Niek_ schreef op zondag 24 september 2017 @ 13:56:
@
migjes Inderdaad, meten is weten

Hoe zit dat trouwens met de openklemspanning, als de panelen gewoon goed zijn dan moet ik rond de 490V uitkomen en zodra ik iets niet goed heb zitten is het direct 0? Dan heb ik nog een uitdaging...kan ik het dak op om de stekkers na te lopen. Irritante is dat ik 'zeker' weet dat de stekkers allemaal goed geklikt zitten, je hoort die klik vrij duidelijk.
jep, meten is weten, gokken is brokken.
even kijken 12 panelen van een 40,8Voc geeft een 489.6Voc.
maar op dit moment geven mijn panelen een iets lagere Vmpp, dus de Voc zal ook wel iets lager zijn.
mijn beste gok is dat je +/-480V zult meten.
dit heeft te maken met de temperatuur van de cellen.
ook is elk paneel net iets anders, soms heb je een iets hoger Vmpp en dan een iets lagere Ampp, wat dan nog steeds de zelfde aantal Wp maakt en dat zie je dan ook in de Voc.
en dat geeft ook een kleine afwijking.
meet je rond de 440Voc, dan is er 1 paneel gewoon weg niet aangesloten.
(dit overkomt zelfs de beste installateurs, lol.)
meet je 0V, dan is er ergens 1 stekker (of meerder) niet aan gesloten en is de kring niet rond.
(een Voc meting doen is altijd erg belangrijk, gewoon om zeker te weten dat alles werkt, voordat je de omvormer aansluit.
zoals jij je fout aangeeft klinkt het of er ergens 1 stekker niet goed zit.
maar meten is weten, het kan ook dat je de + en - hebt omgedraaid.

)
[
Voor 11% gewijzigd door
migjes op 24-09-2017 14:19
]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)