk ik de verkeerde cijfers.

Laatste advies was om de installatie op de groep van de wasmachine te zetten, deze is alleen voor de wasmachine. Dat scheelt installatiekosten en het trekken van kabels. Kan dat zomaar?

Ik ga me nog verder inlezen, maar als iemand ideeën heeft....

Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

ovaal schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 16:03:
Gisteren een offerte besproken met een installateur, maar daar heb ik nog wel wat vragen over die ik nog niet terug heb kunnen vinden. Dat kan ook aan mijn nog beperkte kennis liggen....

We hebben een schuin pannendak op het zuid-oosten met een gewone (halve gevelbreedte) dakkapel voor en een grote (bijna hele gevel) achter. Het voorstel is om 13 panelen op het dak te leggen
- 5 onder de dakkapel,
- 2 er naast,
- 2 er op, onder een andere hoek
- 4 op de dakkapel achter in dezelfde hoek als voor.

Door de verschillende hoeken en schaduw van de dakkapel van de buren later op de dag wordt geadviseerd met optimizers te werken van Solaredge. Het verhaal klinkt logisch, maar sommige mensen raden het toch af. Wat is wijsheid?

Het maximale rendement is 4160 Wp, met een SolarEdge SE-3500H omvormer. Dat lijkt een mismatch, maar misschien vergelijk ik de verkeerde cijfers.

Laatste advies was om de installatie op de groep van de wasmachine te zetten, deze is alleen voor de wasmachine. Dat scheelt installatiekosten en het trekken van kabels. Kan dat zomaar?

Ik ga me nog verder inlezen, maar als iemand ideeën heeft....
Op die wasmachine groep mag sinds begin 2017 maar tot 3000W AC vermogen. Dus nee dat mag niet meer sinds dien, maar er draaien er zo wel wat ....

Waar je ook kosten mee kan besparen is door zelf die kabel te trekken, dat zij 'm wel op de MK en de omvormer aansluiten.

En ik ben niet zo bang van SE hoor, zolang je maar goed documenteert waar ze liggen, en SE met SF is geen goede combi gebleken, maar dat doe je niet.
Dat afraden is vooral uit prijstechnische overweging.
En voor een systeem met verschillende vlaken en schaduwen is SE juist bedacht.
Liefst monteer ik de SE optimizers onder de onderste panelen en dan de boven panelen met hun kastje naar beneden. Kijk dan wel of je het erg ziet dat de ene rij panelen met hun kast naar beneden en de andere met de kast omhoog hangen. Mocht je er dan ooit bij moeten dan is dat veel makkelijker te doen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andre1973 op 10-05-2018 16:28 ]

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ovaal
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-08 12:17

ovaal

Een balletje kan vreemd rollen

Andre1973 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 16:17:
[...]


Op die wasmachine groep mag sinds begin 2017 maar tot 3000W AC vermogen. Dus nee dat mag niet meer sinds dien, maar er draaien er zo wel wat ....

Waar je ook kosten mee kan besparen is door zelf die kabel te trekken, dat zij 'm wel op de MK en de omvormer aansluiten.
Dat is een erg goede tip, niet op de wasmachine groep dus! Thanks,

De kabel trekken is een klein verschil, maar het gemak voor de installatie leek ons wel goed. Maar nu deze niet op de wasmachine kan wordt het gewoon naar de MK door de installateur. :)

Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WaSteiL
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 08:49
Ik ben al voorzien van zonnepanelen op mijn dak die maximaal 3240Wp kunnen leveren, maar nu ook voornemens om 4 panelen extra te plaatsen op mijn schuurtje in de tuin. Daarvoor heb ik 4 Trina Solar TSM-300 op het oog die op een Solax X1 mini X1-1.1 aangesloten moeten worden.

Nu zit ik alleen met de aanleg van elektriciteit een beetje te klootviolen. Aantal elektriciens in de buurt gevraagd, maar die lijken allemaal af te haken zo gauw je PV roept, die zeggen allemaal dat je maar bij je leverancier van je panelen moet gaan vragen, maar die wil ik zelf gaan plaatsen. Dus ben het allemaal zelf even gaan onderzoeken en op basis van de bestaande situatie aan het reverse engineren, samen met een zoektocht in de regelgeving.

Aangezien het schuurtje momenteel op een bestaande groep zit en de PV installatie boven de 600watt komt moet ik deze op een aparte groep plaatsen. Mijn idee was het om deze te ontvlechten van de bestaande groep (voordeel heb ik dat schuurtje rechtstreeks in meterkast binnenkomt), op een aparte aardlekautomaat te plaatsen en in het schuurtje een PV verdeler te plaatsen. De omvormer komt dan rechtstreeks op 1 van deze groepen en de verlichting en een stopcontact op de andere groep.
Alles loopt dan wel over 1 kabel van de meterkast naar het schuurtje, maar deze situatie is gelijk zoals ik momenteel ook heb voor de grotere installatie die over 1 kabel loopt samen met de wasmachine.

Hoofdaansluiting: 35A
Totaal vermogen panelen: 4440Wp (3240 bestaand en 1200 nieuw bij te plaatsen).

Vergeet ik nu iets of doe ik iets heel geks?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Markos
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 25-09-2024

Markos

FKA > Ik_ben_Mark3

reneeke1970 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 15:44:
[...]

Wat jij nodig hebt is een soladin120 ,maar die kom je zelden tegen. Of anders een stecgrid300,en anders die twee panelen verkopen voor 35 per stuk en iets nieuws aanschaffen....
En een laadregelaar icm. een accu? Is dat een alternatieve optie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Markos schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 18:10:
[...]

En een laadregelaar icm. een accu? Is dat een alternatieve optie?
Tja je moet een goeie jonge accu hebben anders gaat er veel energie verloren. Een goede mppt lader is ook 40/50 euro.
En wat gaat er op die accu draaien? En tegelijkertijd zorgen dat accu niet verder dan de helft leeg gaat anders is ie zo kapot.

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online

kmf

Ik heb ergens in dit topic gelezen dat hoewel solar edge met optimizers werkt, je toch niet volledig flexibel is. Er moet een bepaald minimum aan voltage binnen komen alvorens er geproduceerd wordt. Enig idee wat dat minimum is?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
@kmf bij een 1-fasige SE omvormer wordt geprobeerd te stringspanning op plm 340- 370V te krijgen. De P300 optimizer heeft een maximale output van 60V. Er moeten dus minimaal 6 optimizers een behoorlijk vermogen geleverd krijgen van het aangesloten paneel. Als je bijv. een string hebt van 4 panelen op zuid en 4 op noord heb je uiteindelijk weinig aan je set.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 16:59

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@kmf ca 370V voor 1fase SE en ca 700V voor 3fase SE.
Dit heeft geen relatie met de paneelspanning maar met de maximale boostspanning van de optimizers.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rone
  • Registratie: April 2002
  • Niet online

Rone

Moderator Tweaking
Aub niet drie keer achter elkaar posten. Zoals je ziet kun je in één post gewoon meerdere quotes plaatsen.

PC1: 9800X3D + RX 9070 XT || PC2: 5800X3D + RTX 3080 || Laptop: 7735HS + RTX 4060


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:35
Cranberry schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 19:28:
@kmf bij een 1-fasige SE omvormer wordt geprobeerd te stringspanning op plm 340- 370V te krijgen. De P300 optimizer heeft een maximale output van 60V. Er moeten dus minimaal 6 optimizers een behoorlijk vermogen geleverd krijgen van het aangesloten paneel. Als je bijv. een string hebt van 4 panelen op zuid en 4 op noord heb je uiteindelijk weinig aan je set.
6x P300 is sowieso te weinig voor een 1-fase SE omvormer, minimaal 8 nodig, zie de specificatie van de optimizers.
Maar eens met je voorbeeld (neem aan dat je dan P300 bedoeld) van 4x zuid en 4x noord dat zijn dan wel 8 optimizers, maar dit gaat wellicht problemen geven aangezien de helft amper wat levert als de zon vol op de andere kant schijnt en daardoor de optimizer spanning heel laag moet worden om nog mee te kunnen doen.
Mogelijk wordt hierdoor de totale spanning te laag en schakelt af.
Dezelfde situatie, maar dan met P404's werkt beter, 4x85V + 4x8V is 372V.

[ Voor 5% gewijzigd door Rouske op 10-05-2018 20:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
@Rouske Inderdaad ben ik bekend met een minimale stringlengte (van 8 bij de P300 idd). Dit betekent echter niet dat er niets meer wordt opgewekt als er 1 paneel in een string van 8 geheel beschaduwd is.

N.a.v. mijn toekomstige set (waar ik SE ook als één van de mogelijkheden beschouw), stuitte ik op deze post van @Proton_. 'k Vond deze wel verhelderend in dit kader.
Sowieso is de P404 wel een interessante als je qua aantal nog goed meewerkende optimizers op 't randje zit bij schaduw.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:35
@Cranberry klopt met 1paneel in de shaduw blijft het wel werken. SE zal vast bij de minimale string lengte daar rekening mee gehouden hebben.

Maar bij tegenovergestelde dak oriëntaties is het inderdaad wel even oppassen of het allemaal goed blijft werken, helemaal als de ene kant volle zon heeft en de andere kant schaduw.

[ Voor 8% gewijzigd door Rouske op 10-05-2018 20:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Nu we het toch over aardlekschakelaars hebben, ik begrijp dat er bij de oudere series TL (TransformatorLoze) omvormers van SMA wordt aangeraden om een 100mA aardlekschakelaar te gebruiken.

Bij een 4000W omvormer zou deze 20A variant dan de juiste zijn?
https://superflink.nl/isk...-100ma-b-type-a-10ka.html
Iskra Aardlekautomaat 1F+N 20A 100mA B Type A 10kA
Een 16A variant is met 4000W net te weinig vermoed ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
@Rouske Idd is dat iets wat ik me nu eigenlijk pas realiseer. In mijn toekomstige situatie 16x300Wp op ONO en eveneens 16x300Wp op WZW. zou ik in geval van SE overwegen alles gewoon in één string aan te sluiten. Wrs is het echter beter 2 stringen te maken.
Omdat ik nogal wat last van schaduw heb, is een eenfasige SE ook wel weer handig, maar gezien m'n 3-fase aansluiting (3x25A) loop je dan tegen de max. stroom van de omvormer aan (SE6000 kent een max. stroom van 27,5A).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 18:25:
[...]

Tja je moet een goeie jonge accu hebben anders gaat er veel energie verloren. Een goede mppt lader is ook 40/50 euro.
En wat gaat er op die accu draaien? En tegelijkertijd zorgen dat accu niet verder dan de helft leeg gaat anders is ie zo kapot.
Ik draai hier met een 100W paneel die binnen ligt op een steca 1010 (die ik voor 3 tientjes van een veiling heb) en laad daar 24Ah gel accu's mee.
Gaat prima, alleen het paneeltje moet eigenlijk op dak. >:) maar dat gaat nog gebeuren.
Ik heb bergen van die accu's, van 1-4 jaar oud.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Rol-Co schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 21:18:
[...]

Ik draai hier met een 100W paneel die binnen ligt op een steca 1010 (die ik voor 3 tientjes van een veiling heb) en laad daar 24Ah gel accu's mee.
Gaat prima, alleen het paneeltje moet eigenlijk op dak. >:) maar dat gaat nog gebeuren.
Ik heb bergen van die accu's, van 1-4 jaar oud.
Oh bergen nog wel, dan kan ik er wel tien komen halen? :*)

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Als jij ze echt nodig hebt is dat geen probleem, gaan per 8 per jaartal.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 21:49
Rol-Co schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 21:49:
Als jij ze echt nodig hebt is dat geen probleem, gaan per 8 per jaartal.
Ik ga eerst garantie claimen op mijn camper accu maar anders kom ik er op terug. Jij moet ze toch regelmatig vervangen.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

Cranberry schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 21:15:
@Rouske Idd is dat iets wat ik me nu eigenlijk pas realiseer. In mijn toekomstige situatie 16x300Wp op ONO en eveneens 16x300Wp op WZW. zou ik in geval van SE overwegen alles gewoon in één string aan te sluiten. Wrs is het echter beter 2 stringen te maken.
Omdat ik nogal wat last van schaduw heb, is een eenfasige SE ook wel weer handig, maar gezien m'n 3-fase aansluiting (3x25A) loop je dan tegen de max. stroom van de omvormer aan (SE6000 kent een max. stroom van 27,5A).
Euh waarom geen 3fase omvormer dan? Een se6k kan wel, je haalt nooit het maximaal vermogen

Misschien een 5k ?

Maar een 3fase zou ik persoonlijk altijd nemen icm een 3fase aansluiting; zeker als je meer dan 3kWp neer gaat leggen.

[ Voor 12% gewijzigd door Crazy- op 10-05-2018 22:03 ]

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

reneeke1970 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 22:00:
[...]

Ik ga eerst garantie claimen op mijn camper accu maar anders kom ik er op terug. Jij moet ze toch regelmatig vervangen.....
Prima, het zijn 25Ah 240Wh gel blokbatterijen, heb er denk ik zo'n 40 :)

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
@Crazy- Klopt, een 3fasen omvormer is de meest voor de hand liggende optie. Omdat 's avonds al relatief snel de schaduw op het westdak (waar wrs 16x300Wp komt te liggen) van links naar rechts uitbreid, denk ik dat je al snel niet meer voldoende spanning voor een 3fase-omvormer hebt, waardoor de productie 0 is. Met een enkelfasige omvormer stel je dat uit.
Wel realiseer ik me dat de opbrengst op dat moment al niet meer zo geweldig is, dus heel verlies zul je er op jaarbasis ook niet van hebben.
Iets vergelijks speelt op het oostdak ook. Het duurt even voordat de meeste panelen schaduwvrij zijn, waardoor de benodigde stringspanning voor een enkelfasige-omvormer eerder is bereikt.

Ik moet me iig nog even goed beraden op de keuze tussen SE/andere optimizers of Optitrac-achtige technieken, Keuzestress noemen ze dat geloof ik... ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:57

Crazy-

Best life ever

Cranberry schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 22:08:
@Crazy- Klopt, een 3fasen omvormer is de meest voor de hand liggende optie. Omdat 's avonds al relatief snel de schaduw op het westdak (waar wrs 16x300Wp komt te liggen) van links naar rechts uitbreid, denk ik dat je al snel niet meer voldoende spanning voor een 3fase-omvormer hebt, waardoor de productie 0 is. Met een enkelfasige omvormer stel je dat uit.
Wel realiseer ik me dat de opbrengst op dat moment al niet meer zo geweldig is, dus heel verlies zul je er op jaarbasis ook niet van hebben.
Iets vergelijks speelt op het oostdak ook. Het duurt even voordat de meeste panelen schaduwvrij zijn, waardoor de benodigde stringspanning voor een enkelfasige-omvormer eerder is bereikt.

Ik moet me iig nog even goed beraden op de keuze tussen SE/andere optimizers of Optitrac-achtige technieken, Keuzestress noemen ze dat geloof ik... ;)
Zolang je 2*13 panelen hebt aan de SE; eventueel met de p404, is de kans klein dat de boel uitvalt. Dat zou betekenen dat je namelijk 14 panelen letterlijk ‘op zwart’ moet hebben.

Daar er, indien de zon aan de oost kant staat, altijd ook licht is aan de west kant, werken deze panelen ook nog dan wel minimaal. Imho dus een top oplossing.

12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Rone schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 19:32:
[...]


[...]


[...]

Aub niet drie keer achter elkaar posten. Zoals je ziet kun je in één post gewoon meerdere quotes plaatsen.
Zelf stuur ik ook altijd per onderwerp een mailtje, er zullen er hier vast meer zijn die regelmatig opzoek zijn naar info in een bericht / mail waar de inhoud niet overeen komt met de kop. ook al gaan er dan 3 naar de zelfde persoon, dan blijft t wel lekker overzichtelijk als iemand ook weer op mijn post wil reageren d.m.v. een quote. Maar goed dat is mijn mening, ik zal voortaan ff wachten tot een ander er wat tussen heeft gezet >:)

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drielp
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 16-09 11:15
Markos schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 18:10:
[...]
[...]En een laadregelaar icm. een accu? Is dat een alternatieve optie?
Tja, als je op een goedkope manier wat wilt spelen met PV zou ik in jouw geval één (of twee) simpele laadregelaars aanschaffen: https://www.banggood.com/...D=519149&cur_warehouse=CN Ik heb deze ook in gebruik, maar dan de 10A versie. De 20A kan wat meer hebben, mijn paneeltjes doen maar 3,5 A.
reneeke1970 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 18:25:
Tja je moet een goeie jonge accu hebben anders gaat er veel energie verloren. Een goede mppt lader is ook 40/50 euro.
En wat gaat er op die accu draaien? En tegelijkertijd zorgen dat accu niet verder dan de helft leeg gaat anders is ie zo kapot.
Oude autoaccu eraan, kost vaak niets bij een plaatselijke gerage en spelen maar.Telefoon/tablet opladen op zonnestroom. Of een paar 12 volts LED lampjes erop als balkon/tuin/nacht verlichting.
Ik gebruik zo'n systeempje op de moestuin om een 12 volts pompje te laten draaien om de plantjes nat te houden in de kas. Werkt al twee jaar prima.
Regelaartje voorkomt dat de accu te ver wordt leeg getrokken en voorkomt ook overladen. Zo'n gebruikte accu kan nog jaren mee.

[ Voor 14% gewijzigd door drielp op 11-05-2018 00:37 ]

4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supertip
  • Registratie: November 2006
  • Niet online
Nou ik heb na veel zoeken naar een tigo tr4 r o duo optimizer eindelijk kunnen bestellen, wel in Duitsland maar 7€ verzendkosten met een totaal van iets meer als 75€.
Ook direct op voorraad, bij alle andere 2 shops na mail contact 1 tot 2 weken levertijd (doei..)
Zo kunnen misschien de dag beter opstarten, omdat er de eerste 3 tot 4 uur van de dag 2 panelen half in de schaduw liggen.
Pv installation

[ Voor 24% gewijzigd door Supertip op 11-05-2018 01:28 ]

12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:32
Cranberry schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 21:15:
@Rouske Idd is dat iets wat ik me nu eigenlijk pas realiseer. In mijn toekomstige situatie 16x300Wp op ONO en eveneens 16x300Wp op WZW. zou ik in geval van SE overwegen alles gewoon in één string aan te sluiten. Wrs is het echter beter 2 stringen te maken.
Omdat ik nogal wat last van schaduw heb, is een eenfasige SE ook wel weer handig, maar gezien m'n 3-fase aansluiting (3x25A) loop je dan tegen de max. stroom van de omvormer aan (SE6000 kent een max. stroom van 27,5A).
Wij krijgen iets minder panelen maar wel enigzins vergelijkbaar.

8x op noord/oost (13 graden elevatie)
8x op zuid/west (13 graden elevatie)
7x op zuid/west (60 graden elevatie)

Het zou geen probleem zijn dit met gewone string optimizers te doen. (P500 in dit geval)
Ik had gevraagd of het niet beter zou zijn optimizers voor korte string te nemen (p505)

Antwoord was dat die te nieuw zijn en ze ze nog niet willen uitleveren i.v.m. Eventuele kinderziektes. Maar verder was het ook niet nodig blijkbaar.

Met de rekensom waar naar gelinkt is hierboven krijg ik wel een ander beeld:
Stel oost gericht paneel doet 100 watt bij opstarten, dan is het 1.66A met 60 volt maal 8 = 480 volt en 1.66 A.
Dan moeten de andere 15 panelen 1.66A leveren, stel ze leveren 15 watt, dan komt er 9 volt per stuk uit en heb je 135 volt bij 1.66A. Samen maar 615 volt => start niet op ?

Met een korte string unit:
Zelfde 100 watt per paneel, met 85 volt is dat dan 1.17A. Maar wel al 680 volt totaal.
Dan moet de rest nog 8.5 volt x 1.17A = 10 watt per paneel leveren voordat ze kunnen starten. Die 8.5 volt is minimaal, en dat x 15 is dan 127.5 volt. Dan is er ruimte de stroom iets te verhogen en de spanning iets te verlagen om totaal op 750 volt uit te komen.

De redenatie voor het wel werken met normale string optimizers is/was denk ik dat de 13 graden oost/west schans wel al snel aan beide kanten licht op vangt. De west kant wel minimaal. Enkel de 7 panelen op 60 graden elevatie moeten het echt van diffuss licht hebben.

Zal toch nog eens vragen of ik niet beter p505 kan nemen.

[ Voor 6% gewijzigd door jacovn op 11-05-2018 06:55 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rubbish1973
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-03-2024
Andre1973 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 16:17:
[...]


Op die wasmachine groep mag sinds begin 2017 maar tot 3000W AC vermogen. Dus nee dat mag niet meer sinds dien, maar er draaien er zo wel wat .......
Deze max van 3000 watt op een onderverdeling lees ik hier wel vaker, maar heb nergens kunnen vinden waarop dit is gebaseerd.

Waar komt dit vandaan, en waar is dit op gebaseerd ? Staat namelijk niet in de NEN.

RUB

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 17-09 22:40
WaSteiL schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 16:52:
Ik ben al voorzien van zonnepanelen op mijn dak die maximaal 3240Wp kunnen leveren, maar nu ook voornemens om 4 panelen extra te plaatsen op mijn schuurtje in de tuin. Daarvoor heb ik 4 Trina Solar TSM-300 op het oog die op een Solax X1 mini X1-1.1 aangesloten moeten worden.

Nu zit ik alleen met de aanleg van elektriciteit een beetje te klootviolen. Aantal elektriciens in de buurt gevraagd, maar die lijken allemaal af te haken zo gauw je PV roept, die zeggen allemaal dat je maar bij je leverancier van je panelen moet gaan vragen, maar die wil ik zelf gaan plaatsen. Dus ben het allemaal zelf even gaan onderzoeken en op basis van de bestaande situatie aan het reverse engineren, samen met een zoektocht in de regelgeving.

Aangezien het schuurtje momenteel op een bestaande groep zit en de PV installatie boven de 600watt komt moet ik deze op een aparte groep plaatsen. Mijn idee was het om deze te ontvlechten van de bestaande groep (voordeel heb ik dat schuurtje rechtstreeks in meterkast binnenkomt), op een aparte aardlekautomaat te plaatsen en in het schuurtje een PV verdeler te plaatsen. De omvormer komt dan rechtstreeks op 1 van deze groepen en de verlichting en een stopcontact op de andere groep.
Alles loopt dan wel over 1 kabel van de meterkast naar het schuurtje, maar deze situatie is gelijk zoals ik momenteel ook heb voor de grotere installatie die over 1 kabel loopt samen met de wasmachine.

Hoofdaansluiting: 35A
Totaal vermogen panelen: 4440Wp (3240 bestaand en 1200 nieuw bij te plaatsen).

Vergeet ik nu iets of doe ik iets heel geks?
Hoe is de oriëntatie en schaduw?

Bij gelijke oriëntatie en weinig schaduw lijkt me de gekozen omvormer wel goed.
Anders zou je kunnen kijken naar micro omvormers.

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
Iemand ervaring met de Ginlong Solis mini 1500 4G omvormer?

https://www.solar-outlet.nl/solis-mini-100-4g-omvormer.html

Ik heb deze in een offerte aangeboden gekregen. Voor een meerprijs van 280,- zou ik de SMA Sunnyboy 1.5 kunnen krijgen. Ik vraag mij af waarom ik dit zou doen... Of is dat het echt waard?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 21:11
Nog los van een antwoord op je vraag, maar die Solis Mini's zijn ook mooie omvormers voor een laag aantal panelen. Ik ga hem onthouden voor mijn schuur waar 3 panelen passen.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
RemkoDJ schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:30:
Iemand ervaring met de Ginlong Solis mini 1500 4G omvormer?

https://www.solar-outlet.nl/solis-mini-100-4g-omvormer.html

Ik heb deze in een offerte aangeboden gekregen. Voor een meerprijs van 280,- zou ik de SMA Sunnyboy 1.5 kunnen krijgen. Ik vraag mij af waarom ik dit zou doen... Of is dat het echt waard?
Dat ligt er een beetje aan hoe de rest van de situatie is.
Heb je schaduw? Hoeveel panelen? Welke panelen? Waar komen de panelen te liggen?
etc.
Als je naderhand het geld in optimizers moet steken ivm schaduw, ben je ook snel het extra geld kwijt.

@RemkoDJ
Ik kom om 205 euro meerprijs (incl btw)
Enkele voordelen:
-optitrac (als je het nodig zou hebben)
-zowel wifi als ethernet
-eigen webpagina (zonder internet mogelijk)

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-05-2018 12:14 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
CurlyMo schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:39:
[...]

Nog los van een antwoord op je vraag, maar die Solis Mini's zijn ook mooie omvormers voor een laag aantal panelen. Ik ga hem onthouden voor mijn schuur waar 3 panelen passen.
Ik wil een systeem met 6 panelen. Dat is denk ook wel een laag aantal :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

CurlyMo schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:39:
[...]

Nog los van een antwoord op je vraag, maar die Solis Mini's zijn ook mooie omvormers voor een laag aantal panelen. Ik ga hem onthouden voor mijn schuur waar 3 panelen passen.
Hoe denken jij/jullie over de grotere Solis 4K omvormer dan? Ik zoek nog een omvormer voor zo'n 4000 watt die rond de 600-700 euro kost.

https://www.solar-outlet.nl/solis-4k-4g-omvormer.html

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:00
geerttttt schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:59:
[...]


Hoe denken jij/jullie over de grotere Solis 4K omvormer dan? Ik zoek nog een omvormer voor zo'n 4000 watt die rond de 600-700 euro kost.

https://www.solar-outlet.nl/solis-4k-4g-omvormer.html
Wel verwarrend dat Solar-outlet 2 foto's van de nieuwere Solis 4k-4G heeft staan en daarbij ook 2 foto's van de oude Solis 4k-2G en een foto van een los verkrijgbare datalogging wifistick.

Solis omvormers zelf zijn prima en heel stil.
Ze hebben geen schaduwmanagement dus niet voor daken met schaduw van bijvoorbeeld dakkapellen en schoorstenen aan de zuidkant van een paar van de panelen

[ Voor 34% gewijzigd door TWyk op 11-05-2018 14:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:51:
[...]

Dat ligt er een beetje aan hoe de rest van de situatie is.
Heb je schaduw? Hoeveel panelen? Welke panelen? Waar komen de panelen te liggen?
etc.
Als je naderhand het geld in optimizers moet steken ivm schaduw, ben je ook snel het extra geld kwijt.

@RemkoDJ
Ik kom om 205 euro meerprijs (incl btw)
Enkele voordelen:
-optitrac (als je het nodig zou hebben)
-zowel wifi als ethernet
-eigen webpagina (zonder internet mogelijk)
Ik heb eigenlijk de gehele dag geen last van schaduw met een schuin dak op het zuid westen.
Het gaan om 6 panelen. Mijn dak leent zich qua formaat helaas niet voor meer. Maar het is voldoende om mijn jaarverbruik van c.a. 1600 te dekken. En als ik op de site van ginglong bij de specs staat zie ik dit (WiFi monitoring available---iphone and android app available) Dus dan zou er toch ook wel een wifi module inzitten denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@RemkoDJ
Dat "mag" je erbij kopen.
https://www.solar-outlet....lis-omvormers/monitoring/
(Een SMA kan ook naar pvoutput via SBFspot)

Maar verder geen schaduw....(ook geen toekomstige buurman/vrouw met dakkapel?)
Dan zal ginlong solis mini ook wel volstaan.

[ Voor 57% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-05-2018 12:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
  • Niet online
@jacovn : Hier heb ik een SE3000 met 15*260Wp panelen met p300 optimisers op een ca. 41 graden schuin dak.
Met p300 optimisers zou de minimale stringlengte 8 optimisers moeten zijn.
Ik had maar ruimte voor 6 panelen op het ZO en 9 panelen op het NW gedeelte van het dak.

We hebben eigenlijk geen problemen met opstarten, maar ik dacht ook dat twee extra panelen op ZO wellicht beter zou zijn.

Vanmorgen was het onbewolkt en startte de inverter volgens het portal om 5:45 op.
Helaas kan ik de plaatjes niet plaatsen. Karma?

Het blijkt dat de NW panelen, ook wanneer ze in de schaduw liggen, toch wel meedoen.
Het plaatje van 6:15 uur met de panelen 1.1.1 t/m 1.1.9 op NW en 1.1.10 t/m 1.1.15 op ZO laat vermogens tussen 2.51 en 4.09W op NW en tussen 4.56 en 5.41W op ZO zien. Totaal vermogen 48.26W.

Waarom geen p370 (of p300) optimisers? Die zijn beter geschikt voor 60 cels panelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 12:26:
@RemkoDJ
Dat "mag" je erbij kopen.
https://www.solar-outlet....lis-omvormers/monitoring/
(Een SMA kan ook naar pvoutput via SBFspot)

Maar verder geen schaduw....(ook geen toekomstige buurman/vrouw met dakkapel?)
Dan zal ginlong solis mini ook wel volstaan.
Ik zie trouwens dat deze leverancier ook los nog deze omvormers in dezelfde prijsklasse heeft.

OMNIK OMNIKSOL-1.5-TL2-M
GOODWE 1500-NS OMVORMER INCL. WIFI

Deze staan niet op de offerte maar als ik erover mail valt dat vast wel te regelen...
Ben benieuwd welke er het betrouwbaarst en het "beste" is... :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
RemkoDJ schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:10:
[...]


Ik zie trouwens dat deze leverancier ook los nog deze omvormers in dezelfde prijsklasse heeft.

OMNIK OMNIKSOL-1.5-TL2-M
GOODWE 1500-NS OMVORMER INCL. WIFI

Deze staan niet op de offerte maar als ik erover mail valt dat vast wel te regelen...
Ben benieuwd welke er het betrouwbaarst en het "beste" is... :)
Het "beste" is gewoon je zuid en noorddak volknallen. ;)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
AUijtdehaag schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:17:
[...]

Het "beste" is gewoon je zuid en noorddak volknallen. ;)
Haha, hieruit maak ik op dat het niks uitmaakt ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mta
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

mta

Gents, ruim vijf jaar ligt mijn dak vol https://pvoutput.org/aggr...d=16103&sid=14465&v=0&t=y mede na overleg alhier (Rol-Co is nog steeds aan boord zie ik ;). Prima prestaties, blij mee en zo.
Nu heb ik nog een aangebouwde, maar naar achter gelegen, garage met plat dak en houthok met golfplaten. De zon komt pas in de loop van de dag op die daken: https://www.google.com/ma...dqb1NA!2e0!7i13312!8i6656 zoom even uit voor bovenaanzicht, zie je ook de schaduw. Deze daken krijgen alleen een paar uur per dag de volle laag van de zon.
Heeft/weet iemand nog een voordelig/gebruikt setje van vier of vijf panelen die ik op de golfplaten kan monteren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
RemkoDJ schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:18:
[...]


Haha, hieruit maak ik op dat het niks uitmaakt ;)
Nou wel iets.
Als je 8 panelen kwijt kan, is dat een beter rendement dan 6 ivm hogere Vmpp van de string.
Wat zijn de beschikbare afmetingen van het dakvlak? Pannen tellen en opmeten.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:32
gns1l schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:00:
@jacovn : Hier heb ik een SE3000 met 15*260Wp panelen met p300 optimisers op een ca. 41 graden schuin dak.
Met p300 optimisers zou de minimale stringlengte 8 optimisers moeten zijn.
Ik had maar ruimte voor 6 panelen op het ZO en 9 panelen op het NW gedeelte van het dak.

We hebben eigenlijk geen problemen met opstarten, maar ik dacht ook dat twee extra panelen op ZO wellicht beter zou zijn.

Vanmorgen was het onbewolkt en startte de inverter volgens het portal om 5:45 op.
Helaas kan ik de plaatjes niet plaatsen. Karma?

Het blijkt dat de NW panelen, ook wanneer ze in de schaduw liggen, toch wel meedoen.
Het plaatje van 6 uur met de panelen 1.1.1 t/m 1.1.9 op NW en 1.1.10 t/m 1.1.15 op ZO laat vermogens tussen 2.51 en 4.09W op NW en tussen 4.56 en 5.41W op ZO zien. Totaal vermogen 48.26W.

Waarom geen p370 (of p300) optimisers? Die zijn beter geschikt voor 60 cels panelen.
De panelen die we krijgen hebben 96 cellen en het zijn 360 wattpeak panelen die meestal het beter doen (10-15 wattpeak extra maar zo veel zoninstraling hebben we niet veel)

De inverter wordt een 3-fase unit, dus hogere spanning nodig. Daar moeten dan 16x optimizers aan. Of de korte string optimizers met minder (13 minimaal)

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
  • Niet online
Je hebt 15 panelen met verschillende dakhoeken op ZW en 8 op NO.
Ik denk niet dat je daar problemen met opstarten mee zult krijgen, ook niet op een 3-fase unit.
Dat probeerde ik te laten zien met het voorbeeld van onze installatie met slechts 6 optimisers op ZO waar er eigenlijk 8 nodig zouden zijn.

Met 5400Wp op ZW en 2880Wp op NO kun je de p500 gewoon gebruiken. Voordeel is dat de MPPT range iets lager begint.

[ Voor 38% gewijzigd door gns1l op 11-05-2018 16:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

TWyk schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 12:02:
[...]


Wel verwarrend dat Solar-outlet 2 foto's van de nieuwere Solis 4k-4G heeft staan en daarbij ook 2 foto's van de oude Solis 4k-2G en een foto van een los verkrijgbare datalogging wifistick.

Solis omvormers zelf zijn prima en heel stil.
Ze hebben geen schaduwmanagement dus niet voor daken met schaduw van bijvoorbeeld dakkapellen en schoorstenen aan de zuidkant van een paar van de panelen
Schaduwmanagement is bijv zo'n solaredge met power optimizers gok ik?

Geluid maakt me niet uit, hij komt in een garage te hangen los van het huis. Enig idee hoe deze zich verhoudt tov levensduur en broerbaarheid?

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:00
geerttttt schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 16:11:
[...]

Schaduwmanagement is bijv zo'n solaredge met power optimizers gok ik?

Geluid maakt me niet uit, hij komt in een garage te hangen los van het huis. Enig idee hoe deze zich verhoudt tov levensduur en broerbaarheid?
De Solis is ontworpen voor 20 jaar maar veel de meeste vergelijkbare reguliere 1 fase stringomvormers die je ook kan kiezen geldt wel dat ze een verwachte 10-20 jaar levensduur zullen hebben.
Reken voor de zekerheid dat je voor de levensduur van je panelen (25-30 jaar) dat je 2 keer een optimizer zult moeten kopen
Als je kiest voor optimizers met Solaredge is de kans vrij groot dat die niet allemaal 10 jaar zullen halen (laat staan 20 jaar) maar wat over de levensduur van je panelen uiteindelijk het prijskaartje zal zijn is nu nog koffiedik kijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bart_Denon
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12-09 11:53
Rol-Co schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 00:38:
[...]

Dat kan, alleen werkt dat niet met slechts 3 panelen ;)

De growatt 1000 is nog goedkoper dan de goodwe. >:)
Ben benieuwd waarom dit niet kan niet werkt? Bij ons nieuwbouwhuis hebben wij standaard 3 panelen a 255 wp de stuk op een Goodwe 1000ns.

Gaat tot nu toe prima en piekt soms tegen de 700 watt aan. Wil me niet mengen in een complexe discussie, maar was even aan t zoeken naar de ervaringen van de 1000ns hier op t forum vandaar...

PV; 4.050kW op Z-W, 1.215kW Z-O, douchen met Auer Edel Eau 200L , verwarming met Vaillant VWL 55/6


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

mta schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:19:
Gents, ruim vijf jaar ligt mijn dak vol https://pvoutput.org/aggr...d=16103&sid=14465&v=0&t=y mede na overleg alhier (Rol-Co is nog steeds aan boord zie ik ;). Prima prestaties, blij mee en zo.
Nu heb ik nog een aangebouwde, maar naar achter gelegen, garage met plat dak en houthok met golfplaten. De zon komt pas in de loop van de dag op die daken: https://www.google.com/ma...dqb1NA!2e0!7i13312!8i6656 zoom even uit voor bovenaanzicht, zie je ook de schaduw. Deze daken krijgen alleen een paar uur per dag de volle laag van de zon.
Heeft/weet iemand nog een voordelig/gebruikt setje van vier of vijf panelen die ik op de golfplaten kan monteren?
Ja ben er nog, wel iets groter systeempje tegenwoordig. >:)

Gebruikt staat zat op mp, zoals ik ook mijn 10-11 panelen noord heb gescoord, aleen, heb je voorkeur? En welke omvormer wil je doen met zo'n laag voltage? Micro?
250W is redelijk te vinden op marktplaats en 2 stuks passen op een aps500 bijv, maar je kan ook nieuwe 300Wp zwarte panelen voor 141,- ex btw pakken.
Wat wil je ;)

@Bart_Denon
Met uitzondering van panelen met hoger voltage zijn de standaard 60 cel panelen slechts 30V dus zou het 90V zijn wat echt laag is, als het dan 30 graden buiten is of ietsje schaduw houd je geen voltage over om goed te werken.

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 11-05-2018 17:09 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TweakersAddict
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 20-12-2021
Lange tijd omvormer op maximaal vermogen zien draaien vanochtend: 2552kWu AC = 2669kWu DC (= getweakte waarde in SMA Sunny Boy 2.5), rendement van het totale systeem eindelijk eens kunnen meten = 95.6% t.o.v. 2800Wp TrinaSolar all black geinstalleerd.
De omvormer stond af te toppen, rendement van het totale systeem is dan zelfs nog hoger neem ik dan maar even aan :-) Of panelen leveren meer dan op etiket vermeld staat.
Flinke pieken en dalen door bewolking in opbrengst, zeker in de ochtenduren. De wat lagere temperaturen hielpen zeker mee.

SMA Sunny Boy 2.5 temperatuur gemeten tijdens hooglast 73.5 graden Celcius. Toch es nadenken over active koeling d.m.v. een fan met een klik aan 60 graden, klik uit 50 graden bimetaaltje:


Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/402882/ClwzUk2S.jpeg

[ Voor 114% gewijzigd door TweakersAddict op 11-05-2018 17:41 ]

TrinaSolar All Black 2377Wp (DC) + SMA SB 2.5 ozo | TrinaSolar All Black 1127 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | JASolar All Black 500Wp (DC) + APS YC500I wnw | In de maak: JA Solar 1231 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | OptiTrac Global Peak AAN | Kruimte iso Rc 4.41


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

TweakersAddict schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 17:13:
Lange tijd omvormer op maximaal vermogen zien draaien vanochtend 2552Watt (= getweakte waarde in SMA Sunny Boy 2.5), rendement van het totale systeem eindelijk eens kunnen meten = 95.6% t.o.v. 2800Wp TrinaSolar all black geinstalleerd.
De omvormer stond af te toppen, rendement van het totale systeem is dan zelfs nog hoger neem ik dan maar even aan :-) Of panelen leveren meer dan op etiket vermeld staat.
Flinke pieken en dalen door bewolking in opbrengst, zeker in de ochtenduren. De wat lagere temperaturen hielpen zeker mee.

SMA Sunny Boy 2.5 temperatuur gemeten tijdens hooglast 73.5 graden Celcius. Toch es nadenken over active koeling d.m.v. een fan met een klik aan 60 graden, klik uit 50 graden bimetaaltje:


[afbeelding]
Dropbox is vervelend :(

[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 11-05-2018 17:56 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21:30
@reneeke1970 @Supertip @AUijtdehaag
De aannemer installeert het zou het niet weten hoe ze het gaan doen. En ja 3-fase is standaard voor dit.
Terugblazen doen we metname in de zomer in de winter willen we het weer gebruiken ivm warmtepomp installatie van Danfoss die op 3-fase aangesloten wordt. Voorlopig kunnen gebruiken we het net als accu. :P :)

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TweakersAddict
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 20-12-2021
Helemaal mee eens, alleen ik krijg het maar niet voor mekaar hier op tweakers om a) Of foto's te uppen of b) te linken zodat foto zichtbaar wordt :-(

TrinaSolar All Black 2377Wp (DC) + SMA SB 2.5 ozo | TrinaSolar All Black 1127 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | JASolar All Black 500Wp (DC) + APS YC500I wnw | In de maak: JA Solar 1231 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | OptiTrac Global Peak AAN | Kruimte iso Rc 4.41


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 21:39

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

TweakersAddict schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 17:31:
Helemaal mee eens, alleen ik krijg het maar niet voor mekaar hier op tweakers om a) Of foto's te uppen of b) te linken zodat foto zichtbaar wordt :-(


[...]
Gebruik deze dan
https://afbeeldinguploaden.nl

Gaat nooit fout hier, geen account nodig, geen reclame, en gaat super op een ipad.
Uploaden, laatste aan tikken en opent in nieuw scherm, die rechtermuis of vasthouden en kopieren.
Dat plak je in tweakers url vak.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:35
jacovn schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 06:50:
[...]
Het zou geen probleem zijn dit met gewone string optimizers te doen. (P500 in dit geval)
Ik had gevraagd of het niet beter zou zijn optimizers voor korte string te nemen (p505)

Antwoord was dat die te nieuw zijn en ze ze nog niet willen uitleveren i.v.m. Eventuele kinderziektes. Maar verder was het ook niet nodig blijkbaar.
[...]
Zal toch nog eens vragen of ik niet beter p505 kan nemen.
Ook die P505's zijn toch vrij nieuw, dat zullen ze dan denk ik ook niet doen.
Maar waarom dan niet de P404's gebruiken?
Die bestaan ook al een tijdje en daar hangen mijn 96cellige X20 panelen ook aan, werkt prima!
gns1l schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 14:00:
@jacovn : Hier heb ik een SE3000 met 15*260Wp panelen met p300 optimisers op een ca. 41 graden schuin dak.
Met p300 optimisers zou de minimale stringlengte 8 optimisers moeten zijn.
Ik had maar ruimte voor 6 panelen op het ZO en 9 panelen op het NW gedeelte van het dak.

We hebben eigenlijk geen problemen met opstarten, maar ik dacht ook dat twee extra panelen op ZO wellicht beter zou zijn.

Vanmorgen was het onbewolkt en startte de inverter volgens het portal om 5:45 op.
Helaas kan ik de plaatjes niet plaatsen. Karma?

Het blijkt dat de NW panelen, ook wanneer ze in de schaduw liggen, toch wel meedoen.
Het plaatje van 6 uur met de panelen 1.1.1 t/m 1.1.9 op NW en 1.1.10 t/m 1.1.15 op ZO laat vermogens tussen 2.51 en 4.09W op NW en tussen 4.56 en 5.41W op ZO zien. Totaal vermogen 48.26W.

Waarom geen p370 (of p300) optimisers? Die zijn beter geschikt voor 60 cels panelen.
Het gaat er meer om als 1 kant vol in de zon zit wat er dan gebeurd met de optimizers aan de andere kant van het dak. In jouw geval met 6x60V zit je al op 360V, dan moeten de andere 9 nog maar 10V leveren. Ik neem aan dat ze alle 15 in 1 string zitten.

Kan je de grafieken tab zien op de SE portal (rechten genoeg?), dan de optimizer spanning van al je optimizers laten zien in 1 grafiek, bijvoorbeeld van vandaag..
Plaatjes zoals in deze en deze post.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TweakersAddict
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 20-12-2021
Gelukt! Dank voor de tip!
Rol-Co schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 17:37:
[...]

Gebruik deze dan
https://afbeeldinguploaden.nl

Gaat nooit fout hier, geen account nodig, geen reclame, en gaat super op een ipad.
Uploaden, laatste aan tikken en opent in nieuw scherm, die rechtermuis of vasthouden en kopieren.
Dat plak je in tweakers url vak.

TrinaSolar All Black 2377Wp (DC) + SMA SB 2.5 ozo | TrinaSolar All Black 1127 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | JASolar All Black 500Wp (DC) + APS YC500I wnw | In de maak: JA Solar 1231 Wp (DC) + SMA SB 1.5 wnw | OptiTrac Global Peak AAN | Kruimte iso Rc 4.41

Pagina: 1 ... 10 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen PV opwek topic: de scope van dit topic is dan ook "opwekken met PV".
Alle overige vragen of opmerkingen horen thuis in andere/nieuwe topics in DED.

Het bespreken van persoonlijke offertes en specifieke vragen horen in een eigen topic!

Andere grote vragen, dingen met meer diepgang? Eigen topic :Y