@kimjansen
Een poging om het te beschrijven met buffer en transportpomp ipv de verdeler onder de gas-CV
Als je zones hebt, kunnen alle zones dichtlopen als ruimtetemperatuur bereikt is.
De buffer wordt warm gehouden door de WP, als nu een zone opengaat dient de transportpomp te gaan lopen.
Met bijv 10ltr/min, veelal is een andere flow als je drukconstant instelling gebruikt voor circulatiepomp.
In 5 minuten is alle warmte uit de buffer dan naar de radiatoren, als die radiatoren incl leidingen tenminste zoveel volume hebben.
Een fantastische kick-start, voor temperatuurverhoging, maar alle koude CV water uit radiatoren zit dan na paar minuten in de buffer.
De Pana mono pomp loopt met 10l/min als buitentemperatuur voldoende laag is voor verwarmen.
De lange aanvoer leiding geeft wat extra vertraging tot Pana tot ontdekking komt dat de buffer 5C lager is dan de doeltemperatuur.
Eenmaal tot ontdekking gekomen dient die nog op te starten wat 3-4 minuten duurt en voor water 5C warmere water dan bij buffer, is deze volledig gevuld met koude water uit radiatoren.
De gas-CV zal je ergens op moeten laten triggeren, dat die weet wanneer die nu bij moet springen.
Die is sneller opgestart en met veel veel meer vermogen.
Een warmtepomp werkt met dT=5 en gas-CV met dT=20 over algemeen, de 6kW is tenminste 3 minuten bezig om de 50ltr buffer weer 5C in temperatuur te verhogen, de gas-CV minder dan een minuut.
Je hebt dan een vrij intelligente sturing nodig om aandeel van WP te verhogen.
Wordt de buffer groter dan schommelt de temperatuur niet zoveel meer en start de gas-CV veel minder vaak op.
Koeling.
Dat wordt best een moeilijk met zone-regeling, in principe regelt die op ruimtetemperatuur en klep gaat open als het te koud is en niet als het te warm is.
Pas als ook de buitentemperatuur wordt meegenomen kan die beoordelen of klep open dient te gaan als het warmer is.
Maar lang niet altijd is het ontwerp van radiator ook geschikt voor koeling, want als CV-water te koud is geeft het condens en condenswater moet ook ergens heen.
De Pana heeft nog een aansluiting voor een 2 wegklep om de buffer te omzeilen en fancoils te gebruiken voor koeling.
Door beide verdelers voor vloerverwarming neutraal op te nemen in systeem zonder kleppen (of open blijven) en bij de gas-CV de nadraaitijd te verhogen en eventueel de pompsnelheid,(deze is bij jouw model in stelbaar tot 24 uur) en de WP met openverdeler in retour van gas-CV op te nemen en gas-CV laten reageren op CV-water temperatuur (max aanvoer staat al op 42C neem ik aan)
Een poging om het te beschrijven met buffer en transportpomp ipv de verdeler onder de gas-CV
Als je zones hebt, kunnen alle zones dichtlopen als ruimtetemperatuur bereikt is.
De buffer wordt warm gehouden door de WP, als nu een zone opengaat dient de transportpomp te gaan lopen.
Met bijv 10ltr/min, veelal is een andere flow als je drukconstant instelling gebruikt voor circulatiepomp.
In 5 minuten is alle warmte uit de buffer dan naar de radiatoren, als die radiatoren incl leidingen tenminste zoveel volume hebben.
Een fantastische kick-start, voor temperatuurverhoging, maar alle koude CV water uit radiatoren zit dan na paar minuten in de buffer.
De Pana mono pomp loopt met 10l/min als buitentemperatuur voldoende laag is voor verwarmen.
De lange aanvoer leiding geeft wat extra vertraging tot Pana tot ontdekking komt dat de buffer 5C lager is dan de doeltemperatuur.
Eenmaal tot ontdekking gekomen dient die nog op te starten wat 3-4 minuten duurt en voor water 5C warmere water dan bij buffer, is deze volledig gevuld met koude water uit radiatoren.
De gas-CV zal je ergens op moeten laten triggeren, dat die weet wanneer die nu bij moet springen.
Die is sneller opgestart en met veel veel meer vermogen.
Een warmtepomp werkt met dT=5 en gas-CV met dT=20 over algemeen, de 6kW is tenminste 3 minuten bezig om de 50ltr buffer weer 5C in temperatuur te verhogen, de gas-CV minder dan een minuut.
Je hebt dan een vrij intelligente sturing nodig om aandeel van WP te verhogen.
Wordt de buffer groter dan schommelt de temperatuur niet zoveel meer en start de gas-CV veel minder vaak op.
Koeling.
Dat wordt best een moeilijk met zone-regeling, in principe regelt die op ruimtetemperatuur en klep gaat open als het te koud is en niet als het te warm is.
Pas als ook de buitentemperatuur wordt meegenomen kan die beoordelen of klep open dient te gaan als het warmer is.
Maar lang niet altijd is het ontwerp van radiator ook geschikt voor koeling, want als CV-water te koud is geeft het condens en condenswater moet ook ergens heen.
De Pana heeft nog een aansluiting voor een 2 wegklep om de buffer te omzeilen en fancoils te gebruiken voor koeling.
Ja in dit geval wel mogelijk vanwege stiuurde pompen in vloerverwarming verdelers, weet alleen niet hoe zuining te circulatiepomp in gas-CV is.martinisoft schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 07:29:
[...]
Zijn er nog manieren waarop ik de installatie zo kan aanpassen zodat ik geen buffervat nodig heb maar toch een zoneregeling er op na kan houden? of is een buffer dan verreweg het eenvoudigste? En hoe groot wordt zo'n buffer dan over het algemeen?
Door beide verdelers voor vloerverwarming neutraal op te nemen in systeem zonder kleppen (of open blijven) en bij de gas-CV de nadraaitijd te verhogen en eventueel de pompsnelheid,(deze is bij jouw model in stelbaar tot 24 uur) en de WP met openverdeler in retour van gas-CV op te nemen en gas-CV laten reageren op CV-water temperatuur (max aanvoer staat al op 42C neem ik aan)
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant