EMP schreef op maandag 20 januari 2020 @ 16:48:
Wij hebben sinds kort een nieuw (klus)huis uit 1925. Het zal na de verbouwing zo'n 115 m2 woonoppervlak hebben, maar ook een garage/bijkeuken van zo'n 16 m2 en een schuur van 85 m2.
Het huis (uit 1925) heeft momenteel 3 groepen, verder hangt in de (grote) schuur nog een apart stoppenkastje met ook 3 groepen. Alleen in de meterkast vind ik een hoofdaansluiting, dus ik ga er van uit dat de groepen in de schuur achter 1 van de normale verlichtingsgroepen hangen.
Alles gaat volledig gemoderniseerd worden en ik ga de bedrading volledig nieuw aanleggen in huis en in de schuur. Ik ben aan het bedenken waar ik qua groepenkast rekening mee moet houden.
Momenteel heb ik het volgende lijstje: (per 4 groepen 1 aardlek)
1. Verlichtingsgroep 1
2. Wasmachine
3. Combimagnetron
4. Garage / schuur / buitenverlichting
5. Verlichtingsgroep 2
6. Wasdroger
7. Vaatwasser
8. Oven
9. Verlichtingsgroep 3
10. Inductiekookplaat 1/2
11. Inductiekookplaat 2/2
12. reserve
X. Beltrafo
Volgens mij heb ik nu een 1-fase aansluiting, geen idee hoeveel, vast niet veel
Waar ik nog niet uit kom zijn de volgende dingen:
1. Is het voor inductiekoken beter om naar 3 fasen te gaan?
2. Is het uberhaupt aan te raden om naar 3x25A te gaan?
3. Waar moet ik rekening mee houden als ik voorbereid wil zijn voor zonnepanelen
4. Waar moet ik rekening mee houden als ik voorbereid wil zijn voor een elektrische auto laadpunt (misschien wel twee?)
Als je geen belang hecht aan een ferraris meter voor je zonnepanelen; 3fase, en anders alvast een 4P hoofdschakelaar.
5x 2,5mm
2 naar de schuur, achter 3fase 16A30mA alamat, eventueel 5x 4mm
2 in verband met hoge netspannings problemen bij teruglevering en lagere verliezen. Zeker als die kabel enige lengte heeft. Bij aanleg weinig meerkosten. En onderverdeler.
Ook een 5x 2,5mm
2 naar de plaats waar de omvormer gaat komen, met krachtgroep, eventueel 5x 4mm
2 in verband met hoge netspannings problemen bij teruglevering en lagere verliezen.
Ook voor de inductie een krachtgroep.
En voor de laadpunten ook krachtgroepen, en die moet je bijna wel laten terugregelen bij ander verbruik. (zappi?) Eventueel ook 4mm
2.
Verder goed verdelen over de fases naar eigen smaak, eventueel alleen alamats gebruiken.
Wat ik zo hier boven zie; 2 kasten met 2x 12 posities. Een kast zit al vol met 3fase, zelfs zonder opbrengst meter.