(dit effect zou ik nog geen aftoppen willen noemen, is gewoon de max die uit je panelen komt.D!zzy schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:57:
Een algemene vraag ivm onderdimensionering van mijn omvormer.
In deze zonnige periode topt mijn SMA Sunny Boy 4.0 1AV-40 af op 3833W.
[afbeelding]
Geen idee of ik aan het mierenneuken ben, maar ik zou pas een aftopping op 4000W verwachten? Installatie is 2x 14 panelen 270W Oost-west 45°. Iemand ervaring met aftoppingen of binnen welke 'grens' deze mag vallen?
de omvormer topt dus net niet af, een heel klein beetje mischien.
en dat zie je aan de rechte lijn een beetje mierenneuken, maar dat mag wel.
wat jij ziet als 3833W kan wel eens een conversie zijn van 4000VA naar W.
weet je wat de Vac is die je hebt op het moment? )
tja, ik heb ook oost-west (en 45 graden.)
dat geeft mij deze grafiekjes:

en dan zie je dat oost-west gewoon op andere momenten zijn top haalt.
op dit moment doe ik het met 3 verschillende richtingen:
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op vol oost en 10x300Wp(45 graden) op vol west.
6430Wp in totaal.
en top ik net niet af met dit weer type op een 4000VA omvormer.
(moet nog nieuwe grafiekjes maken ,met de nieuwe panelen, maar iets te druk daar voor.)
edit:
even de specs er bij gezocht van de omvormer.
max is 22A. (of 21,7A)
maar is hij mischien ingesteld om maximaal 16A te leveren?
3833VA / 16A = +/-239Vac.
en dan kan dit kloppen?
(maar daar kun je wel iets aan doen als je echt wil.)
[ Voor 16% gewijzigd door migjes op 08-05-2018 12:26 ]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)