D!zzy schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:57:
Een algemene vraag ivm onderdimensionering van mijn omvormer.
In deze zonnige periode topt mijn SMA Sunny Boy 4.0 1AV-40 af op 3833W.

[afbeelding]

Geen idee of ik aan het mierenneuken ben, maar ik zou pas een aftopping op 4000W verwachten? Installatie is 2x 14 panelen 270W Oost-west 45°. Iemand ervaring met aftoppingen of binnen welke 'grens' deze mag vallen?
(dit effect zou ik nog geen aftoppen willen noemen, is gewoon de max die uit je panelen komt.
de omvormer topt dus net niet af, een heel klein beetje mischien. ;)
en dat zie je aan de rechte lijn een beetje mierenneuken, maar dat mag wel.
wat jij ziet als 3833W kan wel eens een conversie zijn van 4000VA naar W.
weet je wat de Vac is die je hebt op het moment? )

tja, ik heb ook oost-west (en 45 graden.)
dat geeft mij deze grafiekjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
en dan zie je dat oost-west gewoon op andere momenten zijn top haalt. ;)

op dit moment doe ik het met 3 verschillende richtingen:
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op vol oost en 10x300Wp(45 graden) op vol west.
6430Wp in totaal.
en top ik net niet af met dit weer type op een 4000VA omvormer. ;)
(moet nog nieuwe grafiekjes maken ,met de nieuwe panelen, maar iets te druk daar voor.)

edit:
even de specs er bij gezocht van de omvormer.
max is 22A. (of 21,7A)
maar is hij mischien ingesteld om maximaal 16A te leveren?
3833VA / 16A = +/-239Vac.
en dan kan dit kloppen?
(maar daar kun je wel iets aan doen als je echt wil.)

[ Voor 16% gewijzigd door migjes op 08-05-2018 12:26 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
OrangeBerry schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:34:
[...]


Die bewering komt van een installatiepartij die aangeeft dat mocht ik probleem krijgen met mijn set, mijn garantie komt te vervallen aangezien ik gebruik heb gemaakt van over dimensionering... of gevalletje van wat extra willen verdienen voor een nieuwe omvormer :')
k heb hier 2e SE 3000 omvormers die werken Oost en West met 3650 en 3660 Wp niets aan het handje.

Over dimensionering is toegestaan door Solaredge!

Geschiedenis van de installatie:
juni 2013 west ( 90° ) 12X Yingli 255 Wp, september 2014 oost ( 270° ) 10x Yingli 275 Wp, 22 panelen op 1 SE3000 over dimensionering van bijna 190%, mei 2015 2de SE3000 ivm aftoppen, februari 2018 5x 300 Wp Ja-Solar 2x west en 3x oost. hellinghoek 35°

[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 08-05-2018 12:10 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OrangeBerry
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online

OrangeBerry

Major malfunction 🤓

wizzopa schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:09:
[...]


k heb hier 2e SE 3000 omvormers die werken Oost en West met 3650 en 3660 Wp niets aan het handje.

Over dimensionering is toegestaan door Solaredge!

Geschiedenis van de installatie:
juni 2013 west ( 90° ) 12X Yingli 255 Wp, september 2014 oost ( 270° ) 10x Yingli 275 Wp, 22 panelen op 1 SE3000 over dimensionering van bijna 190%, mei 2015 2de SE3000 ivm aftoppen, februari 2018 5x 300 Wp Ja-Solar 2x west en 3x oost. hellinghoek 35°
Dank je voor je reactie. Goed om te lezen :*) . Valt het verlies van het aftoppen je mee ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 17-09 19:37
OrangeBerry schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:14:
[...]


Dank je voor je reactie. Goed om te lezen :*) . Valt het verlies van het aftoppen je mee ?
Hier ook oost-west met 5100wp op een solaredge 4000. In de zomer kwam ik in mijn geval nooit boven de 3200 wp uit.

Over een maand zit er 6100wp op, eens kijken wat hij dan doet :)

Wij hebben wel verschillende orientaties, volgens mij heb jij alles in 1 richting liggen?

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
OrangeBerry schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:14:
[...]


Dank je voor je reactie. Goed om te lezen :*) . Valt het verlies van het aftoppen je mee ?
In deze opstelling heb ik geen aftopping.

Voor je nieuwe opstelling komt het volgens de Site Designer van Solaredge de over dimensionering op 130,67% met een clipping / aftopping van 1 % op een SE3000H.

Klein foutje mbt de aftopping 1,5% 2,5% 1,6% 1% in resp mei, , juni, juli, Aug.

[ Voor 32% gewijzigd door wizzopa op 08-05-2018 12:38 ]

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D!zzy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 17-09 21:12
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:04:
[...]

(dit effect zou ik nog geen aftoppen willen noemen, is gewoon de max die uit je panelen komt.
de omvormer topt dus net niet af, een heel klein beetje mischien. ;)
en dat zie je aan de rechte lijn.
wat jij ziet als 3833W kan wel eens een conversie zijn van 4000VA naar W.
weet je wat de Vac is die je hebt op het moment? )
Bedankt voor je reactie!

Van aftopping ben ik vrij zeker op 3833W. Op koudere dagen, wanneer de zon stevig tussen de wolken prikt, zie ik ook pieken die blijven steken op +/- 3830W. Vac zijde kan ik momenteel niet na meten. Ik zal binnenkort eens een multimeter lenen.
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:04:
[...]

edit:
even de specs er bij gezocht van de omvormer.
max is 22A. (of 21,7A)
maar is hij mischien ingesteld om maximaal 16A te leveren?
3833VA / 16A = +/-239Vac.
en dan kan dit kloppen?
(maar daar kun je wel iets aan doen.)
Kan kloppen, al weet ik niet waar dit in te stellen valt? Softwarematig via sunnyportal (installateur?)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OrangeBerry
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online

OrangeBerry

Major malfunction 🤓

Wimlem schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:16:
[...]


Hier ook oost-west met 5100wp op een solaredge 4000. In de zomer kwam ik in mijn geval nooit boven de 3200 wp uit.

Over een maand zit er 6100wp op, eens kijken wat hij dan doet :)

Wij hebben wel verschillende orientaties, volgens mij heb jij alles in 1 richting liggen?
Ja klopt. Vorig jaar ben ik overgegaan op zonnepanelen, en heb ik op 1 dakzijde panelen laten leggen. Achteraf gezien had ik hem beter meteen moeten vol leggen :/ .

De laatste 2 panelen zorgen ervoor dat die zijde vol ligt, dan kan ik verder met het plan om uiteindelijk gasloos te kunnen gaan.

Goed om te lezen dat er dus tweakers zijn waarbij het allemaal prima kan en tot nu toe geen problemen opleveren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemkoDJ
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 15-01 13:59
Verplaatst...

[ Voor 98% gewijzigd door RemkoDJ op 08-05-2018 12:48 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
D!zzy schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:26:
[...]


Bedankt voor je reactie!

Van aftopping ben ik vrij zeker op 3833W. Op koudere dagen, wanneer de zon stevig tussen de wolken prikt, zie ik ook pieken die blijven steken op +/- 3830W. Vac zijde kan ik momenteel niet na meten. Ik zal binnenkort eens een multimeter lenen.

Kan kloppen, al weet ik niet waar dit in te stellen valt? Softwarematig via sunnyportal (installateur?)?
als het goed is dan kun je in de logging van je omvormer ook de Vac vinden.
dus multimeter is wel beter, maar hoeft niet. ;)

heb je in de meterkast een 16A groep eigenlijk?
(ik heb eigenlijk geen idee of die omvormer wel in te stellen is op een max A?
wisselt per model of dat kan of niet? en ook zijn de manieren waarop hij het doet dan per model verschillend. )
dus ik weet niet zeker of dat het is, maar komt wel precies zo uit dat het waarschijnlijk lijkt. ;)

(foutje kan ook in de logging zitten, soms zie je mensen rekenen met 220Vac terwijl 230Vac meer normaal is.
en zelfs die 230Vac is geen vast getal maar wisselt over de dag.
lullig foutje die soms gebeurd. ;) )

ik zelf doe 4000VA gewoon over een 16A groep, dat kan wel.
een 16A groep springt er niet uit met 16,0001A, pas bij de +/-17,4A voor langer als 600 seconden kom je in de gevaren zone van het stoppen van de groep.
RemkoDJ schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:39:
Offerte 2: Zonnepanelen centra € 2.725,95 (ex btw)
2x JA Solar 295w JAM6(K)(BK)-60-295/PR all black
GoodWe GW5000D-NS WiFi omvormer
All in installatie inc montage materiaal
10 jaar garantie
ik denk dat je hier heel erg word opgelicht. >:)
2x295Wp = 590Wp
€ 2.725,95 / 590Wp = 4.90€/Wp.
de prijs moet ergens tussen de 1,50€/Wp en de 0,50€/Wp zitten. ;)

(maar vermoed ook gewoon een type foutje, zitten er wel meer in.
door die kleine foutjes kun je geen goed antwoord krijgen. ;)
W = geen Wp. ;)
en 2 is dat niet eigenlijk 20, dat klinkt beter op die omvormer. ;) )

[ Voor 19% gewijzigd door migjes op 08-05-2018 12:46 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
OrangeBerry schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:30:
[...]


Ja klopt. Vorig jaar ben ik overgegaan op zonnepanelen, en heb ik op 1 dakzijde panelen laten leggen. Achteraf gezien had ik hem beter meteen moeten vol leggen :/ .

De laatste 2 panelen zorgen ervoor dat die zijde vol ligt, dan kan ik verder met het plan om uiteindelijk gasloos te kunnen gaan.

Goed om te lezen dat er dus tweakers zijn waarbij het allemaal prima kan en tot nu toe geen problemen opleveren.
Ik heb eventueel de uitdraai uit de Site Designer.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OrangeBerry
  • Registratie: Juli 2014
  • Niet online

OrangeBerry

Major malfunction 🤓

wizzopa schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:42:
[...]


Ik heb eventueel de uitdraai uit de Site Designer.
Heel graag! En bedankt voor de hulp _/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • D!zzy
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 17-09 21:12
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:40:
[...]

als het goed is dan kun je in de logging van je omvormer ook de Vac vinden.
dus multimeter is wel beter, maar hoeft niet. ;)
Vind het niet terug in SunnyPortal (online logging van de omvormer). Omvormer heeft dezer dagen ook geen eigen schermpje meer. Deze online tool is dus het enige dat ik heb (behalve een multimeter op leen 8) ).
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:40:

heb je in de meterkast een 16A groep eigenlijk?
(ik heb eigenlijk geen idee of die omvormer wel in te stellen is op een max A?
wisselt per model of dat kan of niet? en ook zijn de manieren waarop hij het doet dan per model verschillend. )
dus ik weet niet zeker of dat het is, maar komt wel precies zo uit dat het waarschijnlijk lijkt. ;)
25A zekering in de kast. Enige relevante parameter in de settings lijkt me juist te staan:
Bedrijfsm.begrenz.werk.vermogen op netaansluitpunt: Uit
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 12:40:

(foutje kan ook in de logging zitten, soms zie je mensen rekenen met 220Vac terwijl 230Vac meer normaal is.
en zelfs die 230Vac is geen vast getal maar wisselt over de dag.
lullig foutje die soms gebeurd. ;) )
Daar zeg je iets 8)7

3830W/220V = 17,41A
17,41A * 230V = 4004W ...

:X 8)7 het zou me wel niet logisch lijken als een omvormer niet kijkt naar de spanning op het net. De omvormer moet toch namelijk net iets hoger als netspanning komen om te kunnen terugleveren?
8)7 Misschien dat deze logging tool hier geen rekening mee houdt :/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

Waar kan ik het best/goedkoopst 100m solarkabel 4mm2 bestellen?

Liefst die rubberachtige "touch", niet die stuggere kunststofversie..

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@D!zzy
ik ken SunnyPortal nog totaal niet.
(heb zelf ook geen SMA, maar mischien kan iemand anders je daar mee helpen. ;)
maar het lijkt me erg sterk dat er geen Vac word gelogd, de omvormer moet het meten anders kan die niet werken. ;) )

de 220V vs 230V.
jep dat zou kunnen (maar lijkt mij sterk), maar ook meten voor de DC/AC omvormer (van uit de mpp) of na de DC/AC omvormer.
daar zit een paar % verlies in en dat zou ook kunnen. ;)
(4% verlies in de omvormer is geen vreemd getal en dat komt ook aardig in de buurt van de getallen die jij opgeeft. :? )

(en dan hebben we het nog niet gehad over dat sommige marketing afdelingen liever 4000W zeggen als 4000VA, dan maakt de 240V of 220V ook best wel veel uit. ;)
SMA heeft het over 4000W en 4000VA, en dat vind ik dan vreemde getallen.
mijn omvormer doet +/-3600W nominaal en 4000VA top en dat klopt wel met de theorie.)

een omvormer levert over het algemeen iets meer Vac als je netbeheerder.
(maar als je een vrij dunne kabel hebt die ook nog lang is, dan verlies je ook een paar V op die kabel.
dat telt allemaal bij elkaar op.)

succes met zoeken waar het precies zit. ;)

[ Voor 5% gewijzigd door migjes op 08-05-2018 13:17 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 12:21
Sunnyportal laat geen spanning zien alleen het aantal kwh met een uur vertraging.

Je kan het wel loggen maar dan heb je een raspberry pi met domoticz nodig dan kun je letterlijk alle waardes uitlezen. Dc ac temp enz enz

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@Jan-man , @D!zzy
oei is die sunnyportal zo slecht?

(nou slecht, relatief dan, ik heb helemaal geen portal mogelijkheid en moet het zelfs met een RS485 poort doen. >:)
maar heb te minste wel nog een display waar ik alle waardes kan zien.
dus je moet wel met iets extern gaan loggen wil je een beetje weten of het werkt. :? )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 13:26:
@Jan-man , @D!zzy
oei is die sunnyportal zo slecht?

(nou slecht, relatief dan, ik heb helemaal geen portal mogelijkheid en moet het zelfs met een RS485 poort doen. >:)
maar heb te minste wel nog een display waar ik alle waardes kan zien.
dus je moet wel met iets extern gaan loggen wil je een beetje weten of het werkt. :? )
Op mijn slimme telefoon heb ik een apje waarmee ik mijn SMA kan uitlezen. Die laat ook spanning en stroomsterkte zien, zowel van DC als AC zijde. Die heet Oxley Solar. Ik gebruik de gratis versie omdat ik toch niets online stuur.
werkt prima voor mijn Sunny Boy 3000TL-20. Geeft ook omvormer T aan.

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26

WoudseHoeve

Hobby Boer

Schinnen-groen schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:02:
[...]

Op mijn slimme telefoon heb ik een apje waarmee ik mijn SMA kan uitlezen. Die laat ook spanning en stroomsterkte zien, zowel van DC als AC zijde. Die heet Oxley Solar. Ik gebruik de gratis versie omdat ik toch niets online stuur.
werkt prima voor mijn Sunny Boy 3000TL-20. Geeft ook omvormer T aan.
Leuk ! Heb je dan geen login Key nodig ?

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Besten! Wij hebben de knoop nog niet doorgehakt, wil morgen besluit maken.

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6

Vorige topic al e.e.a aan berichten voorbij gekomen, twijfel vooral over de optimizers.

Nu wees een buurman mij op de volgende link: https://zoninderijp.blogs...an-de-optimizers-van.html

Die is behoorlijk kritisch. Nu zijn de optimizers goedkoper geworden en heb ik met een voor-achter situatie sowieso iets nodig. De schatting voor de vuist weg van de leverancier is dat ik 300-500 euro kan besparen als ik er 2 circuits van maak zonder optimizers (voor en achter apart).

Ik neig nu naar wel, toch een complexere situatie, wellicht voorzijde op termijn ook wat grotere bomen, etc. Toekomstvast systeem met een iets ruimere omvormer (5000w ipv 4000w).

Wat is jullie advies :) Hoe kijken jullie tegen het (behoorlijk krtische) artikel aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

WoudseHoeve schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:17:
[...]

Leuk ! Heb je dan geen login Key nodig ?
Bij installatie gaat de app de omvormer zoeken via BT, je moet wel de code invoeren 0000 of 1111, resp. gebruiker en installateur. Dan wordt de verbinding gemaakt en kan je de gegevens uitlezen. Koop je de volledige app, kan je automatisch uploaden naar pv-output en komen er nog meer opties vrij.

Kortom: even monitoren van V en I voor zowel DC als AC en omvormer T is dit een aanradertje.

Hij geeft ook DC power en AC power aan. Ik schrok wel van het verschil bij hoge opbrengst: ca. 60-70 W.

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 17-09 22:47

TFHfony

Professional Weirdo

Schinnen-groen schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:23:
[...]Hij geeft ook DC power en AC power aan. Ik schrok wel van het verschil bij hoge opbrengst: ca. 60-70 W.
Bij 3000W zou dat 2 a 2,5 procent verschil betekenen. Als het allemaal klopt is dat een zeer nette efficiency van >97,5%

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

TFHfony schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:27:
[...]

Bij 3000W zou dat 2 a 2,5 procent verschil betekenen. Als het allemaal klopt is dat een zeer nette efficiency van >97,5%
Ik lees even af:

AC power 2341
DC power 2410

Verschil is 69 W. Dat zou een rendement betekenen van ca.100% - 2,9% = 97,1 %.

vanavond eens kijken hoe het bij een productie van 500W is.

Maar ik ben ook "positief verrast". :P

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 17-09 22:47

TFHfony

Professional Weirdo

Schinnen-groen schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:32:
[...]


Ik lees even af:

AC power 2341
DC power 2410

Verschil is 69 W. Dat zou een rendement betekenen van ca.100% - 2,9% = 97,1 %.

vanavond eens kijken hoe het bij een productie van 500W is.

Maar ik ben ook "positief verrast". :P
Omdat je het over een hoge waarde had, ging ik uit van bijna de max van je 3040Wp :) Maar ook 97,1% is geen reden tot klagen :) Mijn APS-jes houden het op 95,5%.

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 12:21
migjes schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 13:26:
@Jan-man , @D!zzy
oei is die sunnyportal zo slecht?

(nou slecht, relatief dan, ik heb helemaal geen portal mogelijkheid en moet het zelfs met een RS485 poort doen. >:)
maar heb te minste wel nog een display waar ik alle waardes kan zien.
dus je moet wel met iets extern gaan loggen wil je een beetje weten of het werkt. :? )
Sunnyportal nog eens bekeken en daar geen ac/dc waardes.

Sunnyexplorer weer eens geopend. Deze geeft alleen realtime ac/dc aan.

Mijn domoticz logt elke 5 minuten dus ben blij die te hebben >:)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Nu online
Okasha schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:21:
Besten! Wij hebben de knoop nog niet doorgehakt, wil morgen besluit maken.

Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6

Vorige topic al e.e.a aan berichten voorbij gekomen, twijfel vooral over de optimizers.

Nu wees een buurman mij op de volgende link: https://zoninderijp.blogs...an-de-optimizers-van.html

Die is behoorlijk kritisch. Nu zijn de optimizers goedkoper geworden en heb ik met een voor-achter situatie sowieso iets nodig. De schatting voor de vuist weg van de leverancier is dat ik 300-500 euro kan besparen als ik er 2 circuits van maak zonder optimizers (voor en achter apart).

Ik neig nu naar wel, toch een complexere situatie, wellicht voorzijde op termijn ook wat grotere bomen, etc. Toekomstvast systeem met een iets ruimere omvormer (5000w ipv 4000w).

Wat is jullie advies :) Hoe kijken jullie tegen het (behoorlijk krtische) artikel aan?
http://www.apsmicroinvert...or-zonnepanelen-apsystems

Vraag maar aan @TFHfony

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 17-09 22:47

TFHfony

Professional Weirdo

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
Een vriend van mij heeft gevraagd of ik wou helpen met het samenstellen van een zet zonnepanelen. Hij heeft een woonboot en beschikt over een platdak. Het platdak systeem heeft hij zelf gemaakt. Er komen 12 panelen op te liggen. Ik vroeg mij af of ik zo compleet ben?

12x JA Solar JAP60S-01-275-SC Poly 5BB Cypress 275Wp
1x Goodwe 1-fase Omvormer GW3000D-NS, 2 MPPT, incl. geintegreerde DC Schakelaar en interne WIFI
2x Amphenol Female Connector Amphenol MC4 voor Kabel 4 of 6mm2
2x Amphenol Male Connector Amphenol MC4 voor Kabel 4 of 6mm2
Krimptang voor 4mm2 en 6 mm2 Kabel MC4
30 meter HIKRA Solar Kabel 4mm2 ZWART - per meter
6 meter Installatiekabel YMVK 3 aderig 4mm2 per meter
1x Eaton Moeller Installatieautomaat 16A B-kar 1P+N PLN6-B16/1N

Prijs excl. btw
2.000,12 incl bezorgkosten.

Het is ook voor mij de eerste keer dat ik ga experimenteren met het leggen en aansluiten van panelen / omvormer.

De panelen zullen plat komen te liggen door het frame wat hij heeft gemaakt. Dit zou eventueel nog wel een helling kunnen krijgen als de opbrengst tegenvalt.

[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 08-05-2018 15:03 ]

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Possible
En je eigen dak?

Mc4 Krimptang via MP.
Of kant en klaar via groepenkastbestellen.nl

[ Voor 54% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2018 15:10 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
Dat moet ik nog steeds doen.... O-)

*iets met een vrouw en een tuin die verbouwd moest worden..... *

En vind het zo leuk om ook eigen ervaring op te doen voor als ik wel het dak op ga bij mij thuis.

[ Voor 32% gewijzigd door Possible op 08-05-2018 15:10 ]

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Possible
Moeten alle 12 over beide ingangen gezet worden op de goodwe?
Dan heb je nog y.connectoren soepel nodig.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
@AUijtdehaag Nee ik wil ze op 1 ingang zetten. Mocht hij in de toekomst willen uitbreiden naar een oost/west opstelling, dan kan ik de andere ingang pakken.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@Possible
dat zou ik niet doen.
een GW3000D-NS die doet geen 3000W per mpp helaas.
dan ga je flink aftoppen (ergens rond de 2100 tot 2300W hoger komt hij dan niet.)

(ja ik weet het staat niet in de specs dat het zo is. ;) )

[ Voor 15% gewijzigd door migjes op 08-05-2018 15:28 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
@migjes Oke thanks ik kon dit niet uit de datasheet halen.... maar de Goodwe 1 fase met 1 ingang doet dit wel ?

[ Voor 23% gewijzigd door Possible op 08-05-2018 15:28 ]

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@Possible
je kunt de GW3000D-NS gewoon gebruiken.
maar dan koppel je de 2x mpp tot 1 grote mpp.
(met de y.connectoren die @AUijtdehaag je geeft.
dat is niet echt duur te noemen. ;) )

geeft je nu de mogelijkheid tot een leuke zuid set.
en later een flink onder gedimensioneerde oost-west.
niks mis met het plan verder. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zimonia2
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-08 12:41
Na tijden meelezen wil ik ook zonnepanelen gaan plaatsen. Nu passen er op het huis slechts 8 á 10 op het zuiden vanwege een dakkapel.

Ik heb echter ook nog een schuur met dak op het zuiden. Ten zuiden hiervan staat echter een boom die gedurende de dag een verschuivende schaduw geeft op een deel van het dak (boom gaat niet weg). Nu kan ik hier Solaredge toepassen, maar voor het huis is dat niet nodig.

Kan ik als alternatief op de schuur parallelle strings van strings van bijvoorbeeld 4 panelen neerleggen zodat slechts een deel van de panelen last heeft van de schaduw?
Vraag twee zou dan zijn of er nog ergens goedkope solar frontiers worden aangeboden :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26

WoudseHoeve

Hobby Boer

Schinnen-groen schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:23:
[...]

Bij installatie gaat de app de omvormer zoeken via BT, je moet wel de code invoeren 0000 of 1111, resp. gebruiker en installateur. Dan wordt de verbinding gemaakt en kan je de gegevens uitlezen. Koop je de volledige app, kan je automatisch uploaden naar pv-output en komen er nog meer opties vrij.

Kortom: even monitoren van V en I voor zowel DC als AC en omvormer T is dit een aanradertje.

Hij geeft ook DC power en AC power aan. Ik schrok wel van het verschil bij hoge opbrengst: ca. 60-70 W.
Was voor een omvormer van een vriend "Sunny Tripower 25000TL-30" die heeft geen BT ......

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Schinnen-groen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 17-05 08:13

Schinnen-groen

Groen is een kleur

WoudseHoeve schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 15:37:
[...]


Was voor een omvormer van een vriend "Sunny Tripower 25000TL-30" die heeft geen BT ......
Dat is jammer.

3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Solasurus
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-07-2024

Solasurus

Noordoostpolder

Possible schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:49:
Een vriend van mij heeft gevraagd of ik wou helpen met het samenstellen van een zet zonnepanelen. Hij heeft een woonboot en beschikt over een platdak. Het platdak systeem heeft hij zelf gemaakt. Er komen 12 panelen op te liggen. Ik vroeg mij af of ik zo compleet ben?

12x JA Solar JAP60S-01-275-SC Poly 5BB Cypress 275Wp
1x Goodwe 1-fase Omvormer GW3000D-NS, 2 MPPT, incl. geintegreerde DC Schakelaar en interne WIFI
2x Amphenol Female Connector Amphenol MC4 voor Kabel 4 of 6mm2
2x Amphenol Male Connector Amphenol MC4 voor Kabel 4 of 6mm2
Krimptang voor 4mm2 en 6 mm2 Kabel MC4
30 meter HIKRA Solar Kabel 4mm2 ZWART - per meter
6 meter Installatiekabel YMVK 3 aderig 4mm2 per meter
1x Eaton Moeller Installatieautomaat 16A B-kar 1P+N PLN6-B16/1N

Prijs excl. btw
2.000,12 incl bezorgkosten.

Het is ook voor mij de eerste keer dat ik ga experimenteren met het leggen en aansluiten van panelen / omvormer.

De panelen zullen plat komen te liggen door het frame wat hij heeft gemaakt. Dit zou eventueel nog wel een helling kunnen krijgen als de opbrengst tegenvalt.
4mm2 YMVK kabel is niet nodig als je hem met een 16A automaat beveiligd, dan zou 2,5mm2 zat wezen, aangezien je er 6m van besteld doe je het dus ook niet om het verlies in een eventuele lange kabel te verminderen.

zet je de automaat ook achter een aardlekschakelaar?

O 4800Wp / W 8000Wp + LG Therma V 16kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
TFHfony schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:45:
[...]

Inderdaad. Wat leesvoer:
TFHfony in "Het grote "jouw productie" topic - Deel 3"

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Ik ben nieuw in deze wereld en zie door alle afkortingen het bos niet meer :)

Het artikel welke ik aandraag is niet bepaald positief over SE optimizers en opteert voor SMA (Opti-Track technologie?) als beter alternatief. Jullie dragen nu een systeem van FocuS-E aan (APsystems) aan, dragen jullie die aan als beter alternatief voor de SE optimizers? En zijn de AP systems micro omvormers nu dezelfde technologie als SMA opti-track technologie?

Help O+ Lastig blijft dat bepaalde leveranciers, aan bepaalde systemen vastzitten (waar zij veel mee werken, lees goede inkoovolumes voor hebben).

Dit artikel geeft overigens de Power Optimizer voordeel boven de micro-omvormer: https://www.zonnepanelen....izers-of-micro-omvormers/

[ Voor 7% gewijzigd door Okasha op 08-05-2018 16:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Possible
- nevermind

[ Voor 153% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2018 16:44 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • TFHfony
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 17-09 22:47

TFHfony

Professional Weirdo

Okasha schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:31:
[...]


Ik ben nieuw in deze wereld en zie door alle afkortingen het bos niet meer :)

Het artikel welke ik aandraag is niet bepaald positief over SE optimizers en opteert voor SMA (Opti-Track technologie?) als beter alternatief. Jullie dragen nu een systeem van FocuS-E aan (APsystems) aan, dragen jullie die aan als beter alternatief voor de SE optimizers? En zijn de AP systems micro omvormers nu dezelfde technologie als SMA opti-track technologie?

Help O+ Lastig blijft dat bepaalde leveranciers, aan bepaalde systemen vastzitten (waar zij veel mee werken, lees goede inkoovolumes voor hebben).
Nee, eigenlijk ligt Solar Edge tussen een normale omvormer en APS in.

Even heel simpel gesteld:

Bij een normale omvormer worden allen panelen in 1 of 2 groepen aangesloten. De panelen leveren een DC spanning en de omvormer zet dit in 1 keer om naar een AC spanning welke je meterkast in gaat. Dit systeem kan gevoelig zijn voor schaduwwerking waarbij de minst presterende paneel (flink) invloed heeft op het totale resultaat.
SMA heeft hier Opti-Track technologie voor ontwikkeld welke zorgt dat dit effect zo min mogelijk is. Niet perfect, maar werkt best goed. Zeker zolang de schaduw niet te erg is.

Bij APS heb je eigenlijk een omvormer per paneel. Hierdoor kan elk paneel optimaal blijven presteren ondanks de hoeveelheid schaduw. Er komt dus ook geen omvormer meer in je huis te hangen. Deze Micro Omvormers zitten gelijk bij de panelen en er komt dus ook gewoon een AC spanning van je dank af welke direct de meterkast in kan. Je hebt ook de mogelijkheid om per paneel te loggen. Ook later uitbreiden e.d. is hierdoor erg simpel. Ook kan je straffeloos panelen onder verschillende hoeken plaatsen.

Solar Edge zit er eigenlijk tussen in. Door middel van een losse module, of evt ingebouwde module, wordt de DC spanning per paneel dusdanig geregeld dat deze zo optimaal mogelijk is. Je hebt hierbij nog wel een inverter nodig welke de DC spanning om zet naar een AC spanning.

Op papier is het resultaat van de onderste 2 eigenlijk hetzelfde omdat je per paneel de boel optimaliseert. Nu wordt Solar Edge tegenwoordig te pas en te onpas aangeboden. Zowel APS & Solar Edge hebben in financieel opzicht pas zin als je last hebt van een flinke schaduw op tijstippen met een grote opbrengst. Een Solar Edge of APS installatie zal zich nooit terug verdienen als er ergens 1 boompje na 17:30 wat schaduw geeft.

Ikzelf voorzag nogal wat schaduw problemen toen ik mijn panelen nam en die zijn er nu ook. Mijn APS-tjes doen precies wat ze moeten doen en geven nog erg mooie resultaten. Maar.. Ik ben natuurlijk maar 1 gebruiker, maar ben erg tevreden met het resultaat. Ik stond voor de schaduw roet in het eten gooide in de zomer vaak boven in de t.net lijsten qua resultaten en deze zomer doe ik ook nog aardig mee ondanks de schaduw :)

www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Okasha
2e hands vind je niks?
https://www.marktplaats.n...abe740c1b&previousPage=lr
Zijn volgens mij ook ZGAN

3m90 hoog = 3 panelen in portrait (1257 x 977) en 10 panelen breed op 10 mtr
2m70 hoog = 2 panelen in portrait en 10 panelen breed op 10 mtr.
50* 165 = 8250 Wp.

AUijtdehaag in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6"

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2018 17:15 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17-09 21:12
Okasha schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:21:

Vorige topic al e.e.a aan berichten voorbij gekomen, twijfel vooral over de optimizers.

Nu wees een buurman mij op de volgende link: https://zoninderijp.blogs...an-de-optimizers-van.html

Die is behoorlijk kritisch. Nu zijn de optimizers goedkoper geworden en heb ik met een voor-achter situatie sowieso iets nodig. De schatting voor de vuist weg van de leverancier is dat ik 300-500 euro kan besparen als ik er 2 circuits van maak zonder optimizers (voor en achter apart).

Wat is jullie advies :) Hoe kijken jullie tegen het (behoorlijk krtische) artikel aan?
Er staat ook genoeg onzin in die blog denk ik. Waarom zou je met SE een langere kabel nodig hebben dan met SMA, het blijft een string van paneel naar paneel en weer terug naar inverter.

[ Voor 21% gewijzigd door jacovn op 08-05-2018 19:46 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:47
Heeft iemand ervaring Csun 280-60 mono zwart panelen en een SAJ, type Suntrio Plus 10k omvormer? Onze aannemer gaat deze tijdens de bouw installeren. Ben benieuwd naar d3 kwaliteit ervan.

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goverman
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 17-09 18:59

Goverman

not loaded

Hoi allen,

Ik heb een foutmelding in mijn Omniksol. Hier kwam ik achter omdat de data niet refreshte en ik niet kon zien wat de opwek van vandaag was. Het is foutcode: “E9 utility loss”. De handleiding zegt hierover:
E9 Utility Loss
1. Grid is not connected.
2. Check grid connection cables.
3. Check grid usability.
4. If grid is ok, and the problem persists, maybe the fuse in the inverter is open, please call service.
Het vreemde is dat ik in de tijd dat ik e.e.a. checkte de opwekking door liep (van 22,63 kWh naar 22,64 kWh) en dat het vermogen op 0 watt staat. De omnikportal geeft aan dat ik 10,80 heb opgewekt (maar die stopte om 14:30. Temperatuur was bij stoppen ongeveer 52 gradeneet. Opwek was toen 3 kW, ofwel: eigenlijk alles wat je zou verwachten.

Ik heb geprobeerd de omvormer te resetten door de stroom er af te halen en er weer op te zetten. De foutcode bleef.

Dat lijkt er op te duiden dat:
- de zonnepanelen het doen
- de omvormer stroom krijgt vanaf het net
- er dus iets in de omvormer zelf mis is...

—> dan toch maar de installateur laten langskomen voor het checken van de zekering? Of heeft iemand anders nog een idee?

Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 12:21
Goverman schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:47:
Hoi allen,

Ik heb een foutmelding in mijn Omniksol. Hier kwam ik achter omdat de data niet refreshte en ik niet kon zien wat de opwek van vandaag was. Het is foutcode: “E9 utility loss”. De handleiding zegt hierover:

[...]

Het vreemde is dat ik in de tijd dat ik e.e.a. checkte de opwekking door liep (van 22,63 kWh naar 22,64 kWh) en dat het vermogen op 0 watt staat. De omnikportal geeft aan dat ik 10,80 heb opgewekt (maar die stopte om 14:30. Temperatuur was bij stoppen ongeveer 52 gradeneet. Opwek was toen 3 kW, ofwel: eigenlijk alles wat je zou verwachten.

Ik heb geprobeerd de omvormer te resetten door de stroom er af te halen en er weer op te zetten. De foutcode bleef.

Dat lijkt er op te duiden dat:
- de zonnepanelen het doen
- de omvormer stroom krijgt vanaf het net
- er dus iets in de omvormer zelf mis is...

—> dan toch maar de installateur laten langskomen voor het checken van de zekering? Of heeft iemand anders nog een idee?
Wat was je ac spanning op dat moment? Kan zijn dat je ac spanning te hoog werdt op dat moment. Bij sma is dat 253 volt meen ik omniksol durf ik zo niet te zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Goverman
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 17-09 18:59

Goverman

not loaded

Jan-man schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:54:
[...]


Wat was je ac spanning op dat moment? Kan zijn dat je ac spanning te hoog werdt op dat moment. Bij sma is dat 253 volt meen ik omniksol durf ik zo niet te zeggen.
227 Volt op beide strings aan input en 235 Volt output.

[ Voor 4% gewijzigd door Goverman op 08-05-2018 21:58 ]

Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Wimhaw schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 20:37:
Heeft iemand ervaring Csun 280-60 mono zwart panelen en een SAJ, type Suntrio Plus 10k omvormer? Onze aannemer gaat deze tijdens de bouw installeren. Ben benieuwd naar d3 kwaliteit ervan.
Stuur anders even een mailtje met de vraag hoe de ervaring is met CSUN .
300 Wp is nu de "standaard"
10K omvormer? Serieuze installatie ;)
(hoe ga je die SAJ uitlezen?)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Okasha
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 17:11:
@Okasha
2e hands vind je niks?
https://www.marktplaats.n...abe740c1b&previousPage=lr
Zijn volgens mij ook ZGAN

3m90 hoog = 3 panelen in portrait (1257 x 977) en 10 panelen breed op 10 mtr
2m70 hoog = 2 panelen in portrait en 10 panelen breed op 10 mtr.
50* 165 = 8250 Wp.

AUijtdehaag in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6"
Nog best interessant, moet ze natuurlijk wel even met aanhanger op gaan halen en iemand vinden die ze voor je kan monteren.. Er passen inderdaad voldoende panelen op het dak :) Voorkant nog wel meer trouwens, dit is maar 1 vlak. Schoorsteen ga ik slopen, vanmiddag op dak geweest en kon de eerste steen er zo uitpakken, moet geen groot probleem worden vermoedelijk.. 8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-08 16:29
jacovn schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 19:22:
[...]

Er staat ook genoeg onzin in die blog denk ik. Waarom zou je met SE een langere kabel nodig hebben dan met SMA, het blijft een string van paneel naar paneel en weer terug naar inverter.
Behoorlijk eenzijdig ongenuanceerd onzin blogje van iemand die liever een andere fabrikant verkoopt. De getallen kloppen niet, de gegevens kloppen niet en voor grote systemen kan SE goedkoper zijn dan SMA, in mijn geval ruim 500 euro goedkoper. Word het regelmatig onnodig aangeraden? Yep. Maar deze lui zouden je ook met een onnodig duurdere optie opzadelen.

Vermoeiend die verkopers

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

Jan-man schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:37:
[...]


Ik heb ze vorig jaar met 30 graden gelegd tja je zweet je een pleurus maar meer ook niet 8)7 en dan als bedrijf zijnde ga je ze niet leggen ? Als het bitumen dak is kan ik het nog snappen maar pannen dak moet met dit weer toch gewoon te doen zijn ?
Ik heb me ook voorgenomen om met 27+ graden niet meer een hele dag een schuin dak op te gaan. (tot 12:00 en dan naar binnen oké).
Vorig jaar bijna een aanrijding veroorzaakt na een volle dag in de zon bij 30 graden, daar kan je niet tegenop drinken, en was even volkomen de weg kwijt. Dat is het me niet waard. Met je kop er niet bij in de auto of op de steiger is geen goed idee. En de een kan daar beter tegen dan de ander.
En op ouderwetse bitumen loop je de boel stuk, dat is ook geen aanrader.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

jacovn schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:08:
Vandaag met de E-instalateur geregeld dat hij 2 * 19 mm buizen door de gevel gaat maken die boven plat dak garage uitkomen. Die komen dan in de koof uit en kan zo naar de technische ruimte waar de inverter(s) komen.
2 * 6 mm2 solar kabel kan in een 19 mm buis neem ik aan ?
Dan kan ik de andere een aard draad.
Een gladde buis (geen flex) zonder bochten gaat prima. Met flex of bochten is het wel een uitdaging, dan de kabel goed in het trekvet zetten.

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andre1973
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 14-09 22:26

Andre1973

2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW

01001000 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 23:04:
[...]


Behoorlijk eenzijdig ongenuanceerd onzin blogje van iemand die liever een andere fabrikant verkoopt. De getallen kloppen niet, de gegevens kloppen niet en voor grote systemen kan SE goedkoper zijn dan SMA, in mijn geval ruim 500 euro goedkoper. Word het regelmatig onnodig aangeraden? Yep. Maar deze lui zouden je ook met een onnodig duurdere optie opzadelen.

Vermoeiend die verkopers
Er staat ook "wij van metdezon" daar willen ze gewoon niet aan de optimizers.
Ik heb ze hier wel en dat hou ik ook graag zo. Yup SF met SE!

ZZP'er in de solar (werkvoorbereiding / voorman / plaatsen) sinds 2009 fulltime met PV bezig. Met houtkachel en warmtepomp gasvrij!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
We zijn nu definitief aan de winnende hand:

https://www.businessinsid.../?international=true&r=US

Afbeeldingslocatie: https://cdn.businessinsider.nl/wp-content/uploads/2018/05/18528eb88fdb07e0f92fb4fee5546d3156165964-800x600.jpg

Afbeeldingslocatie: https://cdn.businessinsider.nl/wp-content/uploads/2018/05/4f8a060b0f9666b1a5ab8704fb0d55d06f2834e1-800x600.jpg

Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Possible schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 14:49:
De panelen zullen plat komen te liggen door het frame wat hij heeft gemaakt. Dit zou eventueel nog wel een helling kunnen krijgen als de opbrengst tegenvalt.
Plat is niet zo'n heel goed idee, en niet alleen omdat dat niet de optimale hoek is. Ik heb er ook 4 die bijna plat liggen (maar 1 graad helling) op mijn dakkapel omdat er anders geen tweede rij achter kon, maar die spoelen heel slecht schoon door regen. Er hoopt dan snel vuil op. Eigenlijk moet je ze dan elke paar maanden schoonmaken, maar in mijn geval is dat wat lastig en hoog, boven de tweede verdieping van mijn huis. Ook is de ventilatie eronder slecht waardoor ze vanwege een broeikaseffect hogere temperaturen krijgen en dus ook nog eens daardoor minder efficient worden. Als extra effect wordt daardoor je huis eronder ook extra warm bij warm en zonnig weer.

Als je wel de oppervlakte voor 100% wil gebruiken, dan is het beter te denken aan een aantal van die dakjes van 10 graden in een Oost-West opstelling. Dan produceer je ook de stroom meer op momenten dat er meer vraag is en de marktprijs hoger is dan midden op de dag, dus dat is ook meer toekomstbestendig.

Voorbeeld, zie hier:
https://zonenco.nl/referentie/zonnepanelen-ijburg-college/

Afbeeldingslocatie: https://zonenco.nl/wp-content/uploads/2016/03/ijburg-college-web-300x225.jpg

[ Voor 6% gewijzigd door Jan Treur op 09-05-2018 06:27 ]

Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17-09 21:12
Andre1973 schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 23:22:
[...]

Een gladde buis (geen flex) zonder bochten gaat prima. Met flex of bochten is het wel een uitdaging, dan de kabel goed in het trekvet zetten.
Er zal een gebogen bocht naar buiten komen, schuin naar beneden door de muur. Die wordt dan gebogen met een buigveer. Waar de buis de koof uit komt is er ruimte inde breedplaatvloer om weer een bocht te maken in de vloer en dan moet hij ergens omhoog gaan onder de inverter.
Dus 3 flauwe bochten.

Beter maar 3 buizen laten maken dan ?

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
Jan Treur schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 05:47:
[...]


Plat is niet zo'n heel goed idee, en niet alleen omdat dat niet de optimale hoek is. Ik heb er ook 4 die bijna plat liggen (maar 1 graad helling) op mijn dakkapel omdat er anders geen tweede rij achter kon, maar die spoelen heel slecht schoon door regen. Er hoopt dan snel vuil op. Eigenlijk moet je ze dan elke paar maanden schoonmaken, maar in mijn geval is dat wat lastig en hoog, boven de tweede verdieping van mijn huis. Ook is de ventilatie eronder slecht waardoor ze vanwege een broeikaseffect hogere temperaturen krijgen en dus ook nog eens daardoor minder efficient worden. Als extra effect wordt daardoor je huis eronder ook extra warm bij warm en zonnig weer.

Als je wel de oppervlakte voor 100% wil gebruiken, dan is het beter te denken aan een aantal van die dakjes van 10 graden in een Oost-West opstelling. Dan produceer je ook de stroom meer op momenten dat er meer vraag is en de marktprijs hoger is dan midden op de dag, dus dat is ook meer toekomstbestendig.

Voorbeeld, zie hier:
https://zonenco.nl/referentie/zonnepanelen-ijburg-college/

[afbeelding]
ik heb hem inderdaad ook geattendeerd dat er veel vuil op blijft liggen en dat hij dus wel om de x tijd het dak op moet om het schoon te maken. Dit was echter geen probleem voor hem. Mocht hij alsnog zoiets hebben dat het te veel; werk is, dan kan hij er alsnog een helling bij aanmaken :)

@migjes Ik zou dus eigenlijk beiden mmpt ingangen moeten gaan gebruiken? En dan aan beiden ingangen 6 panelen plaatsen?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 07:06:
[...]


ik heb hem inderdaad ook geattendeerd dat er veel vuil op blijft liggen en dat hij dus wel om de x tijd het dak op moet om het schoon te maken. Dit was echter geen probleem voor hem. Mocht hij alsnog zoiets hebben dat het te veel; werk is, dan kan hij er alsnog een helling bij aanmaken :)

@migjes Ik zou dus eigenlijk beiden mmpt ingangen moeten gaan gebruiken? En dan aan beiden ingangen 6 panelen plaatsen?
alle 12 panelen gewoon in 1 string serieel.

en dan de kabel splitsen en aansluiten op beide mpp's. ( y connector, een flexibele is dan wel handig)
de mpp's werken dan samen als 1 grote mpp.
(sommige merken moet je dan een dipswitch omzetten of kabels intern patchen, andere detecteren het automatisch.)

het is gewoon dat de omvormer wel 3kW is, maar per mpp word er maar +/- 2kW verwerkt. ;)

(het poetsen val best wel mee met platte panelen, maar het zal nooit mijn hobby worden. ;) )

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 09-05-2018 08:50 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
migjes schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 08:36:
[...]

alle 12 panelen gewoon in 1 string serieel.

en dan de kabel splitsen en aansluiten op beide mpp's. ( y connector, een flexibele is dan wel handig)
de mpp's werken dan samen als 1 grote mpp.
(sommige merken moet je dan een dipswitch omzetten of kabels intern patchen, andere detecteren het automatisch.)

het is gewoon dat de omvormer wel 3kW is, maar per mpp word er maar +/- 2kW verwerkt. ;)

(het poetsen val best wel mee met platte panelen, maar het zal nooit mijn hobby worden. ;) )
Helder. Dat zou dan wel goed moeten komen. Hoe zit het eigenlijk met een omvormer die maar 1 MMPT ingang heeft? Haalt deze dan wel het maximale vermogen ?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • exroosje
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 09-09 14:15
in dit geval is dan toch de Goodwe3000NS (met maar 1 string) de betere keuze. Goedkoper dan de Goodwe GW3000-D-NS.

Due heb ik en doet dus gewoon 3000W op 1 ingang

Als je een 2e string wilt hebben voor toekomstige uitbreiding zou ik een GW3600 D-NS plaatsen. Dan heb je tenminste ook daadwerkelijk restcapaciteit voor toekomstige panelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
Ik zal hem gaan navragen. Thanks voor alle info. Hier moet het wel mee lukken.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 09:11:
[...]


Helder. Dat zou dan wel goed moeten komen. Hoe zit het eigenlijk met een omvormer die maar 1 MMPT ingang heeft? Haalt deze dan wel het maximale vermogen ?
vroeger (toen je dat nog met een lage oe schreef) was een 3000W mpp wel lastig vol te krijgen.
max 12 panelen serieel en 230Wp maakte dat een vrij onzinnige mpp.
maar vandaag de dag kun je +/-360Wp panelen krijgen die nog steeds 12 op een mpp kunnen.
helaas kun je nog maar weinig omvormers krijgen die meer als 3000W mpp's hebben.
(in het niet te dure segment)

maar de techniek staat niet stil, we gaan nu panelen krijgen die meer als 1000V in de string aan kunnen.
dus de omvormers fabrikanten zullen vast met nieuwe modellen gaan komen en dan is de situatie weer anders. hoe anders, laat de toekomst dat maar vertellen. ;)

en dan hebben we ook nog de panelen van LG (de duurdere) die iets grotere cellen hebben als 6".
daar zie je dan ook al snel meer als 10A uit komen.
(in theorie kunnen we nu al 8"cellen maken, maar nog geen fabrikant die dat al durft te doen in massa productie)
tja gaan we mischien ooit nog werken met 1000V+ en 10A+ dan worden we professioneel. >:)

@Saffie_time
heb jij toevallig je y connectors nog over voor ~@Possible ?

[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 09-05-2018 09:35 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Saffie_time
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-09 10:19

Saffie_time

Why use this? 42!

@migjes @Possible
Ik heb hier nog wel wat connectoren over ja, echter enkel de normale connectoren. Ik heb geen Y connectoren gebruikt.
Komen uit China maar werken hier (als je ze goed aansluit :+) helemaal prima.
Mocht ik je daarmee kunnen helpen dan hoor ik het wel!

If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
@Saffie_time
als ik het goed heb, heb jij de y connector tussen je kabels uit gehaald?
(de vorige bewoner had daar die y connector voor gebruikt.)
die de 2x mpp samen voegde. ;)
(de ombouw van 15x serieel naar 7 + 8 verdeeld over de mpp's.
en dan heb je de y connector niet meer nodig, dus ik verwacht dat je die over had?)

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 09-05-2018 09:53 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Saffie_time
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-09 10:19

Saffie_time

Why use this? 42!

Nee ik heb er geen Y tussenuit gehaald daar had men 2 kabels in 1 connector bij elkaar gefrot...

If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joepla
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 08:20

Joepla

Geavanceerde micro-elektronica

Helaas, de geplande zonnepanelenfabriek Powerfield in Appingedam strekt de stekker eruit...: link

O.a. de dumpprijzen van de Chinese panelen en de importbeperkingen in de US maken het onrendabel.

Live solarinfo op PVoutput [5500 Wp]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
Saffie_time schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 09:53:
Nee ik heb er geen Y tussenuit gehaald daar had men 2 kabels in 1 connector bij elkaar gefrot...
och ja, das waar ook, was kunstig in elkaar geklungeld. 8)7
jep dat is er 1, die je zou kunnen gebruiken.
(maar deze is niet flexibel, en dat is simpeler te installeren. ;)
probeer die eens te zoeken.
je zou wel een paar verlengkabeltjes er aan kunnen maken als je echt niks gevonden krijgt.)

edit:
zo iets:
https://www.ebay.com/itm/...de72f9:g:0XkAAOxy~g5RsMZO

(was de eerste die ik vond, ik ga niet over kwaliteit of betrouwbaarheid. ;) )

[ Voor 63% gewijzigd door migjes op 09-05-2018 10:01 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LooneyTunes
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 11:18
Goverman schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 21:47:
De omnikportal geeft aan dat ik 10,80 heb opgewekt (maar die stopte om 14:30. Temperatuur was bij stoppen ongeveer 52 graden.
Om je gerust te stellen, mijn laatste input op Omnikportal was 14:32.
Daarna was de site onbereikbaar.
Kijk maar bij andere (publieke) omvormers op 8 mei.

https://www.omnikportal.c...lDefault.aspx?come=Public

Edit: De f*ckup bij Omnik heeft mij wél opeens een beter zonnesysteem opgeleverd:
Ik heb 2200Wp liggen en zie dat mijn systeem een piek heeft van over de 3K 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/25ztgux.png
Da's nog eens gratis energie! >:)

[ Voor 21% gewijzigd door LooneyTunes op 09-05-2018 10:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Saffie_time
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 17-09 10:19

Saffie_time

Why use this? 42!

Hier hetzelfde probleem gisteren op de omnik portal.
Na 14.30 uur een mooi recht aflopende lijn naar 0 toe om 21.02 uur.
Ik merk dat die portal best brak is...

If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
migjes schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 09:54:
[...]

och ja, das waar ook, was kunstig in elkaar geklungeld. 8)7


[...]

jep dat is er 1, die je zou kunnen gebruiken.
(maar deze is niet flexibel, en dat is simpeler te installeren. ;)
probeer die eens te zoeken.
je zou wel een paar verlengkabeltjes er aan kunnen maken als je echt niks gevonden krijgt.)

edit:
zo iets:
https://www.ebay.com/itm/...de72f9:g:0XkAAOxy~g5RsMZO

(was de eerste die ik vond, ik ga niet over kwaliteit of betrouwbaarheid. ;) )
Thanks voor de info. Hier kan ik rekening mee houden!

Overigens.. Als ik ga leggen, klopt dit dan? Of denk ik nu te makkelijk :P

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/r2xlphjvg3q.png

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:22:
[...]


Thanks voor de info. Hier kan ik rekening mee houden!

Overigens.. Als ik ga leggen, klopt dit dan? Of denk ik nu te makkelijk :P

[afbeelding]
lol, je denkt helemaal niet te makkelijk, maar veel te moeilijk.

Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/kabels%20en%20hoe..jpg
(ja ik weet het er zitten een paar foutjes in de tekening, heb gewoon geen zin gehad in het opnieuw te tekenen.
maar als iemand er iets van wil zeggen, maak dan meteen een betere verzie. >:) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
Oke maar met die van mij zou het dus ook gewoon moeten lukken :P

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:03
Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:33:
Oke maar met die van mij zou het dus ook gewoon moeten lukken :P
ja hoor, gewoon door rijgen van de panelen hun stekkers en klaar.
(mijn methode sla je steeds een paneel over, daar door komt de + en de - op de zelfde plek uit.
en zit de kabel zo dat je de stekkers simpel aan de rails kunt bevestigen zodat ze droog hangen. ;) )

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:17
migjes schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:37:
[...]

ja hoor, gewoon door rijgen van de panelen hun stekkers en klaar.
(mijn methode sla je steeds een paneel over, daar door komt de + en de - op de zelfde plek uit.
en zit de kabel zo dat je de stekkers simpel aan de rails kunt bevestigen zodat ze droog hangen. ;) )
Dat is natuurlijk ook wel weer wat. Ik ga het eens gaan bekijken! Weet niet of het heel veel uit maakt als ze plat komen te liggen, maar je tekening maakt het wellicht wel wat makkelijker om de kabels strakker tegen de achterkant te zetten.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17-09 19:44

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:22:
[...]


Thanks voor de info. Hier kan ik rekening mee houden!

Overigens.. Als ik ga leggen, klopt dit dan? Of denk ik nu te makkelijk :P

[afbeelding]
Zoals je het nu tekend lijkt het 12 panelen parallel, het is gewoon in serie zetten, je begint met een paneel waarvan je 1 kabel verlengt en naar binnen brengt waar jij wil, diegene die je over houd prik je aan het andere paneel, houd je 1 over naar het volgende paneel enz enz tot je bij paneel 12 komt en daar houd je 1 over die je verlengt met een stuk kabel zodat je op dezelfde plek naar binnen kan waar de eerste zit.
Op maat maken naar de omvormer en klaar.
Heb je dakramen tussen de 2 rijen heb je een verlengstukje nodig bij de oversteek van 1m20.

Ik heb 2x 5 op noord met 2 dakramen er tussen dus heb de bovenste panelen op zijn kop hangen zodat ik de kabels aan de onderkant heb, dat vond ik makkelijker pluggen en tie-wrappen aan de rail.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WoudseHoeve
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 20-08 20:26

WoudseHoeve

Hobby Boer

Possible schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:33:
Oke maar met die van mij zou het dus ook gewoon moeten lukken :P
Nee, jij hebt 2 aansluitingen op 1 stekker ghetekend ( dus 4 kabels per paneel) dat kan niet.
in serie: Je gaat het paneel in via 1 stekker en het paneel weer uit met de andere stekker.
De + van een paneel wordt doorverbonden met de - van het andere paneel. uiteidnelijke houd je een + en een - over voor naar de omvormer.
Je kan er natuurlijk steeds 1 overslaan maar dan is het leggen lastiger door dat de resterende kabels per paneel korter zijn.

~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomic2005
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 11-09 21:58

Atomic2005

Abundat dulcibus vitiis

En sommige panelen hebben hele korte snoeren. Ik heb een aantal ST solars in landscape gelegd, dat ging nauweljiks met plaatsen. Wat een hel. Terwijl SF nette lange bekabeling heeft.

16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 10:47
AUijtdehaag schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 22:24:
[...]

Stuur anders even een mailtje met de vraag hoe de ervaring is met CSUN .
300 Wp is nu de "standaard"
10K omvormer? Serieuze installatie ;)
(hoe ga je die SAJ uitlezen?)
Inderdaad een serieuze installatie, die we laten installeren op ons nieuwbouwhuis. 1 dakzijde volledig gelegd met 36 pv's op het ZW.
Heb nog niet nagedacht hoe dat moet, omdat ik net pas van de aannemer gehoord heb welk type pv's en omvormer ze gaan installeren. We wilden dezelfde pv's die standaard door hun worden gelegd.

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Supertip
  • Registratie: November 2006
  • Niet online
Wimhaw schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 12:41:
[...]

Inderdaad een serieuze installatie, die we laten installeren op ons nieuwbouwhuis. 1 dakzijde volledig gelegd met 36 pv's op het ZW.
Heb nog niet nagedacht hoe dat moet, omdat ik net pas van de aannemer gehoord heb welk type pv's en omvormer ze gaan installeren. We wilden dezelfde pv's die standaard door hun worden gelegd.
Dat wordt flink terug blazen op het net, waarschijnlijk 3 stringen van 12 panelen en op 3 fasen.

12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
Supertip schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 12:50:
[...]

Dat wordt flink terug blazen op het net, waarschijnlijk 3 stringen van 12 panelen en op 3 fasen.
Doe maar 2×18 hoor, 12 is wel erg mager voltage

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@Supertip
Nou, 2x 18 komt beter uit op een 3-fase stringomvormer.
@reneeke1970 was me voor.

[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-05-2018 13:00 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
Ik heb nu na 1,5 jaar de 3e Solar Edge P405 optimizer (1 per 2 SF170) die defect is. :(
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Prop-er
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 15-09 10:32

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
@TvanW Volgens mij zijn de optimizers niet bestand tegen de (relatief) hoge spanning van SF panelen. Niet voor niets zijn er ook geen optimizers die geschikt zijn voor de SF175 panelen.
Hier op het forum heb ik al van meerdere berichten voorbij zien komen over kapotte optimizers i.c.m. SF.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
TvanW schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:09:
Ik heb nu na 1,5 jaar de 3e Solar Edge P405 optimizer (1 per 2 SF170) die defect is. :(
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Ach, 25 jaar garantie toch?

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thefox154
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 14-09 18:03
Cranberry schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:17:
@TvanW Volgens mij zijn de optimizers niet bestand tegen de (relatief) hoge spanning van SF panelen. Niet voor niets zijn er ook geen optimizers die geschikt zijn voor de SF175 panelen.
Hier op het forum heb ik al van meerdere berichten voorbij zien komen over kapotte optimizers i.c.m. SF.
Er zijn gewoon optimizers die geschikt zijn voor SF, juiste type kiezen.
Alleen de SF175 wordt officieel niet gesupport. Rest wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TvanW
  • Registratie: Augustus 2017
  • Niet online
reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:26:
[...]

Ach, 25 jaar garantie toch?
Ja toch nog toe wel ja op de optimizers en arbeidsloon....maar of dat blijft gelden voor het arbeidsloon :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
TvanW schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:30:
[...]

Ja toch nog toe wel ja op de optimizers en arbeidsloon....maar of dat blijft gelden voor het arbeidsloon :?
Is wel te hopen voor je want er zal geen eind aan komen. Tenzij ze nieuw model maken.....

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 17-09 19:54
thefox154 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:29:
[...]

Er zijn gewoon optimizers die geschikt zijn voor SF, juiste type kiezen.
Alleen de SF175 wordt officieel niet gesupport. Rest wel.
Klopt, maar meerdere mensen hier melden meerdere defekte optimizers icm <175WP panelen. Dus formeel misschien gesupport, maar in de praktijk blijkt de combi SF&SE niet zo'n goede. Dat is tenminste mijn conclusie.

Zal me niets verbazen dat SE bezig is met het optimizen van de optimizer zodat ze beter bestand zijn tegen hogere Voltages.

Zelf heb ik inmiddels bijna 5,5 jaar een SE-set (slechts 9 panelen), maar nog nooit problemen met een optimizer gehad.

[ Voor 9% gewijzigd door Cranberry op 09-05-2018 13:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

Ok, ik zit er dus aan te denken om 14 zonnepanelen van LG (Neon 2) te bestellen van 320Wp. op een plat dak met nagenoeg geen schaduw (behalve de 1e 2 panelen vanaf 17 uur uitbreidend richting de rest van de panelen rond 19 uur).

Wat voor omvormer zouden jullie hierbij adviseren? En hoeveel watt? 4000? En zouden jullie een bepaald type aanraden?

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
geerttttt schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 14:56:
Ok, ik zit er dus aan te denken om 14 zonnepanelen van LG (Neon 2) te bestellen van 320Wp. op een plat dak met nagenoeg geen schaduw (behalve de 1e 2 panelen vanaf 17 uur uitbreidend richting de rest van de panelen rond 19 uur).

Wat voor omvormer zouden jullie hierbij adviseren? En hoeveel watt? 4000? En zouden jullie een bepaald type aanraden?
Kan van alles zijn, 2×7 op welke string omvormer dan ook, of 1×14 op een drie fase omvormer, goodwe heeft niet te dure kleintjes van 4 of 5 kW

Neem aan alles op zuid? of word het oost west want dan altijd 2×7

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
TvanW schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 13:30:
[...]

Ja toch nog toe wel ja op de optimizers en arbeidsloon....maar of dat blijft gelden voor het arbeidsloon :?
En als je iedere SF apart een optimizer geeft? (Zoals @DJKroon )
Gaan ze dan nog stuk?

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-05-2018 15:27 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
AUijtdehaag schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 15:26:
[...]

En als je iedere SF apart een optimizer geeft? (Zoals @DJKroon )
Gaan ze dan nog stuk?
Ja even twintig extra monteren om dat te testen.......

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 15:20:
[...]

Kan van alles zijn, 2×7 op welke string omvormer dan ook, of 1×14 op een drie fase omvormer, goodwe heeft niet te dure kleintjes van 4 of 5 kW

Neem aan alles op zuid? of word het oost west want dan altijd 2×7
Alles op zuid inderdaad. En ik heb geen driefase spanning in huis.

Ik had de volgende omvormers gezien:
GoodWe 4200D-NS (2x MPPT/DC Switch/Wifi) € 689,00
Omnik Omniksol 4.0K-TL2 € 639,00
Solis 4K € 629,00
De solis is de goedkoopste, daarna de Omnik en de Goodwe is de duurste, dus wat dat betreft zou ik het liefst voor de Solis 4k gaan, maar wat zouden jullie adviseren en waarom? :)

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@reneeke1970
Tsjah.. niet mijn keuze..
Ik had het er allang onderuit geschroefd bij de eerste keer.

[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-05-2018 16:17 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 12:17
geerttttt schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 16:10:
[...]

Alles op zuid inderdaad. En ik heb geen driefase spanning in huis.

Ik had de volgende omvormers gezien:

[...]

De solis is de goedkoopste, daarna de Omnik en de Goodwe is de duurste, dus wat dat betreft zou ik het liefst voor de Solis 4k gaan, maar wat zouden jullie adviseren en waarom? :)
Waarom? Dit is chinees low budget spul zoals ze het uit vaak noemen maar niks mee. Intern vrees ik dat ze veel op elkaar lijken. Heeft solis ook wifi anders heb je geen logging?
Even wat anders, 2×7 op die omvormers werkt wel maar voor het goed zijn iets te weinig spanning waardoor een twee procent verlies. 14 panelen in één string kunnen weinig omvormers aan vanwege te hoge spanning. Een sma bijvoorbeeld wel en die is ook goed met een beetje schaduw.
Een steca kan ook met hoge spanning overweg en is wel stukje goedkoper. Maar die kan geen schaduw verdragen. Met deze omvormers haal je wel een procent of vier meer rendement.
Heb je daar ook prijzen van bij jou leverancier?

Dit model wat misschien elders goedkoper is
https://energieanders.nl/omvormers/steca-grid-4200-detail

[ Voor 4% gewijzigd door reneeke1970 op 09-05-2018 18:02 ]

1 PVoutput . Dongen NB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 22-07 13:50

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geerttttt
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 02-09 18:25

geerttttt

Manisch positief

reneeke1970 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 17:45:
[...]

Waarom? Dit is chinees low budget spul zoals ze het uit vaak noemen maar niks mee. Intern vrees ik dat ze veel op elkaar lijken. Heeft solis ook wifi anders heb je geen logging?
Ik snap je antwoord niet helemaal, bedoel je dat ze even goed zijn waarschijnlijk? Of allemaal slecht?
Even wat anders, 2×7 op die omvormers werkt wel maar voor het goed zijn iets te weinig spanning waardoor een twee procent verlies. 14 panelen in één string kunnen weinig omvormers aan vanwege te hoge spanning.
Ok, ja 2x7 was ik idd van plan. Is dat dan slim? Of juist een andere opstelling? Of eentje van 6 en een van 8 panelen?
Een sma bijvoorbeeld wel en die is ook goed met een beetje schaduw.
Een steca kan ook met hoge spanning overweg en is wel stukje goedkoper. Maar die kan geen schaduw verdragen. Met deze omvormers haal je wel een procent of vier meer rendement.
Heb je daar ook prijzen van bij jou leverancier?

Dit model wat misschien elders goedkoper is
https://energieanders.nl/omvormers/steca-grid-4200-detail
Die Steca ga ik bekijken , die hebben winkels als solar-outlet.nl enzo niet voor zover ik kon zien... :)

Oost west, 127.0.0.1 best!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 22-07 13:50
geerttttt schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:05:
[...]

Ik snap je antwoord niet helemaal, bedoel je dat ze even goed zijn waarschijnlijk? Of allemaal slecht?
De omvormers van Ginlong (Solis), GoodWe, Hosola en Omnik zijn allemaal prima stringomvormers voor een lage prijs. Rendementen zijn goed tot uitstekend. Ze bieden meestal geen goed schaduwmanagement en zijn vooral geschikt voor daken die langdurig in de zon verkeren.
Ze bieden allemaal basislogging via een remote standaard portaalsite en optioneel lokale logging maar daar moet je dan als tweaker wat meer voor doen.


Als ze twee tracker ingangen hebben zit het maximale vermogen van elke tracker ingang meestal ruim onder het maximum vermogen van de hele omvormer dus vaak moet je dan de inkomende string(s) verdelen over de twee ingangen. Niet moeilijk maar wel belangrijk om te weten als je zelf de aanleg doet.

[ Voor 18% gewijzigd door TWyk op 09-05-2018 18:58 ]

Pagina: 1 ... 9 ... 101 Laatste

Dit topic is gesloten.

Let op:
Dit is een algemeen PV opwek topic: de scope van dit topic is dan ook "opwekken met PV".
Alle overige vragen of opmerkingen horen thuis in andere/nieuwe topics in DED.

Het bespreken van persoonlijke offertes en specifieke vragen horen in een eigen topic!

Andere grote vragen, dingen met meer diepgang? Eigen topic :Y